一、工程概况

湖北能源集团麻城阎家河100MWp地面光伏电站110KV升压站,由中南电力设计院设计,阎家河光伏场接入系统方案为新建一回110kV线路T接至狮岗至木子变110kV线路。

光伏场规划容量为100MW,升压站按远期规模考虑。升压站设一台自冷三卷(带平衡绕组)有载调压升压变压器。主变压器高压侧电压等级110kV,升压站110kV采用线-变组单元接线。

35kV设汇流母线,接线按单母线设计,其中9回电缆馈线连接光伏电场集电线路。

本期在升压站35kV侧装设二套15Mar的无功补偿装置,采用SVG型式,二套8Mar的无功补偿装置,采用FC型式。升压站可以实现无功在-14Mar~+46Mar 范围之间的动态调节。

升压站设置站用变一台,站用变容量315kVA,电压比36.75±2×2.5%/0.4kV。

主变35kV侧中性点电阻接地。

主要调试工作范围如下:

1、户外110kV配电设备(GIS)调试。包括出线-变压器间隔1回,含线路110kVPT和避雷器。

2、主变压器设备调试。

3、户内35kV配电设备调试。35kV系统为单段母线设置,包含主变间隔1回、集电线路间隔9回、 PT间隔1回、SVG和FC补偿装置间隔各2回。

4、站用交流配电系统。包含35kV箱变及低压配电装置。

5、二次保护控制装置设备调试。

5.1 110kV线路保护、变压器保护、35kV馈线/母线等保护控制调试。

5.2 站用电系统二次调试。

5.3 无功补偿保护控制调试。

6、自动控制装置设备调试。包含故障录波、低压备自投、AGC/AVC装置、光功率预测、PMU、电能质量等调试。

7、全站综合自动化监控系统调试、直流系统调试、UPS不停电电源系统调

试。

8、本调试方案主要叙述上述电气设备试验程序及项目以及注意事项。

二、编制依据

1、中南电力设计院设计图纸;

2、GB 50150-2006 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》;

3、高压电气设备试验方法;

4、继电保护及自动化装置检验手册;

5、设备使用说明书及出厂检测报告。

三、计划安排

(一)调试计划日期2015年11月20日至2015年11月30日,并根据现场情况特制定下列工作程序及计划。

(二)工作程序

1、调试人员及试验设备进场准备;

2、根据设计图纸核对设备安装位置、铭牌参数;

3、配合主变压器附件安装试验;

4、对主变压器进行各项特性试验和绝缘试验,变压器瓦斯继电器、变压器油取样送当地电力公司试验部门检验;

5、110kV户外配电系统试验:GIS断路器、隔离开关、互感器及避雷器等各项特性试验和绝缘试验;

6、35kV户内配电系统试验:成套高压开关柜断路器、互感器、避雷器等各项特性试验和绝缘试验;

7、35kV无功补偿系统试验:SVG、FC成套装置等元件各项特性试验和绝缘试验;

8、35kV箱变及低压屏柜试验;

9、35kV电缆试验;

10、直流充电系统功能试验及蓄电池充放电试验;

11、UPS不停电电源各项功能试验;

12、保护控制装置单体调试;

13、断路器、隔离开关各项操动、联锁“五防”试验;

14、核对二次接线正确性,二次电流回路、电压回路通电试验;

15、根据当地调度部门出具的各种保护整定通知书分别对各系统进行保护功能试验(线路保护、母线保护、主变主保护及后备保护、主变非电量保护、故障滤波系统等);

16、配合综合自动化厂家对各系统进行遥控、遥测、遥调系统试验,模拟各种故障信号和预告信号,检查遥信、遥测、遥调是否正确;

17、分系统传动试验(含线路联调);

18、地网接地电阻测试;

19、GIS配电设备及主变交流耐压试验;

20、整理试验记录;

21、系统信息上传地调、省调及验收;

22、启运调试。

调试工作程序可根据现场实际情况,如设备到货情况、设备安装情况、天气影响等因素调整工作程序。

四、人员组织

1、结合本工程进度计划安排,设置调试负责人1人、安全负责人1人、调试组负责人2人、调试技术人员7人。

人员安排见附件一:人员组织机构图。

2、人员配置及主要职责

2.1 调试负责人:负责协调本工程调试工作中对甲方、监理、设计、厂家及内部的各种关系,统筹和组织调试工作。

2.2 安全负责人:负责各项调试工作中的安全监督。

2.3 调试组负责人:负责具体调试工作的安排及技术指导。

2.4 调试技术人员:负责调试工作的专职调试实施。

五、试验设备一览表

序号名称型号数量单位备注

1 无局放变频谐振试验系统HDSR-F110/440-2

640 1 套

2 断路器特性测试仪HDKC-600 1 套

3 继电保护综合测试仪ONLLY-4350G 1套

4 继电保护综合测试仪ONLLY-6108G 1套

5 自动抗干扰精密介损测试仪AI-6000 1 套

6 直流电阻快速测试仪ZRC-10 1 套

7 回路电阻测试仪HM100 1 套

8 ZGS便携式直流高压试验器ZGS-50 1 套

9 ZGS便携式直流高压试验器ZGS-100 1 套

10 高压试验控制箱GYD-5 1 套

11 轻型高压试验变压器GYD-5/50 1 套50kV

12 轻型高压试验变压器GYD-10/100 1 套100kV

13 互感器综合测试仪CTP-100 1 套

14 全自动变比测试仪HM2010 1 套

15 大电流发生器DDQ-2B 1 套2000A

16 高压数显核相器FRD-10 1 套35kV

17 接地电阻测试仪ZC29B-1 1 套

18 5A交流变频地网测试仪HDDW-5A 1 套

19 2500V摇表ZC11D-10 1 套2500V

20 电子兆欧表NL3122 1 套5000V

21 数字式钳型伏安表SMG2000B 1 套

22 避雷器计数器测试仪FCZ-II 1 套

23 电压互感器负载箱FY66 1 套

24 数字式互感器校验仪HES-1S 1 套

25 调压变压器YD-J2 1 套3KVA

26 微水检测仪TG-1500 1 套

27 SF6检漏仪L7908B 1 套

28 相序表TG3 1 套

29 万用表 2 块

30 电容式交流分压器HDSR-F-C60 1 套

31 氧化锌避雷器测试仪YBL-III 1 套

32 蓄电池充放电测试仪XCY-6100 1 套

33 多量程标准电流表0.2级0.2级 1 套

六、主要试验项目及方法

(一)一次部分

1、110kV设备

1) GIS设备试验

(1)调试前的检查工作

a、外观检查

检查的主要内容有地脚及螺栓紧固、接地系统、仪表指示、SF6气体压力。

b、各部分工作接地及安全接地符合设计及规范要求。

(2)机械操作和机械特性试验

断路器在进行电动操作之前,先进行手动分、合两次,应无异常现象。然后将机构贮能至规定值,采用断路器机械特性仪进行机械特性试验。a)测量断路器分合闸速度、分合闸时间;b)80%-110%Un下可靠动作;c)65%Un可靠分闸,30%Un 不应动作。

(3)主回路电阻测量

导电电阻的测量在断路器两侧接地刀闸(接地刀闸合位,接地板拆开)之间进行,测量方法采用与出厂试验相同方法测量。

一般通过套管和回路中接地刀闸位置进行回路电阻测试,实测值不大于厂家出厂管理值的20%。

(4)主回路绝缘电阻测量

主回路在出线端子与地(外壳)之间分别测量各相绝缘电阻,与出厂检验无

明显差别。

(5)测量断路器的分、合闸时间、速度及同期性和配合时间

(6)六氟化硫气体水分含量测量

设备内SF6气体的含水量应在各气室充入额定压力SF6气体充入24小时后进行测量,对断路器隔室含水量应不大于150ppm(V/V),对其它隔室应不大于250ppm(V/V)。

(7)气体泄漏试验

泄漏试验是检验断路器各端口的密封质量。用灵敏度不低于1×10-6 (体积比)的SF66气体检漏仪检查所有密封连接部分的气密性,泄漏试验在设备充入24小时后测量,应观察各气室压力表指示有无变化(下降),再用检漏仪作定性检查。

(8)交流耐压试验(试验方法单列说明)

(9)二次回路绝缘试验,控制回路和辅助回路试验,用2500V兆欧表、1min (10)断路器分闸线圈、合闸线圈的直流电阻,与出厂试验无明显区别

2) 避雷器试验

(1)金属氧化物避雷器及基座绝缘电阻

(2)放电记数器动作试验

(3)金属氧化物直流参考电压和0.75倍直流参考电压下的泄漏电流

3) 电流互感器试验(附属GIS内设备)

(1)测量电流互感器二次绕组间和一次对二次地的绝缘电阻

(2)互感器极性试验

(3)各二次绕组变比以及比差

(4)测量互感器励磁特性曲线

(5)六氟化硫气体水分含量测量

(6)气体泄漏试验

(7)交流耐压试验

4) 电容式电压互感器试验

(1)测量绕组绝缘电阻

(2)误差试验

(3)直流电阻试验

(4)电容式电压互感器(CVT)介损、电容检测

5) 隔离开关(附属GIS内设备)

(1)测量绝缘电阻

(2)交流耐压试验

(3)操动机构试验

6) 母线(附属GIS内设备)

(1)绝缘电阻

(2)交流耐压

(3) 冲击合闸试验(启动时)

7) 110KV GIS交流耐压试验方案

(1)试验准备

GIS所有的安装工作全部完成,常规的试验(主要指主回路及设备耐压外的项目)通过。

(2)试验仪器

绝缘电阻表、变频串联谐振试验装置苏州华电HDSR-F110/440-2640设备。

(3)试验标准

现场试验采用出厂标准的80%,即230KV×80%=184KV。

(4)试验前的检查

①主变与GIS连接暂未对接,不与GIS一起进行此项试验。

②气体测试完成。

③检查所有CT二次回路是否短路接地。

④收集GIS控制柜操作钥匙、GIS操作手柄,由专人保管,以防误操作。

⑤断路器、隔离开关、接地开关操作正常。

⑥在试验前、试验换相时、试验后,GIS一次回路都应接地。

⑦做好人身安全措施的检查和监督,试验现场进行隔离。

(5)试验步骤

①所有接地开关均已打开,进行试验段的断路器、隔离开关的操作,保证主

回路电气联通。

②操作试验适配器,选择试验相序对象,通过套管,测试GIS一次主回路各

相在试验前/后的绝缘电阻。

③以3KV每秒的升压速度将试验电压升到额定运行电压63.5KV,持续1到3

分钟,观察被测GIS的情况,试验设备的电压/电流以及加压过程是否正常;

在一切情况正常的情况下将试验电压升到额定电压110KV进行“老练”试验5到10分钟;再将试验电压升到额定试验电压184KV,并在该电压下持续一分钟,如此依次对GIS的A、B、C三相进行耐压试验,在做任何一相试验时,其它两相均可靠接地。

④在试验换相过程中,或每相试验结束后GIS回路都短路接地,进行放电处

理。

⑤每相试验结束后,测试每相试验后的绝缘电阻。

2、35kV 配电装置设备

1)断路器

(1)绝缘电阻测量(整体、相间、断口)

(2)分、合闸线圈直流电阻及对地绝缘电阻

(3)机械特性试验

(4)每相导电电阻测量

(5)测量分、合闸线圈及合闸接触器线圈的绝缘电阻和直流电阻

(6)交流耐压试验

2) 电流互感器

(1)绝缘电阻测量(一次对二次地、二次对地)

(2)一次绕组直流电阻

(3)检查接线组别和极性试验

(4)误差测量

(5)励磁特性试验

(6)交流耐压试验

3) 电压互感器

(1)绝缘电阻测量(一次对二次地、二次对地)

(2)检查接线组别和极性试验

(3)误差测量

(4)励磁特性试验

(5)耐压试验

4) 避雷器

(1)绝缘电阻测量

(2)直流泄露试验

5) 隔离开关、接地开关

(1)导电电阻测量

(2)辅助开关及闭锁回路绝缘电阻测量

(3)与母线共同做耐压试验

6) 35kV电容器组

(1)电抗器、电容器绝缘电阻测量

(2)电抗器的直流电阻

(3)交流耐压试验

(4)隔离开关回路电阻测试

(5)隔离开关和母线耐压试验

(6)额定电压下冲击合闸试验(启动时)

7) 35KV电缆

(1)绝缘电阻测量(相对地)

(2)测量金属屏蔽层电阻和导体电阻比

(3)交流耐压试验

(4)检查电缆线路两端的相位

8) 母线

(1)绝缘电阻

(2)交流耐压

(3)冲击合闸试验(启动时)

9)气体泄漏试验

泄漏试验是检验气室的密封质量。用灵敏度不低于1×10-6 (体积比)的SF6气体检漏仪检查所有密封连接部分的气密性,泄漏试验在设备充入24小时

后测量,应观察各气室压力表指示有无变化(下降),再用检漏仪作定性检查。10)六氟化硫气体水分含量测量

设备内SF6气体的含水量应在各气室充入额定压力SF6气体充入24小时后进行测量,对断路器隔室含水量应不大于150ppm(V/V),对其它隔室应不大于250ppm(V/V)。

11) 35KV交流耐压试验方案

(1)试验准备

所有的安装工作全部完成,常规的试验(主要指除主回路及设备耐压外的项目)通过。

(2)试验仪器

绝缘电阻表、变频串联谐振试验装置或交流试验变压器

(3)试验标准

现场试验采用出厂标准的80%,即95kV×80%=76kV。

(4)试验前的检查

① PT与避雷器不接入,不与开关柜一起进行此项试验;

②气体测试完成。

③检查所有CT二次回路是否短路接地。

④收集开关柜操作钥匙、操作手柄,由专人保管,以防误操作。

⑤断路器、隔离开关、接地开关操作正常。

⑥在试验前、试验换相时、试验后,开关柜一次回路都应接地。

⑦做好人身安全措施的检查和监督,试验现场进行隔离。

(5)试验步骤

①所有接地开关均已打开,进行试验段的断路器、隔离开关的操作,保证主

回路电气联通。

②操作试验适配器,选择试验相序对象,通过插拔头,测试一次主回路各相

在试验前/后的绝缘电阻。

③以1KV每秒的升压速度将试验电压升到额定运行电压20.21KV,持续1到

3分钟,观察被测设备的情况,试验设备的电压/电流以及加压过程是否正常;

在一切情况正常的情况下将试验电压升到额定电压35KV进行“老练”试验5

到10分钟;再将试验电压升到额定试验电压76KV,并在该电压下持续一分钟,如此依次对开关柜的A、B、C三相进行耐压试验,在做任何一相试验时,其它两相均可靠接地。

④在试验换相过程中,或每相试验结束后回路都短路接地,进行放电处理。

⑤每相试验结束后,测试每相试验后的绝缘电阻。

3、主变压器

1) 套管试验

(1)测量套管介损及电容

(2)测量套管的绝缘电阻

2)嵌入式电流互感器

(1)二次绕组绝缘电阻测量试验

(2)误差试验

(3)连接组别及极性试验

(4)各绕组直流电阻测量试验

(5)测量励磁特性曲线

3) 主变本体试验

(1)绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比

(2)绕组连同套管的直流电阻

(3)所有分接头的变压比

(4)检查变压器三相接线组别

(5)绕组连同套管的直流泄漏电流

(6)绕组连同套管的交流耐压试验

(7)绕组连同套管的介质损耗角正切值

(8)铁芯对地绝缘电阻

(9)中性点耐压试验

(10)额定电压下冲击试验

4) 有载调压开关试验

(1)装置操作回路绝缘检查

(2)有载调压开关手动操作灵活无卡阻、切换过程试验

(3)电动操作回路正确、限位正确、闭锁正常

5) 绝缘油试验

(1)主变组装后充油前绝缘油简化分析试验(水溶性酸、酸值、闪点、水分、击穿电压)和色谱试验

(2)投运前做绝缘油简化分析试验(水溶性酸、酸值、闪点、水分、击穿电压)和色谱试验

6)冲击合闸试验(启动时)

7)主变耐压试验-110kV中性点交流耐压试验电压

因主变与GIS设备采用母线直联方式,待GIS耐压试验完成后再进行连接主变-GIS,进行中性点耐压试验,试验标准电压为76kV。

4、接地电阻部分(电流电压法测量接地电阻)

1) 测量主接地网的接地电阻

使用5A变频大电网接地阻抗测试仪对角线法对升压站进行接地阻抗测试,其测试线应为升压站地网对角线的3倍以上,测试结果应符合设计要求及规范要求。

2)测量各独立避雷针的接地电阻

3)测量检查各装置与主接地网的连接可靠性

5、蓄电池充放电试验

1) 充电

(1)检查电池是否完好无损,记录电池的编号。

(2)充电前应先将充电柜接好三相临时电源,调试整定好充电机各项报警及故障跳闸参数,确认充电机完好后将电池两级正确接入充电柜。

(3)充电柜根据蓄电池的运行状况自动运行充电程序,控制充电器对蓄电池进行均充电或浮充电,充电电流的大小根据电池的容量自动进行调整。

(4)充电前用万用表对每个蓄电池测量一次并做好记录,充电后每隔1小时测量一次。

(5)电池在充电过程中,若发现个别电池(2V电池)端电压差大于0.1V应进行一次全组均衡充电。

(6)充电结束后充电控制系统自动转为浮充电运行。

2)放电

(1)放电试验前应现将充电柜停电,一小时后开始对蓄电池进行放电试验。(2)采用蓄电池专用放电仪,根据蓄电池容量,采用10小时率进行放电,放电电流采用恒流进行放电。

(3)放电前先用万用表对每个蓄电池测量一次并做好记录,放电过程中每隔1小时测量一次并记录。

(4)放电时发现电池电压有不正常下降状况,应查明原因,电压降得太多,容量较小的要进行更换,10小时放电完后,单节电池端电压不应低于1.8V,低于1.8V的,应给予更换。

(5)放电结束后应立即对蓄电之进行充电,不要搁置太久,充电方法安上述充电方式进行,直至充足电后结束,自动转为正常运行状态。

(6)蓄电池充放电试验一般采用连续三次充电、三次放电方式,第三次充足电后方能投入正式运行。

6、 UPS不停电电源试验

(1)试验前应了解试验项目,标准要求、程序和安全措施,明确分工和各自任务。

(2) 检查UPS电源系统二次回路接线正确性。

(3)检查UPS信号回路接线正确性。

(4)用万用表检查交流输入端子,直流输入端子,确定各端子间无短路现场,否则必须查明原因及排除故障。检查主回路交流输入回路,旁路交流输入回路,蓄电池输入回路接线是否正确,各电源幅值,相序和极性是否正确。

(5)检查各开关均处于断开状态。

(6)检查UPS电源系统切换功能是否满足设计要求。

(7)断开UPS主回路电源输入开关,UPS应自动切换到蓄电池工作。

(8)断开UPS主回路电源输入开关,断开蓄电池电源开关,UPS应自动切换到旁路电源工作。

(9)作切换试验时可在空载或100%负载下进行。

(10)作切换试验时应和综合自动化厂家交底,了解是否有重要负荷在运行,做好应急措施,防止切换失败造成程序丢失损失和事故。

(11)作切换试验时还应检查波形输出情况,输出波形在1-2周内变化应小于±10%。

(二)二次保护控制及综合自动化调试

1、保护测控装置单体调试

首先对装置进行外部检查,检查其是否与设计相符,屏内连线是否正确,标号齐全与否,是否与图纸相符。检查各插件插、拔是否灵活、印刷电路有无损伤、焊接质量是否良好、集成电路型号是否正确、后板配线有无断线、检查屏上设备及端子排内部、外部连线标号是否齐全,与图纸是否相符。

将屏端口与外引入电缆回路断开,将电流、电压、控制信号回路用1000V摇表测回路对地及耐压试验。检验逆变电源的自启动能力是否正常,在不同电压下检验逆变电源的输出电压应保持稳定。

检验保护定值输入、修改、整定正确,失电再上电保护功能正常。保护通信设备及通道满足各项技术参数要求,保证畅通。开关量输入回路检验正确,调整模数变换系统的精度、零漂、幅值相位特性均满足要求。

检验装置在动作和不动作情况下检查各功能回路输出和信号均应正确。

调试负责人接到定值通知单后,应立即组织实施,实施完毕后由调试负责人签名认可将定值通知单返回。

调试流程将附件二、三。

2、二次回路检查

根据设计施工图纸仔细核对二次接线的正确性,检查电流互感器、电压互感器、母线保护、变压器的接线、极性是否正确,再依照设计原理运用“通灯法”对所有二次回路进行仔细检查、核对,发现问题应即时与监理、设计沟通解决。

二次回路主要工作内容有:保护回路之间的配合回路、跳闸、信号回路;断路器、隔离开关的控制、信号;变压器非电量-瓦斯、温度以及压力释放、风冷、有载调压等回路;保护通道测试。

采取的措施:

①根据保护原理及保护装置本身特点和要求,认真审核图纸,发现问题及

时向技术部门反映,并予以纠正。

②根据最终修改后图纸对二次接线进行认真仔细的检查,发现与设计图纸不符的地方,及时予以纠正。

③用从一次侧加电流的方法检查电流回路二次接线,并进一步校核户外电流互感器各绕组的变化,符合设计要求。

将电流互感器二次接线处导线拆除,利用继电保护测试仪电流输出回路分别对测量回路、保护回路二次电流回路加入0.2A至1A电流,用钳形电流表检查测量回路及保护回路电流,同时检查相应测量装置,保护装置电流采样以及后台监控采样是否与继电保护测试仪输出量相同。若出现电流采样为0或有分流现象应仔细检查相应回路接线是否正确或端子连接板是否可靠连接。由于电流回路较多,对已经做过电流回路试验的回路应及时准确做好记录。

④从户外电压互感器端子箱处加入电压的方法检查电压二次接线,包括同期回路的正确性。

将电压互感器二次接线处导线拆除,利用继电保护测试仪电压输出回路分别对测量回路、保护回路二次电压回路加入三相对称57V的电压,用万用表表检查测量回路及保护回路电压,同时检查相应测量装置,保护装置电压采样以及后台监控采样是否与继电保护测试仪输出量相同。若出现电压为0或电压不平衡现象应仔细检查相应回路接线是否正确或电压保险是否熔断。对已经做过电压回路试验的回路应及时准确做好记录

⑤信号回路检验

保护动作信号检验:利用继电保护测试仪模拟各种故障信号及预告报警信号(如:线路光纤差动保护、线路距离保护、线路接地保护、变压器差动保护、变压器复合电压过流保护、变压器速断保护、过流保护、过负荷保护、瓦斯保护、压力释放、温度报警、变压器通风及油循环故障)等保护信号动作后,后台监控均应能准确显示相应回路及保护动作信号。并能启动相应故障录波系统。

正常操作信号检验:在对断路器、隔离开关、变压器调档回路进行操作时,应检查后台监控相应回路正常操作情况,并能及时反映开关位置状态,以及变压器档位等正常操作信号。

不正常位置检验:模拟断路器操作电源失电、储能回路失电、SF6压力低、

弹簧未储能,隔离开关操作电源失电及主回路失电以及保护失电等故障,后台监控均应有正确的故障报警显示。

⑥断路器、隔离开关回路操作试验及联锁试验

在额定操作电压下,分别对各回路断路器,隔离开关进行远方、就地合闸、分闸操作试验,动作情况应准确可靠。

各回路断路器,隔离开关远方、就地分闸、合闸指示应正确。

对断路器与隔离开关之间有电气联锁的应进行电气防误操作试验。

3、整组试验

在进行送电前应对每个系统重复进行一次保护联跳试验和模拟各种故障信号和预告信号试验,主要是为了检验保护的逻辑功能正确性,实现保护的正确性、选择性、快速性等,作到不误动,以及信号传输的快速、正确,保证系统安全运行。

模拟主变保护动作:合上主变两侧断路器,合上保护柜相应压板,利用继电保护测试仪模拟差动保护、非电量保护及后备保护动作,检查断路器跳闸情况和后台报警信号应符合设计要求。

模拟母线保护动作:合上相应母线上所有间隔断路器,合上保护柜相应压板,利用继电保护测试仪模拟母线差动保护动作,检查断路器跳闸情况和后台报警信号应符合设计要求。

模拟线路保护动作:合上相应线路断路器,合上保护柜相应压板,利用继电保护测试仪模拟线路光纤差动保护动作、相间距离、接地距离等保护动作,检查断路器跳闸情况和后台报警信号应符合设计要求。

主要措施和要求:

①断开断路器的跳、合闸回路,接入断路器模拟装置,每一套保护单独进行整定试验。按保护的动作原理通入相应的模拟故障电压、电流值,检查保护各组件的相互动作情况是否与设计原理相吻合,当出现动作情况与原设计不相符合时,查出原因加以改正。如原设计有问题及时向技术部门反映,待有关部门研究出合理的解决措施后,重复检查相应回路。

②检测保护的动作时间,即自向保护屏通入模拟故障分量至保护动作向断路器发生跳闸脉冲的全部时间。

③各保护的整定试验正确无误后,将同一被保护设备的所有保护装置连在一起进行整组的检查试验,以校验保护回路设计正确性。

④检查有关跳合闸回路、防跳回路、重合闸回路及压力闭锁回路正确性。

⑤检验各套保护间的电压、电流回路的相位及极性,与跳合闸回路的相位是否一致。

⑥检查有关信号批示是否正确。

⑦检查各套保护在直流电源正常及异常状态下是否存在寄生回路。

⑧检验有配合要求的各保护组件是否满足配合要求。

⑨接入断路器跳合闸回路,模拟各类故障状态进行传动试验,检查断路器跳合闸回路正常。

4、光纤保护联调

(1)测试光纤差动保护的的收、发电平应符合厂家装置的要求。

(2)检查本侧及对侧的电流、差流。

(3)对侧断路器在跳位时,加电流使其大于差流整定值做区内故障。

(4)对侧在合位时不动作。

(5)两侧开关在合位时,用GPS对时,同时在两侧加电流做区内、区外故障试验。

5、综合自动化(与设备厂家配合调试)

5.1 调试内容

(1)模拟量准确性校验

①交流采样装置的现场校验。

②电测量和非电量变送器的现场检验。

(2)间隔层保护测控装置的功能和特性检验。

①各类保护装置动作特性。

②遥控命令传输执行时间检验。

③遥信变位信号的对应与响应时间检验。

④通信功能及报警、打印、自检、记录等功能检验。

(3)站控级微机系统及通信网络检验。

①监控系统前置机硬件、软件配置与监控技术参数组态。

②监控系统后台机的功能检验。

③现场总线网络和通信管理检验。

④检验站控设备与间隔层设备的通信及与调度系统的通信。

⑤后台监控功能检查。

检验图形显示功能应能显示变电站主接线、系统配置和运行状态(如负荷电流、电压、功率、频率、功率因数等)各种实时数据表格、定值参数表及运行参数(主变档位、运行温度、运行方式、站用电电压、电流、直流系统电压等),图形切换方便,实时数据刷新不大于2S,事故画面推出时间不大于2S。

检验音响报警功能,按设计要求对相应事故、越限事件报警(音响和语音提示),报警与画面相符,应能手动和自动复位。

检验键盘控制操作,应按下列程序工作:即选择对象、控制性质检验返回、确认执行,根据检验结果可做执行或撤销命令,并应有超时自动撤销执行功能。

检查自动登录功能,操作后应自动登录操作内容、操作时间、操作结果等内容,应可通过屏幕查看打印备查。

模拟量遥测准确性检查:后台显示与现地实测值一致,与实际模拟输入量误差符合产品技术指标。

检查事件顺序记录分辨率,模拟两个时间相差10MS的操作或事故跳闸事件,打印机应正确打印出相应状态及动作时间。

⑥自动打印和召唤打印功能。

a.按设置定时自动化打印记录报表等。

b.按设定即时打印越限、变位故障等记录。

c.通过人机界面召唤打印历史信息。

⑦系统安全措施检查,查系统安全等级分类,操作员用户名和代码、口令字、允许权限、操作范围等,确认系统操作可靠。

⑧自检与自诊断功能:定时巡检网络各点通信运行状况、监视系统工作电源状况,发现异常能判断故障点,能在监控机上提示告警。

⑨远动通信功能检查。

5.2 调试方法

(1)检查按设计要求组成现场总线系统的前置机、通讯管理机、后台监控主

220kV变电站工程调试大纲

220kV变电站工程调试大纲

签字栏批准: 审核: 编制:

目录 第一章编制目的和依据 (1) 第二章工程概况 (2) 第三章人员及仪器仪表配备 (5) 第四章职业健康安全和环境管理 (8) 第五章质量管理 (18) 第六章进度管理 (22) 第七章施工现场管理 (24) 第八章调试工作内容 (25)

第一章编制目的和依据 一、编制目的 为了使调试施工管理人员及调试人员明确本工程的工程规模、工程特点、工作范围、工程的安全健康与环境目标、质量目标、进度目标,安全、优质高效的完成本工程调试工作,特编制本大纲。 二、编制依据 1、相关的法律法规(见《2015年适用法律法规清单》) 2、国家标准: 2.1《电气装臵安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150-2006; 2.2《工程建设施工企业质量管理规范》 GB/T 50430-2007; 2.3《职业健康安全管理体系实施指南》 GB/T 28002-2011等。 3、行业标准: 3.1《继电保护和电网安全自动装臵检验规程》 DL/T 995-2006; 3.2《微机变压器保护装臵通用技术条件》DL/T 770—2012; 3.3《继电保护微机型试验装臵技术条件》DL/T 624-2010 ; 3.4《电力安全工作规程》(变电所部分)DL 5009.3-2013等. 4、企业标准及相关文件 4.1 国家电网公司建设安全工作规程(变电部分)Q/GDW 665-2011 4.2 《电力系统继电保护规定汇编第三版》(中国电力出版社 2014年) 4.3《国家电网公司十八项电网重大反事故措施(修订版)及编制说明》 4.4防止电力生产重大事故的二十五项重点要求及编制释义 4.5《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》 4.6 调试各专业《作业指导书》; 4.7 设计图纸; 4.8产品说明书、试验报告及厂家技术资料等。 1

升压站电气调试方案修订稿

升压站电气调试方案 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-

国投武定三月山风电场一期48MW工程 110kV升压站调试方案 编制人:何毅东 审核人:李仁坤 批准人:丁雅婷 湖南龙飞电力建设有限公司 三月山风电场工程项目部 2016年05月 目录

一、概述 编制依据 本方案为国投武定三月山风电场110kV升压站电气设备调试方案,主要任务是在电气设备安装工作结束后,按照国家有关规范、规程和制造厂的规定,规范调试操作、保证试验结果的准确性,调试及检验安装质量及设备质量是否符合要求,并得出是否适宜投入运行的结论,为设备运行、监督、检修提供依据。为保证电气设备试验工作的顺利进行,确保按时按质的完成调试工作,特制定本方案。 施工执行标准 本方案执行国家标准: 国家电力公司颁发的《输变电工程达标投产考核评定标准(2006年版)》公司ISO9002质量程序文件、《电力建设安全工作规程(变电所部分)》、《电力建设安全管理制度》、《职业健康安全管理体系规范(GB/T2800-2001)》以及其它规定、规范。 现场实地调查了解的信息资料和我公司历年变电站工程施工的实践经验及施工方法、工程总结。 主要规范及标准: 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006 《110~500kV送变电工程质量检验及评定标准(第2部分变电电气安装工程)》Q/ 《电力建设安全工作规程》(变电所部分) 《电业安全工作规程( 发电厂和变电所电气部分)》DL 408—91 《电业安全工作规程( 高压试验室部分)》DL 560-95 工程概况 本工程主要有:主变SZ11-75000/110一台,站用变采用DKSC-1250/35-400/一台,110kV系统采用GIS FS6组合高压开关设备,35kV系统采用型金属铠装式柜单列布置,保护和监控系统采用微机保护,其装置集中组屏于继电保护屏室,出线线路为110kV单

升压站电气调试方案

国投武定三月山风电场一期48MW工程 110kV升压站调试方案 编制人:何毅东 审核人:李仁坤 批准人:丁雅婷 湖南龙飞电力建设有限公司 三月山风电场工程项目部 2016 年05月 目录 一、概述............................ 编制依据............................. 施工执行标准........................... 工程概况............................. 二、准备工作.......................... 施工机具及仪器准备........................ 施工人员配置........................... 临时电的准备........................... 三、施工步骤.......................... 工期及工程施工进度计划安排................... 调试施工及要求......................... 保护、测控调试......................... 高压试验............................. 四、施工技术措施......................... 施工技术、资料准备........................ 专项技术措施.......................... 保护元件调试...........................

系统保护调试........................... 仪表调试............................. 高压试验.............................

变电站电气调试方案

变电站电气调试的基本方案 电力工程中,从最初的图纸设计到投入运行,电气设备的调试是相当重要的一步,预结算书里电气调试也是必不可少的,让我们一起简单的了解和学习电气调试的基本项目和操作。 电气调试主要指的是电气设备的调整和试验。 在现场按照设计图纸安装完毕后不可以直接投入运行。为了使设备能够安全、合理、正常的运行;避免发生意外事故给国家造成经济损失、避免发生人员伤亡,必须进行调试工作。只有经过电气调试合格之后,电气设备才能够投入运行。其工作质量直接决定电气设备投产后的工作效率、质量,决定电气自动化的实施程度。 电气调试按时间大致分为前期准备阶段、调试阶段、试运行阶段、调试收尾阶段。前期准备阶段主要是对变电所一次设备、二次设备进行初步了解,全面掌握综自系统性能、具体装置、屏功能,达到进行系统调试的要求。调试阶段即结合设计要求和系统功能进行全面细致的试验,以满足变电所的试运行条件。试运行阶段即在所有一、二次设备带电、综自系统全部功能均投入运行的情况下,检验综自系统反映的正确性。在试运行结束后,针对试运行过程中反映出的问题进行消缺处理。最后,在调试收尾阶段做好维护人员和运行人员的培训,文件资料的整理和移交。

一、一次设备调试: 参照《电气装置安装工程电气设备交接验收规程》、《电力建设安全工作规程》(变电所部分)及变电站电气二次图纸等标准进行。对于站内设备的试验应严格按有关规程规范所规定的试验项目进行试验。 1、电力变压器的试验项目,应包括下列内容: a. 测量绕组连同套管的直流电阻; b. 检查所有分接头的变压比; c. 检查变压器的三相接线组别和单相变压器引出线的极性; d. 测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数; e. 测量绕组连同套管的介质损耗角正切值tg; f. 测量绕组连同套管的直流泄漏电流; g. 绕组连同套管的交流耐压试验(35KV及以下); h. 绕组连同套管的局部放电试验; i. 测量与铁芯绝缘的各紧固件及铁芯接地线引出套管对外壳的绝缘电阻; j. 非纯瓷套管的试验; k. 绝缘油试验; l. 有载调压切换装置的检查和试验; m. 额定电压下的冲击合闸试验; n. 检查相位。

升压站电气调试方案

升压站电气调试方案 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】

国投武定三月山风电场一期48M W工程 110kV升压站调试方案 编制人:何毅东 审核人:李仁坤 批准人:丁雅婷 湖南龙飞电力建设有限公司 三月山风电场工程项目部 2016年05月 目录

一、概述 编制依据 本方案为国投武定三月山风电场110kV升压站电气设备调试方案,主要任务是在电气设备安装工作结束后,按照国家有关规范、规程和制造厂的规定,规范调试操作、保证试验结果的准确性,调试及检验安装质量及设备质量是否符合要求,并得出是否适宜投入运行的结论,为设备运行、监督、检修提供依据。为保证电气设备试验工作的顺利进行,确保按时按质的完成调试工作,特制定本方案。 施工执行标准 本方案执行国家标准: 国家电力公司颁发的《输变电工程达标投产考核评定标准(2006年版)》公司ISO9002质量程序文件、《电力建设安全工作规程(变电所部分)》、《电力建设安全管理制度》、《职业健康安全管理体系规范(GB/T2800-2001)》以及其它规定、规范。 现场实地调查了解的信息资料和我公司历年变电站工程施工的实践经验及施工方法、工程总结。 主要规范及标准: 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006 《110~500kV送变电工程质量检验及评定标准(第2部分变电电气安装工程)》Q/ 《电力建设安全工作规程》(变电所部分) 《电业安全工作规程( 发电厂和变电所电气部分)》DL 408—91 《电业安全工作规程( 高压试验室部分)》DL 560-95

220KV升压站投运方案

220KV升压站投运方案 一、编制目的 为了加强XXXXXXXXX风电场220KV升压站工程的调试工作管理,确保此次变电站投运工作的任务和各方职责,规范程序,使220KV升压站投运工作有组织、有计划、有秩序地进行,确保启动工作安全、可靠、顺利的完成,特制定本方案。 二、编制依据 1.1 《电气装置安装工程电力设备交接试验标准GB50150》 1.2 《变电站施工质量检验及评定标准》(电气专业篇) 1.3《电气装置安装工程质量检验及评定规程》 1.4 《电力建设安全工作规程(变电所部分)》 1.5 XXX集团公司《电力安全作业规程》(电气部分试行本)XXX安【2007】 342号 1.6 辽宁院设计施工蓝图及设计变更通知单 1.7 设备生产厂家提供的设备技术参数及出厂试验报告、设备使用说明书 1.8 国网公司《继电保护18项反措》 1.9 网调、地调有关上网强制性文件 三、工程概况 XXXXXXXXX风电场工程位于辽宁省XXX市XXX瓦子峪乡内,风电场总装机规模为100MW,将建设一座220kV升压变电站,经一回220kV线路电力系统连接。XXX风电场及白石砬沟风电场装机容量各为49.5MW,各安装30台1650kW风力发电机组,风力发电机出口电压为690V,经35/0.69kV箱式变压器升压至35kV,30台风机分成4组,每组风机出线组成一个联合单元,联合后由35kV架空电缆混合线路输送至风电场220kV升压变电站的35kV侧。风

电场发出的电能通过220/35kV主变升压后,经1回220kV架空线路送至220kV 系统电网。 本工程位于东北丘陵地带,该地属Ⅲ级污秽地区。 本期工程为XXX风电场工程,采用的1.65MW风力发电机组出口电压为690V,经35/0.69kV箱式变压器升压至35kV。30台风机分成4组,每组风机出线组成一个联合单元经集电线路送至升压变电站。场内集电线路采用35kV架空线路为主,箱变至35kV架空线、架空输电线路进220kV升压变电站部分采用35kV 电缆线路。 风电场升压变电站本期按100WM容量建设,安装一台100MVA主变;220kV 架空出线一回,接系统220kV升压站,本期220kV侧采用单母线接线;主变压器220kV侧中性点直接接地。35kV侧采用单母线接线方式。 风电场220kV升压站内安装3个220kV GIS间隔、1台220kV主变、11面开关柜、1套无功自动补偿装置(SVG)、1套接地变含站用变/消弧线圈成套装置以及220kV户外避雷器、220kV户外电容式电压互感器、综合自动化、交直流电源、电话通信等系统的设备。 四、受电范围:(见受电一次系统图) 五、投运前应具备的条件 5.1受电范围内土建工程全部结束。各配电间屋内最后抹平地面的施工完毕,主控室、继保室全部装修施工完毕、照明充足且经专业监理及业主验收合格。 5.2各配电间、主控室、继保室门窗已上好锁,已将全部钥匙移交生产准备部门。 5.3 受电范围内各电缆沟道、孔洞封堵沟盖扣盖完毕,道路畅通。 5.4新投运设备全部安装调试完毕,相关安装记录、交接试验记录签证齐全且经专业监理及上级质检中心站验收签证。 5.5继电保护及自动装置定值计算、整定校验完毕。 5.6系统通讯与远动通讯调试完毕,已与地调接口。自动化信息量上传准确无误。 5.7站内UPS系统及直流系统已经带负荷试运。 5.8 受电范围内各处围栏已围好,生产准备部门已上好锁并挂好警示牌、标志牌。 5.9生产准备部门已在受电范围内各处配好消防灭火用具。

220KV升压站改造技术方案

发电厂220KV升压站设备切改技术方案 一、改造原因: 发电厂一、二期机组接入系统的需要,对发电厂220kV升压站进行改造。在改造期间确保施工质量,特制定本技术方案。 二、交流高压断路器、高压隔离开关、油浸式电流互感器型号及台数: 高压断路器: HPL245B1 2000A 10组北京ABB 高压隔离开关: GW7-252W 2500A 9组河南平高 GW7-252DW 2500A 22组河南平高电流互感器: LB7-220W3 13组大连 三、具体技术方案: (一)高压断路器: 1、将分段213、224,母联21 2、234,出线25 3、25 4、256的原有油开 关及基础全部拆除(同时拆除至就地控制箱的二次线),重新制作基础,开关基础养护期至少应保证15天,在养护期间基础应无裂纹、变形等影响安全稳定运行的缺陷; 2、开关基础养护达到标准后安装新式的HPL245B1型SF6开关,开关本 体安装完毕外观检查应整洁、无锈蚀、油漆完好,分合闸指示清晰、正确,各部件结构严密不进水。 3、开关本体SF6气体压力(密度)指示正常,漏气量和含水量均应符合 有关标准规定。 4、开关本体传动机构、操动机构箱应密封良好具有防尘、防潮功能。 5、开关本体、机座地线与地网焊接良好,接地引下线采用双线连接。 6、开关本体绝缘电阻、直流电阻、气体湿度、气体密度监视器检验、交 流耐压、分合闸时间、线圈最低动作电压、保护整组传动等各项试验均

合格。 7、制作引线、连接良好具备开关充电条件。 8、#1、#2高备变开关明年进行更换,#2、#3、#4发电机开关大修时进 行更换; (二)高压隔离开关: 1、将分段隔离开关2131、2133、224 2、2244,母联隔离开关2121、2122、 2343、2344,出线隔离开关2531、2532、2536、2541、2542、2546、2563、2564、2566,母线电压互感器隔离开关219、229、239、249全部拆除,机构箱及二次线一并拆除,在原有的基础上安装GW7-252DW 和GW7-252W 型新隔离开关及机构箱。 2、安装完毕进行所有螺丝紧固,地线焊接,二次电缆敷设、配线,手动、 电动多次调试到位合格。 3、安装好的开关及机构的转动部件、接触部件、操作机构、机械及电气 闭锁装臵灵活自如,无卡涩,机构箱分合闸指示清晰、正确,各部件结构严密不进水。 4、进行直流电阻、绝缘电阻、防误闭锁传动试验后,制作引线连接良好 即可具备充电条件。 5、#1、#2高备变隔离开关2001、2002、2003、2004明年进行更换,#2、 #3、#4发电机隔离开关2021、2022、2033、2034、2043、2044大修时进行更换。 (三)电流互感器: 1、将分段213、224间隔,母联21 2、234间隔,旁路215间隔,出线25 3、 254、256间隔原有的电流互感器及二次线全部拆除,在原有的基础上安装LB7-220W3型电流互感器。

风电场升压站电气设备调试方案

目录 1、工程概况: (1) 2、组织措施: (1) 1.1 人员组织 (1) 1.2 技术/安全措施 (1) 3、试验方案 (2) 3.1 编制依据 (2) 3.2 施工范围 (3) 3.3变压器调试方案 (3) 3.3.1 试验项目及人员安排 (3) 3.3.2 仪器准备 (4) 3.3.3 调试准备作业-(工序)流程图 (4) 3.4 GIS间隔试验 (6) 3.4.1 试验项目及人员安排 (6) 3.4.2 仪器准备 (6) 3.4.3 调试准备作业-(工序)流程图 (7) 3.5 35kV开关柜母线耐压试验 (7) 3.5.1 试验项目及人员安排 (7) 3.5.2 仪器准备 (7) 3.5.3 调试准备作业-(工序)流程图 (8) 3.6 35kV真空断路器试验 (8)

3.6.1 试验项目及人员安排 (8) 3.6.2 仪器准备 (9) 3.6.3 调试准备作业-(工序)流程图 (9) 3.6.1 试验项目及人员安排 (10) 3.6.2 仪器准备 (10) 3.6.3 调试准备作业-(工序)流程图 (11) 3.6 电流互感器试验 (12) 3.6.1 试验项目及人员安排 (12) 3.6.2 仪器准备 (12) 3.6.3 调试准备作业-(工序)流程图 (13) 3.7 避雷器试验 (13) 3.7.1 试验项目及人员安排 (13) 3.7.2 仪器准备 (14) 3.7.3 调试准备作业-(工序)流程图 (14) 3.8 干式变压器试验 (15) 3.8.1 试验项目及人员安排 (15) 3.8.2 仪器准备 (15) 3.8.3 调试准备作业-(工序)流程图 (15) 3.9 动力电缆试验 (16) 3.9.1 试验项目及人员安排 (16) 3.9.2 仪器准备 (16) 3.9.3 调试准备作业-(工序)流程图 (16)

110KV变电站调试送电方案

一、简介 降压站的设计规模为:110KV系统3回路进线,3回路出线,主变压器3×75MVA;35KV系统分3段,3回路进线,18回路出线;10KV系统分3段,6回路进线,60回路出线,无功补偿电容系统为3×7500Kvar,该变电所分二期建设,第一期为:110KV系统2回路进线,2回路出线,主变压器为2×75MVA;35KV系统为二段,2回路进线,10回路出线;10KV系统为2段,4回路进线,40回路出线;无功补偿电容系统为2段,2×7500Kvar。 变电所位于厂区新炼钢南侧,其中占地面积3267平方米,其中主建筑面积为2533平方米,分上、下两层,框架防震结构, 主变压器选用股份公司生产的三线圈有载调压、风冷节能型变压器。 110KV设备选开关厂生产的SF6全封闭组合电器(G LS),35KV、10KV 设备选用开关有限公司生产的三相交流复合绝缘金属铠装封闭防暴式开关柜。110KV、35KV、10KV系统主接线均为单线分段,微机保护及综合自动化。 110KV、35KV、10KV、主变压器系统的保护均采用公司生产的F35系列继电器、T60变压器管理继电器进行保护,YCPM—2000综合自动控制系统。设计院完成,安装、调试由完成。监理单位公司第一监理部。 二、保护设备 保护设备:F35复馈线管理继电器、T60变压器管理继电器、YCPM—2000,其自动控制系统的主要功能如下: 1、F35是UR系统继电器家族成员之一,是一种集馈线保护和控制于一体的数字继电器,能提供5组带电母线电压馈线的保护和测量,它可作为单独的装置使用,也可作为变电站自动控制系统的一个部件。 保护功能包括:相、中性线和接地过流,相低电压和低周电压,还包

500KV升压站网络监控系统调试方案doc

甲级调试证书单位(证书号:第1012号) 通过GB/T19001质量体系认证(证书号:00505Q10478R2M ) 调试方案 日期 2006-11-24 XTS/F29(1)TG-XT-14 项目名称 湖南省电力建设调整试验所 投诉电话:5542836 华润电力湖南有限公司2×600MW机组 500kV 升压站网络监控系统调试方案

编写:向雷初审:陈宏复审:庄洪波技术部:谭建群批准:赵永生

华润电力湖南有限公司2×600MW机组 500kV升压站网络监控系统调试方案 1 调试目的 按照华润电力鲤鱼江发电B厂机组2×600MW机组基建调试合同的 要求,通过试验对500kV 升压站网络监控系统及其交直流回路进行全面检查,确保500kV升压站网络监控系统安全、可靠投入运行,以保证工程顺利投产。 2 调试对象的原理、构成、系统概况 湖南省鲤鱼江发电B厂500kV网络计算机监控系统(NCS)工程采用北京四方公司生产的CSC-2000变电站自动化系统。整个系统以变电站层与间隔层两层设备结构构成。变电站层由工程师站、主机/操作员站、五防主站及远动工作站构成。间隔层主要由GCSI200EA-521型500kV测控柜I、II;GCSI200EA-522型500KV测控柜III;GCSI200EA-531型500kV 测控柜IV、V、VI;GCSM-321型远动柜;GCSG-201型AGC采集控制及公用柜;GCSG-131型继电器室公用及接口柜构成。两者之间以以太网或LONWORKS的方式连接。 500kV站有6个断路器、18把隔离开关、26把接地刀闸。 3 技术标准和规程规范 3.1 GB14285-1993《继电保护和安全自动装置技术规程》; 3.2 GB50150-91《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》; 3.3 DL5009.2-2004《电力建设安全工作规程》; 3.4 电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施管理规定(试运)

变电站调试方案汇总

目录 一、编制依据: (1) 二、编制说明: (1) 三、设备及人员配置 (1) 四、调试分项技术 (2) 五质量保证措施 (13) 六安全及环保措施 (13) 七电气试验数据统计及资料 (14)

一、编制依据: 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006 《电力系统继电保护及电网安全自动装置检验条例》。 《电气安装工程施工及验收规范》GB50303-2010。 有关的电气计量表计检定规程。 电气设备的厂家技术文件资料。 工程项目的施工组织设计。 二、编制说明: 2.1本方案针对XXXXX项目电气工程的安装、调整和试验而编制,施工过程中某些工作将需要生产厂家提供资料或配合的电气调整试验及投电、保运方案视具体情况和需要届时再另行编制。 2.2本工程内容:XXXX变电所一座,共计高压开关柜及其配套设施61台,4台规格型号为SGB10-2500/10的干式变压器及一台型号为SGB10-630/10的干式变压器。 本调试方案即针对以上设备编制。 三、设备及人员配置 1.调试设备

2.人员配置 调试人员1名 配合电工2名 四、调试分项技术 4.1.高压柜设备本体调试

4.1.1电流互感器 ★电流互感器的试验项目,包括下列内容: 1、测量绕组的绝缘电阻; 2、绕组连同套管对外壳的交流耐压试验; 3、测量电流互感器的励磁特性曲线; 4、检查互感器引出线的极性; 5、检查互感器变比; ★用电流互感器变比测试仪对电流互感器的变比和极性进行校验; ★在电流互感器一次侧施加电流,检查二次电流回路的完整性和柜上各表计的显示是否正常; ★若继电保护对电流互感器的励磁特性有要求时,应对互感器的励磁特性进行校验,同型式互感器相互比较,结果应无明显差别; ★测量电流互感器一次绕组对二次绕组及外壳、各二次绕组间及其对外壳的绝缘电阻,测试结果与出厂值相比应无明显差别; ★对电流互感器进行绕组连同套管对外壳的交流耐压试验,耐压过程中应无放电、击穿现象; 4.1.2电压互感器 ★电压互感器的试验项目,包括下列内容: 1、测量绕组的绝缘电阻; 2、绕组连同套管对外壳的交流耐压试验; 3、测量电压互感器一次绕组的直流电阻; 4、检查互感器的三相接线组别和单相互感器引出线的极性;

110kV变电站调试方案

调试方案 批准: 审核: 编写:古成桂 广东鸿安送变电工程有限公司

2013年1月

目录 一、编制依据及工程概况 ----- ------- ------- - --------- -- --- --- 2 三、施工现场组织机构 ------- --------- ------- - --------- --------- --- 3 四、工期及施工进度计划 ----- ------- ------- - --------- --------- --- 3 五、质量管理--- ------ - --------- --------- ------- - --------- --------- --- 4 六、安全管理--- ------ - --------- --------- ------- ------- --- --------- --- 11 七、环境保护及文明施工 ----- ------- ------- - --------- --------- --- 14

一、编制依据及工程概况: 1 、编制依据 1.1 、本工程施工图纸; 1.2 、设备技术文件和施工图纸; 1.3 、有关工程的协议、合同、文件; 1.4 、业主方项目管理交底大纲及相关管理文件; 1. 5、广东省电力系统继电保护反事故措施2007 版; 1. 6、高压电气设备绝缘的工频耐压试验电压标准; 1. 7、《南方电网电网建设施工作业指导书》; 1.8 、《工程建设标准强制性条文》; 1.9 、《110kV ~500 kV 送变电工程质量检验及评定标准》; 1.1 0、中国南方电网有限责任公司基建工程质量控制作业标准 (WHS); 1.1 1 、现场情况调查资料; 1.1 2 、设备清册和材料清单; 1. 13、电气设备交接试验标准GB5 015 0-2006; 1. 14、继电保护和电网安全自动装置检验规程;DL/ T995- 2006; 1.1 5、国家和行业现行的规范、规程、标准及实施办法; 1.1 6、南方电网及广东电网公司现行有关标准; 1.1 7、我局职业健康安全、质量、环境管理体系文件以及相关的支持性管理文件; 1.1 8、类似工程的施工方案、施工经验和工程总结。 2 、工程概况: 110kV 变电站为一新建户内GI S 变电站。 110kV 变电站一次系统110kV 系统采用单母线分段接线方式,本期共 2 台主变、2 回出线,均为电缆出线;10 kV 系统为单母线分段接线,设分段断路器,本期建设I、U段母线,单母线分段接线,#1主变变低单臂接入I段母线,带10k V出线8回、电容器1组、站用变1台、消弧线圈1组,母线设备1组,#2主变

升压站调试方案完成

目录 一、编制依据及工程概况 0 二、工作范围: (1) 三、施工现场组织机构 (1) 四、调试器具 (1) 五、工期及施工进度计划 (2) 5.1第一阶段:入场及准备工作 (2) 5.2第二阶段:设备试验及保护调试 (2) 六、质量管理 (2) 6.1试验技术管理 (2) 6.2一次设备交接试验 (2) 6.3保护调试及传动 (4) 6.4试验设备、仪表管理 (5) 七、安全管理 (5) 八、安全目标 (6) 九、环境保护及文明施工 (6)

一、编制依据及工程概况 1.1 编制依据 1.1、本工程施工图纸; 1.2、设备技术文件和施工图纸; 1.3、有关工程的协议、合同、文件 1.5、省电力系统继电保护反事故措施2007版; 1.6、高压电气设备绝缘的工频耐压试验电压标准; 1.8、《工程建设标准强制性条文》; 1.9、《110kV~500kV送变电工程质量检验及评定标准》; 1.10、现场情况调查资料; 1.11、设备清册和材料清单; 1.12、电气设备交接试验标准GB50150-2006; 1.13、继电保护和电网安全自动装置检验规程;DL/T995-2006; 1.14、国家和行业现行的规范、规程、标准及实施办法; 1.15、类似工程的施工方案、施工经验和工程总结。 1.2 工程概况 本期一次主要设备有1台主变、110KV户外配电装置 1套、接地变及场用变1台、35kV 开关柜,无功补偿装置1套。 二次设备的屏柜分别布置在生产综合楼二层继保室(1#主变保护柜、110kV线路保护柜、110kV母差保护柜、35kV母差保护柜、DC220V直流电源蓄电池柜、直流充、馈电源柜等)二次综合自动化系统由南瑞继保自动化股份有限公司生产,监控系统配有GPS对时网络系统,分散布置在35kV开关柜上的各单元保护测控装置通过以太网线与布置在35kV 开关柜室分段隔离柜上的交换机相连,交换机再通过光纤与继保室内远动通信柜上的通信接口相连,从而构成整个风电场的微机监控系统。 110kV线路电度表RS485口输出直接接入电量ERTU装置,再由电量ERTU装置与调度数据网接入设备柜通信后将电量远传;直流系统电压220V,容量250AH,可通过RS485与综自系统直接通信,直流及场用变采样量直接接送至公共测控柜的公共测控单元;二次参数的。

变电站电气整套启动调试措施

编号:QY-DQ-002-2011 陕西奥维乾元化工有限公司热电工程 2×50MW#1机组 电气整套启动调试措施 西北电力建设第一工程公司 调试试验中心 编制时间:2011年6月

科技档案审批单 报告名称: #1机组电气整套启动调试措施 编号:QY-DQ-002-2011 出报告日期:2011年6月 保管年限:长期密级:一般 试验负责人:张纪峰试验地点:奥维乾元化工有限公司热电车间参加试验人员:张纪峰、杨剑锋、李进京 参加试验单位:西北电力建设第一工程公司(调试试验中心)、陕西奥维乾元化工有限公司热电车间、北京华旭监理有限公司、江苏华能建设工程集团有限公司等 拟稿:张纪峰 审核:魏远 批准:周国强 目录 1. 编制目的 2. 编制依据 3.调试质量目标 4.系统及主要设备技术规范 5.调试范围 6.启动调试前应具备的条件 7.调试工作程序 8.调试步骤 9.组织分工 10.安全注意事项

1.编制目的 电气整套启动调试是电气设备投运前对设备性能及接线的一次全面检查,为使工作顺利进行,防止遗漏试验项目,使调试工作有序、有计划、有目的地进行,同时也为了提前做好各项准备工作,保证系统安全顺利投入运行,特编制此措施。 2.编制依据 2.1《火力发电建设工程启动试运及验收规程(2009年版)》 2.2《火电工程启动调试工作规定》电力部建设协调司建质[1996]40号 2.3《火电工程调整试运质量检验及评定标准》电力部建设协调司建质[1996]111号 2.4《火电施工质量检验及评定标准》(电气专业篇) 2.5《火电机组达标投产考核标准(2001年版)》电力工业部 2.6《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分) 2.7《电力安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分) 2.8《火电、送变电工程重点项目质量监督检查典型大纲》 2.9《电力建设基本工程整套满负荷试运质量监督检查典型大纲》 2.10《电气装置安装工程·电力设备交接试验标准GB50150》 2.11《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求(2000年版)》 2.12 相关厂家产品说明书及设计院资料 3.调试质量目标 符合部颁《火电工程调整试运质量检验及评定标准(1996年版)》中有关系统及设备的各项质量标准要求,在机组的整个整套启动试运过程中不发生任何一起恶性事故,确保#1、#2机组安全、可靠投运。 4.系统及主要设备技术规范 4.1 电气部分配置 陕西奥维乾元化工有限公司热电工程2×50MW机组新建工程由华陆工程科技有限责任公司设计、江苏华能建设工程集团有限公司负责安装、西北电力建设第一工程公司调试试验中心负责调试。 本工程电气一次部分包括2台50MW发电机组、2台63MVA变压器组、构成发电机—变压器单元接线,在110KV系统中并入电网。3段10kV工作母线段、1段10kV备用段、其中10KVⅠ、Ⅲ段经过电抗器分别与2台发电机组出口支接。10kV备用段电源引自110KV 变电所内10KVⅡ段成为其他3段10kV工作母线的备用电源。2台母联开关将3段10kV

110KV风电场升压站调试

风电场惠安堡哈纳斯一期()工程110kV变电站调试方案 编制人: 审核人: 批准人: 葛洲坝集团电力有限责任公司 宁夏盐池麻黄山风电场项目部

目录 一、概述 ................................... 错误!未定义书签。编制依据 .................................... 错误!未定义书签。施工执行标准 ................................ 错误!未定义书签。工程概况 .................................... 错误!未定义书签。 二、准备工作 ............................... 错误!未定义书签。施工机具及仪器准备 .......................... 错误!未定义书签。施工人员配置 ................................ 错误!未定义书签。临时电的准备 ................................ 错误!未定义书签。 三、施工步骤 ............................... 错误!未定义书签。工期及工程施工进度计划安排 .................. 错误!未定义书签。调试施工及要求 .............................. 错误!未定义书签。保护、测控调试 .............................. 错误!未定义书签。高压试验 .................................... 错误!未定义书签。 四、施工技术措施 ........................... 错误!未定义书签。施工技术、资料准备 .......................... 错误!未定义书签。专项技术措施 ................................ 错误!未定义书签。

升压站电气二次施工预案培训文件

1.概述 1.1工程概况 潮州饶平海山风电场拟建场址位于广东省潮州市饶平县海山镇南岛,地理位置为N23°30′~ N23°34′、E117°01′~ E116°58′。海山镇是位于闽粤交界广东省潮州市饶平县南端的一个海岛镇,由南北两岛组成,陆地面积为46.9平方公里,四面环海。北距饶平县城黄冈17公里,距汕头市60公里,水路距香港192公里,距厦门港97公里。 潮州饶平海山风电场为一期工程,拟安装24台2000kw和1台1500kw的风力发电机组,总装机为49.5MW。该项目新建一座110kV 等级升压变电站,风电场集电线路通过5组线路以35KV等级接入到站内的35kV开关柜。依照接入系统报告,风电场经110kV升压变电站升压后接入110kV井州变电站。本工程升压站站址位于广东省潮州市饶平县海山镇南岛。

风电场通信与操纵设备及安装工程范围有:风机组至升压站光缆、电缆、升压站爱护与自动化设备、升压站与潮州供电局调度中心通信设施采购、安装、调试和质保等工作。 1.2编制依据 1)依据《饶平海山风电场通信和操纵设备及安装工程(电气二次) 施工劳务分包招标文件》; 2)发包人提供的有关答疑资料和补遗书等; 3)南方电网、电力工业部和国家颁布的现行新能源、电力设计规 划制作相关规范、标准; 4)我单位拥有的工法成果、机械设备状况、制造技术和治理水平 以及多年来工程实践中积存的经验。 1.3编制原则 结合本工程的特点,运用系统化治理,对工程项目的进度、质量、安全、文明四大目标进行操纵。 针对本工程协调工程量大、时刻紧等特点,订出相应措施,解决相关问题,保证工程顺利施工。

电气调试方案

电气调试方案 (低压供电线路及就地配电控制设备部分)批准: 审核: 编制: 日期:

目录 一、电气工程调试概况 二、系统调试、试车方案编制范围划分 三、调度前应具备的条件 四、施工组织、劳动力、机具计划 五、低压供电线路系统的检测 六、低压供电线路送电运行 七、就地配电、控制设备、器件检测调试试车 八、照明系统送电、试灯 九、系统调试、试车投运组织机构 十、调试试车管理及安全

一、电气工程调试概况 ****工程因参加承建强电、弱电施工的单位多,给整体调试试车方案的编制造成了一定困难,为确保各系统调试、试车工作顺利进行,原则上按各单位施工的范围和专业,由各施工单位编制各系统的调试、试车方案并组织实施,调试的进度要求由建设单位安排,整体投运中需各系统调试单位衔接协调工作由建设单位现场电气专业人员组织各施工单位商定解决。 商业合同条款中有需供货方或制造厂家进场调试、试车设备,由定购方协调供应方进场调试、试车事宜,施工单位应配合好供应商或制造厂家的调试辅助工作,并提供调试工作中安装必备的试车条件。 二、系统调试、试车编制范围划分 1、本工程的各系统调整试车、投入运行可按施工单位承担的工程项目和专业性质分别编制调试方案。范围划分如下: a:10KV变配装置,低压集中配电装置调试、运行方案由电力部门编制。 b:低压供电线路及就地配电控制设备调试送电方案由华西生辉公司编制。 c:火灾报警及联动控制系统调试,投入运行方案由西南消防编制。 d:空调系统电气调试方案由华西生辉公司调试。 2、本方案只包括上述调试、试车范围中的“b”项,其主要内容如下: a:集中配电室引出的全部动力、照明线路检测送电。

完整word版,220kV升压站电气设备调试方案

220kV升压站电气设备调试方案 一、概述 1.1编制依据 本方案为康保牧场100MW风电场电场升压站电气设备调试方案,主要任务是在电气设备安装工作结束后,按照国家有关规范、规程和制造厂的规定,规范调试操作、保证试验结果的准确性,调及检验安装质量及设备质量是否符合要求,并得出是否适宜投入运行的结论,为设备运行、监督、检修提供依据。为保证电气设备试验工作的顺利进行,确保按时按质的完成调试工作,特制定本方案。 1.2施工执行标准 本方案执行国家标准: 国家电力公司颁发的《输变电工程达标投产考核评定标准(2006年版)》公司ISO9002质量程序文件、《电力建设安全工作规程(变电所部分)》、《电力建设安全管理制度》、《职业健康安全管理体系规范(GB/T2800-2001)》以及其它规定、规范。 现场实地调查了解的信息资料和我公司历年变电站工程施工的实践经验及施工方法、工程总结。 主要规范及标准: 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-91 《电力设备预防性试验规程》Q/CSG10007-2004 《110~500KV送变电工程质量检验及评定标准(第2部分变电电气安装工程)》Q/CSG10017.2-2007 《电力建设安全工作规程》(变电所部分)DL5009.3-1997 《电业安全工作规程( 发电厂和变电所电气部分)》DL 408—91 《电业安全工作规程( 高压试验室部分)》DL 560-95 1.3工程概况 本风场规划规模100MW,本期建设规模100MW,升压站内规划1台主变,主变规模为2×120MVA两卷变,本期建设2台120WVA主变。升压站低压侧35kV出现规划15回,本期全部建成。其中11回为本期风机装机接入低压侧母线集电线路的需要,另4回为应业主要求建设备用。 220kV采用单母线接线,本期建成单母线接线。220kV规划出线4回,本期出线3回,分别至御道口500kV站、大唤起风电场升压站和御道口一期升压站,留有1回出线扩建余地。

升压站电气调试方案

升压站电气调试方案-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

国投武定三月山风电场一期48MW工程 110kV升压站调试方案 编制人:何毅东 审核人:李仁坤 批准人:丁雅婷 湖南龙飞电力建设有限公司 三月山风电场工程项目部 2016年05月

目录 一、概述...................................................................... 错误!未定义书签。编制依据......................................................................... 错误!未定义书签。施工执行标准 ................................................................. 错误!未定义书签。工程概况......................................................................... 错误!未定义书签。 二、准备工作 .............................................................. 错误!未定义书签。施工机具及仪器准备 ..................................................... 错误!未定义书签。施工人员配置 ................................................................. 错误!未定义书签。临时电的准备 ................................................................. 错误!未定义书签。 三、施工步骤 .............................................................. 错误!未定义书签。工期及工程施工进度计划安排...................................... 错误!未定义书签。调试施工及要求 ............................................................. 错误!未定义书签。保护、测控调试 ............................................................. 错误!未定义书签。高压试验......................................................................... 错误!未定义书签。 四、施工技术措施 ...................................................... 错误!未定义书签。施工技术、资料准备 ..................................................... 错误!未定义书签。专项技术措施 ................................................................. 错误!未定义书签。保护元件调试 ................................................................. 错误!未定义书签。系统保护调试 ................................................................. 错误!未定义书签。仪表调试......................................................................... 错误!未定义书签。高压试验......................................................................... 错误!未定义书签。通用技术措施 ................................................................. 错误!未定义书签。 五、施工安全措施 ...................................................... 错误!未定义书签。通用安全措施 ................................................................. 错误!未定义书签。继保调试注意事项 ........................................................ 错误!未定义书签。高压试验及继保调试危险点及防范措施 ..................... 错误!未定义书签。5.4调试及高试工程内容............................................. 错误!未定义书签。 六、调试计划 .............................................................. 错误!未定义书签。 七、调试安全管理和保障措施................................... 错误!未定义书签。、技术措施 ..................................................................... 错误!未定义书签。、安全措施 ..................................................................... 错误!未定义书签。7.3、环保措施 ............................................................. 错误!未定义书签。 八、计划、统计和信息管理....................................... 错误!未定义书签。、计划、统计报表的编制与传递 .................................. 错误!未定义书签。、信息管理措施 ............................................................. 错误!未定义书签。

相关文档