XX消防大队防火科:

XXX营业部经持证电工现场检查、测试,检测情况如下:

1.本营业部主进线采用三相四线制,线面70㎡(国标线),安装了带

漏电装置100A的总开关。

2.本营业部设有专门的机房,全场的用电设备开关统一安装在机房

的总电箱里,机房通风良好,干燥。

3.全场的用电设备根据功率选择了合适的电路面(选用了国标、金龙

羽牌)合理的进行了分组。

4.本营业部总终端数136台,共分成8组带漏电空气开关独立控制,

每组都有安全接地,每线面达4㎡。

5.消防设施用电采用了独立供电,安装有自带式储电应急照明。

6.全场电脑采用了单机单座,提高了安全用电性能。

7.全场电线未见裸露、老化和电气超负荷现象;在安装时,电线之间

采用了硬质塑料胶套管穿管使绝缘部分免受破坏。

8.线槽内的导线和电缆的总面按规定没有超过线槽内面的40﹪.这

样能使导线有效地散热。

9.强电和弱电分开敷设,全场管线均为明敷。

10.配电箱,铁管配线,金属线槽配线,封闭式线槽等的所有非导电部

分的铁件,均已做好相互连接和跨接,使它成为一个导体并接地。

11.全场未见乱拉电线和接入过多或功率过大的电气设备。

12.本营业部严格执行电气装置安装规程和技术管理规程。

13.根据导线使用的具体环境选用不同类型的导线,正确选择配电方

式。

14.导线与导线、导线与电气设备的连接牢固可靠。

15.线路上按规定安装断路器或熔断器,能在线路发生短路时能及时、

可靠地切断电源。

16.本营业部定期对电气线路进行了检查、检测,使电气线路能正常、

有效、安全地运行。

XXX营业部

电气消防安全检测行业规范与发展(标准版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 电气消防安全检测行业规范与 发展(标准版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

电气消防安全检测行业规范与发展(标准 版) 一、消防安全检测行业的现状 九五年,国务院办公厅转发公安部拟订的《消防改革与发展纲要》(国办发[1995]11号),《纲要》提出“积极促进消防服务工作社会化”。“经有关主管部门审批,允许建立一些代理、服务的中介组织,向业主提供消防产品认证、消防设施维修、消防法律和信息咨询、企业内部消防管理等方面的服务,并接受消防监督部门的管理和监督”。在《纲要》精神的指引下,为贯彻“预防为主,防消结合”的消防工作方针,结合本地的实际情况,各地的消防监督机构通过行政审批《消防安全检测许可证》的方式,经过严格的资质审核,批准成立了一些从事电气消防安全检测的中介服务机构。随着这些检测机构业务的开展,对接受检测的机关、团体、企业、事业单位

防范电气火灾,起到了相当大的促进作用:各地的电气消防安全检测机构一般每年都检测出重大的火灾隐患千余项,一般电气隐患几万项,并提出具有专业性、技术性、针对性和可行性的整改方案,为受检单位消除电气火灾隐患,避免发生电气火灾事故,保障受检单位的生命财产安全起到重要的作用。 在各地消防监督机构的精心指导下,一个新的行业----电气消防安全检测行业取得了很大的成功:专业检测人员从无到有,技术手段从无到有,电气防火标准从无到有。电气消防安全检测的社会影响逐渐的扩大:广大企、事业单位从不了解这个行业到逐渐的接受了这个行业;从被动接受检测到主动联系要求检测。 但在电气消防安全检测行业获得良好发展的同时,也存在一些不容忽视的问题。目前电气消防安全检测行业存在的问题主要表现在:检测机构的风险意识不强,一些检测机构内部机构不健全,制度不完善;检测人员的素质参差不齐;检测仪器设备不能满足电气消防安全检测的实际需要等方面。 1、消防安全检测机构的风险主要表现在:(1)对隐患判断失误,

电气消防安全检测项目.doc

电气消防安全检测项目 火灾自动报警系统检测 系统布线中保护接地导线截面积、信号传输导线截面积、信号传输线路保护、控制通信警报线路保护;火灾探测器外观质量、安装牢固程度、设置位置、安装间距、设置状况、安装倾斜角、确认灯、报警功能;手动报警按钮安装牢固程度、外观质量、设置状况、报警功能确认、报警功能;集中报警控制器安装牢固程度及安装尺寸、区域报警控制器安装牢固程度及安装尺寸、柜内配线、导线编号、接线端接线根数、接线余量、导线的绑扎、工作接地保护接地的区分、控制器的保护接地及标志、控制器电源的连接及标志、主电源容量、备用电源容量、备电的欠压过压报警功能、主备电的转换、控制器电压稳定度、负载稳定度、控制器报警自检、故障报警、火灾报警优先、二次报警、消音复位、报警记忆功能;消防设备控制盘安装尺寸、柜内布线、备用电源、电压稳定度、负载稳定度、盘面控制及显示信号、手动直接控制装置;电梯迫降、消防电梯功能;切断非消防电源功能;着火层灯光显示装置功能;控制室与设备间通讯功能、电话插孔通话功能、控制室与“119”台通话功能;火灾应急广播音响功能、手动选层、自动广播功能;合用广播系统遥控开启扩音机及强行切换功能、备用扩音机;火灾警报装置;消防控制室位置及安全出口、消防控制室的门及标志、双回路电源自动切换功能、送回风管穿墙处应设防火阀、严禁无关电气线路及管路穿过;火灾应急照明的设置、火灾应急照明的照度、应急照明转换时间;疏散指示标志的设置、疏散指示图形符号、疏散指示标志的照度。 消火栓系统检测

室内消火栓外观质量、组件材料及完整性、栓口安装尺寸、栓口出水方向、栓口口径、消火栓标志、消火栓箱安装质量;水枪、水带、消防卷盘;消火栓最大布置间距;屋顶消火栓;消火栓管网安装情况;最不利点消火栓栓口静水压力、出水压力;首层消火栓栓口静水压力、出水压力;水枪充实水柱长度、室内消防出水量、减压措施;手动按钮设置及功能; 室外消火栓外观质量及组件、栓口口径、防冻措施;室外消火栓管道直径、消火栓及其管网布置、消火栓间距、保护半径;室外消火栓栓口压力、水枪充实水柱长度、室外消防用水量;消防箱、水枪、水带、消火栓标志。 自动喷水灭火系统检测 管道及附件安装情况、减压及节流措施、管路末端试水装置、预作用和干式系统末端排气阀、管道颜色;水流指示器安装情况及其功能、信号阀安装及功能;报警阀设置位置、安装及功能;延迟器、水力警铃、供水总控制阀门的安装及功能;干式报警阀及雨淋阀的安装及功能;报警阀控制喷头数量;喷头外观质量、喷头安装最大间距及其保护面积、喷头溅水盘与顶板距离、喷头与梁边及风道距离、喷头与邻近障碍物的距离、喷头与不至顶隔断墙、障碍物的水平距离;局部自动喷水灭火系统的相邻连通走道或开口的喷头设置;系统最不利点处喷头工作压力;边墙型喷头的最大保护跨度与间距;边墙型喷头溅水盘与障碍物、顶板及背墙的距离;报警阀功能、喷淋系统联动功能。 气体灭火系统检测

园区设备安全检查表

园区安委会设备安全检查表检查单位:检查时间: 序号检查项目检查内容检查情况 1 机泵类机泵体、阀门、法兰、压力表完好,无泄漏。 电器接线符合电器安全技术要求,有接地线并完好。 机泵运行平稳,无杂音,轴承温度正常,振动值不超标。 认真落实特级护理巡回检查制度,定期分析运行状况,及时分析和处理存在的问题。 有联锁装置的机泵,联锁要投入使用并处于完好状态。 有报警系统的机泵,报警系统投入使用并灵敏可靠。 暴露在外的传动部位,楞有安全防护罩。 严格按照"三滤"、"五定"进行润滑管理。 运行和备用的机泵做到整洁、轴见光、设备见本色。 2 特种设 备维保 特种设备落实专人负责维保。 制定和建立特种设备档案、维保记录。 认真落实特种设备巡回检查制度,定期分析运行状况,及时 分析和处理存在的问题。 特种设备整洁,不见"脏、漏、缺、乱、锈。 3 锅炉、压力 容器 政府监察部门颁发的锅炉、压力容器使用许可证齐全。 锅炉、压力器按规定进行定期检查,建立档案。 各种安全附件齐全完好,定期进行校验和检修,记录完整。 建立锅炉运行和水质化验记录台帐。 4 压力管道阀件、法兰、排放点、滑件、支架、吊架、保温、防腐等完好无损,符合安全要求和规定,建立管道管理档案。 输送油、气、物料等管线,有良好的防静电措施。

易腐蚀、易磨损的管道,要定其测厚和进行状态分析,有监测记录。 有可靠的防止高低压及不同物料互窜安全措施。 长输易燃爆物料管线,制定落实巡检制度和各项安全措施。 5 安全阀安全阀定期校验,定压符合设计规范。 铅封、铭牌完整,标志字迹清晰。 储存易燃、有毒介质压力容器上的安全阀,应装设导管引至安全地点,妥善安全处理。 压力容器与安全阀之间的隔离阀应全开,并加链锁或铅封。运行、检修、试验资料齐全。 6 防爆膜爆破膜片选择符合设计要求,按规定定期更换并有记录。 7 压力表压力表定期校验,有校验记录,有检验合格证和校验日期。铅封完好,表盘、表针清洁,表内无泄漏。 标示最低、最高操作压力的警戒线。 8 液位计液位显示清晰、准确,有指示最高、最低液位的明显标志。液位计及引出阀门活节完好,无泄漏。 盛装易燃,毒性大等高度危害介质的压力器上的液位计,应有安全防护装置。 9 呼吸阀、阻 火器、放空 阀 运行正常完好,有定期检查记录。

电气消防安全检测范围及项目

电气消防安全检测范围及项目 1、低压配电线路 2、绝缘电阻测试 3、配电箱(盘) 4、插座 5、开关 6、照明灯具 7、隐蔽工程8、温度测试 检测内容: 一、线路敷设 1、线路暗敷在墙壁、地坪及楼板内,应采用保护管或线槽布线。 2、闷顶内配电线路内敷设应有穿管保护;当有可燃物时,其配电线路应采用金属管保护。 3、同一通道电缆较多时,宜敷设于耐火槽盒内,且对电力电缆宜采用透气形式,在无易燃粉尘的环境里可用半封闭式,敷设在桥架上的电缆防护区段不长时,可采用阻火包。 4、线路不应受潮、泡水;线路不得在锅炉、烟道和其他发热表面敷设,与各种管道的最小距离应符合DB41/138-1999的规定。 5、导线的绝缘体不应有碳化、变脆、变硬、变色即熔化现象。 6、嵌入顶棚内的灯具、灯头引线长度不宜超过1米,且用金属软管或阻燃管保护。 7、线路易受机械损伤部位应有保护措施。 8、交流电单芯电缆不应单独穿于管内。 9、不同回路、不同电压等级及交流与直流的电线,不能穿于同

一管内;同一交流回路的电线应穿于同一金属管内,且管内不得有接头。 二、芯线与电器设备连接 1、芯线与电器设备压接应可靠。 2、6mm2以上的导线的连接应采用弹簧压接帽或类似的可靠接头,铝制导体连接应采用压接帽或专用的绝缘螺旋接线钮连接,严禁采用熔焊或缠绕法连接。 3、铜、铝导体连接时,应采用铜铝过渡板,铜导线应搪锡。 4、多股铜芯线与插接式端子连接前,端头应拧紧搪锡。导线连接时不伤线芯、不断股。 5、每个设备和器具的端子接线不多于两根电线。 三、电线、电缆 1、电机励磁、重要电源、移动式的电气设备等需要保持具有高可靠性连接的回路应采用铜芯线。 2、在振动剧烈、有爆炸危险或对铝有腐蚀等严酷环境中应采用铜芯线。 3、重要的公共建筑和居住建筑应采用铜芯线。 4、60℃体上的高温场所,应选用耐热聚氯乙烯、普通交联聚氯乙烯、辐射式交联聚氯乙烯或乙丙橡皮绝缘等耐热电缆。100℃以上高温场所宜采用矿物绝缘电缆。高温场所不宜采用聚氯乙烯绝缘电缆。 5、移动式电气设备等经常弯移或有较高柔软性要求的回路应使

消防设施检测电气安全检测机构基本条件

编订:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 消防设施检测电气安全检测机构基本条件Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-7107-36 消防设施检测电气安全检测机构基 本条件 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 为了进一步加强对消防设施、电气防火检测机构的管理,提高机构建设水平,根据《实验室和检查机构资质认定管理办法》的规定,特制定消防设施、电气防火检测机构资质认定基本条件: 一、消防设施、电气防火检测机构设置条件 (一)具有企业法人营业执照、组织机构代码证书、税务登记证书,有银行出具的注册资金额度证明文件; (二)具有办公场所自有房屋产权证明原件,不是自有产权的应与租赁方签订“租赁协议”,协议租赁期限应在三年以上,并提供租赁资金转付证明。办公场所不得设置在居民住宅楼(房)之内,办公面积不得少于120㎡。

(三)办公场所应配置办公所需的必要设施(电话、传真、复印机及计算机设备等); (四)检测机构人员不得少于10人,取得检测人员资格证书的不得少于6人。检测机构应提供所有工作人员签订的劳动关系证明,并提供社保部门出具的《基本养老保险单位参保人员缴费证明》原件; (五)从事消防设施、电气防火检测的人员,不得同时在两个或两个以上检测机构执业,不得是被检测项目的设计方、施工方、建设方、监理方以及用户等利益相关方的相关人员,也不得是上述任何一方的授权代表; (六)根据所开展检测项目的需要,应配置从事电气工程、给排水、暖通空调专业人员,并取得相应资格证书; (七)配备与检测工作相适应的仪器设备,并有在有效期内的合格证明。按照消防设施和电气防火检测标准规定,检测项目不允许分包,检测仪器设备不允许租、借;

电气防火安全检测(通用版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 电气防火安全检测(通用版)

电气防火安全检测(通用版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 电气防火安全检测有特定的对象和范围,首先应从燃烧三原则的角度看电气设备的设计、安装、运行和使用以及使用环境,是否符合消防安全规定,有没有潜在的能引发火灾可能性的参数和危险状态,不能随意扩大监测范围。重点对象是各建筑内10kV及以下变配电设备、低压配电线路和一般用电设备等基本部分,包括范围有:变配电所的变压器、变配电装置、开关电器、电线电缆线路、照明插座、防爆电器等、主要检测要点是: ①电气设备和线路运行中的热状态参数; ②电气设备和线路安装对建筑耐火性能破坏与抑制火灾蔓延的措施; ③对能引发电气火灾参数的监视与控制措施的完好性; ④电气设备和线路绝缘材料的可燃性,与环境可燃物相对位置和采用的危险性; ⑤安装中遗留的不规范现象与火灾隐患;

电气消防安全检测与建筑消防设施检测

电气消防安全检测与建筑消防设施检测 电气消防安全检测是防火安全检查的一个重要方面,对电气线路及设备进行消防安全检查,仅用眼看、手摸、鼻嗅等原始方法是远远不够的,必须使用先进的仪器设备及现代化的检测技术。 1 电气消防安全检测的目的 电气消防安全检测是电气防火安全检查的重要组成部分。其目的:一是防止电气系统及电器设备因各种故障及运行不当引起火灾爆炸事故;二是防止出现电击事故,造成人员伤亡。电气消防安全检测应该是检测方与被检测方认同接受的行为,在国家法律、法规没有明确规定前,电气消防检测不应成为一项硬性摊派的工作。公安消防部门在进行消防安全检查过程中,使用必要仪器对电气系统及设备进行安全检查,是依照《中华人民共和国消防法》对企业进行消防监督的具体行政行为,不是以收费、盈利为目的,不应收取任何额外费用。 2 检测的范围 电气消防安全检测的范围主要是针对电力用户,即电压等级在10kV及10kV 以下的新建、改建和扩建的工业与民用建筑。10kV以上高压及超高压供电系统的检测应该由电力系统进行。另外,对爆炸危险场所的电气消防安全检测应当慎重,没有进行防火防爆专业知识培训,没有防爆检测仪器设备的公司不应承担此项检测。 电气消防安全检测的具体范围: (1)变、配电所,其中包括:油浸式电力变压器、干式电力变压器、高压配电装置、低压配电装置、电力电容器、低压电器(如低压断路器、低压隔离开关、漏电保护器、配电箱及开关箱)等; (2)室内低压配电线路,其中包括:室内配线、导线连接、导线与设备的连接、导线的绝缘强度、电力电缆线路等; (3)照明装置、开关与插座; (4)一般低压用电设备,如电动机、整流设备,其它小型用电设备等; (5)接地和等电位的联接。 3 检测的要求 在进行电气消防安全检测前,应首先检查电气线路和设备的使用环境条件

电气消防安全检测技术方案范文

电气消防安全检测 技术方案

电气消防安全技术检测方案 为能切实保证检测质量,确保检测结果的准确和可靠,我公 司采用现代化科技仪器设备进行即时性电气防火检测,提供检测 报告,指出存在的电气火灾隐患以及消除这些隐患的整改建议, 从而最大限度地预防和减少电气火灾的发生。 根据各场站所涉及的电气装置,我们依据国家有关电气防火 规范及检测规程,本着为甲方负责的态度,结合我公司多年工作 经验特制定本检测方案。 1.2.2.1检测依据 1.GB 50254-96 电气装置安装工程:低压电器施工及验收规范 2.GB 50303- 建筑电气工程施工质量验收规范 3.GB 50054-95 低压配电设计规范() 4.GB 50034- 建筑照明设计标准 5.GB 50052-1995 供配电系统设计规范() 6.GB 50055-1993 通用用电设备配电设计规范() 7.GB 50150- 电气装置安装工程:电气设备交接试验标准 8.GB 50168- 电气装置安装工程:电缆线路施工及验收规范 9.GB 50217- 电力工程电缆设计规范 10.GB 50053-94 10KV及以下变电所设计规范 11.GB 50194-93 建筑工程施工现场供电安全规范 12.GB/T 16895.15- 建筑物电气装置第5部分:电气设备的选择和安装 第523节:布线系统载流量 13.GB 16895.6- 建筑物电气装置第5部分:电气设备的选择和安装 第52章:布线系统

14.GB 50169- 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 15.JGJ 16- 民用建筑电气设计规范 1.2.2.2检测规程 1.2.2.2.1变、配电装置 电力变压器: 技术要求:1)变压器室内不应堆放可燃物及杂物; 2)电压、电流指示值应正常; 3)引线接头、电缆、母线应无过热迹象; 4)测温装置应齐全、完好; 5)变压器声响应正常; 6)风冷装置运行应正常; 7)变压器的线圈浇注体应无裂纹和附着脏物,铁芯、套管表面应无严重积污现象; 8)各部位的接地应完好无损。 9)测量各部连接点(含端子)、引线接头、电缆终端头的温度; 10)检查变压器低压侧各相电流和测量中性线电流。检测方法:利用钳形电流表、数字测温仪及直观检查 检测依据:10 配电柜、控制柜(屏、台)和动力照明箱(盘): 柜、屏、台、箱、盘接地

省物价局关于建筑固定消防设施电气消防设施安全检测收费标准的通知

省物价局关于建筑固定消防设施电气消防设施安全检测收费 标准的通知 各市、州、县(区)物价局: 为规范建筑固定消防设施、电气消防设施安全检测服务收费行为,促进消防事业的发展,保障国家和人民生命财产安全,根据《中华人民共和国消防法》、《湖北省经营性服务收费价格管理办法》(省政府第108 号令)有关规定,现制定建筑固定消防设施、电气消防设施安全检测服务收费标准,并就有关事项通知如下: 一、电气消防设施安全检测服务收费标准 电气消防设施安全检测是指对建筑物电气设施和对变(发)配电等设备进行检测。 (一)对建筑物电气设施检测按建筑面积分类收费,收费标准为: 1、歌舞剧院、夜总会、游戏厅及类似娱乐场所和易燃易爆化学物品场所,按建筑面积每平方米2元收取; 2、宾馆、饭店、商场、写字楼、集贸市场、及类似场所按建筑面积每平方米1.5元收取; 3、其它场所按建筑面积每平方米1元收取(私人住宅减半收取)。除私人住宅按实际建筑面积计算外,其它被检项目建筑面积不足300平方米的按300平方米计收。 (二)对变(发)配电等设备,按检测内容分项目收费,其检测项目和收费标准见附表(附表未列项目的收费由委托双方协商确定)。 (三)静电接地装置(不含避雷针)测试费的,按每支次60元收取。

(四)对变(发)配电等设备进行检测时,同一检测项目收取了测试费的,不得收取检测费。 (五)各种电气消防系统的全项检测按80%收取。 二、建筑固定消防设施安全检测服务收费标准 建筑固定消防设施安全检测是指对按照国家有关规定设有的建筑固定消防设施进行检测,检测的主要内容为消防给水和自动灭火系统;防烟、排烟和通气、空调系统的防火设计;消防电源及其配电;灭火应急照明、应急广播和疏散指示标志;灭火自动报警系统和消防控制室等。 建筑固定消防设施安全检测服务费按照建筑消防设施投资总造价,采取差额定率累进法分档计取,收费标准见下表: 建筑消防设施投资总造价(万元)分档费率(%) 100(含100)以下部分 1.5 100-200(含200)部分 1.2 200-400(含400)部分 1.1 400-600(含600)部分 1.0 600以上部分 0.8 三、消防安全检测一次不合格的,重新检测时不得收费。 四、实施消防安全检测收费行为中的相关规定事项 1、消防安全检测服务机构必须具有独立法人资格,配备相应的专业技术人员和检测设备,并取得湖北省技术监督局核发的《资质认定计量认证证书》,国家有关部门有新规定后,按新规定执行。各检测机构应到当

江苏省电气消防安全技术检测管理规定

江苏省电气消防安全技术检测管理规定 江苏省公安厅(通知) 苏公厅[2000]292号 江苏省公安厅关于印发《江苏省电气消防安全技术检测管理规定》的通知 各市公安局: 为了进一步落实机关、团体、企业、事业单位的消防安全责任制,积极预防和减少电气火灾,省厅根据《中华人民共和国消防法》、《江苏省消防条例》、公安部《消防监督检查规定》等法律精神,制定了《江苏省电气消防安全技术检测管理规定》(以下简称《规定》),现印发给你们,请认证贯彻执行。 近年来,电气火灾形势日趋严峻。1999年,全省发生火灾3799起,损失6845.2万元,其中电气火灾1189起,损失2225.7万元,分别占总数的31.3%。电气隐患成为引发火灾的主要原因,实行电气消防安全专业技术检测制度,是确保电气设施消防安全,预防和减少火灾,特别是?制群遏制群死群伤恶性火灾多发势头的重要措施之一。各级公安机关、消防机构必须高度重视,切实提高对实行电气消防安全专业技术检测制度重要性的认识,督促有关单位落实电气设施消防安全专业技术检测制度,把它同加强日常性的消防监督检查、建筑使用或开业前、大型活动举办前的消防安全检查结合起来,确保电气消防安全技术检测制度在全省顺利实行。 各级公安消防机构要加强对专业从事电气消防安全技术检测单位的监督指导,规范电气安全技术检测行为,逐步形成有序的安全服务体系。各地执行《规定》中遇到的问题,请及时报告省消防局。 江苏省公安厅 二○○○年七月二十日 江苏省电气消防安全技术检测管理规定 第一条为了积极预防电气火灾、保护人身和财产安全,根据《中华人民共和国消防法》和《江苏省消防条例》等法律法规,制定本规定。 第二条电气线路、电器设备的使用管理单位,应当每年对电气线路、电器设备进行检查测试,并有检查测试记录。电气线路、电器设备不符合国家消防安全技术规定的,有关单位应当进行整改。 第三条下列建筑场所在使用或者开业前以及使用或者开业后的每12个月必须进行电气消防安全技术检测:(一)影剧院、录象厅、礼堂等演出、放映场所; (二)歌舞厅、卡拉OK厅等歌舞娱乐场所,具有娱乐功能的夜总会、音乐茶座和餐饮场所,游艺、游乐场所及其它公共娱乐场所; (三)保龄馆、室内旱冰场、桑拿浴室等营业性健身、休闲场所; (四)宾馆、饭店、商场、室内集贸市场等公众聚集的场所; (五)具有爆炸危险性的甲、乙类生产厂房和库房; (六)公安消防机构依法认定需要进行电气消防安全专项检测的其它场所。 第四条举办灯会、焰火晚会等大型群众性活动具有电气火灾危险的,必须进行电气消防安全检测。 第五条无自行进行电气消防安全检测能力的单位,可委托取得电气消防安全技术检测服务资格的单位,按照规定检测周期的要求进行电气消防安全技术检测。 第六条本规定第三条所列场所的单位除应定期对电气线路、电器设备进行自查维护外,还必须委托具有电气消防安全技术检测资格的单位进行技术检测。 第七条从事电气消防安全技术检测服务的单位,必须具备相应的技术服务条件,申领《江苏省消防技术服务许可证》(以下简称《许可证》),并按《许可证》核准的范围从事技术服务工作。未取得《许可证》的单

电气设施安全消防检测

电气设施安全消防检测 关于我市电气设施消防安全检测费用的通知津价房地〔2007〕95号来源:市物价局发布时间:2007-04-25 市消防协会: 你协会《关于对我市电气设施消防安全检测收费标准进行修改和继续执行的申请》收悉。经研究,现将有关事项通知如下: 一、电气设施消防安全检测服务价格实行政府指导价。 二、具有从事电气设施消防安全检测相关资质的单位,按照“自愿有偿”的原则,承揽电气设施消防安全检测业务并按专业规范提供服务的,其服务费用依照本通知规定的价格及浮动幅度由当事双方具体协商议定。 三、我市的电气设施消防安全检测,根据建筑的使用性质及其火灾危险程度分为A、B、C、D四类: A类是指甲、乙类厂房;甲、乙类储存物品的仓库;一类高层建筑;地下建筑及隧道。 B 类是指丙、丁、戊类厂房;丙、丁、戊类储存物品的仓库;二类高层建筑;公共建筑,公共文化娱乐场所等。 C类是指9层及9层以下居住建筑。 D类是指临时电气设施消防安全检测项目。 四、电气设施消防安全检测费用按实际检测建筑面积收取,具体标准是: (一)检测A类建筑最高为每建筑平方米1.50元;检测B类建筑最高为每建筑平方米1.00元;检测C类建筑最高为每建筑平方米0.50元。 (二)上述收费标准允许向下浮动,下浮幅度不得超过10%。 (三)检测D类服务价格:1、临时用电装置按15元/KW;2、变配电装置按100元/柜、箱;3、对面积小、地点偏远的设施进行检测,费用金额低于300元的按300元收取。五、电气设施消防安全检测的技术标准执行天津市工程建设标准《电气装置消防安全检测技术规程》、国家现行的有关标准和规范的规定。 六、各有关单位要严格执行明码标价制度,在经营场所显著位置公示服务项目、服务价格及浮动幅度。必须提供质价相符的服务,不得“只收费、不服务”或“多收费、少服务”。七、本通知自发文之日起执行。原天津市物价局下发的《关于规范我市电气设施消防安全检测收费标准的通知》(津价房地[2005]402号)同时废止。执行中如有问题,请及时反馈我局。天津市物价局

电气消防安全检测行业规范与发展

管理制度参考范本 电气消防安全检测行业规范与发展a I时'间H 卜/ / 1 / 7

、消防安全检测行业的现状 九五年,国务院办公厅转发公安部拟订的《消防改革与发展纲要》 国办发[1995]11 号),《纲要》提出“积极促进消防服务工作社会化”。“经有关主管部门审批,允许建立一些代理、服务的中介组织,向业主提供消防产品认证、消防设施维修、消防法律和信息咨询、企业内部消防管理等方面的服务,并接受消防监督部门的管理和监督”。 在《纲要》精神的指引下,为贯彻“预防为主,防消结合”的消防工作方针,结合本地的实际情况,各地的消防监督机构通过行政审批 消防安全检测许可证》的方式,经过严格的资质审核,批准成立了一些从事电气消防安全检测的中介服务机构。随着这些检测机构业务的开展,对接受检测的机关、团体、企业、事业单位防范电气火灾,起到了相当大的促进作用:各地的电气消防安全检测机构一般每年都检测出重大的火灾隐患千余项,一般电气隐患几万项,并提出具有专 业性、技术性、针对性和可行性的整改方案,为受检单位消除电气火灾隐患,避免发生电气火灾事故,保障受检单位的生命财产安全起到重要的作用。 在各地消防监督机构的精心指导下,一个新的行业电气消防安全检测行业取得了很大的成功:专业检测人员从无到有,技术手段从无到有,电气防火标准从无到有。电气消防安全检测的社会影响逐渐的扩大:广大企、事业单位从不了解这个行业到逐渐的接受了这个行业;从被动接受检测到主动联系要求检测。

但在电气消防安全检测行业获得良好发展的同时,也存在一些不容忽视的问题。目前电气消防安全检测行业存在的问题主要表现在:检测机构的风险意识不强,一些检测机构内部机构不健全,制度不完善;检测人员的素质参差不齐;检测仪器设备不能满足电气消防安全检测的实际需要等方面。 1、消防安全检测机构的风险主要表现在: 1)对隐患判断失误,检测机构出具的检测报告所提供的整改措 施对受检单位造成很大的经济损失,有可能被受检单位起诉;(2)在检测的过程中,由于检测人员的失职引发事故,对受检单位造成较大的经济损失。 一些检测机构的不规范的操作,导致上述风险一旦发生,就有可能使经过各地消防监督机构和电检从业人员长时间培育的电气消防安全检测工作停滞甚至直接导致这个行业的崩溃。一些检测机构对上述类似风险的认识不足,也暂时没有建立相应的风险防范机制。 2、检测机构内部机构不健全、制度不完善。 对于从事检测的机构而言,必须设立的基本的部门包括,技术检测部门、质量保证部门。有些检测机构连最基本的内部机构都没有设立;同时,各方面的制度也不完善,甚至根本就没有,这样的检测机构对检测质量的影响很大。 3、检测人员不合格 一个检测机构的水平的高低,在很大的程度上取决于人员的素质和水平。作为从事消防安全检测的人员,应该具有比较丰富的基础理论知识和防火的专业知识;同时,作为直接从事检测的人员,应该具备一定的消防安全知识。有些检测机构为了降低成本,基本不聘用有 丰富专业技术经验的高级工程技术人员,而检测人员招聘的都是一些只具有基础电气知识的人员,根本没有进行系统的电气消防安全检测技术培训。 4、检测仪器不能满足消防安全检测的要求 电气消防安全检测服务的主要技术特点是对隐患进行“点对点” 的检测,如果没有相应的仪器设备,可以说,检测毫无意义。有些检测机构就是在不完全配备或没有配备仪器的情况下开展检测工作的。

电气消防安全检测合同(正式版)

YOUR LOGO 如有logo可在此插入合同书—CONTRACT TEMPLATE— 精诚合作携手共赢 Sincere Cooperation And Win-Win Cooperation

电气消防安全检测合同(正式版) The Purpose Of This Document Is T o Clarify The Civil Relationship Between The Parties Or Both Parties. After Reaching An Agreement Through Mutual Consultation, This Document Is Hereby Prepared 注意事项:此合同书文件主要为明确当事人或当事双方之间的民事关系,同时保障各自的合法权益,经共同协商达成一致意见后特此编制,文件下载即可修改,可根据实际情况套用。 甲方:__________ 乙方:__________ 根据《________省电气消防安全技术检测管理暂行规定》的要求,甲、乙双方经协商,由乙方对甲方之配电设施、可触及的电气线路等进行消防安全检测,达成以下协议。 一、被检区域及检测项目 1.地下二层至屋面共用部位的所有照明开关、线路、灯具; 2.地下二层至屋面所有公用设备控制箱(含一、二次线路)、出线、电动机及弱电系统的强电部分; 3.配电室变压器出线母排、1#-17#低压柜一、

二次线路、电气元件和各支路出线电缆、电气元件、发电机出线电缆; 4.受约住户房间内所有电气设施、设备。 二、检测期限:_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。 三、检测费用 按照_____省物价局陕价费调发____________以被检建筑面积_______元/平方米收取。被检总面积为:_________m2;检测费总计元,________大写:_________元。 四、双方责任 甲方 1.在乙方检测期间甲方派人员配合乙方工作,做好相关协调工作,并负责每天对检测小组签证; 2.根据乙方的检测计划,提前一小时给受检部位供电,总负荷应达到满负荷的35%以上; 3.因甲方原因造成检测期拖延,应承担责任;

电气设备消防安全检测(正式版)

文件编号:TP-AR-L8826 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编订:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 电气设备消防安全检测 (正式版)

电气设备消防安全检测(正式版) 使用注意:该安全管理资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 电气消防安全检测是防火安全检查的一个重要方 面,对电气线路及设备进行消防安全检查,仅用眼 看、手摸、鼻嗅等原始方法是远远不够的,必须使用 先进的仪器设备及现代化的检测技术。 电气设备消防安全检测是预防电气火灾发生的重 要手段,运用现代科技手段与传统方法相结合,对电 气设备进行安全检测,及时发现与消除隐患是在当今 电力普及应用的情况下预防火灾发生的一项必要措 施,要借助于激光、红外、超声等现代检测手段,与 传统的检查方法相结合,加以系统化、标准化,就能 够提高消防安全工作的科技含量,提高消防安全检查

的质量与效率。 主要内容 一、电检的目的和意义 二、检测范围和检测要点 三、电气火灾与电气设备消防安全检测的起步与发展 四、规范“两检”企业健康发展 五、几个概念 六、电气火灾形成的机理 七、检测方法 八、仪器的选择与配置 九、诊断参数的选择和确定 十、检测技术单位的组成 十一、检测行为准则 十二、检测程序

电气防火安全检测方案

XXXX公司 电气防火安全检测方案广东亿信消防电气安全检测中心有限公司

电气防火安全检测方案 为能切实保证检测质量,确保检测结果的准确和可靠,我公司依据国家有关电气防火管理规范,按照深圳消防监督管理局《电气消防安全检测服务机构管理暂行办法》和有关设计施工及验收规范等技术标准。采用现代化科技仪器设备进行即时性电气防火检测,提供检测报告,指出存在的电气火灾隐患,通报受检单位整改。从而最大限度的预防和减少电气火灾的发生。 一、检测工作程序 (一)检测安排 委托方向我方提出建筑消防设施、电气系统检测工作,我方接受委托,根据物价局收费标准,我方对委托方申请所要检测项目和设备数量核定好检测费用,与委托方签订检测合同书并安排检测日期,我方必须经国家法定计量单位鉴定合格,检测人员严格按操作规程使用,保证检测数据真实可靠。 (二) 现场检测 我方委派检测人员到现场召开联席会议勘察是否具备检测条件,委托方应督促施工单位认真进行自检,保证系统正常运行。委托方需在检测前通知下列各个消防设施系统的施工单位、调试单位到现场,配合我方检测人员进行检测工作。 (三) 完工确认 现场检测完毕后,委托方现场陪同人员及我方检测人员签名,并确认现场数据表格(仅证明数据表格是现场采集即可)。 (四) 出具检测数据报告 主检员组织检测员根据各系统检测的原始记录,严肃认真、实事求是的编写《检测报告》,经检测机构负责人审核批准,签发《检测报告》,并在规定的工期内我公司会出具检测报告,委托方办理完相关的手续后,领取检测报告。在委托方取得检测报告后,如对我公司出具的检测报告有异议,可在15日内向我公司提出复核。 二、电气消防安全检测的范围 1、变配电系统(低压) 2、动力、照明系统 3、电气设备 4、电气线路系统 5、接地装置 6、临时用电的电气装置及其他电气设备

消防电气检测收费标准

电气消防安全检测收费标准 电气消防安全检测收费配套项目与标准 I单项检测报价 1、电气消防安全检测:2.2元/米2; 2、建筑消防设施检测:2 元/米2; 3、防雷设施安全检测:1.5元/米2; II综合检测报价 1、电气消防安全检测建筑消防设施检测:3.5元/米2; 2、电气消防安全检测防雷设施检测:3元/米2; 3、建筑消防设施检测防雷设施检测:3元/米2; 4、电气消防检测消防设施检测防雷设施检测:5元/米2 III工业生产线安全检测报价:130元/小时。 IV防暴风防暴雨设施、抗洪能力及地下管道的检测:130/小时。 V 防灾安全检测项目部分检测报价:130/小时。 附:电气消防检测分类收费价目表 序号检查检测场所分类收费标准 一类夜总会、歌舞厅、卡拉OK厅、游乐厅、网吧、桑拿浴室、美容美发厅、按 摩中心、茶楼、餐厅、超市、商场、移动通讯、电信公司、宾馆、饭店、培 训中心、计算机房、银行 2.5元/米2 二类科技机构、影视台站、摄影棚、演播场所、文物古建、写字楼、展览场所、 旅社、招待所、录像厅、文化馆、礼堂、保龄球馆、室内市场、机场、车站、 证券公司、保险公司、医院、邮政局所、易燃易爆场所 2.2元/米2 三类工矿企业、大专院校、职业学校、体育场馆、图书馆、书店(书城)、实验 室、人防工程、地下场所 1.8元/ 米2 四类党政机关、中小学校、库房、托幼园所、公园、室外市场、住宅楼 1.2元/米2五类福利企事业0.6元/米2六类加油站、加汽站、小型可燃气体储配站(贮量50立方米以下)1200元 七类100平米以下的场所300 元 备注100平米以下的场所 1、以上标准按建筑面积计算。 2、检测发现的火灾隐患整改后须复检的,根据工作量初检费用的30%-50%计算。 3、用电密度系数是以二类检测场所即系数为1,用密度大的场所有一类各项;用电密度小的场所的三、四类各项。 4、二类场所的易燃易爆场所包括:可燃气体储配库、八台加油机以上的加油站、贮量50立方米的可燃气体储配站。 5、五类场所的收费包括:发政部门审定的非营利性福利企业、事业单位。

安全检查表法(SCL)

安全检查表分析(SCL+LS)评价记录 单位:龙口滨港液体化工码头有限公司岗位:巡检班风险点(区域/装置/设备/设施)名称:螺杆泵No 精品

填表说明:1、审核人为所在岗位负责人,审定人为上级负责人或车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法,确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则,划分的重大风险、较大风险、一般风险 精品

单位:龙口滨港液体化工码头有限公司岗位:巡检班、发油班风险点(区域/装置/设备/设施)名称:输油管道No 分析人:日期:审核人:日期:审定人:日期: 填表说明:1、审核人为所在岗位负责人,审定人为上级负责人或车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法,确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则,划分的重大风险、较大风险、一般风险 精品

单位:龙口滨港液体化工码头有限公司岗位:巡检班、发油班风险点(区域/装置/设备/设施)名称:阀门No 分析人:日期:审核人:日期:审定人:日期: 填表说明:1、审核人为所在岗位负责人,审定人为上级负责人或车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法,确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则,划分的重大风险、较大风险、一般风险 精品

单位:龙口滨港液体化工码头有限公司岗位:计量班风险点(区域/装置/设备/设施)名称:化验设备No 分析人:日期:审核人:日期:审定人:日期: 填表说明:1、审核人为所在岗位负责人,审定人为上级负责人或车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法,确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则,划分的重大风险、较大风险、一般风险 精品

加油站防雷防静电检查表

加油站防雷防静电检查表 被检单位: 1 加油站卸油检查表 序号检查内容标准要求检查情况 1 接地槽(罐)车卸油处宜设置防爆静电接地报警仪。 卸油处应设置静电接地端子。 卸油处的静电接地端子的接地电阻值<100Ω。 车后部拖地带应与地面接触,拖地带内的铜线应与车体连通。 2 卸油前静置时间不少于15min。 3 卸油管导电耐油胶管两端金属卡头必须连通; 防静电型胶管两端电阻值不得大于106Ω。 4 卸车时周围环境卸车时周围不得有任何火花存在。槽车周围设置警示围带。 5 卸油口 卸油口内的法兰等必须跨接并接地。 距卸油口3m处设置警示围带。 6 着装操作人员、槽车司机必须穿防静电工作服与防静电工作鞋。 7 人体静电消除装置卸油口处应安装本安型人体静电消除器。 2 加油站加油作业检查表 序号检查内容标准要求检查情况 1 加油方式加油枪应卡到油箱后再启动加油。 2 给油桶加油禁止给塑料桶加油; 金属油桶加油时,加油枪应与金属桶壁接触。油桶不能放在绝缘板上。 3 其他作业在加油过程中禁止加油岛周边的电气作业、各种施工作业等。 4 着装加油员必须穿防静电工作服与防静电工作鞋。

3覆土油罐检查表 序号检查内容标准要求检查情况 1 接地油罐应进行防雷接地,且接地点不应少于两处,接地电阻值<10Ω。 2 断接卡地面上部应设置两个对称的断接卡,断接卡要用2个M10的螺栓连接,断接卡的接触电阻值<Ω。 3 通气管阻火器跨接情 况 通气管阻火器法兰应跨接。 4 覆土油罐操作井内的 跨接情况 操作井内的法兰阀门等必须进行跨接。 5 管线埋地油罐应与露出地面的工艺管道相互做电气连接并接地。 地上或管沟敷设的油品管道的始、末端和分支处应设防静电和防感应雷的联合接地,其接地电阻不应大于30Ω。 4罩棚检查表 序号检查内容标准要求检查情况 1 防雷罩棚上部应安装避雷带。 2 罩棚立柱接地电阻测 试点。 罩棚立柱应设置接地电阻测试点。测试点的 断接卡要用2个M10的螺栓连接,断接卡 的接触电阻值<Ω。 3 接地罩棚接地电阻值<10Ω。 检查人: 检查时间:年月日

电气消防安全检测合同书

电气消防安全检测合同书 各位读友大家好!你有你的木棉,我有我的文章,为了你的木棉,应读我的文章!若为比翼双飞鸟,定是人间有情人!若读此篇优秀文,必成天上比翼鸟! 电气消防安全检测合同书甲方:陕西融信物业有限责任公司乙方:陕西电气消防安全检测所根据《陕西省电气消防安全技术检测管理暂行规定》的要求,甲、乙双方经协商,由乙方对甲方之配电设施、可触及的电气线路等进行消防安全检测,达成以下协议:一、被检区域及检测项目:1. 地下二层至屋面共用部位的所有照明开关、线路、灯具;2. 地下二层至屋面所有公用设备控制箱(含一、二次线路)、出线、电动机及弱电系统的强电部分;3. 配电室变压器出线母排、1#-17#低压柜一、二次线路、电气元件和各支路出线电缆、电气元件、发电机出线电缆; 4. 受约住户房间内所有电气设施、设备。二、检测期限:年月日至年月日三、检测费用:按照陕西省物价局陕价费调发[2001]85号《关于电气消防安全检测收费标准(试行)》的批复第二条以被检建筑面积贰元/平方米收取。被检总面积为:m2;检测费总计元,大写:元。四、双方责任:甲方:1.在乙方检测期间甲方派人员配合乙方工作,做好相关协调工作,并负责每天对检测小组签证;2.根据乙方的检测计划,提前一小时给受检部位供电,总负荷应达到满负荷的35%以上;3.因甲方原因造成检测期拖延,应承担责任;4. 甲方在一个月内完成整改乙方检测报告中

的不合格项目,交乙方复检;5. 按时付款。乙方:1.乙方应向甲方提供营业执照、检测许可证、检测人员资质、检测仪器合格证等相关证明原件及复印件;2. 乙方检测人员应遵守甲方安全、环境等有关制度及规定,不得擅动非受检设备、设施,对妨碍物的搬移,应获得甲方同意或由甲方人员移动;3. 不随意去非受检场所;4. 爱护甲方设备、设施;5. 需停电检测的部位,乙方须提前两天通知甲方,甲方做出安排后,方能检测;6. 乙方在一周内对甲方提出的整改项目的复检申请进行复检,检测费不再另计;7. 检测完成后三十日内向甲方提供检测报告,报告中应载明隐患部位、隐患原因、隐患程度等;8. 检测责任保证期为十二个月,保证期从检测报告交于甲方之日起计算。在保证期内,因乙方检测后的部位引起的火灾、人员触电等事故由乙方承担全部责任。五、付款方式:检测报告交于甲方后,甲方一个月内付清检测费用。六、违约责任:1.因甲方配合人员不到位或其它原因造成乙方停工,除工期顺延外,并按检测费总额的2%向乙方支付误工费。2.因乙方人员原因,造成受检或非受检设备、设施的损坏,乙方负责维修,如维修不成则予以全额赔偿;3.因乙方原因不能按时完工,按检测费总额的5%向甲方支付违约金。七、未尽事宜经双方协商后可补充条文,作为本合同附件,与原合同具有同等法律效力。八、本合同一式份,双方各执份,具有同等法律效力,并自双方签字盖章之日起生效。甲方:陕西融信物业有限责任公司乙方:陕西电气消防安全检测所地址:西安市东

相关文档
相关文档 最新文档