文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 技师判断

技师判断

技师判断

2.1、在一个电路中,选择不同的参考点,则两点间的电压也不相同C 2.2、一个周期性非正弦量也可以表示为一系列频率不同,幅值不相等的正弦量的和或差

2.3、换路定律是分析电路过滤过程和确定初始值的基础

2.4光线示波器是由光学系统、传动系统、电气系统、时标发生器及振动子五大部分组成

2.5、巴申定律指出低气压下,气体击穿电压U1是气体压力P与极间距离S乘积的函数,即U1=f(ps),并且函数曲线有一个最小值

2.6、污秽等级是依据污源特性和瓷件表面的等值盐密,并结合运行经验划分的

2.7、在均匀电场中电力线和固体介质表面平行,固体介质的存在不会引起电场分布的畸变,但沿面闪络电压仍比单纯气体间隙放电电压高C

2.8、恒压源的电压不随符合而变,电压对时间的函数是固定的,而电流随与之连接的外电路不同而不同

2.9、谐振电路有一定的选频特性,回路的品质因数Q值越高,、谐振曲线越尖锐,选频能力越强,而通频带也就越窄

2.10、发电机的负序电抗是指发电机定子绕组中流过负序电流时所呈现的电抗

2.11、对于一个非正弦的周期量,可利用傅里叶级数展开为各种不同频率的正弦分量与直流分量,其中角频率等于wt的称为基波分量,角频率等于或大于2wt的称为高次谐波

2.12、电流互感器、断路器、变压器等可不考虑系统短路电流产生的动稳定和热稳定效应C

2.13、在不均匀电场中增加介质厚度可以明显提高击穿电压C

2.14分析电路中过度过程中,常采用经典法、拉氏变换发

2.15、对人工污秽试验的基本要求是等效性好、重复性好、简单易行2.16、在中性点不直接接地的电网中,发生单相接地时,健全相对地电压有时会超过线电压

2.17、操作波的极性对变压器外绝缘来讲,正极性比负极性闪络电压低得多

2.18、谐振电路的品质因数Q的大小与电路的特性阻抗Z=L/C成正比,与电路的电阻R(Ω)成反比,即Q=1/R

2.19、导体的波阻抗决定于其单位长度的电感和电容的变化量,而与线路的长度无关。

2.20、单相变压器接通正弦交流电源时,如果合闸瞬间加到一次绕组的电压恰巧为最大值,则其空载励涌流将会很大C

2.21、在电力系统中采用快速保护、自动重合闸装置、自动按频率减负荷装置是保证系统稳定的重要措施

2.22、调相机过励运行时,从电网吸收无功功率;欠励运行时,向电网供给无功功率C

2.23、变压器采用纠结式绕组可改善过电压侵入波的起始分布

2.24、电气设备内绝缘全波雷电冲击试验电压与避雷器标称放电电流下残压之比,称为绝缘配合系数,该系数越大,被保护设备月安全2.25、发电机灭磁电阻阻值R的确定原则是不损坏转子绕组的绝缘,R越小越好C

2.26、发电机灭磁电阻阻值R的确定原则是尽量缩短灭磁过程,R越大越好C

2.27、变压器金属附件如箱壳等,在运行中局部过热与漏磁通引起的附加损耗大小无关C 2.28、变压器零序磁通所遇的磁阻越大,则零序励磁阻抗的数值就越大 C

2.29、红外测温仪是以被测目标的红外辐射能量与温度成一定函数关系的原理而制成的仪器

2.30、有人体感应电压,可能远大于示波器所测试的信号电压,故用示波器测试时,应避免手指或人体其他部位直接触及示波器Y轴输入或探针,以免因感应电压的输入影响测试或导致Y轴放大器过载2.31、通过空载损耗试验,可以发现由于漏磁通使变压器油箱产生的局部过热 C

2.32、对三相电路而言,断路器的额定断流容量可表示为3UphIph C 2.33、全星形连接变压器的零序阻抗具有一定的非线性,故其零序阻抗的测试结果与实验施加的电压大小有关

2.34、由于连结组标号为YNyn0d11的变压器的零序阻抗呈非线性,所以与实验电流大小有关 C

2.35、绝缘在线检测专家系统一般有如下几部分组成:数据采集及管理程序、数据库、推理机、知识库、机器学习程序等

2.36、电力系统在高压线路进站串阻波器,防止载波信号衰减,利用的是阻波器并联谐振,使其阻抗对载波频率为无穷大

2.37、红外线成像仪的组成包括:扫描-聚光的光学系统、红外探测器、电子系统和显示系统等

2.38、GIS耐压试验前,进行净化试验的目的是:使设备中可能存在的活动微粒杂质迁移到低电场区,并通过放电烧掉细小微粒或电极上的毛刺、附着的尘埃,以恢复GIS绝缘强度,避免不必要的破坏或返工

2.39、现场用电桥测量介质损耗因数,出现-tanδ的主要原因:1、标准电容器CN有损耗,且tanδN>tanδx 2、电场干扰3、试品周围构架杂物与试品绝缘结构形成的空间干扰网络的影响4、空气相对湿度及绝缘表面脏污的影响

2.40、操作波的极性对变压器内绝缘来讲正极性比负极性闪络电压高得多 C

2.41、GIS耐压试验时,只要SF6气体压力达到额定压力,则GIS中的电磁式电压互感器和避雷器均允许连同母线一起进行耐压试验 C 2.42、SF6气体湿度较高时,易发生水解反应生成酸性物质,对设备造成腐蚀;加上受电弧作用,易生成有毒的低氟化物。故对灭弧室及其相通气室的气体湿度必须严格控制,在交接、大修后及运行中应分别不大于150*10-6及300*10-6(体积分数)

2.43、变压器负载损耗中,绕组电阻损耗与湿度成正比;附加损耗与湿度成反比

2.44、应用红外辐射探测诊断法,能够以非接触、实时、快速和在线监测方式获取设备状态信息,是判断电力设备是否存在热缺陷,特别是外部热缺陷的有效方法

2.45红外线是一种电磁波,它在电磁波连续频谱中的位置处于无线电波与可见光之间的区域

2.46、能满足系统稳定及设备安全要求,能以最快速度有选择地切除被保护设备和线路故障的继电保护,称为主保护

2.47、红外诊断电力设备内部缺陷是通过设备外部温度分布场和温度的变化,进行分析比较或推导来实现的

相关文档
相关文档 最新文档