概述

民用建筑电气设计中,电气设备用房主要有:开闭所、变配电所、柴油发电机房、配电间、弱电机房、电缆井道等。

二、变配电所

一)变配电所的分类

1、10KV配电所:也就是俗称的10KV开闭所。指电源进出线均为10KV,没有变压器。一般对于住宅区、综合类大型建筑,因为用电量大,需要设置开闭所。

2、变配电所:是供电系统的中心环节,它由变压器、高低压配电柜和附属设备组成。一般民用建筑高压侧电压等级采用的是10KV,但现在有些地方已经开始在用20KV电压。

10KV变电所:指高压侧电压为10kV的变电所。

1)公用变电所:指供住宅小区住宅楼及配套小公建用电的变电所,属供电局所有。

2)专用变电所:供除住宅小区住宅楼及配套小公建外的大中型公共建筑用电的变电所。二)变电所位置选择

1、方便高压进线和低压出线,并接近电源侧。

2、方便设备的运输、装卸及搬运。

3、接近负荷中心或大容量设备处,如空调制冷机房、水泵房等。

4、不应设在厕所、浴室、厨房或其它经常积水场所的正下方且不宜与上述场所贴邻,如果贴邻,相邻隔墙应做无渗漏、无结露等防水处理。

5、不应设在有剧烈振动或有爆炸危险介质的场所。

6、不应设在地势低洼和可能积水的场所。

7、应避开建筑物的伸缩缝、沉降缝等位置。

8、不宜与有防电磁干扰要求的设备及机房贴邻或位于其正上方或正下方。

9、当供电距离超过250m时,要考虑增设变电所。

三)变电所平面布置

1、开闭所:有户内式和户外式。户外式多用在多层住宅区和别墅区,跟总图专业有关,在室外留出高压环网柜的安装位置即可。户内式一般要求设在主体建筑地面一层,或者是在室外设置单独建筑。一个开闭所的建筑面积大约是60平方,杭州市供电局要求预留开闭所最小面积是6mx10m,开闭所内要设置不小于1m的电缆沟,建筑层高不低于4.6m。

2、变电所:一般有户内式、户外式和半户外式三种。民用建筑采用户内式为主,设置在主体建筑内,可以设在建筑物的地下层,但不宜设在地下室最底层。变电所能否设在地下层要根据当地供电部门的要求确定。变电所面积一般可以根据变压器台数估算,每台变压器大约为40平方米,变电所层高不小于4.6m,其中电缆沟深度不小于0.8m。

户外箱式变电所:主要用于别墅、排屋、多层住宅区及风景区旅游点。设置

考虑到变压器噪声及电磁环境对住户的影响,住宅小区变电所不应与住户上下及左右相邻。四)变配电所对建筑专业要求

1、变配电所的所有门均应使用防火门并应符合下列要求(一是为了变配电所外部火灾时不应对变电所造成大的影响,二是在变配电所内部火灾时,尽量限制在本范围内):

1)位于地下层或下面有地下层时,通向相邻房间或走道的门应为甲级防火门。

2)位于高层建筑主体(或裙房)内,通向其它相邻房间的门应为甲级防火门,通向走道的门应为乙级防火门。

3)位于多层建筑一层内,通向相邻房间或走道的门应为乙级防火门。

4)变电所通向汽车库的门应为甲级防火门。

5)变电所直接通向室外的门应为丙级防火门。

6)变电所的对外的门应向外开,各房间之间的通道门宜为双向开启门或向电压低的房间一侧开启。

2、变电所开向室外的门窗、通风窗等应设有防雨雪和小动物进入室内的措施。

3、高压配电室宜设不能开启的采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m,低压配电室可以设能开启的窗,并应设置纱窗,但临街的侧墙不宜开窗。

4、变电所的设备运输门宽,应按最大运输件的外部尺寸加0.3m,门高加0.5m设计。

变电所内单件最大、最重的是变压器,门宽根据变压器的外形尺寸由电气专业提出,门高根据配电柜尺寸定,配电柜高度为2.2m,门高应该为2.7m。

5、变电所长度大于7m时,应设两个出口,并宜设置在两端,两个出口的距离超过60m时宜增加一个出口。

6、变电所设于楼上或地下室时,应考虑设备运输通道。设备运输通道可利用车道、垂直运输机械或可拆卸通道。设备运输通道为吊装孔时,吊装孔的尺寸和结构件的荷载能力应能满足最大设备的运输吊装需要。

7、位于地下室的变电所,为防止地面水的浸入,其地面应抬高,且不小于100mm~300mm。

8、变电所的顶棚采用刷白,内墙面采用抹灰勾缝刷白,地坪采用水泥压光或水磨石。五)变电所对结构专业的要求

1、楼板活荷载按4.0~7KN/m2设计。

2、承重墙和楼板应预留线槽上线孔洞(电气专业委托)。

六)变电所对暖通、给排水专业要求

1、地上变电所内宜采用自然通风,地下室变电所应设机械送排风系统,通风管道应采用非燃烧材料制作。

2、采暖地区的变电所值班室应采暖,在严寒地区,高低压配电室内应设采暖装置。高低压配电室内应设采暖装置应采取防止渗漏措施,不应有法兰、螺纹接头和阀门。

3、变电所内不应有与其无关的管道通过。

4、有人值班的变电所宜设卫生间和上、下水设施。

三、柴油发电机房

一)发电机房位置选择

1、宜靠近变配电所,可设置在建筑物的首层、地下一层或地下二层,不应布置在地下三层及以下。

2、设置在地下室时,不应设在四周均无外墙的房间内,至少应有一侧靠外墙。

3、方便设备的运输、装卸及检修。

4、不应设在厕所、浴室或其它经常积水场所的正下方或贴邻。

二)发电机房平面布置

发电机房设置在地面一层时,应设置发电机间、日用油箱间、排烟口、进风百叶口及排风百叶口。发电机房设置在地下层时,应设置发电机间、日用油箱间、排烟道及排风道。

设置在高层建筑内时,排烟道应引至屋顶室外高空排放,如果在裙房屋顶排出则应设置消烟池将烟气处理后再排放。

发电机房净高根据发电机容量确定,一般在3m~4.5m间。

三)发电机房对建筑专业要求

1、发电机房应有二个出入口,其中一个应满足搬运机组的需要,2.1m。

2、发电机的门应为甲级防火门,并应采取隔声措施,向外开启。

3、日用油箱间应采用防火墙与发电机间隔开,开向发电机的门应采用自行关闭的甲级防火门。

4、机组基础应采取减震措施。当机组设在主体建筑内或地下室时,应防止与房屋产生共振。

5、发电机间和日用油箱间耐火等级为一级,火灾危险性类别为丙类。

6、机房应做消声、隔声处理。

7、发电机房、日用油箱间的顶棚采用刷白,内墙面采用抹灰勾缝刷白,地坪采用水泥压光,并应有防止油、水渗入地成的措施。

四)发电机房对暖通、给排水专业要求

1、地上发电机房内宜采用自然通风,当不能满足温度要求时,应设置机械通风装置。

2、发电机房设置在地下层时应设机械送排风系统,通风管道应采用非燃烧材料制作。

3、发电机组常用的是风冷发电机,对给排水专业无特殊要求,

四、配电间

配电间是指楼层内安装配电箱、控制箱、垂直干线、接地线等所占用的建筑空间。又称强电竖井。

1、配电间位置选择

1)配电间的位置,宜接近负荷中心,进出线方便、上下贯通。

2)配电间的数量根据楼层面积大小、负荷分布和大楼体形及防火分区等因素确定,一般以800平方左右设一个配电间,或一个防火分区设一个配电间,也可以按供电半径30~50m考虑设一个配电间。

2、配电间对建筑专业的要求

1)配电间的空间大小根据电气设备外形、数量及操作维护要求确定,需要进人操作的配电间,其净深不应小于1m,不进人操作的,其净深不应小于0.5m。

2)配电间应设不低于丙级标准并向外开的防火门,墙壁应是耐火极限不低于1h的非燃烧体。3)配电间在电缆上线位置应预留楼板上线孔洞。

4)配电间地面应略高于走廊地面,或设防水门坎。

3、配电间对结构专业的要求

1)楼板活荷载按4.5KN/m2设计。

2)承重墙和楼板应预留线槽上线孔洞。

五、弱电机房

民用建筑中弱电机房主要有:消防控制室(中心)、安防监控中心、有线电视和卫星电视接收设备机房、通讯设备机房、计算机网络机房、广播设备机房等。

高层建筑或者是电子信息系统较多的多层建筑,除机房外还有设置电信弱电间。

1、机房位置选择

1)机房宜设在建筑物的首层及以上层,当地下为多层时,也可设在地下一层。住宅小区的机房宜建在居住区的中心位置或小区会所内。消防控制室设置在建筑物内首层时宜靠外墙部位。

2)机房宜靠近电信间(弱电井)。

3)不应设置在变压器室、配电室、卫生间、浴室、开水房或其他潮湿、易积水场所的楼上、楼下或相邻。

4)不宜设置在发电机房、水泵房、空调机房及通风机房等有较大震动场所附近。

5)应远离粉尘、油烟、有害气体以及生产或储存具有腐蚀性、易燃、易爆物品的场所。6)一般大型的综合建筑要在地下室靠外墙处设置有线电视接入间、电信接入间、移动接入间、联通接入间等。

2、机房对建筑专业的要求

1)设置必要的值班室、UPS室、电池室等辅助用房,由弱电专项设计时布置。

2)当智能化系统合用一个机房时,机房面积一般按80~120平方考虑。

3)住宅小区(别墅群)当智能化系统合用一个机房时,机房面积一般按如下考虑:

(1)200户以下时,面积宜不小于20平方;

(2)200~500户时,面积宜不小于40平方;

(3)500~1000户时,面积宜不小于80平方;

(4)1000户以上时,考虑分设机房,主机房面积宜不小于80平方;分机房面积宜不小于20平方。

4)机房净高不宜小于2.6m。

5)机房内铺设防静电活动地板,地板架空高度200~350mm;顶棚和内墙采用浅色无光涂料;采用外开1.2~1.5m的双扇防火门,消防控制室应采用甲级防火门;窗户应有良好防尘,设纱窗。

6)消防控制室应采用耐火极限不低于2.0h的隔墙和不低于1.5h的楼板与其他部位隔开,并应设置直通室外的安全出口。消防控制室设在地下一层时,距通往室外安全出入口不应大于20m。

7)消防控制室耐火等级为一级,其它控制室耐火等级不小于主体建筑。

3、机房对结构专业的要求

1)楼板活荷载按5.0~7.5KN/m2设计。

2)承重墙和楼板应预留线槽上线孔洞。

4、机房对空调专业的要求

1)温度宜保持在18~28℃之间,相对湿度宜保持在35%~75%。

2)无窗的机房,应设置新风系统,新风量按室内工作人员计算,每人40m3/h。

5、机房对给排水专业的要求

与机房无关的给排水管线不宜穿越,消防控制室内严禁与其无关的管线穿过。

弱电间:又称接线间、电信间、弱电竖井

弱电间是指电子信息系统管线敷设和设备安装所占用的建筑空调。

1、弱电间位置选择

1)设在进出线方便,便于安装、维护的公共部位。高层建筑或信息系统较多的多层建筑每层均应设置弱电间。

2)弱电间位置宜上下对位,应设独立的门,不宜与其它房间形成套间。

3)弱电间不应与水、暖、气等管道共用井道。

4)应避免靠近烟道、势力管道及其它散热量大或潮湿的设施。

5)弱电间的服务范围超过90m时,应考虑设置两个或多个弱电间。

2、弱电间对建筑专业的要求

1)弱电间净高不宜小于2.5m。

2)顶棚和内墙采用涂防潮涂料;地面为水泥地,采用外开丙级防火门,门宽不小于0.7m。3)弱电间地面应略高于走廊地面,或设防水门坎。

4)弱电间面积:当设有综合布线柜时,宜不小于5平方米。无综合布线机柜时,宜不小于1.5m(宽)x0.8m(深)。

3、弱电间对结构专业的要求

1)楼板活荷载按4.5KN/m2设计。

2)承重墙和楼板应预留线槽上线孔洞。

高层建筑电气设计要点

高层建筑电气设计要点 一、常见问题 1.电力负荷是供电设计的依据参数。 计算准确与否,对合理选择设备,安全可靠与经济运行,均起决定性作用。高层建筑的电力负荷计算,基本上采用负荷密度法和需要系数法。 2.供电电源及电压的选择 为了保证供电可靠性,现代高层建筑至少应有两个独立电源,具体数量应视负荷大小及当地电网条件而定。两路独立电源运行方式,原则上是两路同时供电,互为备用。另外,还须装设应急备用柴油发电机组,要求在15秒钟内自动恢复供电,保证事故照明、电脑设备、消防设备、电梯等设备的事故用电。 国内高层建筑的供电电压,都采用10kv标准电压等级。 3.高低压配电系统的设计 (1)高压配电系统:现代高层建筑均是采用两路独立的10kv电源同时供电。一般高压采用单母线分段,自动切换,互为备用。母线分段数目,与电源进线回路数相适应。只有当供电电源为一主一备时,才考虑采用单母线不分段的结线。电源进线几乎全部采用电缆进线。 (2)计费方式,采用高供高计。但在低压侧,仍装设计费电度表,采用将照明与动力分开的两部电价法。有些地方供电部门又把空调设备的用电,全部划入照明计价系统,一般做法是安装总表及动力表,由总表减去动力表以后,全部为照明电费。

(3)为减少变压器台数,单台变压器的容量选择一般都大于1000 kva。为限制低压侧的短路电流,正常时变压器解列运行,中间设联络开关。照明和动力分开设变压器,当动力用电容量太小时,动力变压器可不分开装设,而在低压侧应对动力负荷分类计费。 (4)高压系统及低压干线的配电方式基本上都采用放射式系统。楼层配电则为混合式系统。配电设备中的主要部分是干线。现代高层建筑的竖井多采用插接式母线槽。水平干线因走线困难,多采用全塑电缆与竖井母干线联接。每层楼竖井设层问配电小问。层间配电箱经插接自动空气开关从竖井母干线取得电源。当层数较多负荷数较大时,一般按层数分区供电,或将变压器分散设在地下层、中间层或最顶层。 (5)低压配电系统各级开关均采用自动空气开关(断路器),设置瞬时、短延时、长延时三级过流保护装置。各级自动空气开关的保护整定,应注意选择性配合,防止越级跳闸。 (6)所有电梯均要求采用两路不同变压器引出的专用电缆进线。在电梯机房的末端配电箱,设两路电源的自动切换装置,互为备用。 (7)功率因数按规定应补偿到0.9—0.95。无功补偿都采用集中补偿方式。为降低变压器容量,多集中装设在低压侧,与配电屏放在一起,但必须采用于式移相电容器。 4.主要设备的选型

电气设备房对土建要求

一、变电所位置的选择 应根据下列要求经技术、经济比较确定: 1、接近负荷中心; 2、进出线方便; 3、接近电源侧; 4、设备运输方便; 5、不应设在有剧烈振动或高温的场所; 6、不宜设在多尘或有腐蚀性气体的场所,当无法远离时,不应设在污染源盛行风向的下风侧; 7、不应设在厕所、浴室或其他经常积水场所的正下方,且不宜与上述场所相贴邻; 8、不应设在有爆炸危险环境的正上方或正下方,且不宜设在有火灾危险环境的正上方或正下方,当与有爆炸或火灾危险环境的建筑物毗连时,应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》的规定; 9、不应设在地势低洼和可能积水的场所。 二、对建筑的要求 1、对于公共建筑变配电等电气用房不应布置卫生间、浴室、盥洗室等直接下层,也不允许采用隔板处理。 2、对于变配电室等电气用房上方是住宅的工程,在确认建筑专业别无选择的情况下,允许采用隔板处理,但隔板夹层内必须采取可靠的

防水、排水措施)。 3、变配电所设在高层建筑地下室时,不应设在最底层,当地下仅有一层时,应采取适当抬高该所地面(抬高100~300mm)等防水措施,并应避免洪水或积水从其他渠道淹渍变配电所的可能性。 4、福建省建设厅关于完善房屋建筑地下室防排涝设施有关问题的通知闽建设〔2006〕2号(福建省建设厅二○○六年一月二十六日)“新建工程应严格执行城市工程用地高程标准”:省市领导机关、防灾救灾、电力调度、交通指挥、电信枢纽、广播、电视、气象、金融、计算机信息等重要建筑和生命线工程的设计,要确保在城市设防标准情况下的应急防涝排涝能力;变配电用房、备用发电机房、消控中心应设置在地面一层及一层以上(高于防涝用地高程)。 5、变配电所不宜设在住宅、客房、办公室等场所的正上方或正下方,不宜与有防电磁干扰要求的设备房及机房(如电信机房、消控室等)贴邻或位于其正上方或下方(与弱电设备房最小距离应大于2m);当变配电所的正上方或正下方为住宅、客房、办公室等场所时,变配电所应做屏蔽处理。 6、福州市供电部门规定:住宅小区:高压配电室可设在一层(住宅与高压配电室设夹层,防噪音、温升和电磁干扰)。 7、高低压配电室、变压器室、控制室等内不应有与其无关的管道和线路通过。 8、设在地下室的变配电所,应设有不少于两个出口,至少有一个是通向室外、公共走廊或楼梯间的出口。

教育建筑电气设计规范 JGJ 310-2013完整版

中华人民共和国行业标准 教育建筑电气设计规范 Code for electrical design of education buildings JGJ 310-2013 批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设部 施行日期:2014年4月1日 中华人民共和国住房和城乡建设部公告 第173号 住房城乡建设部关于发布行业标准《教育建筑电气设计规范》的公告 现批准《教育建筑电气设计规范》为行业标准,编号为JGJ310-2013,自2014年4月1日起实施。其中,第4.3.3、5.2.4条为强制性条文,必须严格执行。 本规范由我部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。 中华人民共和国住房和城乡建设部 2013年10月9日 前言

根据住房和城乡建设部《关于印发<2009年工程建设标准规范制订、修订计划>的通知》(建标[2009]88号)的要求,规范编制组经广泛调查研究,认真总结实践经验,参考有关国际标准和国外先进标准,并在广泛征求意见的基础上,编制本规范。 本规范的主要技术内容是:1.总则;2.术语和代号;3.校园电气总体设计;4.供配电系统;5.低压配电;6.配电线路布线系统;7.常用教学和实验设备配电;8.电气照明;9.防雷与接地;10.校园信息设施系统;11.校园信息化应用系统;12.校园公共安全系统;13.电气设备抗震安全;14.电气节能。 本规范中以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。 本规范由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释,由清华大学建筑设计研究院有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见和建议,请寄送清华大学建筑设计研究院有限公司(地址:北京市海淀区清华大学设计中心楼,邮政编码:100084)。 本规范主编单位:清华大学建筑设计研究院有限公司 同济大学 本规范参编单位:中国建筑标准设计研究院 悉地(北京)国际建筑设计顾问有限公司 中国建筑西北设计研究院有限公司 北京市建筑设计研究院有限公司 合肥工业大学建筑设计研究院 华南理工大学建筑设计研究院 哈尔滨工业大学建筑设计研究院 重庆大学建筑设计研究院 安徽省安泰科技有限公司 法泰电器(江苏)股份有限公司 索恩照明(广州)有限公司 本规范主要起草人员:戴德慈徐华夏林王磊武毅肖辉杨大强李炳华杨德才石萍萍徐玲献万力俞洋乔世军姚加飞周峰虞国荣杨

某超高层建筑电气设计实例

万方数据

Bl变电所(O),用于商业及办公:∑Pn=2888kW, Sc=2107kVA,ESr=2拳1600kVA; L14变电所(A),用于公寓:∑Pn=2212kW, Sc=1390kVA,ESr=2木1000kVA I L14变电所(H),用于酒店:EPn=3269kW, Sc=1975kVA,∑Sr=2术1250kVA。 (3)备用柴油发电机房设置在地下1层靠首层外墙部位。 3.3配电问设置 尺度要实际测算,满足电气设备、电缆的排布及操作距离的要求。 (1)B4~L5平面尺度大,功能种类多,设置多处配电间; (2)上部设置一处配电间,办公层配电间尺度为 4.7m x 1.8m,公寓酒店层配电间尺度为2.3m×2.9m。 离屠及超赢层建筇告钮 过于笼统,不具有指导意义,好在《民用建筑设计规范》的附录中给出了细化的划分方法。 但本人认为这种划分方法仍缺乏明晰、确切的基础原则,在IEC60364.5—55中,原则则比较清晰,是以供电中断允许间隔时间来划分等级的: 图1变电所及配电间分布示意图0级(不间断):不间断自动供电 3.4变配电系统概略图如图2所示。 0?15级(极短时间间隔):0?15s之内自动恢复有 需特别说明的问题是:B3,L14变电所远离高压,双侠电 配电室,为了变压器的维护安全,在现场应设置隔离装0.5级(短时间间隔):O_Ss之内自动恢复有效供电 置(保护在B1实现),系统示意如图3所示。 15级(中等时间间隔):15s之内自动尉彰弼吲也 4关于供电可靠性 >15级(长时间间隔):>15s之内自动恢复有效 4.1规范要求 而’ 在我国的电气设计中,负荷分级及相应的供电要建议我国的国家标准也按此进行划分,并给出相求都是以《供配电系统设计规范》为基础的,第2.0.1应的供电保障措施。 条给出了其分级原则:“电力负荷应根据对供电可靠4.2负荷等级划分 性的要求及中断供电在政治、经济上所造成损失或影本建筑中负荷等级划分如下:响的程度进行分级……”,这一原则对民用建筑而言 (1)一级负荷: 馨篚建锅电气投术19   万方数据

《全国民用建筑工程设计技术措施2009-电气》

《全国民用建筑工程设计技术措施2009-电气》 23机房工程 23.1一般规定 23.1.1本章主要适用于新建、改建和扩建的民用建筑中的电子信息系统机房、弱电间、控制室的设计。 23.1.2机房工程设计包括机房、弱电间、控制室等场所的建筑结构、空调、给排水、供配电、接地、消防、安防、环境和设备监控等系统的要求。 23.1.3机房工程设计应确保智能化和信息化系统运行的稳定可靠,为工作人员提供良好的工作环境。 23.2机房 23.2.1机房是指民用建筑物内为电子信息系统中的信息交换设备、信息处理设备、信息存储设备、通信设备、控制设备、系统布线设备及其相关的配套设施提供运行环境的建筑空间,包括数据机房、通信机房等。 23.2.2根据机房所处行业/领域的重要性、使用单位对机房内各系统的保障、维护能力及由于场地设施故障造成网络信息中断/重要数据丢失在经济和社会上造成的损失、影响程度,将机房从高到低划分为A、B、C三级。 23.2.3机房分级标准、性能要求和系统配置见表:13.2.3—1,各级机房举例见表:13.2.3—2。 表23.2.3—1机房分级标准、性能要求和系统配置 要求 等级 分级标准性能要求系统配置 A级符合下列情况之一的机房为A 级: 1电子信息系统运行中断将造成重大的经济损失; 2电子信息系统运行中断将造成公共场所秩序严重混乱 A级机房内的场地设施应按容 错系统配置,在电子信息系统运行期 间,场地设施不应因操作失误、设备 故障、外电源中断、维护和检修而导 致电子信息系统运行中断 系统配置:2N,2(N+1)系统配置 说明:具有两套或两套以上相同配置的 系统,在同一时刻,至少有两套系统在 工作 B级符合下列情况之一的机房为B 级:1电子信息系统运行中断将造成 较大的经济损失;2电子信息系统运 行中断将造成公共场所秩序混乱 B级机房内的场地设备应按冗 余要求配置,在系统运行期间,场地 设施在冗余能力范围内,不应因设备 故障而导致电子信息系统运行中断 系统配置:N+X(X=1~N)系统配 置说明:系统满足基本需求外,增加了 x个单元、x个模块或x个路径。任何x 个单元、模块或路径的故障或维护不会 导致系统运行中断 C级不属于A级或B级机房的为c 级机房 c级电子信息系统机房内的场 地设备应按基本需求配置,在场地设 施正常运行情况下,应保证电子信息 系统运行不中断 系统配置:N 系统满足基本需求,没有冗余 注:1冗余:重复配置系统的一些或全部部件,当系统发生故障时,冗余配置的部件介入并承担故障部件的工作,由此减少系统的故障时间。

建筑电气设计相关计算公式大全

一、常用的需要系数负荷计算方法 1、用电设备组的计算负荷(三相): 有功计算负荷 Pjs=Kx·Pe(Kw); 无功计算负荷 Qjs=Pjs·tgψ(Kvar); 视在功率计算负荷Sjs=√ ̄Pjs2+ Qjs2(KVA); 计算电流 Ijs=Sjs/√ ̄3·Ux·Cosψ(A)。 式中:Pe---用电设备组额定容量(Kw); Cosψ---电网或供电的功率因数余弦值(见下表); tgψ ---功率因数的正切值(见下表); Ux---标称线电压(Kv)。 Kx---需要系数(见下表) 提示:有感抗负荷(电机动力)时的计算电流,即: Ijs=Sjs/√ ̄3·Ux·Cosψ·η(A) η---感抗负荷效率系数,一般取值0.65~0.85。 民用建筑(酒店)主要用电设备需要系数Kx及Cosψ、tgψ的取值表: 注:照明负荷中有感抗负荷时,参见照明设计。

2、配电干线或变电所的计算负荷: ⑴、根据设备组的负荷计算确定后,来计算配电干线的负荷,方法如下:总有功计算负荷∑Pjs=K∑·∑(Kx·Pe); 总无功计算负荷∑Qjs= K∑·∑(Pjs·tg); 总视在功率计算负荷∑Sjs=√ ̄(∑Pjs)2+(∑Qjs)2。 配电干线计算电流∑Ijs=∑Sjs/√ ̄3·Ux·Cosψ(A)。 式中:∑---总矢量之和代号; K∑---同期系数(取值见下表1)。 ⑵、变电所变压器容量的计算,根据低压配电干线计算负荷汇总后进行计算,参照上述方法进行。即: ∑Sjs变= K∑·∑Sjs干线(K∑取值范围见下表2)。 变压器容量确定:S变=Sjs×1.26= (KVA)。 (载容率为80﹪计算,百分比系数取1.26,消防负荷可以不计在内)。变压器容量估算S变= Pjs×K×1.26= Pjs×1.063×1.26= (Kva)。 同期系数K∑值表: 计算负荷表(参考格式):

高层建筑电气设计要点浅析(标准版)

高层建筑电气设计要点浅析 (标准版) Safety work has only a starting point and no end. Only the leadership can really pay attention to it, measures are implemented, and assessments are in place. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0761

高层建筑电气设计要点浅析(标准版) - 摘要:随着我国经济建设的飞速发展,我国房地产市场也有了很大进步,住宅建设高速增长尤其是以成片开发的住宅小区为主,以多层、小高层住宅组团分布并配以会所、广场、健身场所、超市、幼儿园、学校等完善的配套设施。 关键词:住宅建筑;电气设计;配电设计 引言 随着建筑智能化水平的不断提高,高层建筑电气设计增加了很多弱电部分系统,包括数字电视系统、综合布线系统、背景音乐系统,保安监控系统,电脑的管理系统等。弱电设备占基建投资比率越来越高,所以设计好弱电各个系统,对于节约投资、提高智能化水平都有非常重要的意义。

一﹑高层建筑电气设计的特点 与高层建筑电气关联的用电设备品种繁多。室内、楼梯过道、安全照明等电器照明设备;货梯、客梯等电梯设备;生活水泵和消防泵等给排水设备;冷却塔风机以及水机组等制冷设备;引风机和鼓风机等锅炉房设备;排风机、电冰箱等厨房设备;包括送风机、回风机、风机管盘在内的空调系统送电设备;包括正压风机、排烟风机等在内的消防设备;另外,不同用处的高层建筑在用电量上也存在差别,不过总的来说耗电量比较大。再加上高层建筑的消防用电、客梯电力、应急照明等还要有分别独立的电源。 二﹑高层建筑电气设计的主要内容 (一)用电负荷的计算 高层建筑供电设计的重要参数依据就是电力负荷,其计算的准确程度对选择合理设备并确保电力安全可靠的运行,都能起到重要作用,并发挥节能功效。一般用电负荷的计算方式主要采取负荷密度法与需要系数法。 (二)高低压配电系统的设计

发电机房设置要求。。

高层建筑柴油发电机组机房设计 一、设置原则 在高层建筑供电设计中,首先必须明显什么情况下应设置柴油发电机组,我们先从高层建筑的负荷等级谈起: ①高层建筑中的消防水泵、防排烟设施、消防电梯、应急照明等消防用电,按照《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)9.1.1条规定,一类高层建筑应安一级负荷要求供电,二类高层建筑应按二级负荷要求供电。 ②按《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)3.1条规定,高层建筑中许多部位的负荷为一级负荷,如一、二级旅馆的宴会厅、娱乐厅、高级客房、厨房,重要办公建筑的客梯电力、主要办公室、会议室照明,大型百货商店的营业厅照明;还有一些部位的负荷为二级负荷,如百货商店的自动扶梯、客梯电力,部、省级办公建筑的主要办公室、会议室照明等。一级负荷中还含有特别重要负荷,如重要的交通枢纽、通讯枢纽以及经常用于重要国际活动的大量人员集中的公共场所等的一级负荷。 一级负荷应由两个电源共电。二级负荷当条件允许时也宜由两个回路供电,特别是属于消防用电的二级负荷,应按二级负荷的两个回路要求供电。由此可见,高层建筑对供电的可靠性要求较高,都要求两个电源供电。因此,考虑设置柴油发电机组的原则如下: ①对电网能够提供二个独立电源的高层建筑,按规范已经满足了一、二级负荷的要求,原则上可不设柴油发电机组。但是,对于特别重要的高层建筑(如超高层建筑),其内部含有特别重要负荷,应考虑一电源系统检修或故障时,另一电源系统又发生故障的严重情况,此时一般应设柴油发电机组做应急电源。

②对于当地电网只能提供一路电源、或取得第二电源有困难或不经济合理的高层建筑,应设柴油发电机组提供第二电源。此时,柴油发电机组是作为备用电源使用,不仅仅是应急用。 ③按照我国旅游饭店星极标准,四星级及五星级宾馆应设自备发电系统。以上是设置柴油发电机组的基本原则。值得一提的是,在国内外一些高层建筑中,即使市网供电相当可靠,可以满足规范要求,但也都设置了自备应急发电机组,以便当市网万一中断供电,一方面能保证停电期间消防用电的需要,同时也能使大厦的基本秩序得以维持。 二、机组型式选择 1.起动方式 柴油机在起动时,必须依靠外力驱动曲轴旋转,当达到一定转速时,气缸内的空气被压缩到一定的压力和温度,使喷进气缸的燃油开始燃烧,柴油机才开始正常地运转起来。柴油机的起动方式有三种,①手摇起动,通过手摇装置把柴油机起动起来;②电动起动,利用电动机作为动力,通过传动机构来驱动曲轴旋转,从而使柴油机起动起来,电起动所用的电源为蓄电池,电压一般为24V;③压缩空气起动,把压缩空气导入柴油机气缸中,利用它的压力来推动活塞,使柴油机曲轴旋转,当达到一定转速时停送空气,而向燃烧室喷入燃油,便可把柴油机起动起来。当采用自动信号控制起动电动机或控制压缩空气阀,并对润滑系统和冷却系统采取措施后,便可实现机组自起动。 在高层建筑中宜采用电起动方式,避免采用压缩空气起动方式。一类高层建筑中一定要选择带自起动装置的柴油发电机组,一旦市网供电中断,必须在15秒内供电(高规要求30秒)。二类高层建筑中有条件时,也宜采用带自起动装置的机组,有困难时也可采用手动起动装置。 2.转速 柴油发电机组按转速分高、中、低三类。高速转速≥1000转/分;中速转速在300~1000转/分;低速转速≤300转/分。在高层建筑中应选用转速1000~1500转/分的高速机组。此种机组具有体积小、重量轻、运行可靠等优点。 3.冷却方式 柴油机在运行中由于柴油的燃烧产生高温,为保证柴油机受热机件及增压器外壳等部分不受高温的影响,并保证各工作面的润滑,就要在受热部分进行冷却。柴油机冷却不良、机件温度过高时,将会引起一些故障。柴油机机件也不能过度冷却,机件温度太低也会造成不良后果。由此可见,冷却系统的功用是从各受热机件传走部分热量,使机件保持正常的工作温度。柴油机的冷却方式有水冷和风冷两种。水冷方式即用水冷却气缸,风冷方式即用风冷

建筑电气设计计算简明方法

建筑电气设计计算简明方法 建筑电气设计计算简明方法(一) 一、常用的需要系数负荷计算方法 1、用电设备组的计算负荷(三相): 有功计算负荷Pjs=K x·P e(Kw); 无功计算负荷 =Pjs·tgψ(Kvar); 视在功率计算负荷Sjs=√ ̄Pjs2+Qjs2(KVA); 计算电流 Ijs=Sjs/√ ̄3·U x·Cosψ(A)。 式中:P e---用电设备组额定容量(Kw); Cosψ---电网或供电的功率因数余弦值(见下表); tgψ---功率因数的正切值(见下表); U x---标称线电压(Kv)。 K x---需要系数(见下表) 提示:有感抗负荷(电机动力)时的计算电流,即: Ijs=Sjs/√ ̄3·U x·Cosψ·η(A) η---感抗负荷效率系数,一般取值0.65~0.85。 民用建筑(酒店)主要用电设备需要系数K x及Cosψ、tgψ的取值表:

注:照明负荷中有感抗负荷时,参见照明设计。 2、配电干线或变电所的计算负荷: ⑴、根据设备组的负荷计算确定后,来计算配电干线的负荷,方法如下: 总有功计算负荷∑Pjs=K∑·∑(K x·P e); 总无功计算负荷∑Qjs= K∑·∑(Pjs·tg); 总视在功率计算负荷∑Sjs=√ ̄(∑Pjs)2+(∑Qjs)2。 配电干线计算电流∑Ijs=∑Sjs/√ ̄3·U x·Cosψ(A)。 式中:∑---总矢量之和代号; K∑---同期系数(取值见下表1)。 ⑵、变电所变压器容量的计算,根据低压配电干线计算负荷汇总后进行 计算,参照上述方法进行。即: ∑Sjs变= K∑·∑Sjs干线(K∑取值范围见下表2)。 变压器容量确定:S变=Sjs×1.26= (KVA)。 (载容率为80﹪计算,百分比系数取1.26,消防负荷可以不计在内)。 变压器容量估算S变= Pjs×K×1.26= Pjs×1.063×1.26= (Kva)。 同期系数K∑值表:

超高层建筑电气设计研究

超高层建筑电气设计研究 发表时间:2016-12-08T13:37:33.297Z 来源:《基层建设》2016年22期作者:蔡振芳 [导读] 摘要:本文结合工程案例,对超高层建筑电气设计进行研究,供同行借鉴参考。 身份证号码:44030619841010**** 摘要:本文结合工程案例,对超高层建筑电气设计进行研究,供同行借鉴参考。 关键词:超高层;电气设计 一、工程概况 该超高层总共46层,地下有2层,集办公楼、裙房为一体的综合性建筑,地上5层裙房商业,1栋180m超高层办公、1栋高层办公楼,地下室为设备房及车库等。 二、供配电系统 (1)负荷等级、负荷计算及供电电源 ①本工程为超高层综合楼,用电负荷等级划分详见表1 表1负荷等级分类表 ②供电电源 电源由供电局提供两独立回路10KV高压电源(来自两个区域变电站)。本工程开闭所设在地下一层,供电局提供的高压电缆先引入开闭所,再从开闭所引两路10KV电源至变配电室。变配电室10KV主接线采用单母线分段的接线方式,系统设有分段母线联络开关,两路10KV电源同时供电,互为备用,当其中一路电源因故障停电时,由另一路电源供给全部一、二级负荷。 低压主接线采用单母线分段的接线方式,两台变压器为一组,互为备用,分别设有母线联络开关,两只低压进线开关及母联开关两通一断,采用电气、机械联锁。 为保证消防等用电设备的供电可靠性,该项目中设置了柴油发电机作为工程中的第三电源,以确保消防等重要负荷的供电可靠性。 (2)供电变配电所设置 超高层建筑供电变电所的设置按照《民用建筑电气设计规范》(JGJ16—2008)第 4.2.1;4.2.2;4.2.3条所确定的原则设置。 由于本工程的主要用电负荷如中央空调机房、水泵房等均设在地下二层,裙房有大型的超市、电影院。超高层地上建筑高度为180m,16层及28层为避难层,避难层及屋顶设计有空调机房及水泵房。为使变压器尽量靠近负荷中心,综合供电半径、技术、经济指标分析。本工程设计中将变配电所设在地下一层,而将柴油发电机房设在变配电机房附近。大型超市应商家的需求在地下室独立设置了变配电房。28层避难层设置了变配电房。在避难层设置变电所应考虑变压器的垂直运输通道以及设备对楼板荷重的影响,单台变压器的容量不宜超过800KVA。 (3)供电变压器选择 超高层建筑供电变压器的选择,应根据《民用建筑电气设计规范》(JGJ16—2008)第4.3.1~4.3.3条的规定选择。当单体建筑规模比较大,供电负荷较大时,有可能选择多台大容量供电变压器,多台变压器宜组成每两台成一组的组合。低压供电母线为“两进线-母联”的接线形式,平时变电所的变压器均分列运行,当其中一台变压器故障或检修时,则可以切除部分空调等非保证负荷,闭合低压母联开关,由另一台变压器负担大楼的消防、照明等重要负荷的供电。所有消防设备、重要机房均采用双回路放射供电,并按规范要求在末端设ATS自动切换装置。对于空调等季节性负荷,根据实际的设备容量,设计中将该部分负荷集中设置,在过渡季节,可以根据需要切除部分负荷,停用相应的变压器,以降低变压器损耗,达到节能的目的。 综上述分析,在地下一层设置3个变配电室,1#变配电室变压器总装机容量为7300KVA,采用3台1600KVA和2台1250KVA干式节能型电力变压器,供超高层办公与地下室及商业用电;2#变配电室变压器总装机容量为2800 KVA,采用2台1000KVA和1台800KVA干式节能型电力变压器,供高层办公与地下室及商业用电;3#变配电室变压器总装机容量为3200KVA,采用2台1600KVA干式节能型电力变压器供超市用电;在28层避难层处设1个变配电房,变压器总装机容量为3200KVA,采用4台800KVA干式节能型电力变压器。整个建筑物的总装机容量为16500KVA。变压器接线组别DYn/11,10KV/0.4KV,带强制风冷系统及温控温显装置,保护等级为IP40。 现行大型的商业综合体已经从以往的纯购物模式,转变成体验、娱乐、餐饮为一体的模式。由于大量的餐饮存在,故本设计中商业的容量取值相对大些。 (4)应急柴油发电机组设置 超高层建筑有大量的一级负荷,考虑设置柴油发电机组作备用电源。备用电源宜靠近各区域配电中心设置。该工程设置柴油发电机组,一种情况是将其作为用以保证二路市政供电故障同时火警又发生时有关消防设备的供电。其中消防设备包括消控中心、消防水泵、消防电梯、排烟风机、正压风机、火灾自动报警、漏电火灾报警、自动气体灭火系统、防火卷帘门、应急照明、消防潜水泵等。另一种情况是将其作为用以保证二路市政供电故障而停电时,对一级负荷和某些重要的二级负荷的供电。设计时柴油机组容量的选择正是按以上两种情况进行比较,且需对发电机进行电压降校验选,从而确定发电机组容量的依据。经计算,同时应甲方管理需求,于本工程地下一层1#变配电设置一台容量为1200KW柴油发电机作为自备应急电源,超市独立设置一台800KW发电机作为自备应急电源。机组在两路市电停电后30s内自起动投入供电,其相序与市电相序一致。发电机与市电互锁,以防倒送电。 三、电缆电线选择和敷设 超高层建筑干线电力线路的选型和敷设方式是电气设计中比较烦琐的问题。由于封闭式母线载流量大,对于大容量配电干线而言,封闭式母线的应用就更能体现它的优势,故本工程的普通电源、空调动力大容量用电干线均采用封闭式母线。根据《民用建筑电气设计规范》(JGJ16-2008)第7.4.3条导体敷设的环境温度要求,在封闭的强电间发热量大,会造成导体载流量下降,故暖通专业应予考虑适当排风。配电干线在变配电室内段的敷设用开敞式电缆托盘,变配电室到电气竖井间段采用封闭式防火电缆桥架敷设,在电气竖井内的敷设全部采用电缆明敷固定在阶梯式电缆梯架上。这样,就比较有效地解决了安装施工及上述问题,也方便于今后的检修和维护。在楼层间的分支干线导线敷设根据所配设备的消防负荷等级选择防火类型,并尽可能地采用钢管暗敷在墙壁和楼板内,明敷防火线路在外套保护钢管上喷涂防火涂料。各层电气竖井内的楼板孔洞和各处墙壁上的电气安装孔洞,在设备安装施工的后期一定要用防火胶泥等防火材料严

机房建设要求资料

机房建设要求 随着计算机系统技术和设备的不断更新换代,安装计算机设备的场地技术,即机房工程也在不断地推陈出新。所采用的新材料、设备、工艺和技术,其目的是为了更好地保证机房的温度、湿度、洁净度、照度、防静电、防干扰、防震动、防雷电、及时监控等,能充分满足计算机设备的安全可靠地运行,延长计算机系统使用寿命的要求,同时又要给系统管理员创造一个舒适、典雅的环境。因此,在设计上要求充分考虑设备布局、功能划分、整体效果、装饰风格,体现现代机房的特点和风貌。 机房精装修设计 一、隔断工程 机房中的隔断采用不锈钢边框&12mm厚钢化玻璃。钢化玻璃隔断近年正逐渐引入到网络机房装修中。它具有隔音、隔热、耐压等特点,透视效果极佳,并增添机房的简练与豪华感。 整个机房四周的墙边、墙角均做防水处理。玻璃与吊顶、地板交接处安装亚光不锈钢踢脚板线。 机房及办工区内隔断采用不锈钢大框玻璃隔断,隔断与天花、地板交接处装不锈钢角线,具体隔断位见平面布置图。 二、地面工程 机房地板采用架空地板,为使水泥砂浆地面达到不起尘、不产尘、保证空调送风系统的空气洁净度,地面需要先涮防尘漆做防尘处理。 活动地板的种类较多,根据板基材料可分为:铝合金、全钢、中密度刨花板。它们的表面都是粘贴PVC抗静电贴面。机房建议选用全钢防静活动地板,可与地面装饰效果相协调。地板安装高度为0.3M。地板与墙体交界处用不锈钢踢脚板封边。机房大门入口处做踏步铺塑胶地板。 三、门窗工程 整个机房区及办公区的不锈钢无框玻璃隔断上的门均为不锈钢无框玻璃。 1、设备间:单开玻璃门一套。 2、网络机房:双开防火防盗门一套。 四、天花吊顶工程 根据网络机房的具体建筑结构情况,整个机房为了确保机房的保温和消防需要;建议采用微孔铝制天花板进行铺设,该天花板美观、耐用,防火、防潮,同时与机房屏蔽网一起组成一个完整的屏蔽系统,具抗静电、抗干扰的作用。 为保持机房环境廉洁度和保持机房温度均衡,建议采用铝泊制保温棉作天花、墙面、地面保温使机房具有防潮、防尘、保温的性能。 五、墙面装饰工程 墙面处理是指采用在主机房建筑物的墙面、柱面上进行防尘、防潮、防水、保温处理,同时使房屋内部平整、光滑,清洁美观,改善采用光条件,增强保温、隔热、隔音、防尘等性能从而改善环境条件。主机房墙面、地面及梁面上刷防霉、防潮漆,涂防水油膏,进行防尘处理、确保洁净度高、不产生粉尘、耐久性高、不产生龟裂、眩光,同时起到防水、防潮、防霉的效果。 机房应采用优质铝塑板,在选择墙面板材料时,要求能满足屏蔽系统和等电位系统的需求。目前国内知名优质铝塑板生产流程采用目前最新技术及工艺,外观光亮,且性能价格比优,因此采用国产优质铝塑板无疑是最佳的方案。在现代科技及工业的高速发展,材料领域的广泛应用中,国产优质铝塑板饰面光学效果,洁净程度、安全性,施工质量、施工条件均为最佳,国产优质铝塑板还能满足屏蔽系统的需求。

超高层建筑电气设计探讨

超高层建筑电气设计探讨 超高层建筑电气设计探讨 摘要:随着城市规模的不断发展,高层建筑越来越多,如大型写字楼、商业大厦、购物中心等结构比较复杂,其中包括大量的动力设备、电气设备、复杂的照明系统以及完善的消防安全系统,对电气功能要求比较高。本文对现代高层建筑电气设计的主要内容进行探讨,并提出设计中应注意的有关问题。 关键词:超高层建筑;电气设计 中图分类号:[TU208.3] 文献标识码:A 文章编号: 现代建筑向“纵深”发展,成为社会向前推进的必然趋势。随之而来的高层建筑电气设计也已成为一门综合性的应用技术,智能化、环保化的要求还在不断给我们提出新的研究课题。如何在不影响功能的情况下改善高层建筑高耗电量的现状,也迫切需要我们找到应对措施。 一、高层建筑电气设计要点 1、电力负荷的确定 电力负荷是供电设计的主要依据。按国家现行规范,消防用电设备(如消防水泵、消防电梯、自喷接力泵、排烟风机、消防控制中心、应急照明)、电梯、生活水泵用电、电话机房、安保设备、航空障碍灯和人防中重要负荷等应按一级负荷中特别重要的负荷要求供电,其它用电负荷分别为二级或三级负荷。电力负荷预算时应分别计算动力电和照明电。电力负荷预算正确与否,对电气设备的选择、配置,保证电气设备系统安全、高效运行,对整体工程的经济分析和相关设计,都有重要的指导意义。高层建筑的电力负荷计算,基本上采用负荷密度法和需要系数法。 2、电源及电压的选择 设10kV双重电源,采用10kV标准电压供电。10kV供电电源分别来自不同的变电站。针对高层建筑中存在大量的一级负荷,还考虑备用柴油发电机组,要求在15s 内自动恢复供电,应付意外情况的

监控室机房设计要求

监控室机房要求 1.计算机机房之规划每个工程设计成败在于协调准备,由其机房位置设定、管理部门沟通或现场建筑师,及各相关厂商的协调,现场需以相关图解,再依图解做分析、设计及施工项目进行规划,并且订定机房尺寸面积及施工说明与施工配置图。图面确认后进行其它相关项目设计和估算。 1.1 机房位置选择机房应避免放置于地下室或潮湿地点,同时禁止设置在设备进出口过小、搬运不便之地,应保留或设计足够大型设备出入口。同时也应注意将来设备扩充空间位置、电力系统、空调设备计算上也要预留未来若干年内扩充需求。 1.1.1 应避开电磁场、电力噪声、腐蚀性气体或易燃物、湿气、灰尘等其它有害环境。 1.1.2 应考虑设备维护及搬运、作业空间,另外机器前后左右需保留散热空间及控制台位置预留。 1.1.3 设备进出口是否够宽(大门高度需180cm、宽度不得少于120cm),比较重之设备,需往建筑物外围或以柱子与大楼桁梁为中心放置,以免楼板面承受力不足。 1.1.4 机房内部不得铺设地毯,在入口处需放置防静电脚垫,以防止人员进出时将静电及灰尘带入机房内。 1.1.5 机房严禁靠近,水源或墙壁内部有水源管路经过机房顶部及底部,如大楼消防管路需要求修改或封闭,使用独立型消防系统。

1.1.6 应设有足够电力来供应设备电源、照明、空调等,其它外围设备使用。 1.1.7 机房内部需采用架高地板,以避免电源及信号线路交错妨碍,如无设置地板,线路需使用PVC或铝质线槽加以固定,防止线路被践踏及防止工作人员发生意外。地板高度不得低于20cm。 1.1.8 机房内部不宜阳光直接照射,以免产生不必要热能,增加电力负载。空调设备需采用下吹式恒温恒湿空调机组,水冷式空调机组需采独立管路,不得以大楼水塔连接。机房如设置于地下室需考虑,采用气冷式机组,来减少管路及其它不必要费用。 1.1.9 打印机房与UPS电气房,需加以隔离,避免电池在充电时产生酸、碱性气体与打印机纸张造成大量灰尘,长期扬尘而设备损坏。 1.2机房规划要点 1.机房规划需考量设备摆设方向及位置点,监控室需设定在主机房隔壁,隔墙采用半腰清玻璃窗,才可监视到主机运作情形及突发状况处理。打印机房必须靠近办公区,以便人员取拿资料,不必经过机房内部、而造成无谓干扰。 2.机房规划设计机房规划基本可分为四大部份,主机房、监控操作室、UPS电气室、空调室,空间规划是必要考量之重点,如何能使有限空间发挥最大效率。 2.1主机房的空间规划及配置 2.1.1 设备与设备之间须保留,前后门可开到直角、左右维修门要一公尺的空间,才能达到空气流通及作业的需求。

电气设计相关计算公式大全

电气设计相关计算公式大全 一、常用的需要系数负荷计算方法 1、用电设备组的计算负荷(三相): 有功计算负荷Pjs=Kx·Pe(Kw); 无功计算负荷Qjs=Pjs·tgψ(Kvar); 视在功率计算负荷Sjs=√ ̄Pjs2+ Qjs2(KVA);计算电流Ijs=Sjs/√ ̄3·Ux·Cosψ(A)。 式中:Pe---用电设备组额定容量(Kw); Cosψ---电网或供电的功率因数余弦值(见下表);tgψ ---功率因数的正切值(见下表); Ux---标称线电压(Kv)。 Kx---需要系数(见下表) 提示:有感抗负荷(电机动力)时的计算电流,即:Ijs=Sjs/√ ̄3·Ux·Cosψ·η(A) η---感抗负荷效率系数,一般取值0.65~0.85。

民用建筑(酒店)主要用电设备需要系数Kx及Cosψ、tgψ的取值表: 注:照明负荷中有感抗负荷时,参见照明设计。 2、配电干线或变电所的计算负荷: ⑴、根据设备组的负荷计算确定后,来计算配电干线的负荷,方法如下:总有功计算负荷∑Pjs=K∑·∑(Kx·Pe); 总无功计算负荷∑Qjs= K∑·∑(Pjs·tg); 总视在功率计算负荷∑Sjs=√ ̄(∑Pjs)2+(∑Qjs)2。 配电干线计算电流∑Ijs=∑Sjs/√ ̄3·Ux·Cosψ(A)。 式中:∑---总矢量之和代号; K∑---同期系数(取值见下表1)。

⑵、变电所变压器容量的计算,根据低压配电干线计算负荷汇总后进行计算,参照上述方法进行。即: ∑Sjs变= K∑·∑Sjs干线(K∑取值范围见下表2)。 变压器容量确定:S变=Sjs×1.26= (KVA)。 (载容率为80﹪计算,百分比系数取1.26,消防负荷可以不计在内)。变压器容量估算S变= Pjs×K×1.26= Pjs×1.063×1.26= (Kva)。同期系数K∑值表: 计算负荷表(参考格式):

建筑电气安装工程的要求规定

建筑电气安装工程中的要求 1、建筑电气安装的总体要求 电气专业作为一个高危险性行业,要求参与施工的人员应有相应的专业从业资格和特种工种操作证。施工企业应是当地政府部门批准的企业。施工前应有完善的管理机构和目标策划;有效而全面的过程监控制度。建筑电气工程竣工后各系统的使用功能和安全性能(其中防雷击、防触电、防火灾是检查的重点内容)、各系统的工程管理和工程质量方面的资料应齐全、真实。不能有违反强制性条文规定或存在严重安全、质量隐患的地方。现场的实物质量达到北京市建筑长城杯的要求。并获得当地政府部门的认可。 2、建筑电气应重点关注的部位:屋面、水箱间、竖井、管道间、走道、吊顶、不同装饰效果的房间、变配电室、泵房、弱电机房、应急电源室、控制室。 3、安装中各专业、各工序间的衔接和配合问题 总包和各分包;主体阶段电与土建的配合;与幕墙等分包需接地连接的分包的协调;粗装阶段的设备安装位置之间(装饰、水、通风空调设备、弱电分包、电梯等)的协调;调试阶段个专业间(供电部门、水、通风空调设备、弱电分包)的协调。 工序交接检查记录(不同施工单位之间、不同班组之间、不同工序之间)应作交接检查并留交接检查记录(如隐检、预检、检验批、实验、分项工程、分部工程之间)。 4、现场安装质量和观感质量的检查内容 4.1、钢结构特别是承重钢结构上进行电气焊施工或开洞前,应提前作安装方 案,并得到钢结构负责人的审批;施工时,严格按批准的方案施工,并由有相应资质的电气焊工进行操作。 4.2、接地保护应符合要求。 1、接地干线的连接应有不可拆卸性。钢质干线应熔焊连接,有色金属干线 可用螺栓连接,但应有防松、防拆措施。干线长度超过30米的要作补偿 处理。用基础钢筋作接地极时,接地干线应与基础钢筋、变配电室总等 电位接地排连接。 2、接地支线不可串接。(接地PE线不断开的不为串接) 3、接地点应牢固可靠。(螺栓连接时必须配弹簧垫或爪形垫,螺母必须拧紧, 接触面要清洁或作表面处理;多股线不用开口鼻子固定) 4、接地线的材质和截面应符合要求。(设备外侧易碰触或有震动处的地线应 用多股铜软线;箱柜内跨门连接的地线用裸铜软线;箱柜内的裸铜软线 应用塑料螺旋软管保护;有等电位联结要求的地线最小截面为6MM2;无 等电位联结要求的地线最小截面为4MM2;地线截面应与箱柜内的保护装 置匹配) 5、接地装置的接地电阻值应符合要求 6、不间断电源的N极(电源输出端中性线)应与接地干线连接 7、尽量避免防雷干线穿过人行通道,防止雷击时的跨步电压。 8、总(局部)等电位端子应与接地装置或引下线、均压环有不少于2处的 连接。 4.3、锌的金属导管和金属桥架应采用热镀锌产品,镀锌制品上不宜再刷

建筑电气容量计算

建筑电气容量计算 建筑电气图中:Pe设备容量,Pj计算容量,Ij计算电流,Kx需要系数,cosφ功率因数 Pj=Kx*Pe. Ij=Pj/(1.732*Ue*cosφ) , ue=380 -------------------------------------------- 关于:Pjs=Pe*Kx (单相)Ijs=Pjs/0.22CosΦ= (Pjs * 4.5454)/ CosΦ (三相)Ijs=Pjs/0.38*1.732*CosΦ(1.732为3开根号)=( Pjs*1.5193)/CosΦ 上面式中:Pe----负荷总功率; Kx----需用系数; CosΦ---功率因数。 另外也可以根据我提供的符合计算程序进行计算; --------------------------------------------- 负荷计算的目的是为了合理地选择导线截面,确保电气线路和设备经济、安全地运行。常用计算负荷的方法中有“需要系数”法,该法较简单、 精确度较高,且是实用的工程计算方法,因而得到广泛的应用。 一、电器负荷的计算 确定了各用电设备容量之后,将各用电设备分类,即将感性负荷与纯阻性负荷分类。现在民宅中的感性负荷主要有洗衣机、空调器、电冰箱、电风扇、荧光灯中的电感性镇流器;纯阻性负荷主要有电饭(火)锅、电热水器、电热取暖器、白炽灯、加热器等。要进行分类计算。 有功计算负荷等于同类用电设备的容量总和乘以一个需要系数,即 Pjs=Kx?∑Pe 式中Pjs——有功计算负荷(kW) ∑Pe——同类设备的总容量(kW) Kx——设备的需要系数,它表示不同性质的民宅对电器负荷的需要和同时使用的一个系数,与用电设备的工作性质、使用效率、数量等因素有关。附表是推荐值,仅供参考。

超高层建筑电气设计要点总结

超高层建筑电气设计要点总结 发表时间:2019-08-05T09:30:41.500Z 来源:《基层建设》2019年第15期作者:于坤龙 [导读] 摘要:本文结合所参与的超高层建筑的电气设计实例,提出了超高层建筑电气设计的特殊关注点,并就供配电方案、照明系统、弱电智能化系统给出了设计中应注意的事项。 北京中外建建筑设计有限公司上海分公司 200235 摘要:本文结合所参与的超高层建筑的电气设计实例,提出了超高层建筑电气设计的特殊关注点,并就供配电方案、照明系统、弱电智能化系统给出了设计中应注意的事项。 关键词:超高层建筑;供配电;照明;智能化 1.前言 近年来超高层建筑在各地不断涌现,根据GB50352-2005《民用建筑设计通则》第3.1.2第3款之规定:建筑高度大于100m的民用建筑为超高层建筑。超高层建筑体量大、功能复杂,投资庞大,本人有幸参与了长春宏汇凯悦酒店项目的电气设计工作,在完成本超高层建筑的电气设计之后,对超高层建筑电气设计有了一定的认识,现结合此项目对超高层建筑的设计要点进行个人总结。 2.项目概况 本项目位于吉林省长春市,是凯悦酒店集团在中国开设的一家连锁酒店,本项目总建筑面积为106277平方米,建筑高度为169.99米,为一类超高层建筑。根据建筑功能可分为五星级酒店和办公两部分,按建筑结构可分为地下室、裙楼和主楼部分。地下共五层,其中地下一层为办公和酒店后勤区域,地下二至五层为车库及办公酒店大动力机房,其中地下四层、五层包含4000平方米民防工程,裙房共六层为酒店大堂、宴会厅、会议室、SPA、健身、游泳池等功能性场所;地上7~19层为办公区域;20F为避难层;21~37层为酒店客房。 3.供配电系统及设计要点 超高层五星级酒店由于建筑高度高,体量大,除满足JGJ 16-2008《民用建筑电气设计规范》中规定的负荷分级外,还应满足相应酒店管理公司要求的备用电源要求,不应一概而论。 考虑到本项目酒店与办公各电气系统独立分开设计的大前提,本项目采用二路独立电业10KV高压电缆引入地下一层开关站(满足一级负荷要求),供给酒店和办公分别两路独立的10KV高压进线。考虑到变电所深入负荷中心的因素,将整个建筑分为三个供电区域,设10/0.4kV变电所三个,其高低压配电系统图示意如图1所示。 图1 高低压电气设计示意图 考虑到酒店部分供电范围为由地下五层至高区客房层及屋面机电层,供电半径分段明显且较长,考虑在20F避难层设置酒店分变电所,考虑到荷载、垂直运输及噪声等问题,选择变压器容量为两台1000KV A的SGB10-1000型的变压器,本变压器与同等SCB型变压器相比,其重量只有SCB10同规格的80%,体积明显减小。同时在设计过程中总结如下要点: (1)一类超高层建筑消防设备的供电干线和支线由于采用矿物绝缘电缆,在方案设计时需考虑矿物绝缘电缆布线对设备管井的影响,适当增大强电井的面积。 (2)由于建筑高度影响,考虑如电梯轿厢、景观照明灯等供电线路较长,考虑末端电压降,应适当放大导线截面。(3)考虑本地下室层高较低,结构专业可能在设计中采用了无梁楼盖等设计,给排水、暖通专业也有相应的独特设计,电气专业应在设计中及时考虑避让水暖管道,做好管线综合工作,保证设计可行性。 (4)风机盘管的配电及控制。本工程办公及酒店公共区域采用联网型风机盘管,控制方式酒店公共区域及地下室采用就地三速开关带温控器,办公部分采用BA点位控制开关,在强电井中设置温度控制器调节水阀开度的方式,在有特殊要求的配电及控制方式下的风机盘管应尤为注意。 (5)目前许多超高层建筑往往是酒店、办公等的综合体,在考虑物业管理及计量情况下需要独立设计,故在不同物业管理方式下的各电气系统需要分开设计,这也是本项目设计过程中的重点和难点。 4.照明系统 考虑到节能减排及绿色环保的趋势及业主的需求,本项目在地下车库酒店办公公共部分采用了LED光源的节能灯具。