施工组织设计

一工程概况

1 地理位置

龙王嘴污水处理厂位于武昌东湖开发区南湖北岸关山村,占地11.9公顷,该厂址交通方便,在厂区东南侧有可供扩建的用地,处理后的尾水排入南湖。本次改扩建工程将在现状的污水处理厂已征用土地及厂区南侧新征土地上进行。其中本课程设计只涉及厂区管线相关施工组织设计。

2 厂区管线设计

由于本次扩建工程的构筑物需要拆除现有的雨水管道,本工程拟对厂区的雨水管道进行改造。

厂区中水管线:厂区中水管线呈环状布置,并在适当位置设置阀门井、洒水栓。生物除臭系统利用滤池后的出水,厂区喷洒水利用中水即经深度处理并消毒后的出水,供厂区绿化用水,以及各建、构筑物的冲洗用水,及大部分生产用水均采用中水。回用水管采用DN100PE 管道送至各建、构筑物,并配置有洒水栓龙头。为确保卫生安全,回用水管道与厂区给水管道完全独立设置。管道基础采用180°中粗砂基础,做法参见06MS201-1-11。

药剂管道:厂区的药剂管道主要为加PAC管及加氯管,采用管沟的形式敷设。

电缆管线:厂内电缆管线较为集中处,可采用电缆沟的形式敷设,局部辅以穿管埋地的方式敷设。

尾水排放管道:为BH=2.5×2.0m箱涵,将污水处理厂处理后的尾水排入南湖。

3 厂区道路设计

平面设计:为便于交通运输和设备的安装和维护,龙王嘴污水处理厂厂区主干道宽为6m,次干道宽为4m,道路可通向每座构建筑物,并与一期道路顺接。厂区内部道路总长约为2374米:其中路宽为6米的道路,长约142米;路宽为4米的道路,长约2232米。

纵断面设计:纵断面高程的设计以结合厂内现状场平高程,同时考虑满足各种管线最小埋深及排放要求为原则,尽量减少土方工程量。道路设计最大纵坡0.57%,最小纵坡0.3%。

横断面设计:厂内道路宽6米,车行道路拱采用直线形式。车行道横坡为双向,坡度为1%。厂内道路宽4米。车行道横坡为单向,坡度为1%。

二施工方案的选择

1施工分段

污水管道分三段同时施工,分别流水作业,施工范围为三大段管道长度。

2施工机械的类型及台数

主要施工机具

3关键部位或特殊要求的施工工艺方案

(1)沟槽开挖

1、沟槽开挖以挖掘机反挖为主,人工为辅的方式进行。为防止超挖扰动或破坏槽底结构,挖掘机挖沟槽土方至设计槽底以上20cm,其余土方由人工清挖至槽底随时测点,槽底高程允许偏差控制在±

2cm,不得超挖。基底用机械夯实。

2、当开挖沟槽发现以建的地下各类设施或文物时,应采取保护措施,并及时通知有关单位处理。

3、沟槽的开挖质量应符合下列规定:不扰动天然地基或地基处理符合设计要求槽壁平整,边坡度符合设计的规定,沟槽中心线每侧的净宽不应小于管道沟槽底部开挖宽度的一半。

4、在有地下管道地段,为防止破坏,采用人工挖沟槽,在开挖前对地下管线平面位置以及埋深等作详细调查。

5、沟槽边坡系数按1:0.05放坡,并按设计规定在沟槽底两侧留工作宽度,对松软土质和易塌方地段用方木、木板支撑加固,防止塌方。

6、土方在沟槽一侧堆放,耕植土及时外运,现场土方应堆放整齐,美观稳定,保持排水通畅。

7、沟槽开挖时出现土质松软与原设计水文地质条件不符及其他特殊情况时,及时通知监理工程师会同设计单位、业主等部门制定具体处理方法,办理设计变更或洽商手续。

(2)砂石基础垫层

1、经监理工程师验槽合格后,进行天然级配砂石垫层基础施工。如土质为湿陷性黄土则采用灰土换填或会同甲方、监理几设计单位共同协商处理。

2、自卸汽车将砂石料运至现场并分段卸至槽边,砂石材料每一个段设一个下料通道,人工沿线下至槽内、槽底人工摊平至设计管底高程、用机动冲击夯实整平,测量放出接口各种坑位置,开挖和接口管道工作坑,设立中心线。

3、垫层标高控制按估计垫层预沉淀。

4、经监理工程师验收合格后,方可进行下一道工续。

(3)管道铺设

1、管材在安装前,对管口、直径、椭圆度等进行检查,如有突起,用砂轮机打磨,铺设管材应在项目管理认可厂家预制,具有出厂合格证且满足招标文件中相应的规范要求。钢管在铺设前必须进行无损检测和必要的防腐处理。

2、管道铺设前要检查砂石基础垫层平整度和标高,采用16t吊车人工配合下管。下管时吊车设专人指挥,指挥信号统一,明确。起吊速度均匀,回转平稳,下落应低速轻放。

3、管道插口顺流方向,承口逆水流方向,管道顺序由下游排向上游。

4、安管、对管:dl800管道采用吊车对管。用吊车直接将管节吊至对口位置,底部离基础约1cm左右,在管的插口端套上橡胶圈。涂上润滑剂,在用手拉葫芦拉入承口中。检测好标高及方向后立即用机具将接口锁定,接口不得少于2个,对管派专职人员检查胶圈安装情

况,防止胶圈扭曲。对于要求焊接的钢管,在对管的时候要留有满足要求的施工缝。

利用经纬仪控制中线,使管道中线符合设计要求。接口完成后,报项目监理检查合格后,进行检查井砌筑。接口完成后,立即将管道腋下部位工作坑填入毛砂。并木夯和木锤夯实。

(4)检查井砌筑

管道安装后立即进行各检查井砌筑。砌筑前应检查基础尺寸及高程,符合图纸规定方可砌井,并对瓦工进行技术交代。

井体和流槽整体砌筑,采用混凝土砌块。砌筑时坐浆要饱满,上下两层砖间竖缝错缝砌筑。砌筑用机砖砌筑前先用水浸湿。管与井壁衔接处应严密,不得漏水。安装盖板前,在井室墙体上面均匀摊铺一层水泥砂浆后在吊装。井室内壁用水泥砂浆抹面,抹面厚度不小于规范厚度。抹面砂浆配比准确,砂浆面要压光,抹面要一气呵成,表面不得露砂粒,以防脱皮,空鼓影响质量。抹面完成后,覆盖洒水养护。各种尺寸准确,铁梯、盖板、井圈、井盖等安装正确牢靠,盖板预制在预制构件分公司集中预制。按施工图的尺寸和标准图制订,混凝土必须符合招标文件技术规范中相关要求,安装前检查盖板、井圈、井盖等,必须符合设计标准,不得有损坏和裂缝,质量满足设计规定和“给水排水管道工程设施和验收规范。”

在井室砌筑时,应同时安装踏步,位置应准确,踏步安装后,在砌筑砂浆或混凝土未达到规定抗压强度前不得踩踏。

砌筑圆形检查井时,应随时检测直径尺寸,当圆面收口时,每层收进不应大于30mm,当偏心收口时,每层收进不应大于50mm。

(5)钢管焊接

参加管道焊接人员,应是持经技术监督局考试相应项目合格的焊工担任。具体的焊接方法应根据设计要求进行。钢管规格:直径2400mm,6m一段。管口对接错边要求:壁厚相同的管子、管件组对时,其内壁应做到平齐,内壁错边量不宜超过壁厚的10%,且不大于2mm;不同壁厚的管子、管件组对时,当内壁错边量超过上述规定时留下空隙加固100mm,宽或错边量大于3mm时,应按要求所规定形式进行加工。坡口表面及其内外侧不小于10mm范围内应无油、无漆、无尘、无锈,不得有裂纹、夹层等缺陷。

施焊时应按焊接工艺评定的工艺要求进行,使用焊条时,应保持在保温筒内随用随取。每次取用量不超过4小时需用量。露天作业,如遇到下雨、刮风应停止施焊。但若有安全的防护措施,在不影响质量的情况下,仍可进行焊接。

点焊式定位焊所用焊条和工艺条件应用于正式施焊。点焊焊肉不宜过厚,弧坑应填满,焊肉应均匀,防止产生裂纹,若发现裂纹应查明原因后铲除重焊,严禁在焊件表面引弧和试验电流。焊条的保管、发放、烘干与使用。焊条、焊丝必须有制造厂的质量证明书,并符合焊接工艺要求。电焊条使用前按规定进行烘烤。焊条入库时,必须建立焊条档案,具备良好的堆放处。库内温度应保持在10—25℃之间。

相对湿度<50%,保管人员应定期作出温度记录。现场达不到以上条件时,应保证焊条包装焊条发放应有专人负责并建立台帐,领用焊条必须登记焊条材质、规格、烘烤温度、时间、数量、领用人签名。焊条应放在干燥的库房内,使用前应按质量合格证明书规定烘干,并应在使用过程中保持干燥。焊丝使用前应清除其表面的油污、锈蚀等。经烘干合格的焊条。应立即加入保温筒使用或放到恒温箱保存。恒温箱温度应保持在105℃左右。

焊缝的质量要求与检验

外观检查表面不允许有裂纹、气孔、夹渣、熔合性飞溅。咬肉≤0.5mm。咬边:深度<0.5m。长度小于等于焊缝全长的10%,且小于100mm。表面加强高:焊缝为≤1+0.2b,且不大于5mm,其中b为焊缝宽度。表面凹陷:焊缝深度≤0.5mm,长度小于或等于焊缝全长的10%。接头坡口错位:焊缝小于0.25倍壁厚,最大为5mm。焊缝宽度:超过坡口边缘2mm为宜。

管道对接时,环向焊缝的检验及质量应符合下列规定:检查前应清除焊缝的渣皮、飞溅物;应在油渗、水压试验前进行外观检查;

管径大于等于800mm时,焊口应进行油渗检验,不合格的焊缝应铲除重

(6)闭水实验

1、闭水实验管道段在两检查井之间进行,内外水壁用水泥防水砂浆抹面,达到闭水要求。

2、将实验管道两段的管口用砌37cm砖墙封堵,砖墙用M7.5水泥砂浆砌筑内侧抹面压实。

3、闭水水源在附近联系自来水管道,接入施工现场。试验管道注满水后,浸泡时间不少于24小时,使管道充分浸透。当试验水头达规定水头开始计时,观察管道渗水量。第一段闭水试验合格后,用水泵将水抽入相临管道进行闭水实验。不足部分加水补给。

4、经闭水试验合格后,立即回填砂石基础,并夯实至设计密实度。

5、管道闭水试验前,应做好水源引接及排水疏导路线的设计。

6、管道灌水应从下游缓慢灌入,灌入时,在试验管段的上游管顶及管道中的凸起点应设排气阀,将管道内气体排除。

(7)沟槽回填

闭水实验合格后,经监理检查合格并同意后进行回填。

1、回填前清理槽内杂物。回填前对回填土水含量进行检测,达到规范要求方可回填。

2、管道槽底至管顶以上50cm范围内土方人工分层回填夯实。每层松铺厚度为20cm,两侧胸腔回填同时进行,;两侧高差不超过30cm。管顶以上50cm土方用机械分层回填,每层不超过30cm。

3、管道位于农田范围内的沟槽回填土,表层50cm范围内不宜压实,但可将表面整平,并宜预留沉降量。

4、管道沟槽回填土,当原土含水量且不具备降低含水量条件不能

达到要求压实度时,管道两侧及沟槽位于路基范围内的管道顶部以上,应回填石灰土、砂、砂砾或其他可以达到压实度的材料。

5、井室周围的回填,应与管道沟槽的回填同时进行,应留台阶形接茬,井室周围填压实时应沿井室中心对称进行,且不得漏夯。

4确定施工总程序和施工顺序

施工总程序:办理施工许可证、图纸会审,安全技术交底,施工规划、施工准备、组织施工、竣工验收、回访保修

施工顺序:排水管涵的施工准备、沟槽开挖、混凝土基础浇筑、管道安装、检查井的浇筑施工、闭水实验、沟槽回填、支撑拆除

三施工进度计划的编制

1 划分项目并计算工程量

(1)排水管涵的施工准备

(2)沟槽开挖

(3)混凝土基础浇筑

(4)管道安装

(5)检查井的浇筑施工

(6)闭水试验

(7)沟槽回填

(8)支撑拆除

其中工程量:挖方30万吨土方50万吨钢板5000吨

2 确定各单位工程的施工期限

(1)排水管涵的施工准备 30天

(2)沟槽开挖 30天

(3)混凝土基础浇筑 30天

(4)管道安装 30天

(5)检查井的浇筑施工 30天

(6)闭水试验 30天

(7)沟槽回填 30天

(8)支撑拆除 30天

施工进度计划表

施工进度横道图

四施工平面图设计

1砂石堆放

砂、石、水泥、石灰等的仓库或堆场布置在搅拌站、预制场附近。

2临时设施布置

当有可以利用的水源、电源时,可将其现接入工地,再沿主要干道布置,干管、主线,然后与主干道连接。临时总变电站应设置在高压电引入处,不应放在工地中心;临时水池应放在地势较高处。

3材料堆场

木材、钢材布置在加工厂附近;砖、瓦、砌块和预制构件等直接使用的材料布置在施工对象附近,以免二次搬运。

各加工厂的布置:

(1)钢管加工厂。考虑到钢管需要量大,需要大量的机械加工,所以设置中心加工厂,其位置靠近预件构件加工厂。

(2)金属结构、锻工、电焊和机修等车间均布置在一起。

(3)预制加工厂。设置在建设单位的空闲地段上。

4 周转材料

该工程的主要周转材料包括钢板桩、挡板、以及其他如塔吊使用的轻轨、枕木(不包括附属于塔吊的钢轨)等。这些周转材料堆场布置在材料堆场附近,便于施工。

5 机械设备位置布置

(1)塔吊布置在外围或其他空地上。

(2)水泵房布置在车间附近。

(3)挖掘机布置在施工作业面上。

(4)电焊机房布置在钢管堆场附近。

6 办公室、工具室、宿舍、食堂、厕所、门卫等生活布置在场地周围的空闲地段

7 道路布置

为便于交通运输和设备的安装和维护,龙王嘴污水处理厂厂区主干道宽为6m,次干道宽为4m,道路可通向每座构建筑物,并与一期道路顺接。

8 临时设施的计算

本工程施工用电主要为沟槽排水、钢管焊接、回填夯实及混凝土浇捣时服务

总用电量 P=1.05~1.1(K1∑P1/cos∮+K2∑P2+K3∑P3+K4∑P4)式中 P----供电设备总需要容量(KVA)

P----电动机额定功率(KW)

P----电焊机额定功率(KVA)

P----室内照明容量(KW)

P----室外照明容量(KW)

cos---电动机的平均功率因数(一般为0.65~0.75)

K----需要系数(K1=0.6 K2=0.5 K3=0.8 K4= 1.0)

五质量、安全、冬雨季施工技术措施

1质量保证措施

质量目标:质量标准为合格工程。

(1)严格按照公司标准质量体系进行。

(2)在项目经理领导下,建立以项目施工和项目工程师为首的各级质量保证安全体系。

(3)施工时突出关键工序、部位的质量管理,协调各专业间关系,确保工程优良。

(4)做好并保存有关施工质量的原始记录,分类清楚,资料完整。

(5)严把原材料、半成品、成品关,所有施工材料必须有合格证,严禁不合格和无合格证材料进入施工现场。

(6)实行质量层层负责制,每一环节都设置专人把好质量关,上道工序不合格不得进入下道工序。

(7)施工班组做好自检工作,自检合格后进行互检。

(8)做好工程隐蔽前各项工作,及时组织甲方、监理、施工单位三方进行隐蔽检查。

(9)认真作好施工记录,并与施工同步。

(10)施工过程中,认真听取业主及监理公司的意见,并积极配合,以保证工程的顺利进行。

2安全保证体系及措施

安全生产管理目标为合格。施工人员进入现场,必须戴安全帽,严禁穿高跟鞋、拖鞋。冬季施工禁止穿塑料底鞋,穿鞋底带钉的鞋不得登高。超重的绳索具应牢固可靠,有专人指挥,严禁高空抛掷传递物件。施工机械和电气设备不得超负荷运转,各种电动机具必须按规定接零接地,要防雨防潮,下班时拉闸。氧气瓶要严防沾染油脂,并有防震胶圈,夏天防止曝晒。乙炔发生器必须有防止回火安全装置,与氧气瓶二者间距离不小于10米。使用砂轮机、坡口机等必须带防护眼镜。现场的电焊线、钢丝绳不得相互交错,必须分开。

现场动火,要按规定办动火证,并设专人看火。现场严禁吸烟,冬季施工应加强防火,施焊场地周围应清除易燃品,工作结束后,应检查无火种后方可离去。

各工种交叉作业要相互配合,上、下、左、右注意关照。施工现场的材料,施工用具、机具等应放在指定地点,要排放整齐。机具要经常擦洗,保持整洁。施工中的垃圾应经常清除。道路要畅通,做到工完料尽场地清,做到文明施工。施工现场应配备灭火器,施工人员懂得灭火常识。现场设专人看护,防止物品、机具的丢失。夜间施工

要做好照明工作。

所有施工人员必须听从领导的指挥,加强组织性和劳动纪律,严禁酒后上岗,不得擅自离岗,认真坚守工作岗位。

3冬雨季施工技术措施

(1)雨季施工前应做好下列准备工作:

①对选择的雨季施工地段进行详细的现场调查研究,编制实施性的雨季施工组织计划;

②修好施工便道并保证晴雨畅通;

③住地、仓库、车辆机具停放场地、生产设施都应设在最高洪水位以上地点,并应与泥石流沟槽冲积堆保持一定的安全距离。

④修建临时排水设施,保证雨季作业的场地不被洪水淹没并能及时排除地面水;

⑤贮备足够的工程材料和生活物资。

(2)雨季施工具体措施:

1.组建防汛抢险队。成立雨情监报小组,及时向项目部提供雨情信息。项目部根据天气情况,进行计划安排各部位的施工并及时进行调整。

2.供电、用电系统:做好输电线路、用电工具的防雨及接地保护措施,特别是雨后要对露天的用电设备进行绝缘摇测等安全检查、检测工作,防止漏电发生。

组织学课程设计

《交通运输组织学》课程设计内容与方法指导 一、课程设计的内容 根据本课程讲授内容,课程设计大家可以从以下几个方面选择一个开展,题目自拟。 货运: (一)货运线路优化方面(5人) (1)XX物流公司(物流中心、配送中心)车辆调度优化设计(2)XX 物流公司(物流中心、配送中心)配送线路优化设计(3) XX 货运企业运输线路优化设计(4)XX 物流公司(物流中心、配送中心)车辆路径优化设计(5) GPS 环境下 XX 物流公司的车辆调度设计(6)围绕车辆调度、线路优化方面题目大家可以自拟,以上仅供参考。做此题目需要注意几点:(1)配送点不可太少,问题不能过于简单;(2)需要画出背景图、配送方案中的初步解图、最终方案图等。 (二) XX 货运企业年度运输生产计划设计(3人) 通过对某一货运企业的现状分析,针对该货运企业的历史数据,预测其未来季度(或年度)运输量,预测方法可采取指数平衡、线性回归等多种方法,或几种方法组合预测,依此制定未来的运输计划(表格),依据运输计划,制定车辆计划(表格),并制定车辆运用计划,可采用顺编法或逆编法,完成运用计划表。最多制作某一个周期如一周内的运行作业计划。 (三)货物配装(或配载)问题(4人) 参考题目:(1)XX 货运企业(物流公司、配送中心)货物配装优化(2)XX 货运企业(物流公司、配送中心)配载设计(3)XX 货运企业零担货物的配装优化(4)XX 港口集装箱配装优化设计此方面包括:单车多货物品种的配装设计,即多种货物如何最有效的装入一种车型的车辆;多车多品种货物的配装设计,即具有多种车辆时候的配装优化问题;优化的目标可有两种:装入货物体积最大;装入货物价值最大;现代的许多智能优化算法均可以求解。 (四)XX特殊货物的运输组织设计(2人) 可针对某种特殊货物如超大型货物、超长型货物、易爆货物、有毒货物、鲜活货物、冷冻冷藏货物的运输组织方案(运输线路、运输车辆选型、运输工作程序设计等)开展。 (五) XX 企业多式联运组织设计(2 人)本课题可选取某企业的某次运输任务,设计多式联运,通过必选,采取最合理的多式联运组织。本部分需要设计评价指标,提出评价方法,包括可采取模糊综合评价法,层次分析法、博弈理论或灰色评价、或DEA评级法(数据包络分析)等。 (六)客运站或物流中心选址及规模确定方面(5人) 参考题目:(1)考虑交通区位的 XX 物流中心(客运站)选址优化(2)XX 物流中心(配送中心)的选址优化(3)XX 企业的多配送中心布局优化设计(4)XX 家电配送中心(医药配送中心、冷链配送中心等)选址优化(5)可以在题目中加入方法来使得题目更具体选此题目的需要注意:(1)选址分为离散型模型和连续性模型,离散型模型一般是有几个候选地址,采用评价的方法从中选出一个最后方案,连续性模型则是根据模型直接得到该中心的坐标及地址,采用连续性模型需要对选址结果分析(看看得到的坐标是否具有可实施性)(2)此方面题,需要对选址的必要性做简单交代。 客运: (一)公交调度方面(5 人)(1)XX 公交公司公交调度发车间隔优化设计(2)XX 公交线路发车频率优化设计(3)XX 公交调度优化设计该题目简单的方法,如课程中涉及的简单模型测算方法,复杂计算模型如遗传算法等,该问题目前研究比较多,参考资料多,大家可以根据资料,结合拟定的背景完成课程设计。 (二)客运运行组织方面(2人) (1)XX 车站(客运企业)客车运行组织设计本课题类似货运生产计划,包括客运运输计划、车辆计划、车辆运用计划,并编制客运办班次计划(请参考课本)其他: 一、客货运枢纽(客货运站)的交通组织优化设计(2人) 针对具体的某一客运站或货运站,分析现状存在的问题,预测未来的运输量与流量,对其站场

(完整版)施工组织课程设计模板

网络教育学院 《施工组织课程设计》 题目:建筑工程工程施工组织设计学习中心:辽宁鞍山奥鹏学习中心 专业:工程管理 年级: 2013 年秋季 学号: 131133302352 学生:车吉剑 指导教师:杨丽媛

1 工程概况 1.1 工程建设概况 本工程建筑名称:某住宅小区的2单元四层的住宅楼,位于小区西南角。建筑地点:某市里东部。建筑面积为1425.47 m,建筑层数、高度:本工程为地上4层,建筑高度13.1 m.建筑结构形式为砖混结构,建筑结构安全等级为二级,使用年限为50年。抗震设防烈度为非抗震。防火设计的建筑耐火等级为二级。 1.2 工程设计概况及主要工作量 建筑面积为1425.47 m 1.3 建设地点的特征 建筑层数、高度:本工程为地上4层,建筑高度13.1 m.建筑结构形式为砖混结构,建筑结构安全等级为二级,使用年限为50年。抗震设防烈度为非抗震。防火设计的建筑耐火等级为二级 1.4 施工条件 (1)施工程序 总施工顺序:基础工程→主体结构→屋面工程→装饰工程(内,外)。 分部分项工程施工顺序: 基础工程的施工顺序:挖土方→垫层→砌基础→混凝土基础→回填土 主体工程的施工顺序:脚手架→砌砖墙→扎构造柱钢筋→柱支模→浇柱混凝土→ 扎梁钢筋→梁支模→浇梁混凝土→养护→安装楼板→楼 板灌缝→现浇楼梯楼→拆模 屋面工程的施工顺序:找平层→保温层→找平层→防水层→保护层 内装饰工程的施工顺序:顶棚、内墙抹灰→水泥砂浆楼地面/水磨石地面→室内喷白 安装工程的施工顺序:安装木门窗/厕所木隔断→玻璃油漆→木门窗油漆 外墙装饰及室外工程的施工顺序:外墙面装饰→台阶散水 (2)施工段的划分 按所规定的沉降缝和伸缩缝分成两个流水段,I段分为前楼1~7轴;II段分为前

土木工程施工 组织课程设计总结

土木工程施工组织课程设计总结姓名:毕安东班级:2012级工程管理1班学号:201209880001 施工组织课程设计心得与体会首先,施工组织课程设计对我来说是个既熟悉又陌生的字眼,因为我十几年的学生生涯也经历过课程设计,但这次却又是那么的与众不同。他将全面检验我各方面的能力:学习、生活、心理、身体、思想等等。就像是一块试金石,检验我能否将所学理论知识用到施工组织课程设计中去。关系到我将来能否顺利的立足于这个充满挑战的社会,也是我建立信心的关键所在,所以,我对它的投入也是百分之百的紧张。施工组织课程设计结束了,在这一周里我还是有不少的收获。施工组织课程设计结束后有必要好好总结一下。首先,通过一周的课程设计,使我学到了很多实践知识。所谓实践是检验真理的唯一标准,通过实践,使我近距离的了解整个房屋的建造过程,学到了很多很适用的具体的施工知识,这些知识往往是我在平时很少接触,很少注意的,但又是十分重要基础的知识。施工总体安排:1、按先地下、后地上、先主体、后围护、先粗装修后精装修的原则组织施工,及时进行结构验收,尽早形成工作面,组织主体交叉作业,有利缩短工期。柱、墙模板的配置考虑使用5-6次。特别屋面混凝土的施工按照要求不留设施工缝。2、在工程施工时,要安排好各工序搭接的同时按照工序需要作好所须资源的全面就位。3、在土方开挖阶段及时组织足够的劳动力修理边坡,确保基坑槽的边坡不塌方。如基坑槽的验收不受相关条件的限制,基础土方与砼垫层施工采取交叉作业,各区进行清土、验槽、浇砼垫层,以保证持力层基底土不被雨水水浸泡受扰动或是人为的扰动。4、本工程为高层建筑物,可考虑对结构工程进行中间结构验收。结构施工中,合理安排工序穿插及预埋件的埋设。5、水电、设备等预留、预埋安装时,要紧密配合土建施工进度,积极组织穿插交叉作业,做好水、电管线的预埋预留工作,在装修阶段做好安装调试工作。模板工程:(1)放线:首先引测建筑的边柱,墙轴线,平以该轴线为起点,引出各条轴线。模板放线时,根据施工图用墨线弹出模板的中心线和边线,墙模板要弹出模板的边线和外侧控制线,以便于模板安装和校正。2)用水准仪把建筑水平标高根据实际标高的要求,直接引测到模板安装位置。(3)模板垫底部位应预先找平,杂物清理干净,以保证模板位置正确,防止模板底部漏浆或混泥土成形后烂根。(4)工长事先确定模板的组装设计方案,向施工班组进行技术,质量,安全交底。(5)墙、柱侧模的底部,都要留设一定数量垃圾清理孔。模板应图刷脱模剂。还有好多注意事项,我在这就不列举了。钢筋绑扎应该符合下列规定:1.钢筋的交点须用铁丝扎牢。2.板和墙的钢筋网片,除靠外周两行钢筋的相交点可相隔交错扎牢,但必须保证受力钢筋不发生位移。双向受力的钢筋网片不得跳扣绑扎,而且必须全部扎牢。3.梁和柱的钢筋,出设计有特殊要求外,箍筋应与受力筋垂直设置。箍筋弯钩叠合出,应沿受力钢筋方向错开设置。对于梁,箍筋的弯钩在梁面左右错开50%,对于柱,箍筋弯钩在柱的四角相互错开。4.柱中的竖向钢筋搭接时,角部钢筋的弯钩应与模板成45度(多边形柱为模板内角的平分角:圆形柱与柱模板切线垂直):中间钢筋的弯钩应与模板成90度,如采用插入式振捣器浇筑小型截面柱时,弯钩与模板的角度最小不得小于15度。 5.板、次梁与主梁交叉处,板的钢筋在上,次梁的钢筋居中,主梁的钢筋在下;当有圈梁或垫梁时,主梁的钢筋在上。6.板上下层钢筋有接头时,应按规范要求错开,其位置和搭接长度均要符合规范和设计要求。钢筋搭接处,应在中心和两端按规定用铁丝扎牢。7.摆放钢筋马凳支架后即可绑上层钢筋的纵横两个方向定位钢筋,并在定位钢筋上画分档标志。然后穿放纵横钢筋,绑扎方法同下层钢筋。砌墙的施工技术:首先,我知道了工人们在砌墙前,要根据上层梁确定墙的平整度与垂直度,然后再根据事先放好的墙轴线砌墙,这样能充分保证砌筑的质量和速度;其次,一般平整度相差不大于2公分就不用修改的,因为到时候可以用砂浆找平;再次,用泡沫专砌墙时在顶部必须留20公分的高度,然后用水泥砖斜砌,这样是为了防止上部混凝土收缩而产生裂缝;有构

交通运输组织学课程设计

课程设计 课程名称: 交通运输组织学 设计题目: 多式联运的研究探讨 学生: *** 学号: ********* 班级: 物流*** 院系名称: 交通运输工程学院 指导老师: 柳伍生何其超周和平向慧利华 2015 年12 月

《交通运输组织学》课程设计 课程名称: 交通运输组织学 设计题目: 多式联运的研究探讨 学生: ** 学号: ******* 班级: 物流** 院系名称: 交通运输工程学院 指导老师: 柳伍生何其超周和平向慧利华

理工大学课程设计任务书交通运输工程学院物流工程专业2**级02班课程名称交通运输组织学 题目多式联运的研究探讨 学生 ** 学号 *****

注:1、此任务书由指导老师填写。如果不够,可以加页; 2、此任务书最迟必须在课程设计开始前一周下达给学生;

交通运输组织学课程设计 指导书 一、课程设计目的与要求 1、课程设计目的 《交通运输组织学》课程是物流工程本科专业的必修课,一门理论与实践结合紧密的核心课程。本课程设计是在该门课程的课堂教学完成之后,为巩固课程涉及到的交通运输组织学方面的方法、理论而开展的。通过课程设计,使学生能结合实际背景,应该已学理论,解决实际问题,从而培养学生资料查阅能力、绘图能力、理论联系实际的能力、系统解决问题的逻辑思维能力等,为今后从事相关工作打下基础。 2、课程设计要求 本课程设计要求学生根据课程涉及的相关容与方法,结合实际背景,系统解决实际问题。从背景分析、提出问题、解决问题、主要结论等几个方面开展。要求课程设计具有系统性、完整性、与课程相关性并具有一定的研究深度。 二、课程设计的依据与资料来源 课程设计的依据: ①客货运管理相关标准与规 ②《交通运输组织学》,董千里,人民交通,2008年 ③《公路运输组织学》,维斌,人民交通,1998年 ④《交通运输组织学》,书堂,东南大学,2008年 ⑤《运输组织学》,戴彤焱,机械工业,2008年 资料来源: ①指导教师提供相关资料; ②实际调研收集资料; ③相关书籍; ④网络资料收集。

施工组织 课程设计

潍坊科技学院 施工组织课程设计 学生姓名XX 学号XX 院系建筑工程学院专业土木工程班级XX级XX班指导教师XX XX年XX 月XX 日

目录 1设计条件 (2) 1.1建筑物概况 (2) 1.2地质及环境条件 (3) 1.3施工工期 (3) 1.4气象条件 (3) 1.5施工技术经济条件 (4) 2施工方案的选择 (4) 2.1施工程序与施工流向 (4) 2.2施工段的划分与施工流向 (5) 2.3施工机械选择 (5) 2.4工程中的施工方法及技术措施 (6) 2.4.1脚手架工程 (6) 2.4.2砖石工程 (7) 2.4.3钢筋工程 (7) 2.4.4模板工程 (8) 2.4.5混凝土工程 (9) 2.4.6门窗工程 (11) 2.4.7抹灰工程 (12) 2.4.8屋面工程 (14) 2.5雨季施工 (15) 2.5.1雨季施工前的准备 (15)

2.5.2雨季施工技术措施 (16) 3施工进度计划设计 (18) 3.1计算表 (18) 3.2单位工程施工进度计划的设计 (22) 3.2.1摘要 (22) 3.2.2工期保证措施 (22) 4施工平面图的设计 (23) 4.1设置情况 (23) 4.2总平面布置原则 (23) 4.3现场用电设置 (23) 4.4现场用水布置 (23) 5参考文献 (24) 1设计条件 1.1建筑物概况 本工程为某省××公司的办公楼,位于××市郊××公路边,建筑总面积为6262㎡,平面形式为L型,南北方向长61.77m,东西方向总长39.44m。该建筑物大部分为五层,高18.95m,局部六层,高22.45m,附楼(F~L轴)带地下室,在⑾轴线处有一道温度缝,在F轴线处有一道沉降缝。其总平面、立面、平面如附图所示。 本工程承重结构除门厅部分为现浇钢筋混凝土半框架结构外,皆采用砖混结

施工组织课程设计说明书.

施工组织课程设计说明书班级姓名 指导教师 土木教研室 2012年5 月 施工组织课程设计说明书 ---多层砖混结构办公楼 一、编制依据 1、设计文件及技术规范 (1本工程的建设主管单位提供的设计任务书。 (2本工程的建设主管单位与土木工程教研室签订的建设工程设计合同。 (3当地城市建设规划管理部门对本工程方案设计的审批意见。 (4本工程的建设主管单位批准的方案设计文件及有关方案修改往来的一般性函。 (5现行有关的国家规范、规定、规程。 (6建筑结构可靠度设计统一标准(GB50068—2001。 (7建筑结构荷载规范(GB50009—2001。 (8建筑地基基础设计规范(GBS0007—2002。 (9房屋建筑图纸统一标准(GB/T50001-2001。 (10混凝土结构设计规范(GB50010 2002。

(11建筑工程项目管理规范(GB/T505326-2001。 (12建筑抗震设计规范(GB500t1一2001。 (13建筑地面设计规范(GB50037-1996。 (14住宅设计规范(GB50096-1999。 (15混凝土外加剂应用技术规范(GB50119 2003。 2、编制原则 本施工组织设计编制参照房屋建筑学,现行国家标准,针对工程特点,重点从科学的施工管理、最佳的组织部署、全面质量控制、先进的施工工艺等各方面作出规划,在确保工程质量、进度和安全的前提下降低消耗、节约成本。 二、工程概况 1、建筑物概况 本工程为某省××公司的办公楼,位于××市郊××公路边,建筑总面积为6262㎡,平面形式为L型,南北方向长61.77m,东西方向总长39.44m。该建筑物大部分为五层,高18.95m,局部六层,高22.45m,附楼(F~L轴带地下室,在⑾轴线处有一道温度缝,在F 轴线处有一道沉降缝。其总平面、立面、平面如附图所示。 本工程承重结构除门厅部分为现浇钢筋混凝土半框架结构外,皆采用砖混结构。基础埋深1.9 m,在C15素混凝土垫层上砌条形砖基础,基础中设有钢筋混凝土地圈梁,实心砖墙承重,每层设现浇钢筋混凝土圈梁;内外墙交接处和外墙转角处设抗震构造柱;除厕所、盥洗室采用现浇楼板外,其余楼板和屋面均采用预制钢筋混凝土多孔板,大梁、楼梯及挑檐均为现浇钢筋混凝土构件。

现场施工组织课程设计指导手册

施工组织课程设计指导书 班级: 姓名: 学号: 指导教师: 四川理工学院结构教研室 单位工程施工组―活动的技术、组织、 经济的综合性文件,它的主要任务是根据编制施工组织设计的基本原则、施工组织总设计和有关的 原始资料,结合实际的施工条件,从整个建筑物的全局出发,进行最优施工方案设计,确定科学,合理的分部分项工程之间的搭接与配合关系,设计符合施工现场情况的施工平面布置图,从而达到工期短、质量好、成本低的目的。 一个施工组织设计的主要内容,可以概括为三个一:“一图、一表、一案”,一图即一张施工现场的平面布置图,一表即整个工程的施工进度计划表,一案即整个工程的施工方案。 单位工程程施工组织设计的内容,依工程规模、性质、施工复杂的程度不同而有所不同,但一个较完整的施工组织设汁应包括以下内容: 1.工程概况及其施工特点分析 2.施工方案设计 3?单位工程施工进度计划表 5.劳动力、材料、构件、施工机械等资源需要量计划 6.单位工程施工平面图 7.主要技术组织措施 8.质量、安全保证措施 9.新技术、新工艺、新材料 10.主要技术经济指标下面 就各项内容简述如下: 一、工程特点及其施工特点分析 工程特点及其施工特点分析是对拟建工程的工程特点、地点特征和施工条件等所作的一个简单的、突出重点的介绍。其主要内容包括: (一)、工程建设概况 工程建设既况主要介绍拟建工程的建设单位、工程名称、施工单位、施工图纸情况、施上合同、主要部门的有关或要求,组织施工的指导思想等。 (二)、施工概况 工程概况是对工程全貌进行综台说明,主要介绍以下几方面内容: 1、建筑设计特点 一般需说明:拟建工程的建筑面积、层数、高度、平面形状和平面组合情况及室内外装修情况。如果详细具体的还要附以平、立、剖面等简图: 2、结构设计特点一般需说明:基础类型、埋置深度、主体结构的类型,预制构件的类型及安装位置等。 3、建设地点特征包括拟建工程的位置、地形、工程地质和水文地质条件,不同深度土壤的分析,;冻结时间与

组织行为学课程设计实践报告

组织行为学课程设计实践报告标题:关于激励理论及其应用 指导老师:陈晓峰 小组成员:商学院商095班 欧梦颖0904002135 韩映洁0904002136 吴晓娅0904002138 分工:设计实践:欧梦颖 查阅资料:韩映洁 文案整理:吴晓娅 调研走访、总结分析:欧梦颖、韩映洁、吴晓娅

实践报告内容 研究专题:激励理论及其应用 研究对象:都可奶茶连锁店及舞茶道奶茶连锁店 研究目的:了解激励理论及激励机制在一个组织或企业中产生 的作用,明确如何在企业中合理运用激励机制从而 提高企业效益。 研究及实践内容: 1提出问题:为什么要有激励机制? 如何正确应用激励机制? 2 调查内容:都可奶茶连锁店及舞茶道奶茶连锁店背景和特色文化 都可奶茶店和舞茶道的激励机制 激励机制下员工表现的对比 员工在工作上的成就及得到的认可与赞赏 个人发展前景 3上网并对相关书籍查阅 4对都可及舞茶道奶茶店内部员工的访问(访问内容见附录) 5总结调研结果并进行分析 激励理论包括内容型激励理论、过程型激励理论、强化型激励理论等,它们都是从某个方面论述了激励的原理和方法。对于现实中复杂的激励问题,应该从各个方面综合地加以考虑.

都可奶茶连锁店(CoCo都可茶饮),1997年公司在台湾淡水成立,历经10多年的发展,CoCo都可茶饮已成功发展成为一个横跨两岸三地、具有国际视野的美食连锁集团。至2010年4月份为止,已在台湾地区及上海、北京,苏州、厦门、青岛、宁波,南通,合肥,武汉,成都,杭州、南京、无锡、昆山、常熟,常州,张家港,吴江,等主要城市设立500多家连锁直营店。公司并以稳定的脚步继续在大陆各线城市深耕发展,目前是大众化地区外带式茶饮的一品牌。 都可成为这样一家全球连锁店并且做的如此红火有着它自己独特的管理理念和激励制度。在都可,员工不但能享有完整的专业训练,还有在海外发展的机会。它们拥有独具的教育训练、门市稽核系统、产品创新速度以及专业的管理团队,持续经营基础、坚持“做最好的”理念,尽善创新产业的推动角色。不仅如此,都可管理还从最细微处考虑职工立场,举办“都可日”等活动,希望员工能拥有最好的心情,去进行每天的工作 都可的激励机制很健全,它将物质奖励和精神奖励相结合,将正激励和负激励相结合。它根据职位等级提供多种薪酬福利项目,包括:完整的教育训练、基本薪资加奖金(年奖加季奖)、社会保险、顺畅的升迁管道、在职表现优异员工可以开会加盟和按绩效进行员工分红入股等。 其次都可的职业培训不仅包括所有的泡茶专业技术还包括如何提供优质服务、教导训练技巧和门市营运管理技巧,员工经过这些培训不仅能提高自身的自信和专业水平,使得员工能获得工作上的成就感。都可好拥有自己的一个考试制度,使得每个员工都有公平的机会竞争更高的职位。 根据马斯洛的需要层次理论都可员工在满足了生理,安全,归属的低层次需要后,通过人员培训,考核制度等逐步满足更高层次的尊

(完整版)施工组织课程设计

(一)工程概况 1.工程建设概况 工程名称:东方市××办公楼 施工单位名称:东方市第二建筑工程公司 设计单位名称:×××建筑设计院 监理单位名称:诚信监理公司 工程用途:办公楼 开竣工日期:200×年7月1日开工,200×年10月31日竣工 施工组织的指导思想:以确保业主合同的履行和保证施工质量为目标,以设计施工图样和施工验收规范为标准,精心组织、科学管理、积极应用新技术、新工艺、新设备,优质、高速、安全地完成本工程的施工。 2.工程施工概况 (1)建筑设计特点本工程为三层砖混结构。 1)门窗:外墙面上为塑钢门、窗;内墙面上为木门、窗; 2)楼地面:底层素土回填夯实,上做60厚100号混凝土垫层;楼地面面层均为30厚豆石混凝土提浆压光;水泥砂浆踢脚线,高150;卫生间地面为马赛克贴面; 3)内墙及板底:墙面为普通抹灰;板底为混合砂浆板缝抹平;墙面及板底刷白色106涂料两遍,墙面再刷浅绿(奶黄、浅兰)色涂料两遍,高2200;厨房间墙面做1200高水泥砂浆墙裙上刷绿色调和漆两遍;卫生间墙面浅绿色瓷砖,高1500;客厅及居室做窗帘盒,刷浅咖啡色调和漆两遍; 4)不锈钢花格栏杆:木扶手,其上刷黑色调和漆两遍;1﹕2水泥砂浆踏步板及楼梯平台抹面,踏步板底喷大白浆两道; 5)外墙面:1︰2·5水泥砂浆打底,米黄色弹涂面层;屋面檐口及雨蓬立面做白色水刷石;阳台立面做浅绿色水刷石;阳台及楼梯间的花格块,阳台栏杆立面、檐沟底、雨蓬底、窗台套侧面刷白色外墙涂料两遍;1∶2水泥砂浆勒脚,高600;工程PVC水落管;混凝土散水坡,宽800;砖砌明沟,砂浆抹面; 6)屋面:屋面板上做1∶2·5水泥砂浆找平层、冷油层及二毡三油一砂防水层;上砌120×120×180小砖墩,纵横间距500,上铺预制隔热板(500×500×30),砂浆勾板缝; 7)油漆:木门窗嵌缝抹平后,刷米黄色调和漆两遍。 (2)结构设计特点 1)混凝土垫层,厚200;上做砖砌大放脚条形基础;其上设地圈梁一道;基础埋深-1.45;室内地面底层标高+0.00米,室外地面标高-0.30米; 2)砖砌筑,厚240;卫生间隔墙厚120; 3)板:卫生间为现浇钢筋混凝土板,厚60;其它均为水泥预制空心板; 4)板底及屋面板底各设置圈梁一道; 5)雨蓬、檐沟板:现浇钢筋混凝土; 6)楼梯:现浇钢筋混凝土板式楼梯。 (3)建设场地特征本工程建于厂外生活区。有道路可通至施工现场,交通方便;工程南边有空地一块,可供本工程施工使用;家属生活区内有水、电可接出,能满足施工使用,可不设变压器。

(完整版)单位工程施工组织设计的课程设计范本

邮电与信息工程学院 土木工程施工课程设计说明书 课题名称:某某单位工程施工组织设计 学生学号: 专业班级: 10土木工程1班 学生姓名: 学生成绩: 指导教师:章国成 课题工作时间: 2013.12.10 至2013.12.25

武汉工程大学邮电与信息工程学院 目录 1.1工程概况 (1) 1.2 施工部署 (3) 1.3 施工总平面图 (4) 1.4 施工准备 (4) 1.5 主要项目施工方法 (6) 1.6 主要机具计划 (9) 1.7 劳动组织 (10) 1.8 质量、安全、消防和节约措施 (11) 1.9 冬期、雨期施工措施 (13) 1.10 工期定额、人工、材料、造价概算 (13)

1.1工 程 概 况 本工程为装配式单层工业厂房,建筑面积为24000㎡,由厂房和生活间两大部分组成。 平面图 1.00 3.40 4.906.708.2010.01.20 3.60-5.20-6.4011.40南立面图

A B C D E F G H I J K L 6.40 +_0.00 8.4011.401-1 3.90 7.2010.67+-0.00 6.400 11.401 25 1312 2-2 平面、立面、剖面图 厂房为预制排架结构,共有10跨,其中8跨是总成车间,跨度18m ,两跨是恒温车间,跨度12m 。生活间为三层混合结构,层高为2.9m 。其平面、立面、剖面如上图所示。 基础做法:厂房部分为钢筋混凝土杯形基础,其围护墙下有预制钢筋混凝土基础梁,厂房内有大量设备基础和设备管沟。生活间为钢筋混凝土条形基础。 结构工程做法:厂房部分为预制钢筋混凝土柱、预应力钢筋混凝土薄腹梁、大型屋面板、连系梁、吊车梁及钢天窗架等。围护墙原设计为砖砌体,为缩短施工周期,加快工程进度,尽早发挥投资效益,施工单位提议改成预制陶粒混凝土外墙板,设置两道圈梁,以加强结构的整体性和抗震性。生活间为砖墙组合柱,层层设圈梁,楼面为预应力短向圆孔板,采用预制钢筋混凝土楼梯段。 装修做法:装修为一般做法。工程量较大的装修项目有水泥地面、室内喷浆、屋面加气混凝土保温层、二毡三油防水层。厂房外挂板装饰采用喷涂工艺,颜色为浅灰绿,施工单位在试验基础上确定选用群青和氧化铁黄,按1:4配制,由于这两种原料颜色本身都具有着色力强、耐碱、耐光、耐大气影响等优点,所以喷涂墙面可长期保持比较理想的效果。 设备方面:本工程设有上水、下水、雨水、采暖以及动力照明系统。 厂房雨水内排,沿薄腹梁敷设雨水管,动力和照明线路也都沿薄腹梁设置。总成车间四周设有上行下给采暖系统,圆翼形炉片,厂房中部设有三排轴射布置

施工组织课程设计任务书模板

施工组织课程设计 任务书 1

毕业设计任务书 ——某工程施工图预算及施工组织设计 学生姓名: 指导老师: 匙静 石家庄职业技术学院建筑工程系 ( 工程建筑管理教研室) .3 2

编制施工图预算任务书 一.编制内容: 1.根据给定施工图完成该工程的施工图预算。 2.完成据实调整部分的材料用量分析。 3、编制基础分部工程量清单形式的招标及投标报价。 二.编制要求: 1.计算书: 要求计算过程详细、完整、算式清楚。( 手工计算) 2.施工图预算书: 含编制说明, 定额套用, 取费。要求定额套用、换算正确。( 手工或使用广联达预算软件上机操作) 3.据实调整材料用量: 掌握据实调整材料范围, 材料用量计算准确。( 手工或使用广联达预算软件上机操作) 4、只编制基础土方开挖和混凝土的清单报价( 手工计算后上 机操作, 加以比较) 。 3

施工图预算编制指导书 一、准备阶段: 收集资料, 调查研究 应掌握的有关资料有: 现行《河北省建筑工程预算定额》、《河北省建筑工程费用定额》、预算工作手册、现行调价文件、施工图纸等。 1.熟悉现行《河北省建筑工程预算定额》。 要求掌握定额各章、节内容的划分, 各分部、分项工程的工程量计算规则, 能熟练、正确地套用、换算定额, 2.熟悉现行《河北省建筑工程费用定额》。 要求掌握建筑物、构筑物工程类别的划分, 施工单位取费资质等级的划分; 掌握建筑工程项目费用构成的内容, 取费方法。 3.熟读施工图纸。 必须清楚地了解建筑施工图和结构施工图的内容, 建筑图、结构图、细部大样等各图纸之间是否相互对应, 是否有 4

施工组织课程设计模板

网络教育学院《施工组织课程设计》 题 学习中心:辽宁鞍山奥鹏学习中心 专业:工程管理年级: 2013 年秋季 学号: 学生:车吉剑 指导教师:杨丽媛

1 工程概况 工程建设概况 本工程建筑名称:某住宅小区的2单元四层的住宅楼,位于小区西南角。建筑地点:某市里东部。建筑面积为 m,建筑层数、高度:本工程为地上4层,建筑高度 m.建筑结构形式为砖混结构,建筑结构安全等级为二级,使用年限为50年。抗震设防烈度为非抗震。防火设计的建筑耐火等级为二级。 工程设计概况及主要工作量 建筑面积为 m 建设地点的特征 建筑层数、高度:本工程为地上4层,建筑高度 m.建筑结构形式为砖混结构,建筑结构安全等级为二级,使用年限为50年。抗震设防烈度为非抗震。防火设计的建筑耐火等级为二级 施工条件 (1)施工程序 总施工顺序:基础工程→主体结构→屋面工程→装饰工程(内,外)。 分部分项工程施工顺序: 基础工程的施工顺序:挖土方→垫层→砌基础→混凝土基础→回填土 主体工程的施工顺序:脚手架→砌砖墙→扎构造柱钢筋→柱支模→浇柱混凝土→ 扎梁钢筋→梁支模→浇梁混凝土→养护→安装楼板→楼 板灌缝→现浇楼梯楼→拆模 屋面工程的施工顺序:找平层→保温层→找平层→防水层→保护层 内装饰工程的施工顺序:顶棚、内墙抹灰→水泥砂浆楼地面/水磨石地面→室内喷白 安装工程的施工顺序:安装木门窗/厕所木隔断→玻璃油漆→木门窗油漆 外墙装饰及室外工程的施工顺序:外墙面装饰→台阶散水 (2)施工段的划分 按所规定的沉降缝和伸缩缝分成两个流水段,I段分为前楼1~7轴;II段分为前

楼7~13轴,进行分段分层流水作业,加快工程进度。 (3)主要项目施工方法及施工顺序 ①基础工程 基础工程主要施工顺序:放线,挖土,地基处理,垫层混凝土,放脚砌筑,地基圈梁与基础墙管道埋设回填土 ②主体工程 主体工程主要有砌墙,现浇混凝土圈梁(楼梯,大梁挑楦,构造柱,楼板)在基础完工及地层架空板安装完毕后,进行分层分段流水施工,其主要施工顺序如下: 放线-内外墙分步架砌筑-构造柱-预制梁安装-圈梁硬架及现浇支模-圈梁-现浇板钢筋-安装预制楼板并加固-板缝钢筋混凝土浇筑-养护-上层放线-女儿墙 ③屋面工程 施工顺序:屋面板安装、灌缝,女儿墙砌筑、压顶浇筑→20厚1:3水泥砂浆找平层→刷冷底子油一道,热沥青玛脂两遍,沿墙高出保温层上表面150→最簿处150厚散铺碾压沥青珍珠岩保温层2%找坡→20厚1:3水泥砂浆找平层→刷基层处理剂一遍→厚氯化聚乙烯-橡胶共混防水卷材→干铺无纺聚脂纤维布一层→40厚细石 钢筋双向→8厚防滑地砖铺平压实,缝宽5,1:1水泥砂浆填缝。 砼内配200 4 @ ④楼地面工程 楼地面施工:清理基层→定点标筋→浇砼砂浆抹平,用2M直尺检查平整度。 卫生间楼地面施工:钢筋混凝土楼板面用20厚水泥砂浆找平,刷聚合物水泥 基防水涂膜厚,沿墙上翻1500高,用1:8水泥陶粒垫坡,20厚水泥砂浆找平。 施工时注涂膜的厚度要达到标准,陶粒找坡时要以地漏口为准,尽量不宜找得 过厚。 楼面施工:钢筋混凝土楼面刷素水泥浆一道,20厚1:2水泥砂浆压实抹光, 施工时要注意室内标高的一致,每一层的标高要按图施工,要做到每一层地面 标高无误差。 ⑤装饰工程 A、抹灰工程 a、抹灰工程遵循先外墙,先上后下,先顶棚、墙面后地面的顺序。抹灰前必须先找好规矩,即四角规方、横线找平、立线吊直、弹出准线和墙群、踢脚板线。 b、此为中级抹灰,先用托线板检查墙面平面垂直程度,大致决定抹灰厚度(最薄

工程施工组织课程设计

一、设计条件 1、建筑物概况 本工程为某省××公司的办公楼,位于××市郊××公路边,建筑总面积为6262㎡,平面形式为L型,南北方向长61.77m,东西方向总长39.44m。该建筑物大部分为五层,高18.95m,局部六层,高22.45m,附楼(F~L轴)带地下室,在⑾轴线处有一道施工缝,在F轴线处有一道沉降缝。 本工程承重结构除门厅部分为现浇钢筋混凝土框架结构外,皆采用砖混结构。基础埋深1.9 m,在C15素混凝土垫层上砌毛石基础,基础中设有钢筋混凝土地圈梁,实心砖墙承重,每层设现浇钢筋混凝土圈梁;内外墙交接处和外墙转角处设抗震构造柱;楼板和屋面均采用现浇楼板,大梁、楼梯及挑檐均为现浇钢筋混凝土构件。 室内地面除门厅、走廊、试验室、厕所、楼梯、踏步为水磨石面层外,其他皆采用水泥砂浆地面。室内装修主要采用白灰砂浆外喷106涂料,室外装修以涂料为主。窗间墙为干粘石,腰线、窗套为贴面砖。散水为无筋混凝土一次抹光。 屋面保温为炉渣混凝土,上做二毡三油防水层,铺绿豆砂。上人屋面部分铺设预制混凝土板。 设备安装及水、暖、电工程配合土建施工。 2、地质及环境条件 根据勘测报告:土壤为Ⅰ级大孔性黄土,天然地基承载力为150kN/m2,地下水位在地表下7~8m。本地区土壤最大冻结深度为0.6 m。 建筑场地南侧为已建成建筑物,北侧西侧为本公司地界的围墙,东侧为××公路,距道牙3 m内的人行道不得占用,沿街树木不得损伤。人行道一侧上方尚有高压输电线及电话线通过(见总平面图)。 3、施工工期 本工程定于4月1日开工,要求在本年12月31日竣工。限定总工期9个月,日历工期为225天。 4、气象条件 施工期间主导风向偏东,雨季为8月份,冬季为12月到第二年的1月份和2月份。 5、施工技术经济条件 施工任务由市建×公司承担,该公司各分派一个项目部和施工队负责。该队瓦工20人,木工16人,以及其他辅助工种工人如钢筋工、机工、电工及普工等共计140人。根据施工需要有部分民工协助工作。装修阶段可从其他施工队调入抹灰工,最多调入70人。

施工组织设计课程设计

施工组织设计课程 设计

第一章、工程概况 一、项目情况 项目名称:大屯中学食堂男女生浴室 开工时期: 7月23日 竣工时间: 12月18日 工程概况:本工程位于毕节市大屯乡烙烘村大屯中学校园内。2层无地下室钢筋砼框架结构,占地面积483.49㎡,建筑面积890.29㎡,防火等级为2级。屋面排水等级为一级,防水层合理使用期限为,抗震设防为六度,安全等级为2级。 二、施工条件及地勘情况 1、施工条件:该工程处于乡镇地区,无大型施工机械及商砼。结构为两层总高度10.1无需使用大型垂直运输机械。工程施工区与学校教学区相隔23.4米,必须严格计划工期,使工期去学校教学时间错开,并严格做好安全措施预防安全事故的发生。施工北侧为原有道路,必须严格控制雨季排水对道路的影响。 2、地质条件:根据地质勘查报告,该工程处的地质良好,无其它特殊土层结构,均为持力层良好的无黏性土。地下水位位于-5.32米处。

三、编制依剧 现行国家及部、省、市有关建筑设计规范规定主要有: 建设(委托)单位提供的施工图纸及相关要求 《工程建设标准强制性条文》() 《建筑施工组织设计规范GBT_50520_ 》 《建筑设计防火规范》GB50016_ 《公共建筑节能设计标准》GB50189_ 《中小学设计规范》GB50099_ 《饮食建筑设计规范》JGJ_67_89 《西南地区建设标准设计通用图》11JX_ 其它相关文件。 第二章、施工部署及总平面布置图 一、工程目标 1、质量目标: (1)实现对业主的质量承诺,以领先行业水平为目标,严格按照合同条款要求及现行规范标准组织施工。 (2)工程一次验收合格率达100%,优良率达到80%以上。2、安全目标: (1)无因工死亡、重伤和重大机械设备事故。

施工组织学课程设计范文

施工组织学课程设 施工组织设计 一工程概况 1 地理位置 龙王嘴污水处理厂位于武昌东湖开发区南湖北岸关山村,占地 11.9 公顷,该厂址交通方便,在厂区东南侧有可供扩建的用地,处理后的尾水排入南湖。本次改扩建工程将在现状的污水处理厂已征用土地及厂区南侧新征土地上进行。其中本课程设计只涉及厂区管线相关施工组织设计。 2 厂区管线设计

由于本次扩建工程的构筑物需要拆除现有的雨水管道,本工程拟对厂区的雨水管道进行改造。 厂区中水管线:厂区中水管线呈环状布置,并在适当位置设置阀门井、洒水栓。生物除臭系统利用滤池后的出水,厂区喷洒水利用中水即经深度处理并消毒后的出水,供厂区绿化用水,以及各建、构筑物的冲洗用水,及大部分生产用水均采用中水。回用水管采用 DN100PE 管道送至各建、构筑物,并配置有洒水栓龙头。为确保卫生安全,回用水管道与厂区给水管道完全独立设置。管道基础采用180°中粗砂基础,做法参见06MS201-1-11。 药剂管道:厂区的药剂管道主要为加PAC 管及加氯管,采用管沟的形式敷设 电缆管线:厂内电缆管线较为集中处,可采用电缆沟的形式敷设,局部辅以穿管埋地的方式敷设。 尾水排放管道:为BH=2.5X 2.0m箱涵,将污水处理厂处理后的尾水排入南湖。 3 厂区道路设计平面设计:为便于交通运输和设备的安装和维护, 龙王嘴污 水处理厂厂区主干道宽为6m,次干道宽为4m,道路可通向每座构建筑物,并与一期道路顺接。厂区内部道路总长约为2374 米:其中路宽为 6 米的道路,长约142 米;路宽为 4 米的道路,长约2232 米。

纵断面设计:纵断面高程的设计以结合厂内现状场平高程, 同时考虑满足各种管线最小埋深及排放要求为原则,尽量减少土方工程量。道路设计最大纵坡0.57%,最小纵坡0.3%。 横断面设计:厂内道路宽 6 米,车行道路拱采用直线形式。车行道横坡为双向,坡度为1%。厂内道路宽 4 米。车行道横坡为单向,坡度为1%。 二施工方案的选择 1 施工分段 污水管道分三段同时施工,分别流水作业,施工范围为三大段管道长度。

《单位工程施工组织设计》课程设计任务书

《单位工程施工组织设计》 课程设计任务 班级土木11 姓名XXX 学号XXX 2014年7月25日

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、施工方案 (5) 四、施工进度计划 (13) 五、主要材料、机械及劳动力需要量计划 (18) 六、施工现场平面布置图 (21) 七、质量、安全、冬雨季施工技术措施 (23)

一、编制依据 (1)《土木工程施工》 (2)施工组织课程设计任务书 (3)陕西省定额规范 二、工程概况 1、建筑物概况 本工程为陕西省××公司的办公楼,位于西安市郊××公路边,建筑总面积为6262㎡,平面形式为L型,南北方向长61.77m,东西方向总长39.44m。该建筑物大部分为五层,高18.95m,局部六层,高22.45m,附楼(F~L轴)带地下室,在⑾轴线处有一道温度缝,在F轴线处有一道沉降缝。 本工程承重结构除门厅部分为现浇钢筋混凝土半框架结构外,皆采用砖混结构。基础埋深1.9 m,在C15素混凝土垫层上砌条形砖基础,基础中设有钢筋混凝土地圈梁,实心砖墙承重,每层设现浇钢筋混凝土圈梁;内外墙交接处和外墙转角处设抗震构造柱;除厕所、盥洗室采用现浇楼板外,其余楼板和屋面均采用预制钢筋混凝土多孔板,大梁、楼梯及挑檐均为现浇钢筋混凝土构件。 室内地面除门厅、走廊、试验室、厕所、后楼梯、踏步为水磨石面层外,其他皆采用水泥砂浆地面。室内装修主要采用白灰砂浆外喷106涂料,室外装修以涂料为主。窗间墙为干粘石,腰线、窗套为贴

面砖。散水为无筋混凝土一次抹光。 屋面保温为炉渣混凝土,上做二毡三油防水层,铺绿豆砂。上人屋面部分铺设预制混凝土板。 设备安装及水、暖、电工程配合土建施工。 2、地质及环境条件 根据地勘报告:土壤为Ⅰ级湿陷性黄土,天然地基承载力为150kn/m2,地下水位在地表下7~8m。本地区土壤最大冻结深度为0.5 m。 建筑场地南侧为已建成建筑物,北侧西侧为本公司地界的围墙,东侧为××公路,距道牙3 m内的人行道不得占用,沿街树木不得损伤。人行道一侧上方尚有高压输电线及电话线通过(见总平面图)。 3、施工工期 本工程定于3月1日开工,要求的工期天数为223天,每季度末间歇4天。 4、气象条件 施工期间主导风向偏东,雨季为9月份,冬季为12月到第二年的1月份和2月份。 5、施工技术经济条件 施工任务由市建×公司承担,该公司分派一个施工队负责。该队瓦工20人,木工16人,以及其他辅助工种工人如钢筋工、机工、电工及普工等共计140人。根据施工需要有部分民工协助工作。装修阶段可从其他施工队调入抹灰工,最多调入70人。

施工组织设计课程设计

第一章、工程概况 一、项目情况 项目名称:大屯中学食堂男女生浴室 开工时期:2016年7月23日 竣工时间:2016年12月18日 工程概况:本工程位于毕节市大屯乡烙烘村大屯中学校园内。2层无地下室钢筋砼框架结构,占地面积483.49㎡,建筑面积890.29㎡,防火等级为2级。屋面排水等级为一级,防水层合理使用期限为10年,抗震设防为六度,安全等级为2级。 二、施工条件及地勘情况 1、施工条件:该工程处于乡镇地区,无大型施工机械及商砼。结构为两层总高度10.1无需使用大型垂直运输机械。工程施工区与学校教学区相隔23.4米,必须严格计划工期,使工期去学校教学时间错开,并严格做好安全措施预防安全事故的发生。施工北侧为原有道路,必须严格控制雨季排水对道路的影响。 2、地质条件:根据地质勘查报告,该工程处的地质良好,无其他特殊土层结构,均为持力层良好的无黏性土。地下水位位于 -5.32米处。

三、编制依剧 现行国家及部、省、市有关建筑设计规范规定主要有: 建设(委托)单位提供的施工图纸及相关要求 《工程建设标准强制性条文》(2013版) 《建筑施工组织设计规范GBT_50520_2009》 《建筑设计防火规范》GB50016_2006 《公共建筑节能设计标准》GB50189_2005 《中小学设计规范》GB50099_2011 《饮食建筑设计规范》JGJ_67_89 《西南地区建设标准设计通用图》11JX_2011 其他相关文件。 第二章、施工部署及总平面布置图 一、工程目标 1、质量目标: (1)实现对业主的质量承诺,以领先行业水平为目标,严格按照合同条款要求及现行规范标准组织施工。 (2)工程一次验收合格率达100%,优良率达到80%以上。 2、安全目标: (1)无因工死亡、重伤和重大机械设备事故。

建筑工程施工组织课程设计(实施方案)

《建筑工程施工组织与进度控制》课程设计 1.设计题目 某办公楼工程施工组织课程设计。 2.设计资料 某办公楼工程,建筑面积2000平方米,基础类型为采用柱下独立基础,主体为五层全现浇钢筋混凝土框架结构,内外墙陶粒混凝土砌块,铝合金门窗,镶砖地面,铝合金龙骨吊顶,面层装饰石膏板,内墙面抹灰刷内墙涂料,室内外装修白色瓷砖。屋面为水泥珍珠岩保温层,SBS柔性卷材防水。建设单位要求3月1日开工,11月1日竣工,总工期8个月。建设单位3月1日以前经过工程招标投标分别确定了施工单位与工程监理单位。 3.设计任务与内容: (1) 编制基础施工方案。 (2)编写施工进度计划,绘制施工进度图。 4.成果要求 (1)编制基础施工方案一份。 (2)施工进度计划图(横道图) 5.时间安排 课程设计总时间一周 编制基础施工方案两天 编写施工进度计划两天 编写整理设计说明书一天 6.成绩评定 基础施工方案40% 施工进度计划图40% 设计期间表现(出勤率) 20% 工程基础教研室 2015年6月11日

第一部分编制基础施工方案 某办公楼为五层钢筋混凝土框架结构,采用柱下独立基础,混凝土强度C25,柱网布置如图1所示,柱截面尺寸为500mm×500mm,试编制该基础施工方案。 2.工程地质情况 该地区地势平坦,无相邻建筑物,经地质勘察:土层为中密的砂土,地下水位在-1.5m处,无侵蚀性。 3.基础设计 ⑴确定基础的埋置深度d d=1400mm 根据GB50007-2002规定,将该独立基础设计成阶梯形,基础高度为650 mm,基础分二级,室内外高差450mm,如图所示。 图2 基础剖面图 图1柱网布置图