文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 石油化工储油罐施工组织设计方案完整版

石油化工储油罐施工组织设计方案完整版

石油化工储油罐施工组织设计方案完整版
石油化工储油罐施工组织设计方案完整版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 河北鑫海化工储油罐安装工程

施工组织设计方案

编制王洁

审核张旭

审批黎侠

江苏省沛县防腐保温工程黄骅办事处

2011 年 9 月 20 日

目录

第一章工程概况

第二章储罐施工组织

第三章资源配置

第四章储罐施工工艺

第五章进度目标及保证措施

第六章质量保证体系和保证措施

第七章安全和环境保证措施

第一章工程概况

1.1工程简介

招标单位:河北鑫海化工有限公司

工程内容:150万吨年高品质沥青装置20000m3储罐安装工程工程地点:沧州市渤海新区化工园区

1. 2方案编制依据:

1.2.1河北鑫海化工有限公司招标文件

1.2.2国内执行的现行储罐制作安装验收标准

第二章储罐施工组织

2.1 总则

2.1.1 机构设置

公司在现场设立“150万吨年高品质沥青装置20000m3储罐安装工程

项目经理部”,项目经理部下设三科一室,150万吨年高品质沥青装置20000m3储罐安装工程项目经理部组织机构见下图:

150万吨年高品质沥青装置20000m3储罐安装工程项目经理部组织机构图

2.1.2 机构运行原则

⑴项目经理部是在本工程中派出的负责项目施工全过程管理的唯一组织机构;项目经理部严格实行项目法管理;项目经理在公司总体领导下,全速负责项目的施工管理,组织高效精干的队伍,运用“矩阵体制、动态管理、目标控制、节点考核”的项目动态管理组织施工,实施工期、质量、成本、安全四大控制,保证切实履行工程合同。

⑵公司总部

公司总部职能部门按制度定期到现场检查、督促、指导项目部各项工作。

⑶项目经理部安全管理

项目安全负责人在项目经理的领导下,全面负责施工现场的安全工作:制定安全生产计划、组建安全保证体系、完成安全生产。

⑷项目经理部质量管理

项目质量负责人在项目经理的领导下,负责组建项目经理部质保体系,保证质保体系日常工作的正常进行,就项目施工质量向公司管理者代表负责;项目部质安科安全员各自承担自己分管质量要素的质保工作,基层施工队伍各自的质保体系接受项目质保体系的领导,从而形成自上而下的完善体系。

⑸项目经理部的技术管理

项目技术负责人在项目经理的领导下,就技术工作对项目经理负责,基层作业队伍按班组设置负责人,形成自上而下的完善体系。

⑹项目经理部的设备材料管理

项目材料负责人在项目经理的领导下,负责施工机具的组织与管理、工程材料采购、储运,搞好本项目施工中的物资计划、采购、储运及领用工作,确保工程的顺利进行。

第三章资源配置

3.1 劳动力配置

3.2 机械配置

3.2.1 测量试验设备

第四章储罐施工

4.1.储罐施工方法的确定

大型拱顶储罐的主要施工方法有气顶提升倒装法、电动葫芦提升倒装法和液压提升法。对于本项目将采用电动葫芦提升倒装法。

4.2 施工程序

4.2.1 基础验收

4.2.2 罐底版铺设和焊接

4.2.3 罐顶层圈壁板组装焊接

4.2.4 罐顶安装、涨圈安装

4.2.5 安装提升装置及限位装置

4.2.6 电动葫芦提升罐体

4.2.7 提升到位,安装一层壁板,涨圈下移。再次提升,装下一层壁板,以此类推。具体施工程序见流程

4.3 材料检验

4.3.1 钢板与型材

⑴储罐用的钢板、型材和附件应符合设计要求,并应有质量证明书,质量证明书中应标明钢号、规格、化学成分、力学性能、供货状态及材料的标准。当无质量证明书或对质量证明书有疑问时,应对材料进行复验。复验项目和技术指标应符合现行国家或行业标准,并满足图纸要求。

⑵储罐用的钢板,必须逐张进行外观检查,其表面质量,应符合现行的钢板标准的规定。

⑶钢板减薄量、表面划痕与钢板实际负偏差之和,应符合钢板厚度允许范围的规定:δ≤4mm,允许偏差为-0.3mm;δ=6~7mm,允许偏差为-0.6mm,δ=8~25mm,允许偏差为-0.8mm。

⑷钢板应有标记,切割前应作标识移植,并按材质、规格、厚度等分类存放。存放过程中,应防止钢板产生变形,严禁用有棱角的物体垫底。

⑸型钢应按规格存放,存放过程中防止型材变形,并应做标识。

4.3.2 焊材

⑴焊接材料(焊丝、焊条等),应有出厂证明书,当无质量证明书或对质量证明书有疑问时,应对焊接材料进行复验,复验合格后方准使用。

⑵焊材入库应严格验收,并做好标记。

⑶焊材的存放、保管、应符合下列规定:

焊材库必须干燥通风,库房内不得放置有害气体和腐蚀性介质;焊材库房内温度不得底于5℃,空气相对湿度不得高于60%,并做好记录;焊材存放,应离开地面和墙壁,其距离均不得少于300mm,并严防焊材受潮。焊材应按种类、牌号、批号、规格和入库时间分类存放。

4.4 基础验收

4.4.1 一般规定

在储罐安装前,必须按土建基础交接文件对基础表面尺寸进行检查,合格并办理交接检查记录后方可安装。

4.4.2 基础表面尺寸,应符合下列规定:

⑴中心线坐标允差±20mm;中心坐标允差±10mm;

⑵基础表面径向平整度≤5mmm,基础表面凹凸度,自中心至周边拉线,应不大于25mm。

⑶沿周边平整度不大于1mmm,且整个圆周上任意两点高度不大于20mm。

⑷基础环行墙内径允差±5mm,宽度允差+50mm。

⑸基础锥度按土建专业施工图纸,验收合格后方可进行底版的铺设。

4.5 预制加工

4.5.1 一般要求

⑴储罐在预制、组装及检验过程中,所使用的样板应符合下列规定:

弧形样板的弦长不得小于2m;直线样板的长度不得小于1 m;测量焊

缝棱角的弧形样板,其弦长不得小于1m,样板宜用0.5~0.7mm厚度铁皮制作,周边应光滑、整齐。为避免变形,可用扁铁或木板加固。样板上应注明工程名称、专职检查员代号、部件及其曲率半径,作好的样板应妥善保管。

⑵钢板应平整,在预制前检查钢板的局部平面度,当用直线样板检查时,间隙不应大于4mm;当钢板为卷材时应展平、矫正。

⑶号料前,应核对钢板材质、规格,钢板应处于平放位置。

⑷在钢板上定出基准线,然后划出长度、宽度的剪切线,经检验合格后,在剪切线打上样冲眼,其深度应小于0.5mm,并用油漆作出标记。剪切线内侧划出检查线,同时在钢板上角处标明储罐代号、排版编号、规格与边缘加工符号。

⑸钢板坡口加工应按图样进行,碳钢材料的加工表面应平滑,不得有夹渣、分层、裂纹及熔渣等缺陷。切割后的坡口表面的硬化层应磨除。不锈钢板的坡口加工应在专用刨边机上进行。

⑹坡口形式和尺寸,按图样要求或焊接工艺条件确定。纵缝焊接的对接接头的间隙,应为4~6mm,钝边不应大于1mm,坡口宽度,应为16~18mm。

⑺壁板应在卷扳机上进行卷制,辊的轴线与壁板长边相互垂直,并随时用样板检查,壁板卷制后应直立于平台上水平方向用内弧形样板检查,其间隙不得大于 4 mm;垂直方向上用直线样板检查,其间隙不得大于1mm,

⑻在卷制大曲率弧板时,应有吊机配合,防止在卷制过程中,使已卷

制成的圆弧回直或变形。

⑼所有预制构件,应将零部件编号用油漆清晰标出。

⑽预制构件的存放、运输,应采取有效措施防止变形,损伤和锈蚀。对罐壁板、边缘板、弯曲构件等,应采用胎架运输、存放。

4.5.2 底版预制

⑴底版排版图应符合下列规定:

底版任意相邻焊缝之间的距离,不得小于300 mm,中幅板的宽度不得小于1m,长度不得小于2m,当中幅板采用搭接接头时,搭接宽度不得小于5倍的底版厚度,且不得小于30mm。中幅板与边缘板的搭接宽度,不应小于60mm。

弓形边缘板尺寸的测量部位及允许偏差应符合下表规定:

⑵弓形边缘板对接接头的间隙,其外侧宜为6~7mm;内侧宜为8~12mm。边缘板对接焊缝下面的垫板与相邻两块边缘板中的一块先点焊定位,且必须与两块帖紧。

⑶边缘板沿罐底半径方向的最小尺寸,不得小于700mm。

4.5.3 壁板预制

壁板排版图应符合下列规定:

⑴各圈壁板纵向焊缝向同一方向逐圈错开,其间距宜为板长的13,且不得小于500mm;底圈壁板纵向焊缝与罐底边缘板的对接焊缝之间的距离不得小于300mm;罐壁开孔接管或开孔接管补强板外缘与罐壁纵向焊缝之间的距离,不得小于200mm;与环向焊缝之间的距离,不得小于100mm;包边角钢对接接头与壁板纵向焊缝之间的距离,不得小于200mm;罐壁板宽度不得小于1m,长度不得小于2m。

⑵壁板尺寸的允许偏差,应符合下表的规定,其尺寸测量见下表:

4.5.4 构件预制

⑴加强圈、包边角钢等弧形构件加工成型后,用弧形样板检查,其间隙不得大于2mm。放在平台上检查,其翘曲变形不得超过构件长度的

0.1%,且不得大于4mm。

⑵热煨成型的构件,不得有过烧、变质现象,且其厚度减薄量不得超过1mm。

4.6组装

4.6.1一般规定

⑴储罐组装前,底版、罐顶、壁板应预制完成并复检合格,将预制件的坡口和搭接部分的泥沙、铁锈、水、及油污等清理干净。

⑵拆除组装用的工具卡时,不得损伤母材;钢板表面的焊疤应打磨平滑;如果母材有损伤,应按要求进行修补。

⑶储罐组装过程中,应采取措施,防止大风等自然条件造成储罐的失稳破坏。

4.6.2 底板铺设

⑴底板铺设前,其下表面应涂刷防腐涂料,每块边缘50mm范围内不刷。

⑵在基础上划出十字中心线,并将中心部位的底版预先画上基准线,按排版图由中心向两侧铺设中幅板和边缘板。

⑶铺设时,宜先铺设中幅板,后铺设边缘板,中幅板应搭在弓形边缘板的上面,搭接宽度不得小于60mm;底版搭接宽度允许偏差为±5mm。重叠部分要除掉砂、垃圾等物。找正后,采用卡具或固定焊固定。中幅板应搭接在弓形边缘上面,搭接宽度可适当放大。搭接接头三层板重叠部分,应将上层底版切角(见下图),切角长度应为搭接长度的2倍,其宽度应为搭接长度的23。在上层底版铺设前,应先焊接上层底版覆盖部分的角焊缝。

⑷罐底板下料直径不得小于(1+21000)×D设计

⑸边缘板与罐壁板相焊接的部位应平滑,对接焊缝应完全焊透,边缘板对接焊缝下的垫板必须与边缘贴紧,其间隙不得大于1mm,并与先铺的定位板定位焊。罐底对接接头间隙,当钢板厚度δ>6mm时,间隙为6~8mm。

4.6.3 罐顶组装

⑴储罐底版铺设及固定完成后,在其上面划出壁板组装圆周线(其划线尺寸D应比设计直径放大10mm,以作为围板焊缝收缩余量)并打上样冲眼,在组装圆周线上每隔2米左右点焊一个角钢头定位。

⑵将现场蒙板吊装至网壳上,从中心向四周均布排开,安装后把钓饵处焊疤打磨干净。

⑶按罐顶排版图下料,单片顶板采用对焊焊缝,应符合焊缝间距不小于200mm的规定。

4.6.4 壁板组装

⑴壁板组装前,应对预制的壁板进行复检,合格后方可组装,如壁板弯曲过大应修整,同时应释放预制时产生的内应力,当需重新校正时,应防止出现锤痕。

⑵新围壁板组焊时,每层都应留有两道对称布置的活口(立焊缝)不施焊,这两道活口待顶升到位后再组焊。

⑶提升前,新围壁板上每隔300~400mm焊一挡板(长约200mm),以便于提升后新围壁板组对就位。

⑷壁板组装技术要求

①相邻两壁板上口的允许偏差,不应大于2mm。在整个圆周上任意两点水平的允许偏差,不应大于6mm;壁板的铅垂允许偏差,不应大于3mm。

②壁板组装时,应保证内表面齐平,错边量应符合下列规定:

纵向焊缝错边量:当板厚小于或等于10mm时,不应大于1mm;当板厚大于10mm时,不应大于板厚的110,且不应大于1.5mm,当上圈壁板厚度小于8mm时,任何一点的错边量均不得大于1.5mm。

③组装焊接后,在壁板1m高处,内表面任意点半径的允许偏差不应超过±19mm;其他各圈的铅锤允许偏差,不应大于该壁板高度的0.3%;罐壁环缝对接接头组装间隙为当6≤δ≤15mm时,B=2 0~+1mm;15≤δ≤20mm 时,B=3±1mm。罐壁纵缝对接接头的组装间隙为2~3mm。

(5)固定装置

为防止罐体在提升时由于磨擦力将新围的壁板提起来或产生水平位移,需要在新围板的下边等距离地设置若干耳板(这里考虑25组),使新围壁板固定在底板上,结构形式上如下图:

(6)收紧装置

除第一层壁板外,对新围的壁板留有两道对称布置、暂不焊的活口,待罐体提升到预定的高度后,用收紧装置将活口收紧,以便进行组对环焊缝和两道活口的立焊缝。

每道活口的上、中、下各配一付直径为M24(正反扣)的调整螺丝或三只

3吨的倒链供收紧活口,待罐体千到预定高度后收紧活口。如下图:

(7)罐体提升步骤

①首圈带板及罐顶安装完成后,将涨圈置于首圈带板下部300㎜处,涨圈应用斜铁打紧,使之紧贴首圈带板罐壁,做好罐体提升准备。

②安装立柱及电动葫芦,立柱尽量靠近罐壁,避免涨圈吊点受较大的径向力而影响罐壁的椭圆度。

③安装总控制台。

④电动葫芦进行空负荷试提升。

⑤调整各电动葫芦使之均匀提升,并保持涨圈水平。

⑥储罐提升时,操作人员先以电铃通知施工人员,保持各电动葫芦均衡同步,避免个别动作大幅上升或下降。

⑦提升到位后用收紧装置收缩待装壁板,并调整壁板椭圆度、对口错边量等,使其符合技术要求。

⑧新装壁板立缝及环缝焊接完成后,将涨圈拆下移到下圈壁板上。

⑨重复⑤-⑨安装步骤,直到所有壁板安装结束。

(8)通讯和照明

罐体提升时应配对讲机,以保证罐体外联系和协调工作。

储罐内部照明采用不大于36V的安全电压作为照明电源,用电缆线将安全电源接入罐内。

4.7 附件安装

4.7.1 罐体的开孔接管,应符合下列要求

开孔接管的中心位置偏差应≤10㎜;接管外伸长度的允许偏差,应为±5㎜。开孔补强板的曲率,应与罐体曲率一致。开孔接管的法兰密封面应平整,不得有焊瘤和划痕,法兰的密封面应与接管的轴线垂直,倾斜不应大于法兰外径的1%,且不得大于3mm,法兰的螺栓孔,应跨中安装。

4.7.2 随着罐体组装,同时进行旋梯、栏杆和平台的预制安装并且符合施工图纸及GB《钢结构工程施工及验收规范》要求。

4.8 焊接

4.8.1 焊工考核

从事储罐焊接的焊工要持有劳动部门颁发的锅炉压力容器焊工考试合格证书,且考试试板接头型式、焊接方法、焊接位置及材质等均应与施焊的储罐一致。

4.8.2焊接工艺评定

焊接施工前应按《压力容器焊接工艺规程》JBT规定进行焊接工艺评定,公司已有适合的合格焊接工艺评定,则可使用已有的焊接工艺评定。

4.8.3焊接材料

焊接材料应设专人负责保管,焊接材料的贮存应保持干燥,相对湿度不得大于60%,焊接材料使用前应进行烘干,低氢型焊条说明书进行烘干

后,应保持存在100~150°C的恒温箱内,药皮无脱落和明显裂纹。焊工应使用保温筒,焊条在保温筒内不宜超过4小时,超过后应按原烘干制度重新烘干,重复烘干次数不宜超过二次。

4.8.4焊接环境

施焊环境出现下列任一情况,且无有效防护措施时,禁止施焊:

(1)雨、雪环境。

(2)手工焊时,风速超过8ms。

4.8.5焊接技术要求

(1)焊前应清除坡口及坡口两侧20mm范围内的泥砂、铁锈、水份和油污等有害杂质,并应充分干燥。

(2)定位焊及工卡具的焊接应由合格焊工担任,焊接工艺与正式焊接相同,引弧和熄弧应在坡口内及焊道上,每段定位焊长度为100㎝,间隔300㎝,焊缝高3~5㎜,丁字缝必须定位焊。

(3)焊接中应注意焊道始端和终端质量,始端应采用后退起弧法,不得在焊件表面上引弧和试验电流。必要时可采用引弧板,终端应将弧坑填满,焊接开始,中途停止,换焊条要快,否则应打磨接头。

(4)多层焊时层间接头应错开300㎜以上,每层焊道焊完后,应将焊渣清除干净,并用砂轮将焊瘤打磨至与焊层平齐后,方可进行下层焊道的焊接,接头应错开丁字口。

(5)储罐所有的搭接头,应至少焊两遍。

4.8.6焊接顺序

(1)罐底焊接

①罐底焊接前检查:对照排板图,确认排板方位是否正确;确认底板搭接量是否符合要求;检查坡口尺寸是否符合要求;合格后办理交接手续,方可施焊。

②中幅板的焊接:先焊短焊缝,后焊长焊缝,初层焊道应用分段退焊。在上层底板铺设前,应先焊接上层底板覆盖部分的角焊缝。在焊接短焊缝时,宜将长缝的定位焊铲开,用定位板固定中幅板的长缝;焊接长缝时,焊工应均匀对称分布,由中心开始向两侧分段退焊,焊至距边缘板300㎜停止施焊。

③罐底边缘板的焊接:对接焊缝初层焊,宜采用焊工均匀分布、对称施焊方法。首先施焊靠外缘300㎜的部位,在罐底与罐壁连接的角焊缝焊完后。且边缘板与中幅板之间的收缩接头施焊前,应完成剩余的边缘板对接焊缝的焊接。收缩缝第一层焊接,应采用分段退焊法或跳焊法。

③罐底与罐壁连接的角焊缝焊接,应在底圈壁板纵焊缝焊完后施焊,并由数对焊工从罐内、外(罐内焊工应在前面约500㎜处)沿同一方向进行分段焊接,初层焊道应采用分段退焊或跳焊法。

(2)罐顶焊接

为防止焊接应力变形超标,罐顶按下列顺序施焊:

①焊接肋条与顶板的连接焊缝,先焊纬向后焊径向,然后焊接内侧的搭接焊。

②焊接顶板外侧径向长焊缝,焊工应均匀分布,对称隔缝由中心向外分段退焊。

③焊接中心板环缝,再焊顶板与包边角钢的连接环缝,注意焊脚高度

储油罐工程施工设计方案

罐体喷砂除锈防腐施工方案

长兴建设集团 2016年11月29日

目录 一、工程概况 (4) 二、编制依据 (4) 三、项目组织机构 (5) 四、施工总体部署 (7) 五、施工程序 (12) 六、主要施工方案 (12) 七、施工进度控制 (16) 八、施工质量控制 (17) 九、质量保证体系 (21) 十、HSE管理 (26)

一、工程概况 本工程系成泰化工1000立方储油罐喷砂除锈刷漆工程,编制罐体喷砂除锈防腐施工方案以指导现场作业人员按规要求保质保量的完成该单项工程。 储罐共有1台,罐体外做防腐,除锈等级要求Sa2.5级, 即喷砂除锈后,钢材表面无可见的油脂、污垢,氧化皮、铁锈和油漆涂层等附着物,任何残留的痕迹应仅是点状或条纹状的轻微色斑。 二、编制依据 1、《钢质石油储罐防腐蚀工程技术规》GB50393-2008 2、《石油化工设备和管道涂料防腐蚀设计规》SH/T3022-2011 3、《高处作业吊篮》GB19155-2003 4、《建筑工程冬期施工规程》JGJ104-2011 5、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规》JGJ130-2011 6、《建筑施工高空作业安全技术规》JGJ80-2005 7、《施工现场临时用电安全技术规》JGJ46-2005 8、施工现场条件

三、项目组织机构 针对于储罐除锈刷油的施工,项目部成立专项施工小组,以确保安全文明施工及施工质量为目的,进行整体计划及安排工作,使施工作业全过程按照计划工期顺利完成。 1、组织机构图: 项目经理 现场负责人

2、主要人员职责 2.1项目经理:对施工全过程的总体运行进行协调控制,提供资源保证,对施工全过程负责。 2.2现场负责人:负责组织施工技术方案的执行,负责落实安全措施的执行,负责现场指挥工作,安全第一、把握现场大局,协调现场一切资源,保证施工过程安全有序进行。 2.3技术部:负责编制储罐喷砂除锈防腐施工方案,参加技术交底,参与施工前的准备工作,协助现场负责人做各环节的技术工作。 2.4质量部:负责材料的检查和验收,负责对机械设备的状况进行核实确认。对施工全过程的喷砂、除锈、刷油质量的控制及检查验收,保证整体施工质量达到要求。 2.5安全部:负责编制安全技术措施方案并进行施工前交底、

石油化工储油罐施工设计方案完整版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 河北鑫海化工储油罐安装工程 施工组织设计方案 编制王洁 审核张旭 审批黎侠 江苏省沛县防腐保温工程黄骅办事处 2011 年 9 月 20 日

目录 第一章工程概况 第二章储罐施工组织 第三章资源配置 第四章储罐施工工艺 第五章进度目标及保证措施 第六章质量保证体系和保证措施第七章安全和环境保证措施

第一章工程概况 1.1工程简介 招标单位:河北鑫海化工有限公司 工程内容:150万吨年高品质沥青装置20000m3储罐安装工程 工程地点:沧州市渤海新区化工园区 1. 2方案编制依据: 1.2.1河北鑫海化工有限公司招标文件 1.2.2国内执行的现行储罐制作安装验收标准 第二章储罐施工组织 2.1 总则 2.1.1 机构设置 公司在现场设立“150万吨年高品质沥青装置20000m3储罐安装工程

项目经理部”,项目经理部下设三科一室,150万吨年高品质沥青装置20000m3储罐安装工程项目经理部组织机构见下图: 150万吨年高品质沥青装置20000m3储罐安装工程项目经理部组织机构图 2.1.2 机构运行原则 ⑴项目经理部是在本工程中派出的负责项目施工全过程管理的唯一组织机构;项目经理部严格实行项目法管理;项目经理在公司总体领导下,全速负责项目的施工管理,组织高效精干的队伍,运用“矩阵体制、动态管理、目标控制、节点考核”的项目动态管理组织施工,实施工期、质量、成本、安全四大控制,保证切实履行工程合同。

⑵公司总部 公司总部职能部门按制度定期到现场检查、督促、指导项目部各项工作。 ⑶项目经理部安全管理 项目安全负责人在项目经理的领导下,全面负责施工现场的安全工作:制定安全生产计划、组建安全保证体系、完成安全生产。 ⑷项目经理部质量管理 项目质量负责人在项目经理的领导下,负责组建项目经理部质保体系,保证质保体系日常工作的正常进行,就项目施工质量向公司管理者代表负责;项目部质安科安全员各自承担自己分管质量要素的质保工作,基层施工队伍各自的质保体系接受项目质保体系的领导,从而形成自上而下的完善体系。 ⑸项目经理部的技术管理 项目技术负责人在项目经理的领导下,就技术工作对项目经理负责,基层作业队伍按班组设置负责人,形成自上而下的完善体系。 ⑹项目经理部的设备材料管理 项目材料负责人在项目经理的领导下,负责施工机具的组织与管理、工程材料采购、储运,搞好本项目施工中的物资计划、采购、储运及领用工作,确保工程的顺利进行。 第三章资源配置

码头工程施工组织设计

施工组织设计(方案)报审表工程名称: 淮安港淮阴区城西作业区一期工程编号:

本表一式三份,业主(建设单位)、监理、承包人各一份。 淮安港淮阴港区城西作业区一期码头土建工程 施工组织设计 第一章:编制依据 淮安港淮阴港区城西作业区一期码头工程施工图。 淮安港淮阴港区城西作业区工程岩石工程勘察报告 现行的有关规范、标准、规程 现场调查的有关资料 第二章:工程概况 一、地理位置 淮安港淮阴港区城西作业区位于淮安市淮阴区袁集乡,盐河航道北岸,距市区5.0km,靠近徐宿高速淮安西出口,北侧为淮涟三干渠,交通方便。 二、地形、地貌 属于淮河下游冲积平原,场地现状为农田,地形较平缓,地面标高在11.1m-12.5m(85国家高程基准)之间。 三、气象、水文 1、设计特征水位 设计高水位+10.1m(20年一遇洪水位); 设计低水位+7.45(98%低水位)。 2、地下水深0.5m

3、气象:淮安地处淮河中下游,属北亚热带和南暖带的过度气候带,具有冬干冷,夏湿热,春秋温和,四季分明的特点。 气温: 历年平均气温:14.0℃(高值年15.1℃,低值年13.0℃) 历年极端最高气温:39.5℃(1966.8.8) 历年极端最低气温:-21.5℃(1969.2.6) 最热月为7月、8月:月平均气温31.0℃。 最冷月为1月:月平均气温-3.6℃。 2、降水 历年平均降水量:958.8mm 年最大降水量:1360.6mm(1956) 月最大降水量:576mm(1965.7) 日最大降水量:207.9mm(1976.6.30) 全年平均降水量日数为:102.5d,最多年为134d,最少年为70d,日降水量≥50mm 的暴雨日数每年平均3.9d;≥25mm的大雨日数为10d。 由于受近海季风环流的影响,降水的年内分配不均匀,其中以夏季(6-8月)最多,占年降水量的55%,冬季(12-2月)占8%,春季(3-5月)占25%,秋季(9-11月)占22%,夏季的7月、8月两个月降雨量为全年之最。 3、风 历年平均风速3.5m/s,最大风速20 m/s,频率4%。 4、雾 历年平均小于1000m能见度的大雾天数为37.2天,最多年为53天,最少年为20天,主要出现在春、秋、冬季,即3、4、5、9、11、12、1月。 5、冰 历年平均最早结冰日为11月18日,终冰点为3月25日,历年最大的结冰厚度为20cm。 6、冻土 最大冻土深度23cm。 7、降雪 历年平均降雪初日为12月13日,终日为3月7日,最早降雪初日为11月9日,终日为1月20日。最晚降雪初日为1月20日,终日为4月18日,历年平均降雪日数为7-9d。 四、工程地质

原油储罐的防腐措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 原油储罐的防腐措施(正 式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-2729-78 原油储罐的防腐措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 近年来,随着国民经济的飞速发展,我国石油需求的大幅增长和石油工业的蓬勃发展,作为原料油的储存装置,储罐的数量也越来越大。这些设施的可靠安全运行对长输管道的安全生产及环境安全有着直接关系。据某调查机构研究现,我国每年因为储罐腐蚀而造成的经济损失已达到2000万美元以上,同时造成了多起人员伤亡事故。因此,对原油储罐的主要腐蚀部位进行正确的分析,并据此采用有效的防护措施已势在必行。 一.原油储罐的防腐措施如下: 1. 合理选材 由于储罐是钢厂焊接而成,那么在选用钢材时就应选用C<0.2%和S、P含量<0.5%d的材料,同时在罐底和罐顶应增加厚度,这主要是考虑到这两个地方比

较容易腐蚀。 2. 采用涂料与阴极保护相结合的技术 单一的涂层可以对大面积基体金属起到保护作用, 但对涂层缺陷处不但不能起到保护作用, 还会形成大阴极小阳极而加速涂层破损处的腐蚀;涂层与牺牲阳极联合保护可以对涂层破损处达到有效保护, 并且联合保护比单纯的阴极保护节省牺牲阳极用量, 电流分散效率好, 是行之有效的保护办法。同时还可利用外加电流阴极保护使被保护部位的电极电位通过阴极极化达到规定的保护电位范围, 从而抑制腐蚀发生。“实践表明, 阴极保护加涂敷层技术是油品储罐防腐蚀最经济合理的方法”川。图1 反映了某原油罐区采取阴极保护技术后, 恒电位仪所测电位情况。 3.抗静电涂料防腐 油料在流动、过滤、搅拌、喷射和灌注等过程中可能产生静电荷, 携带静电荷的流体进人储罐后发生电荷积聚, 引起电位升高, 如果油料中的静电荷不能迅速释放, 则该电位上升到超过安全极限值, 可能发

储油罐施工方案

罐体喷砂除锈防腐施工方案 河南长兴建设集团有限公司2016年11月29日

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、项目组织机构 (4) 四、施工总体部署 (5) 五、施工程序 (9) 六、主要施工方案 (9) 七、施工进度控制 (13) 八、施工质量控制 (13) 九、质量保证体系 (17) 十、HSE管理 (21)

一、工程概况 本工程系山东成泰化工有限公司1000立方储油罐喷砂除锈刷漆工程,编制罐体喷砂除锈防腐施工方案以指导现场作业人员按规范要求保质保量的完成该单项工程。 储罐共有1台,罐体外做防腐,除锈等级要求Sa2.5级, 即喷砂除锈后,钢材表面无可见的油脂、污垢,氧化皮、铁锈和油漆涂层等附着物,任何残留的痕迹应仅是点状或条纹状的轻微色斑。 二、编制依据 1、《钢质石油储罐防腐蚀工程技术规范》GB50393-2008 2、《石油化工设备和管道涂料防腐蚀设计规范》SH/T3022-2011 3、《高处作业吊篮》GB19155-2003 4、《建筑工程冬期施工规程》JGJ104-2011 5、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 6、《建筑施工高空作业安全技术规范》JGJ80-2005 7、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 8、施工现场条件

三、项目组织机构 针对于储罐除锈刷油的施工,项目部成立专项施工小组,以确保安全文明施工及施工质量为目的,进行整体计划及安排工作,使施工作业全过程按照计划工期顺利完成。 1、 2、主要人员职责 2.1项目经理:对施工全过程的总体运行进行协调控制,提供资源保证,对施工全过程负责。 2.2现场负责人:负责组织施工技术方案的执行,负责落实安

燃气工程施工组织设计方案

南海区大沥永华铜铝厂燃气工程 燃气庭院管施工 施工方案 编写: 审核: 批准: 省石油化工建设集团公司 2010年月日

目录 1.工程概况 (2) 2.施工依据 (2) 3.施工工期要求 (3) 4.施工资源计划 (3) 5.施工技术措施 (4) 6.质量保证措施 (10) 7.职业健康安全与环境保证措施 (12) 8.工程竣工验收 (13)

1.工程概况 1.1工程简介 本工程为南海区大沥永华铜铝厂燃气工程庭院管。建设单位为省南海永华铜铝材。设计单位为燃气热力设计研究院有限责任公司。监理单位为工程建设监理。 1.2工程围 本次图纸设计围为南海区大沥永华铜铝厂庭院燃气管道,接龙溪村北路D110×10中压管,供该厂用气,埋地管线总长约为200m。 主要设计参数: 1.2.1本次设计采用集中计量,分路调压供气的方式,该厂最高用气量为480Nm3/h(NG)。 1.2.2系统介质: 处理后的干天然气 1.2.3燃气管道设计压力为0.4Mpa。 1.2.4碳钢阀门、管件及法兰选用压力等级:1.6Mpa 1.2.5中压埋地管采用PE100 SDR11系列D110X10规格,全自动焊机热熔焊接连接,其中Z8-Z9段约50米采用水平定向钻方式敷设;PE100 SDR11系列D63×5.8电熔连接。 1.2.6设备:计量选用G160计量撬,最大通过能力为250m3/h。 1.3主要实物工程量 2.施工依据

2.1甲、乙双方签订的施工合同; 2.2燃气热力设计研究院有限责任公司设计的施工图纸及文件资料; 2.3《城镇燃气设计规》(GB50028-2006) 2.4《城镇燃气输配工程施工及验收规》(GJJ33-2005); 2.5《聚乙烯燃气管道工程技术规程》(CJJ63-2008); 2.6《城镇燃气室工程施工及验收规》(CJJ94-2009) 2.7《工业金属管道工程施工及验收规》(GB50235-97); 2.8《现场设备、工业管道焊接工程及验收规》(GB50236-98); 2.9《燃气用埋地聚乙烯PE管道系统第1部分:管材》(GB15558.1); 2.10《燃气用埋地聚乙烯PE管道系统第2部分:管件》(GB15558.2); 2.11集团公司“三位一体”管理体系程序文件。 3.施工工期要求 本工程的开工时间由业主下发开工令为准,施工总工期为15天。根据现场土建进度调整工期,配合业主总包单位进度施工。 4.施工资源计划 4.1劳动力需用计划 4.2施工需用机具计划

某港口码头施工组织设计

目录 第一章、编制总说明 (1) 1.1、编制依据 (1) 1.2、编制主要内容 (1) 1.3、工程管理目标 (2) 1.4、工程概况 (2) 1.5、对外交通条件 (5) 1.6、施工场地及水电条件 (5) 1.7、工程实施重点与难点 (5) 第二章、施工总平面布置 (7) 2.1、施工总平面布置原则 (7) 2.2、砂石堆放及混凝土拌合系统 (2) 2.3、砼预制构件预制场 (4) 2.4、项目部办公生活区和生产加工区 (6) 2.5、施工道路与供水、供电说明 (6) 第三章、施工总进度计划及工期保证措施 (10) 3.1、施工进度安排原则 (10) 3.2、工期目标与控制性工期 (10) 3.3、施工的总体布署 (11) 3.4、施工总进度计划网络图 (11) 3.5、对工程进度控制的管理措施 (12) 3.6、工期保证措施 (13) 第四章、施工组织机构 (13) 4.1、项目部管理机构设置 (13) 4.2、各部门管理人员职责分工 (14) 第五章、主要施工设备、试验和检测仪器、劳动力计划、进度计划横道图、施工总平面

图、临时用地等计划表 (15) 5.1、附表一:拟投入本标段的主要施工设备表............................................ 15。 5.2、附表二:拟配备本标段的试验和检测仪器设备表 (15) 5.3、附表三:劳动力计划表 (19) 5.4、附表四:计划开、竣工日期和施工进度横道图 (20) 5.5、附表五:施工总平面图 (21) 5.6、附表六:临时用地表 (22) 第六章、各分部分项工程施工技术方案 (6) 6.1、主体工程施工方法和施工流程 (6) 6.2、施工测量及观测施工方案 (7) 6.3、土方工程施工方案 (9) 6.4、筑岛施工方案 (9) 6.5、钻孔灌注桩施工方案 (26) 6.6、钢筋混凝土总体施工 (27) 6.7、上部结构施工 (36) 6.8、冬、雨季及汛期施工措施 (41) 第七章、工程施工质量保证措施 (67) 7.1、质量控制目标 (67) 7.2、质量管理体系 (68) 7.3、质量管理制度 (69) 7.4、质量通病防治措施 (70) 第八章、安全生产、文明施工的计划及目标管理的措施 (71) 8.1、安全生产、文明施工的目标 (73) 8、2、安全管理 (73) 8.3、安全保护措施 (75) 8.4、安全措施 (75) 8.5、文明施工措施 (75) 8.6、文明施工作业 (76)

储罐内壁防腐方案

石化储罐内壁防腐方案 一、石化储罐内壁腐蚀机理分析: 油品本身,不管是原油、半成品油还是成品油,都没有腐蚀性,但是由于油品中有无机盐、酸、硫化物、氧、水分等腐蚀性杂质,以及在炼制过程中产生的腐蚀性介质均会对油罐造成腐蚀。 从腐蚀程度上讲.一般轻质油比重质油重,二次加工轻质油(如焦化汽油,焦化柴油之裂化汽油)比直溜轻质油重.中间产品比成品油重。油罐腐蚀严重部位是污油罐和轻质油罐(石脑油罐和汽油罐)的气相液相交界处及其气相部位.汽油罐顶的腐蚀尤为严重,其次是轻质油罐底和重质油罐(原油罐、渣油罐等)油水交界面(油罐周围lm高左右)的罐壁和罐底。 随着装置高含硫原油加工量的不断增加,原油储罐的腐蚀日益加重。储罐清罐检修时.在罐体、罐底或罐顶经常可以发现麻点、凹坑,甚至被腐蚀穿孔,一旦发生事故,后果将下堪设想。下面详细介绍石油储罐内壁罐顶、罐壁和罐底腐蚀机理。 罐顶及罐壁上部 这个部位不直接接触油品,属于气相腐蚀。根据大气腐蚀机理,其实质属于 电化学腐蚀范畴,腐蚀是通过冷凝水膜,在有害气体S0 2、C0 2 、H 2 S、0 2 等的作用 下,形成腐蚀原电池。由于水膜薄,氧容易扩散,耗氧型腐蚀起主导作用。在罐壁气液结合面处的腐蚀,是氧浓差电池条件下的腐蚀,是罐壁腐蚀最严重的部位之一。不同的储罐罐顶结构不同,对腐蚀的影响也不同。 罐壁中部 罐壁中部直接与油品接触,其腐蚀主要是油品的化学腐蚀,这个部位腐蚀程度最轻。但对于液位经常变化的油罐,气液结合面处的腐蚀比较严重。 罐壁下部和罐底板上表面 这个部位是油罐内腐蚀最严重的部位,主要是电化学腐蚀。由于储存和运输过程中水分积存在罐底板上,形成矿化度较高的含油污水层,造成电化学腐蚀。 通常含油污水中含有Cl-和硫酸盐还原菌,同时溶有S0 2、C0 2 、H 2 S等有害气体, 腐蚀性极强。在罐壁下部和罐底板上表面油水结合面处,存在浓差腐蚀。当底板上设置加热盘管时,由于温度和焊接形成的电偶因素会加剧局部腐蚀。由于罐底

最新储油罐外防腐工程施工方案资料

【储油库油罐及附件防腐】外防腐工程 施 工 方 案

会签栏 施 工 单 位 监 理 单 位 建 设 单 位 编制: 审核: 批准:

1 工程概况 本工程名称为储油库油罐及附件防腐外防腐工程,工程地点为机场储油库内,针对施工对储油库工作运行的影响,为了确保安全,又有利于施工缩短建设工期,减小施工难度,为确保本防腐工程质量,尽量减少影响,特制定此方案。 所用材料为: 丙烯酸聚氨酯漆,底漆选用“关西”牌环氧富锌底漆,中间漆采用特种环氧漆EX-500(灰色),面漆选用“关西”牌聚氨酯面漆RETAN 6000(根据业主方要求选用白色等)。 2 腐蚀介质及环境状况 2.1位置:室外露天 2.2腐蚀环境:大气、日晒、雨露、紫外线 2.3压力:常压 3 编制依据 3.1 业主方提供的资料及要求 3.2 SH3022-99 《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》; 3.3 GB8923—88 《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》; 3.4 HGJ229—91 《工业设备、管道防腐蚀施工验收规范》; 3.5 GB50205-2001 《钢结构工程施工质量验收规范》 根据国家相关标准和业主方要求,根据不同设备采用不同的工艺方案。 4 丙烯酸聚氨酯漆防腐工程施工方案 4.1 材料选择 4.1.1采用中远关西涂料化工(上海)有限公司生产的“关西”牌聚氨酯面漆RETAN 6000(白色)(颜色由业主方指定),涂刷环氧富锌底漆两遍、环氧漆 EX-500两遍、聚氨酯面漆 RETAN 6000两遍。 4.1.2管线形象标识、颜色按成都分公司储油库要求执行。 4.2 主材主要技术指标

石油化工工程施工组织设计

中化1200万吨/年炼油项目绿化工程标段Ⅲ 施 工 组 织 设 计 编制人: 复核人: 审批人: 禾鑫园林工程 项目部 二0一五年五月二十五日

目录 第一节工程概况及主要工程量 (1) 1编制依据 (1) 2工程概况 (1) 3 主要工程量 (2) 4 建设条件 (2) 第二节工程重点及施工难点分析 (4) 1场地施工重点及难点分析 (4) 2乔灌木种植重点及难点分析 (5) 3大树的栽植施工方案 (5) 4保护地下管线和周围构筑物的措施 (6) 第三节现场组织管理机构 (6) 1 施工组织机构设置和组织机构图 (6) 2 项目部管理职责 (7) 3 施工主要管理岗位职责 (8) 4 项目管理人员计划 (11) 第四节施工布署及工程进度 (12) 1 施工组织 (12) 2 施工总平面布置 (12) 3 工程进度 (13) 4 工程施工进度计划表 (14) 第五节人员、施工机具进场计划及进度的保证措施 (14)

2 施工机具计划 (15) 3 工程进度的保证措施 (15) 第六节主要施工技术方案 (19) 1施工测量技术方案 (19) 2绿化土方工程施工方案 (19) 3 绿化种植施工方案 (20) 4苗木反季节施工方案 (29) 5绿化养护施工方案 (31) 第七节质量保证措施 (34) 1质量方针和目标 (34) 2质量组织机构 (34) 3质量职责 (34) 4栽植基础工作 (36) 5栽植工作 (36) 6确定质量控制点 (38) 第八节HSE保证措施 (38) 1 HSE组织机构和职责 (38) 2施工机具 (40) 3开挖安全 (42)

疏浚工程施工施工方案

一、工程概况 1.1、胡埭镇河道环境综合整治工程(直湖港水系)清淤施工三标段建设内容为龙延河、王典桥浜、前家浜、下场浜、淀溪环浜、姚巷浜、席巷浜、潘贵庄浜、西头浜、东盛巷浜、巷头岸浜、楼下浜、后吴浜),主要内容为:河道清淤、沿线清理障碍物等。 1.2、建设地点:滨湖区胡埭镇。 1.3、主要工程项目内容 本工程施工内容包括:河道清淤约14万方,其中龙延河80579.0立方为挖泥船施工,其余为水力冲淤,总工期要求90日历天。施工路线长,清淤方量大,工期比较紧张,需进行统筹考虑计划,配足资源,进行合理调度安排,抓住关键线路,狠抓落实,使施工一直处于受控状态。 二、施工测量 2.1测量依据 1、业主提供的勘测基线控制点(网),水准点。 2、胡埭镇河道环境综合整治工程(直湖港水系)清淤施工三标段施工图纸。 3、《水运工程测量规范》(JTJ203-2001)。 2.2施工测量范围 本工程施工测量工作主要包括: 1、测设施工基线和施工水准点; 2、疏浚控制测量; 2.3测量工作程序 1、由主管工程技术人员提供测量所需的资料、图纸。 2、测量员负责现场测量及内业计算。 3、主管工程技术人员负责审核现场测量成果及内业计算结果。 4、对重要项目,工程项目主管工程师必须复核测量内业计算结果。 5、对须经业主代表、监理工程师复测确认的测量工作,如施工平面控制网、高程控制网以及打桩控制应按规范要求将有关资料报监理工程师审核批准。 2.1测量仪器 根据本工程实际情况,拟选用徕卡TC402型全站仪1台,T2经纬仪2台,N2水准仪2台和GPS1台进行本工程的测量工作实施。各种测量仪器性能见下表: 测量仪器配备一览表

检修箱施工方案

*******工程名称 施 工 方 案 濮阳市三源建设工程有限公司 2016年3月25日 施工方案 1 电缆敷设 1.1技术准备 1.1.1电缆敷设前绝缘摇测或耐压试验 (1)1KV以下电缆,用1KV摇表遥测线间及对地的绝缘电阻应不低于10MΩ (2)6~10KV电缆应作直流耐压及泄露电流试验,应符合现行国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准.》 (GB50150)和当地供电部门的规定. (3)施工前应对电缆进行详细检查;电缆的规格,型号,截面电压等级,长度等均符合设计要求,外观无扭曲,损坏等现象. (4)多根电缆敷设在桥架及支架上时,应根据现场实际情况,事先将电缆的排列用表或图的形式画出来,防止电缆的交叉和混乱. 1.2主要机具

1.3 施工工艺 1.3.1工艺流程 (1)直埋电缆敷设工艺流程 (2)桥架内电缆敷设工艺流层 (3)排管内电缆敷设工艺流层 (4)电缆沟内及电缆竖井内电缆敷设工艺流程

1.3.2操作工艺 1直埋电缆敷设 电缆直埋敷设是沿已选定的路线挖掘沟道,然后把电缆埋在地下沟道内。因电缆直埋在地下, 不需要其他设施,故施工简单,造价低,电缆散热好。一般在电缆根数较少,敷设距离较长时多用 此法。 (1)电缆的埋设要求 1)电缆的线路路径上有可能使电缆受到机械损伤,化学作用,振动,热影响,虫鼠等危害地段,应采取保护措施。 2)电缆的埋深应符合下列要求:电缆表面距地面的距离不应小于0.7m,穿越农田时不小于1m,只有在引入建筑物与地下建筑交叉及绕过地下建筑物处,可埋浅些,但应采取保护措施,在寒冷地区,电缆应埋于冻土层以下,当无法深埋时,应采取措施(如加套管)。 3)电缆之间,电缆与其他管道,道路,建筑物等之间的平行和交叉是的最小距离应符合规定。 4)电缆与铁路,公路,城市街道,厂区道路时,应敷设在坚固的保护管内。管顶距障碍物不小于1m,管的两端伸出道路路基边2m,伸出排水沟 0.5m。 5)直埋电缆的上下方需铺不小于100mm厚的软土或沙层,并盖上混凝土保护板或砖,其覆盖宽度应超过电缆两侧各50mm。 (2)电缆埋设 1)清理沟内杂物,在沟底铺上100mm厚的软土或沙层,准备敷设电缆。 2)电缆敷设可用人力拉引或机械牵引,当电缆较重时,宜采用机械牵引,当电缆较轻时宜采 用人力牵引。 3)电缆机械牵引:常用慢速卷扬机直接牵引,一般牵引速度为5~6m/min。在牵引过程中应注意滑轮是否翻倒,张力是否适当。特别应注意电缆引出口或电缆经弯曲后电缆的外形和外护层有无 刮伤或压扁等不正常现象,以便及时采取防护措施。 4)人工拉引电缆:电缆的人工拉引一般是人力拉引,滚轮和人工相集结合的方法。这种方法 需要人员较多,特别注意的是人力分布要均匀合理,负荷适当,并要统一指挥,。电缆展放中,在 电缆两侧须有协助推盘及负责刹盘滚动的人员。为避免电缆受拖拉损伤,可把电缆放在滚轮上拉引 电缆的速度要均匀。 5)电缆敷设时,应注意电缆的弯曲半径应符合规范要求及电缆本身的要求。 6)电缆放在沟底时,边敷设边检查电缆是否受伤,放电缆的长度不能控制太紧,电缆的两端,中间接头,电缆井内电缆过管处,垂直处均应留有适当的余度并作波浪形摆放。

xx燃气工程施工组织设计(DOC)

XXXXXX有限公司XXXXX燃气工程 施工组织设计 编制: 审核: 审批: XX燃气总公司管道工程分公司 XXXX年X月 目录

Ⅰ、工程概况 (1) Ⅱ、施工依据 (1) Ⅲ、主要施工技术方案 (2) Ⅳ、施工进度计划 (9) Ⅴ、施工劳动力计划 (9) Ⅵ、施工准备工作 (10) Ⅶ、主要施工机具计划 (11) Ⅷ、质量保证措施 (13) Ⅸ、安全施工技术措施及文明施工 (14) Ⅹ、项目班子简介 (15)

XXXXXX有限公司XXXXX燃气工程 施工组织设计 Ⅰ、工程概况 工程名称:XXXXXX有限公司XXXXX燃气工程工程地点:XXXXXXX 工程规模:民用燃气设施及车用加气站 工程内容:站区罐装及加气设备和工艺管线的安装调试;以及配套的土建、电气、自控、仪表、防腐保温工作。 主要工作量有: 100m3液化石油气储罐(地上)4台 100m3液化气残液储罐(地上)1台 液化气加气机LYS—01B(双枪)1台 液化气泵YHQ15—7 3台 液化气电子罐装秤DCS—120 8台 液化气压缩机ZW1.1/10—16 2台 及配套工艺管线、阀门、电控仪表、土建、防腐等 Ⅱ、施工依据 1、XXXXXX设计研究院施工图设计 2、GB50156—2002《汽车加油加气站设计与施工规范》 3、GB50028—93《城镇燃气设计规范》 4、GB50235—97《工业金属管道工程施工及验收规范》 5、GB50236—98《现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范》

6、SH3501—1997《石油化工剧毒,可燃介质管道工程施工及验收规 范》 7、SY/T0420—97《埋地钢质管道石油沥青防腐层技术标准》 8、GB29—96《压缩机风机泵安装工程施工及验收规范》 9、GB50250—50《钢结构工程施工及验收规范》 10、电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范(GB50168—92) 11、电气装置安装工程接地装置施工及验收规范(GB50169—92) 12、电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范(GB50170—91) 13、电气装置安装工程盘柜及二次回路接线施工及验收规范 (GB50171—92) 14、电气装置安装工程电气设备交接试验标准(GB50150—91) 15、电气装置安装工程母线装置施工及验收规范(GBJ149—90) 16、电气装置安装工程低压电器施工及验收规范(GBJ232—82) 17、施工现场临时用电安全技术规范(GB50149—93) 18、建筑电气安装工种质量检验评定标准(GBJ303—88) 19、爆炸危险环境的配线和电气设备安装通用图(HG21508—92) Ⅲ、主要施工技术方案 1、土建部分 (1)施工程序 (2)施工方法

码头施工施工组织设计最终版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!)

第一章编制范围、依据及原则 1.1 编制范围 本施工组织设计的编制范围为秦皇岛港101#、102#泊位主体加固改造工程,主要工程内容为101#泊位更换护舷;102#泊位拓宽,新建靠船平台及相应配套设施,对两泊位沉箱及胸墙破损进行修复。值班室土建、电气及采暖、工艺管道、管线等支架砼墩制作。 1.2 编制依据 1.秦皇岛港101#、102#泊位主体加固改造工程施工招标文件 2. 秦皇岛港101#、102#泊位主体加固改造工程施工图纸及其设计说明文件 3.《水运工程测量规范》(JTJ) 4.《重力式码头设计与施工规范》(JTS); 5.《水运工程质量检验标准》(JTS) 6.《港口工程地基规范》(JTS) 7.《水运工程混凝土施工规范》(JTs202-2011) 8.《给排水管道工程施工及验收规范》(GB); 9.《工业金属管道工程施工及验收规范》(GB); 10.《现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范》(GB); 11.《石油化工有毒,可燃介质管道工程施工及验收规范》(SH); 12.《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范规范》(SH); 13.《压力管道规范》(GBT20801.1-2006); 14.《建筑桩基技术规范》(JGJ) 15.《水运工程施工安全防护技术规范》Jts 16. 国家和地区颁布的其它有关技术法规和规范 17. 本单位施工船机设备性能及在该区域施工经验。 1.3 编制原则 本施工组织设计是根据我公司类似工程的施工经验和本工程特点,综合考虑工程质量、工期及造价等因素的基础之上,采用合理的施工工艺及船机设备,

原油储罐的防腐措施正式样本

文件编号:TP-AR-L4180 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 原油储罐的防腐措施正 式样本

原油储罐的防腐措施正式样本 使用注意:该解决方案资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 近年来,随着国民经济的飞速发展,我国石油需 求的大幅增长和石油工业的蓬勃发展,作为原料油的 储存装置,储罐的数量也越来越大。这些设施的可靠 安全运行对长输管道的安全生产及环境安全有着直接 关系。据某调查机构研究现,我国每年因为储罐腐蚀 而造成的经济损失已达到2000万美元以上,同时造 成了多起人员伤亡事故。因此,对原油储罐的主要腐 蚀部位进行正确的分析,并据此采用有效的防护措施 已势在必行。 一.原油储罐的防腐措施如下: 1. 合理选材

由于储罐是钢厂焊接而成,那么在选用钢材时就应选用C<0.2%和S、P含量<0.5%d的材料,同时在罐底和罐顶应增加厚度,这主要是考虑到这两个地方比较容易腐蚀。 2. 采用涂料与阴极保护相结合的技术 单一的涂层可以对大面积基体金属起到保护作用, 但对涂层缺陷处不但不能起到保护作用, 还会形成大阴极小阳极而加速涂层破损处的腐蚀;涂层与牺牲阳极联合保护可以对涂层破损处达到有效保护, 并且联合保护比单纯的阴极保护节省牺牲阳极用量, 电流分散效率好, 是行之有效的保护办法。同时还可利用外加电流阴极保护使被保护部位的电极电位通过阴极极化达到规定的保护电位范围, 从而抑制腐蚀发生。“实践表明, 阴极保护加涂敷层技术是油品储罐防腐蚀最经济合理的方法”川。图1 反映了某原

油罐检修方案

十万立方米浮顶油罐检修 内容提要介绍十万立方米浮顶油罐的检修流程,主要检修项目的施工工艺与技术要求以及检修工程的管理模式。 主题词项目部署施工工艺技术要求目标管理四大控制 前言 改革开放以来,随着国民经济持续高速发展,我国对石油的需求也快速增长,石油储罐(简称油罐)在国民经济发展中发挥着重要作用。大型油罐(以十万立方米浮顶油罐为代表)在我国发展相对较晚,有关学者将我国大型油罐发展分为三个阶段:第一阶段为整体技术引进,包括材料、设计技术和施工技术,如20世纪80年代中期在大庆、秦皇岛建造的十万立方米浮顶油罐;第二阶段实现设计和施工技术国产化,仅进口高强度钢材,如20世纪90年代在上海、镇海、黄岛建造的十万立方米浮顶油罐;第三阶段实现设计技术、施工技术和高强度钢材全面国产化,如北京燕山石化公司建造的十万立方米浮顶油罐。笔者所在公司有三台十万立方米浮顶油罐是在1996年建成投产的,已连续运行将近10年,有一台是在2002年建成投产,运行接近5年,这四台油罐都已到大修期。下面结合这四台十万立方米浮顶油罐的现状论述十万立方米浮顶油罐检修过程。 第一部分项目总体部署 一、检修主要内容 立式储罐检修周期一般为3-6年,检修内容主要包括:1、储罐本体的变形、泄漏以及板材严重减薄等。2、储罐本体以及各接管连接焊缝的裂纹、气孔等缺陷。3、与储罐相连接的阀门和接管法兰、螺纹等。 4、浮顶储罐(或内浮顶储罐)的浮盘系统、密封系统及升降导向系统。 5、储罐的防腐设施。 6、储罐阻火呼吸阀、检尺口、盘梯等附件。 7、储罐的加热器、搅拌器等内部附属设施。 8、储罐的仪表设施。 9、储

罐的安全、消防设施。10、储罐基础缺陷。11、储罐隔热层。 二、项目总体部署: 十万立方米浮顶油罐检修,从清罐达到检修条件开始,到竣工结束后的容积标定,工序多,周期长,油罐检修的总体部署一般可分为以下过程: 1、清罐 十万立方米浮顶油罐罐底面积大,壁板高度为22米的浮顶油罐罐底面积5200多平方米,罐底油泥沉积量大。采用人工方式清罐,周期长安全性能底,而且冲洗罐时排出的污油需要污水处理设施处理。另一种清罐方式是机械清罐,目前各企业机械化清罐多采用COW装置。机械清罐周期短,设备性能好,安全性能高,并且油品回收率高,综合经济性能高。 2、检测评定 清罐后,请专业机构进行技术评定,列出需要检修的项目,并出具正式的检测评定报告。 3、设计出图 根据专业机构出具的检测评定报告,委托设计,绘制正式的大修改造图纸。若大修改造项目不多,可依据原设计安装图纸,不委托设计。 4、罐体检修 第一阶段:主要以浮舱及浮盘补焊为主,并且完成气密性试验工作,同时进行罐内的更新改造、维修工程项目;防腐工作交叉作业,完成抗风圈以上部分、罐顶圈板内壁1.8m部分的施工。其中工艺部分要完成罐浮顶上的附件安装检修,并在后两天内进行以上分部、分项工作的检查整改工作。 第二阶段:工艺部分要完成中央排水管的大修理、罐底补焊修复工作、阴极保护的检修工作;防腐队伍主要以罐顶喷砂除锈作业为主,

原油储罐的腐蚀机理及防腐措施

原油储罐的腐蚀机理及防腐措施 叶栋文王岳郭光利 摘要:随着全球原油资源竞争的加剧,我国许多炼化企业所加工的原油逐渐向劣质化、高含硫、重质化等不利方 向发展,由此而引发的原油储罐腐蚀问题进一步显化。针对原油储罐服役过程中腐蚀状态的差异性,本文对储罐 不同区域的腐蚀机理进行了详细分析,并提出了防腐措施,为确保原油储罐的安全、稳定、经济运行有积极的指 导意义。 关键词:原油储罐;腐蚀机理;措施;防腐; 0前言 原油在常温、常压下呈液态,其主要成分是烃。此外原油中还含有少量无机盐、硫化物、氯化物、有机酸、二氧化碳和水分等组分,虽然含量极少,但对设备腐蚀危害极大。随着全球原油资源竞争的逐渐加剧,国内外许多油田采取添加各种助剂增加原油开采量,这就使储存的原油逐渐向劣质化、高含硫、重质化等不利方向发展,不但会造成原油储罐使用寿命大大缩短,甚至会因腐蚀产物进入后续工序而导致催化剂中毒,影响装置的稳定运行。 据报道:1998年天津某石化企业1台3000m3原油储罐曾经发生腐蚀泄漏;2000~2001年茂名某石化单位原油罐区也曾发生2次腐蚀泄漏;2009年9月扬州一石油化工厂在清V-101罐时检查发现:罐壁存在轻微腐蚀,罐底板腐蚀情况严重,呈现出大面积多处的片状腐蚀、坑蚀,腐蚀深度都在4~5mm左右。罐顶部经检查也存在腐蚀,并存在局部麻坑。如果不是及时清罐检查,同样会造成腐蚀泄漏事故,原油储罐腐蚀泄漏,会造成原油的损失、污染环境,给厂区带来安全隐患,同时储罐穿孔被迫停用,直接和间接的经济损失都是惊人的,因此对原油储罐的腐蚀机理进行研究很有必要。 1.原油储罐的腐蚀机理 实践经验表明:在干燥环境下原油罐外壁发生化学腐蚀,仅与储罐所处区域的环境条件有关,一般腐蚀较轻。储罐顶部与底部由于所处的环境条件存在着很大差别,决定了腐蚀发生的机理也不尽相同。 1.1 罐底板上表面: 原油中含有大量的水分,由于水和油的比重差之故,原油在储罐中经过静置,罐底上表面会形成水层。沉积的水中含有大量的硫化物、氯化物、氧、酸类物质,形成较强的电解质溶液,产生了电化学腐蚀,腐蚀过程及类型如下: 1.1.1氯化物、硫化物对罐底的电化学腐蚀: Fe2++S2-→Fe S↓(黑色铁锈) Fe2++2Cl-→FeCl2 Fe2++SO42-→FeSO4 1.1.2硫酸盐还原菌的腐蚀: 微生物对对油罐的腐蚀国内早已研究,其中以硫酸盐还原菌最具代表性,它的典型特征就是孔蚀。他的腐蚀机理就是利用细菌生物膜内产生的氢,将硫酸盐还原成硫化氢: 8H+SO42-→S2-+4H2O 罐底水溶液中的氢原子不断被硫酸盐还原菌代谢反应消耗,导致有防腐层的罐底部分脱落,从而使电化学反应不断进行下,增强了罐底钢板表面的离子化反应,加快了罐底的腐蚀速度。国内外使用经验表明,钢制储罐若原油中不含H2 S,一般寿命为10~l5年。含有H2 S时寿命在3 ~5年,腐蚀破坏首先在罐底发生穿孔,罐底平均腐蚀速度为0 .5 ~1.5 mm/ a 。[1] Fe2++S2-→Fe S↓ Fe→Fe2++2e-

化工厂施工组织设计(新)

目录 1、工程简介: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 1.1.概述: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 1 1.2.工程内容 -------------------------------------------------------------------------------------------- 1 2、编制依据: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 3、施工工期 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 4、施工进度 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 4.1.本工程开竣工日期以签定合同工期为准。-------------------------------------------------- 3 5、施工组织机构 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 3 5.1.机构图 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 3 5.2.联系方式 -------------------------------------------------------------------------------------------- 3 5.3.职责描述 -------------------------------------------------------------------------------------------- 3 6、厂区平面布置图 ------------------------------------------------------------------------------------------- 4 7、劳动力计划 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 8、施工设备机具计划表 ------------------------------------------------------------------------------------- 5 9、施工用电计划 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 5 10、主要原则施工方案 ---------------------------------------------------------------------------------------- 8 10.1.下述所有方案为原则方案,详细专业方案将在该专项工作开始前另行申报。---- 8 10.2.裂解炉、灌区设备基础施工方案-------------------------------------------------------------- 8 11、质量保证方案 -------------------------------------------------------------------------------------------- 13 12、详细施工方案:----------------------------------------------------------------------------------------- 23

相关文档
相关文档 最新文档