木质门窗工艺标准修订状态:①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩

实施日期:2012年9月1日

木质门窗工艺标准修订状态:①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩

实施日期:2012年9月1日

第二部分:工序说明及注意事项

一、选料工序

1、检查集成材有无弯曲变形现象具体要求参照表1。

2、检查集成材指接处有无脱齿和断齿现象。

3、依据选择油漆颜色确定选材种类参照表2。

说明:

A类型材指定尺范围内外装饰面层无指接,颜色均匀无色差,接子数量少于2个。

B类型材指最小指接间距600mm以上,内外装饰面花纹方向一致,无明显色差,接子数量少于3个,脂囊数量少于2个,脂囊宽度小于3mm长度小于15mm。

C类型材指最小指接间距400mm以上,允许有与主体型材方向不一致的花纹,接子数量少于5个,脂囊数量少于3个,脂囊宽度小于3mm长度小于15mm。

二、下料工序

1、严格按照工艺图纸要求加工。

2、每根型材需要标明门窗代号、尺寸、用处,如有特殊要求需另注明。

3、单根型材内外装饰面指接数量应少于四处,无较明显缺陷和接子。(特殊要求材料除外)

木质门窗工艺标准修订状态:①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩

实施日期:2012年9月1日

4、油漆要求为透明漆或半覆盖漆时,同一樘门窗宽、高材料要求颜色和花纹对称,避免选用有明显色差和木材花纹不一致的木材。

5、锯切长度误差±0.2mm。

6、如有较短窗框或窗扇料,将总长度累计在一根材料上进行加工,四平刨完成加工后再锯切成所需长度。

7、首件产品检查尺寸,合格后再进行批量加工。

三、刨料工序

1、依据图纸要求预刨型材外形尺寸,并确定是否切取玻璃压条。

2、首件需检查各部位尺寸,合格后再进行批量加工。

3、选外观最佳一面做室内装饰面。

4、同种规格型材全部加工完成后再更换刀具加工其他辅助材料。

5、纯木窗、铝木复合窗主要材料加工成型尺寸见《上册》木质型材断面图。

6、要求:

(1)外形尺寸宽、厚尺寸允差±0.5mm;

(2)外形齐整、无大的戗伤、压坑、啃头等现象;

(3)木压条顺直,大花纹应分布均匀,不允许有起皮现象。

(4)尺寸允差±0.5mm;如有戗槎等加工缺陷,不得超过以下范围:

缺陷面积≤100m㎡,间距≥100 m㎡,深厚≤m㎡,以不影响美观为准。

四、铣型工序

1、将待加工型材分类,同类型型材一起加工。

2、检查加工中心(Unicontrol 6)防劈裂板、锯位、成型刀位与所需型材是否相符(使用程

序加工要检查程序代号是否正确)各防护和保护装置是否处在正常状态。

3、首件型材榫部尺寸和内外型尺寸认真进行检查。

4、每根型材完成加工后对产品进行重新标识,要求同于下料标识。

木质门窗工艺标准修订状态:①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩

实施日期:2012年9月1日

5、单根型材外形尺寸公差±1mm。

五、铣孔工序

1、依据图纸要求确定钻孔位置,执手孔位尺寸见图1、图2。

2、检查型材外形尺寸是否符合工艺要求。

3、执手传动杆孔形位公差±1mm。

4、圆棒榫孔形位公差±0.5mm钻孔,要求见图3、图4。

5、安装孔中心距端部200mm,其间距不大于600mm。当有附框时孔位尺寸见图5a,无附框时

孔位尺寸见图5b。

六、压合工序

1、压合前先检查型材外形尺寸及外观质量并清除榫头端部毛刺。

2、结合处不允许有缝隙;两根木方同平面度,高低允差0.2mm;各榫接处涂胶均匀适量(以

各接缝处压合后可见到有少量胶挤出为合格)。

3、压合时间不少于4分钟。

4、中梃位置偏差±0.5mm,长度允差+0.5mm,缝隙≤0.3mm

5、检查压合后门窗外形尺寸、对角线尺寸、相邻构件装配间隙及同一平面高低差,批量生产按10%比例抽查。(检验标准见表3)。

6、及时清除各接缝处被挤出的余胶并用海棉沾水擦干净。

7、产品放在运输车上待胶凝固,20分钟后进行下一工序。

表3 单位:mm

木质门窗工艺标准修订状态:①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩

实施日期:2012年9月1日

木质门窗工艺标准修订状态:①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩

实施日期:2012年9月1日

木质门窗工艺标准修订状态:①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩

实施日期:2012年9月1日

木质门窗工艺标准修订状态:①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩

实施日期:2012年9月1日

七、铣外型工序

1、依据图纸要求加工扇外型或框外型。

2、框加工顺序按照右、下、左、上顺序进行加工,扇加工顺序按照上、右、下、左顺序进行

加工以免边部木材劈裂,单根材料加工时型材与靠山贴紧。

3、首件检查各部位尺寸合格后再进行批量加工。

4、铣型完毕将产品放在专用运输车上注意产品保护。

八、玻璃压条工序

1、实测内口尺寸锯切玻璃压条,长度公差±0.5mm,角度公差±10'。

2、制作透明漆或半覆盖漆时注意压条的选料,清颜色要求:副压条、压条的木材颜色、花纹

与框、扇颜色应基本一致。

3、安装副压条用气钉直接固定,气钉间距150mm,将玻璃压条固定成框标明上下,注意相邻

构件装配间隙及同一平面高低差。(见表3)

1、根据木材表面粗糙度情况选择砂纸或砂块进行打磨,先用粗砂纸开始打磨,然后换目数差

别不大的砂纸打磨(如开始用80目去除切削痕迹,然后使用100目或120目砂纸打磨)。

注意:不要用目数差过大的砂纸,细砂并不能提高打磨深度,此时纤维毛刺并未打磨掉,而只是压弯而已,当上漆后还会立起。

2、木材本身和人为造成的缺陷在进漆房前用水性漆专用腻子修补,完全凝固后用200目砂纸

打磨平,各边角处的直角边应打磨出弧度以增强漆的附着力。

4、底漆打磨前先补腻子,腻子颜色应比油漆样板色略淡些,以不见嵌补痕迹为准;腻子填满

落实,并略高出木材表面;腻子士透后,用水砂5、打磨房内压缩空气中无水、油、尘粒。

十、油漆工序

1、依据图纸检查门窗外形尺寸和开启方式,以及需加工的各锁孔和锁槽。

2、将底漆充分搅拌后倒入浸漆槽中,如有泡沫等待直至泡沫消失。如底漆已在浸泡槽中也需

搅拌。定期清洁浸漆槽中的底漆,每两周用滤网过滤一次。

木质门窗工艺标准修订状态:①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩

实施日期:2012年9月1日

3、浸泡时一定要翻转两次使木材各表面要完全浸到底漆,遇较大窗时用刷子将底漆均匀涂刷

各木材表面,保证涂刷两次以上。(底漆漆膜厚度应达到25微米)

4、底漆浸完后将窗框或窗扇斜角钩挂在吊钩上凉干,保证一个角向下,以保证正确的滴落方

式使多余底漆自然流净。(注意做好底漆回收避免浪费)干燥时间1-4小时,取下门窗送回打磨间打磨(浸漆过程注意产品标识避免造成混乱)。

5、中间打磨过程通常选用的砂纸应与初次打磨结束时选用的砂纸目数相同,为了避免粗糙度

的上升,应按次序逐步更换砂纸。开始可用120目砂纸,如有进一步要求可在150目砂纸后使用180目砂纸打磨。

6、底漆打磨完毕检查各表面是否有缺陷,如有缺陷继续进行修补打磨,直至产品本道工序合

格用气枪将打磨粉尘吹净转油漆进行中间面漆喷涂(中间涂层漆膜厚度应达到100-120微米的湿膜厚度,最终涂层的面漆漆膜厚度应达到180-220微米)。

7、漆房内温度发生变化湿度也应随之变化。(环境温度20摄氏度,空气相对湿度65-75%)

8、保持喷漆房内空气清洁。

9、采用一底两面原则上漆,不管什么型材四边都要有底漆和面漆。

10、喷漆时要先喷四边再喷室外侧最后喷室内侧。

11、框、扇、转角、压条等型材的装饰面确保一底两面,室内室外都要有面漆。非装饰面及固

定框内侧、玻璃压条外侧至少喷一遍面漆。

12、边部小圆弧着漆差喷漆时要注意。

13、需补钉眼的部位用水性漆与专用腻子修补,要求1米远处观看钉眼处无明显痕迹。

14、面漆平整、光滑、均匀、边部喷漆到位,无气泡、桔皮、颗粒、流挂、光泽不均现象。

15、面漆厚度均匀,边角部喷漆到位,无漏喷现象。

16、最后颜色与色板、色样要求相同或相近。

十一、装配工序

1、铝合金型材下料冲孔

木质门窗工艺标准修订状态:①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩

实施日期:2012年9月1日

(1)依据图纸确定铝合金型材规格、颜色及加工要求。

(2)调整下料锯床锯切长度及锯切角度,长度公差±0.5mm角度公差±20'。

(3)每根型材进行单独标识,标识内容同木材下料标识。

(4)需加工排水槽型材依据图纸要求进行加工。

(5)纯木窗水槽型材排水孔冲孔间距30mm。

(6)铝木复合门窗铝型材长度1000mm以下居中铣排水槽数量一个,

1000mm-1500mm之间铝型材排水槽距端部200mm两端各铣一个,1500mm以上铝型材排水槽居中铣一个两端部各铣一个共三个。

(7)排水槽外形尺寸及加工要求见图6。

(8)操作过程中注意产品保护避免产品划伤。

2、铝合金型材组角

(1)组角前先清除型材端面毛刺,均匀涂上组角专用胶。

(2)依据图纸要求将固定角码与定位码插好。

(2)检查组角冲模及定位是否准确无误后开始组角,铝合金对角处平齐、无毛刺,对角间隙不超过0.3mm。

(3)组角后及时清除角接缝处被挤出的余胶确保装饰面清洁(禁用腐蚀性溶剂擦拭)

木质门窗工艺标准修订状态:①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩

实施日期:2012年9月1日

(4)铝合金安装牢固、表面无大的划痕。

3、五金件安装

(1)依据图纸检查框扇尺寸、开启方式及油漆质量。

(2)检查执手孔位置是否正确。

(3)确定开启方式后先安装固定部件(上下转向角),压片拨回原位同时检查各锁点位置是否与定位线对齐,用?4*30mm自攻螺丝钉固定后测量变动部件(执手传动杆、上导向杆)尺寸,安装时固定螺丝松紧适宜、不偏斜钉冒与五金件表面平齐,注意打钉处木材不允许有裂纹。

(4)依据图纸要求确定是否安装选装件(防误操作器、底部延长杆、背部中间锁等配件)。(5)框上锁座与扇相对锁点的数量要一致,无遗漏且位置正确。

(6)平开门合页2米以内使用三个,2米以上使用四个,且合页孔位处木材无开裂现象。(7)各部件安装完毕后检查开启功能是否正常,执手旋转是否轻松且开关、推拉灵活无障碍,无五金件撞击声,最后将五金件调整至平开状态,扇锁紧后四周缝隙一致,允差1mm。(8)双扇上下平齐,高低允差0.5mm,中间间隙上下一致,允差1mm。

(9)整个五金安装过程注意产品清洁及外观保护。

4、铝合金、玻璃、密封胶条及框扇装配

(1)连接扣安装要求使用?4*30mm自攻螺丝钉。打钉前先用?3mm钻头钻底孔,孔深5-10mm,两端距内口80mm,最大间距250mm,固定框加强角铝两端距窗框内口105mm,最大间距450mm,使用?4*30mm自攻螺丝钉固定,连接扣装配中心尺寸误差±0.5mm。

(2)确定上下后用橡胶锤将框铝型材砸入锁扣锁槽内,用力不宜过猛,然后一定检查所有锁扣是否都入槽内。

(3)安装密封胶条应用一根胶条连续压入,接口应留在窗框、扇上端,接口应用粘合剂粘固。剪断胶条时应留有收缩余量约整根胶条的2%,转角与接缝处不得有缝隙,安装好的胶条应松紧适当、平整、牢固、接口严密、无脱槽、压边等不良现象。

木质门窗工艺标准修订状态:①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩

实施日期:2012年9月1日

(4)安装玻璃前先检查玻璃是否合格如划痕、裂纹、气泡等无误后将玻璃放入窗框内固定窗四角垫垫块,开启扇需撑垫对角线,面积1平方米以内对角线差1~2.5mm,面积1平方米至1.5平方米对角线差2.5~4mm,面积1.5平方米以上对角线差4mm~5mm。

(5)玻璃垫块撑垫在铰链下角与相对角。

(6)安装固定窗玻璃压条时先检查压条代号是否与窗代号相符,确定无误后将玻璃压条装入框内,用橡胶锤轻轻砸入固定时用手压紧玻璃压条用专用气钉枪固定,要求钉距端部30mm中间间距150mm~200mm。

(7)压条与周围框水平一致,手拭感觉同平面,压条接口对齐平整,高低允差0.2mm,如有缝隙,不超过0.5mm,且用腻子填满补平。

(8)将窗扇与窗框配合调整搭接量及框扇间隙,安装锁块后检查开启功能并将框扇间隙调整至最大状态。

(9)玻璃胶填充饱满,表面高出裁口,且光滑平整,木框与玻璃表面清洁无胶迹。

十二、木窗成品检验

1、检验分类

产品检验分出厂检验和形式检验。

?出厂检验

生产厂应保证产品质量符合标准规定。日常生产中应逐件检验产品的规格尺寸和形位公差及产品对外观质量(见表4、5、6、7)。成批出库时除按照本标准规定的技术要求和检验规则对上述项目进行检验外,还应进行木材含水率检验和木材顺纹抗剪强度试验。

?形式检验

a、有下列情况之一时,应进行形式检验:

①新产品试制定型鉴定时;

②当原辅材料及生产工艺发生较大变动时;

③长期停产(停产两年),恢复生产时;

木质门窗工艺标准修订状态:①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩

实施日期:2012年9月1日

④正常生产时,每两年检验一次;

⑤质量监督机构提出形式检验要求时。

b、形式检验包括出厂检验和物理力学性能试验的全部项目。

2、抽样方法

?规格尺寸和形位公差及产品的外观质量检验(见表4、5、6、7)。

?物理力学性能检验

a、含水率检验

木门窗的含水率检验(检查成品含水率),每批出厂前随机抽取一樘进行检验。

b、木材顺纹抗剪强度及薄木或单板贴面和贴皮的浸渍剥离试验、表面胶合强度试验,正常生产情况下,每月进行一次抽检,每次随机抽取一套(件)进行检验。

c、其他物理力学性能检验

每批抽取一樘进行检验,本项检验只在所规定的情况下,方予安排。

3、检验方法

?规格尺寸及形位公差的检验

a、量具

①钢卷尺,精度为1.0mm;

②钢板尺,精度为0.5mm;

③游标卡尺,精度为0.02mm;

④深度尺,精度为0.02mm;

b、检验方法

①零、部件厚度尺寸用游标卡尺测量,精确至0.1mm;长、宽度尺寸用钢卷或钢板尺测量,精确至1mm或0.5mm;门窗框量里口尺寸;门窗量外口尺寸;线型的测量需用专用的金属样板。

②形位公差

☆顺弯:将成品置于专用平台上用三个标准顶尖支撑,用钢板尺或钢卷尺测量其最大弯曲拱高

木质门窗工艺标准修订状态:①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩

实施日期:2012年9月1日

与内曲面水平长度之比。以千分率表示。

☆扭曲(皮楞):将成品置于专用平台上用三个标准顶尖支撑,用钢板尺测量成品最高扭曲的一角的下表面与平面偏离的最大高度。

☆对角线:用钢板尺或钢卷尺测量成品的里口两对角线之长度差的绝对值。

?木材含水率的检验

用木材含水率测定器,在同一零、部件上任意三点测量计算其平均值。

?外观质量的检验

a、材质缺陷的检验

按照GB/T4823的规定,测量成品各零、部件的材质缺陷与表1对照。

b、结构的检验

通过观察或测量零、部件相结合处的缝隙严密程度评定。

c、表面光洁度的检验,以目视或尺量评定。

d、其他外观质量的检验,根据有关条文的规定,以目视或尺量评定。

4、综合检验

产品外观质量、规格尺寸、形位公差及各项物理力学性能检验均符合本标准相应等级的要求,判为相应等级的合格品。否则判为不合格品或作降等处理(物理力学性能检验,若第一次抽样不合格,允许加倍抽样检验,全部合格者判为合格品)。

十三、标志、包装、运输及贮存

1、标志

产品入库前,应在明显部分作标志。其内容应包括:制造厂名称、产品名称、产品代号、生产日期。

2、产品合格证

产品发货时应将产品合格证随同发货单一起交给用户。其内容应包括:编号、制造厂名称、厂址、产品名称、级别、规格、数量、生产日期、产品检验结果及检验部门和检验人员印章。

木质门窗工艺标准修订状态:①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩

实施日期:2012年9月1日

3、包装

木门窗的包装采用捆扎或包装箱包装。用包装箱包装箱面标志应符合GB191和GB/T6388的规定。

4、运输

木门窗在运输过程中要避免雨淋、受潮。运往外埠的产品应加盖覆盖物,避免擦伤表面或碰坏边角,并应装于带棚的车厢内。且加防雨、防潮标志。

5、贮存

?木门窗应在干燥通风的仓库或棚内贮存。

?贮存时应水平码放。离地200mm以上。型号规格相同的产品应码放在一起,上下垂直,并在垛的上方放重物避免引起局部弯曲变形。垛的高度不应超过3000mm,两个产品垛的间距应不小于500mm.

十四、出现质量问题的,需着重检验的项目:

1、浅色窗木材指接色差、节子、大花纹;

2、把手孔位置;

3、门窗颜色;

4、铝合金拼接;

5、挡水板的安装;

6、钉子眼修补情况。

7、拼接处缝隙;

8、门窗外形尺寸;

9、门窗开启方式;

10、玻璃条拼接窗格条是否在同一水平线上;

11、门窗零配件是否齐全。

12、关键工序检验要求。

铝合金门窗工程工艺及质量标准

1.0适用围 适用于集团开发项目各种系列铝合金门窗安装工程。 2.0编制依据 《铝合金门窗工程技术规》JGJ214-2010 《铝合金门窗》GB/T8478-2008 《铝合金建筑型材》GB/T5237-2004 《建筑玻璃应用技术规程》JGJll3 《建筑装饰装修工程质量验收规》GB50210-2001 《砌体结构工程施工质量验收规》GB50203-2011 《建筑节能工程施工质量验收规》GB40411-2007 集团和城市公司相关程序文件、标准及合同 3.0施工工艺 3.1施工准备 3.1.1材料 3.1.1.1门窗用材料应符合现行和行业标准及有关规定,并应有出厂合格 证、原材检测报告和质量保证书。主要材料进场前应经送检合格才能使 用。对于进口材料,应检查其原产地证明书、商检证明书、经销商可证 等,密封胶类应格核对材料的批号与合格证的对应情况。 3.1.1.2铝合金门窗用型材的化学成份应符合现行标准《变形铝及铝合金化学成 份》GB/T3190的有关规定,铝合金型材质量应符合现行标准《铝合金 建筑型材》GB/T5237的规定。 3.1.1.3门窗设计应提供深化设计图纸,铝门门窗型材壁厚应经计算或试验确定,

其中门型材截面主要受力杆件最小实测壁厚应不小于2.0mm,门其它 一般受力型材最小实测壁厚应不小于1.4mm,窗型材截面主要受力杆 件最小实测壁厚应不小于1.4mm。玻璃压线等配套铝料最小实测壁厚 应不小于1.0mm。局部受力不够,可通过加钢衬的式加强,满足强度 和刚度要求。 3.1.1.4表面喷涂层厚度应符合设计和相关标准要求,铝合金型材表面处理为阳 极氧化,且为AA15级,干膜平均厚度≥15μm,最小局部膜厚≥12μ m。表面处理为氟碳喷涂做法时,一般采用二涂或三涂。采用三涂时, 干膜平均厚度≥40μm,最小局部膜厚≥35μm。采用二涂时,干膜平均 厚度≥30μm,最小局部膜厚≥25μm。 3.1.1.5门窗五金配件、附件、紧固件应符合现行标准的规定。与门窗框扇型材 连接用的紧固件应采用不锈钢件,不得采用铝及铝合金抽芯铆钉做门 窗构件受力连接紧固件。

最新铝合金门窗安装施工工艺标准完整版

铝合金门窗安装施工工艺标准 一、施工准备 1.技术准备 施工图纸,依据施工技术交底和安全交底作好各方面的准备。 2.材料要求 (1)铝合金门窗的规格、型号应符合设计要求,五金配件配套齐全,并具有出厂合格证、材质检验报告书并加盖厂家印章。 (2)防腐材料、填缝材料、密封材料、防锈漆、水泥、砂、连接板等应符合设计要求和有关标准的规定。 (3)进场前应对铝合金门窗进行验收检查,不合格者不准进场。运到现场的铝合金门窗应分型号、规格堆放整齐,并存放于仓库内。搬运时轻拿轻放,严禁扔摔。 目前使用较广泛的铝合金门窗型材有: 46系列地弹门型材; 90系列推拉窗及同系列中空玻璃推拉窗型材; 73系列推拉窗型材; 70系列推拉窗; 55系列推拉窗; 50系列推拉窗和同系列平开窗及38系列平开窗型材。 3.主要机具 主要机具一览表 序号名称数量规格说明 1电钻2牧田6410 2电焊机1BX—200 3水准仪1 4电锤2SDQ—77 5活扳手2 6钳子2 7水平尺1 8线坠2

4.作业条件 (1)主体结构经有关质量部门验收合格。工种之间已办好交接手续。 (2)检查门窗洞口尺寸及标高是否符合设计要求。有预埋件的门窗口还应检查预埋件的数量、位置及埋设方法是否符合设计要求。 (3)按图纸要求尺寸弹好门窗中线,并弹好室内+50cm水平线。 (4)检查铝合金门窗,如有劈梭窜角和翘曲不平、偏差超标、表面损伤、变形及松动、外观色差较大者,应与有关人员协商解决,经处理,验收合格后才能安装。 二、施工操作工艺 2.操作工艺 (1)划线定位 1)根据设计图纸中门窗的安装位置、尺寸和标高,依据门窗中线向两边量出门窗边线。若为多层或高层建筑时,以顶层门窗边线为准,用线坠或经纬仪将门窗边线下引,并在各层门窗口处划线标记,对个别不直的口边应剔凿处理。 2)门窗的水平位置应以楼层室内+50cm的水平线为准向上反量出窗下皮标高,弹线找直。每一层必须保持窗下皮标高一致。 (2)铝合金窗披水安装 按施工图纸要求将披水固定在铝合金窗上,且要保证位置正确、安装牢固。 (3)防腐处理 1)门窗框四周外表面的防腐处理设计有要求时,按设计要求处理。如果设计没有要求时,可涂刷防腐涂料或粘贴塑料薄膜进行保护,以免水泥砂浆直接与铝合金门窗表面接触,产生电化学反应,腐蚀铝合金门窗。 2)安装铝合金门窗时,如果采用连接铁件固定,则连接铁件,固定件等安装用金属零件最好用不锈钢件。否则必须进行防腐处理,以免产生电化学反应,腐蚀铝合金门窗。 (4)铝合金门窗的安装就位 根据划好的门窗定位线,安装铝合金门窗框。并及时调整好门窗框的水平、垂直及对角线长度等符合质量标准,然后用木楔临时固定。 (5)铝合金门窗的固定 1)当墙体上预埋有铁件时,可直接把铝合金门窗的铁脚直接与墙体上的预埋铁件焊牢,焊接处需做防锈处理。 2)当墙体上没有预埋铁件时,可用金属膨胀螺栓或塑料膨胀螺栓将铝

实木门施工工艺

实木门施工工艺 1、主要内容: 木门、门框的生产工艺 2、生产工艺流程图: 2.1.木门框生产工艺流程图:干燥------- 横截纵解平刨压刨 截 ---- 准件---- 门板门框----- 锯风坑---- 出榫头------- 钻榫眼--- 组框--- 门框开止口------ 涂胶------- 配坯-- 胶压--- 开榫槽 裁边------- 螺圆角------- 封边------ 铣边------ 修改--- 开锁眼 --- 锯榫肩 ---- 开铰位--- 钉窗线---- 钉百页-- 打磨 -- 喷漆 2.2. 当生产的木门,门框较特殊时,其工艺流程允许有所改动。 3、各工序的加工工艺要求 3.1. 干燥 3.1.1. 见《木材干燥工艺规程》 ( HL/T9.1.5 )。 3.2 横截 3.2.1. 基本工艺和操作要求:根据图纸的长度尺寸加上约10MM 的加工余量进行锯切,同时,除去材料中不符合选材要求的缺陷部份 (如开裂、腐朽、死节等) 。截料应在材料长度方向长短搭配,做到长材不短用,从而提高木材利用率。 3.2.2. 使用材料、设备:开料锯。 3.2.3. 质量要求:锯成材必须符合选材标准的规定,尺寸只允许正误差,不允许有负误差。 3.2. 4. 质量记录:“开料通知单”

3.3. 纵解 3.3.1 基本工艺和操作要求:根据毛料宽度在工作台上设置定位档块。其加工余量因材料用途、长度不同而各有规定。 内部料:长度小于1M ,加工余量为2-5MM;长度大于1M ,加工余量为3-6MM 。面料:加工余量为3-6MM 。同时,为用材合理,面料应选用优质材,内部料次之。 3.3.2. 使用材料:具有长度规格,宽度待定的毛料。设备:开料锯。 3.3.3. 质量要求:锯成材即毛料尺寸规格只允许正误差,不允许负误差出现。 3.3. 4. 质量记录:“开料通知单”。 3.4. 平刨 3.4.1. 基本工艺和操作要求:开机前,将平刨后工作台表面调正在与柱形 刀头切削的同一切线上,保持前后工作台平行,确定一次刨削量,通常定为1.5- 2.5MM; 检查安全装置是否完善,导尺的导向面与工作台面是否垂直。本工序,严禁加工长度为200MM 以下的工作。操作中,工件一定要紧靠导尺,保证工件相邻面互垂直 3.4.2. 使用材料、设备:具有规格尺寸的毛料,平刨。 3.4.3. 质量要求:工作两相邻加面成90 度角;被加工表面无明显波痕、毛刺等加工缺陷。 3.5. 压刨 3.5.1. 基本工艺和操作要求:开机前,要调试好设备和刀具,待厚度尺寸

铝合金门窗安装施工工艺标准

铝合金门窗安装施工工艺标准 依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2001 1、范围 本工艺标准适用于工业与民用建筑的铝合金门窗安装。 2、施工准备 2.1材料及主要机具: 2.1.1铝合金门窗:规格、型号应符合设计要求,且应有出厂合 格证。 2.1.2铝合金门窗所用的五金配件应与门窗型号相匹配。所用的零附件及固定件最好采用不锈钢件,若用其它材质,必须进行防腐 处理。 2.1.3防腐材料及保温材料均应符合图纸要求,且应有产品的出 厂合格证。 2.1.432.5号以上水泥;中砂按要求备齐。 2.1.5与结构固定的连接铁脚、铁接铁板,应按图纸要求的规格 备好。并做好防腐处理。 2.1.6焊条的规格、型号应与所焊的焊件相符,且应有出厂合格 证。 2.1.7嵌缝材料、密封膏的品种、型号应符合设计要求。

2.1.8防锈漆、铁纱(或铝纱)、压纱条等均应符合设计要求, 且有产品的出厂合格证。 2.1.9密封条的规格、型号应符合设计要求,胶粘剂应与密封条 的材质相匹配,且具有产品的出厂合格证。 2.1.10主要机具:铝合金切割机、手电钻、圆锉刀、半圆锉刀、十字螺丝刀、划针、铁脚、圆规、钢尺、钢直尺、钢板尺、钻子、锤子、铁锹、抹子、水桶、水刷子、电焊机、焊把线、面罩、焊条 等。 2.2作业条件: 2.2.1结构质量经验收后达到合格标准,工种之间办理了交接手 续。 2.2.2按图示尺寸弹好窗中线,并弹好+50cm水平线,校正门窗洞口位置尺寸及标高是否符合设计图纸要求,如有问题应提前剔 凿处理。 2.2.3检查铝合金门窗两侧连接铁脚位置与墙体预留孔洞位置是否吻合,若有问题应提前处理,并将预留孔洞内的杂物清理干净。 2.2.4铝合金门窗的拆包检查,将窗框周围的包扎布拆去,按图纸要求核对型号,检查外观质量和表面的平整度,如发现有劈棱、窜角和翘曲不平、严重超标、严重损伤、外观色差大等缺陷时,应找有关人员协商解决,经修整鉴定合格后才可安装。 2.2.5认真检查铝合金门窗的保护膜的完整,如有破损的,应补粘后再安装。

金属门窗安装工程施工工艺

金属门窗安装工程施工工艺标准 1基本规定 1.1 承担建筑装饰装修工程施工的单位应具备相应的资质。施工现场质量管理应有相应的施工技术标准,健全的质量、安全管理体系、施工质量检验制度。 1.2 所有材料进场时应对品种、规格、外观和尺寸进行验收。材料包装应完好,应有产品合格证书、中文说明书及相关性能的检测报告;进口产品应按规定进行商品检验。 1.3 门窗工程施工时应具备施工图、设计说明以及其他设计文件。 1.4 建筑外墙金属窗应对抗风压性能、空气渗透性能和雨水渗透性能进行复验。 1.5 门窗工程应对下列隐蔽工程项目进行验收: 1.预埋件和锚固件。 2.隐蔽部位的防腐、填嵌处理。 1.6 门窗安装前,应对门窗洞口尺寸进行检验。 1.7 金属门窗安装应采用预留洞口的方法施工,不得采用边安装边砌口或先安装后砌口的方法施工。 1.8 当金属窗组合时,其拼樘料的尺寸、规格、壁厚应符合设计要求。 1.9 建筑外门窗的安装必须牢固。在砌体上安装门窗严禁用射钉固定。 2施工准备 2.1 材料准备 门窗框、扇、金属副框、拼樘料,木楔,锚固件及五金配件、膨胀螺栓、射钉等。 2.2 技术准备 1.认真熟悉图纸,核对门窗洞口的尺寸和位置,并将其清理干净。 2.编制施工方案并经审查批准。按批准的施工方案进行技术交底。 3.成批安装时,先安装一樘实样,并经有关各方确认。 2.3 主要机具 脚手架(高凳或人字梯)、切割机、电焊机、电钻、拉铆枪、手持角磨机、射钉枪、电动螺丝刀、组装工作台、小锤、注胶枪、钢卷尺、水平尺、线坠、经纬仪等。 2.4 作业条件 1.结构工程已验收完毕。 2.金属门窗已进行检查,因运输、堆放不当导致门窗框扇出现翘曲变形,或在框角、窗芯的焊接处有脱焊等情况,先行校正和修理,并对其表面处理、补焊、刷防锈漆。 3.预埋件或预埋铁脚洞眼位置、数量、规格应符合设计要求。 2.5 施工组织及人员准备 专业技术人员应配置合理,劳动力已组织进场。专业技术人员和特殊工种必须持证上岗,并应进行岗前培训。 3 材料和施工质量控制 3.1 材料要点 金属门窗的品种、类型、规格、尺寸、性能、开启方向以及金属门窗的型材壁厚应符合设计要求。门窗应具备产品合格证、性能检测报告、进场验收记录和复验报告,五金配件应有产品出厂合格证。 1.金属门窗表面应洁净、平整、光滑、色泽一致,无锈蚀。大面应无划痕、

铝合金门窗安装工艺标准

铝合金门窗安装工艺标准 1范围 本工艺标准适用于工业与民用建筑的铝合金门窗安装。 2施工准备 2.1 材料及主要机具: 2.1.1 铝合金门窗:规格、型号应符合设计要求,且应有出厂合格证。 2.1.2 铝合金门窗所用的五金配件应与门窗型号相匹配。所用的零附及固定件最好采用不锈钢件,若用其它材质,必须进行防腐处理。 2.1.3 防腐材料及保温材料均应符合图纸要求,且应有产品的出厂合格证。 2.1.4 325号以上水泥;中砂按要求备齐。 2.1.5 与结构固定的连接铁脚、连接铁板,应按图纸要求的规格备好。并做好防腐处理。 2.1.6 焊条的规格、型号应与所焊的焊件相符,且应有出厂合格证。 2.1.7嵌缝材料、密封膏的品种、型号应符合设计要求。 2.1.8防锈漆、铁纱(或铝纱、压纱条等均应符合设计要求,且有产品的出厂合格证。 2.1.9密封条的规格、型号应符合设计要求,胶粘剂应与密封条的材质相匹配,具有产品的出厂合格证。 2.1.10 主要机具:铝合金切割机、手电钻、圆锉刀、半圆锉刀、十字螺丝刀、划针、铁脚、圆规、钢尺、钢直尺、钢板尺、钻子、锤子、铁锹、抹子、水桶、水刷子、电焊机、焊把线、面罩、焊条等。

2.2 作业条件: 2.2.1 结构质量经验收后达到合格标准,工种之间办理了交接手续。 2.2.2 按图示尺寸弹好窗中线,并弹好+50㎝水平线,校正门窗洞口位置尺寸及标高是否符合设计图纸要求,如有问题应提前剔凿处理。 2.2.3 检查铝合金门窗两侧连接铁脚位置与墙体预留孔洞位置是否吻合,若有问题应提前处理,并将预留孔洞内的杂物清理干净。 2.2.4 铝合金门窗的拆包检查,将窗框周围的包扎布拆去,按图纸要求核对型号,检查外观质量和表面的平整度,如发现有劈棱、窜角和翘曲不平、严重超标、严重损伤、外观色差大等缺陷时,应找有关人员协商解决,经修整鉴定合格后才可安装。 2.2.5 认真检查铝合金门窗的保护膜的完整,如有破损的,应补粘后再安装。 3 操作工艺 3.1 工艺流程 →→→ →→ → →→

木门窗安装施工工艺

木门窗安装 1 范围 本工艺标准适用于工业与民用建筑的木门窗安装。 2 施工准备 2.1 材料及主要机具: 2.1.1 木门窗:木门窗加工制做的型号、数量及加工质量必须符合设计要求,有出厂合格证,且应要求木门窗制作时的木材含水率不应大于12%。 2.1.2 木制纱门窗:应与木门窗配套加工,型号、数量、尺寸符合设计要求,有出厂合格证,压纱条应与裁口相匹配,所用的小钉应配套供应。 2.1.3 防腐剂:氟硅酸钠,其纯度不应小于95%,含水率不大于l%,细度要求应全部通过1600孔/cm2的筛。或稀释的冷底子油,涂刷木材面与墙体接触部位。 2.1.4 墙体中用于固定门窗框的预埋件、木砖和其它连接件应符合设计要求。 2.1.5 小五金及其配件的种类、规格、型号必须符合图纸要求,并与门窗框扇相匹配。且产品质量必须是合格产品。 2.1.6 主要机具:粗刨、细刨、裁口刨、单线刨、锯、锤子、斧子、改锥、线勒子、扁铲、塞尺、线坠、红线包、墨斗、木钻、小电锯、担子板、笤帚等。 2.2 作业条件: 2.2.1 门窗框进入施工现场必须检查验收。门窗框和扇安装前应先检查型号、尺寸是否符合要求,有无窜角、翘扭、弯曲、劈裂,如有以上情况应先进行修理。 2.2.2 木门窗框靠墙、靠地的一面应刷防腐涂料,其它各面及扇活均应涂刷清油一道。刷油后应通风干燥。 2.2.3 刷好油的门窗应分类码放在存物架上,架子上面应垫平,且距地20~30cm,码放时框与框、扇与扇之间应垫木板条通风。如在露天堆放时,需用苫布盖好,不准日晒雨淋。 2.2.4 安装外窗前应从上往下吊好垂直,找出窗框位置,上下木对者应先进行处理,窗安装的高度,应根据室内50cm的平线,返出窗安装的标高尺寸,弹好平线进行控制。 2.2.5 门框的安装应符合图纸要求的型号及尺寸,并注意门扇的开启方向,以确定门框安装的裁口方向,安装高度应按室内50cm的平线控制。 2.2.6 门窗框安装应在抹灰前进行,门扇和窗扇的安装宜在抹灰后进行。如必须先安装时,应注意对成品的保护,防止碰撞和污染。 3 操作工艺 3.1 工艺流程 →→→ →→ 3.2 结构工程经过监督站验收达到合格后,即可进行门窗安装施工。首先,应从顶层用大线坠吊垂直,检查窗口位置的准确度,并在墙上弹出安装位置线,对不符线的结构边楞进行处理。 3.3 根据室内50cm的平线检查窗框安装的标高尺寸,对不符线的结构边棱进行处理。 3.4 室内外门框应根据图纸位置和标高安装,为保证安装的牢固,应提前检查预埋木砖数量是否满足,1.2m高的门口,每边预埋两块木砖,高1.2~2m门口,每边预埋木砖3块,高2~3m的门口,每边预埋木砖4块,每块木砖上应钉2根长10cm的钉子,将钉帽砸扁,顺木纹钉入木门框内。 3.5 木门框安装应在地面工程和墙面抹灰施工以前完成。

门窗安装施工工艺流程图

门窗安装施工工艺流程 ?门窗安装施工工艺流程 ?本站搜索更多关于“门窗安装施工工艺流程”的容铝合金门窗的安装铝合金门窗的安装主要施工工艺: 铝合金门窗安装:测量制作门窗框固定填缝门窗扇安装玻璃安装 清理。 注意事项: 门窗框与墙体结构之间需留有一定的间隙,以防止热胀冷缩引起变形。不同饰面所留的间隙尺寸墙体装饰面一般粉刷贴马赛马克贴石缝隙尺寸(毫米) 25 30 40塑钢门窗的安装塑钢门窗与墙体的连接,一是可用膨胀螺栓固定,二是可在墙预埋木砖或木楔,用木螺丝将门窗框固定在木砖或木楔上。 门窗框与墙体结构之间一般留10~20毫米缝隙,填入轻质材料(丙烯酸酯、聚胺酯、泡沫塑料、矿棉、玻璃棉等),外侧嵌注密封膏。主要施工工艺:测量厂制作安装窗框填缝安装门窗框清 理。 注意事项:

1.窗框应横平竖直,高低一致。 2.固定联结件(节点)处的间距要小于600毫米。要在距窗框的四个角150毫米处两个方向设联结件。每个联结件不得少于两 个螺丝。 3.嵌注密封胶前要清理干净框底浮灰。 4.安装门窗后,应注意保护门窗框及玻璃。木门窗的施工工艺流程1.施工容木门窗主要可分为平开门窗及推拉门窗两大类。对原门窗的改造主要有以下三种方式:第一是对原门窗进行更换,拆去原门窗,定购或现场制作新门。第二种是原门、框不动,进行装修改造,在原门扇上加贴优质饰面材料并做装饰造型,原框保留加包门套及门口。第三种方法是加门窗,即在无门的空间加作新隔断门,在原窗不动的条件下在侧加装饰性强的窗户,以 提高密封性。 2.施工工艺 (1)平开木门窗:安装平开木门窗的安装程序如下:确定安装位置→弹出安装位置线→将门窗框就位,摆正→临时固定→用线坠、水平尺将门窗框校正、找直→将门窗框固定于→预埋在墙→将门窗扇靠在框上→按门口划出高低、宽窄尺寸后刨修合页槽→ 位置应准确。 (2)悬挂式推拉木门窗的安装程序如下:确定安装位置→固定门的顶部→侧框板固定→吊挂件套在工字钢滑轨上→工字钢滑轨固定→固定下导轨→装入门扇上冒头顶上的专用孔→把门顺下

铝合金门窗施工工艺标准

塑钢窗拆除方案 一、工艺流程 1、拆除五金配件-----拆除门窗四周嵌缝-----塑料门窗拆除-----按要求运到放置地点 2、把门框边的木楔和膨胀螺栓拆除 3、把自攻螺丝拆除 4、拆除窗框上的角铁 二、塑钢窗拆除方案 (一)、主要机具、设备 1、机械设备:电锤、电焊机、磨光机 2、主要工具:螺丝刀、手锤、扳手、钳子、手枪钻 三、施工操作工艺 1、拆除五金配件:拆除五金配件与塑钢窗作连接用的镀锌螺钉,拆除的五金配件不得随地丢放。 2、塑钢窗的拆除:当墙体无预埋时,将塑钢窗的铁脚与埋置的钢筋切开。

断桥铝门窗加工工艺 平开门、窗工艺流程 框扇断料→框扇铣口→铣锁孔槽→钻五金孔→切玻璃压条→装框、扇密封胶条→装玻璃压条→扇玻组合→装五金配件→检验→包装→入库。 推拉门、窗工艺流程 框扇断料→框扇铣口→铣排水孔→铣锁孔槽→装毛条→钻五金孔→切玻璃压条→装密封毛条→装玻璃压条→装滑轮→框、扇组合→检验→包装→入库。 下面给大家详细介绍一下: (一)框料断料 1、量具校核:核对双头锯床标尺与钢卷尺的误差; 如果用两台双头锯分别对同一樘窗的外框型材进行切割,必须对两台双头锯进行校核,直到两台锯床标尺与钢卷尺尺寸统一为准。 2、断料尺寸的精确度控制 同一批次相同尺寸的断料:第一支料复核两次,确认尺寸无误后,才能开始断料。并在同一尺寸批量断料中工件尺寸进行抽查,核对断料是否有误差。 3、针对45度组角的外框断料。 断第一支料时,应用万能角度尺检查角度误差值不大于10um。 (二)框料工艺孔槽铣削 1、平开外框。外框中柱需要铣缺,铣榫。铣缺、铣榫时,先用同型号废铝或者断一条短料试样,确认中柱铣缺、铣榫后与外框角缝严密咬合。 2、推拉外框。铣推拉框下滑时,先用料头放样,直到下滑料头铣缺与边框完全咬合后,才能用新料铣缺。下滑滑轮茎条铣缺作为排水孔时,其长度不超过20mm.两端头长度应一致。

铝合金门窗制作与安装标准及工艺要求

铝合金门窗制作与安装标准及工艺要求 一、铝合金门窗的制作: 1.施工准备 材料准备 铝合金型材:门窗用铝合金型材的规格、系列、壁厚、氧化膜厚度、色泽应符合设计图纸及国家标准《铝合金建筑型材》GB5237-2012的要求。 玻璃密封胶:门窗用玻璃密封胶的颜色应和铝型材的颜色协调,其质量和技术性能应满足《建筑用硅酮结构密封胶》GB16776-2005的相关要求。 门窗附件:门窗配件的选用应符合工程具体规定(即设计图纸规定)。 主要机具 主要机具:手提式电锯、台钻、气动钻、气动双头锯床、冲床、仿形铣床、液压撞角机、钻铣两用床等。 作业条件 所有原材料必须具备出厂合格证,并经检验合格后方可使用。 必须具备完整的会签、审定的设计计算书,立面分格及节点大样设计图纸。工艺制作加工图等资料。 各型号门窗必须先制作一樘样品,经专业质检员检查合格后方可批量生产。 2施工工艺 工艺流程 选料→型材下料→铣切槽口、冲、钻孔工艺→框组装→胶条安装→包装及运输 操作工艺 各工艺程序必须严格按照国家规范和工艺加工图要求进行。 选料:按照设计图纸的材料要求,参照GB5237有关规定对型材表面质量进行检查,型材表面应无明显的凹陷、划痕、脱膜,端面无扭曲变形现象。 型材下料: a、按照工艺加工图所注尺寸进行划线、按线切割,划线切割应

结合所用铝合金型材的长度,长短搭配、合理用料,减少短头废料。切割时要注意表面处理的颜色一致,以免影响美观。 b、下料时,应严格按照设备操作规程进行,首先根据图纸及下料单确定下料尺寸,在批量生产加工时,先下一樘窗框的料,检验合格后,再投入批量加工生产,并做好三检工作,抽检率不低于10%,批量制作不足100樘抽检件数不得低于10件,以保证产品批量的合格率; c、根据型材的断面大小来调整锯床的进刀速度,以免机器损坏,造成锯片爆裂,型材变形等不良后果。 d、下料后的产品构件应按照工程、规格、数量的不同进行分别堆放,并分层用软质材料垫衬,避免型材表面受损; 铣切槽口、冲、钻孔工艺 a、中梃铣切:调试设备,做好润滑工作,在批量生产加工时,先进行铣切一樘,并且检验,保证中梃远端与边框两个远端距离中心连接点垂直且中梃外表面与边框外表面在同一平面内,检验合格后,再进行批量生产加工,且在批量生产加工过程中,使用深度尺进行检验中梃铣切是否合格,以保证产品批量的合格率; b、铣切、冲、钻时,应严格按照设备操作规程进行,并做好首检、中检、尾检的三检工作,抽检率不低于10%,批量加工数量少与100樘的抽检件数不得低于10件; c、型材不允许使用铁质工具夹直接加持,防止由于设备搬运或工件松动等原因影响铣切质量。 d、开启扇位置的排水孔数量为2个,开启部位距净空远端20mm,孔长30mm,孔高5mm。固定部位距净空远端20mm,中间间距≤600 mm,且排水孔需均匀分布,固定位置小于600 mm,只设一个排水孔。排水孔应加设排水孔盖。 e、加工后的产品构件应按照工程、规格、数量的不同进行分别堆放,并分层用软质材料垫衬,避免型材表面受损。 框组装: a、组框以前必须复检型材构件加工是否合格; b、把构件平放在操作平台上,安装组角钢片和角码,在另一只型材的待组角端部均匀涂组角胶;(如边框45°组角使用导流板组角式组角,需在每个角码两侧分别安装导流板,并在边框端部角码腔位置开孔两个,待边框组角后,再分别在已开孔位置注胶。此工艺增加

技术规范技术交底-门窗工程木门窗安装工艺标准

门窗工程木门窗安装工艺标准 1 范围 本工艺标准适用于工业与民用建筑的木门窗安装。 22施工准备 ** 材料及主要机具: ** 木门窗:木门窗加工制做的型号、数量及加工质量必须符合设计要求,有出厂合格证,且应要求木门窗制作时的木材含水率不应大于12%。 ** 木制纱门窗:应与木门窗配套加工,型号、数量、尺寸符合设计要求,有出厂合格证,压纱条应与裁口相匹配,所用的小钉应配套供应。 ** 防腐剂:氟硅酸钠,其纯度不应小于95%,含水率不大于1%,细度要求应全部通过1600孔/cm2的筛。或稀释的冷底子油,涂刷木材面与墙体接触部位。 ** 墙体中用于固定门窗框的预埋件、木砖和其它连接件应符合设计要求。 ** 小五金及其配件的种类、规格、型号必须符合图纸要求,并与门窗框扇相匹配。且产品质量必须是合格产品。 ** 主要机具:粗刨、细刨、裁口刨、单线刨、锯、锤子、斧子、改锥、线勒子、扁铲、塞尺、线坠、红线包、墨斗、木钻、小电锯、担子板、笤帚等。 ** 作业条件: ** 门窗框进入施工现场必须检查验收。门窗框和扇安装前应先检查型号、尺寸是否符合要求,有无窜角、翘扭、弯曲、劈裂,如有以上情况应先进行修理。 ** 木门窗框靠墙、靠地的一面应刷防腐涂料,其它各面及扁活均应涂刷清油一道。刷油后应通风干燥。 ** 刷好油的门窗应分类码放在存物架上,架子上面应垫平,且距地20~30cm,码放时框与框、扁与扁之间应垫木板条通风。如在露天堆放时,需用苫布盖好,不准日晒雨淋。 ** 安装外窗前应从上往下吊好垂直,找出窗框位置,上下不对者应先进行处理,窗安装的高度,应根据室内50cm的平线,返出窗安装的标高尺寸,弹好平线进行控制。 ** 门框的安装应符合图纸要求的型号及尺寸,并注意门扇的开启方向,以确定门框安装的裁口方向,安装高度应按室内50cm的平线控制。 ** 大门框安装应在抹灰前进行,门扇和窗扇的安装宜在抹灰后进行。如必须先安装时,应注意对成品的保护,防止碰撞和污染。 3 操作工艺 ** 工艺流程: 弹线找规矩→决定门窗框安装位置→决定安装标高→ 掩扇、门框安装样板→窗框、扇、安装→门框安装→门扇安装 ** 结构工程经过监督站验收达到合格后,即可进行门窗安装施工。首先,应从顶层用大线坠吊垂直,检查窗口位置的准确度,并在墙上弹出安装位置线,对不符线的结构边楞进行处理。 ** 根据室内50cm的平线检查窗框安装的标高尺寸,对不符线的结构边棱进行处理。 ** 室内外门框应根据图纸位置的标高安装,为保证安装的牢固,应提前检查预埋木砖数量是否满足,1.2m高的门口,每边预埋两块木砖,高1.2~2m门口,每边预埋木砖3块,高2~3m的门口,每边预埋木砖4块,每块木砖上应钉2根长10cm的钉子,将钉帽砸扁,顺木纹钉入木门框内。 ** 木门框安装应在地面工程和墙面抹灰施工以前完成。 ** 采用预埋带木砖的混凝土块与门窗框进行联接的轻质隔断墙,其混凝土块预埋的数量,亦应根据门口高度设2块、3块、4块,用钉子使其与门框钉牢。采用其它联接方法的,

木门窗安装施工工艺

木门窗安装工艺 门框的安装应依据图纸尺寸核实后进行安装,并按图纸开启方向要求安装时注意裁口方向。安装高度按室内50cm平线控制。门窗框安装应在抹灰前进行。门扇和窗扇的安装宜在抹灰完成后进行,如窗扇必须先行安装时应注意成品保护,防止碰撞和污染。 一、材料产品要求 1、木门窗(包括纱门窗):由木材加工厂供应的木门窗框和扇必须是经检验合格的产品,并具有出厂合格证,进场前应对型号、数量及门窗扇的加工质量全面进行检查(其中包括缝子大小、接缝平整、几何尺寸正确及门窗的平整度等)。门窗框制做前的木材含水率不得超过12%,生产厂家应严格控制。 2、防腐剂:氟硅酸钠,其纯度不应小于95%,含水率不大于1%,细度要求应全部通过1600 孔/cm2 的筛或稀释的冷底子油涂刷木材与墙体接触部位进行防腐处理。 3、钉子、木螺丝、合页、插销、拉手、挺钩、门锁等按门窗图表所列的小五金型号、种类及其配件准备。 4、对于不同轻质墙体预埋设的木砖及预埋件等,应符合设计要求。 二、主要机具一般应备有粗刨、细刨、裁口刨、单线刨、锯、锤子、斧子、改锥、线勒子、扁铲、塞尺、线坠、红线包、墨汁、木钻??小电锯、担子板、扫帚等。

三、作业条件 1、门窗框和扇安装前应先检查有无窜角、翘扭、弯曲、劈裂,如有以上情况应先进行修理。 2、门窗框靠、靠地的一面应刷防腐涂料,其他各面及扇活均应涂刷清油一道。刷油后分类码放平整,底层应垫平、垫高。每层框与框、扇与扇间垫木板条通风,如露天堆放时,需用苫布盖好,不准日晒雨淋。 3、安装外窗以前应从上往下吊垂直,找好窗框位置,上下不对者应先进行处理。窗安装的调试,+50cm平线提前弹好,并在墙体上标好安装位置。 4、门框的安装应依据图纸尺寸核实后进行安装,并按图纸开启方向要求安装时注意裁口方向。安装高度按室内50cm平线控制。 5、门窗框安装应在抹灰前进行。门扇和窗扇的安装宜在抹灰完成后进行,如窗扇必须先行安装时应注意成品保护,防止碰撞和污染。 四、操作工艺 1、工艺流程 找规矩弹线,找出门窗框安装位置→掩扇及安装样板→窗框、扇安装→门框安装→门扇安装 2、找规矩弹线:结构工程经过核验合格后,即可从顶层开始用大线坠吊垂直,检查窗口位置的准确度,并在墙上弹出墨线,门窗洞口结构凸出窗框线时进行剔凿处理。

木门窗安装施工工艺标准

木门窗安装 本章适用于工业与民用建筑木门窗及钢框木门安装工程。 第一节材料要求 1.1.1木门窗(包括纱门窗):由木材加工厂供应的木门窗框和扇必须是经检验合格的产品, 并具有出厂合格证,进场前应对型号、数量及门窗扇的加工质量全面进行检查(其 中包括缝子大小、接缝平整、几何尺寸正确及门窗的平整度等)。门窗框制做前的木 材含水率不得超过12%,生产厂家应严格控制。 1.1.2防腐剂:氟硅酸钠(其纯度不应小于95%,含水率不大于1%,细度要求应全部通过 1600孔/0mm2筛),稀释的冷底子油涂刷木材与墙体接触部位进行防腐处理。 1.1.3钉子、木螺丝、合页、插销、拉手、挺钩、门锁等按门窗图表所列的小五金型号、 种类及其配件准备。 1.1.4对于不同轻质墙体预埋设的木砖及预埋件等,应符合设计要求。 第二节主要机具 1.2.1一般应备有粗刨、细刨、裁口刨、单线刨、锯、锤子、斧子、改锥、线勒子、扁铲、 塞尺、线坠、红线包、墨汁、木钻、小电锯、担子板、扫帚等。 第三节作业条件 1.3.1门窗框和扇安装前应先检查有无窜角、翘扭、弯曲、劈裂,如有上述情况应先进行 修理。 1.3.2门窗框靠墙、靠地的一面应刷防腐涂料,其他各面及扇活均应涂刷清油一道。刷油 后分类码放平整,底层应垫平、垫高。每层框与框、扇与扇间垫木板条通风,如露天堆放时,需用苫布盖好,不准日晒雨淋。 1.3.3安装外窗以前应从上往下吊直,找好窗框位置,上下不对者应线进行处理,窗安装 的调试,+500mm水平线提前弹好,并在墙体上标注好安装位置。 1.3.4门框的安装应依据图纸尺寸核对后进行安装,并按图纸开启方向要求安装时注意裁 口方向。安装高度按室内500mm水平线控制。 1.3.5门窗框的安装应在抹灰前进行。门扇和窗扇的安装宜在抹灰完成后进行,如窗扇必

铝合金门窗封样要求和安装工艺展示

铝合金门窗封样 门窗材料样板 材料样板分类 材料样板按阶段划分为投标封样和施工封样,本管理办法中对材料样板管理及要求是指施工封样。 A)投标封样反映了承包商对《招标文件》的响应程度,作为竞标评分的一部分。 B)施工封样明确了各项目标段门窗的系统配置和材料选用,为后续的材料进场验收和实测实量提供依据。 材料样板标准 材料样板必须包含但不仅限于以下材料: 封样展板标准封样展板存放标准 说明:封样展板尺寸宜按600mm(宽)*900mm(高)木板或TK板,展板上须标明项目名称及送样公司名 说明:封样展板置于封样间货架上,垂直存放,用不锈钢角码制成U型进行固定,封样

称,材料封样间展板尺寸应同一大小。展板厚度不低于10mm。 示例照片

材料封样示意 B)铝合金、门窗主型材 铝合金门窗主型材包含铝框料、铝扇料和铝挺料。 材料名称材料图示样板标准确认内容铝合金框 料(断面)一支(100mm长) 品牌、型材系列 门或窗的框料 型材壁厚及膜厚 隔热条品牌及宽 度

铝合金扇 料(断面)一支(100mm长) 品牌、型材系列 门或窗的框料 门窗开启方式 型材壁厚及膜厚 隔热条品牌及宽 度 铝合金挺 料(断面)一支(100mm长) 品牌、型材系列 门或窗的框料 型材壁厚及膜厚 隔热条品牌及宽 度 C)铝合金窗辅型材 铝合金窗辅型材包含铝合金压线、铝合金组角码和中梃连接铝角码。材料名称材料图示样板标准确认内容铝合金压 线(断面)一支(100mm长) 品牌 轮廓尺寸(W×H) 壁厚(T) 铝合金组 角码一个(30mm厚) 品牌 材质

中梃连接 铝角码一个(30mm厚) 品牌 材质 T字挺或十字挺 非断桥梃 连接角码一个(30mm厚) 品牌 材质 T字挺或十字挺 H)玻璃面板 玻璃面板包含中空玻璃、中空LOW-E玻璃、中空磨砂玻璃、单片玻璃和内置百叶中空玻璃。 材料名称材料图示样板标准确认内容 中空玻璃 一块(300mm× 300mm) 原片品牌原片厚度中空层厚度深加工厂 中空LOW-E 玻璃一块(300mm× 300mm) 原片品牌 原片厚度 中空层厚度 深加工厂 Low-E面位置 中空磨砂玻璃一块(300mm× 300mm) 原片品牌 原片厚度 中空层厚度 深加工厂 磨砂面位置

钢门窗安装施工工艺标准

适用范围本分项适用于钢门窗的安装。 施工准备 1技术准备 施工前应仔细熟悉施工图纸,依据施工技术交底和安全交底作好各方面的准备。 2材料要求 钢门窗:钢门窗厂生产的合格的钢门窗,型号品种符合设计要求。 水泥、砂:水泥32.5级以上,砂为中砂或粗砂。 玻璃、油灰:按设计要求的玻璃。 焊条:符合要求的电焊条。 进场前应先对钢门窗进行验收,不合格的不准进场。运到现场的钢门窗应分类堆放,不能参差挤压,以免变形。堆放场地应干燥,并有防雨、排水措施。搬运时轻拿轻放,严禁扔摔。 3主要机具 主要机具一览表表

4作业条件 (1)主体结构经有关质量部门验收合格,达到安装条件。工种之间已办好交接手续。 (2)弹好室内+50cm水平线,并按建筑平面图中所示尺寸弹好门窗中线。 (3)检查钢筋混凝土过梁上连接固定钢门窗的预埋铁件预埋、位置是否正确,对于预埋和位置不准者,按钢门窗安装要求补装齐全。 (4)检查埋置钢门窗铁脚的预留孔洞是否正确,门窗洞口的高、宽尺寸是否合适。未留或留的不准的孔洞应校正后踢凿好,并将其清理干净。 (5)检查钢门窗,对由于运输、堆放不当而导致门窗框扇出现的变形、脱焊和翘曲等,应进行校正和修理。对表面处理后需要补焊的,焊后必须刷防锈漆。 (6)对组合钢门窗,应先做试拼样板,经有关部门鉴定合格后,再大量组装。 施工工艺

1工艺流程 2操作工艺 (1)划线定位 1)图纸中门窗的安装位置、尺寸和标高,以门窗中线为准向两边量出门窗边线。如果工程为多层或高层时,以顶层门窗安装位置线为准,用线坠或经纬仪将顶层分出的门窗边线标划到各楼层相应位置。 2)从各楼层室内+50cm水平线量出门窗的水平安装线。 3)依据门窗的边线和水平安装线做好各楼层门窗的安装标记。 (2)钢门窗就位 1)按图纸中要求的型号、规格及开启方向等,将所需要的钢门窗搬运到安装地点,并垫靠稳当。 2)将钢门窗立于图纸要求的安装位置,用木楔临时固定,将其铁脚插入预留孔中,然后根据门窗边线,水平线及距外墙皮的尺寸进行支垫,并用托线板靠吊垂直。 3)钢门窗就位时,应保证钢门窗上框距过梁要有20mm缝隙,框左右缝宽一致,距外墙皮尺寸符合图纸要求。 (3)钢门窗固定 1)钢门窗就位后,校正其水平和正、侧面垂直,然后将上框铁脚与过粱预埋件焊牢,将框两侧铁脚插入预留孔内,用水把预留孔内湿润,用l:2较硬的水泥砂浆或C20细石混凝土将其填实后抹平。终凝前不得碰动框扇。

门窗安装施工方案.doc

目录 一、工程概况 (2) 二、施工依据及标准 (2) 三、施工方法 (2) 四、施工要点 (3) 五、质量保证措施 (6) 六、成品保护 (8) 七、安全文明施工及环保措施 (9)

一.工程概况 东四电信局综合楼工程由北京电信管理局工程建设部投资,该工程位于北京市东城区灯市东口,南北分别与干面胡同和史家胡同相邻,主要功能是电信无线通信及办公。 功能多样,门的形式也比较多:有钢质防火门,钢质防火隔音门,普通木质门,木质防火门,铝合金门及门连窗,不锈钢门,各种门窗使用部位情况如下: 地下室除核心筒为乙级防火门,其它均为甲级防火门;地上部分除首层东侧四樘外门GFM1827为甲级钢制防火门外,其他均为乙级钢制防火门 二.施工依据标准 东四电信局综合楼(电信部分)建筑兰图及有关的洽商变更。 木结构工程施工验收规范(GBJ-206)。 装饰工程施工验收规范(GBJ210)。 建筑安装工程质量检验标准(GB310-88)。 三.施工方法 1.门安装遵循样板引路的原则,按不同材质分别做样板。 1.1.钢质防火门、和钢质防火隔音门安装工艺流程。

镀锌铁皮与门框附铁铆紧门框塞填砂浆、养护门位置弹线立门框 木楔临时固定复核校正安装标高及平面位置、垂直度射钉或胀管固定堵缝抹灰收口装门扇喷面漆五金安装防火条或隔音条粘贴报验。 1.2.木质门安装工艺流程 门框外圈刷防腐剂镀锌铁皮与门框钉牢门位置弹线立门框木楔临时固定复核校正标高,平面位置和垂直度射钉或型料胀管固定门框保护板包角堵缝抹灰收口装门扇油漆五金安装防火条安装(仅指木质防火门)验收。 1.3.铝合金门窗安装工艺 附框刷防锈漆镀锌铁皮与附框螺丝连接门(窗)位置弹线立门(窗)附框木楔临时固定复核校正门(窗)标高平面位置和垂直度射钉或塑料胀管固定堵缝抹灰收口铝框安装门(窗)扇安装五金安装验收。 四.施工要点 1.施工条件 1.1.结构和砌筑已验收,墙体灰饼已做完或抹灰已完(在门洞处抹灰已甩口) 室内50水平线已弹好 1.2.门框扇进场已报验,各种资料齐全。 1.3.样板门已经安装验收,标准已建全。 1.4.冲击钻,射钉枪,铆枪,1MM厚的镀锌铁皮,(6—8mm)塑料胀管,M6 钢制膨胀螺栓,各种小五金配件已配齐。 2.钢质防火门及钢质防火隔音门 2.1.门框固定在砼墙上用射钉固定。在红砖墙上用M6-8钢制膨胀螺栓固定。

门窗安装施工方案

施工组织设计(方案)报审表工程名称:檀香湾7#8#9#楼1#车库编号: 致:北京方圆建设工程监理有限公司(监理单位) 我方已根据施工合同的有关规定完成了檀香湾7#8#9#楼1#车库工程施工组织 设计(方案)的编制,并经我单位上级技术负责人审查批准,请予以审查。 附:施工组织设计(方案) 承包单位(章)中启胶建集团有限公司 项目经理 日期年月日专业监理工程师审查意见: 专业监理工程师 日期年月日

总监理工程师审核意见: 项目监理机构北京方圆工程监理有限公司 总监理工程师 日期年月日 工程名称檀香湾7#8#9#楼1#车库工程日期 2012年 4 月 5 日 现报上下表中的技术管理文件,请予以审核。 类别编制人审核人册数页数施工组织设计刘正廷贤振涛 1 施工方案 申报简述: 我项目部已完成檀香湾7#8#9#楼1#车库工程门窗安装工程的编制,现报上,请审批 申报部门(分包单位或项目部)檀香湾7#8#9#楼项目 部 申报人:刘正廷

施工组织设计、施工方案审核 表 檀香湾 7#8#9#楼1#车库工程 门窗安装方案 建设单位:通辽胶建金鹏房地产开发有限公司 监理单位:北京方圆工程监理有限公司 总承包单位审核意见: 口有 口无 附页 总承包单位名 称: 中启胶建集团有限公司 审核人: 审核日 期: 年 月 日 监理单位(建设单位)审批意见: 审批结论: 口同意 口修改后报 口重新编 制 审批部门(单 位): 审批 人: 审批日期: 年 月 日

设计单位:北京天际线设计有限公司 施工单位:中启胶建集团房建二分公司 编制日期:2013年6月1日 一、工程概况 本工程位于通辽新城区市政府西侧,建筑面积为18150.8m2,建筑物地上6层均为住宅,地下均为戊类库房、设备机房和车库等组成。住宅部分为钢筋混凝土剪力墙结构,地下室为钢筋混凝土框架剪力墙结构。地上住宅层高为3m,地下住宅部分层高为4m,车库部分层高为3.1m 二、施工准备 1、材料及主要机具: 1.1窗的规格、型号、尺寸均应符合设计要求。 1.2窗框连接件(铁脚)与洞口砌体墙连接,采用机械冲孔胀管螺栓固定。 1.3小五金应按窗规格、型号配套。 1.4窗安装时应准备木楔、钢钉。 1.5 密封膏应按设计要求准备。并应有出厂证明及产品生产合格证 1.6嵌缝材料的品种应按设计要求选用。 1.7自攻螺丝、木螺丝根据需要准备。 砂:过5mm筛子,筛好备用。 豆石:准备少许。

木门窗制作与安装施工工艺标准

木门窗制作与安装施工工艺标准 一、施工准备 1、技术准备 图纸已通过会审与自审,若存在问题,则问题已经解决;门窗洞口的位置、尺寸与施工图相符,按施工要求做好技术交底工作。7.1.2.2材料要求 (1)品种规格 1)规格 1220mm×2440mm×3mm 1220mm×2440mm×5mm 1220mm×2440mm×9mm 1220mm×2440mm×12 mm 1220mm×2440mm×18 mm 2、质量要求 对称层和同一层单板应是同一树种,同一厚度,并考虑成品结构的均匀性。表板应紧面向外,各层单板不允许端拼。 板均不许有脱胶鼓泡,一等品上允许有极轻微边角缺损,二等板的面板上不得留有胶纸带和明显的胶纸痕。公称厚度自6nlm以上的板,其翘曲度:一、二等品板不得超过1%,三等板不得超过2%。 3、主要机具(表-1) 222

4、作业条件, (1)门窗框和扇进场后,及时组织油工将框靠墙靠地的一面涂刷防腐涂料。然后分类水平堆放平整,底层应搁置在垫木上,在仓库中垫木离地面高度不小于200mm,临时的敞棚垫木离地面高度应不小于400mm,每层间垫木板,使其能自然通风。木门窗严禁露天堆放。 (2)安装前先检查门窗框和扇有无翘扭、弯曲、窜角、劈裂、榫槽间结合处松散等情况,如有则应进行修理。 (3)预先安装的门窗框,应在楼、地面基层标高或墙砌到窗台标高时安装。后装的门窗框,应在主体工程验收合格、门窗洞口防腐木砖埋设齐备后进行。 (4)门窗扇的安装应在饰面完成后进行。没有木门框的门扇,应在墙侧处安装预埋件。 二、材料和质量要点 1、材料的关键要求 (1)木门窗的材料或框和扇的规格型号、木材类别、选材等级、含水率及制作质量均须符合设计要求,并且必须有出厂合格证。 (2)防腐剂、油漆、木螺丝、合页、插销、梃钩、门锁等各种小五金必须符合设计要求。 2、技术关键要求 安装合页时,合页槽应里平外卧,木螺丝严禁一次钉入,钉 入深度不能超过螺丝长度的1/3,拧入深度不小于2/3,拧时刁能倾斜。若遇木节,可在木节上钻孔,重新塞人木塞后再拧紧爿螺丝。这样 223