第一章联系测量

第一节联系测量的定义

一、联系测量的定义

将地面坐标系统和高程系统传递到地下,确定地下控制点、控制边,作为地

下控制导线的起算数据,这一过程测量工作叫做联系测量。将地面平面坐标系统传递到地下的测量称为平面联系测量,简称定向。将地面高程系统传递到地下的测量称高程联系测量,简称导入高程[1]。联系测量工作应包括地面趋近导线测量趋近水准测量、通过竖井斜井通道的定向测量和传递高程测量以及地下趋近导线测量地下趋近水准测量[2]。

、联系测量的任务

联系测量的任务在于:

(1)、确定地下经纬仪导线起算边的坐标方位角;

(2)、确定地下经纬仪导线起算点的平面坐标x 和y;

(3)、确定地下水准点的高程H[1]。

前两项任务是通过平面联系测量定向来完成的;第三个任务是通过导入高程来完成的。这样就获得了地下平面与高程测量的起算数据[1]。

第二节联系测量的种类

联系测量分为平面联系测量(简称为定向)和高程联系测量(简称为导入高程)。平面联系测量说来可分为两大类:一类是从几何原理出发的几何定向;另一类是以物理特性为基础的物理定向[1]。

几何定向分为:

1、通过平硐或斜井的几何定向;

2、通过一个立井的几何定向(一井定向);

3、通过两个立井的几何定向(两井定向)[1]。

物理定向可分为:

1、用精密磁性仪器定向;

2、用投向仪(投点仪)定向;

3、用陀螺经纬仪定向[1]。

通过平硐或斜井的几何定向,只需要通过平硐或斜井敷设经纬仪导线,对地面和地下进行联测即可[1]。但是在地铁工程中由于地下铁道本身的特点,并没有平硐或斜井,有的只是竖井(出土井或下灰井或是更宽敞的明挖车站),因此,通过平硐或斜井的几何定向在地铁的平面联系测量中一般不用, 只在矿山测量中有应用。在地铁平面联系测量中的导线直接传递法、竖直导线定向法的原理和通过平硐或斜井几何定向的原理是一样的[1]。

第三节几何定向

这里主要讲的是立井几何定向。在立井中悬挂钢丝垂线由地面向地下传递平

施工测量方案41207

目录 一、编制依据及原则 (1) 二、工程概况 (1) 三、测量仪器及人员配备 (2) 四、施工测量的准备工作 (4) 五、平面和高程控制网的布设 (5) 六、主要技术指标 (6) 七、分项工程及细部放线的测量 (7) 八、竣工测量与变形观测的要求及测法 (13) 九、验线工作 (15) 十、测量质量保证措施 (15) 十一、提交的测量资料 (16) 十二、附图 (16)

(17)

一、编制依据及原则 1、编制依据 (1)本工程按照建设部颁发的标准《城市建设测量规范》(GB50026-2007),《工程测量规范》,《水准测量规范》,以及相关技术规范。水准测量按二等水准要求进行施测; (2)龙湾城市中心区城中村改造工程永中单元D-06 地块项目施工图纸; (3)现场实际情况。 2、编制原则 (1)整体控制局部、高级控制低级; (2)高精度控制低精度、先控制后碎歩; (3)长方向、长边控制短边。 二、工程概况 1、工程简介

本项目由13栋小高层住宅及2栋附属配套用房,地下一层车库组成,其中1#~4#楼为12层,5#、8#、9#、11、12#楼为13层,6#、7#、10、13#楼为14层,总建筑面积129192.33㎡,其中地上总建筑面积98117.33㎡,地下建筑面积31075.00㎡。 工程概况详见下表:

三、测量仪器及人员配备 1、主要工具仪器设备: 主要仪器设备 2、仪器的计量、使用、保养和维修制度 施工前,所使用的测量仪器必须经计量检定单位检定合格,并保证在有效使用期内,方可使用。

(1)仪器实行专人负责制,建立仪器管理台帐,由专人保管填写。 (2)所有仪器必须每年鉴定一次,并经常进行自检。 (3)仪器必须置于专业仪器柜内,仪器柜必须干燥、无尘土。 (4)仪器使用完毕后,必须进行擦拭,并填写使用情况表格。 (5)仪器在运输过程中,必须手提、抱等,禁止置于有振动的车上。 (6)仪器现场使用时,操作人员不得离开仪器。 (7)水准尺不得躺放,三角架水准尺不得做工具使用。 (8)测量人员负责检查仪器的使用及保管情况,必须熟悉掌握并严格遵守测量操作规程。 (9)测量员应坚守岗位,避免仪器受震、碰撞及倾倒,雨天或强阳光下测量应打伞。 (10)测量人员应随时清点仪器的附件、工具,以防丢失,经常擦拭保持器具清洁。 3、人员配备 本工程测量工作相对比较复杂且工程量大,对测量的精度要求比较严格,需要进行测量的总体把握。我公司属总包单位,配备有一定经验的测量人员,并对新进场的测量人员进行专业知识和相关岗位的培训。现场设测量人员共计5名,要求各分包班组至少1名测量人员,并在施工过程中无条件配合总包测量工作。 四、施工测量的准备工作 1、技术准备 (1)与建设单位和监理单位一起对现有的测量控制点坐标进行校核,进行建筑红线的交接及书面资料的交接,以作为施工测量放线的依据。 (2)了解设计意图,熟悉施工图纸,基础工程整体布局,工程特点、施工布置、进入情况、周围环境、现场地形、定位条件,组织测量人员对图纸进行详细的会审,对存在的问题上报有关主管部门,及时解决,并做好内业计算工作。 (3)进行测量仪器的检定和配备,所有计量仪器均应按《计量法》规定进行检验。 (4)收集施工坐标和测量坐标系统的换算数据。并准备测量资料和表格。 (5)组织测量人员学习最新的建筑测量技术规范、验收标准,熟悉施工图纸,对分包专业单位进行全面的交底。

施工测量方案(全面)

施工测量方案 1 施工测量控制网建立 本工程由××市勘查研究院在施工场地以导线形式施测四个施工控制点,形成场地平面控制网,作为建筑物定位地依据。四个施工点用木桩打入地下,用水泥沙子加固,木桩上钉地小铁钉中心标志,小铁钉顶面施测高程,并出具施工点测量报告。 1、核算市勘查研究院测量报告中各施工点坐标(Y,X)于其边长(D),右夹角(β)是否对应。 使用坐标反算法。 公式: i j ij y y y -=? i j ij x x x -=? 22)()(ij ij ij x y D ?+?= 边长D ij ij ij x y arctg ??=? 方位角φ 右夹角βi =(上一边的方位角φi-1.i )-(下一边的方位角φij )+180° 从反算结果得:各施工点坐标(X,Y )与其边长(D),右夹角(β)对应。 2、 现场校测施工点坐标 四个施工点相互通视,用测距仪实测各边边长,用经纬仪测各点的右夹角,取实测值与通过报告计算的数值做比较。 3、校测水准点 根据××市勘查研究院提供的n 个施工水准点,由其中一点出发,沿着另外n-1各点依次测量,最后又回到起点,实测中尽坐标增量(ΔY ,ΔX )

量做到前后视线等长,以保证精度。所测高差平均值与已知高差之差小于±3mm n,可确定所给水准点标高正确。 在施工现场内选两处远离路边,受影响小又利于观测地方埋下永久水准点,测出其高程,为以后施工做准备。 2 建(构)筑物轴线定位及标定 一、定位放线 1、建筑物的定位放线是确定建筑物平面位置和开挖基础的关键环 节。施测中必须保证精度,杜绝错误,认真熟悉建筑图和结构 图。根据施工场地的实际情况考虑桩位的长期稳定的保留,对 每栋建筑物测设十字形主轴线,作为定位放线的依据。 2、由建筑总平面图、桩位总平面图提供的设计坐标计算十字形控 制线的交叉点坐标。 3、用角度交汇法确定每栋建筑物十字形主轴线交叉点的位置,经 纬仪设在该位置。用后方交汇法测出交叉点的现场实际坐标, 与设计坐标比较。在现场对初步测定的点位进行归化改正,即 经纬仪设在初步测定的交叉点上。用极坐标法测出设计坐标位 置。为检查测量结果的准确性,把仪器设于这个经过归化的坐 标点,对其两个施工坐标点进行观测。测出的夹角与理论的夹 角的误差在规范的要求范围内,即满足要求。 角度交汇法: 1、已知条件:A、B、C坐标及要求P坐标,计算出现场测设数据 β1、γ1、β2、γ2角值。然后将经纬仪分别安置在A、B、C 三个坐标点,测设β1、γ1、β2、γ2各角,方向线AP、BP、CP交点即为所求P点。

测绘工作实施方案

城市轨道交通9号线工程车辆段 拆迁测绘工作方案 一、基本情况 轨道交通9号线在福田辖区涉及到23个站点(含区间段9个),分别为下沙站、香梅站、景田站、梅山站、下梅林站、梅村站、上梅林站、梅林东站、红岭北站、园岭站、红岭站、大剧院站、车辆段、出入段线、出入场线、停车场施工、滨海医院~下沙区间、车公庙~香梅~景田2区间、下梅林~梅村区间、1~2梅林东站~银湖站区间、红岭~大剧院~鹿丹村-人民南~春风区间,具体位置详见下图: 二、工作内容 现状详测,包括测绘范围(包括永久占地与临时占地)地界放桩及建(构)筑物、附着物现状测绘。三、工作计划 a、外业时间:5月29日~6月8日,完成资料收集、外业控制布设及建(构)筑物、 附着物数据采集; b、内业时间:6月8日~6月15日,完成数据编制及报告整理; c、检查时间:6月14日~6月18日,进行初检及复检; d、初稿确认时间:报告初稿出来后,提交拆迁方及业主进行核对确认,无异议后,业主需签字盖章。三、人员安排篇二:工程测量实施方案 新建云桂铁路(云南段)四标五分部 测量实施方案 编制: 审核:审批: 中铁十局集团有限公司 云桂铁路(云南段)四标四分部 2012年9月 目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、施工测量方案 (1) 四、组织人员及设备 (2) 五、质量保证措施 (4) 云桂铁路云南段ⅳ标四分部测量实施方案 一、工程概况 我分部承建的云桂铁路(云南段)站前ⅳ标管段全长17.06km,管段起讫里程为 dk514+140~dk531+200,全线处于两道缓和曲线及之间所夹直线上。含隧道3座,为老八

冲隧道530m,老寨隧道332m,幸福隧道进口段4898m;桥梁6座,其中特大桥2座,大桥3座,中桥1座,路基8km,车站一座。 二、编制依据 1、《高速铁路工程测量规范》(tb10601-2009) 2、设计院交接的控制桩及我分部沿线路布设的加密桩; 3、其他现行有关施工技术规范和验收标准。 三、施工测量方案 配备徕卡tcp1201全站仪一套、lc402全站仪两套、中纬zts602lr全站仪两套。lc402全站主要用于隧道施工放样,徕卡tcp1201全站仪主要用于桥梁、路基施工放样及导线复测,中纬zts602lr全站仪、备用,每台使用中全站仪配备人员3人(1个测量主管,2个技术员),分别负责桥梁、路基和隧道施工放样及洞内导线测量,洞外控制导线由公司精测组组织实施。测量仪器建立台账进行动态管理。施工测量时对全站仪进行温度和气压改正,并选择良好的天气,保障成像清晰。为满足施工需要,根据交接的导线点、水准点的基础上,根据现场施工实际情况,加密埋设导线控制点,尤其在路基与桥梁,隧道连接处,共同使用设计院移交的点及加密导线控制点,以达到路基与桥梁的连接顺畅。施工控制网采用附合导线控制,在进行施工测量时达到相互校核的目的,以保证工程质量控制网的精度。 平面控制网精度为四等导线,高程控制网采用二等水准测量。四等平面和二等水准控制测量的的技术要求如表3.2-1和3.2-2 表3.2-1 四等导线测量技术要求 n为测站数 表3.2-2 二等水准测量的技术要求 四、组织人员及设备 4.1、测量管理机构 项目部成立以项目总工程师负责、工程部长主抓的测量管理机构,设测量主管1名,测量员3名,测量小组负责管段内导线复测、加密点布设、总体复测及桥涵、隧道等日常测量及资料的整理上报工作。 4.2、岗位职责 4.2.1. 项目部总工程师职责 (1)负责贯彻建设单位、设计单位、施工规范、标准等要求和指示,负责内外协调; (2)负责审核测量方案,督促和检查方案的实施; (3)审核上报资料,随时掌握量测情况,重大异常情况向监理、业主汇报,负责技术方面的分析、签定工作。 4.2.2. 工程部长职责 (1)组织编制、优化测量实施方案,审查通过后负责督促落实测量小组按已批复的测量方案实施;

工程项目测量方案

编制依据 1.1《工程测量规范》(GB50026——97); 1.2《路桥工程施工手册》; 1.3《公路测绘手册》; 1.4《公路测量》; 1.5《广青公路什邡红白至青牛沱段恢复重建工程二合同段施工图设计》; 1.6《路桥工程验收规范及规程》; 1.7《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T F50—2011)

第一章测量总流程图 由于工程规模较大,兼地形、工程结构的复杂,测量工作任务也较大,为保证测量工作的顺利进行。保证工程顺利完工。根据工程需要我们做如下测量操作流程图,(采用全站仪进行测量放样,用DS3型水准仪进行高程控制测量):

第二章工程概况 一、工程概况 本项目路线起点位于什邡市红白镇红东大桥北岸,沿石亭江上游支流金河右岸由南向北经燕子岩、岳家山至干河口,转为北东至南西向,经水磨沟、头坪、二坪、三坪至路线终点青牛沱。本合同段K10+000~K16+240共长6.240km。 该项目起于红东大桥青牛沱岸,止于青牛沱。公路全长16.24公里,为三级公路,设计时速30公里/小时,路基宽度为7.5米,设计荷载公路—Ⅱ级,路面类型为沥青砼。 (第二合同段K10+000~K16+240共长6.240km) 第2合同段共设大桥3座,桥梁全长377.08m/2座;中桥1座,桥梁全长69.04m/2座;小桥2座,桥梁全长47.08m/2座,其中通道桥1座,桥梁全长23.04m/1座。在所经过的沟渠上共设置钢筋砼盖板涵7道,涵洞总长度64.00m,钢筋砼圆管涵16道,涵洞总长度165.50m。 二、校核图纸数据: 施工图纸是测量放样的主要依据,图纸数据校核是第一步,作为测量人员首先应读懂并理解施工图纸的设计意图,才能准确的进行图纸数据校核。其步骤如下: 首先,应该了解图纸的工程概况及技术要求,其次应该读懂图纸总平面设计图,了解工程各部位的平面位置,红线桩位图,周围现状建筑物、公路、桥梁位置,合理有效利用,为今后控制点布设及施工放样创造有利条件。 其次校核内容: 1、阅读图纸所有桩基,桥台,盖帽梁平面图、立面图、剖面图。了解它们的形状、尺寸、构造,特别是轴线尺寸、结构尺寸。 2、校核桥梁桩位坐标与高程,可根据图纸提供的曲线要素(曲线要素也需要检查)逐个检查,对应桩号与高程是否一致,如若发现有误,应该及时上报项目指挥部,由指挥部妥

结构实体现场检测方案

工程名称:中电嘉园1#商业宾馆、2#、3#住宅楼及地下停车库建设单位:呼伦贝尔中电信泰置业有限公司 监理单位:内蒙古华晨工程项目管理咨询有限公司 施工单位:南通一建集团有限公司

施工组织设计(方案)审批

结构实体现场检测方案. 混凝土强度实体检测方案 一、检测方案 1.1工程概况 中电嘉园1#商业宾馆、2#楼、3#楼及地下停车库工程位于海拉尔规划路路南,尼尔基路路西。中电嘉园1#商业宾馆为地下一层、地上八层,建筑高度为27.75m建筑结构类型为框架结构。2#楼、3#楼为地下一层、地上十五层,建筑高度为47.6m,建筑结构类型为剪力墙结构形式。地下停车库为地下一层,建筑高度-4.2m,建筑结 构类型为框架结构。该工程建设单位为呼伦贝尔中电信泰置业有限公司,设计单位为呼伦贝尔市点维建筑设计有限有限责任公司, 监理单位是内蒙古华晨工程项目管理咨询有限公司, 施工单位是南通一建集团有限公司。为保证结构安全, 委托呼伦贝尔市工程质量监督检验中心对全结构混凝土强度进行检验。 1.2检测依据 该工程检测依据下列国家、行业标准规范和建筑工程质量监督检验中心的检验细则。 1、委托方委托事项要约; 2、《建筑结构检测技术标准》 (GB/T 50344-2004); 3、《混凝土结构工程质量施工质量验收规范》(GB 50204-2002;) 4、《钻芯法检测混凝土抗压强度技术规程》 ( CECS 03:2007); 5、《混凝土结构设计规范》 (GB 50010-2002); 6 设计图纸及相关施工资料

1.3检测内容 检测工作内容为:钢筋混凝土构件的混凝土强度抽样检测(全结构)。 1.4检测方法 从设计图纸中可以看出,该结构混凝土设计强度等级较多(C20 C30 C40)。该工程混凝土强度等级分布如下:C20-用于 基础的垫层。C3C—用于基础、过梁、楼板、构造柱、楼梯)C4C— 用于地下室框架梁、楼板、柱子和剪力墙。C30防水混凝土一用于筏板基础、独立柱、外墙。C40防水混凝土一用于筏板基础、独立柱、地下室剪力墙、框架柱。从图纸可以看出,混凝土强度等级也不同,现结合相关规范要求,我单位与监理单位共同根据结构的重要性随即抽取,确定工程实体现场检测方案如下: 工程名称:中电嘉园1#商业宾馆 1、混凝土强度检测部位: 工程名称:中电嘉园2#住宅楼 2、混凝土强度检测部位:

水准测量实施方案

竭诚为您提供优质文档/双击可除 水准测量实施方案 篇一:工程测量项目实施方案 20XX年建筑工程测量项目实施方案 一、竞赛项目名称工程测量 二、竞赛时间、地点竞赛日期: 竞赛地点:江苏城市职业学院南通办学点三、竞赛内容和方式本项竞赛为操作竞赛项目。1.四等水准测量1)执行规范 参照《gb/T12898-20XX国家三、四等水准测量规范》。2)水准路线形式 三个未知点和一个已知点组成的闭合水准路线(如图1),水准路线总长约为400米。 图1:闭合水准路线示意图 3)具体内容 ①参赛小组在规定的时间内独立完成规定路线的四等 水准测量;②根据观测高差和已知数据在规定时间内独立计算出水准路线上3个指定水准点的高程。

4)比赛要求 a.参赛小组必须为2人,编号为1、2号,按规范要求独立完成指定闭合水准路线的全部观测; b.各组独立观测一条路线,路线的起始点及待定点由竞赛委员会事先确定,比赛现场抽签确定各组观测的点,同时提交本组人员编号安排; c.每个组员完成一个测段(即两个点之间的路线)的观测和记录,具体方案如下: 1、2号测段(已知点A到1号未知点;1号未知点到2号未知点)由本组1号选手独立进行仪器安置、观测,2号选手进行记录、计算。 3、4号测段(2号未知点到3号未知点;3号未知点到已知点A)由本组2号选手独立进行仪器安置、观测,1号选手进行记录、计算 d.记录必须用统一发放的有盖章的记录手薄(如表1),在抽签时领取此记录表; e.各组由1号和2号参赛选手进行内业计算; f.各组计算高程的计算表格见表2,表中附有已知数据,计算表的辅助计算栏中必须填入水准线路闭合差; g.外业观测时间为50分钟,内业成果计算时间为10分钟,超出规定时间将终止比赛; h.仪器操作应符合要求,迁站时仪器搬动必须正确,本

工程施工测量管理实施细则

工程施工测量管理实施细则 第一章总则 目的和意义 施工测量工作是工程建设的重要环节,是技术管理工作的重要组成部分,为进一步加 强施工测量管理工作,明确测量工作的任务和职责,确保测量工作及时地、精确地满足施 工生产的需要,特制定本细则。 施工测量是工程开工前、工序作业前、项目竣工前技术准备工作的重要环节,又是对 已完工的工程实体位置、高程、几何尺寸检测及位移变形观测的重要手段。它既是工程建 设施工阶段的重要技术基础工作,又为施工和运营安全提供必要的资料和技术依据。总体 要求 为保证工程测量成果的准确性和及时性,必须建立完善的工作制度,合理组织测量人员,配置相应的仪器设备,严格按照设计及工程测量规范的要求进行测量,在满足测量精 度的基础上积极为施工生产服务,确保工程进度、质量和安全。 原则 在测量布局上,应遵循“由整体到布局”的原则;在测量精度上,应遵循“由高级到低级” 的原则;在测量次序上应遵循“先控制后碎步”的原则;在测量过程中应遵循“随时检查, 杜绝错误”,“前一步工作未作检核不进行下一步工作”的原则。 施工测量的依据 施工测量以工程合同、设计文件(含变更设计)、设计单位提供的控制桩资料、工 程所属行业测量技术规范(规则)为依据。 施工测量的三个阶段 施工测量工作分三个阶段,即开工准备阶段测量、施工阶段测量和竣工阶段测量。开工准 备阶段测量包括:交接桩、设计控制桩贯通复测、施工控制网建立、地形地貌复核测量。 施工阶段测量包括:施工放样测量、工序检查测量、施工控制网复测、沉降位移变形观测 及安全监控测量。竣工阶段测量包括:竣工贯通测量和工点竣工测量。 设计控制桩交接 参加由建设单位组织的设计、监理和施工单位参加的现场交接桩工作,根据设计院提供的 资料,对设计平面控制桩和高程控制桩等逐一进行现场确认接收,做好交接记录,办理交 接桩签认手续。交接记录应详细注明缺桩和桩损情况及存在问题和处理意见。接桩后及时 清理桩址周围杂物,建立醒目的桩位标志,并进行必要的保护。 设计控制桩贯通复测 根据设计控制桩的精度等级要求,编制平面、高程控制点施工复测方案, 控制点加密测量方案,经监理工程师批准后,对设计平面控制桩及高程控制桩进行贯通复测,对丢失或损坏的控 制桩点进行补设(或由设计补设),并与相临标段的设计控制桩进行联测(不少于两个桩点),当复测成果与设计不相符时,应及时与设计沟通解决。完成后编制复测成果报告书,经监理、设计签字确认后使用。 施工控制网建立 在熟悉本标段设计路线和结构工程平面图的基础上,根据施工测量的需要,确定在设计控 制网点的基础上进行加密或重新布设测量控制网点,相邻加密桩点保证通视且间距不宜超 过300m。测量完成后编制施工控制网测量成果报告书,经监理复核确认批准后方可用于 施工放线测量。 地形地貌复核测量

某项目施工测量方案

某工程项目施工测量方案 1、施工测量依据 ①设计图纸 ②建设单位提供的控制点及现场实际情况。 ③工程测量规范等 2、施工测量原则 遵守“先整体后局部”和“高精度控制低精度”的测量原则。先测设平面控制网和临时水准点,经监理单位验线认定之后,以之作为以后各部位投测的依据。 3、平面控制网布设 ⑴布网原则 根据本工程的特点及设计要求,确定以下的布控原则: ①控制点的位置不与现场的临时设施发生矛盾,合理选择布设点位。 ②控制点远离基坑挖土区域。 ③为了便于通视,控制点设在离开轴线一米且位于建筑物以内的一侧。 ④需埋设的控制点可用现浇水泥墩,其内设置一根长1500毫米螺纹20毫 米的钢筋。 ⑤控制点均设在不易被破坏的地方,易于被破坏的地方要砌800mm*800mm见方,500mm高120mm宽的保护墩。

⑵控制基准点布设 根据工程实际情况,要严格控制工程的平面投测。本工程±0.00米以下的平面控制采用外控法,即由坑外的平面控制点向坑内投点进行控制;±0.00米以上的部位采用内控法,对地上结构采用内控法,用激光铅垂仪竖向投测,基准点选在距轴线内偏1 米的交叉位置布设时要注意尽量避开混凝土墙柱,以便于通视。 依据施工前布设控制网基准点将内控点埋设在首层偏离轴线1米的位置。基准点的埋设采用10cm×10cm钢板,钢针刻划十字线,钢板通过锚爪与顶板钢板焊牢基准点周围严禁堆放杂物,以首层基准点四周设护栏并挂警示牌保护,向上每层在相应位置留φ200洞,以便于基准点的竖向投测。 ⑶施工控制网的测设 工程平面控制:±0.00米以下的平面控制由坑外的平面控制点向坑内投点进行控制;±0.00米以上的部位由下一层底板上的控制线经过上一层顶板预留孔向上传递,但每三层均要用经纬仪进行校核。 在施工中以建筑物的两个方向的长主轴线为基准线。根据各轴线间关系,经过测角、量距、平差,调整后成建筑放线网。经校核精度符合要求后,根据施工流水段的划分,对主轴线网进行加密,以满足施工需要。加密方法是在主控线方向上,用直线内分点法,精密量出各点,形成控制网的加密。 每段施工放线时要保证控制线投测纵、横方向不少于两条,形成井字线,便于相互闭合校测。所以由建筑物四边轴线分别向外测引线交汇形成平面控制网点,根据平面施工段划分,南北方向3条控制线,东西方向5条控制线。如果某段控制线不能满足此条件可借用相邻段的控制线进行校合。

房建测量方案

工程测量(结构) 施 工 方 案 XX工程项目经理部 年月

目录 一、编制依据 (一)、施工合同 (二)、施工图纸 (三)、规范、规程 二、工程概况 (一)、总体概况 (二)、设计标准 三、施工准备 四、场区平面控制网的测设 (一)、场区平面控制网布设原则及要求(二)、平面控制网的布设 五、高程控制网的建立 (一)、高程控制网的布设 (二)、测设方法 六、± 0.00 以下施工测量 (一)、轴线控制桩的校测 (二)、平面放样测量 (三)、支立模板时的测量控制 (四)、± 0.00 以下结构施工中的标高控制七、± 0.00 以上施工测量 (一)、平面控制测量 (二)、高程的传递

八、测量技术资料编制、管理 九、人员组织及设备配置(一)、人员组织 (二)、设备配置 十、质量控制 (一)、质量过程控制(二)、质量保证体系 十一、安全文明施工

XX工程测量(结构)施工方案 一、编制依据 (一)、施工合同 北京 XX 工程施工合同文本,京合同第XXX 号,签定日期为X 年 X 月 X 日。 (二)、施工图纸 XX建筑设计有限公司 XX 年 XX 月提供的设计图纸(结构、建筑),设计号为。 (三)、规范、规程 1、规范 《工程测量规范》(GB 50026— 93) 2、规程 (1)《建筑工程施工测量规程》(DBJ 01-21-95) (2)《建筑安装工程资料管理规程》(DBJ 01-51-2003) (3)《建设工程监理规程》(DBJ 01-41-2002) 根据以上规范、规程关于混凝土结构的工程设计施工验收对施工测量精度的有关要求,本着“技术先进,确保质量”的原则,制定本施工测量方案,确保圆满完成本工程 的施工测量任务。 二、工程概况 (一)、总体概况 XX工程位于北京市 XX 区 XX 大街 XX 号,东临 XX 南街、南临 XX 中心三号路、西临XX 中心中轴路、北临 XX 门外大街。是集金融、商业、办公、餐饮为一体的综合 性、智能化大型公用建筑。 该工程占地 16338m2,总建筑面积为 136034 m2,其中:地上 94000 m2,地下 42034 m2,地下四层为车库,每层层高 3.6m;地上 23 层,其中标准层层高为 3.6m。建筑总高为109.8m。

施工现场测量方案

施工测量方案 北京××有限责任公司 工程总承包部两限房项目部经理部 2007年9月

目录 1. 编制依据: (2) 2. 工程概况 (2) 3. 施工准备 (3) 3.1测量及验线人员管理 (3) 3.2测量器具准备 (3) 3.3建筑物控制点布设精度 (4) 3.4技术准备 (5) 4. 测量主控方式 (5) 4.1平面控制 (5) 4.2高程控制 (6) 4.3主要放线内容 (6) 5. 施工测量 (6) 5.1±0.000以下施工测量 (6) 5.2±0.000米校核 (9) 5.3±0.000米以上控制 (9) 5.4装修测量控制 (11) 6. 沉降观测 (11) 7. 测量资料的整理 (11) 8. 质量保证措施 (12) 9. 测量仪器的管理制度 (12) 10. 测量人员的工作准则 (12) 11. 附件 (13)

1.编制依据: 《建筑工程施工测量规程》(DBJ01-21-95) 《工程测量规范》(GB50026-93) 北京市吉安建测绘有限公司《建设工程测量成果报告书》北京市住宅建筑设计研究院有限公司 2.工程概况 2.1总体概况 2.1基本概况

3.施工准备 3.1测量及验线人员管理 测量及验线人员均持证上岗。掌握并运用国家、地方有关现行标准规范,熟悉施工现场各种测量工作和熟练使用测量仪器。随工程进度完成施工测量方案、水准点成果复查引测。施工过程中各种测量工作按要求填写施工测量记录C3-1~C3-5。 3.2测量器具准备 3.2.1工程配备测量器具表:

3.2.2人员配备: D20~1#、3#、5#楼配置12名施工专业放线人员,其中有2名高级测量工、10名初级测量工。由马印田负责日常管理工作。 3.2.3测量器具管理:严格执行公司《计量管理办法》及本方案,根据本工程测量性质、特点及工程任务,选择配备适宜的测量仪器,测量精度、允许偏差均在规定范围内。仪器均在检定周期内,校准状态表示明确,有完整的计量检定档案资料。仪器的使用、维护和保管指定专人负责,过程控制按《管理程序》执行。填写运行自检记录,发现偏离校准状态及时检修,检定合格后予以使用。仪器必须在专用房间内存放,保证完好状态。仪器降级使用或报废同《管理程序》有关规定。 3.3建筑物控制点布设精度 本工程北京市《建筑工程施工测量规程》标准中的表4.3.2中建筑平面控制网二级标准数值执行,测角中误差≤±12”,边长相对中误差≤1/15000。

工程现场测量方案

清华科技园创新中心工程现场测量方案 一、工程简介 序 号 项目内容 1 工程名 称 2 工程业 主 3 地理位 置 4 设计单 位 5 施工范 围土建工程(土方、结构、粗装修),照明系统,动力系统(埋管、穿线),弱电系统(埋管),变配电预埋,给排水系统,空调系统 1.1 特点 序号项 目 内容 1 建 筑本工程为办公楼。地下室为停车库及设备用房;地上为办公及各种附属用房。

二、测量准备 2.1 测量依据:

《工程测量规范》(GB50026-93) ; 测绘院给定的场区平面、高程测量成果; 工程施工图纸。 2.2 测量准备: 对所有进场的仪器设备及人员进行初步调配,并对所有进场的仪器设备重新进行检定,检验施工测量人员的上岗证书,井对施工测量人员进行有关的技术交底。 根据图纸条件及工程内部结构特征确定平面控制网形式及组成。 三、场区平面控制网的测设 3.1场区平面控制网布设原则 1.平面控制应先从整体考虑,遵循先整体、后局部,高精度控制低精度的原则; 2.布设平面控制网形首先根据设计总平面图,现场施工平面布置图; 3.选点应选在通视条件良好、安全、易保护的地方; 4.桩位必须用混凝土保护,需要时用钢管进行围护,并用红油漆作好测量标记; 3.2场区平面控制网的布设 1.首级控制网的布设 根据北京市有关部门的规定,建筑物定位桩必须由北京市测绘院测定。因此,首级控

制网由测绘院所定桩位组成。 2.轴线控制网的测设 首级控制网布设完成后,依据结构平面图上有关柱、墙体、洞口详细位置关系确定建筑物须定位的主轴线,然后以首级控制网为基准,采用极坐标或直角坐标定位放样的方法定出建筑物主轴线的控制桩,经角度、距离校测符合点位限差要求后,作为该建筑的轴线控制网。轴线控制桩的布设如图所示: 轴线控制网的精度等级根据《工程测量规范》要求控制网的技术指标必须符合下表的规定。 轴线控制网精度技术指标表 等级测角中误差( ″) 边长相对中误差 一级±12 1/15000 四、高程控制网的建立

体质监测实施方案

学生休质健康标准测试实施方案 为了加强学校体育工作,使学生积极参加体育锻炼,养成良好的习惯,提高学生的自我保健能力和体质健康水平,促进学生 健康发展。根据国家教育部和体育总局颁发的《学生体质健康标准》精神,坚持学校教育树立健康第一的指导思想,结合我校实际情况,特制定本方案。 一、组织与管理 1、领导工作小组: 组长:许成峰 副组长:王文华 组员:杨立强治国胡艳玲赵先锋朱莹孙俊峰 2、学校按照《学生体质健康标准》的实施要求,制定实施计划和方案且开展工作,并将《学生体质健康标准》测试工作纳入学 校正常的教育教学工作之中。学校有专人负责,实行岗位责任制,校长为《学生体质健康标准》实施的第一责任人。 3、学校《学生体质健康标准》的要求统一安排、班主任等协同配合,共同组织实施。学校负责实施的计划和监督工作,班主任负责测试的组织成绩记录、等级评定,负责本班的组织工作。 4、学校对《学生体质健康标准》测试工作要定期自查,并将此工作列入学校班主任评估工作内容之中。

二、测试分组与测试项目 根据学生的生长发育规律,从身体形态、身体机能、身体素质等方面综合评定学生的体育健康状况,将测试对象划分为以下 组别:小学一、二年级为一组、小学三、四年级为一组、小学五、六年级为一组。 测试数据项目为: 小学一、二年级测试项目:身高、体重、肺活量、坐位体前屈、50米跑、一分钟跳绳。 小学三、四年级测试项目:身高、体重、肺活量、坐位体前屈、50米跑、一分钟跳绳、一分钟仰卧起坐。 小学五、六年级测试项目:身高、体重、肺活量、坐位体前屈测试、一分钟跳绳、50米跑、一分钟仰卧起坐、50米X 8往返跑。 三、测试各个项目目的、方法、注意事项 1?身高体重 (1)测试目的:测试学生身高、体重、形态指数。评定学生的身体匀 称度,评价学生的生长发育及营养状况的水平。 (2)测试方法:受测者赤足,身着轻装立正姿势站在身高体重 仪的底板上(上肢自然下垂,足跟并拢,足尖分开成60度)。躯干自然挺直,头部正直,测试人员坐在受测者右侧。 (3)注意事项: (1)身高体重仪应选择平坦靠墙的地方放置,使之平稳

测量实施方案编制的主要内容与要求

测量实施方案编制的主要内容与要求 一、编制依据 施工组织设计,相关规范、规程 二、工程概况 按表列出工程名称、施工地点、施工范围、开竣工时间、主要参建单位、设计结构形式、主要设计参数三、施工前的测量工作准备 1技术准备 技术员、测量员要熟悉施工图纸,掌握图纸设计意图,结合图纸会审记录,掌握图纸设计分项工程的各部位的详细几何尺寸、标高、高程及细部结构情况。道路渠化段长度、渐变段长度。道路平曲线(缓和曲线)、竖曲线的设计参数。 2、人员配置及工作安排 3、仪器设备 根据工程特点质量要求按表列出用于本工程仪器设备的名称、规格、数量、检验标定情况 4、控制点的复核及临时导线点、水准点的增设 以下为从类似工程测量方案中部分摘抄,此部分编制应结合本工程特点 1 进场后经过监理测量工程师交桩,接桩后立即组织测量人员对控制桩点进行复 测,如符合要求即向监理工程师申请批准使用,否则重新交桩。 2、在控制桩点经监理工程师批准使用后,根据工程现场情况,在道路沿线进行 控制点的加密。加密的控制点要进行保护,防止碰撞或破坏。 3、施工测量执行《工程测量规范》,在施工现场沿线布设三级导线闭合控制网, 四等水准高程控制网,导线点间距控制在200m左右,方法采用符合法。绘制草图上报监理 工程师,桩点用水泥混凝土加固保护。 为保证测量精度,仪器测出的数据必须加改正值,重要部位的点位、高程测量必须做平差处 理,角度取到0.T,高程取到mm位。钢尺量距必须有三差改正,控制精度由高至低传递。 减少误差消灭错误,测量工作从外业到内业必须做到步步有效核。 四、各分项工程测量工作的实施方法、步骤及控制措施 应按本工程项目划分分别论述 以下为从类似工程测量方案中部分摘抄,此部分编制应结合本工程特点 4.1道路施工测量 依据测绘局测量工程师交桩和各标桩控制网点测出崔家窑西路、崔家窑中路、崔家窑 南街、次渠水南庄北街、水南庄北一街公路的永中线、公路外边线、红线。并钉好控制桩, 用混凝土做好固定保护,增加维护设施。 4.2电力沟工程测量 沟槽开挖的测量 根据施工组织设计要求,按先深后浅的原则,以各路段的槽底最深分项工程进行开挖。 有路段先施工电力沟,有路段先施工污水管线。

施工测量方案

施工组织设计文件 南川区泽京·第三大道(A地块)26#楼 施 工 测 量 方 案 编制:马翼 审核:何涛 重庆建工第二建设有限公司 二〇一八年三月

目录 第一章工程概况 1.1工程简介 (3) 1.2项目概况 (3) 第二章编制依据 (4) 第三章施工准备 (4) 第四章人员及仪器配置 (5) 4.1人员组织 (5) 4.2仪器配置 (5) 第五章场区平面控制网的测设 (5) 5.1 场区平面控制网布设原则及要求 (5) 5.2 施工平面控制网的布设 (6) 5.3 高程控制网的建立 (7) 第六章施工测量控制方法 (8) 6.1轴线及高程点放样程序 (8) 6.2基础测量放线 (9) 6.3主体结构测量放线 (10) 第七章施工测量质量控制 (13) 7.1质量过程控制 (13) 7.2质量保证体系 (13) 7.3质量标准 (14) 第八章安全文明施工 (14)

第一章工程概况 1.1工程简介 1.2项目概况 本工程由两栋高层(-2F/31F)、部分地下车库(-2F)和商业(-2F/2F)组成,结构类型为框架剪力墙结构,本工程地基基础设计等级为甲级,设计使用年限为50年,抗震设防烈度为6度,本建筑设计耐火等级为一级。

第二章编制依据 1.施工主合同; 2.设计图纸; 3.相关规范、规程: 《国家三、四等水准测量规范》(GB/T12898-2009); 《工程测量规范》(GB50026-2016); 《建筑物变形测量规范》JGJ8-2016。 第三章施工准备 施工测量准备工作是保证施工测量全过程顺利进行的重要环节,包括图纸的审核,测量定位依据点的交接与校核,测量仪器的检定与校核,测量方案的编制与数据准备,施工场地测量等工作。 1.施测前踏勘现场,熟悉图纸,特别是基础平面图、总平面图及定位测量的相关资料,核对各建筑物的各部位尺寸,建筑物的定位坐标及设计高程,建筑物周边环境等,根据现场条件及工程内部结构特征确定轴线控制网形式。 2.检查各建筑的平面位置、标高是否有矛盾,及时发现问题,及时向业主、监理反馈,及时解决。 3.对所有进场的仪器设备及人员进行初步调配,并对所有进场的测量仪器重新进行送检检定,检定合格并有相关的检验合格证书后方可投入使用。

工程测量专项施工方案(DOC)

目录 第一章编制根据 (2) 第二章工程概况 (2) 第三章项目测量工作的重要性 (3) 第四章测量程序 (3) 第一节本工程施工测设的特点 (4) 第二节施工测量的准备 (4) 第三节工程定位 (5) 第四节平面控制网测设 (5) 第五节高程控制网的布设 (7) 第五章基础测量 (7) 第六章主体结构施工测量 (8) 第一节平面控制网的测设 (8) 第二节垂直度控制 (9) 第三节标高控制: (9) 第四节标高传递注意事项 (9) 第七章工程重要部位的测量控制方法 (9) 第一节建筑物大角垂直度的控制 (9) 第二节墙、柱施工精度测量控制方法 (10) 第三节电梯井施工测量控制方法 (10) 第八章竣工测量与变形观测 (10) 第一节建筑物自身的沉降观测 (10) 第九章测量复核措施及资料的整理 (12) 第十章施工测量工作的组织与管理 (12) 第一节主要仪器的配备情况 (12) 第二节施工测量管理人员组成 (13) 第三节仪器保养和使用制度 (13) 第四节测量管理制度 (14)

第一章编制根据 1、规划局和建设单位提供的坐标控制点和水准控制点; 2、本工程设计施工图; 3、《工程测量规范》(GB50026-2007); 4、《建筑变形测量规范》(JGJ8—2007 ) 5、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 6、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2011) 7、《工程测量基本术语标准(GB/T50228-96)》 第二章工程概况 1、 XXXX工程,位于XXXX地。 本工程由4栋小高层、2栋多层和一层地下车库组成,总建筑面积共约35138.1m2,其中14#楼9层(-1+9+1F)建筑面积为8585.8 m2,15#、22#和24#楼11层(-1+11+1F)建筑面积均为3763.6㎡,23#楼5层(-1+5+1F)建筑面积为2278.7 m2,24#楼5层(-1+5+1F)建筑面积为3436.0㎡。最大建筑物高度15#、22#、24#楼均为36.35m。基础形式均为独立基础加墙下条基,结构形式为框—剪结构和框架结构。一层地下车库及一层商业用房建均为一体独栋建筑面积9546.8 m2。地下车库为框剪结构、外围为钢筋混凝土剪力墙。本地区抗震设防烈度为6度。 2、本工程各栋楼标高

贯通测量方案设计及实施

贯通测量方案设计及精度预计设计书 指导教师: 班级:测绘07-4 学号:0704070422 姓名:

一、设计专题 冠山矿一、三井间-540大巷贯通测量方案设计及精度估算和技术造价 二、测区概况 北煤公司关山煤矿原辖一井、二井和三井三个矿井。其中,一井为中央并列立井和二段暗斜井分水平采矿开拓方式,二、三井为斜井开拓。现为了开拓深部煤层时,改善与属于通风条件,决定将三井合并,将厡一井新开拓一对竖井(主井及副井)延伸到-540米水平,掘进一对主石门及-540米水平大巷。原三个井所产煤炭全部经由-540米水平大巷运到新竖井提升。为加快工程速度,-540米水平东翼大巷有一井和三井两端同时以全断面巷道相向掘进贯通。 本巷道贯通贯通测量路线井上、下闭合总长度共约9km,其中在-540米水平大巷中尚需实掘2300米。施工所在岩层大部分为沙页岩,地质情况比较简单。围岩稳定,地压不大。支护方式一律采用锚喷。巷道掘进方式为风动式凿岩机打眼,火药爆破,颤抖式装岩机装车,矿车运输,巷道断面宽3.5米,拱高2.5米。 冠山一井新竖井井口标高+210米,井底车场标高-542米,井深752米左右。贯通大行坡度为5%(三井高,一井低)。 从目前巷道施工位置及掘进速度考虑,贯通相遇点选在三井第二段暗斜井甩车场西侧,设7点与设9点之间k处。 按照?煤矿测量规程?规定和巷道工程要求,本次贯通在水平重要方向x上,允许偏差为M X允=±0.5米,高程方面的偏差允许值为M Z允=±0.2米。 现在已知条件已给出,国家二等控制点A(石厂)为:X A=4628191.41 Y A=56287.43 边 长 S AB=4151.137 S BC=3367.436 坐标方位角a AB=41°38′44″.26 a BC=312°36′ 12″.94矿区范围为:东经129°39′到120°54′北纬41°45′到41°54′采用3°高斯投影带,第40带中央子午线为L0=120°。 三、冠山矿一、三井间-540大巷贯通测量方案设计 (一)平面测量方案设计 1)地面两近井点导线测量 由于矿区保护不善,一井和三井近景点已经遭到破坏,必须重新设置两点,根据矿区所在国家三角网,用控制网点水神庙、疙瘩山、平顶山插入三井近井点,用控制网点疙瘩山、大黑山、石厂定角测出一井近井点,都按照四等三角规格施测。两近井点间布设一级导线,敷设方向应与欲掘巷道方向大体一致,根据《煤矿测量规程》(2010版)规定,每条导线长500m左右,测距相对中误差1/30000,导线全长下相对中误差1/20000用拓普康GTS-750全站仪,此全站仪测角精度1″,测距精度±(2mm+2ppm*Dm)mm。测回法四测回,测回互差小于±5″,方位角最大闭合差小于±10″。测距三测回,一测回最大互差10mm,单程测回间 最大互差15mm,往返测回互差2(2mm+2ppm*Dm)mm。布设导线形状和位置已绘到平面图上。

地形测绘实施方案

四岔镇区地形图测量项目 实施方案 安徽天佳信息服务有限公司 二零一一年五月 一、项目的简介 1.1、工作目的: 通过这次测量为今后将权属信息和地籍、地形图数据进入城镇地籍管理信息系统中,建立规范、科学、完整、现势的四岔镇地籍调查数据库。 1.2项目规范要求 (1)《城镇地籍调查规程》(以下简称《规程》td1001-93 (2)《全球定位系统(gps)测量规范》gb/t 18314-2001 (3)《大比例尺地形图机助制图规范》tb/t 14912-1994 (4)《1:500 1:1000 1:2000地形图图式》gb/t 7929-1995 (5)《地形测绘规范》(ch 5002-1994)(6)《城市测量规范》(1999,cjj8-99) 1.3项目基本程序 1)、准备阶段 2)、控制测量 3)、地形测量 二、项目组织机构及人员安排 2.2、主要人员岗位安排及职责 2.2.1、岗位安排 (1)工程总负责人:王亮亮 (2)项目经理: (3)质量管理负责人:孟凡华(4)进度控制人:苏杭州(5)技术负责人:高军 2.2.2、岗位职责 a、四岔镇项目项目经理职责 (1)认真贯彻执行《中华人民共和国测绘法》,并做好宣传工作。 (2)认真贯彻执行国家、省、市有关测绘管理规定和技术规定,并检查执行情 况。 (3)负责对测绘设计报告中测量部分的审查工作。(4)及时对各类工程测量成果的检查验收工作。(5)负责施工现场的技术监督和检查指导。(6)负责测绘行业管理的联系、接洽和报告工作。(7)负责组织落实新技术、新方法的交流与推广工作。 (8)及时向上级汇报有关测绘工作的新形势、新情况,和有关总结报告。(9)负责测绘成果的归档、汇交、保存和保密工作。 c、测量技术负责人职责 (1)全面负责iso9001质量体系的贯彻执行情况。(2)全面负责工程项目的技术管理工作。 (3)负责工程项目的技术设计书的编制与技术交底工作。 (4)负责对有关施工人员的技术培训,保证施工人员的技术水平能满足生产需

钢构施工测量方案设计

实用标准 中国建筑股份有限公司 CHINA STATE CONSTRUCTION ENGRG.CORP. LTD 东北亚(长春)国际机械城会展中心项目 钢结构工程施工测量专项方案 2017年5月 中 建 二 局 筑工程有限公司

目录 1 编制依据 (2) 2 工程概况 (2) 2.1 施工区域划分 (3) 2.2 钢结构概况 (3) 3 钢结构安装测控总体思路 (3) 4 测量主要内容及重难点 (6) 5 测量施工前准备工作 (6) 6 主要的施工测量工艺 (8) 6.1 平面控制网的建立 (8) 6.2 施工测量工艺 (13) 6.3 测量控制标准 (18) 7 钢结构施工监测方案 (18) 7.1 钢结构施工监测点设置 (18) 7.2监测基本要求 (19) 7.3监测执行的技术标准 (20) 7.4 钢结构施工监测 (20) 8 测量质量控制措施 (21) 8.1质量控制措施 (21) 8.2现场施工测量流程 (22) 9 安全管理措施 (22) 9.1 控制点安全管理措施 (22) 9.2仪器安全管理措施 (23)

1 编制依据 1、工程合同文件; 2、工程相关施工图纸; 3、国家《工程测量规范》(GB 50026-2007); 4、《钢结构工程施工质量验收规范》(GB 50205-2001); 5、《钢结构工程施工规范》GB 50755-2012 6、工程钢结构施工方案 2 工程概况 表2-1 工程概况

工程整体效果图 2.1 施工区域划分 本工程钢结构加工制作、拼装、安装工程分两个标段,标段划分以图纸中1/20轴与21轴之间施工缝为准,施工缝以东为I标段,施工缝以西为II标段。 具体范围以施工合同约定为准。 分区平面布置图 2.2 钢结构概况 本工程整体结构造型呈现蝴蝶型。钢结构主要由五部分组成:钢柱、钢梁、钢桁架、张弦梁、钢系杆,材质为Q345,工程量约17000t。 钢柱:钢柱分为圆管柱和方管柱,圆管柱截面为φ1100*25、φ900*20和φ700*20,方管柱截面为600*600*20。 钢梁:主要为热轧H型钢和,最大截面为HN500*200*10*16,H800*400*16*25。 钢桁架:主要为焊接工字钢钢桁架,最大截面为H700*300*12*20。 张弦梁:张弦梁按跨度分为90m、72m。 3 钢结构安装测控总体思路 1、工程钢结构施工测量主要为平面测量、标高控制两部分。测量应遵循“由整体到局部”的原则,其总体思路为: 表3-1 测控总体思路