目录

一、铁塔动环监控平台配置 (3)

1.1确定站址设备是否录入 (3)

1.1.1站址查询 (3)

1.1.2站址确认 (3)

1.2.设备信息录入 (3)

1.2.1铁塔信息录入 (4)

1.2.2机房信息录入 (5)

1.2.3蓄电池组录入 (6)

1.2.4开关电源录入 (6)

1.2.5空调录入 (6)

1.2.6烟感录入 (6)

1.2.7红外录入 (6)

1.2.8摄像机录入 (6)

1.2.9温感录入 (6)

1.2.10水浸录入 (6)

1.2.11监控设备录入 (6)

1.2.12 FSU录入 (7)

1.3割接申请(工程态转为测试态) (8)

二、底端调试软件EISUAconfigtower使用 (11)

2.1调试软件的安装 (11)

2.1.1安装exe程序 (11)

2.1.2覆盖原安装文件 (11)

2.2调试软件登录 (11)

2.3一键升级 (13)

2.4本板通道设置 (14)

2.5串口设备管理(智能设备协议设置) (18)

2.6铁塔FSU信息管理(设备ID录入) (19)

2.7底端验证数据及告警 (23)

2.8设备状态诊断管理 (25)

2.9交维告警 (26)

三、摄像头调试 (28)

四、告警测试及交维 (29)

4.1生成测试报告 (29)

4.2告警及遥测量测试 (31)

附录(交维异常情况分析) (34)

一、铁塔动环监控平台配置

铁塔网管:http://101.227.240.110:8989/

用户名:

密码:

注意:铁塔平台基于谷歌浏览器开发请先下载安装谷歌浏览器

1.1确定站址设备是否录入

1.1.1站址查询

铁塔站址已由铁塔全部批量导入,站址不需新增,只需查询,见下图,选中站址,点击关联设备,确认此站有无配置数据。(此处很重要)

1.1.2站址确认

有无设备截图如下:

1.2.设备信息录入

1.2.1铁塔信息录入

在“资源管理”中“铁塔管理”录入铁塔信息:如下图

点击增加后弹出增加“铁塔信息”界面:如下图,按步骤增加铁塔信息

1.2.2机房信息录入

下图为站址弹出页面,查询站址后确定。

1.2.3蓄电池组录入

同上:1、点增加,2、查找站址,3、根据设备填写设备信息,4、保存。2组电池需要录入2次:设备型号,容量,厂家根据现场录入

1.2.4开关电源录入

同上:1、点增加,2、查找站址,3、根据设备填写设备信息,4、保存。设备型号,厂家,监控单元型号根据现场录入

1.2.5空调录入

同上:1、点增加,2、查找站址,3、根据设备填写设备信息,4、保存。设备型号,厂家根据现场录入

1.2.6烟感录入

1.2.11监控设备录入

同上:1、点增加,2、查找站址,3、根据设备填写设备信息,4、保存。设备型号,厂家见下表

附设备型号表

责任人黄剑雄电话135******** 1.2.12 FSU录入

填入相关数据后保存

1.3割接申请(工程态转为测试态)

1.3.1割接申请

所有站点须要修改成测试态才能进行告警测试,修改方法如下:登陆系统后按下图所示在顺序分别点击

在弹出的窗口按以后顺序操作,

工程信息按下图模板填写完成后申请

1.4导出系统编码

进入站址管理,点击关联设备,导出设备编码按下图顺序找到该站的设备信息

接下图接导出的设备编码写入EISUACONFIG中。

导出EXCEL表

二、底端调试软件EISUAconfigtower使用

2.1调试软件的安装

2.1.1安装exe程序

安装“ZXM10-EISUAConfigiTower-V1.10.036.003-20151203.exe”群共享下载后安装到默认路径(C:\ZXM10\EISUConfig\),必须默认安装到C盘,不允许更改到其他盘。

2.1.2覆盖原安装文件

在群共享里下载“EISUAConfigiTower_V1.10.03006.ZIP”压缩包,解压后将全部文件覆盖到EISUAConfig-1.10.036.003的安装目录下(C:\ZXM10\EISUConfig\)

2.2调试软件登录

2.2.1先将本机网卡本地连接设置为:192.168.0.100

2.2.2程序中如下图启动动环终端配置程序V1.10.036.006:

2.2.3连上网线后,启动扫描(如下图):新建站点IP不是默认IP,需根据扫描的IP确定本地EISUA的IP地址,密码11111111.登陆动环终端配置程序V1.10.036.006

2.3一键升级

2.3.1一键升级如下:升级时确定FTP服务器IP地址,此地址为本机IP。EISUA IP地址为需要升级的EISUA设备IP。

2.3.2提示升级完成后,设备自动重启。升级后版本如下:

2.4本板通道设置

2.4.1通道参数设置

1本板通道管理->2本板通道设置->3获取配置->4读取参数

新建站环境量出厂已默认配置完成,不需要配置,唯一需要配置的是蓄电池组中间点电压

第一组中间点电压配置如下图:

第二组中间点电压配置如下图:

配置完成以上所有环境量后如下图点击下载参数

至此EISUA本板通道的添加配置完成。

参数配置完成后,配置程序提示需要重新启动EISUA模块才会生效,但建议其他配置都配置好后再一起重新启动EISUA模块。

特殊情况下,如果以上配置未成功,可参照以下通道删除说明,删除配置错误的通道,重新配置下载

2.4.2通道删除配置

点击“读取参数”按钮后如下图所示:

上图红色框选中的部分是EISUA中以后和我们计划新增加的通道配置信息,若发现某个通道

资源配置错误或者是多余的,那么我们需要进行删除,其具体操作是:在待删除的通道资源上鼠标右键,如下图:

鼠标右键后会弹出一个快捷菜单,单击弹出的”删除该通道配置“菜单项即可进行删除操作;

注:本板通道设置部分不支持通道的修改操作,只支持添加和删除,请知悉!

待全部不用或需要修改的通道都处理完毕后,需要点击”下载参数“按钮将本板通道配置写入EISUA模块中,点击后状态栏中会有相关信息显示,如下图:

至此EISUA本板通道的删除配置操作完成;

参数配置完成后,需要重新启动EISUA模块才会生效,但建议其他配置都配置好后再一起重新启动EISUA模块;

2.5串口设备管理(智能设备协议设置)

说明:开关电源RS232通讯方式(90%以上电源都为232)默认接入COM1口,智能设备RS485方式(如:金威源电源GPE4809B电源)默认接入COM5口,空调RS232方式(如:格力、华凌)无RS232接口,不用接入系统,RS485接入的空调(如:华宝、TCL)默认接入COM2口,GPS无线模块默认接入COM6

2.5.1开关电源协议设置

1串口设备管理->2串口(COM1)->3当前功能(智能解析)->4选择动态库文件(电源协议)->5设置为智能口->6修改串口参数->7超时接收或帧头帧尾->8设置串口参数

2.5.2无线模块GPS协议设置

1串口设备管理->2串口(COM6)->3当前功能(智能解析)->4选择动态库文件(GPS协议)->5设置为智能口->6修改串口参数->7设置串口参数

2.6铁塔FSU信息管理(设备ID录入)

2.6.1铁塔FSU编码信息配置

获取底端FSU信息->编码手工录入(FSU编码)

2.6.2FSU接入参数配置

LNS主服务器IP修改为101.227.251.173,SC服务器IP修改为:172.17.250.99

说明:LNS主服务器为主用VPN服务器,重庆地区目前使用101.227.251.173 LNS备用服务器IP1及LNS备用服务器IP2为备用VPN服务器,当主用VPN用满后无法拨上,就使用备用。

SC服务器IP为注册服务器,目前铁塔要求必须使用172.17.250.99(出厂默认的172.17.251.16不再使用)

2.6.3传感器设备编码配置

2.6.

3.1 根据下列步骤配置电池电压及中间点电压编码

2.6.

3.2 根据步骤依次导入温湿度、烟感、红外、水浸编码

相关文档