第1章绪论

为了保证电力系统安全经济运行,开关柜中必须对电力设备的运行情况进行监视和测量.但一般的测量和保护装置不能直接接入一次高压设备,而需要将一次系统的高电压和大电流按比例变换成低电压和小电流,供给测量仪表和保护装置使用.执行这些变换任务的设备,最常见的就是我们通常所说的互感器.

互感器最早出现于19世纪末。互感器是一种特殊的变压器,分为电压互感器和电流互感器两类:电流互感器是将一次系统中的大电流,按照比例变化成适合通过仪表或继电器等二次设备,额定电流一般为5A或1A的小电流;电压互感器是将一次系统中的高电压,按比例降为额定线电压为100V的低电压,供给测量仪表和继电保护。随着电力工业的发展,互感器的电压等级和准确级别都有很大提高,还发展了很多特种互感器,如电压、电流复合式互感器、直流电流互感器,高准确度的电流比率器和电压比率器,大电流激光式电流互感器,电子线路补偿互感器,超高电压系统中的光电互感器,以及SF6全封闭组合电器中的电压、电流互感器。在电力工业中,要发展什么电压等级和规模的电力系统,必须发展相应电压等级和准确度的互感器,以供电力系统测量、保护和控制的需要。

在电力系统中,互感器作为开关柜中一次主要元件在开关柜中应用极其广泛。所以互感器的使用及维护显得尤为重要。

第2章电流互感器原理

2.1 电流互感器结构原理

电流互感器的结构较为简单,由相互绝缘的一次绕组、二次绕组、铁心以及构架、壳体、接线端子等组成。其工作原理与变压器基本相同,如图2-1所示,一次绕组的匝数较少,直接串联于电源线路中,一次负荷电流通过一次绕组时,产生的交变磁通感应产生按比例减小的二次电流;二次绕组的匝数较多,与仪表、继电器、变送器等电流线圈的二次负荷串联形成闭合回路,由于一次绕组与二次绕组有相等的安培匝数,I1N1=I2N2,电流互感器额定电流比电流互感器实际运行中负荷阻抗很小,二次绕组接近于短路状态,相当于一个短路运行的变压器。

图2-1 电流互感器的原理

穿心式电流互感器其本身结构不设一次绕组,载流导线由L1至L2穿过由硅钢片擀卷制成的圆形铁心起一次绕组作用。二次绕组直接均匀地缠绕在圆形铁心上,与仪表、继电器、变送器等电流线圈的二次负荷串联形成闭合回路,由于穿心式电流互感器不设一次绕组,其变比根据一次绕组穿过互感器铁心中的匝数确定,穿心匝数越多,变比越小;反之,穿心匝数越少,变比越大,额定电流比:式中I1——穿心一匝时一次额定电流;n——穿心匝数。

2.2 电流互感器工作原理

在供电用电的线路中电流电压大大小小相差悬殊从几安到几万安都有。为便于二次仪表测量需要转换为比较统一的电流,另外线路上的电压都比较高如直接测量是非常危险的。电流互感器就起到变流和电气隔离作用。显示仪表大部分是指针式的电流电压表,所以电流互感器的二次电流大多数是安培级的。随着时代发展,电量测量大多已经达到数字化,而计算机的采样的信号一般为毫安级。微型电流互感器二次电流为毫安级,主要起大互感器与采样之间的桥梁作用。微型电流互感器称之为“仪用电流互感器”。电流互感器原理线路图微型电流互感器与变压器类似也是根据电磁感应原理工作,变压器变换的是电压而微型电流互感器变换的是电流罢了。绕组N1接被测电流,称为一次绕组;绕组N2接测量仪表,称为二次绕组。微型电流互感器一次绕组电流I1与二次绕组I2的电流比,叫实际电流比K。微型电流互感器在额定工作电流下工作时的电流比叫电流互感器额定电流比,用Kn表示。Kn=I1n/I2n

第3章电流互感器的型号与分类

3.1 电流互感器的型号

电流互感器的型号由字母符号及数字组成,通常表示电流互感器绕组类型、绝缘种类、使用场所及电压等级等。字母符号含义如下:

第一位字母:L——电流互感器。

第二位字母:M——母线式;Q——线圈式;Y——低压式;D——单匝式;F——多匝式;A——穿墙式;R——装入式;C——瓷箱式;Z ——支柱式;V ——倒装式。

第三位字母:K——塑料外壳式;Z——浇注式;W——户外式;G——改进型;C——瓷绝缘;P——中频;Q ——气体绝缘。

第四位字母:B——过流保护;D——差动保护;J——接地保护或加大容量;S——速饱和;Q——加强型。

字母后面的数字一般表示使用电压等级。例如:LMK-0.5S型,表示使用于额定电压500V及以下电路,塑料外壳的穿心式S级电流互感器。LA-10型,表示使用于额定电压10kV电路的穿墙式电流互感器。

3.2 电流互感器基本分类

按用途分:测量用电流互感器或电流互感器的测量绕组。在正常工作电流范围内,向测量、计量等装置提供电网的电流信息;保护用电流互感器或电流互感器的保护绕组。在电网故障状态下,向继电保护等装置提供电网故障电流信息。

按绝缘介质分:干式电流互感器。由普通绝缘材料经浸漆处理作为绝缘;浇注式电流互感器。用环氧树脂或其他树脂混合材料浇注成型的电流互感器;油浸式电流互感器。由绝缘纸和绝缘油作为绝缘,一般为户外型。目前我国在各种电压等级均为常用;气体绝缘电流互感器。主绝缘由气体构成。

按电流变换原理分:电磁式电流互感器。根据电磁感应原理实现电流变换的电流互感器;光电式电流互感器。通过光电变换原理以实现电流变换的电流互感器,目前还在研制中。

按安装方式分:贯穿式电流互感器。用来穿过屏板或墙壁的电流互感器;支柱式电流互感器。安装在平面或支柱上,兼做一次电路导体支柱用的电流互感器;套管式电流互感器。没有一次导体和一次绝缘,直接套装在绝缘的套管

上的一种电流互感器;母线式电流互感器。没有一次导体但有一次绝缘,直接套装在母线上使用的一种电流互感器。

3.2.1 测量用电流互感器

在测量交变电流的大电流时,为便于二次仪表测量需要转换为比较统一的电流,另外线路上的电压都比较高如直接测量是非常危险的。电流互感器就起到变流和电气隔离作用如图3-1。它是电力系统中测量仪表、继电保护等二次设备获取电气一次回路电流信息的传感器,电流互感器将高电流按比例转换成低电流,电流互感器一次侧接在一次系统,二次侧接测量仪表、继电保护等。正常工作时互感器二次侧处于近似短路状态,输出电压很低。在运行中如果二次绕组开路或一次绕组流过异常电流,都会在二次侧产生数千伏甚至上万伏的过电压。这不仅给二次系统绝缘造成危害,还会使互感器过激而烧损,甚至危及运行人员的生命安全。

图3-1 电流互感器

1次侧只有1到几匝,导线截面积大,串入被测电路。2次侧匝数多,导线细,与阻抗较小的仪表构成闭路。

电流互感器的运行情况相当于2次侧短路的变压器,忽略励磁电流,安匝数相等I1N1=I2N2 ,电流互感器一次绕组电流I1与二次绕组I2的电流比,叫实际电流比I1/I2=N2/N1=k。励磁电流是误差的主要根源。测量用电流互感器的精度等级0.2/0.5/1/3,1表示变比误差不超过±1%,另外还有0.2S和0.5S级。保护用电流互感器的精度等级5P/10P ,10P标示复合误差不超过10%。

3.2.2 保护用电流互感器

保护用电流互感器主要与继电装置配合,在线路发生短路过载等故障时,向继电装置提供信号切断故障电路,以保护供电系统的安全。保护用微型电流互感器的工作条件与测量用互感器完全不同,保护用互感器只是在比正常电流大几倍几十倍的电流时才开始有效的工作,如图3-2所示。

图3-2 保护用电流互感器

保护用互感器主要要求:1.绝缘可靠,2.足够大的准确限值系数,3.足够的热稳定性和动稳定性。

保护用互感器在额定负荷下能够满足准确级的要求最大一次电流叫额定准确限值一次电流。准确限值系数就是额定准确限值一次电流与额定一次电流比。当一次电流足够大时铁芯就会饱和起不到反映一次电流的作用,准确限值系数就是表示这种特性。保护用互感器准确等级5P、10P,表示在额定准确限值一次电流时的允许误差5%、10% 线路发生故障时的冲击电流产生热和电磁力,保护用电流互感器必须承受。二次绕组短路情况下,电流互感器在一秒内能承受而无损伤的一次电流有效值,称额定短时热电流。二次绕组短路情况下,电流互感器能承受而无损伤的一次电流峰值,称额定动稳定电流。保护用电流互感器分为:1.过负荷保护电流互感器,2.差动保护电流互感器,3.接地保护电流互感器。

第4章电流互感器接线

4.1 电流互感器接线方式

4.1.1不完全星形接线或V形接线:其优点是在减少二次电缆芯数的情况,取得了第三相电流。其缺点是①由于只有两只电流互感器,当其中一点相性接反时,则公共线中的电流变为其他两相电流的相量差,造成错误计量,且错误接线的机率较多;

②给现场单相法校验电能表带来困难。两相星形接线主要是用于小电流接地的三相三线制系统。

4.1.2三相星形接线或完全星形接线:其优点是二次回路的电缆芯数较少。其缺点是当三相负载不平衡时,则公共线中有电流流过,此时,若总公共线断开变会产生计量误差,因此公共线是不允许断开的。三相星形接线主要是用于高压大电流接线系统。

4.1.3分相接线:其优点可减少错误接线的机率,提高测量的可靠性和准确度,给现场校验电能表和检查错误接线带来方便,多用于三相四线系统中,是接线方式的首选。

4.1.4电流互感器的特种连接:为了改变误差特性或电流比等目的,如油断路器内的套管式电流互感器就常常需要采用串联或并联的方法。

4.2 电流互感器接线原则

4.2.1电流互感器二次侧不允许开路。二次开路可能产生严重后果,一是铁芯过热,甚至烧毁互感器;二是由于二次绕组匝数很多,会感应出危险的高电压,危及人身和设备的安全。

4.2.2高压电流互感器的二次侧必须有一点接地。由于高压电流互感器的一次侧为高压,当一、二次线圈之间因绝缘损坏出线高压击穿时,将导致高压进入低压,如果二次线圈一点接地,则将高压引入了大地,可确保人身及设备的安全。但应当注意,电流互感器的二次回路只允许一点接地,而不允许再有接地,否则有可能引起分流,影响使用。

低压电流互感器的二次线圈不应该接地。由于低压互感器的电压较低,一、二次线圈间的绝缘欲度大,发生一、二次线圈击穿的可能性小,另外,二次线圈的不接地将使二次回路及仪表的绝缘能力提高,还可使雷击烧毁仪表事故减少。另外,差动保护是采用差动继电器构成的,差动保护两侧电流互感器只能有一点接地,一般把接地点设在保护屏处,而当差动保护采用微机保护装置时,两侧电流互感器应分别接地。

4.2.3电流互感器的测量级和保护级不能接错。由于测量和保护绕组铁芯设计的厚薄不同,如果接错,一是使正常运行中测量的准确度降低,使电能计量不准;二是在发生短路故障时,由于计量绕组铁芯设计时保证在短路电流超过额定电流的一定倍数时铁芯饱和,限制了二次电流的增长,以保护仪表。而继电保护绕组铁芯不饱和,二次电流随短路电流相应增大,以使继电保护准确动作。如果接错,则继电保护动作不灵敏,计量仪表可能烧坏。

4.2.4由于电流互感器二次绕组不能开路,所以电流互感器不用的绕组需要短接起来。但是有多个抽头的电流互感器,不用的抽头应空着不能短接,比如,某电流互感器二次有抽头1S1、1S2、1S3,其中1S1、1S2为300/5A,1S1、1S3为600/5A,当需要用300/5A时,接1S1、1S2使用,不应该短接1S1、1S3,否则会影响使用抽头的测量精度。

4.2.5电流互感器的计量绕组及牵涉到方向的继电保护绕组接线时掌握两点确定接线,一是看电流互感器的安装位置,即确定电流互感器的L1安装在哪一侧;二是看绕组功能或继电保护类型,有以上两点可确定电流互感器的二次接线。

第5章电流互感器的选择使用

5.1 电流互感器的选择

5.1.1额定电流比的选择:一般是按长期通过电流互感器的最大工作电流来选择,故在正常运行中的实际负荷电流达到额定电流值的60%左右,至少应不小于30%。否则应选项用高动稳定的电流互感器以减小变比,而且额定二次电流必须与电能表的额定电流值相吻合。

5.1.2额定容量的选择:按电流互感器二次连接导线截面积的选择方法进行选择。

5.1.3额定电压的选择:是指一次绕组对地或二次绕组能长期承受的最大电压值,而不是指一次绕组两端所加的电压。

5.1.4准确等级的选择:按电力行业标准DL/T448-2000《电能计量装置技术管理规程》的相关规定进行选择。

5.2 电流互感器的使用及注意事项

5.2.1电流互感器的接线应遵守串联原则:即一次绕阻应与被测电路串联,而二次绕阻则与所有仪表负载串联。

5.2.2按被测电流大小,选择合适的变化,否则误差将增大。同时,二次侧一端必须接地,以防绝缘一旦损坏时,一次侧高压窜入二次低压侧,造成人身和设备事故。

5.2.3二次侧绝对不允许开路,因一旦开路,一次侧电流I1全部成为磁化电流,引起φm和E2骤增,造成铁心过度饱和磁化,发热严重乃至烧毁线圈;同时,磁路过度饱和磁化后,使误差增大。电流互感器在正常工作时,二次侧近似于短路,若突然使其开路,则励磁电动势由数值很小的值骤变为很大的值,铁芯中的磁通呈现严重饱和的平顶波,因此二次侧绕组将在磁通过零时感应出很高的尖顶波,其值可达到数千甚至上万伏,危机工作人员的安全及仪表的绝缘性能。另外,一次侧开路使二次侧电压达几百伏,一旦触及将造成触电事故。因此,电流互感器二次侧都备有短路开关,防止一次侧开路。在使用过程中,二次侧一旦开路应马上撤掉电路负载,然后,再停车处理。一切处理好后方可再用。

5.2.4为了满足测量仪表、继电保护、断路器失灵判断和故障滤波等装置的需要,在发电机、变压器、出线、母线分段断路器、母线断路器、旁路断路器

等回路中均设2~8个二次绕阻的电流互感器。对于大电流接地系统,一般按三相配置;对于小电流接地系统,依具体要求按二相或三相配置。

5.2.5对于保护用电流互感器的装设地点应按尽量消除主保护装置的不保

护区来设置。例如:若有两组电流互感器,且位置允许时,应设在断路器两侧,使断路器处于交叉保护范围之中。

5.2.6为了防止支柱式电流互感器套管闪络造成母线故障,电流互感器通常布置在断路器的出线或变压器侧。

5.2.7为了减轻发电机内部故障时的损伤,用于自动调节励磁装置的电流互感器应布置在发电机定子绕组的出线侧。为了便于分析和在发电机并入系统前发现内部故障,用于测量仪表的电流互感器宜装在发电机中性点侧。

第6章电流互感器在开关柜中的应用实例

电流互感器在开关柜中的应用非常广泛,它在开关柜中的基本安装方式如图6-1所示。

图6-1 电流互感器安装方式

结论

电流互感器是电力系统中用于继电保护和电测量的重要设备,它的精确度和可靠性对电力系统的安全、稳定和经济运行有着重要影响;它将系统中不同等级的额定电流变换成标准的电流信号,传送给二次设备进行测量、控制和保护。

本文主要介绍了电流互感器原理、接线和使用中的一些注意事项。开关柜中电流互感器是一个极其重要的一次元件,它对电力设备的运行情况进行监视和测量,保证了设备搞笑正常的运行,因此电流互感器得到了广泛的应用。但是我们还应看到它的缺点与不足之处加以改进完善。

参考文献

[1] IEC60044-7:1999,Instrument transformers Part 7:Electronicvoltage transformers[S].

[2] IEC60044-8:22,Instrument transformers Part8:Electroniccurrent transformers[S].

[3] GB/T20840.8-2007,互感器第8 部分:电子式电流互感器[S].

[4] 周志敏.高压电器实用技术分析问答[M].北京:电子工业出版社,2004.

[5] 张希素.二次回路识图及故障查找与处理[M].北京:中国水利水电出版社,2005.

[6] 刘涤尘. 电气工程基础[M]. 武汉理工大学出版社,2002

[7] 罗承沐,张贵生,王鹏. 电子式互感器及其技术发展现状[J]. 电力设备,2007.

20kV开关柜内电流互感器技术规范书

江苏省电力公司物资招标采购20kV开关柜内电流互感器 技术规范书 二〇一〇年一月

目录 I、货物需求一览表 (951) II、技术规范书 (953) 1总则 (953) 2标准 (953) 3使用条件 (954) 3.1环境条件 (954) 3.2系统运行条件 (954) 4技术参数和性能要求 (954) 4.1基本技术参数 (954) 4.2性能要求 (955) 4.3结构要求 (955) 4.4安装要求 (955) 4.5铭牌要求 (956) 4.6设备防腐 (956) 4.7投标人应提供的技术文件 (956) 4.8其它 (957) 5试验 (957) 5.1 型式试验 (957) 5.2例行试验 (957) 5.3现场试验 (957) 6技术服务 (958) 附录A技术参数一览表 (959)

I、货物需求一览表 II、设备规格一览表

II、技术规范书 1总则 提供设备的厂家,应获得GB/T19000资格认证书或具备等同质量认证证书,必须已经生产过100台以上类似或高于本招标书技术规范的设备,并在有相同或更恶劣的运行条件下持续运行一年以上的成功经验,并提供运行业绩证明,若发现有不实情况,招标方有权拒绝该投标。该电流互感器安装在开关柜内,互感器安装尺寸必须与开关柜尺寸相配合。 供方提供的设备运行使用寿命应不小于30年,并提供设备投运后3年的质保期,投标报价应包含质保期内系统的维护费用,包括硬件更换、维修,定期检查,保养,系统软件升级,以及卖方维修人员的其它人工费用。设备软件及所有损坏(人为或不可抗力除外)的零部件所产生的费用由卖方支付。如采用全寿命周期招标,则产品保质期覆盖全寿命周期。 提供的产品应有有效的鉴定文件。 1.1本规范书适用于江苏省电力公司输变电工程建设与改造所需的24kV开关柜内电流互感器设备。它提出了该电流互感器的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2本规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应提供符合本规范书和工业标准的优质产品。 1.3如果卖方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则表示卖方提供的设备完全符合本规范书的要求;如有异议,均需在投标书中以“技术偏差表”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.4本规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致按较高标准执行。 1.5本规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件、与合同正文具有同等效力。 1.6 在签订合同后10日内,卖方应根据买方需要提交制造厂的图纸和资料并由买方确认。 2标准 2.1合同中所有设备、备品备件,除本合同中规定的技术参数、性能要求和标准外,其余均应遵照最新版本的国家标准(GB)、电力行业标准(DL)和国际电工委员会标准(IEC)及国际单位制(SI),这是对设备的基本要求,如果投标人有自己的标准或规范,须经买方同意后方可采用,但原则上均不能低于GB、DL、IEC的有关规定,特别是这些规定或规程中与GB、DL、IEC标准有互相矛盾的地方,应先征得买方同意后才能制造。 2.2所有螺栓、双头螺栓、螺丝、管螺纹、螺栓头及螺帽等均应符合国家标准(GB)及国际单位制(SI)。 2.3本技术规范是参照以下标准制定的,投标设备应符合本技术规范的要求,并满足国网公司十八项反措及江苏省电力公司实施细则的相关要求,本技术规范未作规定的按照所列标准的最新版本执行:

电流互感器设计

电流互感器设计 1 互感器设计目的及意义 (2) 2 电流互感器总体设计 (2) 2.1 电流互感器类型选取 (3) 2.2 电流互感器各部件设计 (3) 2.2.1 铁芯及绕组设计 (3) 2.2.2 外绝缘套管设计 (3) 2.2.3 复合绝缘子设计 (4) 2.2.4 出线套管内绝缘设计 (5) 2.2.5 屏蔽设计 (5) 2.2.6 密封结构设计 (5) 2.2.7 互感器其他部件及标准件 (5) 2.3 1100KV电流互感器总体装配图 (5) 2.3.1 画各部件三维图 (5) 2.3.2 装配体绘制及总质量估算 (5) 2.3.3 装配体材料清单 (6) 2.3.4 装配体电场和机械性能模拟分析 (6) 3 单件电流互感器组装 (6) 3.1 原材料的购买及检验 (6) 3.2 原材料的处理 (6) 3.3 线圈的缠绕 (7) 3.4 环氧套管的浇注及修整 (7) 3.5 电流互感器的装配 (7)

1 互感器设计目的及意义 电流互感器是一种专门用作变换电流大小的特殊变压器。由于发电和用电的不同需要,线路上的电流大小不一,而且相差悬殊。若要直接测量这些大小不一的电流,就需要制作相应等级的仪表,给仪表制造带来极大困难。此外,有些高压线路直接测量也是非常危险的。而电流互感器可以把不同等级的电流,按不同的比例,统一成大小相近的电流。电力系统用互感器是将电网高电压、大电流的信息传递到低电压、小电流二次侧的计量、测量仪表及继电保护、自动装置的一种特殊变压器,是一次系统和二次系统的联络单元,其一次绕组接入电网,二次绕组分别与测量仪表、保护装置等互相连接。互感器与测量仪表和计量装置配合,可以测量一次系统的电压、电流和电能;与继电保护和自动装置配合,可以构成对电网各种故障的电气保护和自动控制。互感器的好坏,直接影响到电力系统测量、计量的准确性和继电保护装置动作的可靠性。随着电力工业建设的迅速发展,电力系统输电容量不断扩大,远距离输电迅速增加,电网电压等级逐渐升高,对电流互感器的电压等级及设备技术参数提出了更高的要求。 2 电流互感器总体设计 ↓ →↑↑符合要求 是

如何正确选择及使用电流互感器,民熔

如何正确选择及使用电流互感器,民熔 1.前言近几年来,随着我国电力工业中城网及农网的改造,以及供电系统的自动化程度不断提高,电流互感器作为电力系统的一种重要电气设备,已被广泛地应用于继电保护、系统监测和电力系统分析之中。 电流互感器作为一次系统和二次系统间联络元件,起着将一次系统的大电流变换成二次系统的小电流,用以分别向测量仪表、继电器的电流线圈供电,正确反映电气设备的正常运行参数和故障情况,使测量仪表和继电器等二次侧的设备与一次侧高压设备在电气方面隔离,以保证工作人员的安全。同时,使二次侧设备实现标准化、小型化,结构轻巧,价格便宜,便于屏内安装,便于采用低压小截面控制电缆,实现远距离测量和控制。当一次系统发生短路故障时,能够保护测量仪表和继电器等二次设备免受大电流的损害。下面就有关电流互感器的选择和使用作一浅薄探讨,以策各位读者朋友。 2电流互感器的原理互感器,一般W14W2,可见电流互流感器为一“变流”器,基本原理与变压器相同,工作状况接近于变压器短路状态,原边符号为L1、L2,副边符号为K1、K2。互感器的原边串接入主线路,被测电流为I1,原边匝数为W1,副边接内阻很小的电流表或功率表的电流线圈,副边电流为I2,副边匝数为W2。 原副边电磁量及规定正方向由电工学规定。 由原理可知,当副边开路时,原边电流I1中只有用来建立主磁通m的磁化电流I0,当副边电流不等于零时,则产生一个去磁磁化力I2W1,它力图改变m,但U1一定时,m是基本不变的,即保持IOW1 不变,因为I2的出现,必使原边电流I1增加,以抵消I2W2的去磁作用,从而保证IOW1不变,故有:IW=IW+(-IW)(1) 即IO=I1+WI/W(2)在理想情况下,即忽略线圈的电阻,铁心损耗及漏磁通可得:IW=-I2W2 有:T1/T2=-W2/W1 3电流互感器的选择3.1电流互感器选择与检验的原则1)电流互感器额定电压不小于装设点线路额定电压;2)根据一次负荷计算电流IC选择电流互感器变化;3)根据二次回路的要求选择电流互感器的准确度并校验准确度;4)校验动稳定度和热稳定度。 3.2电流互感器变流比选择电流互感器一次额定电流I1n和二次额定电流I2n之比,称为电流互感器的额定变流比,Ki=Iln/I2n ~N2/N1。 式中,N1和N2为电流互感器一次绕组和二次绕组的匝数。 电流互感器一次侧额定电流标准比(如20、30、40、50、75、100、150(A)、2Xa/C)等多种规格,二次侧额定电流通常为1A或5A。其中2Xa/C表示同一台产品有两种电流比,通过改变产品顶部储油柜外的连接片接线方式实现,当串联时,电流比为a/c,并联时电流比为2Xa/C。一般情况下,计量用电流互感器变流比的选择应使其一次额定电流I1n不小于线路中的负荷电流(即计算IC)。如线路中负荷计算电流为350A,则电流互感器的变流比应选择400/5。保护用的电流互感器为保证其准确度要求,可以将变比选得大一些。 表1电流互感器准确级和误差限值3.3电流互感器准确度选择及校验所谓准确度是指在规定的二次负荷范围内,一次电流为额定值时的最大误差。我国电流互感器的准确度和误差限值如表1所示,对于不同的测量仪表,应选用不同准确度的电流互感器。 准确度选择的原则:计费计量用的电流互感器其准度为0.2~0.5级;用于监视各进出线回路中负荷电流大小的电流表应选用1.0-3.0级电流互感器。为了保证准确度误差不超过规定值,一般还校验电流互感器二次负荷(伏安),互感器二次负荷S2不大于额定负荷S2n,所选准确度才能得到保证。准确度校验公式:52≤s2n。 二次回路的负荷1:。取决于二次回路的阻抗Z2的值,则:S2=In'|z.|~In-(Z|zil+R+Rc) 或SV~Si+Ian'(R,+Rx)式中,Si、Zi为二次回路中的仪表、继电器线圈的额定负荷和阻抗,RXC为二次回路中所有接头、触点的接触电阻,一般取0.12,L为二次回路导线电阻,计算公式化为:Rm=L/(r×s)。

电流互感器和电压互感器

1.电流互感器 1.1 5A还是1A? 电流互感器的作用是将一次设备的大电流转换成二次设备使用的小电流,其工作原理相当于一个阻抗很小的变压器。其一次绕组与一次主电路串联,二次绕组接负荷。电流互感器的变比一般为X:5A(X不小于该设备可能出现的最大长期负荷电流),如此即可保证电流互感器二次侧电流不大于5A。 在超高压电厂和变电站中,如果高压配电装置远离控制室,为了增加电流互感器的二次允许负荷,减小连接电缆的导线界面及提高精确等级,多选用二次额定电流为1A的电流互感器。相应的,微机保护装置也应选用交流电流输入为1A的产品。 根据目前新建110kV变电站的规模及布局,绝大多数都是选用二次侧电流为5A的电流互感器。 1.2 10P10、0.5还是0.2S?在变电站中,电流互感器用于三种回路:微机保护、测量和计量,而这三种回路对电流互感器的准确级要求是不同的。根据准确级的不同可将电流互感器的绕组划分为10P10(保护)、0.5(测量)和0.2S(计量)。用于测量和计量的绕组着重于精度,用于保护的绕组着重于容量,以避免铁芯饱和影响实际变比。 1.3 星形还是三角形? 电流互感器二次绕组的接线常用的有三种,完全星形接线、不完全星形接线和三角形接线,如图2-1所示。 图2-1 完全星形接线:可以反映单相接地故障、相间短路及三相短路故障。目前,110kV线路、变压器、10kV电容器等设备配置的电流互感器均采用此接线方式。 不完全星形接线:反映相间短路及A、C相接地故障。目前,35kV及10kV架空线路在不考虑“小电流接地选线”功能(以后简称“选线”)的情况下多采用此接线方式,以节省一组电流互感器;否则,必须配置三组电流互感器,以获得零序电流实现“选线”功能。电缆出线时,配置了专用的零序电流互感器实现“选线”功能,也按此方式配置。 三角形接线:以往,这种接线用于采用Y,d11接线的变压器的差动保护,使变压器星形侧二次电流超前一次电流30°,从而和变压器三角形侧(电流互感器接成完全星形)二次电流相位相同。目前,主变微机差动保护本身可以实现因主变组别造成的相位角差的校正,主变星形侧和三角形侧电流互感器均采用完全星形接线。

变电运行中电流互感器的运用浅析

变电运行中电流互感器的运用浅析 发表时间:2018-10-19T09:44:35.320Z 来源:《电力设备》2018年第18期作者:崔鹏磊[导读] 摘要:在改革开放的新时期,我国的国民经济的得到快速的发展,人们的生活水平得到了显著的提升,我国对于电力的需求在不断的加大,介绍了一起220kV电流互感器金属膨胀器冲顶缺陷。 (大庆油田化工有限公司甲醇分公司供电车间黑龙江大庆 163000) 摘要:在改革开放的新时期,我国的国民经济的得到快速的发展,人们的生活水平得到了显著的提升,我国对于电力的需求在不断的加大,介绍了一起220kV电流互感器金属膨胀器冲顶缺陷。通过对电流互感器开展例行试验、诊断性试验及解体检查,确定电流互感器由于中间屏绝缘纸未完全干燥,导致运行过程中发生低能放电,产生大量气体,造成金属膨胀器冲顶。最后对预防该缺陷发生提出了相关的措 施与建议。 关键词:变电;电流互感器;运用 引言 电流互感器作为电力系统中的关键部件,其属于高压设备,对电力系统的安全稳定运行起到重要的保障作用。随着电力系统的发展,电路传输的容量不断提升,随之电压等级也在不断升高,传统电磁式电流互感器已经无法在继续承受较大的容量与电压负荷。为了满足现代电力系统发展的需求,电子式电流互感器要逐渐替代电磁式电流互感器,成为电力系统中的主要传感设备,担负起推动电力事业发展的责任。 1电流互感器的原理 电流互感器是根据电磁感应原理制成的一种测量电流的仪器,它是将一次侧大的电流经过转化变成二次侧小电流的。电流互感器的组成也很简单,是由闭合的铁心和绕组构成的。而对于电流互感器本身来说,它的一次侧的绕组匝数少,二次侧的绕组匝数比较多;使用时一次侧绕组需要串联使用,串联在需要测量的电流线路里,二次侧同样也是串联,需要串联在测量仪表和起保护作用的电路中,而且当电流互感器运行工作的时候,它的二次侧回路是闭合的,这样的话,因为测量的仪表和保护电路的电阻很小,所以此时电流互感器的状态可以看做是短路。 2使用原则 一是电流互感器的接线应遵守串联的原则也就是说一次侧绕组与应该被测的电路采取串联的方式,二次侧绕组与所有的仪表设备采取负载串联的方式。二是根据被测电路电流的大小,调整出一个合适的变比,不然的话会使误差增加。而且二次侧绕组的一侧必须要与地连接,避免因为电流互感器里的绝缘物的损坏,造成设备出现问题,严重的话还可能出现人身事故。三是无论是按照规定还是理论来说,二次侧绕组都不能开路,因为一旦二次侧绕组来路的话,一次侧绕组通过的电流将会转化为磁化的电流,这样的后果最终可能会导致整个电流互感器发热发烫甚至会烧毁线圈。上面提到了电流互感器在正常运行的时候,二次侧绕组与仪表设备和继电器等设备的电流线圈应该串联使用,又因为仪表和继电器等设备的电流线圈的电阻很小,所以二次侧就会产生一种就像是短路的状态。值得注意的是因为电流互感器的二次侧绕组都备有短路的开关,以免出现特殊情况使二次侧绕组开路,这样被触到的话会造成触电事故的。还有就是一旦二次侧绕组开路,要立刻去掉该电路的负载,然后立刻关掉电闸再处理突发情况,解决好故障后才能继续使用,不然会出现重大事故的。四是在实际情况中为了满足测量仪表、继电保护、断路器失灵判断和故障滤波等设备的需要,会在发电机、变压器、出线和母线的地方进行装置分段断路器、母断和旁断的断路器等的回路电路中设两个到八个二次侧绕组的电流互感器。五是出于保护设备的目的,那些保护用电流互感器的装置地应该采取以消除主保护装置的原则来设计。比如说这里两组电流互感器,在装置地能够满足的地对于情况下,最后设在断路器的两边,这样能够使断路器处于交叉的保护范围内。六是为了避免支柱式电流互感器因形状的性出现的套管闪络而使母线出现故障的问题,这种情况下电流互感器通常装在断路器的出线位置。七是当电力设备运行时,发电机的内部经常出现这样那样的故障,我们为了减缓运行故障的伤害,此时电流互感器应该布在发电机定子绕组的出线以侧。而且为了更好的分析和发现发电机的故障,如果是用于测量仪表的电流互感器就可以装置在发电机的中性点一侧。 3对电流保护的影响 3.1电流保护的依据 在电力系统中,将电压的等级分为500kV、220kV、110kV、10kV等。其中的10kV电气设备的电流一般很小,尤其是远离电源的时候电力系统本身的阻抗会越来越大的,因为10kV的电压系统的话短路电流是随着系统规模的改变而改变的,通常情况下会是一次额定电流的几百倍,甚至会有造成成电流互感器出现饱和状态。还有,短路的电流中的不同期的分量不仅会使电流互感器的饱和速度加快,还会使感应电流变小的,在这个时候如果采用由主变低压侧开关来解决故障的话,不但使拖延了时间,还会使断电的范围扩大,影响电力系统的供电。使电力运行设备的安全失控。 3.2电流保护对策 说起电流互感器的饱和,能够真正导致电流互感器饱和的有两种,当电流互感器处于严重饱和时,原来一次电流就会转为励磁电流,这样二次感应电流和电流继电器的电流就转为了零,一旦为零,保护装置就发挥作用了,会立刻出现拒绝反应,而出于保护的目的,可以采取以下方式:一是选择电流互感器的时候不要选择变比小的互感器,要选择合适的互感器,同时要充分考虑线路出现短路时,电流互感器的饱和;二是要避免增加二次负载阻抗,尽量减少二次的负载阻抗,另外可以通过缩小二次电缆的长度来保护电流互感器。 4在智能变电站中的运用 电子式互感器作为智能化一次设备,它的应用是智能变电站的重要标志之一。而对于电子式互感器的智能化研究,关键在于采样值通信接口问题以及一、二次设备功能集成的问题。IEC61850标准作为变电站自动化系统(SAS)中第一套全面的通信规约,其对电子式互感器带来的作用及影响可概括为以下几个方面:(1)互操作性要求。在IEC61850中,互操作性指的是智能装置(intelligentelectronicdevice,IED)间的通信接口标准化,即来自不同生产厂家的IED可以在同一个网络中交换信息。互操作性是电力公司、设备供应商和标准制定机构共同的目标,所有的通信都必须允许来自多个供应商提供的IED装置实现无缝连接并成为整体,故电子式互感器的通信接口需要符合互操作性这一要求。 (2)合并单元。合并单元定义在IEC60044-8中有详细说明,其作用在于给电子式互感器提供了数字化接口。合并单元同步收集多路采样值信息,并将相应采样值(SMV)报文发送至间隔层的保护、测量二次设备。

一种高压开关柜电流互感器定位技术

一种高压开关柜电流互感器定位技术 摘要:文章介绍了一起10kV干式电流互感器(CT)在运行中损坏的事故,分析 了电流互感器损坏的原因,同时在更换过程中遇到的困难,提出了一种利用导轨、齿轮、齿条和螺杆结构,实现三维可调的高压开关柜电流互感器定位技术,解决 作业人员在更换过程中的难题。 关键词:高压开关柜;电流互感器事故;电流互感器定位;三维定位技术 1 事故处理经过 某变电站10kV馈线高压开关柜内采用的电流互感器厂家为上海二互电器有限公司,型号为LZZBJ12-150b/2S,变比为600/5,动稳定电流80kA,热稳定电流31.5kA,二次绕组为3个绕组,分别用于测量计量保护。2017年12月15日,电 流速断动作保护动作,跳开馈线开关,现场人员检查馈线开关柜闻到烧糊的味道。打开后柜检查发现电流互感器炸裂,接线板有灼烧的痕迹。现场调取故障数据得出,因外部线路故障短路,导致保护动作,造成电流互感器烧损。 现场人员对故障电流互感器进行更换,由于电流互感器由大量铁芯、线圈和 环氧树脂组成,所以重量较重;同时开关柜内部空间狭小、结构紧凑,作业十分 不方便,耗费了大量的时间才将电流互感器更换完毕。 2 电流互感器定位技术 2.1定位装置的技术要求 由于高压开关柜内部结构紧凑、空间狭小如下图所示,所需安装的电流互感 器位于开关柜的后板中部位置,电流互感器靠近两边,安装定位的位置受限。安 装电流互感器仅能从槽钢后安装,操作者受限严重。所采用的定位技术应同时满 足以上的安装位置需求,以保证装置的通用性,因此要求所设计装置两边的固定 部件宽度不大于5cm。 电流互感器自重约为30kg(合约300N),安装时保证直立放置安装。在安装过程中,装置应能使电流互感器上下、左右自由活动,同时还应有一个相对于槽 钢的前后动作,保证电流互感器定位准确。 2.2 定位装置的解决方案 需要更换的电流互感器夹紧在安装组件里。安装组件可以取出,与整个装置 分离,在更换之前,先将电流互感器锁紧在安装组件上,靠夹头锁紧,形成一个 整体,操作夹头即操作整个电流互感器。 为实现电流互感器的孔位能精确定位,实现微调的动作,在水平方向设置一 组导轨,垂直方向设置一组导轨。结合起来则为竖直面的一个二维工作平台,整 个电流互感器能利用两个轨道进行平移进行定位。 水平受力基本均衡,靠齿轮齿条驱动。大部分力集中在垂直方向,垂直方向 利用螺杆进行提升。螺杆具有省力,结构简单不易损坏的优点。前后运动由较大 的螺栓旋紧来实现。整个装置跟平台之间利用石墨铜套接触,石墨铜套有自润滑 的功能,能使电流互感器前后自由移动。 2.3 受力分析 夹钳的夹紧力分析。 夹钳需要利用夹钳与CT之间的摩擦力与CT的重力相抵消。两个夹钳之间的

电流互感器二次容量的选型及计算

电流互感器的容量,主要是根据电流互感器使用的二次负载大小来定,电流互感器的二次负载主要和其二次接线的长度和负载有关。 一般来说二次线路长的,要求的容量要大一些;二次线路短的,容量可选的小一点。 电流互感器的容量一般有5VA-50VA,对于短线路可选5VA,一般稍长的选20VA 或30VA,特殊情况可选的更大一些。 电流互感器容量的选择要复合实际的要求,不是越大越好,只有选择的二次容量大小接近实际的二次负荷时,电流互感器的精度才较高,容量偏大或偏小都会影响测量精度。 考虑是安装在配电柜上,就要看测量单元(电度表或综合保护装置)和互感器的距离了,如果测量单元是在距离较远的综控室,则一般选择20VA或30VA,如果测量装置也是装在配电柜上的,则选5VA或10VA就可以满足要求。 建议按三个方面综合考虑: 1、根据负荷电流的大小选择变比,一般按照60-80的%额定电流选择比较理想; 2、计量用的互感器就选精确度高点(0.5级足矣),测量用的可以更低点; 3、根据配电柜的布局选择穿心式或普通式互感器,强烈建议使用普通式,穿心式的固定支撑问题一直做的不太可靠,如果布局实在狭小也只好用穿心式了;另外提醒注意以下几点: 1、有多个二次绕组的电流互感器一定要把闲置的二次接线端用铜芯线牢固的短接起来; 2、切记严禁在电流互感器二次侧安装保险、空气开关之类的保护元件; 3、必须在停电后才能在电流互感器上作业,千万不要带电拆、装电流互感器; 4、第一次带电时最好不要带负荷,即使接错线了造成的危害会小很多; 5、电流互感器出现开裂、变色、变形、发热等现象时立即切断电源,不要扛。电流互感器二次容量的计算及选择 1 引言 电流互感器在电力系统中起着重要的作用,电流互感器的工作原理类似于变压器,它将大电流按一定比例变为小电流,提供各种仪表使用和继电保护用的电流,并将二次系统与高电压隔离。它不仅保证了人身和设备的安全,也使仪表和继电器的制造简单化、标准化,提高了经济效益。 电流互感器的额定一次电流根据不同回路的正常电流会有不同,但电流互感器额定二次电流却是标准化的,只有1A及5A两种,本文就这两种电流分别计算测量及保持用电流互感器在不同的传输距离下所需的二次容量。 2 电流互感器二次负荷的计算 电流互感器的负荷通常有两部分组成:一部分是所连接的测量仪表或保护装置;另一部分是连接导线。计算电流互感器的负荷时应注意不同接线方式下和故障状态下的阻抗换算系数。 电流互感器的二次负荷可以用阻抗Z2(Ω)或容量S(VA)表示。二者之间的关系为 S=I2*I2*Z2 当电流互感器二次电流为5A时,S=25 Z2 当电流互感器二次电流为1A时,S=Z2 电流互感器的二次负荷额定值(S)可根据需要选用5、10、15、20、25、30、40、50、60、80、100VA。

电流互感器的保护级应用

5P10是一种电流互感器的保护级,后面的10是准确限值系数,5P10表示当一次电流是额定一次电流的10倍时,该绕组的复合误差≤±5% 其他类推 这是客户一封信里关于电流互感器的参数, Primary current 300A Secondary current 5/5/5 three cores core 1 for metering 10 VA class 0.5 Fs 5 core 2 for protection 15VA class 5 P10 core 2 for protection 5 VA class 5 P 10 希望老鸟能给我讲解下各部份是什么意思,谢谢! Primary current 300A ---为一次电流额定值300A Secondary current 5/5/5 three cores 二次分三部分绕组额定电流均为5A core 1 for metering 10 VA class 0.5 Fs 5 ,测量用绕组,额定容量10VA core 2 for protection 15VA class 5 P10 保护用额定容量15VA core 2 for protection 5 VA class 5 P 10保护用额定容量5VA 电流互感器中的FS表示仪表保安系数,仅仅适用于测量级的电流互感器,具体规定如下: FS=额定仪表限值一次电流 / 额定一次电流; 仅仅在用户有要求时,确定该数值,其推荐值为5,或10; 主要是在系统故障电流通过电流互感器时,对二次仪表起保护作用,FS越小,二次仪表越安全。 额定仪表限值一次电流是在额定负荷下,复合误差大于等于10%的最小一次电流。 列如,经计算,你需要装设保护的地方,在最大运行方式下短路电流是4KA,你选用的电流互感器是150/5,5P10,也就是说该电流互感器在150A*10倍 =1500A=1.5KA时,能保证绕组的复合误差≤±5%;而很可能短路后,电流超过1.5KA,甚至达到4KA,这时就达不到复合误差≤±5%,如果选用150/5,5P30的电流互感器,电流互感器在150A*30倍=4500A=4.5KA时,能保证绕组的复合误差≤±5%,但最大短路电流才4KA,故在全量程中,均能保证保护用电流互感器的精度。 但实际应用中,为降低成本,保护并不需要太高的精度,10P已经能满足需要,且在选择电流互感器时,也没有必要保证在最大短路电流时还保证精度,一般在保护定值附近能保证精度就可以了。 比如:"5P20 4000-2000/1A 80VA" 准确级为5P的保护用电流互感器的误差限值在额定频率及额定负荷下其电流误差相位差和复合误差不应超过下列值: 额定一次电流下的电流误差不超过正负1%;

开关柜中零序电流互感器的选用原则

开关柜中零序电流互感器设计选型的探讨 Study of Selection for Zero Sequence Current T ransformer witchin Switchgear [摘要]本文简单介绍了开关柜内配零序电流互感器(适用于0.38~66KV),分析了它的特性。初步探讨了如何选择合适的零序电流互感器,以期达到最佳的使用效果。 [Abstract] This article brief introduce the zero sequence current transformer within Switchgear, suitable 0.38~66kV, analyses the characteristic of it. Discuss how to select the suitable zero sequence current transformer, thereby,reach the best effect. [关键词]零序电流互感器;开关柜;小电流接地选线装置;继电器;微机保护;变比; 容量; 准确级[Key Words] Zero Sequence Current Transformer; switchgear; Low Current Grounding Selector;Relay;Microcomputer Protection;Transformation ratio;Capacity;Accuracy class 1 概述 近年来,随着整机开关柜市场的逐步扩大,在中压电力系统的项目中,我们开关柜的设计人员经常会遇到开关柜内配零序电流互感器的选择问题,不同的零序电流互感器具有各自不同的特性,它们的应用环境也有所不同。如何在开关柜的设计中合理选用零序电流互感器就成为开关柜设计人员经常遇见的问题。本文就这一问题进行初步的探讨。 2零序电流互感器特性及分类 2.1 零序电流互感器及其特性 零序电流互感器是用来检测零序电流的,因此可以称之为零序电流过滤器,它的构造与普通穿心式电流互感器相仿,只是它的一次绕组是被保护系统的三个相的导线(三个相的导线一起穿过互感器环形铁心),二次绕组反应一次系统的零序电流。[1]在中性点不直接接地系统中,零序电流互感器与接地继电器等构成单相接地保护装置。系统正常运行时,通过零序电流互感器一次侧三相电流的矢量和为零,即Ia+Ib+Ic =0。此时零序电流互感器处于非工作状态,当发生单相接地故障(如A相)时,Ia+Ib+Ic=3Ioc,3Ioc 等于B相和C相的对地电容电流的向量和,铁芯中出现零序磁通,该磁通在二次绕组感应出电动势,二次电流流过接地继电器使之动作。 简单的说,零序电流互感器在电力系统产生零序接地电流时与继电保护装置或信号装置配合使用,使装置元件动作实现保护或监控功能。 2.2 零序电流互感器的分类 按照安装方式的不同,分整体式(如LJ、LJZ)和开合式(如LXK)两类,外形见图1。 按照产品结构的不同,分母线式(如LJM)和电缆式(如LJ、LJZ,LXK)两类,外形见图1。 按照配合保护的不同,分小电流接地选线装置用,继电器用,微机保护用三类。 LJ型LJZ型LJK型LXK型LJM型 图1 零序电流互感器

电流互感器与电能表的配合选用

电能表与电流互感器的合理选用 低压计量装置在实际工作中常常出现电流互感器(TA)和电能表选用不当、联用不妥的现象,给企业造成很大损失。特别在农村用电中,存在问题更为普遍。例如,有一个用电户安装了一台20kV·A变压器,电工在计量装置中配3只50/5A的TA,再联用一只DT8—25(50)的电能表,一个月下来只计得用电量450kW·h左右。像TA变比选大、配小、准确级次不够,电能表容量偏大、偏小等更是常见。笔者结合工作实际,针对计量装置的一些技术问题和有关规章,谈一些肤浅认识,以供大家参考。 1 TA的合理选用 1.1 本地区用电户多属第Ⅳ类、第Ⅴ类电能表计量装置,老规程要求TA准确级次为0.5级就可以,而新的DL/T448—2000《电能计量装置技术管理规程》要求,应配置准确级次为0.5S级的TA。 1.2 现在安装的低压电流互感器多采用穿心式,灵活性大,可根据实际负荷电流大小选择变比,但确定穿绕匝数要注意铭牌标注方法,否则容易出错。通常穿绕匝数是以穿绕入互感器中心的匝数为准,而不是以绕在外围的匝数为准,当误为外围匝数时,计算计量电能将会出现很大差错。 1.3 TA如何选择,简单说来就是怎样确定额定一次电流的问题。它应“保证其在正常运行中的实际负荷电流达到额定值的60%左右,至少应不小于30%”。如有一台100kV·A配变供制砖机生产用电,负荷率为70%左右,那么在正常生产时的实际负荷电流约100A,按上面所述标准选择,就应该配置150/5A规格的TA,这样就保证了轻负荷时工作电流不低于30%额定值,同时也满足了对TA的二次侧实际负荷的要求。1.4 TA变比选大,在实际工作中常发生。当用电处在轻负荷时,实际负荷电流将低于TA的一次额定电流的30%,特别当负载电流低到标定电流值的10%及以下时,比差增加,并且是负误差。所以,为了避免TA长期运行在低值区间,对于农村负荷或变化较大的负荷,宜选用高于60%额定值,只要最大负荷电流不超过额定值的120%即可。 1.5 TA变比选小,这种状况仅发生在电工对实际负荷调查不清,或用电户增加了用电负荷的时候。曾有书上介绍TA最大工作电流可达其一次额定电流值的180%,这与DL/T448—2000规程规定不符。TA长时间过负荷运行也会增大误差,并且铁心和二次线圈会过热使绝缘老化。所以,工作人员应经常测试实际负荷,及时调整TA变比。 2 电能表的合理选用 2.1 新规程规定,对于Ⅳ类、Ⅴ类计量装置应选用准确级次2.0级的有功电能表。无功电能表用于Ⅳ类计量装置时配3.0级,而对于第Ⅴ类计量装置没有作规定。 2.2 许多资料(也包括老的电能计量规范)介绍或规定,电能表应工作在50%~100%标定电流范围内,误差才小。当它工作在30%轻载负荷以下,误差变化很大。特别是工作在标定电流10%以下时,因电能表的补偿装置调整限制,不能保证其准确度,超出允许范围的负误差更大。所以,新颁规程提出“为提高低负荷计量的准确性,应选用过载4倍及以上的电能表”。目前,D86系列表属此类型,其计量负荷范围宽,正在广泛推广使用。2.3 在低压供电线路中,老的规程规定负荷电流为80A及以下时,宜采用直接接入式电能表。新规程作了修正,降为负荷电流为50A及以下宜采用直接接入式电能表,而且标明选配方法:“电能表的标定电流为正常运行负荷电流的30%左右。”例如,正常运行负荷电流为30A,按30%选择它的标定电流就是9A,规范D86系列表就是选用10(40)A规格表。这样,既保证了在轻负荷运行时不小于30%标定电流,也满足了满负荷运行时不超过它的最大电流。 3 TA与电能表的最优联用 3.1 新规程规定“经电流互感器接入的电能表,其标定电流宜不超过电流互感器额定二

低压电流互感器的应用及发展

低压电流互感器简介 江阴市星火电子科技有限公司蒋大维所谓低压,标准中一般根据设备最高电压(Um)定义,IEC61869-2007默认将低压定义为0.72KV以下,(所谓默认,即是没有明确指出0.72KV以下就是低压,标准只是分了一个电压等级)。而GB20840.1-2010《互感器第一部分:通用技术要求》根据中国的实际电力系统情况默认将0.72KV修改为0.66KV以下。目前拟稿的IEC38标准系列,将低压定义为1KV以下。 在行业标准,又将低压定义为3KV、1.2KV、0.5KV等等,当然这是根据不同行业的需要。在将来新的IEC或者GB的低压标准,低压应该会被定义为1KV。但目前我们主要遵循国家标准GB20840,即是默认低压为0.66KV,当然同时默认等同于IEC标准0.72KV。它的规则一般是这样的,国内销售的低压电流互感器电压等级标注为0.66KV,而出口产品标注为0.72KV。所以我们暂且认定低压电流互感器的标准为0.66KV。 低压电流互感器为什么要认定设备最高电压呢? 0.66KV的低压电流互感器能不能使用在电压为3.6KV的设备中呢。很明显是不可以的,因为这个就要涉及到互感器的绝缘水平了,不同的设备电压所要求的绝缘水平是不一样的。虽然设备电压是0.66KV,但在特殊的时段,这个电压有可能成倍的上升,如果互感器内部绝缘水平不够,那很有可能内部击穿,从而损坏互感器。GB20840中规定0.66KV互感器的额定绝缘水平是要达到3KV的工频耐受电压,而设备电压3.6KV的互感器则要达到不低于18KV的工频耐受电压,所以0.66KV的互感器假设误用在3.6KV的电压设备中,有可能会因为它的绝缘水平不够而导致绝缘击穿,轻则互感器无法测量保护,严重时可发生安全事故。 低圧电流互感器从使用功能上分为测量用电流互感器和保护用电流互感器。测量用电流互感器是为测量仪器和仪表传送信息信号的电流互感器。保护用电流互感器是为保护和控制装置传送信息信号的电流互感器(见GB20840.2-2014)。下面,我们分别说说这两类互感器的区别及应用。 首先测量用互感器顾名思义它着重测量,所以它对准确级的要求非常严格,GB20840.2-2010中将测量用互感器的准确级分别定义为0.1、0.2、0.5、1、3,特殊测量用电流互感器准确级定义为0.2S和0.5S。具体准确级要求见表1、表2和表3。

10kV电流互感器精编版

LZZBJ9-10电流互感器(A,B,C) LZZBJ9-10W1C、LZZBJ9-10Q 一、产品概述 LZZBJ9-10、LZZBJ9-10Q、电流互感器是户内环氧树脂浇注支柱式全工况型产品,在额定频率50Hz、额定电压10kV及以下的电力系统作电流、电能计量或继电保护使用,适用于中置式开关柜及其它型式的开关柜,本型号的产品还可根据用户要求生产二、三绕组复变比结构。目前准确级有0.5、0.2、0.5S、0.2S级,保护级10P10、10P20等,另可以定制非标产品,详细请来电咨询。 二、LZZBJ9-10型电流互感器结构及特点 LZZBJ9-10W1C(A,B,C)型电流互感器由于采用了环氧树脂全封闭浇注所以产品耐潮湿、耐污秽、尺寸小、重量轻,适合于任何位置、任意方向安装。 三、产品技术参数 1、LZZBJ9-10额定绝缘水平:12/42/75kV ; 2、负荷的功率因数:COSφ=0.8(滞后); 3、额定二次电流:5A或1A; 4、表面爬电距离:满足II级污秽等级要求; 5 、产品标准:GB1208-2006《电流互感器》。 6 、仪表保安系数:FS≤10; 7、其它技术参数见表

四、产品选型参数表

五、LZZBJ9-10(A,B,C)型电流互感器技术参数

产品名称:LZZBJ9-10电流互感器 型号:LZZBJ9-10 声明:这里是产品的接线图、变比、参数、精度、准确级、保护级、作用原理、外形尺寸等详细参数页面。本页LZZBJ9-10电流互感器的信息仅供参考,如有改动不另行通知。订购前请来电咨询,我们有专业人士为您选型。另外可根据客户需求,订制非标产品。 本文地址:https://www.wendangku.net/doc/e7394555.html,/LZZBJ9-10-209.html

1000A电流互感器的设计资料

沈阳化工大学 本科毕业论文 题目: 1000A测量级电流互感器的设计 院系:信息工程学院 专业:电气工程及其自动化 班级:电气0703 学生姓名:李宗霖 指导教师:肇巍 论文提交日期:2011年 6 月 25 日 论文答辩日期:2011年 6 月 28 日

毕业设计(论文)任务书 电气工程及自动化专业电气0703班学生:李宗霖

摘要 电流互感器是电力系统中最为关键的基础设备,起到测量和保护作用,是用来测量电路中电流大小的装置。当某一电路中的电流过大以至于不能通过仪器直接测量出来,这时在电路中电流互感器的另一侧会准确地产生成比例的小电流,这样就可以方便直接用仪器测量并记录。电流互感器同时可以隔绝待测电路中可能出现的高电压,以便保护测量仪器。 本次设计是根据对600A电流互感器的分析,进而设计1000A测量级的电流互感器。通过了解电流互感器的发展趋势,电磁场的基本知识,所需材料的相关参数,进行计算铁心截面积,绕线长度,平均磁路长,绕组阻抗,以及0.5准确级时对应的5%,20%,100%,120%倍额定电流及0.25倍额定电压,120%倍额定电流时所对应的磁场强度,铁损角及误差。通过计算出的比差值和相位差与误差限制表进行对比,得到所计算的误差处在误差限制之内。 通过对1000A测量级电流互感器的设计,达到对电流互感器的深入了解,对以后从事相关行业起到重要的帮助。 关键词:电流互感器;设计;测量

Abstract Current transformer is the key basic instrument in electrical power system. Current transformer is used for measurement and protection. It is a instrument used for measuring the current in a circuit. When current in a circuit is too high to directly apply to measuring instruments, a current transformer produces a reduced current accurately proportional to the current in the circuit, which can be conveniently connected to measuring and recording instruments. A current transformer also isolates the measuring instruments from what may be very high voltage in the monitored circuit. Current transformers are commonly used in metering and protective relays in the electrical power industry. This project is based on the analysis of a 600A current transformer, and then makes a design of a 1000A current transformer. Through the understanding of the development of current transformers and the basic knowledge of electromagnetic field to get the parameters of the material. And calculate responding current of 5%, 20%, 100%,120% when it at the accuracy of 0.5, and the magnetic power at 120% and the errors. Through the results of errors and comparing with the diagram we have already got . Through achieve above projects, to make the design of 1000A current transformer come true. The significance of the this design of current transformer is to get a more completed understanding of it, maybe of a help in the future. Keywords: current transformer; design; measure

电流互感器的选择

电流互感器的选择 电流互感器的选择和配置应按下列条件: (1)形式的选择:根据安装的地点及使用条件,选择电流互感器的绝缘结构、安装方式、一次绕组匝数等。 对于6-20KV 屋内配电装置,可采用瓷绝缘结构和树脂浇注绝缘结构的电流互感器。对于35KV 及以上配电装置,一般采用油浸式瓷箱式绝缘结构的独立式流互感器。有条件时,应尽量采用套管式电流互感器。选用母线式互感器时,应该校核其窗口允许穿过的母线尺寸。 (2)额定电压:电流互感器一次回路额定电压不应低于安装地点的电网额定电压,即:U c ≥U e (3)额定电流:电流互感器一次回路额定电流不应小于所在回路的最大持续工作电流,即: I le >I gmax (4)准确等级:要先知道电流互感器二次回路所接测量仪表的类型及对准确等级的要求,并按准确等级要求高的表计来选择。 (5)二次负荷的效验:互感器按选定准确级所规定的额定容量S 2N 应大于或等二次侧所接负荷 ,即 S 2e ≥S 2 其中 S 2 =I 2e Z 2 S2e=I 2e Z 2 z 2 =r v +r f +r d +r e 式中,rv 、rf 分别为二次侧回路中所接仪表和继电器的电流线圈电阻(忽略电抗); re 为接触电阻,一般可取0. 1 Ω;rd 为连接导线电阻。 (6)热稳定:电流互感器热稳定能力常以1s 允许通过的热稳定电流It 或一次额定电流I1N 的倍数Kt 来表示,热稳定校验式为:(K r I le )2≧I 2∝t dz 式中I le 为电流互感器一次侧额定电流,K r 为电流互感器的1s 热稳定倍数,K r =Ir/I le ,由制造厂家提供。 (7)动稳定: 内部动稳定校验式为: i es ≥i sh 或 12N e s s h I K i 式中i es 、K es 是电流互感器的动稳定电流及动稳定电流倍数,有制造厂提供。 外部动稳定校验式为: Fy ≧Fmax