高压隔离开关概述第一部分隔离开关基本知识

第二部分隔离开关分类及运行要点

第三部分隔离开关型号表示方法及含义

第四部分隔离开关结构的基本组成

第五部分户外隔离开关结构形式

第一部分隔离开关基本知识

一、隔离开关设备术语

1.隔离开关

在分位置时,触头间符合规定要求的绝缘距离和明显的断开标志;在合位置时,能承载正常回路条件下的电流及规定时间内异常条件(例如短路)下的电流开关设备。

2.接地开关

释放被检修设备和回路的静电荷以及为保证停电检修时检修人员人身安全的一种机械接地装置。它可以在异常情况下(例如短路)耐受一定时间的电流,但在正常情况下不通过负载电流,它通常是隔离开关的一部分。

3.快分隔离开关

分闸时间等于或小于0.5s的隔离开关称为快分隔离开关。

4.断口距离

隔离开关的主隔离开关在正常分闸位置时,同相两极触头之间的最短距离,对多断口隔离开关而言,最短距离是指全部断口最短绝缘距离之和。

5.合闸不同期性

合闸不同期性是指两相或多相隔离开关的主隔离开关不同时接触时的差异,通常以距离表示。

6.接线端机械负荷

在考虑母线的自重、张力、风力、覆冰和雪施加于隔离开关接线端的情况下的最大拉力。

二、隔离开关作用

(1)将电气设备与运行中电网隔离,以保证被隔离的电气设备能安全地进行检修维护。

(2)改变运行方式。在双母线运行的电路中,利用隔离开关可将电气设备或线路从一组母线切换到另一组母线上运行。

(3)接通和断开小电流电路。

三、隔离开关的基本要求

(1)隔离开关应具有明显断开点,便于确定被检修的设备或线路是否与电网断开。

(2)隔离开关断开点之间应有可靠的绝缘,以保证在恶劣的气候条件下也能可靠工作,并在过电压及相间闪络的情况下,不致从断开点击穿而危及人身安全。

(3)隔离开关应具有足够的热稳定性和动稳定性,尤其不能因电动力的作用而自动断开,否则将引起严重事故。

(4)隔离开关的结构要简单,动作要可靠。

(5)带有接地隔离开关的隔离开关必须有连锁机构,以保证先断开隔离开关后,再合上接地隔离开关,先断开接地隔离开关后,再合上隔离开关的操作顺序。

(6)隔离开关要装有和断路器之间的连锁机构,以保证正确的操作顺序,杜绝隔离开关带负荷操作的事故发生。

第二部分隔离开关分类及运行要点一、隔离开关分类

表2-1 隔离开关分类

序号分类方式类别

1 按安装场所户内,户外

2 按有无接地开关不接地,单接地,双接地

3 按用途一般输配电用,快速分闸用,变压器中性点接地用,大电流母线用

4

按结构形式

(具体见表2-2)

按照支柱绝缘子数量划分

单柱式隔离开关、双柱式隔

离开关、三柱式隔离开关

按照支柱绝缘子的数量和

导电活动臂开启方式划分

单柱垂直伸缩式、双柱水平

旋转式、双柱水平伸缩式、

三柱水平旋转式四种型式

5 按机构手动式、电动式、气动式和液压式

6 按使用环境普通型和防污型

表2-2 隔离开关结构形式及特点

序号结构形式

特点

代表产品

相间

距离

分闸后

情况

其他

1

口双

平开式

(中间开断)

不占上

部空间

支持绝缘子兼

受较大扭矩

GW4型

GW5型

2

平开式

(水平回转)

较小

不占上

部空间

纵向长度大,

绝缘子分别受

弯或扭矩

GW7型

3

立开式

(垂直伸缩)

占上部

空间

纵向长度大,

隔离开关传动

复杂

瑞士产品

4 直臂式小上部占

空间大

适合较低电压

GW8,GN9,

GN13型

5 伸

绝缘子转动

(或拉动)

适用于较高电

压或户内

GW12型

GW11型

GW17型

GN21型

6

口直臂式小

一侧占

空间大

隔离开关运动

轨迹大

GW3型

7

式偏折式小

一侧占

空间大

适用于架空

硬、软母线

GW10型

GW16型

8 对折式小二侧占

空间

触头钳夹范围

GW6型

瑞士TFP

二、运行特点

隔离开关处于分闸位置时的空气间隙长度,既要考虑在各种过电压下隔离开关不致发生闪络,还需要考虑检修时人体活动安全范围的要求。通常人体活动范围为0.75m,故隔离开关打开后空气间隙长度要求不小于最小安全净距加0.75m。例如,220kV的隔离开关最小安全净距为1.8m(相对地),220kV隔离开关分闸位置的空气间隙长度通常不小于2.55m。

隔离开关在电力系统中的具体作用与电气主接线有关。例如,双母线接线的母线隔离开关在正常运行时起切换母线的作用,用以将某个回路接入运行方式所规定的工作母线。在检修断路器时,打开母线及出线隔离开关,在被检修的断路器两侧形成明显的空气间隙断开点,起隔离的作用。因此双母线接线中的隔离开关,既有隔离作用,又有操作功能。而在单母线接线或3/2接线中的隔离开关,则只在检修断路器时起隔离作用。此外,双母线接线中的母线隔离开关在进行切换母线倒闸操作的过程中,同一回路的两组母线隔离开关与母线联络回路会形成环路,为此,母线隔离开关分闸时要具备切除环路电流的能力。

第三部分隔离开关型号表示方法及含义

一、型号表示方法

隔离开关和接地开关型号的表示方法如下所示:

二、型号含义

(1)产品名称:“隔离开关”用第一个汉字汉语拼音的第一个字母,即“G”表示。“接地开关”用第一个汉字汉语拼音的第一个字母,即“J”表示。

(2)使用场所:对于户内场所,用“N”表示;对于户外场所,用“W”表示。

(3)设计序号:由行业管理部门根据鉴定及申领型号的先后顺序确定,用阿拉伯数字“1、2、3”等表示。

(4)改进顺序号:产品有重大改动时,由行业管理部门确认后,用拉丁字母“A、B、C”表示。

(5)额定电压:按照GB153-1993中确定的设备最高电压的千伏(kV)数表示。

(6)一般派生产品标志:一般派生产品标志的规定符号见JG/T8754-1998。

(7)特殊条件使用的派生产品标志:特殊条件使用的派生产品标志的规定符号见JB/T8754-1998。

(8)操动机构类别:S——手力操动机构;T——弹簧操动机构;J——电动机操动机构。

(9)额定电流:以额定电流的安培(A)数表示。

(10)额定短时耐受电流:以额定短时耐受电流的千安(kA)数表示。(11)企业自定符号:根据需要,由企业自定,如无,则不标注。

第四部分隔离开关结构的基本组成

隔离开关的品种虽然较多,但都是由开断元件、支撑绝缘件、传动元件、基座及操动机构五个基本部分组成,其方框图如图4-1所示,示意图如图4-2所示。

开断元件是这些基本组成部分中的核心元件,开关的导电及安全隔离等方面的任务,都需由它来完成。其他组成部分,都是配合开断元件为完成上述任务而设置的。

图4-1 隔离开关组成方框图

图4-2 隔离开关组成示意图

基本组成部分的主要零部件及功能见表4-3。

表4-3 隔离开关基本组成部分的主要零部件及其功能名称主要零部件功能

开断元件主触头系统、主导电回路开断及关合电力线路、安全隔离电源支撑绝缘件绝缘子等构成的支柱式绝缘件保证开断元件有可靠的对地绝缘、承

受开断元件的操作力及各种外力

传动元件各连杆、齿轮、拐臂等元件将操作命令及操动力传递给开断元

件的触头导杆及其他部件基座开关本体的底架底座等整台产品的基础

电动、弹簧及手动机构的本体及其配件等为开断元件分合闸操作提供能量、并实现各规定的操作

操动机构

第五部分 户外隔离开关结构形式

户外隔离开关的结构形式很多,以支持绝缘子的数量来划分,分为单柱式、双柱式、三柱式。 一、单柱式隔离开关

单柱式隔离开关的支持绝缘子只有一个,其瓷柱结构因厂家不同各有不同。支持绝缘子起绝缘作用,动触头便能与悬挂在母线上的静触头接触或分开,完成分合闸动作。隔离开关的动作方式可分为双臂折架式、单臂折架式(半折架式)、伸缩式。

双臂折架式在单柱式的发展初期较为广泛采用。近年仍大量生产成系列产品,见图5-3双臂折架式。如西门子3DS1型、3DS2型,瑞士BBC 公司的TFP 型、日本富士的PDs 型,中国的GW6型。

半折架式(单臂折架式)与双折架式的区别为,只用双折架式的半边折架,减轻了导电系统的质量,减小了分闸冲击力,在这基础上形成新的伸缩式隔离开关,见图5-4单臂折架式。如法国MG 公司SSP 系列、国内GW10系列和GW16系列。

单柱半折架或垂直伸缩式隔离开关,因折架臂或伸缩式导管采用高机械强度的铝合金管制成,机械强度高、质量小。

单柱式结构特点:

(1)单柱式不需笨重而庞大的底座,因而满足电力建设中占地面积小的要求,能有效地利用变电站的安装面积,对变电站设计易于做出满意的布置方案,有较好的经济效果。

(2)用于架空母线,可在架空母线下面直接将垂直空间用作电气隔离断口。作为母线隔离开关,除节省占地面积外,还可减少引接导线,分合状态特别清晰。

(3)节省有色金属。

(4)分合闸时折架上部受力较大,另外在半折架中,由于重心偏移、分闸位置对支柱产生附加弯矩,因此必须提高绝缘支柱强度。

图5-3 双臂折架式

图5-4 单臂折架式

二、双柱式隔离开关

双柱式隔离开关由两个支持绝缘子组成,一个断口。按导电系统隔离开关的动作方式分为水平回转式(亦称中心断路式)、单刀垂直回转式(亦称垂直断路式)、双刀垂直回转式和水平伸缩式。

1.水平回转式隔离开关

水平回转式隔离开关由同时起支撑和转动作用的两根绝缘支柱组成。隔离开关分成两段,固定在支柱上,见图5-5和图5-6。分闸时,水平回转形成隔离间隙。此结构除承受母线拉力和电动力外,还承受隔离开关在终点位置制动时的重力。如,法国DA 公司SPE 形、MG 公司DR 形、瑞士ABB 公司SDF 型、德国3DP2型、日本高岳THBE 型、中国GW4(5)型、都已成系列生产。

2.垂直回转式隔离开关

垂直回转式隔离开关的支撑导电部分的两支持绝缘子是静止的,隔离开关做成一整根,由一根支径较大的瓷柱来转动,见图5-7垂直回转式。分闸时,隔离开

关沿垂直方向回转。瑞士S&SEV 型、EV-1

型也为单刀垂直回转式。

图5-6 GW5型

图5-5 GW4型

图5-7 垂直伸缩式图5-8 水平伸缩式

3.水平伸缩式隔离开关

水平伸缩式隔离开关是在单柱垂直断口伸缩式基础上发展的,见图5-8水平伸缩式。如法MG公司的OH型系列,中国的GW11、GW12、GW17系列产品。

当相间距离受到限制,而且不宜采用具有横向运动的水平回转式时,可采用垂直回转式或伸缩式。

双柱式结构特点:

(1)结构简单、动作可靠。垂直回转式、双柱伸缩式相间距离小,易于向高电压发展。

(2)适宜用作变电站的出线隔离开关。

(3)单刀垂直回转式及伸缩式在整个操作范围内,电流通路均受到严格导向,可达到极高的开关安全性。

三、三柱式隔离开关

三柱式隔离开关按隔离开关回转方向分为水平回转式和垂直回转式,其共同点是两端支柱都静止的,转动的中间支柱单独做传动用。

1.水平回转式隔离开关

水平回转式隔离开关由中间绝缘支柱带动隔离开关回转,隔离开关对称地装在中间支柱顶部,见图5-9水平回转式。分合闸时,隔离开关在水平方向回转,分闸后形成两个串联断口。如法国MG公司SA型和SR1型,日本日立公司PHL型、中国GW7型。

2.垂直回转式隔离开关

垂直回转式隔离开关与双柱双刀垂直回转相似,隔离开关分两段安装在中间绝缘柱上,沿垂直方向相向运动,三个绝缘支柱不动,见图5-10垂直回转式。隔离开关由中间一个直径较小的瓷柱传动操作,分闸后形成两个串联的水平断口,这种结构的两端支持绝缘子承受母线拉力,中间支柱只承受由操作运动而引起的重力。

垂直回转式隔离开关结构特点如下:

(1)适合作变电所出线隔离开关。

(2)双断口。

(3)纵向尺寸较大。

(4)可以展敞开式组合电器

图5-10 水平回转式图5-10 垂直回转式

GW4隔离开关使用说明书

G W4隔离开关使用说明 书 -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1

一、产品概述 型系列户外交流高压隔离开关适用于频率为50Hz,额定电压为的电力系统中,作为有电压无负荷时分合电路用。其中防污型的隔离开关可满足重污秽地区用户的要求,并可以有效的解决隔离开关在运行中出现的污闪问题。产品分不接地、单接地、双接地。 本系列隔离开关满足GB1985《交流高压隔离开关与接地开关》、IEC60129《交流隔离开关与接地开关》和IEC60694《高压开关设备和控制设备共用条款》等标准的相关要求。 二、使用环境 1. 海拔不超过1000米; 2. 周围空气温度不高于+40℃及不低于-10℃; 3. 空气相对温度不大于90%的户内场所(当温度为+25℃); 4. 无导电性尘埃的环境中;无破坏金属和绝缘的腐蚀性气体的物体;无剧烈震动和冲击的地方;无燃烧与爆炸危险的环境中。 三、型号及定义 四、技术参数 五、结构简介 隔离开关本体 隔离开关均为双柱水平旋转式,由底架、支柱绝缘子、导电系统、接地开关(不接地除外)及传动系统组成: 1)底架:底架一端或两端焊有接地开关支座,备装接地开关。隔离开关有不接地、单接地及双接地三种形式;

2)支柱绝缘子:每级有两柱,按使用条件分为普通型与耐污型及高原型三种。支柱绝缘子下端固定在轴承座的转动板上,支柱绝缘子上端固定主导电部分。 3)导电系统:导电部分固定在支柱绝缘子的上端,主闸刀分成两半,接触部分在中间,接触部分触头合闸时圆柱形触头嵌入两排触指内,630A、1250A、1600A结构型式基本相同、仅导电杆截面及表面处理有所区别。 4)接地开关:产品所配装的接地刀组装于底座转动轴上,静触头装于主导电系统导电杆上,接地开关分Ⅰ型(单接地)与Ⅱ型(双接地)。 5)传动系统:配用CS系列机构。 六、外形及安装尺寸图

HR6 熔断器式隔离开关教学教材

H R6熔断器式隔离开 关

HR6 熔断器式隔离开关 ●产品介绍 适用范围 HR6系列熔断器式隔离开关(以下简称开关)主要用于额定电压交流380V和660V(45~62Hz),约定发热电流至630A的具有高短路电流的配电电路和电动机电路中,作为电源开关、隔离开关、应急开关,并作为电路保护用,但一般不作为直接开闭单台电动机之用。 符合标准:GB14048.3 、 IEC60947-3 正常工作条件 1.周围空气温度不高于+40℃,不低于-5℃。 2.安装地点的海拔不超过2000m。 3.湿度:最高温度为+40℃时,空气的相对湿度不超过50%,在较低的温度下可以允许有较高的相对湿度,例如20℃时达90%。对由于温度变化偶尔产生的凝露应采取特殊的措施。 4.周围环境的污染等级为3级。 5.开关应安装在无显著摇动、冲击振动和没有雨雪侵袭的地方,同时安装地点应无爆炸危险介质,且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体和尘埃。 结构特征 1.开关由底座、盖和灭弧室等部分组成,均由耐弧塑料制成,为全塑型结构。静触头直接装在底座上,灭弧室拆装方便,每个灭弧室都有内室和外室二部份,采用多片金属灭弧栅,增强了灭弧能力,提高了触头寿命。

2.NT型熔断体装在盖的内部,盖可沿支持件呈扇形旋转,具有较大的电隔离距离以满足隔离开关的要求,盖可以方便地从底座上拆下,使得安装和更换熔断体很方便。底座上具有两组安装孔,能满足各种开关柜内及面板上安装的要求。开关的两侧面,根据需要可装辅助触头,发出指示开关分合状态的信号。 型号及含义 HR6熔断器式隔离开关 一:开关简介 HR6系列熔断器式隔离开关(以下简称开关)主要用于额定电压交流400V和660V(45N~62Hz),约定发热电流至630A的具有高短路电流的配电电路和电动机电路中,作为电源开关、隔离开关、应急开关、并作电路保护之用,但一般不作为直接开闭单台电动机之用。 开关符合IEC60947-3、GBI4048.3标准。 二:型号及含义 一些常见HR6熔断器式隔离开关规格型号有:HR6-160/3,HR6-250/3.HR6-400/3,HR6-630/3 三:结构特征 HR6熔断器式隔离开关由底座、盖和灭弧室等部分组成,均由耐弧塑料制成,为全塑型结构。静触头直接装在底座上,灭弧室拆装方便,每个灭弧室都有内室和外室两部分,采用多片金属灭弧栅,增强了灭弧能力,提高了触头寿命。

隔离开关的安全操作注意事项(二篇)

方案计划参考范本 隔离开关的安全操作注意事项(二篇) 目录: 隔离开关的安全操作注意事项一 非煤矿山信号工安全操作注意事项二 - 1 -

隔离开关的安全操作注意事项一 隔离开关的主要作用是将电气接线的元件彼此可靠地隔开,形成明显的断开点。隔离开关大多采用三相联动。从操作机构的结构看有电动、机械传动操作。 (1)在用手动经机械传动装置进行隔离开关的合闸操作时,要迅速、果断地进行。但在操作终了时,应注意不要出现撞击现象。在合闸过程中,即使发生电弧,也不应将已经合上或将要合上的闸刀拉回来。因为这样操作会使弧光被拉长,扩大为短路事故,会造成严重的设备损坏和人身触电灼伤事故。 (2)在进行隔离开关拉闸操作时,应缓慢小心地进行。拉闸的动作一般可以分为两个步骤:第一步是将闸刀从固定触头的闸口中拉出,使闸刀刚刚脱离闸口与固定触头间还有很小的间隙。若在进行这一步操作时未发生异常的弧光,即可进行第二步操作将刀闸全部拉开。若在闸刀刚离开固定触头的闸口时出现强烈电弧,应立即将闸刀合上。查明发生电弧的原因是否误拉了带有负荷的隔离开关。 (3)隔离开关操作后,仔细检查其分合是否到位,防止拉开距离不够和合闸接触不良现象。隔离开关的把手销子应落入定位孔。 (4)装有防误装置(电气或机械)的隔离开关,当出现防误装置打不开时,应检查操作程序是否正确、防误装置是否完好、设备是否对号等,不能任意解除防误装置,只有站长或本单位有权批准的领导人在确认防误装置失灵时,方可解除其闭锁、拉合其隔离开关。 (5)非三相联动的单相隔离开关,一般用绝缘杆操作。用单相隔离开关进行操作允许拉开的小电流或解环时,应先拉开中间位置的 2 / 2

接触网隔离开关

接触网隔离开关及电动操动机构检修与维护手册 供电公司触网检修部 2011年 10月

概述 隔离开关是一种没有熄弧装置的开关电器,供接触网在无载情况下进行倒闸,电气隔离。隔离开关在分闸状态有明显可见断口,在合闸状态下能可靠地通过正常工作电流和短路故障电流。 轨道交通接触网现有的国产隔离开关分宝鑫和长城两种,一般与分段绝缘器合用。 宝鑫的隔离开关: 重型隔离开关:主要应用于牵引变电站出线端的触网馈电开关,馈电开关间的联络开关。 轻型隔离开关:主要应用于车辆段的库线、专用线和库线间的联络开关。 长城隔离开关: 宝鑫隔离开关及

电动机构控制箱 宝鑫隔离开关 一、结构 隔离开关为单柱各柱式结构。三根支柱绝缘子呈品字形排列,两根上端固定静触头,底部固定于底座;一根上端固定动触头,底部固定于手柄底座,手

柄底座可相对于底座做垂直面上的转动,分、合闸过程即靠此转动完成。 二、工作原理 隔离开关主要由底座、手柄底座、支柱绝缘子和导电回路组成。导电回路固定在支柱绝缘子的上端,两根支柱绝缘子固定在底座上,另一根固定在手柄底座上。通过传动机构操作手柄底座,使之相对于底座做垂直面上的转动,带动导电回路的触头作分、合闸运动。触头合闸时,使电气回路接通,以承受正常负荷电流。触头分闸时,电气回路断开,承受系统正常标准规定电压,起隔离作用。 三、检修与维护 1、到牵引站确认牵引小车位置后(冷备用状态)将隔离开关合闸并在分段两段挂设地线(注:将电动操作机构转换开关调至“当地”位置或关闭进线电源,防止电调或变电站误操作); 2、检查开关瓷瓶是否有烧伤、拉弧痕迹;是否有碰伤及裂纹,如发现应予更换。 3、检查开关动静触头是否有烧伤、拉弧痕迹;清理动静触头接触面,合分开关,看看动静触头接触是否完好,用0.05mm*10mm的塞尺检查刀片,其塞入深度在接触表面10%以下;并在动静触头上加涂导电油脂(中性凡士林)。 4、检查静触头上的可调弹簧螺栓,使静触头保持一定的间隙。

隔离开关分类详细介绍

隔离开关分类详细介绍 1.隔离开关 隔离开关主要用来隔离电路。在分段状态下有明显可见的断口,在关合状态下,导电系统中可以通过正常的工作电流和故障下的短路电流。隔离开关没有灭弧装置,除了能开断很小的电流外,不能用来开断负荷电流,更不能开断短路电流,但隔离开关必须具备一定的动、热稳定性。 隔离开关的主要作用如下: (1) 在设备检修时 , 用隔离开关来隔离有电和无电部分 , 造成明显的断开 点 , 倒修的设备与电力系统隔离 , 以保证工作人员和设备的安全。 (2) 隔离开关和断路器相配合 , 进行倒闸操作 , 以改变运行方式。 (3) 用来开断小电流电路和旁 ( 环 ) 路电流。 (4) 用隔离开关进行 500KV 小电流电路合旁 ( 环 ) 路电流的操作。但须经计算符合隔离开关技术条件和有关调度规程后方可进行。 1.1结构形式 1.1.1隔离开关的分类 M0级隔离开关:具有1000次操作循环的机械寿命,适合输、配电系统中使用且满足一般要求的隔离开关。 M1级隔离开关:具有3000-5000次操作循环的延长机械寿命的隔离开关,主要用于隔离开关和同等级的断路器关联操作的场合。 M2级隔离开关:具有10000次操作循环的机械寿命,主要用于隔离开关和同等级的断路器关联操作的场合。 隔离开关分类见表1.1 表1.1 隔离开关分类

分类方式类别 按装设地点的不同户内式、户外式 按支持绝缘子的数目单柱式、双柱式、三柱式 按隔离开关的运动方式水平旋转式、垂直旋转式、摆动式、插入式按有无接地装置及附装接不接地、单接地、双接地地开关的数量不同 按极数单极、三极 按操动机构手动式、电动式、气动式、液压式 按使用性质一般输配电用、快速分闸用、变压器中性点接地用 户内隔离开关:通常是35kV及以下的电压等级,三相一体装,采用上下(垂直)回转,以GN系列为主要代表。如图1.1所示。 图1.1 户内隔离开关结构(GN2-10) 户外型隔离开关是以35kV及以上电压等级,三相可实现单极独立安装,单相或三相同步操作形式。按其绝缘支柱的不同可分为单柱式、双柱式和三柱式。如图1.2所示。

隔离开关的安全操作注意事项通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD889 隔离开关的安全操作注意事项通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

隔离开关的安全操作注意事项通用 版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 隔离开关的主要作用是将电气接线的元件彼此可靠地隔开,形成明显的断开点。隔离开关大多采用三相联动。从操作机构的结构看有电动、机械传动操作。 (1)在用手动经机械传动装置进行隔离开关的合闸操作时,要迅速、果断地进行。但在操作终了时,应注意不要出现撞击现象。在合闸过程中,即使发生电弧,也不应将已经合上或将要合上的闸刀拉回来。因为这样操作会使弧光被拉长,扩大为短路事故,会造成严重的设备损坏和人身触电灼伤事故。 (2)在进行隔离开关拉闸操作时,应缓慢小心地进行。拉闸的动作一般可以分为两个步骤:第一步是将闸刀从固定触头的闸口中拉出,使闸刀刚刚脱离闸口与固定触头间还有很小的间隙。若在进行这一步操作时未发生异常的弧光,即可进行第二步操作将刀闸全部拉开。若在闸刀刚离开固定触头的闸口时出现强烈电弧,应立即将闸刀合上。查明发生电弧的原因是否误拉了带有负荷的隔离开

隔离开关分类详细介绍

隔离开关分类详细介绍 1. 隔离开关 隔离开关主要用来隔离电路。在分段状态下有明显可见的断口,在关合状态下,导电系统中可以通过正常的工作电流和故障下的短路电流。隔离开关没有灭弧装置,除了能开断很小的电流外,不能用来开断负荷电流,更不能开断短路电流,但隔离开关必须具备一定的动、热稳定性。 隔离开关的主要作用如下: (1) 在设备检修时,用隔离开关来隔离有电和无电部分,造成明显的断开点,倒修 的设备与电力系统隔离,以保证工作人员和设备的安全。 (2) 隔离开关和断路器相配合,进行倒闸操作,以改变运行方式。 (3) 用来开断小电流电路和旁(环)路电流。 (4) 用隔离开关进行500KV 小电流电路合旁(环)路电流的操作。但须经计算 符合隔离开关技术条件和有关调度规程后方可进行。 1.1 结构形式 1.1.1 隔离开关的分类 M0级隔离开关:具有1000 次操作循环的机械寿命,适合输、配电系统中使 用且满足一般要求的隔离开关。 M1级隔离开关:具有3000-5000 次操作循环的延长机械寿命的隔离开关, 主要用于隔离开关和同等级的断路器关联操作的场合。 M2级隔离开关:具有10000 次操作循环的机械寿命,主要用于隔离开关和同 等级的断路器关联操作的场合。 隔离开关分类见表1.1 表1.1隔离开关分类 分类方式类别 按装设地点的不同户内式、户外式 按支持绝缘子的数目单柱式、双柱式、三柱式

图 1.1 户内隔离开关结构( GN2-10) 户外型隔离开关是以35kV 及以上电压等级,三相可实现单极独立安装,单相或三相同步操作形式。按其绝缘支柱的不同可分为单柱式、双柱式和三柱式。如图 1.2 所示。 按隔离开关的运动方式 水平旋转式、垂直旋转式、摆动式、插入式 按有无接地装置及附装接 地开关的数量不同 不接地、单接地、双接地 按极数 单极、三极 按操动机构 手动式、电动式、气动式、液压式 按使用性质 一般输配电用、快速分闸用、变压器中性点接地用 户内隔离开关: 通常是 35kV 及以下的电压等级, 三相一体装, 采用上下(垂 直)回转,以 GN 系列为主要代表。如图1.1 所示。

隔离开关的作用

隔离开关的作用? 隔离开关- 作用隔离开关主要用来将高压配电装置中需要停电的部分与带电部分可靠地隔离,以保证检修工作的安全。隔离开关的触头全部敞露在空气中,具有明显的断开点,隔离开关没有灭弧装置,因此不能用来切断负荷电流或短路电流,否则在高压作用下,断开点将产生强烈电弧,并很难自行熄灭,甚至可能造成飞弧(相对地或相间短路),烧损设备,危及人身安全,这就是所谓“带负荷拉隔离开关”的严重事故。隔离开关还可以用来进行某些电路的切换操作,以改变系统的运行方式。例如:在双母线电路中,可以用隔离开关将运行中的电路从一条母线切换到另一条母线上。同时,也可以用来操作一些小电流的电路。 1、分闸后,建立可靠的绝缘间隙,将需要检修的设备或线路与电源用一个明显断开点隔开,以保证检修人员和设备的安全。 2、根据运行需要,换接线路。 3、可用来分、合线路中的小电流,如套管、母线、连接头、短电缆的充电电流,开关均压电容的电容电流,双母线换接时的环流以及电压互感器的励磁电流等。 4、根据不同结构类型的具体情况,可用来分、合一定容量变压器的空载励磁电流。简单点说就和家里用的灯的开关类似,就是一个明显的断开点,只不过应用在高电压等级的线路上,没有灭弧功能。

隔离开关的作用是将用电设备和电源进行隔离,因此要求隔离开关必须有明显、可见的断点,对切断负荷能力没有要求,也就是说隔离开关必须在不带负荷或带较小负荷的情况下进行操作,不允许做为负荷开关使用。 隔离开关的作用隔离开关主要用来将高、低配电装置中需要停电的部分与带电部分可靠地隔离,具有明显的断开点.以保证检修工作的安全.但隔离开关一般不能带负荷拉闸。 隔离开关是高压开关电器中使用最多的一种电器,顾名思义,是在电路中起隔离作用的它本身的工作原理及结构比较简单,但是由于使用量大,工作可靠性要求高,对变电所、电厂的设计、建立和安全运行的影响均较大。刀闸的主要特点是无灭弧能力,只能在没有负荷电流的情况下分、合电路。 灭弧装置有什么作用是把电弧拉长、分段、灭弧灭弧装置就是为了防止由于触点断开时产生的电弧火花造成不必要的损失而设置的。在一此大电流电路上,触头或开关的通断都会产生电弧火花,可能会造成以下危害: 1、烧伤触点触头等,久而久之使电路接触不良,造成电路的损坏。 2、可能对人的眼、皮肤等造成电弧灼伤,对人体造成不可臆测的危

HGW9-35隔离开关说明书

H)GW9-35KV 系列户外交流高压隔离开关 1. 产品概述 (H)GW9-35 系列户外单极交流高压隔离开关适用于三相交流50Hz、额定电压35KV及以下高压输配电线路上,用以切断和闭合无负载有电压的单相或三相电路。 开关的额定电流有:200、400、630和1000A。它们皆有底座支柱绝缘子,导电部分和机构部分组成。采用闸刀式结构合闸达到切断和闭合线路。每相闸刀由两片导电片组成,刀片两侧外装有压缩弹簧,调节弹簧的高度可以得到开关闸刀所需要的接触压力。开关分合闸时用绝缘操作机构可以进行合闸运动。闸刀有自锁装置。 2. 环境条件 1) 安装地点: 户外 2) 环境温度:最高+40℃,最低-40℃(abb-15);最大日温差不超过25K 3) 海拔高度:普通型不超过2000m,高原型不超过4000m; 4) 风速: 不超过34m/S(相当于700Pa); 5) 覆冰厚度: 不超过10mm; 6) 地震烈度: 不超过8度; 7) 日光辐射: 1000W/m2 8) 安装场所应无严重影响开头绝缘和导电能力的气体,蒸汽,化学性质沉积、盐雾、灰尘垢污、及其他爆炸性、浸蚀介质;安装场所应无频繁的剧烈振动。 3. 型号含义 (H) G W 9 -35 W / 20 -400 4s热稳定电流KA 额定电流A “W”为防污染型“G”为高原型 额定电压KV 设计序号 户外安装 隔离开关 硅橡胶棒支柱绝缘子,未标 (H)则为电瓷棒形支柱绝缘子 4. 技术参数 表一:主要技术参数 序号项目单位参数 1 额定电压 KV 35-40.5 2 额定频率 Hz 50-60 3 额定电流 A 200 400 630 1000 4 10s热稳定电流(有效值) KA 5 10 14 20 5 4s热稳定电流(有效值) KA 6.3 12.5 20 31.5 6 动稳定电流(峰值) KA 16 31.5 50 80 7 1min工频耐压湿试 KV 80 干试: 相对地/断口间 95/120

GW16、17型隔离开关说明资料

GW16、17-252 型隔离开关的使用 说明:由于GW16型和GW17型的产品结构和动作原理相同,下面以GW16型为例进行介绍 1 概述 1.1 产品用途 GW16-252 型单柱垂直断口隔离开关(以下简称隔离开关)是供220kV 高压线路在无载流情况下进行切换和对被检修的高压母线及其它电气设备与带电线路进行电气隔离的三极户外高压电器。 本隔离开关具有载流能力大、占地面积小等特点,是220kV电站中进出线互为90?布置时的一种理想的隔离开关,它结构紧凑、运动部分密封良好,因此,一般很少需要检修。 1.2 操动机构型号 每一组隔离开关配一台CJ7A型电动操动机构,附装的接地开关配CSC型人力操动机构。 1.3 产品主要规格 本产品规格有两种:不接地、接地。 1.4 有关机械调整参数 1.4.1 隔离开关主回路(从下接线板至静触杆)电阻,不大于95μΩ; 1.4.2 接地闸刀主回路(从下部软连接末端至接地静触头处)电阻,不大于250μΩ 1.4.3 隔离开关断口最小空气绝缘距离: 2.6m; 1.4.4 隔离开关对地最小空气绝缘距离: 2.0m; 1.4.5 隔离开关三极合闸同期性不大于:20mm; 1.4.6 接地开关三极合闸同期性不大于:15mm; 2 产品结构和工作原理 2.1 产品结构 本隔离开关结构外形见右图,主要由底座装 配、绝缘子、主闸刀系统、接地开关系统等 组成。 2.1.2 隔离开关主闸刀的结构见图2 2.2 工作原理 本隔离开关的运动过程是由两部分运动 复合而成的,即折叠运动和夹紧运动。 折叠运动:由CJ7A型机构驱动旋转瓷瓶作水

相连的一对伞齿轮 带动平面双四连杆 运动,从而使下导电 管顺时针转动合闸, 逆时针转动分闸;由 于调整螺杆装配与 下导电管的铰接点 不同,从而使与调整 螺杆装配上端铰接 的操作杆相对于下 导电管作轴向位移, 而操作杆的上端与 齿条固连,这样齿条 的移动便推动齿轮 转动,从而使与齿轮 轴固连的上导电管 相对于下导电管作伸 直(合闸)或折叠(分闸)运 动;另外,在操作杆轴向 位移的同时,平衡弹簧 按预定的要求储能或释 能,最大限度地平衡刀闸 的重力矩,以利于刀闸的 运动。 夹紧运动:隔离开关由分闸位置向合闸方向运动的过程中,并在接近合闸位置(快要伸直)时,滚轮开始与齿轮箱上的斜面接触,并沿着斜面继续运动。于是,与滚轮相联的顶杆便克服复位弹簧的反作用力向前推移,同时动触头座内的对称式滑块增力机构把顶杆的推移运动转换成触指的相对钳夹运动。当静触杆被夹住后,滚轮继续沿斜面上移3~5mm,直至完全合闸,此时夹紧弹簧的力已作用在顶杆上。在这个过程中,由于顶杆被设计成推压柔性杆,故原已预压缩的夹紧弹簧被第二次压缩,并作用在顶杆上,使得顶杆获得一个稳定的推力,从而使触指对静触杆保持一个可靠不变的夹紧力。当开关开始分闸时,滚轮沿斜面向外运动,直到脱离斜面。此时,在复位弹簧的作用下,顶杆带动触指张开呈“V”形。 2.2 接地开关的结构及工作原理 接地开关结构见图4,其运动过程是靠人力机构通过一套四连杆转换后,带动接地底座

检修地面变电所隔离开关安装安全措施(新版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 检修地面变电所隔离开关安装 安全措施(新版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

检修地面变电所隔离开关安装安全措施 (新版) 地面变电所隔离开关的安装,是我矿实现双回路高压下井供电系统,进一步完成矿井技改机电工程中的重要组成部分。我井拟于2011年1月27日对矿双路35kv高压供电停电,安装地面变电站隔离开关。为确保安全、有序、按时的完成此项工程,特制定如下安全措施: 一、准备工作 1、由电工准备接电缆接头用的紧固件、砂布、高压胶带等材料及工具。 2、预备起吊钢丝绳,通知吊车司机做好起吊准备工作。 3、另制定安装地面变电所隔离开关停止主要通风机安全技术措施和排放瓦斯安全技术措施

二、停送电操作 1、由机电矿长饶凤坚负责三矿配电站联系停电事宜,待三矿配电站停电完毕后方可施工,严禁约时停送电。期间(1月27日9:00~12:00)风井主要通风机停止运转,地面停止一切运输生产,井下停止一切采掘作业。 2、三矿配电站停电完毕,由机电科长苏林辉拉开双回路高压隔离开关,用高压验电笔验电,确认停电无误后电工及吊车司机方可进行作业。 三、安全措施 1、起吊前检查钢丝绳选用合理,达到抗拉强度要求,应无断丝、断股及严重扭曲压扁等变形。吊车作业过程,吊臂下严禁站人,注意避让电杆、架空线、水泥墩等障碍物,由饶凤坚统一指挥吊放作业。 2、变压器及隔离开关放置牢靠,避免倾斜安装,调整好高、低压接线柱的放置朝向和与线缆的接线距离。 3、接线时,检查线缆与接线耳压接是否牢靠,检查并对接线耳

隔离开关GW4详细介绍 (图文) 民熔

隔离开关 民熔GW4隔离开关是发电厂和变电站电气系统中重要的开关电器,需与高压断路器配套使用。 隔离开关适用于三相交流50Hz,额定电压12KV的户内装置。供高压设备的有电压而列负荷载的情况下接通,切断或转换线路之用。其主要功能是: 保证高压电器及装置在检修工作时的安全,起隔离电压的作用,不能用与切断、投入负荷电流和开断短路电流,仅可用于不产生强大电弧的某些切换操作,即是说它不具有灭弧功能 民熔GW4高压隔离开关均采用热镀锌工艺进行防腐处理。不能满足热浸镀锌要求的零件一般采用不锈钢制造。M8以下紧固件采用不锈钢,其余部分采用热浸镀锌。

民荣GW4型高压隔离开关采用双柱中分闸、触头翻转结构。具有自清洁触点的能力,提高了触点的可靠性。接触指采用高强度、高导电性、高弹性的新材料制成。开关采用绝缘钩杆操动机构,部分开关设有自锁装置。 民荣GW4高压隔离开关旋转部分按免维护要求设计。采用不锈钢轴销,无油自润滑轴承结构。钢构件采用热浸镀锌,保证操作灵活、密封结构、轻便可靠、永不生锈 介绍了民用熔断GW4型交流高压隔离开关的基本情况。如果你能注意到这篇文章,编辑会帮你吗 铭荣gw4-12、24、35、40.5、72.5、126系列户外交流高压隔离开关(以下简称隔离开关)。 它适用于频率为50Hz、额定电压为11、24、35、40.5、72.5、126kV 的电力系统,作为电压无载分时电路。防污型隔离头能满足重污染地区用户的要求,能有效解决隔离开关运行中的污闪问题。 隔离开关与产品之间的联锁机构顺序正确。30-110kv接地开关分为I型和II型,15和220kV为II型。II型接地开关动、热稳定值与隔离开关相同。 本产品具有以下规格: 1根据有无接地开关,可分为不接地、单接地和双接地 2按使用面积可分为普通型和防污型。 本系列隔离开关的特点如下: (1)连接端采用软连接过渡,导电接点可靠性如下:

HR5系列熔断器式隔离开关

开关电器类124适用范围HR5型号及含义 熔断器式隔离开关 4.1 额定绝缘电压:690V。 4.2 额定工作电压:380V、660V两种; 4.3 额定工作电流:380V:100A、200A、400A、630A四种; 660V:100A、200A、315A、425A四种。 4.4 开关的接通和分断能力和额定熔断短路电流(见表1)。 4.5 开关的机械寿命分别为3000次(100A、200A)和1000次(400A、630A)。 4.6 开关的电寿命分别为600次(100A、200A)和200次(400A、630A)接通与分断条件按(表2)。 4.7 辅助开关(Lx19K)的额定工作电压交流380V,额定发热电流5A,额定控制容量300VA。 HR5系列熔断器式隔离开关(以下简称开关)主要用于额定电压交流380V和660V(4562Hz),约定发 ~热电流至630A的具有高短路电流的配电电路和电动机电路中,作为电源开关、隔离开关、应急开关,并 作为电路保护用,但一般不作为直接开闭单台电动机之用。 本产品符合IEC60947-3 GB14048.3标准。 HR 5-□/□□ “0”为无熔断信号装置型(配用有熔断指示器的熔断体); “1”为有熔断信号装置型(配用有熔断撞击器的熔断体) 极数,(2、3) 约定发热电流(A) 设计代号 熔断器式隔离开关 表1 200 200 AC-23B AC-22B 103 1.051.050.350.6583 1.051.050.350.65100500.250.2535各1次 各1次 主要参数及技术性能 3正常工作条件和安装条件 3.1 周围空气温度不高于+40℃,不低于-5℃。 3.2 安装地点的海拔不超过2000m。 3.3 湿度: 最高温度为+40℃时,空气的相对湿度不超过50%,在较低的温度下可以允许有较高的相对湿度, 例如20℃时达90%。对由于温度变化偶尔产生的凝露应采取特殊的措施。 3.4 周围环境的污染等级为3级。 3.5 开关应安装在无显著摇动、冲击振动和没有雨雪侵袭的地方,同时安装地点应无爆炸危险介质, 且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体和尘埃。 380660200200 系列

隔离开关操作的安全注意事项通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD996 隔离开关操作的安全注意事项通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

隔离开关操作的安全注意事项通用 版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 (1)操作前应确保断路器在相应分、合闸位置,以防带负荷拉合隔离开关。 (2)操作中,如发现绝缘子严重破损、隔离开关传动杆严重损坏等严重缺陷时,不得进行操作。 (3)如隔离开关有声音,应查明原因,否则不得硬拉、硬合。 (4)隔离开关、接地开关和断路器之间安装有防误操作的闭锁装置时,倒闸操作一定要按顺序进行。如倒闸操作被闭锁不能操作时,应查明原因,正常情况下不得随意解除闭锁。 (5)如确实因闭锁装置失灵而造成隔离开关和接地开关不能正确操作时,必须严格按闭锁要求的条件,检查相应

的断路器和隔离开关的位置状态,只有在核对无误后才能解除闭锁进行操作; (6)解除闭锁后应按规定方向迅速、果断地操作,即使发生带负荷合隔离开关,也禁止再返回原状态,以免造成事故扩大,但也不要用力过猛,以防损坏隔离开关;对单极刀闸,合闸时先合两边相,后合中间相,拉闸时,顺序相反。 (7)拉、合带负荷和有空载电流的刀闸时应符合有关规定。 (8)对具有远方控制操作功能的隔离开关操作,一般应在主控室进行操作,只有在远控电气操作失灵时,才可在征得所长和所技术负责人许可,并有现场监督的情况下在现场就地进行电动或手动操作。 (9)远方控制操作完毕应检查隔离开关的实际位置,以免因控制回路中传动机构故障,出现拒分、拒合现象,同时应检查隔离开关的触头是否到位。 (10)发现隔离开关绝缘子断裂时,应根据规定拉开相应

隔离开关操作步骤

站3003、3004隔离开关现场倒闸步骤一、隔离开关倒闸流程图: 倒闸人员到达现场确认隔离开关 倒闸人员向座台人员(或电调)汇 报已经做好倒闸准备,由座台人员 向电调申请倒闸命令。电调下达倒 倒闸人员接到倒闸命令后,本地 电动(或手动)分开(或合上) 隔离开关,待隔离开关动作完毕 座台人员接到倒闸完毕后,及时 倒闸完毕后,倒闸人员将隔离开 关置于远动位置,经检查隔离无

二、隔离开关操作步骤: 本地电动操作隔离步骤: 1、倒闸人员到达现场后,要及时确认隔离开关位置正确 (上行隔离开关编号为偶数,下行隔离开关编号为奇 数),开关工作状态(分合是否符合倒闸要求),然后打开隔离开关机构箱。 2、本地操作隔离开关时,倒闸人员应尽量选择电动操作隔 离开关。首先检查机构箱是否有电源(一般有电源指示灯),检查机构箱电动机电源空气开关是否在合闸位置 (操作手柄往上),检查电动机控制回路电源空气开关 是否在合闸位置(操作手柄往上)。 3、选择隔离开关操作方式,隔离开关操作方式手柄有四个 档位:OUT OF USE:退出使用;REMOTE:远动;LOCAL:本地电动操作;MANUAL:本地手动操作。列如:要本地电动操作隔离开关,要将手柄置于LOCAL位置。4、选择好隔离操作方式后,就可以进行隔离开关分合闸。 本地电动操作隔离开关(手柄置于LOCAL位置),按绿 色按钮进行隔离开关合闸。按红色按钮进行 隔离开关分闸。 5、倒闸作业完毕后,及时将隔离开关操作方式手柄置于远 动位置(REMOTE:远动),经检查无异常将隔离开关机构箱锁闭。

本地手动操作隔离开关步骤: 1、倒闸人员到达现场后,要及时确认隔离开关位置正 确(上行隔离开关编号为偶数,下行隔离开关编号 为奇数),开关工作状态(分合是否符合倒闸要求), 然后打开隔离开关机构箱。 2、选择隔离开关操作方式,隔离开关操作方式手柄有 四个档位:OUT OF USE:退出使用;REMOTE:远 动;LOCAL:本地电动操作;MANUAL:本地手动操 作。列如:要本地手动操作隔离开关,要将手柄置 于MANUAL位置。 3、选择好隔离操作方式后,就可以进行隔离开关分合 闸。本地手动操作隔离开关(手柄置于LOCAL位 置),取下机构箱手动操作摇把,将机构箱右外侧箱 体上面的挡板(注明:OPEN字样)按箭头标示方向 打开,将操作手柄插入操作孔,按照箭头标示进行 分合闸(一般情况顺时针为合闸,逆时针为分闸, 需要现场确认。) 4、倒闸作业完毕后,及时将隔离开关操作方式手柄置 于远动位置(REMOTE:远动),经检查无异常将隔离 开关机构箱锁闭 注意:手动操作隔离开关时,要先将机构箱操作电源断开,防止手动操作隔离开关时,触发电动操作机构动作。当手动操作完毕后,将

隔离开关的作用及操作注意事项

隔离开关的作用及操作注意事项 (一)离开关的作用 隔离开关是高压开关的一种,因为没有专门的灭弧装置,所以不能切断负荷电流和短路电流,一般与断路器配合使。 隔离开关的作用: 1、隔离电源:将需要检修的电气设备用隔离开关与电网的带电部分可靠的隔离,使被检修的电气设 备与电源有明显的断开点,以保证检修工作的安全。 2、改变运行方式进行倒闸操作:如在双母线运行的电路中,可以利用隔离开关将设备或线路从一组 母线切换到另一组母线上去。 3、接通和切断小电流电路。 (二)隔离刀闸操作注意事项 1、允许用刀闸进行下列操作: (1)拉合无故障的电压互感器和避雷器; (2)拉合母线和直接连接载母线上设备的电容电流; (3)拉合变压器中性点地刀; (4)与断路器并联的旁路刀闸,当断路器载合闸位置时,可拉合断路器的旁路电流; (5)拉合励磁电流不超过2A的空载变压器和电容电流不超过5A的无负荷线路,但当电压为20kV 以上时,应使用户外垂直分合式的三联刀闸; (6)用户外三联动隔离开关可合电压10kV以下、电流15A以下的负荷电流; (7)拉合电压10kV及以下,电流70A以下的环路均衡电流; (8)超过上述限额,应根据现场试验或系统运行经验,并经生技部批准。 2、禁止用刀闸进行下列操作: (1)当断路器载合入时,用刀闸接通或断开负荷电流; (2)系统发生一相接地时,用刀闸断开故障点的接地电流; (3)拉合规程允许操作范围外的变压器环路或系统环路;

(4)载双母线中,当母联断路器断开母线运行时,用母线刀闸将电压不相等的两母线系统并列或解列; (5)双母线的倒母线操作,应按规定投退合转换有关线路保护及母差保护,先使母联开关及其两侧刀闸处于合闸位置,并将母联开关操作保险取下;母差保护由于实现了自动切换,所有每操作一步母线刀闸,必须检查互联信号,各母线刀闸切换继电器的指示信号,并与一次状态赌赢,否则不能进行下一步操作; (6)拉合隔离开关时,断路器必须在断开位置,并经核对名称和编号无误后,方可操作;双母线和带旁路母线的接线,还应检查有关母线刀闸的位置,以防误操作,拉合隔离刀闸前,还必须拉开断路器的合闸电源保险。 (7)刀闸经拉合后,应到现场检查其实际位置,合闸后应检查触头是否紧密,接触良好,拉闸后,检查张开的角度或拉开的距离应符合要求;刀闸操作机构的扣锁是否扣稳,电动操作的刀闸的应拉开刀闸操作电源。 3、110kV刀闸设有远方操作功能,正常操作时,应使用远方操作,不得在就地操作。 4、隔离刀闸,接地刀闸,断路器之间采用微机五防、机械闭锁、电气闭锁。在刀闸操作时一定要按操作顺序进行,如果闭锁装置失灵或隔离刀闸和接地刀闸不能正常操作时,应停止操作,严格按照操作票顺序和闭锁要求的条件检查相应的开关,刀闸位置状态,待条件满足后经部门经理同意后方能进行解锁操作。 5、电动操作的刀闸,操作发生拒动时,应停止操作,查明原因,不得改为受到操作或解除闭锁。 6、操作接地刀闸,当发现接地刀闸的机械联锁卡住不能操作时,应立即停止操作查明原因。 7、操作10kV以下的刀闸时,应稍为摇动观察无异常后才能用力操作,以防支柱瓷瓶断裂。 8、合刀闸时遇上合不好时,将刀口稍为拉开再合上,必要时可用相应电压等级的绝缘杆辅助。 9、就地操作隔离开关应有心理准备,注意观察活动部分,并选择好逃生路线。再合闸时,应迅速果断,但在合闸终了不得有冲击,即使合入接地线或短路回路也不得再拉开;再拉开时,开始应缓慢而谨慎,再动、静触头分离时,如发现弧光,应迅速合入,停止操作;但切除空载变压器,空载线路,空载母线或拉系统环路时,应快而果断,促使电弧迅速熄灭。

高压隔离开关GN19-12介绍 图文 民熔

高压隔离开关 民熔高压隔离开关是一种主要用于“隔离电源、倒闸操作、用以连通和切断小电流电路”,无灭弧功能的开关器件。由于隔离开关的使用量大,工作可靠性要求高,所以对变电所、电厂的设计、建立和安全运行的影响均较大。 民熔高压隔离开关是采用陶瓷绝缘子浇筑而成,不易老化经久耐用,民熔隔离开关的表面有抗氧化能力,加强零件的抗锈蚀能力,民熔的隔离开关是一体锁扣装置、安全可靠,放心选择。 本文将会介绍关于民熔隔离开关GN19-12介绍,感觉这篇文章对你有帮助的话,可以关注下小编 :开关概述 GN19-12系列户内高压隔离开关适用于交流5Hz,额定工作电压6,10kv;额定工作电流200、630、1250A的电力系统中。作为有电压无负荷情况下的分断,闭合电路的户内开关设备使用。此隔离开关配用 CS6-1 型手力操动机构。 二:民熔高压隔离开关的基本技术参数

三:民熔高压隔离开关的外形及安装尺寸 四:民熔高压隔离开关的结构和工作原理 GN19-10/400A、GN19-10/630A、GN19-10/1000A、GN19-10/1250A户内高压隔离开关的每相导电部分通过两个支柱绝缘子固定在底座上。(GN19-10C/400A、GN19-10C/630A、GN19-10C/1000A、GN19-10C/1250A型则为一个为支柱绝缘子,一个为瓷套管绝缘子)三相平行安装,导电部分由触刀、静触头、触座(或导电杆)组成。

触刀由两片槽形铜板组成,它不仅增大了触刀散热面积,对降低温度有利,而且提高了触刀的机械强度,使开关的动稳定性提高。触刀一端通过螺栓安装在触座上(或导电杆上)。为转动接触触刀,另一端与静触刀系可分连接,而触刀触压力靠两端的弹簧来维持。 户内高压隔离开关在接触处安排有磁锁板,加磁锁板的目的是,当很大的短路电流通过时加强了两槽形触刀之间的吸引力,亦即增加了接触压力,因而提高了开关的动热稳定性。 GN19- 10/400A 、 GN19-10/630 隔离开关极即通过电流小。因此结构无需加磁锁板。 底座装配:由底座、主轴、限位器、止档圈等组成。限位器主要用来保证导电触刀分、合时得到所要求的终点位置。 五:民熔高压隔离开关的使用环境 1.海拔高度不超过 2000 米; 2.周围环境温度不高于 +40 ℃及不低于 -10℃; 3.无剧烈振动、摆动或冲击的场所; 4.无火灾、爆炸、腐蚀金属破坏绝缘的有害气体及导电场所; 5.相对湿度不大于 90%(+25℃

隔离开关的安全操作注意事项实用版

YF-ED-J9002 可按资料类型定义编号 隔离开关的安全操作注意 事项实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

隔离开关的安全操作注意事项实 用版 提示:该管理制度文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 隔离开关的主要作用是将电气接线的元件 彼此可靠地隔开,形成明显的断开点。隔离开 关大多采用三相联动。从操作机构的结构看有 电动、机械传动操作。 (1)在用手动经机械传动装置进行隔离开 关的合闸操作时,要迅速、果断地进行。但在 操作终了时,应注意不要出现撞击现象。在合 闸过程中,即使发生电弧,也不应将已经合上 或将要合上的闸刀拉回来。因为这样操作会使 弧光被拉长,扩大为短路事故,会造成严重的

设备损坏和人身触电灼伤事故。 (2)在进行隔离开关拉闸操作时,应缓慢小心地进行。拉闸的动作一般可以分为两个步骤:第一步是将闸刀从固定触头的闸口中拉出,使闸刀刚刚脱离闸口与固定触头间还有很小的间隙。若在进行这一步操作时未发生异常的弧光,即可进行第二步操作将刀闸全部拉开。若在闸刀刚离开固定触头的闸口时出现强烈电弧,应立即将闸刀合上。查明发生电弧的原因是否误拉了带有负荷的隔离开关。 (3)隔离开关操作后,仔细检查其分合是否到位,防止拉开距离不够和合闸接触不良现象。隔离开关的把手销子应落入定位孔。 (4)装有防误装置(电气或机械)的隔离开关,当出现防误装置打不开时,应检查操作

隔离开关和接地开关介绍 图文 民熔

隔离开关 隔离开关是一种主要用于“隔离电源、倒闸操作、用以连通和切断小电流电路”,无灭弧功能的开关器件。 隔离开关在分位置时,触头间有符合规定要求的绝缘距离和明显的断开标志;在合位置时,能承载正常回路条件下的电流及在规定时间内异常条件(例如短路)下的电流的开关设备。 一般用作高压隔离开关,即额定电压在1kV以上的隔离开关,它本身的工作原理及结构比较简单,但是由于使用量大,工作可靠性要求高,对变电所、电厂的设计、建立和安全运行的影响均较大。隔离开关的主要特点是无灭弧能力,只能在没有负荷电流的情况下分、合电路。 1、定义隔离开关(俗称“刀闸”) 即在分位置时,触头间有符合规定要求的绝缘距离和明显的断开标志;在合位置时,能承载正常回路条件下的电流及在规定时间内异常条件(如短路)下的电流的开关设备。

接地刀闸(俗称"地刀”)是安装于一-次设备中代替接地线的一-种安全连锁机构。根据五防要求,地刀只有在设备检修、断路器和隔离开关断开时才能闭合,相当于一根接地线,正常运行时地刀必须断开。 2、作用--隔离开关 1、刀闸是一-种没有灭弧装置的开关设备,主要用来断开无负荷电流的电路,隔离电源; 2、在分闸状态时有明显的断开点,以保证其他电气设备的安全检修; 3、在合闸状态时能可靠地通过正常负荷电流及短路故障电流。 4、进行倒母线操作; 5、进行开关带路操作; 6、进行允许刀闸直接操作小电流的的各种项目操作; 接地开关简介接地开关是用于将回路有意接地的一种机械开关装置。接地开关在异常条件(如短路)下,可在规定时间内承载指定的额定短路电流和相应的峰值电流;

但在正常工作条件下,不要求承载额定电流。接地开关和隔离开关经常被组合成一台装置使用。 此时,隔离开关除了具有主触头外,还带有接地开关以用于在分闸后将隔离开关的一端接地。主触头和接地开关通常以这样的方式实现机械联锁,即当隔离开关闭合时接地开关不能闭合,而当接地开关闭合时主触头不能闭合。 民熔接地开关按结构形式可分为敞开式和封闭式两种。前者的导电系统暴露于大气中类似隔离开关的接地刀闸,后者的导电系统则被封闭在充SF。 或油等的绝缘介质中。接地开关需要关合短路电流,必须具备一定的短路关合能力和动、热稳定性。但它不需要开断负荷电流和短路电流,故没有灭弧装置。闸刀的下端通常经过电流互感器与接地点连接。 电流互感器可给出信号供继电保护用。各种结构形式的接地开关均有单极、双极和三极之分。单极只用于中性点接地系统,双极和三极则用于中性点不接地系统,共用一个操控机构进行操作。 2、接地开关作用接地开关按照安规的规定,电气设备检修时,必须进行接地, - -般情况是挂"接地线”但很多时候"接地线”不方便挂接,且无法实现与刀闸的连锁功能,常会发生误操作,于是将临时挂接的接地线改为固定安装的接地刀闸,作为设备检修时的接地线,保障人身安全。