文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 照明工程施工总结

照明工程施工总结

照明工程施工总结
照明工程施工总结

工程施工总结

一、工程概况

1、工程名称:******工程

2、工程主体责任单位

建设单位:*******有限公司

设计单位:*****有限公司

施工单位:********有限公司

监理公司:***********有限公司

3、承担施工工程范围和主要工作量

施工范围:夜景灯光安装

主要工作量:

二、工程的特点、难点、主要技术和质量管理措施

夜景照明工程特点:工程质量要求严格;难点:灯具安装都是高空作业,并且都是非常危险的位置。

主要技术和质量管理措施:

(一)施工方法

1、电缆敷设工程施工方法

(1)电缆敷设前检查项目

电缆的型号、规格、电压等级符合设计要求,且绝缘良好;由电缆沟引出的电缆保护管已全部敷设完毕,穿管处的沟壁已封堵严实;电缆标志牌已备齐,字迹清晰易于辩认,标志内容与设计图相符;

(2)电缆头制作

根据本工程特点,低压塑料电缆头采用普通干包加塑料护套工艺制作,电缆线芯连接时,线鼻子的规格应与线芯相符,采用机械压接,压模的尺寸应与导线的规格相符,确保线鼻子压接牢固。

电缆终端头的制作,应由经过培训的熟练工艺人员进行,应严格遵守制作工艺规程。制作过程中,切割电缆要小心,不能损坏绝缘,保证叉口绝缘包扎良好。包缠绝缘时,绝缘带的搭盖应均匀,层间应无空隙及折皱,注意清洁,防止污秽与潮气侵入绝缘层。

(二)照明系统安装施工方案

1.照明设备安装施工顺序

测量定位,管线、接线盒的安装和固定,配电箱、照明灯具安装,灯具配线,竣工检验。

2、施工方法

(1)施工准备

施工现场调查,解决临电、施工照明、材料堆放等问题;审核设计图纸并与现场核实;组织作业班组的人力、机具进场,进行技术交底,安全交底;材料、设备供应满足开工要求。

(2)测量定位

照明管线、灯具及支架安装得整齐、美观,测量定位是关键,首先应会同各单位进行交桩工作。

根据设计图纸结合施工现场进行测量定位,如有偏差作适当调整。测量定位应按设计并考虑美观,应尽量与四周环境协调。

(3)电缆、管线敷设

明敷管线安装排列要整齐,管壁光滑、完整、清洁、线管必须采用丝扣连接,在管接头两端应焊接跨接地线,吊架及沿墙敷设的电线管码固定牢固,间距均匀。电气管路与水管交叉敷设时,应在水管上面相互净距不小于0.2米,管路通过伸缩缝或沉降缝时,应加补偿装置。

装饰层内布线必须采用金属管金属线槽布线,引至灯具部分需用金属软管,接头与线盒固定,软管长度垂直不超过0.8米,水平敷设不超过1米,装在装饰板内的筒灯,引出线接头不得外露,必须在筒灯上部线盒内密封,不得在装饰板内装设开关镇流器。

钢管与设备连接时,应将钢管敷设至设备内,当不能直接进入时,应在钢管出口处加保护软管引入设备,金属管管口包扎严密。

(4)管内穿线

管内穿线前,管路必须清扫,并检查各个管口的护口是否齐整。在

管路较长或转弯较多时,要在穿线的同时,往管内吹入适量的滑石粉。穿线时,同一交流回路的导线必须穿于同一管内,不同回路的导线,不得穿入同一管内。导线在变形缝处,补偿装置应活动自如,导线应留有一定的余度。

导线的连接应使导线接头不增加电阻值,受力导线不能降低原来机械强度及绝缘强度。照明分支线接口工艺采用绞接并焊锡,绝缘包扎采用自粘带包扎再加塑料护套,电线接头均在接线盒内密封处理。

在线路接、焊、包全部完成后,应进行自检和互检。检查无误后再进行绝缘摇测。

(5)灯具安装:

灯具运到现场首先检查外形及绝缘有否损伤、数量、型号、附件是否与设计相符,灯具配线必须符合施工图要求。

需组装的灯具,应按说明书及示意图,确定出线和走线的位置,并预留足够的出线头或接线端子。组装时注意不要刮伤、碰损灯具外表,灯具和各元件应安装平整、牢固。

安装灯具前,必需先确定安装基准点,以合理光照强度及美观、整齐为原则。灯具金属外壳必需与PE线可靠连接。

(6)灯具配线

灯具配线时,首先核对线径相数、回路数、起止位置及回路标号,根据照明回路的导线类型,制作导线分歧头,导线穿管后引到接线盒内,与灯具对应,并用金属软管作线头保护套。

导线敷设完毕后核对并摇测有无错误,无误的在导线两端系好标

牌,并将临时白布带取掉,核对的方法用万用表及电话机核对,相间绝缘电阻不小于1MΩ。最后检查导线敷设有无其它不妥,发现后马上处理,然后将管口用防火材料密封好。

(7)竣工检查

检查灯具安装于同一直线,调整角度合设计要求,检查各回路符合设计要求,检查配电箱各开关动作可靠,检查线路绝缘符合要求,接地接零可靠,接地电阻符合要求,检查灯具各组件完整,接线可靠。

(8)灯具安装时的技术安全措施

针对游泳馆泛光照明灯具安装的难度大的实事,为了确保技术和施工人员的安全,我们制定了如下安全技术措施:

1、凡是在铝合金面上开孔的地方,均采用开孔器开孔,穿灯线

时,均采用可挠性金属软管进行防护。

2、凡是钢管过建筑物伸缩缝处,均采用可挠性金属导管进行补

偿。

3、灯具安装的要牢固可靠。

4、施工人员进入现场,必须戴好安全帽,穿好工作服。

5、凡是从事高空作业的人员,必须是经过高空培训的且取得特

种作业操作证书的,操作并且是很熟练的。

6、施工人员在施工过程中必须系好安全带,并且要求安全员跟

班检查。

7、超过3米高的灯具,我们搭建比较稳固的脚手架,并且由专

业人员进行搭建,以确保每一个扣件牢固可靠,在工作人员

的下方拉好防护网。

8、为确保安全,方便的地方我们采用作业车

(三)配电箱安装

低压配电箱安装用膨胀螺丝固定,箱体接地端子通过接地线与接地角钢可靠焊接。配电箱安装前进行检查,规格型号与设计相符,内部元件完好,配线美观整齐,箱体外观检查完好,安装后可靠接地,采用螺栓连接,明敷处采用抱箍及膨胀螺丝固定,暗敷处必要时凿添混凝土固定。

检查箱内配电装置容量是否满足要求,同时复核控制缆位置编号、芯线是否符合设计。确认无误后,剥切电缆制作电缆头并进行绑扎固定。

把同一束电缆头绑扎后,将各电缆的芯线按自然顺序理顺,核对芯线编号,然后把所有芯线在距电缆头上30-50mm处绑扎成束。

把理顺的芯线全部整齐地装入线槽中,在芯线全长的中部和上部用绝缘绑线作几圈临时绑扎,防止芯线从线槽中脱落。

自上而下分别将电缆芯线按编号镶入与端子排位置相对应的线槽孔中,其预留长度也暂时留在线槽的槽孔外。从线束绑扎位置向上,每隔400mm对芯线绑扎一道。

确定预留长度及线端绝缘剥除长度,切断多余芯线长度,并按芯线需外露长度剥除其绝缘层。从切断的芯线上取下标号牌,套在刚剥除绝缘层的芯线上。弯曲预留长度段,自端子排最下端开始向上顺序按煨线环或压接线端子方式进行接线,把芯线接到端子排上,直至全部完成。

三、完工工程质量评价

1、单位(或子单位)工程 1 项,其中分部(或子分部)1 项,

分项工程6 项,检验批12 项,全部已按规范要求自检合格,并通过验收。

其中施工过程中发现的不合格0项,已全部整改合格

2、工程结构安全和功能检测共3 项,符合要求3 项,其中

经返工处理符合要求0 项,主要检测项目的检测数据为全负

荷通电试运行记录:24小时连续通电试运行状况良好,线路绝

缘电阻均大于0.5MΩ。

3、材料设备合格证书及进场检验报告9份,资料完整。

4、隐蔽工程1 项已验收,并形成验收文件。

5、工程观感质量自评好

6、竣工图4份,已完成。

四、安全生产、环境保护、文明施工情况

在施工过程中,我司严格贯彻了“安全第一,预防为主”的方针和“管生产必须管安全”的原则,并且严格要求施工人员在高空作业时必须戴好安全帽和系好安全带,并有安全员进行现场监督。每次施工完毕后要及时清扫垃圾。

五、施工体会

在施工过程中,业主及监理给我们提供了很多好的意见,给我们提供了大力的技术支持,对我们的鼎力相助使我们的工程得以顺利地展开,并且在质量方面得到了大力的保证,对我们的工程评优打下了坚实的基础。在2年多的施工过程中,我们充分发扬了风格,发挥了水平,圆满地完成了施工任务,我们将认真总结本次施工中的经验和教训,以更好的提高自身水平,在今后的施工中作出更加优异的成绩。

相关文档