摇表也称兆欧表,主要用于测量电气设备的绝缘电阻。它是由交流发电机倍压整流电路、表头等部件组成。兆欧表摇动时,产生直流电压。当绝缘材料加上一定电压后,绝缘材料中就会流过极其微弱的电流,这个电流由三部分组成,即电容电流、吸收电流和泄漏电流。兆欧表产生的直流电压与泄漏电流之比为绝缘电阻,用摇表检查绝缘材料是否合格的试验叫绝缘电阻试验,它能发现绝缘材料是否受潮、损伤、老化,从而发现设备缺陷。常用的数字兆欧表有DMG2671D、DMG2671E、DMG2671F、DMG2671G等型号,兆欧表的额定电压有250、500、1000、2500、5000V等几种,测量范围有2000MΩ、20GΩ、200GΩ等几种。新安装或检修后及停运半个月以上的变压器,投入运行前,均应测定线圈的绝缘电阻。测量变压器绝缘电阻时,对线圈运行电压在500V以上者应使用1000-- 2500V兆欧表,500V以下者应使用500V兆欧表。一、变压器绝缘状况的好坏按以下要求判定

1. 在变压器使用时所测得绝缘电阻值与变压器在安装或大修干燥后投入运行前测得的数值之比,不得低于50%。

2. 吸收比R60"/R15"不得小于1.3 倍。符合上述条件,则认为变压器绝缘合格。测量变压器绝缘时应注意以下问题:

1. 必须在变压器停电时进行,各线圈出线都有明显断开点。

2. 变压器周围清洁,无接地物,无作业人员。

3. 测量前应对地放电,测量后也应对地放电。

4. 测量使用的摇表应符合电压等级要求。

5. 中性点接地的变压器,测量前应将中性点刀闸拉开,测量后应恢复原位。二、配电变压器绝缘电阻的测量配电变压器在安装或检修后投入运行前以及长期停用后,都要用电压为1000~2500V的兆欧表测量绕组绝缘电阻,测得的数值和测量时的油温应记入变压器档案内。将测得的数值与配电变压器在使用期间测得的绝缘电阻值相比较,以判断变压器的绝缘状况。如果配电变压器的绝缘电阻猛然降至初始值的50%,或更低时,应予更换大修。所测绝缘电阻的准确性,与测量方法和测量时的天气情况有非常密切的关系,测量时应注意以下事项:

1. 测量条件。选择温度在5℃以上,湿度在70%以下的天气进行测量;

2. 测量电压。摇测配变绝缘电阻应使用1000V或2500V的兆欧表,对变压器历次绝缘电阻进行比较时,所用摇表应为相间电压等级;

3. 测量项目。应测量配变一次绕组对二次绕组,一次绕组对地(配变铁芯或外壳)和二次绕组对地的绝缘电阻值;

4. 测量安全。测量前后,应将配变一次侧和二次侧各出线端分别接地放电,零线亦应断开,使绕组上残存的静电荷放尽,以保证安全。三、用兆欧表测变压器、母线、开关、电缆绝缘电阻步骤

1. 由两人进行操作,戴绝缘手套;

2. 选择适当量程(对于500V及以下的线路或电气设备,应使用500V或1000V的兆欧表。对于500V以上的线路或电气设备,应使用1000V或2500V的兆欧表);

3. 接线:G屏蔽线,L被测相,E接地;

4. 校表:摇动摇表开路为∞,短接为零;

5. 断开所接电源,验电(在什么地方验电就在什么地方测绝缘);

6. 测量时摇动摇表手柄的速度均匀120r/min;保持稳定转速1min后读数(以便躲开吸收电流的影响);测量A、B、C三相相间绝缘电阻,A、B、C相对地绝缘电阻;变压器相间绝缘电阻均为零,对地6kv不小于100兆欧0.4KV不小于300兆欧;母线相间及对地绝缘电阻6kv 不小于6兆欧,0.4KV不小于0.5兆欧;电缆相间及对地绝缘电阻6kv不小于400兆欧,0.4KV 不小于200兆欧;测绝缘开关柜后下柜内、前柜门内进行( 一般各厂都规定在后下柜门测绝

缘,断开控制电源开关);

7. 放电。将测量时使用的地线从兆欧表上取下来与被测设备短接一下。四、测量注意事项

1. 不能带电使用,测量前要验电,在什么地方验电就在什么地方测绝缘;

2. 测量结束,对于大电容设备要放电;

3. 不是所有设备断电设备都能测,如变频器;

4. 兆欧表线不能绞在一起,要分开;

5. 测量过程中,被测设备上不能有人工作;

6. 禁止在雷电时或高压设备附近测绝缘电阻,只能在设备不带电,也没有感应电的情况下测;

7. 兆欧表未停止转动之前或被测设备未放电之前,严禁用手触及。拆线时,也不要触及引线的金属部分。

操作步骤:(1)应按设备的电压等级选择摇表,10KV-35KV的变压器,应选用2500伏摇表

(2)测量绝缘电阻以前,应切断被测设备的电源,并进行短路放电,放电的目的是为了保障人身和设备的安全,并使测量结果准确;

(3)摇表的连线应是绝缘良好的两条分开的单根线(最好是两色),两根连线不要缠绞在一起,最好不使连线与地面接触,以免因连线绝缘不良而引起误差;

(4)测量前先将摇表进行一次开路和短路试验,检查摇表是否良好,若将两连接线开路摇动手柄,指针应指在∞(无穷大)处,这时如把两连线头瞬间短接一下,指针应指在0处,此时说明摇表是良好的,否则摇表是有误差的;

(5)摇测一次绕组对二次绕组及地(壳)的绝缘电阻的接线方法:将一次绕组三相引出端lU、lV、1W用裸铜线短接,以备接兆欧表“L”端;将二次绕组引出端N、2U、2V、2W及地(地壳)用裸铜线短接后,接在兆欧表“E”端;必要时,为减少表面泄漏影响测量值可用裸铜线在一次侧瓷套管的瓷裙上缠绕几匝之后,再用绝缘导线接在兆欧表“G”端;

(6)摇测二次绕组对一次绕组及地(壳)的绝缘电阻的接线方法:将二次绕组引出端2U,2V、2W、N用裸铜线短接。以备接兆欧表“L”端;将一次绕组三相引出端1U、1V、1W及地(壳)用裸铜线短接后,接在兆欧表“E”端;必要时,为减少表面泄漏影响测量值可用裸铜线在二次侧瓷套管的瓷裙上缠绕几匝之后,再用绝缘导线接在兆欧表“G”端。

(7)在测量时,一手按着摇表外壳(以防摇表振动)。当表针指示为0时,应立即停止摇动,以免烧表;

(8)测量时,应将摇表置于水平位置,以每分钟大约120转的速度转动发电机的摇把,在15s时读取一数(R15),在60s时再读一数(R60),记录摇测数据。

(9) 待表针基本稳定后读取数值,先撤出“L”测线后再停摇兆欧表;

(10) 摇测前后均要用放电棒将变压器绕组对地放电;

绝缘电阻最强的测试方法规范

绝缘电阻 1、定义 绝缘电阻是指用绝缘材料隔开的两部分导体之间的电阻称绝缘电阻。绝缘电阻测试测量到的绝缘电阻值为两个测试点之间及其周边连接在一起的各项关联网络所形成的等效电阻值。绝缘电阻测试是为了了解,评估电气设备的绝缘性能而经常使用的一种比较常规的试验类型 2、目的 ·了解绝缘结构的绝缘性能。由优质绝缘材料组成的合理的绝缘结构(或用绝缘系统)应具有良好的绝缘性能和较高的绝缘电阻; ·了解电器产品绝缘处理质量。电器产品绝缘处理不佳,其绝缘性能将明显下降; ·了解绝缘受潮及受污染情况,当电气设备的绝缘受潮及受污染后,其绝缘电阻通常会明显下降; ·检验绝缘是否承受耐电压试验。若在电气设备的绝缘电阻低于某一限值时进行耐电压测试,将会产生较大的试验电流,造成热击穿而损坏电气设备的绝缘。因此,通常各式各样试验标准均规定在耐电压试验前,先测量绝缘电阻题 3、原理 绝缘电阻测量的方式是依照欧姆定律的原理,在火线与机壳之间加一个电压,然后分别测量电压和电流值,再依照欧姆定律计算出电阻值。通常是施加一个较大的恒定电压(直流500V或1000V),并维持一段规定的时间,做为测试的标准。假如在规定的时间内,电阻保持在规定的规格内,就可以确定在正常条件的状态下运转,器具应该较为安全。 4、测试方法 与高压测试相同,被测设备连接到测试仪, 测试电压从零逐渐上升到最大值(通常情况下是500Vdc)。一旦电压到达最大值, 保持一个时间 (通常是 5 秒) ,然后记录电阻值。 测试电压为为直流电压500V,测试时间至少大于5S。 具体测试电压选择参考下列标准: GB10320-1995 激光设备和设施的电气安全 5.3.2 GB4943-2001 信息技术设备的电气安全 6.2.2.3 GB5226.1-2002 机械安全机械电气设备第一部分通用技术条件 19.3 5、判定标准 1、GB4943-2001 信息技术设备的电气安全 5.2.1 一般要求 试验电压为500V 直流,测得的绝缘电阻不应小于2MΩ。

电动机绝缘电阻测量

电动机绝缘电阻测量 1、试验前确认被测电机断电。 2、绝缘电阻表测量前做开路和短路试验。(表摇动平稳以后) 3、绝缘电阻表应放置平稳,避免操作中用力不均匀造成电阻表摇晃,测量不准确。 4、电机绝缘电阻测量完毕或重复测量时,必须对电机进行放电,停表前必须先把相线L端离开被测量端,防止被反充电。 三、考核要点 1、选表,选择仪表电压与测量范围是否正确 2、检查绝缘电阻表的好和坏 3、接线是否正确,测量绝缘电阻的方法,先测量与地之间绝缘电阻,然后测量相间阻值 注意:仪表摇起来以后开始测量,读出数值后,撤掉L线停表,扯E线,放电, 松掉端接片,分三相进行测量,每次测量同上步骤,注意去掉线后在停表放电,拆掉E线。 4、测量完毕,清理现场,撤出安全措施。 四、考核标准 1、测量电机接地 2、安全措施 3、表选择范围 4、检查表是不是正常 5、逐项测量 6、放电 7、收拾材料工具清理现场 8、安全措施及工作结束。

1.选用摇表 选用摇表电压等级时应注意,测500V以下低压电器设备的绝缘电阻,用额定电压500V的摇表; 2.测前检查 a.测量前先将摇表进行一次开路和短路试验,检查摇表是否良好。试验时先将两连接线开路,摇动手柄,指针应指在“∞”位置,然后将两连接线短路一下,轻轻摇动手柄,指针应指“0”,否则说明摇表有故障,需要检修。 b被测对象的表面应清洁、干燥,以减小误差。在测量前必须切断电源,并将被测设备充分放电,以防止发生人身和设备事故以及得到精确的测量结果。 3.测量 测量时,应把摇表放平稳。测量绝缘电阻的方法,先测量与地之间绝缘电阻,然后测量相间阻值,L端接被测物,E端接地,摇动手柄的速度应由慢逐渐加快,并保持速度在120r/min 左右。如果被测设备短路,指针摆到“0”点应立即停止摇动手柄,以免烧坏仪表。测量与地之间绝缘电阻时应注意:仪表摇起来以后开始测量,读出数值后,撤掉L线停表,扯E线,对地短路放电 测量相间阻值 松掉端接片,分三相进行测量,每次测量同上步骤,注意去掉线后在停表放电,拆掉E线。4.读数 读数的时间以摇表达到一定转速一分钟后读取的测量结果为准。 5.记录数据 记录测量结果时,还需记录对测量结果有影响的环境条件,如温度、湿度、摇表电压等级、量程、编号和被测物状况等。 6.测后工作 拆线时先将被测设备对地短路放电再停止摇表的转动。未放电前禁止用手触及被测物或直接进行拆线工作,以防触电。

教你如何绝缘电阻测试

五、关于电机绕组绝缘电阻的合格标准问题:在电机额定负载工作到稳定状态时,其绕组与机壳之间的绝缘电阻Rm(单位为MΩ)应符合下式所表示的关系。式中:U为被试电机绕组的额定电压,单位为V;P为被试电机的额定功率,单位为kw。 Rm≥U/(1000+P/100) 因P/100相对于1000而言很小,所以可以忽略不计,此时上述公式就简化为“电机电压每千伏,绝缘电阻超一兆”Rm≥U/1000对于我们常见的380v电机,在热态时,其绝缘电阻应不小于(380/1000)MΩ=0.38MΩ,即Rm≥0.38MΩ 上式计算值低于0.38MΩ时,则按0.38MΩ考核。 但日常使用电机时,一般都是在冷态下测量,以确定该电机绕组绝缘是否正常。此时的标准怎样给出,GB14711—2006中规定,对低压电机(1100V及以下的电机)应不低于5MΩ。高压电机没有具体规定,一般需要由供需双方协商确定。 六、关于吸收比:对于较大容量的电机绕组,应通过测量吸收比的办法检查其受潮情况,受潮严重时,即使绝缘电阻合格,也不可投入使用。确的方法是先设法将电机绕组烘干,再测量吸收比,若达到要求,再投入正常使用。 绕组的吸收比,是从开始摇测到第15s和到第60s时,两个绝缘电阻值的比值。用B代表吸收比,Rm15和Rm60分别代表第15s和第60s时的两个绝缘电阻值,则用算式表示为:B=Rm60/Rm15 吸收比的合格标准是≥1.3。若<1.3,则说明该绕组受潮较严重。 一般铜线安全计算方法是: 2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。

4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A。6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A。10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A。25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。 绝缘电阻测试记录

最新教你如何填“绝缘电阻测试记录”资料

该记录适用于单相、单相三线、三相四线、三相五线制的照明、动力线路及电缆线路、电机等绝缘电阻的测试。表中A代表第一相、B代表第二相、C代表第三相、N代表零线(中性线) 接地线。施工单位应在导线敷设完成后和电气设备安装完成后分别进行一次绝缘电阻测试记录。楼宇总配电室、楼层配电箱、户内配电盘,都需要进行测试的。

绝缘电阻测试 1.要求:电气线路安装后,在送电前应对所有的电气线路(包括明敷和暗敷、电缆)进行线路的绝缘电阻测试,达不到绝缘要求的严禁送电。 2.目的:通过绝缘电阻测试,检查和掌握线路敷设和电气安装的施工质量,避免发生漏电、短路等用电安全事故。 3.方法: (1)电气线路敷设中的明配线,暗配线及低压电缆均应作绝缘测试。 (2)用500V兆欧表(摇表)进行测试,测试工具应有计量检测(型号、编 号、有效期)。 (3)48V以下线路及设备应与单相220V线路测试相同。 (4)测试数量必须符合设计图的回路数,即对每一个用电回路均应测试。 (5)线路测试时导线间,导线对地的绝缘电阻应大于0.5MΩ。 (6)电动机绝缘测试值应≥1MΩ。 (7)大型电气设备、开关、动力、照明配电箱等绝缘测试值应大于0.5MΩ。 (8)认真填写绝缘电阻测试单,并请有关部门或业主验收签证。 回路编号:通过电缆、电线的系统图(注意要系统图,上有对应的回路编号,比如:+1AA1-1) 线路型号、规格、敷设方法:规格型号系统图上也有比如:4*2.5mm2 敷设方法:直埋、桥架、穿管等。 绝缘电阻:A、B、C表示三相电A相B相C相。 如果是单相的A-C、A-B什么的就不用填,N是零线、PE是接地保护线。 如果是三相五线电就得填满,不过阻值基本大同小异,复制+改改就OK了 电缆的绝缘电阻值与电缆的种类、电压等级、电缆绝缘的温度、空气湿度有关,额定电压6KV 及以上的应不小于100MΩ,额定电压1~3KV时应不小于50MΩ。1KV一下三四十兆欧就满足要求了。一般零线与地线都是从同一个接地点引出的,正常情况下他们之间的电阻值应该为0,但有特殊情况,所有把开关拉开,这样零对地电阻应该要很大,否则说明没有正常正确安装接地线,表格中所填应该是特殊情况下的阻值(本人也不是很确定),所以应该填大阻值。 填这个表很麻烦的,要一一对照图纸,总之,电压高的话阻值就填大点,电压低的话阻值就填小点,祝LZ圆满完成任务 功率损耗PX 绝缘电阻测试记录在普通的建筑施工中有二种: 1.线路设备绝缘电阻测试记录 回路编号(例M1-N1), 规格及敷设方式 (例BV-4x10+BVR-1x10/SC32/FC) (例BV-2x4+BVR-1x4/SC25/WC) 电阻值:三相五线全填满, 单相填对应的格子 (如B相,插座回路填B-N:30,B-PE:31,N-PE:31) 数值要基本接近. 2.电缆敷设及绝缘电阻测试记录 电缆编号(例P2-M1), 规格:YJV-4x25+1x16 起点:P2箱

绝缘电阻的正确测量方法及标准

绝缘电阻的正确测量方法 一、测试内容施工现场主要测试电气设备、设施和动力、照明线路的绝缘电阻。 二、测试仪器 测试设备或线路的绝缘电阻必须使用兆欧表(摇表),不能用万用表来测试。兆欧表是一种具有高电压而且使用方便的测试大电阻的指示仪表。它的刻度尺的单位是兆欧,用ΜΩ表示。在实际工作中,需根据被测对象来选择不同电压等级和阻值测量范围的仪表。而兆欧表测量范围的选用原则是:测量范围不能过多超出被测绝缘电阻值,避免产生较大误差。施工现场上一般是测量500V以下的电气设备或线路的绝缘电阻。因此大多选用500V,阻值测量范围0----250ΜΩ的兆欧表。兆欧表有三个接线柱:即L(线路)、E(接地)、G(屏蔽),这三个接线柱按测量对象不同来选用。 三、测试方法 1、照明、动力线路绝缘电阻测试方法线路绝缘电阻在测试中可以得到相对相、相对地六组数据。首先切断电源,分次接好线路,按顺时针方向转动兆欧表的发电机摇把,使发电机转子发出的电压供测量使用。摇把的转速应由慢至快,待调速器发生滑动时,要保证转速均匀稳定,不要时快时慢,以免测量不准确。一般兆欧表转速达每分钟120转左右时,发电机就达到额定输出电压。当发电机转速稳定后,表盘上的指针也稳定下来,这时指针读数即为所测得的绝缘电阻值。测量电缆的绝缘电阻时,为了消除线芯绝缘层表面漏电所引起的测量误差,其接线方法除了使用“L”和“E”接线柱外,还需用屏蔽接线柱“G”。将“G”接线柱接至电缆绝

缘纸上。 2、电气设备、设施绝缘电阻测试方法首先断开电源,对三相异步电动机定子绕组测三相绕组对外壳(即相对地)及三相绕组之间的绝缘电阻。摇测三相异步电动机转子绕组测相对相。测相对地时“E”测试线接电动机外壳,“L”测试线接三相绕组。即三相绕组对外壳一次摇成;若不合格时则拆开单相分别摇测;测相对相时,应将相间联片取下。 四、绝缘电阻值测试标准 绝缘阻值判断 (1)、所测绝缘电阻应等于或大于一般容许的数值,各种电器的具体规定不一样,最低限值: 低压设备0.5MΩ, 3-10KV 300MΩ、 20-35KV为400MΩ、 63-220KV为800MΩ、 500KV为3000MΩ。 1、现场新装的低压线路和大修后的用电设备绝缘电阻应不小于0.5ΜΩ。 2、运行中的线路,要求可降至不小于每伏1000Ω=0.001MΩ,每千伏1 MΩ。 3、三相鼠笼异步电动机绝缘电阻不得小于0.5ΜΩ。 4、三相绕线式异步电动机的定子绝缘电阻值热态应大于0.5ΜΩ、冷态应大于2ΜΩ,转子绝缘电阻值热态应大于0.15ΜΩ、冷态应大于0.8ΜΩ。

绝缘电阻测量标准化作业指导书

绝缘电阻测量标准化作业指导书 1.1测量目的 通过对主绝缘绝缘电阻的测试可初步判断电缆绝缘是否受潮、老化、脏污及局部缺陷,并可检查由耐压试验检出的缺陷的性质。对橡塑绝缘电力电缆而言,通过电缆外护套和电缆内衬层绝缘电阻的测试,可以判断外护套和内衬层是否进水。 1.2 该项目适用范围 交接(针对橡塑绝缘电缆)及预防性试验时,耐压前后进行。 1.3试验时使用的仪器、仪表 1.3.1 采用500V兆欧表(测量橡塑电缆的外护套和内衬层 绝缘电阻时) 1.3.2 采用1000V兆欧表(对0.6/1kV及以下电缆) 1.3.3采用2500 V兆欧表(对0.6/1kV以上电缆) 1.4试验步骤 1.4.1电缆主绝缘绝缘电阻测量 1.4.1.1断开被试品的电源,拆除或断开其对外的一切连线,并将其接地充分放电。 用干燥清洁柔软的布檫净电缆头,然后将非被试相1.4.1.2 缆芯与铅皮一同接地,逐相测量。

1.4.1.3 将兆欧表放置平稳,将兆欧表的接地端头“E”与被试品的接地端相连,带有屏蔽线的测量导线的火线和屏蔽线分别与兆欧表的测量端头“L”及屏蔽端头“G”相连接。 1.4.1.4 接线完成后,先驱动兆欧表至额定转速(120转/ 分钟),此时,兆欧表指针应指向“∞”,再将火线接至被试品,待指针稳定后,读取绝缘电阻的数值。 1.4.1.5读取绝缘电阻的数值后,先断开接至被试品的火线,然后再将兆欧表停止运转。 1.4.1.6 将被试相电缆充分放电,操作应采用绝缘工具。1.4.2 橡塑电缆内衬层和外护套绝缘电阻测量 解开终端的铠装层和铜屏蔽层的接地线 1.4. 2.1 同1.4.1中1.4.1.1; 1.4. 2.2 首先用干燥清洁柔软的布檫净电缆头; 注1:测量内衬层绝缘电阻时: 将铠装层接地;将铜屏蔽层和三相缆芯一起短路(摇绝缘时接火线) 注2:测量外护套绝缘电阻时: 将铠装层、铜屏蔽层和三相缆芯一起短路(摇绝缘时接火线)中1.4.1分别同1.4.2.6,1.4.2.5 , 1.4.2.4 ,1.4.2.3.1.4.1.3, 1.4.1.4, 1.4.1.5 ,1.4.1.6 1.5试验接线图

发电机的绝缘测试规定

发电机的绝缘测试规定 发电机型号:QFSN-350-2 型三相同步汽轮发电机;额定容量:412MVA;额定功率: 350MW;额定功率因数为(滞相);发电机定子额定电压为20kV;额定定子电流:;发电机定子、转子绝缘等级均为F级;温度限值定子线圈极限温度:80℃;转子线圈极限温度:110℃;定子铁芯极限温度:120℃;额定转速为3000r/min,频率为 50Hz。发电机定子绕组采用双回路并联, Y 型接线,中性点采用高电阻接地。发电机冷却方式为水-氢-氢,即定子绕组直接水内冷,转子绕组直接氢内冷,定、转子铁芯氢冷。 发电机测绝缘规定: 1、发电机在启动前或停机后,应测量发电机及励磁回路各部分绝缘电阻值,并记入绝缘记录薄。 2、发电机如果电气回路无工作,且停机时间不超过24小时。启动前可不测绝缘电阻,但停机后必须测量,以便与上一次阻值相比较。 3、定子通水状态下,用发电机专用绝缘绝缘测定定子绕组绝缘电阻,吸收比R60/R15≥,阻值与上一次比较不低于上次的1/3~1/5。 4、发电机转子绕组绝缘用500V绝缘仪进行测量,其绝缘电阻大于10MΩ。 5、禁止用绝缘仪对微机调节柜、整流柜测量绝缘电阻,如必须测量时由检修人员进行,并采取相应的措施,以防有关设备损坏。 6、励磁变压器的低压侧一般不进行绝缘电阻的测量,如需对其进行绝缘电阻测量时,应将整流桥输入交流电源闸刀断开,测量完毕后合

上。 7、汇水管绝缘用万用表进行测量,其绝缘电阻大于30kΩ。(若低于30kΩ时,证明定子冷却水电导率不合格) 8、励磁台座绝缘用500V/1kV绝缘仪进行测量,其绝缘电阻大于1M Ω。 发电机绝缘电阻测量的位置: 1、发电机定子绕组测绝缘时,首先将发电机汽端、励端汇水管短接后引至水阻仪接地端,外壳引至水阻仪接地端。 2、发电机测绝缘的实际位置:(1)、发电机出线盒处;(2)、发电机封闭母线与励磁变处。 发电机转子绕组测绝缘的位置:(1)、发电机转子进线盒处;(2)、发电机灭磁开关处。 发电机定子汇水管测量位置: (1)、发电机汽端、励端各有汇水管引出装置。 发电机励磁台座出绝缘位置: (1)、励磁台座处.

绝缘电阻的认识及测试标准

绝缘电阻地正确测量方法 现代生活日新月异,人们一刻也离不开电.在用电过程中就存在着用电安全问题,在电器设备中,例如电机、电缆、家用电器等.它们地正常运行之一就是其绝缘材料地绝缘程度即绝缘电阻地数值.当受热和受潮时,绝缘材料便老化.其绝缘电阻便降低.从而造成电器设备漏电或短路事故地发生.为了避免事故发生, 就要求经常测量各种电器设备地绝缘电阻.判断其绝缘程度是否满足设备需要.普通电阻地测量通常有低电压下测量和高电压下测量两种方式.而绝缘电阻由于一般数值较高(一般为兆欧级).在低电压下地测量值不能反映在高电压条件下工作地真正绝缘电阻值.兆欧表也叫绝缘电阻表.它是测量绝缘电阻最常用地仪表.它在测量绝缘电阻时本身就有高电压电源,这就是它与测电阻仪表地不同之处.兆欧表用于测量绝缘电阻即方便又可靠.但是如果使用不当,它将给测量带来不必要地误差,我们必须正确使用兆欧表绝缘电阻进行测量. 兆欧表在工作时,自身产生高电压,而测量对象又是电气设备,所以必须正确使用,否则就会造成人身或设备事故.使用前,首先要做好以下各种准备: ()测量前必须将被测设备电源切断,并对地短路放电,决不允许设备带电进行测量,以保证人身和设备地安全. ()对可能感应出高压电地设备,必须消除这种可能性后,才能进行测量. ()被测物表面要清洁,减少接触电阻,确保测量结果地正确性. ()测量前要检查兆欧表是否处于正常工作状态,主要检查其“”和“∞”两点.即摇动手柄,使电机达到额定转速,兆欧表在短路时应指在“”位置,开路时应指在“∞”位置.资料个人收集整理,勿做商业用途 ()兆欧表使用时应放在平稳、牢固地地方,且远离大地外电流导体和外磁场. 做好上述准备工作后就可以进行测量了,在测量时,还要注意兆欧表地正确接线,否则将引起不必要地误差甚至错误. 兆欧表地接线柱共有三个:资料个人收集整理,勿做商业用途 一个为“”即线端,一个“”即为地端,再一个“”即屏蔽端(也叫保护环),一般被测绝缘电阻都接在“”“”端之间,但当被测绝缘体表面漏电严重时,必须将被测物地屏蔽环或不须测量地部分与“”端相连接.这样漏电流就经由屏蔽端“”直接流回发电机地负端形成回路,而不在流过兆欧表地测量机构(动圈).这样就从根本上消除了表面漏电流地影响,特别应该注意地是测量电缆线芯和外表之间地绝缘电阻时,一定要接好屏蔽端钮“”,因为当空气湿度大或电缆绝缘表面又不干净时,其表面地漏电流将很大,为防止被测物因漏电而对其内部绝缘测量所造成地影响,一般在电缆外表加一个金属屏蔽环,与兆欧表地“”端相连. 当用兆欧表摇测电器设备地绝缘电阻时,一定要注意“”和“”端不能接反,正确地接法是:“”线端钮接被测设备导体,“”地端钮接地地设备外壳,“”屏蔽端接被测设备地绝缘部分.如果将“”和“”接反了,流过绝缘体内及表面地漏电流经外壳汇集到地,由地经“”流进测量线圈,使“” 失去屏蔽作用而给测量带来很大误差.另外,因为“”端内部引线同外壳地绝缘程度比“”端与外壳地绝缘程度要低,当兆欧表放在地上使用时,采用正确接线方式时,“”端对仪表外壳和外壳对地地绝缘电阻,相当于短路,不会造成误差,而当“”与“”接反时,“”对地地绝缘电阻同被测绝缘电阻并联,而使测量结果偏小,给测量带来较大误差.

电器设备绝缘电阻的检测标准

电器设备绝缘电阻的检测标准主要有下面内容: 高压配电装置绝缘电阻测试 1.1 可动部分绝缘电阻,用2500V摇表测试,不低于1MΩ。 1.2 高压主回路的绝缘电阻,不低于250MΩ。 2. 交流电动机绝缘测试 2.1 定子额定电压在1000V以上的,用2500V摇表测量,定子不小于1MΩ,转子电阻不小于0.5MΩ。 2.2 定子额定电压在1000V以下的,用1000V摇表测量,绝缘值不小于0.5MΩ。 2.3 定子额定电压在500V以下的,用500V摇表测量,绝缘值不小于0.5MΩ。 3. 交流电动机修复后绝缘电阻测试 3.1 修复后电机测量绕组相与相、相与地之间的绝缘电阻。500V以下的电机,修复后的绝缘电阻不低于1 MΩ,500V以上的电机,修复后绕组的绝缘电阻不低于5 MΩ。 4. 电缆绝缘电阻测试 4.1 新安装敷设的电缆,其绝缘电阻不低于50 MΩ; 4.2 运行中高压电缆绝缘电阻不小于2 MΩ,低压电缆不小于0.5 MΩ。 4.3 测量电缆的绝缘电阻时,应断开电源及负荷侧,测量完后电缆三相对地放电。 12 14 评论分享 举报 408025663 来自百度知道认证团队 2018-03-30 电缆380V要求不小于0.5兆欧,一般在200-300 或者无穷大,采用500V或者1000V兆欧表测量,测试线和线芯之间,线对地之间的绝缘电阻,如果没用当地的质检站强制用表的话,你可以参考石化标准的SH3503表格里电力电缆绝缘测试记录来做统计,其实一般做监理的只做记录,施工单位做报表,要求施工单位上报电力电缆绝缘测试记录即可。 电力电缆投入运行前应测量绝缘电阻: 1KV 以下的使用1KV 摇表:其值不应小于10M Ω, 1KV 以上使用2.5KV 摇表: 3KV 及以下的电缆绝缘电阻值不小于200MΩ。 6~10KV 电缆的绝缘电阻值不小于400MΩ, 20~35KV 电缆的绝缘电阻值不小于600MΩ, 220KV 电缆的绝缘电阻值不小于4500MΩ /Km, 读测绝缘电阻值应为1 分钟后的数值。

绝缘电阻测试仪及兆欧表的组成和选用标准

绝缘电阻测试仪及兆欧表的组成和选用标准 )。第二种是通过市电变压器升压,整流得到直流高压。一般市电式绝缘电阻测试仪采用的方法。第三种是利用晶体管振荡式或专用脉宽调制电路来产生直流高压,一般电池式和市电式的绝缘电阻测试仪采用的方法。 (2)测量回路 在前面讲的绝缘电阻测试仪中测量回路和显示部分的合二为一的。它是有一个流比计表头来完成的,这个表头中有两个夹角为60?左右)的线圈组成,其中一个线圈是并在电压两端的,另一线圈是串在测量回路中的。表头指针的偏转角度决定于两个线圈中的电流比,不同的偏转角度代表不同的阻值,测量阻值越小串在测量回路中的线圈电流就越大,那么指针偏转的角度越大。另一个方法是用线性电流表作为测量和显示。前面用到的流比计表头中由于线圈中的磁场是非均匀的,当指针在无穷大处,电流线圈正好在磁通密度最强的地方,所以尽管被测电阻很大,流过电流线圈电流很少,此时线圈的偏转角度会较大。当被测电阻较小或为0时,流过电流线圈的电流较大,线圈已偏转到磁通密度较小的地方,由此引起的偏转角度也不会很大。这样就达到了非线性的矫正。一般绝缘电阻测试仪表头的阻值显示需要跨几个数量级。但当用线性电流表头直接串入测量回路中就不行了,在高阻值时的刻度全部挤在一起,无法分辨,为了也要达到非线性矫正就必须在测量回路中加入非线性元件。从而达到在小电阻值时产生分流作用。在高电阻时不产生分流,从而使阻值显示达到几个数量级。随着电子技术及计算机技术的发展,数显绝缘电阻测试仪逐步取代指针式仪表。 数字化绝缘电阻测试仪测量技术也得到了发展,其中压比计电路就是其中一个较好测量电路,压比计电路是由电压桥路和测量桥路组成。这两个桥路

电机绝缘电阻测验合格标准

电机绝缘电阻测试合格标准 测量电机绝缘主要分两种,一种是绕组对地绝缘,还有就是绕组相间绝缘。都是使用兆欧表(摇表)测量。另外绕组层间(匝间)绝缘也是一种,但要使用万用表测量。测量绕组对地绝缘时,要把电机的接线全都拆掉。 先检查摇表的好坏,做开路、短路试验。摇表没问题后,用摇表一个表笔接电机外壳,转动摇把,达到120转/分,此时另一个表笔接绕组的一端,当读数稳定时,就是这个绕组的对地绝缘阻值。三个绕组要分别测量三次,有的电机是已经把星型连接接好了的,只引出三根出线,那就只需摇测一次就行。相间绝缘就是绕组之间的绝缘,把表笔先接在一个绕组上,然后转表、测量另一个绕组与它的阻值。最低要求是每伏一K ,即;1K / V 380V的电机是380K。 一般要大于0.5兆。层间绝缘使用万用表测量,就是通过比较三个绕组的直流电阻值来判断绕组是否存在层间(匝间)短路的故障。当测量后有一组数值明显偏小时,就怀疑这组层间有问题了。 一般用兆欧表测量电动机的绝缘电阻值,要测量每两相绕组和每相绕组与机壳之间的绝缘电阻值,以判断电动机的绝缘性能好坏。 使用兆欧表测量绝缘电阻时,通常对500伏以下电压的电动机用500伏兆欧表测量;对500~1000伏电压的电动机用1000伏兆欧表

测量。对1000伏以上电压的电动机用2500伏兆欧表测量。 电动机在热状态(75℃)条件下,一般中小型低压电动机的绝缘电阻值应不小于0.5兆欧,高压电动机每千伏工作电压定子的绝缘电阻值应不小于1兆欧,每千伏工作电压绕线式转子绕组的绝缘电阻值,最低不得小于0.5兆欧;电动机二次回路绝缘电阻不应小于1兆欧。 电动机绝缘电阻测量步骤如下: (1)将电动机接线盒内6个端头的联片拆开。 (2)把兆欧放平,先不接线,摇动兆欧表。表针应指向“∞”处,再将表上有“l”(线路)和“e”(接地)的两接线柱用带线的试夹短接,慢慢摇动手柄,表针应指向“0”处。 (3)测量电动机三相绕组之间的电阻。将两测试夹分别接到任意两相绕组的任一端头上,平放摇表,以每分钟120转的匀速摇动兆欧表一分钟后,读取表针稳定的指示值。 (4)用同样方法,依次测量每相绕相与机壳的绝缘电阻值。但应注意,表上标有“e”或“接地”的接线柱,应接到机壳上无绝缘的地方。

电力电缆测量绝缘电阻规定完整版

电力电缆测量绝缘电阻 规定 Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】

1、测量10kV电力电缆,选用何种兆欧表使用前应作哪些检查 测量10KV电力电缆接线? 选择2500V兆欧表一只(带有测试线),将兆欧表水平放置,未接线前先做仪表外观检查及开路、短路试验,确认兆欧表完好。(兆欧表的检查方法见前题)摇测的接线方法应正确(接线前应先放电)。 摇测项目是相间及对地的绝缘电阻值,即U—V、W、地; V—U、W、地; W—U、V、地。共三次。 2、对10kV电力电缆的绝缘电阻有何要求 答:判断合格的标准规定如下: (1)长度在500m及以下的10kV电力电缆,用2500V兆欧表摇测,在电缆温度为+20℃时,其绝缘电阻值不应低于400MΩ。 (2)三相之间,绝缘电阻值比较一致;若不一致,则不平衡系数不得大于2.5。 (3)本次测定值与上次测定的数值,换算到同一温度下。其值不得下降30%以上。1KV 及以下电力电缆的绝缘电阻值,在电缆温度为20摄氏度时,不应低于1MΩ。 3、试述对一条运行中的10kV电力电缆测量的全过程(按操作顺序回答、包括判断该电缆是否可继续运行。安全措施应足够)。 答:摇测方法及步骤如下: 首先执行有关的安全措施: 组织准备: 1)要求签发工作票;2)填写操作票并经模拟板试操作准确无误; 3)确定工作负责人和监护人;4)如须减轻负荷,应提前通知受影响的用户。 物质准备: 1)准备安全用具(绝缘杆、绝缘手套、临时接地线、绝缘靴、标示牌); 2) 2500V兆欧表一只(带有测试线)(经检查良好); 3)其他用具及材料(电工工具等);

完整版教你如何绝缘电阻测试

一、口诀:电机运行保安全,使用之前测绝缘。测量采用兆欧表,仪表产生高压电。电压规格分四级,常用五百和一千,二百五和两千五,根据被测电压选。五百以下用五百,一千用到三千三,再高使用两千五,二百五为安全 四、手摇式兆欧表的使用方法:在使用手摇式兆欧表时,若测量绕组对机壳的绝缘电阻,其标有L的一端应与电机绕组相接,标有E的一端应与电机外壳相接。测量时,摇动的转速应尽可能地均匀,以每分钟120转为宜(“转动两圈用一秒”)。待表针稳定到一个位置后,

再读数确定测量结果,一般情况下,应摇动1分钟左右另外,为防止仪表的两条引线接触部位存在绝缘损伤造成对测量的影响,应使用单独的两条引线,有必要时,在正式测量之前,先摇动发电机检查引线和仪表其他部件的绝缘情况,正常时,仪表指示应为无穷大(∞).五、关于电机绕组绝缘电阻的合格标准问题:在电机额定负载工作到稳定状态时,其绕组与机壳之间的绝缘电阻Rm(单位为MΩ)应符合下式所表示的关系。式中:U为被试电机绕组的额定电压,单位为V;P为被试电机的额定功率,单位为kw。 Rm≥U/(1000+P/100) 因P/100相对于1000而言很小,所以可以忽略不计,此时上述公式就简化为“电机电压每千伏,绝缘电阻超一兆”Rm≥U/1000 对于我们常见的380v电机,在热态时,其绝缘电阻应不小于 (380/1000)MΩ=0.38MΩ,即Rm≥0.38MΩ 上式计算值低于0.38MΩ时,则按0.38MΩ考核。 但日常使用电机时,一般都是在冷态下测量,以确定该电机绕组绝缘是否正常。此时的标准怎样给出,GB14711—2006中规定,对低压电机(1100V及以下的电机)应不低于5MΩ。高压电机没有具体规定,一般需要由供需双方协商确定。 六、关于吸收比:对于较大容量的电机绕组,应通过测量吸收比的办法检查其受潮情况,受潮严重时,即使绝缘电阻合格,也不可投入使用。确的方法是先设法将电机绕组烘干,再测量吸收比,若达到要求,再投入正常使用。

浅谈电线电缆绝缘电阻的测试

浅谈电线电缆绝缘电阻的测试 绝缘电阻是反映电线电缆产品绝缘特征的主要指标,它反映了线缆产品承受电击穿或热击穿能力的大小,与绝缘的介质损耗以及绝缘材料在工作状态下的逐步劣化等均存在着极为密切的关系。产品的绝缘电阻主要取决于所选用的绝缘材料,但工艺水平对绝缘电阻的影响很大,因此测定绝缘电阻是监督材料质量和工艺水平的一种方法。测定绝缘电阻可以发现工艺的缺陷,同时也是研究绝缘材料的品质和特性,研究绝缘结构以及产品在各种运行条件下的使用性能等各方面的重要手段,对于已投入运行的产品,绝缘电阻是判断产品品质变化的重要依据之一。绝缘电阻测量准确与否直接影响产品品质的判定,因此要注意绝缘电阻的测量问题。 一、试验现象 影响电线电缆绝缘电阻测量的因素有仪器准确度、环境条件和人员素质等几个方面,下面以GB5023.3-2008中一般用途单芯硬导体无护套电缆(型号227IEC01(BV))为例,谈谈绝缘电阻测量中应注意的几个问题。按GB5023.3之规定:试验应在5m长的绝缘线芯上进行,水温为(70±2)℃,仲裁试验时为(70±1)℃,侵水时间不小于2h,绝缘电阻应在施加电压1分钟后测量。如何理解标准中的这些要求,它们对测量结果有何影响?下面举例说明。 本试验共进行了四次:

第1次:5m长、70℃绝缘电阻、1分钟读数测量值为:6.80×106Ω 第2次:5m长、70℃绝缘电阻、1.5分钟读数测量值为:7.01×106Ω 第3次:5m长、70℃绝缘电阻、1分钟读数测量值为:109.6×106Ω 第4次:5m长、70℃绝缘电阻、1分钟读数测量值为: 3.40×106Ω 二、原因分析 同样一组电线的绝缘电阻在不同温度、不同长度、不同读数时间为什么会有如此大的差别?现分析如下:绝缘电阻是指绝缘上所加的直流电压U与泄漏电流I是之间的比值 R=U/I 当绝缘层加上直流电压时,沿绝缘表面和绝缘内部均有微弱电流通过,对应于这两种电流的电阻分别称为表面绝缘电阻和体积绝缘电阻,一般不加特别说明的绝缘电阻均指体积绝缘电阻,只有极少数的产品有表面绝缘电阻的要求(如汽车高压点火线)。 绝缘层加上电压后,流经绝缘内部的电流有下面四种: 1、电容电流 因介质极化而产生,实际上以导体和外级(绝缘层)作

绝缘电阻测试记录填写

绝缘电阻测试记录填写 该记录适用于单相、单相三线、三相四线、三相五线制的照明、动力线路及电缆线路、电机等绝缘电阻的测试。表中A代表第一相、B代表第二相、C代表第三相、N代表零线(中性线)、PE代表接地线。施工单位应在导线敷设完成后和电气设备安装完成后分别进行一次绝缘电阻测试记录。楼宇总配电室、楼层配电箱、户内配电盘,都需要进行测试的。 绝缘电阻测试 1.要求:电气线路安装后,在送电前应对所有的电气线路(包括明敷和暗敷、电缆)进行线路的绝缘电阻测试,达不到绝缘要求的严禁送电。 2.目的:通过绝缘电阻测试,检查和掌握线路敷设和电气安装的施工质量,避免发生漏电、短路等用电安全事故。 3.方法: (1)电气线路敷设中的明配线,暗配线及低压电缆均应作绝缘测试。 (2)用500V兆欧表(摇表)进行测试,测试工具应有计量检测(型号、编号、有效期)。 (3)48V以下线路及设备应与单相220V线路测试相同。 (4)测试数量必须符合设计图的回路数,即对每一个用电回路均应测试。 (5)线路测试时导线间,导线对地的绝缘电阻应大于0.5MΩ。 (6)电动机绝缘测试值应≥1MΩ。 (7)大型电气设备、开关、动力、照明配电箱等绝缘测试值应大于0.5MΩ。 (8)认真填写绝缘电阻测试单,并请有关部门或业主验收签证。 回路编号:通过电缆、电线的系统图(注意要系统图,上有对应的回路编号,比如:+1AA1-1)线路型号、规格、敷设方法:规格型号系统图上也有比如:4*2.5mm2 敷设方法:直埋、桥架、穿管等。 绝缘电阻:A、B、C表示三相电A相B相C相。 如果是单相的 A-C、A-B什么的就不用填,N是零线、PE是接地保护线。如果是三相五线电就得填满,不过阻值基本大同小异,复制+改改就OK了 电缆的绝缘电阻值与电缆的种类、电压等级、电缆绝缘的温度、空气湿度有关,额定电压6KV及以上的应不小于100MΩ,额定电压1~3KV时应不小于50MΩ。1KV一下三四十兆欧就满足要求了。一般零线与地线都是从同一个接地点引出的,正常情况下他们之间的电阻值应该为0,但有特殊情况,所有把开关拉开,这样零对地电阻应该要很大,否则说明没有正常正确安装接地线,表格中所填应该是特殊情况下的阻值(本人也不是很确定),所以应该填大阻值。 填这个表很麻烦的,要一一对照图纸,总之,电压高的话阻值就填大点,电压低的话阻值就填小点,祝LZ圆满完成任务功率损耗PX 绝缘电阻测试记录在普通的建筑施工中有二种: 1.线路设备绝缘电阻测试记录 回路编号(例M1-N1), 规格及敷设方式 (例BV-4x10+BVR-1x10/SC32/FC) (例BV-2x4+BVR-1x4/SC25/WC) 电阻值:三相五线全填满, 单相填对应的格子 (如B相,插座回路填B-N:30,B-PE:31,N-PE:31) 数值要基本接近. 2.电缆敷设及绝缘电阻测试记录电缆编号(例P2-M1), 规格:YJV-4x25+1x16 起点:P2箱终点:M1箱 敷设方式:穿管或敷桥架

绝缘电阻测试要求

电线电缆绝缘电阻测试仪的国家标准及其当下使用安标的PC40B型绝缘电阻测试设备仪器的使用操作 测试步骤: 一、从整盘线缆中截取样品线10m(不小于10m,测量误差应不超过1%),然后打弯两端剥开100mm放在水浴中,留在水外面的两端长度应不小于250mm。 二、接上电源,打开设备。接上设备的两根测试线,一根为红色的高压端接线缆线芯的导体上作为测试的一极,另一根黑色的低端测试线接上一个导体放在水中作为测试的另一极。 三、根据试验要求调节电压档旋钮选择需要的电压。然后开始调节电阻档旋钮,在调节的过程中一遍调节一边注意数码管显示的数值直到数值发生变化(注意是第一次变化就停止)停止调节电阻档旋钮,此时调节定时器为60s,然后启动定时器并把测试旋钮调到测试位置。此时就开始测试了,定时60s结束后仪器会自动结束测试,此时数码管显示的数值乘以电阻档的调节旋钮对应的数值就是所取样品线的绝缘电阻值。 四、测试完毕后,应把测试旋钮调到放电状态,等1min中后取下样品和测试线。 五、完成测试。

1.测量电压一般为100-500V. 2.绝缘电阻一般是在范围内。两种方法一个是直流电压法,一 个是电压-电流法。 3.取样品线应不小于10m(测量误差应不超过1%),在水中试 验时两端的长度应不小于250mm,绝缘部分应不小于150mm。 4.在空气中中试验时绝缘部分漏出的长度应不小于100mm。 5.单芯线的绝缘测量线芯导体对金属套或屏蔽层或铠装层之间 的绝缘电阻,对于多芯线缆要测单芯线芯对其余线芯与金属套或屏蔽层或铠装层之间的绝缘电阻;要测量多芯线缆线芯与屏蔽间绝缘电阻,要求为多芯线芯并联在一起对屏蔽进行测量。 6.(1)单芯线缆应放在水中或者进行测量,测量导体对水之间 的绝缘电阻,多芯线缆应分别就每一线芯对其余线芯进行测量。 (2)也可以将线缆紧密地绕在金属试棒上,单芯线缆测量线芯导体对测试棒的绝缘电阻;多芯线缆应分别就每一线芯对其余线芯与测试棒进行连接测量。 7.试验环境。型式试验一般在温度20度左右空气湿度不大于80%的水中或者室内进行;例行试验一般在0-35度的室内进行。 8.测试时间一般是在1min-5min中间,一般推荐使用1min。

电气绝缘电阻测试记录填写范例

电气绝缘电阻测试记录 工程名称施工单位 工程地点班组负责人 计量单位 MΩ(兆欧)测试日期年月日 仪表型号天气情况气温℃ 测试项目测试内容 相间相对零相对地零对地A-B B-C C-A A-N B-N C-N A-E B-E C-E N-E 1号总配1号线至** 分配电箱电缆 1号总配2号线至** 分配电箱电缆 ↓ 1号总配7号线至** 分配电箱电缆 **分配电箱至**开 关箱电缆 / / / / ↓/ / / / **开关箱至**机械 电缆 / / / / **开关箱至对焊机 电缆↓ / / / / / / / **开关箱至手持电 动机具电缆↓ / / / / / / / 测试 结果 实测值均满足规范要求,合格。 参加人员签字 方案编制人:项目机电工长: 项目安全员:测试人: 测试人:填表人: 注:1、每月实测一次,并填写该表格;2、电缆相间的绝缘电阻值不应小于0.5 MΩ。

电气接地电阻测试记录 工程名称施工单位 工程地点班组负责人 计量单位天气情况气温℃仪表型号测试日期 接地类型测试内容工作 接地 保护接零 防雷接地 重复接地总分开机壳**二级箱√最末开关箱√ 总配电房√√/ / / 1号支路至**分配电箱/ / √/ / √**开关箱/ / / √√√2号支路至**分配电箱/ / √/ / √**开关箱/ / / √√√↓/ 7号支路至**分配电箱/ / √/ / √**开关箱/ / / √√√ 塔吊/ / √√√√√施工电梯/ / √√√√√外架/ / / 设计要求 ≤4/ 10/30Ω JGJ46-20 05-5.3.1 ≤ 4Ω ≤1(高层) /4Ω ≤ 10Ω 测试 结论 实测值均满足规范要求,合格。 参加人员签字方案编制人:项目机电工长:项目安全员:测试人:测试人:填表人: 注: 1、每月实测一次,并填写该表格;2、√位置应如实填写。

测绝缘规定

测绝缘的规定 1、发电机一次系统检修后或停机备用超过120h,启机前应测量定子回路的绝缘电阻,转子回路、励磁系统的绝缘电阻。干燥后的发电机定子回路的绝缘电阻测量使用2500V的摇表,定子绕组绝缘>5MΩ。通水后的绝缘电阻值使用水摇表测量,绝缘值不作规定,若测量值较前次有显著的降低(考虑温度及湿度的变化,如降低到前次的1/3~1/5),应查明原因并将其消除。测量时,发电机中性点接地刀闸须断开,发电机出口电压互感器须停电。发电机转子回路测量绝缘使用500V摇表,发电机转子回路绝缘电阻值在室温下不小于1.0M Ω;励端轴瓦绝缘垫电阻用1000V兆欧表测量不应小于1.0MΩ。 2、新安装或检修后的变压器投运或投入热备用前应测量其绕组对地、高压侧对低压侧的绝缘电阻和吸收比以及相间电阻。变压器高压侧电压在6kV及以上者用2500V兆欧表进行测量,其绝缘电阻值不低于300MΩ,吸收比≥1.3;变压器低压侧电压在0.5kV及以下者用500V兆欧表进行测量,其绝缘电阻值不低于100MΩ,吸收比≥1.3。 油浸变压器的绝缘电阻,如特殊规定时,一般要符合下表的规定: 注:同一变压器中、低压绕组的绝缘电阻标准与高压侧相同。 干式变压器线圈绝缘电阻一般情况下应满足下列要求 高压对低压及地≥300MΩ(使用2500V摇表) 低压对地≥100MΩ(使用500V摇表) 在潮湿的环境下,当变压器绝缘电阻值≥2MΩ/kV时可以投入运行。如变压器遭受异常潮湿发生凝露现象,则不论其绝缘电阻如何,在其进行耐压试验或投运前必须进行干燥处理。 干式变压器铁芯绝缘电阻一般情况下应满足下列要求

铁芯对夹件及地≥2MΩ(使用500V摇表) 穿芯螺杆对铁芯及地≥2MΩ(使用500V摇表) 当变压器绝缘电阻值降到前次值的50%时,应通知检修人员进行检查处理。 需要测量变压器中性点与地直接连接侧对地绝缘电阻时,应联系点检打开其中性点接地,测完绝缘后检修负责恢复。 3、6kV电动机应使用2500V摇表测量绝缘电阻R60″,在常温下其值不低于6MΩ。 380V电机应使用500V摇表测量绝缘电阻R60″,其值不小于0.5MΩ。 容量为500kW及以上的高压电动机,应测量吸收比R60″/R15″≥1.3,所测电阻值与前次同样温度下比较应不低于前次值50%。 电动机停用不超过两周且未经检修,若在环境干燥的情况下,送电和启动前可不测绝缘,但发现电动机被淋水、进汽或怀疑绝缘受潮时,则送电或启动前必须测量绝缘电阻。 大修后的大型电机轴承垫绝缘用1000V摇表测量,其值不低于0.5MΩ。 变频调速器测电机绝缘电阻时,应将操作箱内的电机电源隔离开关断开,在隔离开关下口测电机绝缘;测电源电缆绝缘时应断开变频器操作箱内的空气开关后,再测电缆绝缘,严禁对变频器外加电压。 母线、电缆、TV的绝缘电阻应符合下列要求: 6kV母线,使用2500V摇表,测得其绝缘电阻R60"≥300MΩ。 380V母线,使用1000V摇表,测得其绝缘电阻R60"≥200MΩ。 6kV电缆,使用2500V摇表,测得其绝缘电阻R60"≥6MΩ。 380V电缆,使用500V摇表,测得其绝缘电阻R60"≥0.5MΩ。 6kV母线TV:一次侧用2500V摇表,测得其绝缘电阻R60"≥初次值70%;二次侧用500V 或1000V摇表,测得其绝缘电阻R60"≥10MΩ。380V母线TV用500V摇表,测得其绝缘电阻R60"≥0.5MΩ。

绝缘电阻测试仪通用技术规范

绝缘电阻测试仪 通用技术规范 本规范对应的专用技术规范目录 绝缘电阻测试仪采购标准技术规范使用说明 1. 本采购标准技术规范分为标准技术规范通用部分、标准技术规范专用部分以及本规范使用说明。 2. 采购标准技术规范通用部分原则上不需要设备招标人(项目单位)填写,更不允许随意更改。如对其条款内容确实需要改动,项目单位应填写《项目单位通用部分条款变更表》并加盖该网、省公司招投标管理中心公章及辅助说明文件随招标计划一起提交至招 标文件审查会。经标书审查同意后,对通用部分的修改形成《项目单位通用部分条款变更表》,放入专用部分,随招标文件同时发出并视为有效。 3. 采购标准技术规范专用部分分为标准技术参数、项目单位需求部分和投标人响应 部分。《标准技术参数表》中“标准参数值”栏是标准化参数,不允许项目单位和投标人改动。项目单位对“标准参数值”栏的差异部分,应填写“项目单位技术差异表”,“投标人保证值”栏应由投标人认真逐项填写。项目单位需求部分由项目单位填写,包括招标设备的工程概况和招标设备的使用条件。对扩建工程,可以提出与原工程相适应的一次、二次及土

建的接口要求。投标人响应部分由投标人填写“投标人技术参数偏差表”,提供销售业绩、主要部件材料和其他要求提供的资料。 4. 投标人填写“技术参数和性能要求响应表”时,如与招标人要求有差异时,除填写“技术偏差表”外,必要时应提供相应试验报告。 5. 有关污秽、温度、海拔等需要修正的情况由项目单位提出并在专用部分的项目单位技术差异表明确表示。 6?采购标准技术规范的页面、标题等均为统一格式,不得随意更改 目录 1 总则 (1) 1.1 一般规定 (1) 1.2 投标人应提供的资格文件 (1) 1.3 工作范围和进度要求 (1) 1.4 技术资料 (1) 1.5 标准和规范 (1) 1.6 必须提交的技术数据和信息 (2) 2 性能要求 (2) 3 主要技术参数 (2) 4 外观和结构要求 (2) 5 验收及技术培训 (3) 6 技术服务 (3) 附录 A 供货业绩 (4) 附录 B 仪器配置表 (4)