电梯维保计划书

电梯维保计划书 一、电梯机房 1、电梯机房设专人管理,无关人员不准进入,管理人员离开要落锁。 2、定期清扫室内卫生,保持设备及室内清洁,室内不准堆放物品。 3、保持室内采光、通风良好、室温不得超过40摄氏度。 4、经常检查房屋门窗完好,防止小动物进入,防止渗水、漏雨。 5、消防设备、灭火器要配置齐全、良好并定期校验。 6、《困人解救办法》张贴于明显的位置,盘车专用工具完好,放置 明显位置,平层标记要清晰明显。 7、专业维修人员进入机房维修,管理人员要配合维修人员并担任监 护工作。 8、定期进行巡视检查设备运行情况,返现有异常声响、异味仪表指 示不正常,漏油等现象要做好记录并立即报告领导,请专业公司派人维修。 二、电梯故障处理程序 1、维修值班人员应尽快赶到故障现场,做好电梯的紧急救援工作, 疏散被困人员,并及时通知电梯维修工到达现场。 2、电梯维修工必须有当地劳动部门颁发的《电梯操作证》,接受全 天候投诉(监控值班室、部门主管、客户投诉等)服务。 3、接到电梯投诉后,电梯维修工应尽快赶到故障现场,尽早排除 故障。 4、电梯维修工对电梯故障不能及时处理火灾一小时内处理有一定

困难时,应及时报告部门主管,有部门主管组织电梯厂家技术 人员进行抢修。 5、对重大事故(含人身伤亡事故)维修人员应及时赶到现场,及 时向项目部经理报告,项目部经理迅速组织相关人员调查事故过程,采取紧急措施,全力抢救,减免事故损失和防止事故进一步扩大。分析事故原因,对重大伤亡事故及时向时劳动局安全与卫生监察处、国家公安机关反映,填写《电梯事故记录表》。 6、电梯任何故障,值班人员应在《电梯事故记录表》中做好记录。 对重大或紧急情况故障处理,主管技术人员做出书面报告,由项目部经理签字,报公司总经理。 三、电梯困人应急救援程序 切断电梯总电源开关。用钥匙打开电梯门,判断电梯停留的楼层,如果电梯轿厢停留在楼层之间,用钥匙无法解救,到机房使用盘车轮,两人协助。操作流程如下: 1、高职轿箱内的人员留置原处不要随意走动,一面对电梯内人员 进行安抚,同时开门解救出困在电梯内的人员。 2、将手柄卡在电机轴的方头上并握住缓慢转动。 3、另一人使用专用工具放松制动器。 4、两人同时工作,使轿厢已到最近的厅门出口。(平层) 5、开门时,务必确保拽引机外在制动状态,轿厢盈动到平层位置 后应将手柄拆下;开门时,应注意自身的安全。(身体倾斜度)保证5分钟内(自电梯停运到解救完成)处理完毕。关闭所有

电梯维修保养年度计划

电梯维修保养年度计划 一、目的 规范电梯维修保养工作,确保电梯各项目性能完好. 二、适用范围 适用于物业管理处辖区内的电梯维修保养. 三、职责 1、物业经理负责审核《电梯维修保养年度计划》并检查维修保养工作的实施情况. 2、机电维修部主管负责组织制定《电梯维修保养年度计划》并具体组织、实施、监督维修保养工作. 3、电梯管理员负责电梯的日常维修保养. 4、服务中心主管向有关用户通知电梯停用的情况. 四、程序要点 1、《电梯维修保养年度计划表》的制定 (1)每年的12月15日之前,由机电维修部主管组织电梯管理员一起研究、制定《电梯维修保养年度计划表》并上报物业经理审核,公司总经理审批. (2)制定《电梯维修保养年度计划表》的原则是: a、电梯使用的频度; b、电梯的运行状况(故障隐患); c、合理时间(避开节假日、特殊活动日等). (3)《电梯维修保养年度计划表》应包括如下内容: a、维修保养项目及内容; b、备品、备件计划; c、具体实施维修保养的时间; d、预计费用. 2、电梯管理员进行电梯维修保养时,应按《电梯维修保养年度计划表》进行. 3、电梯维修保养安全操作

(1)维修保养前的安全准备工作: a、在电梯基站门口处放置“检修停用”标牌; b、关好厅门,不能关厅门时,用 合适的护栅挡住入口处,防止无关人员进入电梯轿厢或进入电梯井道; c、有人在轿顶上作检修工作时,按下轿顶检修箱上的检修开关,关好厅门. (2)检修过程中的安全注意事项: a、给转动部位加油、清洗或观察钢丝绳的磨损情况进停闭电梯; b、人在轿顶上工作时,站立之处应有选择,脚下不得有油污,否则应打扫干净, 以防滑倒; c、人在轿顶上准备开动电梯以观察有关电梯部件的工作情况时,牢牢握住钢丝绳,并应注意整个身体置于轿厢外框尺寸之内,防止被其他部件碰伤.需由轿内检修 人员开电梯时,要交代和配合好,未经许可不准开动电梯; d、禁止在井道内和轿顶上吸烟; e、检修电器部件时应尽可能避免带电作业,带电操作或难以在完全切断电源 的情况下操作时,应预防触电,并应有监护人、必备的工具和材料,特别应注意电梯 突然启动运行; f、使用的手灯采用带护罩的、电压为36V以下的安全灯.最好使用手电筒; g、严禁维修人员站在井沿处向井道内探身,严禁维修人员两只脚分别站在轿厢 顶与厅门上坎之间进行长时间的检修操作; h、底坑深度超过1.5M的,应使用梯子上下,禁止攀附随线和轿底其他部位上下.进入底坑后,应将底坑检视灯箱上的急病停开关或限速器张紧装置的断绳开关断开; i、应昼避免在井道内上下同时作业,同时作业时,下方作业人员应戴上安全帽; j、检修未完,检修人员需暂离开现场时,应做到: ——关闭所有厅门,暂关不上 的设置明显标示物,进行安全围档,并在该厅门口悬挂“危险、切勿靠近”警告牌, 并派人看守;

电梯日常维修保养计划

电梯日常维修保养标准作业程序 一、目的 规范电梯维修保养工作,确保电梯各项性能完好。 二、适用范围 适用于物业辖区内的电梯维修保养。 三、职责 1、管理处主任负责审核《电梯维修保养年度计划》并检查维修保养工作的实施情况。 2、工程部主管负责组织制定《电梯维修保养年度计划》并具体组织、实施、监督维修保养工作。 3、电梯机电维修员负责电梯的日常维修保养。 4、事务部负责向有关用户通知电梯停用的情况。 四、程序要点 1、《电梯维修保养年度计划表》的制定 (1)每年的12月15日之前,由工程部主管组织电梯机电维修员一起研究、制定《电梯维修保养年度计划表》上报公司审批。 (2)制定《电梯维修保养年度计划表》的原则是: 电梯使用的频度; 电梯的运行状况(故障隐患); 合理时间(避开节假日、特殊活动日等)。 (3)《电梯维修保养年度计划表》应包括如下内容: 维修保养项目及内容; 备品、备件计划;

具体实施维修保养的时间; 预计费用。 2、电梯机电维修员进行电梯维修保养时,应按《电梯维修保养年度计划表》进行。 3、电梯维修保养安全操作 (1)维修保养前的安全准备工作: 在电梯基站门口处放置“检修停用”标牌; 关好厅门,不能关厅门时,用合适的护栅挡住入口处,防止无关人员进入电梯轿厢或进入电梯井道; 有人在轿顶上做检修工作时,必须按下轿顶检修箱上的检修开关,关好厅门。 (2)检修过程中的安全注意事项: 给转动部位加油、清洗或观察钢丝绳的磨损情况时必须停闭电梯; 人在轿顶上工作时,站立之处应有选择,脚下不得有油污,否则应打扫干净,以防滑倒; 人在轿顶上准备开动电梯以观察有关电梯部件的工作情况时,必须牢牢握住钢丝绳,并应注意整个身体置于轿厢外框尺寸之内,防止被其他部件碰伤。需要由轿内检修人员开电梯时,要交代和配合好,未经许可不准开动电梯; 禁止在进道内和轿顶上吸烟; 检修电器部件时应尽可能避免带电作业,必须带电操作或难以在完全切断电源的情况下操作时,应预防触电,并应有监护人、必备的工具和材料,特别应注意电梯突然启动运行; 使用的手灯必须采用带护罩的、电压为36V以下的安全灯。最好使用手电筒; 严禁维修人员站在井沿处向井道内探身,严禁维修人员两只脚分别站在轿厢顶与厅门上坎之间进行长时间的检修操作; 底坑深度超过1.5M的,应使用梯子上下,禁止攀附随线和轿底其他部位上下。进入底坑后,应将底坑检视灯箱上的急停开关或限速器张紧装置的断绳开关断开; 应尽量避免在井道内上下同时作业,必须同时作业时,下方作业人员戴上安全帽;检修未完,检修人员需暂离开现场时,应做到:

(完整版)电梯日常维护保养记录

电梯日常维护保养记录电梯基本情况及技术参数

说明 1、本维护保养记录适用于乘客电梯、载货电梯的日常维护保养。 2、本维护保养记录的内容及基本要求均遵守国家质量监督检验检疫总局制定的《电梯使用管理与维护保养规则》(TSG T5002-2017)的各项规定。 3、如果某些电梯没有表中的项目(内容),如有的电梯不含有某种部件,项目(内容)可适当进行调整; 4、维保项目(内容)和要求中对测试、试验有明确规定的,应当按照规定进行测试、试验,没有明确规定,一般为检查、调整、清洁和润滑; 5、维保基本要求,规定为“符合标准”的,有国家标准应当符合国家标准,没有国家标准的应当符合行业标准、企业标准; 6、维保基本要求,规定为“制造单位要求”的,按照制造单位的要求,其他没有明确的“要求”,应当为安全技术规范、标准或者制造单位等的要求。 7、日常维护保养记录须由维护保养人员及使用单位安全管理人员签字,不准代签签字,并对检验结果的公正性、可靠性和准确性负责。 8、凡各单项“维保项目”符合维保基本要求的均在“维保结果”中填写“符

合”,不符合维保基本要求的均填写“不符合”,无此项的均填写“无此项”。记录中不应遗留空白表格, 9、现场维保时,如果发现电梯存在的问题需要通过增加维保项目(内容)予以解决,应当相应增加并且及时调整维保计划与方案。 10、如果通过维保或者自行检查,发现电梯仅依靠合同规定的维保内容已经不能保证安全运行,需要改造、维修或者更换零部件、更新电梯时,应该向使用单位书面提出。 11、维保单位的质量检验(查)人员或者管理人员应当对电梯的维保质量进行不定期检查,并且进行记录。 半月维保项目(内容)和要求

电梯保养工作计划表

电梯保养工作计划表 篇一:电梯维保计划书月工作计划 电梯维保计划书 一、电梯机房 1. 电梯控制柜大部分锁已坏,无法正常上锁,不便管理,或可造成较大损害,需全面整改; 2. 控制柜各线号是否完善; 3. 保险丝备用是否足够; 4. 紧固各接线柱; 5. 检查各给出信号是否正常,有无异常情况; 6. 查地线接触是否正常,并附带检查绝缘程度; 7. 查各散热风扇是否正常; 8. 清洁控制柜; 9. 检查对讲系统; 二、井道部分 1. 井道照明是否完好; 2. 支架及导轨螺丝是否紧固; 3. 各线槽是否稳固、线槽间是否用地线连接; 4. 各层门是否完好机械锁是否可靠,间隙是否超标,运行是否灵活、无死点; 5. 随行电缆支架是否牢靠,随行电缆有无破损; 6. 井道信息是否正常,隔磁板垂直度是否正常;

7. 上、下限位极限开关是否正确、可靠; 8. 导轨面是否附油,各接头台阶是否在国标范围以内; 9. 检查中间接线盒是否有接触不良。 三、轿厢及对重部分 1. 检查钢丝绳直径是否合乎标准,有无断裂情况; 2. 检查对重绳头组合是否牢靠,是否有防转装置,各螺丝是否连接稳固; 3. 有反绳轮的对重是否有防跳装置,是否有防护盖; 4. 对重铁是否压紧; 5. 补偿装置是否可靠,保护是否正常; 6. 轿厢及对重油杯及油毡是否正常; 7. 各导靴是否有松动、靴衬是否完好,间隙是否均匀; 8. 检查轿顶信息部分是否正常; 9. 安全窗开关是否有效,安全钳开关是否正常; 10. 对重带安全钳装置须检查是否可靠; 11. 定期安全钳试验是否有效; 12. 检查轿顶接线盒是否正常; 13. 检查轿门系统及门机控制系统 14. 检查急停开关是否有效,检修是否正常; 15. 检查上、下极限距离; 16. 检查各厅门电气联锁是否可靠; 17. 检查安全钳间隙是否均匀;

电梯保养年度作业计划表

电梯保养年度作业计划表 序 作业项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12号 1 清洁机房并检查门窗、照明等- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 检查曳引机油量;齿轮、齿面情况△△△△ 3 曳引轮、导向轮,电动机转轴部检查△△△△ 4 检查制动器○○○○○○○○○○○○ 5 机房其它部件清洁检查(编码器等)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 印板及控制屏各挡电压、电器元件检查○○○○○○○○○○○○ 7 层高数据写入○○○○○○○○○○○○ 8 检查曳引机、编码器有无异响- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9 紧固各主回路端子及电源端子○○○○○○○○○○○○ 10 紧固曳引机各安装螺栓☆☆ 11 检查召唤、层显○○○○○○○○○○○○ 12 清洁地坎,更换磨损的层门滑块- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13 检查三角钥匙开关是否正常- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14 清洁轿顶- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15 检查轿顶各开关是否正常、有效- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 16 检查轿顶各部件状况○○○○○○○○○○○○ 17 紧固轿顶各螺栓☆☆ 18 检查导靴,更换磨损的靴衬△△△△ 19 检查油杯、油量- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20 检查限速器钢丝绳端部连接情况- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 21 清洁润滑各层门导轨、滑轮○○○○○○○○○○○○ 22 检查层门钢丝绳并调整张力○○○○○○○○○○○○ 23 检查强迫关门装置是否有效○○○○○○○○○○○○ 24 检查调整层门连锁机构- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 25 清洁上坎架及门板背面- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 26 检查调整曳引钢丝绳张紧力○○○○○○○○○○○○ 27 检查调整平层感应器与感应板的间隙○○○○○○○○○○○○ 28 检查上、下终端开关位置及工作情况○○○○○○○○○○○○ 29 检查井道内电缆有无破损- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 30 检查紧固轿厢及对重导轨底碼、压板螺栓☆☆ 31 检查门的安全装置(光幕、触板等)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 32 轿内电话、灯、风扇、应急灯是否正常- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 33 清洁底坑检查是否漏水、积水- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 34 检查底坑各电器开关、缓冲距○○○○○○○○○○○○ 35 检查缓冲器、补偿链、涨紧轮、安全钳等○○○○○○○○○○○○ 36 检查电梯运行舒适感是否良好- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 37 电梯平层是否符合平层准确度- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 38 检查各部标识、标记完好- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 备注:周期表中“-”表示半月、“○”表示每月、“△”表示季度、“☆”表示半年。

A2机器设备维修保养程序-新修正版

1.目的 为使本公司的生产性机器设备之保养、维修等作业有所遵循,并保持良好的状态,特制定此办法。 2.适用范围 本公司所有生产性机器设备(注塑机、涂装等主要生产性机器设备;空压系统等辅助生产性机器设备)。 3.定义 无 4.职责 4.1技术部保全课职责 4.1.1负责公司生产性机器设备安装、调试及验收。 4.1.2负责生产性机器设备的备品备件的请购和管理,并兼管锅炉操作及燃油管理。 4.1.3负责公司生产性机器设备的档案资料的建立。 4.1.4负责公司生产性机器设备的定期保养计划的制定并组织实施及故障维修,并负责公司 生产性机器设备的二、三级保养。 4.1.5负责机器设备的托外维修.保养及验收工作。 4.1.6制订二、三级点检及保养项目,在点检及保养项目中,若能以数值检查之项目则检查 单位在点检or保养时必须填入数值,订出规范及公差值。 4.2制造部职责 4.2.1制造部是主要生产性机器设备的使用部门,同时也是一级保养的实施部门。 4.2.2配合主要生产性机器设备的二、三级保养计划的实施。 4.2.3配合保全营缮组对新增设备的安装、调试及验收工作。 4.2.4制造部生技组负责制订一级保养点检项目及一级保养基准书,并管理监督保养实施工 作。 4.3产销部职责 4.3.1产销部采购组负责生产性机器设备托外维修的发包工作。 4.4产销部生管课负责生产性机器设备的新增计划的编制、采购规范书的制定和请购。

5.作业程序

6.相关文件 6.1记录管制程序 FT-AP-003 6.2采购管理程序 FT-SP-017 7.使用表单 7.1 机器设备管理卡LR-023-01-A0 7.2 公司设备移交清单 LR-023-02-A0 7.3 机器设备日常保养点检基准表LR-023-03-A0 7.4 年度机器设备保养计划表LR-023-04-A0 7.5 机器设备保养点检基准表 LR-023-05-A0 7.6机器设备定期自动检查表LR-023-06-A0 7.7 机器设备托外维修申请单LR-023-07-A0 7.8 机器设备二、三级保养通知单LR-023-08-A0

电梯维保计划 方案

电梯维修保养 计 划 与 方 案 书 项目名称: 编制: 审核: 批准: xxxxx电梯有限公司 电梯维保计划与方案书 为了保证电梯的安全性能和正常运行,根据(电梯使用管理与维护保养规则.TSGT5001-2009)的要求而制定电梯的维保计划与方案。 一、电梯维保前的准备工作

1、和使用单位签订维保合同,约定维保的内容、要求、期限;双方的权利、义务与责任。协助使用单位建立相应的安全操作规程、日常检查制度、定期检查制度、电梯钥匙使用管理制度、意外事件或者事故的应急救援演习制度、安全技术档案管理制度。 2、对新承担维保的电梯是否符合安全技术规范要求进行确认。 3、对新承担维保的电梯立即建立技术档案,要求一梯一档,档案至少保存4年。 4、根据新承担维保的电梯的技术参数、规格及数量,确定维保人员或班组,并对他们进行安全教育与技术培训。 5、在电梯轿厢内与能引起乘客注意的显着位置,张贴有效的(安全检验合格)标志、安全注意事项、警示标志、应急救援电话和维保单位名称及其急修、投诉电话。 二、电梯维保工作 1、半月维保:基本项目和要求分别见(电梯维护保养工作记录)中的1~27项,(自动扶梯维护保养工作记录)中的1~30项。 2、季度维保:基本项目和要求分别见(电梯维护保养工作记录)中的1~40项,(自动扶梯维护保养工作记录)中的1~36项。 3、半年度维保:基本项目和要求分别见(电梯维护保养工作记录)中的1~54项,(自动扶梯维护保养工作记录)中的1~47项。 4、年度维保:基本项目和要求分别见(电梯维护保养工作记录)中的全部项目,(自动扶梯维护保养工作记录)中的全部项目。 5、维保工作记录各项必须认真无误填写并经使用单位安全管理人员签字确认。 三、电梯急修工作

电梯维保工作计划

电梯维保工作计划 篇一:XX年电梯维保公司年终总结及来年计划 XX年年终总结及工作计划 XX年即将过去,回顾一年的工作,紧张忙碌的工作场面又一一呈现在面前。一年来电梯安装、维保专业在公司领导和全体部门员工的共同努力下,取得了长足的进步,也取得了业主的认可,在取得成绩的同时,工作中也存在不足,值得认真总结。 我公司XX年新安装的地盘有朝辉首府、朝辉农贸市场、朝辉办公楼、国际华城三期、江南御花园二期、汇城上东一期、宁国时代广场三期等,本市及外市大型开发楼盘的电梯都顺利通过了质检部门的安全检测,合格率100%,同时我们除了对我公司新安装的楼盘电梯进行维保工作外,还对我市格林春天、国土局、咏春国际公寓、河西嘉园、马钢联华超市、康泰商务酒店、泰和文苑、安徽比伦纸业、静静美食广场、乐一乐休闲娱乐广场、在水一方休闲娱乐中心、安冶学院、康嘉大景城、人行公寓、翠岛华庭、森隆办公楼、苏宁电器等场所的电梯进行维保工作,XX年我公司维保的电梯,在全市业主对电梯行业投诉中的比例也很少,由此树立了我公司在业主中的形象,确保了我公司在本市电梯企业中的地位。 与此同时,我们也发现了一些新问题。通过总结今年

的工作我们尽量将成绩加以肯定将问题清晰化、具体化。在今后的工作中做到提前预防、提前警示;减少不利因素的发生,为明年的工作打下基础。 一.做好设备设施的日常维修保养工作 制定周,月,季及半年的设备设施维修保养计划,有的放矢,有针对性的安排日常维修任务。做到日常维修工作的计划性,合理性。根据公司相关作业指导书的规定,安排日常巡检,电梯机房设备等做到全面细致地维护保养,保证设备设施的安全使用和运行。 二.做好电梯维保的下一年计划 做好保养计划,做好日巡视,周,月,季的保养工作;加强节假日前的保养 检修工作;加强节假日的值班和巡视工作;针对各梯做到针对性的检 修。 三.真抓实干抓好安全生产 强弱电专业新人较多,树立安全生产意识,抓好安全生产至关重要。 为此,我们反复多次进行培训,反复灌输安全生产思想。高空作业, 电器火灾,电器用具使用等实例进行近似实战要求培训,做到安全第

电梯维护计划书范文

电梯维护计划书范文 篇一:维保计划书 电梯维保计划书 一月维保计划书 月维保我公司人员需做项目、内容 1)机房、滑轮间环境曳引机温度,机房温度。 2)手动紧急操作装置是否齐全,是否在指定位置。 3)检查曳引机和电动机运行时有无异常振动和异常事。 4)制动日间隙与制动各销轴部位。 5)编码器是否有松动。 6)限速器各销轴部位的润滑及灵活度,开关是否正常。 7)轿顶卫生,防护拦螺丝有无松动,轿顶检修安全开关是否 正常,导靴上油杯是否有松动,油位适宜,是否有泄漏。 8)对重块及压板有无松动。 9)井道照明是否正常。 10)轿厢照明|、风扇、应急照明工作是否正常,轿厢报警装置、对讲装置工作是否正常。 11) 12) 13) 14)

轿门安全装置是否工作正常。轿层门的滑块、门轮及门刀的检查。电梯是否平层,层门地砍保持干净。底坑环境,有无积水、垃圾,照明及各个安全开关是否正常。 15)以上陈述维保人员检查及处理 二季度维保项目内容 1)减速箱油量是否适宜,有无渗漏油现象 2)制动器与转动轮有无摩擦现象。 3)编码器工作是否正常 4)曳引轮槽和钢丝绳的磨损度及钢丝绳张紧力是否均匀 5)限速器轮槽与限速器钢丝绳的磨损度 6)靴衬、滚轮磨损度的检查 7)验证轿门关闭的电气安全装置 8)层门与轿门间隙及层门自闭里 9)层门滑块的损度 10) 11)消防系统是否正常缓冲器的功能是否正常,油度适宜,有无锈蚀 三半年维保项目 除月、季度维保养项目外,半年保养项目如下 1)电动机与引曳机连辅器螺栓,有无松动 2)曳引轮导向轮轴承部有无振动和异常声润滑是否良好 3)制动器检测开关功能是否正常工作,是否移位

天车设备维护保养制度doc

天车维护保养制度 编码:Q/YKA-ZHA-L-DJ-ZD-06-2008B 编制:刘坤审核:鲍洪贞审批:赵吉峰 1. 主题内容与使用 本标准规定了车间设备使用的基本要求,设备操作“五项纪律”,设备维护的“四项要求”维护类别管理。 2. 适用范围 电解一车间天车使用维修保养工作 3. 管理职能和分工 3.1 各班组应把设备的操作,使用维护规程上墙;设备的操作人员和维护人员必须严格要求遵守设备操作、使用、维护规程管理制度。 3.2 各班组按照车间使用于维护管理制度,进行设备的维护,检查监测和预防性实验。 3.3 车间设备主任对设备使用于维护管理负有全面领导责任。 3.4 车间技术员 3.4.1制订车间管好、用好、维护好设备的措施、方法,监督使用,制止违章作业,使设备处于良好状态。 3.4.2 负责制订点检制度(点检部位、点检时间、点检内容、点检人员)并负责主要设备的定时点检工作。 3.4.3 生产车间(班组长):负责车间设备的正常使用,维护人员按各种规程制度管好、维护润滑好各设备。

3.4.4 车间技术人员要遵守设备使用程序做好新工人的岗前培训计划和有计划的做好操作人员的技术教育工作,提高操作技能。 3.4.5 各班组要根据设备各自结构、性能、特点及重要性,执行定人、定机和凭证操作制度。 3.4.6 车间技术人员在根据各类设备的结构和运转特点,以及安全运行的要求,编制设备操作、使用维护规程。 3.4.7 车间技术人员针对各类设备的要求,制订使用设备的岗位责任制和交接班制度。 3.4.8 生产和维修要认真做好设备使用的“三好”、“四会”要求和设备操作的“五项纪律”的要求。 3.5 “三好”要求 3.5.1 管好设备:操作者应负责保管好自己使用的设备,未经领导者同意,不准其他人操作使用,不随意变动或拆卸设备的零件和安装装置。 3.5.2 用好设备:严格执行操作规程和工艺规程,不超负荷使用设备,禁止不文明操作。 3.5.3 修好设备:设备操作人员要配合维修工人修理设备,及时排除设备故障按计划检修设备。 3.6 对操作工人基本功的“四会”要求。 3.6.1 会使用:操作者应先学习设备操作规程、维护规程,熟悉设备性能,结构转动原理,弄懂工艺要求(经考核合格后上岗)正确使用设备。

电梯维保总结和下一年的工作计划

电梯维保总结和下一 年的工作计划 电梯维保总结和下一年的工作计划 2007年即将过去,回顾一年的工作,紧张忙碌的工作场面又一一呈现在面前。 一年来电梯维保专业在服务中心领导,工程经理的亲切关怀和具体指导下,取得了 长足的进步。电梯维保专业的工作取得了业户的认可,在取得成绩的同时,工作中 也存在不足,值得认真总结。 一.做好设备设施的日常维修保养工作 制定周,月,季及半年的 设备设施维修保养计划,有的放矢,有针对性的安排日常维修任务。做到日常维修工作的计划性,合理性。根据公司相关作业指导书的规定,安排日常巡检,电梯 机房设备等做到全面细致地维护保养,保证设备设施的安全使用和运行。 上一年的工作大概有以下几项: 把电梯轿厢内的4个22W的环型管灯,换成2根20W的长日光灯,这样即节约了 能源,又下降了材料的损耗. 做好了电梯的保养工作,无隐患梯,电梯的年检通过率达到了100% 电梯应急服务做到随叫随到不无超时.问题不过夜 巡视工作做到发现问题及时解决 维修电梯电话和电话线路 电梯设备有待解决的问题: 5#楼8#楼电梯机房互投电源接触器问题严重,经常接触不好造成电梯故障,须更 换. 9#楼4单元电梯机房有一路电源无法使用 电梯轿厢内的多部电话损坏严重,须更换. 外部电话线老化已无法使用,须更换. 电梯轿厢内的防护木版支撑木丢失严重,许更新. 电梯轿厢内的有机板人为损坏严重. 装修工人从在粗暴使用电梯现象,加大了电梯的使用风险. 三电梯维保的下一年计划 做好保养计划,做好日巡视,周,月,季的保养工作. 加强节假日前的保养检修工作 加强节假日的值班和巡视工作 针对各梯做到针对性的检修 四真抓实干抓好安全生产 强弱电专业新人较多,树立安全生产意识,抓好安全生产至关重要。为此,我们反复多次进行培训,反复灌输安全生产思想。高空作业,电器火灾,电器用具使用

电梯年度维保计划

天地和机电工程有限公司 年保养计划 .1 机房内定期保养项目及要求 1.1.1 检查发现机组、组励磁机、直流电动机及其碳刷 首先停机检查项目: (1)清理各部位积垢(清理整流子时,只能用毛刷、干布,不得用液体洗涤剂冲刷,不能用比铜硬的利器清理); (2)检查碳刷有无缺损,碳刷长度(从压接铆钉到工作面)见图1(请点击),少于5mm时应更换,更换时注意规格型号及其工作面的研合; (3)检查碳刷接线是否松脱,各部位螺丝是否上紧。碳刷和整流子接触情况,接触面应大于碳刷表面的60%,检查整流子表面粗糙度,切勿划伤整流子。如已划伤,伤痕较浅时可用砂布打磨光滑;划伤深至0.5mm以上时,需拆下重车。重车修后的整流子片间下挖槽深度应符合要求(>1mm)。槽中应无积碳。 (4)刷架弹簧的压力要适当,过紧,碳刷磨损块;过松,接触不良,火花大。 (5)轴承换油,滚动轴承换油,一般选择工作温度在100℃~120℃范围内的润滑脂;滑动轴承一般选择20#机油。轴头油集装箱应不低于油镜中线。 (6)电动机线圈绝缘,用500伏兆欧表摇测,定子线圈对地绝缘电

阻不低于0.5兆欧,转子线圈对地绝缘电阻不低于0.25兆欧。 电梯运行时检查以下部位: (1)电梯有否异常响声和异常振动;线圈温升不应高于铭牌规定。 (2)碳刷有无火花,火花情况是否正常。 (3)轴头有否漏油;轴承温升不高于60℃。 2.1.2 曳引机 (1)清洁各部位,检查油质,盘根密封的轴头平均每3-5min滴一滴油为正常,过多过少均不好。采用密封环的轴头不应漏油,其余连接部位不应漏油。 (2)检查蜗轮蜗杆的磨损及其齿侧间隙,蜗杆轴的轴向窜动量应小于2mm(可间接测量:轿厢从上端站空载慢车下行一段距离,停车测量曳引绳反方向运动长度应小于5mm)。 (3)检查曳引轮槽有否磨损或变形。各绳槽的磨损应一致,磨损深度差越过绳径的1/10时要车修至深度一致,或更换曳引轮。 (4)检查各部位螺栓是否拧紧。 (5)运行时检查有无异声,停车时有无震动。 2.1.3 制动器分解 (1)制动器各活动部位分解,检查闸芯磨损情况,清洁后加适量相应的润滑物。 (2)检查刹车鼓及刹车皮的磨损情况。刹车皮磨损超过原厚度的1/4、露出铆钉、刹车皮老化均应更换,刹车皮应无油污。 (3)制动器线圈通电时,刹车皮与刹车鼓的两侧间隙要均匀(每侧间隙国产梯应小于0.7mm,日本梯应小于0.15mm)。

电梯维护计划书

电梯维护计划书 篇一:维保计划书 电梯维保计划书 一月维保计划书 月维保我公司人员需做项目、内容 1) 机房、滑轮间环境曳引机温度,机房温度。 2) 手动紧急操作装置是否齐全,是否在指定位置。 3) 检查曳引机和电动机运行时有无异常振动和异常事。 4) 制动日间隙与制动各销轴部位。 5) 编码器是否有松动。 6) 限速器各销轴部位的润滑及灵活度,开关是否正常。 7) 轿顶卫生,防护拦螺丝有无松动,轿顶检修安全开关是否 正常,导靴上油杯是否有松动,油位适宜,是否有泄漏。 8) 对重块及压板有无松动。 9) 井道照明是否正常。 10) 轿厢照明|、风扇、应急照明工作是否正常,轿厢报警装置、对讲装置工作是否正常。 11)

12) 13) 14) 轿门安全装置是否工作正常。轿层门的滑块、门轮及门刀的检查。电梯是否平层,层门地砍保持干净。底坑环境,有无积水、垃圾,照明及各个安全开关是否正常。 15) 以上陈述维保人员检查及处理 二季度维保项目内容 1) 减速箱油量是否适宜,有无渗漏油现象 2) 制动器与转动轮有无摩擦现象。 3) 编码器工作是否正常 4) 曳引轮槽和钢丝绳的磨损度及钢丝绳张紧力是否均匀 5) 限速器轮槽与限速器钢丝绳的磨损度 6) 靴衬、滚轮磨损度的检查 7) 验证轿门关闭的电气安全装置 8) 层门与轿门间隙及层门自闭里 9) 层门滑块的损度 10) 11) 消防系统是否正常缓冲器的功能是否正常,油度适宜,有无锈蚀 三半年维保项目 除月、季度维保养项目外,半年保养项目如下

1) 电动机与引曳机连辅器螺栓,有无松动 2) 曳引轮导向轮轴承部有无振动和异常声润滑是否良好 3) 制动器检测开关功能是否正常工作,是否移位 4) 控制柜内各接线端子是否松动 5) 控制柜各显示是否正常 6) 井道对重、轿顶各导向轮轴承部有无振动,润滑情况 7) 检查曳引绳补偿缝磨损量的情况 8) 曳引绳头组合,螺母有无松动 9) 限速器钢丝绳磨损程度是否超过制造厂家要求 10) 11) 12) 13) 层门、轿门门扇的相关间隙对重与缓冲器的间隙补偿链(绳)与轿厢对重连接处固定有无松动上下极限开关的工作是否正常 四年度维保项目 除半年维护保养项目外,年度保养项目如下 1) 减速箱内齿轮油的油位及磨损量 2) 检查控制柜接触器、继电器的触点磨损度 3) 制动器铁芯(柱塞)分辨清洁、润滑 4) 制动器制动弹簧压缩量保持有足够的制动力 5) 导电线的绝缘性能能

电梯维修保养计划(表格)

电梯维修保养计划(表格) 电梯维修保养计划 一、每半月一次 序号维保项目(内容) 维保基本要求 1 机房、滑动间环境清洁,门窗完好、照明正常 2 手动紧急操作装置齐全,在指定位置 3 曳引机运行时无异常振动和异常声响 4 制动器各销轴部位润滑,动作灵活 5 制动器间隙打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦 6 编码器清洁,安装牢固 7 限速器各销轴部位润滑,转到灵活;电气开关正常 8 轿顶清洁,防护栏安全可靠 9 轿顶检修开关、急停开关工作正常 10 导靴上油杯吸油毛毡齐全,油量适宜,油杯无泄 漏 11 对重块及其压板对重块无松动,压板紧固 12 井道照明齐全正常 13 轿厢照明、风扇、应急照明工作正常 14 轿顶检修开关、急停开关工作正常 15 轿内报警装置、对讲系统工作正常 16 轿内显示、指令按钮齐全有效 17 轿门安全装置(安全触板,光幕、光电等) 功能有效 18 轿门门锁电气触点清洁。触点接触444良好,接线可靠 19 轿门运行开启和关闭工作正常 20 轿厢平面精度符合要求 21 层站召唤、层楼显示齐全、有效 22 层门地坎清洁 23 层门自动关门装置正常 24 层门门锁自动复位永层门钥匙打开手动开锁装置释放

后,层门门锁能自动复位 25 层门门锁电气触点清洁。触点接触444良好,接线可靠 26 层门锁紧元件啮合长度不少于7mm 27 地坑长度清洁,无渗水、积水,照明正常 28 地坑急停开关工作正常 二、每季度一次 序号维保项目(内容) 维保基本要求 1 减速器润滑油油量适宜,除蜗杆伸出端外均无渗漏 2 制动衬清洁,磨损量不超过制造单位的要求 3 位置脉冲发生器工作正常 4 选层器动静触点清洁,无烧蚀 5 曳引轮槽、限速器钢丝绳清洁,无严重油腻,张力均匀 6 限速器轮槽、限速器钢丝绳清洁,无严重油腻 7 靴衬、滚轮清洁,磨损量不超过制造单位的要求 8 验证轿门关闭的电气安全装置工作正常 9 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶按照制造单位要求进行清洁、调整 带 10 层门门导靴磨损量不超过制造单位的要求 11 消防开关工作正常,功能有效 12 耗能缓冲器电气安全装置功能有效,油量适宜, 柱塞无锈蚀 13 限速器张紧轮装置盒电气安全装置工作正常 三、每半年一次 序号维保项目(内容) 维保基本要求 1 电动机与减速器联油器螺栓无松动 2 曳引机、导向轮轴承部无异常声,无振动,润滑良好 3 曳引轮槽磨损量不超过制造单位的要求 4 制动器上检测开关工作正常,制动器动作可靠 5 控制柜内各接线端子各接线紧固、整齐,线号齐全清晰 6 控制柜各仪表显示正确 7 井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部无异常声,无振动,润滑良好 8 曳引绳、补偿链磨损量、断丝数不超过要求 9 曳引绳绳头组合螺母无松动

物业设备维护保养制度

神农物业设备巡检制度 【供配电设备】 电工 a. 每日一次巡视配电房设备,并记录《配电房巡视记录表》; b. 配电房每周打扫一次,配电柜每月清洁一次。双电源柜(箱)“运行”与“备用”每月切换检查一次。 c. 按《供配电设备(设施)维修保养规程》的内容要求进行周期检查、保养,并将结果记录于《设备保养记录表》内; d. 供配电设备、设施维修工作记录于《设备、设施维修记录表》内; e. 供配电设备发生异常和故障及时报告部门经理,记录《设备故障记录表》,并在设备主管协同下排除异常和故障。 电工班长 a. 负责设备的技术资料、档案的收集、保管;负责零星设备的配件、材料的采购计划的编制,外委托修理的联系工作; b. 每年12月制订下一年度《周期检查、保养计划表》,并按运行情况制订《设备、设施(年度)维修计划表》; c. 组织实施供配电设备的运行管理及维修保养工作,并进行指导,检查; d. 每周巡视配电房设备,检查巡视记录、交接班记录; e. 每月定期组织电工检查供配电设备的运行状况,填写《供配电系统检查表》。按日常巡视记录及定期检查记录。 f.

对每次周期检查保养记录、维修记录、故障记录进行检查验证; g. 每季汇总设备故障情况,填写《设备故障记录(季度)汇总表》,交公司主管部门; h. 按《应急预案》规定负责处理应急事件。 【消防设备】 日常巡视 a. 设备维修工每周一次巡视泵房及风机房设备,设备发生异常和故障及时报告设备主管,记录《设备故障记录表》,并在设备主管协同下排除异常和故障; 定期检查 a. 由设备维修工负责每月一次消火栓泵、喷淋泵、送风排烟机、双电源启动测试,记录《设备定期启动记录表》; b. 由设备主管组织,并由保安主管、保安人员和设备维修工参与操作,每年一次进行消火栓、喷淋进行系统测试;送风、排烟系统测试;电源、控制联动功能以及报警安全系统的测试。记录《消火栓、喷淋系统测试记录表》,《消防送风、排烟系统测试记录表》。 维修保养 a. 消防维保公司负责消防设施的维修保养工作; b. 消防维保公司每月对消防设备进行一次维修保养,完成后填写《维保记录》并交保障部部长确认签字。

电梯维护保养规则[TSGT5002_2018年]最新WORD版

质量体系文件编号: 电梯维保计划方案 --适合曳引式电梯、杂物电梯、液压电梯、自动扶梯及自 动人行道 合同号: 梯号: 项目名称 用户单位 安装单位 项目地址 编制日期 审核日期 批准日期

*********有限公司

一、目的: 为了规范电梯的使用管理与日常维护保养,细化对工作的要求,提高所维保电梯的安全性能。按照TSG T5002-2017《电梯使用管理与维护保养规则》及其有关安全技术规范以及电梯产品安装使用维护说明书的要求,根据保养电梯使用的特点,制定维保计划方案书。并制定电梯维保计划。 二、人员配备与维修保养服务承诺: 我公司对维保电梯的安全性能负责。对新承担维保的电梯是否符合安全技术规范要求应当进行确认,维保后的电梯应当符合相应的安全技术规范,并且处于正常的运行状态。 1、每个班组由两人或两人以上对电梯进行维修保养,维修保养完后,及时进行详细的记录; 2、制定电梯的应急措施和救援预案、每半年至少针对本单位维保的不同类别(类型)电梯进行一次应急演练。 3、设立24小时维保值班电话,保证接到故障通知后及时予以排除,接到电梯困人故障报告后,维修人员及时抵达所维保电梯所在地实施现场救援,区内的抵达时间不超过30分钟,其他地区一般不超过1小时; 4、对电梯发生的故障等情况,及时进行详细的记录; 5、建立每部电梯的维保记录,并且归入电梯存档档案,档案至少保存4年; 6、协助使用单位制定电梯的安全管理制度何应急救援预案; 7、对承担维保的作业人员进行安全教育与培训,按照特种社保作业人员考核要求,组织取得相应的《特种社保作业人员证》,培训和考核记录存档备查,日常做的对维修人员进行的安全教育与培训的培训和考核记录也需存档备查; 8、每年度至少进行1次自行检查,自行检查在特种设备检验检测机构进行定期检验之前进行,自行检查项目不少于年度维保和电梯定期检验规定的项目及其内容,并且向使用单位出具有自行检查和审核人员的签字、加盖维保单位公章或者其它专用章的自行检查记录或者报告; 9、安排维保人员配合特种设备检验检测机构进行电梯的定期检验; 10、在维保过程中,发现事故隐患及时告知电梯使用单位;发现严重事故隐患,及时向当地质量技术监督部门报告。

工厂设备维护保养制度

工厂设备维护保养制度 1设备日常维护保养1.1设备日保1.1.1保养周期:每班1次,10- 15分钟。 1.1.2保养执行人:设备操作工实施,维修工检查。 1.1.3保养内容:对分管的设备进行一次表面擦拭、一次目视检查和 加油润滑,保持设备整洁、清洁、润滑、安全。 1.2设备周保1. 2.1保养周期:每周1次,1个小时。 1.2.2保养执行人:设备操作工实施,维修工检查。 1.2.3保养内容:对分管的设备进行清洁维护、加油润滑、紧固、调 整、除锈等,使设备清洁、润滑,保持良好的状态。 1.3设备月保1.3.1保养周期:每月1次,4个小时。 1.3.2保养执行人:设备操作工为主,维修工为辅,设备工程师检查。 1.3.3保养内容:对分管的设备进行清洁维护、加油润滑、紧固、调 整、除锈;对设备汽路、气路、水路、油路进行检查;清洗规定清洗的部位,疏通油路、管路,更换或清洗油毡、滤油器;对易埙坏部件进行精度检测,解决存在的问题,使设备得到全面的维护,延长设备的使用寿命。 2设备计划检修2.1设备小修 2.1.1小修周期:设备工作达到小修时数。 2.1.2修理执行人:设备维修工为主,操作工为辅,设备工程师帮助 并检查。 2.1.3修理内容:按照《设备使用维护手册》规定的小修内容执行。 主要对设备故障部分进行分解检查和修理,更换或修复磨损件。 2.2设备中修2.2.1中修周期:设备工作达到中修时数。

2.2.2执行人:设备维修工、设备工程师为主,操作工为辅,设备治 理部经理和工厂治理技术人员帮助并检查。 2.2.3修理内容:按照《设备使用维护手册》规定的中修内容执行。 对设备进行分解检查和修理,更换或修复磨损件;清洗换油;检查测试电路、电机绕组、电器元件是否良好可靠,使设备技术状况全面达到完好标准。 2.3设备大修2. 3.1大修周期:设备工作达到大修时数。 2.3.2执行人:工厂组织修理小组实施或请承修单位实施。 2.3.3修理内容:按照《设备使用维护手册》规定的大修内容执行。 对设备进行全部分解检查和修理,按大修标准更换磨损件;清洗更换管路、油路、滤网、滤芯,更换润滑油、脂;对电器元件、电机进行分解检查、测试、维护、修理;对设备外表进行除锈、板金、防护, 全面恢复设备的性能,达到完好标准。 3设备巡查点检

电梯维保总结和下一年的工作计划

电梯 维保 总结 和下 一年 的工 作计 划 电梯维保总结和下一年的工作计划 2007年即将过去,回顾一年的工作,紧张忙碌的工作场面又一一呈现在面前。一年来电梯维保专业在服务中心领导,工程经理的亲切关怀和具体指导下,取得了长足的进步。电梯维保专业的工作取得了业户的认可,在取得成绩的同时,工作中也存在不足,值得认真总结。 一.做好设备设施的日常维修保养工作 制定周,月,季及半年的 设备设施维修保养计划,有的放矢,有针对性的安排日常维修任务。做到日常维修工作的计划性,合理性。根据公司相关作业指导书的规定,安排日常巡检,电梯机房设备等做到全面细致地维护保养,保证设备设施的安全使用和运行。 上一年的工作大概有以下几项: 把电梯轿厢内的4个22W的环型管灯,换成2根20W的长日光灯,这样即节约了能源,又下降了材料的损耗. 做好了电梯的保养工作,无隐患梯,电梯的年检通过率达到了100% 电梯应急服务做到随叫随到不无超时.问题不过夜 巡视工作做到发现问题及时解决 维修电梯电话和电话线路 电梯设备有待解决的问题: 5#楼8#楼电梯机房互投电源接触器问题严重,经常接触不好造成电梯故障,须更换. 9#楼4单元电梯机房有一路电源无法使用 电梯轿厢内的多部电话损坏严重,须更换. 外部电话线老化已无法使用,须更换. 电梯轿厢内的防护木版支撑木丢失严重,许更新. 电梯轿厢内的有机板人为损坏严重. 装修工人从在粗暴使用电梯现象,加大了电梯的使用风险. 三电梯维保的下一年计划 做好保养计划,做好日巡视,周,月,季的保养工作. 加强节假日前的保养检修工作 加强节假日的值班和巡视工作 针对各梯做到针对性的检修 四真抓实干抓好安全生产 强弱电专业新人较多,树立安全生产意识,抓好安全生产至关重要。为此,我们反复多次进行培训,反复灌输安全生产思想。高空作业,电器火灾,电器用具使用等实例进行近似实战要求培训,做到安全第一思想不放松。取得了很好的效果,杜绝发生设备及人身安全事故。 五发扬团队精神配合帮助其他部门

相关文档
相关文档 最新文档