污水池排水系统电气控制设计要求

1、 系统设计要求包含污水泵(电机功率为5.5KW)二台,分别由

单独的接触器控制,并带短路和过载保护功能,同时设计一只总断路器作保护开关;

2、 污水池液位控制可以考虑采用浮球或液位继电器、液位变送器

加仪表等形式进行控制触点输出;

3、 系统要求设计污水池液位到设定高位自动启动其中一台污水

泵进行自动排水,到设定的低位自动停止污水泵;

4、 要求系统在其中任意一台污水泵排水过程中由于故障原因停

泵时,另一台泵能在设定的时间内自动启动进行继续排水(故障自投功能),直到设定的低位自动停止污水泵;

5、 要求设计系统能自动、手动进行转换,二台污水泵能分别单独

手动控制排水,又能联机自动排水和故障自投功能;

6、 系统要求系统带电源指示灯、二台泵的运行灯、二台泵的故障

灯、高水位指示灯显示功能;

7、 要求输出二台泵的故障报警无源外接输出接口;

8、 要求设计出工作原理图和接线图、箱体外形图、箱内电器布置

图;

9、 系统要求在各电器选型型号和具体规格;

10、要求原理图及各电器元件代号统一使用94新标准绘制。

施工现场环境保障措施

施工现场环保保障措施 现场文明施工 严格遵守环境保护的国家法律、法规。 设立文明施工专职员,实行文明施工,施工机具及原材料要摆放及防雨设施搭设整齐,施工废弃物及时处理,不污染环境。 动员全体施工人员树立文明施工意识,建立完善的文明施工机制和奖罚制度,做到奖罚分明。 严格遵守业主和上级部门的相关管理规定组织施工和进行管理,并定期开展安全检查、考核、评比、努力创造安全文明的生产环境。 严格遵守业主和上级部门制定的现场施工规章制度。 施工人员应严格执行操作规程,遵守劳动纪律,进入施工现场时,应按规定着装和使用安全防护用品。 风、水、电、管线、施工照明等布置要合理,标识要清晰。 施工道路平整、畅通,安全标志、设施齐全。 施工机械设备定点存放,材料工具摆放有序,做到工完场清,场容机貌整洁,消防器材齐全,通道畅通。 施工和生活中产生的废水、废渣、等垃圾要合理排放。工程完工后,要作好场地清理工作。 做好施工区和生活区的环境卫生工作,定期清理垃圾 做到“完工、料净、场地清”。 环境保护措施 环境目标:

噪声、粉尘排放达标,固体废弃物分类率90%,节约用水、用电5%;按照公司ISO14001环境管理体系,进行施工过程的环境保护监管。 实现环境保护目标责任: 把环保指标以责任书的形式层层分解到有关单位和个人,列入承包合同和岗位责任制,建立环境自我监控体系。 项目经理是环保工作的第一责任人: 是施工现场环境保护自我监控体系的领导者和责任者。要把环保效果作为考核项目经理的一项重要内容。 加强检查和监控工作: 加强检查,并与文明施工现场管理一并检查、考核、奖罚。发现问题,及时采取措施消除粉尘、废气和污水的排放。 保护和改善施工现场环境: 采取有效措施控制人为噪声、粉尘的污染和采取技术措施控制烟尘、污水噪声的污染。与当地居民、村镇、其它施工单位、环保部门加强联系,共同做好环保工作。 采取措施防止大气污染: 施工中的弃方应集中堆放在指定地点,施工现场垃圾、渣土要及时清理出现场,集中堆放。并及时运至弃渣场,不能随意破坏森林和绿色植物。 施工运输道路要经常洒水,防止尘土飞扬污染现场工作和生活环境。 禁止在施工区焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革以及其它容易产生有毒、有害烟尘和恶臭气体的物质。 生活和生产污水排放到指定的水坑中,不能进入河流。施工中机械检修的废油用指定器具存放。生活垃圾在指定地方埋入地下。 对施工废弃物按照环保要求进行处理,及时回收余料、废料及施工材料包装物,严禁乱堆乱放,保证场地及设施清洁卫生,防止污染,做好环保工作,不乱倒、乱堆、乱排放,并保护好施工现场的花草树木。

市政工程雨污水排水管道施工方案

安徽宿州森林动物世界项目污水工程 雨污水施工方案 工程名称:安徽宿州森林动物世界项目污水工程 建设单位:宿州森林动物世界有限公司 编制人:_____________________________________ 审核人:_____________________________________ 审批人:_____________________________________ 编制单位:安徽宿州森林动物世界市政工程项目部 编制日期:2016年5 月10日

雨、污水管道工程专项施工方案 一、工程概况 本方案适用于安徽宿州森林动物世界项目污水工程雨、污排水管道的施工。雨、污管 道设计为HDPE双壁波纹管,环刚度不小于4kn/m2,雨、污水管道接口采用承插口形式,橡 胶圈接口。根据施工图要求,排水体制采用分流制,雨水排水管道与园区内道路排水系统 相接,雨水直接排向水系,污水经城市污水处理厂处理后排入外河。根据排水规划要求, 在机动车道下设臵雨水排水管,雨水排水管径为DN300- DN5O0污水排水管径为DN40 0 由于雨水管道与污水管道施工方法基本一致,本施工方案将统一介绍雨水、污水管道的施工方法。 、污、雨水管道施工方法 ⑴测量放线 ①根据排水管道设计平面图、断面图,了解管线走向、坡度、地下设备安装位臵、管线高程、坐标等有关资料,提前做好测量放线的准备工作。 ②对管道中心线、检查井、折点定位桩点及永久性水准点,设臵保护桩、引线桩及临时水准点 ③所有保护桩、引线桩应设在定位桩点的延长线上,附近有永久性建构筑时也可设在建构筑物上,但必须设臵在明显、牢固的地段。若无合适位臵,采用现浇钢筋混凝土桩来代替,并随时进行校验。 ④将两个以上永久标高点进行两次闭合核实,若无误差认定永久性水准点,按规范要求每40-50m加密临时水准点,临时水准点亦可用浇桩代替。 ⑤上述所有的控制桩、标高桩和其他桩经监理工程师复核后,在设臵的桩上编号,防 止和其他单位的桩混淆而发生差错。所有的桩要予以详细记录,并说明位臵、方向、作用、标高或方位等。 ⑥根据管沟上口开挖宽度,定出线中心位臵,在地面上表明开挖边线。当沟槽开挖到 一定深度后,利用坡度板检查沟槽是否挖到应有的槽底高程,并作为埋设管子的依据。

废水总量计算过程说明(模板).doc

*****公司 ***** 项目总量计算说明 (废水) 一、项目基本情况 项目名称,行业类别,建设地点,属于省(市、县)审批,新(改扩建)工程。企业人口数,年生产天数,日人均用水量。全厂总用水量,全厂总排水量(包括清静下水)、厂界 COD、氨氮排放浓度,执行排放标准。 二、废水总量计算过程 (一)现有工程总量计算(新建项目省略该项) 1、现有工程项目名称,审批时间,属于省(市、县)审批,当时环保部门 核定总量(厂界、外环境)。 2、现有工程出厂界总量排放情况(厂界) (1)废水排放量 =日排水量( m3/d )×生产天数( d)=年排放水量(m3/a )COD排放量 =废水量×浓度 = 氨氮排放量 =废水量×浓度 = (2)现有工程进外环境总量排放情况:(进污水处理厂的,按照污水处理 厂一级 A 排放浓度计算,小于一级 A 排放标准的,按照企业出厂界浓度算)废 水排放量 =日排水量( m3/d )×生产天数( d)=年排放水量(m3/a) COD排放量 =废水量×污水处理厂出水浓度(一级A)= 氨氮排放量 =废水量×污水处理厂出水浓度(一级 A)= 3、现有工程整改后排放总量 整改措施,整改后总量排放情况(厂界) (1)废水排放量 = 年排放水量(m3/a ) COD排放量 =废水量×浓度 = 氨氮排放量 =废水量×浓度 = (2)现有工程整改后进外环境总量排放情况: A 排放标准进污水处理厂的,按照污水处理厂一级 A 排放浓度计算,小于一级 的,按照企业出厂界浓度算) 废水排放量 =年排放水量(m3/a) COD排放量 =废水量×污水处理厂出水浓度(一级A)= 氨氮排放量 =废水量×污水处理厂出水浓度(一级 A)= (二)、本工程水污染物排放总量计算 1、本工程出厂界总量排放情况(厂界) 废水排放量 =日排水量( m3/d )×生产天数( d)=年排放水量(m3/a) COD排放量 =废水量×浓度 = 氨氮排放量 =废水量×浓度 = 2、本工程进外环境总量排放情况:(进污水处理厂的,按照污水处理厂一 级A 排放浓度计算,小于一级 A 排放标准的,按照企业出厂界浓度算)废 水排放量 =日排水量( m3/d )×生产天数( d)=年排放水量(m3/a) COD排放量 =废水量×污水处理厂出水浓度(一级 A)= 氨氮排放量 =废水量×污水处理厂出水浓度(一级 A)=项 目建成后全厂废水排放情况

污水排放施工专项方案

施工现场及生活区临时排水方案 一、工程概况 1、工程概况 本工程位于******于宁波市海曙区,东临***,南至***,北至***,西至***。工程总用地面积***平方米,总建筑面积约***平方米。本项目主要由*栋建筑,*楼为*层商业用房,*楼为13层办公楼,*楼为12层商业办公用房,3#和5#楼为单层商业用房,6#楼为7层酒店式办公空间,±0.00相当于黄海高程* m。 2、适用范围 本方案适用于***项目部管辖区域。 二、工程管理单位 工程名称:** 工程地点:* 建设单位:* 设计单位:* 围护设计单位:* 监理单位:* 施工单位:* 三、编制依据

1、宁波市民用建筑设计研究院有限公司有关启文路东侧地块(南塘新街)项目设计文件和相关图纸; 2、《污水综合排放标准》(GB8978-2002); 3、《中华人民共和国环境保护法》; 4、宁波市建设工程的有关规定; 四、污水排放管理目标 生产、生活用水排放控制在国家规定范围内,项目部根据施工组织设计、现场平面布置图等要求,在施工前对职工宿舍、食堂、办公区、生产区认真选址,以方便、安全、达标为目标布置。在施工过程中现场设置集水井及沉淀池,沉淀后排放到邻近尾托渠内。项目部还确定:由技术负责人组织、编制污水排放管理方案、管理目标,对现场管理人员进行职责分配,明确岗位,并及时请环保部门检测。污水排放标准:生活污水:先经过隔油池处理,达到国家二级排放标准。 生产污水:排放前无明显悬浮物,达到国家二级排放标准。 五、管理人员职责 项目经理职责:为污水排放管理第一负责人,执行国家有关法律法规,确定各管理人员职责,协调各管理人员之间关系,组织联系相关部门进行检测。 技术部负责人:负责组织《排污管理方案》的编制、修订、分配、监督各职责人员进行方案的执行实施;组织相关法律法规、标准的学

市政道路雨污水排水系统设计分析

市政道路雨污水排水系统设计分析 发表时间:2018-12-14T17:42:42.223Z 来源:《防护工程》2018年第27期作者:王爱娟 [导读] 把握工程施工要点,保证施工质量,以满足城市道路的排水要求,营造良好的城市交通环境。 河北省衡水市排水管理处 053000 摘要:为了维护我国城市环境,市政道路雨污水排水系统的建设十分重要,排水系统的良好应用有效地维持城市环境的平衡,进而大部分城市开始建设或者改建市政排水系统。结合实际情况,分析市政道路雨污水排水系统设计,并对市政道路雨污水排水系统的管道排水设计、路基排水设计、路面排水设计等进行了详细阐述。 关键词:市政道路;雨污排水;管道系统;路基排水设计 引言 近年来,我国城市化进程稳步推进,城市规模及人口数量不断增加,给城市各项基础设施建设提出更高要求,其中市政道路排水工程是及时排出雨水,保持道路通畅的关键设施。应结合以往经验以及城市道路实际,做好市政道路排水工程设计,把握工程施工要点,保证施工质量,以满足城市道路的排水要求,营造良好的城市交通环境。 1市政道路雨污水排水系统设计分类分析 1.1明沟系统 明沟系统是市政道路雨污水排水系统设计当中十分常见的一种分类,其主要设置与道路的出口、人行横道等位置,通过涵管、盖板等设备的功能,结合明沟来实现排水。在现代的技术水平上来说,明沟系统又被分为横向明沟、纵向明沟两个种类。此两明沟系统均是具备了独特的功能特点,可以应对不同的实际情况来使用,但无论是哪种明沟系统,明沟的设计都应当保持梯形,底部的高度至少要保持在30cm以上,而如果需要对明沟边坡进行铺砌时,其设计比例应当为1∶0.75-1∶1区间。明沟系统主要包括了干管、检查井、雨水口、街沟、连接管等,在实际使用时道路表面的雨污水会首先通过纵向或横向明沟流入街沟之内,进而通过结构将雨污水引入道路的雨水口,最终通过雨水口雨污水将通过连接管、干管的引流被排入湖泊当中。 1.2暗管系统 暗管系统与明沟系统的应用方式基本相同,但区别在于明沟系统较为适用于空间相对疏松的区域。而暗管系统则适用于空间密集的区域;暗管系统主要通过管道代替街沟,并埋设于地下,只留有稍低于地面水平面的管口来接收雨污水。暗管系统的应用具有较强的隐蔽性,整体大部分的结构都掩埋在地下,因此不容易侵占空间,但是为了保障其接受雨污水的效果,其外留的管口较多,在施工难度上要稍高于明沟系统。 2现代市政道路雨污水排水系统制度分析 2.1分流制排水制度 分流制排水制度是一项较为先进的排水制度,其主要是通过不同的排水系统将雨水与污水分开排放。这种方式在实际的应用当中,主要可以通过两种方法实现,第一将雨水、污水的排水管道按照实际情况分开设置,以此实现雨水、污水分开排放;第二则是只设置污水管道,进而使雨水、污水都进入污水管道后,在之后的蓄水池接收雨污水体,最终通过相关技术将雨污水区分,再将有利用价值的雨污水回收利用,而不可利用的则进行分开排放。分流制排水制度的优点在于可以增加水资源的回收利用,但因为工艺步骤的复杂,其施工成本会相对较高。 2.2合流制排水制度 合流制排水制度是一项十分传统的排水方式,其实际上与上述第二种分流排水制度方法类似,即是通过单一的管道来接受雨污水,但不同的地方在于,雨污水进入管道之后并不会通过蓄水池进行接受,而是直接排放于天然的水体当中,此排水方式施工步骤简便,成本也相对较低,但是因为现代社会的发展导致雨污水的污染程度严重,其直接将雨污水排入天然水体可能会造成重大的影响,所以综合来说合流制排水制度的弊大于利。 3市政道路雨污水排水的优化设计分析 3.1市政道路排水管规模计算 市政道路排水管规模计算,应根据自然地形的分水线正确地勾画出道路排水服务面积和人口,结合相关城市规划和道路最小纵坡,从而准确地计算出该道路排水所需要的管径及规模,这里需重点注意,道路沿线是否有转输过来的排水,如有转输排水,需相应增加转输流量,道路雨水重现期取值可根据道路所在城市规模和区域位置来取2~10a不等的重现期。道路综合径流系数根据道路服务范围规划用地情况各用地指标及所占面积比重按照内插法综合计算。排水管道纵坡设计一般情况下同道路纵坡,最小坡度一般≥3‰,最大设计流速 ≤5m/s,但在云南、贵州、四川、重庆等地势落差较大的城市道路,道路纵坡普遍较大最大可能>10%,管道坡度按照道路坡度设计流速将不符合给排水规范要求,如果全部采用减少坡度跌水处理,则不利于道路地下空间综合管线横穿施工,随着新型复合管材出现并使用,管材各方面的性能均得到较大提高,根据GB 50014—2006《室外排水设计规范》(2016版)中说明,在污水计算流速达到最大设计流速3倍或以上的情况下,部分钢筋混凝土管和HDPE管等非金属管道仍可正常工作。根据塑料管道试验结果,分别采用含7%和14%石英砂、流速为7.0m/s的水对聚乙烯管和钢管进行试验对比,结果显示,聚乙烯管的耐磨性优于钢管。根据以上情况,规定通过试验验证,可适当提高非金属管道的最大设计流速。 3.2路面的排水设计 市政道路排水包括市政道路表面排水与路面内部的排水,前者在设计时要注意设计的方案能快速地实现处理路面积水的效果,防止路面的积水严重影响车辆的行驶。后者要注重路基地下水的疏通,尽量避免路面的水进入路基对其冲刷造成地下空洞地面塌陷,路面塌陷情况近几年各地出现比较多,应引起重视。市政道路排水中要足够重视以下两方面的设计:合理布局排水管线及雨水口,既要考虑道路两侧地块排水的收集方便合理又要考虑道路本身的收水要求。道路两侧地块一般是通过排水管预留支管进行收集,道路实行单侧或双侧布管取决于道路宽度和两侧地块排水需要,综合考虑布置,以达到经济合理的目的。在交叉口和低洼地方,应根据道路交叉口竖向设计来合理布

排水改造方案

排水改造方案 一、项目概况 该项目为老旧小区,共六层,该小区排水管采用捻口铸铁管连接,立管及干管均为DN100铸铁管。每根排水立管带6户,每层带1户。排水干管由地下室出户,穿越外墙及窗井后暗埋至室外污水井内,该排水系统为污废合流。 由于该小区排水系统年久失修,经现场勘查,部分室内管道已经锈蚀严重,但室外部分暗埋管道采用焊接钢管链接,因腐蚀已不完整,加之部分住户往排水管道内乱扔杂物,导致排水管在首层容易堵塞。因此造成数层住户多次经地漏返水。 二、改造方案 经过现场勘查,首层排水管若改为单排,可以避免因干管堵塞 造成首层返水。初步方案如下: 1、将立管从地下一层与首层住户排水管断开,重新敷设一根 DN100铸铁管接立管至室外。 2、重新敷设一根DN100UPVC管道接首层排水至室外。 详见附图:“图一”为原排水系统;“图二”为改造后排水系统三、工程量分析 改造原排水管道,需要断开原立管与首层连接,再重新接原立管至室外。该项需要重新开洞并封堵2处,均为内墙。由于地下一层为宾馆,因此需要拆管道敷设区域吊顶,然后重新恢复。 重新接首层排水管道,需要内墙开洞并封堵2处,外墙开洞2处,室外挖沟2米。此项涉及室外地面破坏及恢复,室外污水井破坏及恢

复。由于地下一层为宾馆,首层部分排水支管在地下一层墙体内,重新接管时需要破坏部分墙体,并恢复。 四、安民提示 1、重新接立管期间需要协调楼上住户(12户)不使用排水设 施。 2、改造期间需要协调宾馆,因为需要拆吊顶、墙体开洞等作业, 水钻开洞时会造成墙体污染。 3、外线敷设时需要协调物业进行临时马路封闭。 4、窗井内管道作业时需要拆除窗井护栏。 五、费用分析 经过测算,直接费用为8682.24,此费用不含工人饭补,交通等费用等。未尽事宜需要进一步协商。 中国新兴保信建设总公司四公司 2014/8/27

市政道路与雨污水工程施工设计方案(排水管道施工)

市政道路及雨污水工程施工组织设计排水管道施工

第一章概述 1、编制依据 1. 1 某市市政工程设计研究院设计的《某曲江新区杜陵邑南路市政工程施工图》第一、二、三卷及相关资料。 1. 2《市政工程排水管渠工程质量检验评定标准》(CJJ3-90)。 1. 3《粉煤灰、石灰道路基层施工及验收规》(CJJ 4-97)。 1. 4《公路工程技术标准》(JTG B01-2003)。 1. 5《沥青路面施工及验收规》(GB50092-96)。 1. 6《城市道路路基工程施工及验收规》(CJJ 44-91)。 1. 7《给水排水管道工程及验收规》。 1. 8《测量规》(GBJ50026-93)。 1. 9《建筑与市政降水工程技术规》(JGJ/T 111-98)。 1. 10《市政桥梁工程质量检验评定标准》GJJ2-90ISO9001质量体系。 1. 11要求执行的国家、某市及有关部委现行的技术标准、施工规、规定、规程、验收标准及相关的标准图集。 2、工程概况 本工程项目位于某市曲江新区二期西侧,包括道路、雨水、污水施工图中的所有施工容。 2.1 道路工程概述 杜陵邑南路道路起点桩号K0+000,接雁翔路;终点桩号K1+137.558,接

公园南路,道路总长1137.558米。正常段道路规划红线宽度为30米,单幅路,其中车行道宽15米,两侧路侧带各宽7.5米,其中机非隔离带各宽2米,非机动车道各宽2.5米,人行道宽3米。机动车道横坡为1.5%,非机动车道和人行道在同一高程平面上横坡均为2.0%; 渠化段道路规划红线宽度为40米,双幅路,其中中央分隔带宽2米,两侧机动车道各宽11.5米,两侧路侧带各宽7.5米,其中机非隔离带各宽2米,非机动车道各宽2.5米,人行道宽3米。机动车道横坡为0.95%,非机动车道和人行道在同一高程平面上横坡均为2.0% 道路结构按Ⅰ级城市次干路标准设计,路面结构机动道全部采用面层为12cm厚的沥青砼(上面层为5cm厚的AC-13C细粒式沥青砼,下面层为7cm厚的AC-20C中粒式沥青砼),基层采用双基层,上基层为30cm厚二灰碎石,下基层为20cm厚石灰土。非机动道全部采用面层为8cm厚的沥青砼(上面层为4cm厚的AC-13C细粒式沥青砼,下面层为4cm厚的AC-20C中粒式沥青砼),基层采用双基层,上基层为15cm厚二灰碎石,下基层为20cm厚石灰土。 人行道采用15cm厚5%石灰土基层,上浇筑5cmC20小石子水泥砼和2cmM10水泥砂浆,面层铺6cm 火烧面花岗岩。路缘石采用C30预制路缘石(型号:15×30×50cm)。 2.2 排水工程概述 根据规划要求设计污、雨水管道各一条。 设计污水管位于道路中线北侧5.5m,主管道管径为d400-500,共计

口腔科消毒及污水处理情况说明

口腔科消毒及污水处理情况说明 为满足我院门诊及住院病员日益增长的口腔疾病诊疗需求,拟开设口腔科门诊治疗。而随着口腔医学的发展,人们对口腔感染的严重性及隔离感染源的重要性日益关注,做好口腔科门诊的消毒隔离工作,防止传染病的扩散,防止交叉感染的发生是口腔科工作的重要组成部分。为此,在我院医务科、院感科指导下,拟在现有条件下建立口腔科治疗门诊,现将消毒隔离及污水处理情况汇报如下: 一、加强制度建设。建立健全了口腔科工作制度、口腔科医院感染管理制度、诊疗器械、器具和物品处理的基本原则、诊疗器械、器具和物品处理的操作流程、消毒隔离制度、医院污水消毒处理制度、手卫生管理制度等。 二、加强科室管理。由院感科组织或由科室自行组织学习的方式,对科内人员进行消毒隔离、手卫生规范等知识培训,使科室人员掌握口腔预防院内感染的重要性,掌握消毒隔离方法,自觉、严格执行手卫生规范及无菌操作规程。 三、布局流程基本合理。设有候诊区、诊疗区、牙科X 光室、消毒室、技工室,每室相对独立,基本符合卫生学布局及流程。 四、消毒流程: 1、空气的消毒:

定时打开窗户,保持诊室空气通风室内空气新鲜,每日上午、下午时用人机共存消毒机消毒空气各2小时。 2、治疗台面及地面的消毒: 治疗台面在上班前和下班后用含有效氯500mg/L消毒液各擦洗一次,每操作一人前后再擦洗一次,地面每日上班前、午休时和下班后各拖地一次,有明显污染时用含有效氯200mg/L 的消毒液喷洒消毒后拖净。 3、口腔器械的消毒: 口腔器械用后冲净表面的污物,再按冲洗、洗涤、漂洗、终末漂洗流程处理,包装后行高压蒸汽灭菌。手机用后进行内、外部彻底清洗、干燥,喷清洗润滑剂,包装后进行高压蒸汽灭菌,包外贴指示胶带,一套无菌物品供一名患者使用。对不能使用高压蒸汽灭菌的器械采用2%戌二酫浸泡10小时后冲洗储存备用。 4、个人防护: 医护工作人员衣帽整洁,不带饰物,定时修剪指甲,每周清洗工作服至少2次,操作时戴手套、口罩、防护眼镜,防止自身感染,每操作一人前后要洗手,治疗下一个患者要更换手套,一次性手套用后按医疗废物进行无害化处理。 五、加强医疗废物管理。严格执行《医疗废物管理条例》要求及院内医疗废物管理规定,做到医疗垃圾分类放置,日清日洁,严格执行医疗垃圾登记、称重、转运、暂存流程管

施工现场污水排放措施

和记黄埔地产(重庆南岸)有限公司 南岸区南坪镇杨家山片区商住项目 (一期)8号地块总承包工程 施工现场污水排放措施 编制单位:四川省第六建筑有限公司 编制时间:二〇一五年三月 目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (2) 三、施工现场布置 (2)

四、排污方案 (3) 4.1、现场排水沟布置 (3) 4.2、生活废污水排放 (4) 4.3、车辆冲洗区布置 (4) 4.4、排水泵设置 (4) 五、目标 (5) 附件1、施工总平面布置图 (6) 一、编制依据 《中华人民共和国大气污染防治法》

《中华人民共和国水污染防治法》 《污水排入城镇下水道水质标准》CJ343-2010 《重庆市环境保护条例》 重庆市南岸区城乡建设委员会“南岸建通〔2013〕59号”文二、工程概况 重庆南岸区南坪镇杨家山片区商住项目8号地块工程位于重庆市南坪镇杨家山。本工程由一栋3层商业建筑加一栋18+1层住宅组成,由中机中联工程有限公司设计。±0.000相当于绝对标高227.70,含2层地下停车库,其中2#楼高度63.70m,商业建筑高度12m。现场东侧为正在进行土方工程施工13#地块,西侧紧邻纵一路,北侧为南岸区青少年活动中心,南侧为待开发地块。本方案将对本工程生活、施工污水排放线路、处置措施、受纳水体和接入市政排水管道位置进行规划安排。 三、施工现场布置 工地现场四周按照南岸区要求设施轻质彩钢围挡,大门旁的围挡上设置各类图牌,围挡高度 1.8m。临时大门内按照南岸区要求设置规范统一的截水沟、沉砂井、过水池、冲洗设施、凹凸齿状棱形混凝土路面,并安排专人负责清洁。主大门至纵一路之间修筑6m宽临时道路连接,采用100mm厚C20混凝土硬化。在16m临时道路与纵二路交叉处再设置一处供材料运输车辆进出

生活污水排水系统

西安祥天和电子科技有限公司详情咨询官网https://www.wendangku.net/doc/ea3133727.html, 液位传感器水泵控制箱报警器液位自动控制仪表,液位控制器,无线传输收发器等 生活污水排水 在生活污水排水系统中最关键的液位传感器的选择,因为大多数传感器在污水中只能使用几个月。现有的液位传感器有电极式、光电式、UQK/GSK/GKY等,形成了多种液位控制方式。但是生活污水排水一直是一个难点,因为大部分液位传感器不适用于污水。比如,电极式便宜简单,但在水中会吸附杂质,很快会被杂质裹住而无法使用。GSK有相对滑动轨道,1mm的缝隙很容易被脏东西卡住,可靠性也较低。光电式更不能用于污水,因为玻璃面被杂质挡住,则出现误判断。所以污水排水控制系统的设计应该根据具体使用环境慎重选择传感器,但多数人却忽略了这一点,因为液位传感器太小了,在工程中常常微不足道。其实,液位传感器是液位控制系统的关键,它决定了控制系统的可靠性、稳定性及使用寿命。如果选择不当,将会导致控制系统故障频发,甚至瘫痪,这是导致现有多数液位自动控制系统使用不到一年就失灵的重要原因,而生活污水排水的自动控制系统使用寿命更短,多数只有几个月。所以,大多数液位传感器不能在污水中使用,只有GKY液位传感器可用于清水和污水中。 传统浮子触点大多直接使用220V交流电,水位波动触点频繁吸合,使用寿命较低。GKY 液位传感器改进了这些缺陷,直接使用12V电压,使用寿命长。GKY液位传感器固定在容器的某一点,它可以随水位灵活上下翻转。这和传统浮子很相似,利用液体浮力改变传感器方向,而密封在传感器内部的微电路可以在不同方向下产生不同的电流(约1.8mA),这和手机的自动旋转屏幕相类似。所以GKY液位传感器结合传统浮子和现代微电子技术的特点,无相对位移轨道,检测液位的方法和液体的导磁导电系数、污浊程度没有关系,可靠性高、寿命长,是目前最适合于污水中使用的液位传感器。 所以生活污水排水系统最好采用GKY液位传感器。传感器接入GKY液位控制器或仪表;再通过液位控制器或仪表控制电气控制箱;控制箱再控制水泵,这样就可以达到生活污水排水的目的。水位自动控制系统一般都是由这三部分组成:液位传感器+控制器或仪表+控制箱,相互之间要配合好并不是一见简单的事情。传感器要选好,控制箱还要根据排水要求、根据水泵功率进行设计。一般有单台泵系、双台泵或者多台泵系统,可以登录https://www.wendangku.net/doc/ea3133727.html,网站的“资料免费下载”栏目下载各种水泵控制方案。也可以通过留言将要求写清楚,公司可以免费提供设计。

城市排水系统改造升级研究

城市排水系统改造升级研究 通过分析太原市排水管网的现状对其改造升级中存在的问题进行研究,并提出相应的策略。希望通过文章的分析和研究,能够为相关人士提供一定的参考和借鉴。 标签:太原市城市排水系统;改造升级;径流系数;重现期 前言 城市的排水系统包括城市地面的污水处理、雨水的收集和处理等管网系统的管理、维护和升级,是一个城市现代化程度的体现,也是一个城市发展水平的直观反映。因此,由于生态城市、绿色城市和宜居城市的发展理念客观要求,低碳绿色环保的可持续发展要求,对城市的排水系统改造管理提出了新要求。 1 太原市排水系统现状 太原市地处山西的中部,城区包括六个区,东部地区的杏花岭区和北部地区的万柏林区地形相对较高,而小店区、迎泽区等其他四个区的中部、南部和西部地区地理位置相对较低,南内环街、迎泽街火车站周边、迎泽西大街等地区历来是太原市防洪防涝的关键部位。但是,今年7月18-20日的暴雨使得六个汽车客运站几乎全部停运,不仅火车站五龙口和南中环等地形较低的地段周边积水严重,很多新修的立交桥下积水特别严重,地处尖草坪区的恒山路也严重积水,高达60多厘米,使得太原面临排水系统改造升级的迫切需求。 目前,太原市结合现状雨水系统分区以及城市规划的总体布置、竖向规划和受纳水体,共分为17个雨水分区,分别为:滨河、阳兴河、太钢北线防洪渠、北涧河、北沙河、南沙河、城南退水渠、晋阳街雨洪泵站、汾东北线防洪渠、太榆退水渠、北排洪沟、玉门河、虎峪河、九院沙河、冶峪河、风峪河、清水河。分区内规划设置46个雨水系统。但是,不仅老城区的排水系统不能满足城镇化推进带来人口和建筑物日益增多的污水雨水处理需求,就连南部和西南部的新城区也面临着雨涝洪涝的严峻考验。 2 太原市部分城区排水系统改造升级面临的难题 太原市老城区的排水管网绝大多数采取污水和雨水合流的体系,随着城市道路改造等一系列的城市升级,如果从合流升级为分流则面临着这样的一些问题。 (1)工程量大。因为北城区等老城区是太原市以前的主城区,要是进行排水管网系统的分流改造涉及的居民范围广,居民区域大,居民数量多,并且老城区还有很多平房区和楼龄超过40年以上的非浇注混凝土结构的居民楼,多数是低于六层的居民楼,地处小街小巷。进行大面积的施工,不仅工程量大,还存在复杂的管网设计和管线排迁等一系列的问题。

雨污排水工程施工方案.doc

吉林省珲春市站前街工程 雨污排水工程 施工组织设计 编制:黄高彬 审核:许祥山 审批:回光林 中国建筑第六工程局有限公司 珲春站前街工程项目部 二〇一二年九月十四日

目录

雨污排水工程施工方案 一、工程概况 工程起点位于东关路以西,接现状已实施段,起点桩号K3+,终点至规划中兴路,终点桩号 K9+460,路线全长。本工程排水工程采用雨、污水分流制,管道采用 钢筋混凝土承插口管。通过车大人沟河采用顶管的施工方法,采用DN600mm焊接钢管外套 d1000 顶管专用管材,其它段落采用明开施工,止水件采用橡胶圈接口。其 主要工程量: 1 、雨水工程 d300mm钢筋混凝土承插口管(收水支 管)3162 m d500mm钢筋混凝土承插口管868 m d600mm钢筋混凝土承插口管5828 m d800mm钢筋混凝土承插口管3778m d1000mm钢筋混凝土承插口管1800 m φ 1000mm圆形混凝土雨水检查井190 座φ 1250mm圆形混凝土雨水检查井83 座φ 1500mm圆形混凝土雨水检查井41 座扇形混凝土雨水检查井(90°) 2 座矩形 90°三通混凝土雨水检查井11 座矩形 90°四通混凝土雨水检查井 1 座大型平篦单箅收水井494 座八字出水口 4 座 2 、污水工程 d300mm钢筋混凝土承插口管7771m d400mm钢筋混凝土承插口管594m d500mm钢筋混凝土承插口管1377m d600mm钢筋混凝土承插口管2258m φ 1000mm圆形混凝土污水检查井316 座φ 1000mm圆形混凝土卧泥井101 座DN600mm 钢管70m

医院污水处理说明手册

医院污水处理说明手册 Company number:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

医院污水处理设备 说明书 大庆市人与环保科技有限公司

第一章前言 医院是一个综合性医院,医院的污水主要来自门诊、病房、化验室、制剂、手术室、注射室、洗衣房、办公区等。这些污水中含有大量病菌、病毒和寄生虫卵,它们在环境中具有一定的适应力,有的甚至在污水中存活时间还较长,若这种污水直接排放,将会污染采纳水体,当人们接触或食用被其污染的水、蔬菜和其他食物时,就会引起疾病传播。为了保护周围水环境,根据院实际情况和对污水进行处理。 第二章水量与水质 水量 由于污水水质、水量变化比较大,水质、水量有均衡措施。 污水处理站24小时自动运行。 污水水质 综合污水水质为::

出水标准:出水符合《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005的预处理标准。 第三章处理工艺 污水水量与水质情况 1、污水来水不均匀程度较高,水质、水量变化较大(KZ=),由于水量 与水质具有较大的不均匀性,因此设置均质均量的调节池。 2、本类废水BOD/COD值约,可生化性较高。 3、排放要求中对病毒指标有要求。 4、根据环保部门对医院污水排放的要求,本污水处理工艺除了去除有机 物外能去除氨氮,使出水达到排放要求。 处理工艺 1、采用成熟可靠的A/O生物接触氧化法为处理工艺,同时辅以格栅拦 截、沉淀池澄清、消毒剂消毒等物化处理手段; 2、首先通过格栅拦截,对污水进行预处理,目的是初步降低无机颗粒物 质的含量,提高污水的同一性和可生化性;接着通过缺氧好氧A/O生物接触氧化法,利用生物膜的作用使有机污染物首先转化为氨氮,同时通过好氧硝化和缺氧反硝化过程既去除有机物又去除了氨氮。生化池配以新型的高密型弹性立体填料,该填料具有负荷高、施工简易、体积小、运行稳定可靠、管理方便、维修更换方便等优点;生化池的出水进入平流式沉淀池进行固液分离,平流式沉淀池具有固液分离效果好、投资省、对冲击负荷和温度变化适应能力强、施工简易等特点;平流式沉

施工现场污水排放的控制措施

施工现场垃圾、排水、排污的控制制度 一. 垃圾存放及外运 1、生活垃圾:施工现场及各分包商的生活区均设有垃圾箱,分包商必须定期打扫干净现场及生活区,并及时运走垃圾,总包定期进行检查。如果不及时运走垃圾,总包将代运垃圾,所发生的费用在分包商当月的工程款中扣除。 2、施工垃圾:凡施工过程中产生的施工垃圾,如剔凿的混凝土,废弃施工材料等均吊运至2.2区首层垃圾堆放处集中归类堆放,主楼由卸料平台将施工垃圾吊运至2.2区首层垃圾堆放处。施工垃圾管理需按照: a.施工现场必须保持清洁,卫生。 b.施工杂物必须分类堆放整齐,不得混放、乱放。 c.现场钢筋头必须堆放在钢筋废池内。砼废料应堆放在砼废池内。 d.现场垃圾按场地堆放数量进行清运,最多不得超过五天一清。 e.现场垃圾清理的管理由总包商派专人负责管理,分包配合。责任人职责:联系车辆外运,联系垃圾处理场所,对班主的清理工作进行考核。 3、砼浇筑垃圾清理:混凝土浇筑后分包需将输送泵周围、罐车行车路线上及首层冲水清理,后将垃圾统一运至2.2区首层垃圾堆放处。

按堆放数量清运。污水统一排入制定排污管道。 二.施工现场排水、排污 1、砼外加剂是在搅拌站掺加的,现场只存在施工过程中对残留物的清洗而存在污水排放,所以,排放必须有沉淀池及限定维护范围,排入指定的排污管道。 2、所有操作人员在施工砼和砂浆熟料及浇筑过程中必须穿雨鞋及戴手套作业,在操作中不得向其它半成品上及相关环境抛撒,需对残余料集中处理。 3、对涉及到重要的一次性金属物和其它半成品应作相应的防护,保证不受侵蚀。 4、现场的输送泵、修理、汽运,钢筋加工机械都存在使用机油、黄油、废机、柴油工作,应对不同情况采取不同的防范措施。 a.砼输送泵属于较大和较长时间使用的较大的设备,如为柴油泵,加油的频率就更高。所以,一是对进场的柴油指定位置存放,存放点底部必须有砖砌,防护外浸围堤,必须设立安全,环境措施的CI警示标志,并对存地安置灭火器具,沙堆。 b.加油必须采用抽油器,不得使用斜倒的方法,防止失手导致大量的外泻情况,并对回收的器具集中处理。 c.输送泵存在着大量冷却水含油脂的排放情况,所以排水沟需设过滤网,定时进行油污的收取消除措施。 d.化学防水的施工主要采用的是SBS材料,施工中除操作人员佩带手套外,还必须对施工中的残余料及油筒进行专门回收处理,不得发生乱丢现象,对清洗的残液不得乱倒,以防污染路面及工作环境。

城市排水及污水处理厂系统组成

城市排水及污水处理厂系统组成 排水系统主要包括两种:城市污水系统和雨水排水系统。城市排水体制一般分为合流制和分流制两种基本方式。根据CJJ 68-2007《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》 2.1.2和 2.1.3 规定:合流制是用一个排水系统收集、输送污水和雨水的排水方式;分流制是用不同排水系统分别收集、输送污水和雨水的排水方式。 1、污水系统 城市污水系统的作用是收集住宅和公共建筑的污水并输送至污水厂,由五部分组成。 1)室内污水管道系统 联结室内用水设备和室外沟道,以排除用过的水。 在住宅、学校、机关和宾馆内,各种承受污水的容器是生活污水排水系统的起端设备。从这里经支管、竖管和出户管等室内管道系统流入室外居住小区管道系统。 2)室外污水管道系统 分布地面下的依靠重力输送污水至泵站、污水处理厂的管道系统统称为室外污水管道系统。它又分为居住小区污水管道系统和街道污水管道系统。 1)居住小区污水管道系统 居住小区污水管道系统是指设在居住小区内,连接建筑物出户管的污水管道系统。它分为接户管、小区支管和小区干管。接户管是指布置在建筑物周围接纳建筑物各污水出户管的污水管道。小区污水支管是指布置在居住小区内与接户管连接的污水管道,一般布置在小区的道路下。小区污水干管是指在居住小区内,接纳各居住组团内小区支管流来的污水,排入污水管道,一般布置在小区道路或市政道路下。居住小区污水排入城市污水排水系统时,其水质必须符合《污水排人城市下水道水质标准》。居住小区污水排出口的数量和位置,必须经城市污水管网管理部门的同意。 2)街道污水管网系统 铺设在街道下的城市污水管网由城市支管、干管和主干管组成。支管承受居住小区干管流来的污水。在排水区界内,常划分成几个排水流域。在各个排水

浅谈老城区排水系统改造

浅谈老城区排水系统改造 发表时间:2017-12-28T15:19:34.683Z 来源:《防护工程》2017年第22期作者:商礼治倪琦[导读] 流井区为自贡市重要组成部分,由于人口的日益增多,城镇化进程的不断加快,现有排水系统存在的诸多问题很快暴露出来。 自贡市城市规划设计研究院有限责任公司自贡 643000 摘要:自流井区为自贡市重要组成部分,由于人口的日益增多,城镇化进程的不断加快,现有排水系统存在的诸多问题很快暴露出来。本文通过对老城区现状雨污水排水系统过流能力的重新核算,分析了现状排水设施排水标准,找出存在的主要问题,制定了老城区排水系统改造方案。 关键词:老城区;排水管道改造;排水体制 城镇排水系统的基本功能,是及时排除雨水和生产、生活污水,防止城市雨污内涝,防止城市环境受到污染。近年来,在我国城市化飞速发展阶段,大量人口涌入城市,而我国大多城市建设缺乏长远、科学的统一规划,再加上资金短缺,城市基础设施建设欠账很多。城市地下排水管网系统由于受客观限制、建设者重视程度不够等原因,大多滞后于城市的发展。现有排水系统存在的诸多问题:一是排水设施排水系统很不完善,标准较低,部分地区无有效的雨污水排放设施,雨水地面径流,污水未经处理直排入河道。二是雨污合流,雨污合流管道接入雨水主管道则污水直接进入河道,污染水环境;合流管道接入污水主管道则雨季冲击污水处理厂,造成严重安全隐患。三是存在严重的雨季积水和城市内涝现象,城市防汛安全受到威胁。四是雨洪利用整体水平较低。五是由于管网不健全,污水处理厂污水收集率较低。 自贡市自流井珍珠寺片区现有市政排水基础设施极为落后,已远远不能满足城市正常运行和发展的需要。本文通过对老城区现状雨污水排水系统过流能力的重新核算,分析了现状排水设施排水标准,找出存在的主要问题。根据珍珠寺片区现状道路和规划道路情况,对排水流域进行重新划分,制定了老城区排水系统改造方案。通过对现有排水压力较大的汇流范围进行分流,可以提高排水标准,同时最大限度地利用现有排水管道。 1排水系统概况 珍珠寺片区为自贡市自流井区的老城区,该片区排水系统大都采用雨、污合流直流制,居民生活污水、办公商业污水、工业废水及雨水为经任何处理全部合用一条管道接入市政管道。此片区管道无严格的规划和设计,缺少竣工资料,管线位置混乱,排水管网的排水和收集能力较差,不能满足目前排水设计的要求。目前,自流井老城区已沿河修建截污干管及污水处理厂,但由于老城区排水系统不完善,在居民小区,特别是街边商铺及饭店,污水未经任何处理直接接入市政雨水系统,淤堵严重,影响管渠的过流能力,甚至污水溢流,严重影响市容市貌,造成环境恶化。 2工程设计 2.1现状管网测量 对于现状管网完善程度的调查,通过对各管道的雨季和旱季流量的测量,结合管网敷设密度来考察现状管网的完善程度。设计时测算管道实际流量并结合未来城市改造规划,可以更加合理地确定各区的排水管管径和坡度。采用如下几种测量方法:a核对图纸与现状;b对于已经存在又没有图纸可供核对的管道需进行现场补充测量;c对于走向不明的大型管道采用探测器进行地下管线探测来确定管线的埋设现状。 2.2现状地基勘查 自流井背斜位于自贡一带,西起白庙子,东至内江赖家庙,长42公里。东段轴向NE60°,西段由近东转为北西,轴线微向南弯突。核部平缓,为须家河组(断出)、珍珠冲组构成。自流井组至上沙溪庙组构成两翼,呈不对称箱状。本场地地区地层产状较为平缓,场地内无断裂带通过。拟建工程区为居民区。场地位于四川盆地西南缘,场地原始地貌属构造剥蚀型,为浅丘剥蚀地貌。拟建工程沿线、拟建场地及周边未发现大的滑坡、崩塌、地面沉陷、岩溶、泥石流等不良地质现象,无膨胀性土和湿陷性土等其他特殊性土分布。拟建工程道路下部部分地段存在城区原有排水箱涵,大致分布于桩号K0+160~K0+270的道路中心位置。原有箱涵路面下埋深2.4m,高约1m,宽约1m。 2.3排水管网现状输水能力校核 对于将改为分流制的河流管段,应根据排水管道现状,分别按雨水和污水输水能力进行流量计算,通过校核来确定在新的排水体制下原有合流制管道用作污水管道或雨水管道的可行性。珍珠寺片区现有合流制暗渠,截面尺寸为BxH=500x500,通过水力计算,该暗渠用来排除污水时的输水能力为160.8L/s,用来排除雨水时的输水能力为210L/s;而经雨水汇水面积及污水服务面积分区后计算所得:该区域污水流量为148.6L/s,雨水流量为510.8L/s,完全可满足单独排放污水的要求,故可考虑该管道继续用作污水管,另设一条雨水管道。 2.4原有合流制管道改为分流管道 由于原有合流制污水管道既接有雨水支管又接有污水支管,将合流制排水管道改造为分流制时,合理的改造设计不仅能节省工程造价,而且便于施工。 以下为本次合流制管道改造的一般形式: 在改造过程中,需把握以下要求: 尽量减少对交通和商业活动的影响,有餐馆污水时需先设置隔油池后方可接入市政污水管道;

污水工程专项施工方案

污水工程施工技术交底 1.1污水管施工工艺流程图 测量放样→沟槽开挖→高程测量及夯实基底→垫层及平基施工→雨污水管道铺设→管道接口处理→污水检查井浇筑→管道接口处理→污水管道闭水试验→污水管道检查验收→沟槽回填并夯实土方 1.2污水管测量方案 1.2.1交接桩 利用原路基路面测量控制桩,做好护桩,校核坐标点的准确性,做水准测量闭合测量。并做好测量复核记录。无误后报监理工程师。 1.2.2现场放样 施工前组织项目部测量人员学习图纸,熟悉现场情况,严格执行测量规范要求。根据现场实际情况加设水准点。施工前依现场实际情况做好地形测量,并将测量成果上报,严格控制管道中心线、桩距、各部位高程。 1.2.3基础放线 在沟槽开挖完毕后,在槽口上方每隔20m设置一个木桩,基础施工前,必须及时复核高程样板标高,以控制挖土、垫层和基础面标高。龙门板必须稳定牢固,有一定刚度且不易变形,其顶部保持水平,用全站仪将中心位置测设在龙门板上并钉上中心钉,安装时在中心钉上系上锤球,确定中心位置,以中心线为准放出基础或垫层边线,如图所示。基础的底层土应人工挖除,修整槽底,如有超挖应用砾石砂或碎石等填实。 1.3沟槽开挖和排水设施 1.3.1.开槽 本工程采用机械挖槽人工配合。 1)机械挖槽时不得扰动槽底土壤,在槽底设计高程以上预留5~10CM土层由人工清挖。管沟穿越道路和其他地上建筑物以及各种地下管线时,要事先与有关管理单位联系,现场采取开挖深坑的方法,查明情况采取措施后方可施工。 2)机械挖槽前向操作人员详细交底,交底内容包括挖槽断面,堆土位置,现有地下构筑物情况及施工要求等。并指定专人与司机配合,且及时测量槽底高程和宽度(宽度按下式计算确定)。

相关文档