文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 北京市质监总站关于加强混凝土试块制作、试验管理的提示通知-2-26

北京市质监总站关于加强混凝土试块制作、试验管理的提示通知-2-26

北京市质监总站关于加强混凝土试块制作、试验管理的提示通知-2-26
北京市质监总站关于加强混凝土试块制作、试验管理的提示通知-2-26

关于加强施工现场

混凝土试件制作、试验管理的提示通知

市监督总站近日网格执法检查中发现,一些工程施工现场存在较多无标识或标识无唯一性的混凝土试件,个别工程甚至存在由商品混凝土搅拌站代为制作混凝土试件的问题,针对以上情况,为进一步规范混凝土试件制作、试验管理,提出以下工作要求:

一、施工单位应高度重视检测试验管理工作。施工现场应配备满足试验需要的试验管理人员、仪器设备、设施及相关标准。建筑面积在5万平方米以下的工程施工试验管理人员人数不应少于1名,建筑面积在5万平方米以上10万平方米以下的工程不应少于2名,10万平方米以上的工程不应少于3名。分包单位工程项目管理部应至少配备1名施工试验管理人员,并应纳入总包单位管理。现场试验管理人员应持证上岗。

二、混凝土试件必须由施工单位在监理单位见证下、在施工现场制作完成,不得由商品混凝土搅拌站代为制作混凝土试件或购买混凝土试件。

混凝土标准养护试件在施工现场试验室制作完成后,应在温度为20±5℃的环境中静置一至二昼夜后拆模、标识,

拆模后应立即放入温度为20±2℃、相对湿度为95%以上的标准养护室或养护箱中养护,或送至见证检测单位的标准养护室养护。

三、混凝土标准养护试件的留置组数除应满足《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204)外,还应满足以下要求:

(一)混凝土标准养护试件留置组数在2组及以上的,试件应在代表方量内均匀留置,并在见证记录中注明每组试件的具体代表部位。例如:某工程二层1-10轴顶板梁连续浇筑300m3混凝土,正确的留置方式为:浇筑0-100m3混凝土时留置1组,试件代表部位为二层1-4轴顶板梁;浇筑100-200m3混凝土时留置1组,试件代表部位为二层4-7轴顶板梁;浇筑200-300m3混凝土时留置1组,试件代表部位为二层7-10轴顶板梁。不得在混凝土刚开始浇筑时或某个浇筑点集中留置3组试件,试件代表部位笼统为二层1-10轴顶板梁。

(二)混凝土标准养护试件留置组数超过规范要求时,超出的试件也应按本通知要求进行留置、见证、编号、委托和送检,试验结果应参与混凝土强度评定。

(三)混凝土标准养护试件留置组数及试件编号均应在见证记录、试件台账中记录,并应在见证记录中注明该组混凝土试件对应的混凝土搅拌车车牌号。

四、混凝土试件应有唯一性标识,并按照取样时间顺序连续编号,不得空号、重号;试件标识至少应包括试件编号、

强度等级、制取日期信息;标识应字迹清楚、附着牢固;混凝土试件台账应对应混凝土试件编号详细记录混凝土强度等级、浇筑部位、养护方式、送检日期、委托编号、检测试验结果等信息,台账的格式可参照《建筑工程检测试验技术管理规范》附录B中表B-4执行。

施工现场严禁出现无标识或标识无唯一性的混凝土试件。

五、监理(建设)单位应安排有检测试验管理经验人员从事见证取样和送检工作。见证人员必须对见证取样和送检的过程进行见证,且必须确保施工单位见证取样和送检过程的真实性。见证人员应核查见证检测的检测项目、数量、比例和试件标识等是否满足有关规定要求,并填写见证记录,见证记录必须附有试件制作的影像资料。影像资料可为视频或照片,应能够反映出混凝土取样、制作过程及具体操作人员和见证人员,影像资料应清晰,具有可追溯性。

六、为避免混凝土强度不合格出现的责任不清等问题,建议施工单位、监理单位、混凝土搅拌站三方共同对混凝土标准养护试件的制作进行见证,三方共同在见证记录上签字,并以此试件结果作为混凝土出厂合格证明和施工现场混凝土强度评定的依据。

七、市、区(县)监督机构将加大对混凝土试件制作、试验管理的检查力度。对发现的弄虚作假送检试样等违法违

规行为将依法进行查处;对无标识或标识无唯一性的混凝土试件、以及见证记录无有效的试件制作影像资料的混凝土试件,将要求施工单位委托有资质的检测单位进行实体检测。

特此通知。

2015年2月25日

混凝土试块养护检测管理制度

混凝土试块养护检测管理制度

中建股份哈佳铁路HJZQ-5标二工区 混凝土试块养护、检测 管理制度 编制: 审核: 批准: 编制日期:二0一六年五月

目录 一、总则 (1) 二、混凝土试块养护制度 (1) 1、标准养护试件养护制度 (1) 2、标准养护室管理制度 (2) 3、同条件养护试件养护制度 (3) 三、混凝土试块检测制度 (3) 四、混凝土试块养护、检测分工 (5)

混凝土试块养护、检测管理制度 一、总则 1、为深入贯彻执行哈佳哈牡公司对混凝土试块养护和检测标准,结合本项目实际制定本制度。 2、本制度包括混凝土试块的养护和检测等要求。 3、严格执行国家、铁道部各种有关的技术规范,加强混凝土试块的养护和检查工作。 二、混凝土试块养护制度 1、标准养护试件养护制度 1.1试件成型后应立即用不透水的薄膜覆盖表面。 1.2采用标准养护的试件,应在温度为20±5℃的环境中静置一昼夜至二昼夜,然后编号、拆模。拆模后应立即放入温度为20±2℃,相对湿度为95%以上的标准养护室中养护,或在温度为20±2℃的不流动的Ca(OH)2饱和溶液中养护。标准养护室内的试件应放在支架上,彼此间隔10-20mm,试件表面应保持潮湿,并不得被水直接冲淋。 1.3混凝土的强度等级必须符合设计要求。预应力混凝土、喷射混凝土、蒸汽养护混凝土的力学性能标准养护条件养护试件的试验龄期为28d,其它混凝土力学性能及耐久性能试验标准条件养护试件的试

验龄期为56d。力学性能标准条件养护试件应在混凝土的浇筑地点随机抽样制作。 2、标准养护室管理制度 2.1标准养护室安装自动控温控湿设备,保持温度20±2℃,相对湿度95%以上。 2.2标养室内加湿装置必须保证喷出的水是雾化状态,不能用水直接淋刷试件。每周一次清理蓄水池,保证喷淋水的清洁。 2.3标养室每天由专人负责进行温度和湿度的记录,当发现温度、湿度超差时,应及时进行调整,以确保满足标养条件的要求。 2.4标养试块注明试件编号、强度等级、制作日期,制作不规范或编号不符合要求的试件不能收入标养室。 2.5标养室的试件必须按制模日期放置放在架子上。 2.6进入标养室的人员应注意安全,出入关好养护室的门,以保持标养室的温湿度。 2.7要经常检查标准养护室的仪表、设备、温湿度计、喷淋管、排水设施及电路等,以确保安全和正常使用。如发现温度,湿度失控,应及时采取措施,以保证室内正常的温度、湿度。 2.8遇停电、节假日应有专人值班负责记录。 2.9要定期打扫卫生,扫除各种残渣。保持室内环境良好。

商品混凝土试验室管理规章制度[1]

商砼部 试验室管理规章制度2012年12月12日

试验室管理规章制度 试验室必须建立完善的各项规章制度,这是保证检测工作能够正常进行的基本前提。 一、试验室管理制度 为了保证检测的准确性和有效性,需对人员、设施与环境加以控制,根据有关要求特制定本制度。 1、试验室是进行检测的工作场所,必须保持清洁、整齐。由试验人员负责 工作台、水池、门、窗、墙面以及仪器设备的清洁卫生工作。 2、试验室内禁止吐痰、吸烟、吃东西,不允许做与检测无关的的活动,不 得堆放与检测无关的物品。 3、非检测人员未经同意不得随意进出试验室。有温、湿度控制要求的检测 人员也应避免频繁进出,以免影响环境条件的控制。 4、建立卫生值日制度,每天有人打扫卫生,每周彻底清扫一次。 5、做好节假日人员值班安排,保证标准养护室处于正常控制范围,确保必 要的检测工作正常进行。 6、仪器设备的零部件要妥善保管,连接线、常用工具应排列整齐。 7、建立不合格品试验台账,出现不合格项目应及时向主管领导报告。 8、不得带电作业,电源线应排列整齐,不得横跨过道。 9、仪器设备应保持状态完好,使用完毕应立即填写相应的使用记录,如有 异常情况,检测人员应及时向领导请示处理。 10、试验室应设置消防设施、消火栓或灭火筒,任何人不得私自挪动位置或挪做他用。

11、检测样品应按“未检”、“已检”、“留样”等状态分别放在规定处,不得 随处放置,以免混淆、丢失、损坏;特殊样品应采取有效防护措施,防止样品污染变质或对环境造成危害。 12、各类图书、文件、标准以及记录表格,应由资料员统一管理,正在使用 的应由试验员妥善放好,不得随意乱放。 13、为保障检测工作过程中人身和仪器设备安全,试验人员应严格遵守有关 安全管理的规定。 14、工作人员离开岗位时,要认真检查水、电是否关闭;离开检测室要关好 门窗。 二、试验工作质量控制规定 1、严格按现行国家标准、规范的试验方法进行原材料的取样复验和混凝土 供应的出厂检验和交货检验,对原材料及混凝土的质量负责。 2、在试验过程中,试验人员一般不应少于2人,记录人员采用复颂法,以 防止数据在传递过程中发生差错。 3、定期进行混凝土强度、原材料质量的统计和分析工作,并按时上报有关 领导。 4、负责收集与混凝土有关的新技术、新产品信息,并积极进行技术开发、 创新和技术储备。 5、发现生产过程中存在重大问题时,质检人员有权暂停生产,并提出处理 意见。 6、严格执行公司制定的有关质量管理的规定,负责试验室人员的组织、教 育、管理工作,不断提高人员的质量意识业务素质。 7、负责及时向需方提供必需的各项技术资料。

施工现场试验室管理制度

施工现场实验室管理制度 0总则 0.1目的:为确保工程质量,严格过程控制,为生产、技术提供过程与最终检测结果,规范实验室,加强管理,制订本制度。 0.2适用范围:适用于本公司作用工程项目现场施工中的自建的实验室。。 2职责范围 2.1 试验室的职能 1接受上级试验室的指导、检查和监督;从事具体试验检测工作。 2贯彻执行国家、交通部有关规章制度、标准、规程和规范,根据本项目实际情况制定相应的实施细则,解决试验工作中的重要技术问题。 3 掌握本项目试验人员动态、试验仪器设备情况以及计量器具的定期检定等事宜 4对本项目必要的试验资料进行统计分析和总结,当发现异常情况及时上报业主及上级试验室并同时上报质量监督部门。 5 制定试验人员的职责和工作纪律 6进行新材料、新工艺、新技术及其检测方法的试验研究,积极推广先进枝术和先进的测试手段。 2.2 试验室主任职责 1、主持制订并贯彻质量检验的各项规章制度,保证检测工作的公正性、科学性和准确性 2、负责工地试验室全面工作,管理配置的资源; 3、负责安排试验室的试验、检测工作计划,作出具体安排和实施,发现问题及时解决。 4、确定试验检测工程师及各组工作分配,协调各方工作关系; 5、签发报告及文件,参加项目管理处及有关工程会议; 6、授权试验检测工程师处理相关业务; 7、组织人员培训,处理或上报违规事件; 8、配合公司中心试验室落实质量管理要求。 9、完成领导临时交办的任务。 2.3技术负责人 1在主任的领导下,负责试验室的技术管理工作。

2贯彻执行国家的有关标准、计量法的规定,全面掌握本领域检测技术的发展方向。 3审批试验测试大纲、检验实施细则,检验操作规程、专用检测仪器设备的暂行校验方法;4审查试验报告,主持解决检测过程中存在的技术问题。 5组织人员技术培训,提高试验人员的技术业务水平。 6主任不在岗时,履行主任职责。 7完成领导临时交办的任务。 2.4试验检测工程师 1、协助主任(技术负责人)工作,负责开展本业务组工作; 2、确定本组人员工作分配,协调本组内部工作关系; 3、审核报告,起草文件,参加项目管理处及有关工程会议; 4、根据授权处理相关业务; 5、落实人员培训,防止违规事件发生; 6、落实公司中心试验室质量管理要求。 2.5资料管理员 1、协助主任、技术负责人和试验检测工程师工作; 2、在技术负责人指导下,建立各种记录表格和台帐; 3、承担收样、发放任务单和报告的工作; 4、及时完成资料汇总和台帐登录,保管所有资料(含电子版); 5、编制各种报告,参与编制总结; 6、落实公司中心试验室质量管理要求。 2.6试验检测员

预拌混凝土企业技术资料管理

预拌混凝土企业技术资料管理 预拌混凝土企业技术资料管理 1.基本规定为了加强预拌混凝土企业技术资料的规范化管理,提高预拌混凝土的质量和企业的管理水平,根据国家有关规范、标准和规程,制定本规定。预拌混凝土生产企业应将技术资料的形成、填写、整理、归档及积累纳入企业管理的各个环节和有关人员的职责范围。 2.技术资料的归档范围及质量要求技术资料的归档范围 1.凡与预拌混凝土生产有关的重要活动、记载混凝土生产质量过程和现状、具有保存价值的各种载体的文件,均应收集齐全,整理后归档。 2.技术资料的具体归档范围应符合表1-1的要求。表1-1预拌混凝土生产企业技术文件归档范围和保管期限表序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 代码01 01-01 01-02

02 02-01 02-02 03 03-01 03-02 03-03A 03-03B 03-04A 03-04B 03-05A 03-05B 03-06A 03-06B 03-07A 03-07B 03-08A 03-08B 03-09A 03-09B 合同表格预拌混凝土供需合同评审表合同台账材料表格材料进厂验收记录台账试验委托书检测表格含水率检测记录台账委托检验台账水泥物理性能检测原始记录水泥物理性能检测报告普通混凝土用砂检测原始记录普通混凝土用砂检测报告普通混凝土用碎石、卵石检测原始原始记录普通混凝土用碎石、卵石检测报告矿渣粉检测原始记录矿渣粉检测报告粉煤灰检测原始记录粉煤灰检测报告混凝土泵送剂检测原始记录混凝土泵送剂检测报告膨胀剂检测原始记录膨胀剂检测报告技术文件档案室档案室档案室档案室档案室档案室档案室档案室档案室档案室档案室档案室档案室档案室档案室档案室档案室档案室档案室档案室存档部门和存档期限地点及位置期限

商品混凝土搅拌站试验室管理规章制度[]

一、实验室管理制度 为了保证检测的准确性和有效性,需对人员、设施与环境加以控制,根据有关要求特制定本制度。 1.实验室是进行检测的工作场所,必须保持清洁、整齐。由实验人员负责工作台、水池、门、窗、墙面以及仪器设备的清洁卫生工作。 2.实验室内禁止随地吐痰、吸烟、吃东西,不允许做与检测无关的活动,不得堆放与检 测无关的物品。 3.非检测人员未经同意不得随意进出实验室。有温、湿度控制要求的,检测人员也应避免频繁进出,以免影响环境条件的控制。 4.建立卫生值日制度,每天有人打扫卫生,每周彻底清扫一次。 5.做好节假日人员值班安排,保证标准养护室处于正常控制范围,确保必要的检测工作 正常进行。 6.仪器设备的零部件要妥善保管,连接线、常用工具应排列整齐。 7.建立不合格品实验台账,出现不合格工程应及时向主管领导报告。 8.不得带电作业,电源线应排列整齐,不得横跨过道。 9.食品设备应保持状态完好,使用完毕应立即填写相应的使用记录,如有异常情况,检 测人员应及时向领导请示处理。 10.实验室应设置消防设施、消火栓或灭火桶,任何人不得私自挪动位置或挪做他用。 11.检测样品应按“未检”、“已检”、“留样”等状态分别放在规定处,不能随处放置,以 免混淆、丢失、损坏;特殊样品应采取有效防护防护措施,防止样品污染变质或对环境造成 危害。 12.各类图书、文件、标准以及记录表格,应由资料员统一管理,正在使用的应由实验 员妥善放好,不得随意乱放。 13.为保障检测工作过程中人身和仪器设备安全,实验人员应严格遵守有关安全管理的 规定。 14.工作人员离开岗位时,要认真检查水、电是否关闭;离开检测室时要关好门窗。 二、实验工作质量控制规定 1、严格按现行国家标准、规范的实验方法进行原材料的取样复验和混凝土供应的出厂检 验和交货检验,对原材料及混凝土的质量负责。 2、在实验过程中,实验人员一般不应少于2人,记录人员采用复颂法,以防止数据在传递过程中发生差错。 3、定期进行混凝土强度、原材料质量的统计和分析工作,并按时上报有关领导。 4、负责收集与混凝土有关的新技术、新产品信息,并积极进行技术开发、创新和技术储备。 5、发现生产过程中存在重大问题时,质检人员有权暂停生产,并提出处理意见。 6、严格执行公司制定的有关质量管理的规定,负责实验室人员的组织、教育、管理工作,不断提高人员的质量意识业务素质。 7、负责及时向需方提供必需的各项技术资料。 8、因停水、停电而中断的实验,凡影响质量时,必须重新进行实验,并将情况记录在案 备查。 9、因仪器设备故障损坏中断实验时,可用相同等级满足实验要求的代用仪器重新进行实 验,无代用仪器设备且一时无法修复时,应及时送到有对外检测资质的机构进行检验。 10、实验工作失误或试件本身的原因造成实验数据失真,所有实验数据作废,重新取样 实验,实验报告以第二次实验数据为准,并由实验人员写出事故原因,当不能重新取样实验

试验室工作及管理制度

试验室管理制度 1、试验室是进行试验检测的主要工作场所,必须保持清洁、整齐。 2、为维护工作的科学性、可靠性、严肃性,与试验无关人员未经 允许不得擅自进入各专业试验室。 3、禁止在试验室存放与该室工作无关的物品和各种私人物品。 4、试验室内禁止抽烟、吃零食、和从事与该室业务无关的其他活 动。空调试验室在进行检测工作时应坚持做好环境条件记录,并妥善保存。 5、仪器、设备应按工作流程,科学合理布置,设备的零部件、备 件要妥善保管,常用工具用后清洁干净并整齐收存。 6、每次试验工作结束后、应及时做好清洁卫生。每周应集中对试 验内、外进行一次清扫和设备清洁工作。 7、试验室应设置与该室业务工作有关的消防设备,并保证消防设 备在有效期内良好状况,各室人员应具备专业防火与用电安全知识。 8、危险物品、药品的领用、存放、处理应严格遵循有关的国家法 规、专业规范和试验的药品管理制度。 9、试验室内主要试验仪器、设备应建立设备技术档案,做到一机 一卡,坚持记录所对应设备的使用.、维护情况,并妥善存放。 10、对工作中因玩忽职守等非正常情况下引起的事故,根据指挥部有关管理制度对责任人及试验室负责人进行批评、教育直至行政处分。

样品、资料、档案管理制度 1、试验室对材料样品进行抽样,负责对样品进行登记、试验和出具 试验报告等工作。 2、对于样品要妥善保管,确保各种样品取样的下确性、完整性和具 有代表性,对于晚变质失效的材料样品要及时组织试验。 3、试验过后要及时填写试验报告单,试验报告准确真实,严格按照 有关规范进行,试验报告要有试验者、复核者及主管者的签字。 4、对于试验资料和档案要有专人保管,对所有有效试验资料都应先 登记后存放。 5、试验报告只出示给施工队伍和监理、市高指、省高指、质检站等 质量控制和试验人员,对其它下施工无关的单位和个人,试验室有权拒绝其查看报告的要求。

混凝土试块管理规定

关于进一步加强建设工程混凝土试块管理的若干规定(常质监〔2011〕13号) 文章来源:常州市建设工程质量监督站审核校对:Admin 更新日期:2011-09-08 09:21:55.0 浏览次数:354 关于进一步加强建设工程混凝土试块 管理的若干规定 各辖市区质监站、各有关单位: 为进一步加强建设工程混凝土试块管理,保证检测数据能真实反映工程实体质量状况,及时处理不合格情况,确保建设工程质量,依据《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》(建建[2000]211号)、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2002)、《建设工程质量检测规程》 (DGJ32/J21-2009)等法规、规定、规范,结合我市实际,对建设工程混凝土试块作出以下规定: 一、预拌混凝土生产企业 1、预拌混凝土企业应按照《预拌混凝土》(GB/T 14902-2003)规定的频率留臵用于出厂检验的试块,其尺寸应为100 mm×100 mm×100mm,且应按年度流水号的方式进行编号,并与试块制作台帐一一对应,不得按日期形式进行编号。

2、预拌混凝土企业用于出厂检验的混凝土试块应按时进行试验,试块抗压强度不得低于设计值的1.15倍,检测数据必须自动采集,并手工抄录到试块原始记录本上,同时将数据输出打印条粘贴在原始记录本相对应位臵。 3、预拌混凝土企业试验室必须按《普通混凝土设计规程》(JGJ55-2000)加强配合比设计工作,定期或不定期对本企业配合比进行验证。为保证配合比的准确性,试块尺寸可以使用150mm×150mm×150mm标准尺寸,但必须在混凝土试块制作完成终凝后,在试块上刻制“试配××号”字样,并保留详细的配合比设计资料。 严禁预拌混凝土企业向施工单位提供用于工程评定混凝土强度等级的试块。 4、预拌混凝土运抵施工现场时,供需双方必须按有关规定做好验收工作,同时做好书面交接记录。施工单位严格按施工方案和混凝土使用说明书组织施工,并做好拆模后的养护工作。 二、施工现场 1、现场混凝土强度的判定以实际浇筑地点取样制作的混凝土试块为准。施工企业应严格按照《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2002)的相关规定,在监理单位(建设单位)、混凝土生产单位见证下制作混凝土试块(150mm×150mm×150mm规格),混凝土试块完成终凝后,

搅拌站实验室各项管理制度培训课件

试验室主任岗位职责 1.贯彻质量方针、质量目标,执行国家技术质量标准、规范和海口市质量监督部门的要求,使本部门的工作符合质量体系标准,对混凝土技术和混凝土配合比设计及原材料试验工作中的质量负责。 2.负责制定本科室的工作计划,安排试验项目,领导全科室人员全面完成本科室职责范围内的各项检查工作。 3.负责本科室各种混凝土配合比的设计及管理工作,负责组织本科室人员进行混凝土配合比的试验工作。 4.负责签发混凝土配合比通知单,并负责调整混凝土配合比,负责本科室各种试验报告的审核。 5.负责对混凝土强度进行统计的管理工作。 6.负责监督、检查本科室的工作进度与工作质量及服务质量。 7.负责保管国家技术规程、规范和标准,如果换新版,要及时联系购进。

1、遵守公司各项制度,贯彻落实与本岗位工作相关的规章制度。 2、负责组织与本公司产品实现过程相关的所有原材料的检测工作。负责组织与混凝土产品相关的所有检测工作。 3、负责对公司的所有试验设备进行保养和维护,做好试验仪器设备的使用记录。 4、严格按照规范、规程进行试验操作,保证试验工作的科学性;真实、有效的填写试验原始记录,保证试验结果真实准确;真实、有效的出具试验报告。 5、认真按照“安全卫生管理制度”,做好岗位安全卫生工作。 6、负责试验数据的整理、分析与总结,并定期对试验数据的进行统计分析;利用统计数据对原材料质量进行科学的总体评价,对原材料质量控制提出合理化建议。 7、遵守劳动纪律、服从管理,积极完成上级交办其它的工作任务。

1.试验室主任的领导下,认真执行国家和海口市颁发的技术规范、质量标准、试验方法。 2.依据调度室下发的任务单及时出具混凝土配合比通知单及相应的原材料试验报告,并交有关人员审核签字;对每个原材料编号所对应的工程做出统计以防原材料报告的重复打印或遗漏。 3.负责搅拌站一切原材料的有效的常规检测报告、环保试验报告、产品合格证、营业报照、砂石开采许可证的存档工作。如缺少或资料过期时,定期列出清单,向有关人员索取。 4.负责试验室全部试验的存档记录、报告及保管工作。 5.当砼强度报告及有关试验报告做出后,及时整理砼出厂合格证,并做好发放记录和领取人签名的工作。 6.负责完成上级领导交给的资料整理和保管工作。 7.不断学习和掌握原材料和混凝土的试验管理及计算机的有关知识,提高业务水平。 8.负责计算机的日常管理、维护、清洁及保养工作。

实验室管理制度报告.doc

实验室管理制度 一、凡与仪器、设备无关人员,未经许可不准进入该室。 二、仪器、设备的存放要编号、分类、定案、定柜、定位。室内要有防盗、防火、防毒等安全措施,做好通风、防潮、防尘和整洁工作。 三、建立健全仪器、设备管理明细账,定期核对,做到帐、册、表、物相符。 四、仪器、设备的借用、报废要办理登记和审批手续。外借仪器、设备要及时收回,并做好交接手续登记。 五、仪器、设备使用后要及时进行清洁、保养并归还,要根据各类仪器、设备的特点,定期的、有计划的进行维护与保养,使所有仪器、设备经常处于完好状态。 六、每学期结束前,对仪器、设备进行一次全面清查核对,处理好有关事项,及时完成各种统计工作,并按要求上报和存档。

学生实验守则 一、学生应重视实验课,要有严肃认真的科学态度,坚持理论联系实际,努力掌握基本实验技能,不断提高分析问题和解决问题的能力。 二、课前要认真预习,完成实验预习作业,明确实验目的,了解实验原理,知道实验步骤和操作要领,经老师批准方可进入实验室。 三、学生进入实验室后,要保持安静,定组定位,不得随意换位。 四、开始实验前,要检查核对所用仪器、器材、试剂是否齐全,名称规格是否一致,如有不符及时报告老师。实验桌要始终保持整洁,各物品应放在合适的位置上。 五、学生要按规定进行实验,谨慎操作,仔细观察,认真思考,如实记录,不得随意更改实验,不得随意动用室内其它实验器材。 六、实验过程中保持良好的课堂秩序,有疑难时,应请老师帮助,遇到偶发事故时,应保持镇定,迅速报告老师处理。 七、用过的火柴梗、废渣、废纸等不得随意丢弃,须放于指定器物内。如仪器损坏,应主动报告老师,以便妥善处理。 八、公用仪器用过后,要立即放回原处。规定在原地使用的仪器,不得任意移动。 九、实验结束后,应将仪器清洗干净。放回原处,整理好实验台面,仔细检查水源、电源是否关闭,学生不得将实验用品及设备带出实验室。 十、根据实验内容和要求及时写出实验报告。实验报告必须如实反映结果和实验过程,不得随意臆造或抄袭他人实验数据和记录。

关于进一步加强建设工程混凝土试块管理的若干规定

关于进一步加强建设工程混凝土试块 管理的若干规定 各辖市区质监站、各有关单位: 为进一步加强建设工程混凝土试块管理,保证检测数据能真实反映工程实体质量状况,及时处理不合格情况,确保建设工程质量,依据《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》(建建[2000]211号)、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2002)、《建设工程质量检测规程》(DGJ32/J21-2009)等法规、规定、规范,结合我市实际,对建设工程混凝土试块作出以下规定: 一、预拌混凝土生产企业 1、预拌混凝土企业应按照《预拌混凝土》(GB/T 14902-2003)规定的频率留臵用于出厂检验的试块,其尺寸应为100 mm×100 mm×100mm,且应按年度流水号的方式进行编号,并与试块制作台帐一一对应,不得按日期形式进行编号。 2、预拌混凝土企业用于出厂检验的混凝土试块应按时进行试验,试块抗压强度不得低于设计值的1.15倍,检测数据必须自动采集,并手工抄录到试块原始记录本上,同时将数据输出打印条粘贴在原始记录本相对应位臵。 3、预拌混凝土企业试验室必须按《普通混凝土设计规程》(JGJ55-2000)加强配合比设计工作,定期或不定期对本企业配合比进行验证。为保证配合比的准确性,试块尺寸可以使用150mm×150mm×150mm标准尺寸,但必须在混凝土试块制作完成终凝后,在试块上刻制“试配××号”字样,并保留详细的配合比设计资料。 严禁预拌混凝土企业向施工单位提供用于工程评定混凝土强度等级的试

块。 4、预拌混凝土运抵施工现场时,供需双方必须按有关规定做好验收工作,同时做好书面交接记录。施工单位严格按施工方案和混凝土使用说明书组织施工,并做好拆模后的养护工作。 二、施工现场 1、现场混凝土强度的判定以实际浇筑地点取样制作的混凝土试块为准。施工企业应严格按照《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2002)的相关规定,在监理单位(建设单位)、混凝土生产单位见证下制作混凝土试块(150mm×150mm×150mm规格),混凝土试块完成终凝后,必须在合格见证人员见证下,按照《建设工程质量检测规程》(DGJ32/J21-2009)要求及时在试块表面刻制制作日期、使用部位、强度等级,刻制的文字应清晰可辨,未刻制字样的试块不得送检,并建立真实、详细的三方见证取样书面记录。 2、施工企业必须保证试块的有效性。严格按规范要求完成试块制作、拆模、养护等工作,特别是冬夏季施工期间,确保送检试块符合试验要求。标养试块成型后5天内须送至检测机构进行养护,同条件试块应放臵在构件附近,待达到等效养护龄期(按日平均温度逐日累计达到600°C〃d)方可送检测机构进行检测。当检测结果出现不合格或异常情况时,应向现场监理人员报告,施工单位须按有关规定及时进行处理,严禁擅自处理检测报告或重新送样检测。 3、监理单位必须按照《建设工程质量检测规程》(DGJ32/J21-2009)和《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》(建建[2000]211号)规定,严格执行试块标识刻制及见证取样送样制度。对混凝土试块的取样地点、取样频率、制作方法及取样人员操作过程等实施旁站监理,同时关注试块养护情况,并留有真实、详细书面记录。监理单位发现有不合格或异常试块检测报告,应及时督促施工方按规定处理,若得不到响应,必须及时

实验室管理制度

实验室管理制度 第一章总则 1.1 目的 为了营造一个良好的实验室工作环境,达到“科学、规范、安全、高效”的目的,根据国家有关实验室规范,结合公司实际,特制定本管理制度。 1.1.1 职责实验室隶属于公司品质部,主要用于开展并完成公司产品的生产工艺优化、样品化验分析、新产品研发、小试及中试等试验研究任务。 1.1.2 范围本管理制度适用于进入公司实验室的所有人员。 第二章管理职责 1.0 管理者职责 1.1 品质部主管对实验室的管理负有全面领导责任,对分管的实验室负有直接责任。 1.2 实验室负责人是实验室使用和现场管理的第一责任人,其职责包括: 1.2.1 负责实验室日常管理,组织安排研发、测试任务的顺利进行。 1.2.2 负责访客接待、外联活动安排。 1.2.3 负责仪器设备、试剂、耗材的申购。 1.2.4 负责组织实施实验室的改造,仪器设备安装、调试、保养、

维修和报废申请。 1.2.5 负责管理实验室业务流程,指导分析人员及时、准确地完成各项研发、分析工作。 1.2.6 负责实验室质量控制,审核、监控研发、测试的数据和结果。 1.2.7 负责指导实验报告和测试报告的编写以及实验室的文档管理。 1.2.8 负责实验项目分析测试方法的开发与改进。 1.2.9 负责实验室工作人员的职责划分、业务培训和学术交流。 1.2.10 负责实验室安全检查以及突发事件处理。 1.2.11 负责监督检查实验室日常卫生,有权安排本实验室所有相关人员严格执行实验室日常卫生制度。 2.0 管理员职责 2.1 实验室仪器设备管理员的职责: 2.1.1 负责仪器设备的验收和台账建档工作。 2.1.2 负责仪器设备的使用、维护、期间核查和周期检定。 2.1.3 负责仪器设备在检定周期内使用和检验标识的管理。 2.1.4 负责办理仪器设备的送检和返回。 2.1.5 负责外出作业时所需仪器设备的调试与准备。 2.1.6 负责对仪器设备供应商进行信用评价。 2.1.7 负责相关检验数量记录与统计。 2.2 实验室试剂与耗材管理员的职责:

混凝土试块管理规定

混凝土试块管理规定文档编制序号:[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08]

工地现场砼试块管理办法 一、建立混凝土试块台帐及温度台帐 混凝土试块报告是一项重要的工程资料,它直接反映了建筑物主体结构的质量,为建筑物的分段验收及竣工验收提供了第一手资料。工程项目部必须在开工前制定出砼试块管理方案。工地现场资料员必须建立混凝土试块台帐及温度台帐。按浇筑时间顺序,不同结构部位对混凝土试块进行编号,建立试块台帐。工地现场资料员结合每天的温度台帐对砼试块从制作养护到送检试压进行全过程的管理。 二、混凝土试块的制作 混凝土试块的制作应严格按照《建筑工程施工质量检查于验收手册》中规定的制作方法、方式在浇筑现场进行取样、制作,保证试块的代表性和真实性。试模应清理干净、涂隔离剂。混凝土应分两层装入试模,每层的装料厚度应大致相同。插捣用的钢制捣棒长为600mm,直径为16mm,端部应磨圆。插捣应按螺旋方向从边缘向中心均匀进行。插捣时捣棒应保持垂直,不得倾斜,同时,还得用抹刀沿试模内壁插入数次,以释放气泡。每层的插捣次数应根据试件的截面而定,一般100mm2截面积不应少于12次,插捣完后,刮除多余的混凝土,并用抹刀抹平。 三、混凝土试块养护方式及龄期的确定 混凝土试块的养护分为同条件养护、标准养护两种。标准养护一般由监理见证人员监督把试块送到有资质的检测中心实验室进行标准养护。同条件养护试块的留置方式和取样数量,应符合下列要求:

1、同条件养护试块所对应的结构构件或结构部位,应由监理(建 设)、施工等各方共同选定。 2、对混凝土结构工程中的各混凝土强度等级,均应留置同条件养护试 件。 3、同条件养护试件应由各方在混凝土浇筑入模处见证取样。同一强度 等级的同条件养护试件,其留置的数量应根据混凝土工程量和重要 性确定,不宜少于10组,且不应少于3组。 4、同条件养护试件拆模后,应放置在靠近相应结构构件或结构部位的 适当位置,并采取与之对应的结构实体相同的养护方法。可采用自 焊铁笼方法,将试块加以保护,以使试验结果有足够代表性。 同条件自然养护试件的等效养护龄期及相应的试件强度代表值,宜根据当地的气温和养护条件,按下列规定确定: 1、结构验收的同条件试块养护龄期根据温度确定,等效养护龄期可取 日平均温度逐日累计达到600°C·d时所对应的龄期, 0°C·d及以下的龄期不计入;等效养护龄期不应小于14d,也不宜大于60d。 2、同条件养护试件强度代表值应根据强度试验结果按现行国家标准 《混凝土强度检验评定标准》GBJ107的规定确定后,乘折算系数取 用;折算系数宜取为。 四、对试块报告强度不符合要求的处理 如砼试块强度不合格,或试块合格而对砼结构实际强度有怀疑,或有试块丢失、编号搞乱、忘记制作试块等情况,可采用回弹仪、超声波等非破损方法来测定砼的强度。

商砼试验室岗位职责

试验室主任岗位职责 1.负责将有关的管理制度具体分配到各个岗位,并检查制度和措施落实情况。 2.负责所有原材料和混凝土试验的安排和实施。 3.组织实施混凝土试拌和试配,初步确定混凝土配合比,将配合比报站长批准。 4.根据原材料试验结果及有关其他情况,对配合比进行适当调整。 5.负责混凝土强度统计和混凝土成本分析。 6.负责试验室卫生管理工作。 7.负责处理一般质量问题,在混凝土质量方面协调公司与施工、监理方及建设单位的关系。 8.与其他部门搞好协作关系,并做好领导交办的其他工作。

试验员岗位职责 1、完成试验室主任下达的试验任务; 2、做好试验前的准备工作; 3、严格按试验技术标准,操作规程及有关规范进行试验; 4、做好试验原始记录; 5、出具〈试验报告单〉,对试验数据正确性负责,并按规定送审; 6、严格按操作规程使用仪器、设备,做到事前检查,事后维护保养,严禁工作中打闹,离开岗位; 7、严格执行安全制度,做到文明试验,离开试验时检查水源,电源,防止事故发生; 8、认真钻研业务,学习新标准、新技术,不断提高试验技术水平; 9、做好样品保管工作: 10、负责样品进库验收检查,进行编号登记;

资料员岗位责任 1.负责各类文件、书籍、标准的登记、分类、建帐保管收环借阅工作; 2.负责技术资料和试验资料的登记、分类、立卷、存档工作; 3.负责对外资料的收发、登记工作; 4.做好存档保密工作,保证所管文件资料完整无损。

质检员岗位职责 1、加强业务学习,了解掌握各种规程及技术标准,认真负责地开展工作; 2、尽快熟悉并掌握试验室电脑软件,除了能用软件及时完成相关台帐的录入和打印外,还要对试验室部分有相当的了解,当夜间试验室人员不在时,能独立开具相关技术资料和工程档案资料; 3、原材料的进场监控: (1)砂、石的表观状态进行目测,对进厂砂的含石量、 含泥量、泥块含量和石子级配等不符合要求的应及时通知材料部进行处理,并提出处理意见; (2)进厂的砂、石含水率较大的应与材料部商议,进行单独储存,以免影响混凝土生产质量的稳定性; (3)对夜间进厂的粉煤灰做细度检测,对粉煤灰的表观颜色进行目测,不符合要求的不得入仓。 4、混凝土开盘生产前的准备工作: (1)接到经营部的生产任务单后,根据试验室提供的

学校实验室管理制度

学校实验教师职责 一、执行学校有关实验室工作计划,遵守、执行实验室各项规章制度,负责实验室的建设与管理工作。 二、努力学习专业知识,不断总结经验,积极开展实验教学研究和教学仪器研制,改进管理方法,提高实验室管理水平。 三、负责做好仪器设备的采购、验收、保管、使用、维修以及废物回收、处理工作,保持实验室整齐清洁,教育学生保持良好习惯。 四、做好实验器材的准备工作,协助任课教师辅导学生实验,切实保证完成实验教学任务,并积极创造条件开放实验室,组织学生开展课外科技活动。 五、采取措施,确保人身安全和健康,保护好国家财物,按规定处理好三废。 教学仪器领用借还制度 一、教学仪器专供实验教学、研究和课外科技活动等使用。禁止擅自挪用教学仪器用于非教学活动,更不允许个人占用。 二、校内师生开展教学活动时借用教学仪器,应先填写“实验通知单”,演示实验提前三天,学生实验提前一周交实验教师准备,然后签字借出。 三、外单位借用教学仪器,需持单位证明,在不影响本校教学的情况下经学校主要领导批准签字后方可借出。

四、教学仪器使用完毕要及时归还,实验教师对借用时间到期而未归还者有责任督促归还,学期末要将借出器材全部收回入库。对归还、收回的教学仪器要当面清点,全面检查,发现问题,及时按有关规定处理。 教学仪器损坏赔偿报废制度 一、教学仪器若有损坏或丢失,应由当事人填写“仪器损坏、丢失报告单”,实验教师应及时查明原因,根据有关制度和损失情况提出处理意见,报学校领导批准签字后实施。 二、本校师生实验教学过程中正常损坏的仪器一般免于赔偿,但若属不按操作规程操作或粗心大意、玩忽职守等原因造成的损失,应视情节轻重,赔偿部分或全部损失,并给予批评教育或处分,情节严重的加倍赔偿。 三、外单位借用或本校教师非教学借用造成损失的,应视影响教学的程度,赔偿全部损失或加倍赔偿。 四、对于损坏或丢失的教学仪器,确已无法修复或追回的,学期末统一填写“教学仪器报废申请单”,学校要组织有关技术人员逐件进行技术鉴定并填写鉴定意见,需报废的低值易耗品直接报学校主要领导审批,需报废的固定资产经学校主要领导同意,报县教学仪器站,县教学仪器站依据有关规定组织鉴定审批。批准后方可办理销帐手续。 五、批准报废的仪器设备要注明报废标志装箱单独存放备用或清除,报废情况年末报县仪器站备案。

混凝土试块留置及养护规定

编号:1650 钦州滨海新城茅尾海辣椒槌起步区龙海路一标工程 砼试块留置与养护规定 编写: 审核: 南宁品正建设咨询有限责任公司 钦州滨海新城龙海路工程 项目监理处 2015年4月

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、混凝土强度等级设计要求 (3) 四、预控计划 (4) 五、试块的留置方法 (4) 六、混凝土试块留置组数 (5) 七、砼试块的留置与养护规定 (5)

一、编制依据 1、施工图纸 2、《建筑工程质量管理条例》(中华人民共和国国务院令第279号) 3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002/2011版) 4、《工程建设标准强制性条文》(2013年版) 5、《混凝土强度评定标准》GBT_50107-2010 6、《建筑施工手册》(第五版) 二、工程概况 三、混凝土强度等级设计要求 管涵基础垫层:C15;管涵涵身:C25;管涵护管:C35

四、预控计划 根据该工程的工程量,依据图纸要求,依照有关文件、法规及施工试验的规程、规范的要求,对现场的混凝土试验做出一个预控计划,真正做到把好混凝土质量关。 1、做好见证取样工作 该工程混凝土试块的制作在监理的见证下进行,由施工人员在现场取样,并制作成型。初凝后在混凝土试块表面作好标识,制作日期、混凝土强度等级、工程名称、施工部位等。混凝土见证取样和送检总数不少于试验总数的30%。 2、混凝土分别留置标准养护、同条件结构检验和拆模时掌握混凝土强度等三种用途的试块。 五、试块的留置方法 本工程采用的混凝土全部为商品混凝土,混凝土试块的留置方法如下: 1、每拌制不超过100m3的同配合比的混凝土、大批量不超过200m3的同配合比的混凝土,其取样不少于一次。抗渗混凝土每500m3混凝土取样不少于一次。 2、现浇结构每一现浇楼层同一配合比的混凝土,其取样不少于一次。每次取样至少留置一组标准试块。对涉及混凝土结构安全的重要部位,应与监理工程师(建设)、施工等各方共同选定。对混凝土结构

混凝土公司实验室各项管理制度.doc

混凝土公司实验室各项管理制度1 试验室安全制度 1、设备操作人员必须熟悉设备的性能、使用要求、操作规程。新操作手上机前,必须经过操作规程的学习和必要的考核,合格后方可上机操作。 2、各种设备、仪器开机前认真检查电源线路的设备防护状态。通电后要检查各种限位装置是否灵敏可靠,机械试运转是否正常,严禁不经检查就开始工作。 3、操作人员在机器运转时不得擅自离开,操作时要精力集中,保持认真的工作态度。 4、严禁机器超载或带病工作,工作完后要把机器清理干净,切断电源。 5、机器在运转时如遇停电、设备故障等情况,先停机然后切断电源,及时向领导回报。 6、各种电器在维修、更换必须由电工负责安装,经有关人员检验合格后方可使用。 7、各室的电闸有各室人员负责管理,在电器、电源出现故障时应拉闸,断电后方可检修,并挂上“严禁启闸”警示牌,并锁好电闸箱。 8、要加强标养室电源、电路及各种电器设备的检查测试,防止受潮、电路漏电或短路。

9、使用电炉、电炉箱等电热设备时,通电后工作人员不能擅自离开,用毕立即断电。 10、对易燃,有毒,腐蚀等器材要隔离有效,严格管理,使用时要做好防护,避免发生事故。 11、无关人员不得任意进入实验室,不及随意动用试验设备 试验室设备管理制度 1.每台试验仪器设备均有使用说明书,操作规程和检验校准时间记录,建立监视和测量装置台账。 2.新购的试验设备必须进行全面检查和相应计量部门检查合格后方可使用,正常使用的各种试验设备应定期校订检查,所有检查都应做好记录并签上姓名。 3.试验用仪器设备实行谁使用由谁保管和保养。 4.使用者在使用前必须读懂使用说明书,并严格按照安全操作规程进行试验。 5.使用仪器设备前必须先检查仪器设备是否完好,如果发现异常及时上报。在使用过程如发现异常现象,立即停止使用,切断电源,查找原因,查找不出来的及时上报。 6.试验人员必须自觉爱护仪器设备,经常保持仪器设备整洁、润滑,安全正常使用。 7.试验使用者要遵守仪器设备的操作规程,要做到管好,用好,会保养,会使用,会排出一般性故障,尽量避免出现人为因

砼试块管理制度

规章制度:________ 砼试块管理制度 单位:______________________ 部门:______________________ 日期:______年_____月_____日 第1 页共5 页

砼试块管理制度 1工程技术部设砼试块管理员,负责管理整个项目的砼试块管理工作。 2砼试块模具管理 2.1工程技术部根据工程需要提出砼试块模具需求计划,报项目经理审批后提交物资管理部采购或租用。 2.2对物资管理部采购、租赁的砼试块模具,由工程技术部计量员负责检定,并建立台帐发放砼试块管理员。对检定不合格的砼试块模具返回物资管理部退货处理。 2.3砼试块模具应经常检查一旦发现损坏,应及时将器具返回计量员进行处理。 2.4根据计量台帐,对到期器具,计量员及时通知技术质量部砼试块管理员,要求及时返回重新检定。 2.5工区技术负责人提前向砼试块管理员申领试块模,砼试块制作完成后将试模清理干净,打好柴油。 3砼试块制作、送检、台帐管理 3.1砼试块由项目部指定专人制作,工区工长、技术员负责安排。标养试块在项目部标样室进行养护,同条件试块按照有关要求进行现场养护。 3.2砼试块制作人必须经项目部技术质量部培训合格,具有责任心,按要求制作,按期送项目部试块管理员处。 3.3工区经理(工长)或工区技术负责人根据试块制作计划和砼施工情况,填写砼试块制作通知单交作业队技术员安排制作,同时填写砼 第 2 页共 5 页

试压委托单,按项目作好砼制作台帐;砼试压委托单交试块管理员建台账和委托依据。 3.4试块管理员检查作业队送来的试块外观和标识是否符合要求,如不合要求立即通知工区技术员处理,及时将合格砼试块送试验室。 3.5试块管理员根据台账及时取回试压报告,交工区技术员按单位工程报验。 4砼试块管理流程 硫胺岗位安全生产责任制 1、本岗位在班长的带领下,直接负责岗位的开停车和正常生产的各工艺指标的控制和调节,并积极配合当班班长协调与调度、电器仪表、维修的联系。 2、本岗位负责保证生产出合格的硫胺产品。 3、本岗位负责岗位的正常维护、生产调节、负责事故处理。 4、严格执行劳动纪律工艺指标,设备维护及安全生产文明及相关规定。齐心协力,精心操作,搞好硫胺岗位正常运行。确保系统压力稳定。 5、本岗位人员要认真学习相关理论知识,提高自身业务水平,全面了解硫胺岗位的设备构造,及装置内各附助设备的运行操作,确实掌握系统的调节和控制,确保其稳定长周期运转。 6、在硫胺开车过程中,要严格按工艺规程进行操作,细心观察各 第 3 页共 5 页

商品-混凝土搅拌站试验室管理-规章制度

商品-混凝土搅拌站试验室管理-规章制度 试验室管理规章制度 试验室必须建立完善的各项规章制度,这是保证检测工作能够正常进行的基本前提。 一、试验室管理制度 为了保证检测的准确性和有效性,需对人员、设施与环境加以控制,根据有关要求特制定本制度。 1.试验室是进行检测的工作场所,必须保持清洁、整齐。由试验人员负责工作台、水池、门、窗、墙面以及仪器设备的清洁卫生工作。 2.试验室内禁止随地吐痰、吸烟、吃东西,不允许做与检测无关的活动,不得堆放与检 测无关的物品。 3.非检测人员未经同意不得随意进出试验室。有温、湿度控制要求的,检测人员也应避 免频繁进出,以免影响环境条件的控制。 4.建立卫生值日制度,每天有人打扫卫生,每周彻底清扫一次。 5.做好节假日人员值班安排,保证标准养护室处于正常控制范围,确保必要的检测工作 正常进行。 6.仪器设备的零部件要妥善保管,连接线、常用工具应排列整齐。 7.建立不合格品试验台账,出现不合格项目应及时向主管领导报告。 8.不得带电作业,电源线应排列整齐,不得横跨过道。 9.食品设备应保持状态完好,使用完毕应立即填写相应的使用记录,如有异常情况,检 测人员应及时向领导请示处理。 10.试验室应设置消防设施、消火栓或灭火桶,任何人不得私自挪动位置或挪做他用。 11.检测样品应按“未检”、“已检”、“留样”等状态分别放在规定处,不能随处放置,以免 混淆、丢失、损坏;特殊样品应采取有效防护防护措施,防止样品污染变质或对环境造成危害。 12.各类图书、文件、标准以及记录表格,应由资料员统一管理,正在使用的应由试验 员妥善放好,不得随意乱放。

13.为保障检测工作过程中人身和仪器设备安全,试验人员应严格遵守有关安全管理的 规定。 14.工作人员离开岗位时,要认真检查水、电是否关闭;离开检测室时要关好门窗。 二、试验工作质量控制规定 1、严格按现行国家标准、规范的试验方法进行原材料的取样复验和混凝土供应的出厂检 验和交货检验,对原材料及混凝土的质量负责。 2、在试验过程中,试验人员一般不应少于2人,记录人员采用复颂法,以防止数据在传 递过程中发生差错。 3、定期进行混凝土强度、原材料质量的统计和分析工作,并按时上报有关领导。 4、负责收集与混凝土有关的新技术、新产品信息,并积极进行技术开发、创新和技术储备。 5、发现生产过程中存在重大问题时,质检人员有权暂停生产,并提出处理意见。 6、严格执行公司制定的有关质量管理的规定,负责试验室人员的组织、教育、管理工作,不断提高人员的质量意识业务素质。 7、负责及时向需方提供必需的各项技术资料。 8、因停水、停电而中断的试验,凡影响质量时,必须重新进行试验,并将情况记录在案 备查。 9、因仪器设备故障损坏中断试验时,可用相同等级满足试验要求的代用仪器重新进行试验,无代用仪器设备且一时无法修复时,应及时送到有对外检测资质的机构进行检验。 10、试验工作失误或试件本身的原因造成试验数据失真,所有试验数据作废,重新取样 试验,试验报告以第二次试验数据为准,并由试验人员写出事故原因,当不能重新取样试验时,应对材料的使用作追溯性检测。 11、试验室应布局合理,相邻区域如有互不相容的检测工作时(如灰尘、电磁干扰、辐射、温度、湿度、光照和振动),应进行有效的隔离,并采取措施防止交叉污染。 12、试验结束后,检测人员应对全部试验数据进行认真整理、计算和审核。 三、原始记录管理制度 原始记录是试验检测过程的真实记载,不允许随意更改、删除。

相关文档