一、工程难点

本项目的难点工程为:塔柱较高,其中7#主塔高188.4米,8#主塔高183.4米;斜拉索较重最大有13.5吨;主桥采用边肋主梁,现浇段较长,达31米;最大块段8米,主梁现浇段采用牵索式前支点挂篮施工.这些各部位结构复杂,影响因素较多,要求精度高,是本工程的难点;30M梁的预制,运输和架设,属于长大构件,其横向刚度和稳定性差,须在高墩上进行架设,在施工上也有一定难度。

二、重点工程

除以上难点工程外,还有以下为重点工程:

㈠7#、8#主塔施工均在半山腰上,山坡很陡,上下运输不便,工程量较集中。桥两头几乎没有场地,引桥施工较困难。因此场地和便道选择上必须下力气。

㈡由于本项目塔高、墩高,跨度大,又位于峡谷,风和温度对施工的影响很大。它的影响包括:测量观测,临时支架的稳定设计,施工过程中的人身和结构物安全等。

㈢本工程业主要求创精品,所以在确保内在质量的同时应高度重视砼外观质量的控制,在人力、模型、机械配置和施工方法上同时考虑。

三、主要措施

㈠进点后由总工程师组织编制实施性施工组织设计,优先安排重点、难点工程施工,对前期的场地及便道必须有详细的设计。同时严格控制施工进度,尤其是主塔施工,安排好各分项工程的施工顺序。难点工程除做好实施性施工组织设计外,必须制定作业指导书,对关键工序和特殊过程要有切实可行的技术组织措施,并对特殊工种和上岗人员进行技术培训,认真做好技术交底,确保工程的施工工期,具体施工措施详见施工方案与方法及确保工程质量、安全施工,工期等技术组织措施。

㈡考虑塔的高度及风的不利影响制定切实可行的主塔和主梁施工方案,确保施工顺利进行,如对主塔施工,必须每隔一定高度设横撑;为限制起吊设备的安全每隔13米设一道附着支撑。主梁悬灌施工,对挂篮进行尽心设计和验算,

施工中两岸进度协调,以尽快合拢,缩短长悬臂的停留时间。

㈢与当地气象部门取得联系,随时掌握气温和风力的变化,合理安排,及时调整。

㈣主桥主梁采用牵索式前支点挂篮施工,既能加快施工速度又能保证梁整体外观。

㈤承台、塔身等大体积砼施工采取冷却管循环水降温防裂措施,保证砼浇筑质量。

㈥30mT梁安装采用架桥机施工,安装时控制行走速度。梁体采用水平和纵向连接后架桥机方可过跨,以保证高墩架梁受偏载作用时的稳定性。

㈦推广和应用四新成果,建立QC小组,表彰奖励合理化建议的建议和实施人员,确保本工程施工方案科学、合理、安全、可靠,工程质量确保省部优争创国优。

第三章施工组织管理机构、主要技术力量及施工布置

第一节施工组织管理机构

针对十三标段的工程规模及工程特点,本着有利于施工组织管理的原则,组建项目经理部,组成矩阵式施工管理体系,实行项目经理负责制,全面履行合同。

经理部设项目经理1人,项目副经理2名、总工程师1人,并设置两部一室,具体按其职责进行工作。

根据铁锣坪特大桥工程需要,项目经理部在特大桥下设五个项目队,其中:第一项目队:负责7#下部及基础、主塔及主桥梁体施工。

第二项目队:负责8#下部及基础、主塔及主桥梁体施工。

第三项目队:负责9#墩-12#台30mT梁预制、下部及基础施工。

第四项目队:负责0#台-6#墩引桥30米梁体、下部及基础施工。

第五项目队:为综合项目队,负责附属工程、临建以及主桥所需钢构件制作、钢筋加工、砼成品提供等。

一、机构配置原则

㈠职责分明:建立项目经理负责制,实行以项目经理为核心,明确分工,

责任到人,层层包保的管理体系。即把整个工程项目的工作目标值化整为零,分解到位,一级保一级。营造挣拼意识,比质量、比进度、比安全,最终确保整体目标的圆满实现。

㈡素质高强:项目部管理层人员,尤其是领导决策者,必须具有高度的工作责任心,较强的组织管理能力,较高的专业技术水平和丰富的施工实施经验,懂技术、讲科学、善管理,能胜任各自分管的管理组织工作。

㈢精干高效:以技术为龙头,以计划为先行,以管理为主线,以施工现场为对象,组建职能完善、体系健全、精干高效的管理班子,实行雷厉风行、反应迅速的领导集体,既能满足施工现场实际需要,又能保证各项保障工作正常运转。

二、项目部主要人员配置

项目部主要人员详见投标书附表拟在本合同工程任职的主要人员简历表。

三、施工组织机构详见拟为承包本合同工程设立的组织机构框图。

第二节工作机制及职责划分

一、工作机制

实行二级管理体系,减少中间环节,项目经理部直接对现场施工项目队,即项目经理部→项目队→项目分队。

二、职责分工

㈠项目经理

⒈按照合同条款,全面具体地组织工程项目的施工,满足与业主的合同要求。

⒉制定项目管理目标和创优规划,建立完整的管理体系,保证既定目标的实现。

⒊组建精干高效的项目管理班子,搞好项目机构设置、人员选调、具体职责分工。

⒋科学组织施工,及时正确地组织有关部门做出项目实施方案、进度计划安排、重大技术措施、资源调配方案,提出合理化建议与设计变更等重要决策。

⒌建立严格的经济责任制,强化管理、推动科技进步,搞好工期、质量、安全、成本控制,提高综合经济效益。

⒍沟通项目内外联系渠道,及时妥善处理好内外关系。

⒎接受建设单位和上级业务部门的监督指导,及时向建设单位汇报工作。

⒏对工程安全、质量负主要责任,参与安全、质量事故的调查处理,组织落实纠正和预防措施,并有权对事故责任人进行经济惩罚。

㈡项目总工程师

⒈对工程项目质量负直接责任。

⒉负责有关施工技术规范和质量验收标准及ISO9000标准的有效实施。

⒊主持编制实施性施工组织设计(含质量计划),并随时检查、监督和落实。积极推广应用“四新”科技成果和工法。

⒋协助项目经理协调与建设单位、设计、监理的配合,保证工程进度、质量、安全、成本控制目标的实现。

⒌制定质量保证措施,掌握质量现状,对施工中存在的质量问题,组织有关人员攻关、分析原因,制定整改措施和处理方案,并责成有关人员限期改进。

⒍组织定期工程质量检查和质量评定,领导有关人员进行QC小组攻关活动和创优活动,搞好现场质量控制。

⒎根据现场实际情况,积极进行设计优化,协助项目经理制定保证工程成本不突破报价的主要措施并组织落实。

⒏定质量通病的预防措施,组织质量事故的调查处理,原因分析及制定整改措施,组织对合理化建议的研究,并提出奖励意见。

㈢项目副经理

配合项目经理具体地组织工程项目的施工,负责制施工方案、进度计划、重大技术措施、资源调配方案等的实施,提出合理化建议与设计变更等重要决策。并对项目经理负责。

㈣工程管理部

负责工程项目的施工过程控制,制定施工技术管理办法。

负责工程项目设计图纸的审核,并编制施工组织设计及调度、勘察、征地拆迁工作,参加技术交底、过程监控,解决施工技术疑难问题。参与编制竣工资料和进行技术总结,组织实施竣工工程保修和后期服务。

负责工程项目实验工作。

组织推广应用新技术、新工艺、新设备、新材料,努力开发成果,并参与合理化建议的研究。

参加验工计价,并对合格产品进行量测计量。

负责物资采购和物资管理。

负责制定工程项目的物资管理办法,检查指导和考核施工队的物资采购和管理工作。

负责工程项目全部施工设备管理工作,制定施工机械、设备管理制度。

参与安装设备的检验、验证、标识及记录。

参加工程项目验工计价,对各施工单位的材料消耗和机械使用费用情况提出计量意见,评价各单位机械设备管理情况。

依据公司安全、质量方针和目标、本工程制定安全、质量管理工作规划,负责安全、质量综合管理,行使安全、质量监察职能。

确保产品在生产、交付及安装的各个环节以适当的方式加以标识,并保护好检验不合格品的控制、质量记录的控制,确定质量检验评定标准,对全部工程质量进行检查指导。

负责全面质量管理,组织工程项目的QC小组活动。

㈤计财部

负责对本合同项目承包合同的管理。按时向业主报送有关报表和资料。

负责工程项目施工计划制定、实施管理,根据施工进度计划和工期要求,适时提出施工计划修正意见报项目领导批准执行。

负责组织工程项目验工计价,统计报表的编制,按时向有关部门报送各种报表。

负责工程项目的财务管理、成本核算工作。

参与合同评审,组织开展成本预算、计划、核算、分析、控制、考核工作。

参加工程项目验工计量,指导各施工单位开展进行责任成本核算工作。

㈥综合办公室

负责本项目部生产经营和管理方面的调查研究,收集整理上报有关行政信息,为领导决策提供依据。

负责项目部行政综合性工作计划、报告、总结,以及领导授意的其它文稿的拟写工作。

负责接收、整理、保管文书、质量体系文件、科技等档案和其它专业档案以及文件、资料的指导、控制工作,对上级部门颁发的文件、资料等妥善保管。

准确传达施工命令,指导、督促、检查执行情况。及时准确全面地了解施工进展情况和存在的问题,分析施工形势,协调各方关系,掌握劳动力、机械设备、车辆和主要物资器材动态,保证施工正常进行。

负责宣传、治安、职工生活和劳动力调配等内部管理工作。

第三节主要施工技术力量配备

一、专业工程师的配置

根据本标段工程的技术特征及工程特点,拟配置专业工程师15 名,其中高级工程师4人,工程师11人。

二、主要技术工人的配置

根据本标段的工程数量及工期进度安排,根据我单位的实际施工水平及机械化施工能力,计划进场施工作业人员400人,拟组建五个项目队进入施工现场施工,每个队配1-3名工程师,2-4名专业技术员。全桥共配置砼工50名,机械司机30名,钢筋工50名,模板工50名,桥梁工100名,机械工50名及其他人员50名,其中6级以上技工占总人数的85%以上。各队人员及机械设备实行弹性编制。施工期间,将根据各分项工程进度的实际需要随时做进一步的调整和加强。

第四节施工人员配备及施工任务划分

一、施工组织机构

设项目经理一名,副经理二名,总工程师一名,经理部内设工程部、计财部和办公室三个职能部门,共计25人,经理部下设五个项目队,全员425名,在经理部的统一指挥下分工协作,共同完成本合同工程。

二、部门职责

工程部负责本项目的施工组织调度、施工技术、工程创优、安全质量控制、技术革新、材料的采购、实验工作。

计财部负责本项目的施工计划、内部责任成本承包、工程款的使用等。

办公室负责本项目宣传、治安、职工生活及劳动力安排、内部其它管理工作。

三、施工任务划分

第五节主要施工机械设备配备

详见附表3拟投入本合同工程的主要施工机械表

第六节检测、试验仪器及质检仪器配置

详见附表4拟配备本合同工程主要的材料试验、测量、质检仪器设备表。

第七节设备、人员、动员周期和材料供应计划

一、动员周期

接到中标通知书后,积极做好进场前的组织准备和机械设备准备,合同签订后按业主要求准时进场,修建营地,整修便道,15天内达到整建制进场150人,完成开工前的施工准备,确保按期开工。

二、材料供应计划

㈠砂:拟采用长江砂,汽车至桥位。

㈡石料:根据现场施工调查,确定合格料场,运距2公里,汽车至桥位。

㈢钢材、水泥、钢绞线等从业主确认的厂家购买,通过汽运至工地。

㈣木材可从当地物资部门采购,运至现场。

三、大型设备进场方案

大型施工设备和其它施工设备分别从重庆、河南境内进场。

第八节劳动力安排计划

劳动力安排详见下页劳动力动态图。

第九节临时工程安排

根据本项目特点,本着满足施工,节约投资的原则,制订本项目的临时设施布置。(详见附表4施工总体平面布置图)

一、施工营地

在 K92+470-K92+670左侧沿线路纵向在 60X200范围内建施工场地。场地内设办和站、加工厂及制梁场,并建宿舍。

在 K93+350沿线路右侧纵向在 40X50范围内建施工场地,场地内设办和站、加工厂,并建宿舍。在K93+340-K93+400挖方段设预制场地。

二、进场道路

进入现场设两条主道,分别从318国道及进煤矿的道路进场,均在线路附近绕墩修筑便道,以方便各墩施工。其中一条道直接从318国道进入山沟内,在盘旋向上修筑,纵坡按10%考虑,绕墩修筑到0#台。另一条道从318国道进入煤矿的道路,再由煤矿的道路(里程约在K93+430处)修入12#台,并延伸至8#主墩。

三、施工用水

在河沟岸边上人工挖一眼20米深的井,同时在沟边上作10m X 10m X 2m 积水坑蓄水。两种水源互相补充使用。并配两台250米扬程的大型抽水机。

四、临时用电

安装一台500KVA变压器。备用1台250kw、1台200kw发电机。其中1台250kw用于0#台至7#墩基础、上部结构和营地备用,1台200kw用于12#台至8#墩基础、上部结构和营地备用。

五、临时通讯

所有管理人员配备移动电话。

六、临时用地

第四章总工期安排、施工顺序及进度计划

第一节总工期安排

一、工期安排原则

㈠以业主提供的招标文件为基础,以承包人对工程计划所投入的人力、物力、机械设备为依据,以合同工期为前提,运用网络计划技术,统筹兼顾,合理安排工期。

㈡在确保工程质量、安全的前提条件下,优化资源配置,发掘机械设备

潜力,充分发挥企业的综合优势,确保或提前完成施工任务。

㈢本合同段按照主次分明,突出重点,加强控制,争取主动的原则,保

证总工期实现。

二、总工期安排

根据招标文件,业主要求总工期为34个月;根据我单位以往的施工经验,计划从20XX年5月1日开工,至20XX年2月1日竣工,总工期为33个月,我们将全力做到“优质、安全、快速”的完成本合同工程,确保总工期的实现。

第二节施工顺序

本着“抢重点,抓难点,顾一般与多点平行推进”的原则,针对本标段工程特点和当地施工条件,在满足全桥工期的前提下,主桥、引桥同时施工,但人力、物力、机械配置上主要保证主桥施工。

第一步:

施工准备:第五项目队提前近场准备施工便道、各墩位施工作业平台、主墩护筒埋设及其它大小临时工程的施工修建,以及征地拆迁、设备安装。

第二步:

⒈主塔基础钻孔及引桥挖孔桩施工。

⒉主塔及引桥基础开挖,施工承台。

⒊用翻模进行主墩、过渡墩施工,用圆柱翻模进行引桥墩身施工,主塔施工时对横梁采用托架施工。

第三步:

⒈用托架法进行21#块现浇段施工,设置临时锚固支座,并按设计要求对称张拉主梁上、下缘、横隔板预应力钢束。

⒉安装挂篮,浇筑20#梁段砼,挂A1及B1斜拉索,并对称张拉至初应力。

⒊移动挂篮,浇筑19#梁段砼,按设计要求对梁施加预应力,挂A2及B2斜拉索,并对称张拉至初应力。重复以上工序,施工剩余梁段,主梁钢束张拉

后,斜拉索A19及B19暂不张拉。

4.引桥30mT梁预制。

第四步:

⒈安装边跨合拢段牛腿支架及过渡墩顶支座。

⒉挂篮前移放置在过渡墩牛腿支架上,并预压,浇注边跨梁合拢段。并按设计规定张拉梁段钢束及斜拉B19及A19。

第五步:

⒈全面检查主梁标高及索力。

⒉在主梁跨中合拢口两端配重,使主跨两岸挂篮固结,并焊接刚性骨架,浇筑中跨主梁合拢段砼,同时逐步解除配重。

第六步:

⒈张拉主梁二期预应力,分段拆除主跨、边跨挂篮。

⒉解除塔梁临时固结,安装辅助墩顶的拉压支座。

⒊按施工控制要求调整斜拉索索力。

第七步:

⒈引桥30mT梁体安装。

⒉进行桥面工程及附属结构工程、分两次从两岸向跨中对称施工。

⒊全面进行一次索力检测和调整,使之达到设计要求。

第八步:收尾配套及竣工验收

在主体工程完成的同时,进行收尾配套及整理。要不迟于在20XX年2月1日竣工验交。

第三节计划进度

一、施工准备 20XX年5月1日~20XX年6月1日

二、主墩、主塔施工

㈠钻孔桩 20XX年6月1日~20XX年12月1日

㈡承台施工 20XX年12月1日~20XX年1月30日

㈢主墩施工 20XX年1月30日~20XX年8月10日

㈣主塔施工 20XX年8月10日~20XX年1月30日

三、主梁施工

㈠主梁21#梁段支架现浇 20XX年1月30日~20XX年4月20日㈡1~19#梁段施工 20XX年4月20日~20XX年9月20日

四、主桥合拢段施工 20XX年9月20~20XX年11月20日

五、引桥工程施工

㈠基础、下部工程施工 20XX年6月1日~20XX年6月1日

㈡梁部施工(制梁、架梁) 20XX年6月1日~20XX年7月1日

六、桥面及附属工程(主桥及引桥)20XX年7月1日~20XX年1月20日

七、收尾及验交 20XX年1月20日~20XX年2月1日

第四节施工总体计划

施工总体计划详见附篇表7施工总体计划表。

第五节工程进度控制

一、施工准备

在接到中标通知书签订合同后,应抓紧时间编制实施性施工组织设计,审核图纸,迅速组织施工队伍赶赴施工场地,并组织设备、材料迅速到现场,进行施工准备工作,早日完成大临设施,为迅速开工,打下基础。

二、分阶段进度控制

在施工过程中采用网络技术安排施工计划,利用现代化管理手段(微机)随时调整施工进度,确保重点工程难点工程进度,尤其是主塔工程、主梁工程和引桥工程施工,使其按计划顺利完成。

第五章主要工程项目的施工方案和施工方法

第一节施工测量的方案及方法

一、施工测量的组织

㈠项目部设专职测量组,其成员由1~2名测量工程师和多名测量员、测量工构成,负责全过程的施工测量放线与内部测量复核工作。

㈡公司测量队组织人员负责不定期对项目部测量组的施工放线工作进行指导、抽检和复检。

二、测量设备的配备与管理

为满足施工测量需要,确保测量控制及测量放线的质量,配备足够的测量设备:

以上测量设备及工具只有在通过有资格的计量检查部门检验合格后方可使用,测量设备的检验合格证及其附件的影印件和复印件应随设备进入项目部存档,同时报送一份复印件给专业监理工程师。

项目部测量设备的管理及维护严格按公司ISO9002质量体系程序文件《计量设备管理程序》(QSP/B081103)之要求执行。

三、控制测量

㈠平面控制系统的建立

⒈开工前,对业主或设计部门提供的施工区平面控制起始座标点(应不少于三个点)采用全站仪接多边形导线网或四等导线测量的技术要求和精度指标进行联测复核(此项测量工作进行时,最好与驻标段专业监理工程师联合测量以避免增加不必要的外业工作量),联测点复核完成并经内业平差计算,测量精度指标达到相应的技术要求后,按工程监理部规定报表格式填写联测复检成果报告,报送工程监理部专业测量监理工程师和项目总监签认,否则不得进行后序测量工作。

⒉起始平面控制座标网点经联测复核合格并经工程监理部签认后即可进行平面控制座标点加密测量。

⑴加密控制网的布设形式及布点埋石:鉴于该工程的特点,其加密平面控制网的布设采用导线测量,其加密桩尽量设置于山沟两侧,布点原则以能履盖全标段的有测量放线之需要,平均边长控制在(50-200m)左右。

⑵平面控制点加密导线测量采用全站仪,按GB50308-1999规范中精密导线测量的技术要求和精度指标进行。

⑶平面控制加密导线点外业测量完成,并经内业计算满足技术要求后,应填写测量成果报验单,连同加密导线计算表一同报送工程监理部专业监理工程师签证,如监理工程师提出疑议和要求对加密导线进行复核,应密切配合,并

提供所需测量设备和相关测量人员。

⑷经工程监理签认的测量成果即可作为测量放线的依据,否则应进行补测或重测,并重新进行报验。

⑸在工程施工过程中,应定期对所布设的加密导线网进行复测,以防止因施工或地基下沉引起控制点的位移变形而影响施工放线的质量及精度,复测结果应形成文字资料,报送工程监理部。

㈡高程控制系统的建立

⒈对业主或设计部门提供水准基点(不应少于2个点)进行水准联测复核,复核测量水准基点时采用S1型精密水准仪配铟钢水准尺,按三等水准测量的技术要求进行,复核测量结果报送监理部签认(此项工作在外业作业时,亦应请专业监理工程师到场监督)。

⒉水准点加密测量

⑴水准路线的确定与选点埋石:在标段施工区间范围内,沿线路两侧且距桥中心15m以外的稳定位置埋设水准点标志桩并与业主或设计部门提供的水准基点形成符合或闭合水准路线,在各墩位处设BM点,另外在两桥台侧面山坡山上与线路等高处设置永久BM点,以确保在进行施工测量高程放样时能引测高程。

⑵测设方法:外业测量时采用精密水准仪,按GB50308-1999规范中精密水准测量的技术要求和精度指标进行观测。

⑶外业测量完成后及时进行内业平差计算,仅当通过平差计算满足规范规定的精度要求时,形成文字成果报送监理部签认,否则应及时查找错误或超差原因,并进行补测或重测,直至合格为止。

⑷定期复核:对已测设完成的加密高程控制网应随施工进度的推进,进行定期的复核测量,以确保施工全过程中高程测量系统的统一,复核测量时按初测时的技术要求进行,复核测量成果应报送监理部确认。

㈢相邻两标段间的平面及高程控制网的联测

⒈此项测量工作应在双方控制网布设测量完成后,在驻地业主代表和专业监理工程师的协调组织下进行,双方专业测量工程师及相关人员均应到场。

⒉联测宜按同精度测量,即按原控制网点布设测量的技术要求和精度指标进行,联测时两个标段应各提供相邻的两个以上的控制网点参与测设。

⒊平面控制网和高程控制网需进行联测。

四、施工图审核

工程开工施工放线之前,项目部专业测量工程师应对整个工程施工图中给出所有测量放线起始数据进行认真的复核计算,并以表格或附图的形式形成书面资料,对经过复核计算与施工图不符的测量放样数据,连同原图纸给定的数据以及其所在施工图的位置记录一起报送工程监理部,以便及时与设计部门联系处理,这些数据只有在原设计部门有明确答复和确认后才可作为测量放线的依据。

五、施工测量放线

以上测量放线工作一经完成,应及时进行报验,只有经监理工程师复核确认后方可作为施工的定位依据或进行下道工序施工。

㈠基础施工定位放线:

⒈依据已布设的平面控制加密导线控制点座标和经复核计算无误的各钻孔桩(挖孔桩)中心座标,反算出待测桩位至测站控制点的水平距离及方位角,然后安置全站仪检测站控制点、精确定向,采用极坐标法放样出待定桩位的中心桩。

⒉采用正交线法检定出该桩位的外方向线控制桩,供护筒安装及机具定位使用。

⒊每个桩的护筒安装就位后,应测量护筒顶标高,供检测孔深度桩底标高时使用。

⒋每个桩施工完,应复测各桩中心实际位移量,确保满足设计及规范要求。

㈡基础承台、墩桩施工定位放线

⒈当承台基坑开挖时,应及时进行坑底标高测量放线,确保基坑不致超挖。

⒉基坑垫层施工完后,将各墩柱的切、法向中心线测设于基坑垫层面和基坑顶的稳定位置,然后根据施工图给定承台和墩桩的平面几何尺寸用墨线标定出承台边线和墩柱边线于垫层面,供承台模板、钢筋及墩柱钢筋安装定位时使用。

⒊当承台砼浇筑完成后,以已测设出的墩柱切、法线方向线控制桩为依据,在承台面上用墨线标定出墩柱外边线,供墩柱模板安装时使用。

⒋在进行墩柱模板安装时,应确其两个方向垂直度偏差符合规范要求,其检测方法可用悬吊铅垂线法或用经纬仪校正,确保墩身高度与设计相符。

主塔施工测量是本工程测量重点,制订专门的测量工艺及方法来实施,以精确保证塔身位置、垂直度和高程等。具体见塔柱施工。

㈢桥梁支座及支座垫石施工定位放线

⒈依据设计施工图给定的支座在墩柱顶帽上的平面位置几何尺寸,计算出各支座的中心点座标,并反算出其至测站控制点的平面距离和方位角。

⒉全站仪按极座标法测设备支座中心点于顶帽面,并将其切法向方向线用墨线标定出来,供支座垫石施工及支座安装定位时使用。

⒊支座垫石及支座顶面标高及水平度控制:所有支座安装就位后其顶面标高需与设计标高一致,其误差不得大于±2mm,每一个支座特别是滑动支座安装就位后其上表面水平度,其承载能力≤2000KN的不得大于1mm,其承载能力>5000KN的不得大于2mm。

六、变形测量

㈠变形观测以经复测合格的施工区精密导线点和精密水准点为起始依据。

㈡本工程变形测量的主体是主梁标高及主塔位移。

㈢技术要求及观测方法

⒈水平位置观测采用全站仪按精密导线测量的技术要求和精度指标进行。

⒉垂直位移(沉降)观测采用S1型精密水准仪按国家Ⅲ等水准测量的技术要求和精度指标进行。

㈣变形点的设置

⒈在每个墩柱基础承台施工时,预埋两个变形观测点,其点布设于墩柱左、右两侧距墩柱中心等距离的墩柱法线方向线上,采用埋石设置,其顶面标高应略高于规划设计的地面高程。

⒉点位一经设置应进行长期保护,保护责任直至工程交工时移交工程营运管理单位。

㈤观测周期

施工阶段水平位移及垂直位移(沉降)观测周期随施工工序的变更及时跟踪观测,上部结构施工完成至交工阶段按划分的时间区段进行观测。

㈥成果的整理及报验

每项观测完成及时进行观测成果即内业整理,按规定的表式报送工程监理部复核、确认。

七、竣工测量

㈠竣工测量的内容

⒈挖孔桩施工竣工测量:桩的平面布置、桩顶、桩底标高及桩径。

⒉基础承台施工竣工测量:承台的外形尺寸、中心座标及底、顶面高程。

⒊桥墩柱、索塔柱施工竣工测量:墩心座标、外形尺寸、垂直度。

⒋墩顶帽施工竣工测量:外形尺寸、垫石及支座中心座标、顶面高程。

⒌桥面施工竣工测量:中线偏差、桥面标高、线形、索力。

㈡竣工测量的方法及技术要求

⒈竣工测量所采用的坐标系统、高程系统及图式等应与原施工测量相同,其测量的基本方法和精度要求要与施工测量相同。

⒉对施工过程中已变更施工设计的项目实测实量其实际竣工平、立面位置。

⒊如发现竣工测量成果超过设计及规范限差时,应通过补测或重测予以最终确认,确实证实超差时,应在实体上作出明显标识,并专题上报工程监理部以便及时与设计部门、业主协商,提出整改和处理方案。

㈢竣工测量成果整理

⒈每一分部分项工程竣工测量完成后,应及时编制竣工测量成果表,编绘竣工图和单项工程竣工测量报告。

⒉整个区段工程(承建部分)各分项工程施工完成并进行竣工测量后,依据分项工程竣工图、编绘工程竣工测量总图。

八、施工测量的质量保证措施

为使本标段施工各项技术指标符合设计及相关规范要求,确保施工测量质量和精度要求,制定本标段施工测量质量措施:

㈠施工测量严格按设计图纸及相关技术规范、标准规定的技术要求进行施测,满足规定的精度要求。

㈡健全公司与本项目部的施工测量质量保证体系,加强管理,明确职责。

㈢施工测量人员在施工测量放线前,须熟悉与施工测量放线有关的施工图

纸及说明,并对施工设计图纸给出的放样定位数据认真复核,无误后,方用于施工测量放线。

㈣加强复核、双检制:做到放样数据要反复核实,放样点位应进行换人复测,确保放样出的平面及高程点位准确性。

㈤各项测量严格健全测量记录,现场测量按统一格式和表式进行记录和计算,做到清晰、签署齐全,原始记录不得涂擦更改。

㈥工程所有测量设备与器具必须定期进行检校。测量设备送检及现场测量设备的保管及维护遵照公司质量体系程序文件《计量设备管理程序》之相关规定,执行保证测量设备长期处于良好状态。

㈦每项测量放线工作完成之后,及时按工程监理部规定的报验表式及程序申请报验和办理监理工程师签认。

㈧做好各项施工测量成果资料的整理、保管与归档。

第二节主塔、过渡墩墩、引桥基础及下部结构施工方法

一、施工方案

7#、8#主墩,每个墩基础为φ2.4钻孔桩,桩长40米,每个墩左右共设24根桩。7#、8#主墩共计桩基48根,合计1920米。主墩下承台为17.74×25.88×5m分离式承台,中间设系梁。上承台高3米成棱台状与下承台连为一体,左右副分开布置,每个主墩承台混凝土为5161 m 3。

主塔为钢筋砼空心结构,塔总高为:7#主塔186.9m, 8#主塔183.4m,塔柱沿线路纵向尺寸最短为9米,横向宽度最短为4.8米。其中,7#下塔柱高度为98.5米,下塔柱外侧设1:25的坡度,内侧铅垂,上塔身高度为88.4m,为等截面箱形;8#下塔柱高度为95.0米,上塔身高度为88.4m,截面形式与7#塔类同。塔柱横梁设计为钢筋混凝土箱形结构,设有横向预应力。其中上横梁高度为4米,宽8.6米;下横梁高度为6米,宽8.6米。

6#、9#过渡#墩采用双柱式钢筋混凝土实心墩身结构,截面尺寸2×2m,墩身与其顶部盖梁构成整体。6#墩身高度为24.0米,6#墩身高度为40.0米,每个柱对应的两根挖孔桩,桩径为1.8m,单根桩长35m,设H承台。

引桥墩高5.5-15.5米,墩柱截面为1.3m的圆柱,桩径为1.5m,单根桩长

17.7-26m不等. 墩身间设11×0.9×1.1 m的横系梁。

㈠基础施工方案

⒈主桥桩基采用冲击钻钻孔,引桥采用挖孔桩施工方案。

⒉承台均采用放坡明挖,机械施工,人工配合。

⒊砼采用集中拌合,罐车运输,砼泵送。

㈡下部施工方案

⒈主桥塔柱

在主桥墩身一侧拼装130T.M的塔吊。由塔吊提升板、材料、设备等,模板外模采用2.25一节的大块翻模,内模采用组合钢模。砼灌注采用采用2台50型拌合站搅拌,罐车运输至墩身附近然后泵送。泵送高度可据实际情况,必要时采用多级泵送。钢筋在加工厂加工,拖车运送到墩旁。

施工人员上、下利用电梯。

⒉塔柱横梁

横梁支撑采用万能杆件构架组装,利用墩身的预埋牛腿作支撑,先整体吊装万能杆件构架,再集中安装牛腿,最后万能杆件构架就,并使万能件构架与墩身顶紧,为减少浇筑混凝土过程中墩身外移,可按计算将横梁底部预应力筋张拉。

3.过渡墩身

在墩身内部搭设内脚手架,在架顶用2I16槽钢做起重架,采用倒链提升模板、材料、小型设备等,外模采用2.25米一节的大块翻模,内模采用组合钢模。砼灌注采用采用50型拌合站搅拌,罐车运输至墩身附近然后泵送。钢筋在加工厂加工,拖车运送到墩旁,采用1T卷扬机配合人力向上运输。

工人员上、下采用爬梯,爬梯设在墩柱间设脚手架内,同时满足两个墩柱施工。

4.引桥下部结构

系梁采用大块钢模,墩柱采用圆柱模盖梁采用抱箍做支撑。

二、施工方法

㈠钻孔桩施工

主墩基础采用钻孔桩

(1).准备工作:测量出每个桩的大致位置,将征地问题解决

后,并将施工场地整平。整平的场地要考虑预留泥浆池的位置和施工作业面。然后精确测量放线,放出桩中心点,埋设好十字桩,在孔口布置高程控制点。然后搭设施工平台,做好钻孔的各项准备工作。

(2).钢护筒

钢护筒用厚6mm的厚钢板制成,内径按设计桩径加大20CM,平均长2m;护筒制成整体。护筒顶端留有高0.4m,宽0.2m的出浆口,底节护筒下端设刃脚,拼缝处加垫橡皮防止漏水。护筒接头处要求内部无突出物,能耐拉耐压。护筒埋深不得小于1.5米,并应将护筒周围0.5~1.0米范围内的松散土挖除,夯填粘性土至护筒底0.5米以下。

(3)泥浆

1.采用合格的粘土悬浮泥浆作为钻孔泥浆。胶泥应用清水彻底拌

和成悬浮体,使在灌注砼时及至施工完成保持钻孔的稳定。泥浆性能指标如下:

设置在靠山沟一侧。

3.调制泥浆时,应先将粘土加水浸透,然后用人工拌制。冲击钻进时,可在钻

孔内直接投放粘土,以钻锥冲击制成泥浆。

(4)钻孔

钻孔桩选用锤重7.5T的冲击钻机。钻机就位前,应对钻机的各项准备工作进行检查,包括场地布置与钻机座落处的平整和加固,主要机具的检查与安装,配套设备的就位及水电供应的接通等。钻孔前应认真核实钻孔地质剖面图,以便按不同土层选用适当的钻头、钻进压力、钻孔进度和泥浆。桩的钻孔,应在中距5m内的任何砼灌注桩完成24小时后才能开始,以避免干扰邻桩砼的凝固,钻孔应连续进行,不得中断。

表层至砂砾层采用三翼钻头,宜用I、II档转速严格控制进尺。如遇大量的松散破碎地质时,宜低档慢速钻进,减少对粉细砂土的搅动,同时提高水头,

加大泥浆比重,以加强护壁,防止坍孔。钻孔时要察看钢丝绳回弹和回转情况。耳听冲击声音,借以判别孔底情况。要掌握少松绳的原则。松多了会减低冲程,过于松少了犹如落空锤,损坏机具。松软地层夹有较多石块时.一般每次松绳3~5cm,均匀密实地层5~8cm。冲击过程中,要勤冲孔排渣,勤检查钢丝绳和钻头磨损情况,及转向装置是否灵活,预防发生安全质量事故。钻头直径磨耗不应超过1.5cm。应经常检查,及时用耐磨焊条补焊。并常备两个钻头轮换使用、修补。为防止卡钻,一次补焊不宜过多,且补焊后在原孔使用时,宜先用低冲程冲击一段时间,方可用较高冲程钻进。

为保证孔型正直,更换钻头前,必须经过检孔,将检孔器沉到孔底方可放入新钻头。如检孔器不能沉到原来已钻到的深度,或钢丝绳(拉紧时)的位置偏移护筒中心时,则考虑发生了弯孔,斜孔、或缩孔等情况,应及时采取补救措施。为控制泥浆比重,须及时用取样罐放到需测深度,取泥浆进行检查,及时向孔内灌注泥浆或投碎粘土。冲击钻进,孔底泥浆比重以1.4~1.6为宜。排碴后应测一次,再分批投碎粘土,直到泥浆比重达到正常为止。冲孔时,每隔3~5小时,将钻头在孔内上下提放几次,把下面的泥浆拉上来护壁。

钻孔时必须及时填写钻孔施工记录,在土层变化处捞取渣样判别土层,以便与地质剖面图相核对。要确保桩身嵌入微风化岩层不小于10m,交接班时应交待钻进情况及下一班应注意的事项。应保存每根桩的全部施工记录,当需要时,记录应报送监理工程师作为检查之用。

(5)第一次清孔

达到孔底时,要根据钻杆长度核算孔底高程,确认无误,把钻头略微提起,转速由高变低,空转5~20min,立即进行清孔,清孔时,应及时向孔内注入清水或纯泥浆,保持孔内水位在地下水位或湖面水位1.5~1.2m以上,以防止塌孔。清孔应认真操作,不得用加深孔深来代替清孔。钻孔底沉淀物厚度不得大于5cm。并用手摸泥浆无2mm~3mm大的颗粒且其比重在规定指标之内时为止。清孔后的泥浆指标为:相对密度1.03~1.10;粘度17~20(s);含砂率<2%,胶体率>98%。监理工程师认可后,再安放钢筋笼。

(6)钢筋笼制作与安装

钢筋笼严格按照设计图制作,焊接牢固,采用汽车吊分节吊装,吊装前制定方案,保证在吊运过程中钢筋笼不发生变形,固定钢筋时注意超声波探测管按等边三角形设置,钢管内径Φ50,壁厚不小于3.5mm,钢管离孔底100cm,高出桩顶30cm .预埋的检测管随钢筋笼一次就位,钢筋笼就位后应予以固定,避免灌注砼时,钢筋笼上浮。调入钢筋笼时,应对准孔位轻放、慢放。若遇阻碍,可徐徐下放,防止碰撞孔壁而引起坍塌。下放过程中,要注意观察孔内水位情况,如发生异常,马上停止,检查是否塌落。钢筋笼入孔接长时要使上下轴线在同一直线上。钢筋笼入孔后,周围应有足够的砼保护层,顶端与护筒牢固定位,以防止在灌注混凝土过程中下落或被混凝土顶托上升。

桥梁施工组织设计.

一、工程概况 (1) 二、临时设施 (1) 三、施工组织及工期安排 (2) 四、主要施工机具设备 (2) 五、施工方案及施工方法 (3) 六、桥梁施工安全保证措施 (16) 七、桥梁施工质量保证措施 (17) 八、环境保护措施 (19) 一、工程概况 桥梁采用8m+2x10m+8m现浇钢筋混凝土实心板,下部桥台U型台,桥墩为柱式墩、基础均为扩大基础,桥梁全宽5m,桥头搭板长度为6m,护栏为钢筋混凝土墙式护栏,桥面结构采用钢筋混凝土铺装。 二、临时设施 1.施工道路 修建桥梁南侧修建一条施工道路至大路。 2.施工用电 从桥梁附近高压线搭火引入,在桥梁工程施工现场合理布设低压线路用于施工生产和生活用电,同时备一台160KW可移动式发电机作为备用电源。

3.生产、生活用水 饮用水,桥旁修建一座15m3的蓄水池以满足桥梁工程施工及生活需要。 4.生产、生活用房 采用自建的方式解决生产用房,在现场修建钢筋棚、水泥库、其它材料机具库、值班室等房屋。生活用房就近租用民房。 三、施工组织及工期安排 幸福桥计划安排4个专业工程队,1个队为大型机械组,负责基坑的开挖回填等土石方工作,1个队为木工组,负责构件模板的支设,1个队为钢筋工组,负责构件钢筋的加工及安装,1个队为砼工组,负责构件的砼浇筑。该工程计划于年月日开工,年月日全部完成。 劳动力组织见附表 桥梁施工进度计划见附表 四、主要施工机具设备 序 机械名称规格单位数量进场安排号 1 反铲挖掘机0.6m3 台 1 随施工进度 2 钢筋切断机φ40 台 1 随施工进度 3 钢筋弯曲机φ40 台 1 随施工进度 4 钢筋调直机台 1 随施工进度 5 卷扬机3t 台 1 随施工进度 6 钢筋套丝机台 1 随施工进度

《立交桥施工组织设计》

《立交桥施工组织设计》

K20+124.5滨洲铁路分离立交桥 施工组织设计 一、编制依据及原则 (一)编制依据 1、大庆市让湖路区至杜尔伯特蒙古族自治县公路让湖路至齐家K20+124.5滨洲铁路分离立交桥施工图纸。 2、现场踏勘、调查所获取的资料。 3、交通部颁发的现行公路工程的技术规范、规则及相关验收标准。(二)编制原则 1、满足业主的质量、工期要求,对与下部工程有干扰的项目,尽可能缩短施工工期。 2、节约用地,确保环保要求。 3、优先采用新技术、新工艺、新材料、新设备。 二、工程概况 本工程为大庆市让湖路区至杜尔伯特蒙古族自治县公路让湖路至齐家K20+124.5滨洲铁路分离立交桥工程,在滨洲铁路K190+520处跨越滨洲铁路,线路中线与滨洲铁路交角为37度。 桥梁上部构造为3-40m装配式部分预应力砼简支转连续箱梁,下

部结构为钢筋混凝土柱式墩,桥台为柱式加筋土挡墙桥台,钻孔桩基础,全桥为一联,在两桥台处设置二道仿毛勒80型伸缩装置,支座采用GYZ系列圆形板式橡胶支座,桥面铺装采用18cm玻璃纤维防水混凝土和8cm中粒式改性沥青混凝土。 (五)主要技术标准 (六)主要工程数量 见主要工程数量表 主要工程数量表

(七)本标段工程条件 1、交通与运输 本标段工程交通与运输可利用既有公路及乡村道路。

2、施工用电 采用铁路电及自发电相结合方式。 3、水源: 施工及生活用水均使用地下水。 4、通讯及其他 为方便与外界联系及施工指挥,在项目经理部设程控电话,施工现场配备移动通讯设施。 5、建筑材料 本合同段砂石料丰富,可就近取用。 (八)工程特点 1、跨越滨洲铁路,临近既有大庆至齐齐哈尔公路,场地狭小,施工作业面小。 2、与滨洲线相交,桥梁施工中存在行车干扰, 在架梁期间分局及车站值班室密切配合,确保行车安全。 三、施工工期 (一)施工总工期 总工期: 13个月。 开工:2004年6月1日,竣工:2005年6月30日。 (二)分项工程工期 施工准备于2004 年6月1日开始,于2004年6月15日结束。 基础工程于2004年6月15日开工,于2004年9月15日结束。 预制梁于2004年7月1日开工,于2004年8月30日结束。

吊桥施工组织设计

第一章、工程基本情况 一、工程概述 本工程为核桃基地景观桥工程,位于核桃基地景观带,计划在现有优质1200核桃基地、采摘园的基础上,在山上建设一处长150米,宽2米的景观桥,一桥两亭,融桥于景,营造和谐、怡人的气氛,满足人们精神文化生活的需求。 二、工程内容 本项目为景观人行桥,位于规划景观带内,主体结构主索为高强平行钢丝,桥面系为木质桥面,桥面结构为热轧H型刚组合焊接而成,桥面两侧防护栏为钢丝绳护栏。桥梁为单跨悬索桥,跨径组合为152,主索矢高为1m;垂跨比为1/152,两侧通过引桥与河堤相连。桥面宽度为,吊杆间距为。两侧采用岩石地基锚碇。全桥结构轻盈,简洁美观。计划工期: 2017年8月4日--2017年10月4日。质量标准:达到国家验收合格标准。 第二章、编制依据 我们编制的原则是:在确保工程质量合格的前提下,安全、快速、低造价、操作性强”,同时保证施工现场周边有良好环境。 1、核桃基地景观桥工程施工图设计文件; 2、设计交底文件; 3、施工现场踏勘情况; 4、投标文件和招标文件

5、国家现行的相关技术规范 1、本工程各项专项施工方案是严格按照本工程的施工组织设计要求进行策划后编制的,在人员、机械、材料供应、平衡调配、施工方案、质量要求、进度安排、资金计划等方面统一进行部署下完成。 本着对建设单位负责和资金的合理使用、对工程质量的高度责任感,并针对本工程设计特点和功能要求,我公司高度重视本工程专项施工方案的编制工作,特邀请曾经从事过类似工程的技术专家、有关负责人攻克本工程的重点、难点及特殊部位的施工技术,力求各专项方案重点突出,具有针对性和可操作性。 第三章、施工准备情况 一、准备工作内容 1、项目管理机构的组建; 2、施工技术及设备准备; 3、施工机具设备准备; 4、班组人员准备; 5、临时设施准备 1、项目管理机构的组建 我公司高度重视本工程的建设,已把本工程列为重点工程,根据本工程的规模和特点,选派思想好、业务精、能力强、能融洽、合作好的具有丰富实践经验的年富力强、颇具开拓精神的管理人员进入项目管理班子。对外适应业主管理的要求,充分发挥公司的经济技术优势和精诚合作的诚意,对内建立健全项目经理、执行经理、技术负责人、各专业工长、内业技术员、材料主管、质检和安全主管等岗位责任制,确保预定目标的最终实现。项目管理机构由两个层次组成。

土木工程施工组织试题和答案

土木工程施工组织 试题库 上海****大学建筑工程学院 1.是非题(每小题1分,共10分。)×√ 施工组织概论 1.施工组织设计是用来指导拟建工程施工全过程的技术文件、经济和组织文件。Y 2.施工准备工作具有阶段性,必须在拟建工程开工之前做完。(×)23.建筑工程产品是固定的,所以生产也是固定的。(×)22.在工程建设进度控制中设计进度控制是施工进度控制的前提。(√)23.建筑工程产品是固定的,所以生产也是固定的。(×)流水施工、 1.施工组织的基本方式有三种:等节拍、不等节拍、无节奏流水施工。(×)2.在组织流水施工时,空间参数主要有施工段、施工过程和施工层三种。(×)3.流水节拍是指一个专业队在一个施工过程工作所需要的延续时间。(×) 4.工艺参数是指流水步距、流水节拍、技术间歇、搭间等。 5.空间参数主要有施工段、施工工艺、和施工层。 7.为了缩短工期,流水施工采用增加工作队的方法加快施工进度,施工段划分得越多越好。 (×) 网络计划 12. 关键线路是该网络计划中最长的线路,一个网络计划只有一条关键线路。n 13. 时标网络计划的特点是可直接在网络图上看出各项工作的开始和结束时间。Y

14. 网络计划的工期优化,就是通过压缩网络中全部工作的持续时间,以达到缩短工期的目的。N 压缩关键线路上各项关键工作的持续时间。 26.在网络计划执行过程中,关键工作的拖延将导致计划总工期不能实现,这时候对网络计划调整的方法只能是短某些工作的持续时间。(×)14.双代号网络图组成要素中,把消耗时间、不消耗资源的工序,称作“虚工序”。16.施工组织总设计是以一个单位工程项目为编制对象的指导施工全过程的文件。 5.网络计划工期优化的方法之一是将各项工作持续时间压缩。(×)6.有时间坐标的网络图既适用于双代号网络,也可用于单代号网络。(×)10.关键线路上的工作都是关键工作,非关键线路上的工作都是非关键工作。 (×)11.若工作的进度偏差小于自由时差,说明此对后续工作无影响,原计划可不作调整。(√)12.若工作的进度偏差大于自由时差,说明此对后续工作有影响,原计划必须全部调整。 (×)13.网络计划的工期优化,就是通过压缩某些关键工作的持续时间,以达到缩短工期的目的。(√)14.网络计划的工期优化,就是通过压缩网络中全部工作的持续时间,以达到缩短工期的目的。(×)15.网络计划工期调整的方法,就是缩短某些工作的持续时间。(×)17.网络计划中某项工作总时差时为零则自由时差必为零。(√)18.网络计划中关键工作的总时差必为零。(×)19.香蕉型曲线是由两种S曲线组合成的闭合曲线。(√)20.关键工作进度落后必定影响工期。(√)21.网络计划任何工作实际进度比计划进度落后必定影响工期。(×)5.网络计划工期优化的方法之一是将各项工作持续时间压缩。(×)6.有时间坐标的网络图既适用于双代号网络,也可用于单代号网络。(×)

2019年最新九曲河综合工程生态资阳段桥梁工程施工方案(新)

九曲河综合治理工程生态资阳段桥梁工程 施工组织设计 第一章概况 第一节编制依据 、九曲河综合治理工程生态资阳段桥梁工程施工招标文件; 、九曲河综合治理工程生态资阳段桥梁工程设计图纸; 、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》、《建筑工程安全生产管理条例》 、《公路工程技术标准》( ); 、《城市道路设计规范》( ); 、《公路桥涵地基与基础设计规范》( ); 、《公路桥涵设计通用规范》( ); 、《公路圬工桥涵设计规范》( ); 、《钢结构工程施工与验收规范》( ); 、《公路工程水文勘测设计规范》( ); 、《公路桥涵结构及木结构设计规范》( ); 、《钢管混凝土结构设计与施工规程》( : ); 、《公路桥梁抗震设计细则》( ) 、《斜拉桥热挤聚乙烯高强钢丝拉索技术条件》( ) 、《工程建设标准强制条文》 、《中华人民共和国安全生产法》 、《建筑工程施工现场管理规定》

、《建筑施工安全检查标准》( ) 、《施工现场临时用电安全技术规范》( ) 、《公路桥涵施工技术规范》( ) 、《公路工程质量检验评定标准》( ) 、《市政桥梁工程质量检验评定标准》( ) 、《城市道路与桥梁施工验收规范》 、现场勘察、调查资料; 二、编制原则 、满足九曲河综合治理工程生态资阳段桥梁工程施工招标文件合同工期 个日历天的要求; 、质量符合国家现行工程建设强制标准和建设工程施工质量验收规范合格标准; 、满足《公路桥涵施工技术规范》 满足安全生产和文明施工要求。 第二节 工程概况 九曲河综合整治工程是资阳市最大的城乡环境综合治理项目 整治河段全长 公里 拆迁面积达到 万平方米 总投资约 个亿。计划用两年半时间 通过对河沿岸地带的综合整治 使九曲河成为“水清、路畅、岸绿、景美”的独特景观带。本工程为整治工程的桥梁工程 共包括: 、 、 、 、 号桥。 号桥位于九曲河生态资阳段 桥梁南北走向 九曲河由西向东流过。桥梁采用 预制空心板 板为工厂预制、现场安装 横断面由 片中梁和 片边梁组成 空心板填企口缝采用现浇 小石子混凝土。桥台处设 型伸缩缝 伸缩量± 每侧设置一道 全桥共设置两道伸缩缝。人行道板采用 钢筋混凝土预制板 下设 钢筋混凝土枕梁 路缘石和人行道铺装采用天然花岗岩。 号桥按漫水桥设计。桥型布置为纵向 × 米钢筋混凝土连续实心板结构 横向 米栏杆 米人行道 米栏杆 桥梁纵坡和横坡均为 主桥采用单幅五跨一联连续实心 现浇板梁 梁宽 、高 桥面为 防水混凝土。 号桥为漫水桥。桥型布置为纵向: × 米钢筋混凝土连续实心板 × 米钢筋混凝土拱板 × 米钢筋混凝土简支实心板;横向: 栏杆 人行道 栏杆。主跨采用 米钢筋混凝土拱板 梁体截面为等截面实心板 宽 高 。其中连续板与一号桥桥墩固结。 号桥桥型布置为( ) 索桥跨度分别为 。

某立交桥工程施工组织设计(doc 13页)

某立交桥工程施工组织设计(doc 13页)

5 施工组织设计 5.1工程概述 5.1.1工程概述 萧甬线K22+920 新建2-9m立交桥箱身工程是萧甬线道口平改立工程之一,该桥为铁跨公2-9m立交桥箱身主体工程,内孔高5.6m,该桥位于直线段,与铁路成斜交,斜交角度为2.19度,桥长21.4延长米,南北U型槽各4.0延长米。该桥主框构及U型槽基底部分采用30*30厘米、长6.0米264根钢筋混凝土方桩加固。 5.1.2工程地质 2.1填土层,标高为4.58~2.48; 2.2淤泥质粘土层,标高为2.48~1.68,土壤承载力δ=25kpa; 2.3淤泥质粘土层夹极薄层粉土,标高为1.68~-6.12,土壤承载力δ=50kpa; 2.4粉质粘土层,标高为-6.12~以下,土壤承载力δ=100kpa; 5.2编制依据及编制原则

5.5 施工技术方案 5.5.1施工准备 接中标通知书后,我方将在3日内组织施工队伍和主要机械设备进场并做好各项施工生产准备工作及相关的临时工程设施,保证按建设单位确定的开工日期开工。 施工准备期内,我方将组织精干的工程技术人员,会同设计院完成技术交底、图纸审核、工程调查、施工放样等工作,确保按时开工。 5.5.2施工技术方案 该工程工期紧、工程量集中、施工干扰大。施工难点是软土地基线路加固、桥涵顶进及压桩施工。 一、施工总体方案 1、采用箱身及U型槽整体予制,顶进施工方案。 2、箱身及U型槽顶进就位后,施工桥面系及箱身内人行道。 3、顶进工作坑选在线路下行线一侧,采用搅拌桩加固地基,工作坑周围采用两排搅拌桩加固并施打钢轨桩进行防护,人工辅助机械开挖土方,

旅游景观公路绿化施工组织设计

旅游景观公路绿化施工组织设计 作者:来源:时间:2007-02-27 点击:573 上传:paya 第1 章编制依据与工程概况 1.1 、编制依据: 1 、神农架木鱼坪至兴山昭君桥旅游公路改扩建工程绿化与景观工工程招标文件、及招标答疑 施工图纸书。 2 、本工程采用技术规范。 《园林植物栽植技术规程》DBJ08-18-91 《园林植物养护技术规程》DBJ08-19-91 《园林植物保护技术规程》DBJ08-35-94 《大树移植技术规程》DBJ08-53-96 《园林栽植土质量标准》DBJ08-231-98 《花坛、花境技术规程》DBJ08-67-97 《园林工程质量检验评定标准》DG/TJ08-701-2000 3 、有关安全生产技术操作规范。 4 、公司内部有关工程质量管理办法。 5 、工程现场有关情况。 1.2 、工程概况:神农架木鱼坪至兴山昭君桥旅游公路。1 、工程范围本项目起点于兴山县高阳镇昭君村. 全线里程5 2.96km . 其中, 神农架境内21.6km 兴山境内31.36km 。

2 、工程量:本标段绿化里程约26 公里左右, 种植各类乔灌草及沿线景点的小品设施。 1.3 、计划工期:2006 年11 月1 日开工, 2007 年11 月1 日竣工,共12 个月。本项目缺陷责任期为交工验收后2 年。 第2 章施工组织机构 本工程采用项目管理施工,公司与项目部签订该项目施工承包合同, 其施工由项目经理领导下的项目部,在公司各职能部门进行监督、协调服务的前提下,对工程的进度、质量、成本、安全、现场施工等项目管理工作全面负责。(附件1 :工程组织机构框图)。 1.1 、组建工程项目部 主要任务与目标:1 、履行与业主签订的建设合同,确保本工程保质保量如期完工,质量达到优良;2 、完成与公司签订的承包合同任务,完成各项经济指标,确保社会效益与经济效益。 主要职能:负责对业主、监理、其它相关部门以及公司总部的联系、协调工作。另外负责项目部各部分的组织、协调、工程计划工作,并完成各类资料的收集、信息统计、档案资料管理。由项目部经理负责项目部工作。 1.2 拟建部门及职能。 1 、财务部:要负责本工程项目的合同用款计划编制、各款项收支结算等财务管理工作。由财务负责人负责。编员 2 人。 2 、技术部 主要负责工程施工方案的编制、施工技术措施的选定、工程进度计划的安排,材料、设备人员调运计划编制等工作,以及配合监理对本工程质量进行管理。编员5 人。 1 )测量与放线组。主要负责施工现场土质、气候、地下水、环境等因素的调查统计工 作,掌握第一手材料供技术部参考。以及负责施工时的测量、放线等工作。 (2 )质监组。负责各种材料进场检查,工程施工中的各工序自检、复检,以及配合监理、业主对本工程的

工程施工组织与管理作业

第一章绪论 一、选择题 1.作为初步设计的依据()一旦被批准,不得随意修改和变更。 a、项目建议书 b、可行性研究 c、项目策划 d、立项报告 2.工程招标投标和现场施工作业技术活动的直接依据是()。 a、施工合同 b、初步设计 c、施工图 d、技术设计 3.建设工程的最后一道程序是( )。 a、竣工验收 b、试生产 c、工程完工 d、保修期 4.在选择施工机械设备时,对性能参数一个重要的要求是()。 a、技术先进 b、安全 c、经济 d、满足需要 5.从项目构思到()为项目的前期策划阶段。 a、可行性研究 b、批准立项 c、初步设计 d、征地拆迁 二、填空题 1.一般项目进行两阶段设计,即和。 2.施工生产的三大要素包括:、和。 3.施工项目管理的任务就是通过对施工生产要素的和,以实现工程项目的目标 4.施工环境主要是指施工现场的、和。 5.开工前施工准备的内容包括、、和。 三、简答题 1.说明工程建设程序和施工程序的区别与联系。从一个建设项目来看,施工程序的总体安排上有哪些规律性? 2.试述可行性研究的内容。

3.建筑行业劳动用工主要特点是什么?4.简述城建方施工组织与管理的主要任务。5.简述施工项目经理的主要职责。

第二章施工任务组织原理 一、选择题 1.单位工程开工前应做好()施工准备工作。 a、申领施工执照 b、签发施工任务单 c、审批技术设计 d、做好防洪抗冻 2.某一施工工程在单位时间所完成的工程量,称为()。 a、流水节拍 b、流水步距 c、流水时间 d、流水强度 3.施工计划的逻辑关系,主要包括( )。 a、组织关系 b、搭接关系 c、工艺关系 d、控制关系 4.描述流水施工空间参数的指标有()。 a、建筑面积 b、施工段数 c、工作面 d、施工过程数 5.某高层住宅一层填充墙的工程量为240m3,现分为两个施工段,采用两班制施工,其计划产量定额为1.2m3 /人·工日,砌筑工作队为20人,则该施工过程的施工时间为()天。 a、3 b、5 c 、8 d、10 6.在没有技术间歇和插入时间的情况下,等节奏流水的( )与流水节拍相等。 a、工期 b、施工段 c、施工过程数 d、流水步距 7.根据工艺性质不同,施工过程可分为()。 a、砌筑安装类 b、制备类 c、采购类 d、运输类 8.施工段划分时,应考虑()等因素。 a、工程量大小 b、工作面 c、结构整体性 d、施工顺序 二、填空题 1.流水施工的进度计划图表,按其绘制方法的不同可以分为和。2.两个相邻的施工过程先后进入同一施工段中进行流水施工的时间间隔,称为。3.在流水施工工期计划时,要考虑间歇和间歇的因素。

高墩施工专项方案

目录 第一章编制依据 (2) 第二章工程概况 (2) 一、工程简介 (2) 第三章工程数量 (3) 一、空心墩、实心墩墩身工程数量 (3) 第四章施工技术方案 (3) 一、施工方法 (3) 二、施工工艺 (4) 第五章质量保证体系 (10) 一、建立健全质量保证体系 (10) 二、质量保证措施 (11) 第六章高墩专项安全技术施工 (12) 一、高墩施工安全措施 (12) 二、高墩施工危险源 (13) 三、预防措施 (13) 四、支架、施工平台搭设安全措施 (14) 五、钢筋、模板、砼施工安全措施 (15) 六、预防物体打击安全措施 (16) 七、机械设备使用安全措施 (17) 八、安全用电措施 (17) 九、施工现场防火措施 (18) 第七章应急救援措施 (19) 一、应急预案体系 (19) 二、触电事故应急救援措施 (21) 三、机械伤害事故应急救援措施 (22) 四、坍塌事故的应急预案措施 (22) 五、高处坠落事故应急预案措施 (23) 六、火灾事故应急预案措施 (23) 第八章环境保护措施 (24) 一、现场污水处理与排放 (24) 二、防止空气污染措施 (24) 三、噪音及震动控制措施 (24) 四、其它环保措施 (25)

第一章编制依据 1、国家、交通部、建设部、湖北省现行设计、施工规范、验收标准相关文件 2、《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2004) 3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002 ) 4、《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-96) 5、《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107-96) 6、《混凝土质量控制标准》(GB50164-92) 7、《施工现场临时用电安全技术规程》(JGJ46-88) 8、《人防工程施工及验收规范》(GBJ134-90) 9、国家、部委和湖北省有关安全、质量、工程验收等方面的标准及法规文件 10、两阶段施工图纸。 11、湖北谷竹高速公路GZTJ-24合同段《实施性总体施工组织设计》 第二章工程概况 一、工程简介 霍河大桥为整体式桥梁,中心桩号K154+412,主桥横跨S305新旧省道和霍河河道。大桥设计起讫里程为K154+852.8~K155+849桥梁全长996.2m,设计桥面净宽2-11m。主桥上部结构为(55+100+55)m预应力混凝土变截面箱梁连续刚构,采用挂蓝分段悬浇施工。引桥上部结构为15-30m与11-30m预应力混凝土T形组合梁连续刚构。为先简支后连续刚构,采用架桥机吊装施工。主桥下部结构为空心薄壁墩、桩基础,引桥下部结构为双柱墩、桩基础。 桥址区K155+500( 17#墩与18#墩之间)处发育有欠稳斜坡(BW19。要求施工时尽量少扰动边坡坡脚和从上至下逐级开挖,并及时进行锚固支护,以防诱发滑坡等不良地质现象。 桥址区地基覆盖层主要为残坡积成因粉质年粘土和碎石土,局部有人工填土,下覆基岩为志留系梅子垭组和寒武系中下统强风化、中风化绢云母片岩。 其中第①层碎石土、粉质粘土,黄褐色,稍湿,最大厚度8m多于低洼处分布, 厚度较薄,工程地质性质较差;第②层强风化绢云母片岩,青灰色、灰黄色,呈砂砾状,部分半岩半土、碎石状,最大厚度37.8m,分布于谷城岸山坡,厚度较大,为极软?软岩,岩体破碎,风化不均,遇水后强度明显下降,工程地质条件一般?相对较好;第③层中风化绢云母片岩,灰绿色、浅灰色,变晶结构,片状构造,最大厚度29.2m,位于谷城岸山坡坡脚,为为极软?较软岩,岩体极破碎?较破碎,工程地质条件较好;第④层强风化绢云母片岩,青灰色、灰绿色,呈砂砾状,部分半岩半土、碎石状,最大厚度11.8m。竹溪按分布较广,厚度不大,岩体破碎,风化不均,遇水后强度明显下降,工程地质条件一般?相对较好;第⑤层中风化绢云母片岩,灰绿色、浅灰色,变

高架桥施工组织设计

第一章工程概况 第一节概况 一、工程位置 牡丹江市中环富江路高架桥位于牡丹江市中环路东端(桩号K0+653至K1+154)上,其间跨越铁路正线两条,专用线四条和一条宽度40米左右的北安河,是市区中环路的重要组成部分。 二、设计简介 富江桥桥梁全长501米,全桥纵向共25跨,桥宽27米,其中机动车道宽22米,人行道宽2×2.5米,铁路轨顶以上净高7米。设计车速60km/h,设计荷载汽车—超20级,挂车—120。本区地震基本烈度为6度。本标段第一联桥长192米,桩号K0+653.00—K0+845.00,分10跨,中心线处梁高1.37米。桥梁上部采用钢筋砼连续箱梁,箱梁横断为单箱八室结构;桥梁下部桥台为钢筋砼,桥墩采用1.6米×1.6米双柱墩;桥梁基础,每个墩柱下为4根φ1.2米的钻孔灌注桩,0#桥台为12根φ1.2米的钻孔灌注桩。 需完成主要工程量:砼7764立米,钢筋1024吨。钻孔灌注桩84根共2406延米。详见工程量汇总表(未含土方量).

富江桥(第一联)主要工程量汇总表 三、本工程特点及施工难点、重点 1、本工程的特点 ①结构复杂 本工程属特大型桥梁,第一联长度达192米,横断为单箱八室结构,结构较复杂,而且带弧型,带倒角,桥面为竖曲线,所以给支模带来很大难度,必须采用特制异形钢模板。 ②砼一次浇筑强度大

本工程第一标段连续箱梁长192米,砼2575立米,按两次浇筑,第一次1-5孔,1341立米,第二次6-10孔1234立米,而且必须连续一次浇完,所以必须配备足够数量的拌合设备,振捣设备及足够的人员。 ③工程量大、工期短 本工程以砼为主,砼量为7764立米,工期自5月20日至11月初,日历天数165天,施工强度大。 ④高空作业立体交叉干扰大 本工程桥梁净高在4—7米之间,主要工作量在上部,所以高空作业势在必行,主体交叉不可避免,所以施工作业彼此互相干扰,安全必须随时注意,施工组织必须严密,有条不紊。 ⑤市区施工环保要求高 本工程处于闹市区,施工污水不能乱排,必须处理后排入市政排水管,施工噪音要求控制到最小,不能影响附近企业、机关正常办公及居民休息。 2、施工难点、重点 根据本工程的特点,可以分析出本工程的施工难点及重点,具体如下: ①本工程的施工难点在于上部结构,连续箱梁的模板、支架及砼浇筑,模板及支架必须经理论计算及校核,砼浇筑时预留天窗以顺利进料。

高架桥工程施工组织设计方案

高架桥工程施工组织设计方案 高架桥工程施工组织设计

某施工单位 年月日

目录 第一章高架桥.................................................................................................................................................................

第一章高架桥 高架桥施工组织设计 、工程概况 高架桥共联,三跨连续梁组成,除第六联为()米三跨连续钢混结合梁外,其余均为三孔()米预应力混凝土连续梁组成。其中直线梁二联,曲线梁联,桥全长1285.米。梁体横截面为单箱室截面,箱梁高. 米。桥墩采用矩形双柱墩,按受力情况分固定墩(盆式固定橡胶支座),非制动墩(盆式横向固定、纵向活动橡胶支座)和联间墩(四氟板式橡胶支座)。墩身高米及米以上时,墩顶设一道系梁。基础采用钻孔桩,桩长米,承台高1.米。 该桥第六联为()米三跨连续钢混结构桥梁,第六联中跨跨越既有铁路单线,部分施工影响既有线,是此桥的施工难点工程。 桥位处地形基本平坦,西端略高,东端略低。地层自上而下依次为①人工堆积层;粘质粉土素填土层。②第四纪沉积层;粘质粉土粉质粘土层,粉质粘土粘质粉土层,圆砾卵石层,粉质粘土、粘质粉土层。本区段地下水可分为上层滞水,潜水和承压水。上层滞水含水层为砂质粉土层及粉细砂层,水位埋深为-1.米,潜水含水层主要为细砂层,水位埋深为14.米,承压含水层为圆砾卵石层,水头标高为-11.0米。 、主要施工方法 )钻孔灌注桩施工 ⑴施工方法 高架桥共有∮1.米钻孔灌注桩根,桩长米,总桩长米。根据地质条件及工程情况,本工程桩基拟采用旋转钻机钻孔,钢筋笼分段制作、吊装、入孔,井口焊接绑扎,汽车吊吊装。竖向钢导管法浇筑水下砼,封底前导管下口距孔底-0.5米,灌注中导管的埋深大于米,小于米,桩顶灌注至高于设计高程

钢结构景观桥施工组织设计

第一章编制说明及工程概况 一、编制说明 1、根据与建设单位签署的施工承包合同书,特制定本施工组织设计。 2、施工组织设计的编制以项目部现有的施工技术力量和历年来桥梁施工的经验作为基础点,以工期2个月作为本单位工程进度控制目标,统筹考虑全桥分部分项工程的施工工艺,现场布置及施工进度计划。 3、施工组织设计中列出的人工、材料、机具设备等计划,仅作为指导施工时参考用,不作为最后的供应计划。 4、施工案的编制以下列文件和资料为依据: (1)施工承包合同书 (2)施工图设计文件 《城市人行天桥与人行地道技术规》(CJJ69—95) 《钢结构工程施工质量验收规》(GB50205—2001) 《建筑钢结构焊接技术规程》(JGJ81—2002) 《城市桥梁工程施工与质量验收规》(CJJ2-2008) 《建筑结构荷载规》(GB50009-2010) 《钢结构焊接规》(GB50661-2011) 二、工程概况 1、工程简介 本工程属于求索广场钢结构人行天桥,主要是为满足行人横过运河游玩的功能要求。桥全长145.635米,桥面2.4米,高3.45 米,桥面铺设玻萝格防腐木,钢化玻璃护栏,铝合金板吊顶。 2、地质概况

桥梁场地处于东山大道与柏临河路之间,场地平整。根据勘探结果表明,桥址区域岩土层可分为:即第1层杂填土、第2层淤泥质土、第3层粉质粘土、第4层粉细砂第五层为卵。 3、本段工程特点 ⑴、本工程地基为回填土,采用强夯的法对地基进行处理。达到设计要求后再进行独立基础的施工。基础施工是保证桥台结构安全的首要环节,其施工工艺复杂质量要求较高。施工中要采取完善的安全技术措施确保施工安全,施工中必须搭设双排钢管扣件式脚手架脚手架搭设按相应施工技术规要求执行。 ⑵、桥钢结构部分梁施工工序繁多,技术复杂,质量要求高,预埋件及支座、砼成型及养生都必须精心施工格控制。 4、施工目标 ⑴、工期目标 按照全线总体施工组织设计要求,该桥结构施工工期2个月。 ⑵、质量目标 确保一次合格率达100%,优良率达95%以上。 ⑶、安全生产目标 杜绝人身伤亡事故和重大交通、机械事故发生。 第二章施工准备 一、施工队组建 施工队组建采用直线制组织机构,下设各分项工程施工员及相关管理人员,负责桥梁工程现场具体施工管理。施工组织机构如下(图一):

生态景观工程施工

第一章工程概况及编制依据 (一)工程概况 1、工程名称:*生态景观工程施工*。 2、工程地点:***生态景观工程六标段位于木厂漫水桥以东至5号水面现状坝(滹沱河南北两岸)。 3、建设单位:*****市园林局、***生态绿廊工程筹建处。 4、工期要求:**年**月底前完工。 5、质量要求:合格。 6、承包方式:包工包料。 7、工程概况:*****生态景观设计总面积430公顷。包含滹沱河景观提升规划近期实施范围的“滹沱河生态休闲公园(塔元春早)”、“滹沱河自然公园(云龙绚秋)”、“滹沱河古渡公园(古渡斜阳)”和“滹沱河历史公园(滹沱记忆)”四个公园的的滨河地带。本工程6标段位于滹沱河古渡公园和滹沱河历史公园(即古渡斜阳景区和滹沱记忆景区),包含了公园西至木厂漫水路、东至4号水面东侧坝两岸的全部滨河用地,是以火车文化和休闲沙滩为主的景区。 本标段占地面积为811264m2,主要景点为城市轨迹和黄金海岸的提升改造,包括城市轨迹、黄金海岸、新元高速北停车场、节点一、节点二、节点三、节点四、滨水路道路、驳岸等若干主题部分。具体施工内容有土方、道路、铺装、驳岸、绿化、室外照明、景观给排水、毛石挡墙、木坐凳、矮墙坐凳、木平台、种植池、塑胶塑胶场地、入口廊架、轨道、车站、活动设施、可移动公共卫生间及售卖亭、一二三级标识等。 (二)编制依据 1、本工程施工招标文件、图纸及工程量清单。 2、施工现场踏勘情况。 3、《施工组织设计规范》(GB50502-2009) 4、《工程建设施工企业质量管理规范》(GB/T50430-2007)

5、《园林绿化工程施工及验收规范》(CJJ82-2012) 6、《城市园林绿化养护管理标准》(DB11/T213—2003) 7、《城市园林绿化用植物材料木本苗》(DB11/T211-2003) 8、《城市绿地设计规范》(GB50420-2007) 9、《城市容貌标准》(GB50449-2008) 10、《城市道路绿化规划与设计规范》(CJJ75-97) 11、《城市绿化和园林绿地植物材料木本苗木》(GJ/T34-91) 12、《河北省园林工程施工质量验收规程》(DB13(J)62-2006) 13、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 14、《工程测量规范》(GB50026—2007) 15、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 16、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015) 17、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2011) 18、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB50210—2010) 19、《建筑电气工程质量验收规范》(GB50303—2011) 20、《35KW及以下电缆敷设》(94D101-5) 21、《常用低压配电设备安装》(04D702-1) 22、《常用低压配电设备安装》(04D702-1 23、《常用灯具安装》(96D702-2) 24、《特殊灯具安装》(03D702-3) 25、《建筑采暖与给排水工程质量验收规范》(GB50242—2002) 26、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) 27、《喷灌工程技术规范》(GB/T50085-2007) 29、《埋地聚乙稀给水管道工程技术规程》(CJJ 101-2004) 30、《高密度聚乙稀排水管道工程施工与验收技术规程》(DBJ01-94-2005) 31、《天然花岗石建筑板材》(GB/T18601-2001) 32、《混凝土路面砖》(JC/T446-2000)

互通式立交桥工程施工组织设计方案

互通式立交桥工程施工组织设计方案

目录 第一章工程概况 (1) 第一节工程说明 (1) 一、工程位置及环境情况 (1) 1、工程位置 (1) 2、环境情况 (1) 3、地下管线现状 (1) 二、工程规模 (1) 第二节施工条件 (2) 一、本工程业主要求 (2) 二、周边条件 (3) 第二章施工组织管理机构 (5) 第一节施工管理目标 (5) 第二节工期要求及工期安排 (5) 第三节现场管理机构 (5) 第四节项目管理人员的配备 (5) 一、建立完整的管理组织机构 (6) 二、公司以及项目部施工组织机构框图 (7)

三、项目部主要成员职责 (9) 四、项目部管理要点 (12) 第三章施工总体部署及资源配备计划 (15) 第一节施工总体部署 (15) 第二节劳动力组织与投入计划 (15) 一、劳动力组织 (15) 二、班组配备 (15) 第三节施工机械配置 (16) 一、施工机械设备配备计划 (16) 第四章测量控制方法 (17) 第一节水准的控制方法 (18) 第二节平面控制方法 (18) 第五章道路工程施工方法 (19) 第一节路基工程施工方法 (20) 一、施工准备工作 (20) 二、基本施工顺序 (20) 三、主要施工方法 (20) 四、施工过程须重点注意的问题 (24)

第二节软基处理方法 (25) 一、换填碾压施工方法 (25) 二、软基施工时应着重注意的问题 (26) 第三节现状路面处理方法 (27) 一、现状水泥混凝土路面处理措施 (27) 二、现状沥青混凝土路面处理措施 (28) 第四节道路基层施工方法 (28) 一、基本施工顺序 (28) 二、主要施工方法 (28) 三、施工过程须重点注意的问题 (32) 第五节排水工程施工方法 (33) 一、施工顺序和施工方法的选择 (33) 二、主要施工方法 (34) 第六节电力工程施工方法 (43) 一、施工顺序及工艺流程 (43) 二、电力管线施工 (44) 2、沟槽开挖 (44) 第七节路基、路面工程施工方法 (45) 一、路面基层验收及透封层油粘层施工 (45)

桥梁亮化景观桥工程施工组织设计

施工组织设计

目录 一.编制依据: ........................................................................................................................................ 二.编制说明 ............................................................................................................................................ 三.工程概况 ............................................................................................................................................ 四.工程特点分析: ................................................................................................................................ 五.施工总体部署 .................................................................................................................................... 5.1本工程的主要目标 ...................................................................................................................... 5.2施工组织 ...................................................................................................................................... 5.3 施工总体安排 ............................................................................................................................. 5.4施工人员总体布置 ...................................................................................................................... 5.5 机械总体布置 ............................................................................................................................. 5.6 材料组织与运输 ......................................................................................................................... 六.施工方法: ........................................................................................................................................ 6.1测量控制 ...................................................................................................................................... 6.2 灌注桩施工 ................................................................................................................................. 6.3承台施工 ...................................................................................................................................... 6.4桥墩施工 ...................................................................................................................................... 6.5钢结构吊装 (34) 6.6连杆的安装 .................................................................................................................................. 6.7防腐木地板施工 .......................................................................................................................... 七.施工进度计划: ................................................................................................................................ 八.施工总平面图布置: ........................................................................................................................ 九.现场组织机构及质量保证体系: .................................................................................................... 十.保证质量的技术措施计划和施工过程的质量管理计划:............................................................. 十一.安全保证措施计划和文明施工措施计划:................................................................................. 11.1安全保证措施计划 .................................................................................................................... 11.2 环境保护措施计划.................................................................................................................. 11.3 文明施工措施计划.................................................................................................................. 十二.冬、雨、夜施工措施计划: ........................................................................................................ 12.1.冬季施工措施: ..................................................................................................................... 12.2.夜间施工措施 ............................................................................................................................ 12.3.雨期施工措施: ........................................................................................................................ 十三.施工临时用电安全措施计划: .................................................................................................... 十四.工程材料使用计划: .................................................................................................................... 十五.机具使用计划: ............................................................................................................................ 15.1灌注桩施工机具 ........................................................................................................................ 15.2下部结构施工机具 ....................................................................................................................

相关文档
相关文档 最新文档