文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 竣工节能验收程序及资料范本

竣工节能验收程序及资料范本

竣工节能验收程序及资料范本
竣工节能验收程序及资料范本

建筑节能专项验收程序

1、开发建设单位提出验收申请;

2、节能科参加由总监理工程师(建设单位项目负责人)主持的建筑节能工程验收;

3、验收内容:

(1)监督验收程序,核准参加验收的必备人员;

(2)对验收资料进行核查;

(3)对工程实体进行验收。

4、验收合格判定:

(1)分项工程应全部合格;

(2)质量控制资料应完整;

(3)外窗气密性现场实体检测结果应合格;

(4)围护结构传热系数检测应符合设计要求;

(5)建筑设备工程系统节能性能检测结果合格。

秦皇岛市建筑节能专项验收

资料范本

二O一O年月

×××××××××楼

建筑节能专项验收资料

建设单位:×××××开发公司设计单位:×××××设计公司审图单位:×××××审图公司施工单位:×××××建安公司监理单位:×××××监理公司

二〇一〇年月

目录工程名称:

建筑节能工程竣工专项验收申请书

编号:

秦皇岛市节能办:

我单位建设的工程,建筑节能分项项目(屋面、外墙、外窗、不采暖楼梯间隔墙、不采暖地下室顶板等)已全部完工,已具备竣工验收条件,特申请建筑节能工程质量验收,请予以监督。

验收组成员:

建设单位(章)签收人:

年月日

建筑节能设计文件、施工图审查报告、节能设计备案表

提示:

1、提供的设计文件为盖有审查章的施工图建筑设计总说明部分及采暖设计图总说明部分,提供蓝图、复印件均可。

2、图纸审查报告重点审查报告中建筑专业和暖通专业的节能章节,如审查中提出节能设计需要补充修改的,必须附有该问题的图纸审查答复。

3、节能设计备案表设计内容要与图纸设计一致,不一致要有相应的设计变更文件。

河北省施工图设计文件

审查报告书

编号:

项目名称:

建设单位:

设计单位:

勘察单位:

审查机构:

送审时间:

审查完成时间:

河北省建设厅制

建设项目概况(房屋建筑)

审查意见表

共页

注:1、各专业提出的问题,必须写明违反强制性标准的条目及属性(强标、安全隐患),分别写出必须修改的内容和建议修改的内容。

2、本表根据各专业需要增加附页(如建筑、结构、水、暖、电、岩土、道桥、燃气、热力等专业)。

施工图审查综合结论意见

节能设计变更文件

提示:任何单位不得随意变更节能设计,确实需变更的,不得降低建筑节能效果。设计变更必须经原施工图设计审查机构审查,重新到建筑节能办公室备案。设计变更手续应在工程实施前办理,并获得监理单位的确认。

节能材料、设备和构件质量证明文件、进场检验记录、进场复验报告

提示:按节能分项工程组卷。进场复验应为见证取样送检,检验报告需提供原件。

墙体节能工程

外墙外保温系统型式检验报告、所选用产品的型式检验报告、出厂合格证、材料备案证、进场检验记录、进场复验报告。复验项目包括:

1、外墙保温材料的导热系数、密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能;

2、粘结材料的粘结强度;

3、增强网的力学性能、抗腐蚀性能;

4、楼梯间隔墙保温材料的导热系数、密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能;

5、分户墙保温材料的导热系数、密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能;

6、保温板与基层的粘接强度现场拉拔试验;

7、后置锚固件锚固力现场拉拔试验。

幕墙节能工程

所选用保温材料、幕墙玻璃的型式检验报告、出厂合格证、材料备案证、进场检验记录、进场复验报告。复验项目包括:

1、保温材料的导热系数、密度、燃烧性能;

2、幕墙玻璃的传热系数、中空玻璃露点。

门窗节能工程

所选用外窗的型式检验报告、出厂合格证、材料备案证、进场检验记录、进场复验报告。复验项目包括:外窗的气密性、传热系数、中空玻璃露点。

屋面节能工程

所选用保温材料的型式检验报告、出厂合格证、材料备案证、进场检验记录、进场复验报告。复验项目包括:保温材料的导热系数、密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能。

地面节能工程

所选用保温材料的型式检验报告、出厂合格证、材料备案证、进场检验记录、进场复验报告。复验项目包括:

1、下房顶板保温材料的导热系数、密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能;

2、分户楼板保温材料的导热系数、密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能;

采暖节能工程

所选用的散热器、温度调控装置、热计量装置、保温材料的型式检验报告、出厂合格证、材料备案证、进场检验记录、进场复验报告。复验项目包括:

1、散热器的单位散热量、金属热强度;

2、保温材料的导热系数、密度、吸水率。

通风与空调节能工程

所选用的空调设备、绝热材料的型式检验报告、出厂合格证、材料备案证、进场检验记录、进场复验报告。复验项目包括:

1、风机盘管机组的供冷量、供热量、风量、出口静压、噪声及功率;

2、绝热材料的导热系数、密度、吸水率。

建筑节能工程竣工验收自评报告

建筑节能工程竣工验收 自 评 报 告

建筑节能工程竣工验收自评报告 一、工程概况 建设单位: 设计单位: 监理单位: 施工总承包单位: (1)结构概况 1.工程名称: 2.工程地点: 3.结构类型: (2)建筑概况: 1.本工程总用地面积78813.90㎡,,本项目总建筑面积24995.90㎡,其中地上建筑面积15398.50㎡,地下9597.40㎡,建筑基地面积9597.40㎡。 2.建筑层数、高度:地上三层,建筑高度为15.4米,地下一层,层高4.5米。 3.外墙工程:本工程外墙工程采用玻璃幕墙及干挂石材,石材内填80厚玻璃棉(采用8X140膨胀螺栓固定),明框玻璃幕墙采用断热节能型,采用中空钢化玻璃,所有型材结合部位设有弹性胶垫,消除型材之间热变形伸缩,具有较强的抗震性。 5.门窗工程:外门窗为隔热断桥铝合金门窗,外窗玻璃为LoW-E

中空玻璃。 二、参照规范 1.《天津市公共建筑节能设计标准》J 10633—2005 2.《天津市民用建筑节能工程施工质量验收规程》DB29-126-2010 三、分项工程质量验收汇总 (1)建筑工程: 1.外墙工程:外墙工程为石材幕墙、玻璃幕墙、金属幕墙,石材幕墙检验批数为19份、玻璃幕墙检验批数16份、金属幕墙检验批数15份。后置埋件隐蔽验收记录为21份、石材龙骨隐蔽验收记录为21份、防火保温岩棉板隐蔽验收记录为21份、玻璃幕墙铝龙骨隐蔽验收记录为15份、幕墙防火隔层隐蔽验收记录为15份、玻璃幕墙面材隐蔽验收记录为15份。预埋件合格证1份厂家检测报告1份,埋件合格证1份厂家检测报告1份,化学锚栓合格证1份厂家检测报告1份,角钢合格证1份厂家检测报告1份,方管合格证1份厂家检测报告1份,圆管合格证1份厂家检测报告1份,岩棉板合格证1份厂家检测报告1份现场抽样复试报告1份,塑料锚栓合格证1份厂家检测报告1份,干挂件合格证1份厂家检测报告1份,黄金麻花岗石合格证1份厂家检测报告1份,石材AB干挂胶合格证1份厂家检测报告1份,JS-8000-A双组份硅酮结构密封胶合格证1份厂家检测报告1份,JS-2000耐候性硅酮密封胶合格证1份厂家检测报告1份,铝单板合格证1份厂家检测报告1份,铝合金建筑型材合格证1份厂家检测报告1份现场抽样复试报告2份,中空玻璃合格证1份厂家检测报

竣工资料编制及档案整理程序

编号:SY-AQ-00321 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 竣工资料编制及档案整理程序 Compilation of completion data and filing procedures

竣工资料编制及档案整理程序 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管 理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关 系更直接,显得更为突出。 1.目的 本规定明确了基本建设项目竣工文件编制及工程档案的建立、实施、审查、移交等过程,旨在保证各种地上地下建筑物、构筑物和设备安装、调试等环节质量记录的真实性、准确性、完整性的系统性,以及案卷质量和质量责任的可追溯性,促进技术资料管理规范化、制度化。 2.范围 2.1本程序适用于参与华电青岛发电有限公司三期2×300MW 级供热机组扩建工程建设的设备制造单位、施工承包商、勘测单位、设计单位、监理单位移交的设计、施工、建筑、安装、调试等工程项目资料的管理及建设单位工程管理部门内部形成的文件资料的归档管理。 2.2特殊行业、特殊专业有特殊规定的,参照有关规定执行。如:

消防、焊接等。 3.责任 3.1施工承包商 3.1.1负责在单位工程开工前建立单位工程文件包,并在施工过程中对承包项目竣工文件和图纸进行收集、积累和整理。 3.1.2负责竣工资料文件包的整理、移交。 3.1.3负责补充、完善达标投产各阶段考核发现的竣工资料文件包的缺陷,并负责整改,保证竣工档案的完整性准确性。依据本程序要求向建设单位方提交有关的项目档案。 3.2监理单位 3.2.1监理单位应在工程开工前负责划分各单位工程、单项工程文件包,负责联系设计、施工承包商进行审查完善,并报至三期办。 3.2.2监理单位为工程建设各单项工程、单位工程、单元工程文件包的审查、接收单位。 3.2.3负责组织并参加设备开箱验收、竣工资料验收会;负责收集相关资料,经整理汇总后移交三期办。

建筑节能验收方案

建筑节能验收方案

目录 一、工程概况 (1) 二、节能工程施工时间计划 (1) 三、编制依据 (2) 四、节能设计说明 (2) 五、施工阶段与质量控制 (3) (一)灰砂砖砌块工程 (3) (二)加气混凝土砌块工程 (6) (三)外墙保温砂浆施工 (7) (四)屋面保温隔热工程 (11) (五)铝合金门窗工程 (12) (六)通风节能工程 (14) (七)配电与照明节能工程 (16) (八)监测与控制节能工程 (17) 六、风险分析与控制措施 (18) (一)砌块墙体裂缝防治 (18) (二)其它事项 (21) 七、节能工程质量验收 (22)

一、工程概况 (一)工程概况 建设单位: 设计单位: 监理单位 施工单位: (二)概述 本工程框架剪力墙结构,位于XXXXXXXX。设计为地上XXXXX层,建筑面积为XXXXXX平方米,建筑式样为X层,本建筑地震设防烈度为X度。工程开工日期为XXXXX年XXXX月。 二、节能工程施工时间计划 三、编制依据 1、《居住建筑节能工程施工技术规程》(DB29-125-2005,J10521-2005) 2、《居住建筑节能工程质量验收规程》(DB29-126-2005,J10522-2005) 3、《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007) 4、《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002) 5、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 6、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 7、《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002) 8、《建筑工程质量验收统一标准》(GB50300-2001) 9、桂阳县玉景翡翠湾1#栋工程施工图纸(建筑节能设计说明)建施图03#。 四、节能设计说明

项目竣工验收报告范本(完整版)

报告编号:YT-FS-6599-43 项目竣工验收报告范本 (完整版) After Completing The T ask According To The Original Plan, A Report Will Be Formed T o Reflect The Basic Situation Encountered, Reveal The Existing Problems And Put Forward Future Ideas. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

项目竣工验收报告范本(完整版) 备注:该报告书文本主要按照原定计划完成任务后形成报告,并反映遇到的基本情况、实际取得的成功和过程中取得的经验教训、揭露存在的问题以及提出今后设想。文档可根据实际情况进行修改和使用。 我们***工程监理有限公司,受建设单位***有限 公司的委托,对工程进行施工阶段全过程监理,以下 就***工程主体结构监理情况给会议做述职报告: 工程概况: 工程名称: 工程规模:建筑总面积约平方米,地上层、地 下层结构 结构类型:框架结构 建设单位: 设计单位: 承包单位: 监理单位: 质监单位:

试验单位: ***工程质量安全检测中心、***区建设工程质量监督检测室 在实际监理过程中,结合本工程的具体情况,我们坚持监理工作“先审核方案后实施,先检验批验收后施工”的基本原则。 一、工程质量的事前控制: 1、考虑到主体结构稳定和人身安全的重要性,为了便于质量管理、质量控制和工程验收,预先按楼层划分分项工程,按沉降缝划分南、北两段两个检验批来进行工程验收。 2、监理质量控制的方法:视、平行检验和旁站监理。 3、制定旁站监理方案:明确旁站监理范围(砼浇筑、梁柱节点钢筋隐蔽)和内容,程序和人员职责。 4、经审查±0.00以上施工组织设计、安全保证计划、外墙脚手架专项方案、1号物料提升机方案、2号物料提升机方案、施工升降机基础与安装方案、塔吊基础与安装方案、高支模专项方案、四层转换层砼

工程竣工档案验收整理规范

工程竣工档案验收整理规定 目录 前言 1 差不多职责 2 归档要求 2.1质量要求 2.2组卷方法 2.3案卷的编目和装订: 2.4卷内目录的编制要求: 2.5案卷封面的编写要求: 2.6卷内备考表的编写要求: 3工程档案预验收及档案移交方法 4工程档案接收范围(带*号的为短期保存,单独装订) 4.1房屋建筑工程 4.1.1工程预备时期文件 4.1.2建筑工程场地资料

4.1.3监理文件 4.1.4施工综合治理文件 4.1.5施工文件 4.1. 5.1地基与基础工程 4.1. 5.1.1桩基础、地基处理、天然地基工程 4.1. 5.1.1.1施工技术治理及验收文件 4.1. 5.1.1.2产品质量证明文件 4.1. 5.1.1.3检验与检测报告 4.1. 5.1.1.4施工记录 4.1. 5.1.1.5检验批质量验收记录 4.1. 5.1.2地下结构工程 4.1. 5.1.2.1施工技术治理及验收文件(同桩基础、地基处理、天然地基工程,见4.1.5.1.1.1) 4.1. 5.1.2.2产品质量证明文件 4.1. 5.1.2.3检验和检测报告 4.1. 5.1.2.4施工记录

4.1. 5.1.2.5检验批质量验收记录 4.1. 5.2主体结构工程 4.1. 5.2.1钢筋混凝土工程 4.1. 5.2.1.1施工技术治理及验收文件(见4.1.5.1.1.1) 4.1. 5.2.1.2产品质量证明文件(见4.1.5.1.2.2) 4.1. 5.2.1.3检验报告和检测报告(见4.1.5.1.2.3) 4.1. 5.2.1.4施工记录 4.1. 5.2.1.5检验批质量验收记录(见4.1.5.1.2.5混凝土结构工程部分) 4.1. 5.2.2钢结构工程 4.1. 5.2.2.1施工技术治理及验收文件(见4.1.5.1.1.1) 4.1. 5.2.2.2产品质量证明文件 4.1. 5.2.2.3检验和检测报告 4.1. 5.2.2.4检验批质量验收记录 4.1. 5.2.3砌体结构工程 4.1. 5.2.3.1施工技术治理及验收文件(见4.1.5.1.1.1)

项目竣工验收资料模板(1)

竣工资料
项目名称: 项目管理号: 建设单位: 项目负责人
**市电子警察系统 20010 年 8 月
目录
1、开工报告 …………………………………………………………3 2、项目试运行申请 …………………………………………………5 3、项目验收申请 ……………………………………………………6 4、项目竣工验收表 …………………………………………………7 5、项目实物到货确认单 ……………………………………………8 6、设备报审表 ………………………………………………………9 7、实物移交确认单 …………………………………………………11 8、遗留问题汇总表 …………………………………………………12 9、工程概况 …………………………………………………………13 10、项目设备清单 …………………………………………………14 11、项目实施备忘录 ………………………………………………15 12、项目进度计划表 ………………………………………………16 13、设备偏差表 ……………………………………………………17 14、电子警察现场信息统计表 …………………………………….18 15、电视监控现场信息统计表 ……………………………………19 16、前端配置表 …………………………………………………….20 17、工程量现场确认单 …………………………………………….21 18、项目技术联络单 ………………………………………………22 19、工程分包项目验收报告 ………………………………………23 20、合同分析表 …………………………………………………24 21、项目培训签到表 ………………………………………………25

竣工验收资料整理

竣工验收资料整理 施工单位验收资料 监理单位验收资料 建设单位验收资料 一、施工单位验收资料目录 1、项目分部工程开工申请及开工令、施工技术及安全交底记录、设计变更 2、施工组织设计报审及施工方案报审 3、原材料出厂合格证及复试报告、设备材料出厂合格证明 4、控制点移交、复测及断面复测记录 5、施工放样报验单、测量原始记录表及联合测量通知单 6、土工试验报告(料场击实、碾压实验、渗透实验) 7、基础联合验收记录 8、×××分部各单元工程质量评定表及检测记录 9、会议记要、报告单、工程联系单 10、监理通知及回复单 11、安全生产检查记录 12、施工月报 13、施工日志、施工大事记 14、项目部管理规章制度及质量安全管理制度 15、×××工程图片 16、×××工程竣工图 17、施工管理工作报告 18、各阶段工程验收鉴定书 19、竣工验收鉴定书 20、工程质量保修书 21、结算书

1、监理规划、监理实施细则、监理工作程序 2、项目监理机构和负责人名单、安全施工监理实施细则及相关制度 3、进场通知、开工申请表、开工令、分部工程开工申请表及开工通知 4、批复表及施工组织设计、现场组织机构和主要人员报申表、施工设备进场报验单、批复表及施工进度计划申报表 5、施工控制网点报验申请表、测量原始记录表、联合测量通知单。 6、基础联合验收记录 7、监理通知及回复单 8、旁站监理值班记录 9、监理日记、监理日志 10、监理抽检资料 11、监理月报 12、会议纪要 13、监理工作来往文件、工作联系单、报告单 14、各分部工程施工方案申报表及批复表、防汛工作应急预案 15、质量监督部门复检资料 16、分部、单位工程验收资料 17、施工监理投标文件(资格标) 18、施工招标文件(技术标、商务标) 19、×××工程施工协议书(中标通知书、施工合同、工程项目清单、单价分析表、补充合同等) 20、设计图纸、工程变更、施工过程中主管部门批文 21、×××工程计量证书和工程付款证书 22、施工照片 23、监理工作报告

项目竣工验收资料模板

竣工资料项目名称:**市电子警察系统 项目管理号: 建设单位: 项目负责人 20010年8月

22、项目培训评价表 (26) 23、工程自检汇总表 (27) 24、工程内部验收报告 (28) 25、速度标定统计表 (29) 26、项目竣工内部交接清单 (30) **电子警察项目开工报告 **市公安局交通警察大队电子警察项目业主: ***年*月*日,中标方——…………………………公司与贵方签署了 《**市公安局交通警察大队电子警察项目》的合同。根据合同规定,********公司成立了**市公安局交通警察大队电子警察项目组,首批项目组成员*月*日已经进驻现场,前期工作已经开展起来,项目组将根据合同中或与业主方所约定的进度与要求,按时保质保量的完成本工程, 届于目前的情况, 特提交此开工报告。 1.主要工作: 根据合同中规定乙方的任务与要求,在业主的指导和协助下,并在监理的监督下,按时保质保量得完成《**市公安局交通警察大队电子警察项目》合同。具体工作如下: 1、提供现场的设备及施工,并负责设备的安装与调试。 2、整个系统的联合调试。 2.主要成员: 3.项目管理制度与管理流程: ●严格按照公司ISO9001 2000 E0版要求进行项目管理。 4.目前进展情况: ●*年*月*日,完成路口的实地勘查。

5.下一进度节点: 1、在*年*月*日按照要求并根据实际情况,完成一个路口的测试。 2、尽快组织路口的基础施工和杆件基础的制作工作; 6.风险点预估: 7.需业主方的支持 基于以上情况,项目组认为目前已基本具备开工条件,特此申请开工,请业主审核,批准。 **市公安局交通警察大队电子警察项目组 项目经理: *年*月*日 需甲方签字盖章复印件 XX市公安局交巡警支队电子警察项目 试运行申请报告 XX市公安局交巡警支队: XX市公安局交巡警支队电子警察项目(合同编号:XXXXXX),现已全部完成,系统已可以运行,按合同要求需进行30天的系统试运行,现申请进行系统试运行,时间从XX年X月X日至XX年X月X日。 特此申请,望予以批复 ************公司

节能竣工验收资料

岳质监统编 建设2002-6 建设工程建筑节能分部 工程质量验收文件资料 目录 1、建筑节能部分质量验收申请报告 2、建设工程设计检查报告(建筑节能部分) 3、建筑节能部分施工质量验收申请报告 4、建筑节能部分施工执行强制性标准与质量检查情况记录 5、建筑节能部分防水、装修、水电、安全尺寸等施工质量试验、检测、检查记录(岳质监统编施工2002-16) 6、建筑节能及安装工程质量控制(保证)资料核查记录(岳质监统编施工2002-17) 7、分部(子分部)工程质量验收记录(岳质监统编施工2002-23) 8、建筑节能部分工程质量验收记录(岳质监统编施工2002-18) 9、建设工程建筑节能部分质量监理(建设)评估报告(岳质监统编监理2002-3) 工程名称:岳阳文庙特色文化景区12#楼 建设单位:岳阳保利置业有限公司(公章) 申报日期:2008 年月日 岳阳市建设工程质量监督站(监制) 本表一式六份:建设、监理、监督单位各一份、施工单位三份

岳质监统编 建设2002-7岳阳文庙特色文化景区项目工程建筑节能部分 工程质量验收申请报告 岳阳市建设工程建筑节能办: 由我单位建设、湖南省第六工程公司施工、岳阳贝特建设监理有限公司监理的岳阳文庙特色文化景区项目(1#、3#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#栋)工程的建筑节能部分,现已按设计及合同约内容要求完成。施工单位已出具了施工质量验收申请报告,我单位拟定于2008年11月21日9 时在施工现场进行该部分工程的施工质量验收,请你办派与会员监督。 现提交以下资料体供你办审查: 1、设计单位对该节能部分的设计计算书; 2、施工单位对该节能部分的施工质量验收申请报告; 3、该部分施工技术资料; 你站接到通知后,如有异议或其他建议,请在二日内回复,以便我单位调整验收日期。 建设单位项目负责人(签字): 建设单位(公章): 2008年11月18 日

机电安装工程竣工验收资料大全

汇总设备安装工程,电气安装安装工程,管道安装工程竣工验收资料, 分3部分 第一部分 目录 金属切削机床安装工程质量检查评定表(机表01) 起重机轨道安装分项工程质量检验评定表(机表02) 天车轨道测量记录表(机表02付) 电动桥式起重机、龙门起重机、电葫芦安装工程质量检验评定表(机表03) 整体活塞式气体压缩机、立式、V式、W式制冷压缩机安装分项工程质量检验评定表(机表04) 离心式、轴济式、罗茨式、叶氏鼓风机安装分项工程质量检验评定表(机表05) 离心泵、轴流泵安装分项工程质量检验评定表(机表06) 固定式胶带输送机安装分项工程质量检验评定表(机表07) 斗式提升机安装分项工程质量检验评定表(机表08) 板式、链式、螺旋输送机安装分项工程质量检验评定表(机表09) 箱槽安装分项工程质量检验评定表(机表10) 小型圆形容器安装分项工程质量检验评定表(机表11) 碳素钢管道安装分项工程质量检验评定表(机表12-1) 碳素钢管道安装分项工程质量检验评定表(续)(机表12-2) 铸铁管道安装分项工程质量检验评定表(机表13) 钢结构安装分项工程质量检验评定表(机表14) 采暖管道安装分项工程质量检验评定表(机表15-1) 采暖散热器安装分项工程质量检验评定表(机表15-2) 剪切机、弯曲校正机安装分项工程质量检验评定表(机表16) 锻锤安装分项工程质量检验评定表(机表17) 透平鼓风机安装分项工程质量检验评定表(机表18) 机械压力机安装分项工程质量检验评定表(机表19) 液压机安装分项工程质量检验评定表(机表20) 解体组装活塞式空气压缩机安装分项工程质量检验评定表(机表21) 解体卧式氨制冷压缩机安装分项工程质量检验评定表(机表22) 卫生器具及给水配件安装分项工程质量检验评定表(机表23) 玻璃钢冷却塔安装分项工程质量检验评定表(机表24) 塔类安装分项工程质量检验评定表(机表25) 拱顶罐安装分项工程质量检验评定表(机表26) 浮顶罐安装分项工程质量检验评定表(机表27) 隔热安装分项工程质量检验评定表(机表28) 空气处理设备及消声器安装分项工程质量检验评定表(机表29) 金属风管及部件制作工程质量检验评定表(机表30) 风管及部件安装分项工程质量检验评定表(一)(机表31-1) 风管及部件安装分项工程质量检验评定表(二)(机表31-2) 通风机安装分项工程质量检验评定表(机表33) ...

广州市建筑节能验收资料

广州市建设委员会文件关于加强我市建筑节能分部工程质量验收工作的 通知穗建质[2008]753号 发布日期:2008-09-03 市建设工程质量监督站、市墙体材料革新与建筑节能管理办公室,各区(县级市)建设(和市政)局、建设工程质量监督站,各工程建设、设计、施工、监理单位: 为贯彻执行《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411—2007),推动我市建筑节能工作的开展,提高建筑工程节能效果,现将我市建筑节能分部工程质量验收监督工作的有关事项通知如下: 一、对于我市行政规划区域范围内新建、改建和扩建的民用建筑工程,凡是在2007年10月1日后开工建设的,以及2007年10月1日前已开工建设但建筑节能分部工程各分项工程未开始施工的,应当按照本通知的要求,进行建筑节能分部工程施工质量验收和监督。凡是2007年10月1日前已开工建设且节能分部工程所有分项已开始施工的民用建筑工程;凡是设计文件有明确建筑节能要求,具备该分部施工质量验收监督条件的,可以按照本通知的要求,进行建筑节能分部工程施工质量验收和监督。 二、对于我市行政规划区域范围内新建、改建和扩建的民用建筑工程,凡是在2007年10月1日后开工建设的,必须在建筑节能工程施工前,制定专项的节能施工方案,并经监理单位审批后方可执行。 三、建筑节能分部工程完工后,施工单位应按照规范要求整理施工技术资料(目录可参考附件1,具体要求由广州市建设工程质量监督站负责解释)。同时,由总监理工程师(建设单位项目负责人)组织施工、设计等单位对建筑节能围护结构和建筑设备(含照明)安装两部分分别组织工程质量验收,并在质量监督机构办理建筑分部工程中间验收登记手续。 四、工程质量监督机构应对建筑节能分部工程质量验收

水利工程竣工验收报告大全

XXXX工程验收工作大纲(试行) 为加强XXxx工程验收管理,进一步规验收工作,保证验收质量,根据《水利水电建设工程验收规程》(SL223-1999,以下简称《规程》),结合我省XXxx工程特点,特制订本大纲。 一、验收工作的依据 验收工作的依据是国家有关部门颁发的有关政策法规、规、规程及标准,批准的设计文件、设计图纸和技术要求以及相应的设计变更和修改文件,工程施工合同及由监理单位签发的文件,设备技术说明书,审计报告及审计决定(或审计意见)等。 二、验收工作主要容 1、检查工程是否按照批准的设计进行建设。 2、检查已完工程在设计、施工及设备制造安装等方面的质量,并对工程施工质量做出评价;对验收遗留问题提出处理要求。 3、检查工程是否具备运行或进行下一阶段建设的条件。 4、总结工程建设中的经验教训,并对工程作出评价。 5、及时移交工程,发挥工程效益。 三、验收工作程序 验收分为分部工程验收、阶段验收、单位工程验收、专项验收、竣工验收等阶段。 1、分部工程验收:分部工程中所有单元工程全部完成,且质量合格,应进行分部工程验收。分部工程含多个标段的,可先进行标段工程的完工验收,再进行分部工程验收。 2、阶段验收:当工程施工达到一定关键阶段时(一般包括基础处理完成、截流、水库蓄水、机组启动、输水工程通水等),应进行阶段验收,

主持单位可根据工程实施情况确定阶段验收时间,主体工程更换施工单位以及停、缓建时,应及时组织阶段验收。水库加固工程蓄水安全鉴定按水利部有关规定执行,因水源不足等原因不具备机组启动验收条件的,由竣工验收主持单位决定机组启动验收的时间。 3、单位工程验收:包括单位工程完工验收和单位工程投入使用验收。 (1)一个项目仅有一个单位工程的,经竣工验收主持单位批准,可以只进行单位工程验收,不进行竣工初验,也可将单位工程完工验收与竣工初验结合进行,但应分别形成单位工程验收鉴定书和初步验收工作报告。 (2)工程中含有多个类似建设容的单位工程的,可分期分批、打捆进行,一次打捆验收中的各单位工程在满足相应条件的情况下可合并编写各类报告,监理、设计、施工、运行管理分别为同一单位,相应的各类报告可合并编写;由多个参建单位共同承担建设任务,各类报告分别编写,并由项目法人或其指定承担主要任务的单位负责汇总,各参建单位单独编写的验收工作报告作为汇总报告的附件。单位工程质量评定,在施工单位自评的基础上,由建设(监理)单位复核,报质量监督机构核定。每个单位工程的验收鉴定书必须单独编写。 4、专项验收:包括建设征地补偿及移民安置专项验收、档案专项验收、水土保持专项验收、环境保护专项验收等。 (1)各项目竣工初验前,应按有关程序和要求进行建设征地补偿及移民安置、档案等专项验收。没有完成专项验收的项目,不予竣工验收。 (2)档案验收按省水利厅《关于做好我省水利基本建设项目(工程)档案竣工验收工作的通知》(皖水办函[2003]83号)执行,有关文件材料归档围和保管期限按省水利厅档案管理部门规定执行。

工程竣工验收报告(甲方)

蓝河湾住宅小区二期1组团14#、15#楼,2组团1-6#楼及8#楼工程 竣工验收报告 建设单位:北京首都机场太扬置业有限公司 二零一六年十月二十日

蓝河湾住宅小区二期1组团14#、15#楼,2组团1-6#楼及8#楼工程 竣工验收报告 一、工程概况 工程名称:蓝河湾住宅小区二期1组团14#、15#楼,2组团1-6#楼及8#楼工程 工程地址:北京市密云县水源路北侧 建筑面积:57555 ㎡ 结构形式:钢筋混凝土框架剪力墙结构 层数:1组团14#、15#、2组团1#楼为地上4.5层,2组团2-6#楼为地上9.5层,2组团8#楼为地上11.5层 建设工程规划许可证:2010规(密)建字0004号,2010年01月19日(取证日期)质量监督站单位:北京市密云区建设工程质量监督站 建设单位:北京首都机场太扬置业有限公司 设计单位:北京中天元工程设计有限责任公司 勘察单位:北京市一零一地质大队 施工单位:中航建设集团有限公司 监理单位:北京中外建工程管理有限公司 开工日期:2012年10月20日 竣工日期:2016年10月20日 二、施工许可证:2012施建字00815号 三、施工图设计文件审查意见: 设计文件由中国电子工程设计院进行审查,审查备案号为“房-01105-10-1816”,建设单位提供的文件和资料符合程序审查要求,对施工图图纸文件中有违反强制性条文、规范等问题,原设计单位已按审查意见进行了修改,经过对修改后设计文件的复审,本工程施工图设计文件符合结构安全和强制性条文、规范的要求,施工图设计文件的的、技术性审查合格。 四、建设单位执行基本建设程序情况:

该工程与2012年10月20日正式开工,2016年10月20日完工,至此,施工单位完成了施工合同规定的各项施工内容,具备竣工验收条件,以验收小组验收,工程质量评定为合格。 按照“建设工程招标管理办法”,勘察、设计进行了招投标工作,并在北京市密云区规划委招投标管理机构办了备案,工程监理和工程总承包合同在北京市建设工程招标管理机构办公室进行了备案,按照规定委托北京市规委认定的审查机构对施工图进行了技术审查,组织各有关施工单位向市消防局申请日常消防监督,向密云建设工程质量监督站按规定进行了见证取样、设备报验检测、质量注册、安全注册等登记备案工作,工程严格按图施工,严格执行国家规定的工程建设规程、规范、和技术标准以及监督制度。 工程完工后组织建设、监理、施工等单位进行自检自查,符合验收规定后,向各主管部门申请规划验收、电梯验收、消防验收、供水验收、供电验收、燃气验收、供热验收、节能验收、歌华有线验收以及建设工程竣工档案预验收、竣工验收。 五、对勘察、设计、施工、监理等方面的评价 勘察单位:严格执行了国家关于工程建设勘察工程的法律、法规和技术规程。规范,对工程的岩土、验槽和检验基地质等工作按照程序和规范进行了勘察工作,地基承载力满足了设计的要求,施工过程中每次验槽均参加,并针对现场实际地基情况提出了处理方案,竣工验收前,勘察单位对勘察工作提高了质量检查报告,同意竣工验收。 设计单位:完成合同约定和严格的执行施工图设计文件的审查意见,开工前进行了设计交底工作,在施工过程中,设计单位针对施工现场实际情况出具设计变更通知单,并积极前往施工现场察看工程实际进展情况,保证工程的顺利进行,竣工验收前,提交了质量检查报告,同意竣工验收。 施工单位:按照国家有关施工法律、法规和技术规程、规范、以及施工合同要求进行施工,在工程进度、质量、造价和安全生产以及施工资料等方面达到了工程竣工验收标准,同意竣工验收。 监理单位:严格执行《工程建设监理规程》,对工程施工进行了全过程监理,重点在工程质量,进度和造价等方面进行严格管理,认真的履行了工程监理职责,确保了工程按期交工,工程质量达到了工程竣工验收标准,同意竣工验收。 六、工程竣工验收时间、程序、内容和组织形式 1.竣工验收时间:2016年10月20日

房屋建设竣工验收范例.房建竣工资料整理规范要求

房屋建设竣工验收范例,房建竣工资料整理规范要求 目录: 一:施工现场管理与资料收集 二:单位工程施工技术资料管理 三:施工组织设计的编制 四:施工日志与施工纪录填写 五:资料管理的规定及要求 六:建筑工程施工质量验收统一标准简介 一:施工现场管理与资料收集 一:前言:----现场施工管理的慨念 现场施工管理的组成: 施工管理工作分为三个阶段:即 1:施工准备 2:施工阶段 3:竣工验收 (一):施工准备: 1:技木准备 承包合同,工程予算、施工组织设计、图纸会审。 2:现场准备 三通一平、工程定位放线及复核、施工许可证申报、质监申报、临时占用道路申报、现场文明施工围蔽、临施建造、材料、机具组织进场。 3:组织准备 组织劳动力进场, ( 1):确定施工及各工作工序,搭接次序 ( 2):组织分段平衡流水,交义作业计划 ( 3);组织新进场工人进行安全教育及考核。 (二):施工阶段: 1:质量控制 贯沏施工组织设计、制度措施、监督执行规范、规程、工艺标准,贯沏工程质量验收标准,切实执行质量检查和质量验收,做好工序交接捡查验收,隐蔽工程检查验收,防渗漏试水检查验收,变更工程签证,控制材料进场质量,加强施工复核,组织工程质量定期及不定期的质量检查。 2:安全控制 贯彻以“预防为主”的安全生产方针,控制五个安全因素﹙人、材料、机械、方法、环境﹚其中包括:施工作业安排、用电与防火安全,落实层级安全生产责任制,贯彻安全生产奖惩制度措施,落实安全生产检查制度,组织安全技术交底及安全教育学习。 3:进度控制 根据合同工期及施工组织设计,分阶段编制施工进度作业计划,及时检查计划进度,及时调整计划,协调土建与专业施工的协作配合。

节能竣工验收自评报告.doc

融创·茶园麓山项目二期高层二批次二标段 建筑节能竣工验收 自 评 报 告 施工单位:重庆山海建筑(集团)有限公司编制人: 审核人: 审批人: 日期:2012年月日

建筑工程节能专项竣工质量自评报告 我公司承建的项目二期高层二批次二标段工程,自2012年11月17日开工,于2014 年3月20 日已完成图纸及合同规定的建筑节能全部施工内容。根据本工程的节能产品及施工过程,本企业作建筑节能专项竣工自评报告。 一、工程概况: 1、工程名称:融创·茶园麓山项目二期高层二批次二标段 2、建设单位:有限公司 3、监理单位:工程建设监理公司 4、设计单位:华优建设工程设计院 5、施工单位:重庆建设(集团)有限公司 6、质监单位:南岸区建筑工程质量监督站 7、本标段工程包含两栋高层和一个地下车库工程。 8、工程建筑节能设计:○1屋顶:采用180厚泡沫混凝土保温。○2外墙:35厚建筑无机保温砂浆。○3楼地面:20厚HP改性发泡水泥保温板;○4门窗:外窗、门均采用塑钢门窗(6中透光热反射+12A+6透明),门窗玻璃为传热系数2.3。 二、质量自评报告依据 1、设计文件:华优建筑设计院的施工图纸及设计变更通知单 2、《施工承包合同》 3、有关技术标准规范

《建筑工程施工验收统一标准》GB50300-2001、 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 《外墙保温施工技术规范》(JGJ114-2004 《砌体工程质量验收规范》(GB50203-2002) 《屋面工程施工验收规范》(GB50207-2002) 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50201-2001) 《混凝土结构工程质量验收规范》(GB50204-2002) 《外窗抗风性能规范》(GB/T7106-2002) 《外窗抗水密性能规范》(GB/T7108-2002) 《外窗气密性能规范》(GB/T7107-2002) 三、施工及资料情况: 1)施工概况 1、外墙JD微珠发泡水泥无机外墙保温、抹抗裂砂浆浆层施工时间:2011-10.19------2011-12-18;屋面保温层施工完成时间:2010-11-20;门窗施工时间:2011-10-10------2012-5-20 2、在施工过程中严格控制施工质量,工程质量控制措施:在公司质保体系和措施控制的基础上,监理单位配有专职监理工程师对本工程实行过程的质量监督。主要采用以下措施: ○1严格控制原材料及半成品进货关,无产品合格证及检验报告一律不采购、不使用。严格执行工序交接检查程序:“检查上工序,保证本工序,服务下工序。及时作好隐蔽工程的检查确认和签字手续,及时办理施工过程中的工序间交接,明确完成项目工程的质量状况。每道工序施工完成后,各施工队按相关的施工图纸及施工验收规范进

竣工资料编制及档案整理程序(新版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 竣工资料编制及档案整理程序 (新版)

竣工资料编制及档案整理程序(新版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 1.目的 本规定明确了基本建设项目竣工文件编制及工程档案的建立、实施、审查、移交等过程,旨在保证各种地上地下建筑物、构筑物和设备安装、调试等环节质量记录的真实性、准确性、完整性的系统性,以及案卷质量和质量责任的可追溯性,促进技术资料管理规范化、制度化。 2.范围 2.1本程序适用于参与华电青岛发电有限公司三期2×300MW级供热机组扩建工程建设的设备制造单位、施工承包商、勘测单位、设计单位、监理单位移交的设计、施工、建筑、安装、调试等工程项目资料的管理及建设单位工程管理部门内部形成的文件资料的归档管理。 2.2特殊行业、特殊专业有特殊规定的,参照有关规定执行。如:消防、焊接等。 3.责任

房屋建设竣工验收范例.房建竣工资料整理规范要求

房屋建设竣工验收范例.房建竣工资料整理规范要求

房屋建设竣工验收范例,房建竣工资料整理规范要求 目录: 一:施工现场管理与资料收集 二:单位工程施工技术资料管理 三:施工组织设计的编制 四:施工日志与施工纪录填写 五:资料管理的规定及要求 六:建筑工程施工质量验收统一标准简介 一:施工现场管理与资料收集 一:前言:----现场施工管理的慨念 现场施工管理的组成: 施工管理工作分为三个阶段:即 1:施工准备 2:施工阶段 3:竣工验收 (一):施工准备: 1:技木准备 承包合同,工程予算、施工组织设计、图纸会审。 2:现场准备 三通一平、工程定位放线及复核、施工许可证申报、质监申报、临时占用道路申报、现场文明施工围蔽、临施建造、材料、机具组织进场。 3:组织准备 组织劳动力进场, ( 1):确定施工及各工作工序,搭接次序 ( 2):组织分段平衡流水,交义作业计划 ( 3);组织新进场工人进行安全教育及考核。 (二):施工阶段: 1:质量控制 贯沏施工组织设计、制度措施、监督执行规范、规程、工艺标准,贯沏工程质量验收标准,切实执行质量检查和质量验收,做好工序交接捡查验收,隐蔽工程检查验收,防渗漏试水检查验收,变更工程签证,控制材料进场质量,加强施工复核,组织工程质量定期及不定期的质量检查。 2:安全控制 贯彻以“预防为主”的安全生产方针,控制五个安全因素﹙人、材料、机械、方法、环境﹚其中包括:施工作业安排、用电与防火安全,落实层级安全生产责任制,贯彻安全生产奖惩制度措施,落实安全生产检查制度,组织安全技术交底及安全教育学习。 3:进度控制 根据合同工期及施工组织设计,分阶段编制施工进度作业计划,及时检查计划进度,及时调整计划,协调土建与专业施工的协作配合。

实用钢结构竣工验收资料有哪些

实用钢结构竣工验收资料有哪些 一、钢结构工程开工前要做的资料: 1、钢结构工程深化施工图审查文件 2、图纸会审 1)施工图设计文件会审记录(一) 2)施工图设计文件会审记录(二) 3、方案 1)划分方案 (1)分部划分方案:分部(系统)所属子分部(和子系统)工程划分方案(2)子分部划分方案:子分部(子系统)所属分项工程划分方案 (3)分项划分方案:分项工程质量验收检验批划分方案 (4)检验批划分方案:检验批质量验收抽样检验计划方案 2)钢结构施工方案 ①施工组织设计(工程方案)报审表 ②施工组织设计(工程方案)封面 ③目录 ④方案具体内容 3)钢结构工程实体检测方案 ①施工组织设计(工程方案)报审表 ②施工组织设计(工程方案)封面 ③目录 ④方案具体内容 4、钢结构工程开工报告 1)工程开工令

2)单位(分部)工程开工报审表 5、各分项工程施工技术交底记录 6、基座、埋件交接记录 设施基座检验批质量验收记录 二、钢结构工程开工后要做的资料: 对应表格: 进场验收的检验批原则上应与各分项工程检验批一致,也可以根据工程规模及进料实际情况划分检验批施工物资产品进场检查验收记录(钢柱、平台、钢梯、防护栏杆、钢管) 2 、钢结构焊接工程(钢构件焊接工程、焊钉(栓钉)焊接工程) 钢结构焊接工程可按相应的钢结构制作或安装工程检验批的划分原则划分为一个或若干个检验批)(1)建筑钢结构焊接工艺评定报告(焊接前) (2)(物资)质量证明文件汇总表(所有焊接试验报告取回后汇总) (3)钢(铝合金)结构焊缝外表检查记录(焊好后) (4)钢结构焊接检验批质量验收记录 (5)焊钉(栓钉)焊接工程检验批质量验收记录 3、紧固件连接工程(普通紧固件连接、高强度螺栓连接) 紧固件连接工程可按相应的钢结构制作或安装工程检验批的划分原则划分为一个或若干个检验批)(1)高强度螺栓连接副施工质量检查记录(进场时) (2)网架工程挠度测量记录(安装好时) (3)高强度螺栓连接检验批质量验收记录 (4)普通紧固件连接检验批质量验收记录 (5)螺栓球检验批质量验收记录

建筑节能竣工验收报告

建筑节能竣工验收 报告 1 2020年4月19日

建筑节能竣工验收报告单 注:参加验收的各单位必须签署验收是否合格的意见,并加盖单位公章。篇二:建筑节能验收报告 江北城庄二期7#-1地块 建 筑 节 能 分 部 工 程 质 量 验 收 报 告 浙江宏展建设集团有限公司 12月 2 2020年4月19日

江北城庄二期7#-1地块工程 建筑节能分部工程质量验收报告 一、工程概况 1、工程名称:江北城庄二期7#-1地块 2、工程地点:南至丽江东路,东至惠贞书院,西、北为规划道路 3、建设单位:宁波联合建设开发有限公司 4、设计单位:宁波市建筑设计研究院有限公司 5、监理单位: 宁波国际投资咨询有限公司 6、施工单位:浙江宏展建设集团有限公司 7、建筑面积:27721平方米 8、结构类型及层数:框架、四层 9、建筑节能材料: 墙面:蒸压砂加气混凝土砌块外墙自保温加无机轻集料保温砂浆内外保温系统; 屋面:80mm挤塑聚苯板 底面接触室外空气的架空楼板:50mm岩棉板 外窗:铝合金断桥隔热外窗、low-e中空玻璃 电线bv2.5mm2 电缆:vv4*16mm2 二、主要施工情况 3 2020年4月19日

本工程于 7月26日开工, 7月18日地下室工程验收,年8月 1日进行主体结构中间验收。节能工程于 8月开始施工,到年12月全部完成。施工过程中项目部严格按照节能规范、宁波市实施细则及节能专项施工方案施工。 三、节能材料资料核查情况 1、轻质砂加气混凝土砌块 轻质砂加气混凝土砌块由浙江开元新型墙体材料有限公司提供,材料进场时进行厂方、施工方、监理联合现场验收;出厂合格证、现场验收记录、材料报验等资料齐全,并进行现场见证取样检测(报告编号:xh-acb 00058, xh-acb 00071),检测结果合格。 2、轻质砖粘合剂 轻质砖粘合剂由宁波市江北皖龙保温节能建材有限公司提供,材料进场时进行厂方、施工方、监理联合现场验收;出厂合格证、现场验收记录、材料报验等资料齐全,并进行现场见证取样检测(报告编号:xh-acn 00034, xh-acn 00043),检测结果合格。 3、界面剂 界面剂由常州申欧建材有限公司提供,材料进场时进行厂方、施工方、监理联合现场验收;出厂合格证、现场验收记录、材料报验等资料齐全,并进行现场见证取样检测(报告编号:xh-jms 00035, xh-jms 00055 ),检测结果合格。 4 2020年4月19日

竣工资料的整理规范方案要求

竣工资料的整理规范要求 一:施工现场管理与资料收集 二:单位工程施工技术资料管理 三:施工组织设计的编制 四:施工日志与施工纪录填写 五:资料管理的规定及要求 六:建筑工程施工质量验收统一标准简介 一施工现场管理与资料收集 前言:----现场施工管理的慨念 现场施工管理的组成: 施工管理工作分为三个阶段: 1:施工准备2:施工阶段3:竣工验收 (一):施工准备: 1:技木准备:承包合同,工程予算、施工组织设计、图纸会审。 2:现场准备 三通一平、工程定位放线及复核、施工许可证申报、质监申报、临时占用道路申报、现场文明施工围蔽、临施建造、材料、机具组织进场。 3:组织准备 组织劳动力进场, ( 1):确定施工及各工作工序,搭接次序。 ( 2):组织分段平衡流水,交义作业计划 ( 3);组织新进场工人进行安全教育及考核。 (二):施工阶段: 1:质量控制 贯沏施工组织设计、制度措施、监督执行规范、规程、工艺标准,贯沏工程质量验收标准,切实执行质量检查和质量验收,做好工序交接捡查验收,隐蔽工程检查验收,

防渗漏试水检查验收,变更工程签证,控制材料进场质量,加强施工复核,组织工程质量定期及不定期的质量检查。 2:安全控制 贯彻以“预防为主”的安全生产方针,控制五个安全因素﹙人、材料、机械、方法、环境﹚其中包括:施工作业安排、用电与防火安全,落实层级安全生产责任制,贯彻安全生产奖惩制度措施,落实安全生产检查制度,组织安全技术交底及安全教育学习。 3:进度控制 根据合同工期及施工组织设计,分阶段编制施工进度作业计划,及时检查计划进度,及时调整计划,协调土建与专业施工的协作配合。 4:成本控制 及时做好经济签证,贯沏降低成本措施,优化进度计划,优化劳动力,严格控制材料进场数量及质量,材料发放实行限额领料,加强施工放线复核,做到事前控制质量,减少事后返工损失,掌握经济索赔技巧,及签证索赔,减少经济损失。 5:文明施工 施工现场场容管理 6:现场料具管理 包括:生产工具﹙做好发放与回收﹚、现场材料﹙施工平面布置图分类堆放并加标色﹚,周转料﹙分类堆放﹚。 ( 三):竣工验收阶段 1:技术资料整理组编 包括:施工日志、变更工程、施工验收及检查记录,材料试验报告,质量检查验收记录,资料应及时记录及时签证,及时积累,及时整理。﹙技术资料是甲方用作核对结算的依据,不容忽视﹚。 2:竣工工程予验收捡查 组织竣工工程予检验收,检查验收前工程遗留未完善的工程手尾,及时处理,为竣工验收创造条件。 3:工程竣工验收备案 ﹙房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法﹚规定:建

相关文档