文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 煤矿火灾的危害及预防措施(正式)

煤矿火灾的危害及预防措施(正式)

煤矿火灾的危害及预防措施(正式)
煤矿火灾的危害及预防措施(正式)

编订:__________________

单位:__________________

时间:__________________

煤矿火灾的危害及预防措

施(正式)

Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level.

Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-6626-32 煤矿火灾的危害及预防措施(正式)

使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。

煤矿火灾属矿井五大灾害之一。矿井一旦发生火灾,火势发展的速度快,控制比较复杂,影响的范围也比较广,极易造成人员伤亡和财产损失,甚至引起煤尘、瓦斯爆炸或者煤尘与瓦斯爆炸,酿成更大的灾害。为了防治矿井火灾,保证煤矿安全生产,对矿井火灾进行必要的分析和了解十分重要。

矿井火灾发生的“三要素”

某种可燃物质的存在。在煤矿井下,煤炭本身就是一种大量的而且普遍存在的可燃物;其次,在进行生产的过程中产生的大量的煤尘、瓦斯以及使用的坑木、机电设备、炸药、油料等物质都存在可燃性,它们的存在是发生火灾的基本元素。

具备足够热能的热源。热源是煤矿进下火灾发生的必要因素,只有具备足够热量的热源才能引起可燃

物质的燃烧。在煤矿,煤炭的自燃、瓦斯、煤尘燃烧与爆炸、放炮、机械摩擦产主的热量;电流短路、电气设备运转不良产生的过热;吸烟、焊接及其它明火都可能引起火灾。

有足够浓度的供02源。燃烧的定义是一种发热、发光,同时伴有烟雾产生的剧烈的氧化反应。任何可燃物尽管有足够热量的热源,如果缺乏足够浓度的02,燃烧是难以持续的,所以,02的供给是燃烧形成必不可少的基本条件。实验证明:在02浓度为3﹪的空气环境里,任何可燃物的燃烧都不能维持;在02浓度低于12﹪的空气中瓦斯失去爆炸性;浓度在14﹪以下,蜡烛也不能燃烧。所以,这里所说的供02源为正常含02量的空气,而不是贫02的空气。

煤矿火灾的分类

目前,在我国对于火灾的分类还没有一个统一的标准,分类比较多,据以下几种分类方式如下:按照起火源的不同,通常将煤矿火灾分为2大类,即外因火灾和内因火灾。

按火灾发生的地点不同分类,可分为井筒火灾、巷道(进、回风)火灾、采面火灾、煤柱火灾、采空区火灾及硐室火灾。

按照可燃物的不同分类,可分为机电设备火灾、火药燃烧火灾、油料火灾、坑木火灾、瓦斯燃烧火灾、煤尘燃烧火灾及煤层自燃引起的火灾。

按煤矿通风风流的影响可分为进风风流火灾、回风风流火灾。

煤矿火灾的本质分析

煤矿火灾从本质上来讲,也属于一种燃烧现象,也是一种能量能量相互转换的现象,并且据有关资料统计,90﹪的煤矿火灾均属于内因火灾,所有煤矿火灾均有发生、发展的过程,最终达到火灾的发生阶段及形成危害。

在煤矿井下,由于燃烧和爆炸理论的“三要素”,火灾即可转变成为爆炸,其条件为:存在较大体积且温度较高的可燃性混合气体,可燃性混合气体的浓度达到爆炸极限;混合气体中02浓度超过14﹪以上,

混合气体遇火源或本身温度较高即产生燃烧。煤矿火灾的危害

井下火灾对煤矿安全行产工作和矿工的安全主要有以下几方面的危害:

井下空间狭小,活动受限,矿井的通风与巷道的联通关系复杂,所供给的风量有限,当井下发生火灾的时候,人员避灾和撤离都会受到复杂环境的限制。

煤矿井下存在着大量的可燃物,火灾极易产生并且发展蔓延的速度快,当高温火焰在巷道中流动,混入新鲜风流时,将会在掺风点产生二次燃烧的新火源,导致火灾面积的扩大。

燃烧时产生大量的有毒有害气体(主要为CO2和CO)并伴有高温火焰,造成人员的伤亡。这些气体流入井下作业点后,使人员中毒和窒息。

井下产生火灾极易引起瓦斯、煤尘或者煤尘与瓦斯燃烧和爆炸。井下发生火灾不仅给瓦斯、煤尘提供了爆炸的火源,还因为高温火源的干馏作用,使可燃物释放出H2和多种碳氢化合物等具有爆炸性的气体。

因此,火灾能引起瓦斯、煤尘爆炸,进一步扩大灾情及人员伤亡。

火灾能烧毁设备和引起煤层自燃,当井下发生火灾,如果不能及时采取有效措施控制,那么就会失去了灭火的良机,使火势扩大,这样就会烧毁大量的设备,更甚者引起煤层燃烧,影响矿井的正常生产。

矿井发生火灾后,使井下风流反向,导致灾情的扩大,高温烟雾流经的巷道,空气质量发生变化,温度升高;另一方面使矿井通风网路的风流发生改变,使矿井通风系统紊乱,进一步扩大灾区范围,同时给井下人员的撤离带来了巨大的困难和危害,增大了事故损失和灭火工作的难度。

煤矿火灾的预防措施

外因火灾的预防措施

外因火灾的特点:火灾发生比较突然,发展速度快,火势凶猛,如果不能及时发现和控制,将会带来巨大的损失。据相关资料统计:国内有记载的重大火灾事故,90﹪以上属于内因火灾,而矿井火灾中外因

火灾所占比例虽小(仅占4﹪—10﹪),可是也不容忽视,做好煤矿井下的外因火灾的预防工作十分重要,具体措施如下:

严禁携带烟火及易燃易爆物质入井;严禁在井下使用电炉或灯泡取暖,井下不准使用电气焊、喷灯焊接或切割。如必须使用,必须制定严格、科学、合理的安全技术措施,报相关部门批准;其次,在井口房和通风机房附近20米范围内不得有烟火或用火取暖。

井下不准存放易燃的油类物质。

井下必须使用本质安全型电器设备,加强管理,定期进行检查维修,保证设备性能完好;防止电火花、电弧及摩擦起火生成的事故。

加强爆破管理;进行爆破作业时,必须使用国家标准的许用的矿用炸药;不得使用过期或劣质炸药不准放明炮或者明火放炮、放糊炮;不准用动力电源放炮;炮眼的封泥长度和封填材料必须按照《煤矿安全规程》(2006版)的相关要求进行封填,且进行放炮,避免引起火灾。

严禁不阻燃或不抗燃的电缆、输送带和风筒入井。

井口房、井架和井口20m范围内的建筑物以及主要进、回风巷、主平硐、主要巷道的连接处、井下主要的硐室和机电设备等,都应采用不燃性材料砌筑或支护或者最好布置在岩层中。

井口都应设防火铁门,预防井口火灾或附近地面火灾波及井下,进风井巷与各生产水平的交汇处都应设置防火铁门,并定期对防火铁门的质量和灵活可靠性进行检查。矿井必须在井口附近100m以内设置消防材料库,每一个生产水平的主要运输大巷中应设消防材料库,储备足够数量的消防器材,并备有消防车。灭火材料和工具必须满足矿井灭火时的需要,平时不准挪作他用,进下的炸药库、绞车房或者绞车硐室、机电硐室、水泵房和采区变电所、中央变电所都要配足够的灭火器材并保持完好无损。

矿井必须在地面建立容量不低于200m3的消防水池,井下各主要巷道中应铺设2趟(1趟工作,1趟备用)专用消防管路,并且两趟管路之间要能灵敏互

换,每隔30m—50m的距离设一组消防水龙头。

内因火灾的预防措施

内因火灾是指被破坏的原始煤层,具有自燃性质的煤层;又有一定的风量供给,自身发生缓慢氧化而产生一定的热量聚积而导致着火形成的火灾。

内因火灾的特点:主要是灭火比较困难,技术含量高,耗费的人力物力较大,火源比较隐蔽而不易被发现,甚至燃烧时间长,有的能持续数月、数年之久,造成大量的煤炭资源被冻结,根据1985年的统计,由于自燃发火而冻结的煤炭资源量已近6000万吨。

据相关资料统计,全国统配与重点煤矿中,有自燃发火危险性的矿井占全国矿井总数的46﹪—49﹪;其中自燃煤层占累计可采煤层数的60﹪,1953年—1984年的统计资料显示,内因火灾的次数占矿井火灾次数的94﹪。因此,内因火灾受到了人们的关注和研究。可是预防煤矿的内因火灾的措施涉及到煤矿的各个生产环节,所以在预防措施方面要加强研究和探讨。

在开采具有煤层自燃发火危险性的矿井,要正确

选择矿井的开拓方式,采煤方法和开采顺序;提高矿井防火能力;优化矿井通风系统,杜绝采空区漏风,采取均压通风的防火措施,加强防火管理等措施来预防煤炭自燃,减少或杜绝煤炭自燃发火的隐患。

加强管理人员和从业人员的培训,使其掌握煤炭自燃发火前期的相关预兆,及时发现发火预兆,为灭火工作带来时间,进行预防发火的预测预报工作,启动矿井防火应急预案,将其处理在萌芽状态。

加强对废弃巷道和采空区的管理,及时充填废弃煤巷,以做到对采掘生产过程中遗留的各种发火隐患及时处理。

加强密闭的质量和日常检查管理工作,避免漏风引起煤炭自燃。

利用新技术的发展和新设备来提高矿井自身防灭火的能力

随着科学技术的发展和矿井火灾的深入研究,一批批新的防灭火技术和火灾预防设备得到了开发的利用。如火灾自动报警装置,应用报警系统能够准确地

探测到火灾隐患的异常情况,通过数据信息的处理反馈给管理人员,使其将火灾隐患处理在萌芽状态。

总之,要积极开展矿井火灾的发生、发展及形成的机理和规律做更进一步的研究和探索,开发先进的适宜矿井使用的火灾自动报警系统、灭火设备和井下逃身设备;使矿井火灾在预防、监测和扑救三方面实现三维立体空间的综合防治措施,确保矿井的安全生产。

请在这里输入公司或组织的名字

Enter The Name Of The Company Or Organization Here

锅炉设备系统常见火灾、爆炸事故原因及防范措施

编号:SM-ZD-58645 锅炉设备系统常见火灾、爆炸事故原因及防范措施Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

锅炉设备系统常见火灾、爆炸事故 原因及防范措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员 之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整 体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅 读内容。 锅炉设备是火力发电厂的主要设备之一,一旦发生火灾爆炸事故,将会给国家财产和人民的生命安全构成极大的威胁,造成巨大的经济损失和不良的社会影响。为预防锅炉设备及系统火灾、爆炸事故的发生,有必要对此类事故的原因及各种隐患进行认真分析,积极制订对策,及时处理解决,把事故隐患消灭在事故发生之前,真正做到防微杜渐,防患于未然。笔者根据在实际工作中的一些经验教训,对火力发电厂锅炉设备及系统常见火灾事故的主要原因进行了分析并提出了防范措施。 1 炉前燃油系统着火 1.1 原因分析 l)各燃油管道因材质不良或长期运行导致金属疲劳等因素使管壁裂纹或爆破,泄漏的燃油触及高温热体而引燃着火。

风机火灾事故预防措施(最新版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 风机火灾事故预防措施(最新版)

风机火灾事故预防措施(最新版)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 第一章总则 第一条为了加强和平风电场风机火灾预防管理工作,确保人身和设备安全,确保全年的安全生产,特制定本控制措施。 第二条工作方针:安全第一,预防为主,防消结合。 第三条工作目标:消除火灾隐患,杜绝重大火灾事故的发生。 第二章范围 第四条本规定适用于大庆绿源风力发电有限公司和平风电场。 第三章职责 第五条公司总经理是安全第一负责人,风场风机火灾预防管理工作由分管生产的副总经理负责。 第六条风机火灾预防管理工作由公司安全生产主管负责,风场场长是第一责任人。 第七条风场和安生部各级人员的风机防火知识宣传、教育及培训工作由风场和安生部负责。

第四章火灾隐患排查 第八条非人为因素 (一)发电机定转子出口电缆:在相间或单项对地绝缘降低或短路的情况下放电引燃电缆,需定期进行绝缘测试。 (二)发电机出口电缆:机舱内加热器距离发电机出口电缆较近,机舱加热器保护失灵等,加热器持续工作易引燃电缆,需加强巡视检查加热器工作、保护回路的工作情况。 (三)紧急停机:在机组报安全链故障或人为手动紧急停机的情况下,机组会紧急停机,此时刹车瞬间投入,如机组在高速运转,刹车片和高速旋转的刹车盘之间摩擦产生大量火花,可能引燃周围易燃物,需检查周围是否存在易燃物品,如抹布、纸屑、汽油、酒精等。 (四)雷电:进入夏季雷雨日增加,由于机组长时间高转速运行(整机都会振动),可能出现接地系统不良,或者遭遇超强雷电等情况,就会造成雷电无法顺利导入大地,局部连接点过热放电引起机组火灾,雷电季节要加强巡视检查接地系统连接情况。 (五)发电机轴承:发电机轴承自动注油系统故障(如发电机加脂机损坏或油路堵塞),润滑油脂劣化、轴承摩擦大的情况下,导致轴承过热,引燃附近易燃物,需检查自动注油系统和轴承周围卫生情况,

避免电气火灾措施实用版

YF-ED-J9114 可按资料类型定义编号 避免电气火灾措施实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

避免电气火灾措施实用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 摘要:本文从我国电气设备引起的火灾事 故现状,分析了电气火灾的成因,提出对电气 设备的红外热成像定期检测,可有效降低电气 火灾事故的发生。并认为,早晚会有一天,热 成像技术会给许多行业产生变革性的改变。 关键词:电气火灾红外热成像检测 我国民间一直有一个说法:“贼偷一半, 火烧精光”。火灾事故给人民的生命和财产造 成了巨大的损失。而这些年,由电气设备引起 的火灾事故,所占比例一直有上升的趋势,大

力扼制电气火灾已是当务之急。 1、电气火灾的现状 电能是现代生产和生活最重要的能源,对国家的经济发展和人民生活水平的提高起到了十分重要的作用。但电能具有较大的火灾危险性,当违反规定、使用不当时,就有可能造成电气火灾,甚至发生爆炸事故。 1.1我国电气火灾比例很高。改革开放以来,我国的电气火灾无论是在绝对数量上,还是在火灾的比例上,都是上升的。而且经济发达地区的电气火灾在火灾总起数中所占比例明显比欠发达地区来得高。近几年,我国电气原因造成的火灾,更是上升为首位,20xx年全国电气引起的火灾占总数的30.1%。 1.2电气火灾损失大。我国每年都会发生一

2021企业火灾事故预防措施

2021企业火灾事故预防措施 Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0547

2021企业火灾事故预防措施 防火工作是企业安全生产的一项重要内容,一旦发生火灾事故,往往造成巨大的财物损失或人员伤亡。企业火灾事故有以下一些特点: 1、爆炸性火灾多。爆炸引起火灾或火灾中产生爆炸是一些生产企业(例如石油、化工、矿山企业)的显著特点。这些企业生产中所采用的原料、生产的中间产品及最终产品多数具有易燃易爆的条件。就会发生爆炸并导致火灾,火灾又能引起爆炸。 2、大面积流淌性火灾。可燃、易燃液体具有良好的流动特性,当其从设备内泄露时,便会四处流淌,如果遇到明火,极易发生火灾事故。 3、立体性火灾多。由于生产企业内存在的易燃易爆物质的流淌扩散性,生产设备密集布置的立体性和企业建筑的互相串通性,一

旦初期火灾控制不利,就会使火势上下左右迅速扩展而形成立体火灾。 火势发展速度快。在一些生产和储存可燃物品集中的场所,起火以后燃烧强度大、火场温度高、辐射热强、可燃气体液体的扩散流淌性极强、建筑的互通性等诸多条件因素的影响,使得火势蔓延速度较快。 发生火灾必须同时具备以下三个条件: 1.有可燃物质。不论固体、液体或气体,凡是能与空气中的氧或其它氧化剂发生剧烈反应的物质,均可称为可燃物质。如碳、氢、硫、钾、木材、纸张、汽油、酒精、乙炔、丙酮、苯等。 2.有氧化剂,即通常所说的助燃物质。如空气、氧气、氯气、氯酸钾以及高锰酸钾等。 3.有点火源。即能引起可燃物质燃烧的能源。如明火焰、烟火头、电(气)焊火花、炽热物体、自燃发热物等。 所以只要使以上三个条件不具备,就可以预防火灾事故发生。发生事故以后,如果已经采取了限制火灾发展的措施,火灾便会得

防火灾、爆炸事故的应急预案

防火灾、爆炸事故的应急预案 撰写人:___________ 部门:___________

防火灾、爆炸事故的应急预案 一、目的 根据《中华人民共和国消防法》、《省消防管理条例》及上级的有关文件精神,为了认真贯彻消防工作“预防为主,防治结合”的方针,维护公共财产和保护职工生命财产安全,为使发生火灾时能采取最有效的方法抢救被困人员或自救,同时尽可能不使火势蔓延,最大限度减小经济损失,根据国家有关法律及规定,为我项目部施工生产保驾护航,结合工程项目实际,特制定防火、防爆应急预案。 一、应急消防领导小组 总指挥:xx电话号码:xx 副总指挥:xx电话号码:xx 通讯联络组:xxxxxx 灭火作战组:xxxxxx 安全警戒组:xxxxxx 后勤保障组:xxxxxx 医疗救治组:xxxxxx 值班电话号码:05798 xx、急救医院:(120)、报警:(110)、消防:(119)、配备急救车 第 2 页共 2 页

二、应急组织的分工职责 1、总指挥:负责事故现场总体协调及决策。当事故发生后,实施应急救援行动,当总指挥长不在场时依序由副总指挥长代替总指挥长行使指挥权。 2、现场指挥:组织指挥现场人员实施应急救援行动。总指挥长到达现场后,移交指挥权,服从总指挥长统一指挥。 3、通讯联络组:负责向公司应急指挥部报告,及时与当地公安部门、消防部门、急救中心取得联系,同时负责现场的通讯联络任务;按事故现场指挥部命令周边单位及村组人员撤离到警戒区域外及负责应急过程的记录与整理。 4、后勤保障组:负责事故现场所需的各种抢险救援器材物资的供应和事故发生区域的救护工作,协助医疗卫生部门搞好受伤害人员的抢救;做好危险区域附近人员的疏散和重要物资抢险工作。 5、安全警戒组:设置事故现场警戒线、岗,维持工地内抢险救护的正常运作,组织人员撤离现场,并做好各类安全保障工作,协助周边单位和群众的安全疏散和撤离,保持抢险救援通道的通畅,引导抢险救援人员及车辆的进入,抢救救援结束后,封闭事故现场直到收到明确解除指令。 6、灭火作战组:在指挥部的指挥下参加抢险救援,并负责组织当班人员在事故发生时将发生区域内的人员、物资抢救到安全地点,在事故有可能扩大进行抢险抢修或救援时,高度注意避免意外伤害。防止事 第 2 页共 2 页

施工现场火灾事故预防及应急措施.docx

施工现场火灾事故预防及应急措施 在建筑施工现场发生的各类生产安全事故中,火灾事故所占的比例虽然不大,但如果防范措施不到位,处理不当,极易造成施工人员群死群伤和重大的经济损失,并产生恶劣的社会影响。另一方面,这几年随着基建规模的不断扩大,各地建筑施工火灾事故的发生也日益频繁。因此,加强施工现场火灾事故的防范也越来越重要。 一、建筑施工现场火灾事故的类型 1、焊割火灾事故 在焊割火灾事故中,危害性最严重的是容器焊割爆燃事故,往往导致作业人员当场死亡,严重的甚至引起整个厂房或生产系统爆炸,造成灾难性后果。如油罐、液化石油气罐、天然气管道等的焊割作业,如果防范措施不到位,可能造成部分容器与作业场所周围存在的爆炸性混合物浓度过高,一旦遇明火,将引起爆燃。2000年5月,浙江温岭市某公司在对一已严重腐蚀的油罐进行动火检修,由于未对油罐进行置换和清洗,油罐内的残油和空气形成爆炸性的混合气体,在焊接过程中焊接火花引发油罐爆炸,造成6人死亡,2人受伤。 在焊割作业前未认真检查作业周边环境,清除易燃品,又未制定有效的防范措施,焊接作业时产生的焊渣引燃易燃物,造成火灾事故。1999年,浙江宁波市某工地,作业人员在l 0层外墙处用电焊切割螺栓,被割下的螺栓和焊渣落在6层外架上,引燃毛竹脚手片,而工地又未按规定配备监护人员和灭火设施,致使火势蔓延,最终造成外脚手架全部烧毁,造成直接经济损失20余万元,拖延工期近两个月。 2、电气火灾事故 建筑施工现场,场地大线路分散,施工机具、照明设备较多,且大多设置在室外,容易发生受潮、老化。一旦出现漏电短路或负荷过大等电气故障时,就有可能引起火灾,并造成无可挽回的损失。2004年4月,浙江宁波市某工地作业人员在下班时未及时清理木工车间的木屑,且未切断圆盘锯的开关电源,由于开关受潮短路引燃木屑,导致火灾事故发生。 3、其他火灾事故 对明火及防火重点部位管理不严,随意抛掷烟头、火柴梗引燃可燃物或电热器具烤着可燃物造成火灾事故,这类事故主要发生在食堂、宿舍、仓库和木工制作场地等部位。2003年,浙江宁波市某工地,由于食堂工作人员用火不慎,引燃彩钢板活动房墙体内的泡沫填充材料,造成l 6间活动房及屋内生活用品全部烧毁,幸而是上班时间,未造成人员伤亡。 二、防范措施的制定和采取

防止电气火灾的安全措施

编号:SM-ZD-88415 防止电气火灾的安全措施Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

防止电气火灾的安全措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1、排除可燃易燃物质 (1)为改善环境条件,排除可燃易爆物质的泄漏,可燃易爆物质的跑、冒、滴、漏是火灾和爆炸发生的根源。 (2)打扫环境卫生,保持良好通风。在有可燃易爆物的场所,经常打扫环境卫生,保持良好通风,不仅是美化、净化环境的需要,而且是防火安全的重要措施之一。 2、排除电气 (1)排除电气线路产生着火源,在火灾和爆炸危险场所,电气线路必须满足下列规定。 ○1正常情况下能形成爆炸性混合物的场所内的所有电气线路及有剧烈振动的设备接线,均采用铜芯绝缘导线或电缆。 ○2各类线路导线截面应满足要求 ○3在有爆炸危险的场所,移动式电气设备应采用中间无

接头的橡皮软线供电。 ○4所有工作零线应与相线具有同等绝缘强度,并处于同一护套或管子中。 ○5所有绝缘导线或电缆的额定电压不得低于电网的额定电压,且不得低于500V。 ○6绝缘导线严禁明敷,均应穿钢管。 ○7在火灾危险场所,可采用非铠装电缆或钢管配线。(2)合理选用电气设备,根据危险场所的级别,合理选用电气设备类型,特别是在易燃易爆的危险场所应选用防爆型电气设备,这对防止火灾和爆炸具有重要意义,在易燃易爆危险场所,应尽量不用或少用携带式电气设备。 (3)电气设备可靠接地或接零,在可燃易爆危险场所,所有电气设备金属外壳必须可靠接地或接零,以便电气设备发生碰壳短路时能迅速切除着火源。 这里填写您的企业名字 Name of an enterprise

浅述火灾爆炸事故预防措施(化工企业)

安全管理编号:LX-FS-A76326 浅述火灾爆炸事故预防措施(化工 企业) In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

浅述火灾爆炸事故预防措施(化工 企业) 使用说明:本安全管理资料适用于日常工作环境中对安全相关工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 (一)特点 化工企业火灾爆炸事故是各类事故中危险最大的,它的特点是普遍、多发、严重。 1 事故发生的范围普遍 化工企业火灾爆炸事故不仅全国各地都有发生,而且一个工厂各个车间都有可能发生。从工艺操作,设备管道、生产维修到设计制造,违章指挥、违章作业、管理漏洞等都有。造成这种状况的原因有:化工

企业原料多变,生产条件变化大;工艺复杂,操作控制点多,而且相互影响;设备种类多,数量大,开停车频繁,检修量大;自动化程度低、安全联锁装置不齐;相当数量的工人、干部文化水平低,安全技术素质低,安全意识不强,防范事故能力不高;执行操作规程、检修规程的严肃性较差。这就导致化工火灾爆炸事故多次发生。 2 事故时有发生,而且重复发生 化工企业的火灾爆炸事故每年都有发生,而且不在少数,尤其是一些重点要害岗位和主要设备的重复事故相当多,如锅炉缺水爆炸事故,煤气发生炉夹套和汽包憋压爆炸事故等。这些重复事故发生的重要原因之一,就是事故教育差。对上级的事故通报传达、

火灾、爆炸事故预防措施示范文本

火灾、爆炸事故预防措施 示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

火灾、爆炸事故预防措施示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 各施工现场应根据各自进行的施工工程的具体的情况 制定方案,建立各项消防安全制度和安全施工的各项操作 规程。 (1)根据施工的具体情况制定消防保卫方案,建立健 全各项消防安全制度,严格遵守各项操作规程。 (2)在工程场地内不得存放油漆、稀料等易燃易爆物 品。 (3)施工单位不得在工程内设置调料间,不得在工程 内进行油漆的调配。 (4)工程场地内严禁吸烟,使用各种明火作业应开具 动火证并设专人监护。 (5)作业现场要配备充足的消防器材。

(6)施工期间工程内使用各种明火作业应得到施工单位项目经理部消防保卫部门的批准,并且要配备充足灭火材料和消防器材。 (7)严禁在施工工程现场内存放氧气瓶、乙炔瓶。 (8)施工作业时氧气瓶、乙炔瓶要与动火点保持10米的距离,氧气瓶与乙炔瓶的距离应保持5米以上。 (9)进行电、气焊作业要取得动火证,并设专人看管,施工现场要配置充足的消防器材。 (10)作业人员必须持上岗证,到项目经理部有关人员处办理动火证,并按要求对作业区域易燃易爆物进行清理,对有可能飞溅下落火花的孔洞采取措施进行封堵。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

防止火灾事故预防措施

长岭王子风电场防止火灾事故措施

批准: 审核: 拟稿: 2008年11月

防止火灾事故预防措施 1 防止火灾事故的组织措施 1.1 升压站防火工作按照“谁主管,谁负责”的原则,在站长、专工领导下实行三级组织管理。 1.2站长是防火工作第一责任者,全面负责全厂的消防安全工作,实行统一部署并指派一名专工主管全站的防火工作,各值班长是本单位第一责任人,各一值是本班的防火责任人。 1.3 站里设防火安全委员会,和防火安全领导小组,组长由站长担任,设有专人负责全站的日常消防安全管理工作。 1.4站保卫处是站防火安全委员会的具体工作部门,行使消防监督、检查、考核的权力,负责对全站各基层单位的消防业务指导,并在站安全员的协助下做好电力生产设备的防火工作。 站内发生火灾事故,保卫处和安全员按照有关规定进行事故的调查、分析、统计及上报工作。 1.5站防火安全委员会在地方政府、上级机关和站长的领导下负责贯彻《消防法》,行业法规和上级有关消防安全工作方针、政策和规定,并根据全厂实际情况部署防火工作。 2防止电缆火灾事故措施 2.1 对新扩建工程中,电缆选择与敷设必须符合国家标准《发电厂及变电所设计防火规范》要求,图纸与现场敷设符合设计要求。. 2.2 主厂房架空电缆与热管路必须保持足够的安全距离,控制电缆不

小于5米,动力电缆不小于1米。 2.3 对于扩建设备电缆敷设,必须选用阻燃电缆,选用合格的不燃或阻燃材料封堵。 2.4通向主控室和各室,各盘、动力盘电缆孔洞,应用阻燃材料进行坚实可靠的封堵处理。 2.5电缆竖井及电缆沟内应设防火墙、刷防火涂料,以防电缆着火延憋。 2.6 架设、敷设电缆易外部着火影响电缆区段,应加阻燃材料,阻燃槽盒内涂防火材料,并应定期按班组责任分工清扫电缆上的积粉,以防煤粉自燃。 2.7电缆沟盖板齐全、严密,防止电缆火花落入沟内引燃电缆。2.8积极消除电缆沟内的渗水,积水,每月检查一次,并及时解决,防止电缆长期浸泡水中,造成外皮腐蚀、绝缘受潮,击穿短路。2.9电缆头的制件应由有经验的检修工进行,并严格按制作工艺要求:并制定可靠的安全措施和危险点预测分析,有针对性,实效性的解决存在的设备缺陷。 2.10动力电缆中间接头盒两侧及全部区段增加防火涂料,泥等阻燃料。 2.1 1对主要动力电缆应定期做好预防性试验。 2.12建设、完善电缆沟内的自动报警装置以对电缆火灾的监控。 3 防止油区火灾事故措施

电气火灾的主要防范措施(标准版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 电气火灾的主要防范措施(标准 版)

电气火灾的主要防范措施(标准版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 1、积极推广应用带漏电保护功能的断路器 要防止电弧性接地短路,应大力推广使用带漏电保护功能的断路器,就一般建筑而言,除线路末端装设30mA的漏电保护器(RCD)外,进线处应装设带漏电保护功能的三相断路器,漏电动作电流可选300mA 或500mA,带0.15-0.3秒延时。带漏电保护功能的断路器其延时功能可与第二级30mA的RCD配合,实现选择性保护,而且500mA以下电弧能量尚不足以引燃起火,这样可有效消除现时大量发生的电弧性接地短路引起的火灾危险。 2、防止高次谐波引起的火灾隐患 目前谐波对住宅用户的影响比公共建筑小的多,现在只能采取增大线路截面,特别是增大中性线截面的办法,以减小回路阻抗,这样减少高次谐波电流在回路阻抗上产生的谐波电压,可相应减少线路的谐波含量。对于公用建筑来说,防止谐波危害,除了采取减少线路阻抗的措施外,还可以装设有源(或无源)谐波滤波器、谐波抵消器来

企业火灾事故预防措施

编号:SM-ZD-23514 企业火灾事故预防措施Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

企业火灾事故预防措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 防火工作是企业安全生产的一项重要内容,一旦发生火灾事故,往往造成巨大的财物损失或人员伤亡。企业火灾事故有以下一些特点: 1、爆炸性火灾多。爆炸引起火灾或火灾中产生爆炸是一些生产企业(例如石油、化工、矿山企业)的显著特点。这些企业生产中所采用的原料、生产的中间产品及最终产品多数具有易燃易爆的条件。就会发生爆炸并导致火灾,火灾又能引起爆炸。 2、大面积流淌性火灾。可燃、易燃液体具有良好的流动特性,当其从设备内泄露时,便会四处流淌,如果遇到明火,极易发生火灾事故。 3、立体性火灾多。由于生产企业内存在的易燃易爆物质的流淌扩散性,生产设备密集布置的立体性和企业建筑的互相串通性,一旦初期火灾控制不利,就会使火势上下左右迅

浅述火灾爆炸事故预防措施(通用版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 浅述火灾爆炸事故预防措施(通 用版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

浅述火灾爆炸事故预防措施(通用版) (一)特点 化工企业火灾爆炸事故是各类事故中危险最大的,它的特点是普遍、多发、严重。 1事故发生的范围普遍 化工企业火灾爆炸事故不仅全国各地都有发生,而且一个工厂各个车间都有可能发生。从工艺操作,设备管道、生产维修到设计制造,违章指挥、违章作业、管理漏洞等都有。造成这种状况的原因有:化工企业原料多变,生产条件变化大;工艺复杂,操作控制点多,而且相互影响;设备种类多,数量大,开停车频繁,检修量大;自动化程度低、安全联锁装置不齐;相当数量的工人、干部文化水平低,安全技术素质低,安全意识不强,防范事故能力不高;执行操作规程、检修规程的严肃性较差。这就导致化工火灾爆炸事

故多次发生。 2事故时有发生,而且重复发生 化工企业的火灾爆炸事故每年都有发生,而且不在少数,尤其是一些重点要害岗位和主要设备的重复事故相当多,如锅炉缺水爆炸事故,煤气发生炉夹套和汽包憋压爆炸事故等。这些重复事故发生的重要原因之一,就是事故教育差。对上级的事故通报传达、研究、重视不够,或在安全作业证考核方面必要内容缺少所造成。从而不能吸取兄弟厂的教训,提高警惕,采取措施,使这些年来危险性较大的事故一出再出。 3火灾爆炸事故的损失相当严重 化工企业火灾爆炸事故造成一套装置破坏的有之,造成全厂生产装置破坏的有之,因单台设备损坏或关键设备损坏而造成停产损失的更多,这些严重后果中还包括一些工人、干部付出的生命代价,事故发生后,不仅厂里恢复生产需要加倍紧张工作,而且给社会增加了不安定因素。火灾爆炸事故的恶性后果,使化工企业的安全状况始终处于被动状态。因此,必须对火灾爆炸事故的原因加以研究,

预防火灾事故的措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 预防火灾事故的措施(正 式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-6759-23 预防火灾事故的措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 井口、主副井筒、风硐口附近20M及井下各地点严禁电炉取暖,电、气焊工作应有专门的安全措施,并由专人检查、监督。 各井口房严禁用可燃性材料构筑,房内不得堆放和使用可燃性材料。 井下所用电器设备的选择、安装与使用,除必须遵守规程规定外,还必须坚持使用漏电继电器及过负荷综合保护。 井下所有电缆截面的选择和电器的选型必须经过计算,防止过载着火。 电器设备必须防爆,所有电缆接头必须有接线盒或防爆插头,严禁井下存在失爆现象。如:“鸡爪子”、“羊尾巴”等。 经常检查设备的运转情况,保证运转部分的清洁,

润滑应安全可靠,严禁超温运行。 所有胶带运输机严禁打滑跑偏,防止摩擦起火。 井底车场、井口、运输机机头前后5M范围内及其它机电硐室要使用不燃性材料支护。 各机电硐室、炸药库、皮带运输机上山内要设有消防器材室,并配备足够的消防器材。如:灭火器、沙袋、沙箱等。 各主要进风井筒和机电硐室要安装防火铁门,铁门应遮盖严密,易于关闭。 各地点的消防器材,明确专人负责管理,建立管理台帐,注明存放数量、有效期,随缺随补随换。 井下各硐室内不准存放汽油、煤油、变压器油,井下使用的润滑油、棉纱、布头、纱线等,必须存放在盖严的铁箱内,用过的废物要专人定期运至地面处理。 井下要设置完善的灭火洒水系统。 地面防火除配备足够的消防器材外,地面还应设置满足消防要求蓄水池,配备增压水泵,泵要定期维

小型化工企业火灾事故原因及预防措施

小型化工企业火灾事故原因及预防措施 集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

小型化工企业火灾事故原因及预防措施小型化工企业是指生产、加工、储存化学原料、化工产品且投资较少、规模小的企业。生产化工产品的原料、中间体甚至产品本身是易燃、易爆、易腐蚀、有毒物质。认真分析小型化工企业火灾事故特点、存在的问题及火灾事故原因,积极落实火灾预防措施,控制火灾事故发生,减少火灾事故损失,是当前消防安全工作的一项重要内容。 一、火灾事故特点 1、造成重大人员伤亡和财产损毁 由于化工企业生产、加工、储存的化工原料、化工产品本身具有高度的易燃易爆性、易腐蚀性、和有毒性,一旦发生火灾或泄漏事故,常伴随爆炸、复燃复爆,立体、大面积、多火点等形式的燃烧。不但导致生产停顿、设备损坏,也会造成重大人员伤亡和难以挽回的影响。 2、造成环境污染 化工生产所使用的原料,生产的产品、中间体、副产品及其中的杂质和生产中的“三废”排放物均属工业毒物,具有毒性、腐蚀性。一旦泄漏到大气或排放到江河中易造成大量人员伤亡和大气、水资源污染,影响持久、治理难度大。 3、灭火救援难度大,易造成救援人员伤亡

化工安全事故一般来说现场都很复杂,常伴随着燃烧爆炸,火势蔓延猛烈。如出现有毒气体时,会严重威胁到灭火救援人员的安全;出现的腐蚀性物质,会灼伤救援人员的皮肤和灭火救援器材;发生建筑物倒塌,会造成救援人员伤亡等严重后果。这些都会给灭火救援工作带来很大的难度。 二、存在的问题 1、消防审核、验收手续不完备 小型化工企业中有较大部分属于家族式企业,企业生产规模小,技术力量薄弱,企业经营者法制意识差,随意性大。在厂区内随意新、改、扩建危险品车间、仓库或其它配套设施,均不主动申报消防行政审批手续,致使不符合现行消防技术规范的小型化工企业大量存在。 2、生产厂房达不到要求 如:短期投资租用废弃厂房生产,未按化工工艺流程的需要和国家有关规范要求来设计厂房的结构和布局,在防火分隔、通风、防泄漏、防爆泄压、消防设施等方面存在先天性火灾隐患。 3、消防基础设施不完善 多数小型化工企业根本无消防器材、室内外消防给水系统等消防基础设施。个别企业虽然设置了给水系统,但由于厂区设置地点比较偏远,市政供水管网压力也不能满足火灾扑救用水的需要。

预防火灾和爆炸事故的基本安全措施

预防火灾和爆炸事故的基 本安全措施 Through the process agreeme nt to achieve a uni fied action policy for differe nt people, so as to coord in ate acti on, reduce bli ndn ess, and make the work orderly.

编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________

预防火灾和爆炸事故的基本安全措 施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 建筑施工需要一定数量的可燃板材,这些材料如果处理不妥,防火措施不力极易发生火灾,在施工阶段,也需要用大量的乙炔和氧气,对钢筋进行焊割,如盛装乙炔和氧气体的钢瓶储存方法不当,使用不规范,也容易发生因气体泄露而产生的气瓶爆炸事故。因此,加强对可燃物的易燃物易爆物品的管理是有效防止火灾和爆炸事故的发生,保护员工生命安全,企业利益和国家财产不受损失的有限措施。 1、预防火灾和爆炸事故的基本安全措施 1.1组织措施 1.1.1要建立、健全消防机构。公司、项目部要成立义务消防对,并明确公司、项目的消防安全责任人和消防安全管理人,负责管理本单位的消防安全工作。 1.1.2公司、项目部要加强对员工、外来工进行消防知识的

电气火灾的隐患及早期预防措施

电气火灾的隐患及早期 预防措施 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

电气火灾的隐患及早期预防措施随着改革开放的深入,经济的发展,电能已成为人们生活中必不可少的能源,也成为决定经济发展速度的重要因素之一。电力事业的发展虽然为人类生活提供了方便,但是,如果使用、管理或维护不当,电能也会给人类带来灾难。 电气火灾现状及发展趋势 1985年,我国电气火灾5214起,占火灾总数的14.9%;1990年,我国电气火灾7486起,占火灾总数的23.9%;1995年,我国电气火灾10598起,占火灾总数的28%;2000年,我国电气火灾31933起,占总数的26.1%。十五年来,我国的电气火灾不断增加,其占火灾总数的比率也居高不下。 1993-2000年,全国发生一次死亡30人以上的火灾共18起,其中电气火灾就有6起。 我国电气火灾的形式是严峻的,这固然有经济发展的必然趋势。但与发达国家相比,我国电气火灾发生的比率也比较高。从日本86-90年的统计数字看,电气火灾发生起数只占该国火灾总量的2%-3%,电气火灾造成的损失排位是第89位;美国电气火灾发生比率也并不突出。因此,我们

必须坚持以“预防为主”,在全国范围广泛开展电气消防安全检测工作,消除电气火灾隐患,遏制电气火灾的上升势头。 从电气火灾发生的情况看,有以下几个特点: 每年电气火灾的比例虽然有波动,但都在30%以上,居各类火灾原因之首; (2)电气火灾损失所占比例,比火灾起数所占的比例还要高,总损失中电气火灾损失占主导地位; (3)从电气火灾起源上看,1996-2001年间发生的6041起电气火灾,因配电线路故障造成的电气火灾所占比例最大,共发生2296起,占电气火灾总数的38%;电热器具火灾有1751起,占29%。可见,配电线路和电热器具火灾具有相当大的普遍性; (4)从电气火灾原因上看,电线短路引起火灾占49%,由于电气设备和电线过负荷引起的火灾占11%,接触不良引起的火灾占8%,其他如忘记断电、电热器具接触可燃物等占23%。

火灾事故预防措施

火灾事故预防措施 1、在公共场所使用电热设备时,要远离可燃物。如红外线取暖器等,因它表面的温度很高,若靠近易燃物质,很容易引起火灾。 2、使用的照明灯具要与可燃物质保持一定的安全距离。 比如60W的白炽灯,表面温度可达135-180 C;100W的白炽灯,表面温度可达170-220 C。所以,当灯泡与可燃物接触时间一长,就会引燃起火。 3、在公共场所人们维修电器设备使用的电烙铁,用完后,也应先拔掉电源插头,然后放在阻燃的基座上或放在水泥地上,千万不要放在地板上和书桌上,以防温度过高而引起地板和书桌等可燃物起火。 4、电褥子的连续使用时间一般不超过 4 个小时。应注意,切莫偷偷的使用,更不要将电热杯等放在床下烧水或做饭。在收听收看完收音机、电视机节目后,要及时关闭电源,人离开房间时,要将电源插头拔掉。不要躺(斜卧)在床上吸烟,特别是酒后不要卧床吸烟。以防入睡后烟头掉在被褥上引起火灾。 5、举办大型活动时,要禁止易燃易爆物品带入公共场所。因为易燃易爆物品一旦遇到明火,即可起火爆炸。如剧场、俱乐部演出时,使用的发令枪纸、鞭炮、烟火等易燃易爆物品,应有专人监护,并远离可燃物。

6、公共场所停电后,使用蜡烛等照明时,要离可燃物远一 些,并将其固定在非燃烧体的材料上。同时现场不能离人,当人员要做其它的工作暂离现场时,要将蜡烛熄灭。防止蜡烛燃烧到最后或倒后引着其它可燃物起火,造成火灾事故。 7、安装电气设备时,切不可超容量安装。 (二)交通事故预防措施 1 、“三先、四慢、五不准” “三先”是指:遇到对方来车处理情况是应该先停、先让、先减速。“四慢”指车速的控制应做到遇到情况慢、见到警告标志慢、过桥梁和铁路慢。“五不准“是指:行车中不准强行超车、不准下坡放空档、不准开车谈笑吃东西、不准酒后开车、不准将车交给非驾驶员开。 2、“六要、六不要” 一要保持安全车速,不要开快车;二要行车礼让,不要与他车抢道争高低;三要认真对待检查车辆安全状况,不要开故障车;四要头脑清醒,不要疲劳开车;五要集中精力,不要麻痹大意;六要 谦虚谨慎,不要骄傲忘乎所以。 3、“十禁、十不禁”十禁” 一禁开快逞英雄;二禁遇到不礼貌车时开赌气车;三禁长途行车赶任务开急躁车;四禁情况不明开冒险车;五禁无交通管理开“自由”车;六禁完成任务后开放松车;七禁霸道行车;八禁驾驶室超坐人员;九禁未被准许开他人车辆;十禁装载不符规定。“十不禁”是指:一不准开不符合行驶规定条件的车辆;二不准驾驶与

火灾、爆炸事故预防措施正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.火灾、爆炸事故预防措施 正式版

火灾、爆炸事故预防措施正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 各施工现场应根据各自进行的施工工程的具体的情况制定方案,建立各项消防安全制度和安全施工的各项操作规程。 (1)根据施工的具体情况制定消防保卫方案,建立健全各项消防安全制度,严格遵守各项操作规程。 (2)在工程场地内不得存放油漆、稀料等易燃易爆物品。 (3)施工单位不得在工程内设置调料间,不得在工程内进行油漆的调配。 (4)工程场地内严禁吸烟,使用各种明火作业应开具动火证并设专人监护。

(5)作业现场要配备充足的消防器材。 (6)施工期间工程内使用各种明火作业应得到施工单位项目经理部消防保卫部门的批准,并且要配备充足灭火材料和消防器材。 (7)严禁在施工工程现场内存放氧气瓶、乙炔瓶。 (8)施工作业时氧气瓶、乙炔瓶要与动火点保持10米的距离,氧气瓶与乙炔瓶的距离应保持5米以上。 (9)进行电、气焊作业要取得动火证,并设专人看管,施工现场要配置充足的消防器材。 (10)作业人员必须持上岗证,到项

电气火灾预防措施预防电气火灾措施

电气火灾预防措施预防电气火灾措施 1.编制临时用电施工组织设计时应根据设备用电量正确选择导线截面。 2.配电线路采用熔断器作短路保护时,熔体额定电流一定要小于电流允许截流量的 2.5倍,并经常教育用电人员执行安全操作规程,避免作业不当造成火灾。 3.配电室的耐火等级要达到三级防火标准,室内配置砂箱和绝缘灭火器,严格执行电 气运行检修制度。严禁电动机超负荷运转,电动机周围不得有易燃物,发现问题及时解决,保证设备正常运行。 4.施工现场内严禁使用电炉。使用碘钨灯照明灯具与易燃物距离不得小于500mm,且 不得直接照射易燃物。普通灯具与易燃物距离不得小于300mm,室内照明不得使用超过 100W的白帜灯。 5.使用电焊、对焊、电渣焊时要执行用火证制度,并有专人监护,施焊周围不能存在 易燃物体,并备齐防火器具。室内施焊要有良好的通风。 6.施工现场的高大设备和有可能产生静电的电器设备要做好防雷接地和防静电接地, 以免雷电和静电火花引起火灾。 7.存放易燃气体,易燃物的仓库的照明一定要采用防爆型设备,导线敷设、灯具安装、导线与设备连接应满足有关规定要求。 8.配电箱、开关箱内严禁存放杂物及易燃物体,并派专人负责,定期清扫要求操作人 员和工地电工每天清扫一次。 9.施工现场应建立防火检查制度,成立防火领导组,建立防火队伍。 10.引起电气火灾的原因: ①电气线路过负荷引起火灾:线路上的电气设备长时间超负荷使用,使用电流超过了 导线的安全截流量,这时如果保护装置选择不合理,时间长了,线芯过热使绝缘层损坏燃烧,造成火灾。 ②线路短路引起火灾:因导线安全间距不够、绝缘等级不够、年久老化、破损等或人 为操作不慎等原因造成线路短路,加大的短路电流很快转换成热能,使导线严重发热,温 度急剧升高,造成导线熔化,绝缘层燃烧,引起火灾。 ③接触电阻过大引起火灾:导线接头联接不好,接线柱压接不实,开关触点接触不牢等,造成接触电阻增大,随着时间增长引起局部氧化,氧化后增大了接触电阻,电流过电 阻时,会消耗电能产生热量,导致过热引起火灾。

相关文档
相关文档 最新文档