文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 昨天到一个施工现场

昨天到一个施工现场

昨天到一个施工现场

昨天到一个施工现场,就钢筋混凝土梁、柱开洞的问题进行了讨论。

该项目的建筑专业因为以下原因,造成了结构梁、柱上不合理的开洞:

1. 厨房的烟道布置在厨房外的阳台上,要求框架梁、次梁开洞,位置有支座处、有跨中,抽油烟机排烟孔直径150mm~180mm,结构的梁高为400mm~600mm。如果将排烟孔留在梁底以下,那么在住户吊顶时,将会遮不住排烟孔。建设方要求设计允许在梁上开孔。

2. 建筑的空调板位置的原因,要求在框架柱上开洞,直径80mm~100mm。

最终的处理结果为:1. 不允许在梁上开排烟孔,建筑专业将烟道移到厨房内。

2. 不允许在框架柱上开空调洞,由建筑处理。

结构工程中,难免会遇到要在主体结构上开洞的问题,但开洞应遵循一定的原则。

《构造手册》中对梁上开洞的位置和尺寸进行的要求,也提出了构造措施和计算要求,有些洞不需要处理(如小于0.1h和100mm的圆洞),有些洞只需采取构造加强(如小于0.2h和150mm的洞)。严格来讲,所有的结构开洞都需要进行计算,不能仅仅因为洞较小就可以不处理或只做构造加强,特别是在梁的受力较大处,剪压比不应超出规范的要求。有抗震要求框架梁,应避免在形成塑性铰的位置(支座1.5h范围内)开洞。次梁上开洞的位置可以不限制,但一定要满足计算要求。

应避免在框架柱上开洞。框架上开洞易形成塑形应力集中,成为一个易破坏的薄弱点。

剪力墙上的开洞也不应如《构造手册》和《11G101-1》图集所说的,仅仅按一个800mm和300mm的洞口尺寸确定加强措施,还应该考虑洞口的位置,墙肢的长度、对剪力墙整体计算的影响等因素。比如:应避免在短肢剪力墙上和墙肢长度较小的剪力墙(比如L/hw≤8的墙肢)上开洞;应避免在墙肢的端部开洞;开洞应避开剪力墙的约束边缘构件和构造边缘构件的位置;开洞后应避免对剪力墙的截面面积削弱太多,应复核开洞处剪力墙的轴压比。

总之,结构上的开洞处理不应仅仅在总说明中补充一个统一的构造大样,或者选一个标准图集的,还应仔细对照建筑、给排水、暖通、电气等专业施工图中的开洞位置和大小。根据计算复核,确定其开洞对结构的影响程度。影响较小时可采用标准图集的构造措施。影响较大,且可以控制在规范的要求范围内时,结构设计人员应另外补充加强措施。影响特大,不能满足规范要求时,不允许其开洞。

五层住宅,框架-剪力墙结构。由于前期没有考虑到位,结构封顶后,发现排水出户管设置不合适,需在剪力墙上开直径150mm洞口,对结构影响不大。但开洞时可能打断钢筋,担心被打断钢筋外露时会锈蚀,加重混凝土碳化。洞口处是否可以刷防锈剂,请大家指点

我认为用水钻开孔对结构破坏较大。因为在施工中柱的主筋及箍筋的位置都存在一定的移位,在钻孔时不可能把每一根主筋的位置都准确的标出来。从我们这里商品房交付后,业主自已用水钻加钻空调孔的情况看,经常有剪力墙的纵向钢筋被切断的情况发现。所以除非是实在没有办法了,否则还是不要采用水钻的方法在剪力墙上开孔。否则把主筋给钻断了就等于是在施工时少放了钢筋一样的性质。

空调洞很小,就算打到钢筋也没有问题,和开门的性质不一样,如果说开门是动大手术,空调洞也就是打了一针..