筑
龙
网 W
W W
.Z
H U
L O
N G
.C
O M
目 录
1.编制依据..................................................1 2.工程概况..................................................1 3.施工总体部署. (2)
3.1领导小组.............................................2 3.2进度计划.............................................2 3.3施工重点与难点.......................................3 3.4管理目标.............................................3 4.施工准备.. (3)
4.1技术准备 (3)
4.2生产准备 (3)
4.3材料准备 (4)
4.4机具准备 (4)
5.主要施工方法 (5)
5.1底板卷材防水 (5)
5.2地下室外墙卷材防水...................................9 5.3刚性防水............................................10 5.4细部构造............................................13 6.质量保证体系 (15)
6.1主控项目............................................16 6.2基本项目.. (16)
6.3允许偏差 (16)
6.4质量问题及处理 (17)
7.成品保护 (18)
8.安全文明施工要求 (18)
M
O
C
.
G
N
O
L
U
H
Z
.
W
W
W
网
龙
筑
筑
龙
网 W
W W
.Z
H U
L O
N G
.C
O M
1.编制依据
序
号
名 称
编 号
备 注
建施1~ 1
北京XXXXXXXXXXX 体育馆施工图纸
结施1~
工程号:
设计院:
2
北京XXXXXXXXXXX 体育馆 施工组织设计
编制人:
《地下工程防水技术规范》 GB50108-2001
执行日期:2001.12.31 《地下防水工程质量验收规范》
GB50208-2002
执行日期:
2002.04.01
《聚合物改性沥青复合胎防
水卷材质量检验评定标准》
DBJ01-53-2001
3
规 程 规 范
《新型沥青卷材防水工程技
术规程》
DBJ01-16-94
《地下室防水推荐做法》 京95TJ3 《建筑施工手册》 4
参 考 书
籍
《建筑防水施工手册》
2.工程概况
本体育馆基础防水等级为一级,采用“刚性防水+柔性防水”的复
筑
龙
网
W
W W
.Z
H U
L O
N G
.C
O M
合防水方式。刚性防水即为结构自防水,利用自身的抗渗混凝土达到防水效果。竞赛区底板厚度为600mm,设备层条基厚度分别为2800mm、1600mm、1500mm 厚,均采用C35抗渗混凝土(抗渗等级为S8)。地下室外墙厚度达300mm、550mm,采用C40抗渗混凝土(抗渗等级为S8)。
柔性防水即是在混凝土结构主体的迎水面上铺设SBS 高聚物聚酯胎改性沥青防水卷材,达到辅助防水的效果。对于基础底板,是在底板
的垫层上采用SBSⅢ+Ⅲ型防水卷材,保护层为50mm 厚的C20豆石混凝
土。对于地下室外墙,是在外墙外侧上采用SBSⅢ+Ⅲ型防水卷材,保护层为20mm 厚1:2.5水泥砂浆,外贴50厚聚苯板。
底板防水面积约为6000m 2
,外墙防水面积约4000m 2
。
3.施工总体部署
3.1领导小组
针对本工程的设计要求及工程的重要性,联合总承包部成立防水施
工领导小组,负责组织体育馆基础的防水施工,领导小组成员名单如下:
组 长:
副组长:
组 员:
同时聘请防水工程专家及混凝土抗裂抗渗专家担任小组顾问。
3.2进度计划
本防水施工要配合基础土方、基础底板和地下室外墙结构、回填土施工进行。
筑
龙
网
W
W W
.Z
H U
L O
N G
.C
O M
3.3施工重点与难点
对于SBS 防水卷材,对基层的干燥要求较高,控制基层的干燥程度是一重点。
对于阴阳角、管道根部等的防水处理,将直接关系到整个地下防水施工质量的优劣,是施工的一大难点。
3.4管理目标
对于柔性防水层,要确保不空鼓、不气泡、不翘边;对于刚性防水
层,要确保不渗不漏;使整个地下防水施工质量达到优良。
4.施工准备 4.1技术准备
施工前技术人员应认真审图,掌握施工图的细部构造及有关技术要
求,并检查图纸不清楚之处,及时与设计院联系,办理图纸会审。
及时编制地下防水工程施工方案,并经监理工程师审核同意后,认
真执行。
对各个节点要进行专项设计,有详细的节点设计图纸,节点设计必
须合理科学。
做好试验室的准备工作,在施工之前对材料进行试验,实验合格后方可投入使用。
质量部长为地下防水工程质量负责人,督促检查,落实地下防水质量目标,跟踪检查控制防水工程质量。
4.2生产准备
组织优秀的防水施工队伍,严把该队伍的资质条件和检查施工人员
筑
龙
网
W
W W
.Z
H U
L O
N G
.C
O M
持证上岗情况,不得让非专业防水工进行防水工程的施工。
建立以工段长为施工负责人机制,并与监理公司密切配合,对地下防水工程严格管理并使其整个施工过程处于有效控制中。
防水工程施工完成后,制定严格详细的成品保护措施,确保成品不被破坏。
铺贴防水层的基层应干燥、平整、牢固,不得有起砂、空鼓、开裂
等现象。阴阳角处应做成圆弧形钝角圆弧半径50mm,按施工工艺和规范
要求砌永久性240砖保护墙,并用1:3水泥砂浆抹好找平层。
4.3材料准备
防水材料(包括附材)必须通过对优秀厂家的考察比较确定,保证满足本工程及设计、施工规范的要求。
按要求选齐SBS 改性沥青防水卷材。
所有材料应有材料出厂合格证,建委认证产品和产品鉴定证书。并确认防水卷材包装上的材料名称、出产厂家、出厂日期的有效性。
材料进场后,按规定检查外观和厚度,并由本单位试验员取样复试,
提出材料试验报告存档。
对不合格的产品严禁入场,对合格的产品应按有关规定进行保管和标识。
4.4机具准备
清理基层用:小平铲、扫帚、钢丝刷。 质量检查用:钢卷尺(50m、30m)。 涂基层处理剂:流动刷、油漆刷。
筑
龙
网
W
W W
.Z
H U
L O
N G
.C
O M
容器:小油桶。 裁剪工具:剪刀。
弹线用:小白线、彩色粉笔。 热熔施工:喷灯。
压实卷材用:铁管滚(φ200×100mm)、压板(小型)
5.主要施工方法
底板卷材防水采用外防内贴,底层卷材热熔点粘,上层卷材热熔满粘。
地下室外墙卷材防水采用外防外贴,两层卷材均为热熔满粘。 刚性防水混凝土采用商品混凝土,泵送施工,高频振捣棒振捣。
5.1底板卷材防水
5.1.1工艺流程
垫层上砌240 厚保护砖墙→抹砂浆找平层→基层清理→涂刷冷
底子油→做防水附加层→铺贴底板及保护墙墙底部防水层→浇筑豆石
砼保护层→保护墙立面防水保护层。
5.1.2找平层
只在浇筑砼墙及底板前砌筑的保护墙上用1:3水泥砂浆找平层,其它部位无找平层。
5.1.3砌防水保护墙
在垫层浇筑完毕强度达到1.2MPa 后,在垫层上沿四周用1:3水泥砂浆砌筑240厚的永久保护砖墙,砌筑高度=底板厚度+100mm。永久保护墙上用1:3白灰砂浆接砌300mm 高的临时保护墙, 永久保护砖墙
筑
龙
网
W
W W
.Z
H U
L O
N G
.C
O M
抹20厚1:3水泥砂浆找平层,临时保护墙上抹20mm 厚1:3白灰砂浆找平层。
5.1.4基层处理
底板垫层施工时,表面一次磨平、压光达到防水基层的效果。防水保护墙墙面防水基层采用20mm 厚1:3水泥砂浆找平。在底板与保护墙及集水井、电梯井边等阴阳角处,均用1:3水泥砂浆做成半径为50mm
圆弧。
基层铺贴卷材必须严格检查基层,必须坚实平整,不能有松动、起鼓、面层凸出或严重粗糙、平整度不好或起砂时,必须剔凿处理。当用2m 长的直尺检查时,直尺与基层表面间的空隙不应超过5 mm,空隙只允许平缓变化,且每米长度内不得超过一处。
防水基层要干燥,含水率在9%以内才能施工。检测方法:在基层表面放一油毡或玻璃,3~5小时以后看其下面有无水珠,如基本无水珠即可施工。
阴角部位应用水泥砂浆抹成八字形,对易于渗漏的部位,应再加一
层卷材,施工要细心认真。
5.1.5涂冷底子油
待基层检验合格后,方可涂刷冷底子油,冷底子油涂刷应均匀。小面积或细部不易喷刷时,用胶刷均匀涂刷,厚度以0.5mm 为宜,不得有麻点、漏刷等缺陷,晾干8h 并以指触不粘时方可铺贴卷材。
5.1.6卷材铺贴
弹线分块:按卷材宽度及搭接长度弹粉线分割,在平立面转角处,
筑
龙
网
W
W W
.Z
H U
L O
N G
.C
O M
卷材的接缝留在平面上,距立面不小于600mm。
附加层:在转角处、阴阳角等部位,预先铺500mm 宽附加层一道,每边250mm。经检查合格后方可进行下道工序的施工。
铺贴方向:按南北方向进行铺贴,但要求做到,上下层铺贴方向一致,在做双层防水时,不许相互垂直。
铺贴顺序:先铺贴阴阳角附加层,再铺贴平面与立面相连的卷材,
先铺贴平面卷材,然后铺贴立面卷材,交界处交叉搭接,要求卷材紧贴
阴角。
从底面折向立面的卷材与永久性保护墙的接触部位,采用空铺,两层卷材之间采用虚粘,与临时保护墙接触部位临时贴附在该墙上。立面粘贴完,在上部甩槎处(即保护墙上口)采用二皮砖压牢卷材端头做临时保护。
大面积铺贴:SBS 卷材采用热熔、点粘法施工。即第一层防水卷材采用点粘,卷材防水层周边800mm范围、各层卷材的搭接缝及第二层
卷材采用满粘,点粘卷材的每平方米粘结点不少于5点,每点面积为100
mm×100mm。施工时将卷材展开或部分展开摆正对齐,按线铺好位
置,留出接缝搭茬,然后将卷材倒退卷1m,一人扶卷材,另一个人手持喷灯点燃后调明火焰呈蓝色,将喷灯对准卷材与基层交接面,使喷灯与卷材保持最佳距离400~500mm。从卷材一侧向另一侧缓缓移动,使基层与卷材同时均匀加热,当卷材底面的热熔胶熔化并发出黑色光泽时,负责卷材铺贴的人员缓缓滚压粘贴,滚压操作应紧密配合加热熔化速度进行。要求铺贴紧密、平整,不要卷入空气及异物,无皱折、无起鼓,结
W
W W
.合部位涂满粘合剂,干燥20分钟后,用力滚压,使其粘结密实、牢固。
卷材接缝及收头处理:卷材长边搭接长度150mm,短边搭接长度100mm,同一层相临两幅卷材铺贴时横向接头错开不小于1.5m。上下层长边搭接错开1/3幅宽,短边搭接错开1/2幅宽,上下层卷材不能垂直铺贴。立面与平面较底处卷材的接缝,要留在平面上距立面不小于600mm。如图示:
卷材防水层错槎接缝示意图
保护墙处卷材甩茬做法如下:
保护墙处卷材甩茬做法
保护层:防水卷材铺贴检查完毕,平面辅50mm 厚C20豆石混凝土,立面抹20厚1:3水泥砂浆做保护层。
筑
龙
网
W
W W
.Z
H U
L O
N G
.C
O M
5.2地下室外墙卷材防水
5.2.1工艺流程
地下结构外墙施工→结构外墙面修补找平→刷冷底子油→铺防水卷材→防水收头→贴50mm 厚聚苯板→肥槽回填。
5.2.2基层处理
外墙结构经有关部门验收后进行清理。原穿墙螺栓孔用与外墙混凝
土相同标号的膨胀水泥砂浆压实抹平。施工时必须把孔内杂物清理干净
并湿润,局部若有松散混凝土时应凿除,至混凝土密实部位为止,深度小于20mm 用砂浆抹光,大于20mm 用豆石加外加剂捻实。
5.2.3卷材铺贴
涂刷基层处理剂、铺贴卷材附加层、弹线方法同底板防水。 主体结构完成后,铺贴立面卷材时,先将接茬部位的各层卷材揭开,并将其表面清理干净,并进行检查,如果卷材有局部损伤,采用热融修补后再继续施工。
铺贴阴阳角附加层防水卷材,然后由下向上铺贴立面防水层,要求
满粘铺贴,铺法同底板防水层。在铺贴的过程中做好墙角卷材的搭接,
以确保防水质量,防水层做完之后及时做保护层,苯板保护层为40mm 厚。苯板容重必须符合设计要求。
卷材接茬的搭接部位,两层卷材要错茬接缝,上层卷材要盖过下层卷材。先做阴阳角细部附加层,后铺墙面。
卷材接缝、搭接长度等要求与底板卷材的要求相同。 5.2.4保护墙处卷材接茬做法:
筑
龙
网
W
W
O M
5.2.5卷材顶部收口作法:
卷材防水层错槎接缝示意图
5.3刚性防水
地下室外墙的墙体钢筋终,迎水面钢筋保护层厚度不应小于50mm,其它要求如下:
5.3.1外加剂及活性掺合料的选择及性能
本工程活性掺合料拟选用不低于二级的粉煤灰,掺量不大于20%;硅粉掺量不大于3%。它不但节约水泥,而且利用其长期不断的火山灰反应,可优化混凝土内部结构,同时降低混凝土中的水化热,有利于混凝土的抗裂防渗。
外加剂拟选用补偿收缩膨胀剂作为外加剂,能同步抑制孔隙和裂缝
筑
龙
网
W
W W
.Z
H U
L O
N G
.C
O M
两个导致渗漏的因素,不仅膨胀性好,还可以提高混凝土的抗压强度,而且碱度低,与水泥和其他外加剂的适性强、施工方便。
本工程部分基础混凝土又属大体积混凝土,需要采用低热水泥,并掺入减水剂、缓凝剂等,其掺量根据试配决定,并要求所有外加剂质量符合国家或行业标准一等品级以上,粉煤灰级别不低于二级,掺量根据试配定。
5.3.2原材试验及配合比设计
本工程全部采用预拌混凝土,施工前会同混凝土搅拌站进行各项原材料的试验,并经试配确定混凝土配合比,所有指标符合泵送混凝土的要求。
5.3.3技术协议签定
混凝土浇筑前与搅拌站签订技术协议,技术协议中明确混凝土的强度、抗渗等级,水灰比、坍落度、初凝及终凝时间等技术参数。
5.3.4混凝土浇筑
底板混凝土浇筑:基础按后浇带分块浇筑,每块必须连续浇筑,不
设置施工缝,如因特殊情况确需留置施工缝时,按设计要求,采取有效
的止水措施。基础混凝土要分层浇筑,每次浇筑厚度为400~500mm,必须在下一层混凝土初凝前浇筑完上层混凝土。
墙体混凝土浇筑:首先在墙底均匀浇筑30~50mm 厚与墙体混凝土同配比的水泥砂浆,再正式浇筑墙体混凝土。
5.3.5混凝土振捣
施工过程中严格控制混凝土振捣工作,采用高频振捣机械振捣,振
筑
龙
网
W
W W
.Z
H U
L O
N G
.C
O M
捣时间宜为10~30s,以混凝土泛浆和不冒气泡为准,保证混凝土振捣密实,避免漏振、欠振和过振。
后浇带处的止水带要定位准确,施工过程中由专人看护,严防振捣棒撞击止水带,确保位置准确。
5.3.6混凝土养护
根据施工进度安排,基础混凝土施工将在夏季进行,为避免混凝土
裂缝,加强混凝土养护非常关键。混凝土养护采用覆盖塑料布浇水养护
方法,保持混凝土表面处于湿润状态,养护时间不少于14d。
对于其中部分大体积混凝土,养护时间不少于21d。另外要按规定设置测温孔,加强测温,控制混凝土中心温度和表面温度差值和混凝土表面温度与大气温度差值均不大于25℃。
5.3.7拆模
非承重构件的防水混凝土强度达到1.2Mpa 且拆模时构件不缺楞掉角,方可拆除模板,承重构件的防水混凝土要根据设计、规范和同条件
试块强度来定拆模时间。
5.3.8施工缝留置与处理
水平施工缝留置在高于基础表面300mm 的墙体上,墙体有预留孔洞时,施工缝距孔洞边缘不小于300mm。垂直施工缝留置在后浇带处。
水平施工缝浇筑混凝土前,应将其表面浮浆和杂物清除,先铺净浆,再铺30~50mm 厚的1:1水泥砂浆或涂刷混凝土界面处理剂,并及时浇筑混凝土。
垂直施工缝浇筑混凝土前,应将其表面清理干净,并涂刷水泥净浆
W
W W
.Z
H U
L 或混凝土界面处理剂,再及时浇筑混凝土。
5.4细部构造
5.4.1水平施工缝的防水措施
本工程高于基础表面300mm 的墙体上的水平施工缝采用300mm 高钢板止水带,详见下图:
止水钢板
底板导墙施工缝防水措施
5.4.2外墙后浇带的防水措施
外墙后浇带处采用两个300mm 宽止水带,与水平方向的钢板止水带
要交圈、封闭,搭接长处为200mm。 详见下图:
5.4.3外墙与顶板交接处施工缝防水措施
在外墙与顶板下皮标高处分别采用遇水膨胀止水条,详见下图:
W
.Z
H U
L O
N G
.C
M
5.4.4外墙穿墙螺栓处的防水措施
防水混凝土结构内部设置的各种钢筋或绑扎铁丝,不得接触摸板。固定模板用的螺栓采用工具式螺栓,螺栓上焊方形止水环,拆模后采取加强防水措施将留下的凹槽封堵密实,并在迎水面上涂刷防水涂料,详见下图:
5.4.5穿墙管做法
外墙穿墙套管应设止水环,并焊接严密,防水做法见下图:
L O
N G
.C
O M
管
固定式穿墙管防水构造
5.4.6施工时三面角处防水要铺贴附加层,附加层可用两层同样的卷材或一层抗拉强度较高的卷材,粘贴卷材时应展平压实。具体做法如下图所示:
6.质量保证体系
防水混凝土的质量主要是控制它的抗压强度和抗渗压力符合设计要求,在施工缝、后浇带、穿墙管道、埋设件等处要加强施工管理,不得有渗漏现象出现,其它要求与普通混凝土施工相同,具体参见
筑
龙
网
W
W W
.Z
H U
L O
N G
.C
O M
《XXXXXXXXXXX 体育馆混凝土施工方案》,此处只考虑卷材防水施工的质量保证措施。
6.1主控项目
防水卷材和主要配套材料的品种,牌号必须符合设计要求和规范的规定,检查产品出厂合格证及试验报告。
防水卷材进场后,由项目部试验员、监理单位、建设单位联合进行
有证取样,试验结果合格后方可在工程中使用,严禁使用不合格的材料。
卷材防水层及其转角处、变形缝、穿墙管道等细部。
6.2基本项目
SBS 防水卷材,宏观不得有断裂、皱折、孔洞和剥离现象。进场后,按规定抽取样品复试,试验合格后方可投入使用。
卷材防水层的基层表面平整,牢固,洁净,阴阳角处呈圆弧形,冷底子油涂刷均匀,无漏涂,检查隐检记录。
卷材防水层铺贴方法、压接顺序和搭接长度符合规范规定,粘结牢
固,无滑移、翘边、起泡、皱折等缺陷。
卷材防水层与保护层应粘贴牢固,结合紧密,厚度均匀一致。
加强对阴阳角及基层连接的管件部位隐蔽验收,不得有皱折、漏涂、渗漏现象。
6.3允许偏差
序号 项 目 允许偏差 检验方法 1 砖保护墙垂直度 5mm 尺量检查 2 找平层平整度 ±2mm 2m 靠尺 3
砖保护墙平整度
±5mm
2m 靠尺
筑
龙
网
W
W W
.Z
H U
L O
N G
.C
O M
4 砖保护墙高度 ±1cm 尺量检查
5 附加层宽度 1cm 尺量检查 6
卷材搭接宽度
-1cm
尺量检查
6.4质量问题及处理
6.4.1气泡、气孔
冷底油材料搅拌方式及时间掌握不好,或基层未处理好,均可使涂膜产生气孔或气泡,搅拌过程中应选用功率大,转速不高的搅拌器,强
制搅拌均匀时间控制在3-5min 内,卷材基层一定要清洁干净,无浮砂
灰土,基层孔隙以基层涂料填补密实,方可避免气泡产生。每层卷材,
应以橡胶刷用力将混合材料压入孔填实,再进行增补。对于气泡可将其
刺穿,除去浮膜,用涂料填实。
6.4.2起鼓
基层质量不良,水分蒸发,涂层表面有冷凝水受热汽化都可产生卷
材起鼓。修补方法:先将起鼓部分全部割去,露出基层,排出潮气待基
层干燥后,先涂基层处理剂(冷底子油),再按防水层各层作法铺贴,并应增加卷材层数,修补应分两次抹成,以防再次起鼓。
6.4.3翘边
多数翘边为基层处理不良,细部施工中基层不干燥,作法粗糙所致应对细部施工中各点做好干燥排水清洁工作,细致涂抹底胶,对端头翘起部分可施加压力或捆绑使其粘结牢固。
6.4.4破损
卷材防水层施工后,在细部砼保护层施工过程中产生碰破、划伤,使防水层遭受磨损而变形损坏。对于轻度划伤,可做增强涂布,增加具
筑
龙
网
W
W W
.Z
H U
L O
N G
.C
O M
体层数,对于破损严重者,应将破坏部分割除,露出基层,再按各层施工作法补做,并应增加具体层数。
7.成品保护
己做好的卷材防水层,要加强成品保护,及时采取措施,不得损伤碰坏,从而减少不必要的返修。
施工人员必须穿软底鞋进入现场操作,尽量减少在施工完的防水层上行走,以免尖硬物将防水层划破。
穿过墙面的套管,不得损伤和变位,也不得堵塞杂物。 己做好的防水层上严禁堆放物品,尤其是金属物品。
外防内贴法的防水层贴在永久性保护墙上,在防水层铺完后,及时
做好保护层。
外防外贴法的防水层铺贴完成后,及时做好保护层,并进行回填土。
卷材端头甩槎必须保护好,以防止断裂和损伤,底板防水卷材铺完
后,顶端做好临时固定并加以保护。
8.安全文明施工要求
施工人员必须配戴安全帽和防护手套,穿长衣胶鞋。
外墙防水施工时,高空操作人员须带安全带,不得过分集中。 人员工作期间严禁酗酒、打闹。
施工材料码放现场须通风良好,阴凉干燥,严禁烟火。 由于防水涂料是易燃物品,现场及材料堆放区必须配有足够的防火设施,以免突发事故。
施工前认真进行安全技术交底工作。