钢结构焊接工艺指导书 根据我公司现有的技术和装备能力,钢结构工厂制作焊接方法有:手工电弧焊;埋弧自动焊;二氧化碳气体保护焊。该焊接工艺指 导书配合《钢结构工厂制作工艺指导书》使用。 本标准所引用的技术规范与标准分为“执行技术规范与标准”和 “参考技术规范与标准”两部分。 2.1执行技术规范与标准 2.1.1 GB50205-2002 《钢结构工程施工及验收规范》 2.1.2 GB986-88 《埋弧焊焊缝坡口的基本形式和尺 寸》 2.1.3 JGJ81-2002 《建筑钢结构焊接技术规程》 2.1.4 GB50205-2001 《钢结构工程施工质量验收规范》 2.1.5 GB5293 《碳素钢埋弧焊用焊剂》 2.2参考技术规范与标准 2.2.1 《钢结构制作安装手册》 2.2.2 《建筑钢结构施工手册》 2.2.3 《焊接手册》 2.2.4 《钢结构工程施工工艺标准》 一、焊接材料 1、焊接材料 1.1电焊条、埋弧焊丝、二氧化碳气体保护焊丝、埋弧焊剂都应有出 厂质量证明书。钢结构常用钢材所对应的焊材见附表(一)。 一般焊接材料选用附表(一) 钢材强CO 2气体保护焊

度等级 σ (MPa ) 钢 号 手弧焊 焊 条 埋 弧 焊 焊 丝 焊 剂 焊 丝 235 Q235 (A) Q235F (A\F) E4303 E4301 E4316 E4315 E4310 H08A H08MnA HJ431 H10MnSi H08MnA 345 16Mn 16Mnq E5016 E5015 不开坡口对接 H08A 中板开坡口对接 H08MnA H10Mn2 H10MnSi 厚板深坡口 H10Mn2 HJ431 HJ350 H08Mn2Si 390 15MnV 15MnVq E5016 E5015 E5516 E5515 不开坡口对接 H08A 中板开坡口对接 H10Mn2 H08Mn2Si HJ431 H08Mn2Si

焊接作业指导书及焊接工艺

焊接作业指导书及焊接 工艺 Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

焊接作业指导书及焊接工艺 1.目的:明确工作职责,确保加工的合理性、正确性及可操作性。规范安全操作,防患于未然,杜绝安全隐患以达到安全生产并保证加工质量。 2.范围: .适用于钢结构的焊接作业。 .不适用有特殊焊接要求的产品及压力容器等。 3.职责:指导焊接操作者实施焊接作业等工作。 4.工作流程 作业流程图 4.1.1.查看当班作业计划 4.1.2.阅读图纸及工艺 4.1.3.按图纸领取材料或半成品件 4.1.4.校对工、量具;材料及半成品自检 4.1. 5.焊接并自检 4.1.6.报检

.基本作业: 4.2.1.查看当班作业计划:按作业计划顺序及进度要求进行作业,以满足生产进度的需要。 4.2.2.阅读图纸及工艺:施焊前焊工应仔细阅读图纸、技术要求及焊接工艺文件,明白焊接符号的涵义。确定焊接基准和焊接步骤;自下料的要计算下料尺寸及用料规格,参照工艺要求下料。有半成品分件的要核对材料及尺寸,全部满足合焊图纸要求后再组焊。 4.2.3.校准:组焊前校准焊接所需工、量具及平台等。 4.2.4.自检、互检:所有焊接件先行点焊,点焊后都要进行自检、互检,大型、关键件可由检验员配合检验,发现问题须及时调整。 4.2. 5.首件检验:在批量生产中,必须进行首件检查,合格后方能继续加工。 4.2.6.报检:工件焊接完成后及时报检,操作者需在图纸加工工艺卡片栏及施工作业计划上签字。(外加工件附送货单及自检报告送检)。 5.工艺守则: .焊前准备

二氧化碳保护焊机安全操作规程

二氧化碳保护焊机安全操作规程 1. 此类设备属特种作业设备,必须持证上岗,上岗证由市劳动部门统一颁发。 2. 本机必须由受过专业培训的人员操作; 3. 在移动焊机时,应取出机内易损电子器材单独搬动。 4. 焊机内的接触器、断电器的工作元件,焊枪夹头的夹紧力以及喷嘴的以及喷嘴的绝缘性能等,应定期检查。 5. 咼频引弧焊机或装有咼频引弧装置时,焊接电缆都应有铜网编织屏蔽套,并可靠接地。 6. 焊机使用前应检查供气、供水系统,不得在漏水、漏气的情况下运行。 7. 气体保护焊机作业结束后,禁止立即用手触摸焊枪导电嘴,以免烫伤。 8. 盛装保护气体的高压气瓶就小心轻放竖立固定,防止倾倒。气瓶与热源距离应大于3m 9. 采用电热器使二氧化碳气瓶内液态二氧化碳充分氧化时,焊机必须使用规范的输入电压,应低于 36V;外壳接地可靠。工作结束立即切断电源和气源。 10. 在无严重影响焊机绝缘性能和引起腐蚀的环境中使用; 11. 焊机必须有符合规范的接地装置,必要时安装漏电保护器;

12. 工人操作时要要穿戴焊帽、眼镜及必要的绝缘防护用具; 13. 焊把、焊枪要轻拿轻放; 14. 严禁用力拉焊把线、焊机二次线,包括送丝机构线; 15. 操作工要按照工艺要求选择焊接电流、电压; 16. 对于抽头式焊机,严禁焊接时调节电压; 17. 焊机要定期(一个月)进行除尘保养,包括送丝软管; 18. 焊机不使用时,要切断电源,妥善保管; 19. 在连续施焊过程中,随时清理喷嘴内焊渣。 20. 焊丝上有油污必须清理,否则影响焊接质量。 21. 如果发现电机火花过大应及时修理。 22. 随时注意导电嘴的磨损情况,注意焊丝的存放,防止生锈。

焊接作业指导书

**********热力工程(****段) 焊接作业指导书 编制: 审核: 审批: *****有限公司

目录 第一章总则 (1) 1.1 适用范围 (1) 1.2 编制依据 (1) 第二章工程概况 (1) 2.1 工程概况 (1) 第三章母材及材料设备 (1) 3.1 母材 (1) 3.2 焊材 (1) 3.3 焊接设备 (2) 第四章焊接准备 (2) 4.1 作业人员 (2) 4.2 焊工安全操作规程 (2) 4.3 焊接工艺评定 (3) 第五章焊接工艺 (3) 5.1焊接坡口 (3) 5.2对口点焊 (3) 5.3焊接方法 (4) 5.4焊接工艺要求 (4) 5.5焊缝返修 (5) 第六章质量检测 (5) 6.1 外观检测 (5)

6.2 无损检测 (6) 第七章安全管理措施 (6) 7.1 现场安全管理 (6) 7.2 危险因素及其控制措施 (7)

第一章总则 1.1 适用范围 本作业指导书适用******热力管道的焊接工作。 1.2 编制依据 (1)《城市供热管网工程施工及验收规范》 CJJ28—2014 (2)《工业金属管道工程施工规范》GB 50235-2010 (3)《工业金属管道工程施工质量验收规范》GB 50184-2011 (4)《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB 50236-2011 (5)《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》GB 50683-2011 (6)******设计图纸 第二章工程概况 2.1工程概况 2.1.1本工程项目为********,管线全长为860米。该管道为GB2级压力管道,钢管材质Q235-B;管道采用有补偿与无补偿直埋相结合的冷安装方式敷设。热力管道主线包括DN500、DN450、DN400三个规格,起点为***,DN1000热力主干线,终点至***,端点设DN500、DN400的堵板各一个,穿越****采用顶管方式,在****东侧设置固定支架,主线阀门及波纹补偿器。在主干线上预留三个热力分支,一个DN300、两个DN250,在分支末端处设阀门井,内设分支阀门。 第三章母材及材料设备 3.1 母材 3.1.1本工程的复合钢管焊接坡口均为V形坡口,焊缝均为环形对接焊焊缝;其所用预制直埋保温管管径为Φ529*8、Φ478*8、Φ426*7、Φ325*7、Φ273*6五种规格;管材钢号均为Q235-B。 3.2 焊材 3.2.1焊条选用为E6010纤维素焊条、自保护药芯焊丝,焊条规格为φ3.2*350mm、φ2.0mm。各种规格的预制直埋保温管和焊条,均须有材料质量证明书和出厂合格证。 3.3焊接设备

KS8028PPS焊线机作业指导书

KS8028PPS焊线机作业指导书 功能介绍 操作键盘F1-F10对应屏幕F1- F10 F1:大小屏幕转换 F2:大屏幕放大、缩小 F3:小屏幕放大:F4:小屏幕缩小 F5:焊头回到中心位置, F6:焊头复位 F7:超声测试 F8:线夹开关 F9:照明开关 F10:LIGN 1、主灯光 2、环灯 7、设置 8、保存 Sdue : 保存shift+f1 :保存 shift+F3:sonfiguve 1、2、3项改成SHOW shift+F4: WOVKHO 第四项是工作台张开 shift+F5: 第8项IMPUT(左料盒) 1、左料盒下降一格 OUTPUT(右料盒)2、上升一格 3、料盒清出shift+F6:点火烧球 shift+F7:测高换材料。瓷嘴时要测高 shift+F8: 方向箭头解锁 shift+F10:抓料臂、右抓臂复位 1、2操作键盘介绍 Motov stop: 马达电源开关 Runstop : 开始/暂停,按该键无反应时,先按1 再按开始Ihdex : 进料/过片 Autolndex : 自动过片 Bdck space : 删除 Escape : 退出

操作步骤 开机进入系统出现有#830提示 按1 → 按1 → 按1等一分中后再跟着提示按1,等系统调出程序出现 ( H/B posi tim ) 提示 要对压板大屏幕在1位置按B1 ,移到2的位置上按B1,再移到3的位置上按B3 如图 shift+F3:sonfiguve 1、2、3项改成SHOW(开户显示焊点与线数) 二 、编程 1焊点 主菜单上按:3→3→3 →把第5项改成1→点击Netx →设置对角点,对好直支架点按B1 (后上面显示opvpont 2 )→点击Next,拍支架角照片,要把灯光调好,框好支架角点按B1 →Netx →Netx ,把(L1-1 VLL )第1项改成OFF ,再按B2移动工作台到第一个二焊焊点按B1,第二、第三、第四焊点都是按B1 ,完成后焊点上有1、2、3、4如图→Netx 2一焊点 主菜单上按:3→3→2 → Netx 对晶片电极角,如图: 第一点按B1 ,第二点按B1 (opvpont 2 )显示2→Netx

二保焊作业指导书

CO2气体保护焊焊接作业指导书 1.0目的 为了规范CO2气体保护焊的参数要求,识别不同材料及焊接类型,建立完善的焊接参数的技术作业指导书。 2.0范围 适用于方正机械厂的CO2气体保护焊生产线 3.0术语 CO2电弧焊中短路过渡应用最广泛,主要用于薄板及全位置焊接,规范参数为电弧电压焊接电流、焊接速度、焊接回路电感、气体流量及焊丝伸出长度等。 4.0基本技术要求 1、注意事项 (1)电源、气瓶、送丝机、焊枪等连接方式参阅说明书。 (2)选择正确的持枪姿势: a 身体与焊枪处于自然状态,手腕能灵活带动焊枪平移或转动。 b 焊接过程中软管电缆最小曲率半径应大于300m/m焊接时可任意拖动焊枪。

c 焊接过程中能维持焊枪倾角不变还能清楚方便观察熔池。 d 保持焊枪匀速向前移动,可根据电流大小、熔池的形状、工件熔和情况调整焊枪前移速度,力争匀速前进。 2、基本操作 (1)检查全部连接是否正确,水、电、气连接完毕合上电源,调整焊接规范参数。 (2)引弧:CO2气体保护焊采用碰撞引弧,引弧时不必抬起焊枪,只要保证焊枪与工作距离。 a 引弧前先按遥控盒上的点动开关或焊枪上的控制开关将焊丝送出枪嘴,保持伸出长度10 ~15 mm。 b 将焊枪按要求放在引弧处,此时焊丝端部与工件未接触,枪嘴高度由焊接电流决定。 c 按下焊枪上控制开关,焊机自动提前送气,延时接通电源,保持高电压、慢送丝,当焊丝碰撞工件短路后自然引燃电弧。短路时,焊枪有自动顶起的倾向,故引弧时要稍用力下压焊枪,防止因焊枪抬起太高,电弧太长而熄灭。 3、焊接 引燃电弧后,通常采用左焊法,焊接过程中要保持焊枪适当的倾斜和枪嘴高度,使焊接尽可能地匀速移动。当坡口较宽时为保证二侧

电子厂补焊作业指导书

一、补焊作业员职责 1.补焊作业员要有良好的品质意识,良好的焊点才会有良好的品质。所补焊点的好坏 直接影响整个电源的工作性能。 2.补焊作业员品质要求,对所补焊点要焊接良好,不能有虚焊漏焊现象,焊点要牢固 光亮圆滑,看起来美观。 3.掌握正确的焊接方法,提高焊接技术水平不但可以节省焊锡丝和提高焊接效率还可 以大大降低不良率,提高生产效率 4.应保证焊接完毕后之半成品无制程不良。 二.正确的焊接方法 1.准备施焊:左手拿焊锡丝,右手握电烙铁进入备焊状态,同时认准位置要求烙铁头 保持干净,无锡渣等氧化物,并在表面镀有一层焊锡。 2.加热焊件:烙铁头同时接触两个被焊接物,使元器件与电路板焊盘要同时均匀受热。 3.送入焊锡丝:焊件的焊接面被加热到一定温度时,焊锡丝从烙铁对面接触焊件,注 意不要把焊锡丝送到烙铁头上。 4.移开焊锡丝:当焊锡丝熔化一定量后,立即向左上45度角方向移开焊锡丝。 5.移开烙铁:焊锡浸润焊盘和焊件的施焊部位以后,向右上45度方向移开烙铁结束 焊接。从第3步开始送入焊锡丝到第5步移开烙铁结束,时间大约1~2秒。 三、补焊操作步骤 1.目视法查看电路板正面电路板元器件平整度,有无漏插、错插及损伤情况。 2.用斜口钳将切脚时未切好,高度超过1~1.2mm的管脚剪平。 3.检查电路板用烙铁头将虚焊、短路、断路、连焊等不良焊点焊好,用锥子将需要开 孔的孔位打开。 4.对未露脚和未插到位的元件扶正插到位。 5.对一些元件较重发热大的元件如变压器、磁环、开关管、肖特基必须补焊到饱满。 6.电源上的大电解电容桥堆肖特基由于是拆机件,管脚有很多已氧化不上锡,要先把 它卸下来用刀片刮一下,然后重新补焊好。 7.补焊完毕后补焊作业员认真检查然后填写好工号记录。 四、焊点的技术要求 1.可靠的电气连接:要求焊点内部焊料和焊件之间润湿良好,使电流能够可靠的通过。 2.足够的机械强度:要求焊点保证一定的抗拉性能,焊点的结构焊接质量焊料性能都 对焊点的机械强度有很大的影响。 3.光洁整齐的外观:良好的焊点应该有标准的外形,表面光滑有光泽没有拉尖、缺锡、 锡珠、裂纹、针孔、夹渣等现象(标准焊点的形状为近似圆锥而表面稍微凹陷,成 漫坡状,以焊接元件为中心,对称成裙形展开。虚焊点的表面往往向外突出,可以 鉴别出来) 4.焊接要求一次成型:焊接时间控制在3秒以内,反复焊接次数不得超过3次。 五、焊点的质量检查 1.检查元件是否平整插到位有无漏插错插现象 2.线路板不得有短路连锡断路虚焊、少焊、焊盘铜箔翘曲、脱落现象。 3.应避免常见的焊点缺陷如:拉尖、缺锡、锡珠、裂纹、针孔、结晶松散、堆锡等现 象

大功率LED焊线作业指导书

生產工藝作業指導書:文件編號:QS-TE-OM-HP02版次: 1.0 焊線作業指導書生效日期:2008年4月25日第1頁,共3頁 一、目的: 利用金球熱超聲鍵合,使管芯正面電極與支架連接起來,完成產品內外線的連接工作。 二、範圍:適用大功率發光二極管焊線操作。 三、內容: 1、裝備及材料: 1.1材料:已固晶燒結完成的支架、金絲 1.2 主要裝備:金絲壓焊機、大功率專用焊臺、鑷子、劈刀、傳遞盤 2、預備步驟: 2.1將自動焊線機左方電源開關打開,根據芯片設置焊線機溫度,單電極芯片:機臺設置溫度為 180℃- 220℃(以200℃為主);雙電極芯片:機臺設置溫度為160℃- 200℃(以180℃為主)。 具體依芯片電極成分與機臺的不同,在設定要求的範圍內做適當的調整。 2.2在不損壞芯片電極的前提下,調好超聲波的功率和時間(一般為:一焊功率1.5~4.5格,時 間2~4格,壓力2.5~4.5格;二焊功率2~4.5格,時間2~4格,壓力2.5~4.5格;燒球的時間2~5格,電流2~5格)。具體根據不同的機臺及芯片進行適當調整。 2.3打開燈光,讓其照在待作業區域,適當調整光源,讓工作區域在顯微鏡下清晰可見。 2.4檢查壓焊機所有控制部分是否正常。 2.5根據指令單要求,從儲存櫃待壓焊區域取出已固晶、燒結完成的支架,放置於機臺旁的待壓 焊區域。 3、操作方法及步驟: 3.1戴上手指套及防靜電手環,將待壓焊的支架送入工作臺導軌,推到夾具內夾緊,注意支架應 平行導軌送入,切不可彎曲變形,同時還應注意支架垂直方向與工作臺是否平行,高度是否合適。 3.2工作高度測試,將劈刀對准支架,按下操縱盒按扭,焊頭架下降,劈刀碰到支架後返回歸零, 即完成工作高度測試。 3.3一、二焊點瞄准位高度設定,開關切到“設定”、“手動”及“高度”位置。在一焊(或二焊) 點瞄准位,在顯微鏡下觀察劈刀高度,右手旋轉“調整”按鈕,調至劈刀距離晶片正面電極上擬制(日期)審核(日期)批准(日期)

二保焊焊接过程作业指导书

文件编号:******/Z DS 05-2-2012 CO2气体保护焊焊接特殊过程作业指导书 编制: 校对: 审定: 会签: 批准: ******有限公司 2012年10月25 日

文件编号:******/ZD S 05-2-2012 CO2气体保护焊焊接特殊过程版本:第2版第0次修改 作业指导书页码:第2 页共6 页 1.范围 1.1、本作业指导书规定了CO2气体保护焊施焊的工艺要求和控制方法检验规范;1.2、本作业指导书适用于本公司碳素钢板、合金钢制作的零件、部件的焊接要求。 1.3、本作业指导书编制时,参考了如下标准: GB/T985.1-2008 气体、焊条电弧焊、气体保护焊和高能束焊的推荐坡口。 GB8110-87 二氧化碳保护焊用钢焊丝 JB/T9186-1999 二氧化碳气体保护焊工艺规程 2. 一般要求 2.1对设计的要求 2.1.1.焊缝的设计应保证易施焊,根据焊件的厚度、结构形式选择合适的接头形式及 坡口形式; 2.1.2.在设计图纸中应标注出待焊工件的材料牌号,并根据产品的具体需要提出焊缝 的相关技术要求; 2.2.人员 焊接技术工人必须经过焊接理论和操作培训,按规定考试合格并持有有效的资铬证书。 2.3.焊接设备、材料、工具 2.3.1 设备:CO2保护焊机CPXDS-350(焊枪、送丝机) 送气带。 均应完好无损,配有显示焊接工艺参数的仪器及仪表;焊接设备及仪表必须按时进行周期鉴定,鉴定合格并且处于有效期内。 2.3.2材料:焊丝ER50-6、CO2气体 气体纯度应大于99.5﹪,其水分要求小于1~2g/m3O2小于0.1﹪,为减少CO2气体中的水分,可将气瓶倒置一段时间,然后放正,拧开气阀将上部水分较多的气体放掉,同时在焊接气路系统中串联一个预热器。 焊接使用的材料均应符合技术标准(国、部、专标)的规定,均应有合格证或其它质量证明文件,并按厂有关规定进行入厂检验,且签有入厂复验合格证明方可使用。

手工焊锡作业指导书(标准版)

手工焊锡作业指导书 (标准版)

1.目的: 规范生产线在手工焊接时的使用电烙铁作业及保养的正确性。 2.适用范围: 焊接工站作业人员,在线维修及其他维修人员。 3.规范内容: 3.1烙铁温度设置参数: 序号元件类别烙铁温度(℃)(有 铅) 烙铁温度(℃)(无 铅) 焊接时间 1 电阻、电容、电 感 360±20 380±20 5秒以内 2 铜螺母330±20 350±20 5秒以内 3 PCI插槽360±20 380±20 5秒以内 4 晶振、三极管330±10 350±10 5秒以内 5 排针360±20 380±20 5秒以内 6 电源输出线420±20 440±20 3秒以内 7 转换开关线420±20 440±20 3秒以内 8 跳线360±20 380±20 5秒以内 9 选择开关360±20 380±20 5秒以内 10 IC/QFP 330±10 350±10 5秒以内 11 插座360±20 380±20 5秒以内 12 LED灯260±20 320±20 3秒以内3.2烙铁咀的选型 序号元件类别选用类型烙铁咀示图 1 焊接连接线,插件 元件,IC管脚等 尖咀 2 SMD 小料,如0402 的电阻电容、电感 等 特尖咀

3 镍片,粗的连接线(φ>3mm)等 扁咀 4 软线路板等 平咀 5 屏蔽盖、滑动开 关、排插、排线等 三角咀 3.3 电烙铁使用操作步骤及注意事项: 3.3.1焊接前的准备工作 3.3.1.1 焊接前检查电源插头有无松脱、短路,电源连接线是否完好无损; 3.3.1.2 检查烙铁咀有无氧化; 3.3.1.3 检查烙铁保护套是否失效,如无问题,则将电烙铁电源接通预热; 3.3.1.4 检查海绵是否有水,如无水则要加适量的水; 3.3.1.5 待烙铁咀热后,在清洁的海绵上擦干净附在烙铁咀上的杂物; 3.3.1.6 温度根据材料类型参照3.1中温度设定表值设定温度值。 3.3.2焊接作业步骤及注意事项: 导线上锡要求: 所有导体线在用手焊前应该上锡(线终端是啤线除外)。 A---绝缘体部分 B---无须上锡(1′线的直径φ,绝缘皮切口空隙“G ”小于飞线外径的2 倍或小于1.5mm 中的较小者,且绝缘皮没有遮住焊点.) C---需要上锡部分 镍片上锡要求: 所有镍片在用手焊前浸锡有利于提高焊接质量及控制上锡的宽度A 。 A---一般为1~2mm 。特殊的以技术文件为准。 3.3.2.1焊接步骤: 3.3.2.1.1准备:把烙铁及锡线拿近焊锡材料,做好随时可焊锡的准备好焊锡丝 和烙铁。此时特别强调的是烙铁头部要保持干净,即可以沾上焊锡(俗称吃锡)。见如下示图。

焊接作业指导书(1)

目录 一、母材准备 (3) 二、焊材准备 (4) 三、焊接接头的装配要求 (6) 四、定位焊 (7) 五、焊接环境 (7) 六、预热和道间温度控制 (8) 七、焊后消除应力处理 (9) 八、引弧板、引出板和衬垫 (10) 九、焊接工艺技术要求 (11) 十、焊接变形的控制 (13) 十一、返修焊 (14) 十二、焊件矫正 (15) 十三、焊缝清根 (15) 十四、临时焊缝 (16) 十五、引弧和熄弧 (16)

一、母材准备 1、母材上待焊接的表面和两侧应均匀、光洁,且无毛刺、裂纹和其他对焊缝质量有不利影响的缺欠。待焊接的表面及距焊缝位置50mm范围内不得有影响正常焊接和焊缝质量的氧化皮、锈蚀、油脂、水等杂质。 2、坡口精度要求 3

图夹层缺欠示意 二、焊材准备 1、焊接材料熔敷金属的力学性能应不低于相应母材标准的下限值或满足设 计文件要求。 2、焊接材料应储存在干燥、通风良好的地方,由专人保管、烘干、发放和回收,并有详细记录。 3、低氢型焊条的烘干应符合下列要求: 1)焊条使用前在300~430℃温度下烘干1.0~2h,或按厂家提供的焊条使用说明书进行烘干。焊条放入时烘箱的温度不应超过最终烘干温度的一半,烘干时间以烘箱到达最终烘干温度后开始计算; 2)烘干后的低氢焊条应放置于温度不低于120℃的保温箱中存放、待用;使用时应置于保温筒中,随用随取; 3)焊条烘干后放置时间不应超过4h,用于Ⅲ、Ⅳ类结构钢的焊条,烘干后放置时间不应超过2h。重新烘干次数不应超过2次。 4、焊剂应符合下述要求: 1)使用前应按制造厂家推荐的温度进行烘焙;已潮湿或结块的焊剂严禁使用; 2)用于Ⅲ、Ⅳ类结构钢的焊剂,烘焙后在大气中放置时间不应超过4h。 5、焊丝表面和电渣焊的熔化或非熔化导管应无油污、锈蚀。 6)栓钉焊瓷环保存时应有防潮措施。受潮的焊接瓷环使用前应在120~150℃烘干2h。 7)常用结构钢钢材的焊接材料可按下表的规定选配。

循环水管道焊接作业指导书概述

目录 一、工程概况、工作量 (2) 二、编制依据和相关文件 (2) 三、劳动力安排 (3) 四、作业准备工作及条件 (3) 五、施工方法、步骤及作业程序 (7) 六、质量目标、措施及要求 (11) 七、焊接危险点分析及控制措施 (15) 八、作业的环境要求 (18)

一、工程概况、工作量 1.1工程概况: 大唐准东五彩湾北一电厂2×660MW机组工程循环水管道焊接由我项目部承担现场施焊。循环水管道主体部分材质为国标的Q235B钢板和槽钢。所有焊缝必须保证内部质量和外观工艺,且无咬边、夹渣、气孔等任何缺陷。循环水管道焊接采用手工电弧焊和埋弧自动焊施焊,确保焊接质量。循环水管道施工焊接工作量大,因此应制定严格的焊接工艺,进行严格的施工管理,以确保施工质量。 1.2工作量 主体材质:Q235B 总工程量:约3600T 二、编制依据和相关文件 2.1《火力发电厂焊接技术规程》(DL/T 869-2012) 2.2《焊工技术考核规程》(DL/T 679-2012) 2.3《电力建设施工及验收技术规范》(管道篇)DL5007-92 2.4《火电施工质量检验及评定标准》(焊接篇、1996年版)

2.5《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分、DL5009.1-2014) 2.6《焊接工艺评定规程》(DL/T 868-2004) 2.7《钢结构工程质量验收规范》GB50205-2001 2.8工程建设标准强制性条文(电力工程部分)执行部分 2.9《火力发电厂焊接技术规范》DLT-869 3、西北电力建设工程有限公司焊接工艺卡规范参数 3.1防止电力生产重大事故的二十五项重点要求 3.2相关施工图及相关工艺评定 三、劳动力安排 3.1 劳动力安排: 技术员1人、安全员1人、质检员1人、焊工3人、卷板4人、运输3人、对口3人、打磨2人。 四、作业准备工作及条件 4.1技术准备: 施工图纸齐全,由技术负责人组织技术员进行与循环水管道焊接施工相关的图纸审核,并由项目部工程管理部门组织与该项焊接工作相关的专业人员进行图纸会审,图纸经会审无误。 技术措施已确定,经专业工地技术负责人、项目部专业技术负责人审核批准。焊接工艺规程按相应焊接工艺评定编制完毕,完成审批。 技术人员按照工艺规程,对施工人员进行技术、质量、安全交底,并进行交底双签字。 参加循环水管道焊接工作的焊工必须持有焊工证件,即技术监督局证,按照合

手工焊接作业指导书

手工焊接作业指导书 文件编号: 版本:V1.0 分发部门:生产部 受控状态:品质部

1.目的 1.1规范生产过程中的手工焊接操作和维修焊接操作; 1.2为SOP制作提供参数依据; 1.3规范综合评估焊接质量、器件耐温特性和生产效率,并规定对不同类型的产品、不同的器件焊接应采用的焊接参数和焊接设备,确保产品质量。 2.适用范围 2.1适用于PCBA类手工补锡操作; 2.2适用于PCBA类手工焊接元件操作; 2.3适用于焊接连接线材/端子座等材料。 3. 职责 3.1工艺技术部: 对电烙铁使用提供正确操作方法; 对被焊接对象及内容提供温度大小等标准参数; 对电烙铁温度、漏电进行点检测试; 对电烙铁进行维修,校验和定期维护。 3.2 生产部: 依据工程提供的方法和工艺进行正常操作; 对电烙铁进行日常保养和资产编号管控; 配合工艺技术部人员在日常点检和转换机种时电烙铁温度调整。 3.3 品质部: 对工艺技术部提供的各种参数进行不定期抽查、稽核; 负责巡线时发现温度和漏电有异常后知会相关部门及处理后对策追踪。 4. 定义 将两个物体通过加热熔合达到永久地牢固结合,并能起导电或固定的作用。 5. 程序内容 5.1材料及各参数选择:

5.1.1电烙铁的选择:使用专用焊台; 5.1.2锡丝材料的选择:使用型号为Sn63PbA 助焊剂含量1.8%直径0.8毫米的锡丝。 5.1.3焊锡温度及其它各参数选择: 焊接温度标准: 5.2操作方法: 5.2.1烙铁手柄的握法见下图一: 5.2.2焊锡丝的拿取手法见上图二、图三: 5.2.3烙铁头清洁方法: 5.2.3.1吸水海棉上必须要保持湿润,但水份也不能过多,以不滴水为宜;

焊接岗位作业指导书

焊接岗位作业指导书 1.目的 明确工作职责,确保加工的合理性、正确性及可操作性。规范安全操作,防患于未然,杜绝安全隐患以达到安全生产并保证加工质量。 2.适用范围 2.1.适用于车间设备的焊接作业。 2.2.不适用有特殊焊接要求的产品及压力容器等。 3.术语 无 4.职责 电焊工负责按照此作业文件执行。 电工班长、设备部经理负责监督落实。 5.工作流程图 无 6.内容及要求 6.1.焊前准备 6.1.1.施焊前焊缝区(坡口面、I型接头立面及焊缝两侧)母材表面20~30mm 宽范围内的氧化物、油、垢锈等彻底清理干净,呈现均匀的金属光泽。 6.1.2. 按被焊件相应的焊接工艺要求领取焊接材料,并确认焊接牌号无误。 6.1.3. 检查焊接设备是否运转正常,各仪表指数是否准确可靠,然后遵照本工艺提供的工艺规范参数预调焊接电流、电压及保护气体流量。 6.1.4.合焊前应先行组对点焊,点焊的焊材应与正式施焊焊材相同,点焊长

度一般应为10-15mm(可视情况而定),点焊厚度应是焊脚高度的1/2(至少低于焊脚高度)。 6.1.5.焊接人焊接前应填写《动火许可证》,经设备工程部经理、环安部经理、监火人签字确认后,交由厂部安全专员存档。 6.2焊接过程 6.2.1施焊过程应密切注视电弧的燃烧状况及母材金属与熔敷金属的熔合情况,发现异常应及时调整或停止焊接,采取相应的改进措施。 6.2.2多层焊时层间清渣要彻底,并自检焊缝表面发现缺陷及时修复,如焊接工艺对层间温度有要求,必须保证层间温度符合工艺要求再焊下一层。 6.3减少焊接应力变形的措施 6.3.1刚性固定法:通常用于角变形较大的构件,施焊前加装若干块固定筋板其厚度一般不小于8mm,对于较厚的焊件固定筋板的厚度应随之增大。 6.3.2选择合理的焊接顺序:对于结构复杂较大型组装件的焊接应从中间位置向四周施焊,使焊缝的收缩拘束度减小。 6.3.3收缩量大的焊缝先焊(一般横向收缩大于纵向收缩),同时应考虑受拘束大的焊缝后焊。 6.3.4采用对称焊:即以焊缝轴线为基准的左右对称,反正面对称,上下对称等焊接方法。 6.3.5锤击焊缝的方法:在中厚度焊件的焊接过程中,一般多采用多层焊,第一层和填充层焊接时,每焊完一根焊条在焊缝金属的热态状况下,立即用锥形园头手锤均匀敲击焊缝金属,使焊缝金属得到延展,从而减小或消除焊接应力,一般焊缝的最后一层(盖面层)不敲击。

装配焊线作业指导书

三兴精密工业设备有限公司Sunhing precision industrial equipment Co,ltd 装配焊线作业指导书

三兴精密工业设备有限公司 文件制定/修订/废止申请书 ◎流程:(制定/修订→初审→会审→审查→核准→文控中心→发行) SXJX-03-201-A1-0

一、 目的 指导产线正确进行焊线作业,以达到保证产品品质、提高产品良率之目的。 二、 适用工序 适用于本公司装配焊线作业。 三、 使用工具及物料 3.1 使用工具 1.电烙铁 2.热风枪 3.斜口钳 4.尖嘴钳 5.十字螺丝刀 6.一字螺丝刀 7.刀片 3.2 物料 1.电缆线 2.焊锡 3.热缩管 4.2K Ω,1/4W 色环电阻 四、 作业步骤 4.1 焊线前准备工作 1. 核实生产指令单,并参照相应机型的电气原理图,认真核对电缆型号以及所需插头配件。 2. 打开电烙铁电源、开启灯光、排气扇电源。 4.2 焊线作业 1.参照相应机型的电器辅料延长线清单表,把所需的电缆线剪到合适长度并且每类线都 必须用美工胶纸做标识、分类。 2.每根电线或者电缆线焊前都必须套上合适大小的热缩管。 3.电缆线剥线长度大约为40mm 左右,有屏蔽层时,把屏蔽层拧成一股。 4.每根电线剥线长度为2-3mm 。 电缆线剥线长度为40mm 左右 电线剥线长度为2-3mm

5.对焊接位置(电线和插头针脚处)提前加锡处理。加锡时,电线或者插头固定好,同 时快速、均匀涂上一层焊锡,以保证焊接质量。 6.焊接前,用锡线洗下烙铁头,防止烙铁头带有焊渣造成短路。 7.焊接伺服或者步进驱动器IO 线时,参照电气原理图,提前把2K Ω、1/4W 的色环电 阻焊接到相应的线上。 8.焊接时,固定好插头,一手拿线,一手拿电烙铁,参照电气原理图,把线放到正确的 插头针脚上,用电烙铁快速焊接。另外焊点不宜过大,以防短路或者热缩管套不进去。焊完一根线后套好热缩管,防止焊接相邻针脚时造成短路。 给将焊线的插头针脚上锡 给电线上锡 清洗烙铁头 焊接2K Ω电阻 焊线 焊接后套好热缩管

二氧化碳气体保护焊焊接作业指导书

焊接作业指导书 目的:指导焊工进行二氧化碳气体保护焊作业。 适用范围:本作业指导书适用于二氧化碳气体保护焊接。作业指导书规定了一般低碳钢、普通低合金钢的二氧化碳气体保护焊的基本要求。 材料要求: A、钢材及焊接材料必须按图纸要求选用,其性能和质量必须符合国家标准和行业标准的规定,并要具有质量证明书和检验报告。 B、焊丝成分应与焊材成份相近,主要考虑含碳量,它必须具有良好的焊接工艺性能。焊丝含碳量一般要求<0.11%,其表面一般有镀铜等防锈措施。 C.CO2气体纯度不低于99.5%,含水量和含氧量不超过0.1%,齐鲁系统中应设置干燥器和预热装置,当压力低于10个大气压时,不得继续使用。 1、焊接工序的准备工作: 1.1技术准备前,操作者应充分了解《焊机使用说明书》中的注意事项及使用要求,做到“三好(用好、管好、修好)”,“四会(会操作、会检查、会保养、会排除故障)”。 1.2设备及工、夹、量具的准备: 1.2.1设备及现场设置的准备: A、焊接用的二保焊机,防飞溅剂等 B、清理坡口或焊接表面。为了保证焊缝质量,在焊接以前必须将油、漆、 锈等杂质清除干净,确保焊接质量。 1.2.2工、夹、量具的准备: A、组对用的组对夹紧工装;

B、度量用的钢尺、卷尺、游标卡尺、深度卡尺; C、检验用的焊接样板; D、清渣用的铁铲,锤子、角磨机等工具; 1.2.3为了使焊件在焊接以后缓慢而均匀地冷却,防止焊缝及热影响区出 现裂纹,焊件不得低于-20℃。 2、焊接工序: 2.1电源极性 二氧化碳气体保护焊焊接一般材料时,采用直流反接;在进行高速焊接、堆焊和铸铁补焊时,应采用直流正接。 2.2用定位焊的方法固定焊件的相对位置,防止焊件在焊接过程中变形, 保证焊接作业能正常进行。 2.3确认部件尺寸位置之后进行点焊,施焊过程中灵活掌握焊接速度,防止未焊透、气孔、咬边等缺陷。 2.4引弧前要把焊丝端头剪去,因为熔化形成的球形端头在重新引弧时会引起飞溅;引弧时要选好位置,采用倒退引弧法。’ 2.5收弧如果过快,易在熔坑处产生裂纹和气孔,所以收弧的操作要比焊条电弧焊严格。应在熔坑处稍作停留,然后慢慢抬起焊炬,并在接头处使首层焊缝厚重叠2 0~5 0mm。注意接头熔合应良好,收弧时填满熔池。为保证焊缝严密性,所有焊口至少焊两层,不得一遍完成,层间接头应错开10mm以上,为减轻打底焊道氧化程度,应适应降低层间温度。 2.6对接平焊和横焊,应使焊炬稍作倾斜,用左向焊法,坡口看得清,不易焊偏。在角焊时左焊法和右焊法都可以采用。

手工焊接作业指导书

手工焊接作业指导书 篇一:电子焊接作业指导书 目的:使焊点光滑饱满,产品性能稳定、可靠,符合客户的要求。 适用范围:SMT 人员、手工焊接及检验人员。 内容: 一. 印刷锡膏: 1. 首先将网板固定在丝印台上,取一块光板调整网板的漏锡孔,使各个焊盘完全显露出来,让焊盘和网板的漏孔完全吻合,其偏移范围不能超过±0.2mm。另外一定要注意网板的平整度,因为网板的翘曲直接影响锡膏的厚度、图形的完整。

2. 锡膏的选用应使用免清洗型(TUMARA)锡膏,具体锡膏的保存及使用规范请参考《印刷锡膏工艺》,此类锡膏的粒度一般在 25-35um,四号粉颗粒,印刷出来不会有坍塌,支撑度高,回流前持续时间长。 3. 进行首块印刷时,丝印机的速度不要太快,用力要均匀,刮力的角度45°为宜。首块印出后,一定要严格检查所有的焊 盘以及锡膏图形,是否有漏印、图形偏移、图形不完整、锡膏厚度 不均匀等现象。发现缺陷后立即纠正过来,再印刷第二块直至调整 符合要求为止。 二.自动贴片: 1.要求各装配位号元器件的类型、型号、标称值和极性等特 征标记要符合产品的装配图和物料清单要求,不能贴错位置和用错料。

2.贴片机的压力要适当,贴片压力过小,元器件焊端或引脚 浮在锡膏表面,锡膏粘不住元器件,在传递和回流焊时容易产生位 置移动,另外由于Z 轴高度过高,贴片时组件从高处扔下,会造成贴片位置偏移。贴片压力过大,锡膏挤出量过多,容易造成锡膏粘连,回流焊时容易产生桥接,同时也会由于滑动造成贴片位置偏移,严重时还会损坏元器件。贴装好的元器件要完好无损。 3.贴装元器件焊端或引脚不小于1/2 厚度要浸入焊膏。对于一般元器件贴片时的锡膏挤出量(长度)应小于0.2mm,对于窄间距 元器件贴片时的锡膏挤出量(长度)应小于0.1mm。 4.元器件的端头或引脚均和焊盘图形对齐、居中。由于回流 焊时有自定位效应,因此元器件贴装位置允许有一定的偏差。在PCB 焊盘设计正确的条件下,组件的宽度方向焊端宽度3/4 以上 在焊盘上,在组件的长度方向组件焊端与焊盘交叠后,焊盘伸出部

焊接作业指导书修订稿

焊接作业指导书 Coca-cola standardization office【ZZ5AB-ZZSYT-ZZ2C-ZZ682T-ZZT18】

焊接作业指导书 一、焊前准备规定 1、检查焊接电流:在等速送丝下使用平硬特性直流电源,极性采用直流反接。 2、检查送丝系统:推丝式送丝机构要求送丝软管不宜过长(2~4m之间),确保送丝无阻。 3、检查焊枪:检查导电咀是否磨损,若超标则更换。出气孔是否出气通畅。 4、检查供气系统:预热器、干燥器、减压器及流量计是否工作正常,电磁气阀是否灵活可靠。 5、检查焊材:检查焊丝,确保外表光洁,无锈迹、油污和磨损。检查CO2气体纯度(应大于%,含水量和含氮量均不超过%),压力降至时,禁止使用。 6、检查施焊环境:确保施焊周围风速小于s。 7、清理工件表面:焊前清除焊缝两侧100mm以内的油、污、水、锈等,重要部位要求直至露出金属光泽。 8、检查焊接工艺指导书(或焊接工艺卡)是否与实际施条件相符,严格按工艺指导书调节施焊焊接规范。 二、施焊操作规定

1、根据CO2气体保护半自动焊根据焊枪不同依说明书操作。 2、引弧采用直接短路法接触引弧,引弧前使焊丝端头与焊件保持2~3mm的距离,若焊丝头呈球状则去掉。 3、施焊过程中灵活掌握焊接速度,防止未焊透、气孔、咬边等缺陷。 4、熄弧时禁止突然切断电源,在弧坑处必需稍作停留待填满弧坑后收弧以防止裂纹和气孔。 5、焊缝接头连接采用退焊法。 6、尺量采用左焊法施焊。 7、摆动与不摆动参照工艺指导书或根据焊件厚度及材质热输入要求定。 8、对T型接头平角焊,应使电弧偏向厚板一侧,正确调整焊枪角度以防止咬边、未焊透、焊缝下垂并保持焊角尺寸。 9、严格按工艺指导书要求正确选择焊接顺序,减小焊接变形和焊后残余应力。 10、焊后关闭设备电源,用钢丝刷清理焊缝表面,目测或用放大镜观察焊缝表面是否有气孔、裂纹、咬边等缺陷,用焊缝量尺测量焊缝外观成形尺寸。 三、焊接参数规范规定

KS8028PPS焊线机作业指导书

. KS8028PPS 焊线机作业指导书 功能介绍 操作键盘F1-F10对应屏幕F1- F10 F1: 大小屏幕转换 F2:大屏幕放大、缩小 F3:小屏幕放大 : F4:小屏幕缩小 F5:焊头回到中心位置, F6:焊头复位 F7:超声测试 F8:线夹开关 F9:照明开关 F10: LIGN 1、主灯光 2、环灯 7、设置 8、保存 Sdue : 保存 shift+f1 :保存 shift+F3:sonfiguve 1、2、3项改成SHOW shift+F4: WOVKHO 第四项是 工作台张开 shift+F5: 第8项 IMPUT(左料盒) 1、左料盒下降一格 OUTPUT (右料盒) 2、上升一格 3、料盒清出 shift+F6:点火烧球 shift+F7:测高 换材料。瓷嘴时要测高 shift+F8: 方向箭头解锁 shift+F10:抓料臂、右抓臂复位 1、2操作键盘介绍 Motov stop: 马达电源开关 Runstop : 开始/暂停 , 按该键无反应时,先按1 再按开始 Ihdex : 进料 /过片 Autolndex : 自动过片

Bdck space : 删除 Escape : 退出 鼠标:B1 默认, B2移动 B3删除 操作步骤 开机进入系统出现有#830提示 按1 → 按1 → 按1等一分中后再跟着提示按1,等系统调出程序出现 ( H/B posi tim ) 提示 要对压板大屏幕在1位置按B1 ,移到2的位置上按B1,再移到3的位置上按B3 如图 shift+F3:sonfiguve 1、2、3项改成SHOW(开户显示焊点与线数) 二 、编程 1焊点 主菜单上按:3→3→3 →把第5项改成1→点击Netx →设置对角点,对好直支架点按B1 (后上面显示opvpont 2 )→点击Next,拍支架角照片,要把灯光调好,框好支架角点按B1 →Netx →Netx ,把(L1-1 VLL )第1项改成OFF ,再按B2移动工作台到第一个二焊焊点按B1,第二、第三、第四焊点都是按B1 ,完成后焊点上有1、2、3、4如图→Netx 2一焊点 主菜单上按:3→3→2 → Netx 对晶片电极角,如图: 第一点按B1 ,第二点按B1 (opvpont 2 )显示2→Netx

二保焊作业指导书

CO2气体保护焊焊接作业指导书 1、0目得 为了规范CO2气体保护焊得参数要求,识别不同材料及焊接类型,建立完善得焊接参数得技术作业指导书。 2、0范围 适用于方正机械厂得CO2气体保护焊生产线 3、0术语 CO2电弧焊中短路过渡应用最广泛,主要用于薄板及全位置焊接,规范参数为电弧电压焊接电流、焊接速度、焊接回路电感、气体流量及焊丝伸出长度等。 4、0基本技术要求 1、注意事项 (1)电源、气瓶、送丝机、焊枪等连接方式参阅说明书。 (2)选择正确得持枪姿势: a 身体与焊枪处于自然状态,手腕能灵活带动焊枪平移或转动。 b 焊接过程中软管电缆最小曲率半径应大于300m/m焊接时可任意拖动焊枪。 c 焊接过程中能维持焊枪倾角不变还能清楚方便观察熔池。

d 保持焊枪匀速向前移动,可根据电流大小、熔池得形状、工件熔与情况调整焊枪前移速度,力争匀速前进。 2、基本操作 (1)检查全部连接就是否正确,水、电、气连接完毕合上电源,调整焊接规范参数。 (2)引弧:CO2气体保护焊采用碰撞引弧,引弧时不必抬起焊枪,只要保证焊枪与工作距离。 a 引弧前先按遥控盒上得点动开关或焊枪上得控制开关将焊丝送出枪嘴,保持伸出长度10 ~15 mm。 b 将焊枪按要求放在引弧处,此时焊丝端部与工件未接触,枪嘴高度由焊接电流决定。 c 按下焊枪上控制开关,焊机自动提前送气,延时接通电源,保持高电压、慢送丝,当焊丝碰撞工件短路后自然引燃电弧。短路时,焊枪有自动顶起得倾向,故引弧时要稍用力下压焊枪,防止因焊枪抬起太高,电弧太长而熄灭。 3、焊接 引燃电弧后,通常采用左焊法,焊接过程中要保持焊枪适当得倾斜与枪嘴高度,使焊接尽可能地匀速移动。当坡口较宽时为保证二侧熔合好,焊枪作横向摆动。焊接时,必须根据焊接实际效果判断焊接工艺参数就是否合适。瞧清熔池情况、电弧稳定性、飞溅大小及焊缝成形得