先在线管里放铁丝,然后安装线管,最后穿线的时候就有铁丝引导规范(1)施工前要充分考虑备功能区域所需的电器及照明设备,并以此为依据粗略计算每路电线相应匹配的电线截面积、应尽量采用优质钢芯护套线及暗装接线盒,以免老化和折断,造成面板安装困难。

(2)绘制各居室电路分布图,并以各种灯具、开关、插座和配电盘定出坐标及高度,以确定路线的走向和分支汇合。电线最好选用不同颜色,以便识别不同的回路。

(3)最好将电源线外穿阻燃管材后再敷设;在可燃结构的顶棚内,一定要加穿阻燃管树,同时在顶棚外应设置电源开关,供必要时切断电源用。所有导线的接头,都应在接线党内。

(4)室内线路每一分路总容量,不应超过3000瓦;每一单相回路的负荷电流,般不超过15安;使用空调等大容量家用电器时,应设置专线。

(5)开关安装高度一般离地面120335厘米,插座高度一般为2030厘米,配电盘高度以180200厘米为宜,若家中孩子幼小,应以确保安全为原则,对这些部件的安装高度进行调整。

1、接线盒埋穴方法如下

(1)画框线:根据需要,在墙面的合适处画出埋穴位置,并比照接线盒大小(四周放大23毫米),画出开凿范围框线(两个装盖孔应保持水平)。

(2)凿框线:以平口凿沿柜线垂直凿出深沟,然后从框内向框外斜凿去砖角,反复进行,并注意不得崩裂框线。

(3)凿穴孔:将框内多余砖角凿去,直至深度略大于接线盒高度,不得过浅或过深。

电气接线规范

导线连接的基本要求 1、连接点处接触紧密,接触电阻小,稳定性好,与同长度同截面导线的电阻比应不大于1-1.2倍; 2、接头的机械强度应不小于导线机械强度的80-90%; 3、耐腐蚀,对于铝与铝连接,如采用熔焊法,主要防止残余熔剂或熔渣的化学腐蚀,对于铝与铜联系,主要防止电腐蚀; 4、不同线号的导线及不同金属的导线不得在受张力的地方连接; 5、接头的绝缘强度应与导线的绝缘强度一样; 6、铜铝线连接时必须采用铜铝接头或压接,不准用自缠自的方法; 7、导线的连接应采用压接或焊接(管压接法、电阻焊法、气焊法、封端连接); 8、单股小截面铜、铝导线联接时,可将铜线涮锡后再相互联接,6平方毫米以下铜导线可采用缠绕法连接; 9、铝绞线在档距中间连接时必须采用压接、钳接、绞接管,在引流处可采用跳线夹或瓶勾线夹。 1. 电气设备应有足够的电气间隙及爬电距离以保证设备安全可靠的工作(见表E)。 电气间隙是指在两个导电零部件之间或导电零部件与设备防护界面之间测得的最短空间距离。即在保证电气性能稳定和安全的情况下,通过空气能实现绝缘的最短距离。 爬电距离是指沿绝缘表面测得的两个导电零部件之间或导电零部件与设备防护界面之间的最短路径。即在不同的使用情况下,由于导体周围的绝缘材料被电极化,导致绝缘材料呈现带电现象。此带电区(导体为圆形时,带电区为环形)的半径,即为爬电距离。 2. 电气元件及其组装板的安装结构应尽量考虑进行正面拆装。 3. 如有可能,元件的安装紧固件应做成能在正面紧固及松托。 4. 各电器元件应能单独拆装更换,而不影响其他元件及导线束的固定。 5. 发热元件宜安装在散热良好的地方,两个发热元件之间的连线应采用耐热导线或裸铜线套瓷管。 6. 二极管、三极管及可控硅、矽堆等电力半导体,应将其散热面或散热片的风道呈垂直方向安装,以利散热。 7. 电阻器等电热元件安装一般应安装在箱子的上方,安装方向及位置应考虑到利于散热并尽量减少对其它元件的热影响。

电气消防设计专篇

三、电气消防设计 1、设计依据 (1)、《高层民用建筑设计防火规范》GB50045—95 (2005年版); (2)、《建筑设计防火规范》GB50016—2006; (3)、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067 —97; (4)、《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013。 2、消防负荷 本工程的应急照明、正压送风机、排烟风机、消防电梯、防火卷帘、消防泵、喷淋泵及消防电梯潜水泵为消防负荷,采用双电源供电,在末端进行切换。 消防负荷的电源设置在科研楼地下室的专变提供,地下室专变配电房的两路~10kV电源由供电部门的不同区域变电站引来,当其中一路~10kV电源故障时另一路不应同时受到破坏,互为备用,满足所有消防负荷双电源供电的要求。 3、应急照明 在楼梯间、防烟楼梯间前室、合用前室、疏散通道等处设置疏散通道及疏散指示照明;在安全出口处设置"安全出口”指示标志灯;在变配电房、消防水泵房、防排烟风机房、消防控制室、消防电梯机房等处设置备用照明。一般疏散平面区域最低照度不应低于 1.0IX,竖向疏散 区域及地下疏散区域最低照度不应低于 5.0IX,变配电房、消防水泵房、防排烟风机房、消防控制室、消防电梯机房的备用照明照度不小于正常照明照度。疏散照明的最少持续供电时间不小于30min,备用照明的最少持续供电时间不小于180mi n。火灾时,疏散通道照明强制点亮;疏散指示照明常亮。各类应急灯具应设玻璃或其它非燃烧材料制作的保护罩,并需有国家主管部门的检测报 告,达到设计要求的方可投入使用。 4、火灾自动报警系统 根据GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》规定,本工程采用集中报警系统。系统由火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光报警器、消防应急

现场通信线布线、压接规范

工程现场通信总线布线、压接规范说明文档 一.现场通信总线分类 1.1 串行通信 串行通信中的每帧数据(7位或8位)都包含一个低电平的起始位,一个高电平的停止位和一个校验位,数据的传输波特率可从300bps~115200bps。设备间通信的前提是必须首先对通信串口设置相同的数据位,起始位,停止位,波特率和奇偶校验。 串行通信一般包括RS232、RS485、RS422三种常用方式,三类通信总线方式 的技术参数比较如下表: 表1 RS232、RS422与RS485三种总线方式技术性能比较 1.2 以太网通信 以太网是一种利用四线制传输的通信方式,每个以太网节点都有一个隔离脉 冲变压器作为驱动和物理接口。技术性能如下: 表2 以太网总线技术性能

二.工程现场应用与布线规范 2.1 RS232 通信总线 2.1.1 应用场合 通信工作站与PC机之间的通信连接,如用CDT,DISA送后台; 现场RS232通信接口设备与通信工作站连接,如管理机通GPS时钟; 现场RS232通信接口设备与PC机之间的通信连接,如后台通GPS时钟; 2.1.2 布线规范 1、RS232通信线路的拓扑结构为1对1方式。 2、在工程无特殊要求下,通信电缆采用8芯超五类屏蔽双绞线。 3、通信电缆应铺设在专用电缆通道内,距离高电压(大于48V)、大电流(大于10A) 电缆垂直距离大于1m,且不能与之平行。在不可避免的强干扰环境(距离高压、大电流设备和线路过近)下,通信线路应在专用钢管内走线,且钢管可靠接地。 4、布放的线缆应平直,不得产生扭绞、打圈等现象,不能受到外力挤压和损伤。 5、布放线缆应有冗余。通信端口接线两端应预留0.3-06m。 6、通信电缆长度不超过15米。 7、通信线路TXD、RXD必须使用同一对双绞线的2芯,这里规定使用橙白、橙这一对 双绞线,GND线规定使用棕色线。线芯剥取长度15cm左右,待通信测试完成后,确定能够正常通信后将多余的线芯减掉,然后反拉通讯线外皮,使多余的线芯必须包裹在外皮中。 8、若是RS232通信接口是端子型,必须采用0.5mm2针形压接头(线鼻子)冷压后接 入端子;若设备通信接口是标准DB9公(母)头接口,必须使用DB9母(公)头焊接通讯线并用塑料外壳封装好后安装接入。 9、通信线缆两端必须贴有标签,标明起始和终端设备位置以及信息点等信息,标签

消防电气系统施工工艺方案

消防电气系统施工工艺方案 1. 施工流程 电气系统的施工流程为: 2. 钢管敷设 1) 主要施工流程如下: 2) 明配电管 明配钢管应排列整齐、横平竖直,固定点间距均匀。钢管的敷设一律采用套丝管箍连接,套丝长度以用管箍连接好后螺纹外露2~ 3扣,套丝完成后应检查是否光滑、平整。钢管套管应拧牢防止松动,紧固完成后,装好接地线,接地线采用镀锌专用接地卡;钢管入盒处用锁紧螺母固定牢固,装设好镀锌专用接地线卡,钢管接地做法示意如下图:

3) 落地安装水泵电源配管 本工程水泵较多,电源均采用落地安装,其电源管主要采取从地面配管至电动机旁边(或从桥架引管至电动机旁),用金属软管与设备连接,配管示意图如下: 图6-39 落地安装水泵电源配管示意图 电动机 接地卡 钢管 金属软管 管卡 电线管

3.管内穿线、布线、校线 1)管内穿线施工流程: 2)穿线、布线、校线: A.穿线、布线前,应对导线的电缆种类、电压等级及是否有断线进行检查, 合格后方可使用。应将管内或槽内的积水及杂物清除干净,必要时使用 压缩空气吹扫、干燥。导线在管内或线槽内,不应有接头或扭结。导线 的接头,应在接线盒内用端子连接。穿线时在管口处应加护口,以防损 伤导线。不同用途的导线,应采用不同颜色加以区分,但同种用途的导 线颜色应一致。 B.导线敷设完毕后,应对每个回路的导线用500V的兆欧表测量绝缘电阻, 其对地绝缘电阻值不应小于20MΩ,待所有回路校线全部完成,即可进 入设备安装阶段。 4.控制箱安装 1)控制箱安装流程 2)控制箱安装 控制箱的背面预留过线盒,在控制箱的背面开孔从接线盒引线至控制箱,控制箱必须在穿线之后才开始安装。根据进出电缆电线的方向及桥架的规格,在控制箱的顶部或底部开孔。控制箱的所有开孔处须用橡胶皮保护孔的边缘,以防止损坏电线电缆。控制箱采用膨胀螺栓在墙上固定。明装控制箱安装示意图如图6-40

电气设备系统布线规范 版

电气设备系统布线规范【2016版】 变配电站及车间动力(照明、开关)配电(柜、盒)等公共设备设施是企业运作的心脏,电力供应不正常,不仅使整个生产活动不能正常进行,有时还会因突然断电而发生火灾事故和人身伤害事故,同时合适的布线(包括线缆选择与布敷、屏蔽连接与工艺)可以有效地减少外部环境对信号的干扰以及各种线缆之间的相互干扰,提高设备运行的可靠性,且便于查找故障原因及后期维护保养工作。 1、布线基本原则 1.1电气系统整体布线应符合设计规定的电路图及装置布线图要求; 1.2电器元件的布置应考虑安全间隙,并做到整齐、美观、对称,外形尺寸与结构类似的电器可安放在一起,以利加工、安装和配线(若采用行线槽配线方式,应适当加大各排电器间距,以利布线和维护); 1.3尽可能减少组件之间的连线数量,把接线关系密切的控制电器置于同一组件中,同时为了电气控制系统便于检查与调试,把需经常调节、维护和易损元件组合在一起; 1.4开关电器、控制板的进出线一般采用接线端头或接线鼻子连接,应按电流大小及进出线数选用不同规格的接线端头或接线鼻子; 1.5电气柜、控制柜、柜(台)内的元件之间的连接,可以借用元件本身的接线端子直接连接,过渡连接线应采用端子排过 渡连接,端头应采用相应规格的接线端子处理; 1.6电气柜、控制柜、柜(台)之间以及它们与被控制设备之间,采用接线端子排或工业联接器(航空插头等)连接; 1.7弱电控制组件、印制电路板组件之间应采用各种类型的标准接插件连接; 1.8强电、弱电应分开并注意屏蔽,防止外界及相互干扰; 1.9所有接线端子、插座、保护装置等电气部件均应符合国家相关电气安全标准,质量可靠,其中插座、接线端子和过流、短路保护装置应通过国家3C 认证; 2、动力(照明)、配电、开关箱(柜、板) 2.1安全用电目视化

电气消防设计专篇(2013版)

电气防火设计专篇说明 (一)设计依据 1、《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版); 2、《建筑设计防火规范》(GB50016-2006); 3、《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98 4、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97; (二).消防电源和配电 1. 在地下一层设一变、配电房及发电机房,内设台KV A变压器及台KW 应急发电机组。 高压从市政引入一路10KV电源,采用环网供电的结线方式,在市电停电时,从市电开关辅助触点取发电机启动信号,发电机自启动,30秒内恢复对重要负荷的供电。 高压采用环网柜,低压采用型配电柜,变压器选用型干式环保低损耗变压器。 所有消防用电设备(消防控制室、防排烟风机、消防电梯、防火卷帘、消防电梯排水井及备用照明、疏散照明、疏散指示标志、弱电机房)均为一级负荷。 2.本建筑消防控制室、消防水泵、消防电梯、防排烟风机等消防设备用电由两个电源供电。且在最末端一级配电箱自动切换。 3.消防用电设备采用专用的供电回路,其配电设备设明显标志。 4.消防用电配电线路采用低烟无卤耐火电力电缆和电线,控制电缆采用低烟无卤耐火电缆。消防用电配电线路暗敷时穿管敷设在不燃烧结构内且保护层的厚度不小于30mm,明敷时,穿有防火保护的金属管或有防火保护的封闭式金属线槽。 (三).火灾自动报警和消防联动系统 1.本建筑按一级保护对象设计火灾自动报警系统。系统采用集中式报警控制系统。在首层通往室外出入口附近设置消防控制室,控制室内设火灾自动报警控制器及消防联动系统和综合手动控制台、火灾应急广播系统、消防专用电话系统。具有向城市消防远程监控中心传输这些系统信息的功能。 消防控制室接受火灾报警后,发出火灾信号和安全疏散指令,联动消防水泵、灭火装置、非消防电源断电、电动防火门、防火卷帘、防排烟装置、电梯等设施。启动相关楼层警报装置或消防广播,强制点亮应急疏散照明。并显示、记录各种报警及联动状态。消防泵、防排烟风机除自动控制外,尚可在综合手动控制台上手动控制(通过硬线控制电缆)。 2.按火灾自动报警规范的要求,在不同场所设置感烟、感温、火焰探测器或它们的组合。在散发可燃气体的场所设可燃气体探测器。 3. 按火灾自动报警规范的要求,在不同场所设置手动火灾报警按钮和警铃。 4. 火灾自动报警系统的传输线路采用电压等级不低于250V的铜芯电缆,控制线路采用电压等级不低于500V的铜芯电缆。各分支线路均穿钢管或PVC管暗敷。主干线路在地下室平面、裙房平面、标准层平面或楼层竖井穿钢管或用金属线槽明敷。暗敷时穿管敷设在不燃烧结构内且保护层的厚度不小于30mm。明敷时,穿有防火保护的金属管或有防火保护的

电气消防设计说明专篇范文

电气消防设计说明 专篇

电气施工图消防设计说明 1、设计依据 1.1 建筑概况 1.1.1工程位于省市区。 1.1.2(对于建筑群的工程概况,由我院总体负责工程) ·总建筑面积㎡,一、二类建筑面积㎡。 ·工程由个单体组成,单体性质。 ·工程供电电压。电源为路(回)。 ·消防控制室设在。 ·消防水泵房设在。 1.1.3对单项工程(本单体工程为建筑群的一个子项) ·总建筑面积㎡。地下层,主要功能。地上层,主要功能。 ·消防控制室设在。 ·本工程属于类建筑,建筑主体高度 m,裙房建筑高度 m。耐火等级为级,按级火灾自动报警系统保护对象设计。 1.2 消防部门对初步设计的审批意见。 1.3 建设单位提供的设计任务书及设计要求。 1.4 相关专业提供给本专业的工程设计资料。

1.5 国家现行的主要规范、规程及相关行业标准: 《供配电系统设计规范》 GB50052- 《低压配电设计规范》 GB50054- 《高层民用建筑设计防火规范》 GB50045-95() 《建筑设计防火规范》 GB50016- 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-98 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 GB50067-97 《民用建筑电气设计规范》 JGJ 16- 《气体灭火系统设计规范》 GB50370- 等。 2、设计范围 本项目设计包括红线以内的以下系统。 (1)火灾自动报警及消防联动系统。 (2)火灾警报及应急广播系统。 (3)消防电话系统。 (4)气体灭火系统 (5)漏电火灾报警系统 3、火灾自动报警及消防联动系统 3.1.消防控制室 3.1.1本工程消防控制室设在层,设有直接通往室外的出口,且门口处应设置明显的标志。 3.1.2消防控制室报警控制设备,由火灾报警控制主机、联动控

电气设备系统布线要求规范

For personal use only in study and research; not for commercial use 电气设备系统布线规范 1.目的和分类 合适的布线(包括线缆选择与布敷、屏蔽连接与工艺)可以有效地减少外部环境对信号的干扰以及各种线缆之间的相互干扰,提高设备运行的可靠性。同时,也便于查找故障原因和维护工作,提高产品的可用性。 线缆大致分成以下几种类型: A类:敏感信号线缆 B类:低压信号线缆 D类:辅助电路配电电缆 E类:主电路配电电缆 A类指各种串行通信(如以太网、RS485等)电缆、数据传输总线、ATC天线和通信电缆,无线电、以及各类毫伏级(如热电偶、应变信号等)信号线。 B类指5V、±15V、±24V、0~10mA、4~20mA等低压信号线(如各种传感器信号、同步电压等)以及广播音频、对讲音频电缆。 D类指220/400V、连接各种辅助电机、辅助逆变器的电缆。 E类指额定电压3kV(最大3600V)以下,500V以上的电力电缆。 这4类信号中,就易被干扰而言,按A→E的顺序排列,A类线最易被干扰;就发射的电磁骚扰而言,按E→A的顺序排列,E类发射的骚扰最强。 2.线缆选择的基本原则 应选择阻燃、无卤(或低卤)、无毒的绝缘线缆,线缆应具备良好的拉伸强度、耐磨损性和柔软性,以适应振动冲击的环境。 根据信号的电压等级、额定电流、预期短路电流、频率、环境条件、电磁兼容性要求及预期寿命来选择电缆的型号和规格。线缆应符合TB/T 1484的要求。 配电电缆截面积按发热条件选择,负载电流必须小于允许载流量(安全载流量)。 电缆以线芯长期允许工作温度分成:A组(不超过100℃)和B组(不超过125℃)。 交流系统中,电缆的额定电压至少应等于系统的标称电压;直流系统中,该系统的标称电压应不大于该电缆额定电压的倍。 [T]同轴电缆的抗干扰性能较好,传输距离长,可用作视频、射频信号的电缆。 铜母线一般应根据GB 及,选择采用TBY、TBR型扁铜线及TMY、TMR型铜母线。 对于A类和B类应采用双绞屏蔽电缆,A类中的通信线必要时可采用光纤。 [T]配电电缆宜用屏蔽电缆,以防止对外部的辐射干扰。 3.布线的基本要求 电气设备的布线应符合设计规定的电路图及装置布线图要求。 4.电子装置的布线 布线原则 机车电子装置内两接线端子间电线不允许剪接。 导线穿过金属板(管)孔时,应在板(管)孔上装有绝缘护套(出线环或出线套)。 导线弯曲时,过渡半径应为导线直径的3倍以上,导线束弯曲时也应符合该要求,并圆滑过

综合布线技术要求及相关规范

综合布线技术要求及相关规范

综合布线技术要求及相关规范 1、综合要求 1.1.本项目包括:A、电脑网络布线; B、电视点布线; C、电话点布线; D、闭路电视监控布线。 1.2.电源布线不在综合布线的范围之内,电脑网络布线作备份布点,电话和电 视不作备份布点。 1.3.电脑网络布线如有室外部分,则用光纤布线,电话和电视的室外部分均由 施工方施工。 1.4.工程必须符合国家有关综合布线、电气安全标准等规范。 1.5.充分考虑所采用线材与用户相关设备的阻抗匹配、传输距离及线间电容、 串扰、回波、损耗等因素。 1.6.充分考虑整体布线工程的防雷及接地并为布线系统建设一个独立的接地 网,必须提供完整、可行的防雷接地方案。 2、其他要求 2.1 系统的测试和验收 本系统的测试和验收参照整个系统应按下列标准的最新修订本进行设计与验收测试中国工程建设标准化协会标准《建筑与建筑群综合布 线系统工程施工及验收规范》(CECS 89:97)进行。 2.1.1整个系统应按下列标准的最新修订本进行设计与验收测试。 1)国家电气规范与国家电气安全规范。 2)BS7430----接地 3)EIA/TIA568B及569标准 4)ISO/IEC DIS 11801(2002)建筑与建筑群综合布线系统工程国际标 准。 5)CECS72:92建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范。

2.1.2设备安装、测试、开通 1)测试工具采用FLUKE DSP4300 电缆测试仪进行验收测试,所有电脑网络 信息点(含备份点)按TIA/EIA568B信道测试模型100%通过测试。 2)设备安装、调测所需工具、仪表及安装材料均由施工方提供。 3)设备的机械结构应作抗震加固。 2.1.3移交测试 1)移交测试的条款应与技术规范一致。基于以上要求,施工方应提供测试条件、方法和过程的草案,谈判后,最终测试文件由双方共同拟定。2)移交测试是在用户方督导人员在场的情况下由施工方的人员进行的。3)如果移交测试没有满足测试文件的要求,要重新进行系统测试。 2.1.4试运行验收测试 1)试运行是考察整个网络的可靠性的重要步骤,试运行将在移交测试后进 行,试运行期为三个月。 2)当主要指标(可靠性,稳定性)在试运行验收满足要求后,最终验收才 能进行。 如果上述条件不满足,要另加三个月的试运行期。 系统设计及产品技术要求 设计原则 实用性 -实施后的计算机布线系统,将能够在现在和将来适应技术的发展。模块化 - 布线系统中,除去固定于建筑内的线缆外,其余所有的接插件都应是模块化的标准件,以便管理和使用。 扩充性 - 布线系统尽可能一次性考虑投资到位,但不排除是可扩充的,将来有更大的发展时,很容易将设备进行扩展。 经济性 - 在满足应用要求的基础上,尽可能降低造价。 灵活性 - 信息点能方便地与多种类型设备(如电话、计算机、检测器件以及传真等)进行连接。 可靠性 - 在网络主干线的传输介质上提供容错功能,保证未来现代化系统的可靠运行。

电气线路敷设的相关消防规定

“电气线路敷设”的相关消防规定 一、法律依据:《消防法》 案由:电器产品的安装(使用)不符合规定 电器线路的设计(敷设)不符合规定 违反条款:第二十七条电器产品、燃气用具的产品标准,应当符合消防安全的要求。 电器产品、燃气用具的安装、使用及其线路、敷设、维护保养、检测,必须符合消防技术标准和管理规定。 处罚条款:第六十六条电器产品、燃气用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的,责令限期改正;逾期不改正的,责令停止使用,可以并处一千元以上五千元以下罚款。 二、引用标准规定 (一)《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 11.1.6 消防用电设备的配电线路应满足火灾时连续供电的需要,其敷设应符合下列规定: 1 暗敷时,应穿管并应敷设在不燃烧体结构内且保护层厚度不应小于30mm。明敷时(包括敷设在吊顶内),应穿金属管或封闭式金属线槽,并应采取防火保护措施; 2 当采用阻燃或耐火电缆时,敷设在电缆井、电缆沟内可不采取防火保护措施; 3 当采用矿物绝缘类不燃性电缆时,可直接明敷; 4 宜与其它配电线路分开敷设;当敷设在同一井沟内时,宜分别布置在井沟的两侧。 11.2.2 电力电缆不应和输送甲、乙、丙类液体管道、可燃气体管道、热力管道敷设在同一管沟内。

配电线路不得穿越通风管道内腔或敷设在通风管道外壁上,穿金属管保护的配电线路可紧贴通风管道外壁敷设。 11.2.3 配电线路敷设在有可燃物的闷顶内时,应采取穿金属管等防火保护措施;敷设在有可燃物的吊顶内时,宜采取穿金属管、采用封闭式金属线槽或难燃材料的塑料管等防火保护措施。 11.2.4 开关、插座和照明灯具靠近可燃物时,应采取隔热、散热等防火保护措施。 卤钨灯和额定功率不小于100W 的白炽灯泡的吸顶灯、槽灯、嵌入式灯,其引入线应采用瓷管、矿棉等不燃材料作隔热保护。 超过60W 的白炽灯、卤钨灯、高压钠灯、金属卤灯光源、荧光高压汞灯(包括电感镇流器)等不应直接安装在可燃装修材料或可燃构件上。 11.2.5 可燃材料仓库内宜使用低温照明灯具,并应对灯具的发热部件采取隔热等防火保护措施;不应设置卤钨灯等高温照明灯具。配电箱及开关宜设置在仓库外。 11.4.4 消防控制室的设置应符合下列规定: 3 严禁与消防控制室无关的电气线路和管路穿过; (二)《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95,2005年版) 9.1.4 消防用电设备的配电线路应满足火灾时连续供电的需要,其敷设应符合下列规定: 9.1.4.1 暗敷设时,应穿管并应敷设在不燃烧体结构内且保护层厚度不应小于30mm;明敷设时,应穿有防火保护的金属管或有防火保护的封闭式金属线槽; 9.1.4.2 当采用阻燃或耐火电缆时,敷设在电缆井、电缆沟内可不采取防火保护措施; 9.1.4.3 当采用矿物绝缘类不燃性电缆时,可直接敷设; 9.1.4.4 宜与其它配电线路分开敷设;当敷设在同一井沟内时,

机柜布线规范

机柜布线规范(总13页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

标准机柜配电及布线 规范 2015-11-15

目录 1 基本思路 (2) 2电气控制柜总体配置设计 (2) 2.1电气控制柜组件的划分 (3) 2.2电气控制柜连接方式 (3) 2.3元件布置图的设计与绘制 (3) 2.4电器部件接线图的绘制 (4) 3机柜安装固定 (5) 4机柜布线 (7) 4.1.1机柜电源布置 (7) 4.1.2结构及安装要求 (7) 4.1.3交流配电单元 (7) 4.1.4接线端子组 (8) 4.1.5插座 (9) 4.1.6温升 (9) 4.1.7认证 (9) 4.1.8接地、电缆及其他电气附件 (9) 4.1.9电气防护性能 (10) 4.2布线原则 (11) 5线缆标识 (12) 6通风与防尘标准 (12)

1基本思路 电气控制柜设计的基本思路是:要符合逻辑控制规律、能保证电气安全及满足生产工艺的要求。为了满足电气控制设备的制造和使用要求,必须进行合理的电气控制工艺设计。这些设计包括电气控制柜的结构设计、电气控制柜总体配置图、总接线图设计及各部分的电器装配图与接线图设计,同时还要有部分的元件目录、进出线号及主要材料清单等技术资料。接下来按照设计图对机柜进行布置及布线,最后对各线进行标识,贴设备安全标识。 管理网、数据网因所属安全区域不同,不得混用机柜,必须按安全区域独立使用机柜。并且遵循下面的安装规范进行安装。 2电气控制柜总体配置设计 电气控制柜总体配置设计任务是根据电气原理图的工作原理与控制要求,先将控制系统划分为几个组成部分(这些组成部分均称作部件),再根据电气控制柜的复杂程度,把每一部件划成若干组件,然后再根据电气原理图的接线关系整理出各部分的进出线号,并调整它们之间的连接方式。总体配置设计是以电气系统的总装配图与总接线图形式来表达的,图中应以示意形式反映出各部分主要组件的位置及各部分接线关系、走线方式及使用的行线槽、管线等。 电气控制柜总装配图、接线图(根据需要可以分开,也可并在一起)是进行分部设计和协调各部分组成为一个完整系统的依据。总体设计要使整个电气控制系统集中、紧凑,同时在空间允许条件下,把发热元件,噪声振动大的电气部件,尽量放在离其它元件较远的地方或隔离起来;对于多工位的大型设备,还应考虑两地操作的方便性;控制柜的总电源开关、紧急停止控制开关应安放在方便而明显的位置。总体配置设计得合理与否关系到电气控制系统的制造、装配质量,更将影响到电气控制系统性能的实现及其工作的可靠性、操作、调试、维护等工作的方便及质量。

电力设计说明知识讲解

电气设计说明 本专业施工验收按GB50303-2002<<建筑电气安装工程施工质量验收规范>>执行. 电力设计要求: 1、供电负荷分级:本建筑物为一类高层建筑,消防用电、电梯为一级负荷, 其它负荷为三级负荷。 2、电力设计:1)供电系统:本建筑的低压工作电源引自7#楼地下室变配电所,住宅进线电力电缆引至本楼地下室配电间内,住宅及公共设施用电均从地下室配电间内各自的配电柜内引接电源。一级负荷备用电源引自地下室低压配电室备用电源柜,备用电源选用柴油发电机,电源电压380/220V,当正常电源断电时,柴油发电机于30秒内自起动。柴油发电机只保证消防负荷及一级负荷用电。消防用电采用两路电源供电,供电末端设自动双电源切换箱,由此向用电设备控制箱配电. 住宅采用IC卡电度表计量方式。 2)照明系统:*照明种类:本工程照明种类可分为:正常照明、应急照明。*根据节能要求,本建筑内的照度标准及照明功率密度如:配电间、电梯机房:照度200Lx,照明功率密度限值为7W/m2,风机房:照度100Lx,照明功率密度限值为4W/m2。走廊楼梯:照度50Lx,照明功率密度限值为2.5W/m2住宅:起居室、厨房、卫生间照度100Lx,卧室照度75Lx,餐厅照度150Lx,照明功率密度限值为6W/m2商业:照度300Lx,照明功率密度限值为10W/m2。照明功率密度值均满足节能要求。*照明灯具:厨房、卫生间选用防潮型灯具;电梯机房、风机房、配电间等采用自带蓄电池单、双管荧光灯;荧光灯灯管为节能型(T5,T8)灯管,电子镇流器 cos?不小于0.90。疏散指示灯和标志照明灯具的选型应符合消防局的有关规定,并且灯具应设置蓄电池,蓄电池的工作时间不小于30分钟。*应急照明:门厅、走道等按照度不应低于1LX考虑,楼梯间等竖向疏散区域不应低于5lx考虑。各层走道,拐角及出入口均设置疏散指示灯(带电源浮充),出口标志灯在门上方安装时,底边距门框0.2m;若门上无法安装时,在门旁墙上安装,顶距吊顶50mm;疏散指示灯明装,底边距地0.5m。疏散通道上的应急照明平时采用就地控制,火灾时由消防控制室自动控制点亮全部应急照明灯。 3. 线路敷设:1)低压电缆:低压出线电缆选用WDZ-YJE-1KV交联聚乙烯绝缘无卤低烟阻燃铜芯电缆;消防设备供电选用WDZN-YJE-1KV交联聚乙烯绝缘无卤低烟阻燃耐火铜芯电缆;所有支线除双电源双切箱出线选用WDZN-BYJ交联聚乙烯绝缘无卤低烟阻燃耐火铜芯电导线,至潜污泵出线选用防水型电缆外,其他均选用WDZ-BYJ交联聚乙烯绝缘无卤低烟阻燃铜芯电导线穿钢管敷设。2)本楼内电气竖井的配电干线在电缆桥架内敷设,其它所有线路均穿SC管埋地埋墙或埋顶暗敷设。消防干线和非消防干线在同一桥架内敷设应做隔板处理(加防火隔板)。若不敷设在桥架上,明敷设时穿焊接钢管(SC)应涂防火涂料保护。在有吊顶的地方,均穿金属管在吊顶内敷设;在无吊顶的地方,应急照明线一律穿金属管在墙、楼板等不燃烧结构体内暗敷,保护层厚度不应小于 3cm。普通照明支线一律穿管暗敷在楼板或墙内。3)消防设备配电线路暗敷时,应穿金属管敷设于不燃烧结构体内,保护层厚度须大于30mm;明敷设时,应穿有防火保护的金属管或有防火保护的封闭式金属桥架或线槽(采用的防火涂料,耐火不小于3小时)。洞在设备安装完毕后用防火材料封堵;4)本工程图中标注SC管为焊接钢管;消防用电设备供电缆线的选型及敷设应满足防火要求。5)所有照明支线除注明外均

电气设备接线规范_初版

电气相关设备电气接线规范 2017.06 BY谢良辉

总要求 一.三按生产:按工艺、按标准、按图纸; 二.操作方法:选择正确的材料和正确的使用工具; 三.安装要求:横平竖直、安装牢固和防震、做好通风、远离热源; 四.接线要求:横平竖直、弧度一致、接线牢固、主次分离、不露铜丝、号码清晰一致; 五.环境卫生:动前整理、完后清扫。

一、电线的选用 1.选用导线首先要保证导线的截面能够承载正常的工作电流,同时要考虑到由于周围环境温度的影响,要留足余量(20%)。 2.电缆知识 a.电线一扎长度:100米,正负误差0.5米; b.电线型号:BV单股,BVR多股,BVV双胶单股,BVVR双胶多股; c.电线常用规格:1平方/1.5平方/2.5平方/4平方/6平方/10平方等; 3.载流量(下图供参考) 4.电线颜色定义 常用电线颜色 AC380V:黄绿红\淡蓝\黄绿双色(地线PE)左中右\远中近\上中下 ABC\UVW\L1L2L3 AC220V:黄\绿\红\黑色\淡蓝\黄绿双色(地线PE) LN 传感器信号线:黑\白\粉

常用电缆型号: BV-表示单铜芯聚氯乙烯普通绝缘电线,无护套线。适用于交流电压 450/750V 及以下动力装置、日用电器、仪表及电信设备用的电线电缆。 BVR-表示聚氯乙烯绝缘,铜芯(软)布电线,常常简称软线。由于电线比较柔软,常常用于电力拖动中和电机的连接以及电线常有轻微移动的场合。 BVV-表示铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯圆型护套电缆,铜芯(硬)布电线。常常简称护套线,单芯的是圆的,双芯的就是扁的,常常用于明装电线。 BVVB-表示铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯平型护套电缆。适用于要求机械防护较高、潮湿等场合可明敷或暗敷。 SYV-实心聚乙烯绝缘射频同轴电缆。适用于闭路监控及有线电视工程。 RG-表示物理发泡聚乙烯绝缘电缆,常用于同轴光纤混合网(HFC)中传输数据模拟信号,以及视频传输,通信系统及信号控制系统。 SYWV-物理发泡聚乙绝缘有线电视系统电缆,视频(射频)同轴电缆(SYV、SYWV、SYFV)适用于闭路监控及有线电视工程。结构:(同轴电缆)单根无氧圆铜线物理发泡聚乙烯(绝缘)(锡丝铝)聚氯乙烯(聚乙烯) RVV-表示铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形连接软电缆。适用于楼宇对讲、防盗报警、消防、自动抄表等工程。 RVVP-表示软铜芯绞合圆型聚氯乙烯绝缘绝缘聚氯乙烯护套软电线。适用于楼宇对讲、防盗报警、消防、自动抄表等工程。 BVVP-表示硬铜芯扁平型 PVC 绝缘 PVC 护套,铜网屏蔽电线。 RVS-表示铜芯聚氯乙烯绞型连接电线。常用于家用电器、小型电动工具、仪器仪表、控制系统、广播音响、消防、照明及控制用线。 VV(VLV)-表示铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力线缆,适用于敷设在室内、隧道、及沟管中,不能承受机械外力的作用,可直接埋地敷设。 二、接线前检查 工作前,使用万用表检查机器确认已无电源,并在开关上标注“禁止合闸标志”。

消防设计说明专篇

*** 综合楼一、二,库房一、二,生产车间一~四 消 防 设 计 说 明 书 *****有限公司 2012-10

法定代表人: 总建筑师: 设计总负责人: 专业负责人建筑专业负责人: 结构专业负责人: 给排水专业负责人: 电气专业负责人:

设计文件目录 第一章建筑消防设计说明 第二章消防给水设计说明 第三章电气消防设计说明 第四章消防给水和灭火设施 第一章建筑消防设计 1、设计依据 (1)经新都区规划委员会通过审查通过的成都市新都区梦迪嘉沙发厂总平图。 (2)由业主提供的用地红线及地形图。 (3)设计任务书,即,设计合同 (4)该项目所在地区的水文、气象、地震等自然条件;即,地勘报告 (5)主要国家及地方规范

建筑专业: 《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分2002版) 《建筑制图标准》(GB/T50104-2001) 《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 《房屋建筑制图统一标准》(GB/T50001-2001) 《建筑采光设计标准》(GB/T50033-2001) 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002) 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002) 《砌体结构设计规范》(GB50003-2001) 《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》(CECS102:2002) 《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001) 2、建设规模及设计范围 3、项目组成:综合楼一、二,库房一、二,生产车间一~四 设计范围:单体的建筑、结构、给排水、电气四个专业的方案图及施工图设计。 4、总指标 用地面积:35 亩;净用地面积:31.3亩合20882.350平方米;建筑面积:14282.597平方米;容积率:0.996 5、采用新技术新结构 生产车间采用轻型门式刚架结构形式 6、总平面 建设地点:本工程用地位于四川省新都新繁家具工业园 竖向布置为:平坡式

机房布线规范标准

机房布线规范

目录 机房布线规范1目录3 第一章总则4第二章机房环境要求5第三章机架基本要求7第四章设备机架安装及摆放标准8第一节设备安装前要求8第二节机架加固与防震8第三节设备机架安装8第四节外围终端设备9第五节电缆走线架(走线槽道)9第五章机房线缆要求10第一节信号线缆布放要求10第二节电源线布放要求10第三节尾纤布放要求12第六章标签规范13第一节线缆标签格式13第二节设备标签17

第一章总则 第一条为了加强机房通信质量管理,为数据设备提供安全、稳定、标准、优质的机房环境,根据相关法律、法规及信息产业部政策文件,结合运达实 际情况制定本规范。 第二条本规范适用于机房,作为数据机房建设和管理相关依据。 第三条本规范未涉及到的内容应当在保证机房安全、稳定、标准、优质的原则下协商实施,并将此类问题及解决方案及时上报有限公司,以备今后修 订规范时参考补充。 第四条本规范的解释权所属有限公司网络部。 第五条本规范自发布之日起执行。

第二章机房环境要求 第六条机房应提供公共操作间及工作区,用于设备调试及维护,以尽量减少维护人员进入设备区。有条件的机房可以考虑设置辅房,用于工程期间设 备的临时存放。 第七条为了适应运达数据业务的迅速发展,数据机房应设置维护专区,用于放置试点设备。对维护专区具体要求如下: 1.物理区域的隔离:由于试点设备经常需要进行现场维护测试,为了确保 整体网络安全,维护专区应与其他区域物理隔离。 2.专用的网络接入设备:为了尽可能减少试点设备对运营网络的影响,维 护专区应通过专门的设备接入运营网络。网络接入设备需具备安全隔离 的能力。 3.试点设备测试结束后,如果正式投入运营,需要割接出维护专区,纳入 正常运营网络统一管理。 第八条机房不应有易燃易爆品、污染气体、强电磁场、强震动源、强噪声源及所有危害系统正常操作或运行的因素。 第九条机房所有门窗应密封,同时避免阳光直射,以减少尘埃、噪音等外来干扰,机房各门及走道的尺寸应保证设备运输方便。 第十条机房应有充足照明,设有机房疏散照明、安全出口标志灯,建议参照《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93)相关要求执行。 第十一条机房隔断应符合消防分区要求,隔断应采用防火材料。 第十二条机房内建议配备专用铁皮柜,用于存放机房必备的文件、资料、工具、仪器仪表等。 第十三条机房井道、孔洞必须用防火材料封堵严实,电缆沟内无积水、杂物,所采用的盖板必须具备阻燃性。 第十四条机房温度湿度要求:

电气初步设计说明

第十章电气设计说明 一、设计依据: 1、建筑专业提供的作业图; 2、甲方提供的设计任务书及设计要求; 3、建筑、给排水、暖通空调专业提供的设备用电需求及控 制要求; 4、国家现行的有关规范、标准、行业及地方的标准、规定; 《供配电系统设计规范》 GB 50052-2009 《低压配电设计规范》 GB 50054-2011 《20KV及以下变电所设计规范》GB50053-2013 《建筑设计防火规范》 GB 50016-2014 《建筑物防雷设计规范》 GB 50057-2010 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343-2012 《建筑照明设计标准》 GB50034-2013 《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008 《智能建筑设计标准》 GB 50314-2015 《综合布线系统工程设计规范》GB 50311-2016 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 《青海省绿色建筑设计标准》DB63/T 1340-2015 其它有关国家及地方的现行规程、规范及标准。 二、设计范围: 本工程电气设计包括以下内容:低压电力配电系统;照明系统;防雷、接地及安全措施系统;有线电视系统;通信网络系统、综合布线系统; 三、配电系统 1.供电电源:根据设计资料收集情况,本工程所在园区现有科技馆新建箱变630KVA,供科技馆及本楼配电。科技馆电气容 量为307KW,本工程用电为90KW,变压器总容量为397KW,变压器负载率为74%。 2.功率因数补偿:在箱变低压侧设功率因数集中自动补偿装置,电容器组采用自动循环投切方式,要求补偿后的功率因数不小于0.9。 3.谐波治理:由于谐波分布的多边性和谐波工程计算的复杂性,要求箱变预留滤波设备平面安装位置,待系统运行后对谐波进行实测和分析,根据实际情况采取相应有效的谐波治理措施。变频等设备谐波含量超出标准者,就地设谐波吸收装置。 4.计量:本工程在配电室内设置总计量,一层分计量。 四、负荷分级 1.负荷等级:本工程按三级负荷供电。 2.计量:本工程在配电室内设置总计量,一层分计量。 3.进线电源:本工程由室外箱变采用直埋地引来电源,在电源入户处做重复接地。 3.无功补偿:采用变电所低压集中自动补偿方式,要求补偿后的功率因数在0.9以上。荧光灯就地补偿,补偿后的功率因数不小于0.9。自镇流荧光灯应配用电子式镇流器,直管形荧光灯、高压钠灯、金属卤化物灯应配用相适应的电子式镇流器或节能型电感镇流器,采用的镇流器应符合该产品的国家能效标准。 五、低压电力配电系统: 1.本工程拟在一层设置配电间,进线配电柜设电能计量表总计量,并可根据需求设置低压电力分表。负荷为三级负荷,采用放射式与树干式相结合的供电方式供电。 2.应急照明配电干线回路采用NH-YJY-1KV耐火型铜芯电力电缆,应急照明配电支线采用NH-BV耐火型导线,一般设备及照明

低压电气设备配线规范

竭诚为您提供优质文档/双击可除低压电气设备配线规范 篇一:电气配线标准 电气控制柜元件安装、接线、配线的规范 一、元器件安装 1.1前提 所有元器件应按制造厂规定的安装条件进行安装。 适用条件 需要的灭弧距离 拆卸灭弧栅需要的空间等,对于手动开关的安装,必须保证开关的电弧对 操作者不产生危险 1.2组装前首先看明图纸及技术要求 1.3检查产品型号、元器件型号、规格、数量等与图纸是否相符 1.4检查元器件有无损坏 1.5必须按图安装(如果有图) 1.6元器件组装顺序应从板前视,由左至右,由上至下

下 1.7同一型号产品应保证组装一致性 1.8面板、门板上的元件中心线的高度应符合规定。元件名称安装高度(m):指示仪表、指示灯0.6- 2.0 电能计量仪表0.6-1.8 控制开关、按钮0.6-2.0 紧急操作件00.8-1.6 组装产品应符合以下条件: 操作方便。元器件在操作时,不应受到空间的防碍,不应有触及带电体的可 能。 维修容易。能够较方便地更换元器件及维修连线。 各种电气元件和装置的电气间隙、爬电距离应符合4.4条的规定。保证一、二次线的安装距离。 1.9组装所用紧固件及金属零部件均应有防护层,对螺钉过孔、边缘及表面的毛刺、尖锋应打磨平整后再涂敷导电膏。 1.10对于螺栓的紧固应选择适当的工具,不得破坏紧固件的防护层,并注意相应的扭矩。 1.11主回路上面的元器件,一般电抗器,变压器需要接地,断路器不需要接地,下图中为电抗器接地。 1.12对于发热元件(例如管形电阻、散热片等)的安装应

考虑其散热情况,安装距离应符合元件规定。额定功率率为75w及以上的管形电阻器应横装,不得垂直地面竖向安装。 下图为错误接法: 1.13所有电器元件及附件,均应固定安装在支架或底板上,不得悬吊在电器及连线上。 1.14接线面每个元件的附近有标牌,标注应与图纸相符。除元件本身附有供填写的标志牌外,标志牌不得固定在元件本体上。 (1)端子的标识 1.15标号应完整、清晰、牢固。标号粘贴位置应明确、醒目。 (2)双重的标识 1.16安装于面板、门板上的元件、、其标号应粘贴于面 板及门板背面元件下方,如下方无位置时可贴于左方,但粘贴位置尽可能一致, (3)门上的器件 1.17保护接地地连续性 保护接地连续性利用有效接线来保证。 柜内任意两个金属部件通过螺钉连接时如有绝缘层均 应采用相应规格的接 地垫圈并注意将垫圈齿面接触零部件表面(红圈处), 或者破坏绝缘层。

电气消防专篇

电气消防设计专篇 一、设计依据 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014 《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008 《广播电视建筑设计防火规范》 GY/5067-2003 《广播电影电视工程技术用房照明设计规范》 GY/T5061-98 《建筑照明设计标准》GB50034-2013 《低压配电设计规范》 GB50054-2011 《供配电系统设计规范》 GB50052-2009 二、供电设计 本工程根据规范有关消防用电负荷为二级负荷。 本工程由供电局提供两路独立的10KV电源专线,变配电室设在大楼的二层,设置一台800kvA,一台1250kvA连接组别为Dyn11形式的SCB13干式变压器。其中1250kvA变压器消防负荷热备用;800kvA变压器消防负荷常用。变压器低压侧采用单母线分段运行,中间设母联开关,电气加机械联锁。当其中因一路 高压停电或变压器故障停电时,合上母联开关,由另一台变压器供电,确保全 部消防负荷用电。 三、供电系统 消防负荷估算:Pe=330KW(包括排烟风机,消防泵,事故照明等)。 根据工程性质及负荷等级,本工程二路消防电源分别引自变配电所的不同变压 器的0.4K母线段。 四、配电设计: 1).消防设备,事故照明,重要机房等重要负荷采用双电源供电,末端自投自复。 2).消防设备配电线路:

1,消防动力负荷配电干线电缆在消防电井单独敷设,采用交联低烟无卤聚乙烯绝缘铜芯耐火电缆走防火桥架敷设(750°C,90分钟)。 2,消防配电支线要求穿金属管或在消防防火桥架内敷设。穿管暗敷时,应敷设在不燃烧体的结构层内,且保护层厚度不小于30mm。当采用明敷设时,要求在金属管、线槽上采取喷涂防火涂料。由顶板接线盒至消防设备的金属软管也需采取防火保护措施。 3).本工程采用TN-S保护系统。 消防控制室接地采用BV-32mm2专用接地引下线至基础接地,接地电阻值不应大于1Ω。 五、火灾事故应急照明: 1).在消防控制室,配电室,演播室,重要机房等场所设置备用照明,持续供电时间不小于180分钟 2).在疏散走道和安全出口处设置疏散照明。持续供电时间不小于60分钟。其地面最低照度不低于1Lx,人员密集场所不低于3Lx。 3).应急照明灯应满足《消防应急灯具(GB17945)》,《消防安全标志 (GB13495)》的相关要求。 4). 应急照明系统采用接触器强制点亮方式,应急配电箱内除疏散指示灯外的每一疏散照明回路设置接触器,强电井内集中设计控制模块。火灾时,消控中心按照编程逻辑发出控制信号给控制模块,接触器得电,疏散回路强启相线得电,末端应急照明灯开关采用单联双控开关,开关无论于什么状态灯均点亮。 六、火灾自动报警及联动控制系统: 1). 本工程设置集中报警联动控制系统,采用总线制火灾报警及联动控制系统。消控中心集中设在一层,有直通室外的入口。消防控制室设置一台火灾报警器(联动型)以及消防电话,广播功放,手动盘,图形显示装置,119直通电话等设备。火灾自动报警系统设置交流电源和蓄电池备用电源,备用电源设备由承包商负责提供。 系统每一总线回路连接探测设备总数不超过180点,每一总线回路连接联动设备总数不超过90点。并在系统总线设置短路隔离器,每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消防设备的总数不超过32点;总线穿越防火分区时,在穿越处设置总线短路隔离器。