对于每一个供热企业来说,要想生存、要想发展、都必须充分重视供热质量、经营管理、收费和经济运行等各个方面的问题,而各个方面的问题又都是有机地连在一起的,都是互相关联、缺一不可的,忽视了哪一方面都会给企业的经济效益和社会效益带来不良的后果。有些问题(如收费难的问题、用户冷热不均的问题)大家都认识到了,但由于种种原因一直困扰着供热企业,很难解决。还有一些问题在很大程度上影响着供热企业的供热质量、成本,从而影响着供热企业的经济效益和社会效益,但由于认识不清或被一些不合理的传统做法和习惯势力左右着,已成了“司空见惯”的状态,如供热系统的电耗过大,电能浪费严重的问题就是这样一个大问题。

一、充分认识目前对电能浪费的麻木性、严重性和普遍性

供热企业是电耗大户,各种水泵、风机、照明都用电。如果设备选型不当,系统设计不合理,很容易造成电能的大量浪费。一些先进的供热企业热网循环水泵每平方米面积的电耗只有0.7元~1.2元。但许多企业却超过了先进企业的3~4倍,电能浪费非常严重。这样的供热系统很普遍,甚至一些相当大的供热企业也是如此。

经多方调查、研究可知,造成这种局面有以下几个原因:

1、“墨守成规”和“宁大勿小”的设计习惯造成电能浪费

一些设计人员“墨守成规”或生搬硬套,不加分析、不加研究地始终按习惯做法搞设计。同时还存在着“宁大勿小”的心理,因为怕担责任,总是把用电设备选得很大,而不考虑是否会造成能源浪费(如多台泵并联或水泵扬程偏高,脱离实际需要等问题)。

2、不合理的选型造成的电能浪费

还有一些设计院人员或供热企业的工程技术人员,对一些基本理论认识不清,研究不够,往往造成了错误设计、错误选型,使供热系统或用电设备白白浪费了宝贵的电能(如用楼房的高度选择循环水泵扬程的问题)。

3、不合理的技改措施造成的电能浪费

一些企业的工程技术人员在供热系统运行过程中出现技术问题而影响供热质量时,不做认真的分析研究,找出问题的主要原因,抓住主要矛盾,而是凭经验、凭感觉采取了更换用电设备或盲目增加用电设备的方法。虽然使问题有了一定程度的改善(有时反而加大了问题的严重性),却进一步浪费了大量的电能(如热网水力失调,不去调网,却增加循环水泵台数或更换大泵)。

4、运行管理不善造成的电能浪费

还有一些其它原因,如对供热设备的使用条件认识不清或运行管理不到位,造成水循环阻力增加等,都可造成电能白白浪费掉。而对这些情况往往又错误的认为是正常的,许多企业的领导或工程技术人员又“视而不见”或“听之任之”,处在一种麻木的状态下。他们不去同其它企业比较,不向先进企业学习,使企业一直处在高电耗的情况中,造成了运行成本过高,企业亏损严重。甚至错误地认为电费只占供热成本的一小部分,不用计较,供热企业就是一个“半福利”的单位,亏损是正常现象等等。

由以上的情况可知,供热系统的节电潜力是非常大的,必须引起充分的重视。但要想节电还必须从供热系统的各组成部分如:热源、热网、热力站、热用户,从供热系统的各个环节如:设计、施工、以及运行管理、技术改造等全方位地分析问题,研究问题,找出各方面的主要矛盾,从而采取综合措施,达到最大程度的节约电能。这样企业的经济效益和社会效益,才能得到更大的提高。

二、根除水力失调是供热系统节能运行的首要条件

所谓水力失调,就是管网各处实际流量与所需不一致。任何一个供热系统都不可能通过对管网、热力站和热用户等系统的设计、管网的布置、水力计算、管径、管件及设备的选型等,彻底解决运行时的水力平衡问题。任何一个供热系统都必须在系统运行时进行认真地调节,才有可能逐步接近水力平衡。如果调节水力平衡的设备选择不当,使用不当,调节的手段不先进,不合格,甚至不进行运行调节,供热系统就一定会存在不同程度的水力失调问题。从而造成部分热用户室温过高而浪费了热能,部分用户室温不达标,影响了供热质量。而此时,许多供热部门往往又错误的采用更换循环水泵,加大循环水流量等办法解决。虽然使水力

工况在一定程度上有所改善,水力失调状况有所减轻,但由此却带来了电能的大量浪费,使供热企业的运行成本大大提高,同时使其它的节电措施无法实施。

应该从根本上消除热网的水利失调,才能确保用户的供热质量。但以前消除水利失调的方法——人工调节关断阀、调节阀或平衡阀的方法,不但给运行调节人员带来相当大的工作量,而且根本无法使管网的水力失调得到彻底改善。采用自动控制的方法又大大提高了热网建设资金的投入。目前最好的办法,是最近几年来已开始普及的,在每个热用户的入口安装恒流量调节阀或自力式流量控制阀的方法。只要按每个热用户需要的流量,一次性调节好,就可保证全网的水力平衡。它不但可保证流入每个热用户的循环水量与设计或实际需要一致,而且还会自动消除热网的剩余压头,保证热网有良好的水力工况。

目前“恒流量调节阀”是“自力式流量控制阀”中的佼佼者,它不但调节性能良好,而且可带电动执行器,实现远程自动控制。

供热系统只有在根除了水力失调后,才有可能实现下面一些更有力的节电措施。

三、提高供回水温差是节电的重要途径

根据热量计算公式:Q=G×C×(Tg-T h)可知,当供热系统向热用户提供相同的热量Q时,供回水温差△T=Tg-T h与循环水量G 成反比例关系。即系统的供回水温差大,则循环水量就小,水泵的电耗就会大大降低。从下面的一个例子,就可看出温差与电耗之间的关系。

例如一个供热系统设计热负荷为7MW,一网供回水温差△T=30℃。经计算,其循环水量为200m3/h。外网管径为DN200。查表可知沿程阻力系数为170Pa/m。经水力计算,管网沿程总阻力损失为50m水柱,如果按此流量和扬程选水泵,即水泵功率为45KW。

如果把供回水温差由△T=30℃提高到△T=60℃,其循环水量可下降到100m3/h,按外网管径DN200查表可知,沿程阻力系数为42Pa/m。同温差30℃时的阻力系数相比是:42:170=1:4。按此推算,此时管网沿程总阻力损失应为H=50m/4=12.5m。按流量

100m3/h和扬程12.5米选泵,其水泵功率只有5.5Kw。

由此发现一个规律:当供回水温差提高到原来的两倍时,循环水量也降至原来的二分之一,而管网的沿程阻力降至原来的四分之一,而水泵的功率要降至原来的八分之一。即:△T2=2△T1则G2=1/2G1H2=1/22G1 N2=1/23N1由此可看出,提高供热系统的供回水温差,可大大降低运行电耗。同时由于阻力损失的大幅度降低,可以使有中继泵站的供热系统,取消了中继泵站,节省了建设投资和中继泵站的运行费用。

目前,直供系统或间供系统的二级管网,也都存在着运行温差过小的问题。用户的室内采暖系统一般都按供回水温差25℃设计,但实际运行的温差都在20℃以下,有的甚至只有10℃左右。因此存在着大量电能浪费问题。二级管网和室内采暖系统的节能潜力也很大。

四、正确选择和安装循环水泵是节电的当务之急。

在泵的选型与安装上,目前普遍存在着一些不合理的地方,许多时候不依照水力计算,而是死套所谓的“规定”,并层层加码或参照别人的设计、以前的设计,甚至在错误的理论指导下确定泵的型号。而工程设计人员和运行管理人员又都习以为常,浑然不觉。因此在水泵的问题上存在大量的电能浪费。主要问题有:

1、泵扬程偏高、与实际需要相差太大

循环水泵扬程过高既造成了电能浪费,有时还使泵在超流量工况下工作,使电机过载,不得不在关小水泵出口阀门的状况下工作,进一步造成了电能的浪费,可以使电耗超过实际需要的三倍以上。如某一种水泵流量为100m3/h,当扬程H=12.5m时,水泵功率N=5.5Kw;扬程H=20m时,N=11Kw;扬程H=32m时,N=15Kw;扬程H=42m时,N=22Kw。造成水泵扬程偏高的原因一般有两种:(1)错误地把楼房高度加在循环水泵的扬程中

一种是错误认识造成的。一些人错误地把采暖系统的楼房高度,作为选择循环水泵扬程的依据。他们把循环水泵的作用和补水定压泵的作用混到了一起,不知道循环水泵的扬程只是用来克服采暖系统的循环阻力,而补水定压泵的扬程是维持采暖系统所

需静水压强。循环水泵的扬程不应负担楼房的高度。这种错误在某些地方还普遍存在着,是供热理论和供热常识普及不够的结果。那些把热力站的循环水泵扬程定为32m甚至40m的就是这种情况。

(2)设计人员“宁大勿小”心理和习惯的后果

另一种是设计人员不良的设计习惯造成。一般的设计人员都存在一个“宁大勿小”的心理,认为所选的设备、各方面的参数大一些总比小了好,这样不会出问题。而很少去考虑怎样做才能更经济、更实用,怎样做才能使自己的设计水平有所提高,怎样做才能使这方面的技术更进步、更先进。而且有的人一直“墨守成规”,或不加思索,不加研究和鉴别地去参考别人的设计,或随着大多数状况走,这样可不动脑,可少犯错误。这样在选择设备时就会死搬规程,或层层加码,最后再乘以一个安全系数,使所选水泵的扬程超过实际很多。不但造成了大量的能源浪费,而且往往给运行带来很大困难。如不关小出口阀门,电机就会超载。一般情况下,热力站循环水泵扬程大多都在8m--13m之间,供热半径大的也不超过18m,最小的只有6m左右。

2、多台泵并联运行降低了水泵效率,大量浪费电能

(1)应正确认识水泵并联运行工况

由泵的并联工况可知,单台泵运行效率要高于多台泵并联运行。但目前许多设计者都习惯选择二开一备、三开一备,甚至多开一备的方式,有时不但达不到所需要流量,而且造成了电能的巨大浪费。合理的设计是在每种工况下都是单台泵运行。因此可根据运行的工况,在同一个热源或热力站中同时选择几种不同型号的水泵,或变速泵。

(2)热源循环水泵的设计原则

另外热源的循环水泵必须同时满足热网和热源的共同要求,不能根据锅炉的循环水量、一台炉配一台泵的多泵形式。这样几台泵并联运行后既不能满足锅炉的要求,也不能满足热网的要求。形成这种习惯的主要原因是:许多人错误地认为,水泵并联后的流量就是各泵铭牌流量之和。实际并联后的流量一定小于铭牌流量之和。它取决于并联特性曲线与管网特性曲线的交点。

3、循环水泵出口装设止回阀问题的探讨

在给排水系统中,给水泵或排水泵出口设止回阀是必要的。因为这些系统都是开式系统,都是把水由低处往高处送,或者把水从低压处送往高压处。停泵时如果没有止回阀,则水会倒流。而供热系统是一个闭式系统,循环水泵的作用是克服网路的循环阻力,使水在网路中循环。当水泵停止工作时,水泵两侧的压强相等,不会作反向流动。(如图一)因此安装止回阀只会增加网路的阻力,无谓的消耗电能,没有任何作用。热源和换热站的循环水泵出口都可不设止回阀,但直供混水系统的混水泵和回水加压泵,同补水系统与给水系统一样,泵的出口应设止回阀。(如图三)对于多台水泵并联安装的情况。按离心水泵操作规程,不工作的水泵应关闭水泵进出口阀门,不需要由止回阀起隔离作用。此措施经多年实践证明,没出现任何问题,而且北欧的供热系统中,循环水泵出口就不设止回阀(详见牡丹江热电和秦皇岛热电的芬兰设计实例)

五、供热系统热源的节电节能措施

热源的节电节能除前面提到的循环水泵选型、安装的节电措施、以及提高热源供回水温差的节电措施外,围绕着锅炉的节电节能措施还有很多。如:提高锅炉的燃烧效率的各种措施,锅炉增加分层、分行、分段给煤的设备、防止锅炉水垢、烟垢的各种措施,锅炉鼓引风系统加装变频调速器等节电措施,这些都是大家比较熟悉的。这里主要介绍一个往往被许多人忽视,但又非常重要的问题。就是如何实现锅炉在额定循环水量下工作,既节约电能而又不影响系统总循环水量和供水温度的问题。

每台热水锅炉在设计中都给定了额定循环水量和最高供回水温度。锅炉本体对循环水的总阻力损失就是在这个循环水量的情况下计算出来的。一般都不超过0.1MPa,即10米水柱。而整个供热系统的总循环水量是根据系统的供回水温差和供热负荷确定的。它往往大于几台锅炉额定循环水量之和。许多工程技术人员都忽略了这一点。在设计和运行中不采取任何措施,而是使锅炉的实际运行循环水量与外网总循环水量相等。这样就造成了每台锅炉的循环水量大于额定循环水量,使炉内水的阻力损失大大超

过锅炉说明书中的阻力损失。从前面第三条论述中得出的规律可知,锅炉的实际循环水量达到了额定循环水量2倍时,锅炉本体的水循环阻力就是额定阻力损失的4倍,而此时用于克服锅炉水循环阻力的电耗就会是额定电耗的8倍。多么严重的电能浪费问题。

这个问题通常的解决办法是在循环水泵去锅炉的供回水干管

图二

当锅炉的循环水量为G=400m3/h,外网的循环水量G=2400m3/h,调节旁通管调节阀的开度,使流经旁通管的循环水量达到1200m3/h。而此时锅炉本体的供回水温差为60℃,而热网的供回水温差为30℃,锅炉本体的水循环阻力为额定阻力,一般为0.06-0.1Mpa。

旁通管管径的大小应根据流经旁通管水量的大小来确定,但旁通管的阻力小,可选择小一些的管径,以便同锅炉阻力匹配,亦可降低造价。

另外为了进一步减小锅炉水循环系统的总阻力损失,总供回水干管和锅炉的供回水管的管径应大些。

六、热力站的节电措施

热力站的节电措施除了前面提到的循环水泵的选型与安装问题,和提高二网供回水温差的措施之外,还有以下几个措施可进一步节电。

1、直供混水系统的热力站

直供混水系统的热力站,应根据管网水压图的情况,尽选择

在旁通管上加混水泵的方式。

此时混水泵的混水量G3=G2-G1小于二级网的总循环水量,而且又充分利用了一级网提供的资用压头,使混水泵的电耗降到最低。

2、间供系统的热力站

间供系统的换热站中,换热设备的选型也影响着二级网循环水泵的电耗。应尽量减小换热器的水循环阻力。经研究得出的结论是:板式换热器中水的流速应控制在0.2-o.5m/s。也就是在选取板式换热器时,使换热器的换热面积大一些,达到每平方米换热面积供450-700m2的建筑面积为最佳。

一般规律是这两种系统的热力站规模越小,越省电。因为此时一级网的供回水温差大,循环水量小,供到每个热力站的电耗就小。而热力站到热用户,虽然由于供回水温差小,循环水量大,但因为热力站负担的供热面积小,供热半径就小,因此电耗就低。供热半径大的热力站,电耗就高!如果采用中,小型换热机组或无人值守换热站更好.因为它占地小,甚至可以不建换热站,节约了土建投资.

4、热力站的运行管理与节电关系

站节电应注意的另一个问题是应在热力站的一、二级网的除污器前后加装压力表。运行人员应经常视察除污器前后的压差,当压差超过0.02Mpa时,应及时清掏或反冲除污器,以降低阻力损失,节约电耗。

七.供热系统与热网设计中的节电措施

1、尽量不采用直供系统

供热系统最好不要采用直供形式,尽量采用间供形式或直供混水形式,才能减少循环水泵的运行电耗。

2、管网管径大小与节电

供热管网的管径大小与建设投资成正比,与运行电耗成反比。但同时也与城市供热发展规划密切相关,有时供热的发展会超出规划的设想。因此为了节电,为了给今后供热发展留出充分的空间,热网的管径在建设资金允许的条件下,应尽量大一些,经济比摩阻最好控制在30-50Pa/m。这样还可以同时提高管网的水力稳

定性。

3、环状管网的优越性

环状管网不但可以自动优化水利工况,平衡供热效果,同时还可以减少管网事故对供热的影响。因此,在有条件的地方可以把支状管网连成环状管网,也相当于加大了某些管段的管径,既有利于节电,又可提高供热质量。另外应大胆推广在安定理论指导下的直埋技术,采用无补偿(或少补偿)、无固定墩的直埋技术。可大大降低投资和施工难度。提高管网的安全性。

4、大胆采用多热源联合供热

多热源联合供热可以在供热初、末期充分发挥主热源的热效率,同时由于全网的循环水量小,调峰热源不启运,从而大大节约了电能。而在供热尖峰期启运调峰热源后,使主热源的供热半径和循环水量均缩小。节约了水泵的电耗。所以对于中、大型供热系统一定要采用多热源联合供热的形式。尤其是热电联产系统,为了使热电厂的热化系数接近0.5,提高供热系统的安全性,必须设置大型调峰热源、或同时设置几个调峰热源,实行多热源联合供热。

多热源联合供热的设计和运行调节并不复杂,目前已有多家供热企业的成功经验和一套较完整的理论,可大胆推广应用。(详见论文“多热源联合供热”)

5、分集水器的取舍

目前在许多热源和热力站还都设有分水器和集水器。这是从蒸汽供热系统沿袭下来的不合理做法。它不但增加了管网和热力站的施工难度提高了造价,而且增加了运行电耗,尤其是现在对热网水力工况的调节已进入到了第四个阶段----用恒流量调节阀或自力式流量控制阀调节水力平衡的阶段,已不需要分层次调节各分支点的调节阀了,只是在用户终端一次性调节恒流量调节阀的流量,就可以使全网达到水力平衡。因此分集水器就更没有必要继续存在下去,应彻底取缔。

2、不合理的选型造成的电能浪费 (2)

3、不合理的技改措施造成的电能浪费 (2)

4、运行管理不善造成的电能浪费 (2)

二、根除水利失调是供热系统节能运行的首要条件 (3)

三、提高供回水温差是节电的重要途径 (4)

四、正确选择和安装循环水泵是节电的当务之急 (5)

1、水泵扬程偏高、与实际需要相差太太,电能浪费严重 (6)

(1)错误地把楼房高度加在循环水泵的扬程中 (6)

(2)设计人员“宁大勿小”心理和习惯的后果 (6)

2、多台泵并联运行降低了水泵效率,大量浪费电能 (7)

(1)应正确认识水泵并联运行工况 (7)

(2)热源循环水泵的设计原则 (7)

3、循环水泵出口装设止回阀问题的探讨 (8)

五、热源的节电措施 (9)

六、热力站的节电措施 (11)

1、直供混水系统的热力站 (11)

2、间供系统的热力站 (12)

3、热力站规模大小与节电的关系 (12)

4、热力站的运行管理与节电关系 (12)

七、系统与热网设计中的节电措施 (12)

1、尽量不采用直供系统 (12)

2、管网管径大小与节电 (13)

3、环状管网的优越性 (13)

4、大胆采用多热源联合供热 (13)

5、分集水器的取舍 (14)

住宅室内采暖系统节能设计方案

1、引言 节能是我国一项长远的战略方针。我国政府对节能工作高度重视,特别是改革开放以后节能工作出现了欣欣向荣的局面。节能对于供热行业来说潜力是相当大的。供热行业是能耗大户,能耗支出占据其大部分成本。由于以往的住宅供暖按面积收取热费,存在很大的不合理性,且不便于用户进行局部调节,造成供热用热浪费很大。随着人们生活水平的提高和供暖事业的不断发展,对供暖系统实现用热量的分户计量和独立控制的呼声越来越高。 近年来节能问题在供暖系统设计中越来越被人们重视。因此有必要在新建住宅中采用更合适的供暖系统形式来满足热费按户计量的需要。在节能问题上,尤其要特别重视能源利用过程前的处理,即在规划设计整个供暖系统时,应该考虑该系统的节能前景及经济效益。建设部《建筑节能“九五”计划和2010年规划》明确指出,“对集中供暖的民用建筑安装热表及有关调节设备并按户计量收费的工作,1998年通过试点取得成效,开始推广,2000年在重点城市新建小区中推行,2010年全面推广”。因此,在进行住宅室内采暖系统设计时,设计人员应考虑热用户分户及分室控制温度的需要。据初步测算,采取供暖分户计量,可以实现采暖节能20%以上。本文就几种适宜分户计量的采暖系统做一浅析。 2、旧式采暖系统的基本形式及其优缺点 长期以来,我国城市住宅室内采暖系统设计基本上都采用单管垂直系统的方案进行设计。(如图1)这种设计方案有许多优点:1系统简单;2施工方便;3造价低等,但是也存在一定缺陷,主要是不便于用户进行局部调节,因而造成能源的浪费。随着能源结构的变化及节能和物业管理的要求,这一缺陷越来越明显,使得此种供暖系统不得不被逐步替代。

供热系统节能技术措施正式样本

文件编号:TP-AR-L4404 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 供热系统节能技术措施 正式样本

供热系统节能技术措施正式样本 使用注意:该解决方案资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 1. 安装热工仪表,掌握系统的实际运行情况 供热系统安装所需的热工仪表是掌握系统运行工况、准确了解和分析系统存在的问题、采取正确方法与措施以达到节能挖潜目的重要手段。目前热工仪表安装不全、不准的情况比较普遍,因此,必须要按照规定补齐所有热工仪表,并保证仪表的完好和准确。 2. 加强锅炉房的运行管理,是投资少、效果显著的节能措施 1.司炉人员及水处理人员必须经国家劳动部门或技术监督部门培训并考试合格; 2.建立正确、完善、切实可行的运行操作规程;

3.锅炉房水处理(包括软化水或脱盐、除氧)设备处理后的水质,必须达到而易见国家规程规定的水质标准,严禁锅炉直接补自来水或河水; 4.严格执行定期维修,停炉保养制度,保证设备完好,杜绝跑、冒、滴、漏。 3. 采用分层燃烧技术,改善锅炉燃烧状况 目前城市集中供热锅炉房多采用链条炉排,燃煤多为煤炭公司供应的混煤,着火条件差,炉膛温度低,燃烧不完全,炉渣含碳量高,锅炉热效率普遍偏低。采用分层燃烧技术对减少炉渣含碳量、提高锅炉热效率,有明显的效果。 沈阳惠天公司一台10.5MW的热水炉,采用分层燃烧后,热效率由70.2%提高到75.1%,炉渣含碳量由13%下降为10%。唐山热力公司采用该技术,使锅炉热效率提高10~15%,炉渣含碳量降低至10%以

供热系统节能技术措施方案

整体解决方案系列 供热系统节能技术措施(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-15021供热系统节能技术措施 Energy-saving technical measures for heating systems 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 1.安装热工仪表,掌握系统的实际运行情况 供热系统安装所需的热工仪表是掌握系统运行工况、准确了解和分析系统存在的问题、采取正确方法与措施以达到节能挖潜目的重要手段。目前热工仪表安装不全、不准的情况比较普遍,因此,必须要按照规定补齐所有热工仪表,并保证仪表的完好和准确。 2.加强锅炉房的运行管理,是投资少、效果显著的节能措施 1.司炉人员及水处理人员必须经国家劳动部门或技术监督部门培训并考试合格; 2.建立正确、完善、切实可行的运行操作规程; 3.锅炉房水处理(包括软化水或脱盐、除氧)设备处理后的水质,必须达到而易见国家规程规定的水质标准,严禁锅

炉直接补自来水或河水; 4.严格执行定期维修,停炉保养制度,保证设备完好,杜绝跑、冒、滴、漏。 3.采用分层燃烧技术,改善锅炉燃烧状况 目前城市集中供热锅炉房多采用链条炉排,燃煤多为煤炭公司供应的混煤,着火条件差,炉膛温度低,燃烧不完全,炉渣含碳量高,锅炉热效率普遍偏低。采用分层燃烧技术对减少炉渣含碳量、提高锅炉热效率,有明显的效果。 沈阳惠天公司一台10.5MW的热水炉,采用分层燃烧后,热效率由70.2%提高到75.1%,炉渣含碳量由13%下降为10%。唐山热力公司采用该技术,使锅炉热效率提高10~15%,炉渣含碳量降低至10%以下,而且锅炉燃烧系统的设备故障大大减少,提高了锅炉运行的可靠性和安全性。 对于粉末含量高的燃煤,可以采用分层燃烧及型煤技术。该技术是将原煤在入料口先通过分层装置进行筛分,使大颗粒煤直接落至炉排上,小颗粒及粉末送入炉前型煤装置压制成核桃大小形状的煤块,然后送入炉排,以提高煤层的透气性,从而强化燃烧,提高锅炉热效率和减少环境污染。中原

供暖节能

目前,我国能源浪费已是非常严重,是世界上第二大能源消耗国,其中采暖能耗占有相当大的比例。采暖能耗一部分是由于供热系统自身存在的问题及运行管理不到位导致,另一部分是由于建筑围护结构的保温性差,热损失严重及用户无自主节能意识,有私自放水放热现象导致。随着国家节能减排工作的开展,节约能源已是供热企业的工作重点,它不但要求要有良好的企业管理模式,还要求要采用先进的节能技术措施及经济的运行方式。 1 集中供热锅炉房及换热站内部的节能措施 1.1锅炉房内主要是燃煤和电能浪费严重。 降低煤耗就要想办法提高锅炉的运行效率,最大限度的降低锅炉燃料燃烧产生的热损失,以此来达到节煤的目的。 (1)燃煤一定要选择符合锅炉煤种的发热量高的优质煤,其含碳量高,灰分、挥发分较小,可以降低固体不完全燃烧热损失及灰渣物理热损失。在燃烧的过程中,根据不同的煤种调整煤层的厚度及炉排的转速,并对风量进行合理控制,使之燃烧处于微负压状态。煤层过厚或炉排转速过快,燃烧不充分既被带到灰渣区,可形成固体不完全燃烧热损失;还可以采用分层给煤的燃烧方式或采用煤与炉渣混烧法,同时也降低了炉渣的含碳量。而风量的大小也会影响锅炉的效率,风量过大会使炉膛温度降低,剩余一部分空气会随着烟气一起流走,带走热量,从而造成排烟热损失;而风量过小,会造成燃料燃烧不充分,有一部分煤不等完全燃烧就随炉排转到进入到炉渣区,又形成了固体不完全燃烧热损失及气体不完全燃烧热损失。另外要控制锅炉排

烟温度在150~200℃之间,排烟温度过高就会有很大的排烟热损失,锅炉烟道尾部受热面积灰或是结渣将使排烟温度升高,所以要尽量保持受热面的清洁。做好锅炉炉墙、风烟管道的密封,从而降低排烟热损失,降低锅炉的散热损失。 (2)锅炉房换热站内鼓引风机、循环水泵、补水泵等用电设备是主要的耗电大户。各设备在设计选型时一定要经过严格的计算并与锅炉换热器相匹配,同时在运行时降低系统循环水量及阻力损失。锅炉房内部水循环阻力损失是很大的,在设计时考虑在锅炉进出口管道处加扩径管,使水循环的管道、阀门阻力损失变小,并减去不必要的止回阀。使用经过处理的循环软化水并使之进入锅炉后保持在PH=10~12范围内,软化水硬度降低可防止炉管、管道系统结垢;保持水成碱性防止炉管生锈提高锅炉热效率,同时也减小了循环阻力。系统运行循环水量往往大于额定循环水量,在供热负荷不变的情况下,可以增大系统的供回水温差降低循环水量;或在设备进出口处并联一个旁通管分流一部分循环水量,以减小水循环阻力损失。 1.2锅炉房换热站内循环水泵在选型时最好是单台运行不设备用泵。 从水泵特征曲线中可以知道,多台泵并联它的每台泵都不在高效点工作。合理的选择应是选两台大小不等的泵,一台是供热初期和末期使用的泵,其流量可按计算流量的60%~70%选取,另一台是按计算流量的100%选取,是供热期使用的泵。选择泵扬程时不要与补水泵的扬程混淆,否则泵扬程偏高功率偏大造成电能的浪费。扬程偏高时

供热系统节能技术措施(2021新版)

供热系统节能技术措施(2021 新版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0606

供热系统节能技术措施(2021新版) 1.安装热工仪表,掌握系统的实际运行情况 供热系统安装所需的热工仪表是掌握系统运行工况、准确了解和分析系统存在的问题、采取正确方法与措施以达到节能挖潜目的重要手段。目前热工仪表安装不全、不准的情况比较普遍,因此,必须要按照规定补齐所有热工仪表,并保证仪表的完好和准确。 2.加强锅炉房的运行管理,是投资少、效果显著的节能措施 1.司炉人员及水处理人员必须经国家劳动部门或技术监督部门培训并考试合格; 2.建立正确、完善、切实可行的运行操作规程; 3.锅炉房水处理(包括软化水或脱盐、除氧)设备处理后的水质,必须达到而易见国家规程规定的水质标准,严禁锅炉直接补自来水或河水;

4.严格执行定期维修,停炉保养制度,保证设备完好,杜绝跑、冒、滴、漏。 3.采用分层燃烧技术,改善锅炉燃烧状况 目前城市集中供热锅炉房多采用链条炉排,燃煤多为煤炭公司供应的混煤,着火条件差,炉膛温度低,燃烧不完全,炉渣含碳量高,锅炉热效率普遍偏低。采用分层燃烧技术对减少炉渣含碳量、提高锅炉热效率,有明显的效果。 沈阳惠天公司一台10.5MW的热水炉,采用分层燃烧后,热效率由70.2%提高到75.1%,炉渣含碳量由13%下降为10%。唐山热力公司采用该技术,使锅炉热效率提高10~15%,炉渣含碳量降低至10%以下,而且锅炉燃烧系统的设备故障大大减少,提高了锅炉运行的可靠性和安全性。 对于粉末含量高的燃煤,可以采用分层燃烧及型煤技术。该技术是将原煤在入料口先通过分层装置进行筛分,使大颗粒煤直接落至炉排上,小颗粒及粉末送入炉前型煤装置压制成核桃大小形状的煤块,然后送入炉排,以提高煤层的透气性,从而强化燃烧,提高

供热系统节能技术措施样本

供热系统节能技术办法 【摘要】从当前国家建筑节能形势出发,简朴阐述了北方供暖地区既有居住建筑节能改造必要性。分析比较了近年来国内外既有居住建筑改造实例,探讨了国内北方既有居住建筑节能改造若干技术问题。分析了节能改造各环节技术路线基本规定,简介了节能改造评估与诊断办法,详细分析了节能改造技术方案。 【核心词】供暖地区节能改造技术路线技术方案 1. 安装热工仪表,掌握系统实际运营状况 供热系统安装所需热工仪表是掌握系统运营工况、精确理解和分析系统存在问题、采用对的办法与办法以达到节能挖潜目重要手段。当前热工仪表安装不全、不准状况比较普遍,因而,必要要按照规定补齐所有热工仪表,并保证仪表完好和精确。 2. 加强锅炉房运营管理,是投资少、效果明显节能办法 1.司炉人员及水解决人员必要经国家劳动部门或技术监督部门培训并考试合格; 2.建立对的、完善、切实可行运营操作规程; 3.锅炉房水解决(涉及软化水或脱盐、除氧)设备解决后水质,必要达到而易见国家规程规定水质原则,禁止锅炉直接补自来水或河水; 4.严格执行定期维修,停炉保养制度,保证设备完好,杜绝跑、冒、滴、漏。 3. 采用分层燃烧技术,改进锅炉燃烧状况 当前都市集中供热锅炉房多采用链条炉排,燃煤多为煤炭公司供应混煤,着火条件差,炉膛温度低,燃烧不完全,炉渣含碳量高,锅炉热效率普遍偏低。采用分层燃烧技术对减少炉渣含碳量、提高锅炉热效率,有明显效果。 鞍山锅炉厂生产一台10.5MW热水炉,采用分层燃烧后,热效率由70.2%提高到75.1%,炉渣含碳量由13%下降为10%。唐山热力公司采用该技术,使锅炉热效率提高10~15%,炉渣含碳量减少至10%如下,并且锅炉燃烧系统设备故障大大减少,提高了锅炉运营可靠性和安全性。 对于粉末含量高燃煤,可以采用分层燃烧及型煤技术。该技术是将原煤在入料口先通过度层装置进行筛分,使大颗粒煤直接落至炉排上,小颗粒及粉末送入炉前型煤装置压制成核桃大小形

供热节能技术浅析

供热节能技术浅析 热与能管理部谢工 一、节能的社会及经济效果评价 2007年3月召开的全国两会有几个关键词,即“节能”、“降耗”和“减排”,且提到我国真正短缺的能源是天然气和石油,并再次重申:我国“十一五”规划纲要提出单位GDP能耗在五年内要降低20%的任务必须完成,但从已过去一年的状况来看,后面几年的工作更加艰巨,故两会也提出国家会加大力度执行和监管。国务院前不久又成立节能减排小组,对高耗能、高污染的生产和经营项目更加严格限制。 锅炉房供热系统作为能源的直接消耗者和热能的提供者,如果不注意运行方式,将造成能源和资金的极大浪费,能源的消耗直接影响到企事业单位和住宅小区的切身经济利益。 供热节能是我国现阶段供暖工作中最重要的一项任务。供热节能不再是一句空洞的口号,严峻的形式摆在我们每一个暖通从业者的面前。根据中国节能纲要的要求,建筑节能要达到50%,其中建筑材料节能为30%,供暖系统节能为20%。 经过专业的供热节能改造和能源管理服务,将从各个角度改善现在的不利局面,从而产生极大的社会和经济效益,具体包括如下: 1.1环保 近年来,我国GDP以每年10%的速度发展,能源消耗急骤增加,环境、生态日益恶化。这种对自然无序的、掠夺性索取的发展模式已难以为继,实际上已造成当前十分严重的、不可逆转的后果,大自然的惩罚已经不断地凸现出来,并还要继续加重。 正确处理能源和环境的关系是实施环境友好的前提,能源是环境问题的核心,能源的生产和利用对于当地、区域和全球大气环境产生重要影响;环境是能源决策的关键因素,环境应作为一种资源纳入综合资源规划,能源是环境外交的中心。 通过对锅炉房进行专业能源管理,是对社会做出的贡献,满足了人们对舒适的需求,减轻了地球环境的负担,也降低了二氧化硫和二氧化碳等的排放量。 1.2降耗 我国是一个能源消耗大国,资料显示,中国单位GDP能耗是美国的4倍、日本的8倍。以高能耗、高污染为代价的发展模式,已使资源和环境出现不堪重负的迹象,这样的发展模式如果不及时扭转,中国这列经济快车迟早也会陷入沼泽。我国又是一个能源短缺的国家,只有减少消耗,才能符合政府所提倡的节约社会。其实,节能本身就是一种能源,而且是最为“清洁”的能源,在这方面我国的潜力是巨大的。据此,国家规划到2020年GDP翻两番的同时,节能也要达到50%(即能耗降50%)。 从更为短缺的天然气来讲,节能是扩大天然气供热面积的重要措施。对于具体供热项目,做好节能可在锅炉不改变的情况下,增加供热面积。总之,真正的绿色能源是节约出来的,做节能的公司就是能源公司和环保公司。

供热系统节能技术措施

供热系统节能技术措施 【摘要】从当前国家建筑节能形势出发,简单阐述了北方供暖地区既有居住建筑节能改造的必要性。分析比较了近年来国内外既有居住建筑改造实例,探讨了我国北方既有居住建筑节能改造的若干技术问题。分析了节能改造各环节技术路线的基本要求,介绍了节能改造的评估与诊断方法,具体分析了节能改造的技术方案。 【关键词】供暖地区节能改造技术路线技术方案 1. 安装热工仪表,掌握系统的实际运行情况 供热系统安装所需的热工仪表是掌握系统运行工况、准确了解和分析系统存在的问题、采取正确方法与措施以达到节能挖潜目的重要手段。目前热工仪表安装不全、不准的情况比较普遍,因此,必须要按照规定补齐所有热工仪表,并保证仪表的完好和准确。 2. 加强锅炉房的运行管理,是投资少、效果显著的节能措施 1.司炉人员及水处理人员必须经国家劳动部门或技术监督部门培训并考试合格; 2.建立正确、完善、切实可行的运行操作规程; 3.锅炉房水处理(包括软化水或脱盐、除氧)设备处理后的水质,必须达到而易见国家规程规定的水质标准,严禁锅炉直接补自来水或河水; 4.严格执行定期维修,停炉保养制度,保证设备完好,杜绝跑、冒、滴、漏。 3. 采用分层燃烧技术,改善锅炉燃烧状况 目前城市集中供热锅炉房多采用链条炉排,燃煤多为煤炭公司供应的混煤,着火条件差,炉膛温度低,燃烧不完全,炉渣含碳量高,锅炉热效率普遍偏低。采用分层燃烧技术对减少炉渣含碳量、提高锅炉热效率,有明显的效果。 鞍山锅炉厂生产的一台10.5MW的热水炉,采用分层燃烧后,热效率由70.2%提高到75.1%,炉渣含碳量由13%下降为10%。唐山热力公司采用该技术,使锅炉热效率提高10~15%,炉渣含碳量降低至10%以下,而且锅炉燃烧系统的设备故障大大减少,提高了锅炉运行的可靠性和安全性。 对于粉末含量高的燃煤,可以采用分层燃烧及型煤技术。该技术是将原煤在入料口先通过分层装置进行筛分,使大颗粒煤直接落至炉排上,小颗粒及粉末送入炉前型煤装置压制成核桃大小形状的煤块,然后送入炉排,以提高煤层的透气性,从而强化燃烧,提高锅炉热效率和减少环境污染。中原油田锅炉燃用鹤壁煤,粉末含量高,Φ<3mm的煤粒约占60~70%,采用此技术后,炉渣含碳量降低到15%以下,锅炉效率提高了8%,烟尘排放达到环保标准,年节煤8~10%。没有空气予热器的锅炉,因为向炉排上送的是冷风,容易造成大块煤不易烧透,使炉渣含碳量反而略有增加,不宜采用。

工业锅炉节能技术及应用

工业锅炉节能技术及应用 摘要:工业锅炉在能源供应方面发挥重要的作用,负责工业领域内的供热、供水,工业锅炉在能量供应的过程中,同样需要消耗能源。我国工业锅炉能源的消 耗量非常高,而且引发了严重的环境污染,面对工业锅炉的消耗状态,必须落实 节能减排技术的应用,最大程度的降低工业锅炉中的能源投入,做好节能、环保 的工作,推进工业锅炉的绿色化发展。 关键词:工业锅炉;节能技术;应用发展 1.工业锅炉的节能改造 为了与发电用大型锅炉相区别,中国把容量在65t/h以下为工业生产供热、 为建筑物供暖的锅炉称之为工业锅炉。据1998年工业普查统计,全国工业锅炉 保有量为52万台,其中70%是蒸汽锅炉,其余是热水锅炉,年耗燃料约4亿吨 标准煤。工业锅炉型式各异,主要是层燃锅炉,高效低污染宽煤种的循环流化床 锅炉为数很少。 由于种种原因,如结构设计不合理,制造质量不良,辅机配套不协调,可用 煤种与设计不符,运行操作不当等,都会造成锅炉出力不足、热效率低下和输出 参数不合格等问题,结果是能源消耗量过大,甚至不能满足生产要求。对于半新 以下的锅炉,采取技术改造措施即可解决问题,经济合理;对于接近寿命期的锅炉,则以更新为佳。究竟采取何种措施,应以技术先进、成熟,经济合理为原则。 1.1给煤装置改造 层燃锅炉都是燃用原煤,其中占多数的是链条炉排锅炉,原有的斗式给煤装置,使得块、末煤混合堆实在炉排上,阻碍锅炉进风,影响燃烧。将斗式给煤改 造成分层给煤,即使,重力筛选将原煤中块、末自下而上松散地分布在炉排上, 有利于进风,改善了燃烧状况,提高煤的燃烧率,减少灰渣含碳量,可获得 5%~20%的节煤率,节能效果视改前炉况而异,炉况越差,效果越好。投资很少,回收很快。 1.2燃烧系统改造 对于链条炉排锅炉,燃烧系统技术改造是从炉前适当位置喷入适量煤粉到炉 膛的适当位置,使之在炉排层燃基础上,增加适量的悬浮燃烧,可以获得10%左 右的节能率。但是,喷入的煤粉量、喷射速度与位置要控制适当,否则,将增大 排烟黑度,影响节能效果。 1.3炉拱改造 链条炉排锅炉的炉拱是按设计煤种配置的,有不少锅炉不能燃用设计煤种, 导致燃烧状况不佳,直接影响锅炉的热效率,甚至影响锅炉出力。按照实际使用 的煤种,适当改变炉拱的形状与位置,可以改善燃烧状况,提高燃烧效率,减少 燃煤消耗,现在已有适用多种煤种的炉拱配置技术。这项改造可获得10%左右的 节能效果。 1.4锅炉辅机节能改造 燃煤锅炉的主要辅机――鼓风机和引风机的运行参数,与锅炉的热效率和耗 能量直接相关,用适当的调速技术,按照锅炉的负荷需要调节鼓风量、引风量, 维持锅炉运行在最佳状况,一方面可以节约锅炉燃煤,又可以节约风机的耗电, 节能效果是很好的。 1.5层燃锅炉改造成循环流化床锅炉 循环流化床锅炉是煤粉在炉膛内循环流化燃烧,所以,它的热效率比层燃锅

供热空调系统的节能措施标准范本

解决方案编号:LX-FS-A71735 供热空调系统的节能措施标准范本 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

供热空调系统的节能措施标准范本 使用说明:本解决方案资料适用于日常工作环境中对未来要做的重要工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 从目前我国的供热空调系统来看,风机、水泵等消耗压缩机类通用机械耗电总量是非常巨大,大约早已经占工业用电总量的三分之一,被其所带动的产业链在国民经济中占有很大比重,具有非常大的节能空间。 现今民用供热环保空调系统在设计上存在电功率容量偏大、运行耗电量呈现偏高等问题,水泵的耗电量在空调供热系统总耗电量中占较大比重。设计水泵电功率容量大,就要相应的增大发电量,增加峰谷差;运行耗电量大,则发电用煤量也会随之增加,污染排放量也会增多;容量增大,投资成本也随之增

浅谈供热企业技术创新与节能减排

浅谈供热技术创新与节能减排 节能减排是贯彻落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的重大举措;是建设资源节约型、环境友好型社会的必然选择;是推进经济结构调整、转变增长方式的必由之路;是提高人民生活质量、维护中华民族长远利益的必然要求。兰州市热力总公司作为专业供热公司,也是能源消耗大户,如何响应国家节能减排大政方针,把节能减排工作落到实处,是我们不断努力的目标和方向,只有坚持节约发展、清洁发展、安全发展,才能实现供热企业的稳定快速发展。 一、基本情况 兰州市热力总公司成立于1978年,是一个拥有悠久历史和光荣传统的供热企业,现有大型锅炉房9座,热力站105座,主管网80公里,承担着兰州市两县三区900多万平方米供热生产管理及经营任务,为市民生活保障发挥了积极重要的作用。总资产已达4亿多元,属国家二类供热企业,人均供热面积7万平方米,为全国大中城市供热同行业人均供热面积之最。 二、影响城镇供热的主要问题 供热企业在城镇供热的结构中具有一定的主导地位,而供热企业管理水平的高低,又直接关系着城镇供热的整体发展,是值得政府、行业和企业普遍关注和深入研究的课题,供热企业除了应在体制机制和服务理念上改革创新外,科学技术的创新更是当前提高供热企业管理水平,实践节能减排的关键,也是供热企业实

现可持续发展的有力保证。先进科学技术的广泛应用,不仅可以确保城镇供热设施的安全稳定运转,而且可以确保供热用户的用热利益,不仅可以满足供热企业良性经营的要求,而且可以满足国家实施节能减排的要求。目前,兰州市城镇供热和全国三北地区的供热现状相同,供热设施水平管理较差、用户管网破旧不堪、楼房系统无人管护等问题已经严重地影响和制约了城镇供热事业的可持续发展。在燃烧方面,生产用煤热值较低、鼓引风配置欠合理、烟风道及除尘器阻力偏大、排烟温度过高、配煤不均等问题的存在,致使煤炭燃烧效率极低,造成污染严重,而且对资源利用率不高。在热水循环方面,站(房)内阻力过大、循环泵选型不当、阻流件设置过多、管道工艺布置不合理等问题的存在,致使热水循环不畅,造成热能浪费严重;在用户管道方面,管径配置不到位、阀门关闭不严、长期被水浸泡、保温脱落严重等问题的存在,致使管道破旧不堪。在用户系统方面,缺乏应有的监管、督查手段,用户私接乱改、水力失调突出、无人管理维护、难于计量控制等问题的存在,致使用户冷热不均。当然、在合理制定运行方案方面,一些供热企业经营方面缺乏有效性、科学性和周密性。正是因为上述问题的存在,致使城镇供热成为社会的焦点和难点问题,供热纠纷的迭出,不仅严重地制约了城镇供热事业的健康发展,影响了供热企业的经营效益,造成诸多不利于社会和谐安定的危害因素,影响了热用户的用热利益。正可谓“企业难以为继、市民怨声载道、政府两头为难”。 三、加大技术创新的一些做法 面对上述困难和诸多不利因素,近年来,我公司依靠雄厚的资

燃气锅炉供热系统节能技术分析

燃气锅炉供热系统节能技术分析 发表时间:2019-07-29T15:38:18.687Z 来源:《基层建设》2019年第14期作者:李思阳 [导读] 摘要:随着社会经济及生活水平的不断发展,燃气锅炉的应用范围更加广泛。 中国医学科学院血液病医院(血液学研究所)天津市 300060 摘要:随着社会经济及生活水平的不断发展,燃气锅炉的应用范围更加广泛。在国家提出的“节能减排”“节能降耗”理念的影响下,人们对燃气锅炉在节能问题提出了新的更高标准。在这种情况下,积极开发与研究燃气锅炉供热系统节能技术,是确保社会可持续发展战略目标顺利实现的有效途径,也是实现“节能减排”发展目标的关键措施。那么,在燃气锅炉供热系统中如何应用节能技术,是相关人员需要研究的重点问题。本文就此展开了论述,以供参阅。 关键词:燃气锅炉;供热系统;节能技术 引言 随着我国经济水平和社会水平的不断提高,人民群众的生活质量得到了极大改善,燃气锅炉供热系统在居民生活和工业领域的应用越来越广泛。而我国也针对环保和能源节约提出了更高的要求,积极研究和开发燃气锅炉供热系统新型节能技术是顺应能源节约步伐、保证社会可持续发展的必由之路。 1燃气锅炉供热系统节能技术 1.1热管节能技术 燃气锅炉在工作过程中会不断产生热量,当系统内的热量达到最高值时,系统中的真空管就会发挥作用,主动将多余的热量吸收并且将热量用于升高热管温度,与此同时,水分也会在高温的作用下蒸发为气体,通过管道传送到冷却端,并且将热量释放在受热体中。当蒸汽将热量释放后就会逐渐降温,最后形成为液体在管道中流向受热端。这样一来,在热管的作用下形成了热量吸收和释放的良性循环模式,从而明显提高了传导热能的有效率。与此同时,热管节能技术还可以将热量供应给空气,通过空气的热传导作用为锅炉提供能量,这样一来就可以有效弥补供热过程中产生的热损耗,将损耗降低到最低,能够大大提高锅炉的热能释放效率。另外,通过空气这一媒介进行热能传递有助于对锅炉系统进行提前预热,从而起到明显的节能效果。 1.2气候补偿技术 气候补偿技术主要由室外温度传感器、气候补偿器、供水温度传感器、电动调节阀等多个部分共同组成,其是在传统锅炉房供暖系统中进行应用的一种节能技术。气候补偿技术通过对系统中的气候补偿器进行锅炉供暖具体参数设定,然后通过室外温度传感器接受相应的室外温度变化情况,再应用气候补偿器对具体参数进行计算,最后得出当前情况下最合理的供水温度。根据气候补偿器所算出的具体的供水温度调节电动调节阀进行水温调节,进而实现对整个系统的总供水温度进行有效调节,实现按需供热。 1.3冷凝节能技术 在燃气锅炉供热系统中,天然气能源燃烧会产生大量的水蒸气。在温度较高的情况下,供热系统排烟过程会带走大量的热量,进而出现严重的热量流失问题。因此,在应用体系中,借助冷凝技术,能够为供热系统的热能量管理水平提供保障,借助冷凝换热结构在水蒸气排出系统前对其进行凝结操作,有效地将热量重新投入到锅炉供热系统结构中,确保处理效果和水蒸气中能量利用效率的全面优化,以减少能源的浪费,提高处理效果。另外,目前,燃气锅炉供热系统中应用冷凝技术的方式已较为成熟,能在满足节能需求的同时,确保热能的循环利用,提高经济效益,有效地发挥出余热回收器的应用效果,实现供热系统节能水平的全面优化。 1.4水力平衡节能技术 集中供热系统供热质量的好坏与系统的水力工况有着密切的联系。我国大部分地区的集中供热系统都或多或少地存在着水力失调的问题。水力失调造成系统冷热不均,距离热源较近的用户,室内温度较高,距离远的用户室内温度偏低。为保证远端用户室内温度,不得不提高管网供水温度和加大循环水量,不但很难保证供暖质量,而且造成巨大浪费。因水力失调浪费的能源约占总供热量的20%。同时,在发生水力失调时,通常采用大流量、小温差的方式方式来解决,即增加系统的循环水量。由于水泵的流量与其轴功率成三次方的关系,循环水量的增加必将带来电能消耗的增加。为提高供热质量,减少能源浪费,供热管网的水力平衡调节是一项很好地解决水力失调的技术措施。水力平衡调节,是指网路中各个热用户在其他热用户流量改变时保持本身流量不变的能力。供热管网水力平衡调节技术是:通过加装调节装置(调节阀、平衡阀和自力式流量控制器),在此基础上进行水力平衡调试,使各个调节装置处的流量达到设计流量值,即整个系统达到了平衡,消除了冷热不均现象,降低了能源消耗。实施水力平衡调节技术可节能10%以上。 1.5室温调控节能技术 为了节约锅炉能源可以从用户端入手,利用节能技术达到节能效果。例如,在用户室内加装室温调控系统,对当前室温进行调节,这样可以避免当房间内没有人时仍然供热的弊端,从而实现能源节约。可以在房间的散热器上加装恒温阀,通过设定温度对室内温度进行灵活调节,有效利用自然热,达到节能效果。 1.6循环水泵变频技术 (1)阀门控制流量的功率损失。阀门控制法的实质是:水泵本身的供水能力不变,而是通过改变水路中的阻力大小来改变供水的能力(反映为供水流量),以适应用户对流量的需求。这时,管路特性将随阀门开度的改变而改变,但扬程特性则不变。供水功率与面积成正比。(2)变频控制循环水泵。通过改变水泵的全扬程来适应用户对流量的需求。当水泵的转速改变时,扬程特性将随之改变,而管阻特性则不变。对循环泵采用变频控制,可调整系统最佳流量。实现热力系统的变负荷运行。(3)循环泵增压装置。该装置的技术特点是,利用水泵富裕扬程,使部分循环水进入增压装置,在水泵出口等压混合。由于部分循环水无需循环泵增压,降低了循环泵电力能耗。 1.7分户热计量和室温调控技术 目前,国家正在推行建筑供热计量收费,即由过去的按面积收费转向按用热量收费。通过安装热计量表和室内温度调控装置,实现供热由定量供热向按需供热模式的转变。同时还可以结合建筑使用的特点,如学校、办公楼等,采取分时段变室温自动调节的方式达到节能的目的。 2燃气锅炉供热系统节能技术应用前景 节能技术在燃气锅炉供热系统中的应用发展趋势,需要结合节能技术在当前应用中暴露出来的一些问题,有针对性地设计发展方案,

供热系统节能技术措施

编号:AQ-JS-03394 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 供热系统节能技术措施 Energy saving technical measures of heating system

供热系统节能技术措施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科 学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 1.安装热工仪表,掌握系统的实际运行情况 供热系统安装所需的热工仪表是掌握系统运行工况、准确了解和分析系统存在的问题、采取正确方法与措施以达到节能挖潜目的重要手段。目前热工仪表安装不全、不准的情况比较普遍,因此,必须要按照规定补齐所有热工仪表,并保证仪表的完好和准确。 2.加强锅炉房的运行管理,是投资少、效果显著的节能措施 1.司炉人员及水处理人员必须经国家劳动部门或技术监督部门培训并考试合格; 2.建立正确、完善、切实可行的运行操作规程; 3.锅炉房水处理(包括软化水或脱盐、除氧)设备处理后的水质,必须达到而易见国家规程规定的水质标准,严禁锅炉直接补自来水或河水; 4.严格执行定期维修,停炉保养制度,保证设备完好,杜绝跑、

冒、滴、漏。 3.采用分层燃烧技术,改善锅炉燃烧状况 目前城市集中供热锅炉房多采用链条炉排,燃煤多为煤炭公司供应的混煤,着火条件差,炉膛温度低,燃烧不完全,炉渣含碳量高,锅炉热效率普遍偏低。采用分层燃烧技术对减少炉渣含碳量、提高锅炉热效率,有明显的效果。 沈阳惠天公司一台10.5MW的热水炉,采用分层燃烧后,热效率由70.2%提高到75.1%,炉渣含碳量由13%下降为10%。唐山热力公司采用该技术,使锅炉热效率提高10~15%,炉渣含碳量降低至10%以下,而且锅炉燃烧系统的设备故障大大减少,提高了锅炉运行的可靠性和安全性。 对于粉末含量高的燃煤,可以采用分层燃烧及型煤技术。该技术是将原煤在入料口先通过分层装置进行筛分,使大颗粒煤直接落至炉排上,小颗粒及粉末送入炉前型煤装置压制成核桃大小形状的煤块,然后送入炉排,以提高煤层的透气性,从而强化燃烧,提高锅炉热效率和减少环境污染。中原油田锅炉燃用鹤壁煤,粉末含量

锅炉节能技术都有哪些,锅炉怎样节能降耗

我国是工业锅炉使用大国,工业锅炉是我国国民生产生活中重要的组成部分,发挥着重要的作用。工业锅炉是重点能耗设备之一,随着我国经济的持续发展,我国的能源问题及环境污染问题已经十分严峻。近年来,工业锅炉总量的快速增长也愈加凸显工业锅炉能耗高效率低的缺陷,实现节能减排,是现阶段我国工业锅炉使用过程中所面临的重要挑战。 针对我国工业锅炉能耗高的现状,本文将为您介绍工业锅炉一些常见的节能降耗措施。工业锅炉节能措施多种多样,主要有以下5个方面: 1.锅炉余热回收节能 锅炉余热回收节能是指对排烟温度较高(一般超过180°C)的锅炉釆用增加尾部受热面的方式降低锅炉的排烟温度或对锅炉排污水、冷凝水的回收,从而达到节能的目的。如增加空气预热器提高空气温度、增加省煤器、导热油锅炉增加余热蒸汽锅炉或热水加热器、燃气锅炉增加冷凝式余热回收器、增加排污扩容器、冷凝水回收等等。 2.锅炉运行管理节能 锅炉运行管理节能指通过锅炉燃料的选用、采用新能源、锅炉选型、防止“跑冒滴漏”、燃烧调整(调整炉排速度、风门、煤层厚度、炉膛出口温度、炉膛燃烧温度、二次风配比等)、控制过量空气系数、锅炉定时清灰清渣、添加除渣剂、司炉人员管理等方面釆取措施进行节能。 3.水质控制节能 水质控制节能是指通过锅炉给水水处理,控制锅炉给水水质,防止锅炉结垢,使锅炉无垢或薄垢运行,从而达到节能的目的。具体措施有锅炉定时加药、定期水质及炉水检测、锅炉运行除垢、锅炉酸洗等。 4.锅炉系统优化节能 锅炉系统优化节能是指通过锅炉的负荷调查、自动控制技术、锅炉测试技术、锅炉调试等方法使每台锅炉处在最佳经济运行状态,从而达到系统节能的目的。具体措施有锅炉参数调优技术、锅炉给水自动控制、变频技术调节风机水泵、蒸汽蓄热器调峰技术、热电联产、集中供热等。

供热节能的措施(新编版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 供热节能的措施(新编版)

供热节能的措施(新编版) 导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 一、概述 实现集中供热是城市能源建设的一项基础设施,是城市现代化的一个重要标志,也是国家能源合理分配和利用的一项重要措施。我国是能源贫乏的国家之一,节能降耗是我们的国策。为了实现供热节能,除了加强建筑物保温、减少管道散热、减少热媒渗漏和提高锅炉效率外,还有一些重要因素要进行考虑并要采取相应的措施。 二、热媒的选择 以蒸汽供暖和热水供暖相比,后者可以节约燃料20~30%。 蒸汽供暖热损失较大的原因是: (1)蒸汽的凝结水回收不全,一般若能回收80%就算是很高了; (2)凝结水在降压后部分汽化,产生二次蒸汽,损失可达7~8%; (3)输送蒸汽时由于温度高、管径大,散热损失较大;另外,泄漏损失也比较大; (4)蒸汽锅炉排污率为8~10%,这部分损失也很高;

(5)蒸汽锅炉排烟温度高于热水锅炉。 热水供暖的系统投资大(由于热水温度低于蒸汽,热水在散热器内是对流换热,不如蒸汽的凝结放热,因而散热器面积必须增大),运行电耗大(热水流量比蒸汽流量大数十倍),但是总起来看热水供暖的节能是明显的,而且供暖的质量比较高,室温不会骤起骤降,而可保持持续稳定。 在生活供暖方面通常采用低温热水采暖,热水锅炉的额定出、入水温度是95/70℃,水在锅炉内的额定温差为25℃。 热水锅炉的供热量为q=gc(tr—tg) 式中g——热水流量,kg/h; c——水的平均比热,kj/(kg.℃)或kcal/(kg.℃) tr——热水(出水)温度;℃ tg——给水温度,℃ 目前一般以q=700kw=600000kcal/h供热量的热水锅炉相当于 1t/h蒸汽锅炉来估算。取水的比热c=1kcal/(kg.℃)或c≈4.2kj/(kg.℃),可算出g=24t/h。 增大水的温升(tr—tg)可以减少流量g,从而减少运行电耗。因为对于一定的管径,水流阻力与流量的二次方成正比,而水泵的电耗

对锅炉供热节能降耗的方法分析

对锅炉供热节能降耗的方法分析 发表时间:2019-01-24T10:38:45.447Z 来源:《科技研究》2018年11期作者:苏志强 [导读] 并详细论述了锅炉供热节能降耗的方法、路径,希望能够为相关业内人士带来一定启发。 (天津市光正冷暖设备工程有限公司天津市 300010) 摘要:随着资源节约型、环境友好型社会建设的不断推进,节能降耗早已成为我国各行业共同关注、亟待实现的目标,锅炉供热节能降耗相关研究的大量涌现便是最好的证明,基于此,本文对影响锅炉供热节能降耗的主要因素进行了分析,并详细论述了锅炉供热节能降耗的方法、路径,希望能够为相关业内人士带来一定启发。 关键字:锅炉供热;节能降耗;燃气 前言:近年来我国的供热体制民营化程度不断提升,供热质量、供热成本也开始逐渐成为业界关注的焦点,而随着煤改气的不断推进,很多新因素开始影响锅炉供热能耗,如燃气锅炉无法最大化发挥自身优势、“煤改燃”步骤存在问题等,为了尽可能解决这类问题、提高锅炉供热节能降耗水平,本文对锅炉供热节能降耗的方法进行了分析研究。 1影响锅炉供热节能降耗的主要因素 结合实践调查,本文总结了影响锅炉供热节能降耗的主要因素,包括燃气锅炉运行问题、“煤改燃”步骤问题。 1.1燃气锅炉运行存在问题 燃气锅炉供热系统主要由辅助控制系统和设备本体组成,其中设备本体包括锅炉、系统管路、燃烧器、风机等,辅助控制系统则由各类传感器、电磁阀、安全阀、执行器等控制机构组成。但在笔者的实际调研中发现,由于很多燃气锅炉供热系统的设计人员忽视节能技术和缺乏相应能力,使得节能技术应用滞后的情况较为常见。此外,很多拥有充足燃煤锅炉操作经验的人员不适应燃气锅炉操作,使得燃气锅炉供热系统的自动化运行出现较多问题,而燃气使用量提升、相关施工环节疏漏等问题往往也相伴发生。由此可见,锅炉供热节能降耗的问题必须得以重视[1]。 1.2“煤改燃”步骤存在问题 近年来我国供暖地区纷纷开展对“煤改燃”的探索,燃煤消耗降低和烟尘排放减少也初见成效,但在笔者的实际调研中发现,很多地区的“煤改燃”步骤仍存在很多问题,如忽略“煤改燃”方案论证、未仔细分析燃气锅炉节能技术等。以忽略“煤改燃”方案论证为例,由于设计者和甲方往往过于关注燃煤配置保留和相关招标,热负荷计算、改气后的锅炉配置与选型往往被忽略,不科学的“煤改燃”方案自然会影响燃气锅炉供热能耗,这必须引起相关业内人士的重视。 2锅炉供热节能降耗的方法、路径 结合影响锅炉供热节能降耗的主要因素,本文提出了可行性较高的锅炉供热节能降耗的方法与路径,包括提高燃气锅炉效率、引入节能降耗技术、保证锅炉循环水质量、采用燃气锅炉集中供热技术等。 2.1提高燃气锅炉效率 为实现锅炉供热节能降耗,必须设法提升燃气锅炉效率,这可通过提高锅炉平均运行速率、改善锅炉群作业效率来实现。锅炉平均运行速率的提升可通过运用比例调节燃烧机实现,在保证厂家调试科学、规范、到位的前提下,即可保障平均效率与额定效率的持衡;改善锅炉群作业效率需要重点关注燃气锅炉的选型与配置、最低负荷与最小锅炉出力的匹配、避免燃气锅炉满负荷工况运行、锅炉组合的调整等方面。 2.2引入节能降耗技术 气候补偿系统、烟气冷凝余热回收系统、锅炉集控系统、水力平衡系统均能够较好的服务于锅炉供热节能降耗,这类节能降耗技术的引入应得到重点关注。以气候补偿系统为例,要求锅炉供热以室外温度变化为基础设置运行参数,以此控制和调节供水温度、开展分时段控制供暖、自动分段调整运行曲线,进而有效降低燃气锅炉供热能耗,但应注意过程中需保证锅炉运行环境为高回水温度,否则锅炉很容易被冷凝水腐蚀,其运行效率、使用寿命也将受到直接影响[2]。 烟气冷凝余热回收系统是通过回收水蒸气中的热量,进而提升燃气锅炉的热效率。深入分析不难发现,水蒸气容积在天然气燃料中的占比为20%,而由于天然气中的氢元素会在燃烧后与氧结合形成水蒸气,水蒸气往往会携带大量热量。因此可采用与空气源热泵联合的供热节能技术实现燃气锅炉烟气余热利用。通过三级降温两级换热实现热能梯级回收利用,即可将60℃以下的烟气潜热回收,这一过程利用了烟气源热泵低吸高放特点。高温烟气的回收通过气-水换热器实现,需加装调频器保证引风机电机得以维持烟筒内风压,气-水换热器产生的烟阻可由此得到有效克服,燃气锅炉的正常运行也能够得到较好保障[3]。 2.3保证锅炉循环水质量 锅炉供热需要使用一定量的循环水,但在循环水使用一定时间后,往往会导致锅炉内形成一层水垢,结合相关研究不难发现,以碳酸钙为主要成分的水垢每增加1mm便会导致锅炉供热所需的燃料消耗量提高3%,且水垢堆积也会对锅炉的运行安全造成直接影响,很多锅炉爆炸事故的出现都与水垢堆积有着密不可分的联系。考虑到水垢堆积危害的严重性,锅炉供热系统运行过程中使用循环水质量的提高问题必须得到重点关注。这就需要设法降低循环水中的Fe、Ca、Mg等离子的含量,进而降低锅炉内形成难溶盐的概率。对于中小型锅炉循环水质量的控制,可采用钠离子逆流再生交换设备,该设备适用的水质范围较广,且出水的质量和数量较高。而真空除氧技术同样可较好的服务于燃气锅炉,但受到成本等因素的影响,真空除氧技术较为适用于大中型锅炉。 2.4采用燃气锅炉集中供热技术 常规水-水换热机组属于我国燃气锅炉供热的主流,而为了进一步提升燃气锅炉供热节能降耗水平,基于增热型吸收式换热的燃气锅炉集中供热技术应用必须得到重视,该技术可有效回收一次热网供水的有用能,燃气锅炉烟气余热也能够通过低温冷冻水实现深度回收。图1为典型的燃气锅炉集中供热系统,该系统由二次热网、热力站、一次热网、热源站组成。其中热源站包括1台直燃型溴化锂吸收式热泵、3

相关文档
相关文档 最新文档