文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 发电机并网解列步骤新定稿版

发电机并网解列步骤新定稿版

发电机并网解列步骤新定稿版
发电机并网解列步骤新定稿版

发电机并网解列步骤新 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

洛阳永龙能化发电机并网及解列步骤

一、1#发电机组手动准同期并列步骤

1、查1#发电机组有关工作票已收回安措已拆除所有人员已撤离

2、测1#发电机组定子、转子回路绝缘合格绝缘良好

3、检查1#发电机组所用保护已投

4、检查发电机出口刀闸G1007甲、中性点避雷器刀闸G1007中地在断开位置

5、检查发电机PT刀闸G1007PT在断开位置一次保险完好正常

6、检查励磁PT刀闸G1001PT在断开位置一次保险完好正常

7、检查励磁变刀闸G1001甲在断开位置

8、合上发电机刀闸G1007甲、中性点避雷器刀闸G1007中地,确认已合好

9、合上发电机PT刀闸G1007PT二次电源开关

10、将发电机PT刀闸G1007PT摇至工作位置

11、合上励磁PT刀闸G1001PT二次电源开关

12、将励磁PT刀闸G1001PT摇至工作位置

13、合上励磁变刀闸G1001甲二次电源开关

14、将励磁变刀闸G1001甲摇至工作位置

15、检查发电机断路器(G1007)在试验断开位置带电显示装置正常

16、检查发电机断路器(G1007)操作、保护、信号电源已全部送电

17、检查发电机保护测控柜AC10、微机励磁装置柜AC11电源正常

18、检查同期屏柜AC9电源正常

19、检查发电机测控柜AC10所用压板已投入,综保装置无异常信号

20、将发电机断路器G1007开关摇至工作位置

21、合上发电机断路器G1007开关二次开关

22、收到汽机“可并列”命令后,将励磁柜AC11内熔断器—励磁PT电压励磁变低压电

压、转子电压、控制电源、直流电源AVR1直流电源AVR2、交流电源AVR1、交流电源AVR2、转子电流合上将直流电源AVR2、交流电源AVR1、交流电源AVR2空开合上。

23、在励磁柜AC11按“合闸”按钮,合上灭磁开关QE,再按下“开机”按钮进行起励。

24、在励磁柜AC11按“增磁“按钮,使电压升至10.5KV

25、在同期屏AC9上将发电机同期开关1TK打至“投入”位置

26、将同期闭锁开关STK打至“投入闭锁”位置

27、将手动准同期开关1STK打至“粗调”位置,观察MZ-10同步表同期电压的频差、压

差。

28、根据实际情况分别操作SM、SV开关进行相应的调节,使频差、压差满足并网条件。

29、将手动准同期开关1STK打至“精调”位置,观察MZ-10同步表同期

30、在相位差接近0度时,按下HA按钮,发电机合闸。

31、查发电机并网成功,发电机断路器G1007开关已打至合后位置

32、将1TK STK 1STK 开关切至“退出”。

33、检查发电机电压、电流正常

34、全面检查

二、1#发电机组自动准同期并列步骤

1、查1#发电机组有关工作票已收回安措已拆除所有人员已撤离

2、测1#发电机组定子、转子回路绝缘合格绝缘良好

3、检查1#发电机组所用保护已投

4、检查发电机出口刀闸G1007甲、中性点避雷器刀闸G1007中地在断开位置

5、检查发电机PT刀闸G1007PT在断开一次保险完好正常

6、检查励磁PT刀闸G1001PT在断开位置一次保险完好正常

7、检查励磁变刀闸G1001甲在断开位置

8、合上发电机刀闸G1007甲、中性点避雷器刀闸G1007中地,确认合好

9、合上发电机PT刀闸G1007PT二次电源开关

10、将发电机PT刀闸G1007PT摇至工作位置

11、合上励磁PT刀闸G1001PT二次电源开关

12、将励磁PT刀闸G1001PT摇至工作位置

13、合上励磁变刀闸G1001甲二次电源开关

14、将励磁变刀闸G1001甲摇置工作位置

15、检查发电机断路器G1007在试验断开位置带电显示装置正常

16、检查发电机断路器操作、保护、信号电源已全部送电

17、检查发电机保护测控柜AC10、微机励磁装置柜AC11电源正常

18、检查同期屏柜AC9电源正常

19、检查发电机测控柜AC10所用压板已投入,综保装置无异常信号

20 将发电机断路器G1007开关摇至工作位置

21、合上发电机断路器G1007开关二次开关

22 收到汽机“可并列”命令后,将励磁柜AC11内熔断器—励磁PT电压

励磁变低压电压、转子电压、控制电源、直流电源AVR1直流电源AVR2、

交流电源AVR1、交流电源AVR2、转子电流合上将直流电源AVR2、交流电源AVR1、交流电源AVR2空开合上。

23、在励磁柜AC11按“合闸”按钮,合上灭磁开关QE,再按下“开机”按钮进行起励。

24、在励磁柜AC11按“增磁“按钮,使电压升至10.5KV

25、将同期闭锁开关STK切至“闭锁”位置。

26、同期屏柜AC9面板上将DTK切至“近控”,YAC-2000投电。

27、将同期装置投电控制TDK开关切至“投电”位置,WX-98F同期装置投电。

28、将发电机同期开关1TK切至“投入”位置,切入同期电压。

29、将同期启动控制QK切至“启动”位置后,WX-98F同期装置启动

30、当满足并网条件时。

31、将合闸出口CK切至“合闸”位,检查发电机断路器G1007开关合闸

32、查发电机并网成功,发电机断路器G1007开关已打至合后位置

33、将上述开关DTK、TDK、1TK、QK、CK切至“退出”。

34、全面检查

三.发电机解列步骤:

1).接调度命令;

2).将发电机有功、无功负荷逐步降低;

3).当发电机有功负荷逐步降至接近零时,在后台机上断开发电机G1007开关;4).确认发电机G1007开关已断开后向汽机发出“注意”、“已分闸”信号;5).在励磁装置面板上点动操作“减磁”按钮,将发电机电压降至零;

6).在励磁装置面板上点动操作“分闸”按钮,断开灭磁开关QE;

7).等汽机停稳后,用2500V摇表测量发电机在热状态下绝缘电阻;

8).通知汽机值班人员关闭发电机空冷器冷却水阀门;

9).向调度汇报发电机已解列。

10).机组解列后,如停机时间较长不启动,但本班不再开机,应将发电机解备,查发电机小车开关G1007开关在工作断开位置,将发电机小车开关G1007开关遥至试验位置。在将发电机出口刀闸G1007甲、中性点避雷器刀闸G1007中地、发电机PT刀闸G1007 PT、励磁PT刀闸G1001PT 、励磁变刀闸G1001甲摇至试验或断开位置。

发电机发电并网步骤

广西来宾东糖纸业有限公司发电机发电并网步骤及方式 方式一,就地自动同期并网 EDH采的“同期投入/切除”信号为发电机指挥信号屏上的“准备并网”信号,为长闭信号,由气机控制台了消除。 发电机在点火给定励磁之后,并网步骤如下: 1、保证10.5KV II段母线有电压,即要保证AH41、AH16开关在合位,手车 位置在工作位置;AH20开关在合位,AH20、AH21柜手车在工作位置。 AH31柜开关在分位,手车处于工作位置。 2、向EDH发出准备并网“同期投入”请求,此时发电机信号柜上“准备并网 信号指示灯”应点亮。 3、EDH收到请求后,在确定所有工作准备好之后,发出“可以并网”信号, 此时主控楼同期屏上“可以并网信号灯”应该点亮。 4、此时将同期屏上“远方就地把手”打到就地位置,“合闸方式选择把手” 打到自动位置。然后按下“1#发电机同期请求按钮”,此时同期屏上运行 侧电压表、频率表,待并侧电压表、频率表应有显示。此时应该观察仪表 显示然后转换屏上的“1#发电机跳压把手”、“1#发电机调速把手”使仪表显示尽量相同,然后测量手动测量运行、系统两侧电压大小,相位,频率 (就是合相)。方法是:用万用表测量KA102的5和7(即A相电压),KA102 的6和8(即B相电压),正常万用表显示应为0。 5、待仪表显示得值相差不大后,并确认运行侧与待并侧的电压满足并网三要 素之后,按下同期屏上“就地自动执行按钮”,启动主控楼同期屏同期程 序,NAS-965同期装置运行并自主根据系统侧与运行侧电压、频率比较来进行调节,发出合闸脉冲,合闸成功后完成并网,完成之后同期装置及屏柜仪表会自动停电,请现场执行人员检查并确认。 方式二,就地无压并网,此种并网方式是在发电机不运行的情况下完成并网的。EDH采的“同期投入/切除”信号为发电机指挥信号屏上的“准备并网”信号,为长闭信号,由气机控制台了消除。 发电机在点火给定励磁之后,并网步骤如下: 1、保证10.5KV II段母线有电压,即要保证AH41、AH16开关在合位,手车位置在工作位置;AH20开关在合位,AH20、AH21柜手车在工作位置。 AH31柜开关在分位,手车处于工作位置。 2、EDH发出准备并网“同期投入”请求,此时发电机信号柜上“准备并网信 号指示灯”应点亮。 3、EDH收到请求后,在确定所有工作准备好之后,发出“可以并网”信号, 此时主控楼同期屏上“可以并网信号灯”应该点亮。 此时将同期屏上“远方就地把手”打到就地位置,“合闸方式选择把手” 打到无压位置。然后按下“1#发电机同期请求按钮”,此时同期屏上运行 侧电压表、频率表应有电压、频率显示,待并侧电压表、频率表应指示为 0。 4、此时不需要合相检查,然后直接按下同期屏上“就地自动执行按钮”,启动主控楼同期屏同期程序,NAS-965同期装置运行并自主根据系统侧与运行侧电压、频率比较来进行调节,发出合闸脉冲,合闸成功后完成并网,完成之后同期装置及屏柜仪表会自动停电,请现场执行人员检查并确认。 方式三,就地手动并网,此种并网方式要目测同期屏上的同步表来判别运行侧与

发电机并网操作作业方案

发电机并网操作作业方案 批准: 审核: 编制: 日期:年月日

发电机并网操作作业方案作业概况及流程 操作负责人员 值班负责人: 值班长: 班组长: 齐,绝缘靴和绝缘手套,验电器齐全。 应急预案 2.1发电机异常处理 2.1.1 发电机运行中遇下列情况,应立即解列停机 1)发电机冒烟、着火。 2)发电机发生强烈振动。 3)危及人身安全,不停电无法处理。

2.1.2发电机非同期并列 现象: 1)系统各参数剧烈变化。 2)发电机、变压器发出轰鸣声。 3)发电机静子电压、有无功负荷变化比较大。 处理: 1)如果发生非同期并列,很快地电流、电压各参数变化衰减,轰鸣声消失,发电机各参数趋于稳定。此时可不发电机解列。但事后应汇报运行部主任、总工程师。 2)如果发电机各参数的变化并不衰减,应立即汇报值长,将发电机与系统解列。 2.1.3发电机运行中发生振荡 现象: 1) 发电机各参数周期性的变化。 2)系统电流、电压、有无功参数剧烈变化。 3)转子电流、电压参数在正常值附近变化,发电机发出与各参数变化规律相合拍的鸣音。 4)失去同步的机组的参数变化规律与正常机组相反。 处理: 1)立即增加各机组的无功负荷,减少振荡机组有功负荷。 2)如果采取上述措施后,机组振荡仍不衰减,超过3分钟,请示值长,将严重过负荷的机组解列。 2.1.4 发电机1TV断线 现象: 1)预告音响“响”,监控界面上发“发电机电压断线”光子,发变组保护屏A发“TV断线”信号。 2)发电机有功、无功负荷,定子电压指示降低。 3)监控界面上发“励磁调节器通道切换动作”信号发出。 4)定子电流、转子电压、转子电流指示正常。 处理: 1)若发电机有、无功负荷及定子电流指示不正常,并伴随TV断线信号时,通知机炉保持锅炉蒸汽压力、流量稳定,维持机组热负荷稳定。2)检查励磁调节器由A套切至B套。 3)对1TV一、二次回路进行详细检查,若经检查确属1TV回路故障,立即退出发电机保护A柜:程序逆功率、逆功率、过电压、失磁保护,

发电机并网解列步骤新

精心整理洛阳永龙能化发电机并网及解列步骤 一、1#发电机组手动准同期并列步骤 1、查1#发电机组有关工作票已收回安措已拆除所有人员已撤离 2、测1#发电机组定子、转子回路绝缘合格绝缘良好 3、检查1#发电机组所用保护已投 4、检查发电机出口刀闸G1007甲、中性点避雷器刀闸G1007中地在断开位置 5、检查发电机PT刀闸G1007PT在断开位置一次保险完好正常 6、检查励磁PT刀闸G1001PT在断开位置一次保险完好正常 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22、 AVR1 23 24 25 26、将同期闭锁开关STK打至“投入闭锁”位置 27、将手动准同期开关1STK打至“粗调”位置,观察MZ-10同步表同期电压的频差、压差。 28、根据实际情况分别操作SM、SV开关进行相应的调节,使频差、压差满足并网条件。 29、将手动准同期开关1STK打至“精调”位置,观察MZ-10同步表同期 30、在相位差接近0度时,按下HA按钮,发电机合闸。 31、查发电机并网成功,发电机断路器G1007开关已打至合后位置 32、将1TKSTK1STK开关切至“退出”。 33、检查发电机电压、电流正常 34、全面检查 二、1#发电机组自动准同期并列步骤 1、查1#发电机组有关工作票已收回安措已拆除所有人员已撤离

2、测1#发电机组定子、转子回路绝缘合格绝缘良好 3、检查1#发电机组所用保护已投 4、检查发电机出口刀闸G1007甲、中性点避雷器刀闸G1007中地在断开位置 5、检查发电机PT刀闸G1007PT在断开一次保险完好正常 6、检查励磁PT刀闸G1001PT在断开位置一次保险完好正常 7、检查励磁变刀闸G1001甲在断开位置 8、合上发电机刀闸G1007甲、中性点避雷器刀闸G1007中地,确认合好 9、合上发电机PT刀闸G1007PT二次电源开关 10、将发电机PT刀闸G1007PT摇至工作位置 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30、当满足并网条件时。 31、将合闸出口CK切至“合闸”位,检查发电机断路器G1007开关合闸 32、查发电机并网成功,发电机断路器G1007开关已打至合后位置 33、将上述开关DTK、TDK、1TK、QK、CK切至“退出”。 34、全面检查 三.发电机解列步骤: 1).接调度命令; 2).将发电机有功、无功负荷逐步降低;

发电机首次启动及核相并网方案

2×130T/H+2×25MW燃气锅炉机组发电机首次启动及核相并网方案 编制: 审核: 批准:

1 编制目的 为加强2×130T/H+2×25MW燃汽锅炉机组调试工作管理,明确发电机系统调试的任务和各方职责,规范调试项目和程序,使调试工作有组织,有计划,有次序地进行,全面提高调试质量,确保机组安全、可靠、经济、文明地投入生产,特制定本方案。本方案在实施过程中的修改、调整,届时由启动验收委员会的总指挥决定。 2编制依据 2.1《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》 2.2《火电工程启动调试工作规定》 2.3《火电施工质量检验及评定标准》 2.4《火电建设施工及验收技术规范》 2.5《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 2.6《电力设备预防性试验规程》 2.7《继电器检验规程》 2.8《电气指示仪表检验规程》 2.9《电力系统自动装置检验条列》 2.10有关行业和厂家的技术标准 2.11设计单位和厂家提供的有关图纸资料 3编制说明

3.1该措施是为2﹡25MW机组从分系统调试开始到72+24小时 满负荷试运结束,这一全过程电气整套启动试运编制的一个指导 性文件 3.2该措施将分系统调试、整套启动具备的条件、发电机升速过 程的试验、空负荷调试、带负荷调试、72+24小时满负荷试运 六个阶段顺序编写。 3.3该措施的编写顺序通常可以反映实际操作顺序,但是在实际 工作中应依据现场的具体作不同的调整。 4主要设备 4.1发电机 型号: QFW-30-2A 2有功功率: 30MW 功率因数: 0.8 频率: 50Hz 额定转速: 3000转/分 定子电压: 10500伏 定子电流: 2062A 制造厂:四川东风电机厂 4.2交流励磁机 型号: WLQ130-3000

发电机并网解列步骤新

发电机并网解列步骤新集团文件发布号:(9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

洛阳永龙能化发电机并网及解列步骤 一、1#发电机组手动准同期并列步骤 1、查1#发电机组有关工作票已收回安措已拆除所有人员已撤离 2、测1#发电机组定子、转子回路绝缘合格绝缘良好 3、检查1#发电机组所用保护已投 4、检查发电机出口刀闸G1007甲、中性点避雷器刀闸G1007中地在断开位置 5、检查发电机PT刀闸G1007PT在断开位置一次保险完好正常 6、检查励磁PT刀闸G1001PT在断开位置一次保险完好正常 7、检查励磁变刀闸G1001甲在断开位置 8、合上发电机刀闸G1007甲、中性点避雷器刀闸G1007中地,确认已合好 9、合上发电机PT刀闸G1007PT二次电源开关 10、将发电机PT刀闸G1007PT摇至工作位置 11、合上励磁PT刀闸G1001PT二次电源开关 12、将励磁PT刀闸G1001PT摇至工作位置 13、合上励磁变刀闸G1001甲二次电源开关 14、将励磁变刀闸G1001甲摇至工作位置 15、检查发电机断路器(G1007)在试验断开位置带电显示装置正常 16、检查发电机断路器(G1007)操作、保护、信号电源已全部送电 17、检查发电机保护测控柜AC10、微机励磁装置柜AC11电源正常 18、检查同期屏柜AC9电源正常 19、检查发电机测控柜AC10所用压板已投入,综保装置无异常信号 20、将发电机断路器G1007开关摇至工作位置

21、合上发电机断路器G1007开关二次开关 22、收到汽机“可并列”命令后,将励磁柜AC11内熔断器—励磁PT电压励磁变低压电 压、转子电压、控制电源、直流电源AVR1直流电源AVR2、交流电源AVR1、交流电源AVR2、转子电流合上将直流电源AVR2、交流电源AVR1、交流电源AVR2空开合上。 23、在励磁柜AC11按“合闸”按钮,合上灭磁开关QE,再按下“开机”按钮进行起励。 24、在励磁柜AC11按“增磁“按钮,使电压升至10.5KV 25、在同期屏AC9上将发电机同期开关1TK打至“投入”位置 26、将同期闭锁开关STK打至“投入闭锁”位置 27、将手动准同期开关1STK打至“粗调”位置,观察MZ-10同步表同期电压的频差、压 差。 33、检查发电机电压、电流正常 34、全面检查 二、1#发电机组自动准同期并列步骤 1、查1#发电机组有关工作票已收回安措已拆除所有人员已撤离 2、测1#发电机组定子、转子回路绝缘合格绝缘良好 3、检查1#发电机组所用保护已投 4、检查发电机出口刀闸G1007甲、中性点避雷器刀闸G1007中地在断开位置 5、检查发电机PT刀闸G1007PT在断开一次保险完好正常

发电机同期并网试验方案及措施

宁夏天元锰业余 热发电项目 西北电力建设一公司调试所 调试措施 NXTY 共 9页 发行时间 二〇一四年十月 宁夏天元锰业余热1#发电机组 准同期并网试验方案及措施

宁夏天元锰业余热1#发电机组 电气调试方案 名称单位签名日期批准建设单位 审核施工单位监理单位调试单位 编写调试单位 措施名称:宁夏天元锰业余热1#发电机准同期并网试验方案及措施 措施编号:NXTYMY201410措施日期:2014年10月 保管年限:长期密级:一般 试验负责人:刘迎锋 试验地点:宁夏天元锰业余热发电车间 参加试验人员:刘迎锋、曾志文 参加试验单位:陕西电建一公司调试所(以下简称调试单位)、山东恒信建设监理公司(以下简称监理单位)、山东兴润建设有限公司(以下简称安装单位);宁夏天元锰业余热发电电气车间(以下简称生产单位)、设备厂家等 试验日期:2014年10月

目录 1.系统概述 (4) 2.主要设备参数 (5) 3.编制依据与执行的标准 (6) 4.试验仪器 (6) 5. 试验应具备的条件 (6) 6. 发电机短路特性试验 (7) 组织机构及人员分工 (8) 8.安全技术措施 (9)

1、系统概述 1.1系统概述: 1.1.1宁夏天元锰业余热发电工程,设计规模山东济南锅炉厂生产75 T/h循环流化床锅炉,配青岛汽轮机厂抽汽式12MW汽轮机和东方电气集团东风电机有限公司15MW发电机组。锅炉以煤/煤矸石燃烧,由山东省环能设计院有限公司设计。由山东兴润建设有限公司负责安装,西北电力有限公司调试所负责调试。 1.1.2宁夏天元锰业3×15MW发电工程,其发电机出口电压为10.5KV,发电机出口经1#主变高压侧送至110KVⅠ段/110KVⅡ段母线;与枣锰Ⅰ回联络线并入系统; 1.1.3 110KV系统设计为双母分段,Ⅰ母与Ⅱ母互为备用,Ⅰ母与Ⅱ母之间装设有母联开关为两段母线并列运行联络点, 1.1.4 10KV厂用系统电源取自1#、2#、3#发电机出口母线,经1#,2#、#3(2#发电机)、1至4#炉厂用与10KVⅠ段至Ⅳ段工作电源进线供10KVⅠ至Ⅳ段厂用母线运行;10KVⅠ段至Ⅳ段工作电源进线与备用电源装设(无扰动快切装置)。1.1.5 400V厂用系统1#至4#厂用变供400VⅠ段至Ⅳ段低压厂用母线运行;400V 工作电源及备用电源系统装设备自投装置。 1.2同期系统设手动同期和自动同期两种方式。自动准同期为南京南瑞继电保护电气有限公司生产的RCS-9000系列自动准同期装置。 1.2.1发电机保护为微机型,采用南京南瑞继电保护电气有限公司生产的RCS-985R/SS系列发电机保护装置。 1.2.2主变保护为微机型,采用(差动)南京南瑞继电保护电气有限公司生产的RCS-9679CS和(后备)RCS-9681CS系列主变保护装置。 1.2.3线路保护为微机型,采用南京南瑞继电保护电气有限公司生产的RCS-943系列(V)超高压线路成套保护装置。 1.2.4母线保护为微机型,采用南京南瑞继电保护电气有限公司生产的RCS-915AB型母线保护装置。 1.2.5实时故障录波为微机型,采用南京南瑞继电保护电气有限公司生产的PCS-963发变组故障录波装置。 1.2.6无扰动快速切换为微机型,采用南京南瑞继电保护电气有限公司生产的

发电机并网解列步骤新

发电机并网解列步骤新集团标准化小组:[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

洛阳永龙能化发电机并网及解列步骤 一、1#发电机组手动准同期并列步骤 1、查1#发电机组有关工作票已收回安措已拆除所有人员已撤离 2、测1#发电机组定子、转子回路绝缘合格绝缘良好 3、检查1#发电机组所用保护已投 4、检查发电机出口刀闸G1007甲、中性点避雷器刀闸G1007中地在断开位置 5、检查发电机PT刀闸G1007PT在断开位置一次保险完好正常 6、检查励磁PT刀闸G1001PT在断开位置一次保险完好正常 7、检查励磁变刀闸G1001甲在断开位置 8、合上发电机刀闸G1007甲、中性点避雷器刀闸G1007中地,确认已合好 9、合上发电机PT刀闸G1007PT二次电源开关 10、将发电机PT刀闸G1007PT摇至工作位置 11、合上励磁PT刀闸G1001PT二次电源开关 12、将励磁PT刀闸G1001PT摇至工作位置 13、合上励磁变刀闸G1001甲二次电源开关 14、将励磁变刀闸G1001甲摇至工作位置 15、检查发电机断路器(G1007)在试验断开位置带电显示装置正常 16、检查发电机断路器(G1007)操作、保护、信号电源已全部送电 17、检查发电机保护测控柜AC10、微机励磁装置柜AC11电源正常 18、检查同期屏柜AC9电源正常 19、检查发电机测控柜AC10所用压板已投入,综保装置无异常信号 20、将发电机断路器G1007开关摇至工作位置 21、合上发电机断路器G1007开关二次开关 22、收到汽机“可并列”命令后,将励磁柜AC11内熔断器—励磁PT电压励磁变低压电压、转子电压、控制电 源、直流电源AVR1直流电源AVR2、交流电源AVR1、交流电源AVR2、转子电流合上将直流电源AVR2、交流电源AVR1、交流电源AVR2空开合上。 23、在励磁柜AC11按“合闸”按钮,合上灭磁开关QE,再按下“开机”按钮进行起励。 24、在励磁柜AC11按“增磁“按钮,使电压升至10.5KV 25、在同期屏AC9上将发电机同期开关1TK打至“投入”位置 26、将同期闭锁开关STK打至“投入闭锁”位置 27、将手动准同期开关1STK打至“粗调”位置,观察MZ-10同步表同期电压的频差、压差。电厂操作票制度(2021年)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 电厂操作票制度(2021年) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

电厂操作票制度(2021年) 1、实行操作票制度是电业生产中杜绝误操作,严防操作事故发生的重要措施,发电厂各地人员均应严格执行。 2、正常操作按下列程序进行: (1)在得到值长命令后,由班长下达操作任务,说明操作目的和注意事项。 (2)操作人根据接线图认真填写操作票,票面应清楚、整洁,不得任意涂改,发电机并列和停机应填写典型的操作票。 (3)操作人填写好操作票复审无误并签字后,由监护人逐级向上审查签字。 (4)进行实际操作前,应先在摸拟图板上进行核对性模拟预演,无误后,再到现场进行设备操作。 (5)到现场执行操作时,应穿绝缘鞋,戴绝缘手套、绝缘操作棒和安全帽等必要护具,监护人和操作人一起到达操作地点,在核

对设备名称、编号和位置及实际运行状态无误后,操作人在监护人的监护下,做好操作准备。 (6)操作人和监护人面向被操作设备的名称、编号牌,由监护人按操作票的顺序逐项高声唱票,待操作人高声复诵一遍,监护人确认操作复诵无误后,发出“对,执行”的操作口令,操作人开始实施操作。 (7)监护人在操作人完成操作并确认无误后,在该操作项目前打“√”号。 (8)对于检查项目,监护人唱票后,操作人和监护人都应认真检查,确认无误,并听到操作人复诵后,监护人在该项目前“√”,严禁操作项和检查项一并打“√”。 (9)全部操作项目完成后,应全面复查被操作设备的状态,表计及信号指示灯等是否正常,有无漏相等,记上操作完毕时间,立即向班长、值长汇报,监护人在操作票上盖上“已执行”章,操作任务完成。 3、操作中发生疑问时,不准擅自更改操作票,必须向班长、值

发电机并网解列步骤新

发电机并网解列步骤新 The latest revision on November 22, 2020

 33、检查发电机电压、电流正常 34、全面检查 二、1#发电机组自动准同期并列步骤 1、查1#发电机组有关工作票已收回安措已拆除所有人员已撤离 2、测1#发电机组定子、转子回路绝缘合格绝缘良好

发电机并网解列步骤新

发电机并网解列步骤新标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

洛阳永龙能化发电机并网及解列步骤 一、1#发电机组手动准同期并列步骤 1、查1#发电机组有关工作票已收回安措已拆除所有人员已撤离 2、测1#发电机组定子、转子回路绝缘合格绝缘良好 3、检查1#发电机组所用保护已投 4、检查发电机出口刀闸G1007甲、中性点避雷器刀闸G1007中地在断开位置 5、检查发电机PT刀闸G1007PT在断开位置一次保险完好正常 6、检查励磁PT刀闸G1001PT在断开位置一次保险完好正常 7、检查励磁变刀闸G1001甲在断开位置 8、合上发电机刀闸G1007甲、中性点避雷器刀闸G1007中地,确认已合好 9、合上发电机PT刀闸G1007PT二次电源开关 10、将发电机PT刀闸G1007PT摇至工作位置 11、合上励磁PT刀闸G1001PT二次电源开关 12、将励磁PT刀闸G1001PT摇至工作位置 13、合上励磁变刀闸G1001甲二次电源开关 14、将励磁变刀闸G1001甲摇至工作位置

15、检查发电机断路器(G1007)在试验断开位置带电显示装置正常 16、检查发电机断路器(G1007)操作、保护、信号电源已全部送电 17、检查发电机保护测控柜AC10、微机励磁装置柜AC11电源正常 18、检查同期屏柜AC9电源正常 19、检查发电机测控柜AC10所用压板已投入,综保装置无异常信号 20、将发电机断路器G1007开关摇至工作位置 21、合上发电机断路器G1007开关二次开关 22、收到汽机“可并列”命令后,将励磁柜AC11内熔断器—励磁PT电压励磁变低压电 压、转子电压、控制电源、直流电源AVR1直流电源AVR2、交流电源AVR1、交流电源AVR2、转子电流合上将直流电源AVR2、交流电源AVR1、交流电源AVR2空开合上。 23、在励磁柜AC11按“合闸”按钮,合上灭磁开关QE,再按下“开机”按钮进行起励。 24、在励磁柜AC11按“增磁“按钮,使电压升至 25、在同期屏AC9上将发电机同期开关1TK打至“投入”位置 26、将同期闭锁开关STK打至“投入闭锁”位置 27、将手动准同期开关1STK打至“粗调”位置,观察MZ-10同步表同期电压的频差、压 差。 28、根据实际情况分别操作SM、SV开关进行相应的调节,使频差、压差满足并网条件。

工作票、操作票使用和管理规定题库

工作票、操作票使用和管理规定 一、填空题 1、操作指令是指值班调度员对其管辖的设备进行变更电气接线方式和 事故处理而发布的立即操作的指令。 是指电气设备在变更状态操作前,由厂、站值长或班长、、操作许可2 地调调度员提出操作要求,在取得省调值班调度员许可后才能操作。是指对该设备的操作目的或设备状态改变。操作任务3、 。4、对该设备在操作前提出的要求是指操作要求 。接通位置(包括高压熔断器)5、合上是指标把断路器或隔离开关放在 。、断开是指把断路器或隔离开关放在6断开位置(包括高压熔断器)是指将电气环路用断路器或隔离开关闭合的操作。、合环7 是指将电气环路用断路器或隔离开关断开的操作。8、解环

是指设备故障跳闸后未经检查即送电。强送、9 是指设备故障后,未经详细检查或试验,用断路器对其10、强送成功 送电成功。 是指设备检修后或故障跳闸后,经初步检查再送电。、试送11 。各单位要积极建12、“两票”的使用和管理要做到标准化和程序化立标准操作票和标准工作票票库。 是提高安全生产水平,克服工作过程中人员行为标准化作业、实现13 随意性的重要措施。 《热控工作票》规定:有可能引起机组掉闸的工作,运行人员制14、审查批准。定的事故预案,应经过值长 《热控工作票》规定:在热控电源、通讯、调节、保护以及联锁、15批准。当班值长等系统及设备上的热控工作票,需要 、水力机械设备的控制电源、通讯、测量、监视、控制、调节、保16 工作票。护等系统的工作应使用水力自控 阿拉中文名称和、工作票、操作票的填写的设备双重名称系指具有17 1.

伯数字编号的设备, 《电业安全工作规程》规定必须办理工作票的对外承包工作,由、18办理工作票手续。本厂监护人员 、使用热控工作票时,投退热机主保护的工作还要执行《热工保护19 手续,并将此附在审批投退管理规定》,填写保护退、投申请单,履行 工作票后。 同意并通知工作许可人,20、工作负责人变动时,应经工作票签发人在工作票上办理变更手续。 填写,监护人和电气值班长(单元长)认真审、操作票应由操作人21 核后分别签名。 自始监护人22、倒闸操作中途不得换人,不得做与操作无关的事情。至终认真监护,不得离开操作现场或进行其它工作。 并做好记录,、值长在接受调度员发布的正式操作命令时,应录音23操作命令。接受完操作命令后值长必须全文复诵 、集团公司《工作票操作票使用和管理标准》规定“工作票、操作24

发电并网步骤

发电机并网操作步骤二 一:汽轮机暖管前,检查并网柜断路器在断的位置后,并网柜断路器的上、下隔离刀闸在断的位置,发电机小间柜的进线柜上隔离刀闸在断的位置。 二:用接地线对发电机定子引出电缆线过进行放电,用2000V高压摇表测量发电机的定子绝缘,正常值不低于6MΩ。用万用表测量PT和励磁变的高压保险。 三:用低压500V摇表测转子绝缘,正常值不低于0.5 MΩ,并填表记录。 四:检查励磁碳刷,有无灰尘、松动、卡死等现象并及时处理。 五:一至三项正常,通知汽机操作工继续暖管冲转,准备做联锁跳闸实验,分两次进行实验。 第一次: 1、将DCS联锁保护的J1、J2继电器拨出。 2、高压室内将后备微保的低电压保护软压板退出,将并网柜微保面板上的连片全部压好。低电压保护 退出方法:按后备保护微机的“确定”键,面板显示通讯地址01后,按“向下”键,到保护设置,按“确定”键后,显示保护投退,按“确定”键,按“向下”键,进入低电压保护,按“确定”键后,用“加、减”选择,off为退出,on为投入,之后必须按“确定”键后,再按“取消”键退出。 3、手动合励磁直流断路器,到高压室并网柜上将后备微保复位,观察DCS保画面上的“发电机主保护 动作”的颜色是否由红色变为灰色。 4、将“手动同期”打到细,“同期选择”打到通,同步检查输出进行短路,按并网柜合闸按钮,并网柜 断路器导通后,合闸指示灯亮。 5、按励磁分闸按钮,并网柜联锁跳闸,DCS保画面上的“发电机主保护动作”的颜色由灰色变为红色。 第二次: 1、手动合励磁直流断路器。 2、将“手动同期”打到细;“同期选择”打到通;同步检查输出进行短路;按并网柜合闸按钮,并网柜 断路器导通。DCS保画面上的“发电机主保护动作”的颜色由红色变为灰色。 3、装上DCS联锁J1、J2继电器,通过汽机操作工制造工艺事故。将汽轮机上汽门排下后(或按计算机 操作台上的急停按钮),主汽门关掉,DCS上的J2动作,并网柜、励磁柜跳闸。 4、汽轮机继续冲转,合上励磁开关,合发电机小间柜内的进线柜上隔离刀闸。 合并网柜的上、下隔离刀闸,微保复位,微保低电压保护投入。 以上两步实验正常,可进行并网。 六:通知新变电站值班电工、调度、开始操作并网。 七:汽轮机二次冲转的同时,DCS上保护投入。 八:转速达到3000r/min后,申请启励,在汽轮机操作工的允许下,合“励磁按钮”,进行启励,按“启励按钮”分两次,待定子电压达到4200V后,松开“启励按钮”。 九:按“增励按”,调节发电机电压与电网电压基本一致。 十:将“手动同期”转换开关调至细调位置、“同期选择”开关拧向通的位置。用“手动调压”细调调节发电机的定子电压与电网电压一致;观察“同期表”应顺时针缓慢旋转(如反时针旋转,通知汽轮操作工调大汽门),向汽机主操作申请并网,同时观察“同期表”指针在黑线的±30度内,“同步检查”继电表的铁芯释放。当指针缓慢旋转快到黑线时,按“并网开关”按钮,最佳点为断路器闭合时,同期表指针正好指向黑线。 十一:并网柜断路器合上后,联系新变电站值班人员无异常情况后,告诉汽机操作工并网成功。 十二:并网结束后,根据操作工加量的情况,调节励磁电流,使功率因数保持在0.8—0.95之间(滞后)。 电仪工段

发电机组并网的四个条件

并网的四个条件: 1.发电机的频率与系统频率相同。 2.发电机出口电压与系统电压相同,其最大误差应在5%以内。 3.发电机相序与系统相序相同。 4.发电机电压相位与系统电压相位一致。当满足以上四个条件时,可以合上并网开关,使发电机组并入系统运行 若以上条件中的任何一个不满足则在开关K的两端,会出现差额电压,如果闭合K,在发电机和电网组成的回路中必然会出现瞬态冲击电流。 上述条件中,除相序一致是绝对条件外,其它条件都是相对的,因为通常电机可以承受一些小的冲击电流。 并车的准备工作是检查并车条件和确定合闸时刻。通常用电压表测量电网电压,并调节发电机的励磁电流使得发电机的输出电压U=U1。再借助同步指示器检查并调整频率和相位以确定合闸时刻。并网运行的优势 电网供电比单机供电有许多优点: ?①提高了供电的可靠性,一台电机发生故障或定期检修不会引起停电事故。 ?②提高了供电的经济性和灵活性,例如水电厂与火电厂并联时,在枯水期和旺水期,两种电厂可以调配发电,使得水资源得到合理使用。在用电高峰期和低谷期,可以灵活地决定投入电网的发电机数量,提高了发电效率和供电灵活性。 ?③提高了供电质量,电网的容量巨大(相对于单台发电机或者个别负载可视为无穷大),单台发电机的投入与停机,个别负载的变化,对电网的影响甚微,衡量供电质量的电压和频率可视为恒定不变的常数。电网对单台发电机来说可视为无穷大电网或无穷大汇流排。同步发电机并联到电网后,它的运行情况要受到电网的制约,也就是说它的电压、频率要和电网一致而不能单独变化。发电机自动同期并网: 1.将同期调整开关切至细调位置,同期开关切至投入位置,同期闭锁装置在“闭锁”位置,观察组合同期表开始转动; 2.自动同期: 将自动准同期转换开关切至试验位置;按自动准同期装置启动按钮,此按钮上方的红灯亮;将自动准同期转换开关切至投入位置;观察同期表停在12点位置,观察有功功率表有指示显示,并网成功; 2.将同期开关切至退出位置,退出同期表,将自动准同期开关切至退出位置,红灯灭; 3.将同期闭锁装置切至解除位,同期调整切至断开位; 4.将发电机出口主开关打在合后位置(竖直位置),开关上方红灯亮; 发电机手动同期并网: 操作过程同自动同期并网操作1; 手动同期:

电厂操作票制度(通用版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 电厂操作票制度(通用版)

电厂操作票制度(通用版) 导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 1、实行操作票制度是电业生产中杜绝误操作,严防操作事故发生的重要措施,发电厂各地人员均应严格执行。 (5)到现场执行操作时,应穿绝缘鞋,戴绝缘手套、绝缘操作棒和安全帽等必要护具,监护人和操作人一起到达操作地点,在核对设备名称、编号和位置及实际运行状态无误后,操作人在监护人的监护

发电机手动并网和自动并网步骤

1#(2#)发电机并网操作:(发电机第一次并网时应采用手动准同期) 一、手动准同期并网 1检查发电机保护屏测控、同期屏上保护出口各压板已投入,检查发电机并网开关是否在工作位置。 2将发电机同期屏、测控屏背面的空气开关合上送电。 3检查发电机侧电压与系统电压相差相不超过±5%,发电机频率与系统频率相差不超过±2%。

4 将转换开关SB1(SB2)打到投入位置。 5 待1DEH (2DEH)允许同期信号灯HR1(HR2)灯亮后,进行手动同期操作。 6将手动/自动同期选择开关1TK(2TK)置于“手动”位置。 7 将手动同期调整开关1STK打到“粗调”位置。 8调整发电机电压频率,通过手动增磁/减磁选择开关1ZK1(2ZK1)使发电机电压与系统电压相等。通过手动增频/减频选择开关1ZK2(2ZK2)使发电机频率与系统频率相等。 9当发电机的频率与电压接近系统频率与电压时,将手动同期转换开关1STK打至“精调“位置。 10将同期闭锁快关SB打到“同期闭锁”位置(即开关“退出”位置)。 11观察同期表无卡跳现象,观察同期表指针缓慢转至差5度至12点钟时,转动转换开关1KK (2KK)红灯亮发电机并网成功。 12将手动自动选择开关1TK(2TK)、手动同期调整开关1STK打至“切除”位置,将SB1(SB2)打到断开位置。 13进行合闸后全面检查,通知汽机“已并列”。通知调度发电机并网。 14通知汽机按照规定接待有功负荷,并密切注意无功负荷的变化,及时进行调整。(此时调节器在电压调节方式下运行)。 15当有功负荷稳定时,可将励磁调器上方式选择开关4QK打至“恒COSΦ”控制或打至“恒无功”控制。 16 为了防止非同期并列以下三种情况不能合闸: 16.1 同期表指针经过同期点时转速过快,说明发电机频率与系统频率相差较大,不能合闸。 16.2 同期表经过同期点时转速不稳有跳动,可能同期表卡涩,不能合闸。 16..3 同期表经过同期点的瞬间,也不能合闸,因为此刻以无导前时间,由于操作机构的延迟可能合在非同期点上。 二、自动准同期并网

电厂操作票制度

电厂操作票制度 1、实行操作票制度是电业生产中杜绝误操作,严防操作事故发生的重要措施,发电厂各地人员均应严格执行。 (5)到现场执行操作时,应穿绝缘鞋,戴绝缘手套、绝缘操作棒和安全帽等必要护具,监护人和操作人一起到达操作地点,在核对设备名称、编号和位置及实际运行状态无误后,操作人在监护人的监护下,做好操作准备。 3、操作中发生疑问时,不准擅自更改操作票,必须向班长、值长报告,弄清楚后再进行操作。 4、已执行的操作票要保存三个月,三个月后加盖“作废”章,进行作废处理。 5、在事故情况下,值班人员可按照规程规定迅速处理,可不填写工作票,但应做好记录。

发电机并网操作流程(修改)

发电机操作流程

发电机自动准同期并网操作流程 1、测试发电机、管母、励磁变压器绝缘合格。 2、检查确认F01乙隔离开关在合位。 3、检查确认F1P隔离开关在合位。 4、检查确认F2P隔离开关在合位。 5、检查确认F05隔离开关在合位。 6、检查确认F01开关在工作位置。 7、检查发电机保护屏就地/远控转换开关在远控位置。 8、检查F01开关柜上就地/远控/跳闸转换开关在远控位置。 9、检查自动准同期装置手动/半自动/自动开关在自动位置。 10、检查自动准同期装置工作/试验开关在工作位置。 11、检查自动准同期装置检无压/检同期开关在检同期位置。 12、检查发电机保护屏各保护压板(除非电量保护压板、跳主气门压板外)均已投用。 13、检查励磁功率柜出口隔离刀闸确在合位。 14、检查励磁调节柜控制箱确已上点。 15、检查励磁调节柜指示灯正确。 16、在热电直流屏上检查发电机组直流事故油泵电源开关在合位。 17、热电直流屏上检查发电机组起励电源开关在合位。 18、检查发电机交流油泵电源确在合位。 19、检查发电机励磁功率柜电源确在合位。

20、接到汽轮机控制室通知汽轮机转速已达到3000转/分。 21、按励磁调节屏上合闸按钮。 22、投入发电机保护屏非电量保护压板。 23、按励磁调节屏上起励按钮。 24、按励磁调节屏增、减磁按钮调整发电机出口电压至系统电压。 25、检查确认发电机频率在49.90~50.10Hz之间。 26、在发电机保护柜上将同期请求压板投入。 27、接到汽轮机房可并网通知。 28、用解锁钥匙进行解锁。 29、在后台上进行F01开关的合闸操作。 30、并网成功后立即查看发电机组无功功率是否为正,如不为正则应立即按励磁调节屏增、减磁按钮,增减励磁电流使其为正。 31、投入发电机保护屏跳主气门压板。 32、通知调度室发电机组并网成功,可增加负荷。 33、发电机带负荷运行时301值班人员严密监视发电机组功率因数,发电机组额定功率因数为滞后0.85,运行功率因数应保持在滞后0.80~0.89之间。若不在此范围按励磁调节屏增、减磁按钮进行调节。

柴油发电机组自动并机并网系统方案

东莞团诚自动化设备有限公司柴油发电机组自动并机并网系统方案发电机充电器、发电机控制器、发电机调压板(电压调节器)、数字AVR、电子调速器等发电机配件厂家 柴油发电机组自动并机并网系统方案 一、环境条件与系统参数 1.极限最高温度:70摄氏度IEC60068-2-1 2.极限最低温度:-25摄氏度IEC60068-2-2 3.相对湿度:25摄氏度时≤95% 4.海拔高度:2000米内 5.抗震能力:地震烈度8度 6.输入电压:40VAC-600V AC 7.输入电流:<5A 8.最大输入电流: 4倍额定电流长期20倍额定电流10秒 9.编程继电器:8A250V 10.工作电源:8-36VDC25W 11.测量精确度:1.0IEC60688 12.防护等级:面板IP52整体IP20IEC/EN60529 二、功能描述 1.并机系统概述 并机系统用于柴油发电机组的自动化并联和并网运行,

配合主控柜可实现无人值守运行方式,满足自动启动、自动并联和并网输出的功能,总共4台10KV1800KW发电机组独立运行或者并联于气机母排运行。主控制柜可延伸监测和控制范围,包括自动加油系统工作状态、液位、故障信号、进排风系统、远置冷却系统、断路器状态、断路器告警,具有第3方通信接口,提供Modbus通信协议或者TCP/IP通信,远距离传输采用光纤通信模组。 本方案为独立电站设计,无电网电压情况下,可根据主发电机运行情况、电力参数等外部因素来调整发电机组的运行状态,当紧急情况或需要发电机组运行时并机系统自动投入运行,可实现系统内任意1台或者多台发电机组并网使用,主控柜实现并联系统集中监测和运行逻辑处理,共同完成自动投入,自动负载均分,自动撤出,支持加载斜坡和卸载斜坡功能,和自动冷却停止的控制,系统时间和定时器时间可根据使用情况和项目要求随意设定。 如原理图所示,发电机组运行于独立的母排,通过两端的母联开关与1号、2号气机母排连接,当所有气机都停止运行后,发电机组做孤岛运行,独立为母排供电;当任意一台气机投入运行,并网系统自动判断并网运行,母排上的10KV 发电机组,可同时或者部分并联于母排上运行,共同分担母线的负荷;目前提供4台机组,预留1台发电机组接口,包括并机柜控制回路、主控柜连接回路、高压开关柜控制及母

相关文档