文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 临时水电施工方案(C)

临时水电施工方案(C)

目录

1. 编制依据 (1)

2. 工程概况 (1)

2.1 工程地理位置特点 (1)

2.2 工程总体布局概况 (1)

3. 临时用电方案 (1)

3.1 施工现场配电系统设置 (1)

3.2 电负荷计算及导线截面选择 (2)

3.3 施工现场临时用电系统图 (6)

3.4 施工临时用电平面布置 (7)

3.5 临时用电管理措施 (7)

3.6 现场临时用电防护、避雷、接地措施 (9)

3.7 现场临时用电季节性措施 (10)

3.8 现场安全用电设施使用、维护措施 (10)

3.9 现场临时用电安全管理措施 (11)

4. 临时用水方案 (13)

4.1 临时用水概况 (13)

4.2 临时用水计算 (13)

4.3 临时用水施工布置 (14)

4.4 临时用水平面布置图 (14)

1.编制依据

包括但不限于以下规范:

1)《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93

2)《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005

3)《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001

4)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99

5)《漏电保护器安装和运行》GB13955

2.工程概况

2.1工程地理位置特点

Xxxx总承包工程项目位于xxx市下城区华丰单元内新近规划建设的工业园区内,临丁路以南,华西路以东,横二路以北。总建筑占地面积6411m2,总建筑面积56345 m2,总用地面积19822m2,基坑南北向长度约182m,东西向宽度约120m。其中北机房使用功能为通信机房、档案室\汽车库、设备用房以及地下室一部分兼作人防。西、南机房为通信机房及电力电池室。

2.2工程总体布局概况

根据施工组织设计部署,本工程计划先后安装3台塔吊,3台双笼施工电梯和3台双笼井架,施工现场布设1个钢筋加工车间;场地西北角为生活区,西南角为办公区,共设置1栋办公楼和3栋工人宿舍。

3.临时用电方案

3.1施工现场配电系统设置

3.1.1现场临时用电周边环境

在工地东南角处有高压线路及两台变压器,离建筑结构最近处约15m。

3.1.2施工现场供电设施情况

现场已有两台变压器,均为400KV A。

3.1.3现场总体配供电方案

根据项目平面布置和甲方提供的变压器位置,本项目在场地东南角布置一处配电房,尺寸为6.5m×2.5m,共分2间,一间作配电房,内安装2台GGD800A配电柜,编号分

别为1号柜、2号柜,第2间为配电房值班室。采用3×150mm2+2×50mm2橡皮电缆从变压器引至配电柜。

3.2电负荷计算及导线截面选择

3.2.1用电设备明细表

3.2.2用电量计算

变压器容量的确定

1、计算说明

计算公式:P c =K ∑Σ(K di P ei ) Q c = K ∑Σ(K di tg φi P ei ) S c =

22

c

c Q P +

式中P c 、Q c 、S c –为配电干线变电所低压母线的有功、无功、视在计算负荷

K ∑-同时系数

K di 、tg φ、i P ei –对应于某一用电设备组的需用系数、功率因素角正切,

总设备容量

2、总用电量计算

电动机∑P 1=12+20+4+15+6+22.5+132+15+96+33+15+4.4=374.9KW

潜水泵∑P 2=1.5*20=30KW 电焊机∑P 2=192KW 对焊机∑P 3=100KW 镝灯∑P 4=21KW 碘钨灯∑P 5=4KW 开水箱∑P 2=36KW 蒸饭箱∑P 2=24KW

生活区、办公区∑P 2=40+60=100KW

P c = K ∑Σ(K di P ei )

=1×(0.65×374.9+0.35×192+0.35×100+1×21+1×4+0.65×36+0.85×

24

+0.5×100+0.8×30) =488.69KW

Q c = K ∑Σ(K di tg φi P ei )

=1×(0.65×1.02×374.9+0.35×2.68×192+0.35×1.02×100+1×1.6×

21+1×2.29×4+0.8×0.75×30)

=525.12KW S c =22

c

c Q P +

=2

2525.12

488.69+=717.34KW

现场2台400KV A 变压器,因此满足使用需求。

发电机容量的确定 1、计算说明

计算公式:P c =K ∑Σ(K di P ei ) Q c = K ∑Σ(K di tg φi P ei ) S c =22

c

c Q P +

式中P c 、Q c 、S c –为配电干线变电所低压母线的有功、无功、视在计算负荷

K ∑-同时系数(该回路只有北机房动力和照明用电),取1

K di 、tg φ、i P ei –对应于某一用电设备组的需用系数、功率因素角正切,

总设备容量

其他-北机房其他动力和照明40KW ,潜污泵考虑1.5KW ×20共30KW

2、总用电量计算

P c = K ∑Σ(K di P ei )

=1×(0.8×30+0.35×40)=38KW Q c = K ∑Σ(K di tg φi P ei )

=1×(0.8×0.75×30+0.35×2.68×40)=55.52KW

S c =22

c

c Q P +

=2

255.5238+=67.28KW

考虑到因停电而使降水停止等突发情况,现场拟配备一台150KV A 的发电机,作为备用,用于保持降水施工的连续性。 3.2.3 线路敷设计算

第一路:从1号柜引出,沿场地东侧由南至北敷设,设4个400A 配电柜(1-1、1-2、1-3、1-4、1-5),采用2根3×95mm 2+2×35mm 2、1根3×70mm 2+2×35mm 2和2根3×50mm 2+2×25mm 2橡皮电缆;

a. 全部施工动力用电设备额定用量:

工地临时供电计算公式如下:

P c =K ∑Σ(K di P ei )

Q c = K ∑Σ(K di tg φi P ei ) S c =22

c

c Q P

经过计算得到 P = 166.95kW 。

b. 变压器容量计算:

变压器容量计算公式如下:

其中 P 0 ── 变压器容量(kVA); 1.05 ── 功率损失系数;

cos ── 用电设备功率因素,一般建筑工地取0.75。 经过计算得到 P 0= 1.4×166.95 = 233.73kVA 。

c. 配电导线截面计算:

1.按导线的允许电流选择:

三相四线制低压线路上的电流可以按照下式计算:

其中 I l ── 线路工作电流值(A);

U l ── 线路工作电压值(V),三相四线制低压时取380V 。 经过计算得到 I l = 2×166.95= 333.9A 。 BX 型铜芯橡皮线 ── 95mm 2 2.按导线的允许电压降校核:

配电导线截面的电压可以按照下式计算:

其中[e] ──导线电压降(%),对工地临时网路取7%;

P ──各段线路负荷计算功率(kW),即计算用电量;

L ──各段线路长度(m);

C ──材料内部系数,三相四线铜线取77.0,三相四线铝线取46.3;

S ──导线截面积(mm2);

M ──各段线路负荷矩(kW.m)。

经计算得BX型铜芯橡皮线──0.0mm2

选择上面结果的最大值,取:BX型铜芯橡皮线──95mm2

现场选配400A配电柜及3×95mm2+2×35mm2橡皮电缆,满足用电负荷要求。

第二路:从2号柜引出,沿南面围墙至西侧围墙由南至北环形布置,设5个400A配电柜(2-1、2-2、2-3、2-4、2-5),采用1根3×95mm2+2×35mm2、1根3×70mm2+2×35mm2和2根3×50mm2+2×25mm2橡皮电缆;

经过计算得到P0 = 1.4×104.08=145.71型铜芯橡皮线──95mm2

现场选用400A配电柜及3×952+2×352橡皮电缆,满足用电负荷要求。

3.3施工现场临时用电系统图

3.4施工临时用电平面布置

详见:《临时用电平面布置图》

《楼层施工供电布置图》3.5临时用电管理措施

3.5.1项目临时用电组织机构

1)组织机构图

2)人员职责

项目经理:临电管理组织总负责;

项目技术负责人:临时用电方案的编制与审核,包括对现场方案落实情况的监督;

生产经理:负责临时用电方案的策划落实,包括现场布置、人员管理、材料配置等。

机电工长:负责现场临时用电方案具体实施。

3.5.2现场临时配电一般措施

本项目总配电采用放射式供电,由配电房向每个基坑四周岸边靠中间位置分别各配一趟线路作一级配电设一级配电柜。

分别从一级配电箱引出,以50m间距沿基坑四周布设二级配电箱,在此分别设置二级动力配电箱和二级照明配电箱,再由该级配电箱引到各开关箱供现场移动电动设备及电动器具用电。

现场夜间照明,在每台塔吊上安装2盏3.5KW镝灯作夜间施工的主要照明,每盏镝灯设专用微电脑定时开关箱,根据需要合理调节开关时间,这样既保证了夜间施工的需要,同时也降低能耗。

地下室及楼梯通道等潮湿地面照明采用双绕组变压器供给36V低压电源照明。办公区和生活区所有路灯都采用声光控灯头,这样深夜不开无用灯,节约电能的消耗。

工人宿舍采用双回路供电,照明采用36V低压供电,定时统一开关;备用插座供给220V电源,采用电流继电器控制负载,合理调整电流继电器,保证平均每间房间不大于150W负载。

电缆线沿围墙根部和场内排水沟边处埋地敷设,穿越临时道路的地方,在道路施工前分别在各处土路基下预埋Φ100mmPVC管,以确保电缆线不会受到损坏。

3.5.3现场临时配电防火措施

1)配电房属于防火重点,门朝外开,里面配备两只干粉灭火器,干黄沙等消防器材,窗户采用细铁丝网封闭,确保“四防一通”;配电房周围2m范围不准堆放杂物,每只配电箱旁配置一只干粉灭火器,配电箱周围1m范围不准堆放杂物。

2)派专业电工管理配电房,定期检查,落实防火责任人。

3)严禁私自拉接线路、增大用电量、换大保险丝或使用其它金属丝代替保险丝,除平时检查外,在高温季节和严冬季节要加强检查配电线路,防止过流、过热,合理设置各种过载过流保护器,保证其灵敏可靠。

4)宿舍内严禁使用烧饭、取暖等大功率电器。

5)每台电焊机配备一只干粉灭火器,电焊作业时派防火监护人。

6)电动机严禁超载运行,电机周围无易燃物品。

3.6现场临时用电防护、避雷、接地措施

1)外电防护

若变压器所在位置在塔吊覆盖范围内,则必须作外电专项防护。

2)防雷保护

在结构施工期间,塔吊是该项目的最高结构,3台塔吊为该项目防雷保护装置。因此在每台塔吊处安装接地作为防雷接地。每台塔吊处采用两根25mm的镀锌扁铁把塔吊周围4根工程桩钢筋采用电器连接后引上与塔吊结构作电器连接,确保每组接地装置接地电阻小于10Ω。当塔吊拆除完毕后,脚手架拆除时,结构的避雷装置已经安装到位。

3)接零保护措施

本项目采用三相五线制配电,首先对保护零线在总配电柜处做重复接地,然后从配电房总配电柜内零排引出保护零线,分别引至各配电箱的保护零排,再与各用电器具不带电外壳相连接,并在各配电箱作重复接地(接地电阻不大于10Ω),形成接零保护网,从而实现了三相五线制接零保护配电系统(即TN-----S制)。

注:工作零线和保护零线从配电房零排分别引出后,严禁再短接和混接。

3.7现场临时用电季节性措施

本项目施工时间较长,要经历两个夏季,夏季是电器事故多发季节,为了确保夏季施工用电安全:

1)电器设备要做好防潮、防雨工作,设计配电房基础时高于临时路面0.3m,四周做好排水沟,保证排水畅通;配电箱采用建筑行业标准电箱,除其本身具有防雨措施外,每台露天的配电箱还搭设防雨棚,选择在高处布设,并用砌筑30cm高砖块基础,将配电箱固定其上,确保基础四周无积水;如果采用悬挂式电箱离地高度保证1.2m;在室外设置的电动机、电焊机等电器设备,一律搭设防雨棚。

2)布设配电线路时严格遵照方案,保证各项接地可靠,尤其对防雷措施实施到位,并且每月测试一次防雷接地桩,确保接地电阻值不大于10Ω。

3)电器防火作为重点,除项目每周定期检查配电房、配电箱外,电工每天保证巡检,确保配电房、配电箱周围2m内无杂物,排水畅通;合理配置电气设备保险丝,严禁用其他金属丝代替保险丝,保证电气线路无过载现象,不私拉乱接电线,宿舍内不使用大功率电器。

4)防止漏电、触电是夏季安全用电管理的关键,首先保证用电器设备三级配电两级漏电保护,确保漏电开关可靠,所有电器设备金属外壳有可靠的接零保护,电焊机除安装漏电开关外,还要确保每台电焊机的二次空载降压保护器可靠,电焊工的绝缘手套无破损,并定时更换。

3.8现场安全用电设施使用、维护措施

1)配电箱内的电器应首先安装在金属或非木质的绝缘电器安装板上,然后整体紧固在配电箱箱体内,金属板与配电箱体应作电气连接。

2)配电箱、开关箱内的各种电器应按规定的位置紧固在安装板上,不得歪斜和松动。并且电器设备之间、设备与板四周的距离应符合有关工艺标准的要求。

3)配电箱、开关箱内的工作零线应通过接线端子板连接,并应与保护零线接线端子板分设。

4)配电箱、开关箱内的连接线应采用绝缘导线,导线的型号及截面应严格执行临电图纸的标示截面。各种仪表之间的连接线应使用截面不小于2.5mm2的绝缘铜芯导线。导线接头不得松动,不得有外露带电部分。

5)各种箱体的金属构架、金属箱体,金属电器安装板以及箱内电器的正常不带电的金属底座、外壳等必须做保护接零,保护零线应经过接线端子板连接。

6)配电箱后面的排线需排列整齐,绑扎成束,并用卡钉固定在盘板上,盘后引出及引入的导线应留出适当余度,以便检修。

7)配电房底板采用0.5cm厚绝缘垫铺设,保证配电房操作的安全。

8)导线剥削处不应伤线芯过长,导线压头应牢固可靠,多股导线不应盘卷压接,应加装压线端子(有压线孔者除外)。如必须穿孔用顶丝压接时,多股线应涮锡后再压接,不得减少导线股数。

9)施工现场的所有配电箱、开关箱应每月进行一次检查和维修。检查、维修人员必须是专业电工。工作时必须穿戴好绝缘用品,必须使用电工绝缘工具。

10)检查、维修配电箱、开关箱时,必须将其前一级相应的电源开关分闸断电,并悬挂停电标志牌,严禁带电作业。

11)配电箱内盘面上应标明各回路的名称、用途、同时要作出分路标记。

12)总、分配电箱门应配锁,配电箱和开关箱应指定专人负责。施工现场停止作业1小数点时以上时,应将动力开关箱上锁。

13)各种电气箱内不允许放置任何杂物,并应保持清洁。箱内不得挂接其它临时用电设备。

14)熔断器的熔体更换时,严禁用不符合原规格的熔体代替。

3.9现场临时用电安全管理措施

本工程施工现场在用电中贯彻执行“安全第一,预防为主”的方针,确保在施工中的人身安全和设备安全,并保证供电设施可靠运行,使电气设备发挥最大效率。

首先编制临时用电施工方案,上报各有关部门审核备案;建立施工用电验收使用制度、配电房管理制度、施工用电定期检查制度、电工交接班制度、倒闸操作制度及电器防火制度等。

建立持证上岗制度,定期对电器操作人员培训,提高电器作业人员技术素质和责任感,落实安全用电责任与各施工班组签订安全用电协议;并对施工人员安全用电交底,进行安全用电宣传,强化安全用电意识。

3.9.1方案实施

在线路布设时严格按照方案施工,遵照安装完、验收完、再送电运行原则,严禁未验收就通电运行;过程中做到装得安全、用得正确、修得及时、拆得彻底;根据工程进度,配备技术熟练的电工,作该项目施工用电的装拆、检查、维护工作;装拆线路时,严禁带电作业;配电房派专人负责,配电房操作时至少二人作业,停电时按照分路开关→分路

闸刀→总开关→总闸刀,经检查无误后,送电时按照总闸刀→总开关→分路闸刀→分路开关的倒闸顺序操作。

3.9.2合理使用漏电开关

在现场配电及施工用电中严按照JGJ46-----2005规范三级配电两级漏电保护,保证末级漏电开关漏电动作电流不大于30毫安,动作时间小于0.1秒;在作潮湿施工场地工作的用电器具保护的漏电开关,漏电动作电流要小于15毫安。在安装漏电开关时,对开关进行漏电动作电流测试,并保证每周进行一次试验按钮试验和使用前的试验,若有异常,必须立即更换,严禁带“病”工作。

3.9.3电器设备管理

严格遵照三级配电两级漏电保护,保证每台机械设备一机一闸一箱一漏,禁止直接将用电器插入二级配电箱使用。

交流电焊机严格要求安装“二次空载降压保护器”。

配电箱都采用建筑行业规定的标准电箱,禁止使用非标箱,保证电箱内电器完好,落地式箱底离地高度不低于0.6米,箱内无杂物,四周排水通畅。

手电工具采用专用开关箱,末级漏电开关其漏电动作电流不大于15mA,漏电动作时间不大于0.1s,现场杜绝使用金属外壳的手电工具,所有电动工具电源线采用橡皮铜芯电缆线,不得有接头。上班前对使用的手电工具外壳、电源线、插头做全面检查,保证无破损; 每周由电工对手电工具检查,测试绝缘电阻,不得低于2MΩ;使用手电工具时,按规定穿、戴绝缘防护用品。

3.9.4触电急救措施

触电事故是人体触及带电体,事故发生得十分突然,往往在极短时间内造成不可挽回的后果,项目采取各种方法,力保无触电事故发生,如果一旦发生触电事故,项目将立即采取触电急救措施:

1)迅速脱离电源

触电急救关键是“快”首先通知值班电工立即赶到出事现场,采用拉闸或用电工工具、木棒、木柄斧头等绝缘器材,临机应变,以最快速度移开或切断电线,让触电者脱离电源。

2)简单诊断

判断是否丧失意志、观察是否有呼吸检查颈动脉有否搏动观察瞳孔是否放大

根据具体情况,立即进行相应的急救措施:放正体位,平放于地面上或木板上,拍肩呼叫并拨打120。如无假死现象,让其仰卧,保证空气畅通,安静休息,待医务人员检查

治疗;如出现假死现象,立即采取口对口人工呼吸或胸肺复苏急救,口对口人工呼吸频率掌握在12—16次/分钟,胸肺复苏频率保证70---90次/分钟,直到120赶到,中途不得放弃急救。

4.临时用水方案

4.1临时用水概况

本工程现场施工用水由靠近横二路的市政供水管引进,排水由现场排水沟排入横二路与华西路的市政污水管道。

4.2临时用水计算

本工程现场临时用水分为施工用水、机械用水、生活用水及消防用水。

1.施工用水量q

1

:以高峰期最大日施工用水量为准

q

1=K

1

ΣQ

1

N

1

K

2

/(8×3600)

式中:K

1

为预计的施工用水系数.取1.15

K

2

为用水不均衡系数. 取1.5

Q

1

为以二台350L砂浆搅拌机8小时内的生产量(每台以30m3计)。一个瓦工班8小时内的砌筑量(每班以20 m3砖砌体计)。混凝土养护8小时内用水(自然养护,以200 m3计)

N

1

为每立方米砂浆搅拌机耗水量.取500L/ m3计;每立方米砖砌体耗水量以200L/ m3计;每立方米混凝土养护耗水量以300L/ m3计。

则:q

1

=1.15×(2×30×500+1×20×200+200×300)×1.5/(8×3600)

=5.63L/S

2.施工机械用水量计算

q 2=k

1

Q

2

ΣN

2

K

3

/(8×3600)

式中 K

1

为预计的施工用水系数取1.15

K

3

为施工机械用水不均衡系数取1.5

Q

2

以一台对焊机每天工作8小时计,一个木工房一个台班计

N

2

每台对焊机耗水量300L/台.h,每个木工房耗水量20L/台班。

则:q

2

=1.15×(1×300×8+20×2)×1.5/(8×3600)

=0.15L/S

3.生活用水量q

3

现场高峰住宿人数最多以500人计算,每人每天用水20L计

则:q 3=500×20×1.5/(8×3600)=0.52L/S 4. 消防用水量

根据规定,现场面积在25公顷以内者以同时发生火警2次,消防用水定额按10-15L/S 考虑,根据现场总占地面积。 q 4按10L/S 考虑。 5.现场总用水量:

根据规定,当q1+q2+q3

4v q

=0.071m ≈71mm

计算结果。甲方提供进水管径为DN80,能满足本工程施工各阶段的用水使用要求。 4.3 临时用水施工布置

根据施工总平面图,结合设计规范要求,用水总管自源头绕现场周围作环行布置,两个方向各设一只闸阀控制。由于施工现场有一圈沿围墙设置的排水沟,为保证施工供水管道的安全,供水管道将沿水沟底部作环行布置。

在平面现场范围内每间隔40m 设置一个消防水龙头,并满足施工生产用水和办公、宿舍、等生活用水需要。本工程拟在现场布置规格为DN80的环形水管,主要供水点为钢筋车间、搅拌机、厕所、大门、办公、宿舍、洗浴、食堂等处,分别采用DN32、DN20等从总管分流。

施工地下结构时养护用水采用地面环形管直接向下供水,施工地上结构时,采用墙内埋管DN50输水,由地面供水至地面层蓄水池,然后通过高扬程多级水泵向上输水。每两个结构层设置一个DN20阀门,作为混凝土养护、楼层装修用水之需,一个DN50专用消防栓作消防备用。 4.4 临时用水平面布置图

参考《临时用水平面布置图》

相关文档
相关文档 最新文档