排水工程设计说明

1.1 工程概况

金沙湾观海路(海滨大道至军民路段)南起海滨大道北,北至军民路,全长1548.639m,现状为水泥混凝土路面。其中海滨大道北至金沙湾观海长廊段(K0+000~K0+147.7)为双向六车道,行车道宽30m,中间为6m中央分隔带;金沙湾观海长廊至军民路段(K0+147.7~K1+548.6)为双向四车道,行车道宽18m,中间为双黄线。

1.2 设计范围

本工程排水设计内容主要为对现有道路井口进行提升——包括雨水检查井的提升、电力电信检查井的提升以及雨水口的提升,设计范围同道路专业。

1.3 编制依据

(1)观海路(海滨大道至军民路段)地形图

(2)项目相关设计资料

(3)道路专业提供的平面设计图

1.4 设计标准及规范

(1)《室外排水设计规范》(GB 50014-2006)2011年版

(2)《城市道路工程设计规范》(CJJ 37-2012)

(3)《混凝土和钢筋混凝土排水管》(GB/T11836-2009)

(4)《市政排水管道工程及附属设施》(06MS201)

(5)《室外给水排水工程结构设计规范》(GB50069-2002)

1.5 施工及验收遵循规范

(1)《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)1.6 排水设计说明

1.6.1雨水管道主要设计参数

工程范围内的雨水管道设计标准和参数选用如下:

(1)暴雨强度公式

采用湛江市暴雨强度计算公式:

491

.0

)3.2

(

)

lg

625

.0

1(

25

.

1211

+

+

=

t

P

q

式中:

q——暴雨强度(L/(s·hm2) )

P——设计暴雨重现期(a),本工程地面道路排水设计取2年。

t——降雨历时(min)

t=t1+mt2

t1为地面集水时间(min) ,本工程取10min,;m为折减系数,本工程取2;t2为管内雨水流行时间(min)。

(2)雨水设计流量计算:

f

q

Q?

?

1

式中:

Q——雨水设计流量(L/s)

Φ——综合径流系数

综合径流系数:除道路、桥面采用0.90,公共绿地、林地、园地等采用0.3,其余综合径流系数取0.65。

F——汇水面积(hm2)

1.6.2 雨水管道

雨水管道均保持原状,施工时根据现状管道堵塞情况进行管道清淤。

1.6.3 雨水口

行车道上的雨水口均为平入式雨水口。

路面改造加铺后,雨水口保留原位置进行抬升,拆除原有雨水口井圈,按设计图新做井圈,

一般加高为6cm,现状井圈为12cm高,故新做井圈高度为18cm,新做井圈采用C30混凝土。雨水口的标高比路面标高低3cm,收坡范围详见设计图。

道路交叉口范围内应根据交叉口实际情况在最低点处设置雨水口。新建的雨水口应联接到最近的雨水检查井。新建雨水口按照06MS201-8中混凝土井圈的平箅式雨水口施工。雨水口深度一般采用1m,雨水口串联时,雨水口深度可酌情减少,以保证雨水口深度不大于1m。

雨水口联接管采用高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE),管道基础做法参见国标图集06MS201-2。

排水管道用石屑从管底回填到管顶以上0.5m并用水冲实,管顶0.5m以上至路面采用坚土分层回填,若无坚土则回填石屑。管道回填的密实度及其他技术要求、沟槽开挖应满足《给水排水管道工程施工及验收规范GB50268-2008》中的相关内容。

1.6.4 检查井

提升时先拆除原井圈,采用C30混凝土及钢筋预制钢筋混凝土井环加固,采用全新球墨铸铁重型防盗井盖,井盖尺寸为直径700mm。检查井标高应与实际地面平齐。做法详见《检查井及雨水井提升设计图》。

1.6.5其他注意事项

排水工程平面设计图中井口位置均根据地形图绘出,如与现场实际存在较大出入,以现场实际为准。

1.6.6安全文明施工

(1)本项目在现有市政道路进行施工,地下管线非常复杂,施工前必须对物探资料进行进一步确认和仔细的现场摸查,发现与设计不符的应及时通知设计单位进行确认并修改后,方可开展施工。

(2)下井作业,一定要按照城市管线疏通的操作要求,并由专业的施工人员完成,同时现场必须有安全员监督,下井作业(低于两米)要系有安全带。

(3)进入施工现场生产人员必须进行安全培训教育,并了解施工现场地下设施和高空设施的位置和类型,做好危险源辨识,消除事故隐患。

(4)建立健全安全制度,认真检查,监督执行。

(5)在高压电线、易燃、易爆及重要设施附近施工时,应取得相关主管部门的配合和支持,采取相应的安全防护措施,确保施工安全。

(6)施工场地应设置安全警示屏障,避免非施工人员进入现场,施工用电应设置漏电保护和防雷接地措施。

(7)夜间施工应安装有效的照明设备和耀眼的现场装置。

(8)钻机设备放置在边坡上施工,应采取措施防止滑落、翻倒,雨天施工时应有防滑措施。

(9)生产管的焊(连)接过程应遵守相应的安全制度。