屋面施工方案
屋面施工方案

安徽省博物馆新馆工程

编制人:

审核人:

批准人:

中铁四局建筑公司省博物馆新馆项目部

二00八年三月二十日

目录

一、工程概况

二、编制依据

三、施工准备(作业条件)

四、材料、机具、设备(主要材料质量要求,主要机具设备)

五、施工工艺及操作要点

1上人屋面(屋面1)施工工艺

2不上人屋面(屋面2)施工工艺

3六层室外庭院植草屋面(屋面3)施工工艺

六、检验检测及质量控制标准

七、成品保护

八、安全、环保及预防职业病措施

一、工程概况:

安徽省博物馆新馆工程,主体结构为框架剪力墙结构,地面以上六层,地下局部一层,标准层层高为6.3米,一层层高分别为5.0米,建筑物高37米。用地面积为28100平方米,建筑面积40430平方米。本工程屋面分为上人屋面(屋面1)、不上人屋面(屋面2)、六层室外庭院植草屋面(屋面3)三种类型,其做法分别为:

A 上人平屋面做法自上而下为:

1、8-20厚灰色地砖,缝宽5-8,专用填缝料填缝;

2、25厚1:3干硬性水泥砂浆;

3、40厚C20细石混凝土刚性防水层,内配Φ4@200双向钢筋,设4m ×4m分隔缝(钢筋需断开),缝宽20-30,防水胶灌缝,随打随抹平;

4、无纺布隔离层;

5、40厚挤塑泡沫隔热板,防水胶灌缝;

6、2厚自粘式聚氨酯防水卷材;

7、2.5厚高分子防水涂料,纵横两道,按规程施工;

8、刷防水涂料基层处理剂一道;

9、1:2.5水泥砂浆找平层兼找坡层,最薄处15厚;

10、素水泥浆纵横两道;

11、钢筋混凝土屋面板;

层,最薄处15厚

道,按规程施工

用填缝料填缝

灌缝

B 不上人屋面做法自上而下为:

1、40厚C20细石混凝土刚性防水层,内配Φ4@200双向钢筋,设4m ×4m 分隔缝(钢筋需断开),缝宽20-30,防水胶灌缝,随打随抹平;

2、无纺布隔离层;

3、40厚挤塑泡沫隔热板,防水胶灌缝;

4、2厚自粘式聚氨酯防水卷材;

5、2.5厚高分子防水涂料,纵横两道,按规程施工;

6、刷防水涂料基层处理剂一道;

7、1:2.5水泥砂浆找平层兼找坡层,最薄处15厚;

8、素水泥浆纵横两道;

9、钢筋混凝土屋面板;

层,最薄处15厚

道,按规程施工

灌缝

C 空调板屋面做法自上而下为:

1、台湾草;

2、200厚种植土(30%锯末、70%泥土);

3、铺玻璃丝布两层;

4、100厚直径5-10卵石层,30厚直径10-20粗卵石疏水层,50厚焦渣层。

5、40厚C20细石混凝土刚性防水层,内配Φ4@200双向钢筋,设4m

×4m分隔缝(钢筋需断开),缝宽20-30,防水胶灌缝,随打随抹平;

6、无纺布隔离层;

7、40厚挤塑泡沫隔热板,防水胶灌缝;

8、2厚自粘式聚氨酯防水卷材;

9、2.5厚高分子防水涂料,纵横两道,按规程施工;

10、刷防水涂料基层处理剂一道;

11、1:2.5水泥砂浆找平层兼找坡层,最薄处15厚;

12、素水泥浆纵横两道;

13、钢筋混凝土屋面板;

坡层,最薄处15厚

两道,按规程施工

水层,50厚焦渣层

水层

胶灌缝

0%泥土)

二、 编制依据:

1、安徽省博物馆新馆工程设计图纸;

2、《建筑分项工程施工工艺标准》ZTSJ (QB-2003);

3、《现行建筑工程施工手册》;

4、住宅建筑构造图集(03J930—1);

5、《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002;

6、《安徽省博物馆新馆工程施工组织设计》

三、施工准备(作业条件)

1、主体结构经过验收合格;

2、基层表面应平整、坚实、干燥清洁;

3、所有穿屋面管道施工完毕;

4、进场的材料复试合格;

5、防水工程施工为特殊工序,作业队伍和人员均必须具备相应资质,

持证上岗,对作业人员进行岗前教育培训。

6、在各道工序施工完毕后必须对现场进行清理,并经过技术人员和监

理人员共同验收后方可进行下道工序进行施工。

7、现场施工人员熟读施工图纸,项目部技术部门针对工程施工召开技

术交底会议并解决相关问题。

四、材料、机具、设备(主要材料质量要求,主要机具设备)

1、水泥:采用PS32.5级水泥,水泥不得受潮结块,不同品种、强度等级、批次的水泥不得混用。

2、砂:宜采用中砂,平均粒径1.2~2.6mm,细度模数2.3~3.0,使用前应过筛,要求颗粒坚硬、洁净、无杂质,含泥量不超过3%。

3、防水卷材:有出厂合格证和检测报告,进场复试合格;

外观检查:无破损、污染及刻伤、划伤等缺陷。

4、泡沫隔热板:表观密度、导热系数、规格尺寸及吸水率等符合要求,外观检查:外形基本平整,无严重凹凸不平,厚度允许偏差为5%,且不大于4mm。

5、砂浆:机械搅拌均匀,和易性好,应随拌随用,禁止使用隔夜砂浆。

6、无纺布隔离层:

7、玻璃丝布:

8、屋面工程所采用的防水、保温隔热材料应有产品合格证书和性能检测报告,材料的品种和规格、性能等应符合现行标准和设计要求。

9、机械设备:手提电动搅拌机、高压吹风机、提升设备、搅拌机、KX

无机发泡保温材料专用设备等;

10、主要工具:小平铲、笤帚、钢丝刷、滚刷、铁桶、手持压辊、油漆

刷、剪刀、卷尺、铁管、橡皮刮板、台秤及抹灰用具。

五、施工工艺及操作要点:按屋面类型分开叙述

第一种屋面类型:上人保温屋面施工工艺

(一)基层清理:

钢筋混凝土屋面板基层必须密实,凸出基层上的砂浆、灰渣用凿子凿去,扫净,用水冲洗干净同时将混凝土基层充分湿润。

(二)素水泥浆纵横两道:

在混凝土构件表面洒水湿润,均匀扫素水泥浆。要求纵横扫两遍,对屋面混凝土基层的凹陷部分的残留水有吸收作用,并利用水泥与水结合后的粘结力带走板面清理后残余的灰尘,最主要增加板面基层和水泥砂浆找平层的粘结力。

(三)水泥砂浆找平层施工

1、按设计要求采用1:2.5水泥砂浆找平兼找破,要求最薄处15厚。

2、扫纵横方向素水泥浆时,随扫随铺水泥砂浆,砂浆应稍干为宜。施

工时先用刮杠沿冲筋标高刮平,木抹子搓揉、压实,最后用铁抹子压实收光。

3、找平层应沿纵横两个方向设置3×3m分格缝,分格缝宽设置为20mm,缝深度同找平层厚度。不得在施工中留置其它施工缝,找平层与墙体及各种突出物连接处转角均抹成圆角,针对本工程采用的合成高分子防水卷材,要求圆弧半径不小于20mm。

4、砂浆铺设按由远而近,由高到低的程序进行,每分格缝内砂浆一次连续铺成。同时根据已弹好的坡度线和灰饼高度严格掌握找平层的坡度。施工应注意气候变化,如终凝前可能下雨,则不能进行施工。

5、本层为找平兼找坡层,要求先在周围出屋面墙体上先根据坡度弹线或者先在楼面按照要求间距做泡点,以控制砂浆铺设厚度及屋面找坡层成型坡度。本工程找坡层坡度为2%,最薄处厚度15mm。

6、铺设找平层12小时后,铺草袋洒水养护,养护时间不少于7d,加强找平层的养护,在养护强度达到1.2Mpa之前严禁上人踩踏。找平层不得有明显的裂缝或起砂、剥落、蜂窝松动或高低不平等缺陷。

7、天沟处在施工中进行留置,保证天沟的尺寸和深度,及泛水方向。(四)刷防水涂料基层处理剂:

1、涂刷防水涂料基层处理剂,其作用是隔断基层潮气,防止涂膜起鼓,脱落、增强涂膜与基层的粘结,避免涂膜出现针眼、气孔等质量问题。

2、基层处理剂配置严格按照配合比施工,配好后即可进行涂布施工,配置量视需要确定,不宜过多,防止固化。

3、涂刷时,先用油漆刷蘸底胶在阴阳角、管子根部等部位均匀涂布一遍,大面积则改用长柄滚刷或橡皮刮板进行涂刷,一般涂布量为每平方米

0.15~0.2kg,涂布后常温在4h以后手感不粘时,即可进行下道工序作业。(五)2.5厚高分子防水涂料:

1、合成高分子防水涂料的物理性能(见企业标准)

2、细部做附加层:突出屋面、地面的管根、地漏、水落口、檐口、阴阳角等细部,在大面积涂刷前,先做一布二油防水附加层,即在底胶表面干后,将纤维布裁成与管根、地漏直径尺寸及形状相同并周围加宽20cm的布套在管上,同时涂刷涂膜防水材料,常温经4h左右,再刷第二道涂膜防水层;再经2h实干后,即可进行大面积涂膜防水层作业。

3、第一遍涂膜施工:在底胶基本干燥固化后,用塑料刮板或橡胶刮板均匀刮涂在已涂好底胶的基层表面,厚度为1.3~1.5mm,刮涂量为1.5kg/㎡,要求厚薄均匀一致,不得有漏刮和鼓泡等缺陷。

4、第二遍涂膜施工:在第一遍涂膜固化24h后,涂刮方向与第一遍垂直,涂刮量略少于第一遍,为1kg/㎡,厚度为0.7~1.0mm,亦要求均匀涂刷,不得有鼓泡等现象。

5、做保护层:当用细砂、云母或蛭石等撒布材料做保护层时,应筛去涂料,在涂刮第二遍涂料时,边涂边撒布均匀,不得露底。待涂料干燥后,将多余的撒布材料清除。当用砂浆作保护层时,应在第二遍涂层固化并做闭

水试验合格后,抹20mm厚水泥砂浆保护层,表面应抹平压光,并应设表面分格缝,分格缝面积宜为1㎡

(六)2厚自粘式聚氨酯防水卷材:

1、工艺流程:涂刷基层处理剂——节点附加增加处理——定位、弹线、试铺——铺贴卷材——收头、节点密封——清理、检查修理——下道工序施工。

2、防水卷材采用自粘法铺贴,待基层处理剂干燥后,将卷材背面的隔离纸拨开撕掉直接粘贴于基层表面,排除卷材下面的空气,并辊压粘结牢固。搭接处用热风枪加热,加热后随即粘贴牢固,溢出的自粘膏随即刮平封口。接封口亦用密封材料封严,宽度不应小于10mm。

3、铺贴前各施工区段按照统一的方向在屋面板上弹线,尽量减少接茬处理。立面与平面的转角处,接缝应留设在平面上,距立面不应小于600mm,卷材和相临卷材的接缝应错开1/3~1/2幅宽。

4、为减少阴阳角和大面接头,卷材应顺长方向配置,转角处尽量减少接缝,本工程坡度I=2%,按照相关规范并结合本工程使用卷材自身材料特点,采用平行于屋脊(分水线)的铺贴方向(见下图),卷材铺贴完成,并经监理验收合格后,应按设计要求,及时做好保护层。

5、防水层施工时,应先做好节点、节点处理后才可以施工上部大面,附加层和屋面排水比较集中部位(如屋面与水落口连接处,檐口、天沟、檐沟、屋面转角处、板端缝等)的处理,然后由屋面最低标高处向上施工。铺贴天沟、檐沟卷材时,宜顺天沟、檐口方向,减少搭接。

6、水落口周围的直径500mm 范围内的坡度应不小于5%,在安装好后应用密封膏密封,其厚度不小于2mm 。水落口处与基层接触留宽20mm 、深20mm 凹槽,填密封膏。水落口卷材裁剪方法见下图:

7、泛水与卷材收头详见设计图纸屋面节点图。

水落口处卷材剪贴方法沿虚线剪开

贴入杯口

8、伸出屋面管道周围的找平层施工应做成圆锥台,管道与找平层之间应留凹槽,饼嵌填密封材料,防水层收头处应用金属箍箍紧。

9、阴阳角处的基层涂刷胶后要用密封材料涂封,宽度为距转角每边100mm再铺一卷材附加层,卷材的剪贴方法见下图:

10、女儿墙及挑檐处等做法见设计施工图。

(七):40厚挤塑泡沫隔热板,防水胶灌缝

1、挤塑板保温层施工前,基层必须平整、洁净。()阴角做法

()阳角做法

线

线

线线

阴影部分剪

防水层2.防水附加层3.金属箍4.密封材料5.圆锥台找平层

伸出屋面管道根的防水构

2、挤塑板要求专业厂家定做,按照设计要求厚度为40mm,厚度均匀、材料密实。

3、保温板施工前,应先根据屋面弹线、分块,做好保温板的配置、裁切工作。

3、挤塑板铺贴时,挤塑板之间采用防水胶灌缝,要求黏结紧密、整齐。严禁使用透明胶带等材料固定保温板并替代防水胶的现象发生。

4、挤塑板施工结束后,应做好成品保护工作,禁止踩踏,防止发生破损、断裂等现象,并尽快安排屋面细石混凝土浇筑工作,使挤塑板尽量少暴露在不良天气条件下。

(八):无纺布隔离层

1、在保温层施工完后应尽快安排施工无纺布隔离层,使保温板尽量少暴露在不良天气条件下,并减少上部混凝土浇筑前钢筋安装可能对保温层造成的损坏。隔离层必须对下层覆盖完全、自身搭接充分,将上部刚性混凝土层与下部保温层有效隔开,避免投入使用后,上部刚性混凝土可能发生的收缩、膨胀对下部保温层可能造成的影响。

(九):40厚C20细石混凝土刚性防水层

1、施工工艺

铺设油毡隔离层――绑扎钢筋网片——设置分格缝木条——浇筑细石混凝土——二次压光覆盖养护——取出分隔缝木条——清缝——灌缝卷材防水层施工完毕并经验收合格后,应铺设无纺布隔离层,然后进行钢筋网片绑扎,按设计采用直径4mm冷拔钢筋,间距200mm,要求网片节点满绑。

2、在浇筑砼前,应将基层表面的浮渣、杂物清除干净,检查基层质量,按4m×4m支好分格条标出砼的厚度。

3、屋面用细石混凝土水灰比不应大于0.55,水泥用量等混凝土配比指标也应给于控制,并要求掺加适量膨胀补偿剂,尽量避免事后混凝土因失水、自收缩等出现过多裂缝。

3、砼浇筑按照“先远后近”“先高后低”的原则进行,一个分隔缝内的砼必须一次浇筑完成,不得留施工缝。

4、砼浇筑完毕后用滚筒来回滚压,必须处处密实,滚压翻浆后用木模板拍密实,初凝后用铁板抹平收光。砼面收面抹光应严格按照二次抹压的操作工艺进行,抹压分三遍完成。

第一遍:刚经过初步找平后砼表面已基本平整只需采用木刮杠将砼表面的脚印、振捣接槎不平处整体挂平,且待砼的虚铺高度略高于实际高度,刮平抹平,力度要基本均匀一致;

第二遍:砼收水开始初凝时(可以踩出脚印但不下陷为准),用木抹子和铁抹子进行第二遍抹压工作,此遍抹压工作用力应稍大(以能感觉砼的柔和性为准)与底部结合一致以消除此阶段由于砼收水硬化而产生的表面裂缝的可能性。

第三遍:当砼初凝后、终凝前进行此遍抹压工作,抹压时应采用铁抹子进行,此遍抹压用力应比第二遍抹压稍大(以能感觉到砼的干塑性为准)待砼面层再次达到充分密实,与底部结合一致,已消除砼由于初凝到终凝过程中由于收水硬化而产生的表面裂缝的最大可能性。整个抹压时间应控制在砼终凝前完成。

5、铺设、滚压砼时必须严格保证钢筋间距及位置的准确;钢筋网片下垫块必须放置均匀,数量充足。要求钢筋下方混凝土厚度为20-25mm,上方混凝土厚度控制在10-15mm。最好做到钢筋网片先绑扎或者先焊接好,在混凝土浇筑完2/3厚度以后放置钢筋网片,再浇筑表面1/3厚度的细石混凝土。

6、待砼终凝后,必须立即进行洒水养护,养护时间不少于14天。养护

期间禁止在屋面踩踏或在上施工。

7、分格缝处理:

1)、在砼终凝前,先将分格条轻轻抽动,待终凝后取出,不得损坏缝的边角。

2)、所有分格缝应纵横贯穿,如有间隔应凿通。缝边如有缺边掉角应修补完整,达到平整、密实,不得有蜂窝、漏筋、起皮、松动等现象。

3)、分格缝内必须干净,缝壁和缝侧两外侧砂浆、杂物必须清除干净。

4)、分隔缝嵌缝按照设计要求采用防水胶。

5)、在屋面与女儿墙等凸出屋面的墙体处设置2cm的施工缝,分格缝处理方法相同。

8、檐沟、女儿墙泛水、变形缝等位置构造按照《建筑分项工程施工工

艺标准》ZTSJ(QB-2003)要求,按如下方法施工:

(十):25厚1:3干硬性水泥砂浆

1、本工程采用1:3干硬性水泥砂浆作为上人屋面楼面砖下部找平层材料,厚度为2.5cm,要求采用的水泥强度不能小于32.5级,同时受潮结块水泥禁用;沙粒要求采用洁净无有机杂质的中砂或粗砂颗粒,均匀,含泥量不大于5%。

2、水泥砂浆摊铺前,先将凸出楼面的砼剔平,并用钢丝刷清理一遍,再浇水湿润;表面油污、浮尘需彻底清除。

(十一):8-20厚灰色地砖,缝宽5-8,专用填缝料填缝

第二种屋面类型:3-11做法同上人屋面

第三种屋面类型:3-11做法同上人屋面

泄水管柔性防水层

刚性防水层

种植介质疏水粗细骨料

砖砌挡墙

种植屋面构造

(一)100厚直径5-10卵石层,30厚直径10-20粗卵石疏水层,50厚焦渣层。

本工程采用传统种植屋面做法,在混凝土刚性屋面上方铺设卵石,其作用相当与架空排水层,上部采用100厚直径5-10卵石层,30厚直径10-20粗卵石疏水层,50厚焦渣层,保证较大限度的架空排水空间,拥有高效快速排水的同时,拥有较强的耐踏压强度,下部焦渣层尽量减小对下部屋面的影响。

本层总计厚度较厚,对下部屋面,能起到较好的防根系穿透作用;铺设时,必须严格按照设计要求分层铺设。

(二)铺玻璃丝布两层,200厚种植土(30%锯末、70%泥土)

1、玻璃丝布铺设必须完全覆盖,充分搭接。

2、严格控制种植土的配合比,保证土壤的重度和有机含量;保证土壤的保水、保肥能力,防止土壤板结,增强其排水和透气性能。

3、种植土保证由纯天然质料构成。

4、种植土要有防干燥、防风吹措施,避免对环境的影响。

六:检验检测及质量控制标准

1、水泥砂浆找平层兼找坡层

A 主控项目

①、材料质量及配合比必须符合设计要求。

②、找平层的排水坡度必须符合设计要求。

B 一般项目

①、基层与突出屋面结构的交接处和基层交接处,均应做成圆弧形,且整齐平顺。

②、表面应平整,压光,不得有酥松、起砂、起皮现象。

③、分格缝位置和间距应符合设计要求,缝两侧应平齐,高低不得大于3mm。表面平整度允许偏差为5mm。

○4、最薄处不得小于15mm厚。

2、2.5厚高分子涂膜防水层

A 主控项目

○1、防水涂料和胎体增强材料必须符合设计要求。

○2、涂膜防水施工后,必须检查其在天沟、檐沟、水落口、泛水、伸出

屋面防水工程施工方案范本

屋面防水工程施工方案范 本 Last revision on 21 December 2020

目录

一、施工组织设计 一、工程概况 (一)工程基本概况 西安北方秦川集团有限公司“三供一业”分离移交改造项目五标段:21 街坊屋面维修及雨水管改造项目,共计改造25栋楼,主要工程内容包含屋面维修及雨水管改造。 (二)屋面做法设计概况 21街坊屋面工程防水等级均为Ⅱ级,二道防水设防合理使用年限为15年。根据建筑及结构图纸设计要求,防水主要采用钢筋混凝土结构自防水和建筑防水层相结合的形式。 屋面防水层做法采用氯化聚乙烯防水卷材,聚氨酯防水涂料。防水材料,采用3mm 厚自粘聚合物(聚酯胎)改性沥青防水卷材,厚水泥基聚合物防水涂料。其余卷材均采用氯化聚乙烯防水卷材,涂料采用聚氨酯防水涂料。 屋面做法及工艺如下:

二、编制依据 (1)、业主方下发21街坊屋面施工图。 (2)、《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001) (3)、《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002) (4)、《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002) (5)、《建筑施工安全检验标准》(JGJ59-99) (6)、《屋面防水工程技术规范》(GB50345-2004) (7)、《屋面防水工程质量验收规范》(GB50207-2002) (8)、国家、行业和企业相关防水材料及技术标准。 三、总体施工部署 (一)施工准备 根据本工程的特点,21街坊屋面工程由本司专业队伍进行施工。 1、技术及人员准备 防水施工必须由具有相应资质的专业防水施工队伍进行施工,以确保防水施工的质量。防水施工时将按防水材料施工特点和要求做详细的施工技术交底。 2、材料准备

屋面换瓦施工方案

永安路北1-5号楼大屋脊挑修工程 施工方案 建设单位:北京宣房投资管理公司 施工单位:北京市宣武区宣房建筑工程处 编制人:郑智溢 审核人: 审批人: 编制时间:二〇一三年六月 一、工程概况 该工程为五栋多层建筑,总建筑面积为㎡,所有楼栋均为4层。 坡屋面防水层采用一层SBSⅢ型改性沥青卷材,面层为树脂瓦屋面,排水坡度按照原有坡度施工。由于工程属于旧楼改造,在措施项目中的脚手架搭设以及与周边居民沟通方面有一定难点。本施工方案将在后面篇章做叙述。 参考的标准及规范: 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《坡屋面建筑构造》00J202-1(标准图) 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011、J84-2011 《钢管脚手架扣件》 GB15831 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-89 《建筑施工木脚手架安全技术规范》JGJ164-2008 二、主要施工顺序 拆除屋面防雷接地装置→拆除屋面水泥瓦→拆除屋面挂瓦条→拆除屋面油毡→对大屋架加设木风撑加固处理→对屋面有隐患的木构件进行加固(8号铅丝麻花状捆扎)或更换→更换屋面糟朽的望板→拆除屋面木质檐口→新做屋面SBSⅢ型改性沥青卷材一道→新做屋面防水层木钉条→新做屋面树脂瓦的檩条→新做屋面挂瓦檩条→新做屋

面树脂瓦→新做屋面树脂瓦屋脊→新做屋面老虎窗→恢复屋面防雷接地→新做屋面檐口水沟→新做屋面檐口吊顶→新做PVC落水管→顶层楼道内顶棚维修及更换→楼道内粉刷涂料。 三、主要施工工艺 拆除 本工程计划拆除原屋面防雷接地装置、拆除屋面水泥瓦、拆除屋面挂瓦条、拆除屋面油毡、拆除屋面木质檐口、更换屋面糟朽的望板。 本工程屋面瓦采用自然铺设而成,对屋面瓦适宜逐片取下,即时移开。 施工顺序,因为铺设屋面瓦的施工工艺是从檐口至屋脊,逐片搭接铺设,所以拆除顺序与铺设相反,应从尾脊至檐口逐片拆除。首先先拆除屋脊瓦,再顺着坡面分层拆除,按着先铺的后拆,后铺的先拆的顺序进行。 水泥瓦拆除后即拆除挂瓦条,原屋面挂瓦条是用铁钉固定,用撬杠拆除即可。然后拆除木质檐口。木质檐口拆除后即拆除原屋面油毡。最后拆除屋面糟朽的望板。根据现场调查,本屋面糟朽的望板约占整屋面的50%。 注意事项: 屋面拆除后的材料要及时转运至地面,防止高空坠落伤人。 、拆除下材料的转移 因为施工处位于坡屋面,拆掉的瓦片无法堆放于斜坡上,必须即时转运到屋面以下。 本方案决定采取溜槽的方法把拆除的瓦片从屋顶上直接移至地面的方式。 根据本工程单栋结构造型特点,每栋需配备1个溜槽,方便屋面瓦拆除转运,溜槽配备6个工人,两人负责拆除,两人负责转运拆除的瓦片,两个人负责把瓦片送入溜槽。 各栋清理下来的瓦片,采用斗车集中堆放至本工程3号楼东南侧法制宣传栏前空地,按脊瓦和平瓦分类整齐堆放,日后再根据指定地点外运出场地。 、安全注意事项 1、因在斜屋面上施工,工人必须系好安全带。 2、施工人员戴好安全帽,系好帽带。 3、高空作业禁止酒后上班,禁止有高血压者进行高处作业。 4、施工前检查外架周边围护,不得有存在围护不到的隐患。 5、施工工人处于斜屋面工作,必须配备防滑鞋。 6、拆除的瓦片即时送入溜槽移至楼下,不得在斜屋面上堆放,以免滑落伤人。、加固 对卸载后所检查出的大屋架,加设木风撑处理加固,并对有安全隐患的木构件绑

屋面工程施工方案

屋面工程施工方案

一、编制依据 1.建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001) 2.屋面工程质量验收规范(GB50207-2002) 3.建筑装饰装修工程质量验收规范(GB50211-2001) 4.本工程施工图纸及图纸会审记录 5.本工程施工组织设计 二、工程概况 本工程1-7#楼总建筑面积约79000㎡,钢筋混凝土剪力墙结构,1-4#楼11层,5-7#楼16层,屋面结构分别为:结构找坡,结构平屋面两种形式,屋面做法分别为坡屋面(倒置式屋面)钉油毡瓦→铺卷材垫毡一层→35厚C15细石混凝土(内配A6@500×500钢筋网片)→40厚挤塑聚苯保温板→防水卷材→20厚1:3水泥砂浆找平层→钢筋混凝土屋面板 平结构屋面(不上人屋面)40厚C20细石混凝土(内配A4@150×150钢筋网片)→干铺无纺纤维布一层→40厚挤塑聚苯保温板→防水卷材→20厚1:3水泥砂浆找平层→1:6水泥珍珠岩找坡→钢筋混凝土屋面板

三、准备工作 1.材料 1)水泥:普通硅酸盐32.5水泥,或普通矿渣32.5水泥 2)钢筋:A6.5圆钢 3)无纺纤维布 4)4mm厚SBS II型防水卷材 5)40mm厚挤塑聚苯保温板 6)中、粗砂,珍珠岩 7)油毡瓦,水泥钢钉 以上工程所需材料进场时必须有产品出厂合格证及检验报告单,材料进场后实行见证取样、送检,复检合格后方可使用。 2.机械、工具 混凝土搅拌机、砂浆搅拌机、平板式混凝土震动器、铁锹、水桶、大小括杠、水平尺、钢卷尺、手锤、工程线、灰斗车、水管、铁抹子、木抹子、喷灯、压棍、刮板等

四、施工方法 1.1:6水泥珍珠岩混凝土垫层找坡(平屋面) 1)基层处理:将屋面垃圾、杂物清理干净,按要求安装好雨水斗,将伸出屋面的管、通风道根部进行封堵。 2)贴点、找坡根据图纸设计要求放坡度线,按流水方向进行放坡。 3)铺装水泥珍珠岩混凝土,依据放好的坡度线铺设垫层,虚铺时应略高于坡度线,然后用铁锹大致铲平,用大刮杠刮平之后用平板振动器进行振捣两遍以上使之密实。 4)振捣完成后拉线检查,去高补低,使表面平整,坡度顺畅,坡向准确。 5)质量标准 珍珠岩垫层振压密实,表面平整,坡度顺畅,坡向准确。 2.20厚水泥砂浆找平层 1)贴灰饼、冲筋:根据结构坡屋面和珍珠岩垫层的坡度,拉水平控制线贴灰饼,控制找平层的厚度,灰饼间距1.5m-2m。 2)留置分格缝:分格缝宽度为20mm,深度和屋面板及垫层连通,分格缝间距最大不得超过6m。

新版屋面防水施工方案样本

目录 1. 编制依据 ..................................................................... 错误!未定义书签。 2. 工程概况 ..................................................................... 错误!未定义书签。 3. 施工安排 ..................................................................... 错误!未定义书签。 3.1. 质量目标............................................................. 错误!未定义书签。 3.2. 工期目标............................................................. 错误!未定义书签。 3.3. 安全文明环保目标 ............................................ 错误!未定义书签。 4. 施工准备 ..................................................................... 错误!未定义书签。 4.1. 技术准备............................................................. 错误!未定义书签。 4.2. 材料准备............................................................. 错误!未定义书签。 4.3. 劳动力准备......................................................... 错误!未定义书签。 4.4. 机具准备............................................................. 错误!未定义书签。 4.5. 现场准备............................................................. 错误!未定义书签。 5. 施工方法 ..................................................................... 错误!未定义书签。 5.1. 施工顺序及流程................................................. 错误!未定义书签。 5.2. 屋面作法............................................................. 错误!未定义书签。 5.3. 保温层施工......................................................... 错误!未定义书签。 5.4. 找坡层施工......................................................... 错误!未定义书签。 5.5. 找平层施工......................................................... 错误!未定义书签。 5.6. 防水层施工......................................................... 错误!未定义书签。 5.7. 保护层施工......................................................... 错误!未定义书签。 5.8. 细部做法............................................................. 错误!未定义书签。

屋面工程施工方案

屋面工程施工方案 一、工程概况 工程名称:郑州惠济区老鸦陈、张砦、双桥村棚户区改造建设项目(一期工程)-8#地块 建设单位:河南惠泰城乡建设有限公司; 施工单位:中冶建设高新工程技术有限责任公司; 设计单位:北京市建筑设计研究院有限公司; 监理单位:河南华冠工程咨询有限公司; 8#地块占地面积为42598.26㎡,总建筑面积为192313㎡,其中地上建筑面积为142278㎡,地下建筑面积为50035㎡,建筑高度99.9m,户数为1088户,机动车停车位共计1133个,其中地下983个,容积率为3.42,绿地率为30%,由七栋高层住宅(层数为34层),以及相关配套公建。 本工程屋面为上人屋面,屋面防水等级为一级,其中地下室出地面楼梯间屋面为二级防水,防水材料采用(4+3)mm厚SBS改性沥青防水卷材。屋面保温材料采用70mm厚挤塑聚苯板。屋面设87型雨水排水口,雨水为内排水系统。屋面的设备基础需确定设备选型后,按照设备厂家提出的安装条件及要求进行深化,经设计及甲方同意后进行施工。 二、编制依据 1、施工组织设计

2、施工图纸 3、《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2012) 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 5、《屋面工程技术规范》(GB 50345-2012) 6、《12系列建筑标准设计图集》(12YJ1) 三、施工准备 1、技术准备 首先查阅图纸、图集明确各层屋面(女儿墙)基层、防水层、保温层、保护层、面层厚度及做法。图纸如有不明确的做法及时与设计院建筑师沟通,明确做法。 组织与屋面有关的各专业技术人员进行图纸会审,把各专业提出的技术问题汇集,由甲方去与设计院沟通,解决好各专业配合问题。 复核现场屋顶结构面、女儿墙的标高、及屋面尺寸问题,没有问题后按照图纸放线、屋面进行伸缩缝放线。尺寸偏大、偏小适当调整现场尺寸,按照现场实际情况放线。 根据图纸由测量组把屋面找坡层的标高在女儿墙上标出,同时弹好各专业出屋面的管道、风道、基础边线、出屋面的墙身、门洞口位置线,并检查校准。

屋面瓦施工方案44836

北京张裕卡斯特酒庄装饰工程屋面施工方案 一.编制依据 1.1主要法规 《中华人民共和国建筑法》 《中华人民共和国环境保护法》 《建筑工程消防监督审核管理规定》 《北京市建筑工程文明安全施工管理暂行规定》 《建筑工程质量管理条例》 1.2设计图纸 1.3中华人民共和国国家标准规范和有关标准: 1.4.1《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95) 1.4.2《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-95) 1.4.3《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 1.4.4北京市《高级建筑装饰工程质量检验评定标准》(DBJ01-27-96) 1.4本方案编制后,待报建设单位审批后,作为本工程项目有序进展的指导性文件。凡参与此工程的全体人员应依照本方案进行施工及管理,严格遵守设计单位和建设单位的要求,遵守北京市装饰管理协会的若干规定。 二.工程概况 n 工程名称:北京张裕卡斯特酒庄主楼装饰工程 n 工程位置:北京市密云县巨各庄镇东白岩村 n 建设单位:烟台张裕葡萄酒有限公司 n 设计单位:北京北化研石化设计院 n 监理单位:北京京大信城监理公司 n 装饰面积:2100 m2 n 质量要求:优良工程 n 工程工期:65天 2.1施工特点 北京张裕葡萄酒庄装饰工程,材料、工艺及质量要求标准高,材料选型、施工工艺和施工质量是否能达到设计单位及建设单位的要求,是否能充分体现张裕葡萄酒有限公司企业文化,充分发挥建设单位的投资效益,都是至关重要的。该工程的装饰材料选型基本上选用了国内及国外最好的质量,同时要求工人技术含量高,管理者的施工管理组织能力强施工安全保护措施完善,另外也对安装施工及调试提出了较高水平的要求。

屋面防水工程施工方案范本模板

屋面防水工程施工 方案范本

目录 目录 (2) 一、施工组织设计 (5) 一、工程概况 (5) 二、编制依据 (7) 三、总体施工部署 (7) 四、施工方案及技术措施 (10) ( 一) 施工顺序 (10) ( 二) 结构自防水施工工艺 (17) ( 三) 水泥砂浆防水层施工工艺 (18) ( 四) 防水涂料层施工工艺 (19) ( 五) 高分子弹性防水涂膜层施工工艺 (20) ( 六) 卷材防水工程施工工艺 (22) ( 八) 特殊部位做法 (25) 五、施工质量保证措施和创优计划 (26) ( 一) 质量保证措施 (26) ( 二) 创优计划 (29) 六、施工总进度计划及工期保证措施 (32) 一、工期目标 (32) 二、工期、进度编制依据 (32) 三、工期、进度编制原则 (32) 四、进度编制方法 (33)

五、进度计划的保证措施 (33) 六、成品保护 (37) 七、安全、文明和环保施工措施计划 (37) ( 一) 安全保证措施 (37) ( 二) 文明施工保证措施 (39) ( 三) 环保措施计划 (39) 八、主要施工机具配置及劳动力安排计划 (41) ( 一) 主要施工机具配置 (41) ( 二) 、劳动力安排计划 (44) 二、项目管理机构 (47) (一)项目管理机构组成表 .......................................... 错误!未定义书签。 (二)主要人员简历表 ................................................. 错误!未定义书签。 附1.项目经理简历表........................................ 错误!未定义书签。 附1.技术负责人简历表.................................... 错误!未定义书签。 附1.安全员简历表............................................ 错误!未定义书签。 附1.材料员简历表............................................ 错误!未定义书签。 附1.施工员简历表............................................ 错误!未定义书签。 附1.质量员简历表............................................ 错误!未定义书签。 附1.资料员简历表............................................ 错误!未定义书签。 附1.造价员简历表............................................ 错误!未定义书签。 三、其它材料 ............................................................... 错误!未定义书签。

屋面工程施工方案

***********************************************项目 屋面工程施工方案 企业LOGO 编制人: 审核人: 审批人: **********有限公司 年月日

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、屋面工程施工 (4) 1、施工部署 (4) 2、施工准备 (4) 3、施工要点 (5) 4、施工方法 (5) 四、质量控制措施及注意事项 (11) 五、成品保护措施 (12) 六、安全保证措施 (13) 七、细部做法及附图 (13)

一、编制依据 1、********************项目施工图纸。 2、规范 (1)《工程测量规范》(GB50026-2016) (2)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300—2013) (3)《钢筋混凝土结构设计规范》(GB50010-2010) (4)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015) (5)《建筑工程质量评定标准》(GB/T50375-2006) (6)《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2012) (7)《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210--2013) (8)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300—2013) (9)《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB 50209—2010) 二、屋面工程做法 类 别 编号名称材料及做法备注 屋面屋1 保温上人 屋面(从 上到下) 1、40厚C20细石混凝土(加5%防水剂)保护层, 内配φ6@150双向钢筋网,平面四周(沿山墙、 突出屋面墙体和女儿墙之间)留缝,缝宽30mm 油膏嵌缝,平面间距6m设置分格缝,缝宽 20mm,用切割机切深15mm油膏嵌缝,内钢筋断 开。 2、干铺无纺聚酯纤维布一层做隔离层 (250g/m2) 3、1.5+1.5厚双DTM聚酯复合卷材 4、最薄30厚1:6陶粒混凝土3%找坡层。 5、保温层,材料及厚度详各栋节能报告。 (屋面保温层采用B1级挤塑聚苯板,干密度 25kg/m3,厚度120mm。) 6、刷冷底子油一道(隔汽层)。 7、20厚1:3水泥砂浆找平层,平面间距6M设 用于住宅上人 屋面

瓦屋面施工方案

瓦屋面施工方案 Revised by Liu Jing on January 12, 2021

重庆石竹实业有限公司 北京师范大学江津附属学校(一期)工程 屋面工程施工方案 审批: 审核: 编制: 重庆市海昆实业有限公司 北京师范大学江津附属学校工程项目部 二0一六年一月

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (2) 三、瓦屋面做法 (2) 四、施工准备 (3) 五、施工方法 (10) 六、要注意的质量问题 (11) 七、要注意的安全问题 (11) 八、成品保护 (12)

一、编制依据 1、施工图纸、设计变更及技术洽商 2、《屋面工程技术规范》GB50345-2012 3、《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012 4、《建筑工程质量验收统一标准》GB50300-2013 5、《屋面工程施工工艺标准》 6、施工现场情况等 二、工程概况 北京师范大学江津附属学校位于重庆市江津区北部滨江新城(德感片区),东邻南北大道,南邻学堂路,西面、北面紧邻村民待征土地。 该项目总用地面积233358.24 m2,总建筑面积2。项目一期建筑面积 m2,由1#幼儿园,2#、3#小学教学楼、4#小学宿舍、5#食堂、6#综合楼、车库以及集会广场等组成,其中: 1#幼儿园建筑面积9912.44m2,层数4层,建筑高度17.7m,外墙涂料,平屋面,中空玻璃铝合金窗,水磨石楼地面;筏板基础,框架结构; 2#小学教学楼建筑面积12774.86m2,层数:4F/吊1F,建筑高度:22.5m,外墙面砖及涂料,瓦屋面,中空玻璃铝合金窗,水磨石楼地面;筏板基础,框架结构; 3#小学教学楼建筑面积12909.4m2,层数:4F/吊1F,建筑高度:22.5m,外墙面砖及涂料,瓦屋面,中空玻璃铝合金窗,水磨石楼地面;筏板基础,框架结构; 4#小学宿舍建筑面积27415.88m2,层数6F,建筑高度21m,外墙面砖,瓦屋面,中空玻璃铝合金窗,水磨石楼地面;筏板基础,框架结构; 5#小学食堂建筑面积2,层数4F/吊1F,建筑高度19.2m,外墙面砖,平屋面,中空玻璃铝合金窗,水磨石楼地面;采用桩基础,框架结构;

屋面工程施工组织设计方案【工程施工方案】

一、编制依据 1、施工图纸。 2、××××发电有限责任公司16#住宅楼工程施工组织设计。 3、《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002) 二、工程概况 本工程位于甘肃××××发电有限责任公司福利区,五单元六层、砖混结构。总建筑面积8905.55㎡,呈“一”字排布,层高3.0m,建筑总高度20.55m。 三、施工准备 (一)屋面保温层工程 1、施工准备 (1)材料准备 所用材料的表观密度、含水率、导势系数等技术性能必须符合设计要求和施工规范的规定。松散的保温材料应使用无机材料,如选用有机材料时,要先做好材料的防腐处理。 ○1松散材料:A、炉渣或水渣:粒径一般为5-40㎜,不得含有石块、土块、重矿渣和未燃尽的煤块,表观密度为500-800㎏/m3导热系数为0.16-0.25m·K.B矿渣棉:应控制小珠的含量,使用前应加疏松,表观密度为110-200㎏/m3,导热系数为0.031-0.067w/m·k。 ○2板状保温材料:外观整齐,厚度应按设计要求确定,一般以小于3㎝,使用前应按设计要求检查其表观密度及强度。A泡沫混凝土板:表观密度不大于500-600㎏/m3,抗压强度不低于0.4Mpa。B加气混凝土板:表观密度为500-600㎏/m3,抗压强度不低于0.2 Map。C聚笨板块:表观密度为<45㎏/m3,抗压强度不应低于0.18 Map,导热系数为0.043 w/m·k。 ○3水泥:325号及其以上普通硅酸盐水泥或矿渣水泥。 (2)作业条件 ○1基层施工前,清除吊钩、拉绳等杂物。

○2有隔气层的屋面,先铺风隔气层。 ○3穿屋面的管根等部位用豆石混凝土固定好。 2、操作工艺 (1)基层清理:将预制或现浇混凝土的基层表面尘土、杂物等清理干稳。 (2)铺设隔气层:有隔气层要求的屋面,应按设计要求或规范规定铺好油毡隔气层。 (3)铺设保温层:A、松散保温材料如采用炉渣或水渣,应经过筛选。严格控制粒径;并应进行加水预焖;B、松散保温材料应分层铺设,并进行适当压实,每层铺设的厚度,应不大于150㎜,其压实的程序及厚度应根据设计要求确定;保温层的允许偏差为+10%或-5%;C、铺设水泥焦渣层前,前根据设计要求的厚度拉线,找出2%的泛水;铺凤1:6水泥焦渣,最薄处为30㎜;铺凤顺序应从一端开始退着向另一端进行,要振捣密实,表面抹光;D、干铺加气混凝土板或聚笨板块等保温材料,应先将基层清扫干净,板块铺平垫稳,分层铺凤的板块,其上下两层的接缝应错开,各层板间的缝隙,应用同类材料的碎屑嵌填密实,表面应与相邻两板高度一致。 (4)倒置式屋面。如设计要求采用倒置式屋面,其防水层要平整,不得有积水现象;保温层使用憎水性胶结材料,要用机械搅拌均匀;对于檐口抹灰、薄钢板檐口安装等应严格按照施工顺序,在找平层施工前完成。 3、质量技术标准 (1)保温材料的强度,表观密度,导热系数和含水率以及配合比,必须符合设计要求和施工规范的规定。 (2)松散的保温材料分层铺设压实适当,表面平整,找坡正确。 (3)板状保温材料应紧贴基层铺平垫稳,找坡正确,上下层缝并嵌填密实。 (4)整体保温层应拌合均匀,分层铺凤,压实适当,振捣密实,表面抹光,找坡正确。 (5)允许偏差

屋面瓦施工方案模版

屋面瓦施工技术工艺方案要求 一般技术规定与要求 1屋面系统做法大致构成 ?屋面防水卷材的供应和铺贴:找平层做冷底子油,铺贴自粘萨博防水卷材;?顺水条(30*30mm含锯口),采用防腐处理杉木,上下植筋铆固,其余射钉固定; ?屋面隔热处理:采用覆易隔热卷材; ?挂瓦条(30*30mm含锯口),采用成品防腐木,射钉固定; ?拉法基(曼宁家,英红)平板瓦,根据规范要求,钉子固定; ?各节点防水部分,采用曼宁家进口柔性泛水和泛水线,做防水处理; ?脊部采用康派卷材干法施工处理; ?排水沟采用曼宁家铝制排水沟处理; 安装完毕,清洁屋面。 2屋面瓦施工技术标准及工艺要求 2.1屋面系统结构图: 可参照《坡屋面建筑构造(一)》09J202-1 2.2结构说明

3.施工工艺 3.1.自粘防水卷材的安装及施工要求: 1.自粘防水卷材在坡屋面重点安装区域 防水卷材在坡屋面加强预铺区域:山墙、老虎窗、排水沟等,如图(先采用聚氨酯防水涂料防水涂料涂刷1道,再铺贴30cm宽的附加防水卷材) 2.自粘朗防水卷材安装指导 基层处理:基面应坚固、干燥、干净(无尘土、无油污)凸起部分铲平,凹陷部分和裂缝应用水泥砂浆抹平涂刷。 基层处理剂:先在排水沟、山墙、老虎窗等处涂刷聚氨酯防水涂料,然后大面涂刷冷底子油。 节点处理:对檐沟(天沟)、变形缝、泛水、落水口伸出屋面管道,屋面上人口应按《屋面工程技术规范》(GB50693-2011)规定处理,对排水沟、山墙、老虎窗处先进行防水层的附加处理,山墙处上翻20cm。 卷材铺贴:根据材料厂家要求的工艺方法铺贴,并对山墙上口处防水卷材用金属压条进行收边处理(如下图)。 施工检查:检查全部自粘卷材有无撕裂、破损、气泡、卷边、开口。如有缺陷,应在缺陷处切开,排除气泡后恢复,并在上面扩大面积,在粘贴一块,押紧压实。

屋面SBS防水工程施工方案 范本

兰考县华兰城2#楼 屋 面 防 水 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 河南铭安建设工程有限公司年月日

工程名称:兰考县华兰城2#楼 致:河南精工工程管理咨询有限公司(监理单位) 我方已根据施工合同的有关规定完成了兰考县华兰城2#楼工程屋面防水施工方案的编制,并经我单位上级技术负责人审查批准,请予以审查。 附件:屋面防水施工方案 承包单位(章):河南铭安建设工程有限公司 项目经理(签字): 日期: 专业监理工程师审查意见: 专业监理工程师(签字): 日期: 总监理工程师审查意见: 项目监理机构(章):河南精工工程管理咨询有限公司 总监理工程师(签字): 日期: 审批意见: 建设单位(章):兰考三环木业有限公司 建设单位代表(签字): 日期:

第一章编制依据 1.工程设计图纸 2.施工现场条件和实地勘察情况 3.《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012 4.《屋面工程技术规范》GB50345-2012 5.《弹性体改性沥青卷材》GB18242-2008 6.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 7.《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 8.《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 第二章工程概况 工程名称:兰考县华兰城2#楼 建设单位:兰考三环木业有限公司 设计单位:河南省埃菲尔设计有限公司 勘察单位:信息产业部综合勘察研究院 监理单位:河南精工工程管理咨询有限公司 施工单位:河南铭安建设工程有限公司 a)防水材料:屋面采用4mm、3mmSBS改性沥青防水卷材,聚酯胎-20oC b)施工方法:卷材采用热熔法施工 c)工程质量:合格 第三章施工准备

屋面工程施工方案

屋面工程施工方案 1.1.1 屋面工程简介 1 本工程屋面防水等级为I级,屋面防水采取2道防水设防,保温层为挤塑聚苯板(B1级)。 具体做法见表1-1:

1.1.2 屋面各分项工程施工方法 本工程屋面做法除面层不同,基层做法相同,分解施工方法如下: 1 找坡层 1) 先将屋面基层清扫干净,弹出天沟线,根据坡度要求拉线找坡贴灰饼,顺排水方向冲筋,冲筋间距为1.5m,在排水沟、雨水口处找出泛水,冲筋后进行找坡层施工。

2) 扫水泥净浆,要求扫浆均匀,边角到位。 3) 找坡层由远及近、由高到低的程序进行,严格掌握坡度,最薄处不小于30mm,可用2m左右的方尺找平,空隙不得超过5mm,用抹子在水泥初凝前抹平、压实。 4) 养护:常温时在24h后浇水养护,养护时间不少于7d。 2 防水层 防水做法详见屋面防水施工方案。 3 保温层 1) 基层应平整、干净、干燥。 2) 采用干铺的铺贴方式 3)排版时要错缝排版,板缝紧密,不得有空隙。 4) 尽量采用整板铺贴,非整板处进行整板裁切后拼贴。 4 保护层 1) 清理基层。 2) 在混凝土浇筑前将分割条按原划分的分割缝位置用水泥砂浆固定。分格缝木条要刨光(梯形),横截面高50mm,上口宽度为20mm,下口宽度为15mm~17mm,木条要在水中浸泡至基本饱和状,并刷涂膜剂再使用。 3) 钢筋网片按设计要求的规格,直径配料,绑扎。保证搭接长度大,在同一断面内,接头不得超过钢筋断面的1/2;钢筋网片在分格缝处需断开;钢筋网采用34mm厚砂浆块垫起至细石混凝土上部,并保证留有10mm的保护层。 4) 混凝土浇筑 (1)在基层上分仓均匀地铺设混凝土。一个分格内混凝土要连续浇筑完成,不留施工缝。分格内混凝土木杠刮平,用平板振捣器振捣密实或人工木抹拍实,并用滚筒来回滚压,直至混凝土密实、表面浮浆不再沉落为止,用木抹子搓平,搓出水泥浆。 (2) 光时不宜在混凝土表面掺加干灰或水泥砂浆,否则混凝土表面易产生开裂与剥落现象。 (3) 混凝土初凝后及时将分割条起出,分割缝两侧做到顺直、平整、密实,否则要及时修补。

瓦屋面工程施工工艺

一、集团“两防”文件要求: (1)屋面瓦必须按设计要求座浆铺设、铜丝绑扎固定。 (2)坡顶、坡边,必须瓦峰靠主墙,且周边设置45°防水砂浆翻边,上部靠主墙应打密封胶处理; (3)坡脚泛水处严禁瓦片伸至主墙根部,确保泛水宽度大于300mm; (4)按设计要求安装排气管,严禁出屋面排气孔、避雷针等在瓦沟内设置; (5)为防止檐口出现直裂缝,铺设瓦片时预设加强网片(外露尺寸至檐口底部),最后一次性收头完毕。 二、腾越公司瓦屋面工程施工重点: 1、找平层施工前必须做灰饼,确保大面平整、顺坡一致;铺设必须稳固,当平瓦坡度大于50%时必须有加固措施,特别是檐口处两排瓦必须稳固; 2、阳脊、瓦沟、檐口、屋脊应拉通线,确保顺直平整,防水砂浆沟质量应表面平整、密实、光洁,大小屋面瓦片均匀顺直,坡度一致,无污染,无破损;无色差; 3、低屋面与主墙交接部位,靠主墙根部要用防水砂浆做坡度不小于45度的上翻压顶,上翻压顶与主墙交接处施打弹性密封处理; 4、檐口及檐沟处瓦片外挑长度不得大于70mm(应为50mm~70mm); 5、必须做坡脚泛水处理:采用防水砂浆靠主墙做圆弧上翻处理;泛水宽度完成面不应小于200mm(严禁瓦顶靠边主墙铺贴,充分考虑保温层厚度);泛水找坡尽可能放大,确保排水及时、通畅; 6、挂瓦应平整,搭接应紧密,行列横平竖直,不得有偏斜、弯曲、高低不平、翘曲、松动等现象; 7、屋脊应成直线,接口均应用麻刀灰浆填实、抹平,封固严密; 8、檐口瓦局部起伏每5m长度内不得大于10mm,全长不大于30mm; 9、檐口挑出瓦头的长度偏差不得超过10mm。 三、标准施工工艺: 施工顺序:基层处理→弹线、找平→安装钢筋网→挂西班牙瓦 1、基层处理:对坡屋面进行清洁,干燥,对孔洞及明显不平整的位置进行局

小青瓦屋面施工方案[1](完整版)

青筒瓦屋面施工方案 一、工程概况 方圆云山诗意一标段的1、2、3、5、6、7、8号房工程,屋面坡度30°-35°的斜屋面采用盖小青瓦构造装饰做法:无保温瓦屋面做法:①、小青瓦(搭七露三)用20厚1:1:4水泥砂浆加水泥重3%或耐碱短纤维玻璃丝卧铺。②、30厚1:3水泥砂浆,最薄处20厚,内配¢6双向钢筋网@250,屋脊处相连,与预埋¢10钢筋头绑牢。③、10厚1:3水泥砂浆找平抹光。④、2厚911聚氨酯防水涂膜,遇墙上翻500高。⑤、20厚1:2.5水泥砂浆找平层。⑥、钢筋砼现浇板,预埋¢10钢筋头,露出屋面80(设计要求60,实际应为80),中距双向900-1000。 有保温瓦屋面做法:①、小青瓦(搭七露三)用20厚1:1:4水泥砂浆加水泥重3%麻刀(或耐碱短纤维玻璃丝)卧铺。②、30厚1:3水泥砂浆,最薄处20厚,内配¢6双向钢筋网@250,屋脊处相连,与预埋¢10钢筋头绑牢。③、10厚1:3水泥砂浆找平抹光。④、50厚挤塑聚苯板保温隔热层。⑤、2厚911聚氨酯防水涂膜,遇墙上翻500高。⑥、20厚1:2.5水泥砂浆找平层。⑦、钢筋砼现浇板,预埋10钢筋头,露出屋面130(设计要求60,实际应为130),中距双向900-1000(用于核心筒坡屋顶)。

二 、材料要求及规格 1、片瓦 180×180 2、 2、瓦头 185 ×110 3、滴水瓦 185× 185 4、正档沟 220×130 5、大花脊 200×220×145 6、民居爪角

三、主要工序施工方法 1、基层施工: ①、在斜屋面板施工时,模板底模应根据设计要求的囊度曲线在现场足尺放样并复核无误后方可进行施工。同时在施工期间应注意复合檐口及屋脊的标高是否符合设计。 ②、为防止砼浇筑时由于屋面坡度过大引起砼坍落,在双层双向板筋。扎好后,沿屋脊平行方向。每隔1m 设置钢丝网片一道。做法如下图: 3008焊网片板厚 钢丝网 ③、在斜屋面板的双层板钢筋,绑扎完成后。绑扎预留?10锚筋露出板面80㎝(保温屋面为130),锚筋间距800×800。做法如下图: 10板厚80 (无保温) 800*800设置 100130(有保温)

屋面防水保温施工方案范本

屋面防水保温施工 方案

白云区大坝景和家园 保 温 上 人 屋 面 施 工 方 案 白云区大坝景和家园项目部 4月8日

第一节分项工程简介: 景和家园1#楼二期屋面工程保温上人屋面和保温不上人平屋面两种,做法如下: 保温上人屋面 保温不上人平屋面

不上人平屋面 第二节 屋面保温层施工 本工程屋面保温层采用55厚挤塑保温板,为了提高保温层的施工工艺的质量和操作技术水平,其工艺控制程序应如下: 一、材料要求 1、水泥:用32.5号普通硅酸盐水泥,安定性必须合格,其配合比严格按设 (平

计要求进行配制,要求新鲜无结块。 2、聚苯乙烯泡沫塑料板:应符合《隔热用聚苯乙烯泡沫塑料》(GB10801-89)标准中ZR阻燃型第一类的要求(见表2)板厚应根据节能设计要求确定。 挤塑保温板技术要求 表2 3、嵌缝材料:建筑密封膏,应符合《建筑密封膏》(JC482∽484-92)标准要求。 4、发泡聚乙烯圆棒:用于填塞膨胀缝,作密封膏的隔离材料,其直径按缝宽的1.3倍选用。 5、机械锚固件:尼龙胀栓(根据聚苯板的设计厚度采用不同规格) 二、主要机具设备 1、机械设备:砂浆搅拌机 2、主要工具:壁纸刀、螺丝刀、剪刀、扫帚、钢丝刷、墨斗、棕刷、电动搅拌器、冲击钻、抹子、打磨抹子、压子、阴阳角抿子、托线板、2m靠尺等。 三、作业条件 1、屋面结构层已施工完毕,已进行隐蔽工程检查,办理交接手续。屋面上的吊钩及其它露出物应清除掉,残留的痕迹应铲平,抹入灰浆层内,屋面应清理干净。

2、穿过屋面的各种预埋管件根部及伸出屋面管道、女儿墙、设备基础、机房、伸缩缝等根部均已按设计要求施工完毕。穿过屋面和女儿墙等结构的管道根部,应用细石膨胀混凝土填塞密实,做好转角处理,将管根部固定。 3、板状保温材料运到现场,应堆放在平整坚实场地上妥加保管、盖护、防止雨淋、受潮或破损、污染。 四、操作工艺 (一)清理基层 铺设保温层的基层应平整、干燥和洁净。应将表面泥土、杂物等清理干净。 (二)铺设挤塑保温板 1、结构墙体基面必须清理干净,并检验墙面平整度和垂直度。用2m靠尺检查,最大偏差不大于5mm,超差部分应剔凿或用聚合物水泥砂浆修补平整。对旧房节能改造,应彻底清理不利于粘贴聚苯板的原外墙面层,用水泥砂浆修补缺馅,加固找平。 2、根据图纸要求,在墙面弹出外门窗控制线、膨胀缝线及膨胀缝宽度线等。 3、聚苯板切割:用电热丝切割器或裁纸刀切割,标准板面尺寸为1200mm×600mm,对角线及板厚误差±2mm,非标准板按实际需要的尺寸加工,尺寸允许偏差为±2mm,大小面垂直。 4、粘接剂配制:将粘接剂直接加水(1:0.21~0.24)搅拌均匀后静置3分钟,一次配制量以1小时内用完为宜,若使用中有过干现象出现,可适当加水再次搅匀使用。 5、膨胀缝线两侧及边缘处的聚苯板上预贴250mm宽包底网格布。

屋面工程施工方案

中国科学院西安光学精密机械研究所北院改扩建项目 屋面工程施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 陕西建工第八建设集团有限公司 中科院西安光学精密机械研究所北院改扩建工程项目经理部 二零一八年八月

一、编制依据 1、施工图纸及设计变更 2、规范 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300—2013) 《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2012) 《建设工程监理规范》(GB 50319—2013) 《建设工程项目管理规范》(GB/T50326-2017) 《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007) 《屋面工程技术规范》(GB50345-2012) 3、标准 《屋面工程施工工艺标准》GSQB12-09-2012 4、图集 陕西省建筑标准设计《09系列建筑图集(第一册)》陕09J01 建筑用料及做法陕西省建筑标准设计《09系列建筑图集(第二册)》陕09J02 屋面/陕09J03 外装修 陕西省建筑标准设计《09系列建筑图集(第五册)》陕09J07-1 轻质空心条板隔墙/陕09J07-2 钢丝网架水泥夹心板隔墙/陕09J08 楼梯栏杆栏板 陕西省建筑标准设计《09系列建筑图集(第六册)》陕09J09 室外工程/陕09J10 地下防水工程 陕西省推广用用标准设计《住宅厨房、卫生间聚合物水泥防火型排气道系统》陕2011TJ008 二、工程概况 1、工程名称:中国科学院西安光学精密机械研究所北院改扩建项目 2、工程地址:西安市碑林区太白路与友谊西路西北角 3、建设单位:中国科学院西安光学精密机械研究所 4、设计单位:西安建筑科技大学建筑设计研究院 5、监理单位:中煤陕西中安项目管理有限责任公司 6、施工单位:陕西建工第八建设集团有限公司 7、根据施工图纸及变更,各部位作法统计如下:

2011平板瓦屋面瓦施工方案1

福熙大道项目B5、B6、B7、B8、B9、B10#楼屋面瓦供应及安装工程编制依据 1.1主要法规 《中华人民共和国建筑法》 《中华人民共和国环境保护法》 《建筑工程消防监督审核管理规定》 《北京市建筑工程文明安全施工管理暂行规定》 《建筑工程质量管理条例》 1.2设计图纸 1.2.1北京墨臣工程咨询有限公司 1.3中华人民共和国国家标准规范和有关标准: 1.3.1《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95) 1.3.2《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-95) 1.3.3《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001)

1.3.4北京市《高级建筑装饰工程质量检验评定标准》(DBJ01-27-96)1.4本方案编制后,待报建设单位审批后,作为本工程项目有序进展的指导性文件。凡参与此工程的全体人员应依照本方案进行施工及管理,严格遵守设计单位和建设单位的要求,遵守北京市装饰管理协会的若干规定。 二.工程概况 工程名称:福熙大道项目B5、B6、B7、B8、B9、B10#楼屋面瓦供应 及安装工程 工程位置:北京朝阳区红军营西路(地铁13#线北苑站北侧) 建设单位:北京春光置地房地产开发有限公司 设计单位:北京墨臣工程咨询有限公司 监理单位:建通工程建设监理有限公司 装饰面积: 38589.2m2 质量要求:优良工程 工程工期: 60天 2.1施工特点

福熙大道项目工程,材料、工艺及质量要求标准高,材料选型、施工工艺和施工质量是否能达到设计单位及建设单位的要求,是否能充分体现张裕葡萄酒有限公司企业文化,充分发挥建设单位的投资效益,都是至关重要的。该工程的装饰材料选型基本上选用了国内及国外最好的质量,同时要求工人技术含量高,管理者的施工管理组织能力强施工安全保护措施完善,另外也对安装施工及调试提出了较高水平的要求。 要保证设计的创意,在较短时间完工并达到业主满意,工程质量经得起时间的考验,必须要制定详尽完善的施工方案和保证措施,着重抓好材料、工艺和工序安排,使三者的关系协调有秩,在良好的质量体系和管理措施控制下,与其它专业密切配合,保证施工时有序,交工时有章。才能做到业主、设计、监理、和施工单位四方满意。2.2针对以上特点制定出工作重点 2.2.1采用项目管理施工。选派经验丰富,有类似工程施工经验的施工管理人员。 2.2.2做好材料进场的准备工作。制定材料质量保证措施。 2.2.3科学划分相对的独立的施工段,化整为零,流水作业,保证工期。