因10kv临时变电所S7-1250/10/6变压器为租借使用,根据项目部决定,拟定于12月23日将之拆除并投入两台S7-500/10/6变压器并联运行,且作部分负荷调整,为尽量缩短停电影响时间和保证停、送电安全,特编制本措施。

一、停电具体时间:20xx年12月23日

二、停电影响范围:主、副斜井井下及提升机、压风机等地面部分设备

三、各科队停、送电负责人:

机电科:刘运伞103队:李树稳

111队:刘元清运搬队:李丙昌

四、停、送电技术负责人:徐善辉、刘更新

五、停、送电联系人:徐善辉

六、施工步骤:

1、施工前十分钟,由调度通知各停、送电负责人作好停电准备;地面停止提升机、压风机运行,井下停止作业,并通知地面断开入井开关。

2、由两队停、送电负责人断开并闭锁各自的入井开关,挂“有人工作,禁止合闸”标示牌;井下动力停电后,井下所有开关打到“0”位并闭锁。

3、两队根据涌水量大小,酌情将井下部分设备上提,撤出所有作业人员。

4、待井下所有人员撤出后,两队在井口设置专人警戒,严防人员下井。

5、10kv临变电工按顺序断开6/0.69kv临变入井动力开关(603柜)、压风机开关(605柜)、

601柜、608柜、607柜、704柜。

6、断开上述开关柜后,将既有人员分成两组,一组人员将室外S7-1250/10/6变压器拆除并吊出,将两台经检验合格的S7-500/10/6变压器用吊车吊至适当位置进行接线,将原703柜出线及704柜出线分别与两台变压器一次侧连接,将612柜与606柜接线分别与两变压器二次侧连接;另一组人员首先拆除已停用的主斜主提及主斜副提接线,然后拆除压风机开关柜(605柜)接线与地面6/0.69kv变电所开关柜(608柜)接线,拆除后,将压风机接线接至608柜,将6/0.69kv变电所接线接至605柜,即将两开关柜接线对调。

7、施工完毕后,清扫工作场地,保持场地整洁。

七、送电步骤:

1、送电前,由调度室通知各停、送电负责人作好送电准备,

2、按顺序送601柜、605柜、603柜电源,恢复两6/0.69kv变电所供电。

3、先对两变压器进行试通电,检查变压器有无异常,确认正常后,恢复提升机及空压机供电。

4、由通风队开启风机,恢复井筒通风,并设专人在井口不间断检测瓦斯,待井口瓦斯浓度低于0.5%时,派人下井检查瓦斯情况。

5、排瓦斯人员在井筒行走期间应不间断检测瓦斯,随时掌握瓦斯浓度情况,具体排放瓦斯细节由通风队负责。

6、待井下瓦斯浓度降至0.5%以下时,由调度室通知逐步恢复井下供电。

八、安全注意事项:

1、各科队停、送电负责人必须严守岗位,随时待命。

2、在S7-400/10/0.4变压器旁设立警戒线,并挂警示牌,防止更换变压器人员靠近。

3、停、送电操作时,操作人员必须穿绝缘鞋、戴绝缘手套,并设一专人进行监护。

4、参与作业人员须熟悉本项目部各自相关范围内的供电系统。

5、来电后,必须先开启风机,无调度通知,严禁恢复井下动力供电。

6、井下通讯电话停电前应撤到大巷。

7、高压停、送电严格执行“两票制”。

8、严禁无计划、无工作票利用停电时间自行检修设备。

9、排瓦斯期间,两队必须派人保证井口附近20

米内断电并严禁烟火。

10、排放瓦斯不能一风吹,在井口发现瓦斯浓度超过1%时,应间断通风,直至瓦斯浓度低于0.5%。

11、送电后,取下“有人工作,禁止合闸”标示牌,挂“送电”牌。

12、其他未尽事宜均按《煤矿安全规程》相关规定执行。

可在这里输入个人/品牌名/地点

Personal / Brand Name / Location Can Be Entered Here

配电房更换变压器安全技术措施示范文本

配电房更换变压器安全技术措施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

配电房更换变压器安全技术措施示范文 本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 施工内容: 2#主变输入输出将铝排更换为铜排 施工时间:20xx年9月日- 施工负责人:xx 安全员:xx 验收员:xx 近日,由于公司配电房需要将2#主变输入输出将铝排更 换为铜排,为了保证施工的顺利进行,特制定如下措施: 1、施工前,由施工负责人组织全体施工人员学习本措 施,全体施工人员必须听从施工负责人的统一指挥。 2、严禁带电作业,停、送电工作由施工负责人一人担 任,其他任何人不得参与;高压停送电应严格执行“两票

三制”,施工前,施工负责人必须到配电房填好操作票;开关的操作由当班配电工进行,施工负责人在旁监护,特别是所安装检修变压器一、二次侧电源都应完全断开,且停电后都必须对变压器的一、二次侧进行验电、放电、挂短路接地线,并挂“有人工作,严禁送电”牌,经施工负责人详细检查,确任无电后,方可施工。 3、施工前,施工负责人应组织人员在邻近工作的主变周围围上防护栏,并挂“有人危险,严禁入内”牌,以防施工人员误入工作主变范围内。 4、施工前,施工负责人应向施工人员交待清楚,施工人员 应检查自己所带工具是否完好,起重工具(如葫芦、千斤头等)应由专职的起重工进行检查,严禁将损坏工具带入施工现场;施工中,各施工人员应切实搞好自保、互保、联保工作。

变压器防护专项施工方案(1)

转塘镇区单元G-R21-10-1地块公共租赁 住房工程二标段 变压器防护专项施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 批准日期:

浙江三丰建设有限公司 二〇一三年五月 目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、变压器位置 (3) 四、防护方案 (4) 1、施工方法 (5) 2、绑扎方法 (5) 3、搭设标准 (7) 五、施工安全措施 (8) 六、安全技术措施 (8) 七、防护架拆除 (9) 八、文明施工、安全施工 (9) 九、其他有关注意事项 (9)

一、编制依据 1、总平面图; 2、施工现场实地勘察 3、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 4、《建筑施工木脚手架安全技术规范》(JGJ164-2008) 5、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 6、国家相关规范规定 二、工程概况 工程名称:转塘镇区单元G-R21-10-1地块公共租赁住房工程二标段 建设单位:杭州市居住区发展中心有限公司 设计单位:杭州市城乡建设设计院有限公司 施工单位:浙江三丰建设有限公司 监理单位:浙江泛华工程监理有限公司 勘察单位:浙江省地矿勘察院 质量安全监督站:杭州之江国家旅游度假区建设工程质量安全监督站 转塘镇区单元G-R21-10-1地块公共租赁住房工程位于转塘街道北至团结浦,东至村口路,南至鸡山路,西至环山路,本标段总建筑面积约69947.96㎡(其中地上建筑面积约57168.85㎡,地下建筑面积约12779.11㎡),建筑最高建筑高度为49.8m (地上17层,地下1层),建筑结构为钢筋混凝土框架剪力墙结构,使用功能为地上为住宅,地下为设备用房及停车场等。 三、变压器位置 现甲方提供一台400千伏安变压器,位于工地南面鸡山路围墙中部,在食堂和厕所之间,供本工程施工用电使用。变压器位于1#塔吊的大臂旋转半径之

变压器使用安全措施

变压器使用安全措施集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

变压器使用安全措施 一、施工前的准备 1、检查变压器。变压器使用前必须进行仔细检查:变压器必须完好,外观无变型,部件不缺失,螺栓紧固,进出接线柱无缺失无松动。 2、检查变压器接入线、接出线,截面满足要求,中间无接头,无破损,固定牢固,工作电流及电压不得超过变压器的额定电压、电流。 3、检查变压器接线柱。接线柱完好无缺失,无松动晃动,接线柱无电流烧毁现象,接触良好。 4、变压器运输期间要轻拿轻放,严禁受到碰撞,变压器的进出电缆要盘齐收好,上面进行遮盖,防止变压器淋水,且固定牢固,以防移动,同时严禁和其他物料混装。 5、变压器由专职电工负责。 6、支护情况检查。变压器作业准备前由现场负责人对施工地点进行检查。

7、清理施工现场。将变压器作业地点前后两端各10M范围内的易燃物品以及杂物清理干净,以防人工搬运设备及材料绊倒,同时小心地滑。 8、放置变压器。变压器平稳放在顶板支护完好无淋水、地面干燥,为确保安全,变压器放平放稳,并可靠固定,防止滑动。 9、准备好消防器材。工作地点应配备不少于20kg的消防沙,合格的4kg 干粉灭火器2台,工作人员必须掌握灭火器的使用方法。 10、井下施工准备工作由现场负责人负责,安全员负责施工安全设施检查。 二、变压器作业前的准备 1、人员到位。现场负责人检查电工、安检员、瓦斯检查员到位情况。 2、施工前设备检查。使用变压器前,电工再次负责对变压器、电缆等完好及绝缘进行详细的安全检查,并记录绝缘遥测数据,确保完好。 3、检查瓦斯。瓦检员必须对附近风流中的瓦斯浓度和通风状况进行检查,瓦斯不得查过0.5%,只有在检查证明作业地点及附近20M范围内无瓦斯积存时,方可使用变压器。

35KV变电所主变压器大修安全技术措施(标准版)

35KV变电所主变压器大修安全技术措施(标准版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0830

35KV变电所主变压器大修安全技术措施 (标准版) 因35KV变电所主变压器漏油、2#主变压器分接开关绝缘电阻大需进行大修,为保证作业过程中的安全,特编制以下安全技术措施:一、施工时间:2012年6月日—2012年6月日二、施工地点:35KV 变电所 三、施工人员:高压班全体人员、变压器厂家技术人员四、施工负责人:蒋勇 安全负责人:方成敏五、施工前准备: 1、提前提出改变主变运行方式申请,并报机电处供电科备案。 2、提前一天在矿调度会审批停电报告(报告上写明影响地点),要求35KV变电所主变检修期间,各采区变电所及掘进头局扇设专人看管,西风井、中央风井设专职电工看管。

3、提前一天填写、审核工作票、操作票。 5、提前对供电线路、供电设备等全方位检查,清除隐患,确保检修期间供电安全。 6、检查主变附近空间是否足够,规划拆卸过程中零器件摆放位置。 7、变压器大修安排在停产检修间内进行。施工现场需做好防雨、防潮、防尘和消防措施,清理现场及其他准备工作。在超出停产检修周期后要做好单台主变给全矿供电的安全供电防护措施和应急预案。 8、大修前进行电气试验,测量直流电阻、介质损耗、绝缘电阻及油试验。9、材料工具:吊车,试验仪器1套,变压器油1000kg,储油罐1只,滤油机1台,道木20块,塑料布100m,白布100m,电动扳手1套,扦子2根,吊带(20吨)2根,雨鞋2双,螺栓若干,防雨布100m,新工作服2套,扳手,套筒,呆板,梅花扳手,白布带,波纹纸,细锉2把,绝缘清漆,准备好备品备件及更换用密封胶垫,个人工具。六、施工步骤:

变压器防护做法及安全措施详细版

文件编号:GD/FS-8097 (解决方案范本系列) 变压器防护做法及安全措 施详细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

变压器防护做法及安全措施详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 防护杆采用直径100mm,长6000mm—7000mm的沙杆,腐朽、折裂、枯节等不得使用。防护架上部采用3000mm×200mm的竹笆封闭。 立杆间距1200mm,剪刀撑见下图。 立杆先挖杆坑,深度为700mm,坑底夯实后,垫200mm*200mm*50mm木板,立杆下坑后回填3:7灰土分层夯实,200mm夯实一次。 下端离地面100mm处设扫地杆。立杆时必须2-3人配合操作。 纵向水平杆应搭设在立杆里侧,搭设第一步纵向水平杆时,必须检查立杆是否立正,搭设至四步时,

必须搭设临时抛撑和临时剪刀撑。搭设纵向水平杆时,必须2-3人配合操作,由中间一人接杆、放平,由大头至小头顺序绑扎。 剪刀撑杆子不得蹩绑,应贴在立杆上,剪刀撑下桩杆应选用粗壮较大杉槁,由下方人员找好角度再由上方人员依次绑扎。剪刀撑上桩(封顶)椽子应大头朝上,顶着立杆绑在纵向水平杆上。 两杆连接,其有效搭接长度不得小于1.5m,两杆搭接处绑扎不少于三道。杉槁大头必须绑在十字交叉点上,相邻两杆的搭接点必须相互错开,水平及斜向接杆,小头应压在大头上边。 所有小横杆长度应统一,且两头超出立杆的长度不小于200mm,立杆和大横杆的接头位置要错开。遇到两杆交叉必须绑扎。铁丝扣不得过松、过紧,应使用双股绑实均匀受力,拧扣以一扣半为宜,并将铁

起动/备用变压器安装安全施工措施示范文本

In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月 起动/备用变压器安装安全施工措施示范文本

方案文书样本 QCT/FS-ZH-GZ-K668 起动/备用变压器安装安全施工措施示 范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 严格执行《#1机组及公用系统共箱母线安装作业指导 书》的安全健康及环境保护措施的规定。 1、装卸、运输时应有防止共箱母线在车上滑移的措 施。 2、施工需要临时打开的隧道孔洞应设遮拦或标示,完 工后立即恢复。 3、高处作业时,施工人员应系好安全带。 4、共箱母线吊装时,设专人指挥 6、每个工作日结束后应做到“工完,料尽,场地 清”,保持施工现场清洁、整齐。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion 第2页/总2页

变压器 安全操作规程

变压器安全操作规程 一、运行电力变压器必须符合《变压器运行规程》中规定的各项技术要求。 二、新装或检修后的变压器投入运行前应作下列检查: 1、核对铭牌,查看铭牌电压等级与线路电压等级是否相符。 2、变压器绝缘是否合格,检查时用1000或2500伏摇表,测定时间不少于1分钟,表针稳定为止。绝缘电阻每千伏不低于1兆欧,测定顺序为高压对地,低压对地。 3、分接头开关位置是否正确,接触是否良好。 4、瓷套管应清洁,无松动。 三、电力变压器应定期进行外部检查。经常有人值班的变电所内的变压器每天至少检查一次,每周应有一次夜间检查。 四、无人值班的变压器,其容量在3200千伏安以上者每10天至少检查一次,并在每次投入使用前和停用后进行检查。容量大于320千伏安,但小于3200千伏安者,每月至少检查一次,并应在每次投入使用前和停用后进行检查。 五、大修后或所装变压器开始运行的48小时内,每班要进行两次检查。 六、变压器在异常情况下运行时(如温度过高、声音不正常等)应加强监视,增加检查次数。 七、运行变压器应巡视和检查如下项目: 1、声音是否正常,正常运行有均匀的“嗡嗡”声。 2、气温不宜超过100℃。 3、气压在0.6kg/c㎡以上 3、套管是否清洁,有无破损、裂纹、放电痕迹及其它现象。 八、变压器的允许动作方式 1、加在电压分接头上的电压不得超过额定值的5%。 2、变压器可以在正常过负荷和事故过负荷情况下运行,正常过负荷可以经常使用,其允许值根据变压器的负荷曲线、冷却介质的温度以及过负荷前变压器所带的负荷,由单位主管技术人员确定。在事故情况下,许可过负荷30%运行两小时。 九、变压器可以并列运行,但必须满足下列条件: 1、线圈接线组别相同。 2、电压比相等,误差不超过0.5%。 3、短路电压相等,误差不超出10%。 4、变压器容量比不大于3:1。 5、相序相同。 十、变压器第一次并联前必须作好相序校验。 十一、不带有载调压装置的变压器不允许带电倒分接头。320千伏安以上的变压器在分接头倒换前后,应测量直流电阻,检查回路的完整性和三相电阻的均一性。 十二、变压器投入或退出运行须遵守以下程序: 变压器投入运行时,应先投入变压器两侧的所有隔离开关,然后投入高压侧的断路器,向变压器充电,再投入低压侧断路器向低压母线充电,停电时顺序相反。 十三、变压器运行中发现下列异常现象后,立即报告领导,并准备投入备用变压器。 1、气温超过106℃。 2、气压低于0.6kg/c㎡。 3、套管发生裂纹,有放电现象。 十四、变压器有下列情况时,应立即联系停电处理: 1、变压器内部响声很大,有放电声。 2、变压器的温度剧烈上升。 3、漏气严重,气压下降很快。 十五、变压器发生下列严重事故,应立即停电处理。 1、变压器套管爆裂。 3、变压器本体铁壳破裂,大量向外漏气。 十六、变压器着火时,用二氧化碳、四氯化碳灭火器进行灭火。变压器及周围电源全部切断后用泡沫灭火机灭火,禁止用水灭火。 十七、备用变压器必须保持良好,准备随时投入运行。

变压器安全技术措施(新编版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 变压器安全技术措施(新编版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

变压器安全技术措施(新编版) 根据矿整体计划会工作安排,采区变电所内需安装变压器等高压设备;变压器单体重量为8366kg,长度为4、2米,为保证变压器下井期间人员和设备安全,特制定如下安全技术措施: 一、工作时间:2009年12月14日-12月19每天4点班 二、施工负责人:周金生 三、参加人员:周金生、李金怀等6人 四、工作程序及安全技术措施: 1、工作开始前,由工作负责人汇报调度室,安全科在井上、下派出安全员现场监督下料过程,保证下料期间主斜井及井底皮带大巷无行人。 2、绞车司机认真检查绞车各部件,各种连接是否紧固,滚筒上钢丝的缠绕情况及钢丝绳完好情况,深度指示器、挡车设施、信号

电铃是否正常,不完好不开车。 3、摘挂钩工认真检查保险绳、钩头及连接环、销子是否齐全完好,不符合要求不挂钩。 4、挂钩工按照要求挂钩完毕后,再次对车辆部位、保险绳连接装置仔细检查一遍,确认完好后,配合井下挂钩工检查主斜井内无行人,确认无误后,发出开钩信号:慢下。开钩过程中,由安全员负责禁止人员出入井的违章行为。 5、车辆运行时要密切注视其运行情况,发现异常时发出紧急停车信号,立即通知工作负责人赶赴现场,详细检查确定情况及时处理。 6、变压器入井前,安全科派安全员必须对设备捆绑,挂钩情况进行全面细致检查,并共同签发工作票,方可进行下料工作。 7、因变压器属“四超”车辆,下变压器期间,机运队必须派一名正职队干现场跟班。每钩只准下一个变压器。 8、集中轨道巷内封闭管理,运输期间执行“行人不行车、行车不行人”管理规定。

变压器安全防护措施标准版本

文件编号:RHD-QB-K7070 (解决方案范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 变压器安全防护措施标 准版本

变压器安全防护措施标准版本 操作指导:该解决方案文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 一、编制依据 1、《建筑施工安全检查标准》 2、施工组织设计及施工图纸等。 二、工程概况 本工程为生活辅助楼,该楼建筑面积5555平方米,使用一台QTZ40塔机垂直运输,临时施工的变压器及供电线路均在该塔机工作半径。变电器靠近围墙在生活辅助楼与侯工楼之间位置,供电线路总长72米,线高10.5米。 三、防护材料 杉木竿:12根,每根12米长,8根作为变压器

四周的立竿,4根作为斜支撑。 木方:50根,每根4米长,用于变压器四周及上口横竿。 竹胶板:50块,每块尺寸为 1220mm*2440mm,用于变压器上口水平方向及周围的防护。并在靠近东侧处制作木门,方便进入检查维修。 竹竿462根,每根8米长,320根作为供电线路,剩余作为斜撑和横担。 竹片:880块,每块尺寸为 1000mm*1000mm,线路上方采用双层布置总计使用480块,剩余作为东侧里面的防护。 五、安全防护施工方法 在变压器未通电之前,我们提前先将变压器进行防护,在距变压器四周1.5米的地方立8根杉木竿,

杉木竿的埋地深度不得小于1米,地面以上10米。立竿埋好后,变压器四周水平方向用木方设置横竿,横竿用铁钉固定在四周的立竿上,横竿与横竿之间的间距为0.8米。横竿设置完毕后,在变压器相邻边用竹胶板进行封闭,竹胶板用铁钉固定在横竿上,板与板之间不得留有空隙,要做到全封闭。其它三面用竹片固定在横竿上,固定时必须牢固、可靠。变压器上口采用双层竹胶板进行水平方向全封闭防护,竹胶板用铁钉固定在横竿上,水平方向防护层上下两道,间距为500mm。 为了防护体的整体稳固性,在防护体四角必须加设4根斜支撑,以免防止防护体造成倾斜的可能。 在靠近东侧处制作木门,方便进入检查维修,悬挂警示标志。 供电线路采用内双外单的3排竹竿防护架,竹

油浸式电力变压器安全操作规程(新版)

油浸式电力变压器安全操作规 程(新版) The safety operation procedure is a very detailed operation description of the work content in the form of work flow, and each action is described in words. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0927

油浸式电力变压器安全操作规程(新版) 1了解本厂油浸式电力变压器的工作原理、主要参数(容量、型号、接法、额定电压、电网频率、一次侧电压、二次侧电压)及保护装置。 2了解变压器运行的负荷率、功率因素、三相电流不平衡度。 3变压器运行中的监视维护 3.1新装变压器需检查外表、监视装置、绝缘电阻、消防设备,进行合闸试验。 3.2变压器运行中,进行外部检查(变压器油色、油面高度及有无漏油、套管清洁无破损、无放电裂痕、无异响、油温正常、上层油最高不超过95℃,防爆膜板完好,呼吸器硅胶受潮情况、接头是否发热、散热器温度无异常、瓦斯继电器是否漏油或充满油、外壳接地良好、变压器室门窗照明等器具完好)。

3.3每年进行一次瓦斯继电器试验,测量一次、二次回路绝缘电阻、外壳接地电阻,瓦斯动作后必须检查试验确认良好方可接近。 3.4以下意外情况立即通知总部高压房停电,然后汇报生产部领导: 3.4.1大量漏油,油面低于油面计量下限且油面迅速下降。 3.4.2油面急剧上升,油枕冒油或防爆玻璃管破裂,外喷冒烟、油、火。 3.4.3油温不断上升。 3.4.4油色过深,油内出现碳质,有强烈不均匀音响或内部有放电声。 3.4.5瓷套管炸裂,有严重放电。 3.5变压器着火应立即断电,报消防部门,视情况漏放箱体内的储油。 3.6变压器最大不平衡电流不得超过额定电流的25%。 3.7变压器安全防火:变压器要保证整洁,除消防器材、变压器外不得堆放任何物品,

更换整流变压器安全技术措施标准版本

文件编号:RHD-QB-K3902 (解决方案范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 更换整流变压器安全技术措施标准版本

更换整流变压器安全技术措施标准 版本 操作指导:该解决方案文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 1搭设防护架子施工程序 基础准备工作→确定立杆位置、安放垫板、底座→竖立杆并同时设扫地杆→大横杆→小横杆→设置抛撑→扶手栏杆→剪刀撑→铺竹笆→挂设安全网→组织验收。 1. 基础回填土后必须将回填土夯实整平,用细石砼按1%的坡度浇筑8cm厚的C20垫层,宽度超出外立杆位置20cm,并在垫层外侧用砖砌一圈排水明沟,用水泥砂浆粉刷。 2. 在砼垫层上按上述的间距尺寸进行定位放

样,当放到端部时,应根据该部位的尺寸适当缩小间距,但应满足1.3米至1.5米的间距。 3. 内、外立杆通过垫块、底座支承在坚实平整的垫层上,内立杆距墙面不大于25cm。 4. 立杆应大头朝下,上下垂直,立杆杆身垂直偏差不得超过架高度的1/1000,且不得大于 100mm。不得向两边偏斜。最后一根立杆应大头朝上,为使立杆顶端齐平,可将高出的立杆向下错动。立杆竖好后,应纵成行,横成方,杆身垂直。立杆弯曲时,其弯曲面应顺纵向方向,以保证大横杆能与立杆接触良好。立杆必须按规定进行接长,相邻立杆的接头至少应错开一步架,接头的搭接长度不得小于1.5m。为使接长后的立杆位于同一平面内,上下立杆的接头应沿纵向错开。立杆时必须2~3人配合操作。按要求竖立杆并做好立杆根部处理后,即可在立

变压器安全防护措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 变压器安全防护措施(正 式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-5508-68 变压器安全防护措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行 具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常 工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、编制依据 1、《建筑施工安全检查标准》 2、施工组织设计及施工图纸等。 二、工程概况 本工程为生活辅助楼,该楼建筑面积5555平方米,使用一台QTZ40塔机垂直运输,临时施工的变压器及供电线路均在该塔机工作半径。变电器靠近围墙在生活辅助楼与侯工楼之间位置,供电线路总长72米,线高10.5米。 三、防护材料 杉木竿:12根,每根12米长,8根作为变压器四周的立竿,4根作为斜支撑。 木方:50根,每根4米长,用于变压器四周及上口横竿。

竹胶板:50块,每块尺寸为1220mm*2440mm,用于变压器上口水平方向及周围的防护。并在靠近东侧处制作木门,方便进入检查维修。 竹竿462根,每根8米长,320根作为供电线路,剩余作为斜撑和横担。 竹片:880块,每块尺寸为1000mm*1000mm,线路上方采用双层布置总计使用480块,剩余作为东侧里面的防护。 五、安全防护施工方法 在变压器未通电之前,我们提前先将变压器进行防护,在距变压器四周1.5米的地方立8根杉木竿,杉木竿的埋地深度不得小于1米,地面以上10米。立竿埋好后,变压器四周水平方向用木方设置横竿,横竿用铁钉固定在四周的立竿上,横竿与横竿之间的间距为0.8米。横竿设置完毕后,在变压器相邻边用竹胶板进行封闭,竹胶板用铁钉固定在横竿上,板与板之间不得留有空隙,要做到全封闭。其它三面用竹片固定在横竿上,固定时必须牢固、可靠。变压器上口

变压器安全技术措施方案

整体解决方案系列 变压器安全技术措施(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-82794变压器安全技术措施 Transformer safety technical measures 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 根据矿整体计划会工作安排,采区变电所内需安装变压器等高压设备;变压器单体重量为8366kg,长度为4、2米,为保证变压器下井期间人员和设备安全,特制定如下安全技术措施: 一、工作时间:20xx年12月14日-12月19每天4点班 二、施工负责人:周金生 三、参加人员:周金生、李金怀等6人 四、工作程序及安全技术措施: 1、工作开始前,由工作负责人汇报调度室,安全科在井上、下派出安全员现场监督下料过程,保证下料期间主斜井及井底皮带大巷无行人。 2、绞车司机认真检查绞车各部件,各种连接是否紧固,滚筒上钢丝的缠绕情况及钢丝绳完好情况,深度指示器、挡

车设施、信号电铃是否正常,不完好不开车。 3、摘挂钩工认真检查保险绳、钩头及连接环、销子是否齐全完好,不符合要求不挂钩。 4、挂钩工按照要求挂钩完毕后,再次对车辆部位、保险绳连接装置仔细检查一遍,确认完好后,配合井下挂钩工检查主斜井内无行人,确认无误后,发出开钩信号:慢下。开钩过程中,由安全员负责禁止人员出入井的违章行为。 5、车辆运行时要密切注视其运行情况,发现异常时发出紧急停车信号,立即通知工作负责人赶赴现场,详细检查确定情况及时处理。 6、变压器入井前,安全科派安全员必须对设备捆绑,挂钩情况进行全面细致检查,并共同签发工作票,方可进行下料工作。 7、因变压器属“四超”车辆,下变压器期间,机运队必须派一名正职队干现场跟班。每钩只准下一个变压器。 8、集中轨道巷内封闭管理,运输期间执行“行人不行车、行车不行人”管理规定。 9、由工作负责人负责将本措施向参加工作人员贯彻执

变压器防护做法及安全措施

编号:AQ-JS-01964 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 变压器防护做法及安全措施 Transformer protection and safety measures

变压器防护做法及安全措施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科 学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 防护杆采用直径100mm,长6000mm—7000mm的沙杆,腐朽、折裂、枯节等不得使用。防护架上部采用3000mm×200mm 的竹笆封闭。 立杆间距1200mm,剪刀撑见下图。 立杆先挖杆坑,深度为700mm,坑底夯实后,垫 200mm*200mm*50mm木板,立杆下坑后回填3:7灰土分层夯实,200mm夯实一次。 下端离地面100mm处设扫地杆。立杆时必须2-3人配合操作。 纵向水平杆应搭设在立杆里侧,搭设第一步纵向水平杆时,必须检查立杆是否立正,搭设至四步时,必须搭设临时抛撑和临时剪刀撑。搭设纵向水平杆时,必须2-3人配合操作,由中间一人接杆、放平,由大头至小头顺序绑扎。 剪刀撑杆子不得蹩绑,应贴在立杆上,剪刀撑下桩杆应选用粗

壮较大杉槁,由下方人员找好角度再由上方人员依次绑扎。剪刀撑上桩(封顶)椽子应大头朝上,顶着立杆绑在纵向水平杆上。 两杆连接,其有效搭接长度不得小于1.5m,两杆搭接处绑扎不少于三道。杉槁大头必须绑在十字交叉点上,相邻两杆的搭接点必须相互错开,水平及斜向接杆,小头应压在大头上边。 所有小横杆长度应统一,且两头超出立杆的长度不小于 200mm,立杆和大横杆的接头位置要错开。遇到两杆交叉必须绑扎。铁丝扣不得过松、过紧,应使用双股绑实均匀受力,拧扣以一扣半为宜,并将铁丝末端贴在沙杆外皮,不得外翘。 变压器清理及搭设防护棚安全措施: 1、清理变压器,必须由供电局停电,现场所有配电箱全部分闸,电箱上锁后方可实施作业。 2、变压器清理及防护搭设完毕后,我项目部书面通知甲方,由甲方通知供电局供电。 3、向电工就临时用电施工方案和安全用电技术措施的技术内容和主要事项进行技术交底。

箱式变压器安装安全技术措施

副井区更换箱变安全技术措施 由于副井地面供电系统老化不能满足目前副井区供电要求,为确保副井区供电安全,需将副井区两台S9---200型变压器及配电系统更换为YBW-10/0.4-200*2型箱式变压器,为确保施工安全,特编制本安全技术措施。 一、施工地点: 二、施工负责人: 三、安全负责人: 四、施工方案: 拆除现有两台变压器及配电装置并安装箱式变压器(为减少停电时间,两路电源将分时停电更换) 五、施工时间:2017年月日 六、施工影响范围:副井区所有用电负荷 七、施工流程: 1、提前一天通报更换时间,各部门做好停电期间各项工作; 2、施工前施工负责人先通知调度室,由调度室通知施工影响用电地点; 3、将验收合格的YBW-10/0.4-200*2型箱式变压器吊放到综合车间做好的基础台上; 4、将电源电缆两端电缆头提前做好,一端接入箱变电源侧接线柱,另一端在电杆处备用;

5、办理停电工作票、操作票; 6、将主井配电室副井1#8011、副井2#8006高压配电开关的隔离开关、断路器分别停电闭锁,并悬挂“有人工作、禁止合闸”牌。 7、对S9-200型变压器负荷侧、电源侧接线柱分别进行验电、放电,确认无电压后将电源线、负荷侧接线柱上的电缆头拆除。 8、将已做好的电源电缆分别接到1#、2#电源供电杆上。 9、按用电负荷将负荷侧线路接好。 10、通知主井配电室送电,观察变压器通电运行情况是否正常,运行正常后恢复正常供电并通知调度室。 七、安全技术措施: 1、施工开始前,组织所有参加施工检修的人员学习并掌握安 技术措施,并按此严格执行,并签字认可后方可进行施工。 2、施工前要将施工所需要的工、器具、检修工具、适当的配 准备齐全,以免影响施工进度。 3、安全负责人必须在施工现场检查和监督各项安全措施的落实情况,以便及时制止不安全行为。 4、所有施工人员严禁脱岗,参加施工前不得饮酒和其他有碍施工的行为,保持精神饱满。 5、电气安装注意事项

运输移动变压器安全技术措施(新版)

运输移动变压器安全技术措施 (新版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0919

运输移动变压器安全技术措施(新版) 一、概述: 根据工作面供电要求,现需把630KV移变迁移至东翼轨道巷移变硐室,为未保证安全可靠运输,特制定如下安全技术措施 二、时间:2013年月日 三、准备工作: 1.提前在轨道巷按设计要求做好移变摆放的位置。 2.准备把300巷630KV移变高低压电缆进行停电拆除。 3.检查移变下面的轮子的距离是否与轨距相符,运输时能保证移变运输安全。 4.准备好铁丝、钢丝绳,运输时在井口固定移变。 四、安全技术措施 1.绞车司机与信号把钩工必须经考核合格,持证上岗,严格执

行“行人不行车,行车不行人”的规定。 2.检修工要详细检查防跑车和防跑车保护装置、连接装置、保险绳、钩头和接头(钩头与钢丝绳的连接)以及各种使用工具是否完好、齐全、灵敏可靠,并检查钩头及整条钢丝绳是否有断丝、磨损超限、打结、压伤、死弯等安全隐患,不符合提升要求时严禁提升。 3.要提前将移变停靠在车场,并检查移变自带车轮、车轮轴是否灵活、完好。 4.详细检查斜巷内有无影响安全提升的安全隐患、有无人员工作,如有以上情况,必须待消除隐患和撤离人员后,再进行工作。 5.钩头与移变连接时,钩头直接插入移变连接孔处,用矿车标准插销进行连接,必须保证不能自行脱落,并将保险绳用插销固定好,保险绳搭在移变上方,防止中途滑落。 6.移变运至一横贯处,必须待车停稳后才进行摘挂钩,严禁车未停稳就摘挂钩,严禁蹬车摘挂钩。摘挂钩时,先摘保险绳,后摘挂钩;挂钩时,先挂钩头,后挂保险绳。

变压器安全防护方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、变压器防护部署 (2) 3.1 技术准备 (2) 3.2材料准备 (3) 3.3 搭设时间 (3) 3.4 高压线防护棚使用时间 (4) 四、高压线防护棚搭设方法 (4) 4.1 防护棚搭设的准备工作 (4) 4.2 防护棚的搭设 (4) 4.3 架子拆除 (5) 五、防护棚搭设安全注意事项 (6)

变压器安全防护方案 一、编制依据 1.1 《大兴新城北区19C地块多功能项目施工图》 1.2 《中华人民共和国安全生产法》 1.3 《建设工程安全生产管理条例》 1.4 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 1.5 《北京市建筑工程施工安全操作规程》(DBJ01-62-2002) 1.6 《北京市建设工程施工现场安全防护标准》京建施(2003)1号 二、工程概况 2.1工程概况 2.2 建筑特征 本工程东临北京市大兴区新城北区兴丰大街,北临乐园路,西临新凤河,南临19B已建商业综合体项目。建筑面积约为99785平方米;主楼结构形式为框架剪力墙结构;地下车库为框架剪力墙结构。1#商业办公楼地下3层,地上15层,建筑总高为60m ;2#商业办公楼地下2层,地上15层, 建筑总高为60m ;3号酒店为地下1层,地上7层,建筑总高为27.55m。1、2#楼±0.000绝对标高为42.100m(高程),3#楼±0.000

绝对标高为42.400m(高程)。 在离2#商业办公楼西侧基坑边6m处有一变压器,该变压器离地面6m高。 三、变压器防护部署 变压器在2#楼西侧,离2#商业办公楼基坑边6m,该变压器离地面6m高。由于该变压器在塔吊覆盖范围以内,防止高空坠落物损坏该变压器,现在对该变压器搭设临时安全防护棚。 3.1 技术准备 3.1.1 变压器防护架构造 变压器范围内采用杉木梢搭设防护棚,搭设宽度为5米,长度为 13.2米,高度8米。搭设形式详见下图。

变压器的安全操作规程

变压器的安全操作规程 岗位安全职责 1.负责电力变压器安装前的检查和保养,并做好检查和保养的记录。 2.负责安装过程中的变压器的完好无损。 3.严格按安全技术交底和操作规程实施作业。 岗位任职条件 1.接受过专门的专业安全技术及技能培训。 2.有统一配发的变配电设备安装上岗证,持证上岗。 上岗作业准备 1.接受安全技术交底,清楚其内容,具体包括:变压器的安装高度、一次高压引下线、二次出线、配电箱安装等。 2.施工前,检查电力变压器规格型号是否满足设计要求。 3.施工前,施工负责人必须亲自检查现场布置情况,作业人员应认真检查各自操作项目的现场布置情况。 安全操作规程 1.大型油浸变压器安装前必须依据安装使用说明书编写安全施工措施。 2.充氮变压器未经充分排氮(其气体含氧密度>18%),严禁工作人员入内。

充氮变压器注油时,任何人不得在排气孔处停留。 3大型油浸变压器在放油及滤油过程中,外壳及各侧绕组必须可靠接地。 4.变压器吊芯检查时,不得将芯子叠放在油箱上,应放在事先准备好的干净支垫物上。在放松起吊绳索前,不得在芯子上进行任何工作。 5.变压器吊罩检查时,应移开外罩并放置干净垫木上,再开始芯部检查工作。吊罩时四周均应设专人监护,严禁外罩碰及芯部任何部位。 6.变压器吊芯或吊罩时必须起落平稳。 7.进行变压器内部检查时,通风和照明必须良好,并设专人监护;工作人员应穿无钮扣、无口袋的工作服、耐油防滑靴,带入的工具必须拴绳、登记、清点,严防工具及杂物遗留在器体内。 8.外罩法兰螺栓必须对称均匀地松紧。 9检查大型变压器芯子时,应搭设脚手架,严禁攀登引线木架上下。10.储油和油处理现场必须配备足够可靠的消防器材,必须制定明确的消防责任制,场地应平整、清洁,10m范围内不得有火种及易燃易爆物品。 11.变压器附件有缺陷需要进行焊接处理时,应放尽残油,除净表面油污,运至安全地点后进行。 12.变压器引线焊接不良需在现场进行补焊时,应采取绝热和隔离措施。 13.对已充油的变压器微小渗漏允许补焊。 14.变压器的顶部应有开启的孔洞。 15.焊接部位必须在油面以下。

变压器搬迁安全技术措施标准版本

文件编号:RHD-QB-K9088 (解决方案范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 变压器搬迁安全技术措 施标准版本

变压器搬迁安全技术措施标准版本操作指导:该解决方案文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 一、工程概况: 我矿目前运输为二级提升,地面JT1000×800的提升绞车,根据提升能力核算不能满足现矿生产需要,急需更换。因现绞车房面积不够更换绞车必须改造现有绞车房。绞车房的改造需占用现变压器安放地。故经公司及矿领导研究决定,将矿供电用变压器暂时移至压风房前空地处,让出场地建设绞车房。 二、施工组织 施工单位:机电队、掘进队 施工负责人:胡光辉、唐正权 施工安全负责人:柴金贤、陈开

工程预计时间:20xx年8月28日--20xx年9月8日 三、施工具体安排: 1、机电队负责变压器搬迁时变压器的拆火、搭火,以及供电线路的架设。 2、掘进队负责电杆、变压器的搬运,机电队协助。 四、搬迁前的准备事项: 1、为了尽可能减少对矿生产生活的影响,减少工程量。高压供电线路的架设不采用现有电杆。变压器搬迁前在变压器搬迁地重新架设两根电杆。 2、在变压器临时安放地外围砌堡坎及水泥墩。(由公司土建部负责) 3、准备好架设供电线路所用的工具及材料(横担、高压瓷瓶、钢绞线、高压跌落保险、爬杆用踩板

或脚扣等) 三、搬迁安全注意事项: 1、所有施工人员必须听从施工负责人的统一指挥。 2、起吊工具必须在使用前认真检查,不得有断丝、裂纹、严重变形等缺陷,只有经检查确认完好并经施工负责人认可后方可使用。 3、人力搬运设备时,用力要一致,且手、脚不能伸入重物的下方,以免意外伤人。 4、使用葫芦起吊或拉电杆及变压器进行安装时,必须先检查起吊点、绳套牢固可靠后方能使用。 5、起吊过程中,施工负责人必须时刻观察起吊工具和重物的受力情况,如出现安全隐患时必须立即停工进行处理,待处理好后方可继续施工并在起吊过程中施工人员严禁站在设备的正下方和摆动范围

变压器安全防护措施

变压器安全防护措施 一、编制依据 1、《建筑施工安全检查标准》 2、施工组织设计及施工图纸等。 、工程概况 本工程为生活辅助楼,该楼建筑面积5555平方米,使用一台QTZ40塔机垂直运输,临时施工的变压器及供电线 路均在该塔机工作半径。变电器靠近围墙在生活辅助楼与侯工楼之间位置,供电线路总长72 米,线高10.5 米。 三、防护材料 杉木竿:12 根,每根12 米长,8 根作为变压器四周的立竿,4根作为斜支撑。 木方:50 根,每根4 米长,用于变压器四周及上口横竿。 竹胶板:50 块,每块尺寸为1220mm*2440mm ,用于变压器上口水平方向及周围的防护。并在靠近东侧处制作木门,方便进入检查维修。 竹竿462 根,每根8 米长,320 根作为供电线路,剩余作为斜撑和横担。 竹片:880 块,每块尺寸为1000mm*1000mm ,线路上方采用双层布置总计使用480 块,剩余作为东侧里面的防护。 五、安全防护施工方法

在变压器未通电之前,我们提前先将变压器进行防护,在距变压器四周1.5 米的地方立8 根杉木竿,杉木竿的埋地深度不得小于1 米,地面以上10 米。立竿埋好后,变压器四周水平方向用木方设置横竿,横竿用铁钉固定在四周的立竿上,横竿与横竿之间的间距为 0.8 米。横竿设置完毕后,在变压器相邻边用竹胶板进行封闭,竹 胶板用铁钉固定在横竿上,板与板之间不得留有空隙,要做到全封闭。其它三面用竹片固定在横竿上,固定时必须牢固、可靠。变压器上口采用双层竹胶板进行水平方向全封闭防护,竹胶板用铁钉固定在横竿上,水平方向防护层上下两道,间距为500mm 。 为了防护体的整体稳固性,在防护体四角必须加设4 根斜支撑,以免防止防护体造成倾斜的可能 在靠近东侧处制作木门,方便进入检查维修,悬挂警示标志 供电线路采用内双外单的3 排竹竿防护架,竹竿下浇筑混凝土垫层防止竹竿下沉,用12号铁丝双股捆绑牢固, 供电线路底层竹片与线路的距离不小于1.5 米,双层竹片铺盖严密。竹片之间用铁丝串联绑扎形成整体防止大风吹翻,竹竿根部2 米一下部位双红白油漆醒目提示,在防护竹竿上布置夜间闪烁荧光灯,提高夜间施工的警示度,在防护有效范围内布置充足的消防设施器材。 六、施工安全防护时的安全工作 高空作业人员必须要系安全带,凡不适宜从事高空作业的人员,一律不得从事高空作业。 施工用脚手架必须牢固、稳定,作业人员必须认真、正确佩带好安全帽。 设置警戒线,专人看护指挥