概况:我公司目前供电系统只有一趟10KV农电电源供电,且该线路中间T接点多,双回路供电系统尚未形成,地面有200KW发电机组一组做为备用电源,供电系统可靠性差。在井下隐患整改工作期间有停电的可能,为保证井下工作人员的安全,特制定安全技术措施如下,望相关单位认真贯彻执行。

一、地面变电所、主扇风机配电房和发电机房必须有专职人员值班,必须是经过培训考试合格持有操作证并能够熟悉倒闸操作制度、停送电制度、操作流程、发电机组的起动程序、发电机组的工作原理、主扇风机操作规程,能够现场模拟操作演习,做好倒闸操作记录。值班期间严禁脱岗串岗,不得做与工作无关的事情。

二、发电机房值班人员必须每天八点班对发电机组试运行一

次,运行后查看电压是否能够达到400V、电压是否稳定,频率能否达到50Hz,并测量输出电压是否正常,发电机组运行过程中要不断观察电压,并做好试运行记录,每班前,检查柴油是否充足,电瓶是否有充足的电量,确保能够使发电机组起动且正常运行。

三、地面变电所停电后,必须保证发电机组能够在10分钟内起动正常供电且主扇风机正常运行。

四、要经常保持各值班地点电话畅通,停送电必须汇报调度室,调度室向值班领导汇报。

五、井下工作人员必须熟悉巷道情况和避灾路线。

六、地面变电所高压突然停电,具体操作程序如下:

1、地面变电所值班人员立即拉开3#、11#、12#、14#低压配电柜的隔离开关。

2、通知发电机房值班人员准备起动发电机组并测量输出电压是否正常,确认正常后,地面变电所合7#低压配电柜发电机空气开关,办公楼空气开关分闸,观察电压表指示是否正常。

3、地面变电所8#低压配电柜合闸(主扇),并通知主扇风机配电房值班人员起动主扇风机(起动时严禁出现一风吹现象)向井下供风,9#低压配电柜合闸(副井绞车),12#低压配电柜合闸(井下排水)。

4、各地点必须确认电压和电流指示正常,设备运行中要不间断观察,并做好各种记录。

七、地面变电所高压来电后,恢复电网供电操作程序如下:

1、地面变电所12#、9#、8#低压配电柜断路器分闸。

2、分7#低压配电柜发电机空气开关。

3、地面变电所通知发电机房值班人员断开发电机空气开关,停发电机组。

4、地面变电所合3#、12#低压配电柜隔离开关(11#、14#低压配电柜隔离开关处于分闸状态),观察电压确认正常。

5、起动6#低压配电柜(水处理)、7#低压配电柜(办公楼)、8

#低压配电柜(食堂、锅炉房、灯房、澡堂、职工宿舍、主

扇)、9#低压配电柜(主副井绞车)、10#低压配电柜(机修房)、12#低压配电柜(井Ⅱ回路)配电柜断路器,并通知主扇风机房值班人员起动主扇风机,主扇起动必须在10分钟内完成。

6、各地点必须确认电压和电流指示正常,设备运行中要不间断观察,并做好各种记录。

八、地面变电所停电且发电机组不能正常供电,具体操作程序如下:

1、立即汇报调度室,调度室通知主扇司机打开防爆门,形成自然通风,并汇报值班领导。

2、调度室必须在第一时间通知井下带班领导集中井下所有工作人员,并按避灾路线撤到新鲜风流中并清点人数,保证所有人员有序安全升井。

3、救护队员要做好准备在指定地点待命。

4、供电系统正常后,主扇司机要将防爆门关闭,并通知值班领导。

5、主扇起动正常运行48小时后,才允许安检员、瓦检员

复产复工安全技术措施范本

巫山县晶宝煤业有限公司 2016年 复 工 复 产 工 作 预 案 2016年2月28日

会审意见表

巫山县晶宝煤业2016年复工复产工作预案 根据巫山府办发【2016】13号”关于做好煤矿企业春节后复工复产工作的通知和“巫山安监发【2016】10号”及“巫山安监发【2016】11号”文件和结合2016年2月26日巫山县煤炭工业局召开的全县煤矿春节过后复工复产安全会议精神,2016年2月27日上午9:00分,矿长组织召开了2016年春节过后复工复产前的工作预案会议,成立工作预案领导小组,按照工作预案进行部署,对矿井井上下进行拉网式全覆盖不漏死角安全隐患大排查。 一、成立工作预案领导小组: 组长:张怀高(矿长) 副组长:张士平(技术矿长) 成员:范英仓(安全副矿长)刘兆鹏(生产副矿长)魏光山(机电副矿长)裴建海(调度室主任) 方芳(安全科长)李振良(通风科长) 孙德蒙(机电科长)刘利伟(技术科长) 卢士平(掘进队长) 二、张怀高矿长布置,由工作领导小组各成员带领安全科、技术科、通风科、机电科、掘进队长等负责人各负其责集中开展一次安全隐患大排查和整改治理行动,周密安排复工、复产的各项工作,切实消除事故隐患,确保矿井复工

复产期间的安全,并由技术科制定整改方案,相关负责人认真按规定进行排查。 三、复工前,检查主扇风机运行情况,确保主扇风机24小时不间断运转,认真做好瓦斯检查及排水工作。必须做好复工复产期间的工作安排和领导带班值班工作,确保24小时不漏岗,不脱岗,保证通讯畅通,防患于未然。做好值班巡检和矿井重要生产部位的安全保卫。 四、排查时间:2016年3月1 日进行井上全方位隐患大排查工作。2016年3月2 日进行井下全方位隐患大排查工作。 五、检查系统:按照煤矿采、掘、机、运、通、监测监控、煤矿灾害、煤矿六大系统建设、地面库房、道路两侧山体滑坡和碎石隐患、炸药库、蓄水池、两堂一舍、煤场、翻煤平台等作业场所,使矿井上下安全生产全面覆盖,不留盲区,不留死角,全面地开展隐患排查整治 六、井上排查线路:办公楼→3号风井风机房→主副斜井井口工业广场→1号风井风机房。 井下排查线路:地面→副斜井→北翼总进风→避难硐室→中央配电室→井下中央水泵房→1号回风斜井井底车场→井下主皮带运输大巷→揭煤石门平巷→西五上山→1103运输巷→采区回风下山→采区皮带运输巷→1101悬移支架进风巷→1101悬移支架回风巷→3号回风井井底车场→采区

喷浆安全技术措施标准范本

解决方案编号:LX-FS-A59094 喷浆安全技术措施标准范本 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

喷浆安全技术措施标准范本 使用说明:本解决方案资料适用于日常工作环境中对未来要做的重要工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一、工程概况 油页岩矿主斜井与石门巷道已完成掘进工作,按照甲方的要求由我施工方进行喷浆。工程量240m.断面设计为拱型断面,为毛宽×毛高=4900mm ×4000mm,喷浆厚度150mm。 二、施工方案 (一)、施工前的准备 1、喷浆前必须挂设标准线,挂线数量根据现场情况确定。 2、清理施工场地将风筒、水管线接好打开供风、供水阀门检查风压、水压。并检查风筒、水管路

停电检修安全技术措施

编号:SM-ZD-57348 停电检修安全技术措施Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

停电检修安全技术措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、概述 为保证我公司供电系统的可靠性及设备的正常运行,消除供电隐患,根据公司计划,拟对我公司供电系统进行停电检修,为保证检修期间工作安全,缩短停电影响时间,特制订本措施。 二、检修时间:20xx年11月26日8:00—20:00 三、检修地点:35KV变电所、井下中央变电所、井下水仓变电所、筛分车间及皮带运输系统、井下绞车房 四、停电影响范围:压风机房1段、主皮带1段、主通风机房1段、下井1回路、所内1#变压器、筛分车间、食堂、宿舍楼、办公楼、水仓变电所二回路、1603上顺及下顺风机二回路、1607、1608上顺及下顺风机二回路、1604工作面上顺660V动力、1607、1608上顺动力、综采队水泵、副暗斜井动力、回风暗斜井及副暗斜井风机二回路、2#水泵、

工作面停、复工安全技术措施

编号:AQ-JS-06611 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 工作面停、复工安全技术措施Safety technical measures for stoppage and resumption of work face

工作面停、复工安全技术措施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科 学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 2011年1月30日——11年2月18日期间,公司停产放假,为了保证在停产放假期间4307回采工作面的安全,并能顺利复工,特制定本措施。 一、停工前的安全技术措施 1、必须组织职工学习停工措施。 2、停工前,必须将工作面煤壁割直,将顶、底板割平,确保停工当班工作面达到“三直两平”。 3、停工前,要严格控制好工作面顶板,将支架移至最小控顶距,并将顶梁、侧护板全部打出,护实顶板、煤帮。工作面采高控制在1.9m以内,工作面严禁留有伞檐。 4、停机时,煤机必须完成进刀工序,并停在顶板完好处。将采煤机滚筒全部落下,放至底板上,不得悬空。将采煤机机身处顶梁全部打出。将工作面刮板机、转载机、机巷皮带内的煤全部拉空,

将架间、上、下端头及机巷浮煤清理干净。 5、停工前,必须将工作面及两巷的杂物清理干净,并将物料码放整齐。两巷内存放的废旧棉纱、废油脂必须升井处理,严禁扔进采空区内。 6、两巷的超前支护严格按规定支设,顶板破碎或有淋水的地方,必须用戴帽点柱(木柱帽:0.5m×0.2m×0.1m)加强支护。上、下口煤壁如有松动,必须加打临时贴帮柱将松动煤体背紧背实。 7、停工前,由当班跟队干对两巷超前支护质量进行全面检查,如有卸压、失效支柱、损坏的木柱帽必须全部更换。卸压的支架必须二次补液,保证支柱、支架达到规定初撑力。 8、必须将所有电气设备全部停电闭锁。如需使用潜水泵、乳化液泵,必须在使用完后停电。 9、停工前,工作面下口的排水系统必须形成,保证水泵、排水管路完好,并能正常使用。 10、停工前,如上、下巷采空区内的顶板没有垮落,必须采取强制放顶的方法将悬顶放下,并按要求挂好风障。

矿井无计划停风安全技术措施

云南新吉克矿业有限公司吉克煤矿矿井无计划停电停风安全技术措施 编制单位:通防部 编制日期:年月日

编制与审批 编制:201年月日 年月日审核: 201 调度室: 年月日 201 年月日生产技术部: 201 机电部: 年月日 201 年月日安监部: 201 总工程师: 年月日 201 总经理:201年月日审批意见:

矿井无计划停电停风安全技术措施 吉克煤矿为突出矿井,煤层瓦斯含量高,出现停电停风后,井下容易出 现瓦斯积聚、超限。为正确、有效和快速地处理全矿井停电停风事故,最 大限度地减少全矿井停电停风造成的影响和损失,避免停电停风时发生混乱,造成人员伤亡和事故扩大,能及时正确处理停电停风后的瓦斯超限等事故,依据相关规定,结合本矿实际编制矿井无计划停电停风安全技术措施。 一、无计划停电停风的安全危害 1、无计划停电现象严重影响我矿的正常生产,如无法掘进作业、排水系统无法正常工作、无法喷浆作业以及无法进行正常运输作业等,同时造成经济损失等。 2、无计划停电现象同时会影响通风系统正常运行,从而发生瓦斯事 故等。 3、无计划停风现象会造成掘进工作面瓦斯积聚等严重安全隐患,会 危及人身安全与财产损失等。 二、组织机构: (一)成立全矿无计划停电停风事故应急指挥领导小组 组长:矿长副组长:总工程师及各分管副矿长 成员:调度室安监部通防部生产技术部机电部 经营部防突队通修队综采队掘一队掘二队开拓队机电队运搬队及施工项目部负责人领导小组下设办公室,办公室地点在矿调度室。调度室主任任

办公室主任。 (二)职责及分工 1.组长:是处理紧急停电事故的全权指挥者,在矿总工程师的协助下,制定处理事故的应急计划。 2.总工程师:是矿长处理灾害事故的第一助手,在组长领导下(矿长有事出差和休假由矿总工程师代理组长职务),组织制订处理事故作战计划。 3.各分管副矿长:根据处理事故作战计划,负责组织为处理事故所必需的人员待命,及时调集救灾必需的设备材料,并由指定的副矿长严格控制入井人员,签发抢救事故用的入井特别许可证。 4.矿副总工程师协助总工程师处理灾变,并根据总工程师命令,负责指挥某一方面的抢救工作。 5.安监部部长:根据批准的处理事故作战计划,对抢险救灾工作的安全和入井人员的控制实行监督。对制定专项应急处理措施进行监督落实。 6.通防部长:按照组长的命令负责改善矿井通风状况,组织完成必须的通风工 程,保证矿井通风系统稳定,并执行与通风有关的瓦斯排放工 7.调度室主任:按照组长的命令负责协调应急人员、物资准备等工作,协助组长进行抢救和灾害处理。 8.生产技术部部长:负责准备相关图纸和资料。同时协调处理应急需要的技术管理工作。 9.经营部部长:及时准备好必需的抢救器材,并根据组长的命令,保证应急材料供应。 10 .机电部部长:根据组长的命令,负责矿井内的送电工作,及时抢救或安装机电设备,保证送电及时,设备完好。 三、无计划停电停风安全技术措施

喷浆安全技术措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 喷浆安全技术措施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-7531-97 喷浆安全技术措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、工程概况 油页岩矿主斜井与石门巷道已完成掘进工作,按照甲方的要求由我施工方进行喷浆。工程量 240m.断面设计为拱型断面,为毛宽×毛高=4900mm ×4000mm,喷浆厚度 150mm。 二、施工方案 (一)、施工前的准备 1、喷浆前必须挂设标准线,挂线数量根据现场情况确定。 2、清理施工场地将风筒、水管线接好打开供风、供水阀门检查风压、水压。并检查风筒、水管路是否漏风、漏水、畅通如有问题及时处理。 3、喷浆机的稳设位置。 4、供风系统,风管在喷浆之前要进行恢复工作。

路线为地面压风机房→主斜井→石门巷道→工作面。 5、供水系统,水源采用地面蓄水池中的水,采用潜水泵抽出。路线为蓄水池→主斜井→石门巷道→工作面。 6、供电系统,电源由主斜井地面变压器引出。路线为地面变压器→主斜井→石门巷道→工作面。 7、运料系统,料在地面拌好后运输至主斜井及石门巷道在由人工推到工作面。 8、信号系统,运料过程中采用对讲机和电话联系。 (二)、施工方法 1、作业方式采用三八制作业。 2、由于巷道较高,喷浆前要搭设工作台。搭设脚手架采用 2寸钢管成“井”字形搭设,每个立柱下面必须穿长×宽×厚 =300× 300 × 80mm木板制作的鞋。每交叉两跟钢管之间的连接采用双股 8#铁丝绑牢,钢管的排距为 1200mm.垂直巷道两帮的管要顶到墙上,顺巷道方向上要打斜撑,斜撑与地面夹角成45度并且深进底板下不低于 100mm。搭设高度以距顶板 2.5

高低压柜停送电安全技术措施(最新版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 高低压柜停送电安全技术措施 (最新版)

高低压柜停送电安全技术措施(最新版)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 一总则 1:为确保设备维修、维护、清仓、清库等作业人身和设备安全,规范停送电程序。 2:电仪工及其它工种检修或维护作业均适用本办法。 二管理规定 1:现场任何涉及带电设备的检修或维护作业,以及受系统设备运转影响的设备,如反应釜、釜内搅拌、板框下料槽等设备内部检查或维修作业,都必须办理停送电手续,即作业前申请停电手续,作业完毕或试机申请送电手续,必须严格遵守停送电“一支笔”原则。 2:停送电“一支笔”原则:即停电申请人,送电申请人是一人;停电审批人,送电审批人是一人,且审批人是公司指定的停送电负责人;停送电操作人严格按操作票执行。 3:如涉及到两班或两班以上连续对同一项目检修时,需进行项目交接,原停电申请人要将操作票传递给接班检修负责人,并签注说明,

检修结束后需携带有值班领导签字的操作票办理送电。若操作票丢失,须值班领导确认后由值班电工带办。 4:同一台设备几个检修组作业时必须各自独立办理停送电手续,严禁搭车作业或简化手续,没有办理停送电手续的,一律视为设备没有停送电;一旦办理停电手续后,申请送电必须几个作业组停送电申请人进行会签。 5:停送电操作票一式二联,申请单位一份、设备部一份。 6:停送电操作票,由设备部保管,须保留三个月备查。 7:高、低压变配电室、现场控制室,因检修或维护需要停送电时,由电仪组按《变配电室停送电管理规程》作业。 三申请停送电程序 ⑴:申请停电及审批、操作程序 1、申请人在停电前对所检修、维护的设备名称及代号进行核实,防止错停或误停。 2、申请人到指定地点,办理停送电申请手续,填写停电设备名称及代号和检修维护内容,并在申请单上签名,申请单不得涂改,如涂改视为无效。 3、停送电审批人对所停设备进行核实,无误后审批,并做好登记

停工复工安全技术措施简易版

A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编订:XXXXXXXX 20XX年XX月XX日 停工复工安全技术措施简 易版

停工复工安全技术措施简易版 温馨提示:本解决方案文件应用在对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。文档下载完成后可以直接编辑,请根据自己的需求进行套用。 由于我矿20xx年1月26日至20xx年2月 8日春节放假进行停工停产检修。为保证停工停 产期间S308综采工作面的安全及复工后的顺利 生产,特制定本安全技术措施: 一、项目负责人: 安全负责人: 技术负责人: 二、停工前的安全技术措施 1、必须组织职工学习停工措施。 2、停工前,必须将工作面煤壁割直,将 顶、底板割平,确保停工当班工作面达到“三 直两平”。

3、停工前,要严格控制好工作面顶板,将支架移至最小控顶距,并将伸缩梁打出,距煤壁小于100mm,护实顶板、煤帮。工作面采高控制在2.3m以内,工作面严禁留有伞檐。 4、停机时,煤机必须进入煤壁直道。将采煤机滚筒全部落下,放至底板上,不得悬空。将采煤机机身处伸缩梁打出,距煤壁小于 100mm。 5、停机时,将工作面刮板机、转载机、机巷皮带内的煤全部拉空,将架间、上、下端头及机巷浮煤清理干净。 6、停工前,必须将工作面及两巷的杂物清理干净,并将物料码放整齐。 7、工作面进回、风两巷的超前支护严格按规定支设,工作面煤壁如有松动,必须加打临

煤矿井底水仓清理计划及安全技术措施

煤矿井底水仓清理计划及安全技术措施 为加强和规范雨季“三防”工作,防患于未然,从而全面提升矿井防治水的管理水平,有效预防治水害事故的发生。现结合我矿当前防治水工作现状,经矿安全生产领导小组研究,决定在2016年雨季来临之前,对井底水仓进行清理,为了井底水仓清理工作安全、有序地进行,特制定“井底水仓清理计划及安全技术措施”。 一、矿井涌水量及排水系统 1、矿井涌水量 根据历年实测,矿井正常涌水量为17.71m3/h,最大涌水量为53.13m3/h。 2、排水系统 排水垂高为206m。 矿井采用一级排水方式,在井底+1098m标高设有水仓、水泵房。主水仓长度为50m,有效容量为275.5m3,副水仓长度为37m,有效容量为203.87m3;水泵房安装有MD85-45×6型多级分段式离心泵3台,一台工作、一台备用,一台检修,其流量为85m3/h,总扬程为270m,功率110kW。在正常涌水量时使用一台工作,最大涌水量时使用两台工作,能够满足排水要求。 安装两趟管径为φ159mm(6′管)的排水管。 3、井底水仓淤泥、煤矸积存厚度 主水仓:50CM,副水仓:40CM。 二、井底水仓清理计划

1、监督责任人 肖付(生产矿长)邹阳(机电矿长) 2、落实责任人 掘进队,队长:闫妆礼。 3、时间安排 2016年02月28日至2016年03月03日。 三、井底水底清理安全技术措施 (一)水仓清理方案和清理前的准备工作 1、由于原井底水仓已安装轨道,决定采用小绞车+矿车(人工装车)清理方式。 2、清理顺序:主水仓→副水仓。 3、在井底水泵房通道设置风帘进行风量调节,保证主、副水仓供风量各不小于120m3/min,在水仓出风口处安装瓦斯传感器。 4、在清理之前,要排干即将清理的水仓的存水,堵住水沟,将水引流至另一个水仓。 5、在水仓入口8米之外的井底联络巷适当位置安装11.4KW调度小绞车(绞车安装在水泵房通道与水仓入水口相接处,电机采用防爆式;用四棵内注式单体液压支柱将绞车固定,即支柱底部打在绞车底座上,柱爪带帽打在巷道顶板上,所有支柱要穿底鞋,戴木顶帽)。 6、准备好清理水仓所需的工具(铁锹、水桶等)。 7、所有作业人员穿戴整齐(必须穿长筒矿用胶鞋)。

喷浆安全技术措施正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.喷浆安全技术措施正式版

喷浆安全技术措施正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 一、工程概况 油页岩矿主斜井与石门巷道已完成掘进工作,按照甲方的要求由我施工方进行喷浆。工程量 240m.断面设计为拱型断 面 ,为毛宽×毛高=4900mm × 4000mm,喷浆厚度 150mm。 二、施工方案 (一)、施工前的准备 1、喷浆前必须挂设标准线,挂线数量根据现场情况确定。 2、清理施工场地将风筒、水管线接好打开供风、供水阀门检查风压、水压。并

检查风筒、水管路是否漏风、漏水、畅通如有问题及时处理。 3、喷浆机的稳设位置。 4、供风系统,风管在喷浆之前要进行恢复工作。路线为地面压风机房→主斜井→石门巷道→工作面。 5、供水系统,水源采用地面蓄水池中的水,采用潜水泵抽出。路线为蓄水池→主斜井→石门巷道→工作面。 6、供电系统,电源由主斜井地面变压器引出。路线为地面变压器→主斜井→石门巷道→工作面。 7、运料系统,料在地面拌好后运输至主斜井及石门巷道在由人工推到工作面。 8、信号系统,运料过程中采用对讲机

停工复工安全技术措施

仅供参考[整理] 安全管理文书 停工复工安全技术措施 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共6 页

停工复工安全技术措施 由于我矿2010年1月26日至2011年2月8日春节放假进行停工停产检修。为保证停工停产期间S308综采工作面的安全及复工后的顺利生产,特制定本安全技术措施: 一、项目负责人: 安全负责人: 技术负责人: 二、停工前的安全技术措施 1、必须组织职工学习停工措施。 2、停工前,必须将工作面煤壁割直,将顶、底板割平,确保停工当班工作面达到三直两平。 3、停工前,要严格控制好工作面顶板,将支架移至最小控顶距,并将伸缩梁打出,距煤壁小于100mm,护实顶板、煤帮。工作面采高控制在2.3m以内,工作面严禁留有伞檐。 4、停机时,煤机必须进入煤壁直道。将采煤机滚筒全部落下,放至底板上,不得悬空。将采煤机机身处伸缩梁打出,距煤壁小于100mm。 5、停机时,将工作面刮板机、转载机、机巷皮带内的煤全部拉空,将架间、上、下端头及机巷浮煤清理干净。 6、停工前,必须将工作面及两巷的杂物清理干净,并将物料码放整齐。 7、工作面进回、风两巷的超前支护严格按规定支设,工作面煤壁如有松动,必须加打临时贴帮单体支柱,并用川杆将松动煤体背紧背实。 8、停工前,由当班跟班矿长对工作面及两巷超前支护质量进行全面检查,如有卸压、失效支柱必须全部更换。卸压的支架必须二次补液, 第 2 页共 6 页

保证支柱、支架达到规定初撑力24MP。 9、停工前必须保证工作面下口的排水泵、排水管路完好,并能正常使用,准备好备用抽水泵和备用排水管路。 10、停工前,如上、下巷采空区内的顶板没有垮落,必须采取强制放顶的方法将悬顶放下,并按要求挂号风障。 11、必须经矿相关部门组织检查,符合停工条件后方可停工。 三、停工期间安全技术措施 1、必须将所有电气设备全部停电闭锁。卸压的支架必须进行二次补液。 2、停工后,队上必须每班安排3人维护工作面,维护工作面人员要求一名电工,一名支架工,一名乳化泵司机,其中两人兼作抽水工,一人兼作班长。看工作面人员必须坚守岗位,同上同下,并严格执行班中三汇报制度和现场交接班制度。 3、维护人员中,班长、电工必须携带便携式瓦斯报警仪。 4、两巷如有卸压、失效支柱必须及时更换、重新进行架设,卸压的支架必须二次补液,保证支柱、支架初撑力达到规定。 5、维护工作面人员每天必须仔细检查进风巷、机巷的顶帮变化,发现片帮、漏顶等情况必须及时汇报处理。 (1)如有片帮煤,使用2.5米长杆,人员站在侧面进行处理。处理时班长必须亲自指挥。 (2)不能处理时,必须及时汇报队值班人员制定方案进行处理并报矿调度室。 6、工作面维护人员与安监员、瓦检员同行,严禁单人、单岗行走或作业。 第 3 页共 6 页

煤矿带压开采安全技术措施方案

整体解决方案系列 煤矿带压开采安全技术措 施 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-15664煤矿带压开采安全技术措施 Safety technical measures for coal mining under pressure 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 一、矿井地质及水文地质概况 1.矿井地质概况 告成井田位于颖阳-芦店向斜的南翼东段,处在北西向的嵩山与五指岭平移断层之间,大部地段受到了芦店-大金店滑动构造的影响。 井田东南部大致以石淙河断层(郜f1)为界,北部以翟门断层(郜f5)为界,东北部始于一1煤层露头。 告成煤矿主要开采煤层为二叠系山西组二1煤层,煤层平均厚度为4.86m。煤层顶板大部分为滑动构造,滑动构造上盘位于朝阳沟背斜的南翼,基本为一单斜构造。以朝阳沟河为界,以东地层呈北东走向,倾向北西,倾角8~32°,与下盘地层产状基本一致。朝阳沟河以西,地层走向近东西,倾向南偏西,地层倾角10~49°,与下盘地层相对而倾。

因受滑动构造影响,告成矿地质构造较为复杂。据勘探资料显示本井田落差大于100m的断层3条,50~100m的1条,30~50m的1条,小于30m的12条。25采区目前新发现落差介于5~20m的断层3条,对煤层开采影响较大。 2.矿井水文地质概况 告成井田位于颖阳-芦店向斜东段登封~告成水文地质区。该单元南北分别以箕山、嵩山两分水岭为界,西部和东北部分别以颖河与白降河、双洎河分水岭为界。从构造上为一不对称向斜,南翼地层出露完整,北翼被月湾断层破坏,构成阻水边界。 据现有资料分析,告成煤矿二1煤层主要为底板太原组上段灰岩岩溶充水及二1煤层顶板滑体构造破碎带及上覆碎屑岩类含水层的孔隙-裂隙水。各含水层以缓慢渗入为主,并且动态补给水量不够充分,随着埋深的增加补给条件变差,富水性变弱,因此告成煤矿顶、底板含水层虽有一定的补给水源,但补给条件一般。 告成煤矿二1煤层底板承压含水层为石炭系太原组l7-8灰岩、l1-4灰岩(l5-6灰岩不稳定)、o2灰岩含水层。其

15#上总回风巷喷浆安全技术措施

15#上总回风巷喷浆安全技术措施 15#上总回风巷喷浆安全技术措施 一、工程概况 根据矿安排,由我队对15#上总回风巷全巷进行喷浆,为确保施工安全,特制定本安全技术措施。 二、危险因素 1、风水管连接不牢固,发生意外事故。 2、处理堵塞喷浆管时人员操作不当,发生意外事故。 3、洒水灭尘不到位,发生粉尘堆积现象。 三、施工器具 喷浆机1台,洋镐2把,小钎5把,风水管等。 四、作业组织 每班安排5-12人,其中包括跟班队干1名,负责带班并 监护现场安全工作,发现异常问题及时汇报相关部室和值班人员。 五、喷浆原则 由外向里逐排进行喷浆。 六、喷浆施工工艺 1、检查巷道净宽、净高情况。

2、敲帮问顶,凿掉帮、顶活矸活煤。 3、网片脱落下时,先处理,将用网紧贴墙面。 4、用高压水冲洗待喷顶帮。 5、搅拌好喷浆料。 6、对喷射机具,风、水、喷浆管路进行全面检查和试转。 7、调整好风压、水压,减少回弹,降低粉尘。 &进行喷浆。 9、喷嘴与面保持1m左右的距离,尽量垂直于喷面。 10、喷浆时要分段进行,每段长1.5-2.0m,在一段中按一定顺序进行,先上后下,先凹后凸,自上而下先裂缝后表面。 11、喷浆机启动时,要先开风,后开水,最后送料,停止时,先停料,最后关水停风。 12、喷头操作要先开水后开风,及时调整水灰比,墙部喷射顺序先喷顶,后喷帮,由上各下呈螺旋轨迹移动,螺旋轨迹的直径为0.2-0.3m,—圈压一圈,对一些凹凸不平的墙面,应先凹后凸,自上而下分段喷射。 13、喷射完毕,验收检查,发现问题及时处理。 七、喷浆工程质量要求 1、喷浆厚度不低于100mm覆盖全巷道,无煤体露出,无空洞裂 缝,喷浆后无瓦斯渗出。 2、表面质量必须平整严实,墙基无裸露,穿裙现象。 3、砼标号不低于200#。 4、水泥:混合料=1: 2。 八、安全技术措施 1、严格敲帮问顶制度。 2、各种风、水管接口一定要连接牢固,以防脱口伤人。 3、喷浆过程中,严禁向风筒、管路、风机等设施、设备喷浆,喷浆

复工安全措施

山西灵石国泰红岩煤业有限公司 “四通一平”复工整顿安全技术措施 为确保我矿平稳复产整顿,开好头,起好步,全面抓好复工整顿安全是当前各项工作的重中之重。为及早复工验收一次合格,确保安全建设矿井,特制定复工整顿安全技术措施。 一、地面工程建设; 1、地面平整,严格按<<红岩煤业复工验收整顿实施方案>>进行,做到“四通一平”,严格按照设计标准整理矿容、矿貌。 2、炸药库及高山水池的建设已与地面建设工程队,签订<<工程建设安全协议书>>在建设施过程中,严格遵守矿方的各次规章制度,工作时要穿戴好安全防护用品,要做好防火工作,严禁使用电器设备做饭,杜绝不合格工程。 3、机械设备的使用,矿内各种运输工具的操作人员,必须持证上岗,在挖、平、装、卸等项工作中,要做到前、后观察,以防重物打击、机械伤人。 4、挖、推山体时,坡度斜坡要符合设计要求,做好临时支护工作,以防山体滑坡。 5、地面建设中,未开工的其它工程,必须严格按照

设计进行施工。 二、井巷基建工程 1 、制定<<煤矿安全检查验收表>>开拓井峒时,必须按照设计要求进行施工,严格工程质量,对不符合安全生产条件的施工队不得承揽矿井的建设任务。 2 、严格按照国家发改委等四部委下发的〔2010〕709 号文件要求进行建设,一期工程完成后,再安排井底车场,中央水泵房,水仓,变电所,回风大巷等开拓工程,形成可靠的永久供电、通风、排水、监测、监控系统后,方可进行其它工程施工,严禁超定员、超强度、超能力进行施工。 3 、在建设过程中,严格按照矿井初步设计进行施工,严禁批小建大,擅自扩大系统能力,严禁边建设、边生产。 4 、抓好施工现场管理,建立、健全各种规章制度,严禁违章指挥,违章作业,违反劳动纪律,杜绝施工现场脏乱、差现象,实现安全、文明施工。 三、加强员工培训及劳动防护用品 1 、必须建立健全各级领导及管理人员持证上岗,矿长要持矿长资格证、安全资格证,安全管理人员要持安全资格证,特种作业人员要持特种作业资格 证,必须全员培训,达到“四个百分之百”健全并配

安全技术措施计划

惠阳煤业安全技术措施计划 二〇一四年

惠阳煤业2014 年度安全技术措施计划 惠阳煤业2014 年将以《煤矿安全质量标准化》和安全工作目标为重点,加大安全技措管理力度,采取各种有效措施,夯实安全基础,坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,以科学发展观为指导,以保安全发展,全面建立安全技术保障体系和防范措施。现根据我矿实际情况制定 2014 年度安全技术措施计划。 第一章编制说明 一、编制依据 1、党中央、国务院发布的有关安全生产的方针政策、法律法规等; 2、国务院所属各部委与地方人民政府发布的行政法规和技术标准; 3、在安全检查中发现尚未解决的问题; 4、因生产发展需要所应采取的安全技术与劳动卫生技术措施; 5、安全技术革新的工程和职工提出的合理化建议。 二、安全技术措施计划工程 安全技术措施计划的工程,包括改善劳动条件、防止事故、预防职业病、提高职工安全素质技术措施。主要有以下几个方面: 1、工业卫生技术措施。指改善对职工身体健康有害的生产环境条件、防止职业中毒与职业病的技术措施,如防尘、防毒、防噪声与振动、通风、降温、防寒等装置或设施。 2、减轻劳动强度等其他安全技术措施。 3、辅助措施。指保证工业卫生方面所必需的房屋及一切卫生性

保障措施,如尘、毒作业人员的淋浴室、更衣室或存衣箱、消毒室等。 4、安全宣传教育措施。指提高作业人员安全素质的有关宣传教育设备、仪器、教材和场所等,如安全卫生教材、挂图、宣传画、培训室、安全卫生展览等。 三、编制安全技术措施计划的原则 1、全技术措施计划应纳入矿井生产经营财务计划中。矿井生产经营财务计划是矿井的整体计划,矿井在编制生产经营财务计划时,要编制安全技术措施计划,并将安全技术措施计划纳入生产经营财务计划中。重大计划工程应纳入矿井长远规划之中。这充分体现了安全与生产的统一。安全措施计划的编制要纳入矿井议事日程,由矿长负责。同时要充分发挥工人的作用,成立有领导干部、技术人员和工人参加的“三结合”小组。安全管理专职机构负责具体事宜。 2、要从实际出发。安全技术措施计划的内容既要使矿井劳动条件符合国家法规和标准的要求,将确实需要改善的工程列入计划,又要结合矿井生产、技术设备状况和发展以及人力、财力、物力的实际,做到既要花钱少又要效果好,讲求实效。 3、区别轻重缓急,突出治理重点。对危害严重、危害区域大、涉及人员多的问题,要集中人、财、物力优先解决;对因技术经济条件一时解决不了的,要制定规划分阶段治理。要做到企业劳动条件年年有改善。 4、与技术改造、技术革新、工艺改造相结合。在治理中,往往由于原有设备陈旧、工艺设计不合理,使治理措施很难达到根治的效果。因此,应抓住工艺改革、设备改造和技术革新的良好时机,从根

沉淀池刷帮喷浆安全技术措施通用范本

内部编号:AN-QP-HT390 版本/ 修改状态:01 / 00 The Production Process Includes Determining The Object Of The Problem And The Scope Of Influence, Analyzing The Problem, Proposing Solutions And Suggestions, Cost Planning And Feasibility Analysis, Implementation, Follow-Up And Interactive Correction, Summary, Etc. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 沉淀池刷帮喷浆安全技术措施通用范 本

沉淀池刷帮喷浆安全技术措施通用范本 使用指引:本解决方案文件可用于对工作想法的进一步提升,对工作的正常进行起指导性作用,产生流程包括确定问题对象和影响范围,分析问题提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,执行,后期跟进和交互修正,总结等。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 一、编制说明: 西二-810沉淀池积存煤泥已经清理,但仓内帮部经淤泥长期侵蚀、风化及地压影响,帮部出现掉渣、片帮现象,为达到水仓在应急情况下的正常切换,更好的完善泵水系统,根据矿上的安排,我单位负责沉淀池(1#水仓)内帮部刷帮喷浆。为确保该施工的安全顺利进行,特编制此安全技术措施。 二、施工方法及准备工作: 1、片帮处先刷,然后进行锚杆配合金属网护帮,最后进行喷浆。 2、准备Φ20×2200mm的金属锚杆、

2021新版停送电安全技术措施

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 2021新版停送电安全技术措施 Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

2021新版停送电安全技术措施 一、适用范围 本措施适用于地面、矿井上、下日常维护维修电气设备需要停送电操作的电工。 二、上岗条件 1、必须经过专业技术培训,考试合格,持证上岗。未经考试合格者,不得从事电气维修工作。 2、熟悉并掌握《煤矿安全规程》、《电业安全工作规程》和本单位供电系统。 3、熟悉需要停送电操作的设备的结构、性能、技术特征、工作原理和电气系统原理图及各安全保护装置的作用,具有现场操作电气设备的能力和经验。掌握电气防、灭火知识。 4、掌握所负责停送电的范围以及停送电操作规程等方面的知识。 5、熟悉设备线路布置,了解供电线路以及电气设备布置。

三、安全规程 1、严格遵守洗选、矿井安全禁令。 2、严格执行一人操作,一人监护。 3、操作人员必须戴绝缘手套和穿高压绝缘靴,或站在绝缘台上操作。 4、在进行高空作业时,必须戴保险带,并有专人监护。 5、两个或两个以上工种联合作业时,必须指定专人统一指挥。严禁在他人停电作业的线路上或设备上擅自进行工作,需要时应另行办理停(送)电工作票。 四、操作准备 1、工作前应熟悉图纸资料,以及要停送电设备的位置,并掌握停送电设备的操作方法。 2、根据工作任务填写停(送)电工作票,经有关分管部门领导签字后,分别送到调度室、机电技术科签证。 3、属供电干线的停电,在经有关部门领导签字后,必须将停送电时间和影响范围以书面形式报送相关单位。 4、工作负责人向参加本项工作的全体人员宣读工作票和安全技术措施,并详解在此项工作中,要注意的关键事项及安全技术措施。 五、操作顺序

某井复工安全技术措施正式样本

文件编号:TP-AR-L7066 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 某井复工安全技术措施 正式样本

某井复工安全技术措施正式样本 使用注意:该解决方案资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 根据山西省人民政府《关于加强全省煤矿依法合规安全生产的紧急通知》晋政办电发[2016]8号文件精神和山西省关于停产整顿的指令,要求停产整顿至少一个月,我矿从20xx年4月1日起全矿停产整顿,到目前为止整顿完毕,根据上级部门精神,可以复工复产,由于停产整顿一月多,为切实做好复工复产安全工作,彻底消灭采、掘、机电、通风、运输、火灾、水灾等各种隐患,特制定以下复工复产安全技术措施。 1、复工复产前,由矿长负责召开复工复产专题会议,组织管理人员对矿井十大生产系统(通风系

统、提升运输系统、供电系统、排水系统、防灭火系统、压风系统、供水灭尘系统、行人系统、通讯系统)及六大安全系统(监测监控系统、人员定位系统、通信联络系统、压风自救系统、供水施救系统、紧急避险系统)全方位进行隐患大排查,对查出的隐患和问题进行“三定”,经复查确认隐患和问题解决处理后,方可复工。 2、复工复产前,由各队队长负责向本队在册职工贯彻学习所用的作业规程及安全技术措施,并组织作业规程、安全技术措施考试,对于考试成绩不及格的人员,要进行重新贯彻及考试。 3、复工复产前,由矿安监处组织对全矿管理干部和职工进行安全培训,并制定安全培训计划。 4、复工当班,由机电科负责安排人员开启主斜井井口静压水管阀门。

煤矿安全技术措施方案

整体解决方案系列 煤矿安全技术措施(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-29823 煤矿安全技术措施 Coal mine safety technical measures 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目 标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 第一节施工质量标准化领导小组分工 为积极主动的做好我队的施工质量标准化工作,我队特成立综掘一队施工质量标准化领导小组,具体如下: 施工质量标准化领导小组机构: 组长:李向阳 副组长:明根永张罗超孙震 成员:牛天荣牛奎龙王国林涂立坤梅付林高思信李卫东 1、组长:全面负责各掘进队质量标准化工作的总体布署安排和协调工作。 2、副组长:具体负责本掘进队的质量标准化工作的考核、工作安排、监督、检查、制定考核办法,统一标准,贯彻落实公司关质量标准化的相关文件及通知。 3、成员:全面执行有关质量标准化工作的决定,现场监

督、把关,查隐患、补漏洞,并及时反应现场的实际情况,提出整改方案,现场落实。 具体分工如下: (1)技术员负责全队的技术措施的制定、贯彻,特别是对隐患的处理要及时提出解决方案,制定措施贯彻落实并要及时勘察现场,之后对各类问题进行分析总结,防止同类问题的再次出现。 (2)副队长负责本队所施工巷道的工程质量及巷道的文明生产(巷道的支护、成形、材料码放、浮煤、积水的处理、风筒的吊挂,等所有涉及生产方面的质量标准化工作)的监督、检查、提出整改方案、现场落实、以及处理后的复查。 (3)机电副队长、机电班组长、全面负责机电质量标准化工作(杜绝失爆,负责供电、供风、风水管路的吊挂、机电配件、备品备件的码放、电缆的吊挂、设备的质量标准化达标,风筒的吊挂、喷雾、灭火器、消防水管、消防砂箱的安设与整理,同时负责风机前后5m范围内的杂物的处理,文明生产以及安全设施的安装等所有涉及机电方面的质量标准化工作)的监督、检查,提出整改方案,现场落实,以及处理后的

停送电安全技术措施详细版

文件编号:GD/FS-9899 (解决方案范本系列) 停送电安全技术措施详细 版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

停送电安全技术措施详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 一、适用范围 本措施适用于地面、矿井上、下日常维护维修电气设备需要停送电操作的电工。 二、上岗条件 1、必须经过专业技术培训,考试合格,持证上岗。未经考试合格者,不得从事电气维修工作。 2、熟悉并掌握《煤矿安全规程》、《电业安全工作规程》和本单位供电系统。 3、熟悉需要停送电操作的设备的结构、性能、技术特征、工作原理和电气系统原理图及各安全保护装置的作用,具有现场操作电气设备的能力和经验。掌握电气防、灭火知识。 4、掌握所负责停送电的范围以及停送电操作规程等方面的

知识。5、熟悉设备线路布置,了解供电线路以及电气设备布置。 三、安全规程 1、严格遵守洗选、矿井安全禁令。 2、严格执行一人操作,一人监护。 3、操作人员必须戴绝缘手套和穿高压绝缘靴,或站在绝缘台上操作。 4、在进行高空作业时,必须戴保险带,并有专人监护。 5、两个或两个以上工种联合作业时,必须指定专人统一指挥。严禁在他人停电作业的线路上或设备上擅自进行工作,需要时应另行办理停(送)电工作票。 四、操作准备 1、工作前应熟悉图纸资料,以及要停送电设备的位置,并掌握停送电设备的操作方法。 2、根据工作任务填写停(送)电工作票,经有关分管部门领导签字后,分别送到调度室、机电技术科签证。 3、属