文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 消防控制室知识讲义.

消防控制室知识讲义.

消防控制室知识讲义.
消防控制室知识讲义.

消防控制室知识

消防控制设备:在火灾自动报警系统中,当接收到来自己触发器件的火灾报警后,能自动或手动启动相关消防设备并显示其状态的设备,称为消防控制设备。

1、消防控制设备的组成主要包括:火灾报警控制器,自动灭火系统的控制装置,室内消火栓系统的控制装置,防烟排烟系统及空调通风系统的控制装置,常开防火门,防火卷帘的控制装置,电梯回降控制装置,火灾应急广播、火灾警报装置、消防通信设备,火灾应急照明与疏散指示标志的控制装置。等十类控制装置中的部分或全部。

2、消防控制设备的设置:消防控制设备一般设置在消防控制中心,以便于实行集中统一控制。也有的消防控制设备设置在被控消防设备所在现场,但其动作信号则必须返回消防控制室,实行集中与分散相结合的控制方式。

消防控制室设备的构成,消防控制室应至少由下列设备组成:

1、火灾报警控制器;

2、消防联动控制器;

3、消防控制室图形显示装置;

4、消防电话主机;

5、消防应急广播及成套设备;

6、外线电话

第一节火灾自动报警系统基础知识

火灾报警的工作原理:它能够在火灾初期,将燃烧产生的烟雾、热量和光辐射等物理量,通过感温、感烟和感光等火灾探测器变成电信号,传输到火灾报警控制器,并同时显示出火灾发生的部位,记录火灾发生的时间。

一般火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统、室内消防栓系统、防排烟系统、通风系统、空调系统、防火门、防火卷帘、挡烟垂壁等相关设备联动,自动或手动发出指令、启动相应的灭火装置。

一、火灾自动报警系统的发展

火灾自动报警系统的发展与火灾探测技术的发展紧密相连火灾探测分为五个阶段分别是:

第一代:从19世纪40年代至20世纪40年代,这漫长的100年,感温探测器占主导地位,火灾自动报警系统的发展处于初级阶段。

第二代:从20世纪50年代至70年代,这30年中,感烟火灾探测器登上舞台,将感温火灾探测器排挤到次要地位。

第三代:从20世纪80年代初开始至今,总线制火灾自动报警系统蓬勃兴起。

第四代:从20世纪80年代后期开始至今,由于模拟量可寻址技术的出现,给火灾探测技术带来了一场革命,这种技术为各种火灾探测器的改进和发展注入新的

活力。

第五代:从20世纪90年代以来,澳洲和欧洲出现了早期火灾智能预警系统,从而使火灾探测技术发生了一场革命:第五代消防技术革命。

二、火灾自动报警系统基本形式

根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》规定,火灾自动报警系统的基本形式有三种,即:区域报警系统、集中报警系统、控制中心报警系统。

1、区域报警系统:由区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由火灾报警控制器和火灾探测器等组成,功能简单的火灾自动报警系统称为区域报警系统,适用于较小范围的保护。

2、集中报警系统:由集中火灾报警控制器和火灾探测器、区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由火灾报警控制器、区域显示器和火灾探测器等组成,功能较复杂的火灾自动报警系统统称为集中报警系统。适用于较大范围内多个区域的保护。

3、控制中心报警系统:由消防控制室的消防控制设备、集中火灾报警控制器、区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由消防控制室的消防控制设备、火灾报警控制器、区域显示器和火灾探测器等组成,功能复杂的火灾自动报警系统称为控制中心报警系统。系统的容量较大,消防设施控制功能较全,适用于大型建筑的保护。

三、火灾报警的设置场所

(一)、系统保护对象的分级

火灾自动报警系统的基本保护对象是工业与民用建筑和场所。不同保护对象的使用性质,火灾危险性、疏散扑救难度等也不同。要根据不同情况和火灾自动报警系统设计的特点与实际需要,有针对性地采取相应的防护措施。国家标准《火灾自动报警系统设计规范》明确规定:“火灾自动报警系统的保护对象应根据其使用性质、火灾危险性、疏散和扑救难度等分为特级、一级和二级”。

1、特级保护对象是:建筑高度超过100米的高层民用建筑。

2、一级保护对象包括:《高层民用建筑设计防火规范》范围内的建筑高度不超过100米的一类建筑;《建筑设计防火规范》范围内的甲、乙类生产厂房和物品库房,以及面积1000平方米及以上的丙类库房,建筑高度不超过24米的重要的民用建筑及建筑高度超过24层的单层公共建筑;《人民防空工程防火设计规范》范围内的重要地下工业建筑和地下民用建筑。

3、二级保护对象包括:《高层民用建筑设计防火规范》范围内的二类建筑;《建

筑设计防火规范》范围内的建筑高度不超过24米的重要民用建筑和工业建筑;《人民防空工程防火设计规范》范围内的非重要小型地下民用建筑。

(二)、火灾探测器的设置部位

火灾自动报警系统中,火灾探测器的设置部位应当与保护对象分别相适应。不同级别的保护对象,探测器设置的部位有所区别。总的来说,

特别对象,是全面重点保护对象,探测器基本上是全面设置。

一级保护对象,是局部重点保护对象,探测器在大部分部位设置。

二级保护对象,是局部普通保护对象,探测器在部分部位设置。

四、火灾报警系统的组成

火灾自动报警系统:是人们为了早期实现通报火灾,并及时采取有效措施,控制和扑灭火灾,而设置在建筑物中或其它场所的一种自动消防设施,是现代消防不可缺少的安全技术设施。是由触发器件、火灾报警装置、火灾警报装置以及具有其它辅助功能的装置组成的火灾报警系统。

第二节触发装置

在火灾自动报警系统中,自动或手动产生火灾报警信号的器件称为触发器件,主要包括火灾探测器和手动报警按钮。火灾探测器是能对火灾参数响应,并自动产生火灾报警信号的器件。按响应火灾参数的不同,火灾探测器分成感温火灾探测器、感烟火灾探测器、感光火灾探测器、可燃气体探测器和复合火灾探测器五种基本类型。不同类型的火灾探测器器适用于不同类型的火灾和不同的场所。

一、手动报警按钮的设置

手动火灾报警按钮是手动方式产生火灾报警信号、启动火灾自动报警系统的器件,也是火灾自动报警系统中不可缺少的组成部分之一。

规范规定每个防火分区应至少设置一个手动火灾报警按钮。从一个防火分区内的任何位置到最邻近的一个手动火灾报警按钮的距离,不应大于30m。手动火灾报警按钮宜设置在公共活动场所的出入口处。

分类及操作方法

依据触发方式---(1)玻璃破碎按钮(2)可复位报警按钮

依据操作方法:(1)击碎玻璃触发报警

(2)推进报警按钮的玻璃触发报警,火警触发后用专用工具复位。

二、火灾探测器

1、感温式火灾探测器

火灾时物质的燃烧产生大量的热量,使周围温度发生变化。感温式火灾探测器是对警戒范围中某一点或某一线路周围温度变化时响应的火灾探测器。它是将温度的变化转化为电信号以达到报警目的。根据监测温度参数的不同,一般用于工业和民用建筑中的感温式火灾探测器有定温式、差温式、差定温式等几种。

(1)定温式:温度上升到预定值响应的火灾探测器。

(2)差温式:环境温度的温升速度超过一定值的火灾探测器。

(3)差定温式:兼有定温、差温两种功能的火灾探测器。

感温探测器对火灾发生时温度的参数敏感,其关键是由组成探测器的核心部件——热敏元件决定。热敏元件是利用某些物体的物理性质随温度变化而发生变化的敏感材料制成。例如:易熔合金或热敏绝缘材料、双金属片、热电偶、热敏电阻、半导体材料等。定温、差定温探头各级灵敏度探头的动作温度分别不大于一级62度、二级70度、三级78度。

感温式火灾探测器适宜安装于起火后烟雾较小的场所,平时温度较高的场所不宜安装感温式火灾探测器。

2、感烟式火灾探测器

火灾的起火过程一般都伴有烟、热、光三种燃烧产物。在火灾初期,由于温度较低,物质多处于阴燃阶段,所以产生大量烟雾。烟雾是早期火灾的重要特征之一。感烟式火灾探测器是能对可见的或不可见的烟雾粒子响应的火灾探测器。它是将探测部位烟雾浓度的变化转换成电信号实现报警目的的一种器件。感烟式火灾探测器有离子感烟式、光电感烟式、激光感烟式等几种型式。

感烟式火灾探测器

(1)离子感烟式探测器是点型探测器,它是在电离室内含有少量放射性物质,可使室内空气成为导体,允许一定电流在两个电极之间的空气中通过,射线使局部空气成电离状态,经电压作用形成离子流,这就给电离室一个有效的导电性。当烟粒子进入最离化区域时,它们由于与离子相结合而降低了空气的导电性,形成离子移动减弱。当导电性低于预定值时,探测器便发出警报。

(2)光电感烟器探测器利用起火时产生的烟雾能够改变光的传播性这一基本性质而研制的。根据烟粒子对光线的吸收和散射作用,光电感烟探测器又分为遮光型和散光型两种。

(3)红外光束感烟探测器是线型探测器。它是对警戒范围内某一线状窄条周围烟参数响应的火灾探测器,它同前面两种点型感烟探测器的主要区别在于线型感烟探测器将光束发射器和光电接受器分为两个独立的部分,使用时分装相对的两处,

中间用光束连接起来。红处光束感烟探测器又分为对射型和反射型两种。

感烟式火灾探测器适宜安装在发生火灾后产生烟雾较大或容易产生阴燃的场所,如百货、农副产品仓库等,它不宜安装地平时烟雾就较大或通风速度较快的场所。

3、感光式火灾探测器

物质燃烧时,在产生烟雾和放出热量的同时,也产生可见或不可见的光辐射。感光式火灾探测器又称火焰探测器,它是用于响应火灾的光特性。即扩散火焰燃烧的光照强度和火焰的闪烁频率的一种火灾探测器。根据火焰的光特性,目前使用的火焰探测器有两种:一种是对波长低于4X10-7M的光辐射敏感的紫外线探测器;另一种是对波长大于7×10-7M的光辐射敏感的红外探测器。

(1)紫外火焰探测器是敏感高强度火焰紫外光谱的一种探测器。它使用一种固态物质作为敏感元件,如碳化硅或硝酸铝,也可使用一种充气管作为敏感元件。

(2)红外光探测器基本上包括一个过滤装置和透镜系统,用来筛除不需要的波长,而将收进来的光能聚集在对红外光敏感的光电管或光敏电阻上。

感光式火灾探测器

感光式火灾探测器宜安装在有瞬间产生爆炸的场所。如石油、炸药等化工制造的生产存放场所。

4、可燃气体探测器

可燃气体探测器是对单一或多种可燃气体浓度变化响应的探测器。可燃气体探测器有催化型和半导体型两种类型。

(1)催化气体探测器是利用难熔金属铂丝加热后的电阻变化来测定可燃气体浓度的。当可燃气体进入探测器时,在铂丝表面引起氧化反应,其产生的热量使铂丝的温度升高,而铂丝的电阻率便发生变化。

(2)半导体可燃气体探测器采用灵敏较高的气敏半导体元件,它在工作状态时,遇到可燃气体,体电阻下降,下降值与可燃气体浓度有对应关系。

5、复合式火灾探测器

复合式火灾探测器是对两种或两种以上火灾参数响应的探测器,它有感烟感温式、感烟感光式、感温感光式等几种型式。

6、其他触发器件

水力警铃是水流过湿式报警阀使之启动后,能发出声响的水力驱动式报警装置,适用于湿式、干式报警阀及雨淋阀系统中。它安装在延迟器的上部。当喷头开启时,系统侧排水口放水后5~90s内,水力警铃开始工作。

第三节火灾报警装置

火灾报警装置:在火灾自动报警系统中,用以接收、显示和传递火灾报警信号,并能发出控制信号和具有其它辅助控制指示的设备称为火灾报警装置。火灾报警控制器就是其中最基本的一种。

一、火灾报警控制器

为火灾探测器等现场设备供电,接收、转换、处理和传递火灾报警、故障等信息,发出声光警报,并对自动消防等装置发出控制信号的报警装置。

火灾报警控制器担负着火灾探测器提供稳定的工作电源;监视探测器及系统自身的工作状态;接受、转换、处理火灾探测器输出的报警信号;进行声光报警,指示报警的具本部位及时间;同时执行相应辅助控制等诸多任务。它是火灾自动报警系统的重要组成部分。在火灾自动自动报警系统中,火灾探测器是系统的“感觉器官”,随时监视周围环境的情况。而火灾报警控制器则是系统的“躯体”和“大脑”,是火灾报警系统中的核心组成部分。

二、火灾报警控制器的分类

1、火灾报警控制器按其用途不同,可分为:区域火灾报警控制器,集中火灾报警控制器,通用火灾报警控制器。三种基本类型。

近年来,随着火灾探测报警控制器已不在分区域、集中和通用三种类型,而统称为火灾报警控制器。

(1)、区域火灾报警控制器的主要特点是控制器连接火灾探测器,处理各种报警信息,是组成自动报警系统最常用的设备之一。

(2)、集中火灾报警控制器主要特点是一般不与火灾探测器相连,而与区域火灾报警控制器相连,处理区域级火灾报警控制器送来信号,常使用在较大型系统中。(3)、通用火灾报警控制器的主要特点是它兼有区域、集中二级火灾探测器的双重特点。通过设置或修改某些参数,即可作区域级使用,连接探测器,又可作集中级使用,连接区域火灾报警控制器。

2、按连接线制的不同可分为:多线制和总线制两类:

(1)为多线式火灾报警控制器的主要特点是其探测器与控制器的连接采用一一对应方式。每个探测器至少三根线与控制器连接,因而其连线较多,仅适用于小型火灾报警控制器系统。我国早期开发的火灾报警系统基本上都属于这种类型。

(2)总线式火灾报警控制器的主要特点是控制器与探测器采用总线方式连接。所有探测器均并联或串联在总线上,具有安装、调试、使用方便的特点,适用于大型火灾报警控制器系统。

3、火灾报警控制器按结构的分类:

(1)壁挂式:回路少、占用空间小

(2)台式:回路较多、带载容量大、操作简单

(3)柜式:回路较多、带载容量大、操作简单、但比台式占用面积小

三、电路组成及功能:中央处理器(中央处理单元)、火灾信息采集电路、接口电路(总线驱动、数据通信、CRT显示、打印机打印等接口)、火灾报警电路、联动控制输出电路、电源。

实现:火灾探测器编码与巡检、火灾信号处理与报警显示、联动控制与信号输出等功能。电路的功能

1、声光报警电路:发出火灾、故障报警或联动控制信号。

2、地址显示电路:以数码或液晶显示器显示报警与联动地址的编码或相应部位号。

3、打印机接口电路:驱动打印机并打印输出报警时间和报警装置的编码地址。

4、CRT显示接口电路:用CRT显示各报警区域的建筑平面图,并在平面图上显示相应的火灾报警地点。

5、联动控制接口电路:按照时序要求顺序驱动现场联动设备或接收控制器面板指令实现各种操作。

6、通信接口电路:实现通信功能。

当控制器设置为区域型时,通过此接口向其他控制器传递信息

当控制器为集中型时,通过此接口接收各区域型控制器传递信息。

在火灾报警装置中,还有一些如中继器、区域显示器、火灾显示盘等功能不完整的报警装置,它们可视为火灾报警控制器的演变或补充。在特定的条件下应用,与火灾报警控制器同属火灾报警装置。

第四节警报装置与电源

一、火灾警报装置:在火灾自动报警系统中,用以发出区别于环境声、光的火灾报警信号的装置称为火灾警报装置。

作用:火灾警报装置通常与火灾报警控制器组合在一起,当现场发生火灾并被确认后,火灾警报装置可由消防控制室的火灾报警控制器启动,发出强烈的声光信号,向报警区域发出火灾报警信号,以警示人们采取安全疏散、灭火救灾措施。以达到提醒人员注意、指导人员安全迅速疏散的目的。

常用的火灾警报装置:警铃警灯声光组合警报器(图)

警铃也是一种火灾警报装置,用于将火灾报警信息进行声音中继的一种电气设备,警铃大部分安装于建筑物的公共空间部分,中走廊、大厅等。

二、电源

火灾自动报警系统属于消防用电设备,其主电源应当采用消防电源,备用电采用蓄电池。系统电源除为火灾报警控制器供电处,还为与系统相关的消防控制设备等供电。

三、火灾报警控制器主备电源运行状态检查

火灾报警控制器的电源部分由主电及备用电源组成,均具有手动控制开关,且能进行自动转换。

火灾报警控制器具有主电及备用电源运行状态指示功能,当由主电供电时,“主电工作”指示灯(器)点亮,如果主电源发生故障,火灾报警控制器自动切换到备用电源供电,同时“备电工作”指示灯(器)及“故障”指示灯(器)点亮。

如控制器备电发生故障或欠压不能正常投入使用时,“故障”指示灯(器)点亮。

电源开关操作:火灾报警控制器进行开机操作时,需先打开主电开关,然后再打开备用电源开关,最后打开控制器的工作开关。

关机时,按照与开机时相反的顺序关掉各路开关即可。

要注意备电开关一定要关掉,否则,由于控制器内部依然有用电电路,将导致备电放空,有损坏备用电源(电池)的可能。

为了确保火灾报警控制器的正常运行,要定期对火灾报警控制器电源的运行情况进行检查。

首先通过控制器面板指示灯(器)的显示情况,了解主电源、备电源的情况。如果主电源发生故障,应首先确认是主电源断电还是控制器或线路发生故障,如果控制器或线路发生故障应进行及时通知施工单位或厂家维修;如果备用电源发生故障,应确认是备用电源断电还是控制器发生故障或蓄电池亏电或损坏,当蓄电池亏电或损坏不能保证控制器备用电源正常使用时,应及时更换新的蓄电池。

此外,应定期检查主、备电源的切换和故障指示功能。

关闭主电开关,检查备电的投切情况,查看故障指示灯是否点亮;恢复主电开关,查看主电投切情况,查看主电工作指示灯是否点亮。

关闭备电开关,查看故障指示灯是否点亮;恢复备电开关且关闭主电开关,查看备电工作指示灯是否点亮。

第五节火灾自动报警系统的监控

一、火灾报警控制器面板

首先来了解一下火灾报警控制器面板的组成:液晶显示屏、指示灯区、时间显示、键盘、打印机五部分(如图)

1)液晶屏:显示所有报警、故障及各类操作的汉字信息。

2)打印机:打印系统所有报警、故障及各类操作的汉字信息。

3)指示灯区:包括—火警灯、故障灯、屏蔽灯、电源灯、监管灯、消音灯、启动灯、延时灯及自检灯。

4)按键:包括---消音键、启动键、控制键、复位键、自检键、屏蔽键、查询键、系统设置键及打印键等。

注:指示灯区中指示灯的颜色:

1、红色:指示灯指示火灾报警状态、监管状态、向火灾报警传输设备传输信号和向消防联动设备输出控制信号。

2、黄色:指示灯指示故障、屏蔽、自检状态。

3、绿色:指示灯指示电源工作状态。

控制器面板的指示灯

1、火警灯:此灯亮表示控制器检测到外接探测器处于火警状态,具体信息见液晶显示。控制器进行复位操作后,此灯熄灭。

2、故障灯:此灯亮表示控制器检测到外部设备(探测器、模块或火灾显示盘)有故障,或控制器本身出现故障,具体信息见液晶显示。除总线短路故障需要手动清除外,其他故障排除后可自动恢复,所有故障排除或控制器进行复位操作后,此灯熄灭。

3、屏蔽灯:有设备处于被屏蔽状态时,此灯点亮,此时报警系统中被屏蔽设备的功能丧失,需要尽快恢复,并加强被屏蔽设备所处区域的人工检查。控制器没有屏蔽信息时此灯自动熄灭。

3、监管灯:此灯亮表示控制器检测到了外部设备的监管报警信号,具体信息见液晶显示。控制器进行复位操作后,此灯熄灭。

4、自检灯:当系统中存在处于自检状态的设备时,此灯点亮;所有设备退出自检状态后此灯熄灭;设备的自检状态不受复位操作的影响。

5、主电工作灯:当控制器由主电源供电时,此灯点亮。

6、备电工作灯:当控制器由备电供电时,此灯点亮。

7、警报器消音指示灯:指示报警系统内的声光警报器是否处于消音状态。当警报器处于输出状态时,按“警报器消音/启动”键,警报器输出将停止,同时警报器消音

指示灯点亮。如再次按下“警报器消音/启动”键或有新的警报发生时,警报器将再次输出,同时警报器消音指示灯熄灭。

8、启动灯:当控制器发出启动命令时,此灯点亮,若启动后控制器没有收到反馈信号,则该灯闪亮,直到收到反馈信号。控制器进行复位操作后,此灯熄灭。

延时灯:此灯亮表示系统中存在延时启动的设备,具体信息见液晶显示。所有延时结束或控制器进行复位操作后,此灯熄灭。

二、火灾报警控制器的信息显示有:火灾报警控制器的状态指示;火警、故障等信息部位的显示;火警和故障信息的特征;火警信息的查询和部位确定;火灾报警控制器通过音响器件、指示灯器、字符-数字显示器及液晶显示器等指示当前状态。(一)、火灾报警控制器的状态指示:正常监控状态、自检状态、屏蔽状态、故障报警状态、监管报警状态、火灾报警状态

1、正常运行状态界面图

2、自检状态:火灾报警控制器进行自检功能时所处的状态,设有专用自检总指示灯(器)进行指示。

3、屏蔽状态:火灾报警控制器在屏蔽(通过控制器使某些部件或功能失效的操作)功能启动后所处的工作状态。

屏蔽功能为火灾报警控制器的可选功能,但当控制器具有此功能时,需要有专用屏蔽总指示灯(器)进行指示,显示其显示详细的屏蔽信息。

4、故障报警状态:火灾报警控制器或系统内各组成部分发生故障时所处的状态。

设有专用故障总指示灯(器),无论控制器处于何种状态,只要有故障信号存在,该指示灯(器)应点亮,同时发出与火灾报警信号有明显区别的声信号,显示器显示详细的故障信息。

5、监管报警状态:火灾报警控制器发出监管报警信号(指控制器监视的除火灾报警、故障信号之外的其他输入信号)时所处的状态。

监管功能为火灾报警控制器的可选功能,但当控制器具有此功能时,需要有专用监管总指示灯(器)进行指示,同时发出与火灾报警控制信号有明显区别的声信号,显示器显示详细的监管信息。

6、火灾报警状态:火灾报警控制器发出火灾报警信号(指火灾自动报警系统或系统内各组成部分发出或收到的反映火灾信息的声、光、电信号)时的状态。

设有专用火警总指示灯(器),控制器处于火灾报警状态时,该指示灯(器)应点亮,同时发出火灾报警信号专有的声信号,显示器显示详细的火警信息。

信息显示的先后顺序:在所有信息当中,火灾报警信息具有最高显示级别,当存在多种信息时,控制器按照火警、监管、故障、屏蔽的优先顺序进行显示。(二)、火警、故障等信息部位的显示

火灾报警控制器通过显示器显示详细的部位、类型等信息。

1、字母(符)-数字型不具有汉字显示功能,只能通过显示报警设备的编号来了解发生报警设备的信息。

2、液晶型具有汉字显示功能,如果预先通过控制器对设备进行了汉字注释设置,可以直接通过显示信息知道发生报警设备的具体位置及其他信息。如(图)为控制器液晶显示介面,从图中可以很清楚地了解发生报警设备的具体位置。

(三)、火警和故障信息的特征

火警信息特征:当系统存在火警时,火灾报警控制器将报火警信息:

1、火灾报警控制器发出与其它信息不同的火警声(例如:消防车声);

2、火灾报警控制器的火警总指示灯(红色)点亮;

3、火灾报警控制器显示当前火灾报警部位的总数;

4、火灾报警控制器的火灾报警信息为最高显示级别,优先显示,不受其他信息显示影响;

5、火灾报警控制器火警信息的光指示信号不能自动消除,只能通过手动复位操作进行清除;

故障信息特征:当系统存在故障时,火灾报警控制器将报故障信息

1、火灾报警控制器发出与火警信息明显不同的故障声(例如:救护车);

2、火灾报警控制器的故障总指示灯(黄色)点亮;

3、火灾报警控制器待故障排除后,故障信息的光指示信号可自动清楚;

(四)、火警信息的查询和部位确定

火灾报警控制器按火警、监管等信息类别的优先顺序进行显示,火警信息具有最高级别,但当火警信息较多且显示器不能全部显示信息时,可进行手动查询以确认报警部位。

1、字母(符)-数字显示型火灾报警控制器:字母(符)-数字显示型火灾报警控制器能够显示当前火警信息的总数,采用专用显示器持续显示或在公用显示器的顶部持续显示最先发生火灾报警的部位,同时设有手动查询按钮(键),每手动查询一次,能查询一个火灾报警部位及相关信息,以避免查询时有信息遗漏的现象出现。

由于字母(符)-数字显示型火灾报警控制器不能将详细信息部位显示在控制器上,需要使用人员将系统内所有设备及控制器显示的编号进行书面图表定义,以便

在发生火警、故障等信息时,及时准确的了解报警发生部位,并进行处置。

2、液晶显示屏火灾报警控制器:液晶显示型火灾报警控制器能够显示当前火警信息的总数,液晶显示屏顶部持续显示最先发生的火灾报警信息,根据液晶显示屏的显示容量,还显示最近发生的一条或多条火灾报警信息,包括火灾报警发生的序号、时间、设备编码、设备类型及该设备的注释信息等,同时设有手动查询按钮(键),对当前显示屏未显示的信息进行查询。

如果控制器具体图形显示功能,且对报警设备进行了图形显示定义,还可以显示信息发生设备所在的消防平面图形,及此平面图中所有设备的状态。

三、火灾报警控制器的基本操作方法:“自检”的操作方法。“消音”的操作方法;“复位”的操作方法;电源关启操作方法。

1、“自检”的操作方法:火灾报警控制器操作面板上具有“自检”键,按下此键能检查本机火灾报警功能,即自检操作。自检的功能可对火灾报警控制器的音响器件、面板上所有指示灯(器)、显示器进行检查。

在执行自检功能期间,受控制器控制的外接设备和输出接点均不动作。当控制器的自检时间超过1min或不能自动停止时,自检功能不影响非自检部位、探

测区和控制器本身的火灾报警功能。

输入和输出:由高等级向低等级发出的信号为输出;由低等级向高等级传递的信号为输入。

对于具有能手动检查各部位或探测区火灾报警信号处理和显示功能的控制器,还具有“自检”指示灯(器),只要有部位或探测区处于检查状态,该指示灯(器)点亮。

2、“消音”的操作方法:在火灾报警控制器发生火警或故障等警报情况下,可发出相应的警报声加以提示,警报声能被手动消除(按下“消音”键),即消音操作,当再有报警信号输入时,能再次启动警报声音。

火灾报警控制器具有消音指示灯(器)时,处于消音状态,该指示灯(器)点亮。

发生火警时,火灾报警控制器所连接的声警报器将发出警报声(蜂鸣器),提示人员有警存在,如果值班人员发现不是真实火警时,可以对其进行消音操作(按下“报警器消音”键),来禁止声警报器发出声音报警,有新的火警发生时或再次按下该键,声警报器将再次发出声音报警。

火灾报警控制器具有消音指示灯(器)时,处于消音状态,该指示灯(器)点亮。(图)

3、“复位”的操作方法:即是为使火灾自动报警系统或系统内各组成部分恢复到正常

监视状态进行的操作。

火灾报警控制器设有手动复位键,当火警或故障处理完毕后,直接按下复位键,复位后控制器将保持仍然存在的状态及相关信息或在一段时间内重新建立这些信息。(图)一般情况下复位操作可以实现的功能有:

(1)、清除当前的所有火警、故障和反馈等信息

(2)、复位所有总线制被控设备和手动消防启动键、多线制消防联动控制盘上的状态指示灯

(3)、清除正处于请求和延时请求启动的命令

(4)、清除消音状态

火灾报警控制器的屏蔽状态不受复位操作的影响。

四、火灾报警控制器功能有:火灾报警功能、火灾报警控制功能、故障报警功能、屏蔽功能、监管功能、自检功能、信息显示与查询功能、电源功能八大功能。

1)火灾报警功能

控制器直接或间接接收来自火灾探测器及其他火灾报警触发器件的火灾报警信号,发出火灾报警声、光信号,指示火灾发生部位,记录火灾报警时间,并予以保持,直至手动复位。

控制器具有专用火警总指示灯(器)。控制器处于火灾报警状态时,火警总指示灯(器)点亮。

火灾报警信号能手动消除,当再有火灾报警信号时,能再次启动。

2)火灾报警控制功能

控制器在火灾报警状态下有火灾声或/和光警报器控制输出。

控制器可设置其他控制输出,用于火灾报警传输设备和消防联动设备等设备的控制,每一控制输出有对应的手动直接控制按钮(键)

控制器能手动消除和启动火灾声或/和光警报器的声警报信号,消声后,有新的火灾报警信号时,声报警信号能重新启动。

发出消防联动设备控制信号时,同时发出相应的声光信号指示,该光信号指示不能被覆盖且能保持至手动恢复;在接收到消防联动控制设备反馈信号10s内应发出相应的声光信号,并保持至消防联动设备恢复。

3)故障报警功能

控制器设有专用故障总指示灯(器),无论控制器处于何种状态,只要有故障信号存在,该故障总指示灯(器)点亮。

当控制器内部、控制器与其连接的部件间发生故障时,控制器能在100s内发出

与火灾报警信号有明显区别的故障声、光信号,故障信号能手动消除,如再有故障信号输入时,能再次启动;故障光信号能保持至故障排除。

4)屏蔽功能

控制器设有专用屏蔽总指示灯(器),无论控制器处于何种状态,只要有屏蔽存在,该屏蔽总指示灯(器)点亮。

控制器具有对下述设备进行单独屏蔽、解除屏蔽操作功能(应手动进行)。

(1)每个部位或探测区、回路。

(2)消防联动控制设备。

(3)故障警告设备

(4)火灾声和/或光警报器。

(5)火灾报警传输设备。

5)监管功能

控制器设有专用监管报警状态总指示灯(器),无论控制器处于何种状态,只要有监管信号输入,该监管报警状态总指示灯(器)点亮。

当有监管信号输入时,能在100s内发出与火灾报警信号有明显区别的监管报警声、光信号,声信号仅能手动消除,如再有新的监管信号输入时,能再次启动;光信号能保持至手动复位。如监管信号仍存在,复位后监管报警状态能保持或在20s 内重新建立。

控制器能显示所有监管信息。在不能显示所有监管信息时,未显示的监管信息能手动可查。

6)自检功能

控制器能检查本机的火灾报警功能(自检),在执行自检功能期间,受其控制的外接设备和输出接点均不动作。

控制器自检时间超过1分钟或不能自动停止自检功能时,控制器的自检功能不影响非自检部位、探测区和控制器本身的火灾报警功能。

控制器能手动检查其面板所有指示灯(器)显示器的功能。

7)信息显示与查询功能

控制器信息显示按火灾报警、监管报警及其他顺序由高到低排列信息显示等级,高等级的状态信息优先显示,低等级状态信息显示不应影响高等级状态信息显示,显示的信息与对应的状态一致且易于辨识。

当控制器处于某一高等级状态显示时,能通过手动操作查询其他低等级状态信息,各状态信息不交替显示。

8)电源功能

控制器的电源部分具有主电源和备用电源转换装置。当主电断电时,能自动装换到备用电源,且不能影响主机正常工作;主电恢复时,能自动装换得主电电源。

控制器有主备电源状态指示,主电源有过流保护措施。主备电源转换不使控制器产生误动作。

第六节处置火灾与故障报警

一、火警的处置方法

1、火灾报警信息的确认:自动报警系统显示火警信号后,应首先按下“消音”键消音,再依据报警显示号确定报警点具体位置,然后利用电话、对讲机通知消防巡查人员尽快到现场查看是否有火情发生。若消防控制室设有闭路监控系统,可将该系统切换至报警位置确认火情。

自动报警系统显示火警信号或接到火情报告后,应立即通知消防巡查员前往火情现场观察。

火情确认后,应立即向消防值班经理或负责人通报。

拨打119火警电话向消防部门报警。

在消防值班经理或负责人的指挥下启动相应的联动设备,如消火栓系统、喷淋系统、防排烟系统等消防设施。

通过消防广播系统通知火灾及相应区域人员疏散。

做好火警记录。

情况处理完毕后,恢复各种消防设施正常运行状态。

消防控制室火灾事故紧急处理程序流程图

二、拨打119火警电话的方法

1、拨打火警电话时,应首先摘机,听到拨号音后,再拨“119”号码。

2、拨通“119”后,应确认对方是否为“119”火警受理台,以免拨错。

3、准确报出建筑物所在地地址(路名、街区名、门牌号),说明建筑物所处地理位置及周围明显的建筑物或道路标志。

4、简要说明起火原因及火灾范围。

5、等待接警人员提问,并简要准确的回答问题。

6、关断电话后,通知消防巡查人员做好迎接消防车的各项准备工作。

三、误报警的处置方法

1、当火灾探测器出现误报警时,应首先按下“警报器消音”键,停止现场警报器发

出的报警声响,通知现场人员及相关人员取消火警状态。

2、考察是否由周围环境因素(水蒸气、油烟、潮湿、灰尘等)造成探测器误报警。

若环境中存在水蒸汽、扬尘、油烟或快速温升等导致探测器误报警的因素,则应将报警点屏蔽,待环境恢复正常后,取消屏蔽。探测器屏蔽期间,应设置专门人员对现场情况进行监控。

若不存在上述情况,无法确定导致报警原因时,可按下火灾报警控制器的“复位”键,恢复探测器至正常工作状态。如探测器反复进入报警状态,则应将报警点屏蔽,然后及时更换,将探测器恢复至正常中作状态。故障排除困难请厂家维修。

三、消防控制室火警误报处理程序:

(1)接到控制设备报警显示后,应首先在系统报警点位置平面图中核实报警点所对应的部位;

(2)消防控制室领班派一名值班人员或通知现场保卫人员持通讯工具和灭火器,迅速赶到报警部位核实情况,领班留在控制室内随时准备实施系统操作;

(3)值班人员或保卫人员在现场核实为火警误报时,应及时通知消防控制室,留在消防控制室的领班应将系统恢复到正常工作状态,并在值班记录中对误报的时间、部位、原因及处理情况进行详细的记录;

(4)消防控制室领班应及时将系统误报的原因及处理情况向上级领导汇报。(5)消防控制室工作人员应熟悉火灾事故紧急事故处理程序,并应定期进行演练,达到熟练掌握的程度。(图)

消防控制室火灾事故紧急处理程序流程图

第七节其他消防控制室设备

消防控制室应至少由下列设备组成:火灾报警控制器、消防联动控制器、消防控制室图形显示装置、消防电话主机、消防应急广播及成套设备、外线电话。

一、消防联动控制器

一般与火灾报警控制器采用一体化设计——构成联动型火灾报警控制器,能够接受火灾报警控制器或其它火灾触发器件发出火灾报警信号,根据设定的控制逻辑发出控制信号,控制各类消防设备实现相应功能。

消防联动控制器主要实现的功能:1、控制功能;2、故障报警功能;3、自检功能4、具备手动检查其音响器件、面板所有指示灯和显示器的功能

1、控制功能:消防联动控制器能按设计的逻辑直接或间接控制其连接的各类受控消防设备,并设独立的启动总指示灯;只要有受控设备启动信号发出,该启动总指示

等点亮。

消防联动控制器能以手动和自动两种方式完成控制功能,并指示状态,控制状态不受复位操作的影响。

2、故障报警功能:消防联动控制器设独立的故障总指示灯,该故障总指示灯在有故障存在时点亮。

3、自检功能:消防联动控制器能检查本机的功能,在

执行自检功能期间,其受控设备均不应动作。

自检时间超过1min或不能停止检查功能时,消防联动控制器的自检功能不能影响非自检部位的正常工作。

4、具备手动检查其音响器件、面板所有指示灯和显示器的功能。

典型的消防联动控制器控制方式组成:

1、消防联动控制器总线制控制方式

2、消防联动控制器多线制控制方式

GB16806-2006规范4.2.2.6节要求:“消防联动控制器能以手动和自动两种方式完成控制功能,并指示状态,控制状态不受复位操作的影响。”

1、消防联动控制器总线制控制盘面板图:

按键:1、自检键:用于检查控制盘面板上的指示灯是否正常。

2、手动允许/禁止键:用于选择手动启动方式。

3、启动停止按键:启动或停止其连接的各类受控消防设备。

指示灯区:消防联动控制器多线制控制方式指示灯区主要包括:工作灯;故障灯;命令灯;反馈灯。指示灯应以颜色标识:

红色:动作命令、设备动作反馈、启动和延时等

黄色:故障、屏蔽、回路自检等

绿色:主电源和备用电源工作

二、消防控制室图形显示装置

消防控制室图形显示装置及其组合设备由:消防报警工作站、UPS电源、打印机、CRT图形显示软件、操作系统软件及防火墙等组成。

消防控制室图形显示装置是消防控制室用来完成火灾报警、故障信息显示的消防报警设备,可以模拟现场火灾探测器等部件的建筑平面布局,如实反映现场火灾、故障等状态的显示装置。

消防控制室图形显示装置的主要功能:

1、接收火灾报警控制器和消防联动控制器发出的火灾报警信号和/或联动控制

信号,并在3s内进入火灾报警和/或联动状态,显示相关信息。

2、能查询并显示监视区域中监控对象系统内各消防设备(设施)的物理位置及其事实时态信息,并能在发出查询信号后5s内显示相应信息。

3、显示建筑总平面布局图、每个保护对象的建筑平面图、系统图。

4、保护区域的建筑平面图应能显示每个保护对象及主要部位的名称和疏散线路;并能显示各类消防设备(设施)的名称、物理位置及其动态信息。

5、在接受到系统的火灾报警信号后10s内将报警信息按规定的通信协议格式传送给监控中心。

6、能接收监控中心的查询指令并按规定的通信协议格式将规定的信息传送到监控中心。

三、消防电话系统

消防电话系统是一种消防专用的通讯系统,通过这个系统可迅速实现对火灾的人工确认,并可及时掌握火灾现场情况及进行其它必要的通讯网络,便于指挥灭火及恢复工作。

1、消防电话系统分类:消防电话系统分为:总线制、多线制两种方式实现,由于工作方式的不同,两种系统所需要的设备及他们的应用方法都有所区别。

2、消防电话主机:消防电话主机是消防电话系统的组成部分,能够与消防电话分机进行全双工语音通讯,具有综合控制功能、状态显示和故障监视功能。

3、总线制电话主机:总线制电话主机应用于总线制消防电话系统中。典型的总线制消防电话系统组成:

(1)、设置在消防控制中心的总线制消防电话主机;

(2)、火灾报警控制器和现场的电话模块;

(3)、电话插孔;

(4)、消防电话分机。

4、多线制消防电话主机:多线制消防电话主机应用于多线制消防电话系统中,典型的多线制消防电话系统由:

(1)、设置在消防控制中心的多线制消防电话主机;

(2)、火灾报警控制器和现场的电话插孔;

(3)、固定式消防电话分机构成。

四、消防应急广播设备

消防应急广播系统属于火灾报警控制系统的配套使用设备,通过这个系统可以实现通报建筑物内火灾情况,指挥相关层的人员疏散的功能,在整个消防控制管理

系统中起着极其重要的作用。消防广播系统分为:总线制、多线制两种实现方式。

1、总线制广播系统:典型的总线制消防广播系统是通过控制现场专用消防广播编码切换模块来实现广播的切换和播音控制。典型的总线制消防应急广播组成:消防控制中心的广播设备;火灾报警控制器;消防广播切换模块;现场放音设备。

其中消防控制中心的广播设备含广播功率放大器;、CD录放盘或卡座录放盘等,可组入各式机柜。

2、多线制广播系统:典型的多线制消防应急广播系统是通过消防控制中心的专用多线制消防广播分配盘来完成播音切换控制的。

典型的多线制消防应急广播系统由消防控制中心的广播设备,配合火灾报警控制器、多线制消防广播分配盘及现场广播音箱组成。

消防控制中心的广播设备含多线制消防广播分配盘、广播功率放大器、CD库房盘或卡座录放盘等,可组入各式机柜。

第七节消防控制室的管理

近年来,一些大型公共建筑屡屡发生重大火灾,造成重大人员伤亡和经济财产损失。在为数众多的建筑物火灾中,有的造成了重大的伤亡损失,而有的却受损较小,究其原因,其安全管理水平(软件)和消防设施(硬件)能否发挥作用是非常关键的。

一、消防控制室的作用

1、建筑消防设施的组成:火灾自动报警系统、火灾应急广播、消防通讯系统、消火栓系统、自动灭火系统、防排烟系统、防火门、防火卷帘、应急照明及疏散指示作用:(1)、平时状态:监测消防设施的工作状态。

(2)、出现火情:成为紧急信息汇集、显示、处理的中心,能够及时、准确反馈火情发展过程,正确、迅速控制各种相关设备,从而疏导和保护人员、控制和扑灭火灾

2、消防隐患的集中在:

(1)、消防控制室值班操作人员脱岗。

(2)、消防控制室值班操作人员未经消防安全培训合格后持证上岗。

(3)、消防控制室值班操作人员没有熟练掌握火警报告、操作技能和引导人员疏散的常识和技能。

(4)、控制室无值班记录

(5)、消防设备(设施)日常检查、维护不到位。

很多火灾事故是由于建筑消防控制室值班人员人为因素而造成的,因此,加强日常监管力度,积极查找消防隐患,比发生火灾后亡羊补牢更重要。高效的消防安全管理能够给社会带来安宁与和谐。

二、法律有关规定

1、《消防法》第二十一条规定:“自动消防系统的操作人员,必须持证上岗”,《机关、团体、企业、事业单位消防安区管理规定》规定:“消防控制室的值班、操作人员应当接受消防安全专门培训,并应当持证上岗”。

由以上的规定可以看出,国家对消防控制室的管理及消防操作人员的要求是非常重视的,我们要加强对消防控制室的检查管理,以保证建筑物的消防安全。

2、消防控制室设备操作人员的配备

根据消防控制室的性质,应按下列原则配备。

1)消防控制室设备必须有专人24小时监控,处理各种报警信号,操作消防设备,以便早期发现火灾,早期扑灭。

2)每班不少于2人。出现火警信号后,一人到现场确认,一人留守控制室执机,严密监视,处理其他报警信号及在需要时启动有关消防设备。

3)连续工作时间不应超过12小时。

4)保持人员的相对稳定。

三、消防控制室的管理制度

消防控制室的报警处理程序。

消防控制室的日常管理制度。

消防控制室火灾事故紧急处理程序。

消防控制室火警误报处理程序。

消防控制室的日常管理制度:

1、24小时设专人值班,无证人员不得上岗

2、学习消防法律、法规及专业知识,提高消防技能。

3、严禁睡觉、喝酒,不准在控制室会客,严禁无关人员进入消防控制室。

4、严密监视设备运行,遇有火警熟练按程序操作。

5、未经消防机构同意不得擅自关闭消防系统

消防控制室值班人员的职责

1、负责对消防控制设备监控和运用,不擅离职守、做好检查操作工作。

2、熟悉系统设施的基本原理、功能,掌握操作技术,协助技术人员进行修理、维护,不得擅自拆卸、挪用或停用,保证设备正常运行。

消防控制室培训材料

消防控制室培训材料 ?一、消防控制室的管理 ?1、消防控制消防控制室外应有明显的“消防控制室”字样标识; ?2、消防控制室值班操作人员要经过消防专业考试合格,持证上岗; ?3、消防控制室要实行24小时专人值班,每班值班人数不少于两人; ?4、消防控制室值班人员应当在岗在位,认真记录控制器日运行情况,每日检查火灾报警控制器的自检、消音、复位功能以及主备电源切换功能,并填写表1的相关内容。 ?5、室内墙上应张贴: ?福建省公安消防总队的消防控制室四项管理制度: 《消防控制室值班管理规定》《消防控制室值班人员岗位职责》《消防报警处置程序》、《消防设施维护管理制度》?公安部消防局制定的《消防控制室管理及应急程序》 ?本单位消防安全组织结构图,包括消防安全责任人、管理人、专职、义务消防人员及其联系方式等内容。(如表6) ?3、消防控制室应有建(构)筑物竣工后的总平面布局图、建筑消防设施平面布置图、建筑消防设施系统图及安全出口布置图、重点部位位置图等; ?4、消防控制室应有消防安全管理规章制度、应急灭火预案、应急疏散预案等; ?5、消防控制室应有员工消防安全培训记录、应急灭火和应急疏散预案的演练记录; ?6、消防控制室应有值班情况、消防安全检查情况及巡查情况的记录; ?7、消防控制室应有消防设施一览表,包括消防设施的类型、数量、状态等内容。 ?8、系统控制逻辑关系说明、设备使用说明书、系统操作规程、系统和设备维护保养制度等; ?9、消防控制室应保存和归档设备运行状况、接报警记录、火灾处理情况、设备检修检测报告等资料; ?消防控制室软件资料除张贴上墙的除外,其他资料都应归档整理成消防基础档案盒并放置在消控室内随时查阅。 二、消防控制室操作人员应掌握的操作 1、能够熟练对火灾自动报警系统主机进行巡检、复位和测试,能够熟练调阅火灾自动报警系统历史记录,并明确火灾报警、故障点的对应位置; ?2、能够手动/联动控制消防水泵、防烟和排烟风机的启停; ?3、能够手动/联动控制消防电梯紧急迫降和切除相关楼层的非消防电源; ?4、确认火灾后,能及时将火灾自动报警系统开关转入自动,并开启消防广播,输出广播信号,指导人员安全有序疏散; ?5、能够通过消防电话,将消防控制中心的有关情况通知消防水泵房、备用发电机房、变配电房、主要通风和空调机房、排烟机房、消防电梯机房及其他与消防联动控制有关的且经常有人值班的机房; ?6、能够控制火灾声光报警器启动或停止; ?7、能够掌握CRT显示器上显示的各种图标所表示的信号源,并及时消除故障; ?8、能够通过CRT显示器随时查阅保护对象的重点部位、疏散通道及消防设备所在位置有平面图或模拟图; ?9、当火灾自动报警系统直流备用电源故障时,能及时更换备用电源; ?10、设有气体灭火系统的场所,能够自动/手动控制系统启停,并明确延时状态信号、紧急停止信号和管网压力信号

防火安全知识资料

防火安全知识资料 防火安全知识资料——燃烧必须具备的条件 燃烧必须同时具备3个条件: 2、有助燃物质。凡能和可燃物发生反应并引起燃烧的物质,称 为助燃物质。如:空气、氧、氯、过氧化钠等。 3、要有着火源。凡能引起可燃物质燃烧的热能源,叫做着火源。如:明火、赤热体、火星、聚焦的日光、机械热、雷电、静电、电 火花等。 只有同时具备了以上3个燃烧所必需的条件,可燃物质才能发生燃烧。但是某些条件下,除要具备了燃烧的三要素外,还要有一定 的条件: 第一、要有足够的可燃物质。若可燃气体或蒸汽在空气中的浓度不够,燃烧就不会发生。例如:用火柴在常温下去点汽油,能立即 燃烧,但若用火柴在常温下去点柴油,却不能燃烧。 第二、要有足够的助燃物质。燃烧若没有足够的助燃物,火焰就会逐渐减弱,直至熄灭。如在密闭的小空间中点蜡烛,随着氧气的 逐渐耗尽火焰会最终熄灭。 逃生的方法因火场上的火势大小、被围困人员所处的位置和使用器材不同而有所不同。概括起来讲,主要有如下几种: (一)立即离开危险区 (二)选择简便安全的通道和疏散设施 若以上通道被烟火封锁,可考虑利用阳台、窗口、屋顶、落水管、避雷针等脱险。 (三)使用简便防护器材

火场上的烟雾含有许多有毒有害的粒子,因此逃生时要注意隔开浓烟,可用湿毛巾、湿口罩捂住口鼻,若无水时,使用干毛巾、干 口罩也可以,在穿过烟雾区时,要将口鼻捂严,还要尽量贴近地面 行进或爬行。 如果出口被烟火封住,冲出险区有危险,可以将身上浇冷水,或者用湿床单、湿棉被等将身体裹住,有条件的可穿上阻燃服,然后 快速冲出危险区。 (四)自制简易救生器材 当各个通道全被烟火封锁,难以冲出时,千万要保持冷静,并想方设法自制简易救生器材逃生。高楼层着火时,可利用各种结实的 绳带,或将被褥、床单、窗帘布等撕成长条,拧成绳,然后将其拴 在牢固的窗框、床架或室内其他牢固物件上,再沿绳缓缓滑到地面 或下层的安全区域,若情况紧急,低楼层或不高的地方,地面十分 柔软,可以跳下逃生,但地面硬时,要先抛掷一些棉被等铺垫,以 减少伤害,但在高楼层处千万不能跳楼,否则伤亡情况严重。 (五)寻求暂时避难 在所有通道均被烟火严密封锁又无人救助的情况下,应积极寻找暂时的避难场所。利用设在电梯间、走廊末端等避难间或卫生间, 躲避烟火的侵害,应关闭迎火的门窗,打开背火的门窗,若发现有 烟进入室内,要赶紧把窗户关上,用手巾等织物堵住漏烟的门窗缝隙,向高温处或地面洒水,坚持到逃生机会的到来。 (一)一定牢记发生火灾时要报警。 (二)生命第一重要,千万不要因为寻找贵重财物而耽误逃生时间。 (三)楼房起火时,不能乘普通电梯逃生,因为起火很容易断电,或者使电梯轿箱受热变形卡壳而使逃生失败。 (四)不能在浓烟弥漫时直立行走,否则极易呛烟和中毒。 (五)在室内发现外部起火,开启房门时,须先触摸门板,若发现发热或有烟气自门缝窜入,就不能贸然开门,而应设法寻求其他通

「消防知识」消防控制室上墙内容

消防知识」消防控制室上墙内容 消防控制室是建筑消防的中枢,承担者重要作用。近年 来,发生数起因消防控制室值班人员处置不当造成重大火灾 伤亡事故,教训惨痛!消防控制室应该如何设置?日常应当 如何管理?消防控制室值班人员应该具有哪些职能?消防 控制室是设有火灾自动报警控制设备和消防控制设备,用于 接收、显示、处理火灾报警信号,控制相关消防设施的专门 处所。具有消防联动功能的火灾自动报警系统的保护对象中 应设置消防控制室。 01 消防控制室管理制度 (一) 消防控制 室工作人员应严格遵守消防控制室的各项安全操作规程和 各项消防安全管理制度。 (二)消防控制室应当实行每日 小时专人值班制度,确保及时发现并准确处置火灾和故障报 防控制室自动消防系统的值班操作人员,应取得岗位操作证, 持证上岗,并存放在消防控制室备查。 (五)消防控制室工 作人员应按时上岗,并做好交接班工作,接班人员未到岗前 交班人员不得擅自离岗。 (六)消防控制室工作人员应按时 岗,并坚守岗位,尽职尽责,不得脱岗、替岗、睡岗,严 禁值班前饮酒或在值班时进行娱乐活动,因确有特殊情况不 能到岗的,应提前向单位主管领导请假,经批准后,由同等 职务的人员代替值班。 (七)应在消防控制室的入口处设置 号, 24 警。(三)消防控制室工作人员每班不得少于 2 人。(四)消

明显的标志;消防控制室应设置火灾事故应急照明、灭火器等消防器材,并配备相应的通讯联络工具。(八)消防控制室工作人员要爱护消防控制室的设施,保持控制室内的卫生。 九)严禁无关人员进入消防控制室,随意触动设备。(十)消防控制室内严禁存放易燃易爆危险物品和堆放与设备运 行无关的物品或杂物,严禁与消防控制室无关的电气线路和管道穿过。()消防控制室内严禁吸烟或动用明火。02 消防控制室值班制度(一)消防控制室应保证人值班,并实行轮班替换制度。(二)每天应明确一名单位领导带班,每天分为数班,每班值班人数不少于2 人。(三)值班人员应取得消防控制室操作培训合格证,带班领导应取得消防安全管理培训合格证,并将证件留置消防控制室备查。 四)消防控制室值班人员应配备以下装备并保证完整好用: 手电筒、对讲机、防护面罩、ABC 干粉灭火器。(五)消防 控制室设置以下几种记录本,以记录有关值班情况:消防 控制室值班记录》、《建筑消防设施故障处理记录》等记录。 六)消防控制室交接班时,带班领导和前后两班人员均应 在场,在认真填写完值班交接班记录,确认现场物品无损坏、消防控制室值班人员职责(一)遵守控制室的各项规章制度。 丢失并在值班交接班记录上签字后,交班者方可离开。03 二)熟悉和掌握本系统的工作原理和操作规程,熟悉各种

消防基础知识与常识

消防基础知识与常识 1、《中华人民共和国消防法》规定,消防工作方针是预防为主、防消结合 2、消防工作的基本任务是预防火灾和减少火灾危害,保护公民人身、公共财产和公民财产的安全 3、机房内施工人员施工时,将螺丝刀等硬物置于机柜顶上是不充许的 4、机房内严禁吸烟,因为容易造成安全隐患 5、消防器材的使用年限一般是3年 6、在发现初起火情时,第一时间应及时扑灭初起火灾 7、扑救火灾的一般原则是及早报警、先控制后灭火 8、干粉灭火剂的主要灭火作用是化学抑制作用 9、灭火时降低着火物的温度到其燃点以下而使燃烧停止的灭火方法叫冷却灭火 10、二氧化碳灭火剂主要是靠窒息作用来灭火的 11、燃烧需具备的条件是可燃物、助燃物、着火源 12、火灾报警电话是119 13、消防通道的门应向向外开 14、为防止消防栓的水被盗用,可以贴封条 15、使用二氧化碳时应防止冻伤 16、二氧化碳灭火器适用于扑灭图书档案、珍贵设备、机房精密仪器等初起火灾 17、灭火的最佳时间在10分钟内 18、使用灭火器灭火时应对着火的根部进行喷射 19、在处理应急情况时,应以保证人员安全为主 20、断电线路故障不会引发火灾 21、非阻燃绝缘导线严重过载会导致火灾 22、发生人身触电事故,在进行救护时,首先应立即断开电源使触电者与带电部份脱离 23、按《中华人民共和国安全生产法》规定,事故调查应按实是求是、尊重科学的原则 24、办公室内发生电器类火灾应用二氧化碳扑救最合适 25、拔打火警电话就提供的信息包括有着火点详细位置、报警人联系方法等 26、重要场所都要设置两个以下的门,发生应急情况时,便于疏散 27、缺乏安全管理制度不是生产安全事故的直接原因 28、最好的防烟工具是防烟罩,没有时可用湿毛巾替代 29、在一定温度和有空气条件下,能发生燃烧反应的物质称可燃物 30、扑救电器火灾应首先切断电源 31、消防器材是专用器材,是用来扑救火灾的,严禁挪作它用 32、机房内施工人员施工时,爬到高处放线应穿规定的鞋子 33、使用二氧化碳灭火器灭火时,人应站在上风方向 34、水是最常用的灭火剂,机房内消防器材不准随意使用和开启 35、机房严禁长期堆放施工余料和无关物品 36、进入机房的工作人员不得玩游戏、打电话闲聊

消防安全基本常识_489052

1、火灾使人致命的最主要原因是毒气体中毒、缺氧、窒息、烧伤致死。 2、使用二氧化碳灭火器时,人应站在上风位。 3、可燃气体、蒸汽和粉尘与空气或助燃气体的混合物,必须在一定的浓度范围内,遇到足以起爆的火源才能发生爆炸。这个爆炸的浓度范围叫做该爆炸物的爆炸浓度极限。 4、建筑物起火后5-7分钟内是灭火的最好时间。 5、使用水剂灭火器时,应射向火源底部位置才能有效将火扑灭。 6、泡沫灭火器不适用于扑救电器火灾。 7、如果因电器引起火灾,在许可的情况下,你必须首先将有电源的开关关掉。 8、我国的《消防法》在1998年9月1日施行,我市消防宣传日是11月9日。 9、爆炸现象的最主要特征是压力急剧升高。 10、乙炔气体是属于易燃气体。 11、处理气瓶受热或着火时应首先采用的是接近气瓶,试图把瓶上的气门关掉。 12、在灭火器型号中灭火剂的代号:P代表泡沫灭火剂;F代表干粉灭火剂;T代表二氧化碳灭火剂;Y代表1211灭火剂。 13、火灾按着火可燃物类别,一般分为五类:可燃气体火灾、可燃液体火灾、固体可燃物火灾、电气火灾和金属火灾。 14、扑救火灾一般有四种方法:隔离法(将可燃物与火隔离);窒息法(将可燃物与空气隔离);冷却法(降低燃烧物的温度);化学抑制法(就是采用化学药剂灭火)。 15、电气火灾用“1211”或干粉灭火器、二氧化碳灭火器效果比较好,因为这三种灭火器的灭火药剂绝缘性能好,不会发生触电伤人事故。 16、燃烧的必备条件有三个:可燃物、助燃物、点火源。 17、消防工作的方针是预防为主,防消结合。 18、在生产、生活中有可能引走火灾爆炸事故发生的不安全因素叫火灾隐患。

19、使用中的液化石油气钢瓶不能卧放或倒放。 20、身上的衣服着火时应将衣服脱下或撕下来就地滚压。 21、发生火灾,电梯不可以作为人员疏散使用。 22、发生火灾,任何单位或个人都有义务支援灭火。 23、室内发生火灾燃烧产生的烟雾,从室内顶部开始聚积。 24、穿过浓烟逃生时,要尽量使身体贴近地面,并用湿毛巾捂住口鼻。 25、防止火灾的基本方法和手段是:有效地管理好可燃物,控制火源,避免火源、可燃物、助燃物三者间的相互作用。 26、电话报警时要讲清楚起火单位、详细地址、着火情况、什么物品着火、有无爆炸危险、是否有人被困及报警用的电话号码和报警人的姓名等。 27、班后防火“五不走”的内容是:交接班不交代清楚不走;用火设备火源不熄灭不走;用电设备不拉闸断电不走;可燃物不清干净不走;发现险情不报告不处理好不走。 28、若所有逃生道路被大火封锁,要立即返回室内,用打手电筒,挥舞衣物,呼叫等方法向窗外发送求救信号,等待救援。 29、任何单位或成年公民都有参加有组织的灭火工作的义务。 30、进入公共场所要注意观察安全疏散标志,记住疏散方向。 31、消防工作应当做到“三懂”、“三会”、“三能”。“三懂”是指懂得本岗位发生火灾的危险性;懂得防火灭火的基本措施;懂得灭火器的使用。“三会”是指会报警;会使用消防器材;会扑救初期火灾。“三能”是指能遵守规章制度;能及时发现火险隐患;能及时检查安全防护设备。 32、火灾预防工作的重点部位有容易发生火灾的部位、发生火灾影响全局的部位、物质集中部位、人员集中部位。 33、所有灭火器必须置于易于取用的地方。 34、为防止发生火灾,在厂内显眼的地方要设有严禁吸烟和明火的标志。 35、防火“六不准”的内容是:在严禁吸烟的地方,不准吸烟;生活、生产用火要有专人看管,用火不准超量;值班人员要尽职尽现,

消防控制室值班操作手册范本备课讲稿

消防控制室值班操作 手册范本

消防控制室 值班操作手册 太仓市源控消防服务中心 二〇一六年八月 目录 一、制度汇编 (2) 消防控制室日常管理制度 (2) 消防控制室值班制度 (3) 消防控制室交接班制度 (5) 消防控制室值班人员职责 (6)

消防控制室人员培训教育制度 (7) 消防控制室设施管理制度 (8) 消防控制室资料管理制度 (9) 二、消防控制室火灾报警控制器每日维护操作步骤 (10) 三、消防控制室应急处置步骤 (12) 四、消防安全检查、巡查 (16) 五、自动消防设施定期检测步骤 (18) 六、火灾紧急广播标准文本 (19) 七、消防控制室灭火和应急疏散预案 (20) 八、建筑自动消防设施设备维护保养协议范本 (21) 九、消防控制室六项记录范本 (25) 消防控制室日常管理制度 一、消防控制室工作人员应严格遵守消防控制室的各项安全操作规程和各项消防安全管理制度; 二、消防控制室实行24小时值班制度,消防控制室的主管部门应按月制定工作人员值班表; 三、消防控制室值班人员实行岗位资格制度,未经专业培训并取得岗位资格的人员不得上岗;

四、消防控制室工作人员每班不得少于2人,其中一名为领班,负责控制室人员的管理及值班时紧急情况的处置; 五、消防控制室工作人员应提前10分钟上岗,并做好交接班工作,接班人员未到岗前交班人员不得擅自离岗; 六、消防控制室工作人员要按时上岗,并坚守岗位,尽职尽责,不得脱岗、替岗、睡岗,严禁值班前饮酒,因确有特殊情况不能到岗的,应提前向单位主管领导请假,经批准后,由同等职务的人员代替值班; 七、应在消防控制室的入口处设置明显的标志; 八、消防控制室应设置一部外线电话及火灾事故应急照明、灭火器等消防器材; 九、消防控制室工作人员要爱护消防控制室的设施,保持控制室内的卫生; 十、严禁无关人员进入消防控制室,随意触动设备; 十一、消防控制室内严禁存放易燃易爆危险物品和堆放与设备运行无关的杂物; 十二、消防控制室内严禁吸烟或动用明火。 消防控制室值班制度 一、消防控制室应设置固定的值班人员,确保24小时有人值班,且每班不少于2人、每班连续工作不超过12小时。

消防知识安全培训讲义

消防知识安全培训讲义 老师、同学们: 大家早上好! 今年11月9日是上海市第十九届"119"消防日。本次消防日宣传活动的主题是"全民参与消防,共筑平安世博"。消防日一年只有一天,但消防的意识应该贯穿在全年的每一天。时下,正值秋冬季节 交替之际,干冷天气占主导,空气中的水分渐渐减少,在这样的季 节里,如果防范不当就容易发生火灾事故。 提到消防,大家自然会想到令人毛骨悚然的"火灾"二字。火,带给人们光明;火,赋予人们温暖。但是火也吞噬了无数生命、损毁了 无数的财产,给人们留下了累累伤痕。古语说得好:"贼偷一半,火 烧全光。"一把火可以使人们辛勤创造的物质财富顷刻间化为灰烬; 一把火可以吞噬掉整个村落、街区、工厂和学校;一把火可能毁掉我 们美丽的家园,使无数生灵遭受灭顶之灾。消防安全知识的匮乏、 消防安全意识的淡薄总是能让我们看到一幕幕血淋淋的画+面。火灾 给这个美丽的世界带来了太多的不和谐,上演了太多不该上演的悲剧。那么,发生那么多火灾的罪魁祸首是谁呢?归根结底,是我们人 类本身。究其原因,一是思想麻痹,二是疏忽大意,三是无知或浅见。 同学们,你们都是父母、长辈的至爱,每个同学都是祖国的未来,因此我们学习、生活的校园都应成为安全的港湾。我们应当在脑海 中长期鸣响"119"的警钟,提高防火的意识和技能。为了家庭的幸福,校园的安全和社会的和谐,希望大家能做到"三懂"、"三会";即:1、懂得火灾的危险性,增强消防意识;2、懂得火灾形成的原理,不玩火;3、懂得火灾预防,积极开展消防宣传。1、学会火灾报警方法,2、学会使用灭火器扑救小火;3、学会火灾自护自救的方法。 随着2015年上海世博会的日益临近,构筑一个平安和谐的社会 环境对成功地举办一届出色的世博会是多么的重要!作为世博小主人

消防基础知识培训内容

消防基础知识 “火”最早只被人们认为自然灾害的一种,但正是因为“火”的使用,才真正加速了我们的祖先的进化过程。然而,人们从怕火、用火至今“火”造成的灾害性事件从未停止过。时至今日,在物质文明高度发达的年代,直接用火的机会愈来愈少,但从全世界范围来看,火灾非但没有减少,反而呈逐年上升之势。有精品财会,给生活赋能 些悲观主义人士曾发出这样的感叹,称“人类文明付出的代价”。 这种说法虽过于悲观,但有一定道理,那就是现在的生产生活条件太多的火灾的必然性。 不过,可喜的是随着科技的进步,人们对“火”的认识正在不断加深,防火、灭火的技术产品也在不断完善,效率也越来越高。 一、燃烧与火灾的基本知识 1、什么是燃烧? 燃烧是可燃物与氧化剂作用发生的放热反应,通常伴有火焰、发光和(或)发烟的现象。 2、燃烧有几种类型? 四种类型:闪燃、着火、自燃、爆炸 3、燃烧形成的要素和条件是什么? 可燃物、助燃物和引火源。 4、燃烧的本质是什么? 自由基的连锁反应。 5、什么是火灾? 在时间和空间上失去控制,对财物和人身造成一定损害的燃烧现象,叫火灾。 6、火灾造成人员伤亡的主要原因是什么? 烟熏、火烧、跳楼等。 7、根据物质及燃烧特性划分,火灾可分为哪几类? A类火灾:是指固体物质火灾。如:木材、棉、毛、麻、纸张、塑料制 品、化学纤维等火灾。 B类火灾:是指液体火灾和熔化的固体物质火灾。如:汽油、柴油、酒

精、植物油、变压器油、各种溶剂、沥青、石蜡等火灾。 C 类火灾:是指气体火灾。如:天然气、氢气、氨气等火灾。 D类火灾:是指金属火灾。如:钾、钠、铝、镁及合金材料等火灾。 电气类火灾 二、燃烧知识在消防工作中的运用 1、怎样控制火灾? 根据物质燃烧原理,消除燃烧的三个基本条件中的一个或两个,以及限制其影响等而采取的相应措施。 2、初期火灾怎样扑救? 使用灭火器对准火焰根部喷射,随着火势减小逐步靠近,直至火被扑灭。 3、灭火的方法有几种? 冷却法、窒息法、隔离法、抑制法。 4、常用灭火器有哪几种? 水、泡沫、干粉、二氧化碳、卤代烷灭火剂等类。 三、火场逃生基本知识和技能 1、建筑物内人员安全疏散一般要经历哪几个阶段? 疏散路线一般可分为四个阶段:第一阶段从着火房间内到房间门,第二阶段是公共走道中的疏散,第三阶段是在楼梯间内的疏散,第四阶段为出楼梯间到室外安全区域的疏散。这四个阶段必须是步步走向平安,以保证不出现“逆流”。疏散路线的尽端必须是安全区域。疏散过程中不能乘坐电梯。 2、疏散通道的要求有哪些? 疏散通道应保证其耐火性能;走道中的墙面、顶棚、地面的装修应符合《建筑内部装修设计防火规范》要求;疏散走道内不应设置阶梯、门槛、门垛、管道、踏步等突出物,以免影响疏散;疏散走道内不应堆放物品,以免影响疏散的通畅;疏散走道内应有火灾事故照明和疏散指示标志。 3、疏散注意事项有哪些? 疏散的人员要听从引导沿最近的消防楼梯和消防通道撤离,严禁乘坐电梯;烟雾较大时,采取低位行走,用毛巾手帕等织物捂住口鼻,减少烟气进入呼吸道引起窒息;并避免因拥挤和人流堵塞造成人员伤害。

消防安全基础知识文字资料

消防安全基础知识 一、消防工作方针:预防为主、防消结合 ?燃烧具备的条件: ?一定数量或浓度的可燃物 ?一定数量或浓度的助燃物 ?有一定能量的热源 ?火灾的定义: ?着火因素在时间和空间上失去控制,并造成一定危害的燃烧现象二、报警的要求 ?任何的报警应由店上负责人同意实施。 ?发现火情后,应遵循一面报警,一面扑救的原则,火势不大,能确认火势被自己完全扑灭,也可以先行用(就近的灭火器)扑救,扑灭后再报告现场负责人。 ?火灾的特点: ?1,突发性2,严重性3,复杂性 三、常见的报警方式和方法: ?1电话报警:先拨号,说出本人的姓名、所在单位、燃烧部位、火势大小、燃烧的物质、附近的情况,(加油站、加气站、煤气罐充装站等) ?2打碎或按下破玻璃报警器报警(男、女使用区别) ?3消防墙式电话报警 四、电器用具起火后的处理措施: ?首先应切断电源,然后用干粉或1211灭火剂灭火,确定线路无电时,才可用水扑救。 ?客人遗留烟头的处理措施: ?把没有熄灭的烟头用水浸湿,然后再倒入垃圾内,不能将未熄灭的烟头直接倒入垃圾内。 五、消防工作的四不放过原则; ?事故的原因不放过; ?事故的责任人不放过; ?事故整改措施不放过, ?事故相关人员教育不放过。 ?

六、灭火器是一种可由人力移动的轻便灭火器具。它能在其内部压力作用下将所充装的灭火剂喷出,用来扑灭火灾。由于它的结构简单,操作方便,使用面广,对扑灭初起火灾有一定效果。 七、灭火器的种类很多,按其移动方式可分为:手提式和推车式;按驱动灭火剂的动力来源可分为:贮气瓶式、贮压式、化学反应式;按所充装的灭火剂则又可分为:泡沫、干粉、二氧化碳、酸碱、清水、卤代烷灭火器。 八、目前我国研制成的空气泡沫灭火器是一种性能优良的新型灭火器具。它可以根据不同需要分别充装蛋白泡沫、氟蛋白泡沫、轻水(水层膜)泡沫和抗溶性泡沫,用来扑救各种油类和极性溶剂的初起火灾。由于泡沫的密度小,所以能覆盖在易燃液体的表面上,一方面能夺液面的温度(吸热),使液体表面降温,另一方面液体完全被泡沫覆盖以后,形成一个隔绝层,隔断空气与液面的接触,火就被扑灭了。 九、发生粉尘爆炸的首要条件是粉尘本身可燃,即能与空气中的氧气发生氧化反应。如媒尘、铝粉、面粉等。其次,粉尘要悬浮在空气中达到一定浓度(超过其爆炸下限),粉尘呈悬浮状才能保证其表面与空气(氧气)充足接触,堆积粉尘不会发生爆炸;再次,要有足够引起粉尘爆炸的起始能量。只要同时具备上述三个条件,就会导致粉尘爆炸。 十、向周围群众报警。 1)在人员相对集中的场所,如工厂车间、办公楼、居民宿舍区等,可用大声呼喊和敲打发出声响器具的方法报警。 2)向群众报警时,应尽量使群众明白什么地方什么东西着火,是通知人们前来灭火还是紧急疏散。向灭火人员指明起火点的位臵,向需要疏散人员指明疏散的通道和方向。 十一、一切灭火措施,都是为了破坏已产生的燃烧条件,根据物质燃烧原理和同火灾作斗争的实践经验,从灭火的原理分,灭火的基本方法有四种: (1)隔离灭火法。 (2)窒息灭火法。 (3)冷却灭火法。 (4)抑制灭火法。 十二、常见的点火能源可分为四大类:

消防控制室值班操作说明手册.doc

消防控制室值班操作手册 太仓市源控消防服务中心 二〇一六年八月

目录 一、制度汇编 (2) 消防控制室日常管理制度 (2) 消防控制室值班制度 (3) 消防控制室交接班制度 (5) 消防控制室值班人员职责 (6) 消防控制室人员培训教育制度 (7) 消防控制室设施管理制度 (8) 消防控制室资料管理制度 (9) 二、消防控制室火灾报警控制器每日维护操作步骤 (10) 三、消防控制室应急处置步骤 (12) 四、消防安全检查、巡查 (16) 五、自动消防设施定期检测步骤 (18) 六、火灾紧急广播标准文本.......................................19七、消防控制室灭火和应急疏散预案 (20) 八、建筑自动消防设施设备维护保养协议范本 (21) 九、消防控制室六项记录范本 (25)

消防控制室日常管理制度 一、消防控制室工作人员应严格遵守消防控制室的各项安全操作规程和各项消防安全管理制度; 二、消防控制室实行24小时值班制度,消防控制室的主管部门应按月制定工作人员值班表; 三、消防控制室值班人员实行岗位资格制度,未经专业培训并取得岗位资格的人员不得上岗; 四、消防控制室工作人员每班不得少于2人,其中一名为领班,负责控制室人员的管理及值班时紧急情况的处置; 五、消防控制室工作人员应提前10分钟上岗,并做好交接班工作,接班人员未到岗前交班人员不得擅自离岗; 六、消防控制室工作人员要按时上岗,并坚守岗位,尽职尽责,不得脱岗、替岗、睡岗,严禁值班前饮酒,因确有特殊情况不能到岗的,应提前向单位主管领导请假,经批准后,由同等职务的人员代替值班; 七、应在消防控制室的入口处设置明显的标志; 八、消防控制室应设置一部外线电话及火灾事故应急照明、灭火器等消防器材; 九、消防控制室工作人员要爱护消防控制室的设施,保持控制室内的卫生; 十、严禁无关人员进入消防控制室,随意触动设备;

消防安全知识宣传内容

消防安全知识宣传内容 一、防火有关知识 (一)学校火灾事故的主要原因 1、违章乱拉临时线路并靠近易燃或可燃物,绝缘性能低短路造成火灾; 2、违章使用电热器具,如:电炉、电热器、造成电路超负荷引起火灾; 3、焚烧信件等杂物,失去控制或遗留火种,引燃周围可燃物造成火灾; 4、在床上燃点蜡烛,不慎引燃周围可燃物造成火灾; 5、卧床吸烟或将烟头、火柴梗未熄灭乱扔,引燃周围可燃物酿成火灾; 6、违章使用各种灶具,引燃周围可燃物酿成火灾; 7、实验中违反实验操作规程,导致电气设备或线路超负荷,造成火灾; 8、电气设备老化,超负荷用电造成火灾; 9、建筑物或设备接地不良,雷击引起火灾。 (二)如何防止火灾事故发生 1、学校的每名师生员工首先必须自觉遵守各项消防法律、法规和学校的消防安全管理制度,增强防火安全意识。 (1)不私自接拉临时电线。接拉临时电线极易导致供电线路超负荷,引发火灾; (2)不在公共场所使用电炉、电热器等电热设备,这些电热设备用电功率比较大,易导致供电线路超负荷,引发火灾; (3)不在公共场所使用煤气炉、酒精炉等灶具。 (4)不在值班室等地点点蜡看书。宿舍熄灯时间已经较晚,如再点蜡看书疲乏睡着,蜡烛易引燃蚊帐等可燃物,酿成火灾; (5)不卧床吸烟、乱扔烟头、火柴梗。人躺在床上很容易入睡,未熄的烟头或火柴梗掉在被褥等可燃物上,容易造成火灾; (6)不乱焚烧杂物。焚烧杂物中遗留火种或失去控制时,容易造成火灾; (7)不将台灯靠近可燃物。台灯点燃时间过长,灯头发热靠近可燃物,易发生火灾;

(8)注意做到人走断电。人离开房间要关掉电器开关,拔下电源插头,确保电器彻底切断电源。 学校师生员工的防火安全意识提高了,法制观念增强了,自觉遵守消防法律、法规和学校的安全管理制度,才能消除火灾隐患,减少火灾事故的发生。 2、确保消防设施、设备和灭火器材长期处于良好状态。学校各建筑物内的消防设施、设备和灭火器材,均是为了保证消防安全的,一旦发生火情,这些设备将起到报警,引导大家疏散,阻止火势蔓延和扑救火灾的作用,所以,我们必须了解这些设施、设备和灭火器材的用途和使用方法,并保护这些设施、设备和灭火器材长期处于良好状态。 目前学校在各建筑物内设置的消防设施、设备和灭火器材有以下几种: (1)防火报警设备 , 用于监测火灾。防火报警的手报按钮和烟感探头,一般安装在人员集中场所或重点部位,一旦出现火情,它将发出火灾报警信号。 (2)应急照明灯和疏散指示标志,它是引导人们疏散的。应急照明灯和疏散指示标志,一般安装在疏散通道内或安全出口处,一旦发生火灾,供电中断,人们利用应急照明灯提供的照明,按照疏散指示标志指示的方向,疏散到安全地点。 (3)疏散通道和安全出口,它是用来紧急疏散的。安全出口设在人员集中的场所,正常情况下它是关闭的,但遇紧急情况它必须能及时打开。疏散通道必须随时保证畅通,一旦发生火灾,人员能及时的通过疏散通道和安全出口,疏散到安全地点。 (4)防火门,它是用来阻止火势蔓延的。防火门一般安装在较大建筑物的楼道里,它将建筑物分隔成若干个防火区域,并安装有闭门器,保证防火门常处关闭状态。一旦发生火灾,它将隔断浓烟和有毒气体并阻止火势蔓延。 (5)消火栓,它是用来扑救火灾的。消火栓分为室外消火栓和室内消火栓。室外消火栓设在建筑物周围,室内消火栓设在建筑物内。消火栓是扑灭火灾的主要水源。一旦发生火灾,可在消火栓上接入水带取水灭火。 (6)灭火器,它是用来扑救初期火灾的。学校的各个部位均配备了足够数量的灭火器,一旦发现火情可用附近的灭火器进行扑救。 上述的消防设施、设备和灭火器材在保证通畅、良好的情况下,才能保证出现火情后,人员及时顺利的疏散和有效的扑救,将人员伤亡和火灾损失降到最低程度。 二、火场逃生有关知识 每个人都在祈求平安。但天有不测风云,人有旦夕祸福。一旦火灾降临,在浓烟毒气和烈焰包围下,不少人葬身火海,也有人幸免于难。“只有绝望的人,没有绝望的处境”,

消防基础知识试题与答案

一、判断题 1、公司配备的手提式灭火器是ABC干粉灭火器(√) 2、发生火灾逃生时为了快速逃生可以乘坐电梯(X) 3、发生电器火灾时应先切断电源,再进行扑救(√) 4、使用微波炉加热食物时可以带不锈钢汤匙一起加热(X) 5、晚上上班时,员工较少,可以到厕所或楼道区域吸烟(X) 6、使用微波炉加热食物时人员不可以离开(√) 7、公司楼内全部禁烟,吸烟必须到楼外(√) 8、在公司内上班必须要熟悉疏散楼道位置及消防器材的摆放 位置(√) 9、下班后须关闭办公电器电源(√) 10、禁止携带易燃易爆危险品进入公共场所或乘坐公共交通工 具(√) 11、电器开关时的打火、过热发红的铁器和电焊产生的火花都 可能是引火源(√) 12、电加热设备使用时必须有人员在场,离开时要切断电源(√) 13、当单位的安全出口上锁、遮挡或者占用、堆放物品影响疏 散通道畅通时,单位应当责令有关人员当场改正并督促落实 (√) 14、扔掉烟头两小时后再着火可以不用负责任(X) 15、设置禁火标志的部位不能使用明火,但不限制吸烟(X) 16、灯具的开关、插座和照明器靠近可燃物时,应采取隔热、

散热等保护措施(√) 17、市政消火栓是公用设施,任何人都可以随意使用它(X) 18、在楼梯间等竖直方向上,烟火的运动速度要比人跑得快(√) 19、火灾烟气因为温度比较高,通常都在室内空间的上部分(√) 20、发生火灾时,如果自己无法扑救,应该首先保证自身安全, 立即撤离到安全地带等待消防队前来灭火(√) 21、公共娱乐场所在营业时必须确保安全出口和疏散通道畅通 无阻,严禁将安全出口上锁、堵塞(√) 22、电器火灾主要原因有:短路、超符合、接触电阻过大(√) 23、消防安全“四会”是指会报警、会使用消防器材、会扑救 初期火灾、会逃生自救(√) 24、在特殊情况下,单位或个人可以挪用、拆除、埋压、圈占 消火栓,临时占用消防通道(X) 25、在没有发生火灾时,消防器材可以挪作他用(X) 26、大火封门无路可逃时,可用浸湿的被褥、衣物等堵塞门缝, 向门上泼水降温,以延缓火势蔓延时间,呼救待援(√) 27、带电电器设备发生火灾时不能用水扑救(√) 28、A类火灾指固体物质火灾,这种物质通常具有有机物性质, 一般在燃烧时能产生灼热的余烬,如木材、煤、棉、毛、麻、 纸张等火灾(√) 29、 B 类火灾指液体或可熔化的固体物质火灾,如煤油、柴油、 原油、甲醇、乙醇、沥青、石蜡等火灾(√)

(完整版)消防安全知识培训资料

消防安全知识培训资料 目录 第一章消防法有关规定 第二章火灾常识 第三章防火工作要点 第四章消防器材的种类和使用方法 第五章发生火灾后的应急措施 第六章消防知识试题 第一章消防法有关规定 1、为了预防火灾和减少火灾危害,保护公民人身、公共财产和公民财产的安全,维护公共安全,保障社会主义现代化建设的顺利进行,指定本法。 2、消防工作贯彻“预防为主,防消结合”的方针,坚持专门机关与群众相结合的原则,实行防火安全责任制。 3、任何单位、个人都有维护消防安全,保护消防设施,预防火灾,报告火警的义务,任何单位、成年公民都有参加有组织的灭火工作的义务。 4、对在消防工作中有突出贡献或者成绩显著的单位和个人,应当以予奖励。 5、机关、团体、企、事业单位应当履行下列消防安全职责: (1)制定消防安全制度,消防安全操作规程; (2)实行防火安全责任制,确定本单位和所属各部门,岗位的消防安全责任人; (3)针对本单位的特点对职工进行消防宣传教育; (4)组织防火教育,及时消除火灾隐患; (5)按照国家有关规定配置消防设施和器材,设置消防安全标志,并定期组织检验、检修,确保消防设施而后器材完全有效; (6)保障疏散通道,安全出口畅通,并设置符合国家规定的消防安全疏散标志。 6、消防安全重点单位还应当履行下列消防安全职责: (1)建立防火档案,确定消防安全重点部位,设置防火标志,实行严格管理; (2)实行每日防火巡查,并建立巡查记录; (3)对职工进行消防安全培训; (4)制定灭火和应急疏散预案,定期组织消防演练。 7、任何单位、个人不得损坏或者擅自挪用、拆除、停用消防设施、器材,不得埋压、圈占消火栓,不得占用防火间距,不得堵塞消防通道。 8、任何人发现火灾时,都应当立即报警。任何单位、个人都应当无偿报警提供便利,不得阻拦报警。严禁谎报火警。 9、公共场所发生火灾时,该公共场所的现场工作人员有组织引导群众疏散的义务。 10、发生火灾的单位必须立即组织力量扑救火灾。 11、公共场所发生火灾时,该公共场所的现场工作人员不履行组织,引导在场群众疏散的义务,造成人身伤亡,尚不构成犯罪的,处十五日以下拘留。 12、违反本法行为,构成犯罪的依法追究刑事责任。 第二章火灾常识 1、火灾:火灾就是在时间或空间上失去控制的燃烧所造成的灾害。 2、火灾事故的严重性,在于它不发生则已,一旦发生,极可能演变成不同于一般灾害的恶性火灾。

消防控制室管理制度

消防控制室管理制度 (一)消防控制室工作人员应严格遵守消防控制室的各项安全操作规程和各项消防安全管理制度。 (二)消防控制室应当实行每日24 小时专人值班制度,确保及时发现并准确处置火灾和故障报警。 (三)消防控制室工作人员每班不得少于2人。 (四)消防控制室自动消防系统的值班操作人员,应取得岗位操作证,持证上岗,并存放在消防控制室备查。 (五)消防控制室工作人员应按时上岗,并做好交接班工作,接班人员未到岗前交班人员不得擅自离岗。 (六)消防控制室工作人员应按时上岗,并坚守岗位,尽职尽责,不得脱岗、替岗、睡岗,严禁值班前饮酒或在值班时进行娱乐活动,因确有特殊情况不能到岗的,应提前向单位主管领导请假,经批准后,由同等职务的人员代替值班。(七)应在消防控制室的入口处设置明显的标志;消防控制室应设置火灾事故应急照明、灭火器等消防器材,并配备相应的通讯联络工具。 (八)消防控制室工作人员要爱护消防控制室的设施,保持控制室内的卫生。(九)严禁无关人员进入消防控制室,随意触动设备。 (十)消防控制室内严禁存放易燃易爆危险物品和堆放与设备运行无关的物品或杂物,严禁与消防控制室无关的电气线路和管道穿过。 (十一)消防控制室内严禁吸烟或动用明火。 02 消防控制室值班制度 (一)消防控制室应保证二十四小时有人值班,并实行轮班替换制度。 (二)每班值班人数不少于2人。 (三)值班人员应取得国家《消防设施操作员》四级及以上职业资格证书。(四)消防控制室值班人员应配备以下装备并保证完整好用:消防腰斧、手报复位钥匙、灭火器(1kg)、防毒面具(自救呼吸器)、强力探照灯、消防扳手、爆闪肩灯 (五)消防控制室设置以下几种记录本,以记录有关值班情况:《消防控制室值班记录》、《建筑消防设施故障处理记录》、《建筑消防设施故障维修记录表》等记录。 (六)消防控制室交接班时,前后两班人员均应在场,在认真填写完值班交接班记录,确认现场物品无损坏、丢失并在值班交接班记录上签字后,交班者方可离开。 03 消防控制室值班人员职责 (一)遵守控制室的各项规章制度。 (二)熟悉和掌握本系统的工作原理和操作规程,熟悉各种按键的功能,能够熟练操作。 (三)应当在岗在位,认真记录控制器日运行情况,每日检查火灾报警控制器的

消防基础知识

建筑防火 一、单项选择题 1、A 是衡量建筑物耐火程度的分级标准。 A、耐火等级 B、防火分区 C、防烟分区 D、耐火极限 2、地下室房间地坪面低于室外地坪面的高度超过该房间净高的D 。 A、1/3 B、2/3 C、1/4 D、1/2 3、甲类生产厂房,应采用单层建筑,B在地下室或半地下室。 A、应 B、严禁 C、宜 D、不宜 4、防火墙是由不燃烧体材料构成,耐火极限不低于C用于阻止火灾蔓延的墙体。 A、1.00h B、2.00h C、3.00h D、4.00h 5、防火墙上不应开设门窗洞口,如必须开设时,应采用能自动关闭的A 。 A、甲级防火门窗 B、乙级防火门窗 C、丙级防火门窗 D、丁级防火门窗。 6、房间与中庭回廊相通的门,C能自动关闭的乙级防火门。 A、宜 B、不宜 C、应 D、不应 7、每个防烟分区的建筑面积不宜超过B 。 A、300m2 B、500m2 C、700m2 D、900m2 8、疏散门不应采用侧拉门,D采用旋转门。

A、宜 B、不宜 C、应 D、严禁 9、人员密集的公共场所的疏散门D设置门槛,1.4米内不应设踏步。 A、宜 B、不宜 C、应 D、不应 10、内部装修材料按使用部位和功能分C类。 A、三 B、五 C、七 D、九 11、无窗房间的内装修材料的燃烧性能等级,除A级外应提高一级。 A、A级 B、B3级、B2级D、B级 12、地下民用建筑内部各部位装修材料AB1级。 A、至少 B、不宜 C、应 D、不应 13、走道上的指示标志间距不宜大于C米。 A、10 B、15 C、20 D、25 14、《建筑设计防火规范》将消防用电负荷分为C 级。 A、一 B、二 C、三 D、四 15、水型灭火器适用于A 类火灾场所。 A、A B、B C、C D、D 16、每个设置点的灭火器数量不应超过C 具。 A、1 B、3 C、5 D、7 17、地下建筑、高层建筑封闭楼梯间的门C乙级防火门,并向疏散方向

《消防安全技术实务》第一篇 消防基础知识 讲义

注册消防工程师执业资格考试 《消防安全技术实务》第一篇 消防基础知识 讲义 第一章燃烧 第一节燃烧的本质与条件 燃烧是指可燃物与氧化剂作用发生的放热反应,通常伴有火焰、发光和(或)发烟现象。发光的气相燃烧区就是火焰,它是燃烧过程中最明显的标志。由于燃烧不完全等原因,会使产物中产生一些小颗粒,这样就形成了烟。 燃烧可分为有焰燃烧和无焰燃烧。多数可燃物质的燃烧都是在蒸气或气体的状态下进行的,称为有焰燃烧。而有的固体物质则不能变为气态,其燃烧只发生在氧气与固体表面的氧化还原反应,称为无焰燃烧。 一、燃烧条件 燃烧的发生和发展,必须具备三个必要条件,即可燃物、助燃物和引火源。

(一)可燃物 能与空气中的氧或其他氧化剂起化学反应,并形成燃烧的物质,称为可燃物。 (二)助燃物 与可燃物结合能导致和支持燃烧的氧化剂,称为助燃物。 (三)引火源 使物质开始燃烧的外部热源(能源)称为引火源。 燃烧发生时,上述三个条件必须同时具备。 燃烧发生的充分条件可表述为:具备足够数量或浓度的可燃物;具备足够数量或浓度的助燃物;具备足够能量的引火源;上述三者相互作用。 二、燃烧的链式反应理论 自由基是一种高度活泼的化学基团,容易自由结合或与其他物质的分子反应,从而使燃烧按链式反应的形式扩展,也称游离基。 对于多数有焰燃烧燃烧而言,其燃烧过程中存在未受抑制的自由基作中间体。自由基的链式反应是燃烧反应的实质,光和热是燃烧过程中的物理现象。 因此,可以用着火四面体来表示有焰燃烧的四个条件,即可燃物、助燃物、引火源和链式反应自由基。

例:用着火四面体来表示燃烧发生和发展的必要条件时,”四面体”是指可燃物、氧化剂、引火源和()。(2015真题) A.氧化反应 B.热分解反应 C.链传递 D.链式反应自由基 答案:D 第二节燃烧类型及其特点 一、按燃烧发生瞬间的特点分类 可分为着火和爆炸。 (一)着火 1.点燃(或称强迫着火) 2.自燃 (1)化学自燃。这类着火现象通常不需要外界加热,而是在常温下依据自身的化学反应发生的。例如火柴受摩擦而着火;炸药受撞击而爆炸;金属钠在空气中自燃;煤炭因堆积过高而自燃等。 (2)热自燃。 (二)爆炸 爆炸最重要的一个特征是爆炸点周围发生剧烈的压力突变,这种压力突变就是爆炸产生破坏作用的原因。 二、按燃烧物形态分类 分为气体燃烧、液体燃烧和固体燃烧。 (一)气体燃烧 1.气体的扩散燃烧

消防安全知识讲座内容

消防安全知识讲座内容 时刻牢记消防安全,毕竟生命只有一次,珍爱生命,不要玩火,注意消防安全,学会保护自己。下面由小编向你推荐消防安全知识讲座内容,希望你满意消防安全知识讲座发言稿。 消防安全知识讲座内容篇【1】 尊敬的各位领导、各位居民朋友: 大家上午好! 在这个春光明媚、春风和熙的美好时节里,我们迎来了消防大队和共同举办的“牵手消防、共筑和-谐”消防安全主题活动,作为一名参与活动的群众,我倍感荣幸,在这里我要代表广大居民向这次活动举办单位的领导和同志们表示衷心的感谢!向广大武警消防官兵致以崇高的敬意! 现代社会生活中,火灾已经成为了威胁公共安全,危害人民生命财产的一种多发性灾害。更是关系到每一个家庭、每一个人生命财产安全的头等大事,对于火灾事故,我们大多数居民可能都没经历过,我们也都不希望有这样的经历。但要想在我们的记忆中完全没有这个经历,我们就应该懂得消防的相关知识,以便

在突发紧急情况下能够采取有效措施杜绝一切火灾事故的发生。可是,由于部分群众缺乏消防安全知识和消防安全意识淡薄,导致了火灾事故时有发生,这些惨痛的教训时刻在警示着我们。 人的生命只有一次,只有珍爱生命,我们的生活才能幸福美满。在这里我要向所有的居民发出倡议,让我们积极行动起来,从我做起、从现在做起,自觉加强消防安全知识学习,及时消除身边的安全隐患,共同来营造一个良好的消防环境,为和-谐社会的发展做出新的贡献。 消防安全知识讲座内容篇【2】 火灾是威胁人类安全的重要灾害,就其破坏性来看,是仅次于旱灾、水灾的第三大灾害。火灾大部分是可以预防的。我们应该学习掌握防火知识、了解火灾发生的原因,在遇到紧急火灾情况下运用掌握自救知识逃生。 一、发生火灾的主要原因 1.明火引燃:如点蜡烛,使用煤气、液化气不当等。 2.乱拉乱接电线和保险丝。 3.使用电器不当:如使用电热器无人监管而烤燃起火;长时间使用电器不检修,电线绝缘老化,漏电短路而起火等。

相关文档