文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 消防增压稳压供水设备性能参数表

消防增压稳压供水设备性能参数表

消防增压稳压供水设备性能参数表
消防增压稳压供水设备性能参数表

消防增压稳压供水设备性能参数表

产品名称:ZW(L)-I-XZ-10嘉威消防增压稳压设备

产品描述:

ZW(L)-I-XZ-10消防增压稳压设备其中SYB系列变频恒压变量变频调速供水系统(含生产、生活、消防专用、消防合用)是湖南嘉威供水设备最新的研究成果,采用先进的微机控制和交流变压变频技术,是机电、微机控制为一体的全自动给水设备。在这基础上采用人手触摸式液晶显示器自动控制系统,无需专人看管,自动化程度陆路较高,设有故障自动报警,控制备用系统投入工作等功能,是新一代高科技真正的自动控制系统设备。

其配的水泵为:25LGW3-10×4流量为:M3/H 10*4:扬程,10米X4段=40米

产品结构:该设备由稳压泵两台(根据设计要求可设一台)为一用一备,隔膜式稳压罐一台,电控柜一台,仪表阀门及组合管网各一套,组成了隔膜式稳压供水设备。

设备选型:ZW(L、W)本设备根据建设部标准图集98S205基础的性能参数做为参考,推出了两种设备型号,①ZW(L)、ZW(W)系列稳压按照建设部图集98S205图集号所设计的型号;②企业根据消防GA30-92、GA30-2002相关标准及给水设备标准规范编制的设备型号。在这里删除了稳压罐、水泵的垄断性型号,给设计及用户一个产品选择的竞争空间。本公司为您推荐以下型号产品使用,如:LG、GDL、CDL、ISG等型号。用户可以根据水位水箱间的位置选择合适的设备。

ZW(L)-I-XZ-10消防增压稳压设备性能参数表:

ZW(W)消防专用增压稳压给水设备(卧式隔膜罐)性能参数表。

说明:①PS1——增压稳压水泵启动压力MPa;PS2——增压稳压水泵停止压力Mpa;②表中Ⅰ型一般设在高位水箱间,Ⅱ型一般设在消防泵阀或出水池间,水泵压力的选择可根据实际情况而定,设备的尺寸应根据设备间实际面积而定。③本设备稳压水容积都大于50L。

常用灭火器的配置标准

常用灭火器的配置标准 武汊市安全生产协会王顺德(一级安全评价师) 灭火器的种类: 1按其移动方式可分为:手提式和推车式; 2按驱动灭火剂的动力来源可分为:储气瓶式、储压式、化 学反应式; 3按所充装的灭火剂则又可分为:泡沫、干粉、卤代烷、二 氧化碳、酸碱、清水等。 (我们常用的是干粉(BC和ABC两类)、二氧化碳、泡沫灭火器)火灾的种类和扑救火灾灭火器选用按燃烧物的性质划分,火灾有五种类型,各类火灾所适用的灭火器如下: A类,指含碳固体火灾。可选用清水灭火器,泡沫灭火器, 磷酸铵干粉灭火器(ABC干粉灭火器) B类,指可燃液体火灾。可选用干粉灭火器(ABC干粉灭火 器),二氧化碳灭火器,泡沫灭火器只适用于油类火灾,而不适用于极性溶剂火灾。

C类,指可燃气体火灾。可选用干粉灭火器(ABC干粉灭火器),二氧化碳灭火器。 易发生上述三类火灾部位一般配备ABC干粉灭火器,配备数 量可根据部位面积而定。一般危险性场所按每75平方米 具计算,每具重量为4公斤。4具为一组,配有一个器材架。 危险性地区或轻危险性地区可适量增减。 D类,指金属火灾,目前尚无有效灭火器,一般可用沙土。 E类,指带电燃烧的火灾。可选用干粉灭火器(ABC干粉灭火器),二氧化碳灭火器。 常用灭火器的有效射程 1、干粉灭火器(MFZ 2-3kg有效射程距离2.5m,4-5kg射程 为4m,时间8-9秒。8kg射程为5m,时间12秒。(MFTZ35-50kg 推车有效射程为8m,时间20秒。70kg推车射程9m,时间25 秒。 2、二氧化碳灭火器射程较近,应接近着火点,(但不能少 于1.5M)在上风方向喷射。 3、泡沫MP6n灭火器(10公升)喷射距离5m,时间35秒; 65L的射程9m,时间150秒左右。

灭火器配置计算方法

培训参考资料 手提式灭火器配置数量的简便计算方法 《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)对灭火器的配置作出规定。灭火器配置的数量是依据有火灾危险需配置灭火器的场所的火灾种类、危险等级、需保护的面积和灭火器的灭火级别,按《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140 -2005)规定的单位灭火级别的最大保护面积、单具灭火器最小配置灭火级别和最大保护距离,通过计算确定。现按GB50140-2005 的规定编制出用于简便计算的表5 ,表5列出了单个各种规格的手提式灭火器,对不同危险等级的A 类和B、C类火灾场所能保护的最大面积。可按表5和需配置灭火器的场所的面积,简便地计算出需配置灭火器的数量。 1、计算灭火器配置数量的主要参数 按GB50140-2005的规定,计算火灾危险场所灭火器配置的数量需确定下列参数: (1)火灾危险场所可能发生的火灾种类。火灾种类分A、B、C、D、E、F,6类,不同火灾种类可选用的灭火器类型见表1。 (2)火灾危险场的危险等级(表示火灾危险性的指标)。分为严重危险级、中危险级、轻危险级,危险等级的划分按表2、表3。当需保护面积相同,危险等级高的场所比危险等级低的场所需配置的灭火器数量要多些,危险等级高的场所比危险等级低的场所配置的单个灭火器的规格(即灭火器充装的灭火剂的数量)要大些,灭火器的最大保护距离(即灭火器到最远的可能起火的地方的直线行走距离)要小些。 (3)灭火器的灭火级别(表示灭火能力的指标)。灭火级别是指灭火器扑灭不同种类火灾的效能,由表示灭火效能的数字和灭火种类的字母表示(如3A、 21B),数字越大,灭火能力越强,字母A B分别表示扑灭A B类火灾的能力。灭火级别与灭火器充装的灭火剂的品种和数量(即灭火器的类型和规格有关)。不同类型和规格手提式灭火器的灭火级别见表5的序号 1 和 2 栏、推车式灭火器见表6。灭火器铭牌上都标注有灭火器的灭火级别。 (4)需保护的面积。是指有发生火灾的危险,需配置灭火器保护的场所的面积。相同的危险等级,需保护的面积越大,则需配置的灭火器数量越多(灭火器的类型和规格相同)。 2、火灾的种类、灭火器的类型和灭火器的选用按国家质检总局、国家标准委于 2008年发布了第131号公告,《火灾分类》 (GBT4968-2008)国家标准。该标准于2009年4月1日起施行,1985年发布的《火灾分类》(GBT4968-1985)国家标准同时废止。

浅析建筑消防给水稳压系统

浅析建筑消防给水稳压系统 摘要:对建筑消防给水系统的几种稳压方式进行了阐述,分析了稳压系统的控制形式,总结了增压稳压设施在实际应用中应该注意的问题,以提高工程技术人员对增压稳压设施的认识,充分发挥增压稳压设施的作用。 关键词:稳压系统;增压;消防给水 0 引言 水消防系统的稳压方式分为稳压泵直接稳压方式和稳压泵与气压水罐配合稳压方式。其中稳压泵直接稳压又分为稳压泵配合高位水箱稳压和稳压泵配合地下消防水池直接稳压两种;稳压泵与气压水罐组合系统又分为高位水箱配合气压给水装置稳压和气压给水装置取代高位水箱稳压方式两种。 1 稳压泵配合高位水箱稳压方式 系统工作时,稳压泵从高位水箱取水升压后输入系统,进行灭火。稳压泵停止运行或者检修时,由高位水箱向系统供水稳压,所以对于火灾危险性不大及系统规模不大的消火栓给水系统可以采用此种方式。 2 稳压泵配合地下水池直接稳压方式 稳压泵配合主泵,从水池取水输向系统保持系统压力式,称“常高压”或“稳高压”、“准高压”系统,是不设高位消防水箱的系统。“稳高压”消防给水系统的稳压泵必须在平时保持运行状态,维持管网压力,在火灾发生时,仍应能运行一段时间,直至主消防泵启动时为止,须按主、备泵设置稳压泵。由于需要稳压泵一直保持运行状态,浪费能源,而且对稳压泵长期处于工作状态,对其使用寿命有很高要求,所以工程中此种方式已不使用。 3 高位水箱配合气压给水装置稳压方式 其气压罐均按“小罐”的容量要求设置,气压水罐的有效容积对于消火栓系统来说为300L,对于自动喷水系统来说为150L,若两种系统合用则为450L。这一类气压给水装置在稳压泵故障时,仍能在30s内维持系统压力。而且可在系统工作压力降至主消防泵设定压力时及时发生启动主消防泵的信号,因此稳压泵故障对系统供水安全影响是不大的,即使在极端的情况下,高位水箱仍能担负向系统供水的任务,只是系统最不利位置的水压受到影响而已。这种方式的工作流程大概为:气压水罐的压力由稳压泵提供,当气压水罐压力达到设定要求后,稳压泵停止,平时管网压力由气压水罐提供,满足系统的水压水量要求。当系统压力下降到一定设定的程度后,稳压泵启动,将系统压力补足后再停止。如此反复使系统时刻处于“准工作”状态。若系统压力持续下降,则判断为火灾(此时喷头爆破或消防水枪射水),稳压泵持续向消防管网供水,同时启动消防泵房的消防主泵,向系统供水,实现对火灾的扑救。这种方式稳压泵不需要一直工作,电费支出也比较小。此种方式为现行设计中最

施工现场灭火器配置设计规范

建筑灭火器配置设计规范 建筑灭火器配置设计规范 GBJ 140-90 (1997 年版) 主编部门:中华人民共和国公安部 批准部门:中华人民共和国建设部 施行日期:1991 年8 月1 日 第一章 第10.1.0.1 条为了合理配置灭火器,有效地扑救工业与民用建筑初起火灾,减少火灾损失,保护人身和财产的安全,特制定本规范。 第10.1.0.2 条本规范适用于新建、扩建的生产、使用和贮存可燃物的工业与民用建筑工程。 本规范不适用于生产、贮存火药、弹药、火工品、花炮的厂(库)房,以及九层以下的普通住宅。 第10.1.0.3 条配置的灭火器类型、规格、数量以及设置位置应作为建筑设计内容,并在工程设计图纸上标明。 第10.1.0.4 条建筑灭火器的配置设计,除执行本规范的规定外,尚应符合国家现行的有关标准、规范的要求。 第二章 第10.2.0.1 条 工业建筑灭火器配置场所的危险等级,应根据其生产、使用、贮存物品的火灾危险性、可燃物数量、火灾蔓延速度以及扑救难易程度等因素,划分为以下三级:

一、严重危险级:火灾危险性大、可燃物多、起火后蔓延迅速或容易造成重大火灾损失的场所; 二、中危险级:火灾危险性较大、可燃物较多、起火后蔓延较迅速的场所; 三、轻危险级:火灾危险性较小、可燃物较少、起火后蔓延较缓慢的场所。 工业建筑灭火器配置场所的危险等级举例见本规范附录二。 第10.2.0.2 条 民用建筑灭火器配置场所的危险等级,应根据其使用性质、火灾危险性、可燃物数量、火灾蔓延速度以及扑救难易程度等因素,划分为以下三级: 一、严重危险级:功能复杂、用电用火多、设备贵重、火灾危险性大、可燃物多、起火后蔓延迅速或容易造成重大火灾损失的场所; 二、中危险级:用电用火较多、火灾危险性较大、可燃物较多、起火后蔓延较迅速的场所; 三、轻危险级:用电用火较少、火灾危险性较小、可燃物较少、起火后蔓延较缓慢的场所。 民用建筑灭火器配置场所的危险等级举例见本规范附录三。 第10.2.0.3 条火灾种类应根据物质及其燃烧特性划分为以下几类: 一、A 类火灾:指含碳固体可燃物,如木材、棉、毛、麻、纸张等燃烧的火灾; 二、B 类火灾:指甲、乙、丙类液体,如汽油、煤油、甲醇、乙醚、丙酮等燃烧的火灾; 三、C 类火灾:指可燃气体,如煤气、天然气、甲烷、乙炔、氢气等燃烧的火灾; 四、D 类火灾:指可燃金属,如钾、钠、镁、钛、锆、锂、铝镁合金等燃烧的火灾;

灭火器配置的计算表

灭火器配置的计算表 以面积为500平方米的甲类厂房为例(设有室内消火栓系统)。 1确定各灭火器配置场所的火灾种类B类 2 确定各灭火器配置场所的危险等级严重危险级 3 划分计算单元一个计算单元 4 计算各计算单元的保护面积500平方米 5 计算各计算单元的最小需配灭火级别B、C类火灾场所灭火器的最低配置基准为 89B,单位灭火级别最大保护面积:0.5平方 米/B。 6 确定各计算单元中的灭火器设置点的位置和数 量B、C类火灾场所的灭火器最大保护距离:对于严重危险级,手提式为9米;推车式为18米。该单元设置手提式的设置点为4个点。相应的推车也设置在此4个点中。 7 计算单元的最小需配灭火级别应按下式计算 式中 Q ——计算单元的最小需配灭火级别(A或B); S ——计算单元的保护面积(m2); U ——A 类或B类火灾场所单位灭火级别最大保护面积(m2/A 或 m2/B); K ——修正系数。7.3.2 表 7.3.2 修正系数因为设有室内消火栓系统,K取0.9;B、C 类单位灭火级别最大保护面积:0.5平方米/B。 Q=0.9×(500÷0.5)=900B。 8 计算单元中每个灭火器设置点的最小需配灭火级别应 按下式计算: 式中 Q e——计算单元中每个灭火器设置 点的最小需配灭火级别(A或 B);N ——计算 单元中的灭火器设置点数(个)。依据上述,该单元中的灭火器设置点数为:4。每个灭火器设置点的最小需配灭火级别: Q e=900B/4=225B。 9 确定每个设置点灭火器的类型、规格与数量依据“表A.0.1 手提式灭火器类型、规格和 灭火级别”,选用:干粉(磷酸胺盐)型, MF/ABC6,6公斤,灭火级别为:3A、89B。 每个设置点灭火器的数量:N=225B/89B= 2.5,取3个。 10 确定每具灭火器的设置方式和要求; 11 在工程设计图上用灭火器图例和文字标明灭火 器的型号、数量与设置位置。

《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005条文说明

中华人民共和国国家标准 建筑灭火器配置设计规范 GB 50140-2005 条文说明

目次 1 总则(33) 2 术语和符号(35) 2.1 术语(35) 2.2 符号(37) 3 灭火器配置场所的火灾种类和危险等级(38) 3.1 火灾种类(38) 3.2 危险等级(39) 4 灭火器的选择(43) 4.1 一般规定(43) 4.2 灭火器的类型选择(45) 5 灭火器的设置(48) 5.1 一般规定(48) 5.2 灭火器的最大保护距离(53) 6 灭火器的配置(56) 6.1 一般规定(56)

6.2 灭火器的最低配置基准(57) 7 灭火器配置设计计算(59) 7.1 一般规定(59) 7.2 计算单元(60) 7.3 配置设计计算(61) 1 总则 1.0.1 本条阐述了制订和修订本规范的意义和目的,强调只有合理、正确地配置灭火器,才能真正加强建筑物内的灭火力量,及时、有效地扑救各类工业与民用建筑的初起火灾。

众所周知,灭火器的应用范围很广,全国各地的各类大、中、小型工业与民用建筑都在使用,到处皆有;灭火器是扑救初起火灾的重要消防器材,轻便灵活,稍经训练即可掌握其操作使用方法,可手提或推拉至着火点附近,及时灭火,确属消防实战灭火过程中较理想的第一线灭火装备。在建筑物内正确地选择灭火器的类型,确定灭火器的配置规格与数量,合理地定位及设置灭火器,保证足够的灭火能力(即需配灭火级别),并注意定期检查和维护灭火器,就能在被保护场所一旦着火时,迅速地用灭火器扑灭初起小火,减少火灾损失,保障人身和财产安全。 1.0.2 本条规定了本规范的适用范围和不适用范围。本规范适用于应配置灭火器的,生产、使用和储存可燃物的,新建、改建、扩建的各类工业与民用建筑工程(包括装修工程),亦即:凡是存在(包括生产、使用和储存)可燃物的工业与民用建筑场所,均应配置灭火器。这是因为有可燃物的场所,就存在着火灾危险,需要配置灭火器加以保护。反之,对那些确实不生产、使用和储存可燃物的建筑场所,当然可以不配置灭火器。这里还需要说明的是:本规范中的可燃物系指广义范围的可燃烧物质,亦即除了不燃物之外,凡可燃固体物质、易燃液体、可燃气体、可燃金属等都归属于可燃物的范畴。因此,即使是耐燃物,由于其仍然还是能够燃烧的,故也属于可燃物。 鉴于目前我国尚无专门用于扑救炸药、弹药、火工品、花炮火灾的定型灭火器,因此,本规范暂定不适用于生产和贮存炸药、弹药、火工品、花炮的厂房和库房。 1.0.3 本条规定系根据国内目前尚有少数地区和单位不同程度地存在着在工程设计阶段不够重视建筑灭火器配置设计的情况和实际需求而提出的。本条要求在建筑消防工程设计时就应当按照本规范的各章规定正确选择和配置灭火器,进行建筑灭火器配置的设计与计算,应将配置灭火器的类型、规格、数量及其设置位置作为建筑消防工程的设计内容,并在工程设计图上标明。建设单位需将新建、改建、扩建的各类工业与民用建筑工程(包括装修工程)的建筑灭火器配置设计图、设计计算书和建筑灭火器配置清单送建筑工程所在地的县级以上公安消防监督部门审核,并将配置灭火器的所需费用计入基建设备概算。各地各级公安消防监督部门根据公安部30号令、61号令和本规范,在审核建筑

消防给水及消火栓系统技术规范中稳压泵设置的理解

消防给水及消火栓系统技术规范中稳压泵设置的理解

对《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974- 中稳压泵设置的理解提要:对规范中关于消防给水系统稳压泵设置的相关要求进行理解和分析 Abstract: analysis of the relevant requirements of fire jockey pump for fire water supply system in GB50974- 关键词:稳压气压罐消防主泵 Keywords: pump pressure tank the main fire pump -10-01开始实施的《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974- (以下简称消规)是一本全新的重要的消防类技术规范,凝聚了很多专家的经验和心血,包括了消防给水和消火栓系统的设计、施工和验收的相关标准和要求。作为一名给排水专业的设计人员,对本规范进行了学习,现就从设计的角度将自己对规范中关于稳压泵设置相关条文的理解与大家探讨! 关于消防给水系统中稳压泵的设置,设计人员迷惑的问题应该有如下几个:1、系统什么时候需要设稳压泵?2、稳压泵设置在哪里?3、稳压泵气压罐设施是否启动消防主泵?4、稳压泵的启、停泵压力值和消防主泵启泵压力值究竟如何确定?5、稳压泵的流量如何确定? 首先我们要理解本次规范已将原来《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95( )中7.4.7.2条和7.4.8条“增压泵”“增压设施”的概念舍去,将增压和稳压的概念分清。《消规》中提到的是“稳压”,即经过稳压设施使消防给水系统在准工作状态时管网充满水并保持一定的压力,一旦有火情,立即投入使用。对于上述的5个问题个人理解总结如下:

灭火器配置新标准

灭火器配置新标准 令狐采学 6.1 一般规定 6.1.1 用于扑救各类火灾的灭火器的最低配置基准、最小配置灭火级别和最少配置数量应按本章的有关规定执行。 6.1.2 配置在普通住宅的每具灭火器的灭火级别可比表 6.2.1、表6.3.1中所规定单具灭火器最小配置灭火级别小一个级别。 6.1.3 地下建筑工程(含人民防空工程、地下铁道)中灭火器的最少配置数量应按同等使用面积的同类地面建筑的规定增加50%;古建筑、歌舞娱乐放映游艺场所中的灭火器的最少配置数量应增加100%。 6.1.4为迅速、有效地扑救高架储存设施和其它危险场所有可能发生的垂直范围的特殊火灾,可额外配置附加灭火器。如果这些灭火器不是用来满足本章所规定的最低保护要求时,可选配灭火级别小于表6.2.1和表6.3.1中规定的最小配置灭火级别的灭火器。

6.1.5 对设有消火栓系统、灭火系统的灭火器配置场所,可按下列规定减少灭火器的配置数量: 1. 对设有室内消火栓系统的,可相应减少10%;对仅设有室外消火栓系统的,不作减配处理。 2. 对设有灭火系统的,可相应减少30%; 3. 对同时设有室内消火栓系统和灭火系统的,可相应减少50%。 6.1.6 对可燃物露天堆垛,甲、乙、丙类液体贮罐,可燃气体贮罐的灭火器配置场所,不宜减少灭火器的配置数量。 6.1.7 地下建筑工程(含人民防空工程、地下铁道)、古建筑、歌舞娱乐放映游艺和大型商场等灭火器配置场所不得减少灭火器的配置数量。 6.1.8 一个计算单元内的灭火器数量不应少于2具;对面积小于100m2的轻危险级灭火器配置场所或计算单元,可设置1具灭火器。每个设置点的灭火器数量不宜多于5具。 6.2 A类火灾场所灭火器的最低配置基准

灭火器的性能与使用方法

灭火器的性能与使用方法 灭火器是一种可由人力移动的轻便灭火器具,它能在其内部压力作用下,将所充装的灭火剂喷出,用来扑灭火灾。由于其结构简单,操作方便,使用面广,对扑灭初起火灾效果明显。因此,在企业、机关、商场、公共楼宇、住宅和汽车、轮船、飞机等交通工具上,随处可见,已成为群众性的常规灭火器具。因此,了解和掌握灭火器的使用常识,使其在发生火灾事故时,能及时正确地把火灾消灭在初发阶段,减少损失,显得非常必要。 (一)灭火器的分类 1.按充装灭火剂的类型划分 (1)水型灭火器。这类灭火中充装的灭火剂主要是水,另外还有少量的添加剂。清水灭火器、强化液灭火器都属于水型灭火器。 (2)空气泡沫灭火器。这类灭火器中充装的灭火剂是空气泡沫液。根据空气泡沫灭火剂种类的不同,空气泡沫灭火器又可分为蛋白泡沫灭火器、氟蛋白泡沫灭火器、水成膜泡沫灭火器和抗溶泡沫灭火器等。 (3)干粉灭火器。干粉灭火器内充装的灭火剂是干粉。根据所充装的干粉灭火剂种类的不同,干粉灭火器可分为碳酸氢钠干粉灭火器、钾盐干粉灭火器、氨基干粉灭火器和磷酸铵盐干粉灭火器等。我国主要生产和发展碳酸氢钠干粉灭火器和磷酸铵盐干粉灭火器。由于碳酸氢钠只适用于扑救B、C类火灾,所以碳酸氢钠干粉灭火器又称BC干粉灭火器。磷酸铵盐干粉适于扑救A、B、C类火灾,所以磷酸铁盐干粉灭火

器又称ABC干粉灭火器。 (4)卤代烷灭火器。卤代烷灭火器内充装是卤代烷灭火剂。卤代烷灭火器分为“1211” 灭火器和“1301”灭火器。 (5)二氧化碳灭火器。这类灭火器中充装的灭火剂是加压液化的二氧化碳。 2.按灭火器的重量和移动方式划分 (1)手提式灭火器。这类灭火器,总重在28kg以下,容量在10kg左右,是能用手提着的灭火器具。 (2)背负式灭火器。这类灭火器,总重在40kg以下,容量在25kg以下,是用肩背着灭火的器具。 (3)推车式灭火器。这类灭火器,总重在40kg以上,容量在100kg以内,装有车轮等行驶机构,由人力推(拉)着灭火的器具。 3.按加压方式划分 (1)贮气瓶式灭火器。这类灭火器中的灭火剂是由一个专门储存压缩气体的贮气瓶释放气体加压驱动的。 (2)贮压式灭火器。这类灭火器中的灭火剂是由与其同贮于一个容器内的压缩气体或灭火剂蒸气的压力所驱动的。 (二)灭火器的性能要求

灭火器的性能参数

灭火器的性能参数 灭火器是由简体、器头、喷嘴等部件组成,借助驱动压力可将所充装的灭火剂喷出,达到灭火的目的。灭火器由于结构简单、操作方便、轻便灵活、使用广泛,是扑救各类初期火灾的重要消防器材。 灭火器的种类很多,按其移动方式可分为:手提式和推车式;按驱动灭火剂的动力来源可分为:储气瓶式、储压式、化学反应式;按所充装的灭火剂划分有:泡沫灭火器、干粉灭火器、卤代烷灭火器、二氧化碳灭火器、酸碱灭火器、清水灭火器等。我国灭火器的型号编制是由类、组、特征代号和主参数四个部分组成。类、组、特征代号用汉语拼音字母表示具有代表性的字头。主参数是灭火剂的充装量。其型号编制方法见表6—2。 表6—2 各种灭火器的型号编制方法 三、干粉灭火器 干粉灭火器以液态二氧化碳或氮气作为动力,将灭火器内干粉灭火药剂喷出而进行灭火。干粉灭火器适用扑救石油、可燃液体、可燃气体、可燃固体物质的初期火灾。这种灭火器由于灭火速度快、灭火效力高,广泛应用于石油化工企业。 干粉灭火器按充入的干粉药剂分类,有碳酸氢钠干粉灭火器,也称BC干粉灭火器;磷酸铵盐干粉灭火器,也称ABC干粉灭火器;按加压方式分类有储气瓶式和储压式;按移动方式分类有手提式和推车式。 (一)手提式干粉灭火器 手提式干粉灭火器按充装的干粉药剂量,有1、2、3、4、5、6、8、10kg等8种。其型号有MF1、MF2、MF3、MF4、MF5、MF6、MFS、MFl0。其技术性能参数如表6—6。 表6—6 手提式干粉灭火器的技术性能

1.构造 (1)储气瓶式干粉灭火器。 主要有简体、器盖、储气瓶、喷射装置组成。筒体的充装干粉药剂的容器,其水压试验压力为2.4~3.0MPa,由1.2~2.0mm 厚的钢板焊接制成;器盖是密封筒体的盖子,在其上部装有开启机构和喷嘴或喷射软管,下部有出粉管,出气管;储气瓶是充装二氧化碳驱动气体的容器,其设计压力为14.7~17.0MPa,水压试验压力为22.5~25.0MPa。喷射装置由出粉管、喷射软管和喷嘴组成。储气瓶式干粉灭火器按储气瓶安装的位置有外挂式的内置式两种。图6—4为外挂式储气瓶干粉灭火器结构图,图6—5为内置式干粉灭火器结构图。

消防增压设备工作原理

消防增压设备工作原理 1、利用高位消防水池(例如山顶上的高位消防水池)对消防管网增压稳压。这种系统称为常高压消防系统,但在实际工作中很少见到。 2、利用设在建筑顶层的高位消防水箱对消防管网增压稳压;按“高规”GB 50045—95的规定,当高位消防水箱提供的水压不能满足最不利点处的消防水压,则应设高位消防水箱增压装置。按我国现行“高规”GB50045—95及《建筑设计防火规范》GBl6—87的规定,对于临时高压消防给水系统均应设置高位消防水箱。 此时应注意: (1)稳压泵应能自动启停,并受控于设置在系统管道上的压力检测装置。 (2)稳压泵宜设置在系统顶部靠近高位水箱处,以降低稳压泵的额定工作压力,节约能源。(3)稳压泵组应设在旁线的管道上。 (4)对自动喷水灭火系统,稳压泵的加压点,应设在系统的水源侧。 3、利用设在水泵房内的专用稳压泵与气压罐协同工作对消防管网增压稳压,使之处于准备消防状态。 (1)当规范允许用气压罐代替高位水箱时,气压罐必须储存十分钟的消防用水量,平时不能动用,火灾时方可动用,通常称这样的气压罐为“大罐”,“大罐”只能启动稳压泵和停止稳压泵,一般不要求用它的信号去启动主泵,更不允许用它的信号去停运主泵。 (2)“小罐”是指按规范要求,配合高位水箱增压而设置的气压给水装置。该装置的气压罐仅储存火灾初期的30S的消防用水量,对消火栓给水系统,其调节容积为2支水枪30S用水量,即2×5(L/S)×30=300(L);对自动喷水灭火系统,其调节容积为5只标准喷头30S的用水量,即5×1(L/S)×30=150(L)。 当采用“小罐”时,气压罐不但能发出启动和停止稳压泵的信号,而且还能发出启动消防主泵的信号。即设备投入正常运行后,系统水压将保持在设定的上下限(即稳压泵的启动和停机压力)之间,当管网泄露、系统压力降至设定压力下限P2时,稳压水泵自动启动,对管网进行补水稳压,以供消防供水系统保证最不利配水点的消防所需压力,当系统压力达到设定压力上限P1时稳压泵停止工作,每次压力下降时,都将重复上述的运行过程,以稳定消防管网的压力和气压罐的调节水容积。消防用水时,稳压泵持续运行阻止不住压力的下降,当系统压力降至消防主泵启动压力P3时,电控系统发出报警信号,启动消防主泵进行供水,当消防主泵运行达到额定流量和压力时,控制系统关闭稳压水泵运行。当单台消防泵运行仍阻止不住压力的下降,系统压力降至消防最低压力P4时,消防备用泵启动。

灭火器配置的计算表

灭火器配置的计算表公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

灭火器配置的计算表 以面积为500平方米的甲类厂房为例(设有室内消火栓系统)。 1确定各灭火器配置场所的火灾种类B类 2 确定各灭火器配置场所的危险等级严重危险级 3划分计算单元一个计算单元 4计算各计算单元的保护面积500平方米 5计算各计算单元的最小需配灭火级别B、C类火灾场所灭火器的最低配置基 准为89B,单位灭火级别最大保护面 积:平方米/B。 6确定各计算单元中的灭火器设置点的位置和数 量 B、C类火灾场所的灭火器最大保护距 离:对于严重危险级,手提式为9 米;推车式为18米。该单元设置手提 式的设置点为4个点。相应的推车也 设置在此4个点中。 7计算单元的最小需配灭火级别应按下式计算 式中 Q ——计算单元的最小需配灭火级别(A 或B); S ——计算单元的保护面积(m2); U ——A类或B类火灾场所单位灭火级别 最大保护面积(m2/A或 m2/B); K ——修正系数。 7.3.2 修正系数应按表的规定取值。 表修正系数 因为设有室内消火栓系统,K取;B、 C类单位灭火级别最大保护面积:平 方米/B。 Q=×(500÷)=900B。 8计算单元中每个灭火器设置点的最小需配灭火 级别应按下式计算: 式中 Q e ——计算单元中每个灭火器设置 点的最小需配灭火级别(A或 B); N ——计算单元中的灭火器设置点数 (个)。 依据上述,该单元中的灭火器设置点 数为:4。 每个灭火器设置点的最小需配灭火级 别:Q e=900B/4=225B。 9确定每个设置点灭火器的类型、规格与数量依据“表 A.0.1 手提式灭火器类型、 规格和灭火级别”,选用:干粉(磷 酸胺盐)型,MF/ABC6,6公斤,灭火 级别为:3A、89B。 每个设置点灭火器的数量:N=

灭火器性能参数终审稿)

灭火器性能参数 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

灭火器性能参数 灭火器是由简体、器头、喷嘴等部件组成,借助驱动压力可将所充装的灭火剂喷出,达到灭火的目的。灭火器由于结构简单、操作方便、轻便灵活、使用广泛,是扑救各类初期火灾的重要消防器材。 灭火器的种类;按其移动方式可分为:手提式和推车式;按驱动灭火剂的动力来源可分为:储气瓶式、储压式、化学反应式;按所充装的灭火剂划分有:泡沫灭火器、干粉灭火器、卤代烷灭火器、二氧化碳灭火器、酸碱灭火器、清水灭火器等。我国灭火器的型号编制是由类、组、特征代号和主参数四个部分组成。类、组、特征代号用汉语拼音字母表示具有代表性的字头;主参数是灭火剂的充装量。 灭火器的分类 1.按充装灭火剂的类型划分? (1)水型灭火器。这类灭火中充装的灭火剂主要是水,另外还有少量的添加剂。清水灭火器、强化液灭火器都属于水型灭火器。 (2)空气泡沫灭火器。这类灭火器中充装的灭火剂是空气泡沫液。根据空气泡沫灭火剂种类的不同,空气泡沫灭火器又可分为蛋白泡沫灭火器、氟蛋白泡沫灭火器、水成膜泡沫灭火器和抗溶泡沫灭火器等。 (3)干粉灭火器。干粉灭火器内充装的灭火剂是干粉。根据所充装的干粉灭火剂种类的不同,干粉灭火器可分为碳酸氢钠干粉灭火器、钾盐干粉灭火器、氨基干粉灭火器和磷酸铵盐干粉灭火器等。我国主要生产和发展碳酸氢钠干粉灭火器和磷酸铵盐干粉灭火器。由于碳酸氢钠只适用于

扑救B、C类火灾,所以碳酸氢钠干粉灭火器又称BC干粉灭火器。磷酸铵盐干粉适于扑救A、B、C类火灾,所以磷酸铁盐干粉灭火器又称ABC干粉灭火器。 (4)卤代烷灭火器。卤代烷灭火器内充装是卤代烷灭火剂。卤代烷灭火器分为“1211”灭火器和“1301”灭火器。 (5)二氧化碳灭火器。这类灭火器中充装的灭火剂是加压液化的二氧化碳。 2.按灭火器的重量和移动方式划分? (1)手提式灭火器。这类灭火器,总重在28kg以下,容量在10kg左右,是能用手提着的灭火器具。 (2)背负式灭火器。这类灭火器,总重在40kg以下,容量在25kg以下,是用肩背着灭火的器具。 (3)推车式灭火器。这类灭火器,总重在40kg以上,容量在100kg以内,装有车轮等行驶机构,由人力推(拉)着灭火的器具。 3.按加压方式划分? (1)贮气瓶式灭火器。这类灭火器中的灭火剂是由一个专门储存压缩气体的贮气瓶释放气体加压驱动的。 (2)贮压式灭火器。这类灭火器中的灭火剂是由与其同贮于一个容器内的压缩气体或灭火剂蒸气的压力所驱动的。 灭火器的性能要求 1.喷射性能

消防增压稳压给水设备

消防增压稳压给水设备 《产品特性文件表》申报指南 1.基本要求 1.1 产品特性文件表要严格依据产品的设计文件、工艺文件、产品标准、检验报告等技术资料及型式试验样品实物、实物照片、定型图纸、产品说明书、铭牌标志等出具。 1.2 产品特性文件表内容应填写完整,并加盖公章。认证委托方、生产者、生产企业名称应与认证申请材料、企业注册文件及公章一致。 1.3 填表时间应据实准确。 1.4 产品名称、型号规格应按相应实施规则、实施细则及产品标准中规定的名称和表示方式填写。如:消防稳压给水设备、消防增压给水设备、消防增压稳压给水设备。 2.填写指南 2.1 “铭牌标志” 将产品的铭牌照片粘贴在特性文件表附页指定空白处,并附产品说明书,产品实物照片。申报单位应对照“项目”一栏要求及产品标准的有关规定,对于铭牌照片、操作指导书中不完全的部分及缺少部分,如:警示用语等其它信息,据实填写于特性文件表对应栏目中。 注: 1)基本性能参数 a)消防稳压给水设备和消防无负压(叠压)稳压给水设备 基本性能参数应包括稳压压力上限、稳压压力下限、气压水罐总容积

或稳流补偿器总容积、止气/充气压力或取水压力下限、气压水罐设计安全使用寿命、操控柜总功率、水泵台等数。 b)消防增压给水设备 基本性能参数应包括消防额定工作流量、消防额定工作压力、操控柜总功率、水泵台数等。 c)消防增压稳压合用给水设备 基本性能参数应包括稳压压力上限、稳压压力下限、消防泵启动压力、止气/充气压力、消防额定工作流量、消防额定工作压力、气压水罐总容积或稳流补偿器总容积、气压水罐设计安全使用寿命、水泵台数、操控柜总功率等。 2)系统示意图、简要的操作说明:铭牌上应具有系统示意图和操作说明。 3)标志: 指获证后3C标志的施加方式及位置。 4)警告用语:指设备各部位使用的警告用语。 2.2“关键元器件” 1)橡胶隔膜 具有橡胶隔膜的设备应填写橡胶隔膜具体的规格型号、生产单位,并将产品出厂合格证或质量合格证明书(照片、复印件等)粘贴在特性文件表附页指定空白处。 不存在此产品关键元器件时,填“/”。 2)稳流补偿装置 具有稳流补偿装置的设备应填写稳流补偿装置具体的规格型号、生产单位,并将产品出厂合格证或质量合格证明书(照片、复印件等)粘贴在特性文件表附页指定空白处。

灭火器配置标准

灭火器配置标准 1、灭火器配置场所: 存在可燃的气体、液体、固体等物质,需要配置灭火器的场所。 2、保护距离:灭火器配置场所内,灭火器设置点到最不利点的直线行走距离。 3、灭火等级:表示灭火器能够扑灭不同种类火灾的效能。由表示灭火效能的数字和灭火种类的字母组成。 4、火灾种类:灭火器配置场所的火灾种类可划分为以下五类 A类火灾:固体物质火灾 B类火灾:液体火灾或可溶化固体物质火灾 C类火灾:气体火灾 D类火灾:金属火灾 E类火灾:物体带电燃烧的火灾。 5、灭火器的类型选择 A类火灾场所应选择水型灭火器、磷酸铵盐干粉灭火器、泡沫灭火器、卤代烷灭火器。 B类火灾场所应选择泡沫灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、磷酸铵盐灭火器、二氧化碳灭火器、灭B类火灾的水型灭火器或卤代烷灭火器。 C类火灾场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、二氧化碳灭火器或卤代烷灭火器。

D类火灾场所应该选择扑灭金属火灾的专用灭火器 E类火灾场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器或卤代烷灭火器,但不得选用装有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器。 6、灭火器的设置 1)、灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。 2)、对有视线障碍的灭火器设置点,应设置指示其位置的发光标志。 3)、灭火器的摆放应稳固,其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面高度不应大于1.50m;底部离地面高度不应小于0.08m。灭火器箱不得上锁。 4)、灭火器不宜设置在潮湿或强腐蚀性的地点,当必须设置时,应有保护措施。 5)、灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。 7、灭火器的配置 1)、一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具。 2)、每个设置点的灭火器数量不宜多余5具。 3)、当住宅楼每层的公共部位建筑面积超过100㎡时,应配置1具1A的手提式灭火器;每增加100㎡时,增配1具1A 的手提式灭火器。

灭火器配置计算例题细解

灭火器配置计算例题细 解 文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

例题 某综合商场地上3层,每层长宽分别为45m和20m,耐火等级为一级,建筑内设有室内消火栓和自动喷水灭火系统,该商场每层作为一个计算单元,提出该建筑的每层设置磷酸铵盐手提式灭火器的合理配置方案。 分析提示: 灭火器配置计算可按下述程序进行: 1.确定各灭火器配置场所的火灾种类和危险等级; 2.划分计算单元,计算各计算单元的保护面积; 3.计算各计算单元的最小需配灭火级别; 4.确定各计算单元中的灭火器设置点的位置和数量; 5.计算每个灭火器设置点的最小需配灭火级别; 6.确定每个设置点灭火器的类型、规格与数量。 解析 1.确定各灭火器配置场所的火灾种类和危险等级 根据《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)3.1.2,商场主要的火灾种类为A类火灾;根据附录D,该综合商场建筑灭火器配置的危险等级为中危险级。 2.划分计算单元,计算各计算单元的保护面积 根据《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)7.2.1,灭火器配置设计的计算单元应按下列规定划分:

1)当一个楼层或一个水平防火分区内各场所的危险等级和火灾种类相同时,可将其作为一个计算单元。 2)当一个楼层或一个水平防火分区内各场所的危险等级和火灾种类不相同时,应将其分别作为不同的计算单元。 3)同一计算单元不得跨越防火分区和楼层。 根据《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)7.2.2,计算单元保护面积的确定应符合下列规定: 1)建筑物应按其建筑面积确定; 2)可燃物露天堆场,甲、乙、丙类液体储罐区,可燃气体储罐区应按堆垛、储罐的占地面积确定。 该综合商场的面积为45×20=900㎡,即计算单元的保护面积S=900m2。 3.计算各计算单元的最小需配灭火级别 根据《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)7.3.3,歌舞娱乐放映游艺场所、网吧、商场、寺庙以及地下场所等的计算单元的最小需配灭火级别应按下式计算:Q=1.3K·S/U。 根据《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)表7.3.2,设有室内消火栓和灭火系统,K=0.5。经计算,Q=1.3×0.5×900÷75=7.8≈8A。 4.确定各计算单元中的灭火器设置点的位置和数量 根据《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)表5.2.1,中危险级手提式灭火器最大保护距离为20m,如下图所示可知,每个计算单元设置两个灭火器设置点即可,即N=2。 5.计算每个灭火器设置点的最小需配灭火级别

几种灭火器的型号、参数、使用环境、使用方法的介绍

灭火器 灭火器是由简体、器头、喷嘴等部件组成,借助驱动压力可将所充装的灭火剂喷出,达到灭火的目的。灭火器由于结构简单、操作方便、轻便灵活、使用广泛,是扑救各类初期火灾的重要消防器材。 灭火器的种类很多,按其移动方式可分为:手提式和推车式;按驱动灭火剂的动力来源可分为: 储气瓶式、储压式、化学反应式;按所充装的灭火剂划分有:泡沫灭火器、干粉灭火器、卤代烷灭火器、二氧化碳灭火器、酸碱灭火器、清水灭火器等。我国灭火器的型号编制是由类、组、特征代号和主参数四个部分组成。类、组、特征代号用汉语拼音字母表示具有代表性的字头。主参数是灭火剂的充装量。其型号编制方法见表6—2 表6—2 各种灭火器的 型号编制方法 三、干粉灭火器 干粉灭火器以液态二氧化碳或氮气作为动力,将灭火器内干粉灭火药剂喷出而进行 灭火。干粉灭火器适用扑救石油、可燃液体、可燃气体、可燃固体物质的初期火灾。这种灭火器由于灭火速度快、灭火效力高,广泛应用于石油化工企业。 干粉灭火器按充入的干粉药剂分类,有碳酸氢钠干粉灭火器,也称BC干粉灭火器;磷酸铵盐干粉灭火器,也称ABC干粉灭火器;按加压方式分类有储气瓶式和储压式;按移动方式分类有手提式和推车式。 (一)手提式干粉灭火器

手提式干粉灭火器按充装的干粉药剂量,有1、2、3、4、5、6、8、10kg 等8 种其型号有 MF1、MF2、MF3、MF4、MF5、MF6、MFS、MFl0。其技术性能参数如表6—6。 表6—6 手提式干粉灭火器的技术性能 1.构造 (1) 储气瓶式干粉灭火器 主要有简体、器盖、储气瓶、喷射装置组成。筒体的充装干粉药剂的容器,其水压试验压力为2.4~3.0MPa,由1.2~2.0mm厚的钢板焊接制成;器盖是密封筒体的盖子,在其上部装有开启机构和喷嘴或喷射软管,下部有出粉管,出气管;储气瓶是充装二氧化碳驱动气体的容器,其设计压力为14.7~17.0MPa,水压试验压力为22.5~25.0MPa。喷射装置由出粉管、喷射软管和喷嘴组成。储气瓶式干粉灭火器按储气瓶安装的位置有外挂式的内置式两种。图6—4 为外挂式储气瓶干粉灭火器结构图,图6—5 为内置式干粉灭火器结构图。

消防水箱及增压稳压设施

1.消防水箱 在高层建筑临时高压消防给水系统扑救初期火灾(指火灾的前10 min)时,主要依靠消防给水系统中贮存一定消防水量的高楼供水设备。当建筑内发生火灾而消防泵尚未启动时,依靠高位水箱的设置高度,把水箱中贮存的消防用水输送到着火点附近的消火栓进行灭火,这是一种在火灾初期非常经济可靠的措施。 (1)高位水箱的贮水量。高位水箱的贮水量应按建筑物的室内消防用水总量的10 min进行计算。消防水箱的最小贮水量应符合下列要求:一类建筑(住宅除外)不应小于18立方米;二类建筑(住宅除外)和一类建筑的住宅不应小于12立方米;二类建筑的住宅不应小于6立方米。 (2)高位水箱的设置高度。高位水箱的设置高度,应保证最不利点消火拴静水压力。建筑高度不超过100 m时.高层建筑最不利点的静水压力不应小于0.07 MPa;建筑高度超过100 m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应小于0. 15 MPa。 (3)消防水箱的设置。消防水箱宜与其他用水的水箱合用.使水箱内的贮水经常处于流动状态,以防止水质变坏。消防用水与其他用水合用水箱时.应有确保消防用水不被动用的技术措施. (4)止回阀设置。消防水箱的出水甘上应设置止回阀,以防止火灾时,消防泵供给的消防用水进人消防水箱,影响消防给水系统正常工作。

2.消防给水系统的增压设备 设有高位消防水箱的消防给水系统.当高位水箱安装高度不能满足上述静压力要求时.应采用增压设备。增压设备有以下几种: (1)管道泵。系统中除设有消防主系外.在屋顶水箱间设置管道泵。火灾发生后,管道泵由远距离按钮及时启动,从无塔供水设备的水箱吸水加压后送至管网进行灭火。管道泵的流量对消火栓系统不应大于5L/s,对自动喷水灭火系统不应大于1L/s,以满足一个消火栓用水量或一个自动喷头的用水量。管道泵的扬程按照保证本区消防管网最不利消火栓所需要的压力.通过计算确定。 (2)气压罐。气压罐相当于压力水箱,既可贮水又可维持系统所需压力.安装位置不受限制。并且可通过气压罐的压力控制自动启动消防水泵。但是,气压罐的缺点是有效贮水容积小.用其代替高位水箱贮存火灾初期10 min用水时,其总容积必将很大.占有较大的空间.同时造价也高。采用气压罐贮存火灾初期10min消防用水,适用于没有高位水箱的建筑。 (3)稳压泵。稳压泵是一种小流量高扬程的水泵.设在屋顶水箱间,其作用是补充系统所需的水量,保持系统所需的压力。 稳压泵的运行设有三个压力控制点一般为设计工作压力的正负0.1 MPa间.当系统处在设计工作压力时.稳压泵启动,在压力提高了0.1 MPa时停泵。火灾发生时消火栓启用.则系统压力

学校灭火器配置标准

学校灭火器配置标准参考 一、学校(幼儿园)各类场所危险级别判定 学校(幼儿园)场所按使用性质及规模分为严重危险级、中危险级、轻危险级。具体分类如下: 严重危险级:学生宿舍、化学实验室的药库、礼堂的舞台或后台、阶梯教室、餐厅的操作间。 中危险级:教室、教研室、图书室、仓库、配电间、设有打印机等设备的办公室、会议室、餐厅的公共区域。 轻危险级:普通办公室、其它附属用房 二、灭火剂选择 (一)火灾类别:按场所内物质及燃烧特性,将火灾分为以下五种: 1 A类火灾:固体物质火灾。 2 B类火灾:液体火灾或可熔化固体物质火灾。 3 C类火灾:气体火灾。 4 D类火灾:金属火灾。 5 E类火灾(带电火灾):物体带电燃烧的火灾。 灭火器(剂)选择:(二). 类火灾场所应选择水型灭火器、磷酸铵盐干粉灭火器、泡沫灭、A1 火器或卤代烷灭火器。 类火灾场所应选择泡沫灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、磷酸

铵、B2类火灾的水型灭火器或卤代盐干粉灭火器、二氧化碳灭火器、灭B 烷灭火器。类火灾场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火3C3、器、二氧化碳灭火器或卤代烷灭火器。类火灾场所应选择扑灭金属火灾的专用灭火器。、D4类火灾场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火E5 、器、卤代烷灭火器或二氧化碳灭火器,但不得选用 装有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器。6、D类火灾可选用 黄沙扑救。 三、学校各类场所灭火器(剂)最低配置标准参考因学校大部分场所为固定可燃物场所,根据《建筑灭火器配置设计规范》的规定,结合实际使用和日常维护情况,建议选择磷酸铵盐(新干粉)灭火器,因此以A类灭火器配置为例,基本设置要求:(1)每个灭火器配置点不少于2具,不多于5具;(2)应尽可能使用灭火器箱放置,灭火器箱不得上锁;当放置在挂钩、托架上;底部离地面高度不宜小于 1.50m时,其顶部离地面高度不应大于 0.08m。 各类场所要求如下: (一)严重危险级场所 1、灭火器选择:MF/ABC5或MF/ABC6即5公斤或6公斤磷 酸铵盐干粉灭火器。 2、灭火器配置点的数量:场所不同建筑应按最不利点距灭