新编《电业(力)安全工作规程》试题汇编

题目覆盖范围主要包括:《电业安全工作规程(第1 部分:热力和机械)》GB26164.1—2010;《电力安全工

作规程的(发电厂和变电站电气部分)》GB26860.1-2011;《电力安全事故应急处置和调查处理条例》国务

院令第599 号;《火力发电企业安全设施配置》等

一、单选题

1、电力生产必须坚持“”的方针。(B)

A、安全第一、预防为主;

B、安全第一、预防为主、综合治理;

C、预防为主、防消结合

2、新建、改建、扩建工程的设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和

使用。(C )

A、消防;

B、文明;

C、安全

3、电力生产必须建立健全各级人员安全生产责任制。按照“”的原则,做到在计划、布置、检查、总结、考核生产工作的同时,计划、布置、检查、总结、考核安全工作。(A )

A、管生产必须管安全;

B、四不放过;

C、四个凡事

4、发电厂厂区选址应经过安全条件论证,总平面布局合理。竣工后,安全设施应经过 C。

A、安全性评价;

B、风险评价;

C、竣工验收

5、工作场所必须设有符合规定照度的照明。工作地点应配有应急照明。高度低于2.5m 的电缆夹层、隧道应采用供电。(B )

A、220V;

B、安全电压;

C、交流电源

6、下列描叙错误的是:(D )

A、门口、通道、楼梯和平台等处,不准放置杂物;

B、电缆及管道不应敷设在经常有人通行的地板上;

C(如钢丝绳等)时,必须设置明显的警告标志。

D、的物件时,必须设置明显的警告标志。

E

7、楼板、平台应有明显的A 标志。

A、允许荷载;

B、消防;

C、安全

8、在楼板和结构上打孔或在规定地点以外安装起重滑车或堆放重物时,必须事先经过本单位有关 B部门的审核许可。

A、安监部门;

B、技术部门;

C、运行部门;

D、计经部门

9、下列描述错误的是(C )

A、生产厂房及仓库应备有必要的消防设施和消防防护装备;

B、消防设施和防护装备应定期检查和试验,保证随时可用;

C、在不影响消防应急的情况下,可以将消防工具移作他用;

D、严禁放置杂物妨碍消防设施、工具的使用。

10、下列关于取暖设施描叙错误的是:( C)

A、生产厂房的取暖用热源,应有专人管理。

B、取暖用热源,使用压力应符合取暖设备的要求。

C、取暖设施如用较高压力的热源时,可以不装减压装置。

D、冬季室外作业采用临时取暖设施时,必须做好相应的防火措施。

11、新录用的工作人员应经过身体检查合格。工作人员至少年进行一次身体检查。(B )

A、1 年;

B、2 年;

C、3 年

12、电气工器具绝缘检测周期是。( B)

A、1 年;

B、6 个月;

C、3 个月

13、下列电气工器具使用过程中安全注意事项描述错误的是:(B )

A、使用塑料外壳的电气工器具严禁与汽油及其他有机溶剂接触。

B、使用电气工具时,可以提着电气工具的导线或转动部分。

C、在梯子上使用电气工具,应做好防止感电坠落的安全措施。

D、工作中离开工作场所、暂停作业或遇到临时停电应立即切断电气工具的电源。

14、下列关于电气工器具电线的相关规定错误的是:(C )

A、手持式电动工具的负荷线必须采用橡皮护套铜芯软电缆。

B、手持式电动工具的负荷线不应有接头。

C、电气工器具的电线不应接触热体,但可以放在潮湿的地上。

D、电气工器具的电线经过通道时必须采取架空或套管等其他保护措施。

15、在潮湿的金属容器内、有爆炸危险的场所(如煤粉仓、沟道内)、脱硫烟道系统等处工作时,使用行灯电压不应超过 Cv。

A、36 伏;

B、24 伏;

C、12 伏;

D、220 伏

16、给水泵在解体拆卸螺丝前,A 必须先检查进出口阀门确已关严,然后将泵体放水门打开,放尽存水,防止拆卸螺丝后有压力水喷出伤人。( A)

A、工作负责人;

B、工作许可人;

C、工作票签发人;

D、工作班成员

17、进入凝汽器内工作时,应使用行灯。(B )

A、36V;

B、12 V;

C、24V

18、沟道或井下的温度超过时,不应进行工作。(D )

A、40℃;

B、45℃;

C、48℃;

D、50℃

19、冬季清除水塔进风口和水池的积冰时,至少应有人进行工作,应有充分的照明和防止滑跌摔倒的措施。(A )

A、2;

B、3;

C、4;

D、5

20、空冷塔内消防设施应齐全,在空冷塔内明火作业必须办理。(D )

A、工作任务单;

B、热力机械工作票;

C、动火工作票

21、发生有害气体的情况下,工作人员不得少于人。(C )

A、1;

B、2;

C、3;

D、4

22、用烧杯加热液体时,液体的高度不应超过烧杯的。( C)

A、1/2 ;

B、1/3;

C、2/3;

D、3/4

23、在运行设备上取油样,应得到的同意,并在其协助下操作。(B )

A、检修人员;

B、运行人员;

C、质安部;

D、公司领导

24、上煤车取煤样时,应事先经同意,并确定煤车在取样期间不会移动,才可上煤车取煤样,不应在运行的皮带上人工取样。( C)

A、值长;

B、化学值班人员;

C、燃料值班人员;

D、化学专工

25、液氨发生泄漏时,应立即用大量清水喷淋以吸收氨气,并通知处理。( C)

A、运行人员;

B、检修人员;

C、消防单位;

D、环化点检

26、必须制定燃油区制度。(D )

A、环境保护管理制度;

B、文明卫生管理制度;

C、巡回检查管理制度;

D、出入管理制度

27、燃油(气)区内一切电气设备的维修,都必须进行。(C )

A、使用绝缘工具;

B、带绝缘手套;

C、停电

28、运行人员应使用在燃油设备上操作。(C )

A、铜制工具;

B、专用工具;

C、铜制工具或专用防爆工具

29、用电气仪表测量油罐油温时,严禁将暴露于燃油及燃油气体内(A )

A、电气接点;

B、电缆线;

C、测量元件

30、检修油管道时,必须作好防火措施。禁止在油管道上进行工作。在拆下的油管上进

行焊接时,必须事先将管子。(B )

A、拆卸、冲洗干净;

B、焊接、冲洗干净;

C、焊接、外部擦净

31、运行中的制粉系统不应有现象。制粉设备的厂房内不应有。(C )

A、渗油、粉尘;

B、通风噪音、积油;

C、漏粉、积粉

32、不准在运行中的制粉设备上进行焊接工作。如需在运行中的制粉设备附近进行焊接工作,必须采取必要的安全措施,并得到的批准。(B )

A、值长;

B、生产领导;

C、运行部门

33、燃烧室及烟道内的温度在以上时,不准入内进行检修及清扫工作。若有必要进

入以上的燃烧室、烟道内进行短时间的工作时,应制定组织措施、技术措施、安

全措施、应急救援预案,设专人监护,并经厂主管生产的领导批准。( B)

A、50℃;

B、60℃;

C、65℃;

34、在烟道内检修时,应在靠近垂直烟道前 m 的水平烟道处加装可靠的临时护栏,以防

人员坠落。(A )

A、1m;

B、2m;

C、0.5m

35、《电业安全工作规程》规定,锅炉检修后安全门校验工作应在什么试验后进行?(A )

A、水压试验;

B、燃烧调整试验;

C、冷态动力场试验

36、(C )系统不备用时,严禁在脱硫吸收塔内进行动火作业。

A、消防水、除雾器冲洗水;

B、消防水;

C、除雾器冲洗水

37、在风力超过多少级时禁止露天进行焊接或气割。A

A、5 级;

B、6 级:

C、7 级

38、在密闭容器内,不准同时进行那些工作?A

A、电焊及气焊;

B、电焊及打磨;

C、清理及气焊

39、储存气瓶仓库周围多少米距离以内,不准堆置可燃物品,不准进行锻造、焊接等明火工作,并禁止吸烟。B

A、5 米;

B、10 米;

C、15 米

40、氧气瓶、乙炔气瓶、氮气瓶、二氧化碳气瓶应分别涂什么颜色?A

A、天蓝色;白色;黑色;铝白色、

B、天蓝色;铝白色;白色;黑色、

C、铝白色;白色;黑色;天蓝色

41、氧气瓶内的压力降到多少MPa,不应再使用?B

A、0.49 MPa:

B、0.196MPa;

C、0.098 MPa

42、在工作地点,最多只许有几个氧气瓶?C

A、5;

B、3:

C、2

43、气瓶和乙炔气瓶应垂直放置并固定起来,氧气瓶和乙炔气瓶的距离不得小于多少米。B

A、10 米;

B、5 米;

C、15 米

44、凡在离坠落基准面多少米及以上地点进行的工作,都应视作高处作业。B

A、1.5 米;

B、2 米;

C、3 米

45、在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作,高度超过多少米时,必须使用安全带,或采取其他可靠的安全措施。A

A、1.5 米;

B、2 米;

C、1 米

46、从事焊接工作人员必须具有A

A、相应资质;

B、大专以上学历;

C、二年以上工作经验

47、进行焊接工作时,必须设有防止金属熔渣飞溅、掉落引起火灾的措施以及防止烫伤、触电、爆炸等措施。焊接人员离开现场前,必须进行检查,现场应无火种留下。A

48、运用中的电气设备是指全部带有电压、一部分带有电压或A 即带有电压的电气设备。

A、一经操作;

B、一经合闸;

C、反复操作

49、作业现场的生产条件、安全设施、作业机具和安全工器具等应符合国家或行业标准规定的要求,安全工器具和劳动防护用品在使用前应B合格、齐备。

A、检查;

B、确认;

C、演示

50、在电气设备上进行全部停电或部分停电工作时,应向设备运行维护单位提出停电申请,由调度机构管辖的需事先向B 提出停电申请,同意后方可安排检修工作。

A、生产厂长(总工程师);B、调度机构;C、值长

51、下列,是在电气设备上工作保证安全的技术措施之一?C

A、工作许可制度;

B、工作监护制度;

C、悬挂标示牌和装设遮栏(围栏)

52、当验明设备确无电压后,应立即将检修设备接地(装设接地线或合接地刀闸)并C 。电缆及电容器接地前应逐相充分放电,星形接线电容器的中性点应接地。

A、悬挂标示牌

B、许可工作

C、三相短路

53、停电操作应断开停电设备各侧断路器、隔离开关的控制电源和A ,闭锁隔离开关的操作机构。

A、合闸电源;

B、合闸能源;

C、控制能源

54、停电时高压开关柜的手车开关应拉至“试验”或“C ”位置。

A、闭锁;

B、手动;

C、检修

55、部分停电的工作,工作人员与未停电设备安全距离不符合《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》“表1”规定时应装设临时遮栏,其与带电部分的距离应符合“表2”的规定。临时遮栏应装设牢固,并悬挂“止步,高压危险!”的标示牌。C kV 及以下设备

可用与带电部分直接接触的绝缘隔板代替临时遮栏。

A、10;B、6;C、35

56、在室内高压设备上工作,应在工作地点两旁及对侧运行设备间隔的遮栏上和禁止通行的过道遮栏上悬挂“B ”的标示牌。

A、禁止攀登,高压危险!B、止步,高压危险!C、禁止合闸,有人工作!

57、高压开关柜内手车开关拉至“检修”位置时,隔离带电部位的挡板封闭后不应开启,并设置“ A”的标示牌。

A、止步,高压危险!B、禁止合闸,有人工作!C、禁止攀登,高压危险!

58、设备检修工作地点应设置“B ”的标示牌。

A、止步,高压危险!B、在此工作!C、从此进出

59、在高压开关柜的手车开关拉至“检修”位置后,应确认隔离挡板已C 。

A、拉出;B、隔离;C、封闭

60、发生人身触电时,应立即断开A 电源。

A、有关设备的;

B、总;

C、分路

61、集控室、网控室应配备正压式空气呼吸器,每个地点至少配备B 台

A、 1;

B、2;

C、3;

62、电力安全事故调查期限自事故发生之日起计算,较大事故和一般事故的调查期限为B 日。

A、60 日;

B、45 日;

C、30 日

63、《电力安全事故应急处置和调查处理条例》自何日起施行?(C )

A、2010 年9 月1 日;

B、2012 年2 月1 日;

C、2011 年9 月1 日

64、发电厂因安全故障造成全厂对外停电,导致周边电压监视控制点电压低于调度机构规定的电压曲线值20%并且持续时间30 分钟以上,或者导致周边电压监视控制点电压低于调度机构规定的电压曲线值10%并且持续时间B 小时以上,构成较大电力安全事故。()

A、半小时;

B、1 小时;

C、2 小时;

65、发电机组因安全故障停运的时间和后果:发电机组因安全故障停止运行超过行业标准规定的B 时间两周,并导致电网减供负荷,构成一般电力安全事故。()

A、大修;

B、小修;

C、调停;

D、临修

二、多选题

1、以下哪些人员必须掌握《电业安全工作规程(第1 部分:热力和机械)》的全部或有关部分内容。(ABCD )

A、从事电力建设项目的工程设计人员;

B、从事电力建设项目的工程施工、安装、监理、调试人员;

C、电力生产的运行、检修人员;

D、电力生产的试验。

2、《电业安全工作规程(第1部分:热力和机械)》对厂房等主要建筑物、构筑物有哪些规定?

(ABCD )

A、必须定期进行检查;

B、结构应无倾斜、裂纹、风化、下塌、腐蚀的现象;

C、门窗及锁

扣应完整;D、化妆板等附着物固定牢固。

3、下列哪些情况应远离人员聚集场所?(ABC )

A、易燃、易爆、有毒危险品;

B、高噪音;C 对周边环境可能产生污染的设备、设施、场所。

4、下列哪些场所必须设置事故照明?(ABC )

A、主控制室;

B、重要表计;

C、主要楼梯、通道等地点;

D、厂房

5、下列关于生产场所安全设施描述正确的是:(ABCD )

A、工作场所的井、坑、孔、洞或沟道,必须覆以与地面齐平的坚固盖板:

B、在检修工作中如需将盖板取下,必须设有牢固的临时围栏,并设有明显的警告标志。

C、临时打的孔、洞,施工结束后,必须恢复原状。

D、在检修期间需将栏杆拆除时,必须装设牢固的临时遮栏,并设有明显警告标志。

6、禁止利用下列哪些物件悬吊重物和起吊设备? (ABC )

A、管道;

B、栏杆;

C、脚手架;

D、钢梁

7、禁止在工作场所存储下列哪些物品?(ABCD )

A、汽油;

B、煤油;

C、酒精;

D、其他易燃物品

8、下列关于保温措施描述正确的是:(ABCD )

A、所有高温的管道、容器等设备上都应有保温,保温层应保证完整。

B、当环境温度在25℃时,保温层表面的温度不宜超过50℃。

C、热管道或其他热体保温层外必须再包上金属皮。

D、如检修时发现保温有渗油,应更换保温。

9、下列关于油管道描述正确的是:(ABC )

A、油管道不宜用法兰盘连接。

B、油管道的法兰、阀门以及轴承、调速系统等应保持严密不漏油。

C、油管道及系统如有外漏油现象,应及时修好,漏油应及时拭净。

10、进入煤粉仓等相对受限场所以及地下厂房等空气流动性较差的场所作业,必须事先进行

通风,并对下列哪些气体含量进行测量,确认不会发生缺氧、中毒方可开始作业。ABD

A、氧气;

B、一氧化碳;

C、二氧化硫;

D、可燃气

11、进入煤粉仓、引水洞等相对受限场所以及地下厂房等空气流动性较差的场所作业,应做好哪几方面措施?(ABC )

A、必须事先进行通风,并测量危险有害气体含量,确认合格后方可开始作业。

B、作业时必须在外部设有监护人,随时与进入内部作业人员保持联络。

C、进出人员应登记。

12、下列有关电梯的管理,描述正确的是:( ABCD)

A、电梯在使用前应经有关部门检验合格,取得合格证。

B、电梯在使用前应制订安全使用规定和定期检验维护制度。

C、电梯应有专责人负责维护管理。

D、电梯的安全闭锁装置、自动装置、机械部分、信号照明等有缺陷时必须停止使用。

13、企业必须对所有新员工进行入厂三级安全教育培训,告知作业现场和工作岗位存在的ABD ,并按安规要求,考试合格后方可上岗作业。

A、危险因素;

B、防范措施;

C、生产知识;

D、事故应急措施。

14、所有工作人员都应具备必要的安全救护知识,应学会紧急救护方法,特别要学会ABC 等,并熟悉有关烧伤、烫伤、外伤、气体中毒等急救常识。

A、触电急救法;

B、窒息急救法;

C、心肺复苏法

15、下列关于工作人员着装描述正确的是:(ABCD )

A、作业人员进入生产现场,禁止戴围巾,穿着长衣服、裙子。

B、工作人员进入生产现场,禁止穿拖鞋、凉鞋、高跟鞋;辫子、长发必须盘在工作帽内。

C、作业接触高温物体,从事酸、碱作业,在易爆场所作业,必须穿着专用的手套、防护工作服。

D、接触带电设备工作,必须穿绝缘鞋。

16、下列关于机器的维护工作描述正确的是:( ABC)

A、禁止在转动中的机器上装卸和校正皮带

B、禁止在转动中直接用手往皮带上撒松香等物品

C、在机器完全停止以前,不准进行维修工作

D、可以在运行中清扫、擦拭和润滑机器的旋转和移动的部分

17、下列哪些可能受到烫伤的地方,应避免靠近和长时间的停留?(BCD )

A、工业水管道的法兰盘、阀门附近

B、汽、水、燃油管道的法兰盘、阀门附近;

C、煤粉系统和锅炉烟道的人孔及检查孔和防爆门、安全门附近;

D、除氧器、热交换器的水位计以及捞渣机等处。

18、厂房内应合理布置检修电源箱,电源箱应符合下列哪些要求?(ABC )

A、电源箱箱体接地良好,接地、接零标志清晰

B、分级配置漏电保安器

C、宜采用插座式接线方式,方便使用。

19、对可能带电的电气设备以及发电机、电动机等,应使用哪些灭火器灭火?( ACD)

A、干式灭火器;

B、泡沫灭火器;

C、二氧化碳灭火器;

D、六氟丙烷灭火器

20、简单工具的使用,下列安全注意事项描述正确的是:(ABCD )

A、使用工具前应进行检查,严禁使用不完整的工具。

B、严禁戴手套或用单手抡大锤,使用大锤时,周围不准有人靠近。

C、使用撬杠作业时,支垫物应可靠,并采取措施防止被撬物倾倒或滚落。

D、没有手柄的锉刀、手锯、木钻、螺丝刀,不准使用。

E、用凿子凿坚硬或脆性物体时,可以不戴防护眼镜。

21、磨削机具安装维护过程中,下列安全注意事项描述正确的是:(ABC )

A、砂轮应使用法兰盘固定,法兰盘的直径应大于砂轮直径的三分之一。

B、砂轮机必须装有用钢板制成、有足够强度的防护罩,防护罩的开口角度不超过90°。

C、砂轮片磨损到原半径的三分之一时必须更换。

D、固定式砂轮机应安装托架,托架高度可以超过砂轮轴水平中心线。

22、首次使用砂轮片应检查下列哪些事项?(ABCD )

A、额定转速与砂轮机转速相匹配

B、在有效期内

C、无裂纹等缺陷

D、没有被油脂、水或其他溶剂所污染

23、使用砂轮机,下列安全注意事项描述正确的是:(ABCDE )

A、禁止撞击,禁止用砂轮的侧面磨削。

B、严禁站在砂轮机的正面操作。

C、严禁两人同时使用一个砂轮机。

D、操作人员应戴合格的防护眼镜。

E、移动式砂轮机磨削时产生的火花应向远离使用者方向。

24、使用角向磨光机,下列安全注意事项描述正确的是:(ABC )

A、砂轮应选用增强纤维树脂型,其线速度不得小于80m/s。

B、磨削时,应使砂轮与工件保持15°~30°的倾斜位置。

C、切削时,砂轮不得倾斜,不得横向摆动。

25、对机加工设备的安全管理应符合下列哪几项规定?( ABC)

A、应定期维护和保养。

B、设备上或附近应有明显的安全操作规定。

C、操作人员应经过培训和安全考试合格。

D、检修维护人员应经过培训和安全考试合格。

26、下列关于机加工设备本体的配置,描述正确的是:(ABC )

A、本体照明应使用安全电压。

B、电机外壳接地良好。

C、不加防护罩的旋转连接部位楔子、销子不凸出。

27、使用钻床时,下列安全注意事项描述正确的是:(ABD )

A、使用钻床时,必须把工件固定牢固。

B、清除钻孔内金属碎屑时,必须先停止钻头的转动。

C、使用钻床应戴手套。

D、不准用手直接清除铁屑。

28、电气工器具管理应符合下列哪几项规定?( ABD)

A、应由专人保管。

B、每6 个月测量一次绝缘。

C、不需要定位放置和统一编号。

D、不熟悉电气工器具使用方法的工作人员不准擅自使用。

29、下列电气工器具使用过程中安全注意事项描述正确的是:(ABCD )

A、绝缘不合格或电线破损的电气工器具不应使用。

B、使用中发生故障,应立即找专业人员修理。

C、使用电钻及其他外壳为金属材料的电动工具时,应戴绝缘手套。

D、使用电动工具时,必须同时使用漏电保安器。

30、在金属容器内和狭窄场所工作时,为保证安全使用电动工具,应做到:(ABC )

A、必须使用24 V 以下的电气工具,或选用Ⅱ类手持式电动工具。

B、必须设专人不间断地监护,监护人可以随时切断电动工具的电源。

C、电动工具的电源联接器和控制箱等应放在容器外面、宽敞、干燥场所。

31、射钉枪安全使用注意事项:(ABCDE )

A、严禁用手掌推压钉管。

B、严禁将枪口对人。

C、击发时,应将射钉枪垂直压紧在工作面上。

D、射钉弹应随用随装。

E、在更换零件或转移工作地点时,射枪内均不应装有射钉弹。

32、使用高压清洗机前,应注意检查。( ABD)

A、电气部分绝缘良好。

B、高压软管不应扭结、挤压或强行拖拉。

C、工作人员是否持证上岗。

D、高压枪头固定牢靠。

33、喷灯使用前应检查。(ABC )

A、油筒不漏油,喷火嘴无堵塞,丝扣不漏气;

B、油筒内的油量不超过油筒容积的3/4;

C、加油的螺丝塞应拧紧。

34、化验人员应穿耐酸、碱腐蚀工作服。必要时应穿橡胶围裙和橡胶靴。化验室应有哪些物品?( ABCD)

A、自来水;

B、消防器材;

C、急救箱;

D、急救酸、碱伤害时中和用的溶液

35、开启强碱容器和溶解强碱时,应戴并使用专用工具。(ABC )

A、橡胶手套;

B、口罩;

C、眼镜;

D、耳塞

36、凡在容器、槽箱内进行工作的人员,应根据具体工作性质,事先学习必须注意的事项有:( ABC)

A、使用电气工具应注意事项;B 气体中毒急救法;C 窒息急救法;D、创伤急救法

37、人体接触磷酸酯抗燃油后,处理措施正确的有:(ABCD )

A、误食处理:一旦吞进磷酸酯抗燃油,应立即采取措施将其呕吐出来,然后到医院进一步诊治;

B、误人眼睛内:立即用大量清水冲洗,再到医院治疗;

C、皮肤沾染:立即用水、肥皂清洗干净;

D、吸人蒸汽:立即脱离污染气源,送往医院诊治。

38、废磷酸酯抗燃油的处理正确的有:(ABCD )

A、不准随意排放磷酸酯抗燃油;

B、对报废以及洒落的磷酸酯抗燃油应妥善处理;

C、对于退出运行的磷酸酯抗燃油,宜再生利用。如果没有再生利用价值,应采取返回制造厂回收或高温焚烧的方法处理;

D、对于撒落的抗燃油应收集,如果难以收集,用锯末或棉纱汲取收集,采取高温焚烧的措施处理

39、下列哪些场所附近,必须严禁烟火,严禁放置易爆易燃物品,并应设“严禁烟火”的警示牌。(ABC )

A、制氢站;

B、发电机氢系统;

C、其他装有氢气的设备;

D、磨煤机

40、禁止在制氢室、储氢罐、氢冷发电机以及氢气管路近旁进行明火作业或做能产生火花的工作。如必须在上述地点进行焊接或点火的工作,应采取哪些措施:( ABCD)

A、应事先经过氢气含量测定;

B、工作区域内空气中含氢量小于3%;

C、并经厂主管生产的领导批准办理动火工作票后方可工作;

D、工作中应至少每4 h 测定空气中的含氢量并符合标准。

41、检查各连接处有无漏氢的情况,下面说法正确的有:(ABC )

A、可用仪器进行检查;

B、可用肥皂水进行检查;

C、禁止用火检查

42、制氢室中应备有哪些物品?(ABC )

A、橡胶手套;

B、防护眼镜;

C、稀硼酸溶液

43、下列正确描述锅炉受热面采用化学清洗时的安全注意事项是:( ABC)

A、禁止在清洗系统上进行明火作业和其他工作。

B、在加药处及锅炉顶部严禁吸烟。

C、充酸时应防止焊口泄漏造成的设备或人身伤害。

D、工作人员不得靠受清洗管道。

44、在锅炉烟道内检修时,下列描述正确的是:ABCD

A、清扫烟道工作,应在上风位置顺通风方向进行,不准有人停留在下风烟道内。

B、在烟道内进行检修工作前,应检查脚下支持板牢固可靠,防止塌落摔伤。

C、在受热面的管子上工作时,应铺上脚手板,并固定牢固。

D、在烟道内检修时,应在靠近垂直烟道前1m 的水平烟道处加装可靠的临时护栏,以防人员坠落。

45、对在脱硫区域、设备上动火,下述描述正确的是:ABCD

A、在脱硫吸收塔内动火期间,作业区域、吸收塔底部各设置一名专职监护人。

B、除雾器冲洗水系统不备用时,严禁在吸收塔内进行动火作业。

C、所有衬胶、涂磷的防腐设备上(如:脱硫塔、球磨机、衬胶泵、烟道、箱罐、管道等),不应做任何焊接工作,如因设备系统必须进行焊接作业,应严格执行动火工作程序。

D、进行脱硫塔除雾器和喷淋系统检修时,严禁动火。

46、在环保设备上检修,需要工作前进行充分通风的设备有那些?ABC

A、电除尘器、袋式除尘器

B、脱硝反应器

C、增压风机、烟气换热器(GGH)、脱硫塔及相应烟道

47、下述对安全焊接要求的正确描述是?ABC

A、禁止使用有缺陷的焊接工具和设备。

B、禁止在装有易燃物品的容器上或在油漆未干的结构或其他物体上进行焊接。

C、禁止在储有易燃易爆物品的房间内进行焊接。

D、禁止在容器内焊接。

E、在易燃易爆材料附近进行焊接时,其最小水平距离不应小于3m,并根据现场情况,采取安全可靠措施(用围屏或石棉布遮盖)。

48、下列正确描述电焊接线的是:ABC

A、固定或移动的电焊机(电动发电机或电焊变压器)的外壳以及工作台,必须有良好的接地。

B、电焊工作所用的导线,必须使用绝缘良好的皮线。

C、电焊机必须装有独立的专用电源开关,其容量应符合要求。焊机超负荷时,应能自动切断电源,禁止多台焊机共用一个电源开关。

D、必须使用绝缘良好的皮线作为焊接电源回路的接线。

49、电焊工应备有下列那些防护用具:ABCE

A、镶有滤光镜的手把面罩或套头面罩,护目镜片;

B、电焊手套,工作服;

C、防尘口罩;

D、橡胶绝缘鞋;

E、清除焊渣用的白光眼镜(防护镜)。

50、下述对电焊工安全作业的正确描述是?ABCDE

A、电焊工更换焊条时,必须戴电焊手套,以防触电。

B、清理焊渣时必须戴上白光眼镜,并避免对着人的方向敲打焊渣。

C、当电焊设备正在通电时,严禁触摸导电部分。

D、电焊工离开工作场所时,必须切断电源。

E、电焊工应服从工作负责人的指挥,禁止在带压设备和重要设备上引弧。

51、下列对气瓶安全使用的描述正确是?ABD

A、禁止使用没有防震胶圈和保险帽的气瓶。严禁使用没有减压器的氧气瓶和没有回火阀的溶解乙炔气瓶。

B、禁止装有气体的气瓶与电线相接触。

C、空瓶应及时运走,不得放在工作场所。

D、严禁用氧气作为压力气源吹扫管道。

52、搭脚手架所用的竹竿应符合如下那些要求?ABD

A、竹竿应采用3 年以上的、坚固无伤的毛竹。

B、严禁使用青嫩、枯黄、黑斑、虫蛀、疵点、枯质或裂纹连通二节以上受机械损伤的毛竹。

C、竹竿长度不得小于1.5 米,厚度不得小于8mm。

D、使用竹杆搭设脚手架时,其立杆、斜杆、顶撑、大横杆的小头不宜小于75mm,小横杆的小头不小于90mm。

53、下列那些人员不准参加高空作业?ABD

A、患有精神病、癫痫病;

B、经医师鉴定患有高血压、心脏病等不宜从事高处作业病症的人员。

C、年龄超过45 周岁的。

D、有饮酒、精神不振时。

E、女员工。

54、下列那些条款符合《热机安规》对专用高空作业车辆的规定?AC

A、专用高空作业车辆应定期维护保养,专人驾驶。

B、只能用于生产区域的高空作业。

C、启升、制动装置可靠,液压机构无渗漏现象,严禁超载使用。

55、依据《电业安全工作规程》规定,下列描述正确使用脚手架的是?ABCDEF

A、搭设好的脚手架,未经验收不应擅自使用。

B、使用工作负责人每天上脚手架前,必须进行脚手架整体检查。

C、脚手架上临时放置的零星物件,必须做好防窜、防坠落、防滑的措施。

D、脚手架上使用电、气焊时,应做好防火措施,防止火星和切割物溅落引起火警。

E、脚手架上禁止乱拉电线。

F、在工作过程中,不准随意改变脚手架的结构,有必要时,必须经过搭设脚手架的技术负责人同意。

56、进行焊接工作时,必须设有那些安全措施?AB

A、防止金属熔渣飞溅、掉落引起火灾的措施。

B、防烫伤、触电、爆炸等措施。焊接人员离开现场前,必须进行检查,现场应无火种留下。

C、防止高空坠落的措施。

57、《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定从事电气工作的人员必须具备的条件是(ABC )

A、经医师鉴定,无妨碍工作的病症(体格检查至少每两年一次);

B、具备必要的安全生产知识和技能,从事电气作业的人员应掌握触电急救等救护法;

C、具备必要的电气知识和业务技能,熟悉电气设备及其系统;

D、经医师鉴定,无妨碍工作的病症(体格检查周期无要求)

58、在电气设备上工作应有保证安全的制度措施,可包含工作申请、工作布置、书面安全要求等哪些工作程序。(ABCD )

A、工作许可;

B、工作监护;

C、工作间断、转移;

D、终结

59、《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》“表2”中关于“人员工作中与设备带电部分的安全距离”表述下列正确有:ABC

A、10KV 及以下的安全距离是0.35 米;

B、220KV 的安全距离是3.00 米;

C、 500KV 的安全距离是5.00 米;

D、20、35KV 的安全距离是0.5 米

60、在电气设备上工作,应有( ABCD)和装设遮栏(围栏)等保证安全的技术措施。

A、停电;

B、验电;

C、装设接地线;

D、悬挂标示牌

61、工作中所使用的绝缘安全工器具应满足“附录E”的要求,下列有关“绝缘安全工期具试验周期表述正确的有(ABC )

A、电容型验电器工频耐压试验周期为1 年;

B、携带型短路接地线(操作棒)的工频耐压试验周期为4 年;

C、绝缘杆的工频耐压试验周期为1 年;

D、绝缘鞋和绝缘手套工频耐压试验周期为1 年

62、电气设备运行操作方式有(ABC )三种方式。

A、就地操作;B、遥控操作;C、程序操作;D、手动操作

63、电气倒闸操作分(ABC )三类。

A、监护操作;

B、单人操作;

C、程序操作;

D、双人操作

64、(ABC )以及拉开全站仅有的一组接地刀闸或拆除仅有的一组接地线时,可不填操作票。

A、事故紧急处理;

B、程序操作;

C、拉合断路器(开关)的单一操作;

D、拉合闸刀的单一操作

65、《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定电气倒闸操作的基本条件包括(ABC )

A、具有与实际运行方式相符的一次系统模拟图或接线图;

B、电气设备应具有明显的标志,包括命名、编号、设备相色等;

C、高压电气设备应具有防止误操作闭锁功能,必要时加挂机械锁;

D、非程序操作应按操作任务的顺序逐项操作。

66、带电作业工具的使用、保管和试验除“存放带电作业工具应符合DLlT 974《带电作业用工具库房》的要求”外还应符合以下( ABCD)要求。

A、不应使用损坏、受潮、变形、失灵的带电作业工具;

B、带电绝缘工具在运输过程中,应装在专用工具袋、工具箱或专用工具车内;

C、作北现场使用的带电作业工具应放置在防潮的帆布或绝缘物上;

D、带电作业工器具应按规定定期进行试验。

67、安全标志是通过安全色与几何形状的组合表达通用安全信息,并且通过附件图形符号用于表达(ABCDE)等特定安全信息的标志。

A、禁止;

B、警告;

C、指令;D 消防;E、提示

68、安全标志牌的固定式分为( ACD)三类

A、柱式;

B、悬吊式;

C、附着式;

D、悬挂式;

E、站立式

69、根据电力安全事故影响电力系统安全稳定运行或者影响电力(热力)正常供应的程度,事故分为哪几级?(ABCD )

A、特别重大事故;

B、重大事故;

C、较大事故;

D、一般事故

70、电力安全事故是指。( ABD)

A、电力生产事故。

B、电网运行过程中发生的影响电力系统安全稳定运行事故。

C、生产设备事故。

D、影响电力正常供应的事故。

71、发生电力安全事故后,事故现场有关人员应当立即向报告。(BCD )

A、当地安监局;

B、发电厂运行值班人员;

C、电力调度机构值班人员;

D、本企业现场负责人

72、发生电力安全事故,有关人员接到报告后,应当立即向报告。(AB )

A、本企业负责人;

B、上一级电力调度机构;

C、当地安监局

73、发生电力安全事故,企业负责人接到报告后,应当立即向报告。( BC)

A、国务院电力监管机构

B、国务院电力监管机构设在当地的派出机构;

C、县级以上人民政府安全生产监督管理部门

74、发生电力安全事故后,有关单位和人员应当。( ABCD)

A、按照规定及时、准确报告事故情况;

B、开展应急处置工作,防止事故扩大;

C、妥善保护事故现场以及工作日志、工作票、操作票等相关材料;

D、及时保存故障录波图、电力调度数据、发电机组运行数据等相关资料。

75、发生电力安全事故后,因抢救人员或者采取恢复电力生产、电网运行和电力供应等紧急措施,需要改变事故现场、移动电力设备的,应当。(BCD )

A、直接处理,不作任何记录;

B、作出标记、绘制现场简图;

C、妥善保存重要痕迹、物证;

D、并作出书面记录。

76、发生电力安全事故的电力企业主要负责人有下列行为之一的,由电力监管机构处其上一年年收入40%至80%的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任:(ABC )

A、不立即组织事故抢救的;

B、迟报或者漏报事故的;

C、在事故调查处理期间擅离职守的。

三、判断题

1、各级领导人员不应发出违反安全规定的命令。工作人员接到违反安全规定的命令,应拒绝执行。(√)

2、任何如发现有违反安全工作规程,并足以危及人身和设备安全者,应立即制止。(√)

3、调整岗位人员,在上岗前必须学习《电业安全工作规程》的有关部分,并经考试合格后方可上岗。√

4、对外来参观人员,必须进行现场危险有害因素的告知,并在有关人员陪同下,方可进入现场。√

5、对外来临时参加现场工作的人员,必须经过《电业安全工作规程》教育和安全知识培训后,即可进入现场参加指定的工作。×

6、与《电业安全工作规程》相关的工作人员应按《电业安全工作规程》每年考试一次。中断工作连续3 个月以上者,必须重新学习《电业安全工作规程》后,方能恢复工作。×

7、任何人进入生产现场(包括办公室、控制室、值班室和检修班组室),必须戴好安全帽。×

8、清拭运转中机器的固定部分时,严禁戴手套或将抹布缠在手上使用,只有在转动部分对工作人员没有危险时,方可允许用长嘴油壶或油枪往油盅和轴承里加油。√

9、禁止在栏杆上、管道上、靠背轮上、安全罩上或运行中设备的轴承上行走和坐、立,如必需在管道上坐、立才能工作时,必须做好安全措施。√

10、设备异常运行可能危及人身安全时,应停止设备运行。在停止运行前除必要的运行、维护人员外,其他人员不准接近该设备或在该设备附近逗留。√

11、所有电气设备的金属外壳应有良好的接地装置。使用中可以将接地装置拆除或对其进行任何工作。×

12、任何电气设备上的标示牌,除原来放置人员或负责的运行值班人员外,其他任何人员不准移动。√

13、严禁用湿手去摸触电源开关以及其他电气设备。√

14、电源开关外壳和电线绝缘有破损不完整或带电部分外露时,应立即找电气人员修好,否则不准使用。不准使用破损的电源插头插座。√

15、发现有人触电,应立即切断电源,使触电人脱离电源,并进行急救。如在高空工作,抢救时必须采取防止高处坠落的措施。√

16、使用手提电动砂轮、坡口机,应选用结构特性符合削磨材料的砂轮,选用可调式砂轮防护罩,其圆周和侧面的最大外露角不应大于180°。√

17、冲、剪、压机械的离合器应动作灵活、可靠、无连冲,制动器灵敏可靠。安全防护装置齐全有效。√

18、金属切削机床的防护栏、罩齐全有效。夹、装装置完好,限位、联锁、操作手柄灵敏可靠。√

19、使用电钻等电气工具时必须戴绝缘手套。装卸钻头可以不在断电情况下进行,装卸钻头不应用锤子或其他金属敲击,严禁手持工件进行钻孔。×

20、行灯电压不应超过36 V,在周围均是金属导体的场所和容器内工作时,不应超过24 V√

21、不熟悉气、风动工具使用方法和修理方法的工作人员,不准擅自使用或修理气、风动工具。√

22、使用风动工具时,操作人员应佩戴防护眼镜或其他眼、面部防护用品。×

23、风动工具应使用干燥的压缩空气,也可以使用氧气瓶等高压气源作为风动工具的气源×

24、凝汽器清扫完毕后,工作负责人应清点人员和工具,查明确实无人和工具留在凝汽器内,方可关闭人孔门,然后报告专业点检。办理工作票终结手续。×

25、管道检修工作前,检修管段的疏水门必须打开,以防止阀门不严密时漏泄的水或蒸汽积聚在检修的管道内。√

26、沟道或井下的温度在40℃~50℃时,应根据身体条件轮流工作和休息。√

27、进入容器、槽箱内部进行检查、清洗和检修工作,应加强通风。必要时可以向内部输送氧气。×

28、严禁将化学药品放在饮食器具内,食品和食具可以放在化验室内。×

29、鉴别性质不明的药品,应用手在容器上方轻轻扇动,在稍远的地方嗅发散出来的气味√

30、凡有毒性、易燃、致癌或有爆炸性的药品应放在化验室的架子上。×

31、取样时应先开启取样管的汽水门,再慢慢开启冷却水门。×

32、配制稀酸时,严禁将水倒入酸内,应将浓酸缓慢地沿着器壁注入水中,并不断进行搅拌,使产生的热量迅速扩散。√

33、水处理设备、管道等不需要有明显的颜色标识,只在适当区域设置安全警示牌就可以×

34、化学车间加药间、酸碱库内应有冲洗水,同时设置必要的淋浴喷头和洗眼装置。×

35、制氢和供氢的管道、阀门或其他设备发生冻结时,应用蒸汽或热水解冻,也可用火烤×

36、在发电机内充有氢气时或在电解装置上进行检修工作,应使用铁制的工具。×

37、氢冷发电机的排氢管必须接至室内。×

38、当制粉设备内部有煤粉空气混合物流动时,应小心打开检查门。()×

39、吹灰时,应该缓慢打开检查孔观察燃烧情况。()×

40、禁止在运行中的捞渣机周围长时间停留,防止人员烫伤。()√

41、一般不允许在制粉设备附近吸烟或点火。()×

42、直吹式锅炉制粉系统,在停炉或磨煤机切换备用时,应先将先将风系统隔离。()×

43、炉内升降平台使用前应检查,检查后方可使用。不要1 人进入炉内升降平台作业。×

44、锅炉进行1.25 倍工作压力的超压试验时,在保持试验压力的时间内不准进行任何检查,应待压力降到工作压力后,方可进行检查。√

45、工作人员进入电除尘器本体内部进行检修工作前,检修工作负责人必须检查除尘器阴极与接地网的接地线连接可靠,并用接地棒将阴极对地放电。√

46、在本体内部检修阳极板和阴极线时,必须带好工具袋,禁止将焊条头、螺栓、螺母及其他杂物掉入灰斗或搭接在阴极框架上,工作点下面严禁站人。√

47、连接到电焊钳上的一端,至少有3m 为绝缘软导线。×

48、电焊机的二次裸露导电部分可以不加保护罩,其它转动部分以及冷却用的风扇,均应装有保护罩。×

49、禁止连接建筑物金属构架和设备等作为焊接电源回路。√

50、装有氧气的气瓶不准与乙炔气瓶或其他可燃气体的气瓶储存于同一仓库。√

51、安全带每隔12 个月按批次进行静荷重试验?×

52、搭拆脚手架时工作人员必须戴安全帽,系腰带,穿布鞋。×

53、在8 级及以上的大风以及暴雨、打雷、大雾等恶劣天气,应停止露天高处作业。×

54、严禁在各种管道、阀门、电缆架、仪表箱、开关箱上搭设脚手架,可以在栏杆上搭设脚手架。×

55、严禁在脚手架上有人或工具、材料的情况下移动脚手架。√

56、在梯子上工作时,梯子与地面的斜角度为600 左右。工作人员必须登在距梯顶不少于1m 的梯蹬上工作。√

57、炉内升降平台、吊篮等的操作人员必须经过技术培训和考核合格。×

58、焊工应戴防尘(电焊尘)口罩穿工作鞋,戴工作帽、手套,上衣不扎在裤子里。口袋应有遮盖,脚面应有鞋罩,以免焊接时被烧伤。×

59、经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱,存放急救用品,并指定专人检查、补充或更换。√

60、在检修工作前应进行工作布置,明确工作地点、工作任务、工作负责人、作业环境、工作方案和书面安全要求,以及工作班成员的任务分工。√

61、在发生直接危及人身安全的紧急情况时,现场负责人有权停止作业并组织人员撤离作业现场。√

62、在电气设备上工作,保证安全的技术措施由运行人员或有操作资格的人员执行。√

63、停电应断开停电设备各侧断路器、隔离开关的控制电源和合闸能源,不闭锁隔离开关的操作机构。×

64、直接验电应使用相应电压等级的验电器在设备的接地处逐相验电。验电前,验电器应先在有电设备上确证验电器良好。√

65、装设接地线可以单人进行。×

66、装、拆接地线导体端应使用绝缘棒,人体不应碰触接地线。√

67、挂接地线可用缠绕的方法进行接地或短路。×

68、接地线采用三相短路式接地线,若使用分相式接地线时,应设置三相合一的接地端。√

69、装设接地线时,应先装接地端,后装接导体端,接地线应接触良好,连接可靠。拆除接地线的顺序与此相反。√

70、已装设接地线发生摆动,其与带电部分距离不符合安全距离要求时,应采取相应措施√

71、在高压回路上工作,需要拆除部分接地线应征得运行人员或值班调度员的许可。工作完毕后立即恢复。√

72、因平行或邻近带电设备导致检修设备可能产生感应电压时,应加装接地线或使用个人保安线。√

73、在室外高压设备上工作,应在工作地点四周装设遮栏,遮栏上悬挂适当数量朝向里面的“止步,高压危险!”,标示牌,遮栏出入口要围至临近道路旁边,并设有“从此进出!”的标示牌。√

74、雷雨天气巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,应使用伞具,不应靠近避雷器和避雷针×

75、操作票是操作前填写操作内容和顺序的规范化票式,可包含编号、操作任务、操作顺序、操作时间,以及操作人或监护人签名等。√

76、《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:电气倒闸操作后应检查各相的实际位置,无法观察实际位置时,可通过间接方式确认该设备已操作到位。√

77、线路的停、送电均应按照调度机构或线路运行维护单位的指令执行。不应约时停送电√

78、《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:线路工作结束时,应得到工作负责人的工作结束报告,确认所有工作班组均已完工,接地线已拆除,工作人员已全部撤离线路,井与记录核对无误后,方可下令拆除发电厂或变电站内的安全措施,向线路送电√

79、带电作业应设专责监护人。复杂作业时,应增设监护人。√

80、在带电作业过程中如设备突然停电,应视设备仍然带电,工作负责人应及时与线路运行维护单位或调度联系。线路运行维护单位或值班调度员未与工作负责人取得联系前不应强送电。√

81、雷电天气时,不宜进行电气操作,不应就地电气操作。√

82、雨天操作室外高压设备时,应使用有防雨罩的绝缘棒,并穿绝缘靴、戴绝缘手套。√

83、带电断、接空载线路,工作人员应戴护目眼镜,并采取消弧措施,不应带负荷断、接引线。不应同时接触未接通的或已断开的导线两个断头。√

84、用绝缘绳索传递大件金属物品(包括工具、材料等)时,杆塔或地面上工作人员无须将将金属物品接地后再接触。×

85、多个安全标志牌一起设置时,应按警告、禁止、指令、提示类型的顺序先右后左,先上后下排列。×

86、发生电力安全事故,危及人身和设备安全的,发电厂、变电站运行值班人员可以按照有关规定,立即采取停运发电机组和输变电设备等紧急处置措施。√

87、发电机组因安全故障停止运行,是指并网运行的发电机组,在未经电力调度机构允许的情况下,因安全故障需要停止运行的状态。√

(完整版)电力安规试题及答案

电力安规试题及答案 一、单项选择题: 1、进入下列现场,哪些必须戴安全帽:(A ) A、高压配电室 B、控制室 C、检修班组办公室 D、非生产区域 2、防止“五种”电气误操作事故,要求凡有可能引起电气误操作的高压电气设备,均应装设防误装置。“五防”功能中除以下哪项可采用提示性装置外,其它“四防”均应用强制性的装置:( D ) A、防止带负荷拉(合)隔离开关 B、防止带电挂(合)接地线(接地开关) C、防止带地线(接地开关)合断路器 D、防止误分(误合)断路器 E、防止误入带电间隔 3、雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应:(A ) A、穿绝缘靴,并不得靠近避雷器和避雷针; B、无任何安全措施,可单独巡视; C、穿绝缘靴,可靠近任何设备; D、穿绝缘靴,但可靠近避雷器和避雷针。 4、生产性企业对车间负责人、生产科室负责人及专业技术人员,应几年进行一次安全生产规章制度的考试:( A ) A、一年 B、两年 C、2—3年 D、1—2年

5、经企业领导批准允许巡视高压设备的值班员和非值班员,巡视高压设备时:(A ) A、不得进行其它工作不得移开或越过遮栏 B、可以进行其它工作 C、可以越过遮栏进行巡视 D、无具体规定 6、“两票三制”中的“三制”是指:(A ) A、交接班制、巡回检查制、设备定期试验轮换制; B、交班制、接班制、巡回检查制; C、班前会制、班后会制、巡回检查制; D、设备运行制、设备检修制、设备定期试验轮换制 7、新入厂的生产人员,必须经什么考试合格,方可进入生产现场工作:(D ) A、经班组考试合格; B、经车间考试合格; C、经厂(局、公司)考试合格; D、经厂(局、公司)、车间和班组三级安全教育,经《电业安全工作规程》考试合格。 8、对于临时工,下列正确的是:(A ) A、临时工的安全管理、事故统计、考核以及安全防护用品的发放与固定职工同等对待; B、临时工的安全管理与固定职工相同,但不考核、不统计;

安规考试题库含答案

变电运维安规考试题库 班级姓名得分_______ 一、选择题 1. 外单位承担或外来人员参与公司系统电气工作的工作人员,应熟悉国家电网公司电力安全工作规程(变电部分),并经考试合格,经( )认可,方可参加工作。 A. 聘用单位 B.设备运行管理单位 C. 发包单位 D. 用工单位 2. 各类作业人员有权( )违章指挥和强令冒险作业。 A. 制止 B. 拒绝 C. 举报 3. 电力安全工作规程要求,作业人员对电力安全工作规程应( )考试一次。 A. 两年 B. 每年 C. 三年 4. 作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的( )应合格、齐备。 A. 穿戴 B. 劳动防护用品 C. 器材 D. 工具 5. 各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及( )。 A. 事故紧急处理措施 B. 紧急救护措施 C. 应急预案 D. 逃生方法 6. 为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证人身、( )和设备安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定电力安全工作规程。 A. 施工 B. 电网 C. 网络 D. 电力 7. 作业人员的基本条件之一:经( )鉴定,作业人员无妨碍工作的病症。 A. 领导 B. 医疗机构 C. 医师 D. 专业机构8. 作业人员的基本条件规定,作业人员的体格检查每( )至少一次。 A. 三年 B. 四年 C. 两年 D. 一年 9. 高压电气设备:电压等级在( )伏及以上者。 A. 1000 B. 250 C. 500 D. 380 10. 高压设备上全部停电的工作,系指室内高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内),并且通至邻接( )的门全部闭锁,以及室外高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内)。 A. 工具室 B. 控制室 C. 高压室 D. 蓄电池室 11. 倒闸操作的基本条件之一:防误闭锁装置不得随意退出运行,停用防误闭锁装置应经本单位分管生产的行政副职或( )批准。 A. 总工程师 B. 防误操作装置负责人 C. 正职 12. 倒闸操作时要求操作( )应具有明显的标志,包括:命名、编号、分合指示、旋转方向、切换位置的指示及设备相色等。 A. 机构 B. 设备 C. 系统 D. 间隔13. 待用间隔(母线连接排、引线已接上母线的备用间隔)应有名称、编号,并列入( )管辖范围。 A. 运行 B. 检修 C. 调度 14. 倒闸操作时要求单人操作、( )在倒闸操作过程中严禁解锁。 A. 检修人员 B. 运行人员 C. 操作人员 15. 换流站内,运行中高压直流系统直流场中性区域设备、站内临时接地极、接地极线路及接地极均应视为( )。 A. 非带电体 B. 带电体 C. 部分带电体

国家电网公司新版安规题库

国家电网公司新版安规题库(综合部分)附答案 一、单选题共40题 1.工作终结和恢复送电制度规定,工作终结的报告应简明扼要,并包括下列内容:()姓名,某线路上某处(说明起止杆塔号、分支线名称等)工作已经完工等。答案:C 《线路安规: 2.7.3》 A. 工作许可人 B. 工作票签发人 C. 工作负责人 D. 工作班成员 2. 已终结的( )、事故应急抢修单、工作任务单应保存一年。答案:A 《线路安规:2.7.5》 A. 工作票 B. 带电作业票 C. 安全措施票 D. 线路倒闸操作票 3. 线路停电检修,工作许可人应在线路可能受电的各方面(含变电站、发电厂、环网线路、分支线路、用户线路和配合停电的线路)都拉闸停电,并( )后,方能发出许可工作的命令。答案:D 《线路安规:2. 4.2》 A. 停电操作完毕 B. 核实停电 C. 完成验电 D. 挂好操作接地线 4. 工作终结和恢复送电制度规定,完工后,工作负责人(包括小组负责人)应检查( )的状况。答案:C 《线路安规:2.7.1》 A. 线路运行地段 B. 线路 C. 线路检修地段 D. 线路部分地段 5. 工作票制度规定,其他工作需将高压设备停电或要做安全措施者应填用( )工作票。答案:D 《变电安规:3.2.2.7》 A. 事故应急抢修单 B. 第二种 C. 带电作业 D. 第一种 6. 在110千伏设备上带电作业与邻近带电设备距离小于( )m的工作应执行带

电作业工作票。答案:D 《变电安规:3.2.4》 A. 0.7 B. 3.0 C. 1.0 D. 1.5 7. 成套接地线应用有透明护套的( )组成。答案:C 《变电安规:4.4.10》 A. 多股铜线 B. 多股铝线 C. 多股软铜线 D. 多股铝铜线 8. 专责监护人临时离开时,应通知( )停止工作或离开工作现场,待专责监护人回来后方可恢复工作。答案:C 《变电安规:3.4.3》 A. 特种作业人员 B. 工作班全体人员 C. 被监护人员 D. 高空作业人员 9. 对难以做到与电源完全断开的检修设备,( )拆除设备与电源之间的电气连接。答案:D 《变电安规:4.2.4》 A. 必须 B. 不可 C. 禁止 D. 可以 10. 抢救过程中,要每隔数分钟对伤员呼吸和心跳是否恢复再判定一次,每次判定时间均不得超过( )。答案:B 《紧急救护法:2.6.1》 A. 30s B. 5~10s C. 15~20s D. 15s 11. 在高压设备上工作,应至少由( )进行,并完成保证安全的组织措施和技术措施。答案:B 《变电安规:2.4.2》 A. 三人 B. 两人 C. 四人 D. 一人 12. 工作地点中,10千伏设备带电部分与工作人员在进行工作中正常活动范围的距离小于( )m时,设备应停电。答案:C 《变电安规:4.2.1》

最新精选安规完整考题库500题(含答案)

安规通则考试题库500题[含答案] 一、单选题 1.为保证人身安全和设备安全必须采取的防护措施。措施中凡由检修人员执行的,签发工作票时应注明"( )"。 (A)留给检修 (B)检修自理 (C)另有安排 答案:B 2.事故应急抢修可不用工作票,但应使用( )。 (A)由有经验的人员进行 (B)记入操作记录薄内 (C)事故应急抢修单 答案:C 3.生产厂房应备有带盖的铁箱,以便放置擦拭材料(抹布和棉纱头等),用过的擦拭材料应另放在废棉纱箱内,( )。 (A)当班处理 (B)移做他用 (C)定期清除 答案:C 4.(),由运行.检修部门收回工作票进行检查分析,并做出合格率评价 (A)每月初 (B)每月末 (C)每季初 (D)每季末 答案:B 5.对于中断工作连续()以上人员,必须重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。 (A) 1个月 (B) 2个月 (C) 3个月 (D) 6个月 答案:C

6.电气工具的电线不应( ),不能放在湿地上,过通道时必须采取架空或套管等其他保护措施,并避免载重车辆和重物压在电线上。 (A)缠绕 (B)接触热体 (C)接触油污 答案:B 7.不熟悉电气工具和用具使用方法的工作人员( )使用。 (A)应监护 (B)不准擅自 (C)应谨慎 答案:B 8.运行班长或( )签收工作票后,应在值班记录本上进行记录。 (A)主任 (B)值长 (C)领导 答案:B 9.禁止利用任何( )悬吊重物和起吊设备。 (A)脚手架 (B)栏杆 (C)管道 (D)A.B.C 答案:D 10.固定式砂轮机应安装托架。托架高度不超过砂轮轴水平中心线,与砂轮圆周的最大间隙应不大于()。 (A)1mm (B)2mm (C)3mm (D)5mm 答案:A 11.工作任务不能按批准完工期限完成时,工作负责人一般应在批准完工期限()前向运行工作许可人申明理由,办理延期手续。 (A)0.5h (B)1h (C)2h

电力安规考试试题题库完整

安规考试试题题库 一、填空题 1、《电力安全工作规程》是依据国家有关法律、法规,结合(电力生产的实际)制定的。 2、作业人员的基本条件之一:具备必要的安全生产知识,学会(紧急救护法),特别要学会触电急救。 3、因故间断电气工作连续(三个月)以上者,应重新学习《安规》,经考试合格后,方能恢复工作。 4、外来人员参与公司系统电气工作,工作前,设备运行管理单位应告知现场电气设备接线情况、(危险点)和安全注意事项。5(各类作业人员)有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。 6、雷雨天气,需要巡视(室外)高压设备时,应穿绝缘靴,并不准靠近避雷器和避雷针。 7、室高压设备发生接地时,不得接近故障点(4m)以;室外高压设备发生接地时,不得接近故障点(8 m)以。 8、一个(工作负责人)只能发给一工作票。 9、所有工作人员(包括工作负责人)不许(单独)进入、滞留在高压室和室外高压设备区。 10工作人员工作中正常活动围与10kV带电设备的安全距离应不小于(0.35 )m。

11、“五防”是指:(防止误分(合)断路器)、(防止带负荷拉(合)隔离开关)、(防止带电挂(合)接地线(接地开关)),(防止带地线(接地开关)合断路器)、(防止误入带电间隔)。 12、倒闸操作可以通过(就地操作)、(遥控操作)、(程序操作)完成。 13、所谓运用中的电气设备,系指(全部带有电压)或(一部分带有电压)及(一经操作即带有电压)的电气设备。 14、可以不用填写操作票的工作有:(事故应急处理)、(拉合断路器(开关)的单一操作)、(拉开接地刀闸或拆除全站仅有的一组接地线)。 15、带电作业应在良好天气下进行。如遇雷电听见雷声、看见闪电、雪雹、雨雾等不得进行带电作业。风力(大于5级)时,或湿度(大于80%)时,不宜进行带电作业。 16、带电作业工具使用前应根据工作负荷校核(机械强度),并满足规定的(安全系数)。 17、安全标志的种类有:禁止标志、(警告标志)、指令标志、(提示标志)、文字标志。 18、专责监护人临时离开时,应通知被监护人员(停止工作)或离开工作现场,待专责监护人回来后方可恢复工作。

精编新版国家电网安规完整考试题库500题(含标准答案)

国家电网安规考试题库500题[含答案] 一、单选题 1.高压试验应填用()。 A.变电站(发电厂)带电作业工作票 B.变电站(发电厂)第一种工作票 C.变电站(发电厂)第二种工作票 D.变电站(发电厂)电力电缆工作票B 2.所有升降口、大小孔洞、楼梯和平台,应装设不低于()mm高的栏杆和不低于100mm高的护板。 A.900 B.950 C.1000 D.1050 D 3.通信系统同继电保护、安全自动装置等复用通道(包括载波、微波、光纤通道等)的检修、联动试验,需将高压设备停电或做安全措施者,应该填用变电站(发电厂) ()。 A.第一种工作票 B.第二种工作票 C.带电作业工作票 D.事故紧急抢修单A 4.在经继电保护出口跳闸的发电机组热工保护、水车保护及其相关回路上工作,需将高压设备停电或做安全措施者,应该填用变电站(发电厂)()。 A.第二种工作票 B.第一种工作票 C.带电作业工作票 D.事故紧急抢修单B 5.继电保护装置、安全自动装置、自动化监控系统在运行中改变装置原有定值时,不影响一次设备正常运行的工作,应该填用变电站(发电厂)()。 A.第一种工作票 B.第二种工作票 C.带电作业工作票 D.安全措施票B

6.对于连接电流互感器或电压互感器二次绕组并装在屏柜上的继电保护、安全自动装置上的工作,可以不停用所保护的高压设备或不需做安全措施者,应该填用变电站(发电厂)()。 A.第一种工作票 B.第二种工作票 C.带电作业工作票 D.工作任务单B 7.在继电保护、安全自动装置、自动化监控系统等及其二次回路,以及在通信复用通道设备上检修及试验工作,可以不停用高压设备或不需做安全措施者,应该填用变电站(发电厂)()。 A.第一种工作票 B.带电作业工作票 C.第二种工作票 D.工作任务单C 8.二次系统上工作,监护人由技术水平较高及有经验的人担任,执行人、恢复人由 ()担任,按二次工作安全措施票的顺序进行。 A.工作负责人 B.专责监护人 C.工作许可人 D.工作班成员D 9.工作人员在现场工作过程中,凡遇到异常情况(如直流系统接地等)或断路器(开关)跳闸、阀闭锁时,不论与本身工作是否有关,应立即(),保持现状,待查明原因,确定与本工作无关时方可继续工作。 A.停止工作 B.报告运维人员 C.报告领导 D.报告调控人员A 10.工作人员在现场工作过程中,若因本身工作所引起异常情况或断路器(开关)跳闸、阀闭锁,应保留现场并立即通知(),以便及时处理。 A.工作负责人 B.工区领导 C.调控人员 D.运维人员D

2017年新版安规题库

2017年新版安规题库(合计765题) 一、单选题(共303题) 1、《安规》关于“低[电]压”的定义是:用于配电的( )的电压等级。 2、在带电的电压互感器二次回路上工作,应采取措施防止电压互感器二次侧( )。接临时负载,应装设专用的刀闸和熔断器。 3、在继电保护装置、安全自动装置及自动化监控系统屏(柜)上或附近进行打眼等振动较大的工作时,应采取防止运行中设备( )的措施。 4、作业人员在现场工作过程中,凡遇到异常情况(如直流系统接地等)或断路器(开关)跳闸时,不论与本身工作是否有关,都应立即( ),保持现状。 5、二次工作安全措施票的工作容及安全措施容由( )填写,由技术人员或班长审核并签发。 6、在继电保护装置、安全自动装置及自动化监控系统屏间的通道上搬运试验设备时,不能阻塞通道,要与( )保持一定距离。 7、低压不停电工作。工作时,应戴( ),站在干燥的绝缘物上进行。 8、低压不停电工作时,应采取遮蔽( )等防止相间或接地短路的有效措施:若无法采取遮蔽措施时,则将影响作业的有电设备停电。 9、低压回路停电的安全措施:将检修设备的( )断开取下熔断器,在开关或刀开关操作把手上挂“荼止合闸,有人工作!”的标示牌。 10、低压配电盘、配电箱和电源干线上的工作,应( )。 11、SF6断路器(开关)进行操作时,禁止检修人员在其( )上进行工作。 12、打开SF6设备封盖后,现场所有人员应暂离现场( )min。 13、SF6配电装置室、电缆层(隧道)的排风机电源开关应设置在( )。 14、主控制室与SF6配电装置室间要采取( )。 15、在室,设备充装SF6气体时,周围环境相对湿度应不大于( ),同时应开启通风系统,并避免SF6气体泄漏到工作区。

电厂、供电公司安规考试试题及答案

电厂、供电公司安规考试试卷 姓名:考试时间: 90分钟成绩: 一、单项选择题:(共40题,每题1.5分,共60分) 1、装设接地线应先接接地端,后接导体端,接地线应接触良好,连接应可靠。拆接地线的顺序与此( D )。 A、一样 B、过程 C、工作 D、相反 2、装设接地线( A )单人进行。 A、严禁 B、必须 C、不宜 3、在高压回路上工作,需要拆除部分接地线应征得( B )或值班调度员的许可,工作完毕后立即恢复。 A、领导 B、工作许可人 C、运行人员 D、工作负责人 4、工作票一份应保存在工作地点,由( C )收执;另一份由工作许可人收执,按值移交。 A、工作票签发人 B、当值调度 C、工作负责人 5、装设接地线应( A )。 A、先接接地端,后接导体端 B 先接导体端,后接接地端 C、顺序随意 6、电压等级10千伏及以下时,工作人员在进行工作中正常活动范围与设备带电部分的安全距离为( )。 7、在高压设备上工作需要全部停电或部分停电者,应填用( A )工作票。 A、第一种 B、第二种 C、带电作业 8、室内高压设备发生接地时,不得接近故障点( B )m以内。 A、 2.0 B、 4.0 C、 6.0 D、 8.0 9、检查检修( C )的危险,是工作许可人的安全责任之一。 A、人员有无误入带电间隔 B、人员有无碰触带电部分 C、设备有无突然来电 10、 ( C )是在电气设备上工作保证安全的组织措施。 A、停电申请 B、交接班制度 C、工作许可制度 11、验电前,应先在( D )设备上进行试验。 A、运用中的 B、待用 C、检修 D、有电 12、电气设备发生故障被迫紧急停止运行,需短时间内恢复的抢修和排除故障的工作,应( D )。 A、使用一种工作票 B、使用二种工作票 C、执行口头或电话命令 D、使用事故应急抢修单 13、工作许可人在完成施工现场的安全措施后,还需完成的手续包括( A ),工作班方可开始工作。 A、对工作负责人指明带电设备的位置注意事项。 B、确认检修设备不会突然来电 C、检查操作票正确性 14、装、拆接地线,应做好记录,交接班时应( C )。 A、重新记录 B、移交记录 C、交待清楚15、操作人和监护人应根据模拟图或接线图核对所填写的( C )。 A、操作票 B、操作范围 C、操作项目 16、工作许可人应对工作负责人指明带电设备的( C )和工作过程中的注意事项。 A、电压等级 B、距离 C、接线方式 D、位置 17、一张工作票上所列的检修设备应同时停、送电,开工前工作票内的全部安全措施( A )。 A、应一次完成 B、可分两次完成 C、可在工作许可后分批完成 18、倒闸操作由( C )填用操作票 A、调度员 B、班长 C、操作人员 D、运行人员 19、高压电气设备:电压等级在( D )伏及以上者。 A、250.0 B、380.0 C、500.0 D、1000.0 20、经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱,存放急救用品,并应( B )经常检查、补充或更换。 A、由安全员 B、指定专人 C、指定班长 21、作业人员的基本条件规定,作业人员的体格检查每( C )至少一次。 A、三年 B、四年 C、两年 D、一年 22、检修设备停电,应使各方面有一个( B )断开点。 A、确认已断开的 B、明显的 C、可视的 23、高压验电必须戴( B )。 A、护目眼镜 B、绝缘手套 C、纱手套 24、雨雪天气时不得进行室外( C )。 A、验电 B、间接验电 C、直接验电 25、监护操作:由( B )进行同一项的操作。 A、一人 B、二人 C、三人 26、在室外高压设备上工作,工作地点四周围栏上悬挂适当数量的“止步,高压危险!”标示牌,标示牌必须朝向围栏( A )。 A、里面 B、外面 C、侧面 27、对于因平行或邻近带电设备导致检修设备可能( B )时,必须加装接地线或工作人员使用个人保安线。 A、安全距离不够 B、产生感应电压 C、触及 28、在电气设备上工作保证安全的技术措施之一是,当验明设备确已无电压后,应立即将检修设备接地并( A )。 A、悬挂标示牌 B、许可工作 C、三相短路 29、雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿( C ),并不得靠近避雷器和避雷针。 A、雨靴 B、胶鞋 C、绝缘靴 30、在一经合闸即可送电到( B )的隔离开关操作把手上,应悬挂“禁止合闸,有人工作!”或“禁止合闸,线路有人工作!”的标示牌。 A、检修地点 B、工作地点 C、工作现场 D、停电设备

安规考试试题题库答案

一、填空 1、在防火重点部位或场所以及禁止明火区动火作业,应填用动火工作票,动火工作票有下列两种:填用一级动火工作票、填用二级动火工作票。 2、设备不停电时的安全距离10KV就是 0.7 米,35KV 1 米,110KV_1、5______米,220KV___3___米。 3、一级动火工作票提前办理。一级动火工作票的有效期为 24 h,二级动火工作票的有效期为 120 h。动火作业超过有效期限,应重新办理动火工作票。 4、如送电操作需由电气值班人员进行时,应使用“送电联系单”。 5、长期停用或新领用的电动工具应用 500 V 的绝缘电阻表测量其绝缘电阻,如带电部件与外壳之间的绝缘电阻值达不到 2 MΩ,应进行维修处理。 6、所谓运用中的电气设备,指全部带有电压、一部分带有电压或一经操作即带有电压的电气设备。 7、专责监护人临时离开时,应通知被监护人员停止工作或指定临时负责人 ,待专责监护人回来后方可恢复工作。 8、凡在离地面(坠落高度基准面) 2 米及以上的地点进行的工作,都应视作高处作业。 9、触电急救,首先要使触电者迅速脱离电源 ,越快越好。因为电流作用的时间越长 ,伤害越大。 10、所有升降口、大小孔洞、楼梯与平台,必须装设不低于 1050 MM高栏杆与不低于 100 MM高护板。 11、“两票三制”当中的两票就是指工作票与操作票。 12、储存气瓶仓库周围 10米距离以内,不准堆放可燃物品,不准进行锻造、焊接、等工作,不准吸烟。 13、设备检修前,应放尽系统内的汽、水、油等介质,确认已泄压与温度符合工作条件后,方可开始工作。

14、在有火灾、爆炸、中毒、窒息、灼烫伤等危险以及粉尘危害的地点或设备内工作,应做好通风措施。 15、在盛装易燃易爆与有毒有害介质的设备上工作,应做好吹扫与清洗的置换措施。 16.坚决贯彻安全生产安全第一、综合治理、预防为主的方针。 17.几台锅炉排污系统合用一根总排污管时,不应有 2 台或以上的锅炉同时排污。 18.一级动火工作票经批准后由工作负责人递送值长 ,二级动火工作票经批准后由工作负责人送运行值班员。 19.雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘鞋 ,并不准靠近避雷器与避雷针。 20.生产厂房内外的电缆,在进入控制室、电缆夹层、控制柜、开关柜等处的电缆孔洞,必须用防火材料严密封闭。 21.锅炉吹灰前,应适当提高燃烧室负压 ,并保持燃烧稳定 ,吹灰时工作人员应戴手套。 22.清扫烟道、省煤器、再热器时,应打开所有的人孔门,以保证足够的通风。 23.电除尘器运行中,禁止清理阴极振打及大梁加热保温瓷瓶。 24.一级动火工作过程中,应每隔 2-4 h测定一次现场可燃气体、易燃液体的可燃蒸气含量或粉尘浓度就是否合格。 25.在锅炉运行中,禁止将安全阀解列。安全阀门应按照《电力工业锅炉压力容器监察规程》的规定,定期进行放汽试验。 26.任何电气设备上的标示牌,除原来放置人员或负责运行的值班员外,其她任何人员不准移动。 27.工作负责人在试运前将全体工作人员撤至安全地点,将所持工作票交给工作许可人人。

最新安规考试试题(答案)

华能乐亭风电场安规考试试题 答题人:班组:分数: 一、填空题:(20分) 1、雷雨天气需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘鞋,并不的靠近避雷器和避雷针。 2、倒闸操作必须同时有_2_个人执行,其中一人对设备较为熟悉者作监护。 3、在全部停电的或部分停电的电气设备上工作,必须完成下列措施:一、停电;二、 验电;三、装设接地线;四、悬挂标示牌和装设围栏。 4、高压设备发生接地时,室内不得接近故障点_±_米以内,室外不得接近故障点_8_米以内。 5、设备对地电压在250v 以上者,为高压;250v 以下者,为低压。 6、10KV设备在不停电时的安全距离是0.7m ,35KV带电设备、110KV带电设备的安全距 离是1.5m 、220KV带电设备的安全距离是3m 。 7、电气设备停电后,即时是事故停电,在未拉开有关隔离开关和做好安全措施以前,不得触及设备或进入遮拦,以防突然来电。 8、在发生人身触电事故时,为了解救触电人,可以不经许可即行断开有关设备的电源, 但事后必须立即报告。 9、同一张工作票中工作票签发人、工作负责人和工作许可人三者不得互相兼任。工作负责人可以填写工作票 10、一份操作票只能填写一个操作任务。 二、多项选择题(共50分,每题5分): 1、高压开关柜内手车开关拉出后,(A、B C )。 A、观察隔离挡板是否可靠封闭。 B、隔离挡板禁止开启。 C、设置“止步,高压危险!”的标示牌 2、下列项目应填入操作票内:(A、B CD E、F、G ) A、应拉合的断路器(开关)。 B、应拉合的隔离开关(刀闸)。 C、验电。 D应拉合的接地刀闸(装置)、装拆接地线。 E、合上或断开控制回路或电压互感器回路的空气开关、熔断器。 F、切换保护回路和自动化装置及检验是否确无电压。 G拉合设备后检查设备的位置。 3、下列各项工作可以不用操作票:(A、B )。 A、事故应急处理。 B、拉合断路器(开关)的单一操作。 C、拉开或拆除全站(厂)唯一的一组接地刀闸或接地线。 4、若(A、B、C )同时停、送电,可使用同一张工作票。

电力安规题库

一、单项选择题 1、制定《电力安全工作规程》的目的是为了加强电力生产现场管理,规范()工作人员的行为,保证人身、电网和设备安全。 A、检修 B、运行 C、管理 D、各类 2、因故间断电气工作连续()以上者,应重新学习《安规》,经考试合格后,方能恢复工作。 A、三个月 B、半年 C、一年 3、()有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。 A、各类作业人员 B、工作负责人 C、工作班人员 4、16、各单位可根据()制定《安规》补充条款和实施细则,经本单位分管生产的领导(总工程师)批准后执行。 A、有关规定 B、现场情况 C、过去的经验 5、室内高压设备发生接地时,不准接近故障点()以内。 A、2m B、3m C、4m D、5m 6、倒闸操作可以通过就地操作、遥控操作、程序操作完成。遥控操作、程序操作的设备应满足有关()。 A、安全要求 B、安全条件 C、技术条件 7、操作设备的命名、编号、(),旋转方向、切换位置的指示及设备相色等的标志应清晰明显。 A、接地标识 B、分合指示 C、禁止标志 8、操作票要事先由()连续编号,按编号顺序使用。 A、计算机生成 B、工区专责管理人员 C、变电站 9、供电单位或施工单位到用户变电站内施工时,工作票应由()签发工作票的供电单位、施工单位或用户单位签发。 A、可以 B、指定 C、有权 10、变更工作负责人或增加工作任务,如工作票签发人无法当面办理,应(),并在工作票登记簿和工作票上注明。 A、经调度值班员同意 B、经运行值班负责人同意 C、经工作许可人同意 D、通过电话联系 11、工作期间,若工作负责人必须长时间离开工作现场时,应()。原、现工作负责人应做好必要的交接。 A、由原工作票签发人变更工作负责人,履行变更手续,并告知全体工作人员及工作许可人 B、经原工作票签发人同意后告知全体工作人员及工作许可人 C、经工作许可人同意,并告知全体工作人员 12、在电气设备上工作,保证安全的技术措施由()或有权执行操作的人员执行。 A、检修人员 B、试验人员 C、运行人员 13、在显示屏上进行操作的开关和刀闸的(),均应相应设置“禁止合闸,有人工作!”或“禁止合闸,线路有人工作!”以及“禁止分闸!”的标记。 A、操作处 B、操作把手上 C、操作机构上 14、在室内,设备充装SF6气体时,周围环境相对湿度应不大于(),同时应开启通风系统。 A、70% B、80% C、90% 15、一级动火在首次动火时,各级审批人和动火()均应到现场检查防火安全措施

安规考试题库及答案

一、单项选择题 1、作业人员对本规程应()考试一次。因故间断电气工作连续()以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。 A、一年,3个月 B、半年,6个月 C、两年,3个月 2、电气设备操作后的位置检查应以设备实际位置为准,无法看到实际位置时,可通过设备机械位置指示、电气指示、仪表及各种遥测、遥信信号的变化,且至少应有()及以上指示已同时发生对应变化,才能确认该设备已操作到位。 A、两个 B、三个 C、四个 D、一个 3、二次工作安全措施票的工作内容及安全措施内容由()填写,由技术人员或班长审核并签发。 A、工作许可人 B、工作票签发人 C、工作负责人 D、工作班成员 4、()不许单独进入、滞留在高压室内和室外高压设备区内。 A、工作班成员 B、所有工作人员(不包括工作负责人) C、工作票签发人 D、所有工作人员(包括工作负责人) 5、工作期间,工作负责人若因故暂时离开工作现场时,应指定能胜任的人员临时代替,离开前应将工作现场交待清楚,并告知工作班成员。原工作负责人返回工作现场时,_________。 A、不必履行同样的交接手续 B、也应履行同样的交接手续 C、只能做为工作班成员参加参加工作 D、告知工作班成员既可 6、在未办理工作票终结手续以前,______不准将停电设备合闸送电。 A、运行人员 B、检修人员 C、调度员 D、任何人员 7、在控制盘、配电箱、电源干线上工作应执行______。 A、第一种工作票 B、第二种工作票 C、带电作业工作票 8、在所有的措施完成后,必须经过()的共同现场检查和认可。 A、工作负责人和许可人 B、工作负责人和签发人 C、工作负责人和工作班成员 9、在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作,高度超过___时,应使用安全带或采取其他可靠的安全措施。 A、2m B、 1.5m C、 1.9m D、3m 10、操作票和工作票均应保存____。 A、三个月 B、半年 C、一年 D、一个月 11、在工作期间,工作票应始终保留在()手中。 A、工作负责人 B、工作票签发人 C、工作班成员 12、工作票中停电线路名称栏应填写() A、线路电压等级和线路名称 B、线路停电变电站 C、线路停电开关 13、在高压设备上工作,应至少由( )进行,并完成保证安全的组织措施和技术措施。 A、三人 B、两人 C、四人 D、一人 14、专责监护人临时离开时,应通知( )停止工作或离开工作现场,待专责监护人回来后方可恢复工作。 A、特种作业人员 B、工作班全体人员 C、被监护人员 D、高空作业人员 15、第一、二种工作票的有效时间,以()为限。 A、批准的检修期 B、工作申请时间 C、工作所需最长时间 16、工作票签发人不在工作现场时,工作票的修改可由工作负责人进行,但必须经()同意。 A、工作许可人 B、工作班人员 C、工作票签发人 17、工作监护制度规定,工作负责人在( )时,可以参加工作班工作。 A、一经操作即可停电 B、邻近设备已停 C、全部停电 D、部分停电 18、在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作,高度超过( )时,应使用安全带,或采取其他可靠的安全措施。 A、1.0m B、1.5m C、2.0m D、2.5m 19、建筑工、油漆工等非电气人员工作时,工作票发给() A、工作票负责人 B、工作票许可人 C、监护人 20、在几个电气连接部分上依次进行不停电的同一类型工作() A、可以发给一张一种工作票

新版安规题库

1.新版《安规》规定了从事电力生产的热力和机械作业的人员在生产现场或工作中的基本安全工作要求。适用于从事电力生产的所有人员和进入电力生产现场的有关人员。 3.各级领导人员不应发出违反安全规定的命 令。工作人员接到违反安全规定的命令,应拒 绝执行。 4.厂房等主要建筑物、构筑物必须定期进行 检查,结构应无倾斜、裂纹、风化、下塌、腐 蚀的现象,门窗及锁扣应完整,化妆板等附着 物固定牢固。 5.易燃、易爆、有毒危险品,高噪音以及对 周边环境可能产生污染的设备、设施、场所, 在符合相关技术标准的前提下,应远离人员聚 集场所。 6.工作场所必须设有符合规定照度的照明。 主控制室、重要表计、主要楼梯、通道等地点, 必须设有事故照明。工作地点应配有应急照明。 高度低于2.5 m的电缆夹层、隧道应采用安全电 压供电。7.室内的通道应随时保持畅通,地面应保持清洁。 8.所有楼梯、平台、通道、栏杆都应保持完整,铁板必须铺设牢固。铁板表面应有纹路以防滑跌。在楼梯的始级应有明显的安全警示。 9.门口、通道、楼梯和平台等处,不准放置杂物;电缆及管道不应敷设在经常有人通行的地板上;地板上临时放有容易使人绊跌的物件(如钢丝绳等)时,必须设置明显的警告标志。 当过道中存在高度低于2m的物件时,必须设置明显的警告标志。地面有油水、泥污等,必须及时清除,以防滑跌。 10.工作场所的井、坑、孔、洞或沟道,必须覆以与地面齐平的坚固盖板。在检修工作中如需将盖板取下,必须设有牢固的临时围栏,并设有明显的警告标志。临时打的孔、洞,施工结束后,必须恢复原状。 11.所有升降口、大小孔洞、楼梯和平台,必须装设不低于1050mm高的栏杆和不低于100 mm高的脚部护板。离地高度高于20m的平

安规考试题库及标准答案

--- 一、单项选择题 1、作业人员对本规程应()考试一次。因故间断电气工作连续()以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。A、一年,3个月B、半年,6个月C、两年,3个月 2、电气设备操作后的位置检查应以设备实际位置为准,无法看到实际位置时,可通过设备机械位置指示、电气指示、 仪表及各种遥测、遥信信号的变化,且至少应有()及以上指示已同时发生对应变化,才能确认该设备已操作到位。 A、两个B 、三个C、四个D 、一个 )填写,由技术人员或班长审核并签发。、二次工作安全措施票的工作内容及安全措施内容由(3 A、工作许可人B 、工作票签发人C 、工作负责人D、工作班成员 )不许单独进入、滞留在高压室内和室外高压设备区内。、(4 A、工作班成员B 、所有工作人员(不包括工作负责人) C、工作票签发人D 、所有工作人员(包括工作负责人) 、工作期间,工作负责人若因故暂时离开工作现场时,应指定能胜任的人员临时代替,离开前应将工作现场交待清楚,5 _________。并告知工作班成员。原工作负责人返回工作现场时, A、不必履行同样的交接手续B 、也应履行同样的交接手续

C、只能做为工作班成员参加参加工作 D、告知工作班成员既可 ______不准将停电设备合闸送电。、在未办理工作票终结手续以前,6 A、运行人员B 、检修人员C、调度员D 、任何人员 ______。、在控制盘、配电箱、电源干线上工作应执行7 A、第一种工作票B 、第二种工作票C 、带电作业工作票 )的共同现场检查和认可。、在所有的措施完成后,必须经过(8 A、工作负责人和许可人C 、工作负责人和工作班成员、工作负责人和签发人B ___时,应使用安全带或采取其他可靠的安全措施。、在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作,高度超过9 A、B 、 1.5mC 、D、3m1.9m2m 10、操作票和工作票均应保存____。 C 、一年A、三个月 D 、一个月、半年B11、在工作期间,工作票应始终保留在()手中。 C、工作票签发人A、工作负责人B、工作班成员 12、工作票中停电线路名称栏应填写() A 、线路电压等级和线路名称B、线路停电变电站C、线路停电开关 )、在高压设备上工作,应至少由(13进行,并完成保证安全的组织措施和技术措施。 、四人BA、三人、两人DC、一人 14、专责监护人临时离开时,应通知() 停止工作或离开工作现场,待专责监护人回来后方可恢复工作。 BA、特种作业人员、工作班全体人员

国家电网公司新版安规题库(线路部分)附答案

一、单选题共53题 1. 所谓( )的电气设备,系指全部带有电压、一部分带有电压或一经操作即带有电压的电气设备。答案:C 《线路安规:1.8》 A. 试验中 B. 检修中 C. 运用中 2. 经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备( ),存放急救用品,并应指定专人经常检查、补充或更换。答案: A 《线路安规:1.2.2》 A. 急救箱 B. 材料箱 C. 工具箱 3. 各类作业人员应被告知其作业现场和( )存在的危险因素、防范措施及事故紧急处理措施。答案:C 《线路安规:1.2.4》 A. 办公地点 B. 生产现场 C. 工作岗位 4. 第一种工作票,每张只能用于一条线路或( )电气连接部位的几条供电线路或同(联)杆塔架设且同时停送电的几条线路。答案:B 《线路安规:2.3.8.1》 A. 不同 B. 同一个 C. 临近 5. 工作许可人在确认全部工作已经完毕,所有( )已由线路上撤离,接地线已经全部拆除,与记录簿核对无误并作好记录后,方可下令拆除各侧安全措施,向线路恢复送电。答案:D 《线路安规:2.7.4》 A. 工作许可人 B. 小组负责人

6. 工作票所列人员中的工作负责人还应熟悉工作班成员的工作( )。答案:A 《线路安规:2.3.10.2》 A. 能力 B. 习惯 C. 条件 7. 工作负责人(监护人)、工作许可人应由有一定( )经验、熟悉电力安全工作规程、熟悉工作范围内的设备情况,并经工区(所、公司)生产领导书面批准的人员担任。答案:A 《线路安规:2.3.10.2》 A. 工作 B. 作业 C. 检修 8. 在线路停电时进行工作,工作负责人在工作班成员( )的条件下,可以参加工作班工作。答案:A 《线路安规:2.5.1》 A. 确无触电等危险 B. 有急事离开现场 C. 身体状况良好 9. ( )的报告应简明扼要,并包括下列内容:工作负责人姓名,某线路上某处(说明起止杆塔号、分支线名称等)工作已经完工等。答案:C 《线路安规:2.7.3》 A. 工作间断 B. 工作许可 C. 工作终结 D. 工作转移 10. 完工后,工作负责人(包括小组负责人)应查明全部工作人员确由( )撤下后,再命令拆除工作地段所挂的接地线。答案:B 《线路安规:2.7.1》 A. 作业点

2018年最新版线路安规题库

2018年最新版线路安规题库(判断题) 单位:姓名: 1、事故紧急抢修工作,指电气设备发生故障被迫紧急停止运行,需按计划恢复的抢修和排除故障的工作。 2、新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(管理人员、非全日制用工等),应经过安全知识教育后,方可到现场单独工作。 3、事故紧急抢修只能填用事故紧急抢修单。 4、工作票应用黑色或蓝色的钢(水)笔或圆珠笔填写与签发,一式两份,内容应正确,填写应清楚,不得任意涂改。 5、一张工作票中,工作票签发人和工作许可人不得兼任工作负责人。 6、工作票只能由工作负责人填写。 7、承发包工程采取“双签发”时,工作票签发人的职责全部由设备运维管理单位承担。 8、一个工作负责人不能同时持有多张工作票。 9、第一、第二种工作票的延期可以办理多次。 10、带电作业工作票不准延期。 11、用户变、配电站的工作许可人应是具有一定经验的高压电气工作人员。 12、工作负责人应组织执行工作票所列安全措施。 13、工作许可人确认由其负责的安全措施正确实施。。 14、电话下达许可开工的命令时,工作许可人及工作负责人应记录清

楚明确,并复诵核对无误。 15、禁止约时停、送电。 16、专责监护人不准兼做其他工作。 17、专责监护人临时离开工作现场时,应通知工作负责人停止工作,待专责监护人回来后方可恢复工作。 18、白天工作间断可直接恢复工作。 19、如果经调度允许的连续停电、夜间不送电的线路,工作地点的接地线可以不拆除,只要接地线安装位置未变动,次日恢复工作不需派人检查。 20、工作终结后,若有其他单位配合停电线路,还应及时通知指定的配合停电设备运维管理单位联系人。 21、进行线路停电作业前,应断开可能反送电的低压电源的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)和熔断器 22、停电时,不能直接在地面操作的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)应加锁。 23、停电时,可直接在地面操作的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)的操动机构(操作机构)上应加锁。 24、线路验电时应戴绝缘手套。 25、验电前,应先按验电器的自检按钮,发出声光信号,即可确认验电器良好。 26、间接验电信号变化检查中若发现其他任何信号有异常,均应停止操作,查明原因。若进行遥控操作,可采用上述的间接方法或其他

2018年电力安全工作规程考试题库

2018年电力安全工作规程考试题库 一、单项选择题 1.《安规》(热力和机械部分)规定,各级领导人员都不准发布违反安规的命令,工作人员接到违反安规的命令,应( A )。 A 拒绝执行 B坚决执行 C商量执行 D先不执行 2.《安规》(热力和机械部分)规定,任何工作人员除自己严格执行本规程外,还应督促周围的人员遵守本规程,如发现有违反本规程,并足以危及人身和设备安全者,应立即( C ) A 上报 B 离开 C 制止 D 警告 2.《安规》(热力和机械部分)规定,所有升降口、大小孔洞、楼梯和平台,必须装设不低于1050毫米高栏杆和不低于( B )mm高的护板。 A 90 B 100 C 110 D 120 3.《安规》(热力和机械部分)规定,运行中所需小量的润滑油和日常需用的油壶、油枪、必须存放在在指定地点的( B ) A 现场 B 储藏室内 C 设备间 D 油区 4.《安规》(热力和机械部分)规定,生产厂房的取暖如用较高压力的热源时,必须装有减压装置,并装( D ) A 疏水阀 B 逆止阀 C 放气阀 D 安全阀 5.《安规》(热力和机械部分)规定,油管道不宜用法兰盘连接,在热体附近的法兰盘,必须装金属罩壳,热管道或其他热体保温层外必须再包上金属皮,如检修时发现保温有渗油,应( A )保温 A 更换 B 拆除 C 清理 D 恢复

6.《安规》(热力和机械部分)规定,冬季室外作业采用临时取暖实施时,必须做好相应的防火措施,高处作业的场所必须设置( D ) A 安全隔离装置 B 防火报警装置 C 警示标志 D 紧急疏散通道 7.《安规》(热力和机械部分)规定,电梯的安全闭锁装置、自动装置、机械部分、信号照明等有缺陷时( B )停止使用,并采取必要的( B ),放置高空坠落的事故。 A 必须、手段 B 必须、安全措施 C 可以、应急措施 D 可以、措施 8.《安规》(热力和机械部分)规定,生产厂房装设的电梯,在使用前应经有关部门检查合格,取得合格证并制订安全使用规定和( B )。 A 操作规程 B 定期检验维护制度 C 应急措施 D 检修标准 9.《安规》(热力和机械部分)规定,油管应尽量少用法兰盘连接,在热体附近的法兰盘,必须装金属罩壳,禁止使用( D)或(D)。 A 塑料垫、钢垫 B 胶皮垫、石棉垫 C 金属垫、石棉垫 D 塑料垫、胶皮垫 11.《安规》(热力和机械部分)规定,在楼板和结构上打孔或规定地点以外安装起重滑车或堆放重物等,必须事先经过本单位( A )的审核许可。 A有关技术部门B安监部C总工程师D安全员 12.《安规》(热力和机械部分)规定,使用可燃物品(如乙炔、氢气、油类、瓦斯等)的人员,必须熟悉这些材料的( C )。 A 特性 B 品质 C 特性及防火防爆规则 D 防火防爆规则 13.《安规》(热力和机械部分)规定,使用有放射性( B )的人员,必须熟悉放射防护及应急处理常识。 A设备B物质C产品D工具

相关文档