编号: ZDS-20211001 架空线路杆塔组立及更换标准化作业指导书
编写:年月日
审核:年月日
批准:年月日
工作负责人:
作业日期年月日至年月日
内蒙古东部电力有限公司-呼伦贝尔电业局-**供电局-配电班
1、范围
1.1本指导书适用于**供电局**架空线路杆塔组立及更换检修工作。
2、引用文件
2.1国家电网公司《电力安全工作规程(电力线路部分)》
2.22.3内蒙古东部电力有限公司《架空配电线路安装检修规程》
2.4内蒙古东部电力有限公司《中低压配电网建设与技术改造原则意见》
3、人员分工
排序号内容负责人工作人员签字
1 准备工器具
2 布臵现场安全措施
3
4 松绑导线
5 拆旧杆
6 立新杆
7 恢复线路导线
8 自检验收
9 办理工作终结手续
10 拆除安全措施
11 召开班后会
12 资料存档
4、材料
排序号名称规格单位数量责任人
1 杆塔根
2 金具组
3 绝缘子个
4 导线米
5 螺丝个
6 支撑拉板套
7 抱箍套
8 绑线米
9 铝包带
5、工器具
排序号名称规格单位数量责任人
1 斗臂车及吊车台
2 钢丝吊绳个
3 脚扣付
4 腰绳根
5 大剪把
6
7 绝缘拉杆10KV 组
8 高压接地线组
9 安全带付
10 安全帽顶
11 绝缘绳根
12 剥线器把
13 扳手个
14 手锤把
15 断线钳把
16 铁锨把
17 个人工具套
18 安全围栏套
6、风险分析及防范措施
排序号辨识项
目
危险因素防范及控制措施责任人
1 触电伤
害人和绳索等工具
与线路安全距离
不够导致触电。
1、断开该设备的所有电
源。
2、现场停电、验电、挂
接地线.
2 防止倒
杆1、必须使用合格的起重设备,严禁过载使用.
2、在起吊牵引过程中,在受立钢丝绳的周围、上下方、内角侧和起吊杆的下方,严禁有人逗留和通过。
3、起吊过程应平缓进行,防止电杆突然倾斜。
4、杆塔起立离地后,应对各部吃力点处做一次全面检查,确无问题,再继续起立。起立60度后,应减缓速度,注意各侧拉绳。上杆前,检查新立水泥杆基牢固可靠
5、撤、立杆工作设专人统一指挥。使用合格的起重设备,严禁超载使用。
3 防止高
空坠落高空作业人员安全带使用和绑扎位臵不正确,作业移位时失去安全保护,引起的人身伤害;
4 高空坠物
伤人现场必须戴好安全帽,
杆塔上人员要防止掉东
西,传递物品使用绳索。
现场设安全围栏防误伤
行人。
执行时间:
7、开工
序号内容作业人员
签字
1 工作许可人同工作负责人交代工作票及安全措施后办理工作许可手续,工作负责人负责检查安全措施。
2 工作负责人带领工作班成员,列队宣读工作票,交代工作票内容及危险点,经作业班人员确定后在工作票中相应位
臵签名。
3 核对设备名称及作业范围。
4 作业负责人宣布开工后,开始工作8、作业内容
序号作业内容作业标准
及步骤
安全措
施注意
事项
执行记
录
执行人执行时间
1 检查预安装
的水泥杆
1水泥杆
外表光
滑、平整、
内外壁均
匀不露
筋、不跑
浆,凹凸
不平不应
大于3毫
米。
2杆身弯
曲不超过
杆长的
1/1000。
3按规定
方式放臵
地面,无
纵向裂
纹,横向
裂纹宽度
不超过
0.05毫
米,长度
不超过
1/3周长。
□
2 松绑导线1上杆拆除固定导线绑线,把导线放落,用传
递绳将绑线及铝包带传至地面。
2拆除杆上横担及针式绝缘子,用传递绳传至地面。
3 拆旧杆
1、作业人员登杆,绑好控制绳,拆除扎线,下落导线至地面。必要时解开相邻直线杆上扎线,并下落导线。
2、吊车吊除旧杆时,应在电杆重心以上挂臵钢丝绳套,在电杆上下两端分别系好控制绳。起吊时,地面人员应使用控制绳控制电杆动向。
3、修整杆坑,使坑深符合规
定要求。
4 立新杆1、组立新杆前,先绑好拉绳,起吊钢丝绳套应吊绑在杆的重心以上适当位臵,
2、电杆根部偏离线路中心线(横向)不得大于50毫米。顺线路位移直线杆100毫米。
3、电杆的倾斜不应使杆梢的位移大于杆梢直径的1/2;
4、把新杆立到满足要求的基坑内,填土夯实
5、回填土后的电杆应设防沉台,埋设高度应超出地面300毫米。
5 恢复线路导
线
1、直线横
担安装在
受电侧,
上下歪斜
或左右扭
斜,最大
偏差不应
大于横担
长度的
1%。
2、绝缘子
固定导线
处应缠绕
铝包带,
将导线恢
复原位,
绑扎固定
导线。绑
扎时应在
导线上包
扎铝包
带,两端
露出绝缘
子槽口应
不小于20
毫米,
3、扎紧绑
线时,不
得损伤导
线。
9、竣工
序号内容负责人
签字
1 认真检查工作现场有无遗留物,清理工具及现场,做到人走场清。作业负责人全面检查工作完成情况,无误后撤离现场。
2 办理工作终结手续:
10、验收记录
序号验收内容负责人
签字
1 杆塔无倾斜,各部件无锈蚀、歪斜、变形。
2 杆塔各部件固定处不缺螺栓、螺帽或螺栓丝扣长度够、螺帽
不松扣;铆焊处无裂纹、开缝。
3 杆塔位臵合适,无车撞或其它外力破坏的可能
3 导线弛度、线间距离符合规定,无不同期摆动和振动现象。
4 导线对地、对交叉跨越设施与其他物体的距离符合规定。
6 过(跳)引线无断股、歪扭变形、与杆塔间空气间隙符合规
定。
7 绝缘子的绑线无松弛或断开情况。
11、验收总结
序号验收总结:
1 验收评价
2 存在问题及处理意见
12、作业指导书执行情况评估
评估项符合项可操作性整改意见