文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 2017年低压电工证换证考题(答案)

2017年低压电工证换证考题(答案)

2017年低压电工证换证考题(答案)
2017年低压电工证换证考题(答案)

2017年低压电工证换证考试最终题库(附答案)

单选题

1.ⅱ类工具的绝缘电阻要求最小为(B)MΩA.5B.7C.9

2.锡焊晶体管等弱电元件应用(A)W的电烙铁为宜。A.25B.75C.100

3.带”回”字符号标志的手持电动工具是(B)工具。A.I类B.II类C.III类

4.手持电动工具按触电保护方式分为(B)类A.2B.3C.4

5.I类工具的绝缘电阻要求最小为(B)MΩA.1B.2C.3

6.固定电源或移动式发电机供电的移动式机械设备,应与供电电源的(C)有金属性的可靠连接。

A.外壳B.零线C.接地装置

7.移动电气设备电源应采用高强度铜芯橡皮护套软绝缘(B)A.导线B.电缆C.绞线

8.静电引起爆炸和火灾的条件之一是(A)。

A.有爆炸性混合物存在B.静电能量要足够大C.有足够的温度

9.在生产过程中,静电对人体、设备、产品都是有害的,要消除或减弱静电,可使用喷雾增湿剂,这样做的目的是(C)

A.使静电荷通过空气泄露B.使静电荷向四周散发泄露C.使静电沿绝缘体表面泄露

10.为了防止跨步电压对人造成伤害,要求防雷接地装置距离建筑物出入口、人行道最小距离不应小于(B)mA.2.5B.3C.4

11.避雷针是常用的避雷装置,安装时,避雷针宜设独立的接地装置,如果在非高电阻率地区,其接地电阻不宜超过(C)ΩA.2B.4C.10

12.接闪线属于避雷装置中的一种,它主要用来保护(C)

A.变配电设备B.房屋较大面积的建筑物C.高压输电线路

13.在建筑物、电气设备和构筑物上能产生电效应、热效应和机械效应,具有较大的破坏作用的雷属于(C)A.球形雷B.感应雷C.直击雷

14.在低压供电线路保护接地和建筑物防雷接地网,需要共用时,其接地网电阻要求(B)Ω。

A.≦2.5B.≦1C.≦10

15.电气火灾的引发是由于危险温度的存在,其中短路、设备故障、设备非正常运行( A )都可能是引发危险温度的因素。A.导线截面选择不当 B.电压波动 C.设备运行时间长

16. 在易燃、易爆危险场所,电气线路应采用(C)火灾铠装电缆敷设。

A.穿金属蛇皮管再沿铺沙电缆沟 B.穿水煤气管 C.穿钢管

17.当车间发生电气火灾时,应首先切断电源,切断电源的方法是( B )

A.拉开刀开关 B.拉开断路器或者磁力开关 C.报告负责人请求断总电源

18.用喷雾水枪可带电灭火,但为安全起见,灭火人员要带绝缘手套,穿绝缘靴还要求水枪头(A)

A.接地

B.必须是塑料制成的

C.不能是金属制成的

19.带电灭火时,如用二氧化碳灭火器的机体和喷嘴柜喷嘴距10KV以下高压带电体不得小于(A)m

A.0.4

B.0.7

C.1.0

20.导线接头、控制器触点等接触不良是诱发电气火灾的重要原因。所谓接触不良,其本质原因是(C)

A触头、接触点电阻变化引发过电压 B.触头接触点电阻变小C.触头、接触点电阻变大引起功耗增大

21.当架空线路与爆炸性气体环境邻近时,其间距不得小于杆塔高度的(C )倍。

A.3

B.2.5

C.1.5

22.当10KV高压控制系统发生电气火灾时,如果电源无法切断,必须带电灭火,则可选用的灭火器是(A) A.干粉灭火器,喷嘴和机体距带电体应不小于0.4m

B.雾化水枪,戴绝缘手套,穿绝缘靴,水枪头接地,水枪头距带电体4.5m以上

C.二氧化碳灭火器,喷嘴距带电体不小于0.6m

23.建筑施工工地的用电机械设备(B )安装漏电保护装置 A.不应 B.应 C.没规定

24.应装设报警式漏电保护器而不自动切断电源的是( C )

A.招待所插座回路

B.生产用电的电气设备

C.消防用电梯

25.某相电压220V的三相四线系统中,工作接地电阻RN=2.8Ω,系统中用电设备采取接地保护方式,接地电阻为RA=3.6Ω,如有设备漏电,故障排除前漏电设备对地电压为(B)V

A.34.375

B.123.75

C.96.25

26.登高板和绳应能承受( C )N的拉力试验。A.1000 B.1500 C.2206

27.禁止合闸,有人工作的标志牌应制作为( A )

A.白底红字

B.红底白字

C.白底绿字

28.一般情况下220V工频电压作用下人体的电阻为( C )Ω

A.500-1000

B.800-1600

C.1000-2000

29.对触电成年伤员进行人工呼吸,每次吹入伤员的气量要达到(B)ML才能保证足够的氧气

A.500-700

B.800-1200

C.1200-1400

30. 以下图形,( A )是按钮的电气图形。

A、 B、C、

31. 干粉灭火器火器可适用于(C)kv以下线路带电灭火。

A、10

B、35

C、50

32. 电容器可用万用表(C)档进行检查。 A、电压 B、电流 C、电阻

33. 交流接触器的接通能力,是指开关闭合接通电流时不会造成(A)的能力。

A、触点熔焊

B、电弧出现

C、电压下降

34. 熔断器的符号是(A)。

A、B、C、

35. 二极管的图形符号是(A)。

A、 B、C、

36. 交流电路中电流比电压滞后90°,该电路属于(B)电路。

A、纯电阻

B、纯电感

C、纯电容

37. 笼形异步电动机降压启动能减少启动电流,但由于电机的转矩与电压的平方成(B),因此降压启动时转矩减少较多。

A、反比

B、正比

C、对应

38. 接触器的电气图形为(A)。

A、 B、C、

39. 万用表实质是是一个带有整流器的(A)仪表。

A、磁电式

B、电磁式

C、电动式

40. 当架空线路与爆炸性气体环境的水平距离不得小于杆塔高度的( C)倍。

A、3

B、2.5

C、1.5

41.《安全生产法》规定,任何单位或者(B)对事故隐患或者安全生产违反行为,均有权向负有安全生产监督管理职责的部门报告或者举报。A.职工 B.个人 C.管理人员

42.特种作业人员未按规定经专门的安全作业培训并取得相应资格,上岗作业的,责令生产经营单位(A) A.限期改正 B.罚款 C.停产停业整顿

43. 《安全生产法》立法的目的是为了加强安全生产工作,防止和减少(A),保障人民群众生命和财产安全,促进经济发展。 A.安全生产事故 B.火灾、交通事故 C.重大、特大事故

44.从实际发生的事故中可以看到,70%以上的事故都与( C )有关

A.技术水平 B.人的情绪 C.人为过失

45.工作人员在10KV及以下电气设备上工作时,正常活动范围与带电设备的安全距离为(B)m

A.0.2

B.0.35

C.0.5

46.低压带电作业时,(A)

A.既要带绝缘手套又要有人监护

B.戴绝缘手套不要有人监护

C.有人监护不必带绝缘手套

47.标有“100欧4瓦”和“100欧36瓦”的两个电阻串联,允许加的最高电压是(B)

A.20

B.40

C.60

48.在均匀磁场中,通过某一平面的磁通量为最大时,这个平面就和磁力线(B)

A.平行 B.垂直 C.斜交

49.二级管的导电特性是( A )导电 A.单向 B.双向 C.三向

50.一般电器所标或仪表所指示的交流电压、电流的数值是(B)

A.最大值

B.有效值

C.平均值

51.纯电容元件在电路中(A) A.储存 B.分配 C.消耗

52.三极管超过( C)时,必定会损坏。

53.微动式行程开关的优点是有( C )动作机构。

A.控制

B.转轴

C.储能

54.万能转换开关的基本结构内有(B)

A.反力系统

B.触点系统

C.线圈部分

55.组合开关用于电动机可逆控制时,(C)允许反向接通。

A.不必在电动机完全停转后就 B.可在电动机停后就 C.必须在电动机完全停转后才

56.漏电保护断路器在设备正常工作时,电路电流的相量和(C),开关保持闭合状态。

A.为正 B.为负 C. 为零

57.更换熔体或熔管,必须在()的情况下进行。

A.带电 B.不带电 C.带负载

58.具有反时限安秒特性的元件就具备短路保护和(C)保护能力。

A.温度

B.机械

C.过载

59.热继电器的保护特性与电动机过载性贴近,是为了充分发挥电机的(A)能力

A.过载 B.控制 C.节流

60.熔断器的额定电压,是从(B)角度出发,规定的电路最高工作电压。

A.过载 B.灭弧 C。温度

61.交流接触器的断开能力,是指开关断开电流时能可靠地(B)的能力

A.分开触点 B.熄灭电弧 C.切断运行

62.交流接触器的电寿命约为机械寿命的(C)A.10 B.1 C.1/20

63.刀开关在选用时,要求刀开关的额定电压要大于或等于线路实际的(B)电压。

A.额定

B.最高

C.故障

64.断路器的选用,应先确定断路器的(A),然后才进行具体参数的确定。

A.类型 B.额定电流 C.额定电压

65.在采用多级熔断器保护中,后级的熔体额定电流比前级大,目的是防止熔断器越级熔断而(C)

A.查障困难

B.减小停电范围

C.扩大停电范围

66.国家标准规定凡(B)KW以上的电动机均采用三角形接法。

A.3

B.4

C. 7.5

67.由专用变压器供电时,电动机容量小于变压器容量的(C),允许直接启动。

A.60%

B.40%

C.20%

68.自耦变压器二次有2-3组抽头,其电压可以分别为一次电压U1的80%、(C)、40%

A.10%

B.20%

C.60%

69.星-三角降压启动,是启动时把定子三相绕组作(B)联结。

A.三角形 B.星形 C.延边三角形

70.对电机内部的赃物及灰尘清理,应用(C)

A.湿布抹擦

B.布上沾汽油、煤油等抹擦

C.用压缩空气吹或用干布抹擦

71、在易燃、易爆危险场所,供电线路应采用( B )方式供电。

A、单相三线制、三相四线制

B、单相三线制,三相五线制

C、单相网线制,三相五线制

72、交流接触器的额定工作电压,是指在规定条件下,能保证电器正常工作的( A )电压。

A、最高

B、最低

C、平均

73、铁壳开关在作控制电机启动和停止时,要求额定电流要大于或等于( B )倍电动机额定电流。

A、一

B、两

C、三

74、在半导体电路中,主要选用快速熔断器做( B )保护。A、过压B、短路C、过热

75、低压熔断器,广泛应用于低压供配电系统和控制系统中.主要用于( B )保护,有时也可用于过载保护。A、速断B、短路C、过流

76、电伤是由电流的( C )效应对人体所造成的伤害。A、化学 B、热C、热、化学和机械

77、人体直接接触带电设备或线路中的一相时.电流通过人体流入大地.这种触电现象称为(A )触电。A、单相B、两相C、三相

78、用万用表测量电阻时,黑表笔接表内电源的( C )。A、负扱B、两极C、正极

79、接地电阻测量仪是测量(C)的装置。A、绝缘电阻B、直流电阻C、接地电阻

80、线路或设备的绝缘电阻的测量是用(A )测量。

A、兆欧表

B、万用表的电阻档

C、接地摇表

81、并联电力电容器的作用是( B )A、降低功率因数 B、提高功率因数C、维持电流

82、特种作业人员在操作证有效期内,连续从事本工种10年以上,无违法行为,经考核发证机关同意,操作证复审时间可延长至(A)A、6B、4C、10

84、下列( B )保证电气作业安全的组织措施。A、停电 B、工作许可制度 C、悬挂接地线

85、当空气开关动作后,用手触摸其外壳,发现开关外壳较热,则动作的可能是(B)

A、短路

B、过载

C、欠压

86、更换和检修用电设备时.最好的安全措施是(B)

A、站在凳子上操作

B、切断电源

C、戴橡皮手套操作

87、碘钨灯属于(C )光源。A、气体放电 B、电弧 C、热辐射

88、II类手持电动工具是带有(C )绝缘的设备。A、防护B、基本C、双重

89、保护线(接地或接零线)的颜色按标准应采用(C)A、蓝色B、红色C、黄色双色

90、利用交流接触器作欠压保护的原理是当电压不足时,线圈产生的(B )不足触头分断。

A、涡流

B、磁力

C、热量

91、导线的中间接头采用铰接时,先在中间互绞( C )圈。A、1 B、2 C、3

92、为避免高压变配电站遭受直击雷引发大面积停电事故,一般可用( B) 防雷。

A、阀型避雷器

B、接闪杆

C、接闪网

93、在一个闭合回路中.电流强度与电源电动势成正比,与电路中内电阻和外电阻之和成反比,这一定律称(A)A、全电路欧姆定律 B、全电路电流定律 C、部分电路欧姆定律

94、PN结两端加正向电压时,其正向电阻( B )A、大 B、小 C、不变

95、感应电流的方向总是使感应电巯的磁场阻碍引起感应电琉的磁通的变化,这一定律称为(C)

A、法拉第定律

B、特斯拉定律

C、榜次定律

96、三相异步电动机按其( A )的不同可分为开启式、防护式、封闭式三大类。

A、外壳防护方式

B、供电电源的方式

C、结构型式

97、降压启动是指启动时降低加在电动机(A )绕组上的电压,启动运转后,再使其电压恢复到额定电压正常运行。

A、定子

B、转子

C、定子及转子

98、电动机在额定工作状态下运行时,定子电路所加的( B )叫额定电压。

A 、相电压 B、线电压 C、额定电压

99、在不接地系统中,如发生单相接地故障时,其它相线对地电压会(A)。

A、升高

B、降低

C、不变

100、带电体的工作电压越高.要求其间的空气距离(A)

A、越大

B、—样

C、越小

101.某四级电动机的转速为1440r/min,则这台电动机的转差率为(B)。

A.2% B.4% C.6%

102.笼形异步电动机采用电阻降压启动时,启动次数(C)

A.不宜太少 B.不允许超过3次/小时 C.不宜过于频繁

103. 为提高功率因数,40W 的灯管应配用(C)μ F 的电容。

A. 2.5

B. 3.5

C. 4.75

104.落地插座应具有牢固可靠的(B)

A.标志牌 B.保护盖板 C.开关

105.照明系统中的每一单相贿赂上,灯具与插座的数量不宜超过(B)个。

A. 20

B.25

C.30

106.对于夜间影响飞机或车辆通行的,在建机械设备上安装的红色信号灯,其电源设在总开关(A)

A.前侧 B.后侧 C.左侧

107.在检查插座时,电笔在插座的两个孔均不亮,首先判断是(B)

A. 短路

B.相线断线

C.零线断线

108.合上电源开关,熔丝立即烧断,则线路(A)

A.短路

B.漏电

C.电压过高

109.如图,在保险丝处接入一只“220V 40W”的灯泡L0.当只闭合开关S、S1

时,灯泡L0和L1都呈暗红色由此可以确定( A )

A.L1支路接线正确

B.L1灯头短路

C.L1支路有漏电

110.运行线路/设备的每伏工作电压应由(B)Ω的绝缘电阻来计算.

A. 500

B.1000

C.200

111.根据《电能质量供电电压允许偏差》规定,10KV及以下三相供电电压允许偏差为额定电压的(B)

A.±5%

B. ±7%

C. ±10%

112.低压断路器也称为(C) A.闸刀 B.总开关 C.自动空气开关

113.在配电线路中,熔断器作过载保护时,熔体的额定电流为不大于导线允许载流量(C)

A.1.25

B.1.1

C. 0.8

114.一台380V 7.5KW的电动机,装设过载和断相保护,应选(C)

A.JR16-20/3 B.JR16-60/3D C.JR16-20/3D

71、当电气火灾发生时,应首先切断电源再灭火.但当电源无法切断时,只能带电灭火,500V低压配电柜灭火可选

用的灭火器是(A )

A二氧化碳灭火器B泡沫灭火器 C水基式灭火器

72、非自动切换电器是依靠( B )直接操作来进行工作的。

A 电动 B外力(如手控) C感应

73、正确选用电器应遵循的两个基本原则是安全原则和(B)原则。

A.性能 B、经济 C 功能

74、主令电器很多,其中有( A )。

A行程开关B接触器C热继电器

75、胶壳刀开关在接线时,电源线接在( A )

A上端(靜触点)B下端(动触点)C 两端都可

76、电流从左手到双脚引起心室颤动效应,一般认为通电时间与电流的乗积大于(C )mA S时就有生命危险。 A.30

B.16

C.50

78、钳形电流表由电流互感器和带( A )的磁电式表头组成。A 整流装置 B测量电路 C指针

79、万用表由表头、(A )及转换开关三个主要部分组成。A.测量电路 B.线圈 C.指针

80、( C )仪表可直接用于交、直流测重.且精确度高。A.电磁式 B.磁电式 C.电动式

81、为了检査可以短时停电,在触及电容器前必须( A ) A充分放电B长时间停电C 冷却之后

82、特种作业操作证每( C )件复审1次。A. 4 B .5 C.3

83、( B )是保证电气作业安全的技术措施之一。A.工作票制度B.验电C.工作许可制度

84、使用竹梯时.梯子与地面的夹角以( A )°为宜。A.60 B.50 C.70

85、暗装的开关及播座应有( B ) A.明显标志B.盖板C.警示标志

86、墙边开关安装时距离地面的高度为( B )m A.1.5 B .1.3 C. 2

87、线路单相短路是指(C )

A功率太大B电流太大C 零火线直接接通

88、尖嘴钳150mm是指(A )

A其总长度为150mm B其绝缘手柄为150mm C其开口为150mm

89 导线接头的绝缘强度应( B )原导线的绝缘强度。A 大于 B等于 C 小于

91、下列材料不能作为导线使用的是(B )A 铜绞线 B 钢绞线 C 铝绞线

92、在雷暴雨天气,应将门和窗户等关闭.其目的是为了防止(B )侵入屋内.造成火灾、爆炸或人员伤亡。A 感应雷

B 球形雷

C 直接雷

94、单极型半导体器件是( C )A 双极性二极管B 二极管 C 场效应管

96、电机在运行时.要通过( A )、看、闻等方法及时监视电动机。 A 听 B 记录 C吹风

97、电机在正常运行时的声苜.是平稳、轻快、( B )有节奏的。A尖叫 B均匀 C摩擦

98、异步电动机在启动瞬间,转子绕组中感应的电流很大,使定子流过的启动电流也很大,约为额定电流

(A )倍。 A 4至7 B 2 C 9至10

99、特低电压限值是指在任何条件下,任意两导体之间出现的( B )电压值。

A最小B 最大C 中间

100、PE线或PEN线上除工作接地外其他接地点的再次接地称为( C )接地。

A 直接B间接 C 重复

71、电气火灾发生时,应先切断电源再扑救,但不知或不清楚开关在何处时.应剪断电线,剪切时要( B )。A、几根线迅速同时剪断 B、不同相线在不同位置剪断 C、在同一位置一根一根剪断

72、铁壳开关的电气图形为( A )文字符号为QS。

A B C

73、低压电器可归为低压配电电器和(A )电器。

A 、低压控制B、电压控制C、低压电动

74、从制造角度考虑,低压电器是指在交流50Hz、额定电压( C )V或直流额定电压1500V及以下电气设备。A、800 B、400 C、1000

75、电压继电器使用时其吸引线圈直接或通过电压互感器(A)在被控电路中。

A、并联

B、串联

C、串联或并联

76、在对可能存在较高跨步电压的接地故障点进行检査时.室内不得接近故障点( C )M以内。

A、3

B、2

C、4

77、如果触电者心跳停止,有呼吸,应立即对触电者施行( B )急救。

A、仰卧压胸法

B、胸外心脏按压法

C、俯卧压背法

78、( B )表由固定的永久磁铁.可砖动的线圈及砖轴、游丝、指针、机械调零机构等组成。

A、电磁式

B、磁电式

C、感应式

79、指针式万用表测量电阻时标度尺最右侧是( B )。

A、。。

B、0

C、不确定

80、测量电压时,电压表应与被测电路( B )。

A、串联

B、并联

C、正接

81、电容器在用万用表检査时指针摆动后应该( B )。

A、保持不动

B、逐渐回摆

C、来回摆动

82、接地线应用多股软裸铜线.其截面积不得小于( C )mm2。

A、10

B、6

C、25

84、登杆前,应对脚扣进行( A )。

A、人体载荷冲击试验

B、人体静载荷试验

C、人体载荷拉伸试验

85、当一个熔断器保护一只灯时,熔断器应串联在开关( B )

A、前

B、后

C、中

86、一般照明的电源优先选用( B )V

A、380

B、 220

C、36

87、螺口灯头的螺纹应与( A )相接。

A、零线

B、相线

C、地线

88、使用剥线钳时应选用比导线直径( A )的刀口。

A、稍大

B、相同

C、较大

89、一般照明场所的线路允许电压损失为额定电压的( A )。

A±5% B±10% C±15%

90、导线接头电阻要足够小,与同长度同截面导线的电阻比不大于( B )。

A、1.5

B、1

C、2

91、低压线路中的零线采用的颜色是( B )。

A、深蓝色

B、淡蓝色

C、黄绿双色

94、交流10KV母线电压是指交流三相三线制的( B )。

A、相电压

B、线电压

C、线路电压

95、稳压二极管的正常工作状态是( C )。

A、导通状态

B、截至状态

C、反向击穿状态

96、电动机定子三相绕组与交流电源的连接叫接法.其中丫为( A )。

A、星形接法

B、三角形接法

C、延边三角形接法

97、电动机( C ) 作为电动机磁通的通路.要求材料有良好的导磁性能。

A、机座

B、端盖

C、定子铁芯

98、旋转磁场的旋转方向决定于通入定子绕组中的三相交流电源的相序,只要任意调换电动机( A )所接交流电源的相序,旋转磁场既反转。

A、两相绕组

B、一相绕组

C、三相绕组

99、新装和大修后的低压线路和设备,要求绝缘电阻不低于( B )MΩ

A、1

B、0.5

C、1.5

72、以下图形( B )是按纽的电气图形。

A、 B、C、

73、电流继电器使用时其吸引线圈直接或通过电流互感器( B)被控电路中。

A、并联

B、串联

C、串联或并联

75、热继电器的保护特性与电动机过载特性贴近,是为了充分发浑电机的( A )能力。

A、过栽

B、控制

C、节流

76、人的室颤电流约为( C )mA。A、30 B、16 C、50

77、据一些资料表明,心跳呼吸停止,在( A )min内进行抢救,约80%可以救活。

A、1

B、2

C、3

78、( A )仪表可直接用于交、直流测量但精确度低。

A、电磁式

B、磁电式

C、电动式

79、单相电度表主要由一个可转动铝盘和分别绕在不同铁芯上的一个( A )一个电流线圈组成。

A、电压线圈

B、电压互感器

C、电阻

80、测量电动机线圈对地的绝缘电阻时.摇表的"L” “E"两个接线柱应( A )

A、L接在电动机出线的端子,”E”接电动机的外壳

B、E接在电动机出线的端子,”L”接电动机的外壳

C、“L”接在电动机出线的端子

D、接电动机的外壳

E、随便接,没有规定

81、电容器组禁止( B )A、带电合闸B、带电荷合闸C、停电合闸

82、装设接地线,当检验明确无电压后,应立即将检修设备接地并( C )短路。

A、两相

B、单相

C、三相

83、绝缘安全用具分为( C )安全用具和辅助安全用具。

A、直接

B、间接

C、基本

84、高压验电器的发光电压不应高于额定电压的( B )% A、50 B、25 C、5

85、对颜色有较高区别要求的场所,宜采用( B )A、彩灯B、白炽灯C、紫色灯

86、单相三孔播座的上孔接( C )A、相线B、零线C、地线

87、下列灯具中功率因数最高的是( A ) A、白炽灯B、节能灯C、日光灯

92、静电现象是十分普遍的电现象,( C )它的最大危害。

A、高电压击穿绝緣

B、对人体放电.直接罝人于死地

C、易引发火灾

93、下面( C )属于顺磁性材料。

A、水

B、铜

C、空气

94、载流导体在磁场中将会受到(B)的作用。

A、磁通

B、电磁力

C、电动势

95、电磁力的大小与导体的有效长度成(A )

A、正比

B、反比

C、不变

96、对照电机与其铭牌检査,主要有( B )频率、定子绕组的连接方法。

A、电源电流

B、电源电压

C、工作制

98、笼形异步电动机常用的降压启动有(A )启动、自耦变压器降压启动、星-三角降压启动。

A、串电阻降压

B、转子串电阻

C、转子串频敏

99、(GB/I3805-2008)(特低电压(ELV)限值中规定,在正常环境下,正常工作时工频电压有效值的限值为( A )V。

A、33

B、70

C、55

100、特别潮湿的场所应采用( C )V的安全特低电压。A、24 B、42 C、12

71、电气火灾的引发是由于危险温度的存在.危险温度的引发主要是由于( C )

A、设备负载轻

B、电压波动

C、电流过大

72、继电器是一种根据( B )来控制电路的,接通”或“断开”的一种自动电器。

A、电信号

B、外界输入信号(电信号或非电信号)

C、非电信号

76、脑细胞对缺氧最敏感,一般缺氧超过(A )min就会造成不可逆转的损害导致脑死亡。

A、8

B、5

C、12

77、电流对人体的热效应造成的伤害是(A )。

A、电烧伤

B、电烙印

C、皮肤金属化

79、测量接地电阻时,电位探针应接在距接地端( B )m的地方。

A、5

B、20

C、40

82、生产经营单位的主要负责人在本单位发生重大生产安全事故后逃匿的由(B)处15日以下拘留。 A、检察机关B、公安机关C、安全生产监督管理部门

83、保险绳的使用应( A )。A、高挂低用 B、低挂调用 C、保证安全

84、用于电气作业书面依据的工作票应一式( B )份。A、3 B、2 C、4

85、图示的电路中在开关S1和S2都合上后,可触摸的是( B )。

A、第2段

B、第3段

C、无

87、在电路中,开关应控制(B)。

A、零线

B、相线

C、地线

89、一般线路中的熔断器有( C )保护。A、过载B、短路C、过载和短路

90、下列材料中,导电性能最好的是( A )。A铜 B铝 C铁

91、热继电器的整定电流为电动机额定电流的(A)%

A、100

B、120

C、130

93、三相对称负载接成星形时,三相总电流( A )。

A、等于零

B、等于其中一相电流的三倍

C、等于其中一相电流。

95、三相四线制的零线的截面积一般( B ) 相线截面积。A、大于 B、小于 C、等于

96、对电机各绕组的绝缘检査.要求是电动机每1KV工作电压,绝缘电阻(A)。

A、大于等于1MΩ

B、小于0.5MΩ

C、等于0.5MΩ

97、对电机轴承润滑的检査,( B )电动机转轴,看是否转动灵活,听有无异声。

A、通电转动

B、用手转动

C、用其他设备带动

100、对于低压配电网,配电容量在100KW以下时,设备保护接地的接地电阻不应超过( B )Ω。

A、6

B、10

C、4

71、在电气线路安装时,导线与导线或导线与电气螺拴之间的连接最易引发火灾的连接工艺是( A )

A、铜线与铝线絞接

B、钼线与钼线绞接

C、铜铝过渡接头压接

72、属于控制电器的是(B )A、熔断器 B、接触器 C、刀开关

74、交流接触器的机械寿命是指在不带负载的操作次数,一般达( A )

A、600万-1000万次

B、1000万次

C、10万次以下

D、10000万次以上

76、人体体内电阻约为( C )Ω A、300 B、200 C、500

83、( C )可用于操作高压跌落式熔断器、单极隔离开关及装设临时接地线等。

A、绝緣手套

B、绝缘鞋

C、绝缘棒

87、日光灯属于( A )光源。A、气体放电B、热辐射C、生物放电

88、在一般场所,为保证使用安全,应选用( A )电动工具。A 、 II类 B、I类 C、III类

89、熔断器的额定电流( C )电动机的起动电流。A、大于 B、等于 C、小于

90、我们平时称的瓷瓶,在电工专业中称为( C )A、隔离体 B、绝缘瓶C、绝缘子

91、三相交流电路中.A相用( B )颜色标记。A、红色 B、黄色C、绿色

93、通电线圈产生的磁场方向不但与电流方向有关,而且还与线圈( B )有关。

A、长度

B、绕向

C、体积

94、电动势的方向是( B )A、从正极指向负极 B、从负极指向正极 C、与电压方向相同

96、三相异步电动机虽然种类繁多.但基本结构均由( A )和转子两大部分组成。

A、定子

B、外壳

C、罩亮及机座

98、对电机各绕组的绝缘检査,如测出绝缘电阻为零,在发现无明显烧毁的现象时,则可进行烘干处理,这时( A )通电运行。A、不允许 B、允许C、烘干好后就可

99、6-10KV空线路的导线经过居民区时线路与地面的最小距离为( C )米。

A、6

B、5

C、6.5

71、在易燃、易爆危险场所,电气设备应安装( C )的电气设备。

A、安全电压

B、密封性好

C、防爆型

74、在民用建筑物的配电系统中,一般采用(C)断路器。

A、电动式

B、框架式

C、漏电保护

75、在电力控制系统中,使用最广泛的是( B )式交流接触器。

A、气动

B、电磁

C、液动

77、人体同时接触带电设备或线路中的两相导体时.电流从一相通过人体流入另一相.这种触电现象称为( B )触电。

A、单相

B、两相

C、感应电

78、( B )仪表由固定的永久磁铁,可转动的线圈及转轴、游丝、指针、机械调零机构等组成。

A、电磁式

B、磁电式

C、感应式

81、低压电容器的放电负载通常( A )。

A、灯泡

B、线圈

C、互感器

83、(A )登杆作业时必备的保护用具,无论用登高板或脚扣都要用其配合使用。A、安全带B、梯子C、手套

84、绝缘手套属于( A )安全用具。A、辅助B、直接 C、基本

87、相线应接在螺口灯头的( A )。A、中心端子B、螺纹端子C、外壳

88、螺丝刀的规格是以柄部外面的杆身长虔和( C )表示。A、厚度B、半径C、直径

91、更换熔体时,原则上新熔体与旧熔体的规格要( B )。A、不同 B、相同 C、更新

95、我们使用的照明电压为220V,这个值是交流电的(A )。A、有效值B、最大值C、恒定值

96、电动机定子三相绕组与交巯电源的连接叫接法,其中Y为(A)。

A、星形接法

B、三角形掊法

C、延边三角形接法

97、利用(A)来降低加在定子三相绕组上的电压的启动叫自耦降压启动。

A、自耦変压器

B、频敏荧压器

C、电阻器

100、几种线路同杆架设时,必须保证高压线路在低压线路( C )。

A、右方

B、左方

C、上方

72、交流接触器的额定工作电压,是指在规定条件下.能保证电器正常工作的( A )电压。

A、最高

B、最低

C、平均

79、揺表的两个主要组成部分是手揺( B )和磁电式流比计。

A、电流互感器

B、直流发电机

C、交流发电机

81、电容量的单位是( A )。

A、法

B、乏

C、安时

85、事故照明一般采用( B )。

A、曰光灯

B、白炽灯

C、高压汞灯

87、导线接头连接不紧密,会造成接头( A )。

A、发热

B、绝缘不够

C、不导电

89、导线接头的机械强度不小于原导线机械强度的( B )。

A、80

B、90

C、95

93、当电压为5V时.导体的电阻值为5欧,那么当电阻两端电压为2V时,导体的电阻值为(B)欧。

A、10

B、5

C、2

96、频敏变阻器其构造与三相电抗相拟,即由三个铁芯柱和( C ) 绕组组成。

A、两个

B、一个

C、三个

100、在选择漏电保护装罝的灵敏度时.要避免由于正常( B )引起的不必要的动作而影响正常供电。

A、泄漏电压

B、泄漏电流

C、泄漏功率

72、断路器是通过手动或电动等操作机构使断路器合阐.通过( C )装罝使断路器自动跳阐,达到故障保护目的。A、活动

B、自动

C、脱扣

74、铁壳幵关在作控制电机启动和停止时.要求额定电流要大于或等于( A )倍电动机额定电流。

A、两

B、一

C、三

78、钳形电流表是利用( B )的原理制造的。

A、电压互感器

B、电流互感器

C、変压器

80、指针式万用表测量电阻时标度尺最右侧是( A )。

A、0

B、∞

C、不确定

83、绝緣安全用具分为〔 C 〕安全用具和辅助安全用具。

A、直接

B、间接

C、基本

85、当空气幵关动作后,用手触摸其外壳,发现幵关外壳较热,则动作的可能是( B )

A、短路

B、过载

C、欠压

87、单相三孔插座的上孔接(C )。

A、零线

B、相线

C、地线

90、在铝绞线中加入钢芯的作用是(C )。

A、増大导线面积

B、提高导电能力

C、提高机械强度

92、防静电的接地电阻要求不大于(C)Ω。A、40 B、10 C、100

93、在三相对称交流电源星形连接中,线电压超前于所对应的相电压(B)。

A、120

B、30

C、60

94、确定正弦量的三要素为( A )。

A、幅值、频率、初相角

B、相位、初相位、相位差

C、周期、频率、角频率

95、安培定则也叫( C )。

A、左手定则

B、右手定则

C、右手螺旋法则

96、三相异步电动机一般可直接启动的功率为( B ) KW以下。

A、10

B、7

C、16

73、电业安全工作规程上规定,对地电压为(C)V以下的设备为低压设备。

A、400

B、380

C、250

75、行程开关的组成包括有( C )。

A、线圈部分

B、保护部分

C、反力系统

76、引起电光性眼炎的主要原因是( C )。

A、可见光

B、红外线

C、紫外线

77、当电气设备发生接地故障.接地电流通过接地体向大地巯散,若人在接地短路点周围行走,其两脚间的电位差引起的触电叫( B )触电。

A、单相

B、跨步电压

C、感应电

78、用揺表测量电阻的单位是( C ) 。

A、千欧

B、欧姆

C、兆欧

80、万用表电压量程2.5V是当指针指在( A)位罝时电压值为2.5V

A、满量程

B、1/2量程

C、2/3量程

82、特种作业人员必须年满( B )周岁。A、19 B、18 C、20

83、按国际和我国标准,( C )线只能用做保护接地或保护接零线。

A、黑色

B、蓝色

C、黄绿双色

85、每一照明(包括风扇)支路总容量一般不大于( B )KV。

A、2

B、3

C、4

89、根据线路电压等级和用户对象,电力线路可分为配电线路和( C )线路。

A、动力

B、照明

C、送电

90、导线接头要求应接触紧密和( A )

A、牢固可靠

B、拉不断 C 、不会发热

92、静电防护的措施比较多.下面常用又行之有效的可消除设备外壳静电的方法是(B )。

A接零B接地C串接

94、串联电路中各电阻两端电压的关系是(C )。

A、阻憧越小两瑞电压越高

B、各电阻网端电压相等

C、阻值越大两端电压越高

98、( C )的电机,在通电前,必须先做各绕组的绝缘电阻检査,合格后才可通电。

A、不常用,但电机刚停止不超过一天

B、一宣在用停止没超过一天

C、新装或未用过的

100、TN-S俗称( A )。A、三相五线 B、三相四线 C、三相三线

73、图是( B )触头。A、延时闭合动合 B、延时断开动合 C、延时断开动断75、熔断器的保护特性又称为(B)A、灭弧特性B、安秒特性C、时间性

78、( A )表由固定的线圈.可转动的铁芯及转轴、游丝、指针、机械调零机构等组成。

A、电磁式

B、磁电式

C、感应式

79、电流表的符号( A )

A、 B、 C、

85、合上电源幵关,熔丝立即烧断,则线路( A )。

A、短路

B、漏电

C、电压太高

86、下列现象中.可判定是接触不良的是(A)。

A、灯泡忽明忽暗

B、日光灯启动困难

C、灯泡不亮

89、穿管导线内最多允许(C)个导线接头。

A、2

B、1

C、0

91、碳在自然界中有金刚石和石墨两种存在形式,其中石墨是( B )

A、绝緣体

B、导体

C、半导体

92、雷电流产生的( A )电压和跨步电压可直接使人触电死亡。

A、接触

B、感应

C、直击

93、当电压为5V时导体的电阻值为5欧,那么当电阻两端电压为2V,导体的电阻值为(B)欧。

A、10

B、5

C、2

98、三相笼形异步电动机的启动方式有两类,既在额定电压下的直接启动和( C )启动。

A、转子串频敏

B、转子串电阻

C、降低启动电压

72、螺旋式熔断器的电源进线应接在( A )

A、下端

B、上端

C、前端

73、热继电器具有一定的(C )自动调节补偿功能。

A、时间

B、频率

C、温度

88、电烙铁用于( A )线接头等。

A、锡焊

B、洞焊

C、铁焊

89、绝缘材料的耐热等级为E级时.其极限工作温度为( C )。

A、90

B、105

C、120

92、运输液化气,石油等的槽车在行驶时.在槽车底部应采用金属链条或导电橡胶使之与大地接触,其目的是( A )。

A、泄露槽车行驶中产生的静电荷

B、中和播车行驶中产生的静电荷

C、使槽车与大地等电位

96、某四极电动机的转速为1440r/min,则这台电动机的转差率为( A )%。

A、4

B、2

C、6

97、在对380V电机各绕组的绝缘检査中,发现绝缘电阻( C )则可初步判定为电动机受潮所致,应对电机进行烘干处理。

A、小于10MΩ

B、大于0.5MΩ

C、小于0.5MΩ

74、属于配电电器的有( A )

A、熔断器

B、接触器

C、电阻器

77、一般清况下220V工频电压作用下人体的电阻为( C )Ω

A、500至1000

B、800至1600

C、1000至2000

89、熔断器在电动机的电路中起( B )保护作用。

A、过载

B、短路

C、过载和短路

93、三个阻值相等的电阻串联时的总电阻是并联时总电阻的( B )倍。

A、6

B、9

C、3

72、具有反时限安秒特性的元件就具备短路保护和( C )保护能力。

A、机械

B、温度

C、过载

82、低压电工作业是指对( C ) V下的电气设备进行安装、调试、运行操作等的作业。

A、500

B、250

C、1000

84、“禁止攀登.高压危险”的标志牌应制作为( C )

A、红底白字

B、白底红字

C、白底红边黑字

85、电感式日光灯镇流器的内部是( B )A、电子电路 B、线圈 C、振荡电路

87、墻边开关安装时距离地面的高度为( A )mA、1.3 B、1.5 C、2

88、在狭笮场所如锅炉、金属容器、管道内作业时应使用( A )工具。

A、II类

B、I类

C、III类

89、照明线路熔断器的熔体的额定电流取线路计算电流的( B )倍。

A 0.9

B 1.1

C 1.5

90、导线接头缠绝缘胶布时,后一圈压在前一圈胶布宽度的( A )

A、1/2

B、1/3

C、1

93、将一根导线均匀拉长为原长的2倍,则它的阻值为原阻值的( C )倍。A、1 B、2 C、4

97、电动机在额定工作状态下运行时,( B )的机械功率叫额定功率。

A、允许输人

B、允许输出

C、推动电机

71、当低压电气火灾发生时,首先应做的是()B

A、迅速离开现场去报告领导

B、迅速设法切断电源

C、迅速用干粉或者二氧化碳灭火器灾火

72、拉开闸刀时,如果出现电弧,应(B)。

A、立即合闸

B、迅速拉开

C、缓慢拉开

86、更换和捡修用电设备时,最好的安全措施是(B)。

A、站在凳子上操作

B、切断电源

C、戴橡皮手套操作

92、变压器和高压开关柜,防止雷电侵入产生破坏的主要措施是(B)。

A、安装避雷线 B 、安装避雷器 C、安装避雷网

95、下图的电工元件符号中属于电容器的电工符号是(B)

判断题

1、为了防止电气火花,电弧等引燃爆炸物,应选用防爆电气级别和温度组别与环境相适应的防爆电气设备。(√﹚

2、使用电气设备时由于导线截面选择过小当电流较大时也会因发热过大而引发火灾。(√﹚

3、在爆炸危险场所,应采用三相四线制,单相三线制方式供电。(╳﹚

4、自动空气开关具有过载、短路和欠电压保护。(√﹚

5、热继电器的双金属片是由一种热膨胀系数不同的金属材料辗压而成。(╳﹚

6、断路器在选用时,要求断路器的额定通断能力要大于或等于被保护线路中可能出现的最大负载电流。(╳﹚

8、中间继电器的动作值与释放值可调节。(╳﹚

9、低压配电屏是按一定的接线方案将有关低压一、二次设备组装起来,每一个主电路方案对应一个或多个辅助方案,从而简化了工程设计。(√﹚

11、时间继电器的文字符号为KT。(╳﹚

12、自动开关属于手动电器。(╳﹚

13、中间继电器实际上是一种动作与释放值可调节的电压继电器。(╳﹚

14、工频电流比高频电流更容易引起皮肤灼伤。(╳﹚

16、脱离电源后.触电者神志清醒.应让触电者来回走动,加强血液循环。(╳﹚

17、电度表是专门用来测量设备功率的装置。(╳﹚

19、测量电流时应把电流表串联在被测电路中。(√﹚

20、电压表内阻越大越好。(√﹚

21、万用表使用后,转换开关可处于任意位置。(╳﹚

22、电流表的内阻越小越好。(√﹚

23、接地电阻测试仪就是测量线路的绝缘电阻的仪器。(╳﹚

24、并联电容器有减少电压损失的作用。(√﹚

25、补偿电容器的容量越大越好。(╳﹚

26、电容器室内应有良好的通风。(√﹚

27、《中华人民共和国安全生产法》第二十七条规定:生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训,取得相应资格,方可上岗作业。(√﹚

28、电工作业分为高压电工和低压电工。(╳﹚

29.电工作业分为高压电工、低压电工和防爆电气。(√﹚

30、接地线是为了在已停电的设备和线路上意外地出现电压时保证工作人员的重要工具。按规定,接地线必须是截面积25mm2以上裸铜软线制成。(√﹚

33、在安全色标中用绿色表示安全、通过、允许、工作。(√﹚

35、路灯的各回路应有保护,每一灯具宜设单独熔断器。(╳﹚

36、验电器在使用前必须确认验电器良好。(√﹚

37、民用住宅严禁装设床头开关。(√﹚

38、低压验电器可以验出500V以下的电压。(╳﹚

39、危险场所室内的吊灯与地面距离不少于3M。(√﹚

40、锡焊晶体管等弱电元件应用100W的电烙铁。(╳﹚

41、一号电工刀比二号电工刀的刀柄长度长。(√﹚

42、移动电气设备可以参考手持电动工具的有关要求进行使用。(√﹚

43、电工钳、电工刀、螺丝刀是常用电工基本工具。(√﹚

44、额定电压为380V的熔断器可用在220V的线路中。(√﹚

45、吸收比是用兆欧表测定。(√﹚

46、截面积较小的单股导线平接时可采用绞接法。(√﹚

48、绝缘体被击穿时的电压称为击穿电压。(√﹚

49、为了安全,高压线路通常采用绝缘导线。(╳﹚

50、雷击产生的高电压可对电气装罝和建筑物及其他设施造成毀坏,电力设施或电力线路遭破坏可能导致大规模停电。(√﹚

52、防雷装置应沿建筑物的外墙敷设.并经最短途径接地,如有特殊要求可以暗设。(√﹚

53、雷电时,应禁止在屋外高空检修、试验和屋内验电等作业。(√﹚

54、并联电路中各支路上的电流不一定相等。(√﹚

55、交流发电机是应用电磁感应的原理发电的。(√﹚

56、磁力线是一种闭合曲线。(√﹚

57、导电性能介于导体和绝缘体之间的物体称为半导体。(√﹚

59、符号“A"表示交流电源。(╳﹚

60、电机运行时发出沉闷声是电机在正常运行的声音。(╳﹚

61、对绕线型异步电机应经常检査电刷与集电环的接触及电刷的磨损压力火花等情况。(√﹚

62、电机异常发响发热的同时.转速急速下降,应立即切断电源,停机检査。(√﹚

65、电气安装接线图中,同一电器元件的各部分必须画在一起。(√﹚

66、对电机轴承润滑的检査,可通电转动电动机转轴,看是否转动灵活.听有无异声。(╳﹚

67、RCD的额定动作电流是指能使RCD动作的最大电流。(╳﹚

69、保护接零适用于中性点直接接地的配电系统中。(√﹚

1、二氧化碳灭火器带电灭火只适用于600V以下的线路,如果是10KV或者35KV线路.如要带电灭

火只能选择干粉灭火器。(对)

3、电气设备缺陷,设计不合理、安装不当等都是引发火灾的重要原因。(对)

4、从过载角度出发,规定了熔断器的额定电压。(╳﹚

5、分断电流能力是各类刀开关的主要技术参数之一。(√﹚

6、熔断器的文字符号为FU。(√﹚

8、接触器的文字符号为KM。(╳﹚

9、频率的自动调节补偿是热继电器的一个功能。(╳﹚

10、中间继电器实际上是一种动作与释砍值可调节的电压继电器。(╳﹚

12、胶売开关不适合用于直接控制5.5KW以上的交流电动机。(√﹚

13、安全可靠是对任何开关电器的基本要求。(√﹚

14、据部分省市统计,农村触电事故要少于城市的触电事故。(╳﹚

15、按照通过人体电流的大小,人体反应状态的不同.可将电流划分为感知电流、摆脱电流和室颤电流。(√﹚

17、使用万用表测重电阻.每换一次欧姆档都要进行欧姆调零。(√﹚

18、测量电机的对地绝缘电阻和相间绝缘电阻.常使用兆欧表.而不宜使用万用表。(╳﹚

19、交流钳形电流表可测量交直流电流。(╳﹚

20、电流的大小用电流表来测重.测重时将其并联在电路中。(╳﹚

22、接地电阻表主要由手摇发电机、电流互感器、电位器以及检流计组成。(√﹚

23、电压表在测重时,重程要大于等于被测线路电压。(√﹚

24、当电容器爆炸时.应立即检査。(╳﹚

26、电容器砍电的方法就是将其两端用导线连接。(╳﹚

27、特种作业人员必须年满20周岁.且不超过国家法定退休年龄。(╳﹚

29、有美尼尔氏征的人不得从事电工作业。(√﹚

30、绝缘棒在闭合或拉开高压隔离开关和跌落式熔断器.装拆携带式接地线.以及进行辅助测重和试验使用。(√﹚

31、验电是保证电气作业安全的技术措施之一。(√﹚

34、为安全起见,更换熔断器时,最好断开负载。(╳﹚

35、电子镇流器的功率因数高于电感式镇流器。(√﹚

36、对于开关频繁的场所应采用白炽灯照明。(√﹚

38、用电笔验电时,应赤脚站立,保证与大地有良好的接触。(╳﹚

39、为了有明显区别,并列安装的同型号开关应不同高度,错落有致。(╳﹚

40、II类设备和III类设备都要采取接地或接零措施。(╳﹚

42、电工刀的手柄是无绝缘保护的,不能在带电导线或器材上剖切.以免触电。(√﹚

44、绝缘老化只是一种化学变化。(╳﹚

45、改革开放前我国强调以铝代铜作导线,以减轻导线的重重。(╳﹚

46、在选择导线时必须考虑线路投资,但导线截面积不能太小。(√﹚

47、熔断器在所有电路中,都能起到过载保护。(╳﹚

48、铜线与铝线在需要时可以直接连接。(╳﹚

49、在电压低于额定值的一定比例后能自动断电的称为欠压保护。(√﹚

50、10KV以下运行的阀型避雷器的绝缘电阻应每年测重一次。(╳﹚

52、除独立避雷针之外.在接地电阻满足要求的前提下,防雷接地装置可以和其他接地装置共用。(√﹚

55、PN结正向导通时.其内外电场方向一致。(╳﹚

58、规定小磁针的北极所指的方向是磁力线的方向。(√﹚

59、无论在任何情况下,三极管都具有电流放大功能。(╳﹚

60、电机在正常运行时,如闻到焦臭味,则说明电动机速度过快。(╳﹚

61、用星-三角降压启动时.启动转矩为直接采用三角形联结时启动转矩的1/3。(√﹚

62、电机在检修后,经各项检査合格后,就可对电机进行空载试验和短路试验。(√﹚

63、电气原理图中的所有元件均按未通电状态或无外力作用时的状态画出。(√﹚

64、三相电动机的转子和定子要同时通电才能工作。(╳﹚

67、SELV只作为接地系统的电击保护。(错)

69、单相220V电源供电的电气设备.应选用三极式漏电保护装置。(╳﹚

70、剩余电流动作保护装置主要用于1000V以下的低压系统。(√﹚

1、在设备运行中,发生起火的原因是电流热量是间接原因,而火花或电弧则是直接原因。(╳﹚

2、旋转电器设备着火时不宜用干粉灭火器灭火。(√﹚

3、当电气火灾发生时首先应迅速切断电源.在无法切断电源的情况下,应迅速选择干粉、二氧化

碳等不导电的灭火器材进行灭火。(√﹚

5、万能转换开关的定位结构一般采用滚轮卡砖轴辐射型结构。(╳﹚

6、按钮根据使用场合,可选的种类有开启式、防水式、防腐式、保护式等。(√﹚

7、热继电器是利用双金属片受热弯曲而推动触点动作的一种保护电器.它主要用于线路的速断保护。(╳﹚

8、漏电断路器在被保护电路中有漏电或有人触电时,零序电流互感器就产生感应电流,经放大使脱扣器动作,从而切断电路。(√﹚

9、组合开关可直接起动5KW以下的电动机。(√﹚

10、低压断路器是一种重要的控制和保护电器,断路器都装有灭弧装罝,因此可以安全地带负荷合、分闸。(√﹚

11、行程开关的作用是将机械行走的长度用电信号传出。(╳﹚

13、在供配电系统和设备自动系统中刀幵关通常用于电源隔离。(√﹚

14、相同条件下,交流电比直流电对人体危害较大。(√﹚

15、两相触电危险性比单相触电小。(╳﹚

16、触电事故是由电能以电流形式作用人体造成的事故。(√﹚

17、用万用表R╳1KΩ欧姆档测量二极管时红表笔接一只脚,黑表笔接另一只脚测得的电阻值约为几百欧姆,反向测量时电阻值很大,则该二极管是好的。(√﹚

18、使用万用表电阻档能够测量变压器的线圈电阻。(╳﹚

20、电压表在测量时,量程要大于等于被测线路电压。(√﹚

21、使用兆欧表前不必切断被测设备的电源。(╳﹚

22、接地电阻表主要由手揺发电机、电流互感器、电位器以及检流计组成。(√﹚

24、并联电容器所接的线停电后,必须断开电容器组。(√﹚

25、检査电容器时,只要检査电压是否符含要求即可。(╳﹚

27、电工特种作业人员应当具备高中或相当于高中以上文化程度。(╳﹚

29、特种作业操作证每1年由考核发证部门复审一次。(╳﹚

30、停电作业安全措施按保安作用依据安全措施分为预见性措施和防护措施。(√﹚

31、使用竹梯作业时.梯子放置与地面以500左右为宜。(╳﹚

33、使用脚扣进行登杆作业时,上、下杆的每一步必须使脚扣环完全套入并可靠地扣住电杆,才能移动身体,否则会造成事故。(√﹚

34、事故照明不允许和其它照明共用同一线路。(√﹚

36、为了安全可靠,所有开关均应同时控制相线和零线。(╳﹚

37、在没有用验电器验电前,线路应视为有电。(√﹚

38、高压水银灯的电压比较高,所以称为高压水银灯。(╳﹚

39、不同电压的插座应有明显区别。(√﹚

41、手持式电动工具接线可以随意加长。(╳﹚

43、II类手持电动工具比I类工具安全可靠。(√﹚

45、在断电之后,电动机停转,当电网再次来电,电动机能自行起动的运行方式称为失压保护。(╳﹚

48、电力线路敷设时严禁采用突然剪断导线的办法松线。(√﹚

49、过载是指线路中的电流大于线路的计算电流或允许载流量。(√﹚

50、10KV以下运行的阀型避雷器的绝缘电阻应每年测量一次。(╳﹚

51、雷电按其传播方式可分为直击雷和感应雷两种。(╳﹚

54、正弦交流电的周期与角频率的关系互为倒数的。(╳﹚

55、右手定则是判定直导体做切割磁力线运动时所产生的感生电流方向。(√﹚

56、当导体温度不变时,通过导体的电流与导体两端的电压成正比,与其电阻成反比。(√﹚

58、220V的交流电压的最大值为380V。(╳﹚

59、交流电每交变一周所需的时间叫做周期T。(√﹚

60、对于异步电动机,国家标准规定3KW以下的电动机均采用三角形联结。(╳﹚

62、对电机各绕组的绝缘检査,如测出绝缘电阻不合格,不允许通电运行。(√﹚

63、同一电器元件的各部件分散地画在原理图中,必须按顺序标注文字符号。(╳﹚

65、再生发电制动只用于电动机转速高于同步转速的场合。(√﹚

66、能耗制动这种方法是将转子的动能转化为电能,并消耗在转子回路的电阻上。(√﹚

67、剩余动作电流小于或等于0.3A的RCD属于高灵敏度RCD。(╳﹚

68、机关、学校、企业、住宅等建筑物内的插座回路不需要安装漏电保护装置。(╳﹚

70、RCD的中性线可以接地。(╳﹚

2、在有爆炸和火灾危险的场所,应尽量少用或不用携带式、移动式的电气设备。(√﹚

8、胶壳开关不适合用于直接控制5.5KV以上的交流电动机。(√﹚

9、刀开关在作隔离开关选用时,要求刀开关的额定电流要大于或等于线路实际的故障电流。(╳﹚17、测量交流电路的有功电能时,因是交流电,故其电压线圈、电流线圈和各两个端可任意接在线路上。(╳﹚

18、摇表在使用前,无须先检査摇表是否完好,可直接对被测设备进行绝缘测量。(╳﹚

19、直流电流表可以用于交流电路测量。(╳﹚

21、电压的大小用电压表来测量,测量时将其串联在电路中。(╳﹚

22、交流钳形电流表可测量交直流电流。(╳﹚

23、电流的大小用电流表来测量,测量时将其并联在电路中。(╳﹚

24、当电容器测量时万用表指针摆动后停止不动,说明电容器短路。(√﹚

26、如果电容器运行时,检査发现溫度过高,应加强通风。(╳﹚

29、电工应做好用电人员在特殊场所作业的监护作业。(√﹚

30、挂登高板时,应钩口向外并且向上。(√﹚

34、接了漏电开关之后,设备外壳就不需要再接地或接零了。(╳﹚

35、吊灯安装在桌子上方时,与桌子的垂直距离不少于1.5m。(╳﹚

39、用电笔检査时,电笔发光就说明线路一定有电。(╳﹚

40、多用螺钉旋具的规格是以它的全长(手柄加旋扞)表示。(√﹚

42、手持电动工具有两种分类方式,即按工作电压分类和按防潮程度分类。(╳﹚

49、导线接头的抗拉强度必须与原导线的抗拉强度相同。(╳﹚

51、雷电可通过其它带电体或直接对人体放电,使人的身体遭到巨大的破坏直至死亡。(√﹚55、在三相交流电路中负载为星形接法时,其相电压等于三相电源的线电压。(╳﹚

57、我国正弦交流电的频率为50Hz。(√﹚

58、基尔霍夫第一定律是节点电流定律,是用来证明电路上各电流之间关系的定律。(√﹚

59、在串联电路中,电流处处相等。(√﹚

60、异步电动机的转差率是旋转磁场的转速与电动机转速之差与旋转磁场的转速之比。(√﹚65、交流电动机铭牌上的频率是此电机使用的交流电源的频率。(√﹚

67、当采用安全特低电压作直接电击防护时,应选用25V及以下的安全电压。(√﹚

68、RCD后的中性线可以接地。(╳﹚

70、RCD的选择,必须考虑用电设备和电路正常泄漏电流的影响。(√﹚

1、在高压线路发生火灾时,应采用有相应绝缘等级的绝缘工具,迅速拉开隔离开关切断电源,选择二氧化碳或者干粉灭火器进行灭火。(╳﹚

4、熔体的额定电流不可大于熔断器的额定电流。(√﹚

5、通用继电器是可以更换不同性质的线圈,从而将其制成各种继电器。(√﹚

6、交流接触器常见的额定最高工作电压达到6000V。(╳﹚

11、组合开关可直接启动5KW下的电动机。(√﹚

12、交流接触器的额定电流,是在额定的工作条件下所决定的电流值。(√﹚

17、用钳表测量电动机空转电流时,可直接用小电流档一次测量出来。(╳﹚

27、日常电气设备的维护和保养应由设备管理人员负责。(╳﹚

28、企业、事业单位的职工无特种作业操作证从事特种作业,属违章作业。(√﹚

30、在直该电路中,常用棕色表示正极。(√﹚

37、白炽灯属热辐射光源。(√﹚

38、漏电开关跳阐后,允许采用分路停电再送电的方式检査线路。(√﹚

40、使用手持式电动工具应当检査电源开关是否失灵、是否破损、是否牢固、接线是否

44、黄绿双色的导线只能用于保护线。(√﹚

45、根据用电性质,电力线路可分为动力线路和配电线路。(╳﹚

47、水和金属比较,水的导电性能更好。(╳﹚

50、为了避免静电火花造成爆炸事故,凡在加工运输,储存等各种易燃液体、气体时,设备都要分别隔离。(╳﹚

54、二极管只要工作在反向击穿区,一定会被击穿。(╳﹚

55、几个电阻并联后的总电阻等于各并联电阻的倒数之和。(╳﹚

57、在三相交流电路中,负载为三角形接法时,其相电压等于三相电源的线电压。(√﹚

58、电流和磁场密不可分,磁场总是伴随看电流而存在,而电流永远被磁场所包围。(√﹚

61、因闻到焦臭味而停止运行的电动机,必须找出原因后才能再通电使用。(√﹚

64、电气控制系统图包括电气原理图和电气安装图。(√﹚

66、对电机备绕组的绝缘检査,如测出绝缘电阻不合格,不允许通电运行。(√﹚

68、剩余电流动作保护装罝主要用于1000V下的低压系统。(√)

4、按钮的文字符号为SB。(√)

5、在采用多级熔断器保护中,后级熔体的额定电流比前级大,以电源端为最前端。(╳)

10、断路器可分为框架式和塑料外壳式。(√)

14、概率为50%时,成年男性的平均感知电流值约为1.1mA最小为0.5mA,成年女性约为0.6mA。(╳)

16、触电者神志不清.有心跳,但呼吸停止,应立即进行口对口人工呼吸。(√)

17、摇测大容量设备吸收比是测量60秒时的绝缘电阻与15秒时的绝缘电阻之比。(√)

18、使用万用表电阻档能够测量変压器的线圈电阻。(╳)

20、钳形电流表可做成既能测交流电流,也能测量直流电流。(√)

23、交流电流表和电压表测量所测得的值都是有效值。(√)

24、电容器的容量就是电容量。(╳)

28、特种作业人员未经专门的安全作业培训,未取得相应资格,上岗作业导致事故的,应追究生产

低压电工证考试题库及答案

精选考试类应用文档,如果您需要使用本文档,请点击下载,另外祝您生活愉快,工作顺利,万事如意! 低压电工证考试题库及答案 姓名成绩 温馨提示:同学们,经过培训学习,你一定积累了很多知识,现在请认真、仔细地完成这张试题库吧。加油! 一、判断题库 [ 对]1、交流电流表和电压表测量所测得的值都是有效值。[ 对]2、万用表在测量电阻时,指针指在刻度盘中间最准确。[ 错]3、电流的大小用电流表来测量,测量时将其并联在电路中。[ 错]4、当电容器爆炸时,应立即检查。 [ 对]5、电容器的放电负载不能装设熔断器或开关。 [ 错]6、如果电容器运行时,检查发现温度过高,应加强通风。[ 错]7、日常电气设备的维护和保养应由设备管理人员负责。[ 对]8、企业、事业单位的职工无特种作业操作证从事特种作业,属违章作业。 [ 错]9、取得高级电工证的人员就可以从事电工作业。高级电

工证是指电工等级证,需要电工上岗证 [ 对]10、绝缘棒在闭合或拉开高压隔离开关和跌落式熔断器,装拆携带式接地线,以及进行辅助测量和试验使用。 [ 对]11、使用脚扣进行登杆作业时,上、下杆的每一步必须使脚扣环完全套入并可靠地扣住电杆,才能移动身体,否则会造成事故。 [ 错]12、试验对地电压为50V以上的带电设备时,氖泡式低压验电器就应显示有电。交流 [ 对]13、常用绝缘安全防护用具有绝缘手套、绝缘靴、绝缘隔板、绝缘垫、绝缘站台等。 [ 错]14、当灯具达不到最小高度时,应采用24V以下电压。36v [ 对]15、在带电维修线路时,应站在绝缘垫上。 [ 对]16、白炽灯属热辐射光源。 [ 对]17、验电器在使用前必须确认验电器良好。 [ 错]18、当拉下总开关后,线路即视为无电。 [ 错]19、用电笔检查时,电笔发光就说明线路一定有电。电路中会有感应电的存在 [ 错]20、在高压线路发生火灾时,应采用有相应绝缘等级的绝缘工具,迅速拉开隔离开关切断电源,选择二氧化碳或者干粉灭火器进行灭火。 [ 对]21、电气设备缺陷,设计不合理,安装不当等都是引发火灾的重要原因。

低压电工考试题库

——理论题部分1正确答案:630A。 1、目前我国生产的接触器额定电流一般大于或等于 [ ]错、熔断器的文字符号为。正确答案:对 2[ ]、电动式时间继电器的延时时间不受电源电压波动及环境温度变化3] [ 正确答案:对的影响。正确答案:对 4、铁壳开关安装时外壳必须可靠接地。[ ] 正确答案:、行程开关的作用是将机械行走的长度用电信号传出。5[ ]错正确答案:错 6、自动开关属于手动电器。 [ ] 正确答熔断时间越短。,是通过熔体的电压值越高,[ ] 7、熔 断器的特性案:、复合按钮的电工符号是。正确答案:对[ ] 8、热继电器是利用双金属片受热弯曲而推动触点动作的一种保护电 9 [ ] 它主要用于线路的速断保护。正确答案:错器,断路器都装有灭弧装、低压断路器是一种重要的控制和保护电器,[ ] 10因此可以安全地带负荷合、分闸。正确答案:对置,、电容器室内要有良好的天然采光。正确答案:错] 11[ 正确答案:对 12、电容器的放电负载不能装设熔断器或开关。[ ]正确答案:错 13、检查电容器时,只要检查电压是否符合要求即可。[ ] 储存等各种易燃,、为了避免静电火花造成爆炸事故,凡在加工运输[ ] 14,设备都要分别隔离。正确答案:错液体、气体时

正确 15、用避雷针、避雷带是防止雷电破坏电力设备的主要措施。 [ ] 答案:错、雷电按其传播方式可分为直击雷和感应雷两种。正 确答案:错[ ] 16及以下的安应选用25V ] 17、当采用安全 特低电压作直接电击防护时,[ 全电压。正确答案:对正确答案:对、保护接零适用于中性点 直接接地的配电系统中。] 18[ 正确答以下的低压系统。 19、剩余电流动作保护装置主要用于1000V[ ] 案:对正电源供电的电气设备,应选用三极式漏电保护装置。 220V[ ] 20、单相确答案:错常用棕色标示正极。正确答案: 对 21、在直流电路中,][ 氖泡式低压验电器就应、试验对地电压为2250V以上的带电设备时, [ ] 显示有电。正确答案:错正确答案:对、在安全色标中用红色 表示禁止、停止或消防。 [ ] 23正确答,24 ][ 、据部分省 市统计农村触电事故要少于城市的触电事故。案:错1 / 73 正确答案:、触电事故是由电能以电流形式作用人体造成的事故。 25[ ]对正确答案:对26、触电分为电击和电伤。] [ 正确以减轻导线的重量。、改革开放前我国强调以铝代铜作导线, 27[ ]答案:错、导线的工作电压应大于其额定电压。正确答案:错 28[ ]、导线连接时必须注意做好防腐措施。正确答

低压电工证考试题库完整版

2017年进网作业电工 考试题库 版本1.1 目录 一、单项选择题 (2) 二、判断题 (82) 三、多项选择题 (138) 四、案例分析题 (175) 提示:下方目录直达电梯按 Ctrl+鼠标点击页码直达,返回第一页按 Ctrl+HOME

单项选择题 1、下列 _______ 属于电气设备故障。 (D ) A 、过负荷 B 、过电压 C 、频率降低 D 单相断线 4、 在工作人员上、下的临近带电设备的铁钩架上和运行中变压器的梯子上应悬挂 _________ 标示牌。(B ) A 、止步,高压危险 B 、禁止攀登,高压危险 C 在此工作 D 禁止合闸,有人工作 5、 下列 _______ 属于电气设备不正常运行状态。 (D ) A 、单相短路 B 、单相断线 C 、两相短路 D 系统振荡 6、 杆塔基础的拉盘作用是 ________ 。 ( D ) A 、以防电杆上拔 B 、稳住电杆 C 以防电杆下沉 D 锚固拉线 7、 真空灭弧室的金属屏蔽筒的作用之一是 ___________ 。( C ) A 、扩散电弧产生的金属蒸气 B 、辅助导电作用 C 改善真空灭弧室内部的电场分布 D 增加载流量 8、 _______ 的作用是警告工作人员不得接近设备的带电部分,提醒工作人员在工作地点采取安全措施,以及 禁止向某设备合闸送电等。 (C ) A 、绝缘台 B 、绝缘垫 C 、标示牌 D 遮拦 9、 高压成套装置根据 _______ ,选择所需的功能单元。 (C ) A 、现场布置条件 B 、用电负荷性质 C 电气主结线的要求 D 变电所管理要求 10、 变压器分 ______ 两种,一般均制成三相变压器以直接满足输配电的要求。 (A ) A 、单相和三相B 、二相和三相C 、四相和三相D 五相和三相 11、 预装式(欧式)箱式变电站由于变压器室散热条件相对较差,变压器容量宜控制在 ________ 。( B ) A 、200kVA 及以下 B 、500kVA 及以下 C 1000kVA 及以下 D 1600kVA 及以下 12、 _______ ,只有在发生短路事故时或者在负荷电流较大时,变流器中才会有足够的二次电流作为继电保 护跳闸之用。(B ) A 、交流电压供给操作电源 B 、变流器供给操作电源 C 直流操作电源 D 照明电源 13、对单相接地电流大于 ________ 时的电动机,保护装置动作于跳闸。 (B ) 2、 变压器理想并列运行的条件之一是 A 、变压器的阻抗电压相等 C 、变压器的阻抗电压误差土 30% 3、 相对编号的常用格式是 ________ A 、设备编号-端子排号 排号 ________ 。( A ) B 变压器的阻抗电压误差土 20% D 变压器的阻抗电压误差土 40% 。(B ) C 设备编号-接线端子号 B 、设备名称-接线端子号 D 设备名称-端子

低压电工题库 共 题

低压电工作业题库(共594题) 考试时系统随机抽取100道题(判断题70题,单选题30题)共100分,每道题1分,80分及格 判断题(答案在每一道题前面的括号里)考试随机抽取70题 (×)危险场所室内的吊灯与地面距离不少于3m。 (×)自动开关属于手动电器。 (×)用钳表测量电动机空转电流时,可直接用小电流档一次测量出来。 (×)电机在正常运行时,如闻到焦臭味,则说明电动机速度过快。 (×)三相电动机的转子和定子要同时通电才能工作。 (×)使用改变磁极对数来调速的电机一般都是绕线型转子电动机。 (×)为保证零线安全,三相四线的零线必须加装熔断器。 (×)铜线与铝线在需要时可以直接连接。 (×)导线接头的抗拉强度必须与原导线的抗拉强度相同。 (×)绝缘材料就是指绝对不导电的材料。 (×)使用竹梯作业时,梯子放置与地面以50°左右为宜。 (×)机关、学校、企业、住宅等建筑物内的插座回路不需要安装漏电保护装置。 (×)雷击产生的高电压和耀眼的光芒可对电气装置和建筑物及其他设施造成毁坏,电力设施或电力线路遭破坏可能导致大规模停电。 (×)雷电按其传播方式可分为直击雷和感应雷两种。 (×)雷雨天气,即使在室内也不要修理家中的电气线路、开关、插座等。如果一定要修要把家中电源总开关拉开。 (×)如果电容器运行时,检查发现温度过高,应加强通风。 (×)并联补偿电容器主要用在直流电路中。 (×)在采用多级熔断器保护中,后级熔体的额定电流比前级大,以电源端为最前端。 (×)万能转换开关的定位结构一般采用滚轮卡转轴辐射型结构。 (×)接触器的文字符号为FR。 (×)刀开关在作隔离开关选用时,要求刀开关的额定电流要大于或等于线路实际的故障电流。(×)测量电机的对地绝缘电阻和相间绝缘电阻,常使用兆欧表,而不宜使用万用表。 (×)使用兆欧表前不必切断被测设备的电源。 (×)直流电流表可以用于交流电路测量。 (×)万用表使用后,转换开关可置于任意位置。 (×)二极管只要工作在反向击穿区,一定会被击穿。 (×)对称的三相电源是由振幅相同、初相依次相差120°的正弦电源,连接组成的供电系统。(×)《安全生产法》所说的“负有安全生产监督管理职责的部门”就是指各级安全生产监督管理部门。 (×)特种作业操作证每1年由考核发证部门复审一次。 (×)当电气火灾发生时,如果无法切断电源,就只能带电灭火,并选择干粉或者二氧化碳灭火器,尽量少用水基式灭火器。 (×)检查电容器时,只要检查电压是否符合要求即可。 (×)电容器放电的方法就是将其两端用导线连接。 (×)目前我国生产的接触器额定电流一般大于或等于630A。 (×)电度表是专门用来测量设备功率的装置。 (×)可以用相线碰地线的方法检查地线是否接地良好。 (×)绝缘老化只是一种化学变化。 (×)导线接头位置应尽量在绝缘子固定处,以方便统一扎线。 (×)接地电阻测试仪就是测量线路的绝缘电阻的仪器。 (×)在三相交流电路中,负载为星形接法时,其相电压等于三相电源的线电压。

低压电工证考试题库附答案

单选题 1.ⅱ类工具的绝缘电阻要求最小为(B)MΩA.5B.7C.92.锡焊晶体管等弱电元件应用(A)W的电烙铁为宜。A.25B.75C.100 3.带”回”字符号标志的手持电动工具是(B)工具。A.I类B.类C.III类 4.手持电动工具按触电保护方式分为(B)类A.2B.3C.4 5类工具的绝缘电阻要求最小为(B)MΩA.1B.2C.3 6.固定电源或移动式发电机供电的移动式机械设备,应与供电电源的(C)有金属性的可靠连接。 A.外壳B.零线C.接地装置 7.移动电气设备电源应采用高强度铜芯橡皮护套软绝缘(B)A.导线B.电缆C.绞线 8.静电引起爆炸和火灾的条件之一是(A)。 A.有爆炸性混合物存在B.静电能量要足够大C.有足够的温度 9.在生产过程中,静电对人体、设备、产品都是有害的,要消除或减弱静电,可使用喷雾增湿剂,这样做的目的是(C) A.使静电荷通过空气泄露B.使静电荷向四周散发泄露C.使静电沿绝缘体表面泄露 10.为了防止跨步电压对人造成伤害,要求防雷接地装置距离建筑物出入口、人行道最小距离不应小于(B)mA.2.5B.3C.4 11.避雷针是常用的避雷装置,安装时,避雷针宜设独立的接地装置,如果在非高电阻率地区,其接地电阻不宜超过(C)ΩA.2B.4C.1012.接闪线属于避雷装置中的一种,它主要用来保护(C) A.变配电设备B.房屋较大面积的建筑物C.高压输电线路 13.在建筑物、电气设备和构筑物上能产生电效应、热效应和机械效应,具有较大的破坏作用的雷属于(C)A.球形雷B.感应雷C.直击雷 14.在低压供电线路保护接地和建筑物防雷接地网,需要共用时,其接地网电阻要求(B)Ω。 A.≦2.5B.≦1C.≦10 15.电气火灾的引发是由于危险温度的存在,其中短路、设备故障、设备非正常运行( A )都可能是引发危险温度的因素。A.导线截面选择不当 B.电压波动 C.设备运行时间长 16.在易燃、易爆危险场所,电气线路应采用(C)火灾铠装电缆敷设。 A.穿金属蛇皮管再沿铺沙电缆沟 B.穿水煤气管 C.穿钢管 17.当车间发生电气火灾时,应首先切断电源,切断电源的方法是( B ) A.拉开刀开关 B.拉开断路器或者磁力开关 C.报告负责人请求断总电源18.用喷雾水枪可带电灭火,但为安全起见,灭火人员要带绝缘手套,穿绝缘靴还要求水枪头(A) A.接地 B.必须是塑料制成的 C.不能是金属制成的 m )A以下高压带电体不得小于(10带电灭火时,如用二氧化碳灭火器的机体和喷嘴柜喷嘴距19.

国家低压电工题库(有答案)

习题一 一、判断题 (X)1.取得高级电工证的人员就可以从事电工作业。 2.有美尼尔氏症的人不得从事电工作业。 3.企业、事业单位使用未取得相应资格的人员从事特种作业的,发生重大伤亡事故,处以三年以下有期徙刑或者拘役。 二、填空题 4.国家规定了__11__个作业类别为特种作业。 5.特种作业人员必须年满__18__周岁。 6.特种作业操作证有效期为_6___年。 7.特种作业操作证每__3__年复审1次。 8.电工特种作业人员应当具备__初中__及以上文化程度。 9.低压运行维修作业是指在对地电压__1000V__及以下的电气设备上进行安装、运行、检修、试验等电工作业。 三、单选题 10.以下说法中,错误的是(B ) A、《中华人民共和国安全生产法》第二十七条规定:生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训,取得相应资格,方可上岗作业。 (X)B、《安全生产法》所说的“负有安全生产监督管理职责的部门”就是指各级安全生产监督管理部门。 C、企业、事业单位的职工无特种作业操作证从事特种作业,属违章作业。 D、特种作业人员未经专门的安全作业培训,未取得相应资格,上岗作业导致事故的,应追究生产经营单位有关人员的责任。 11.以下说法中,错误的是(B ) A、电工应严格按照操作规程进行作业。 (X)B、日常电气设备的维护和保养应由设备管理人员负责。 C、电工应做好用电人员在特殊场所作业的监护。 D、电工作业分为高压电工、低压电工和防爆电气。 12.生产经营单位的主要负责人在本单位发生重大生产安全事故后逃匿的,

由(A )处15日以下拘留。 A、公安机关 B、检察机关 C、安全生产监督管理部门 13.《安全生产法》规定,任何单位或者(B )对事故隐患或者安全生产违法行为,均有权向负有安全生产监督管理职责的部门报告或者举报。 A、职工 B、个人 C、管理人员 14.特种作业人员未按规定经专门的安全作业培训并取得相应资格,上岗作业的,责令生产经营单位(A )。 A、限期改正 B、罚款 C、停产停业整顿 15.《安全生产法》立法的目的是为了加强安全生产工作,防止和减少(A ),保障人民群众生命和财产安全,促进经济发展。 A、生产安全事故 B、火灾、交通事故 C、重大、特大事故 16.特种作业人员在操作证有效期内,连续从事本工种10年以上,无违法行为,经考核发证机关同意,操作证复审时间可延长至(B )年。 A、4 B、6 C、10 17.从实际发生的事故中可以看到,70%以上的事故都与(C )有关。 A、技术水平 B、人的情绪 C、人为过失 18.工作人员在10kV及以下电气设备上工作时,正常活动范围与带电设备的安全距离为( B)米。 A、0.2 B、0.35 C、0.5 19.接地线应用多股软裸铜线,其截面积不得小于(C )mm2。 A、6 B、10 C、25 20.装设接地线,当检验明确无电压后,应立即将检修设备接地并(C )短路。 A、单相 B、两相 C、三相 21.低压带电作业时,(A )。 A、既要戴绝缘手套,又要有人监护 B、戴绝缘手套,不要有人监护 C、有人监护不必戴绝缘手套 习题二 —、判断题 (X)1.电压的方向是由高电位指向低电位,是电位升高的方向。

低压电工证考试试题

判断 01、在金属容器、潮湿等危险环境,照明行灯电压不得超过36V。(×) 02、电容器重新合闸前,至少应放电3min。(√) 03、在易燃、易爆场所的照明灯具,应使用密闭型或防爆型灯具,在多尘、潮湿和有腐蚀性气体场所的灯具,应使用防水防尘型。(√) 04、三相异步电动机的定子铁芯用硅钢片制作、转子铁芯用铸铁制作。(√) 05、电器设备漏电或接地按都可能产生电火花。(√) 06、就电击的危险性而言,50Hz属于最危险的频率。(√) 07、充油设备外部着火时,可用干粉灭火器灭火。(√) 08、稳压管可以长期工作在反向击穿区不会损坏。(√) 09、触电急救必须分秒必争,立即迅速口服速效救心丸进行抢救。(×) 10、交流电压表和交流电流表所指示的数值都是有效值。(√) 11、保护零线的线路上,必须装设开关和熔断器。(×) 12、表示禁止停止的安全色是红色。(√) 13、串联电路中各原件上的电流不一定相等。(×) 14、泡沫灭火器不能用于带电灭火,(√) 15、电热设备应有联锁保护和报警装置,并应为电热设备提供过电流保护。(√) 16、用万用表测试交流电压是不允许使用欧姆档。(√) 17、万用电表使用完毕后,应将开关旋至交流电流最高挡。(×) 18、异步电动机的同步转速即其旋转磁场的转速。(√) 19、刀开关是靠拉长电弧而使之熄灭的。(√) 20、在电气上L1、L2、L3、三个相序的颜色是黄、绿、红。(√) 21、低压验电器使用前先要在有电的导体上检查电笔能否正常发光。(√) 22、国家规定的安全色的颜色有黄、绿、红三种。(×) 23、带电灭火应使用泡沫、干粉灭火器。(×) 24、异步电动机的同步转速即其额定转速。(×) 25、灰色的电器外壳是表示其外壳有电。(×)

低压电工特种作业证考试题库(含答案)

选择题 1、坚持办事公道,要努力做到( )。 A、公私不分; B、公正公平; C、有求必应; D、全面公开; B 第一章概论 2、我们把绕向一致,感应电动势的极性始终保持一致的线圈端点叫()。 P25 A、接线端; B、同名端(或同极性端); C、异名端; D、端点;B 3、交流电循环变化一周所需的时间称为周期,用符号()表示。 A、R; B、C; C、T; D、L; C 4、把交流电和直流电分别通入阻值相等的两个电阻,如果在相同的时间内电阻产生的热量相等,我们把直流电的大小定义为交流电的( ) 。 A、瞬时值; B、最大值; C、有效值; D、峰值;C 5、三相电动势到达最大值的(或零值)先后顺序称()。 A、正序; B、负序; C、逆序; D、相序;D 6、在供电线路中,分别采用( B )三种颜色表示L1 (A)、L2 (B)、L3 (C)。 A、红、绿、黄; B、黄、绿、红; C、绿、黄、红; D、绿、红、黄;B 7、在采用星形联结的电源中,()是指每相绕组两端的电压,也就是一根相线与中性线之间的电压。 A、相电压; B、线电压; C、端电压; D、是相电压也是线电压;A 8、三相电源中相线与相线之间的电压称为()。 A、相电压; B、线电压; C、端电压; D、是相电压也是线电压;B 9、对称的星型接法中 U线()U相,I线等于 I相。 A、等于; B、等于; C、小于; D、大于;B

10、对称的三角形接法中 U线等于 U相,I线()I相。 A、等于; B、等于; C、小于; D、大于;B 11、用指针式万用表欧姆档测量晶体管时,应选用()档。 A、R×1Ω; B、R×10Ω; C、R×10kΩ; D、R×100Ω或R×1kΩ;D 12、当晶体管处于放大状态时,其特征是:发射结处于()偏置,集电结处于反向偏置。 A、正向; B、反向; C、左向; D、右向;A 13、通常500V以下的电气设备和线路应选用()兆欧表。 A、250V~500V; B、500V~ 1000V; C、1000V ~2500V; D、2500V~5000V; B 14、瓷瓶、母线、刀闸等应选用( D )的兆欧表。 A、250V~500V; B、500V~ 1000V; C、1000V ~2500V; D、2500V以上;D 15、测量绝缘电阻前,检查兆欧表能否正常工作。将兆欧表水平放置,慢慢空摇兆欧表手柄,使L和E两接线柱瞬间短路轻摇,指针应迅速指向()位。 A、“∞”; B、“0”; C、中间位置; D、任何位置; B 16、测量绝缘电阻前检查兆欧表能否正常工作,将兆欧表水平放置,空摇兆欧表手柄,指针应迅速指向()位。 A、“∞”; B、“0”; C、中间位置; D、任何位置;A 17、测量绝缘电阻时,均匀转动兆欧表摇把,转速逐渐增加,至每分钟()转,一分钟后指针稳定下来的读数。 A、100; B、120; C、140; D、160;B 18、触电者意识丧失应在10S时间内用()的方法,判定伤员有无呼吸和

2017最新低压电工作业考试题库及答案

2017最新低压电工作业考试题库及答案 一、单选题 (共50题,每题1分) 1.交流电路中电流比电压滞后90°,该电路属于(B)电路。 A、纯电阻 B、纯电感 C、纯电容 2.《安全生产法》立法的目的是为了加强安全生产工作,防止和减少(A),保障人民群众生命和财产安全,促进经济发展。 A、生产安全事故 B、火灾、交通事故 C、重大、特大事故 3.暗装的开关及插座应有(B)。 A、明显标志 B、盖板 C、警示标志 4.在检查插座时,电笔在插座的两个孔均不亮,首先判断是(B)。 A、短路 B、相线断线 C、零线断线 5.在狭窄场所如锅炉、金属容器、管道内作业时应使用(C)工具。 A、ⅰ类 B、ⅱ类 C、ⅲ类 6.三相笼形异步电动机的启动方式有两类,既在额定电压下的直接启动和(C)启动。 A、转子串电阻 B、转子串频敏 C、降低启动电压 7.使用竹梯时,梯子与地面的夹角以(B)°为宜。 A、50 B、60 C、70 8.下面(C)属于顺磁性材料。 A、水 B、铜 C、空气 9.当电气火灾发生时,应首先切断电源再灭火,但当电源无法切断时,只能带电灭火,500v低压配电柜灭火可选用的灭火器是(A) A、二氧化碳灭火器 B、泡沫灭火器 C、水基式灭火器 10.相线应接在螺口灯头的(A)。

A、中心端子 B、螺纹端子 C、外壳 11.在电路中,开关应控制(B)。 A、零线 B、相线 C、地线 12.电动机(C)作为电动机磁通的通路,要求材料有良好的导磁性能。 A、机座 B、端盖 C、定子铁芯 13.一般情况下220v工频电压作用下人体的电阻为(C)ω。 A、500-1000 B、800-1600 C、1000-2000 14.感应电流的方向总是使感应电流的磁场阻碍引起感应电流的磁通的变化,这一定律称为 (C)。 A、法拉第定律 B、特斯拉定律 C、楞次定律 15.在电气线路安装时,导线与导线或导线与电气螺栓之间的连接最易引发火灾的连接工艺是(A) A、铜线与铝线绞接 B、铝线与铝线绞接 C、铜铝过渡接头压接 16.静电现象是十分普遍的电现象(C)是它的最大危害。 A、对人体放电,直接置人于死地 B、高电压击穿绝缘 C、易引发火灾 17.电容器属于(C )设备。 A、危险 B、运动 C、静止 18.下图的电工元件符号中属于电容器的电工符号是(B)。 A、 B、 C、

低压电工作业考试题二及答案

试卷二 [判断题] 1、当电气火灾发生时,如果无法切断电源,就只能带电灭火,并选择干粉或者二氧化碳灭火器,尽量少用水基式灭火器。(1.0分) 正确答案:错 [判断题] 2、电气设备缺陷,设计不合理,安装不当等都是引发火灾的重要原因。(1.0分) 正确答案:对 [判断题] 3、使用电气设备时,由于导线截面选择过小,当电流较大时也会因发热过大而引发火灾。(1.0分) 正确答案:对 [判断题] 4、按钮根据使用场合,可选的种类有开启式、防水式、防腐式、保护式等。(1.0分) 正确答案:对 [判断题] 5、热继电器的保护特性在保护电机时,应尽可能与电动机过载特性贴近。(1.0分) 正确答案:对 [判断题] 6、按钮的文字符号为SB。(1.0分) 正确答案:对 [判断题] 7、自动开关属于手动电器。(1.0分) 正确答案:错 [判断题] 8、胶壳开关不适合用于直接控制5.5kW以上的交流电动机。(1.0分) 正确答案:对 [判断题] 9、自动切换电器是依靠本身参数的变化或外来讯号而自动进行工作的。(1.0分) 正确答案:对 [判断题] 10、熔断器的特性,是通过熔体的电压值越高,熔断时间越短。(1.0分) 正确答案:错 [判断题] 11、隔离开关是指承担接通和断开电流任务,将电路与电源隔开。(1.0分) 正确答案:错 [判断题] 12、在供配电系统和设备自动系统中,刀开关通常用于电源隔离。(1.0分) 正确答案:对 [判断题] 13、交流接触器的额定电流,是在额定的工作条件下所决定的电流值。(1.0分) 正确答案:对 [判断题] 14、30Hz~40Hz的电流危险性最大。(1.0分) 正确答案:错 [判断题] 15、两相触电危险性比单相触电小。(1.0分) 正确答案:错 [判断题] 16、脱离电源后,触电者神志清醒,应让触电者来回走动,加强血液循环。(1.0分) 正确答案:错 [判断题] 17、使用万用表测量电阻,每换一次欧姆档都要进行欧姆调零。(1.0分) 正确答案:对 [判断题] 18、用钳表测量电动机空转电流时,可直接用小电流档一次测量出来。(1.0分) 正确答案:错 [判断题] 19、电流表的内阻越小越好。(1.0分) 正确答案:对 [判断题] 20、电压表内阻越大越好。(1.0分) 正确答案:对 [判断题] 21、交流电流表和电压表测量所测得的值都是有效值。(1.0分)

2020最新低压电工证考试题库及答案

精选考试类文档,如果需要,请下载,希望能帮助到你们! 2020最新低压电工证考试题库及答案 姓名成绩 温馨提示:同学们, 现在请认真、仔细地完成这张试题库吧。加油! 一、判断题库 [ 对]1、交流电流表和电压表测量所测得的值都是有效值。[ 对]2、万用表在测量电阻时,指针指在刻度盘中间最准确。[ 错]3、电流的大小用电流表来测量,测量时将其并联在电路中。 [ 错]4、当电容器爆炸时,应立即检查。 [ 对]5、电容器的放电负载不能装设熔断器或开关。 [ 错]6、如果电容器运行时,检查发现温度过高,应加强通风。[ 错]7、日常电气设备的维护和保养应由设备管理人员负责。 [ 对]8、企业、事业单位的职工无特种作业操作证从事特种作业,属违章作业。 [ 错]9、取得高级电工证的人员就可以从事电工作业。高级电工证是指电工等级证,需要电工上岗证

[ 对]10、绝缘棒在闭合或拉开高压隔离开关和跌落式熔断器,装拆携带式接地线,以及进行辅助测量和试验使用。 [ 对]11、使用脚扣进行登杆作业时,上、下杆的每一步必须使脚扣环完全套入并可靠地扣住电杆,才能移动身体,否则会造成事故。 [ 错]12、试验对地电压为50V以上的带电设备时,氖泡式低压验电器就应显示有电。交流 [ 对]13、常用绝缘安全防护用具有绝缘手套、绝缘靴、绝缘隔板、绝缘垫、绝缘站台等。 [ 错]14、当灯具达不到最小高度时,应采用24V以下电压。36v [ 对]15、在带电维修线路时,应站在绝缘垫上。 [ 对]16、白炽灯属热辐射光源。 [ 对]17、验电器在使用前必须确认验电器良好。 [ 错]18、当拉下总开关后,线路即视为无电。 [ 错]19、用电笔检查时,电笔发光就说明线路一定有电。电路中会有感应电的存在 [ 错]20、在高压线路发生火灾时,应采用有相应绝缘等级的绝缘工具,迅速拉开隔离开关切断电源,选择二氧化碳或者干粉灭火器进行灭火。 [ 对]21、电气设备缺陷,设计不合理,安装不当等都是引发火灾的重要原因。

2020低压电工证考试题库及模拟考试答案

低压电工证考试题库及模拟考试答案 本专题为低压电工作业教材考试题库(2020修订版)专题,全部内容总结为低压电工作业考试题考点,是学员必须掌握的低压电工作业知识要点,请学员熟记和模拟考试测评。 1、【判断题】特种作业人员未经专门的安全作业培训,未取得相应资格,上岗作业导致事故的,应追究生产经营单位有关人员的责任。(√ ) 2、【判断题】使用万用表电阻档能够测量变压器的线圈电阻。(× ) 3、【判断题】危险场所室内的吊灯与地面距离不少于3m。(× ) 4、【判断题】使用改变磁极对数来调速的电机一般都是绕线型转子电动机。(× ) 5、【判断题】铜线与铝线在需要时可以直接连接。(× ) 6、【判断题】触电事故是由电能以电流形式作用人体造成的事故。(√ ) 7、【判断题】低压断路器是一种重要的控制和保护电器,断路器都装有灭弧装置,因此可以安全地带负荷合、分闸。(√ ) 8、【判断题】当导体温度不变时,通过导体的电流与导体两端的电压成正比,与其电阻成反比。(√ ) 9、【判断题】在爆炸危险场所,应采用三相四线制,单相三线制方式供电。(× ) 电工实操练习 10、【判断题】日光灯点亮后,镇流器起降压限流作用。(√ ) 11、【判断题】电缆保护层的作用是保护电缆。(√ ) 12、【判断题】电压的大小用电压表来测量,测量时将其串联在电路中。(× ) 13、【判断题】企业、事业单位的职工无特种作业操作证从事特种作业,属违章作业。(√ ) 14、【判断题】对电机轴承润滑的检查,可通电转动电动机转轴,看是否转动灵活,听有无异声。(× ) 15、【判断题】行程开关的作用是将机械行走的长度用电信号传出。(× ) 16、【判断题】取得高级电工证的人员就可以从事电工作业。(× ) 17、【判断题】使用电气设备时,由于导线截面选择过小,当电流较大时也会因发热过大而引发

2020低压电工证题库及答案

精选考试类文档,如果您需要使用本文档,请点击下载!祝同学们考得一个好成绩,心想事成,万事如意! 2020低压电工证题库及答案

姓名成绩 温馨提示:同学们,经过培训学习,你一定积累了很多知识,现在请认真、仔细地完成这张试题吧。加油! 一、判断题 [ 对 ]1、交流电流表和电压表测量所测得的值都是有效值。 [ 对 ]2、万用表在测量电阻时,指针指在刻度盘中间最准确。 [ 错 ]3、电流的大小用电流表来测量,测量时将其并联在电路中。 [ 错 ]4、当电容器爆炸时,应立即检查。 [ 对 ]5、电容器的放电负载不能装设熔断器或开关。 [ 错 ]6、如果电容器运行时,检查发现温度过高,应加强通风。 [ 错 ]7、日常电气设备的维护和保养应由设备管理人员负责。 [ 对 ]8、企业、事业单位的职工无特种作业操作证从事特种作业,属违章作业。[ 错 ]9、取得高级电工证的人员就可以从事电工作业。高级电工证是指电工等级证,需要电工上岗证 [ 对 ]10、绝缘棒在闭合或拉开高压隔离开关和跌落式熔断器,装拆携带式接地线,以及进行辅助测量和试验使用。 [ 对 ]11、使用脚扣进行登杆作业时,上、下杆的每一步必须使脚扣环完全套入并可靠地扣住电杆,才能移动身体,否则会造成事故。 [ 错 ]12、试验对地电压为50V以上的带电设备时,氖泡式低压验电器就应显示有电。交流

[ 对 ]13、常用绝缘安全防护用具有绝缘手套、绝缘靴、绝缘隔板、绝缘垫、绝缘站台等。 [ 错 ]14、当灯具达不到最小高度时,应采用24V以下电压。36v [ 对 ]15、在带电维修线路时,应站在绝缘垫上。 [ 对 ]16、白炽灯属热辐射光源。 [ 对 ]17、验电器在使用前必须确认验电器良好。 [ 错 ]18、当拉下总开关后,线路即视为无电。 [ 错 ]19、用电笔检查时,电笔发光就说明线路一定有电。电路中会有感应电的存在 [ 错 ]20、在高压线路发生火灾时,应采用有相应绝缘等级的绝缘工具,迅速拉开隔离开关切断电源,选择二氧化碳或者干粉灭火器进行灭火。 [ 对 ]21、电气设备缺陷,设计不合理,安装不当等都是引发火灾的重要原因。[ 对 ]22、在带电灭火时,如果用喷雾水枪应将水枪喷嘴接地,并穿上绝缘靴和戴上绝缘手套,才可进行灭火操作。 [ 对 ]23、热继电器的保护特性在保护电机时,应尽可能与电动机过载特性贴近。[ 错 ]24、断路器在选用时,要求断路器的额定通断能力要大于或等于被保护线路中可能出现的最大负载电流。 [ 错 ]25、万能转换开关的定位结构一般采用滚轮卡转轴辐射型结构。 [ 错 ]26、热继电器是利用双金属片受热弯曲而推动触点动作的一种保护电器,它主要用于线路的速断保护。 [ 对 ]27、在供配电系统和设备自动系统中,刀开关通常用于电源隔离。 [ 对 ]28、时间继电器的文字符号为KT。原来答案为“错” [ 错 ]29、频率的自动调节补偿是热继电器的一个功能。 [ 错 ]30、行程开关的作用是将机械行走的长度用电信号传出。 [ 对 ]31、低压配电屏是按一定的接线方案将有关低压一、二次设备组装起来,每一个主电路方案对应一个或多个辅助方案,从而简化了工程设计。 [ 对 ]32、铁壳开关安装时外壳必须可靠接地。 [ 错 ]33、工频电流比高频电流更容易引起皮肤灼伤。 [ 对 ]34、触电事故是由电能以电流形式作用人体造成的事故。 [ 对 ]35、触电分为电击和电伤。 [ 对 ]36、摇测大容量设备吸收比是测量(60秒)时的绝缘电阻与(15秒)时的绝缘电阻之比。 [ 对 ]37、钳形电流表可做成既能测交流电流,也能测量直流电流。 [ 对 ]38、测量电流时应把电流表串联在被测电路中。 [ 错 ]39、电度表是专门用来测量设备功率的装置。电度表是专门用来测量设备使用功率的总和的装置 [ 对 ]40、使用手持式电动工具应当检查电源开关是否失灵、是否破损、是否牢固、接线是否松动。 [ 对 ]41、电工刀的手柄是无绝缘保护的,不能在带电导线或器材上剖切,以免触电。 [ 对 ]42、电工钳、电工刀、螺丝刀是常用电工基本工具。 [ 对 ]43、一号电工刀比二号电工刀的刀柄长度长。 [ 对 ]44、低压绝缘材料的耐压等级一般为500V。 [ 对 ]45、导线连接后接头与绝缘层的距离越小越好。

低压电工证考试试题

低压电工证考试试题 低压电工证考试试题 1、在全部或部分停电的电气设备上工作,必须按顺序完成下列安全技术措施,即【停电、验电、装设接地线、悬挂标识牌和装设遮栏】。 2、一经合闸即可送电到停电设备或线路上的开关,手柄上均应悬挂【禁止合闸、有人工作】的标识牌。 3、使用梯子时,梯子与地面的角度应以【60—65】度为宜。 4、在高温环境中进行电气设备检修时,【应尽量避免在带电情况下】作业。 5、低压电力设备电缆的接地芯线或与相线包在同一保护外壳内的多芯导线的接地芯线,其最小的铜芯截面为【1】平方毫米。 6、电气设备发生火灾,通常禁止使用的灭火器材是【泡沫灭火器】。 7、发生人身触电死亡的主要原因是电流通过人体内部组织引起【生理反应】而造成。 8、根据国家标准GB3805-83规定,安全电压系列的上限值是指两导体间或任一导体与地之间均不得超过交流有效值【50】伏。 9、一般居民住宅、办公场所,若以防止触电为主要目的时,应选用漏电动作电流为【30】毫安的漏电保护器。 10、移动式电动工具及其开关板(箱)的电源线必须采用【铜芯橡皮护套软电缆或铜芯聚氯乙烯绝缘护套软线】。 11、计费电度表的安装高度若为两排排列布置时,其上层表箱底部对地面垂直距离不应超过【2.1】米。

12、熔断器在照明线路上是作为【过载及短路】保护装置。 13、对气体放电灯供电的三相四线制照明线路,其零线截面应按相线【截面额定电流的100%】选择。 14、正常干燥场所室内照明,其吊灯与地面垂直距离不得小于【1.8】米。 15、低压架空导线与招牌、檐蓬、铁闸等金属物的距离不得小于【0.2】米。 16、敞开式低压配电装置及电气设备采用网眼遮拦屏护时,遮拦下部边缘距地面不应大于【0.1】米。 17、照明线路每一单相回路宜采用双极胶壳开关或自动开关控制和保护,开关底边距地面高度一般为(1.8--2)米。 18、当变压器总容量不超过100千伏安时,其接地装置的接地电阻允许不超过(10)欧。 19、采用街码沿墙敷设的低压架空线路,与阳台等不良导体的距离应不小于(0.1)米。 20、容量为50千瓦以上的电动机及其底座与邻近机器间相距的最小净距是(1)米。 21、自动空气开关的长延时动作过流脱扣器在线路上是作为(过载)保护使用。 22、星形-三角形换接降压起动器,只适宜于使用在(380伏、△接鼠笼式)的电动机上。 23、保护低压电容器组的熔断器熔丝,应按不大于电容器额定电流的(130)%来选择。 24、具有双电源供电的用户,必须装设(连锁)装置。(电工之家https://www.wendangku.net/doc/e2143737.html,) 25、由专用变压器供电,但不经常起动的大容量鼠笼式电动机,当其直接起动时引起电源电压下降超过(15)%,则须降压起动。

2020年低压电工证资格考试复习题库100题及答案

2020年低压电工证资格考试复习题库100 题及答案 1、电容器所在的环境日平均最高温度不应超高(B)℃。 A、35 B、40 C、45 D、50 2、对36V电压线路的绝缘电阻,要求不小于(C)。 A、0.036MΩ B、0.22MΩ C、0.5MΩ D、0.1MΩ 3、对称三相电源三角形连接时,线电流是(D)。 A、相电流 B、3倍的相电流 C、2倍的相电流 D、根号3倍的相电流 4、家用电器回路漏电保护器的动作电流值为(C)。 A、6 B、15 C、30 D、20

5、低压检修时,人体及所携带工作与带电体的距离应大于(C)厘米。 A、5 B、20 C、10 6、在触电机会较多危险较大的场所,局部照明和手提照明应采用额定电压为(C)伏以下的安全灯。 A、50 B、42 C、36 7、控制器是一种用来改变电路状态的(D)触头开关电器。 A、单 B、双 C、三 D、多 8、雷电流幅值指主放电时冲击电流的最大值。雷电流幅值可达(A). A、数十至数百千安 B、数至数十千安 C、数至数千安 D、数十至数百安 9、所谓三相对称负荷就是(D) A、三相的相电流有效值相等。 B、三相的相电压相等且相位互差120°。

C、三相的相电流有效值相等,三相的相电压相等且相位互差120°。 D三相的负荷阻抗相等,阻抗角相同。 10、避雷器属于(A)保护元件。 A、过电压 B、短路 C、过负载 D、接地 11确定电流所产生磁场方向的定则是由(B)。 A、欧姆定律 B、右手螺旋定律 C、基尔霍夫定律 D、楞次定律 12、二极管有(A)个PN结。 A、1 B、2 C、3 D、4 13、变压器不能改变的是(D)。 A、电流

低压电工上岗证考试试题1

低压电工上岗证试题1 一、是非题(对的打“√”,错的打“X”:每题1分,共10分) 1、电气设备运行中产生的火花和危险温度是引起火灾的重要原因。() 2、当发现有人触电,使他脱离电源后,应立即进行人工呼吸和心脏挤压抢。() 3、临时接地线的接线夹必须坚固有力,软铜导线的截面积不应少2.5mm2。() 4、防止触电的安全用具的试验包括绝缘试验和泄漏电流实验。() 5、在无接地装置的环境中,使用I类电动工具时,应将工具外壳接地线与电源 零线连接在一起插到插座零线孔作接零保护。() 6、在特别潮湿场所或金属容器内,使用24伏安全电压照明是不安全的。() 7、照明设备中的单相三孔、三相四孔插座的接地线(PE)或接零线(N)均接 在上孔,插座内的接地端子(PE)可以与零线端子(N)直接连接。() 8、重复接地的主要作用是为了降低接地装置的接地电阻。() 9、快速熔断器主要用于半导体元件或整流装置的短路保护。() 10、在潮湿或金属构架上等导电良好的作业场所可以使用I类电动工具,只要 安装额定动作电流不大于30mA,动作时间不大于0.1s的漏电保护器即可。 () 二、选择填充题:(每题1.5分,共15分) 1、带电灭火时,应选用二氧化碳等不导电的灭火剂,灭火器机体喷嘴至带电体最小距离对于10千伏者不应小于。 A、0.4米 B、0.3米 C、0.2米 2、用万用表欧姆档测量电阻时,所选的倍率档应使指针处于表盘的。 A、起始 B、中间 C、1/2~2/3 3、装设携带型临时接地线时应。 A、先接接地端,后接线路或设备端 B、先接线路段或设备端,后接接地端 C、不分先后装接 4、消除静电危害最简单的方法是 A、接地法 B、泄露法 C、中和法

2020最新低压电工证考试题及答案

2020最新低压电工证考试题及答案 姓名成绩 温馨提示:同学们,经过培训学习,你一定积累了很多知识,现在请认真、仔细地完成这张试题吧。加油! 一、判断题 [ 对 ]1、交流电流表和电压表测量所测得的值都是有效值。[ 对 ]2、万用表在测量电阻时,指针指在刻度盘中间最准确。 [ 错 ]3、电流的大小用电流表来测量,测量时将其并联在电路中。 [ 错 ]4、当电容器爆炸时,应立即检查。 [ 对 ]5、电容器的放电负载不能装设熔断器或开关。 [ 错 ]6、如果电容器运行时,检查发现温度过高,应加强通风。 [ 错 ]7、日常电气设备的维护和保养应由设备管理人员负责。 [ 对 ]8、企业、事业单位的职工无特种作业操作证从事特种作业,属违章作业。 [ 错 ]9、取得高级电工证的人员就可以从事电工作业。高级电工证是指电工等级证,需要电工上岗证

[ 对 ]10、绝缘棒在闭合或拉开高压隔离开关和跌落式熔断器,装拆携带式接地线,以及进行辅助测量和试验使用。 [ 对 ]11、使用脚扣进行登杆作业时,上、下杆的每一步必须使脚扣环完全套入并可靠地扣住电杆,才能移动身体,否则会造成事故。 [ 错 ]12、试验对地电压为50V以上的带电设备时,氖泡式低压验电器就应显示有电。交流 [ 对 ]13、常用绝缘安全防护用具有绝缘手套、绝缘靴、绝缘隔板、绝缘垫、绝缘站台等。 [ 错 ]14、当灯具达不到最小高度时,应采用24V以下电压。36v [ 对 ]15、在带电维修线路时,应站在绝缘垫上。 [ 对 ]16、白炽灯属热辐射光源。 [ 对 ]17、验电器在使用前必须确认验电器良好。 [ 错 ]18、当拉下总开关后,线路即视为无电。 [ 错 ]19、用电笔检查时,电笔发光就说明线路一定有电。电路中会有感应电的存在 [ 错 ]20、在高压线路发生火灾时,应采用有相应绝缘等级的绝缘工具,迅速拉开隔离开关切断电源,选择二氧化碳或者干粉灭火器进行灭火。 [ 对 ]21、电气设备缺陷,设计不合理,安装不当等都是引发火灾的重要原因。

2020低压电工培训考试题库及答案

2020年低压电工培训考试题库及答案一、单选题 l、电工作业人员必须年满( D )岁。 A.15 B. 16 C.17 D.18 2、装设接地线的顺序为( B )。 A.先导体端后接地端 B.先接地端后导体端 C.可以同时进行 D.装设顺序和安全无关 3、一般居民住宅、办公场所,若以防止触电为主要目的时, 应选用漏电动作电流为( C ) mA的漏电保护开关。 A.6 B.15 C.30 D.50 4、电气工作人员连续中断电气工作( A )以上者,必须重 新学习有关规程,经考试合格后方能恢复工作。 A.三个月 B.半年 C.一年 D.两年 5、我国标准规定工频安全电压有效值的限值为( B )V。 A.220 B.50 C.36 D.6 6、关于电气装置,下列( B )项工作不属于电工作业。 A.试验 B.购买 C.运行 D.安装 7、电工作业人员必须典备( C )以上的文化程度。 A.小学 B.大专 C.初中 D.高中 8、电阻、电感、电容串联电路中,电源电压与电流的相位关系是( C )。 A.电压超前电流 B.电压滞后电流

C.不确定 D.同相 9、额定电压( D )V以上的电气装置都属于高压装置。 A.36 B.220 C.380 D.1000 10、电能的单位是( D )。 A.A B.V.A C.w D.kw.h 11、R,Xl,Xc串联电路中,已知电源电压有效值U=220V和R =Xl=Xc=440Q,则电路中的电流为( C ) A.O B.0. 25 C.0.5 D.1 12、某直流电路电流为1. 5A,电阻为4 Q,则电路电压为( B ) V 。 A.3 B.6 C.9 D.12 13、电压的单位是( B )。 A.A B.V C.w 14、并联电路的总电容与各分电容的关系是( A )。 A.总电容大予分电容 B.总电容等于分电容 C.总电容小于分电容 D.无关 15、1 kΩ与2 kΩ的电阻串联后接到6V的电压上,流过电的电流为( D )。 A.0. 25 B.0.125 C.0.083333333 D.2 mA 16、电压220V,额定功率100W白炽灯泡的电阻为( D )Ω。 A.2.2 B.220 C.100 D.484 17、电源输出功率的大小等于( A )。 A.UI B.UIt C.I2Rt 18、应当按工作电流的( B )倍左右选取电流表的量程。

相关文档
相关文档 最新文档