文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 山武温控器SDC25 基本设定解说

山武温控器SDC25 基本设定解说

山武温控器SDC25 基本设定解说
山武温控器SDC25 基本设定解说

SDC25基本設定解說

1.面版介紹

PV :是指測量到目前實際的數值(第一顯示部)

SP :是指設定的數值(第二顯示部)

2.溫度設定

在顯示模示之下按「enter」按鍵之後, SP值會閃爍,就進入了溫度設定模式,「v」「^」,可以調整溫度設定,按「<」鍵可以改變設定的位數(個位->十位->百位->千位->個位…) ,當設定完之後再按下「enter」,當數字爍完畢就表示設定完成.

3. EVEN設定

3-1SP偏差上限設定(例如:當PV測量值大於SP設定值10單位時, EVEN1發出異常訊號.)

○1按住「para」鍵三秒,進入設定群組選擇參數,此時按放「para」直到看到「EuCF」參數群組,再按下「enter」鍵,進入群組參數設定,看到「E1.C1」就表示進入設定群組,此

時按下「enter」鍵,設定「E1.C1 = 4」再按下「enter」鍵,

當數字不閃爍表示設定完成.

○2按「mode」鍵,跳到顯示畫頁.

○3按住「para」鍵三秒,進入設定群組選擇參數,此時按放「para」直到看到「Eu」參數群組,再按下「enter」鍵,進

入群組參數設定,看到「E1」就表示進入設定群組,按下

「enter」鍵,設定「E1 = 10」再按下「enter」鍵, 當數字不

閃爍表示設定完成.

上述:設定SP = 100 ,E1 = 10 ,當PV >=110時, EVEN1

就ON ,當EVEN1 ON時,須等到

PV

調整EVEN1OFF的回差值,則須設定「E1.HY」

參數,此參數在第一層參數「E1」之後可以找到.

例如: SP = 100 , E1 = 10 , E1.HY = 5 ,當PV >=110

時EVEN1 ON ,當PV<105EVEN1 OFF .

3-2PV上限設定(例如:當PV > 120時, EVEN1 ON )

○1按住「para」鍵三秒,進入設定群組選擇參數,此時按放「para」直到看到「EuCF」參數群組,再按下「enter」鍵,進入群組參數設定,看到「E1.C1」就表示進入設定群組,此時按下「enter」鍵,設定「E1.C1 = 1」再按下「enter」鍵,

當數字不閃爍表示設定完成.

○2按「mode」鍵,跳到顯示畫頁

○3按住「para」鍵三秒,進入設定群組選擇參數,此時按放「para」直到看到「Eu」參數群組,再按下「enter」鍵,進

入群組參數設定,看到「E1」就表示進入設定群組,按下

「enter」鍵,設定「E1 = 120」再按下「enter」鍵,當數字不閃爍表示設定完成.

上述:當PV >= 120時,EVEN1ON ,此時當

PV

例如: E1 = 120 , E1.HY = 3 ,當PV > 120時,

EVEN1 ON ,當PV < 117時EVEN1 OFF .

4. AT (自整定)設定

○1按住「para」鍵三秒,進入設定群組選擇參數,此時按放「para」直到看到「PArA」參數群組,再按下「enter」鍵,進

入群組參數設定,看到「CTrL」就表示進入設定群組,此

時按下「enter」鍵,設定「CTrL= 1」再按下「enter」鍵,

當數字不閃爍表示設定完成.

○2按「mode」鍵,跳到顯示畫頁.

○3按住「para」鍵三秒,進入設定群組選擇參數,看到第一個設定組群「ModE」直接按下「enter」鍵進入群組參數設定,按放「mode」鍵看到參數「AT」參數值為「At.of」,此時按下「enter」

鍵「At.of」閃爍,按下「^」參變為「At.on」,再按下「enter」設定完成,可以看到第一顯示部的個位數右下角小數點在閃

爍,表示已經進入自動調整狀態,當燈號閃爍完畢就表示自

動調整完成.

5.區間加熱設定

(例如:加熱到100度時不再加熱,等溫度冷卻到90度時再加熱到100度,讓溫度在90~ 100度區間飄移)

○1按住「para」鍵三秒,進入設定群組選擇參數,此時按放「para」直到看到「PArA」參數群組,再按下「enter」鍵,進

入群組參數設定,看到「CTrL」就表示進入設定群組,此

時按下「enter」鍵,設定「CTrL = 0」再按下「enter」鍵,

當數字不閃爍表示設定完成.

○2再按「para」鍵,看到「diff」參數

○3按下「enter」鍵,設定「diff = 10」再按下「enter」鍵, 當數字不閃爍表示設定完成.( diff指的是回差溫度值) .

上述加熱動作如下:

常溫à100 à90 à100 à90…(循環) (加熱) (不加熱) (加熱) (不加熱)

6.加熱冷卻控制設定( OUT1做加熱, EVEN1做冷卻)

○1按住「para」鍵三秒,進入設定群組選擇參數,此時按放「para」直到看到「PArA」參數群組,再按下「enter」鍵,進

入群組參數設定,看到「CTrL」就表示進入設定群組,此

時按下「enter」鍵,設定「CTrL = 1」再按下「enter」鍵,

當數字不閃爍表示設定完成.

○2按「mode」鍵,跳到顯示畫頁

○3按住「para」鍵三秒,進入設定群組選擇參數,此時按放「para」直到看到「STUP」參數群組,再按下「enter」鍵,進入群組參數設定,按放「para」直到看到「C26」參數,此

時按下「enter」鍵,設定「C26 = 1」再按下「enter」鍵,

當數字不閃爍表示設定完成.

○4按放「para」直到看到「C79」參數,此時按下「enter」鍵,設定「C79 = 2」再按下「enter」鍵,當數字不閃爍表示設定完成.○5按「mode」鍵,跳到顯示畫頁

○6按住「para」鍵三秒,進入設定群組選擇參數,此時按放「para」直到看到「EuCF」參數群組,再按下「enter」鍵,進

入群組參數設定,看到「E1.C1」就表示進入設定群組,此

時按下「enter」鍵,設定「E1.C1 =29」再按下「enter」鍵,

當數字不閃爍表示設定完成.

○7按「mode」鍵,跳到顯示畫頁

○8按住「para」鍵三秒,進入設定群組選擇參數,此時按放「para」直到看到「do」參數群組,再按下「enter」鍵,進

入群組參數設定,按放「para」鍵看到「Eu1.1」此時按下

「enter」鍵,設定「Eu1.1=2」再按下「enter」鍵,當數字

不閃爍表示設定完成.

7.補償設定

(測量點與工作點有數值偏差時,可設定參數補正.例如:一個模板的溫度測量點在模板中間,而加工區在模板上方,就會讓測量溫度跟實際加工溫有所偏差,則可用此方法補正.)

○1按住「para」鍵三秒,進入設定群組選擇參數,此時按放「para」直到看到「PArA」參數群組,再按下「enter」鍵,

進入群組參數設定,按放「para」鍵看到「b1」此時按下

「enter」鍵,設定想要補償的數值再按下「enter」鍵,當數

字不閃爍表示設定完成.

○2「b1」的設定值正負均可.

PV(補償後) = PV (未補償前) + b1 (補償值)例如1:測量溫度點為50 ,實際溫度點為60 ,則設定「b1 = 10」則看到PV值由50--> 60 .

例如2 :測量溫度點為50 ,實際溫度點為30 ,則設定「b1 =-20」則看到PV值由50--> 30 .

8.改變硬體輸入方法

○1按住「para」鍵三秒,進入設定群組選擇參數,此時按放

「para」直到看到「STUP」參數群組,再按下「enter」鍵,進

入群組參數設定,按放「para」直到看到「C01」參數,此

時按下「enter」鍵,設定「C01=輸入種類」再按下「enter」鍵,當數字不閃爍表示設定完成.輸入種類選擇如下頁:

山武定位器调试及故障处理修订稿

山武定位器调试及故障 处理 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-

一、概述 气动执行器定位器主要有美国梅索尼兰公司生产的SVI、山武、德国西门子公司生产的MOORE760及SP2系列、费希尔-罗斯蒙特公司生产的DVC6010。基本上全球主要的定位器生产厂的产品我厂都有使用。 二、山武定位器介绍 SVP是智能型阀门定位器,能连接到调节器的4—20mA输出回路上,所 有调整有电子模块完成,输入信号和调节阀开度之间的关系可任意设置,能 容易设置分程和其他特殊的应用。SVP有两种形式,即:整体型和分离型, 每种形式中有三种型号,各有不同功能。 整体型 AVP300:无阀位输出的模拟量信号(4-20mA) AVP301:有阀位输出的模拟量信号(4-20mA) AVP302:HART通信协议。 分离型 AVP200:无阀位输出的模拟量信号(4-20mA) AVP201:有阀位输出的模拟量信号(4-20mA) AVP202:HART通信协议 带4-20mA 模拟量信号输出的系统示意图 SVP3000系统结构示意图 SVP有三种组态方法,即:手动旋钮、用SFC手操器、用HART手操器。 手动旋钮组态调整: 只用一把螺丝刀就能完成SVP的内部组态,包括自整定、行程调整、调节阀的特性检测、零位/满度的调整。 用SFC手操器组态调整 Yamatake SFC160/260型智能通信器能用于SVP的全部参数组态、调整、SVP的维护。SVP的具体通信功能详见SFC操作手册。 用HART手操器组态调整 HART275通讯器能用于AVP302/202型的全部组态、校整、维护。SVP 山武智能定位器适用于直行程和角行程的执行机构,重量约2.5kg。安装方式与普通定位器相同。 安装步骤: 1)先用两只内六角螺钉把安装板固定至SVP上,拧紧螺钉,并把定位器固定于调节阀执行机构上。 2)把执行机构上的反馈销穿进定位器反馈杆开孔内。 3)反馈杆与反馈销成90°。 4)反馈杆与SVP本体用两只六角螺栓固定。保证反馈杆旋转角最大为±20°,如超过角度,SVP不能操作。

温控器使用说明书

一周编程电子智能室温控器LOGIC 578001使用指南 引言 感您选择了我们的产品及对我们的信任与支持。本装置是电子式定时恒温器,可设置一星期为周期的运行程序。通过该装置,可对安装环境的温度进行十分精确的调节控制,满足用户对创造一个舒适生活环境的要求。 符合标准:符合欧盟法令: EN 60730-1 标准及其修订容欧盟B.T.73/23/EEC号法令EN 60730-2-7 标准欧盟E.M.C.89/336/EEC号法令及93/68/EEC修改法令 EN 60730-2-9 标准 产品规格: 电源:二节LR6型1.5V碱性电池 温度调节围:10至35℃ 显示屏显示之环境温度:0至40℃(分辩率0.1℃) 温度修正频率:每分钟一次 微分:0.2至0.4K 探针传感器:NTC3% 保护等级:IP20 绝缘等级: 热梯度:1K/15分 输出:转换继电器

触点容量:8(2.5)A250V~ 作用类型:1BU 绝缘条件:正常环境 最大工作温度:50℃ 储存温度:0-60℃ 防冻温度:6℃恒定 运行程序:以一星期为周期设置 软件等级:A 液晶显示屏 夏季/冬季(采暖/空调)切换 程序设置中的最小增减允许时间:1小时 安装:壁式安装 安装及连接: 安全预防措施 在进行定时恒温器的连接之前,请确认受其控制的设备系统(采暖锅炉、泵和空调系统等)电源已断开,并需检查这些设备的使用电压是否与定时恒温器底座上表明的电压相符(最大250V~).(图4) 安装位置 定时恒温器须安装在远离热源(暖气装置、、厨房)和门窗之处,安装高度离地面约1.5米。(图5) 安装

见图6-7-8 电气连接 将受定时恒温器控制的设备系统电线与定时恒温器的1号及2号接线柱连接见接线图10所示U=受定时恒温器控制的设备 1=共用接线柱 2=常开接线柱 3=常闭接线柱 重要事项: 请务必严格遵照相关现行法律的规定及安全规安装定时恒温器。 电池更换: 当在显示屏上闪烁显示“”标志时,定时恒温器还可正常工作约一个月左右,然后将会停止工作并固定显示“”。 更换电池时,请打开恒温器的前板按照前板上的说明进行操作,电池寿命为一年。(图9) 提示:建议在采暖设备开启时更换电池。(一年更换一次)完成电池更换以后,装回电池座的盖子,按RESET键,按照“时钟设置”的说明重新设定时间。

定位器部分解析

第四节智能阀门定位器 随着工业技术和计算机技术的发展,阀门定位器从最初的气动挡板力平衡式、线圈力平衡式、电气集成力平衡式阀门定位器,发展到加入微控制器的智能型电气阀门定位器,并向全数字化和使用现场总线技术方向发展。在实际工业控制工程中,生产对流量控制方面的要求越来越高,不但要求控制精度高、响应速度快,同时要求控制方式上多样化,这就对阀门定位器的性能提出了更高要求。 目前,智能型电气阀门定位器已经越来越广泛地应用在各种工业控制领域并发挥着重要的作用。例如,如美国Fisher - Rosemount 公司生产的基于现场总线式DVC 系列阀门定位器系统,德国Siemens 公司生产的SIPART PS2系列阀门定位器等,依靠各自的特色和稳定可靠的性能,已经被广泛应用于各大炼化企业中,成为生产过程控制中的重要组成部分。 在本书将以山武公司YAMATAKE SVP3000、ABB公司的TZID-C 、Siemens公司SIPART PS2系列及Fisher - Rosemount 公司的DVC6000系列智能阀门定位器为例,介绍一下智能阀门定位器的调校及故障处理。 首先我们要了解一下智能阀门定位器的结构及原理。 每种定位器在设计上都有它自己的独到之处,但在其基本原理上还是大致相同,只是在放大器的结构上采用了不同处理方法,有普通式、三位式和压电阀式等几种。而且有很多厂商在双输出调节时采用外接辅助放大器来实现的。 其基本原理如下:外部条件应具备4—20mA的信号源与可以驱动调节的气源,接通气源将减压阀压力调整为调节阀额定压力并给定>4mA的控制信号驱动定位器的电路模块及微处理器。假设给定信号值为8mA,电信号通过A/D转换模块将模拟信号装换为数字信号给微处理器将驱动EPM(电气转换)驱动模块控制EPM模块再将气信号给气动放大器那么定位器产生气输出,调节阀动作同时带动定位器的反馈杆动作通过VTD(位置传感器)将位移转换成4—20mA的电信号给A/D转换器由微处理器进行比较处理,当给定值=控制量的时候调节阀也就稳定下来。那么微处理器的给定值 (比较值)来至初始化以后,针对不同行程的调节阀和不同的反馈杆安装位置它都会产生相应的值。在这里要说明的是VTD位置传感器的动作是靠反馈杆上的大齿轮带动传感器上的小齿轮,位置传感器转角并不是360°。在最大值和最小值工作区间以外有一个小的缺口也就是定位器的盲区。所以每款定位器都有它自己的转角要求。 智能定位器原理图:

壁挂炉温控器使用说明书

壁挂炉温控器使用说明书 1、产品描述 2、对码 (1)按住温控器取消键5s,温度区显示0值,信号图标闪烁,非正常工作状态图标点亮,其余与正常状态时同,如下所示图案:

(2)按住接收器按键5s,此时温控器与接收器进行对码,对码时温度区显示值由0不断增加,表示温控器接收到的对码信号个数。 (3)对码成功时,温控器上温度区数字不再变化,而是闪烁显示对码成功后的通讯通道值,此时按确定键,温控器恢复正常状态。 (4)按接收器一次,接收器退出对码。 (5)对码成功,温控器与接收器之间可进行通讯。 3、按键功能 3.1选择编程键,可进入用户编程模式,由用户设置所需各个时间段温度。此状态下编程状态图标及非正常工作状态图标被点亮。 按编程键一次,进入编程模式。

进入编程模式后,会显示编程区P1状态,P1点亮,时间区和时间段上0处时间点闪烁显示,且时间显示为0点,即当时时间段上闪烁点的时间。温度值不变仍然显示当前温度。 (1)进入编程模式后按增加键,会在时间段上顺时针选择移动目标时间点。 如图示,如果在时间段上选择3点处时间点时,时间区显示时间也会随之作相应变化,现在为当前选中时间点与时间闪烁显示。 (2)按减少键,会在时间段上逆时针选择时间点。 (3)同时按设置键和增加键,顺时针点亮目标时间点,点亮一点后自动跳到下一个点,并将此点作为目标时间点。

如图示,按设置键再按增加键将从目标时间点3点处开始设置点亮,停止时,停止点闪烁,此时时间区闪烁显示时间段上当前闪烁时间。 (4)同时按设置键和减少键,熄灭目标时间点,熄灭点后自动跳到下一个点,并将此点作目标时间点。 如图示,按设置键再按减少键将从目标时间点6点处开始熄灭点亮,停止时,停止点闪烁,此时时间区闪烁显示时间段上当前闪烁处时间。 (5)在编程状态下,设置任意时刻按确定键,可保存当前设置,并跳转到另一可编程模式P2。

BWDK-26系列中文说明书(干变温控器)

干式变压器温控器 说明书(BWDK-26 系列) 安全指导

一、产品概述 本仪器是我公司为新式风冷干式变压器而设计的新一代电脑温度控制器,它采用美国生产的

单片计算机为控制核心,结合最先进的数据存贮技术设计而成,从而使整个产品的性能迈上了一个新台阶。和传统的模拟与数字电路组成的温度控制器相比,本仪器因采用高性能的微电脑控制器,使所需电子元器件的数量减少一半以上,从而使本仪器的电路设计和结构设计大大简化,这样就极大提高了本仪器的运行可靠性。我公司生产的电脑温度控制器,温度设定只需通过面板上的几个按键的设置就可实现,而且设定的参数在停电后永不丢失。本仪器还具有“黑匣子”功能,可记录变压器掉电时刻的线包绕组的温度。在抗干扰方面,本仪器在设计上采用硬件和软件相结合的抗干扰措施,共同监视温控器的工作,从而达到了极强的抗干扰能力。在使用方面,本仪器还具有操作简单、安装方便、维护容易的特点。 本产品性能符合JB/T7631-2005《变压器用电子温控器》标准 本产品生产体系通过ISO9001:2000质量体系认证 本产品被国家科委和国家经贸委评审为1997年度国家重点新产品 三、技术参数 3.1 测温范围:-30℃-200℃ 3.2 测温精度:0.5%FS±1个字 3.3 分辨率:0.1℃ 3.4 工作电压:AC176V~AC242V( 50Hz ) 3.5 功耗:5VA 3.6 继电器触点容量:10A/220VAC 3.7 仪表重量:<3Kg 3.8 仪表外形尺寸:200mm×260mm×80mm(宽×高×深) 四、产品功能介绍 4.1 具有三相线包温度的巡回显示和最高相温度显示的切换功能。 4.2 风机控制功能:可根据设定的开风机温度和关风机温度自动控制风机的开启和关闭,保

山武定位器的安装及校准

山武定位器的安装及校准 1、山武定位器安装 1.1、工作原理: 山武AVP100/102是智能型阀门定位器,可根据不同执行器,适用于直行程和角行程的执行机构。执行机构的运动带动AVP100/102定位器的反馈轴转动,从而带动位置传感器(VTD)旋转检测出阀位并由电器转换模块(EPM)转换成电信号(4~20mA)。该电信号与控制室送来的输入信号(4~20mA)由电子模块完成。电子模块将这些数值通过精确的运算计算出偏差,根据偏差优化运算并输出到驱动模块,由驱动模块直接控制调节阀的开度,以达到准确定位的目的。 1.2、山武AVP100/102定位器的安装: 1、一般AVP安装:

(1)、先用两只内六角螺钉把安装板固定在AVP上,拧紧螺钉,并把定位器固定到调节阀执行机构上。 (2)、把执行机构上的反馈销穿定位器反馈杆开孔内。 (3)、反馈杆与反馈销成90度。 (4)、反馈杆与AVP本体用两只内六角螺栓固定。保证反馈杆旋转角最大为±20度,如超过角度,AVP不能正常工作。 (5)、在大执行机构上使用延长形反馈杆。 (6)、连接气源管,下端为进气口,上端为输出气源口(与执行机构膜头相连)。连接号气源后在将定位器内的手/自动切换螺钉用螺丝刀向左旋转至水平位,切换至手动。 (7)、调节过滤减压阀,使阀门开度到50%,调节反馈销位置,使反馈杆成水平(阀开度为50%),固定反馈销(这一步主要确保供气与反馈杆初始位置的对应关系),切换手/自动螺钉于自动位置。 (8)、在直行程的执行机构上,旋转角度为±20度;如超过角度,需延长反馈杆。 2、双作用AVP安装: (1)、安装双作用放大器于AVP的输出口。 (2)、输入气源至双作用放大器“SUP”口。 (3)、双作用放大器的“QUT1”与执行机构的主气缸相连。 (4)、双作用放大器的“QUT2”与执行机构的副气缸相连。 注意!手/自动切换开关在双作用智能定位器不起作用。

无线温控器使用说明书(带遥控器)

无线温控器使用说明书 一、技术参数 1、电源:控制器:DC 6V、遥控器:5号电池两节 2、功耗:<0.5W 3、环境温度:0----70℃ 4、显示温度:0----40℃ 5、控制温度:10----26℃ 6、控制精度:±1℃,温度分辨率:0.1℃ 7、尺寸: 8、重量: 180g 二、主要功能 1、无线温控器由SHW301遥控器和SHW302控制器组成,SHW301遥控器完成对室温的采集、与控制器的数据传输、参数显示、参数设置等功能;SHW302控制器完成对阀门的开关控制、热量管理、RS485数据通信、对遥控器无线通讯等功能。 2、无线温控器具有两种收费方式,一种是不需要充值就可以使用,计算“已用时间”收费,液晶面板不显示“调试”;另一种是通过充值后温控器工作,遥控器液晶面板“调试”出现闪动,出厂默认“剩余时间”设置为“0000小时00分钟”,余额为64小时温控器报警提示充值;倒计时累计为“0000小时00分”后,阀门自动关闭。 3、根据设定室温和当前室温控制供热阀门通断,当室内温度低于设定室温1℃时,打开阀门加热;当室内温度高于设定室温1℃时,关闭阀门。使室内尽量保持恒温,从而实现节能目的。 4、“设定室温”默认值范围为“10℃---36℃”,可通过远程命令修改“设定室温”值上限及下限范围。 5、阀门关闭期间余额不减,节能的同时节省费用。 6、断市电后,SHW302控制器由电池供电,当电池电量降低到一定程度,控制器自动打开阀门,保证了在断电情况下,能够正常供暖。

7、温控器能够实时监测阀门是否连接正常、阀门开关是否到位,并可将检测状态上报。 8、设置专有节能按键,用户外出时使用此键,即维护了建筑温度,又节约了能源。 9、为了防止在不供暖期间阀芯生锈、结垢造成阀门堵转,在温控器供电正常情况下,每隔12天左右阀门自动开关一次。 10、支持RS485通信功能,远程读取面板显示信息,包括当前室温、设定室温、剩余时间、已用时间、阀门开关信号、温控器运行模式等信息,可对设定室温、最高设定室温、温度修正值、剩余时间、计费模式实施远程修改,还可以对阀门开关、温控器开关、工作模式切换进行远程控制。 三、遥控器的操作使用 操作界面如下图。 (1)遥控器“开关”键,用于对遥控器的从休眠状态唤醒、控制温控器“打开”和“关闭”。 遥控器处于休眠状态时,液晶屏的显示:如果温控器处于“打开”状态,遥控液晶屏显示温度等信息;如果温控器处于“关闭”状态,遥控液晶屏什么都不显示。

RKC温控器CD-901中文说明书

o o o RKC温控器- CD-901 o RKC温控器系列- 精品推荐 o RKC温控器- CB-900 RKC温控器- CD-701 RKC温控器- CH-102 REX-C400 o RKC温控器- CD-901 - 详细信息

o RKC温控器CD-901 主要结构及功能:·自主校正功能 ·加热/制冷控制 ·外型、接线与RKC一致 ·大屏LED显示 ·温度报警 ·操作、性能与RKC相同 o RKC温控器使用警告 ·接线警告: - 如果仪器失效或发生错误,可引起系统故障,安装外部保护电路以防止类事故; - 为防止仪器损坏或失效,选用适当的保险丝保护电源线及输入/输出线以防强电源冲击。 ·电源供给: - 为防止仪器损坏或失效,用额定电夺供电; - 为防止仪器损坏或失效,所有接线工作完成后方可供电。 ·禁止在易燃气体附近使用: - 为防火、防爆或仪器损坏,禁止在有易燃、易爆气体,排方蒸气的场所中使用。 ·严禁触及仪器内部: -- 为防止触电或燃烧,严禁触及仪器内部。只有本厂服务工程师可以检查内部线路或更换部件,仪器内部有高电压、高温部件,非常危险! ·严禁改动仪器: - 为防止事故或仪器失效,不禁改动仪器。 ·保养: - 为防止触电,仪器报废或失效,只有本厂服务工程师可以更换部件; - 为保证仪器持续且安全使用,应定期保养,仪器内某些部件可能随使用时间的延长而损坏。 RKC温控器操作注意 ·断电后方可清洁仪器; ·清除显示器上的污渍请用软布或棉纸; ·显示器易被划伤,禁止使用硬物体操作面板按键,否则会损坏或划伤按键。 RKC温控器概述 CH、CD系列智能温度控制器是采用专用微处理的多功能调节仪表,它采用开关电源和表面贴装技术(SMT),因而仪表精致小巧,性能可靠。特有的自诊断功能,自整定功能和智能控制功能,使操作者可能通过简单的操作而获得良好的效果。 主要特点: 热电偶、热电阻、模拟量等多种信号自由输入,量程自由设置; 软件调零满度,冷端单独测温,放大器自稳零,显示精度优于0.5%FS; 模糊理论结合传统PID方法,控制快速平稳,先进的整定方案; 输出可选:断电器触点、逻辑电平、可控硅单相或三相过零或移相触发肪冲或移发脉冲、模拟量。另附二路可定义的报警点输出。RKC温控器主要技术指标 ·输入:各种热电偶(TC)、热电阻(RTD)标准电流电压信号(见输入类型表); ·基本误差:输入满量程的±0.5%±1个字; ·分辨率:1℃、0.1℃; ·采样周期:3次/sec ·报警功能:上限,下限,上偏差,下偏差,区间内,区间外; ·报警输出:继电器触点AC250V 3A(阻性);

日本山武定位器调校方法

山武SVP3000 Alphapluus智能阀门定位器调校方法 (一)调整(18MA输入,顺时针旋转开关,保持3秒,就自整定了)2 P2 h4 f$ L: L1 g; G 自动设定是一种独特的程序,可用来自动进行定位器的各种调整。 用开度开关进行自动设定,执行自动设定和零点-量程调整时需要对定位器进行观察。 开度按钮用来启动自动设定和进行手动零点-量程标定,步骤:; C! K# a I [/ y4 J 1. 将定位器的输入信号设定为DC 18±1mA; 2. 打开SCP的前盖,按住开度按钮到“UP”位置(对于Flowing Rotary VFR阀门为“DOWN”);) w4 t5 f7 C7 p4 m# f 3. 按住此按钮,直到阀门开始动作(约3秒),将启动自动设定程序,松开此按钮; 4. 阀门从全关到全开往返两次。之后,阀门开启到50%的位置,并保持3分钟;& T' R, l1 S( B4 U 5. 通过改变输入信号确认自动设定程序已经完成。整个自动设定过程约需3分钟;注:执行自动设定过程中,请勿将输入型号设定到4mA以下。(只要信号在4-20mA范围内,自动设定过程中改变输入信号不会影响程序的执行。)如果输入信号跌倒4mA以下,则自动设定将无效,且必须重新开始。自动设定完成后,信号维持在至少4mA的水平,并至少保持30秒钟,以确保数据和参数被保存到SVP内存中。操作结束后,通过改变输入信号检查阀门的动作,并确认阀门是否移到与信号相对应的正确位置。如满度位置发生偏移,再执行满度调整。! i! Q0 J F9 J& Z5 ^6 J" T( N/ y$ ? (二)零点-量程调整 自动设定后,定位器已将其自身标定到阀门的全关(零点)和全开(量程)值。如果阀门不能获得其开度与定位器控制信号之间的正确关系,则按以下步骤手动调整零点-量程。& Z' T' \" y: N0 F 注:只有关闭和全开输入信号(例:4-20)与储存在定位器中的,或工厂中设定于定位器中的关闭和全开输入信号设定相同,开度开关才会工作。( @! e7 v0 j8 R+ ?8 w+ ?( {# x 1.将阀门调整到关闭位置(零点)的步骤:& x0 R' d, f; O9 l& E! } a.从控制器输入对应阀门全关位置的电流信号(例:4mA); b.通过按开度按钮“UP”或“DOWN”,调整阀门全关位置。强制关闭功能默认值设定为0.5%。$ c- G8 o$ o5 l" }1 |) n 2.将阀门调整到全开位置(量程)的步骤:% g9 [8 J# \% q! R$ ~ a.从控制器输入对应阀门全关位置的电流信号(例:20mA);+ c9 o, C2 Y! o1 g% E b.通过按开度按钮“UP”或“DOWN”,调整阀门全关位置。直至调整阀门位置到位。" ]; Z2 S; |0 [, E8 E1 q 注:完成零点-量程调整后,改变输入信号以确认阀门工作是否准确。9 N: A+ h! o0 I5 ^( |8 i (三)维修0 W% B- L- o4 j. h 1.滤网更换和节气喷嘴维修4 v0 @. J6 P/ `' c( U 可在维修过程中清除积累在定位器节气喷嘴中的仪表空气污染物。步骤: 1)切断通向定位器的供气;( C; H" Z& X7 i, \3 C3 K# P- K 2)从A/M开关铭牌部分拧下固定螺丝(注:拧下螺丝时,小心勿弄丢A/M开关盖板垫圈和防栓垫圈);+ x/ u" T# {( j) {; v 3)从A/M开关转到MAN(手动)位置; 4)用镊子或其它工具去除夹具,取出旧过滤网;+ p$ ^7 d1 D. i7 A* h- ] 5)用铁丝(直径为0.3μm)清除节气喷嘴中的污染物(清除污染物时,勿让油污或油脂弄

几种常见阀门定位器的调校方法

几种常见阀门定位器的调校方法 阀门定位器概述 (1) 电-气阀门定位器VP200(横河)的调校说明 (2) 智能阀门定位器 AVP系列(山武)调校说明 (3) 智能阀门定位器 SIEMENS(西门子)调校说明 (7) 智能阀门定位器DVC系列(费希尔)调试说明 (27)

一、阀门定位器概述: 阀门定位器:是调节阀的主要附件,通常与气动调节阀配套使用,它接受调节器的输出信号,然后以它的输出信号去控制气动调节阀,当调节阀动作后,阀杆的位移又通过机械装置反馈到阀门定位器,阀位状况通过电信号传给上位系统。一般可分为以下三种:气动阀门定位:此阀门定位器无电路部分,一般和电-气转换器配合使用,才能实现自动控制功能。比如Pignone(化肥装置尿素单元PV-1026)、PARCOL(化肥装置尿素单元PV-1026),由于其无法单独实现自动控制,气路繁琐,控制精度低等缺点,逐渐被淘汰。电-气阀门定位:由于其价格低廉,调校方便,输出稳定等特点,目前仍被广泛使用。比如VP200(合成氨装置甲醇洗单元和液氮洗单元)等。智能阀门定位:是目前使用最为广泛的阀门定位器,控制过程中利用智能阀门定位器可实现高品质调节,增加过程控制的精确性和稳定性。比如SIEMENS、DVC2000-6000系列、AVP100-300系列等。

二、电-气阀门定位器VP200(横河)的调校步骤: 1、检查气路、电路是否满足定位器工作要求; 2、给定12mA信号,将反馈杆调整至水平位置, 并紧固; 3、给定8mA信号,通过零位调节螺母将零位调节至对应值; 4、给定16mA信号,通过量程调节螺母将量程调节至对应值; 5、给定4mA信号,检查阀门全关位置,必要时进行微调; 6、给定20mA信号,检查阀门全开位置;必要时进行微调; 7、给定4mA(或20mA)、8mA(或16mA)、12mA、4mA(或 20mA)、16mA(或8mA)、20mA(或4mA)进行刻度验证,必要时进行微调。 说明:1、通过量程调节螺母可以改变定位器的作用方式。 2、取用8mA和12mA信号,分别调整零位和量程,是因为8mA和12mA均有上下刻度值,可以明显反应零位和量程的位置,而4mA向下下没有刻度(和20mA向上也没有刻度值),不宜采用4mA和20mA来调节零位和量程。 3、定位器调校时,必须保证阀门能够完全关闭,有时候虽然给定4mA(或20mA)信号,阀门仍然有开度。 4、气动阀门定位器和电-气阀门均属机械式阀门定位器,因此调校方法类似,不再详细介绍。

RKC温控器CD 中文说明书

? o o o RKC温控器 - CD-901 o RKC温控器系列 - 精品推荐o RKC温控器 - CB-900 RKC温控器 - CD-701

RKC温控器 - CH-102 REX-C400 o RKC温控器 - CD-901 - 详细信息 o RKC温控器 CD-901 主要结构及功能: ·自主校正功能???·加热/制冷控制???·外型、接线与RKC一致·大屏LED显示???·温度报警??????? ?????·操作、性能与RKC相同 o RKC温控器使用警告 ·接线警告: - 如果仪器失效或发生错误,可引起系统故障,安装外部保护电路以防止类事故; - 为防止仪器损坏或失效,选用适当的保险丝保护电源线及输入/输出线以防强电源冲击。 ·电源供给: - 为防止仪器损坏或失效,用额定电夺供电; - 为防止仪器损坏或失效,所有接线工作完成后方可供电。 ·禁止在易燃气体附近使用: - 为防火、防爆或仪器损坏,禁止在有易燃、易爆气体,排方蒸气的场所中使用。

·严禁触及仪器内部: -- 为防止触电或燃烧,严禁触及仪器内部。只有本厂服务工程师可以检查内部线路或更换部件,仪器内部有高电压、高温部件,非常危险!·严禁改动仪器: - 为防止事故或仪器失效,不禁改动仪器。 ·保养: - 为防止触电,仪器报废或失效,只有本厂服务工程师可以更换部件;- 为保证仪器持续且安全使用,应定期保养,仪器内某些部件可能随使用时间的延长而损坏。 RKC温控器操作注意 ·断电后方可清洁仪器; ·清除显示器上的污渍请用软布或棉纸; ·显示器易被划伤,禁止使用硬物体操作面板按键,否则会损坏或划伤按键。 RKC温控器概述 CH、CD系列智能温度控制器是采用专用微处理的多功能调节仪表,它采用开关电源和表面贴装技术(SMT),因而仪表精致小巧,性能可靠。特有的自诊断功能,自整定功能和智能控制功能,使操作者可能通过简单的操作而获得良好的效果。 主要特点: 热电偶、热电阻、模拟量等多种信号自由输入,量程自由设置;

日本山武定位器种类介绍

日本山武定位器种类介绍 (一)A VP3000 Alphaplus系列电/气智能阀门定位器 A VP3000 Alphaplus是基于微处理器技术上的智能型电/气阀门定位器。其接受控制器传送的直流信号控制阀门的开度。除此功能外,A VP3000 Alphaplus具有现场通讯,自动组态、自我诊断功能,极大提高工厂的生产效率。其主要类型有: 1、A VP100型电/气智能阀门定位器 2、A VP102型电/气智能阀门定位器(HART协议) 3、A VP300型电/气智能阀门定位器 4、A VP301型电/气智能阀门定位器(带开度信号变送) 5、A VP302型电/气智能阀门定位器(HART协议) 6、A VP200型分离式电/气智能阀门定位器 7、A VP201型分离式电/气智能阀门定位器(带开度信号变送) A VP200/ AVP201是配置了微处理器的智能阀门定位器,开度传感器与定位器本体分离,传感器安装在阀门上,定位器本体安装在别处,中间用电缆连接(电缆长度最大20米)。安装在阀上的开度传感器可承受比常规的电/气定位器高5倍的震动。 (二)SVP3000 Alphaplus系列A VP303型现场总线型智能阀门定位器 SVP3000 Alphaplus系列A VP303型智能阀门定位器是基于现场总线通讯协议的智能阀门定位器。A VP303型智能阀门定位器通过现场总线协议控制并管理阀门。其能实现多种自诊断、自整定功能以及PID功能模块,体现了现场总线的优势。 (三)HEP电/气阀门定位器 HEPP电/气阀门定位器与调节阀配套使用,把调节器输出的电信号转换成驱动调节阀的气信号,同时根据调节阀的开度进行位置反馈,使调节阀能够正确定位,它分单双作用两种形式。具体型号为:HEP15/16/17(单作用电/气阀门定位器),HEP25/26/27(双作用电/气阀门定位器)。其特点如下: 1、继动器容量大,耗气量小,稳定性好,灵敏度高; 2、电磁组件精度高; 3、调整和维修可在工作状态下直接进行; 4、磁体采用高储能积的稀土材料制造,电流通过弹性元件输入,不用引线。 (四)HTP型单作用气动阀门定位器 HTP阀门定位器除改善调节阀的静、动态特性外,对改变执行机构的分程动作,正反作用以及改变调节阀的流量特性等,从而满足各种工艺控制要求。具体型号为:其特点如下:1、采用大口径的继动器,结构简单从而消除了气源通道堵塞故障,大大提高了调节阀的动作速度。 2、灵敏度高,性能稳定,抗震性强。 3、结构简单,坚固,维修方便。 4、改变定位器的作用方式,不需要更换部件,而且不管执行结构的正反作用如何很容易实现。(继动器发转180度,反转凸轮即可)。 5、定位器的部件采用了防腐蚀性材料,从而增强了耐环境性,适用于工作条件比较恶劣的场合。 (五)双作用气动阀门定位器VPP07/08型 VPP07/08型是高供给气压用的单作用气动阀门定位器,该定位器与调节阀配套,它根据调节器的输出信号,给调节器的执行机构气室输出供气压力,通过力平衡伺服机构使调节阀的开度正确迅速定位。

山武阀门定位器AVP80维护篇(一)

自动手动开关可在自动操怍和手动操怍之间更改山武阀门定位器气动输出的控制方法。 1. 自动操作 ·输\信号对立的气E输出为SVP输出。 2.手动操怍 ·供气压力直接从阀门定位器输出。 ·这允许使用玉力调节强进行手动操怍。 山武阀门定位器滤网更换和节气喷嘴维修 维修过程中,可清除累积在SVP节气喷调中的压结空气污染物。对于压塔空气请使用无清除3um(或更小)固体颗粒的干燥空气。始终使用十字螺丝刀。 山武阀门定位器具体操作步骤如下 1.切断SVP的供气。 2.以A/M开关商标处卸下固定螺丝。注意)拆卸螺丝时遭注意不要掉落AM开关盖板垫圈和波纹垫圈。 3.需A/M开关切换至MAN(手动)位量。 4.使用摄子或类工具去除夹具卸下旧滤网。注意)正确理旧夹具和涵。 5.使用铁丝清除节气喷嘴中的污染物。(直径0.3mm) 注意)清楚污染物时请注意不要损坏节气喷嘴。请不要使用气枪。请勿使任何油或者油脂污染节气喷嘴。 6.将新滤网缠在A/M开关上,用夹具将它压紧到位。 7.拧紧A/M开关直到旋不动为止。 8.使用固定螺丝得AM开关部分A/M开关盖板一起重新组装。 山武阀门定位器清洁挡板 若压缩空气中的污染物积累在挡板上,请按照如下说明清洁挡板。 注意)如果将气压供给SVP,喷嘴背压可能改变,从而导致阀位置可能在清洁挡板时突然改变。只有在阀门突然移动时没有人员受伤且设备操作不会受到不利影响的情况下方可清洁挡板。 山武阀门定位器操作步骤如下: 1.取下盖子。 2.从盖板上卸下四颗螺丝。 3.将盖板滑动到左边,并取下。 4.提供厚度为0.2mm的纸片。标准名片即可。 5.用纸片清洁EPM喷嘴和挡板之间的污物。 6.清洁间隙后,重新装上盖板和盖子。

温控器使用说明书样本

一周编程电子智能室内温控器LOGIC 578001使用指南 引言 感谢您选择了我们的产品及对我们的信任与支持。本装置是电子式定时恒温器, 可设置一星期为周期的运行程序。经过该装置, 可对安装环境内的温度进行十分精确的调节控制, 满足用户对创造一个舒适生活环境的要求。 符合标准: 符合欧盟法令: EN 60730-1 标准及其修订内容欧盟B.T.73/23/EEC号法令 EN 60730-2-7 标准欧盟E.M.C.89/336/EEC号法令及93/68/EEC修改法令 EN 60730-2-9 标准 产品规格: 电源: 二节LR6型1.5V碱性电池 温度调节范围: 10至35℃ 显示屏显示之环境温度: 0至40℃(分辩率0.1℃) 温度修正频率: 每分钟一次 微分: 0.2至0.4K 探针传感器: NTC3% 保护等级: IP20 绝缘等级: 热梯度: 1K/15分 输出: 转换继电器

触点容量: 8( 2.5) A250V~ 作用类型: 1BU 绝缘条件: 正常环境 最大工作温度: 50℃ 储存温度: 0-60℃ 防冻温度: 6℃恒定 运行程序: 以一星期为周期设置 软件等级: A 液晶显示屏 夏季/冬季( 采暖/空调) 切换 程序设置中的最小增减允许时间: 1小时 安装: 壁式安装 安装及连接: 安全预防措施 在进行定时恒温器的连接之前, 请确认受其控制的设备系统( 采暖锅炉、泵和空调系统等) 电源已断开, 并需检查这些设备的使用电压是否与定时恒温器底座上表明的电压相符( 最大250V~).( 图4) 安装位置 定时恒温器须安装在远离热源( 暖气装置、阳光、厨房) 和门窗之处, 安装高度离地面约1.5米。( 图5) 安装

山武定位器调试及故障处理教学文案

山武定位器调试及故 障处理

一、概述 气动执行器定位器主要有美国梅索尼兰公司生产的SVI、山武、德国西门子公司生产的MOORE760及SP2系列、费希尔-罗斯蒙特公司生产的DVC6010。基本上全球主要的定位器生产厂的产品我厂都有使用。 二、山武定位器介绍 SVP是智能型阀门定位器,能连接到调节器的4—20mA输出回路 上,所有调整有电子模块完成,输入信号和调节阀开度之间的关系可任 意设置,能容易设置分程和其他特殊的应用。SVP有两种形式,即:整体 型和分离型,每种形式中有三种型号,各有不同功能。 整体型 AVP300:无阀位输出的模拟量信号(4- 20mA) AVP301:有阀位输出的模拟量信号(4- 20mA) AVP302:HART通信协议。 分离型 AVP200:无阀位输出的模拟量信号(4- 20mA) AVP201:有阀位输出的模拟量信号(4- 20mA) AVP202:HART通信协议 带4-20mA 模拟量信号输出的系统示意图 SVP3000系统结构示意图

SVP有三种组态方法,即:手动旋钮、用SFC手操器、用HART手操器。手动旋钮组态调整: 只用一把螺丝刀就能完成SVP的内部组态,包括自整定、行程调 整、调节阀的特性检测、零位/满度的调整。 用SFC手操器组态调整 Yamatake SFC160/260型智能通信器能用于SVP的全部参数组态、调整、 SVP的维护。SVP的具体通信功能详见SFC操作手册。 用HART手操器组态调整 HART275通讯器能用于AVP302/202型的全部组态、校整、维护。SVP 山武智能定位器适用于直行程和角行程的执行机构,重量约2.5kg。安装 方式与普通定位器相同。 安装步骤: 1)先用两只内六角螺钉把安装板固定至SVP上,拧紧螺钉,并把定位器固 定于调节阀执行机构上。

H 温控器中文说明书

PID(H961)温度控制器说明书 面板按键功能说明 参数循环键/设定值 1.循环键:每按一次,则显示下一个参数功能。 2.设定键:任何参数值改变后需按一下才算完成设定。 上升键/参数倒退键 1.上升键:参数值闪烁中,按此键,则数值往上增加。 2.参数倒退键:每按一下,参数由后往前显示参数功能。 下降键 1.参数值闪烁中,按此键则数值往下减少。 位移键 1.想改变任何参数需先按此键,使其闪烁方可改变其值。 +复归键 1.在任何参数下,同时按此两键即回到原始画面。 参数功能流程图

注:1.无论在任何参数下,同时按 +即回到原始画面(或60秒后自动回复) 2.以虚线 标示之符号,为附加之功能。 参数功能代号说明 注:若所订购的机种无该项功能,则表示该项参数代号已被隐藏起来,无法显示出来。 参数代号 功能说明 可调范围UNIT 出厂值第1层(USER ) At PID 自动演算设定 YES/NO NO RISP 第1组警报值设定HILT-LOLT ℃/℉10A2SP 第2组警报值设定HILT-LOLT ℃/℉-10 OUtL 输出功率显示0%~100%%第2层(PID) 按5秒 P 第1组输出之比例带0.0~100%% 3.0I 积分时间设定0~3600SEC 240D 微分时间设定 0~900 SEC 60Ct 第1组输出时间周期4~20Ma :0秒 0~100秒 DC24V :2秒Relay :10秒 SEC 视输出而定 ATYL 提前自动演算设定0~50%FS ℃/℉PYOF PV 值误差调整 -50%~50%FS ℃/℉ LOCK 阶层参数锁定表一第3 层(OPTION)+ 按5秒 tyPE 输入信号选择表二UnIt 单位 ℃/℉ dp 小数点位数 0000/000.0/00.00/0.000 LOLt 温度使用范围低点依TYPE ℃/℉HILt 温度使用范围高点 依TYPE ℃/℉ FILt 输入滤波设定 0.0~100.0ACT 输出动作选择 HEAT/COOL A1FU 第1组警报模式设定 表三A2FU 第2组警报模式设定表三 nOnE A1HY 第1级警报迟滞温度设定1/2(HILT-LOLT )℃/℉1A2HY 第2级警报迟滞温度设定1/2(HILT-LOLT ) ℃/℉ 1CH-1第1组电流输出高点调整0~500495CL-1第1组电流输出低点调整0~500110FUnC 附加功能锁定 0000~1111 0000

RKC温控器中文说明书12页

o RKC温控器CD-901 主要结构及功能: ·自主校正功能 ·加热/制冷控制 ·外型、接线与RKC一致 ·大屏LED显示 ·温度报警 ·操作、性能与RKC相同 o RKC温控器使用警告 ·接线警告: - 如果仪器失效或发生错误,可引起系统故障,安装外部保护电路以防止类事故; - 为防止仪器损坏或失效,选用适当的保险丝保护电源线及输入/输出线以防强电源冲击。 ·电源供给: - 为防止仪器损坏或失效,用额定电夺供电; - 为防止仪器损坏或失效,所有接线工作完成后方可供电。 ·禁止在易燃气体附近使用: - 为防火、防爆或仪器损坏,禁止在有易燃、易爆气体,排方蒸气的场所中使用。 ·严禁触及仪器内部: -- 为防止触电或燃烧,严禁触及仪器内部。只有本厂服务工程师可以检查内部线路或更换部件,仪器内部有高电压、高温部件,非常危险! ·严禁改动仪器: - 为防止事故或仪器失效,不禁改动仪器。 ·保养: - 为防止触电,仪器报废或失效,只有本厂服务工程师可以更换部件; - 为保证仪器持续且安全使用,应定期保养,仪器内某些部件可能随使用时间的延长而损坏。 RKC温控器操作注意 ·断电后方可清洁仪器; ·清除显示器上的污渍请用软布或棉纸; ·显示器易被划伤,禁止使用硬物体操作面板按键,否则会损坏或划伤按键。 第 1 页

RKC温控器概述 CH、CD系列智能温度控制器是采用专用微处理的多功能调节仪表,它采用开关电源和表面贴装技术(SMT),因而仪表精致小巧,性能可靠。特有的自诊断功能, 自整定功能和智能控制功能,使操作者可能通过简单的操作而获得良好的效果。 主要特点: 热电偶、热电阻、模拟量等多种信号自由输入,量程自由设置; 软件调零满度,冷端单独测温,放大器自稳零,显示精度优于0.5%FS; 模糊理论结合传统PID方法,控制快速平稳,先进的整定方案; 输出可选:断电器触点、逻辑电平、可控硅单相或三相过零或移相触发肪冲或移发脉冲、模拟量。另附二路可定义的报警点输出。 RKC温控器主要技术指标 ·输入:各种热电偶(TC)、热电阻(RTD)标准电流电压信号(见输入类型表); ·基本误差:输入满量程的±0.5%±1个字; ·分辨率:1℃、0.1℃; ·采样周期:3次/sec ·报警功能:上限,下限,上偏差,下偏差,区间内,区间外; ·报警输出:继电器触点AC250V 3A(阻性); ·控制输出:继电器触点AC250V 3A(阻性),逻辑电平:DC 0/12V(配固态继电器SSR),过零触发脉冲:光偶可控硅输出1A600V 0-10mA电流输出(负荷阻值600Ω以下),0-20mA电流输出(负荷阻值600Ω以下),4-20mA电流输(负荷阻值600Ω以下); ·控制方式:模糊PID控制、位式控制; ·电源电压:AC85-264V(50/60Hz)(额定100-240V AC)21.6-26.4V AC(额定24V AC)21.6-26.4V DC(额定24V DC); ·工作环境:温度0-50℃,温度<85%RH的无腐蚀场合。功耗<5VA; ·面板尺寸:80X160,160X80,96X96,72X72,96X48,48X96,48X48mm。 RKC温控器产品确认 请参照下列代码表确认送达产品与您指定的型号是否一致。 产品代码图: 第 2 页

山武定位器调试及故障处理

一、Cc..vvsvvzvz1111概述 气动执行器定位器主要有美国梅索尼兰公司生产的SVI、山武、德国西门子公司生产的MOORE760及SP2系列、费希尔-罗斯蒙特公司生产的DVC6010。基本上全球主要的定位器生产厂的产品我厂都有使用。 二、山武定位器介绍 SVP是智能型阀门定位器,能连接到调节器的4—20mA输出回路上, 所有调整有电子模块完成,输入信号和调节阀开度之间的关系可任意设置, 能容易设置分程和其他特殊的应用。SVP有两种形式,即:整体型和分离型,每种形式中有三种型号,各有不同功能。 整体型 AVP300:无阀位输出的模拟量信号(4-20mA) AVP301:有阀位输出的模拟量信号(4-20mA) AVP302:HART通信协议。 分离型 AVP200:无阀位输出的模拟量信号(4-20mA) AVP201:有阀位输出的模拟量信号(4-20mA) AVP202:HART通信协议 带4-20mA 模拟量信号输出的系统示意图 SVP3000系统结构示意图

SVP有三种组态方法,即:手动旋钮、用S FC手操器、用H ART手操器。 手动旋钮组态调整: 只用一把螺丝刀就能完成S VP的内部组态,包括自整定、行程调整、 调节阀的特性检测、零位/满度的调整。 用S FC手操器组态调整 Yamatake SFC160/260型智能通信器能用于S VP的全部参数组态、调整、SVP的维护。SVP的具体通信功能详见S FC操作手册。 用H ART手操器组态调整 HART275通讯器能用于A VP302/202型的全部组态、校整、维护。SVP 山武智能定位器适用于直行程和角行程的执行机构,重量约2.5kg。安装 方式与普通定位器相同。 安装步骤: 1)先用两只内六角螺钉把安装板固定至S VP上,拧紧螺钉,并把定位器固定于调节阀执行机构上。 2)把执行机构上的反馈销穿进定位器反馈杆开孔内。 3)反馈杆与反馈销成90°。 4)反馈杆与S VP本体用两只六角螺栓固定。保证反馈杆旋转角最大为±20°,如超过角度,SVP不能操作。 5)在大执行机构上需使用延长形反馈杆(在供货范围内)。

CH402型温度控制器使用说明书

附: CH402型温度控制器使用说明书 一简介: 该温度控制器利用精密的铂电阻来传递温度信号,采用先进的内部控制模块,优化了各个控制参数之间的关系,并进一步加强了自适应功能在各种条件的适应调节的功能,使之在温度控制方面表现得更为突出。 CH402的电源输入可选用工频交流电220V,直流24V;输入可以是电阻信号,也可以使用热电偶;继电器输出为24V直流电;另外CH402还具有报警输出端。 二 CH402的面板 1——PV 实际温度显示(绿色显示)。 2——SV 设定温度显示(桔红显示)。 3——AT 自调节功能显示(绿灯)。 OUT1 输出控制显示(绿灯)。 ALM1 报警输出显示(红灯)。 OUT1 ALM1 未扩展。 4——SET 用来选择设定各个参数的键。 5——R/S 用来改变数据位(参数设定时), 控制温控器的开关。 6——用于数字的减少(参数设定时)。 7——用于数字的增加(参数设定时)。

三:CH402显示信息说明 在刚接通电源的时候,CH402会显示: 然后显示: 随后即为正常工作显示,在设定参数时,PV会显示各种功能的代表符号,特列举在下: 各符号功能列表

附:表一 四:参数设定说明: 1、在使用SET键功能时:按一下,即SV温度可设,R/S为选择所要改动的数据位;按定SET键超过2秒钟,既出现表中所列的功能选项,再按SET键,可选择需要设定的参数项,R/S为选择所要改动的数据位。各位数字的调节则由另外两键来调节。 2、在使用R/S的开关功能时,也需要按住R/S超过1秒后。 3、使用自动调节的功能时,外界环境与正常实验时相同,温度的变化必须是一个完整连续的过程,这样才能获得一系列比较满意的自调参数,任何的中途的关闭,断电,参数的另行设定,都会使自调节

相关文档