文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › KHD-1直流接地选线监测仪说明书

KHD-1直流接地选线监测仪说明书

KHD-1直流接地选线监测仪说明书
KHD-1直流接地选线监测仪说明书

KHD-1微机型直流系统绝缘监测仪

新乡科海电气成套有限公司

KHD-1接地选线的性能特点及操作

目录

一、概述 (1)

二、主要功能及特点 (2)

三、工作原理 (3)

四、技术指标 (4)

五、装置结构 (4)

1、主机箱后面板 (4)

2、后面板插座信号定义 (5)

六、安装说明 (8)

1、传感器 (8)

2、开关与主机的连线 (8)

3、报警输出的接线方法 (8)

4、作为报警输出 (8)

七、操作说明 (8)

1、屏幕及按键操作 (8)

2、使用过程 (8)

八、使用过程 (8)

附录:微机型直流系统监测仪与上位机通讯规约 (8)

1、概述 (8)

2、通讯过程 (8)

3、通讯格式 (8)

4、命令解释 (8)

5、信息段内容格式 (8)

一、概述

电力系统中直流操作系统采用对地绝缘运行方式,当直流系统发生一点接地故障(直流接地或发生对地绝缘电阻减小)时,一般不会立即产生危害性后果,但必须及时处理,否则,当发生两点同时接地,则可能造成信号装置、控制回路、和继电器保护装置的误动作,致使断路器跳闸,或直接造成直流操作电源短路,从而引发严重的电力事故。因此,不允许直流系统在一点接地的情况下长期运行。必须对直流操作电源系统进行连续的在线监测,当某一点出现接地故障时,立即发出报警信号,工作人员查找并排除接地故障,从而杜绝因直流系统接地而引起电力系统故障的发生。

随着微机保护大量抗干扰电容的安装使用,直流系统开环辐射供电运行方式的采用,使直流系统的对地电容电流增大。现国内广泛使用向系统注入信号方式的微机型绝缘支路选线装置,实际上已无法实现对接地支路的有效查找。当电容电流大于检测装置对绝缘电阻泄漏电流的整定值时,将造成误发信号,影响装置的正确判断;当蓄电池组中心点或中心点附近绝缘电阻降低至整定值以下时,此种装置无法检测。

按照国电公司下发的反事故技术措施“防止电力生产重大事故的25项重点要求”,枢纽变电站直流系统广泛采用双组蓄电池、单母线分段接线方式。两段直流的母线在并列运行方式下(如单组蓄电池容量试验时),要求及时停运某一段母线的直流绝缘监察装置,以保证直流系统对地绝缘电阻不降低,否则可能造成在直流一点接地时继电器误动;在两段直流母线分列运行方式下,要求及时投运两段母线的绝缘监察装置,否则会造成一段直流母线失去绝缘监视。现有的各类直流绝缘装置均不能自动适应两段直流母线的分、并列运行方式,一般采用在二次接线上利用手动开关或母线联络开关辅助接点切换停运一套装置的接地方式。有的厂家产品甚至不设手动开关,通过断开一套装置接于直流母线的熔断器而停运装置。

为解决上述问题,我公司集多年实践经验,综合国内直流系统绝缘监察装置的优点,研制开发出一种新型产品—KHD-1微机型直流系统绝缘监测仪。该装置采用与平衡桥相结合的原理,监测母线对地绝缘状态。不向直流系统注入低频交流信号,不受直流系统对地电容影响。支路监测使用差值计算,准确计算出正、负母线接地阻抗及各支路正、负端接地阻抗,当检测到接地阻抗值小于设定报警阻抗值时,设备给出报警信号及其阻抗值,

直到报警信号消除为止。

该装置具有三种检测方式:自动巡检、平衡巡检、不平衡巡检。平衡巡检是利用平衡电桥及各支路的漏电流传感器,检测母线及支路的接地情况;不平衡巡检是利用不平衡电桥检测;而自动检测主要是利用平衡电桥进行检测,当有接地发生时,平衡电桥被破坏,系统将自动启动不平衡检测,以准确检测出接地支路及其地阻抗值。在自动监测工作方式下,设备每月定时进行一次零点扫描(本装置采用磁平衡原理, 做成有源传感器, 当一次侧有电流变化或有电流冲击时, 会发生剩磁变化,这种剩磁变化会造成电流、电压放大器及A/D 转换器的直流偏移, 致使选线装置零点不断漂移,需及时调节装置的零点及传感器特性, 才能保证选线装置的精度及稳定, 不仅给现场带来极大的不便和麻烦, 而且造成选线装置的不准),以消除漏电流传感器的零点误差。

该装置具有电压监测功能,当母线电压超出设定值时,设备立即发出电压异常报警信号,继电器动作输出报警信号;检测工作无需断开支路工作电源,不影响支路工作状态,可检测多条支路同时出现的接地情况。

大量的现场实践表明,该装置是目前比较先进的直流系统绝缘监测产品。

二、主要功能及特点

1、大屏幕中文显示,人机对话方式操作,操作简便。

2、不需向直流馈线系统注入交流信号,且不受系统对地电容影响。

3、用户可通过操作面板设定绝缘报警阻抗和电压报警值等,使用灵活。

4、巡回/定点检测(最多128路)直流支路绝缘阻抗,绝缘阻抗小于设定值时,自动发

出电压异常报警信号。

5、同时检测两段母线电压,当母线电压异常,超出设定的过(欠)压值时,自动发

出电压异常报警信号。

6、可有效地检测正、负极同时接地或延续发展正、负极接地,对地绝缘电阻不受正、负

极接地电阻是否相同或接近的影响。

7、能够准确的检测出蓄电池回路的绝缘状况(如:蓄电池组中心点接地)。

8、记忆功能:可记忆24条最新报警记录,装置失灵后信息不丢失。

9、能够检测开关信号(最多128路)。

10、具有RS485或RS232通讯口(通过内部跳线区分)。

三、工作原理

本装置采用平衡电桥和不平衡电桥相结合的原理进行检测,将设备设成自动监测方式。无接地时系统进行平衡检测,当有接地发生时,会引起母线对地电压的偏移,当偏移量大于一定值时,系统将进入不平衡检测,以准确测出正、负母线的绝缘电阻值,找出接地支路,当接地阻抗值大于报警阻抗时,返回平衡检测。本装置运行可靠,抗干扰能力强,经现场实验,对多条支路同时发生一点或平衡接地均可准确选出。

本装置工作原理如下图(假定在负母线端发生接地,接地阻抗为Rg):

原理框图如下所示:

注:虚线框内为KHD-1微机型直流系统绝缘监测仪硬件逻辑图。

3.1 工作原理:当设备工作在平衡状态时,K1、K2合上,为Ⅰ段母线提供一个接地点,记录下此时的正母线对地电压、负母线对地电压,以及Ⅰ段各支路的对地漏电流值。如果此时有一点接地发生,此时的|V正|≠ |V负|,根据电压的偏差值就可得出接地电阻的阻值。

当发生正负同时接地时,则此方法不能准确测出接地电阻,而需要使用不平衡方法检测母线对地绝缘。当设备处于自动检测方式时,首先采用平衡电桥K1、K2合上,当接地的正负母线的对地电阻不相等,或不同时相等,则会造成正母线对地及负母线对地的电压偏差,此偏差一旦超过设定的值(10V)时,设备将启动一次不平衡检测,即将K1、K2分别合上一次,记录K1合上时的正负母线对地电压及支路漏电流;K2合上时正负母线对地电压及支路漏电流,根据母线对地的4个电压值,即可计算出正负母线的对地电阻

R+=(V3-V1)R0/V1 R-=(V2-V4) R0/V4

再结合支路的2个漏电流值,即可计算出支路对地的电阻Rn+及Rn-,Ⅱ段母线的检测方法同Ⅰ段母线。为了克服系统电容的影响,我们采用切换后延时采样,以避开电容充放电的过渡过程的影响。

3.2 对直流系统运行方式的影响

采用将电桥改为分别投入两段母线的方法,使直流系统的Ⅰ、Ⅱ段母线是否并列运行不影响本装置的检测,不影响系统对地绝缘电阻,自动满足直流系统运行方式变化的要求。

采用将电桥改为分别投入两段母线,这样在同一时刻,两段母线上只有其中的一段的有平衡电阻,另一段没有,采集数据根据投入的电桥在哪一段上就记录哪一段的办法。这样,系统两段母线是否并列运行就不会影响到对绝缘的监测,不会降低直流系统对地绝缘电阻,从而实现了自动满足直流系统运行方式变化的要求。

3.3 支路检测不注入信号,采用高灵敏度的直流传感器

我们采用高灵敏度的直流传感器(精度达0.1mA),结合不平衡电桥可以测出多支路同时接地或同时平衡接地的情况,并可直接显示接地漏电流数值。不需注入信号。并通过多次实验,将直流传感器的抗过载能力提高,过载恢复后能即刻恢复其检测性能。利用系统在绝缘良好的时候,每月定时进行一次零点扫描,将传感器的零点误差消除。

3.4 在装置中设置定检方式,方便对接地支路的分支支路的查找

在装置中设置定检方式,通过传感器对报警支路的漏电流的高速检测与监视,直接显示在装置的液晶屏幕上,配合拉合报警支路的分支路断路器,有助于查找具体的接地支路,特别是对于多路、多点接地的情况。

3.5 采用防误技术,提高装置的抗干扰能力

对支路电流的采集,因信号小、易受环境的影响,我们采用采集母线对地电压的办法。因电压量是比较强的信号量,且检测不易受到外界的影响,用母线电压计算出的阻抗如果正常,则支路就不可能有报警发生。我们在软件上封锁支路报警的输出,但同时计算支路的信号电压值与零点值的误差。如果误差过大,则给出支路检测元件故障的告警信息,显示在屏幕上,以便及时排除。

四、技术指标

a)接地电阻检测范围:0KΩ~999KΩ;电压检测范围:0~400V

b)接地电阻报警值范围:10KΩ-99KΩ

c)接地电阻分辨率:1KΩ

d)绝缘电阻:母线测量允许偏差≤±5%,支路为≤±10%;

e)接地电阻检测路数:1~128路任选

f)开关检测路数:1~128路任选

g)环境温度:-10℃~+50℃

h)运行方式:连续运行,自动巡检

i)产品规格:配置64路支路检测

j)传输距离:传感器与主机最大距离200米

k)最大功耗:50VA

五、装置结构

a)主机箱前面板图

1 液晶显示屏

2 Ⅰ段电压异常指示灯

3 Ⅱ段电压异常指示灯

4 电源指示灯

5 工作状态指示灯

6 功能键

7 电源开关

8 Ⅱ段接地指示灯

9 Ⅰ段接地指示灯

b)

1

2 通信口(RS485/RS232)

3 并机口

4指示灯

5 报警输出插座

6 电源输入插座

7 母线输入插座

8 接地支路信号输入插座[00、01、……37(八进制编码)]及传感器电源输出插座

9 开关信号输入插座[00、01、……37(八进制编码)]及直流电源输出插座

c)后面板插座信号定义

1)、RS485/RS232通信口(通过内部跳线区分)

2 RS232的RXD(或RS485的B)

3 RS232的TXD(或RS485的A)

5 RS232的GND

1、4、6~9 备用

2)、报警输出插座(1-8)

1、2 Ⅱ段电压异常报警(Ⅰ、Ⅱ段电压异常报警)

3、4 Ⅰ段电压异常报警(Ⅰ、Ⅱ段电压异常报警)

★以上两对干节点可以设值为不同输出功能。

5、6 Ⅱ段接地

7、8 Ⅰ段接地

3)、电源输入插座

1、2 正极3、4 负极

4)、母线输入插座

1、3 Ⅰ段母线电压输入负、正

4、6 Ⅱ段母线电压输入负、正

8、地

5)、接地支路信号输入插座

接地支路信号输入插座[00-37(八进制编码)]

支路电源输出插座

6)、开关信号输入插座

开关信号输入插座[00-37(八进制编码)]

直流电源输出插座

六、安装说明

a)

b)主机安装尺寸后面板(单位:mm)

c)传感器

(1)φ21.5传感器

(2)φ43传感器

d)传感器与主机的接线说明

(1)主机背板4组引出线(+12、-12、COM)先对应并联后单点输出。

(2)每个传感器的(+、-、M、G)4根接线分别与主机背板的+12、-12、信号输入(00~37)、COM对应端相连。如:25路接线

(3)传感器主机背板

(4)将支路的正负两条线,按传感器上标注的方向穿过传感器中间的圆孔。

e) 开关与主机的连线

每个开关的一端接开关量的公共端+12,另一端接主机的开关信号输入端子(00~37)。

f) 报警输出的接线方法

由于1.2.3.4端机内有二极管,作为报警接线不同。 1)作为报警输出

1. 2和3.4做为电压异常告警干接点时,1、3接正,2、4接负,不能接反。

1.2 Ⅱ段电压异常报警(可设定) 3.4 Ⅰ段电压异常报警(可设定)

5.6 Ⅱ段接地报警

7.8 Ⅰ段接地报警

七、操作说明

1、 屏幕及按键操作

打开电源开关,电源指示灯亮,显示“欢迎使用科海直流接地监测仪”,按任意键进入主屏:

Ⅰ段母线状态屏: 当前系统时间 Ⅰ段母线电压

正极对地电压;对地电阻高于报警阻抗时显示“正常”,否则显示电阻值。 负极对地电压,对地电阻高于报警阻抗时显示“正常”,否则显示电阻值。 按“∧、∨”键可进入Ⅱ段母线状态屏和巡检、定检屏(根据工作方

式)。

当前系统时间 Ⅱ段母线电压

正极对地电压,对地电阻高于报警阻抗时显示“正常”,否则显示电阻值。 负极对地电压,对地电阻高于报警阻抗时显示“正常”,否则显示电阻值。

巡检屏,本屏按“∧、∨”键可手动切换巡检支路,在“0”路按“∧” 键将返回Ⅱ段母线状态屏。同时,程序以10秒周期循环显示各支路。 当前系统时间

巡检支路号及该支路所属的Ⅰ段或Ⅱ段

正极对地电阻,高于报警阻抗时显示“正常”。 否则显示电阻值。 负极对地电阻,高于报警阻抗时显示“正常” 否则显示电阻值。

定检屏,本屏按“∧、∨”键可手动切换定检支路,按“确认”键,

进行平衡桥电阻投切,按“取消”键,将进入菜单屏。 当前系统时间

定检支路号及该支路位于Ⅰ段或Ⅱ段

支路的对地的漏电流值,值越大绝缘越差

菜单屏,在本屏 按“∧、∨”键可手动切换光标,按“确认”键进

入相应屏。 查看当前母线及支路的状态 设定设备的工作方式 设定设备的工作参数 查看以往的报警记录

工作方式选择屏,在本屏 按“∧、∨”键可手动切换光标,按“确认”

键进入修改状态,按“取消”键返回菜单屏。进入修改状态后,按“∧、∨”键进行修改,“确认”键保存修改,“取消”键恢复,对于“清除告警记录”及“启动零点扫描”项,“确认”键将执行相应功能。

设定支路的察看方式:巡检或定检 清楚已保存的告警记录

启动零点扫描,初次上电或调试时使用,密码为“331”

告警记录浏览屏,在本屏 按“∧、∨”键可浏览全部告警记录,按“取

消”键返回菜单屏。

发生时间,报警内容

工作参数设定屏。在本屏 按“∧、∨”键可切换光标或翻屏,按“确认”键进入修改状态,“取消”键返回菜单屏;进入修改状态后,按“∧、∨”键进行修改,“确认”键保存修改,“取消”键恢复。由于参数较多,各参数采用分屏显示。

菜单屏进入本项时,首先需要确认密码,正常情况屏幕显示 即为默认密码,按“确认”键可进入实际的参数设定显示 。

平衡转不平衡的时间

接地仪与上位机的通讯地址,范围

01-225.并机时地址必须设定为4

接地报警值,接地阻抗低于此值将报警,范围10-99

接地仪的系统时间,根据当前时间设定。

I 段终点:本号之前(包括本号)的所有支路位于I 段母线, 本号之后的支路位于Ⅱ段母线,范围0-64(十进制)。 支路数=0 只有Ⅱ段母线:=64只有I 段母线。开关路号=0时

所有开关状态不检测。

母线电压报警值,母线电压超出此值将报警, 范围140~230(欠压),230~300(过压)

“FF ”为16进制数,每位代表1条开关支路, “1”代表在位,“0”代表不在位。

本屏为内部设定项不可任意更改,如需要请与厂家联系。 延时指电阻投切延时,02~10

可选;语言为中英文两种; BAUD 为通讯使用的波特率,规格有1200、2400、4800、19200、38400bps 六种(与本公司监控通信时设为19200);进制为支路编号的进制,有八进制、十进制两种;单为单机

使用,并为并机时用;规约为不同通讯规约间的切换,(与本公司监控通信时设为备用);220代表本设备用于220V 直流系统,110代表本设备用于110V

直流系统;1段代表报警输出插座的3、4节点,开关为开关量告警输出,Ⅰ UV 为I 段欠压,Ⅰ OV 为I 段过压,ⅠUO 为I 段电压异常,ⅠⅡUO 为I Ⅱ段电压异常,ⅡUV 为Ⅱ段欠压,Ⅱ OV 为Ⅱ段过压;2代表2段报警输入插座的1、2节点,ⅡUO 为Ⅱ段电压异常,其他同上。 2、使用过程

依照前述安装说明完成接线后,绝缘监测装置上电,显示正常后且母线无接地,首先进行零点扫描。如已做过零点扫描,且漏电流传感器未更换,漏电流传感器与主机之间的连接线未该变,则不需做零点扫描。

直流系统正常时,电源、工作指示灯亮。用户可浏览母线电压、母线绝缘电阻、各支路绝缘电阻等。

当出现直流母线、支路接地(绝缘电阻下降到报警值以下)时,面板上相应的接地指示灯亮,报警输出的相应继电器动作。用户可浏览母线绝缘电阻和各支路绝缘电阻查找发生接地的母线和支路,也可通过定检方式来查找接地漏电流最大的支路为接地支路。

当出现母线电压异常时,面板上相对应的电压异常指示灯亮,报警输出相对应的接点动作。用户可浏览母线电压发生异常的具体情况。 设备一般处于自动检测工作方式。

八、注意事项

为使本装置能正常发挥其有效功能,请注意下列事项:

1、所用漏电流传感器电气特性应与本绝缘监测装置一致,否则可向我公司另外定购。

2、漏电流传感器与主机之间的连接线应与绝缘监测装置顺序不能变动,否则将严重损坏漏电流传感器和设备。

3、请按照操作说明要求操作。

4、用户应严格按照说明书使用。

5、妥存说明书,作为日后参考。

附录:微机绝缘监测装置与上位机通讯规约

一.概述

绝缘监测装置与上位机通过串口传送数据,串口采用RS485或RS232异步通讯,传送格式:1位起始位,8位数据位,1位停止位,无奇偶校验。波特率1200~9600可选。

二.通讯过程

上位机向绝缘监测装置发送数据采集命令,绝缘监测装置在接收到正确的数据采集命令后,按规定的通讯格式向上位机传送需要采集的数据。

(1)起始符:EB 90 EB 90;

(2)目的站号:绝缘检测仪地址(01H—FFH);

(3)信息长度:为从命令码到校验码所含字节数(包含校验码),十六进制;

(4)校验码:信息段代码和取低字节,十六进制;

(5)结束符:90 EB;

(6)当信息段长度为零时,校验码为零。

四.命令解释

status:

D0:0 正常 1 1段母线正接地;

D1:0 正常 1 1段母线负接地;

D2:0 正常 1 2段母线正接地;

D3:0 正常 1 2段母线负接地;

D4:0 正常 1 1段母线欠压;

D5:0 正常 1 1段母线过压;

D6:0 正常 1 2段母线欠压;

D7:0 正常 1 2段母线过压。

4、信息段内容格式。

A、母线电压、母线电阻用三个字节,前一字节为十进制阶码(即10的次方),后二个字节为数(即小数点后面的四位数),均用压缩BCD码表示。例:测得母线正对地电阻为218.3K,

则发送三个数据字节为:03H、21H、83H(0.2183×1000)。

B、支路电阻数据量根据接地回路而定,格式:每一支路数据用三个字节,第一字节为指路序号(0为1路),为十六进制数(HEX);第二字节高四位为十进制阶码,低四位与第三字节为尾数,均用压缩BCD码表示。

例:第131支路的绝缘电阻为16.8K欧姆,则该支路电阻数据为:82H、21H、68H(82H=130,

16.8K=0.168×100)。

C、关状态字节位,0 表示断开1表示闭合。

D、电压单位为伏,电阻单位为千欧。

RS232接线方式:2 接收;3 发送;5 地。

RS485接线方式:3 正;2 负。

例如装置用于单母线时:

波特率:4800;地址:01H;8位数据位;1位停止位;无校验

发送:EB 90 EB 90 01 00 00 02 C1 00 90 EB

接收:EB 90 EB 90 00 01 00 16 C2 01 03 25 50 03 25 50 04 99 99 04 99 99 03 24 20 04 99 99 00 DA 90 EB 单母线无接地母线电压242.0V

接收:EB 90 EB 90 00 01 00 16 C2 01 03 01 00 03 25 60 04 99 99 04 99 99 03 24 30 04 99 99 01 87

90 EB 正接地10.0K母线电压243.0V

发送:EB 90 EB 90 01 00 00 02 C3 00 90 EB

接收:EB 90 EB 90 00 01 00 04 C5 AA 55 FF 90 EB

接收:EB 90 EB 90 00 01 00 0E C4 00 21 00 01 21 00 02 21 00 03 21 00 8A 90 EB 接地支路1 10.0K; 支路2 10.0K;支路3 10.0K;支路4 10.0K

发送:EB 90 EB 90 01 00 00 02 C6 00 90 EB

接收:EB 90 EB 90 00 01 00 0B C7 40 FD FF FF FF FF FF FF FF 36 90 EB 2路合

电气安全工器具使用说明

电气安全工器具使用说明 一、高压绝缘棒 1、高压绝缘棒的适用范围 高压绝缘棒主要用来闭合或断开高压隔离开关(刀闸)、跌落式熔断器、安装和拆除携带型接地线,以及进行测量和试验工作。 表1 绝缘棒最小有效绝缘长度 2、绝缘棒的使用与管理 1)、使用前,应检查是否超过有效期,检验绝缘棒表面是否完好,各部分连接是否可靠。 2)、操作前,绝缘棒表面应用清洁的干布擦拭干净,使棒表面干燥、清洁。 3)、操作前的手握部位不得越过护环。 4)、绝缘棒的规格必须符合被操作设备的电压等级。 5)、为防止因绝缘棒受潮而产生较大的泄露电流,在使用绝缘棒

拉合隔离开关和断路器时,必须戴绝缘手套。 6)、雨天户外使用绝缘棒时,应在绝缘棒上安装防雨罩,戴绝缘手套,穿绝缘鞋。 7)、当接地网接地电阻不符和要求时,晴天操作也应穿绝缘靴,以防止接触电压、跨步电压的伤害。 8)、绝缘棒应统一编号,定期检查、定期试验,并存放在专用的工具柜内。 9)、绝缘棒每年应进行一次电气试验,试验标准如图表2-2要求。 表2 绝缘棒试验标准 3、验电器的作用与使用范围 验电器分为高压验电器和低压验电器两类,是检验电气设备、电器、导线上是否有电的专用工具。低压验电器主要用来测验低压电气设备、电器、导线上是否有电。高压验电器主要用来测验高压电气设备、电器、导线上是否有电。

4、验电器的使用与管理 1)、低压验电器只允许在100-500V电压的电气设备上使用。 2)、高压验电器使用前,应检查验电器的工作电压与被测设备的额定电压是否相符,验电器是否超过有效期。 表3 高压验电器最小有效绝缘长度 3)、检查验电器组建齐全,声、光信号正常。 4)、使用高压验电器演电视,工作人员必须戴绝缘手套,并且必须握在绝缘棒护环以下我受不为,不得越过护环。 5)、在停电设备上验电前,应先在有电设备上验电,测试验电器声、光信号是否正常。 6)、不准使用不合格的验电器。 7)、验电器应按电压等级统一编号,每个电压等级的验电器现场至少保持2支。 8)、验电器应定期检查、定期试验。使用后的验电器应擦拭干净、装匣,存放在干燥、无灰尘的专用工具柜内。

ZC29型接地电阻测试仪使用说明_百度文库.

ZC29型接地电阻测试仪使用说明 一、用途: ZC29型接地电阻测试仪专供测量各种电力系统,电气设备,避雷针等接地装置的接地电阻值。 亦可测量低电阻导体的电阻值;还可测量土壤电阻率。 二、规格及性能: 1. 规格 型号测量范围最小分度值辅助探棒接地电阻值 ZC29B — 1型0~10Ω 0.1Ω ≤1000Ω 0~100Ω 1Ω ≤2000Ω 0~1000Ω 10Ω ≤5000Ω ZC29B — 2型0~1Ω 0.01Ω ≤500Ω 0~10Ω 0.1Ω ≤1000Ω 0~100Ω 1Ω≤2000Ω 2. 使用温度:— 20℃至 +50℃ 3. 相对湿度:85%(+25℃ 4. 准确度:在额定值的 30%以下为额定值的 ±1.5%,在额定值的 30%以上至额定值为指示值的 ±5%。 5. 摇把转速:每分钟 150转。

6. 倾斜影响:向任一方向倾斜 10°,指示值改变不越出准确度。 7. 温度影响:周围温度对标准温度每变化 ±10℃时,仪表指示值的改变不超过 ±1.2% 8. 外磁场的影响:对外界磁场强度为 5奥斯特时, 仪表指示值的改变不超过 ±2.5% 9. 绝缘电阻:在温度为室温,相对湿度不大于 85%情况下,不小于20MΩ。 10. 绝缘强度:线路与外壳间的绝缘能承受 50赫的正弦波交流电压 0.5KV 历时一分钟。 11.(1连续冲击试验 :加速度 :10±1g; 相应脉冲持续时间 :11±2ms; 脉冲重复频率 :60~100次 /分;连续冲击次数:1000±10次;脉冲波形:近似半正弦波; 试验时 间:3~10分钟后不损坏。 (2跌落试验:250mm 高度自由跌落 4次,不损坏。 12. 外形尺寸:约 172×116×135毫米。 13. 重量:约 2.4公斤。 三、结构和工作原理: 1. 结构: ZC29型接地电阻测试仪由手摇发电机、电流互感器、滑线电阻及检流计等组成。全部机构装在塑料壳内,外有皮壳便于携带。附件有辅助探棒导线等, 装于附件袋内。 2. 工作原理: 当发电机摇柄以每分钟 150转的速度转动时, 产生 105~115周的交流电, 测试仪的两个 E 端经过 5米导线接到被测物, P 端钮和 C 端钮接到相应的两根辅助探棒上。电流 I1由发电机出发经过 R5电流探棒C ˊ至大地, 被测物和电流

日本共立4102 接地电阻测试仪说明书

4102A/4105A 接地电阻测试仪 使用说明书 目录 1.安全事项 2.特点 3.规格 4.部件名称 5.准备测量 6.测量方法 7.更换电池 8.机壳与背带 1.安全事项

仪器符合以下标准 ●IEC 61010-1 CATⅢ-300V.二级 ●IEC 61O10-2-31 ●IEC 61557-1,5 ●IEC 60529(IP54) ●JIS C1304-95 为正确使用仪器并避免触电危险,使用前请务必详读说明书。 说明书中,遇到特别需要注意事项均以表示,请仔细阅读之: 危险是标示有可能造成触电事故的注意事项。 注意是标示可能引起仪器损坏或测量误差的注意事项。 为确保安全,以下的注意事项请务必遵守: (1) 测试前请先确认量程选择开关已设定在适当档位。 (2) 测试导线的连接插头已紧密插入端子内。 (3) 主机潮湿状态下,请勿接线。 (4) 各档位中,请勿加载超于该量程额定值的电量。 (5) 当与被测物在线连接时,请勿切换量程选择开关。 (6) 测试端子间请勿加载超过200安培的交流或直流电压。 (7) 请勿在易燃性场所测试,火花可能会引起爆炸。 (8) 若仪器出现破损或测试导线发生龟裂而造成金属外露等异常情况时,请停止使用。 (9) 更换电池,请务必确定测试导线已从测试端子拆除。 (10)主机潮湿状态下请勿更换电池。 (11)使用后请务必将量程选择开关切于OFF位置。 (12)请勿于高温潮湿,有结露的场所及日光直射下长时间放置。 (13)本测试器请勿存放于超过60℃之场所。 (14)长时间不使用,请取出电池后保存。 (15)主机潮湿时,请干燥后保存。 2. 特点 本仪器是用来测定配电线,屋内配线,电机机电设备等接地阻抗测试仪。此外,还有测量接地电压用的交流电压档可使用。 ●根据IEC 60529(IP54)标准设计、制造、测试,可于恶劣气候下工作。 ● 4105A使用大型数字式LCD显示屏,4102A是指针盘显示测量值,方便读取。 ●附有携带方便的携带包,所有附件均可置于其内。 ●测量接地电阻,辅助接地电阻不适于过大场合,此种情况发生时会自动检查并显示警告信息。 ●可使用简易测试导线作简易测试。 3. 规格 测量范围和精确度(23±5℃和75%RH) 测量项目测量范围精确度 接地电压0~199.9V(50、60Hz)±1%±4dgt 接地电阻0~19.99/0~199.9/ 0~1999Ω ±2%rdg±0.1Ω(0~199.9Ω) ±2%rdg±3dgt(above 20Ω) 测量项目测量范围精确度

直流电阻测试仪使用说明及注意事项样本

直流电阻测试仪使用说明及注意事项 1 2020年4月19日

直流电阻测试仪使用方法及注意事项 一、概述 变压器绕组的直流电阻测试是变压器在交接、大修和改变分接开关后,必不可少的试验项目。在一般情况下,用传统的方法(电桥法和压降法)测量变压器绕组以及大功率电感设备的直流电阻是一项费时费工的工作。为了改变这种状况,缩短测量时间以及减轻测试人员的工作负担,本公司开发了直流电阻快速测试仪(以下简称直阻仪)。它采用全新电源技术,具有性能稳定,测量迅速、体积小巧、使用方便、测量精度高,数据重复性好等特点。是测量变压器绕组以及大功率电感设备直流电阻的理想设备。 2 2020年4月19日

二、使用方法 1、测量前准备 首先将电源线以及地线可靠连接到直阻仪上,然后把随机附带的测试线连接到直阻仪面板与其颜色相对应的输入输出接线端子上,将测试线末端的测试钳夹到待测变压器绕组两端,并用力摩擦接触点,以确保接触良好。接线方法如图1 图1 打开电源开关,显示屏显示如图2界面 3 2020年4月19日

图2 直阻仪提供了几种不同的测量电流,您能够根据需要按“▲”和“▼”键进行选择,请注意每种测量电流的最大测量范围,以免出现所测绕组直流电阻大于所选电流的最大测量范围,使测量开始后电流达不到预定值,导致直阻仪长时间处于等待状态(详细的技术参数请参见技术指标一节)。“查看”键用于查看和打印已经存储的测量数据。(详见“数据的查看和处理”)。选择好测量方式和测量电流后,按“测量”键开始整个测量过程。 2、开始测量: 直阻仪在按下“测量”键后开始对被测绕组充电,并显示如图3界面 4 2020年4月19日

接地电阻测试仪操作规程

接地电阻测试仪操作规程 1 范围 适用于LK2678型接地电阻测试仪的操作和保养. 2 职责 各相关使用部门负责仪器的保养,点检,使用,保管. 3 日常点检和运行检查 3.1 日常点检 3.1.1 检查频率:每天一次. 3.1.2 检查内容:打开仪器开关,观察各指示仪显示是否正常,运行是否有杂音. 3.2 运行检查 3.2.1 检查频率:每天一次. 3.2.2 检查内容:按操作规程操作,将仪器两极夹住600mΩ电阻两端,按下启动钮,仪器报警表明仪器正常,不报警则仪器不正常. 3.3 记录:将点检和检查结果记录在《设备点检表中》. 4 操作步骤 4.1 将一起配备的一付(两组)测量线,红线组粗测量线,接入测试仪红色电流接线柱,红线组细测量线,接入测试仪红色电阻接线柱;黑线组粗测量线,接入测试仪黑色电流接线柱,黑线组细测量线,接入测试仪黑色电阻接线柱. 4.2 接通电源,打开电源开关,显示屏点亮. 4.3 将两组测量线的夹子夹在一起互相短路,将电流调节旋钮逆时钟旋至零位. 4.4 按下预置按钮,量程开关档选择在600mΩ档,再按下启动按钮,将电流值调节为25A. 4.5 调节报警预置调节器,将报警预置调节值设定为500mΩ. 4.6 按下复位按钮,将电流调节旋钮旋到零位,按下测试按钮,拿开两测试线夹. 4.7 将测试线夹一端夹在测试灯具的接地线上,另一端夹在灯具上的可触及金属部分. 4.8 按下定时开关,将定时设定为60s,按下开路报警按钮. 4.9 打开启动按钮,调节电流旋钮,将电流调节到25A,这时接地电阻值显示屏显示的数字为该灯具的接地电阻值. 4.10 观测时间60s,读取最小的值为该灯具的接地电阻值,单位mΩ. 5 注意事项 5.1 操作人员必须经过培训方可使用本设备 5.2 在测试过程中,不能随意调节其他按钮. 5.3 测试电流大于5A才能报警. 5.4 为保证测试稳定,建议使用交流稳压电源. 5.5 测试完毕后,须处于“复位”状态,方可取下接线. 5.6 测试过程中,操作人员禁止接触被测物.

数字接地电阻测试仪使用说明书

数字接地电阻测试仪 一、产品介绍 1、仪器工作原理 FS2670数字接地电阻测试仪摒弃传统的人工手摇发电工作方式,采用先进的中大规模集成电路,应用DC/AC变换技术将三端钮、四端钮测量方式合并为一种机型的新型接地电阻测试仪。 工作原理:由机内DC/AC变换器将直流变换为交流的低频恒流,经过辅助接地极C和被试物E组成回路,被试物上产生交流压降,经辅助接地极P送入交流放大器放大,再经过检波送入表头显示。借助倍率开关,可得到三个不同的量限:0~2Ω,0~20Ω,0~200Ω。 2、仪表使用范围 本仪表适用于电力、邮电、铁路、通信、矿山等部门测试各种装置的接地电阻以及测量低电阻导体的电阻值;本仪表还可测量土壤电阻率及地电压。 3、仪表特点 结构上采用高强度铝合金作为机壳,电路上为防止工频、射频干扰采用锁相环同步跟踪检波方式并配以开关电容滤波器使仪表有较好的抗干扰能力。 内部采用DC/AC变换技术将直流变为交流的低频恒定电流以便于测量。 允许辅助接地电阻在0~2KΩ,(Rc)0~40Ω(Rp)之间变化,不至于影响测量结果。 本仪表不需人工调节平衡,3位半LCD显示,除测地电阻外,还可以测低电阻导体的电阻、土壤电阻率以及交流地电压。 如若测试回路不通表头显示“1”代表溢出,符合常规测量习惯。 二、技术指标 1、使用条件 环境温度:0℃~45℃ 相对湿度:≤85%RH

2、测量范围及恒流值(有效值) 电阻:0~2Ω(10mA),2~20Ω(10mA),20~200Ω(1mA) 电压:AC0~20V 3、测量精度及分辨率 精度:0~0.2Ω≤±3%±1d 0.2~200Ω≤±1.5%±1d 1~20V≤±3%±1d 分辨率:0.001Ω、0.01Ω、0.1Ω、0.01V 4、辅助接地电阻及地电压引起的测量误差 允许辅助接地电阻Rc(C1与C2之间)<1.8KΩ (P1与P2之间)<40KΩ误差≤±5% R p 允许地电压≤5V(工频有效值)误差≤±5% 5、电源及功耗 最大功率损耗≤2W 电源:6.8~9V(6节5#镍镉可充电电池),外接220V交流电源进行充电。 体积:220mm×200mm×105mm 重量:≤1.4kg 三、操作方法: 1、接地电阻测量(如图一) 沿被测接地级E(C2、P2)和电位 探针P1及电流探针C1,依直线彼此相 距20米,使电位探针处于E、C中间位 置,按要求将探针插入大地。 用专用导线将地阻端子E(C2、P2)、P1、C1与探针所在位置对应连接。 开启地阻仪电源开关“ON”,选择合适档位轻触该键,该档指示灯亮,表头LCD 显示的数值即为被测电阻值。 2、土壤电阻率测量(如图二) 测量时在被测的土壤中沿直线插入

直流电阻测试仪说明书

目录 一、概述 (1) 二、安全措施 (1) 三、性能特点 (1) 四、技术指标 (2) 五、系统介绍 (2) 六、测试与操作方法 (3) 七、注意事项 (5) 八、仪器成套性 (6) 九、售后服务 (6)

一、概述 变压器直流电阻是变压器制造中半成品、成品出厂试验、安装、大修、改变分接开关后、交接试验及电力部门预防性试验的必测项目。可以检查绕组接头的焊接质量和绕组有无匝间短路,可以检测电压分接开关的各个位置接触是否良好以及分接开关实际位置与指示位置是否相符,引出线是否有断裂,多股导线并绕是否有断股等情况。为了满足变压器直流电阻快速测量的需要,我公司研制的直流电阻测试仪。该仪器采用全新电源技术,具有体积小、重量轻、输出电流大、重复性好、抗干扰能力强、保护功能完善等特点。整机由高速单片机控制,自动化程度高,具有自动放电和放电报警功能。仪器测试精度高,操作简便,可实现变压器直阻的快速测量。 二、安全措施 1、使用本仪器前必须认真阅读本手册。 2、仪器的使用者应具备一般电气常识。 3、仪器使用避开雨淋、腐蚀气体、尘埃过浓、高温、阳光直射等场所。 4、仪表应避免长期颠簸和剧烈振动。 4、对仪器的维修、调试应由专业人员进行。 5、测试完毕后一定要等放电报警声停止后再关闭电源,拆除测试线。 6、测量无载调压变压器,一定要等放电指示报警音停止后,切换档位。 7、在测试过程中,禁止移动测试夹和供电线路。 三、性能特点 1、整机由高速单片机控制,自动化程度高,操作简便。 2、采用高频开关电源技术,输出电流大,适合大中型变压器直流电阻测量。 3、保护功能完善,能可靠保护反电势对仪器的冲击,性能更可靠。 4、具有声响放电报警,放电指示清晰,减少误操作。 5、响应速度快,可在测量状态直接转换有载分接开关,仪器自动刷新数据。 6、采用立式机箱结构,便于现场使用。 7、智能化功率管理技术,仪器总是工作在最小功率状态,有效减轻仪器内 部发热,节约能源。可不间断数小时工作。

(完整版)智能地线管理系统

智能地线管理系统 产品简介: 在电力系统变电站常用地线和地刀进行接地操作,用来消除被检修设备上的感应电和防止突然来电造成人身触电事故。但是,又 极易发生带地线(或地刀)合闸和带 电挂地线(或合地刀)事故,不仅会 极大的危害电力系统及其设备、人身 安全,还会给电力系统和社会造成巨 大的经济损失。 现有地线管理技术:①.防误操作闭锁 装置,主要是对地线操作过程的管理, 能实时检测地线到位、变位情况,或 者把接电线的各种状态信息编辑成短信息直接传送到调度中心的主控计算机,不能直接监测地线的真实位置状态;②.智能地线工具柜,主要是对工具柜内地线的存放位置进行监测,着眼点放在接地线的保存管理方面,不能对最重要的地线使用状态进行监测管理;③.变电站地线的GPS卫星定位技术,由于定位误差≥0.5m,不能准确分辨出地线的实际装设位置,且产品成本和运行费用较高。本公司针对以上问题自主研发了地线管理系统,系统能够对变电站地线使用状态实时监测,尤其是能够实现对集控中心及其变电站的地线接地状态、保存状态实时监测。 接地线管理系统的结构与工作原理: 淄博腾誉电气生产的智能地线管理系统:接地线管理系统是基于RFID技术、无线数传技术、光伏技术、计算机广域网络技术与信息处理等技术,结合集控中心及其变电站现场实际工作情况的全自动地线实时监测与管理装置,包括计算机广域网络、数据处理服务器、监控工作站、无线数字通讯基站、光伏电源无线数字通讯中继站、数字地线、数字地线桩、数字地线座等硬件设备和相应的软件系统。系统通过在集控中心及其变电站范围内的现有光纤通讯网络组建计算机广域,使用无线数字通讯基站、光伏电源无线数字通讯中继站在各变电站组建无线数传网络,使用RFID标签实现各个地线桩(地线装设位置)、地线座(地线柜中)的唯一数字信息化标示,在地线上加装含RFID标签读写器、无线数传模块、自动控制模块的地

钳式数字接地电阻测试仪说明书

钳式数字接地电阻测试仪说明书 由于输入输出端子、测试柱等均有可能带电 压,在插拔测试线、电源插座时,会产生电火花, 小心电击,避免触电危险,注意人身安全! ——详细阅读手册。 ——遵守本手册所列出的操作注意事项。 任何情况下,使用本钳表应特别注意安全。 注意本钳表所规定的测量范围及使用环境。 注意本钳表面板及背板的标贴文字。 钳口接触平面必须保持清洁,不能用腐蚀剂和粗糙物擦拭。 避免本钳表受冲击,尤其是钳口接合面。 测量导线电流不要超过本钳表的上量限。 拆卸、校准、维修本钳表,必须由有授权资格的人员操作。 由于本钳表原因,继续使用会带来危险时,应立即停止使用,并马上封存,由有授权资格的机构处理。 目录 一、引言 (4) 二、概述 (4)

三、主要特点 (4) 四、主要技术指标 (5) 五、面板功能简介 (6) 六、测量原理及使用方法 (7) (1)、双钳法 (7) 1、测量原理 (7) 2、多极并联接地电阻的测量 (8) 3、双钳法测独立接地体的方法 (9) (2)、地桩 (10) (3)、存储 (11) (4)、查看/删除 (11) (5)、保持 (11) 七、注意事项 (11) 一、引言 高质量专业测试仪表HT5600双钳多功能接地电阻测试仪,该仪器用于接地电阻的测量,并在此基础上评价接地质量。 HT5600双钳多功能接地电阻测试仪是一种手持式的接地测量仪。仪器配备有测试所必需的附件。操作简单、直观,操作者只需要阅读说明书而不必参加专门的培训就能够操作。 二、概述 优良的接地系统是电力、电信、电气设备安全可靠运行的重要保证。接地电阻大小是接地系统品质优劣的评判依据。精确、快速、简

直流电阻测试仪使用方法

ZRC-2型直流电阻速测仪使用说明书 一.概述 ZRC-2型变压器直流电阻速测仪(微欧计)是取代直流单、双臂电桥的高精度换代产品。仪器采用了先进的开关电源技术,由四位半LCD液晶显示测量结果,克服了其它同类产品由LED显示值在阳光下不便读数的缺点,同时具备了自动消弧功能。本仪器具有测速快、精度高、显示直观、抗干扰能力强、体积小、耗电省、测试数据稳定可靠、不受人为因素影响等优点。是测量电力变压器及大型电机等各种感性负载电阻及低压开关接触电阻、电线电缆或焊缝接口电阻的理想仪器,其测量速度比电桥快一百多倍。仪器内装可充电电池组(12V),交、直流两用,便于现场及野外测试。 二.工作原理 本仪器内有一个能产生直流电流的恒流源。在测量电阻时,恒流从I+、I-端向被试品馈入恒流,该电流在被测体上产生相应的电压值,这一电压值在V+、V-端取回本机,经放大后,直接用四位半LCD数字显示被试品的电阻值。 三.技术指标 1.使用条件: 环境温度:0℃~40℃ 相对湿度:≤85%RH 2.测量范围:1mΩ~20mΩ;20~200mΩ;0.2~2Ω; 20~200

Ω;200Ω~2kΩ, 2kΩ~20kΩ, 20kΩ~200kΩ 3.测量精度:0.2级 4.分辨率:1μΩ 5.恒流源:2A(1uΩ~2Ω)、0.2A(2Ω~200Ω)、0.02A(20Ω~2000Ω) 6.工作电压:直流 11V~14V 交流 220V。 7.功耗:≤15W 8.外形尺寸:335×275×175mm 9.重量:2.8kg 四.使用方法 1.电源 本仪器为测试提供的电源的两种:AC220V/DC12V。在强电磁场干扰的情况下,建议最好使用直流电源测试,此状态下测试的数值稳定,抗工频干扰能力强。 A:直流电源测试: 闭合总电源开关(DC12V),相应有指示灯亮,闭合总电源开关,相应的指示灯亮,按下“启停”键,即可进行测试。测试完毕,关闭总电源开关(DC12V),相应的指示灯熄灭,放电后,再转换测试夹,进行再次测试。 B、交流电源测试: 接上交流AC220V电源,相应的指示灯亮,闭合总电源开

某公司直流电阻测试仪使用说明书

变压器直流电阻测试仪 使 用 说 明 书

概述 型变压器直流电阻速测仪是最近研制的第三代产品。采用了先进的大规模模数转换集成电路,使测量灵敏度高;数字显示直观清晰;仪器的自动化程度高;具有自动数字调零;对各种误操作有自动保护功能。测速比电桥快几十倍。非常适合与电力工业部门对变压器绕组、互感器、电机绕组等感性试品的直流电阻的测量。也可适合于开关接触电阻、电缆电阻及一般电阻的测量。 二、主要技术指标: 1、分辨率:1诅 2、测量范围:1说~20K Q 准确度:士0.2% 3、电源: ~220V±10% 50Hz;DC12V 4、使用环境温度:-10 C ~40C,相对湿度:<85% 5、重量:4Kg 三、使用方法: 1 、测试线的连接方法: 将仪器的C1、P1、P2、C2端子与被测电阻按图1的方法连接好,这种连法,可消除A、B、C D处的接触电阻,以及连线电阻对测量的影响。测量的值即为B、C之间的电阻值。在使用中,如果本仪器随带的测试线长度不够,可用直径相当的导线将测试线加长。四根测试线的长度应相等 A B C D

C1 P1 (图1)P2 C2 2、接地: 在环境电磁干扰严重或被测试品为感性时,应将仪器地端子与试品地(或大地)用导线连接好,以消除外界的干扰,测量的数据较稳定。 3、选量程: 先估计被测物的电阻大小,选择合适的量程。如果试品电阻值大致范围无法确定,可将量程选大一些。(在放电后调整量程)使显示值在(不管 小数点)1999—19999之间为最佳量程,得到的数据精度最高,显示屏上显示“ T表示超量程。 4、调零: 当使用“ 20m Q”、“200 m Q”档时需调零。连好被测电阻后在“准备” 状态下,调节“调零”旋纽,使其显示为零。其他的量程无需校准均能自动归 零。 5、测量: 以上的准备工作做完之后,就可将“准备/测量”键置于“测量”位置,显示数据稳定后即可读数,并带上所选量程上的单位。注意试品的电感量越大 数据达到稳定的时间越长。 6、放电: 关电源前,先将“准备/测量”键置于“准备”位置,再关机。如果是感 性试品,仪器对试品自动放电。这时观察“放电指示”灯,待灯熄后, 方能进行拆线操作,以免电感的反动势危害人身安全。每次测量完一组数据必须关机放

安全工具柜说明书

安全工具柜说明书 应用范围: 广泛应用于各种电压等级的变电站、集控站、线路工区以及电力公司客服中心等单位和部门,并适应不同温湿度地区的使用。 产品组成: 该项目是以温湿度控制系统为核心,并加以专用存放装置的带电作业安全设备;电柜体、计算机及控制系统以及绝缘工具专用存放装置等部件组成。 产品功能及特点: 1、提供一个适宜的绝缘工具存放环境,使其保持干燥,符合绝缘工具存放环境国家标准(GB/T18037)的要求。 2、可同时存放绝缘杆、验电器、接地线、绝缘手套、绝缘靴、安全带、防毒面具、绝缘绳、绝缘挡板、服等工具用品,做到综合利用。 3、根据不同放置需要,选择不同内部结构拼装方式,适宜的放置使用;根据绝缘牙人不同的尺寸,选择不同规格产品,以满足放置的需要。 4、具有工具取出例用完全不结露的功能。 5、能以较低能耗,经济适用的方式及时的对绝缘工具进行除湿干燥处理,适应快速重复使用的需要。 6、产品采用科学的调节算法,和独立的温湿度越限控制线路,可实施越限报警,自动设置,自动断电等项控制并具有手自一体化的功能。 7、具有对绝缘工具进行标识和分类管理的功能:通过标识和分类避免拿错不同型号的绝缘工具造成安全事故,能对不同电压绝缘工具进行有效的管理; 8、具有防尘,防损,防潮的综合功能。 9、卷压焊接成型,钢板厚度1.2mm,柜体自重75公斤,保证承重强度和站立稳定性。 柜体表面为静电腐喷塑工艺,颜色为驼灰皱,柜门装有通体透明有机玻璃,透过玻璃门可以看到分类有序的各种工器具。 柜体外形规格:高*宽*厚2000*800*450(mm),移动灵活,便于摆放。10、柜体结构可根据客户需求按不同种规格和数量所占空间,归类分组设计,为了工器具量身定做,分类有序,整齐存放。 注意事项: 为了安全使用,柜体应保护接地,本柜设有漏电保护,过热保护装置,电源输入端与柜体绝缘强度≥5MΩ,交流耐压2000V。

接地电阻测试仪操作规程

接地电阻测试仪操作规程

接地电阻测试仪操作规范 文件编号版 本 受控状 况 编制 审 核 批准 日期:日期:日期:

接地电阻测试仪操作规程 1.0接地电阻测试仪的使用目的 规范接地电阻测试仪器操作方法,提高产品的安全性、稳定性,使产品保证不可能产生的危险,确保产品质量和使用安全。 2.0接地电阻测试仪器的使用范围 所有产品在研发、生产、抽样检验环节中的检测,使产品符合、满足国家标准(《GB4943》《GB8898》)的相关要求。 3.0相关权责 3.0.1质量部负责拟订、修订本规程的内容,及接地电阻测试仪对产品检测标准的拟订。 3.0.2设备操作者负责按照本操作规程,结合“产品使用说明书”进行使用,维护和设备保养。 4.0接地电阻测试仪安全须知 需达到符合国家GB4943安全标准和企业设备检验的“安全防护措施”的要求。在操作前须佩戴绝缘手套、绝缘脚垫等防护措施。 5.0接地电阻测试仪安全使用须知及注意事项 5.0.1该仪器接触的电源地线必须良好接地,依次保证人体安全和测量的精度。 5.0.2测试产品接地电阻值的时间应根据产品测试标准要求,一般情况测试完成后,尽快将“电流调节”旋钮调至“MIN”最下值位置,以免造成测试品或仪器烧坏。根据设备使用的要求,仪器在连续测试状态下,当输出电流大于20A时,测试所用(时间不能超过2分钟,以免造成该仪器的损坏。) 5.0.3操作人员一定要熟悉该测试仪的操作程序方可使用,在调试中不能随便调节其它按钮。

5.0.4该仪器应防止在干燥阴凉处,避免放在潮湿、强光直射的地方。 5.0.5接地电阻测试仪应由质检部负责使用保管;工程部负责产品使用监督。 5.0.6经常搞好仪器及测试桌的清洁,仪器的保养,确保仪器能处于良好的工作状态。 5.0.7本产品不得个人随意拆开,维修调适后应到相应的部门进行校准,检测后方可继续使用。 5.0.8当在测量的时候,如发现测试上的LED面板出现乱码时,请直接关闭电源,10秒后重新开机便可以解决。 5.0.9本仪器接地电阻测试仪330B缺省值:接地电阻判定值0.1Ω,定时时间为60S。 6.0测试前准备工作 6.0.1按检验规范或生产工艺检验标准准备仪器、备件等相关设备材料。 6.0.2插上设备电源插头,将面板电源开关置于关闭状态。 6.0.3将被测试的产品依次分开,清晰划分“产品待检测区”和“产品已检 测区”。 6.0.4对研发产品进行的耐压测试应配备、填写“产品试验测试记录表”。 7.0接地点测试仪操作流程

接地线的电气安全技术

接地线的电气安全技术 现根据实际工作中,接地线的使用应注意以下事项。 1、工作之前必须检查接地线。软铜线是否断头,螺丝连接处有无松动,线钩的弹力是否正常,不符合要求应及时调换或修好后再使用。接地线能够在行业和领域中使用和推广,发挥重要的作用和价值,在使用中能够展现良好的优势和特点,保证在使用中的良好使用方式和方法,注意良好的作用方式按不同电压等级选用对应规格的接地线。 2、挂接地线前必须先验电,未验电挂接地线是基层中较普遍的习惯性违章行为,在悬挂时接地线道体不能和身体接触。 3、在工作地点两段两端悬挂接地线,以免用户倒送电、感应电的可能,深受其害的例子不少。 5、要爱护接地线。接地线在使用过程中不得扭花,不用时应将软铜线盘好,接地线在拆除后,不得从空中丢下或随地乱摔,要用绳索传递,注意接地线的清洁工作。 6、新工作人员必须经过对接地线使用的培训、学习,考核合格后,方能单独从事接地线操作或使用工作。 要专门定人定点保管、维护,并编号造册,定期检查记录。应注意检查接地线的质量,观察外表有无腐蚀、磨损、过度氧化、老化等现象,以免影响接地线的使用效果。挂接地线是一项重要的电气安全技术措施,其操作过程应该严肃、认真、符合技术规范要求,千万不可马虎大意。因此,要正确使用接地线,规范挂、拆接地线的行为,

自觉培养严谨的安全工作作风,提高自身的安全素质,才能拒危险隐患于千里之外,才能避免由于接地线原因引起的电气事故。 7、按不同电压等级选用对应规格的接地线。真空断路器、隔离开关、安全工具柜、端子箱、箱变、箱变外壳等电力设备。这也是容易发生习惯性违章之处,地线的线径要与电气设备的电压等级相匹配,才能通过事故大电流。不准把接地线夹接在表面油漆过的金属构架或金属板上。这是在电气一次设备场所挂接地线时常见的违章现象。虽然金属与接地系统相连,但油漆表面是绝缘体,油漆厚度的耐压达10kV/mm,可使接地回路不通,失去保护作用。现场工作不得少挂接地线或者擅自变更挂接地线地点。接地线数量和挂接点都是经过工作前慎重考虑的,少挂或变换接地点,都会使现场保护作用降低,使人处于危险的工作状态。接地线具有双刃性,它具有安全的作用,使用不当也会产生破坏效应,所以工作完毕要及时拆除接地线。带接地线合开关会损坏电气设备和破坏电网的稳定,会导致严重的恶性电气事故。严禁使用其它金属线代替接地线。其它金属线不具备通过事故大电流的能力,接触也不牢固,故障电流会迅速熔化金属线,断开接地回路,危及工作人员生命。接地线应存放在干燥的室内,4、在打接地桩时,要拨能借地体能快速疏通事故大电流,保证接地质量。 8、严禁使用其它金属线代替接地线。

接地电阻测试仪操作规程正式版

Guide operators to deal with the process of things, and require them to be familiar with the details of safety technology and be able to complete things after special training.接地电阻测试仪操作规程 正式版

接地电阻测试仪操作规程正式版 下载提示:此操作规程资料适用于指导操作人员处理某件事情的流程和主要的行动方向,并要求参加 施工的人员,熟知本工种的安全技术细节和经过专门训练,合格的情况下完成列表中的每个操作事 项。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 一、使用方法: 1.接通仪表电源,将电源开关由“关”置成“开”,预热5~10分钟; 2.将仪器红色夹子夹在支架的电源线地线输入端,黑色夹子夹在外壳裸露部分; 3.按下仪器的测试键,仪器所显示数值即为该支架接地电阻值; 4.需做另一台样品试验时,按步骤2~3重复进行; 二、注意事项: 1.不要在放有易燃易爆品的地方使用

仪表; 2.打开电源前确保仪表已可靠接地; 3.试验前应注意试品与测试夹必须接触良好,否则测量数据不准或测试仪表认定电流故障自动停止测试; 4.证测试夹弹性良好,否则会引起测量误差; 5.测试电流大于29A,测试仪认为电流故障,报警并自动停止测试; 6.保证测试准确度,每次接地电阻测试时间应不小于3秒,待数据稳定后再读数; 7.作前必须看懂使用说明书,有不明之处要咨询技术人员; 8.表出现故障,请咨询技术人员,不

接地电阻测试仪使用说明书zc29b型

接地电阻测试仪使用说明书 ZC29B型 一、用途 ZC29B型接地电阻测试仪专供测量各种电力系统,电气设备,避雷针等接地装置的接地电阻值。 亦可测量低电阻导体的电阻值;还可测量土壤电阻率。 本仪表执行标准GB/T7676-1998《接地电阻表》国家标准。 二、规格及性能 1 100Ω1 1000Ω10 0.01 2、 3、相对湿度:≤80%。 4、准确度:3级。 5、摇把转速:每分钟150转。 6、倾斜影响:向任一方倾斜5°,指示值的改变不超过准确度的50%。 7、外磁场影响:对外磁场强度为0.4KA/m时,仪表指示值的改变不超过准确度的`100%。 8、绝缘电阻值:在温度为室温,相对温度不大于80%情况下,不小于20MΩ。 9、绝缘强度:线路与外壳间的绝缘能承受50Hz的正弦波交流电压0.5KV历时一分钟。 10、外形尺寸:l×b×h,mm:172×116×135。 11、重量:约定俗成2.4Kg。 三、结构和工作原理 1、结构: ZC29型接地电阻测试仪由手摇发电机、电流互感器、滑线电阻及检流计等组成。全部机构装在塑壳内,外有皮壳便于携带。附件有辅助探棒导线等,装于附件袋内。 2、工作原理: 当民发电机摇柄以每分钟150转的速度转动时,产生105~115周的交流电,测试仪的两个E端经过5m导线接到被测物,P端钮和C端钮接到相应的 两根辅助探棒上。电流I 1由发电机出发经过R 5 ,电流探棒C′,大地,被测 物和电流互感器CT的一次绕组而回到发电机,由电流互感器二次绕组感应产 生I 2通过电位器R S 可使检流计到达零位。

因此,在标度盘满刻度为10,读数为N 时: 10 I 21N R I R S X ?=? 1012N R I I R S X ?= K I I =1 2 K=CT 电流互感器的电流比,ZC29-1电流比K=2.5,ZC29-2电流比K=1/4。 10 N R K R S X ?=∴ R X 即为被测接地电阻值。 四、 使用说明 接地电阻测量时的接线方式(如下图所示),具体操作步骤如下: 1、沿被测接地极E ′使电位探棒P ′和电流探棒C ′依直线彼此相距20m ,且电位探棒P ′系在E ′和C ′之间。 2、 E 端钮接5m 导线,P 端钮接20m 导线,C 端钮接40m 导线。 3、将仪表放置水平后检查检流计是否指零,否则可将零位调正器调节零位。 4、将“倍率标度”置于最大倍率慢慢转动发电机的摇把,同时旋动电位器刻度盘,使检流计指针指“0”。 5、当检流计的指针接近平衡时,加快发电机摇柄转速,使其达到每分钟150转。再转动电位器刻度盘,使检流计平衡,此时刻度盘的读数乘以倍率档即为被测接地电阻数值。 6、当刻度盘读数小于1时应将倍率开关置于较小倍率,重新调整高强度盘以得正确读数。 7、当测量小于1Ω的接地电阻时,应将2个E 端钮的连接片打开(如下图),分别用导线联接到被测接地体上,以消除测量时联结导线电阻的附加误差,操作步骤同上。

回路电阻测试仪使用方法

回路电阻测试仪使用方法 回路电阻测试仪是一种常用的测试仪器产品,适用于测试高低压开关的主触头接触电阻值、高低压电缆电路的直流电阻等。 回路电阻测试仪是一种常用的测试仪器产品,适用于测试高低压开关的主触头接触电阻值、高低压电缆电路的直流电阻等。那么回路电阻测试仪应该如何使用呢?今天小编来具体介绍一下回路电阻测试仪的使用方法,希望可以帮助到大家。 回路电阻测试仪使用方法 1. 按四线测量法,用专用测试线将被试品连接至仪表面板上,注意电压测量线应接在电流输出线内侧。 2. 接通AC220V电源(注意:电源进线的第三根线即保护地必须接到大地),按下电源开关,此时电流表、电阻表显示“000”(可在未数允许一位数跳动)。 3. 按测量开关,调节电流输出旋钮(按顺时针)至电流表头显示“100.0”时,再读取阻值表头上的数字即为被测试品的阻值,并作记录。(若显示“1”表示所测回路超量程)。 4. 测试完毕,将电流输出调节旋钮(按逆时针)调至最小,复位测量开关,再切断电源开关。 5. 如要重复测试,只需复位测量开关,将测试钳重新夹好,再按测量开关即可。 回路电阻测试仪使用注意事项: 1、打开电源开关之前,应先将测试按钮弹起(非测试状态下)、电流调节钮按逆时针调至“零位”。 2、仪器应放置于干燥、通风,无腐蚀性气体的室内。 3、测试完后一定要等电源全部放完后再拆除测试线等装置 回路电阻测试仪使用方法已经介绍完了,通过上述文章介绍用户对于回路电阻测试仪已经有了一定的了解,在后期的使用中可以更加便利。 尊敬的客户: 感谢您关注我们的产品,本公司除了有此产品介绍以外,还有高压核相仪,耐电压测试仪,高压绝缘垫,真空度测试仪,大电流发生器,三相大电流发生器,变频串联谐振试验装置,无线高压核相仪等等的介绍,您如果对我们的产品有兴趣,欢迎来电咨询。谢谢!

电机直流电阻测试仪.

电机直流电阻测试仪 一、安全措施 1、使用本仪器前一定要认真阅读本手册。 2、仪器的操作者应具备一般电气设备或仪器的使用常识。 3、本仪器户内外均可使用,但应避开雨淋、腐蚀气体等场所使用。 4、仪表应避免剧烈振动。 5、对仪器的维修、护理和调整应由专业人员进行。 6、测试完毕后一定要使仪器复位后关闭电源再拆除测试线。 7、测试过程中,禁止移动测试夹和供电线路。 注意:本仪器采用交直流两种供电方式, 在采用直流供电时, 第一次开机时可能会出现无法开机的情况, 此时只需关闭电源开关重新开机就可以了, 造成无法开机的原因是由于本仪器采用的是电池供电, 其内部带电池保护电路, 当仪器长时间不用时仪器内部的大电容电量放完, 开机时电池首先对电容充电, 可能会造成电池瞬间峰值放电电流太大, 使电池进入保护状态而。再次开机此现象基本消除。为保证电池使用寿命,请您每月至少为电池充电一次。否则将会造成电池亏电,导致电池损坏仪器无法使用! 二、功能特点 1、整机由高速单片机控制,自动化程度高,操作简便。 2、仪器采用全新电源技术,测量范围宽。 3、保护功能完善,能可靠保护反电势对仪器的冲击, 性能更可靠

4、响应速度快,仪器测量数据稳定,仪器测试过程中自动刷新数据。6、智能化功率管理技术,仪器总是工作在最小功率状态,有效减轻仪器内部发热,节约能源 7、仪器内部带有不掉电时钟。 8、仪器内部具有不掉电存储器,可永久保存数据。 三、技术指标 1、输出电流:自动、10A 、5A 、1A 、200mA 、40mA 、<5mA 2、分辨率:0. 1 3、量程:100 Q20K Q (<5mA 档 1 Q-250 Q (40mA档 100m Q -50 Q (200mA档 5m Q-10Q (1A档 1m Q -2Q (5A档 0.5m Q-1 Q (10A档 0.5m Q20K Q (自动档 4、准确度:0.2% 5、工作温度:0~40C 6、工作湿度:<90%RH,不结露 7、外形尺寸:长325mmX 宽240mmX 高275mm 四、电池充电说明

接地电阻测试仪的使用方法(图解)

接地电阻测试仪的使用方法(图解) 接地电阻是指埋入地下的接地体电阻和土壤散流 电阻,通常采用ZC 型接地电阻测量仪 (或称接地 电阻摇表)进行测量。 ZC-8 型测量仪其外形与普通绝缘摇表差不多,也 就按习惯称为接地电阻摇表。ZC 型摇表的外形结 构随型号的不同稍有变化,但使用方法基本相同。ZC-8 型接地电阻测量仪的结构如图20 所示,测量仪还随表附带接地探测棒两支、导线三根。 一、接地电阻测试要求: a. 交流工作接地,接地电阻不应大于4Ω; b. 安全工作接地,接地电阻不应大于4Ω; c. 直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定; d. 防雷保护地的接地电阻不应大于10Ω; e. 对于屏蔽系统如果采用联合接地时,接地电阻不应大于1Ω。 二、接地电阻测试仪 ZC-8型接地电阻测试仪适用于测量各种电力系统,电气设备,避雷针等接地装置的电阻值。亦可测量低电阻导体的电阻值和土壤电阻率。 本仪表工作由手摇发电机、电流互感器、滑线电阻及检流计等组成,全部机构装在塑料壳内,外有皮壳便于携带。附件有辅助探棒导线等,装于附件袋内。其工作原理采用基准电压比较式。 三、使用前检查测试仪是否完整,测试仪包括如下器件。 1、ZC-8型接地电阻测试仪一台 2、辅助接地棒二根 3、导线5m、20m、40m各一根 四、使用与操作 1、测量接地电阻值时接线方式的规定 仪表上的E端钮接5m导线,P端钮接20m线,C端钮接40m线,导线的另一端分别接被测物接地极Eˊ,电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ,且Eˊ、Pˊ、C ˊ应保持直线,其间距为20m 1.1测量大于等于1Ω接地电阻时接线图见图1 将仪表上2个E端钮连结在一起。

MS2520C型接地电阻测试仪使用说明书.

MS2520C接地电阻系列测试仪使用说明 一、概述 MS252C型接地电阻测试仪适用于测量各种电机、电器、仪器仪表、家用电器等设备外壳与其接地线之间的电阻值。本仪器具有二档测试电流,测试时间设定(1s~99s)。当被测值超过100 mΩ(AC 25A或200 mΩ(AC 10A)时,具有声光报警功能,并有过电流(AC 30A)保护功能,本仪器具有测量准确,操作方便,体积小等功能。 本测试符合国家标准GB4706.1家用和类似用途电器的安全通用要求中有关条款规定。 二、主要技术指标及参数 型号 MS2520C 参数 测试电流0~30(A 电流精度5A~30A ±5% 阻抗测量范围10A时;0mΩ~600mΩ 25A时;0mΩ~ 200mΩ 测量误差50mΩ~600mΩ ±5% 测试电压0V~8V 时间控制1s~99s±5% 连续设定 显示方式全数显

测试判别合格/不合格不合格声光报警 环境要求相对温度:≤75%RH 环境温度:0℃~40℃ 周围无强力电磁场干扰源;无大量灰尘和 腐蚀性气体;通风良好 报警电阻值100mΩ(AC25A)200mΩ(AC10A) 重量15Kg 体积350mm×160mm×315mm 电源220V±22V 50Hz±2Hz 三、工作原理 图(1 全数显接地电阻测试仪工作原理图 四、仪器面板结构及说明 1. MS2520C接地电阻测试仪面板结构见图(2)和图(3)所示:

图(2 全数显MS2520A/C接地电阻测试仪前面板示意图 图(3 全数显MS2520C接地电阻测试仪后面板示意图 (1)电源开关(2)电流调节旋钮(3)启动按钮 (4)复位按钮(5)10A/25A选择开关(6)测试时间显示屏(7)测试电阻显示屏(8)测试电流显示屏(9)测试灯(红灯)(10)超阻灯(绿灯)(11)过电流灯(黄灯)(12)时间开关 (13)时间预置(14)测量端(电压端)(15)测量端(电压端) (16)测量端(电流端)(17)测量端(电流端)(18)带熔断器电源插座 (19)接地端