文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 浅谈电线电缆检测项目及检测方法

浅谈电线电缆检测项目及检测方法

浅谈电线电缆检测项目及检测方法
浅谈电线电缆检测项目及检测方法

浅谈电线电缆检测项目及检测方法

0 引言

近些年,中国经济发展迅速,极大程度上推动了电线电缆行业的膨胀化发展,量多产生质变,市场的大量需求,造成了假冒伪劣产品肆意横行,酿造了很多人身,财产安全事故。为提高电线电缆的产品质量,确保电力系统的安全运行,加速国民经济的平稳发展,必须有全面的检测项目与科学的检测方法,且按照《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2015)的规定,凡就是建筑安装过程中所用到的原材料、成品、半成品、设备等。均需在进场时进行认真细致的质量检验,并填写相关记录,确认符合规范规定后,才能在施工中应用。建筑电气工程中使用的电线电缆数量比较大,常用的有:聚氯乙烯绝缘(耐热)电线、软线、护套线,交联聚氯乙烯绝缘电缆,聚氯乙烯绝缘电缆,交联聚乙烯绝缘、聚氯乙烯绝缘预分支电缆,矿物质绝缘电缆,辐照交联低烟无卤阻燃电线。

1 电线电缆的成品检测

电线电缆的成品检测主要分为:外观尺寸与结构检测、电线电缆电气性能检测与电线电缆机械性能检测,3种检测项目,下面来分开谈论。

1、1 电线电缆外观尺寸与结构检测

电线电缆外观尺寸与结构检测就是电线电缆质量控制的首检项目,可细分为:外观检测、尺寸检测与结构检测。

1、1、1 外观检测

电线电缆给人的第一印象就就是产品外观的好坏,第一印象如果不行,那产品的质量也就值得怀疑了。电线电缆的外观检测,就是要确保其表面就是否圆整光洁,有无毛刺、裂纹、斑点,油污等影响正常运行的缺陷与杂质,同时还要保证其腐蚀度,氧化程度符合要求。

1、1、2 尺寸检测

电线电缆的尺寸检测在中高压交联电缆中有着严格的要求,但在日常生活中,要求就放低了很多。尺寸检测包括外径、厚度、偏心度、扇形高度、节距、截面与密度等相关检测。需抽样检测绝缘层厚度与线径的直径。取样方法应在至少间隔1m的3处取1段电线试样,然后用千分尺测量。各种电线电缆的绝缘层厚度不应小于相关规定,且各种线径的直径误差不小于标称直径的1%。

1、1、3 结构检测

电线电缆的结构检测可分为断面检测、护层检测、线芯结构检测与绝缘线芯检测。结构检测其实就就是外观检测与

尺寸检测相结合的终检,既要确保外观无缺陷,又要保证尺寸大致无误。

1、2 电线电缆电气性能检测

电线电缆的电气性能占了很大一部分,其好坏直接影响到电缆的使用。主要分为直流电阻检测、电压试验与绝缘电阻检测。

1、2、1 直流电阻检测

直流电阻检测就是根据电阻定律进行测试,即R=ρL/S, 其中ρ为电阻率,L为导体的长度,S为导体截面积。

测试方法:测量直流电阻采用单臂直流电桥或双臂直流电桥。

20℃标准直流电阻的换算:R20=1000R X/[[1+a(t-20)]L,其中R20为20℃/km的直流电阻,R X为实测值,a为电阻温度系数,L为试样的测量长度。

在进行电阻测试时需要注意以下事项:测试环境的温度变化不大于±1℃,测试环境温度时温度计离地面至少1m,且离试样不超过1m,测量时电流密度的适当选择,一般铝芯不大于0、5A/mm2,铜芯不大于1A/mm2。

1、2、2 电压试验

电线电缆的绝缘强度取决于其绝缘结构与绝缘材料承受电场作用而不发生击穿破坏的能力。为保证电线电缆的安全工作,一般要进行电压试验。

电压试验:在特定条件下对产品施加一定的电压,在一定测试时间就是否发生电击穿为判断试样就是否符合标准。试验时的电压与时间,可根据不同的产品进行选择。

在做电压试验时,需要注意的就是,试验区有金属接地护栏,有完整的应急防护措施,试验区内有接地级,接地电阻应小于4Ω。

1、2、3 绝缘电阻检测

绝缘电阻就是电线电缆产品绝缘特性的重要指标,它反应了产品承受电击穿或热击穿的能力,同时也反应了绝缘材料在工作状态下的耐损耗的能力。

我们常说的绝缘电阻就是指在绝缘上所施加的直流电压U与泄露电流lg的比值。比较常用的测试方法主要有:直流比较法与电压直流法。在试验中可选择ZC-90型绝缘电阻测试仪等试验设备,其试样有效长度、试验环境与试验电压应按相关标准执行。

最终试验结果的计算:R L=R X·L,其中R L为每千米长度的绝缘电阻;R X为试样的绝缘电阻;L为试样的有效测量长度。

相关文档