文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 高压软起动技术规范书

高压软起动技术规范书

高压软起动技术规范书
高压软起动技术规范书

高压电机软启动柜技术规范

规范和标准

1.1描述

电气设计工程的规范标准都应依照最新的版本,包括规范标准中的附录以及补充、修订的内容。

本项目的原则是 : 国内设计和采购的设备材料应满足中国相关的国家(GB)和工业标准规范;国外设计和采购的设备材料应满足相关的国际 (IEC) 和国外标准规范。

当不同的标准规范发生冲突时,应统一满足最严格的规范标准要求。

供货商应根据国际标准 ISO9000的程序及国家电力电子产品质量监督检测中心出具的检验报告,要求对产品的所有硬件设备和软件程序质量提供证明和保证。除了另外特别说明以外,电气设备的设计、设备组装、材料和安装必须

满足相关最新版本标准规范的最低要求。

1.2 标准规范

GB1207-1997电压互感器

GB1208-1997电流互感器

GB/T2423.4-2008电工电子产品基本环境试验规程试验Db:交变湿热试方法。

( eqv IEC 60068-2-30: 1980)

GB3804-20043~ 63kV 交流高压负荷开关

GB3906-20063~35kV 交流金属封闭开关设备

GB/T2828-2008逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查)

GB/T 2900.19-1994电工名词术语高电压试验技术和绝缘配合

GB/T 2900.20-1994电工术语中压开关设备

DL/T593-2006中压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

GB 311.1-1997中压输变电设备的绝缘配合

GB/T 3797-2005电气控制设备

GB/T 14048.1-2001交流中压接触器和基于接触器的电动机起动器

JB/T 10251-2001交流电动机电力电子软起动装置

GB/T 13422-1992半导体电力变流器电气试验方法

GB/T 3859.1-1993半导体变流器基本要求的规定

GB/T 3859.2-1993半导体变流器应用导则

GB/T 14549-1993电能质量公用电网谐波

GB/T 17626.14-2005电磁兼容试验和测量技术电压波动抗扰度试验

GB/T 2682-1981电工成套装置中的指示灯和控钮的颜色

JB/T 7601.2-2008电线电缆专用设备基本技术要求电缆设备基本技术要求

DL/T 404-1997户内交流中压开关柜订货技术条件

GB50062-1992电力装置的继电保护和自动装置设计规范

GB/T4207-2003固体绝缘材料在潮湿条件下相比漏电起痕指数的测

定方法

GB/T5169.11-2006电工电子产品着火危险试验成品的灼热丝试验方法

和导则

GB 4208-2008外壳防护等级

GB/T13384-2008机电产品包装通用技术条件

GB/T191-2008包装储运图示标志

以上所列标准并非全部标准,它仅指出了主要标准,当以上标准有更新的版本时,以最新版本为准。

2高压固态软起动柜技术规范书

1、高压固态软起动柜技术要求

1)高压固态软起动柜技术要求

a.型号:

b.额定电压: 10KV

c.额定工作电流(Ie):,数量2台;

d.控制电机功率:2台3200 kw

e. 晶闸管:采用 ABB晶闸管。

F. 真空接触器采用ABB。

g.柜体规格: 1000(1200)× 1500×2300

h.软起动控制器为智能综合控制器,液晶中文显示界面。保护器具有过载、短路、欠压、过压、三相不平衡、缺相、相序保护、超温、电缆绝缘监视保护、无压释放、参数错误、晶闸管短路等保护功能;具有对应的汉显故障信息显示、故障存储记忆功能;具有输出本案信

号RS485标准通信接口,有外接监测、通讯的引入(出)线装置,

能满足甲方控制、保护、测量和监测要求。

i.操作方式:电动合、分闸。

j.控制方式:能实现 10kv 高压电动机软起动、软停机,并设置

旁路真空接触器,也可实现直接起动。

k.起动器配置旁路高压真空接触器。

m.机芯需为的推车式结构,安装轻松,维护方便。

2)高压真空交流软起动器技术性能

a.控制模式:电压斜坡限流。

b.起动方式:软起、直起、软停、自由停止。

c.操作方式:本机、本安外控、通讯遥控。

d.通讯方式: RS485接口: Modbus 协议。

e.初始电压: 5%~85%Ue。

f.限流倍数: 100%~400%Ie。

g.起动、停止时间: 1~90S。

h.液晶显示:工作电流、起动次数、运行时间及故障信息等参数,默认语言:中文

i.冷却方式:自然冷却。

j.软起动柜内设有加温除潮装置。

k.能够接入井下水泵房自动化集控系统,满足自动化要求。

2、图纸和技术资料

1、合同生效后,乙方应提供的图纸和技术资料

1)配电一次系统图

2)控制原理图

3)各设备的外形尺寸、技术参数及安装要求。

4)全部设备、元件、材料清册、产品检验合格证及出厂日期

以上技术资料除以正式书面形式提供甲方,还应有一份电子版文档,应为 AUTOCAD、Word等通用格式。在设备交货时应随机提供三套完整的技术资料及使用维护手册等。

2、所有设备及材料必须提供出厂文件、质量证明书、铭牌拓印

件、监督检验证书、设备原理图等完整的技术特征及说明,设备元件、部件型号、规格、特性参数表、试验报告、使用说明书、安全维护手

册、产品检验合格证及出厂日期,并提供设备安装图和工艺技术参数。

3、其它没有列入合同技术资料清单,凡是本系统所必需的文件

和资料,一经发现,乙方将 3 日内免费提供。

4、包装、运输、安装、保修、培训

1、包装

1)该成套装置的包装必须能保证设备在运输中不被损坏。

2)插件、活动部分应锁紧、固定牢固。该成套装置应有内包装

和外包装,包装箱应防灰、防潮、防霉,包装应符合国家标准有关规定。

3)包装箱内应提供资料包括:

产品使用说明书、出厂试验报告、型式试验及特殊试验报告、产品合格证、售后服务以及其它必要的技术文件,以上资料一式三份。

4)附件、备品、备件以及装箱清单。

2、运输

运输和装卸时必须严格遵守包装箱上标志的规定以及国家运输

标准的有关规定。

3、安装、保修

1)乙方负责设备运输到施工现场,现场指导安装、调试和设备

试运行。

2)自设备安装调试验收合格之日起,该设备在 1 年内因产品质量问题不能正常运行时,乙方应无偿为用户更换和维修。

3)乙方对产品实行终身服务,保证备品、备件及易损件及时供应。

4)在“三包”期内执行包修、包退、包换。“三包”期外提供终身维护和技术服务。

4、培训

1)乙方应提供技术培训和操作指导。

2)培训的时间、人数、地点等具体内容由双方商定。

3)培训的内容包括调试、使用,并提供相关完整的详细资料。

5、交货清单、交货时间及交货地点

1、交货地点为

2、交货期限为年月日。

10kV环网柜技术规范书

目录 1.总则 2.引用标准 3.使用条件 4.技术参数 5.技术要求 6.附属设备技术参数及要求 7.质量保证及试验(监造) 8.供货商应提供的供货范围和技术文件 9.包装、运输 附录一供方投标文件要求 附录二买方提出的技术文件 附录三试验大纲 附录四售后服务 附录五备品备件及专用工具

1 总则 1.1 本设备技术规范书仅限于10kV户外共箱式交流高压环网柜。它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应提供符合或优于本规范书和工业标准的优质产品。 1.3 本设备技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.4 本设备技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.5 本设备技术规范书未尽事宜,由买卖双方协商确定。 1.6 买方所指定产品厂家的元器件质量由卖方负责。 2 引用标准 户外环网柜各项技术指标应完全满足或更优于下列有关标准: 2.1 符合国际电工委员会IEC694、298、420、265、129、56、529标准。 2.2 符合有关国家标准。 GBll022-89 《高压开关设备通用技术条件》 GB1984-2003 《交流高压断路器》 GB/T16927.1-1997《高电压试验技术》 GB3906-1991 《3-35KV金属封闭开关设备》 GB763-1990 《交流高压电器在长期工作时的发热》 DL/T402-1999 《交流高压断路器订货技术条件》 DL/T593-1996 《高压开关设备的共用订货技术导则》

除氧器安装施工技术方案

······· 山西兰花科创年产20万吨己内酰胺项目一期工程锅炉房安装工程 除氧器吊装专项方案 编制: 审核: 批准:

施工单位:江苏天目建设集团有限公司 编制日期: 2014年5月16日 ···. ······· 目录 1 工程概 况 (1) 1.1 项目概 况 (1) 1.2 设备概 况 (1) 2 编制依 据 (1) 3 施工部 署 (1) 3.1 施工前准备工 作 (1) 3.2 劳动力投入计划 表 (2) 3.3 施工机具投入计划 表 (2) 4 除氧器安装方 案 (3) 4.1 工艺流 程 (3) 4.2 安装前准备工 作 (3) 4.3 除氧器的吊装、就位 ................................................ 4 5 安全技术措 施 (7) 5.1 临时用电管 理 (7) 5.2 起重作业人员管 理 (8) 5.3 起重过程安全管

理 (8) 5.4 高空作业人员安全管 理 (8) 5.5 焊接作业安全管 理 (8) 附件1:除氧器吊装紧急处理程 序 (10) ···. ······· 1 工程概况 1.1 项目概况 1.项目业主:山西兰花科技创业股份有限公司 2.总承包商:中国天辰工程有限公司 3.设备厂家:青岛开胜锅炉辅机有限公司 4.监理单位:河南兴平工程管理有限公司兰花科创己内酰胺监理部 5.施工单位:江苏天目建设集团有限公司 1.2 设备概况 该高压除氧器由青岛开胜锅炉辅机有限公司制造,水箱和除氧头分段进场,需进行33,63m50m,有效容积现场组装,除氧头重约5.8t,除氧水箱重约16.5t;水箱总容积33,除氧水箱直径3m,长9.64m,全容积72m,除氧头高约25m除氧塔容积9.0m;设备运行重量77800Kg,设备充水重量105000Kg。 2 编制依据 1.《锅炉安全技术监察规程》 TSG0001-2012 2.《电力建设施工技术规范》第2部分:锅炉机组 DL5190.2-2012 2.《电力建设施工技术规范》第5部分:管道及系统 DL5190.5-2012 3.《电力建设施工质量验收及评价规程》第5部分:管道及系统 DL/T5210.5-2009 4.《电力建设安全工作规程》

10KV高压软启动(可控硅)技术手册

120中段10KV高压软启动柜 可控硅(晶闸管)及触发单元检修指南 编制: 杨栋 审批: 张彩青 编制单位:前河金矿一采区设备部编制日期:2015 年9月10日

一.前言 二.基本检测 三.可控硅检测四.通电前的准备工作五.触发测试 六.低压测试 七.高压测试 八.注意事项

一、前言 嵩县前河矿业有限公司,120中段水泵房三台高压水泵,电机280KW,电压10KV,使用上海索肯和平电气有限公司生产的软启动柜,型号:HPMV-DN,为了能更好的服务生产,提高设备的运转能率,降低故障率,编写此手册,查找故障、维修更加方便。

二、基本检测 1、检查主线路连接是否正确连接: 1)进出线是否正确连接。 2)出线端绝对不允许连接功率补偿装置。 3)紧固螺丝是否全部拧紧(使用扳手将柜内螺丝紧固)。 4)接地线与柜体及柜内接地连接是否良好。 检查工具: 扳手。 检查方法: 1)目测。 2)重新拧紧螺丝。 注意事项: 1)进线端如果连接有功功率补偿装置,必须在软起动全压运行后方可投入使用,调试期间尽量不使用功率补偿装置。 2)如果使用发电机供电,进线端不建议连接功率补偿装置。 2、检查控制回路是否正确连接。 1)用户端子是否正确可靠连接。 2)用户外部控制信号(急停信号、起动/停止信号、测试/复位信号、外部故障1、外部故障2)连接电缆(线)是否过长,有没有使用屏蔽电缆屏蔽外部干扰。 3)控制电源连接是否正确可靠。 4)内部连线是否可靠。 5)主控部分(DNC)接地是否可靠接地。 检查工具: 扳手、螺丝刀、尖嘴钳、万用表。 检查方法: 1)目测。 2)重新拧紧螺丝。 3)万用表测量。 注意事项 1)如果用户外部控制连接电缆(线)过长,应考虑在每路用户控制 加辅助继电器在线圈上并上阻容吸收或大阻值电阻。 2)如果用户外部控制连接电缆(线)未和动力电缆分层走线,应考 控制信号输入端增加辅助继电器在线圈上并上阻容吸收或大阻值。 3)控制电源L、N线是否正确。 4)必须保证主控部分(DNC)可靠接地

10kV箱式环网柜技术规范

Q/…… 吉林省电力有限公司企业标准 10kV电缆环网柜技术规范 2006-9-17发布 2006-9-17实施 吉林省电力有限公司发布

目次 前言 (Ⅱ) 1.范围 (1) 2. 规范性引用文件 (1) 3 使用条件 (1) 3.1 环境条件 (1) 3.2 运行条件 (1) 3.3 系统条件 (1) 4 产品主要技术参数 (2) 5 技术要求 (2) 5.1 整体性能要求 (2) 5.2 箱体技术要求 (3) 5.3 环网开关技术要求 (3) 5.4 硅橡胶电缆插头 (3) 5.5 自动化升级配置 (3) 5.6 备品、备件 (3) 6 技术资料清单 (3) 7 质量保证和管理 (3) 8 技术服务、设计联络 (4) 8.1 技术服务 (4) 8.2 设计联络 (4) 9 在卖方的工厂监造、检验 (4) 10 包装、运输和贮存 (4)

前言 为规范吉林省电力有限公司配电网设备、材料的技术要求,保证入网产品的先进、可靠、安全,依据国家及行业有关规定、规程、标准等,结合吉林省电力有限公司设备运行经验,特制定本标准。 本标准由吉林省电力有限公司提出并归口。 本标准主要起草单位:吉林省电力有限公司生产部 本标准主要起草人:张树东、任有学、陈学宇、马卫平、陈文义、谷明远、岳建国、杨万成、郑金鹏、宋庆秋、徐晓丰、吴红波、郑荣光、孙静

10kV电缆环网柜箱订货技术规范 1范围 本标准规定了吉林省电力有限公司10kV户外电缆环网柜技术规范使用条件、主要技术参数和要求、试验、运输等。 本标准适用于吉林省电力有限公司10kV户外电缆环网柜技术规范的招标通用订货,是相关设备通用订货合同的技术条款。 2规范性引用文件 GB3804-2004 3.6kV-40.5kV高压交流负荷开关 GB11022-1999 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 GB16926-1997 交流高压负荷开关-熔断器组合电器 GB3906-200X 3.6 kV -40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备 GB7674-1997 72.5 kV及以上气体绝缘金属封闭开关设备 GB/T5582-93 高压电力设备外绝缘污秽等级 GB12706.4-2002 额定电压6-35 kV挤包绝缘电力电缆附件试验要求 IEC60298 IEC60265 IEC60129 IEC60056 IEC60694 3使用条件 3.1环境条件 3.1.1海拔高度:≤1000m 3.1.2空气温度 最高温度:+40℃ 最低温度:-40℃ 最大日温差: 25K 3.1.3最大风速: 35 m/s 3.1.4最大覆冰厚度:10mm 3.1.5月相对湿度平均值:≤90% ;日相对湿度平均值:≤95% 3.1.6日照强度:≤1.1kW/m2 3.1.7抗震能力: 8度(地面水平加速度0.3g,垂直加速度0.15g,两种加速度同时作用。分析计算的安全系数不小于1.67)。 3.1.8污秽等级:级 a)Ⅲ级 b)Ⅳ级 3.2运行条件 安装方式:户外 3.3系统条件 3.3.1系统额定电压:10kV

kV高压变频器招标技术规范书

江苏长强钢铁有限公司 180m2烧结机改造工程项目 高压电机变频调速装置 招标技术规范书 打印:编制:审核:主管总助复核:总经理审批:

目录 1、总则 2、工程条件 3、技术要求 4、投标方应填写的高压变频器技术规范表 5、供货范围 6、技术资料 7、交货进度 8、监造、检验/试验和性能验收试验 9、技术服务和联络 10、培训 11、设计联络 12、项目管理 13、质量保证与索赔 14、售后服务及承诺 15、技术差异表 16、投标人需要说明的其它内容

1、总则 1.1 本规范书仅适用于江苏长强钢铁有限公司180m2烧结机改造工程项目10KV高压变频调速装置。它提出了对该变频调速装置本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求及供货范围。 1.2 本规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充 分引述有关标准和规范的条文,投标方应提供符合有关工业标准、国家标准和本规范书的优质产品。 1.3 如果投标方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着投标方提供的 设备完全符合本规范书的要求。如有异议,应在投标书中以“差异表”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.4 本规范书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.5 所有文件、图纸采用中文,相互间的通讯、谈判、合同及签约后的联络和服务等 均应使用中文。 1.6 投标书及合同规定的文件,包括图纸、计算、说明、使用手册等,均应使用国际 单位制(SI)。 1.7 本技术规范书未尽事宜,由投标方、招标方双方协商确定。 2、工程条件 2.1自然条件 靖江地区属于亚热带、温带过渡性季风气候。 气象条件: 年平均温度: 15.3℃ 年平均相对湿度: 79.2% 年平均气压: 101.62kPa 最热月平均气温: 24.27℃ 极端最高温度: 39.6℃ 最冷月平均气温: -5.7℃ 极端最低温度: -11.2℃ 常年主导风向:东到东南 最大风速 27m/s 年平均风速 3.1m/s

高压除氧器中英文说明书

高压除氧设备 high pressure deaerating equipment 安装使用说明书 Installation and Operation Manual 目录 CONTENTS 一、设备简介 1. Equipment Introduction 二、结构及原理 2. Construction and Function 三、除氧设备的安装 3. Design, manufacture, installation and inspection of deoxygenating equipment 四、除氧设备的运行 4. Operation of Deoxygenating Equipment 五、除氧设备的检验 5. Inspection of Deoxygenating Equipment 六、除氧设备的停运保护 6. Protection of Non Operating Deoxygenating Equipment 七、供货范围 7. Scope of Supply 八、附设备外形图 8. Outline Drawing of Equipment 一、设备简介 1. Equipment Introduction 本设备用于锅炉给水的除氧。 This equipment is used to deoxygenate the boiler feedwater.

1、本设备为热力喷雾淋水盘式除氧装置,由高压除氧器与除氧水箱组成,用于电站锅炉给水的除氧。在正常工作下,利用汽轮机抽汽或压力得到控制且具有安全泻放装置的汽源作为加热蒸汽,将进入除氧器的水加热到与除氧器运行压力相对应的饱和蒸汽温度,根据道尔顿定律,将溶于水的氧与二氧化碳等非凝结气体除去,达到标准规定的除氧水,储存在除氧水箱中,随时准备供给用水的需要。 1). This deaerating equipmentis of spray and packing type, consisting of high pressure deaerator and storage tank. It is applied to feedwater deoxygenation of power station boiler, hot water boiler and other hot water equipment. In normal working condition, turbine's extraction steam or other steam source which pressure is under control and has safety relief device will be used as heating steam to heat the water entering the deaerator to the saturation steam temperature corresponding to the operation pressure of the deaerator. According to the Dalton Law, it will eliminate uncondensable gases dissolved in the water, such as oxygen and carbon dioxide, etc., so that the deoxygenated water will satisfy the standard requirements. The deoxygenated water will be stored in the storage tank for supply at any time. 2、本设备适用于在设定、滑压力下作定压运行。定压运行时,备用加热蒸汽通过电动调节阀进入除氧器。根据除氧器内部的设定压力为0.147MPa.a,自动调节阀开度,以控制入口加热蒸汽量。 2). This equipment is applicable to constant pressure and sliding pressure operation under the set pressure. Constant pressure operation under the set pressure ,The heating steam of Assistance enters the deaerator through the motor operated adjust valve. According to the internal set pressure (0.147Mpa.a) of the deaerator, it will automatically adjust the valve opening to control the flow of the inlet heating steam. 3、高压除氧器采用双封头卧式结构,通过支座坐落在水箱筒体上,水箱采用双封头卧式结构,除氧器及水箱通过下水管和蒸汽连通管进行连通,维持除氧器和水箱压力平衡,保证设备安全稳定运行。 3). The high pressure deaerator adopts double-head horizontal construction , Pass to pay to install in the storage tank tube body top, The storage tank adopts double-head horizontal structure.connecting with storage tank cylinder by the downcomer and steam connecting pipe, Maintain the pressure balance about the deaerator and the storage tank, Promise an equipments a safety and stabilize to circulate. 4、高压除氧器设有(A48Y-16C)型弹簧全启式安全阀作为泻放装置,安全阀的开启压力和数量见设备图纸。 4). The high pressure deaerating equipment is equipped with (A48Y-16C) spring full opening safety valve as pressure relief device. For the opening pressure of safety valve and number , please refer to the equipment drawing. 5、在水箱筒体上设有2对就地磁翻板水位计,用于现场观察,还根据需要设有3对平衡容器,用于远方水位显示及报警、控制水位,当水位高于预定值时,及时发出高水位溢流放水信号,自动开启气动调节阀进行排水,以维持水箱中的正常水位,保证设备稳定运行。另设2对备用水位测量接口,便于用户根据需要设置水位控制仪表。 5). There is two group local magnetic conversion water level gauge equipped on the storage tank cylinder for local observation. According to requirement, it is also equipped with three group of balance vesse for remote water level indication and alarm. When water level is higher than the predefined value, it will give emergency drain signal and automatically open the air control regulates valve. It is equipped with two group of balance vessel to provide water level automatic

高压软起动技术规格书(含配置明细表)

高压软起动技术规格书 1 适用范围 本规格书是为山东龙港化工有限公司年产14.5万吨异丁烯项目的电气工程中10电机固态软启动器设计、结构、检查及试验的最基本的要求。 2 卖方的责任 2.1 本规格书与相关法规、标准、数据表、图纸、询价书等之间的任何矛盾应由买方负责澄清。 2.2 不允许用假设来掩盖数据的不足。卖方有责任由买方或其它渠道获取可靠数据。 2.3 为确保设备正确的安装、操作及维修,卖方应提供所有必须的或附加的设备,专用工具和附件的清单,即使这些设备在图纸、规格书或数据表中未列出。 2.4 卖方应列出并充分描述与本规格书和相关法规的不同点。 3 规范和标准 3.1 描述 电气设计工程的规范标准都应依照最新的版本,包括规范标准中的附录以及补充、修订的内容。 本项目的原则是:国内设计和采购的设备材料应满足中国相关的国家()和工业标 准规范;国外设计和采购的设备材料应满足相关的国际()和国外标准规范。当不同的标准规范发生冲突时,应统一满足最严格的规范标准要求。 供货商应根据国际标准9000的程序及国家电力电子产品质量监督检测中心出具的检验报告,要求对产品的所有硬件设备和软件程序质量提供证明和保证。除了另外特别说明以外,电气设备的设计、设备组装、材料和安装必须满足相关最新版本标准规范的最低要求。 3.2 标准规范 3906-91 3~35 交流金属封闭开关设备 11022-89 高压开关设备通用技术条件 1208-98 电流互感器 298 额定电压1以上至52的金属封闭交流开关设备和控制设备/T2423.4-1993 电工电子产品基本环境试验规程试验:交变湿热试验方法

10kV户外电缆环网柜技术规范

10kV户外电缆环网柜技术规范 1、总则 1.1 本规范书适用于10千伏美式电缆环网柜,它提出设备的设计结构、性能、安装和试验等方面的要求。 1.2 需方在本规范书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,供方应提供一套本规范书和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。对国家及电力行业有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求。 1.3 如未对本规范书提出偏差,将认为供方提供的设备符号规范书和标准的要求。偏差(无论多少)都必须清楚地表示在投标文件中。 1.4 供方必须执行本规范书所列标准。有矛盾时按高标准执 1.5 合同签定后,按本规范书要求,供方提出合同设备的设计、制造、检验、试验、调试、试运、验收、运行和维护等标准清单给需方,需方确认。 2、供方执行现行国际标准及国家标准和行业标准。遵循的主要现行标准如下: IEC60298 《交流金属封闭开关设备和控制设 GB3906 《3-35kV交流金属封闭开关设 GB311.1—1997 《高压输变电设备的绝缘配合》 GB3309—89 《高压开关设备常温下的机械试验》 IEC60129 《隔离开关和接地开关》 GB/T11022—1999(IEC60694)《高压开关设备和控制设备标准的共用技术条件》 GB14808—93 《交流高压接触器》 SD/T318—89 《高压开关柜闭锁装置技术条件》IEC60056《断路器》

GB1984-89 《交流高压断路器》 DL/T539—93 《户内交流高压开关柜和元部件凝露及污秽试验技术条件》 DL/T593—96 《高压开关设备的共用订货技 DL/T402—1999 《交流高压断路器订货技术条件》 2、运行环境 2.1安装地点:户外 2.2海拔高度:≤1000 米 2.3环境温度:-30- +40℃ 2.4相对湿度(25℃):90%(月均)/95%(日均) 2.5最大日温差:25℃ 2.6地震烈度:8度 3.7空气污秽等级:III级 3、技术要求 3.1 环网柜采用电缆进出线。断路器的操作位置应有机械指示; 3.2选用美国G$W公司共箱式真空断路器,分支采用有接地位的三工位开关。 3.3真空断路器保护采用G&W公司带微处理器控制的VFD跳闸单元,电流互感器变比为1000/1,跳闸整定值分为12档。 3.4开关具备跳闸延时和躲合闸涌流延时装置。 3.5全绝缘、全密封结构,无需绝缘距离,可靠保证人身安全。 3.6户外型、耐腐蚀、抗污染,抗凝露,适合各种恶劣环境。 3.7 电缆插拔T型头、肘型头、应力锥、保护帽等采用美国COOPER公司产品,肘型头可带电插拔。安装带电显示器及短路故障指示器。进出线电缆采用YJLV22-8.7/10 3*240;馈线电缆采用YJLV22-8.7/10 3*50-3*150。 3.8断路器采用手动机构,预留配网自动化设备安装位置和相应接口,增加互感器、电动构和FTU后可以实现自动化功能。

kV高压变频器招标技术规范书

k V高压变频器招标技术 规范书 Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】

江苏长强钢铁有限公司 180m2烧结机改造工程项目 高压电机变频调速装置 招标技术规范书 打印:编制:审核:主管总助复核:总经理审批:

目录1、 2、工程条件 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、 10、 11、 12、 13、 14、 15、 16、

1、总则 本规范书仅适用于江苏长强钢铁有限公司180m2烧结机改造工程项目10KV高压变频调速装置。它提出了对该变频调速装置本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求及供货范围。 本规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标方应提供符合有关工业标准、国家标准和本规范书的优质产品。 如果投标方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着投标方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议,应在投标书中以“差异表”为标题的专门章节中加以详细描述。 本规范书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 所有文件、图纸采用中文,相互间的通讯、谈判、合同及签约后的联络和服务等均应使用中文。 投标书及合同规定的文件,包括图纸、计算、说明、使用手册等,均应使用国际单位制(SI)。 本技术规范书未尽事宜,由投标方、招标方双方协商确定。 2、工程条件 自然条件 靖江地区属于亚热带、温带过渡性季风气候。 气象条件: 年平均温度: 15.3℃ 年平均相对湿度: % 年平均气压: 最热月平均气温: 24.27℃ 极端最高温度: 39.6℃ 最冷月平均气温: -5.7℃ 极端最低温度: -11.2℃ 常年主导风向:东到东南 最大风速 27m/s 年平均风速 3.1m/s

除氧器技术规范

******公司 ******建设 热网除氧器 (低压旋膜热力除氧器) 招标文件 技术规范书 *******公司 *******年**月

目录 第一章总的要求................................................................................................................ 错误!未指定书签。第二章工程概况................................................................................................................ 错误!未指定书签。第三章标准和规范.......................................................................................................... 错误!未指定书签。第五章采购设备需求及供货范围、交货进度................................................................ 错误!未指定书签。第六章技术资料................................................................................................................ 错误!未指定书签。第七章设备监造(检验)和性能验收试验.................................................................... 错误!未指定书签。第八章技术服务和设计联络............................................................................................ 错误!未指定书签。第九章分包与外购............................................................................................................ 错误!未指定书签。第十章大件部件情况........................................................................................................ 错误!未指定书签。第十一章罚款条件.............................................................................................................. 错误!未指定书签。第十二章技术差异表........................................................................................................ 错误!未指定书签。

高压环网柜技术规范书..

目录 1. 总则 2. 引用标准 3. 使用条件 4. 技术参数 5. 技术要求 6. 附属设备技术参数及要求 7. 质量保证及试验( 监造) 8. 供货商应提供的供货范围和技术文件 9. 包装、运输 附录一供方投标文件要求 附录二买方提出的技术文件 附录三试验大纲 附录四售后服务 附录五备品备件及专用工具

1 总则 1.1 本设备技术规范书仅限于10kV 户外共箱式交流高压环网柜。它提出了该 设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作 出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应提供符合或优于本规范 书和工业标准的优质产品。 1.3 本设备技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时, 按较高标准执行。 1.4 本设备技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同 正文具有同等的法律效力。 1.5 本设备技术规范书未尽事宜, 由买卖双方协商确定。 1.6 买方所指定产品厂家的元器件质量由卖方负责。 2 引用标准 户外环网柜各项技术指标应完全满足或更优于下列有关标准: 2.1 符合国际电工委员会IEC694、298、420、265、129、56、529 标准。 2.2 符合有关国家标准。 GBll022-89 《高压开关设备通用技术条件》 GB1984-2003 《交流高压断路器》 GB/T16927.1-1997《高电压试验技术》 GB3906-1991 《3-35KV金属封闭开关设备》 GB763-1990 《交流高压电器在长期工作时的发热》 DL/T402-1999 《交流高压断路器订货技术条件》 DL/T593-1996 《高压开关设备的共用订货技术导则》

高压变频器技术要求_知识交流

高压变频器技术要求_

XXX矿高压变频器技术要求 一、使用条件 1.环境温度范围: 0℃~40℃ 2.海拔高度:≤1000m 3.相对湿度范围:≤95% 4.运行地点无导电及易爆尘埃,无腐蚀金属和破坏绝缘的气体或蒸汽。 5.电网情况:额定电压10000V±10%,额定频率50HZ±5% 6.额定功率:2×630kW 7.控制电机功率:2×450kW 8.象限数:二象限 9.拖动方式:采取一拖一 二、供货范围 高压变频器供货范围 高压变频器的主要和辅助设备的设计、制造、检查、试验等必须遵守下列标准的最新版本,但不仅限于下列标准。 GB 156-2003 标准电压 GB/T 1980-1996 标准频率

GB/T 2423.10-1995 电工电子产品基本环境试验规程振动(正弦)试 验导则 GB 2681-81 电工成套装置之中的导线颜色 GB 2682-81 电工成套装置之中的指示灯和按钮的颜色GB 3797-89 电控设备第二部分:装有电子器件的电控设备GB 3859.1-93 半导体电力变流器基本要求的规定 GB 3859.2-93 半导体电力变流器应用导则 GB 3859.3-93 半导体电力变流器变压器和电抗器 GB 4208-93 外壳防护等级的分类 GB 4588.1-1996 无金属化孔单、双面印制板技术条件 GB 4588.2-1996 有金属化孔单、双面印制板技术条件 GB 7678-87 半导体自换相变流器 GB 9969.1-88 工业产品使用说明书总则 GB 10233-88 电气传动控制设备基本试验方法 GB 12668-90 交流电动机半导体变频调速装置总技术条件 GB/T14436-93 工业产品保证文件总则 GB/T15139-94 电工设备结构总技术条件 GB/T13422-92 半导体电力变流器电气试验方法 GB/T 14549-93 电能质量公用电网谐波 IEEE std 519-1992 电力系统谐波控制推荐实施 IEC1800-3 EMC传导及辐射干扰标准 IEEE519 电气和电子工程师学会 89/336EC CE标志 GB 12326 电能质量电压允许波动和闪变 GB/T 14549 电能质量公用电网谐波 GB 1094.1~1094.5 电力变压器 GB 6450 干式变压器 GB/T 10228 干式电力变压器技术参数和要求 GB17211 干式电力变压器负载导则 GB311 .1 高压输变电设备的绝缘配合 DL/T 620 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合 四、变频器主要技术要求 1、变频器自带防谐波干扰电网装置,变频器输入侧对电网的谐波污染,在电机的整个调速范围内,必须满足GB/T14549-93《电能质量公用电网谐波》及IEEE519-1992国际标准的规定。变频器应对本体控制系统无谐波影响,如使用多脉冲整流器,整流桥脉冲数必须≥12脉冲。 2、变频器要求采用直接高-高形式,不能采用高-低-高形式,不允许有输出升压变压器,10kV输入,10kV直接输出单元串联多电平电压源形式。 3、2台变频器,需要采用主从控制方式,具有负载出力平衡功能,要求负载不平衡度小于5%。 4、变频器要求采用无速度传感器的矢量控制,同步误差率≤5%,具有启动转矩大的特点,可以重载启动皮带;低速特性好,可以低速验带;过载能力强,要求变频器具有相对电机150%60s/10min的过载能力。

氮气储气罐技术规范书20140224

江阴公司 余能余热回收利用发电改造工程储气罐技术规范书 2014年2月24日

目录 1总则 (3) 2基本设计条件 (3) 3设计基础与工艺描述 (3) 4检验和试验 (5) 5运输的准备 (5) 6设计参数 (6) 7供货范围 (6) 8技术文件交付计划 (7) 9性能指标与性能保证 (8) 10设备监检项目清单及检验计划 (8) 11交工资料目录清单 (9)

1总则 1.1本技术规范书仅适用于江阴A钢铁有限公司余热利用发电工程的储气罐及 其配套系统,它提出了设备和系统的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2本技术规范书中所提及的技术特点和供货范围并未对一切技术细节做出规 定,也未完全引用有关标准和规范的条文,但卖方保证提供符合本技术规范书和现行工业标准的、功能齐全的、全新的优质产品及优质服务。 1.3卖方所提供的产品,是技术和工艺成熟先进且已设计、制造过多台同类产 品,并通过连续运行经多年实践检验证明是成熟可靠的优质产品。 1.4卖方对所供产品质量负有全责,这包括合同内分包和外购的产品。 1.5如卖方提供的产品由于自身设计、制造质量问题而导致电厂无法正常投产、 设备无法长期连续安全稳定运行、不能满足所有技术性能要求,则根据双方合同规定承担相应责任。 1.6卖方执行本技术规范书所列的各项现行(国内、国际)标准。本技术规范书 中未提及的内容满足或优于本技术规范书所列的国家标准、电力行业标准和有关国际标准。有矛盾时,按较高标准执行。 1.7合同签订生效之后,按本技术规范书要求,卖方将提出合同设备的设计、 制造、检验/试验、装配、安装、调试、试运、验收、试验、运行和维护等标准清单或必要的说明给买方。 1.8其它未尽事宜可在后续的设计联络会上商定解决。 1.9本技术规范书为合同附件,与合同具有同等法律效应。 2基本设计条件 2.1本期工程装机规模为1台50t/h中压高炉煤气炉、1台1 3.85t/h蒸汽过热锅炉、1台1台180m2烧结环冷机双压余热锅炉、1台180 m2烧结机热管余热锅炉,配套1台15MW和1台7MW汽轮机,配15MW发电机和7.5MW发电机。本期配套两台2 m3储气罐。 2.2 储气罐室外布置。 3设计基础与工艺描述 3.1范围 3.1.1本技术规定江阴A钢铁有限公司余热利用发电工程储气罐的设计、制造、安装、调试、检验试验、运输准备等的最低要求。 3.1.2本规定提出的要求并未对所有技术细节作出规定,也未完全陈述与之有关的规范和标准,卖方应根据自己的经验和有关标准提供本协议中所列的有关工业

高压软起动技术规范书

高压电机软启动柜技术规范

规范和标准 1.1描述 电气设计工程的规范标准都应依照最新的版本,包括规范标准中的附录以及补充、修订的内容。 本项目的原则是:国内设计和采购的设备材料应满足中国相关的国家(GB)和工业标准规范;国外设计和采购的设备材料应满足相关的国际(IEC)和国外标准规范。 当不同的标准规范发生冲突时,应统一满足最严格的规范标准要求。 供货商应根据国际标准ISO9000的程序及国家电力电子产品质量监督检测中心出具的检验报告,要求对产品的所有硬件设备和软件程序质量提供证明和保证。除了另外特别说明以外,电气设备的设计、设备组装、材料和安装必须满足相关最新版本标准规范的最低要求。 1.2标准规范 GB1207-1997 电压互感器 GB1208-1997 电流互感器 GB/T2423.4-2008 电工电子产品基本环境试验规程试验Db:交变湿热试方法。 (eqv IEC 60068-2-30:1980) GB3804-2004 3~63kV交流高压负荷开关 GB3906-2006 3~35kV交流金属封闭开关设备 GB/T2828-2008 逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查) GB/T 2900.19-1994 电工名词术语高电压试验技术和绝缘配合 GB/T 2900.20-1994 电工术语中压开关设备 DL/T593-2006 中压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 GB 311.1-1997 中压输变电设备的绝缘配合 GB/T 3797-2005 电气控制设备 GB/T 14048.1-2001 交流中压接触器和基于接触器的电动机起动器

高压环网柜技术规范书

1.总则 2.引用标准 3.使用条件 4.技术参数 5.技术要求 6.附属设备技术参数及要求 7.质量保证及试验(监造) 8.供货商应提供的供货范围和技术文件 9.包装、运输 附录一供方投标文件要求 附录二买方提出的技术文 件 附录三试验大纲 附录四售后服务 附录五备品备件及专用工 具

1 总则 1.1本设备技术规范书仅限于10kV 户外共箱式交流高压环网柜。它提出了该 设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应提供符合或优于本规范书和工业标准的优质产品。 1.3本设备技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时, 按较高标准执行。 1.4本设备技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.5本设备技术规范书未尽事宜, 由买卖双方协商确定。 1.6买方所指定产品厂家的元器件质量由卖方负责。 2 引用标准户外环网柜各项技术指标应完全满足或更优于下列有关标准: 2.1符合国际电工委员会IEC694、298、420、265、129、56、529 标准 2.2符合有关国家标准。 GBll022-89 《高压开关设备通用技术条件》 GB1984-2003 《交流高压断路器》 GB/T16927.1-1997《高电压试验技术》 GB3906-1991 《3-35KV金属封闭开关设备》 GB763-1990 《交流高压电器在长期工作时的发热》 DL/T402-1999 《交流高压断路器订货技术条件》 DL/T593- 1996 《高压开关设备的共用订货技术导则》

高压变频器招标技术要求规范书

高压变频装置 招标文件 建设项目名称:国鑫股份炼铁厂二期项目 招标设备名称:烧结主抽风机烧结冷却风机矿槽除尘风机出铁场除尘风机热风炉助燃风机高炉常压水泵 招标单位:国鑫股份 日期:二〇一六年六月二十四日

目录 1、总则 2、工程条件 3、技术要求 4、投标方应填写的高压变频器技术规表 5、供货围 6、技术资料 7、交货进度 8、监造、检验/试验和性能验收试验 9、技术服务和联络 10、培训 11、设计联络 12、项目管理 13、质量保证与索赔 14、售后服务及承诺 15、技术差异表 16、投标人需要说明的其它容

1、总则 1.1本规书仅适用于国鑫股份850m3高炉和114 m2烧结机扩建工程项目10KV高压变频调速装置。它提出了对该变频调速装置本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求及供货围。 1.2 本规书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分 引述有关标准和规的条文,投标方应提供符合有关工业标准、国家标准和本规书的优质产品。 1.3 如果投标方没有以书面形式对本规书的条文提出异议,则意味着投标方提供的设 备完全符合本规书的要求。如有异议,应在投标书中以“差异表”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.4 本规书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。1.5 所有文件、图纸采用中文,相互间的通讯、谈判、合同及签约后的联络和服务等 均应使用中文。 1.6 投标书及合同规定的文件,包括图纸、计算、说明、使用手册等,均应使用国际 单位制(SI)。 1.7 本技术规书未尽事宜,由投标方、招标方双方协商确定。 2、工程条件 2.1自然条件 地区属于亚热带海洋性气候。 气象条件: 年平均温度:23℃ 年平均相对湿度:90% 年平均气压:101.62kPa 最热月平均气温:28℃ 极端最高温度:41℃ 最冷月平均气温:5℃ 极端最低温度:0℃

汽轮机技术规范书

宝鸡北马坊电厂节能改造工程(1×1.5MW抽汽凝汽式汽轮发电机组) 汽轮机技术规范书 发电机技术规范书 招标人: 宝鸡北马坊煤业有限公司 项目管理人:深圳德圣实业有限公司 2008年1月

第一部分 汽轮机技术规范书

目录 1.0 总则 2.0 主要技术标准 3.0 汽轮机及辅助系统的基本参数和技术要求 4.0 对于旧机的技术要求标准 5.0 包装、标志、运输 6.0 设计分界 7.0 供货范围 8.0 图纸资料交付进度 9.0 设备监造(检验)和性能验收试验 10.0 交货进度 11.0 技术服务和联络 12.0 差异表

1.0 总则 1.1 概述 1.1.1本技术规范书适用于宝鸡北马坊电厂节能改造工程,本工程采用1台1.5MW冲动式带减速箱的抽汽凝汽式汽轮机,配1台1.5MW的汽轮发电机。它提出设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.1.2 需方在本技术规范书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,供方应提供一套满足本技术规范书和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求。 1.1.3 供方如对本技术规范书有偏差都必须清楚地表示在“差异表”中。否则需方将认为供方完全接受和同意本技术规范书的要求。 1.1.4 供方执行本规范书所列标准。有矛盾时,按较高标准执行。 1.1.5 合同生效后15天,供方提出合同设备的设计,制造、铭牌参数(机组改造前)、设备台帐、检修记录、运行记录(适应旧机组)、检验、试验、装配、安装、调试、试运、验收、运行和维护等标准清单提供需方,由需方确认。 1.1.6 本技术规范书是汽机产品订货合同的附件,与合同具有同等法律效力,在协议签订后,应互相按时交换资料,满足各方设计和制造(改造)进度的要求。 1.1.7 本技术规范书未涉及的部分以需方招标文件、供方投标文件、澄清文件为准,未尽事宜双方协商解决。 1.1.8 供方提供的设备需是在安全服役期的、运行状况良好的、成熟的、安全可靠、技术先进以及完整的汽轮机设备,并具有改造(制造)相同类型、相同容量(或同系列机组)及以上汽轮机的能力和运行成功的实践经验,并且至少应有二台汽轮机运行三年以上且具有安全可靠性的运行记录。 1.1.9 供方提供的设备应合理设计和制造,在各种状态下长期、安全和连续运行并实现其功能,设备部件的加工(改造)采用先进技术,并满足安装、运行和维护的要求。所采用的材料满足技术要求,并且是在安全服役期内、高质量的,以使维修降低到最低限度。 1.1.10 供方提供的汽轮机设备其结构设计和制造能保证机组长期、安全、稳定、经济和满负荷的运行。 1.1.11 供方对汽轮机的成套设备(含辅助系统及设备)负有全责,包括分包(或采购)的产品。其分包(或采购)的产品及其制造商应事先征得买方的认可。 1.2 厂址条件 1.2.1 气象条件 陕西省宝鸡市麟游县气象资料 1.2.2 地质条件

相关文档
相关文档 最新文档