文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 人员定位、无线通信系统工程施工方案

人员定位、无线通信系统工程施工方案

人员定位、无线通信系统工程施工方案
人员定位、无线通信系统工程施工方案

内蒙古伊泰塔拉壕煤矿人员定位、无线通信系统

施工方案

天地(常州)自动化股份有限公司

二〇一六年六月

确认签字

经内蒙古伊泰塔拉壕煤矿、天地(常州)自动化股份有限公司双方共同努力,在现场进行勘察的基础上,最终形成详细施工方案,其内容将作为“塔拉壕煤矿人员定位、无线通信系统”后续实施的依据之一。

建设单位:

签字:

日期:

承建单位:

签字:

日期:

目录

1 编制说明 (1)

2 编制依据 (1)

3 工程范围 (2)

3.1人员定位系统部分: (2)

3.1.1 设备安装位置 (2)

3.1.2 线缆敷设线路 (4)

3.1.3 取电方法 (4)

3.2无线通信系统部分 (4)

3.2.1 设备安装位置 (4)

3.2.2 线缆敷设线路 (6)

3.2.3 设备取电方法 (6)

4 施工方法 (6)

4.1井下设备安装方法 (6)

4.2设备接线方法 (7)

4.2.1 人员定位系统设备 (7)

4.2.2 无线通信系统设备 (7)

4.3缆线敷设实施方法 (7)

详细施工方案

1 编制说明

本方案是在现场勘察的基础上,经甲、乙双方共同共同商定的情况下制定的,用于规范塔拉壕煤矿人员定位、无线通信系统施工的依据。

2 编制依据

塔拉壕煤矿矿井相关设计图纸

《煤矿安全规程》2014版

《煤矿井下作业人员管理系统使用与管理规范》AQ 1048-2007

《煤矿井下作业人员管理系统通用技术条件》AQ 6210-2007

《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品通用技术要求》MT 209-90

《爆炸性环境用防爆电器设备本质安全性电路和电气设备要求》

《MT/T899-1999 煤矿用信息传输装置通用技术条件》

《煤矿安全装备基本要求》

《软件开发规范》

《煤炭工业矿井设计规范》

《煤矿监控系统总体设计规范》

《煤矿监控系统中心站软件开发规范》

《计算机软件开发规范》GB 8566

《电子计算机房设计规范》

《煤炭工业信息化“十一五”发展规划》

《EIA/TIA 568工业标准及国际商务建筑布线标准》

《MT/T1007-2006矿用信息传输接口》

《矿山安全条例》

3 工程范围

3.1 人员定位系统部分:

3.1.1 设备安装位置

调度前台:安装两台人员监控主备机。

机房:在机柜中安装数据传输接口一台,通过网线和监控主备机相连。

副斜井井口:在检身房安装大屏显示系统一套,接收器一台,用于实时显

示当前井下人员及附近的人员信息。

井下区域如下:

(1)主斜井井筒(780m)、副斜井井筒及副斜井1、2层绕道(1720m)、3煤仓顶联络巷(70m)、设备运输通道(190m)、主井检修通道(108m)、2煤管子道(103m);

(2)3煤集中主运大巷(423m)、3煤集中辅运大巷(100m)、3煤东西翼主运大巷(1100m)、3煤东西翼辅运大巷(1100m)、2煤西翼主运大巷(600m)、2煤西翼辅运大巷(700m);

(3)2102主运顺槽(2350m)、2102辅运顺槽(2350m)、2102综采工作面(260m);

(4)3202主运顺槽(5000m)、3202辅运顺槽(5000m)、3202综采工作面(260m);

(5)6个掘进顺槽的人员出入口处;

(6)永久避难硐室、井下中央变电所、采区变电所、井下中央水泵房等其它重要的人员、车辆聚集区、危险地段和区域。

设备安装位置规划表如下:

3.1.2 线缆敷设线路

调度前台人员监控主备机通过网线和机柜内的数据传输接口相连,再经由数据传输接口,通过MHYBV 1*4(1/0.97)主传输电费和井下分站相连。

下井主传输电缆走向:

(1)机房(经地沟)→主斜井井口(经3煤绕道)→3煤集中主运→中央变电所(经设备运输通道)→2煤盘区变电所;

(2)中央变电所(经设备运输通道)→3煤辅运大巷→3202工作面;

(3)2煤变电所(经2煤西翼辅运大巷)→2102工作面。

3.1.3 取电方法

KDW16A电源支持127V/220V/380V/660V四种电压,采取就近取电的方式。只需给人员定位分站供电,人员定位无线接收器由分站提供电源。

3.2 无线通信系统部分

3.2.1 设备安装位置

调度前台:安装调度台一套。

机房:在机柜内安装无线通信系统主机一套(含核心调度交换机、及录音系统、中继网关等),交换机一台。

地面:在地面安装地面基站三套,分别安装在洗煤厂楼顶一套,联建楼左前方(原小灵通基站处)一套,门卫值班室一套。

井下移动通讯系统信号覆盖范围包括:

(5)井下中央变电所、采区变电所、井下中央水泵房等其它重要的人员、车辆聚集区、危险地段和区域。

基站安装位置如下表所示:

3.2.2 线缆敷设线路

洗煤厂楼顶基站就近接入洗煤厂办公楼内部的网线接口,通过矿上现有环

网传输到机房交换机。联建楼前面的基站通过光纤连接到机房交换机。门卫值班室基站通过光缆连接到机房交换机。

井下无线通信基站通过光缆级联。下井光缆走向如下:

(1)机房(经地沟)→主斜井井口(经3煤绕道)→3煤集中主运大巷→中央变电所(经设备运输通道)→2煤盘区变电所;

(2)中央变电所(3煤西翼辅运大巷)→副斜井井筒;

(3)中央变电所(3煤西翼辅运大巷)→3203工作面;

(4)2煤盘区变电所(经2煤西翼辅运大巷)→2102工作面。

3.2.3 设备取电方法

地面基站就近取220V电源;

井下基站接近取电方式,KDW16A电源箱支持127V/220V/380V/660V四种电压。

4 施工方法

4.1 井下设备安装方法

人员定位分站、无线通信基站、及电源等设备安装在巷道侧壁腰线以上1-1.5米,方便以后维护、检修(注:副斜井井筒有躲避硐室的地方则安装在躲避硐室内,主斜井井筒由于下部有水管,则安装在水管上方)。

人员定位接收器、及无线通信天线安装在巷道侧壁2.5米高左右,便于无线信号传播。

一台人员定位分站(或无线通信基站)配一台电源,电源的设备测由施工单位负责接线,电源的综保测接线由矿方安排专业电工配合进行作业。

设备通过膨胀螺栓或射钉器进行固定。

4.2 设备接线方法

4.2.1 人员定位系统设备

分站之间采用MHYBV 1*4(1/0.97)电缆串边在一起,蓝线接分站的信号A端子,绿线接分站信号B端子。

分站和接收器及接收器和接收器之间采用MHYVP 1*4(7/0.43)电缆串连在一起,其中,红线接电源+端子,白线接电源—端子,蓝线接分站的信号A端子,绿线接分站信号B端子。

人员定位分站和电源之间接线使用四芯电缆,方法如下:

(1)供电电源:电源V+接分站V+,电源V-接分站V-;

(2)信号反馈:电源V-和电源S-短接,电源V+接分站S+,电源S-接分站S-。

4.2.2 无线通信系统设备

无线通信基站之间通过MGXTW-4B光缆串连在一起,使用两芯传输光信号。

无线通信基站和电源接线:电源V+接基站V+,电源V-接基站V-。

4.3 缆线敷设实施方法

为防止缆线损伤,施工人员必须以肩扛、手拉的方式,不得使蛮劲,要求轻拿轻放,施工人员必须步调协调,行动统一,并相互跟随,前后呼应,听从统一指挥,不得随意发号使令。

当放线时后续缆线不能自然下行时,施工人员应立即停止拉缆线,在原地等待,不得使蛮劲。但缆线不得下肩,不能放下,听施工负责人通知后,前后传话,再继续往下拉动线缆。

所有拉缆线的人员应适当用力,速度不能超过0.5米/s,以防速度过快造成缆线自溜下滑失控伤人伤线。放线器转动必须有控制措施,保证不超速、不飞盘、安全顺利进行。线缆应挂在指定的挂钩上,必要时用扎带固定。

人员定位线缆、无线通信线缆均为弱电电缆,挂在同一个挂钩上。尽量远程强电电缆及设备,以防电磁干扰。