目录

一、编制依据:

1.1设计院提供的平面图

1.2各塔吊租赁公司提供的有关基本尺寸、数据和方案1.3建筑机械使用安全技术规程JGJ33-2001

1.4建筑施工高处作业安全技术规程JGJ80-91

1.6施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005

二、工程概况:

2.1总体概况表

三、塔吊配置:

四、塔吊的进出场:

施工现场在塔机立塔位置旁要预留出一定的场地空间,供塔机立、拆时零部件的堆放、汽车吊及板车的停放;同时要求立塔现场地面平整坚实,不得有任何堆放杂物,待塔吊基础强度及安装现场等条件具备方能进行塔吊安装。

塔机拆、装前,安装和塔吊负责人共同到工地进行现场调查,根据调查结果下达施工任务书,进行技术、安全交底,配备相应的拆、装运输设备和人员。

塔吊安装拆除采用QY50汽车吊。

五、塔吊安装高度控制:

交叉作业的各塔在顶升时应先顶高塔,后顶低塔,保证各塔的安全距离。工长结合现场的实际的施工进度计划,提前向塔吊厂联系好塔吊的顶升及锚固时间,同时向项目部安全部门申请塔吊顶升、锚固,由项目安全部门负责审批后,并进行安排安全员现场旁站。

现场群塔作业,塔吊顶升要全面考虑整个施工现场,避免塔吊顶升后,出现低层楼的塔吊影响高层楼的塔吊作业施工。

六、群塔施工要点 :

1、群塔运行原则

(1)低塔让高塔:低塔在转臂前应观察高塔的运行情况后,再运行。

(2)后塔让先塔:在两塔臂交叉区域内运行时,后进入该区的塔吊避让先进入该区域的塔吊。

(3)动塔让静塔:在两塔臂交叉区域作业时,在一塔吊臂无回转,小车无行走时,动塔应避让静塔。

(4)轻车让重车:两塔吊同时运行时,无荷载或荷载较轻的塔吊要避让荷载重的塔吊。

(5)客塔让主塔:按各塔在现场的作业区域,若塔臂伸入非本塔区域为客塔,应主动避让主塔。

(6)塔吊运行中,以上若干情况同时存在,应按以上的顺序原则执行。2、塔吊停运要求:塔吊停运时必须回收吊钩,小车及平衡重应移到非工作状态位置,吊钩提升到离杆顶端2-3m处。臂杆顺风向布置,拉下电闸。3、为了防止各塔大臂互扫钢丝绳现象发生,必须要按如下要求去做:(1)施工现场凡两台以上塔吊同时形成交叉作业时,需要在交叉作业区域设立一名监护哨,区分两个监护哨的声音。监护哨必须是有经验的信号工,严格负责监护,防止事故发生。

(2)监护哨负责各塔吊的安全运转,监护哨向某塔吊发出现场可能发生塔吊碰撞指令,塔司必须服从。各交叉区域设独立监护哨,独立哨音,统一管理,项目部安全组组织哨兵与塔司统一交底,明确职责,服从管理。项目部安全员负责每天对监护哨的检查。

(3)监护人员要有专人负责,佩带明显标志,并站在明显位置,发出的信号要区别与其它信号,信号工与塔司要服从监护人员的监护信号,监护哨最少应设4名。

(4)机务员负责对现场所有塔吊的机械进行管理,做好日常检查记录。确保塔吊资料真实及齐全。

(5)安全组负责对监护哨、信号工、司索工、塔司进行安全教育,日常检查,做好施工记录。

(6)各楼在施塔吊的高低偏差安全距离不得小于2个塔节,生产部门内应根据塔吊的高低差合理安排施工进度,提前与塔吊安装单位商定安排塔吊顶升计划。

(7)运转时塔与塔吊钩绳、大臂的安全距离不小于2米,作业时发生矛盾各塔吊的塔司和信号工要做到安全礼让,原则上轻钩躲让重钩,不得有意阻

碍对方塔吊运转。

(8)所有塔司和信号工必须持证上岗,监护人员和信号工各有各的明显标志,人员要固定,包括挂钩人员不得随意更换。严禁酒后上岗作业。

(9)信号工使用对讲系统进行指挥作业,不得违章指挥,严禁非指挥人员指挥塔吊运转作业,塔司要服从塔吊指挥人员,不得擅自操作。对错误指挥有权拒绝执行。

(10)夜间施工要有足够的照明,各塔吊均应统一设置障碍信号。

(11)塔吊停止运转时需将大钩提到最高限度,小车拉回大臂根部。大臂顺向风源,不得影响其他塔吊的正常作业。

4、根据现场的实际情况,塔吊的施工环境是相当复杂的,只有按照相关规范要求去做,做好各自的塔吊施工的预防措施,才能确保安全有效的施工。

5、监护哨设置:

(1)各塔信号工在指挥操作前应与监护哨交换指挥信息,确认后方可指挥塔吊运行操作。监护人员要有专人负责,佩带明显标志,并站在明显位置,发出的信号要区别于其它信号,信号工与塔司要服从监护人员的监护信号。(2)各塔塔司应严格按信号工信号操作,并注意观察其它塔的运行状况,当塔臂即将进入交叉作业其区域时,应注意监护哨的指挥命令,紧急情况下,各塔均应服从监护哨的指挥。

6、当塔吊必须在两塔交界处作业时,安全员和两塔所在栋号的工长必须在作业面上进行指挥和监督,确保不发生任何事故。

七、群塔作业人员要求:

1、塔吊作业小组和各塔吊机组管理人员,应在施工期间定岗在位,各尽其责。

(1)塔吊作业由工程部负责指挥、协调施工现场的塔吊使用、维修、顶升和运行工作。

(2)各塔吊机组管理人员负责所属塔吊的日常使用管理,故障排除、紧急抢修、定期维护、检查记录,并向指挥组汇报情况,服从指挥组的整体部署与指挥。

2、塔吊司机必须具备的条件

(1)持有合法的上岗证件,且有较长驾龄。

(2)施工期间身体健康,符合高空作业的要求。

(3)作责任心强,能严格遵守各项规章制度和现场管理规定。

3、信号指挥人员必须具备的条件

(1)须经过当地劳动局统一培训,并经考试合格,取得岗位证书。

(2)有两个以上高层建筑工地的实际信号指挥经验。

(3)责任心强,能够在群塔水平交叉,立体多层的作业现场照顾全面,合理指挥。

4、起重工(挂钩工)应具备的条件

必须接受安全生产技术培训教育,明确项目部施工管理规定,经考试合格后持证上岗。

八、塔吊施工安全措施:

1、塔式起重机使用前必须进行三方联合安全书面交底。

2、塔式起重机应有专职司机操作,司机、信号工必须受过专业培训并持

证上岗。

3、塔式起重机在安装、顶升、锚固、拆塔整个施工过程中,项目部工长

及机械员现场配合,塔吊工作范围内闲人不得旁站。

4、塔式起重机在作业现场安装后,必须遵守《建筑机械技术试验规程》

进行试验和试运转,塔吊的各项安全装置必须灵敏可靠,经安全部门验收合格后方可使用。

5、专用配电箱宜设在塔吊附近,电缆卷筒必须运转灵活可靠,不得拖缆。

6、工作前应检查各控制器的转动装置、制动器闸瓦、传动部分润滑油量、

钢丝绳磨损情况及电源电压等,电源电压的变动范围不得超过380土20V,如有不符合要求,应及时修整。

7、司机必须得到指挥信号后,方得进行操作。信号工违章指挥,塔司有

权停止操作。

8、操作各控制器时应依次逐级操作,严禁越档操作,变换运转方向应先

转至零位,带电机停止转动后再转向另一方向,严禁急开急停。

9、提升重物时,严禁自由下降,平移时应高于障碍物0.5M以上。吊物将

至工作面时应注意观察人员状况,避免碰撞挤压伤人。

10、起重工要掌握以下工作重点,并严格执行。

11、起重机工作时必须严格按照额定起重量起吊,不得超载,也不准吊运

人员、斜拉重物、拔除地下埋物。

12、严格遵守十不吊规章制度(指挥信号不明或多人指挥不吊;超负荷不

吊;工件捆扎不牢不吊;吊物上站人不吊;安全装置失灵不吊;物件埋在地下不吊;斜拉、斜吊不吊;物件锐角不垫软物不吊;物件下有人不吊;照明不足不吊)。

13、起重工在工作中要掌握被吊物重心,按规定把被吊物绑扎牢固。在跨

越幅度大的情况下,要确保安全可靠,杜绝散捆现象发生。

14、起重工作业前、作业中、作业后和交班时,必须对钢丝绳进行全面检

查与鉴定,严禁使用不合格的钢丝绳。

15、工作休息或下班时,不得将重物悬挂在空中。

16、作业后,小车及平衡重应移至非工作状态位置,吊钩升至顶部,将每

个控制开关拔至零位,依次断开各路开关,切断电源总开关。

17、塔式起重机一般准许的气温为+40至-20℃,风速小于五级。风速大于

五级及雷雨天,禁止操作。

18、塔基应设防雷接地设施,接地电阻应小于4欧姆。

19、塔吊拆除时,先制订拆塔方案,经领导小组同意后安排拆塔。

九、塔吊安全注意事项:

1、塔吊司机进入施工现场需自觉遵守施工现场的各项安全管理规定。

2、塔吊公司和总包单位应对塔吊司机、塔吊指挥人员及其他相关人员进行文明施工和安全生产教育:塔吊司机礼貌操作,指挥人员文明指挥,团结协作、密切配合。

3、塔吊公司对设备定期进行检查,塔吊机组定期对塔吊进行认真的维修保养,确保塔吊的安全运转,提高塔吊的安全运转率。

4、塔吊司机和塔吊指挥人员必须持有效证件上岗,司机、指挥人员和监护人员严禁酒后作业,上岗前双方有权验证对方的操作证件。

5、指挥人员的指挥信号必须旗语哨音同时进行,不得违章指挥,任何

非塔吊指挥人员不得指挥塔吊运转;使用对讲机指挥塔吊运转时,指挥人员必须使用标准普通口音,并得到塔司的认可,对讲机要求清晰、无杂音。

6、塔吊司机要服从塔吊指挥人员的指挥信号,不得违章作业或擅自操作,对错误的指挥信号和非塔吊指挥人员发出的指挥信号有权拒绝操作,严禁非司机操作塔吊。

7、塔吊指挥人员应与现场在施人员有明显的区别标志,塔吊司机与指挥人员应相对固定,避免随意更换;塔司或指挥人员必须更换时应及时通知对方,并向对方提供新更换人员的操作证件。

8、无上岗证件人员操作或指挥塔吊属于严重违章作业,发生事故一切后果由违章者自负。

9、严格遵守“十不吊”,严禁违章指挥、违章操作。

10、起吊重物时塔吊的回转半径应严格控制在施工现场的院(围)墙内;塔吊与回转半径内的建筑物或其它障碍物的安全距离必须在2米以上。

11、塔吊回转半径内的高压线、电闸箱、变压器等必须搭设有效的防护蓬、架,塔吊与防护蓬、架的安全距离须在2米以上,避免挂碰;任何重物不得从高压线、变压器上绕过,严禁跨越高压电线进行吊装,10#楼西南侧的10KV的高压线及1#楼东北侧的高压线均搭设木质隔离防护架。

12、起吊模板时,指挥人员应认真检查模板是否松动,严禁利用塔吊松动贴合在墙体上的模板或其它物件,严禁串吊模板。

13、起钩时,扶钩人员须扶稳钩绳或被起吊物至高于头顶后方可松手。

14、需要隔楼吊装时,吊装前施工单位须向塔司和指挥人员交代吊装任务,塔司和哨工密切配合,指挥人员必须站在塔司视线范围之内进行指挥。

15、隔楼吊装时,钩绳必须垂直,严禁斜拉;被起吊物与建筑物的水平安全距离必须在2米以上,否则禁止吊装。被起吊物在塔司视线范围之外时严禁使用高速提升。

16、有特殊吊装任务时,工长应事先向塔司及指挥人员交代吊装任务,并做出特殊吊装任务的安全交底,吊装时,塔吊负责人及和工长、安全员应在现场进行监督。

17、在塔身上安装的现场照明设备应确保绝缘、固定、防雨,严禁将其

它与塔吊无关的闸箱、电缆、电线、地线等固定在塔身上。

18、严禁将建筑物上的各种防护网、纤绳等固定在塔吊上。

19、塔吊运转过程中,出现挂碰现象而发生矛盾纠纷时,塔司和当事人员不得自行解决,须由机长向总包单位负责人或塔吊方有关负责人汇报、进行协调解决。