文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › MFC5208A切换装置说明书

MFC5208A切换装置说明书

MFC5208A切换装置说明书
MFC5208A切换装置说明书

MFC5208A

发电厂保安电源自动切换装置

说明书

金智科技股份有限公司

前言

非常感谢您选用江苏金智科技股份有限公司(简称金智科技,股票代码002090)生产的MFC5208A发电厂保安电源自动切换装置。本手册是该型装置的技术和使用说明书,期望它能为您的工作带来帮助。

本说明书仅供设计选型参考,与实际产品可能存在细微差别,因此不建议作为工程设计依据。建议工程设计时向我公司设计人员索取相关设计图纸。

如需相关产品、服务和支持的更多信息,请访问金智科技网站https://www.wendangku.net/doc/d516638430.html,/。

本公司有权对本说明书的内容进行定期变更,恕不另行通知。变更内容将会补充到新版本的说明书中。如您需要更新版本,敬请与我公司联系。

_____________________________________________________________

版权所有,请勿翻印、复印。

说明书版本号:V 1.01

目录

1. 装置概述 (1)

2. 装置特点及主要技术指标 (2)

2.1. 装置特点 (2)

2.2. 主要技术指标 (3)

3. 切换功能及原理 (6)

3.1. 自投方式一 (6)

3.2. 自投方式二 (9)

3.3. 自投方式三 (10)

3.4. 手动恢复 (12)

3.5. 发电机自投并网试验 (13)

4. 其它功能 (15)

4.1. PT断线 (15)

4.2. 控制回路断线 (16)

4.3. TWJ异常 (16)

4.4. 动作后的复归 (17)

4.5. 与柴油发电机的配合 (17)

4.6. 支持380V电压输入 (18)

5. 定值参数设定 (18)

5.1. 切换定值说明 (18)

5.2. 控制压板说明 (19)

6. 装置硬件构成 (21)

6.1. 面板 (21)

6.2. 按键 (22)

6.3. 指示灯 (23)

6.4. 跳线 (23)

6.5. 背板插件及端子 (23)

7. 液晶显示及操作说明 (31)

7.1. 主画面说明 (31)

7.2. 菜单详细说明及操作 (32)

8. 自检信息 (44)

9. 运行巡检说明 (45)

9.1. 常见故障及处理措施 (45)

9.2. 光字牌或DCS信号 (46)

9.3. 面板巡检 (47)

10. 现场调试投运 (48)

10.1. 静态调试试验 (48)

10.2. 空载传动试验 (49)

10.3. 投入运行与操作 (50)

11. 外形及安装尺寸 (51)

12. 装置选型表 (52)

1.装置概述

MFC5208A发电厂保安电源自动切换装置,是基于本公司新一代嵌入式软硬件平台及图形化逻辑组态技术、结合本公司MFC2000快切产品的成功经验,研制的新型自动切换装置,主要适用于发电厂交流保安电源供电系统的自动切换。

发电厂交流事故保安电源系统是当电网发生事故或其它原因致使火电厂厂用电长时间停电时,提供机组安全停机所必须的交流用电系统。因此其供电的可靠性直接关系到发电机组设备安全停机的成败。以往交流保安电源的切换多由DCS或柴油发电机自带的PLC控制系统来实现。DCS和PLC的特点是逻辑功能强,但属于通用系统,缺乏针对性。MFC5208A 装置是专门为交流事故保安电源系统的切换而设计的自动装置,与DCS或者PLC实现方式相比,本装置优点主要体现在如下几个方面:

安全性。从主供电源向备用电源切换时,采用串联切换,从备用电源向主供电源恢复时,支持并联切换方式,恢复过程无扰动。

灵活性。传统实现方式往往专门为现场某种接线方式或者运行方式设计,一旦运行方式改变,或者需要应用到新的接线方式,改动非常繁琐。本装置结合了多种合理

的保安电源切换方式并加以改进,仅需更改部分定值即可满足多种现场工程实施需

求。

快速性、准确性。装置硬件采用最新型32位DSP硬件平台,高精度16位并行AD 采样芯片,保证了数据的实时性以及切换的快速性。

可靠性。在硬件和软件上均设计了专门的抗干扰措施,以及完善的自检、闭锁逻辑,并通过了第三方最高等级的EMC检测,其抗干扰性能有充分的保证。

拓展性。由于该装置软件采用了先进的图形化逻辑组态技术、平台化的硬件技术预留了丰富的接口功能,所以具有很强的可拓展性,对于用户的特殊需求,可在较短

的时间内方便的实现二次开发。

此外,装置的辅助功能强大。通讯接口支持CAN、RS485等,协议支持MODBUS、IEC60870-5-103规约,GPS校时支持秒脉冲或IRIG-B码方式,支持COMTRADE录波功能及完备的事件记录功能。

MFC5208A装置克服了以往切换方式的缺点,大大提高了电厂控制自动化的水平,填补了该领域的技术空白。模块化的设计、丰富的切换逻辑、灵活的设置以及高速的运算能力,使这款装置无论在功能还是性能上都处于国内领先水平。

2.装置特点及主要技术指标

2.1.装置特点

2.1.1.切换功能齐全

兼有事故切换和手动切换功能;

兼有并联和串联切换功能;

兼有切换线路电源和投入柴油发电机的功能;

兼有二次失压切换功能;

兼有同期检查功能。

2.1.2.可靠的硬件设计

装置采用最新型DSP硬件平台,高精度并行AD采样芯片,专用网络芯片,具备强大的数据处理、通讯能力。装置所有模件包括电源模件、开入模件、开出模件、CPU模件、模拟量模件、通讯模件等全部采用模块化设计思想,可靠性高,通用性强。

2.1.

3.软件组态化设计

灵活的组态化设计,装置保护、控制等功能可以通过图形化编辑,满足用户个性化需求,现场应用灵活方便。

2.1.4.抗干扰性能

装置采用全封闭背插式结构,内部强弱电隔离,加以精心设计的抗干扰电路,使装置的抗电磁干扰能力、抗震能力大大提高,全面满足各种EMC试验要求。

2.1.5.通信功能

装置提供多种通信接口和规约:2路485接口,支持标准103通信规约,modbus规约;2路CAN接口,支持标准103通信规约;并可提供2路PROFIBUS接口,支持PROFIBUS-DPV1规约。

2.1.6.故障录波功能

装置最多可保存16个录波数据,录波数据除可通过专用软件下载分析,录波数据完全满足COMTRADE99标准。

2.1.7.强大的信息记录功能

装置最多可保存16组录波数据。录波数据除可通过网络下载外,还可通过装置USB接

口直接导出到移动存储设备中。录波数据完全满足COMTRADE99标准。

信息记录全面,包括保护动作事件、告警事件、开入开出变位信息、装置自检、运行事件及录波事件等。通过查看这些事件记录,可以全面了解设备的运行状况。

2.1.8.人机接口

装置配有240×128大屏幕汉字液晶显示,直观的界面菜单,详细的信息显示,便于操作和调试。

装置配套提供丰富的后台软件:录波分析软件、单机调试工具。

2.1.9.时钟同步

装置支持软件对时和硬件对时功能。

硬件对时支持秒脉冲对时模式和IRIG-B码对时模式,装置自动识别硬件对时模式,对时误差≤1ms。对时接口均采用485差分电平输入。

软件对时为通讯报文对时。IRIG-B码对时与软件对时不同时使用,差分秒脉冲与软件对时同时使用。

2.2.主要技术指标

2.2.1.额定参数

直流电源:220V或110V±20%

交流电源:220V±20%

交流电流:1A

交流电压:380V或100V

额定频率:50Hz

2.2.2.功率消耗

直流电源回路:正常≤15W,跳闸≤25W

交流电流回路:<0.25V A/相(额定1A时)

交流电压回路:<0.5V A/相(额定57.74V时)

2.2.

3.过载能力

2倍额定电流可连续运行

10倍额定电流可连续运行10s

40倍额定电流可连续运行1s

1.5倍额定电压可连续运行

2倍额定电压可连续运行10s

2.2.4.输出接点

跳、合闸出口(常开接点):5A ,DC220V(吸合)

信号出口(常开接点):5A ,DC220V(吸合)

开关量输入:直流220V或110V,导通电流<10mA

2.2.5.精确工作范围

电流:0.05In~20In

电压:0.4V~120V(100V),1V~456V(380V)。

频率:29Hz~66Hz

2.2.6.定值误差

电流及电压定值误差:≤±2.5%整定值;

定时限定值误差:≤±1%整定时间+35ms;

频差定值误差:±0.02Hz;

时间定值误差:±1%整定时间+35ms;

角差定值误差:±0.2°

2.2.7.测量精度

电压:0.5级;

频率:0.02Hz;

相角:0.2度;

GPS对时:1ms;

2.2.8.事件记录

SOE分辨率:≤2ms

GPS对时精度:≤1ms

2.2.9.通信接口和规约

485:通信速率9600~115200bps,支持双网,通信介质为屏蔽电缆,通信规约为标准103规约或modbus规约;

CAN:通信速率10K~1Mbps,支持双网,通信介质为屏蔽电缆,通信规约为标准103规约。

2.2.10.电磁兼容

能承受GB/T 14598.14中规定的严酷等级为IV级的静电放电试验

能承受GB/T 14598.10中规定的IV级的快速瞬变干扰试验

能承受GB/T 14598.13中规定的III级的脉冲群干扰试验

能承受GB/T 14598.9中规定的严酷等级为III级的辐射电磁场干扰试验

能承受GB/T 17626.5中规定的严酷等级为IV级的浪涌(冲击)抗扰度试验

装置应能承受GB/T 14598.17中规定的严酷等级为III级的射频场感应的传导骚扰抗扰度试验

装置应能承受GB/T 14598.19中规定的严酷等级为A级的工频抗扰度试验

装置应能承受GB/T 14598.16-2005中规定的A类设备辐射骚扰限值,测量距离3m

装置应能承受GB/T 14598.16-2005中规定的电源端口传导骚扰准峰值及平均值不超过相应限值

2.2.11.环境条件

环境温度:-10℃~+55℃

相对湿度:5%~95%

大气压力:80kPa~110kPa

极限温度:-25℃~70℃

2.2.12.绝缘性能

绝缘电阻:≥100 MΩ

介电强度:能承受频率为50Hz,历时1min的工频耐压试验

冲击电压:直流电源输入回路、交流输入回路、输出触点回路对地,以及回路之间,能承受冲击电压波形为标准雷电波,幅值为5kV、1kV的试验电压

2.2.1

3.机械性能

能承受GB/T 7261-2000中规定的严酷等级为1级的振动耐久能力试验和1级的振动响应能力试验

能承受GB/T 14537中规定的严酷等级为1级的冲击耐久能力试验和1级的冲击响应能力试验

能承受GB/T 14537中规定的严酷等级为1级的碰撞试验

2.2.14.故障录波

记录故障前5个周波,故障后200个周波,最多可存储16组录波数据。录波数据

满足COMTRADE99标准。

2.2.15.事件记录容量

400个保护动作SOE记录

200个遥信变位SOE记录

50个运行事件记录

50个装置自诊断信息记录

3.切换功能及原理

MFC5208A保安电源自动切换装置可用于一段工作、两段备用或一段工作、一段备用的接线方式的系统的电源切换。装置提供3种自投方式和一种手动恢复切换方式。并提供有发电机自投并网试验。

3.1.自投方式一

图 1 自投方式一对应的两种系统接线示意图

当定值“进线3类型”设置为退出时,装置适用于单备用系统;设置为线路或发电机时,装置适用于两备用系统。以下叙述以两备用接线方式的系统的电源切换为例进行说明。用于单备用接线方式时的充电、放电、切换逻辑,不再判断#3进线或柴油机的相关状态,也不再切向#3进线或柴油机。针对现场400V母线和线路无PT的情况,通过选配交流量插件,装置支持380V电压输入,即母线和线路电压经熔断器接到装置相应端子上。

a)控制字“自投方式一”设为“投入”

b)母线电压均大于定值“有压定值”

c)1DL在合位、2DL、3DL在分位(注:所有开关分合状态皆以跳位判断。下同)

d)进线2或者进线3在“就绪态”

在上述条件全部满足10s后,充电完成。

注:“就绪态”,进线的“就绪态”仅在进线处于跳位时才有意义。

?对于进线1、2,当满足下列条件之一,就称该进线处于“就绪态”

a)进线电压检测控制字退出;

b)进线电压检测控制字投入时,进线有压(电压大于“有压定值”);

?对于进线3,当其为线路电源时(控制字“进线3类型”设为“线路”),满足下列条件之一,就称该进线处于“就绪态”

a)进线电压检测控制字退出;

b)进线电压检测控制字投入时,进线有压(电压大于“有压定值”);

?对于进线3,当其为柴油发电机时(控制字“进线3类型”设为“发电机”),任何情况下都可称该进线处于“就绪态”

3.1.2.放电条件

a)开入“保护闭锁”接点闭合

b)开入“退出备投”接点闭合

c)2DL、3DL任意一个闭合

d)任意一回路控制回路断线(各回路判别功能可分别投退)

e)进线2无压(当控制字“#2进线电压检测”设为“投入”时)且进线3无压(当

控制字“#3进线电压检测”设为“投入”且控制字“进线3类型”设为“线路”

时)(电压小于“有压定值”时认为无压)

f)手跳1DL(即开入“1DL合后继”断开)(本条件可由用户退出,即控制字“手跳

闭锁”设为“退出”)

g)任一TWJ异常

h)装置故障

i)曾经动作过(本放电条件可由用户退出,即控制字“动作后自复归”设为“投入”)

上述条件有其一满足,则放电。

当充电完成,且进线2,进线3任一在“就绪态”时:

a)失压起动:母线电压小于“无压起动定值”且进线1电流小于“无流定值”,经整

定延时T1(T1表示定值“失压延时1”)

b)变位起动:控制字“变位起动”设为“投入”,1DL跳闸且进线1电流小于“无流

定值”

上述任一起动方式满足后起动自投功能。

3.1.

4.动作过程

此时进线1为工作电源,进线2和进线3分别为第一备用和第二备用电源。分三种情况描述动作过程(以失压起动为例)。

若进线2、3都在就绪态,则动作过程为:

a)若定值“进线3类型”设为“线路”:装置在确认当前工作进线开关跳开后,先切

向第一备用进线2,若进线2开关拒合或即使闭合但母线仍然失压,则切向第二备

用进线3。

b)若定值“进线3类型”设为“发电机”:装置在确认当前工作进线开关跳开后,先

切向第一备用进线2,若进线2开关拒合或即使闭合但母线仍然失压,则装置发起

动柴油发电机命令(即出口“起动发电机”闭合),确认柴油机起动成功后切向进

线3。柴油机起动成功的条件是:接收到柴油机起机成功的信号(通过开入量“柴

油机就绪”)且进线3电压大于“有压定值”。

若进线2在就绪态,但进线3不在就绪态,则动作过程为(这种情况只有“进线3类型”

选择为“线路”时才有):

装置在确认当前工作进线开关跳开后,直接切向第一备用进线2。

若进线3在就绪态,但进线2不在就绪态,则动作过程为:

a)若定值“进线3类型”设为“线路”:装置在确认当前工作进线开关跳开后,直接

切向第二备用进线3。

b)若定值“进线3类型”设为“发电机”:在确认当前工作进线开关跳开后,装置发

起动柴油发电机命令,确认柴油机起动成功后切向进线3。

3.2.自投方式二

图 2 自投方式二对应的两种系统接线示意图

当定值“进线3类型”设置为退出时,装置适用于单备用系统;设置为线路或发电机时,装置适用于两备用系统。以下叙述以两备用接线方式的系统的电源切换为例进行说明。用于单备用接线方式时的充电、放电、切换逻辑,不再判断#3进线或柴油机的相关状态,也不再切向#3进线或柴油机。

3.2.1.充电条件

a)控制字“自投方式二”设为“投入”

b)母线电压均大于定值“有压定值”

c)2DL在合位、1DL、3DL在分位

d)进线1或者进线3在“就绪态”

在上述条件全部满足10s后,充电完成。

3.2.2.放电条件

a)开入“保护闭锁”接点闭合

b)开入“退出备投”接点闭合

c)1DL、3DL任意一个闭合

d)任意一回路控制回路断线(各回路判别功能可分别投退)

e)进线1无压(当控制字“#1进线电压检测”设为“投入”时)且进线3无压(当

控制字“#3进线电压检测”设为“投入”且控制字“进线3类型”设为“线路”

时)(电压小于“有压定值”时认为无压)

f)手跳2DL(即开入“2DL合后继”断开)(本条件可由用户退出,即控制字“手

跳闭锁”设为“退出”)

g)任一TWJ异常

h)装置故障

i)曾经动作过(本放电条件可由用户退出,即控制字“动作后自复归”设为“投

入”)

上述条件有其一满足,则放电。

3.2.3.动作条件

当充电完成,且进线1,进线3任一在“就绪态”时:

a)失压起动:母线电压小于“无压起动定值”且进线2电流小于“无流定值”,

经整定延时T2(T2表示定值“失压延时2”)

b)变位起动:控制字“变位起动”设为“投入”,2DL跳闸且进线2电流小于“无

流定值”

上述任一起动方式满足后起动自投功能。

3.2.

4.动作过程

动作过程与自投方式一相似,不同的是,此时进线2为工作电源,进线1为第一备用电源,进线3为第二备用电源。

3.3.自投方式三

图 3 自投方式三的系统接线示意图

3.3.1.充电条件

a)定值“进线3类型”设为线路或发电机

b)控制字“自投方式三”设为“投入”

c)母线电压均大于定值“有压定值”

d)3DL在合位、1DL、2DL在分位

e)进线1或者进线2在“就绪态”

在上述条件全部满足10s后,充电完成。

3.3.2.放电条件

a)开入“保护闭锁”接点闭合

b)开入“退出备投”接点闭合

c)1DL、2DL任意一个闭合

d)任意一回路控制回路断线(各回路判别功能可分别投退)

e)进线1无压(当控制字“#1进线电压检测”设为“投入”时)且进线2无压(当

控制字“#2进线电压检测”设为“投入”时)(电压小于“有压定值”时认为

无压)

f)手跳3DL(即开入“3DL合后继”断开)(本条件可由用户退出,即控制字“手

跳闭锁”设为“退出”)

g)任一TWJ异常

h)装置故障

i)曾经动作过(本放电条件可由用户退出,即控制字“动作后自复归”设为“投

入”)

上述条件有其一满足,则放电。

3.3.3.动作条件

当充电完成,且进线1,进线2任一在“就绪态”时:

a)失压起动:母线电压小于“无压起动定值”且进线3电流小于“无流定值”,

经整定延时T3(T3表示定值“失压延时3”)

b)变位起动:控制字“变位起动”设为“投入”,3DL跳闸且进线3电流小于“无

流定值”

上述任一起动方式满足后起动自投功能。

3.3.

4.动作过程

动作过程与自投方式一相似,不同的是,此时进线3为工作电源,进线1为第一备用电源,进线2为第二备用电源。

3.4.手动恢复

图 4 手动恢复的系统接线示意图

3.4.1.充电条件

a)定值“进线3类型”设为线路或发电机

b)控制字“手动恢复”设为“投入”

c)母线电压均大于定值“有压定值”

d)3DL在合位、1DL、2DL在分位

e)进线1或者进线2在“就绪态”

在上述条件全部满足10s后,充电完成。

3.4.2.放电条件

a)开入“保护闭锁”接点闭合

b)开入“退出备投”接点闭合

c)1DL、2DL任意一个闭合

d)任意一回路控制回路断线(各回路判别功能可分别投退)

e)进线1无压(当控制字“#1进线电压检测”设为“投入”时)且进线2无压(当

控制字“#2进线电压检测”设为“投入”时)(电压小于“有压定值”时认为

无压)

f)手跳3DL(即开入“3DL合后继”断开)(本条件可由用户退出,即控制字“手

跳闭锁”设为“退出”)

g)任一TWJ异常

h)装置故障

i)曾经动作过(本条件可由用户退出,即控制字“动作后自复归”设为“投入”)

上述条件有其一满足,则放电。

3.4.3.动作条件

a)充电完成

b)被选择的那个进线电压大于“有压定值”;如果恢复方式是并联,还必须满足

同期条件

c)控制字“手动恢复”设为“投入”

d)操作人员通过开入量发起动命令

上述条件全部满足后起动。

3.4.4.动作过程

由人工手动起动装置。

如果恢复方式为串联(开入量“恢复方式”闭合),装置先跳开3DL,确认跳开后再根据开入量“选择恢复段”判断恢复方向,若该接点断开,切向进线1;若闭合,切向进线2。

如果恢复方式为并联(开入量“恢复方式”断开),则根据开入量“选择恢复段”判断恢复方向,如果待恢复方向并联条件满足,装置首先闭合该进线开关,然后再经延时Tbltz 后跳开3DL(Tbltz表示定值“并联跳闸延时”)。如果3DL拒跳则执行去耦合功能,即把已合的工作侧开关重新跳开。

3.5.发电机自投并网试验

3.5.1.试验允许条件

1.进线3类型为发电机;

2.自投方式一充电完成且进线2处于“就绪态”,或者自投方式二充电完成且进线1处于“就绪态”;

3.软压板“发电机自投并网试验”设为“投入”;

上述条件全部满足后由操作人员操作,进入装置菜单“发电机自投并网试验”后立即起动。

3.5.2.试验过程

发电机自投并网试验分为6个步骤完成:

1.检测试验允许开始条件;

2.启动发电机;

3.检同期并网,合上进线3开关;

4.并网后试运行30秒;

5.跳开进线3开关;

6.停发电机。

试验由操作人员发起:在主菜单“发电机自投并网试验”上按确认键后,装置要求输入密码,密码输入正确后装置即开始进行试验。在装置显示界面上显示有试验进行步骤及每一步的试验结果。在试验开始后到复归前,操作人员可直接进入此菜单查看试验进行过程信息,在装置复归后,即认为试验结束,可进行下一次试验。

1.装置检测试验开始条件,若不满足则表示试验无法开始,试验失败,装置等待复归;若满足则进入第2步;

试验无法开始时显示如下:

2.装置发启动发电机信号,启动发电机出口动作,等待发电机启动就绪信号。若在发电机启动时间内未检测到发电机就绪的开入信号,则表示启机超时,试验失败,装置等待复归;若在启动时间内检测到发电机就绪信号,表示启机完成,进入第3步;

试验中启机超时时接母线显示如下:

3.装置对进线3与母线进行同期条件检测,在60s内仍未满足同期条件,则表示合闸条件不满足,,试验失败,装置等待复归;若同期条件满足则发合进线3开关指令,合开关3出口动作,若合闸超时,则表示试验失败,装置等待复归;若开关3合上,进入第4步;

4.开关3合上后发电机将试运行30秒;

5.运行1分钟后装置跳开进线3开关,若跳闸超时,则试验失败,装置等待复归;若开关3跳开,进入第6步;

6.开关3跳开后装置清除启动发电机出口,试验成功。

试验成功时显示界面如下:

3.5.3.柴油机并网试验对自投方式一、二的影响

柴油机并网试验启动后:

若自投方式一动作,可由进线1切换至进线2,但在进线2不能合闸或合进线2超时或者二次失压以后不能启动柴油机,试验结束并复归后,自投方式一恢复正常;

若自投方式二动作,可由进线2切换至进线1,但在进线1不能合闸或合进线1超时或者二次失压以后不能启动柴油机,试验结束并复归后,自投方式二恢复正常。

4.其它功能

4.1.PT断线

4.1.1.母线PT断线逻辑

如图5所示。其中Ump为母线正序电压,Umn为母线负序电压。I为工作进线电流,Iwl为无流定值,JMXPT表示控制字“母线PT断线检测”。

图 5 母线PT断线逻辑

4.1.2.进线PT断线逻辑

图6为进线PT断线判别逻辑。图中,U1为进线1电压,I1为进线1电流,Iwl为无流定值,JPT1表示控制字“#1进线PT断线检测”。

U1<30%

I1>Iwl

U2<30%

I2>Iwl

U3<30%

I3>Iwl

图 6 进线1PT断线逻辑

4.2.控制回路断线

下图为开关1DL、2DL、3DL的控制回路断线判别逻辑。JKZ1表示控制字“#1控制断线检测”,JKZ2表示控制字“#2控制断线检测”,JKZ3表示控制字“#3控制断线检测”。

HWJ1

HWJ2

HWJ3

图 7 开关控制回路断线判别逻辑

4.3.TWJ异常

若开关有电流,而相应的跳位为“1”时,经10s延时报TWJ异常,并闭锁所有的自投。1DL、2DL、3DL任一TWJ异常时,都会闭锁自投。

4.4.母线无压

在装置未充电且装置未动作过时判别母线电压是否正常。如母线电压最大值低于无压启动定值且工作进线无流,则经过当前进线对应的失压延时后报母线无压。

4.5.备用开关合

装置未充电时如果有一条备用进线开关闭合,延时1s后报备用开关合。

4.6.开关全分

装置未充电时如果所有进线开关都断开(以TWJ判断开关位置),则延时1s报开关全分。

4.7.外部闭锁

由外部节点手动操作闭锁装置。

4.8.保护闭锁

某些故障发生时或保护动作时,为了防止备用电源误投入故障母线,可将这些保护出口接到快切装置。当这些保护有出口时装置切换功能闭锁。

4.9.动作后的复归

若控制字“动作后自复归”设为“投入”,则装置动作一次后不需人工复归就可以进入充电条件判别逻辑。若设为“退出”,则动作一次后,即使开关位置和交流量满足充电条件,装置也不会充电。只有在人工复归装置后,才会去判断充电条件。

4.10.与柴油发电机的配合

当备投需要切向柴油发电机时,备投和柴油发电机的配合过程如下。备投装置首先闭合“起动柴油机”出口(端子225、226)以通知柴油发电机的控制系统起动柴油发电机。备投装置确认柴油机起动成功后切向进线3,即柴油发电机支路。柴油发电机起动成功的条件是:接收到柴油发电机起机成功的信号(通过开入522“柴油机就绪”)且进线3电压大于“有压定值”。

根据实际需要,起动柴油机的信号可选择为“短脉冲”或“保持信号”。选择为“短脉

VGA矩阵操作说明书V1.0

Professional Matrix Switcher . 在使用本系统前,请详细阅读本说明书,并请保管好该手册。

注意: 《专业级 VGA 矩阵切换器用户操作手册》以 VGA1209/1218 系列为例作为使用说明, 并可作为其它型号的 VGA 矩阵切换器用户手册。 本手册只作为用户操作指示,不作为维修服务用途。其所述功能截止日期为 2013 年 5 月,该日期之后因 VGA 矩阵切换器版本不断更新,VGA 矩阵切换器 的实际使用可能会与本手册的内容有出入,这种情况将不属错漏,将根据实际情 况另作书面说明。

目 录 一、前面板按键及遥控器说明及操作方法 (3) 二、通讯协议及控制指令代码 (9) 三、控制软件使用 (11)

一、 前面板按键及遥控器说明及操作方法 前面板图示: 按遥控器控制操作方法如下图: 操作界面显示(前面板LCD屏): 待机画面, 在任何状态下按“Cancel”返回此画面:

菜单说明,按 S witch 键进入切换菜单,多次按此键,在以下功能间切换: Switch各界面功能及操作: 一对一单通道切换界面 在箭头前输入想要切换通道的输入端口, 箭头后输入输出端口, 输入两位数会自动执行或按”OK”键执行. N对N多通道切换界面 按”OK”键执行N对N多通道切换, 依次将输入通道1切换到输出通 道1, 输入通道2切换到输出通道2,….输入通道N切换到输出通道N. 如输入输出通道数目非一一对应, 则多余输入或输出通道关闭.

一对N 多通道切换界面 在箭头前输入想要切换的输入通道,将此通道输出到所有输出通道. 巡检功能界面 如图所示依次输入巡检功能各参数,通过巡检开关参数打开或 关闭巡检功能,可通过上或下键在各参数编辑区域跳转,巡检 功能在退出此界面后依然有效,如需改变巡检功能请再次进入此界面设置.

双电源切换装置改造技术规范标准

1.热控电动门低压电源柜双电源切换装置技术改造规 1.1总则 1.1.1 本规书适用于华电热电热控电动门低压电源柜双电源自动切换装置改造项目的有关方面的要求,其中包括技术指针、性能、结构、试验等要求,还包括数据交付及技术文件要求等。 1.1.2本规书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规的条文,供方应保证提供符合国家或国际标准和本规书的优质产品。若供方所使用的标准与本规书所使用的标准不一致时,按较高标准执行。 1.1.3 如供方没有以书面形式对本规书的条文提出异议,那么招标方就可以认为供方提供的产品完全满足本规书的要求。 1.1.4本规书为订货合同的附件,与合同正文具有同等效力。 1.1.5在签订合同之后,到供方开始制造之日的这段时间,招标方有权提出因规、标准和规程发生变化而产生的一些补充修改要求,供方应遵守这个要求。 1.1.6本规书未尽事宜,双方协商解决。 1.2 供方的工作围 供方至少必须按下列项目提供双电源及其配套设备和相应服务: a. 设计 b. 装配 c. 材料试验 d. 设计试验 e. 生产试验 f. 包装 g. 检验 h. 运输及现场交货 i. 安装 j. 调试 i.安装结束,投入生产前相关试验合格。 2、技术要求

2.1 技术要求: a. 额定电压:400V b. 额定绝缘电压690V c. 额定频率:50HZ d. 额定工作电流:80A、125A e. 极限短路分断能力:Icu≥65KA f. 运行短路分断能力:Icu≥65KA g. 断电时间<100ms 2.2 使用说明 本技术规书中的低压开关柜用于华电热电热控电动门低压电源柜自动双电源切换装置改造项目,其中装有必要的控制、保护设备。 2.3 双电源装置选用国际品牌应具有瞬时、超载、短延时、缺相保护等功能 对现有电气回路进行修改,现场能够显示投切状态,失电、缺相等故障声光报警。DCS远程监控投切状态,失电、缺相等故障信号,远程控制投切 2.4 所有导体接触面进行镀银处理 母线支持件和母线绝缘物,应为不吸潮、阻燃、长寿命的并能耐受规定的环境条件产品。在设备的使用寿命,其机械强度和电气性能应基本保持不变。 所有导体的支持件,应能耐受相当于它所接的断路器的最大额定开断电流所引起的应力。 2.5 接线 控制、测量表计和继电器等端子排均应为防潮、防过电压、阻燃、长寿命端子排。端子排的额定值不小于20A,500V,并具有隔板、标志牌和接线螺钉,每个端子应标上需方KKS的编号。 端子选用菲尼克斯系列端子。 应提供适当数量的备用端子,每排端子应有不少于15%的备用量。 供招标方外部连接用的端子,应按能连贯地连接一根电缆的所有缆芯来布置,一根外部联机应接至各自的引出端子桩头上。在所有端子的正前方,应留出足够的、无阻挡的接近空间。 由供方提供的控制线应为不小于1.5mm2交联聚乙烯绝缘线,额定耐压为600V,并具有耐热、防潮、阻燃性能。要求有挠性的地方,应采用多股导线。布线应没有磨损

RS485双向转换器配置软件说明书中文版v1.4

广州视声电子实业有限公司 Guangzhou Video-star Electronics Industrial Co.,Ltd RS485双向转换器配置工具 (RS485Bidirectional Converter Configuration Tool) 用户手册-Ver.1.4 版本升级说明(必读) 版本升级说明更新日期 用户手册-Ver1.2 2015/04/29 用户手册-Ver1.4添加ACK回复,Read报文,Response 报文的功能 2015/07/4

目录 升级说明(必读) (1) 1.软件简介 (3) 2.运行环境 (3) 3.安装 (3) 4.操作指南 (3) 4.1菜单介绍 (4) 4.1.1文件 (4) 4.1.2语言(Language) (5) 4.2窗口界面 (5) 4.3界面操作 (9) 4.4操作过程 (16) 2

1.软件简介 本配置软件和485双向转换器配套使用。通过ETS软件给该设备分配物理地址以及数据库,再能过该软件配置所需要转换的报文,通过USB转485转换器进行相关数据的烧写。该软件可以配置485报文转换成KNX报文(写),485报文转换成KNX报文(读),485报文转换KNX(1Byte)报文,KNX报文转换成485报文(写),KNX报文转换成485报文(读),KNX报文转换成485报文(响应)。485转KNX报文与KNX转485报文支持512条转换,1byte类型KNX加减报文支持256组。 2.运行环境 操作系统:windows XP、windows2000、windows2003、windows7。 3.安装 软件无需安装,双击exe文件即可运行。 4.操作指南 包括菜单介绍,窗口界面,界面操作,操作过程。 打开软件,界面如图4.1所示。 3

8口lcdkvm切换器_kvm一体机_lcdkvm智能控制平台操作手册

8口lcdkvm切换器_kvm一体机_lcdkvm智能控制平台操作手册 在第一次使用本产品之前,请务必仔细阅读本说明及随机配送的相关资料,并按照说明书使用说明及安装,维护和保养。 迈拓维矩已对本说明书进行了严格仔细校勘和核对,但不能保证说明书完全没有文字描述错误和疏漏。 本说明书图片仅供参考,如个别图片与产品实际显示不符,请以实际产品为主,我们保留随时对说明书和产品进行改进/修改的权利。产品调整后,恕不另行通知。 请务必妥善保管好产品造成的其他损失,在法律允许的最大范围内,本公司概不承担责任。 本说明书内容受法律版权的保护,未经书面许可,不得以任何形式进行复制和传播。 目录 1 功能与规格 (1) 1.1 概述 (1) 1.1.1 前视图 (1) 1.1.2 侧视图 (1) 1.1.3 后视图 (1) 1.2 基本特性 (2) 1.3 详细规格 (2) 1.4 结构尺寸 (3) 2 安装 (5) 2.1 机架安装 (5) 2.2 线缆连接 (6) 3 使用 (7) 3.1 操作步骤 (7) 3.2 显示最佳效果调节 (8) 3.2.1 LCD OSD 菜单功能说明 (8) 3.2.2 LCD OSD 菜单操作 (8)

3.3 OSD 切换器菜单操作 (8) 4 常见故障处理 (15) 5 使用保养 (16) 6 附件清单 (16) 7 产品使用环境 (16) 1功能与规格 1.1 概述 KVM是Keyboard、Video、Mouse的缩写,即集键盘、鼠标、显示于一体的智能切换控制平台。KVM主机切换系统,即用单台或数台KVM将多台主机连接在一起,实现单用户使用单控制平台(一套键盘、鼠标、显示器)来控制多台主机的功能。 本系列KVM控制平台具有提高效率、使用简单、易于管理、节约成本、远程管理、环保节能等特点,其高度为标准 1U,符合 19〞上架结构,节省机柜85%以上使用空间。 本系列KVM控制平台支持SUN,IBM,HP,DELL,宝德,浪潮,曙光,联想等原装服务和研华、研祥、CRESUN、大众、威达、艾讯等各类工控机,支持DOS、Windows9x、NT、Win2000、Win7、LINUX、NOVELL等多种操作系统。 1.1.1 前视图 1.1.2侧视图

双电源自动切换控制器说明书(CN B44 2011[1].06.13)

NA1系列双电源自动切换控制器

概述 产品型号及含义 正常工作条件和安装条件性能特点 断路器型号、规格Page 01 Page 02 Page 02 主要技术参数 故障切换过程外形及安装尺寸工作原理 安装与调试 二次接线图 订货须知Page 02 Page 02 Page 04 Page 12 Page 12 Page 15 Page 19 Page 01 Page 01 目录

1 概述 NA1系列自动电源转换开关(简称NA1)主要由两台NA1系列万能式断路器、机械连锁及双电源转换控制器等组成,适用于频率50Hz,额定工作电压400V的两路三相四线制电网中。如高层建筑、医院、商场、银行、消防、化工、冶金等不允许断电的一类负荷,部分二类负荷完成双回路供电系统的电源 自动转换,从而保证重要用户供电的可靠性。 本系列产品符合GB14048.2和GB/T 14048.11标准。 2 产品型号及含义 N A 1 - □ 双电源控制器功能代号: R-电网转电网,自投自复型 S-电网转电网,自投不自复型(试制中,暂不供货) F-电网转发电,自投自复型 企业设计序号 企业万能式断路器代号 企业特征代号 3 正常工作条件和安装条件 3.1 周围空气温度:上限值不超过+40℃;下限值不低于-5℃;24h内的平均值不超过+35° 环境温度低于-5℃时,订货时需要特殊注明。 环境温度超过+40℃时,需按照NA1万能式断路器使用说明书第3页2.3条款要求进行降容使用。 3.2 极限大气条件按照NA1万能式断路器使用说明书第1页1.3c条款要求。 3.3 安装地点:安装地点的海拔高度不超过2000m。 安装地点海拔高度超过2000m时,需按照NA1万能式断路器使用说明书第3页2.3条款要求进行降容使用。 3.4 污染等级为3级。 3.5 安装类别为IV类。 3.6 主回路的使用类别为AC-33B,电动机负载或混合负载。 3.7 安装条件:双电源系统的两台NA1万能式断路器在相邻的两个配电柜中进行水平安装,两台断路器 左侧板之间的最大距离不超过1.5m,两台断路器之间安装钢缆连锁进行连锁。双电源系统的两台 NA1万能式断路器在1个配电柜中进行上下安装,两台断路器底板之间的最大距离不超过1m,两台断路器之间安装钢缆连锁或杠杆连锁。 双电源控制器为面板安装,通过专用连接电缆与断路器连接,专用连接电缆为2m (线长超过2m时请在订货时特殊注明,但最长不得超过3m)。

EVA矩阵切换器串口指令

EAV矩阵切换器串口命令集 1 系统通讯协议 RGB矩阵系统提供 RS-232通讯接口,用户可参考以下的通讯协议和控制代码,自行编写相应的控制软件,或在使用第三方控制系统来控制矩阵系统时,按以下的通讯协议和控制代码来设置所用的第三方控制系统通讯参数。 在用串口命令控制设备前,请仔细确认以下参数是否正确: 1.) 波特率是否与控制设备一致; 2.) 设备地址是否与命令中的一致; 3.) 确认校验和字节没有落掉,无论用户用或是不用校验,这个字节都不能少,如果用户不用校验,可以任意发一个字节来补充这个位; 4.) 确认串口线是直连的,即第二针对第二针,第三针对第三针,象说明书中注释的那样。 5.) 设备地址从0到255,为了适应各种场合的应用,本系列的切换器把地址分为三大类:地址0和地址255都表示广播,即任何设备都接收这两个地址的命令,区别是地址为0的广播命令要求设备回数,而地址为255的广播命令要求设备不回数,其他地址的命令必须和设备中的地址一致,设备才会响应此命令,并返回有效信息。 命令格式: 96H(1)+地址(2)+命令(3)+长度(4)+切换模式(5)+数据1、…数据n(6)+校验(7) 说明: 1).96H字节表示帧起始,H表示“96”为16进制数,96H相当于10进制数的150; 2).地址字节表示用户为切换器设定的地址;设备的地址在接口配置选项中由用户根据需要在(1-255)之间设定,主要用于设备的级连,文挡中将用DevAddr来表示; 3).命令字节表示本命令的功能和在命令集中的序列号。 4).长度字节等于从本字节往后(不包括本字节),到校验字节(包括校验字节),所包括的字节个数;

双电源自动转换开关说明书

双电源自动转换开关说明书 相信大家一定都购买过双电源自动转换开关,顾名思义它是在用电突然断电时通过双电源切换开关,自动连接到备用的电源上,使我们的运作不至于停断,仍能继续运作。这种开关在我们生活的很多地方都有用到,许多公司和小区都有,那么让装修界为您具体的讲解通过双 电源切换开关的原理以及说明书。双电源自动切换开关电器主要用在紧急供电系统,将负载

电路从一个电源自动换接至另一个(备用)电源的开关电器,以确保重要负荷连续、可靠运行。因此,常常应用在重要用电场所,其产品可靠性尤为重要。转换一旦失败将可能造成以下二种危害之一,其电源间的短路或重要负荷断电(甚至短暂停电),其后果都是严重的,这不仅仅会带来经济损失(使生产停顿、金融瘫痪),也可能造成社会问题(使生命及安全处于危险之中)。因此,工业发达国家都把自动转换开关电器的生产、使用列为重点产品加以限制与规范。双电源自动切换开关一般由两部分组成:开关本体(ats)+控制器。而开关本体(ats)又有pc级(整体式)与cb级(断路器)之分,双电源自动转换开关电器(atse)质量的好坏关键取决于开关本体(ats)。1.pc级ats:一体式结构(三点式)。它是双电源切换的专用开关,具有结构简单、体积小、自身连锁、转换速度快(0.2s内)、安全、可靠等优点,但需要配备短路保护电器。 2.cb级ats:配备过电流脱扣器的ats,它的主触头能够接通并用于分断短路电流。它是由两台断路器加机械连锁组成,具有短路保护功能控制器的工作状况控制器主要用来检测被监测电源(两路)工作状况,当被监测的电源发生故障(如任意一相断相、欠压、失压或频率出现偏差)时,控制器发出动作指令,开关本体则带着负载从一个电源自动转换至另一个电源,备用电源其容量一般仅是常用电源容量的20%~30%。图1是典型ats应用电路。控制器与开

电源转换器使用说明书

精选文档,供参考! 电源转换器使用说明书 使用您的转换器前,请仔细阅读使用说明书 安全第一 安装或使用不当都有可能有为危险或造成意外伤害。使用前,请仔细阅读说明书,特别要注意警告和注意部分的内容。注意提示您在一定条件下或一些操作方法可能对转换器或其他设施带来危害;警告提示您某些情况可能引起人身伤害。 警告:触电危险,儿童远离 1.交流输出插座与一般家电插座一样,有潜在危险,可以致命。 2.插座、风扇、或通风口不能堵塞。 3.转换器不能浸水、雨淋、淋雨雪。 4.普通AC 电线无论如何都不能直接与转换器连接。 警告:表面发热 连续使用后壳体表面温度会上升到60℃。使用时,保证少于2个端面5CM 内气体通畅。易变高温影响的物体不要放在附近。 警告:爆炸危险 下列环境中禁止使用:附近有易燃、易爆物品,以汽油为动力的船舱底部,丙烷存储罐附近,存放汽车轮胎或铅酸电池的地方。电池会由于氢气渗漏,一旦接触静电火花,易被点燃。 使用时,确保遇到意外情况,能就近得到援助。 注意: 1.不能将带电的直流电源直接插入转换器。 2.不能将接地的直流负载接入转换器。 3.不能在超过60℃的环境下工作。 1.说明 感谢您购买500W 电源转换器。这款转换器体积轻巧,设计合理,代表着高频转换的新潮流。无论接在汽车、船或24V 专用电瓶上,它都能为家用电器如电视机、录像机、电动工具等提供安全可靠的交流电源。设有自动保护功能,使您的转换器、电瓶在超常负载下得到有效保护,方便实用。 请在安装和操作之前仔细阅读本说明书。说明书留存以备参考。 安全特性: 1.过载保护,电流自动切断。 2.内置式保险丝,重新启动时,提供安全保障。 3.低电压保护后,电源自动切断。 4.过温保护后,电源自动切断。 5.输出短路保护。 2.安装指南 基于安全和性能的考虑,安装环境应具备条件: 1.干燥:不能浸水或雨淋 2.阴凉:适合温度在-25℃与40℃之间环境中使用。 3.通风:不能与电池驱动的电器连接,安装环境周围不能有易燃液体如汽油和挥发性的易爆气体。 4.清洁防尘:工作环境对500W 转换器至关重要。 使用导线 1、将转换器与24V 电瓶直接,您就可以使用持续功率为400W 的电器。将红色导线上的圆形端子接在转换器/电瓶的正极上,黑色导线上的圆形端子接在负极上。 注意:正/负极接反可能会损坏转换器。因此而造成的损失,不属于保修范围。 2、旋紧接线柱,但不要过紧。 3、将黑色夹子夹在电瓶的负极上。将红色夹子夹在电瓶的正极上。两个夹子连接正确。过松可能会导致电流意外下降,导线过热,从而损坏机器或导致火灾。 4、开启转换器。如果转换器不工作,请检查第三点。 5、用完后,将导线与电瓶分离。 3.使用方法 500W 转换器适用于220V ,持续功率为400W 或小于400W 的电器。交流输出波形为“修正后的正弦波”,是指所使用电源的功能上与正弦波相似。 功率或“瓦数”是指产品的额定功率。产品在启动瞬间,耗电量大于正常工作时间。电视、显示器、电动机在启动时电量达到峰值。尽管500W 转换器可以承受1000W 功率消耗,有时500W 以下的电器峰值功率可能会超过转换器所承受的峰值电流,引发过载保护,电流被关断。同时带动多个电器,可能发生这种情况。如果需要同时使用多个电器,先关闭电器开关,打开转换器开关,然后逐个打开电器开关。应最先开起峰值最高的电器。 显示和控制系统 1.转换器一端有2个AC 输出插座。2个220V/持续功率之和400W 或400W 以下的电器可同时接入。 2.转换器开关开时,有交流电源输出。 3.绿色指示灯(电源指示)工作,表示两个交流插座有交流输出,转换器工作正常。 4.红色指示灯(保护指示)工作,表示因过/欠压/过载/过温,导致转换器关断。 操作: 1.正确连接24V 输出或电瓶,打开开关,绿色指示灯工作,有交流电输出。 2.将电器插入转换器,打开开关,一次插入一个电器。 3.电瓶电量快耗尽时,电流开始下降。当转换器感应到输入电流降到20.4-21.6V 时,报警器发出蜂 鸣声。此时,电脑或其他敏感电器应及时关闭。 4.忽视报警声,转换器将在电流降到18.4-19.6V 时自动关断。这样可以避免电瓶被过充。电源切断后,红色保护指示灯工作。

迈拓维矩8口USB自动KVM切换器使用说明书

迈拓维矩8口USB自动KVM切换器使用说明书 迈拓维矩8口KVM切换器只需一套鼠标,键盘和显示器即可操作多台电脑,主要广泛应用于办公,教学,娱乐,军事。信息等众多平台,它为你节省时间,金钱,设备,能源,大大提高你的工作效率,是你工作的好帮手。 产品特征: 1、切换器外观精美,易于安装 2、支持DOS,WIN3.X, WIN95/98/98SE/2K/ME/XP/NT, Apple,MAC Linux, Netware, Unix 等操作系统。 3、VGA带宽: 500MHz 4、分辨率:1920X1440 5、机架式KVM切换器 6、LED指示灯指示对应的当前状态的主机 7、带主机自动扫描功能,扫描时间间隔可以自行设置 8、多种切换方式可以自由选择:键盘热键或者面板按键

切换方法: A、前面板上的按键 主机1-8:直接按按键①-----⑧ B、键盘上的热键:“SCROLL LOCK”,“SCROLL LOCK”,“1,2,3,4,5,6,7,8……”, 例如: 切换到第5台主机:“SCROLL”,“SCROLL”,“5”,“Enter” 切换到第8台主机:“SCROLL LOCK”,“SCROLL LOCK”,“8” 切换时,如果要切换到的目标主机端口,正好是当前操作的主机端口,那么切换不执行!例如: 当前正在操作第五台主机,按下前面板上的数字⑤,或者按下键盘上的热键: “SCROLL LOCK”,“SCROLL LOCK”,“5”,那么切换动作都不会执行。 LED指示当前主机状态: LED上的三位数字中,最右边表示输出,此处恒为“1”,左边两位指示当前主机,例如:“03”表示当前是操作第三台主机, 使用步骤: 1)用配线将主机逐个和KVM切换器连接好 配线中USB头,VGA头的一端连接主机 配线中单个的VGA头连接到KVM的主机端口 2)将鼠标,键盘,显示器,和KVM切换器的控制端连接好 3)按顺序给各台主机上电,在一台主机完全启动后(鼠标键盘可以正常操作了之后),再接着启动另一台主机,直到所有的主机完全启动 启动扫描方式: 2)键盘热键:“SCROLL LOCK”,“SCROLL LOCK”,“空格键”, 扫描顺序是从当前状态的主机开始,回到当前状态的主机结束,例如: 当前是第5台主机,开始扫描时,到第6台主机,结束后回到第5台主机。 取消扫描方式: 1)按下前面板上的①---⑧之间的任何一个按键,扫描停止,并切换到对应的端口; 2)按下键盘上的“ESC”,扫描立即停止,并切换到对应的端口。 设置扫描时间间隔: 在扫描过程中,如果要延长扫描时间间隔,按下SCROLL LOCK”,“SCROLL LOCK”,“+”,

HSQ1系列双电源自动切换装置剖析

HSQ1系列双电源自动切换装置 ? ? 点击浏览大图收藏此产品 ?公司名称: ?更新时间: ?所在地: ?生产地址: ?已获点击: ?杭申控股集团有限公司 ?2014-07-03 20:17:24 ? ?浙江 2950 ? 【详细说明】 HSQ1 系列 双电 源自 动切

换装 置(以 下简 称切 换装 置)适 用于 交流 50Hz, 额定 绝缘 电压 690V, 额定 工作 电压400V及以下, 额定工作电流从 6A到3200A,具有 常用电源(电网) 和备用电源(电网 或发电机)的供 电系统中,因其中 一路发生故障而 进行电源之间的 自动切换,以保证 供电的可靠性和 安全性,本产品符 合 IEC60947-6-1 (1998)《自动转 换开关电器》、 GB/T14048.11-20 02《自动转换开关 电器》等标准。 切换装 置适用于紧急供 电,在转换电源期 间中止向负载供 电。 二、产品特点 本切换 装置是全新一代 的产品。控制器方

面,应用微处理机 智能控制,不但检 测精度、可靠性 高,而 且许多参数(切换 延时,电压阈值 等)由用户现场可 调;自投自复和自 投不自复现场可 调,还有遥控分闸 功能,用于消防控制。HSQ1的电网-发电机型控制器,在上述功能基础上还有一 个信号输出,用于启/停发 电机。在开关本体方面,配用了最新式的电动操作机构,开关本体的体积小,高 度低,机械联锁的可靠性 好。本切换装置与国内外其它厂家的同类产品相比,具有以下特点: ▲采用智能型控制器,对两路电源的三相都进行检测,检测精度高,保证负载 获得符合使用要求的电源。 ▲开关本体带“0"位,即具有两台断路器同时处于分闸状态的位置,便于下级 线路的检修。 ▲控制器可接受消防信号,将两台断路器同时分闸。 ▲电网—发电机型控制器带有自动启、停发电机信号。 ▲断路器具有过载、短路保护功能,切换装置是CB级的ATSE。 ▲具有可靠的机械和电气联锁,保证两台断路器不能同时合闸。 ▲装置的二次回路在出厂前已全部接好,用户只须将一次线接好即可投入使用。 三、产品规格 1、按不同的使用场合及用户对切换装置的功能要求,有下列3种型号的控制器 可供选择。 电子控制器的型号及控制功能见表1。 表1 电子控制器的型号及功能

KVM切换器使用方法

KVM切换器使用方法 kvm切换器简单说就是用一套键盘鼠标显示器控制多台主机的设备,kvm切换器发展至今相信很多人也对kvm切换器使用方式方法有所了解,下面以迈拓维矩8口kvm切换器为例简单说明kvm切换器的使用方法。 迈拓维矩8口kvm切换器提供2种切换方式: 第一.按键切换:该切换方式只要将线缆与工作的主机连接好后,即可在kvm切换器前面板上进行按键切换。 第二.遥控切换:同样的接好线缆,通过配的遥控器按相应数字即可切换到相应主机,方便快捷。 虽然kvm切换器已经普及,kvm切换器的使用方法也被大家熟知,但是kvm切换器在使用过程中还是会碰到很多问题,迈拓维矩为大家整理并附上简单解决方法。 A. 如何关闭kvm切换器切换时的声音 一般情况下是热键两下+ 一个特定的字母,如迈拓维矩的的KVM切换器,就是Scroll Lock 2次+“B”或者Scroll Lock 2次+“F12”实现声音的开关。

B. MT-262KL/462KLKVM切换器切换后提示要求安装驱动 在电脑端更新电脑USB驱动即可解决。 C. 2口KVM切换器切换后闪屏怎么办 1.调节电脑分辨率和刷新频率 2..把显示器线材换产品原配线 3.更新电脑显卡驱动;希望可以帮到你 D. 迈拓维矩8进1出KVM切换器开机进入系统后没显示怎么办? 1. 迈拓维矩8进1出KVM切换器开机进入系统后没显示,关闭 BIOS USB开机自动检测功能。 2.显示部分的情况检查EDID是否读取到,可以开好机之后,再接产品,查看是否有显示; 3.没显示,有可能是线材或者产品故障,有显示的情况,判定线材是否是3+4规格以 上的线材,显卡驱动最新,才可以读取到EDID,才可以显示。希望可以帮到您。 E. 新买的的KVM切换器不能使用的原因 可能你使用过KVM切换器,很多时候可能买回来后连接不能使用,或者出现显示效果不好,有重影、视频失真等状况,可能你第一时间想到的是产品质量,质量是一个原因,但不是唯一的。 首先,产品质量确实是非常重要的,但一般厂家从生产到出厂,都会经过多次测试,因此,在一般情况下质量是可以保证的; 其次,由于长距离的运输,避免不了因为磕磕碰碰,使零件松落,出现质量的问题; 第三,因为KVM切换器配线要求高,部分产品并没有配线,世面上的KVM线材参差不齐,难免会出现显示效果不好的问题; 第四,电子产品具有兼容性的问题,所有的电子产品都不能完全保证兼容其它品牌的电子产品; 第五,连接线材顺序不当。一般电子产品在连接时,最好是最后再连接电源,因为先连接电源,会有烧坏电子产品的可能。 KVM切换器一样有以上因为的各种原因使产品出现问题,从而达不到想要的显示效果。 希望以上解答能给大家提供一些解决问题的参考方法。

矩阵切换系统说明书

Matrix System 矩阵切换系统 使用手册 系列矩阵切换器注:在使用本系统之前,请详细阅读本说明书,并请保管好该手册

感谢您使用本系列产品! 注意! 《矩阵切换系统使用手册》以VGA,A V混合矩阵作为使用说明,并可作为其它型号矩阵的使用参考。 如果在使用中遇到疑问,请首先阅读说明书。正文中有设备操作的详细描述。如果仍有疑问,请联系我们,我们将尽快给您满意的答复。 本手册只作为用户操作指南,不作为维修服务用途。如有版本变动,将根据实际情况另作书面说明,详细请联系我们查询,请谅解。

为确保设备可靠使用及人员的安全,在安装,使用和维护时,请遵守以下事项: 1.系统接地 系统必须有完善的接地,否则,不仅造成信号干扰、不稳定或机械损坏,而且还可能因漏电引起人身事故。 2.禁止改变原设计 禁止对本产品的机械和电器设计更改或增添任何部件,否则,生产厂家对由此所带来的危害性结果不负责任。 3.请勿使用两芯插头,确保设备的输入电源为220V 50Hz的交流电。 4.机器内有交流220V高压部件,请勿擅自打开机壳,以免发生触电危险。 5.不要将系统设备置于过冷或过热的地方。 6.设备电源在工作时会发热,因此要保持工作环境的良好通风,以免温度过高而损坏机器。 7.阴雨潮湿天气或长时间不使用时,应关闭设备电源总闸。 8.在下列操作之前一定要将设备的交流电源线从交流供电电源插座拔下:A.取下或重装设备的任何部件 B.断开或重接设备的任何电器插头或其它连接 9.非专业人士未经许可,请不要试图拆开设备机箱,不要私自维修,以免发生意外事故或加重设备的损坏程度。 10.不要将任何化学品或液体洒在设备上或其附近。

坐标转换工具说明书-1208

§10.2坐标转换工具 HGO 数据处理软件包提供了坐标转换程序,可以进行地方坐标与WGS-84坐标的相互转换,同时具备参数求解功能。 下面对这个工具进行介绍: 10.2.1概述 首先,介绍一下常见的三种坐标表示方法:经纬度和椭球高(BLH),空间直角坐标(XYZ),平面坐标和水准高程(xyh/NEU)。注意:椭球高是一个几何量,而水准高是一个物理量。 我们通常说的WGS-84坐标是经纬度和椭球这一种,北京54坐标是平面坐标和水准高程这一种,实质是有平面基准和高程基准组成的。 此外,再注意一下坐标转换的严密性问题,在同一个椭球里的纯几何转换都是严密的(BLH<->XYZ),而在不同的基准之间的转换是不严密的。举个例子,在WGS-84坐标和北京54坐标之间是不存在一套转换参数可以全国通用的,因为前者是一个地心坐标系,后者是一个参心坐标系。高程转换是由几何高向物理高转换。因此在每个地方必须用椭球进行局部拟合,通常用7参数模型来拟合。 那么,两个椭球间的坐标转换应该是怎样的呢?一般而言比较严密的是用七参数法(或称布尔莎模型),即X平移,Y平移,Z平移,X旋转,Y旋转,Z旋转,尺度变化K。要求得七参数就需要在一个地区需要3个以上的已知点(7个参数至少7个方程可解,所以需要三个点列出9个方程),如果区域范围不大、最远点间的距离不大于30Km(经验值)的情况可以用三参数,即X平移,Y平移,Z平移,而将X旋转,Y旋转,Z旋转,尺度变化K视为0,所以三参数只是七参数的一种特例。 七参数模型的实质是用一个局部椭球去拟合地方坐标系的形态;所以转换后获得的地方椭球高就是水准高。当然我们也可以把平面和高程两个方向分别进行拟合。例如平面用四参数模型拟合,高程方向则用二次曲面等模型来拟合。这样分开处理的模式相对七参数模型自由度更高。但是由于四参数模型参数较少,表达能力较弱,通常只用于小区域坐标转换。 综上所述,从实用的角度出发,坐标转换程序提供了两种转换策略供给客户选择使用: 1.七参数模型,一步得到地方平面和水准数据。 2.四参数加高程拟合模型,分两步得到地方平面和水准数据。 由于各厂家的模型和流程定义可能是不一样的,这里就我们公司的转换流程描述如下:七参数的转换过程是这样的:

ATEN KVM 使用说明书

CS-9134/9138使用说明书 CS-9134 CS-9138 使用硬件环境: 操作端(键盘、显示器、鼠标): *一般标准CRT或LCD液晶显示器。 *标准PS/2鼠标。 *PS/2键盘。 计算机端: *配有VGA显示器卡。装配有PS/2鼠标及键盘插孔。 本产品外观功能说明 前面版 1、各埠LED灯 各端口LED灯位于前面版按键上方。上面为连接显示灯,下方为选择显示灯: 连接显示灯:橘色LED灯亮时,表示所连接计算机处于开机状态。如果LED灯闪烁时表示正在使用串级CS-9134/9138。 选择显示灯:绿色LED灯亮时,表示此埠被选择中。LED灯闪烁时,表示被选择的埠正在自动监视中。 2、选择按键 *第1及第2键同时按三秒以上,键盘及鼠标重新设定激活(Reset)。 *第7及第8键同时按则自动监视开始。 3、统声音:系统声音由此发出。 4、重新设定:请用细长物轻按3秒,CS-9134/9138将重新设定激活(Reset)。 5、电源LED灯:灯亮时表示CS-9134/9138电源开启中。 背面版 1、器插孔:本产品为不需外加电源设计。电源由所连接的计算机取得。一般而言,外加电源只限于1)串级 时。2)计算机供电不足或不稳定时。 2、操作端:*如为第一级使用,请由此接上操作端的显示器、键盘、鼠标。

*如为串级使用,请连接到上一级的计算机端。 3、计算机端:请由此接上计算机端。 CS-9138连接示意图 本产品安装程序 注意:为能快速且正确安装,请于安装前确认所有机器是否全部关机。 单机使用时 1.请于CS-9134/9138接上操作端的显示器、键盘、鼠标。 2.单机时,请使用本公司的三合一高品质KVM专用线材连接计算机。 3.如要外加电源,请将变压器接上。(请注意:CS-9134/9138计算机键盘端口取得所需电源,如供电不足,请外加电源供应器) 4.请将计算机电源打开。 串级第二级使用时(串一级使用): 如将CS-9134/9138计算机端第一端口串级另一台CS-9134/9138,增加3/7台计算机连接使用。如将第二级电脑端接满CS-9134/9138可连接16/64台计算机。 串级第二级使用安装程序如下: 1.请将所连接机器电源关毕。 2.请用本公司的三合一高品质KVM专用线材将第一级的CS-9134/9138计算机端与第二级的CS-9134/9138操作端连接上。 3.请用本公司的三合一高品质KVM专用线将第二级的CS-9134/9138计算机端口接上各台想连接使用的计算机。 4.第二级串接之其它CS-9134/9138,请重复1~3的操作程序。 5.请将第二级的CS-9134/9138的电源供应器接上。 6.请将第一级的CS-9134/9138的电源供应器接上。 7.请将计算机电源打开。 串级第三级使用时(串二级使用): 三级安装程序与二级安装程序相同。三级安装最多可接到64/512台计算机。(请注意:CS-9134/9138最多只提供三级串级) 串级第二级使用安装程序如下: 1.请将所连接机器电源关闭。 2.请使用本公司的三合一高品质KVM专用线材将第二级的CS-9134/9138计算机端与第三级的CS-9134/9138操作端连接上。 3.请用本公司的三合一高品质KVM专用线材将第三级的CS-9134/9138计算机端口接上各台想连接使用的计算机。 4.第三级串接之其它CS-9134/9138,请重复1~3的操作程序。 5.请依次将第三级、第二级、第一级的CS-9134/9138的电源供应器接上。 6.请将计算机电源打开。 操作方法

迈拓维矩:视频矩阵切换器的基本功能介绍

迈拓维矩:视频矩阵切换器的基本功能介绍 今天,迈拓维矩在这里说的视频矩阵切换器并不是广义上的视频矩阵切换器,而是能够传输复合视频信号、专业连接和控制复合视频信号的设备,这是狭义上的视频矩阵切换器,而广义上的视频矩阵切换器不仅包括了狭义上的视频矩阵切换器,并且还包括了VGA矩阵切换器、RGB矩阵切换器、HDMI矩阵切换器和DVI矩阵切换器。广义上的视频矩阵切换器分别有模拟视频和数字视频,那么迈拓维矩今天就只讲述传输和切换符合视频信息的矩阵设备。 迈拓维矩视频矩阵切换器是支持多路输入和多路输出的设备,在通常的情况下,视频矩阵切换器的输入数量是大于输出数量的。不过也有特殊情况的时候,在会议室、培训室等地方,视频矩阵切换器能够方便的实现切换输入视频信号到输出端,并能实现任意的切换,操作非常简单。视频矩阵切换器可以通过三种方式进行切换,切换方式如下: 1、手动切换 这种切换方式一般不使用,作为一种备份方式。 2、软件切换 计算机连接迈拓维矩视频矩阵切换器,使用软件实现切换。 3、遥控切换 使用遥控切换,这是最普通和最常用的切换方式。 目前的视频矩阵切换器大部分都含有音频切换功能(可以把视频和音频进行同步的切换,此种类型的矩阵切换器我们称之为音视频矩阵切换器),迈拓维矩举例说明,如下:1、会议室的视频矩阵切换器应用 在一个会议室中,我们会涉及到很多的设备,其中有摄像头、计算机、DVD、显示器和大屏幕等,迈拓维矩视频矩阵切换器占据着重要的核心作用,此设备可将视频信号源上的任意一路切换到任意一路的显示终端上。迈拓维矩音视频矩阵切换器可将视频和音频信号一起同时进行切换,视频矩阵切换器有很多种类型,我们一般按输入和输出的接口数来称呼,有8进4出、16进8出、32进8出、64进16出等视频矩阵切换器产品,迈拓维矩视频矩阵切换器在视频信号切换的时候是没有雪花和闪烁的,切换自然、平稳和速度快,画面显示清晰等。 迈拓维矩身为规模化高端KVM切换器的生产制造商,专业提供KVM切换器,矩阵切换器,音视频转换器,延长器等一系列产品。

安易数据转换工具说明

安易数据转换工具 使用说明 北京用友软件股份有限公司 BEIJING UFSOFT CO., LTD. 第一章数据转换范围 转换工具支持的产品版本号:安易财务软件3.11版和9.1标准版[版本标识:BAS(SV9.10)for Sql Server,版本日期:2002年11月26日] 到用友财务软件U8v8.21版的数据转换. 上述转换包括安易账务集成/处理系统→用友总账系统,安易工资系统→用友工资系统,安易固定资产系统→用友固定资产系统,安易3.11版销售管理系统中的商品档案或9.1版基础资料之物料主记录→用友存货档案的转换. 总账中转换的项目有:部门档案,往来单位(客户分类和客户档案),会计科目,凭证类别,币别档案,常用摘要,项目目录,各年度的会计凭证,总账期初余额,辅助期初余额,初始往来业务.总帐系统支持多年度的数据转换. 工资管理中转换的项目有:最近一个月的部门档案,人员信息,工资项目,银行设置,人员类别信息,3.11版还转换所得税数据,工资数据,工资汇总数据.只能转换安易系统中按月发放(即每月发放一次)的工资数据. 固定资产中转换的项目有:最近一年的部门档案,卡片结构表,资产类别表,固定资产卡片信息,累计折旧表,折旧汇总表,工作量表. 从安易3.11版销售管理系统只取商品档案或者从安易9.1版基础资料中只取物料主记录导入到用友U8系统的基础设置存货分类,存货档案中. 由于用友软件中部门档案属于公用信息,所以进行安易3.11版数据转换必须由用户设置对应关系(详见第三章说明). 第二章数据转换前准备 该转换工具必须在U8v8.21的环境下运行,因此,在使用该转换工具之前必须先正常安装U8v8.21产品,并正确运行U8v8.21的[系统服务→系统管理]. 安装了U8系统以后再安装转换工具,转换工具和U8客户端安装在同一台机器上,安易软件和U8软件的服务器端可以安装在其他机器上.转换工具安装过程中如果有可"忽略"的提示信息,进行"忽略"操作后可以正常安装和使用. 提示: 建议您将Windows的显示分辨率调整至800×600上,以便本系统中所有的窗口或对话框在不需移动的情况下就能看清全貌.在800×600分辨率的情况下,通常有大字体(LF)和小字体(SF)两种字体选择,请选择小字体,大字体将导致界面混乱. 用户在进行数据转换前,必须先在用友U8系统为每个核算单位建立账套,对目标数据进行必要的初始设置: 账套号,会计年度,会计期间,账套路径 单位名称,账套名称,启用会计期(年度,月份) 本币代码,本币名称,企业类型(商业,工业),行业性质 编码规则设置,数据精度设置 以上这些设置必须与原账套保持一致或兼容,特别是编码规则的设置,应充分考虑旧产品中相应目录的数量,否则易造成数据转换后基础档案不能正常使用. 注意: 安易软件[会计期间个数]可任选为12或13个,用友软件只有12个会计期间,因此,转换程序先判断安易软件中会计期间个数,如果为13个,则提示用户先将会计期间个数调整为12个并对凭证进行调整.

迈拓维矩VGA切换器说明书

迈拓维矩VGA切换器说明书 产品技术说明 自动扫描间隔:5 秒,10秒 输出接口:1路VGA15HDF接口输出 输入接口:2路VGA15HDF接口输入 RGB模拟通道:带宽350MHZ 输入电平:0.5-1VP-P 输入阻抗:75Ω 输入电平:0.5-1VP-P 输入阻抗:75Ω 行场同步通道:输入电平0.7-5Vp-p 行频:30-100K 场频:43-120Hz 输出电平:兼容TTL 传输距离:45M 支持距离:1920×1440 电源:DC 9V 操作说明 有三种切换方式提供选择 面板按键切换; PC1红灯亮,表示选择PC1,则;显示器显示PC1页面。 PC1红灯亮,表示选择PC2,则显示器显示PC2页面。 红外控制切换:可通过遥控进行切换 遥控器面板示意图如下:(两种遥控定义相同) 1.?代表PC1通道 2.?代表PC2通道 3. 自动扫描按键 按此键1次,扫描时间为5秒 按此键2次,扫描时间为10秒 (注:扫描模式下,按任意键退出) 外接控制开关切换 外接控制开关与面板按钮功能相同,按一次切换到下一通道。

产品面板说明 (MT-15-2DH) ①IR红外遥控接收⑤DC 9V电源接口 ②外接控制接口⑥PC1接口 ③PC指示灯⑦PC2接口 ④在线选择按键⑧输出显示设备接口 连接示意图 产品面板说明 (MT-15-4DH) ①IR红外遥控接收⑤DC 9V电源接口 ②外接控制接口⑥PC输入接口 ③PC 指示灯⑦输出显示设备接口 ④在线选择按键

连接示意图 产品面板说明 (MT-15-8DH) ①IR红外遥控接收⑤DC 电源接口 ②外接控制接口⑥RS232控制接口 ③PC指示灯和切换按键⑦显示输出口 ④DC 9V电源接口 连接示意图 RS-232通讯协议及控制代码

矩阵操作说明书

一、高清混合矩阵切换器(HDMI) 原理 矩阵的接口分为信号输入\输出接口,INPUT 部分为信号输入端,OUTPUT部分为信号输出端。将信号源(如电脑、DVD机)设备的输出端接入矩阵输入端(INPUT),将矩阵输出端(OUTPUT)接至信号使用设备(如投影机、电视机)的输入接口。 主要按键 1、Cancel键(取消键)在任何页面按“Cancel”都会回到待机画面状态。 2、ENTER键(确认键)相当于电脑的回车键,表示进入、确认 3、VIDEO键(视频键)视频切换模式按钮 4、AUDIO键(音频键)音频切换模式按钮 5、AV键(音视频键)音视频同步切换模式按钮

6、ALL:所有按钮,输入端口对所有输出端口时使用 7、SWITCH切换键按Switch 键进入切换菜单,多次按此键,可以在VIDEO、AUDIO、AV模式切换。 7.1 AV SWITCH,音视频同时切换。在这个状态下,用数字键输入输入通道号和输出通道号,然后按OK(Enter)键,实现切换 7.2 VIDEO SWITCH,只切换视频,而不切换音频 7.3 AUDIO SWITCH,只切换音频,而不切换视频 7.4 AV TO ALL,把某路输入音视频同时切换到所有输出 7.5 AV N TO N,进行一对一切换,1到1,2到2,3到3,······n 到n 其它按键(选择了解) POWER:电源指示灯RUN:矩阵工作指示灯IR:红外遥控接收头窗口SAVE:模式保存按钮MODE:模式调用按钮ALL:所有按钮,输入端口对所有输出端口时使用F1:自定义键(默认一一对应)FUN键(功能键):进入功能菜单,多次按此键可以在对应功能间切换。

相关文档
相关文档 最新文档