文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 光伏施工组织设计

光伏施工组织设计

光伏施工组织设计
光伏施工组织设计

灵璧明升新能源科技有限公司

杨疃镇10MW农光互补光伏发电项目

目录

第一章编制依据及原则 (1)

第一节综合说明 (1)

第二节编制依据 (2)

第二章工程概况 (2)

第一节工程概况 (2)

第二节本工程的特点、难点、关键点 (3)

第三节本工程执行的施工验收规范、标准 (3)

第三章施工组织机构、职责及人员情况 (4)

第一节机构设置 (4)

第二节岗位职责 (5)

第四章项目管理目标 (7)

第一节项目指导思想 (7)

第二节项目管理目标 (7)

第五章施工总体部署 (8)

第一节施工准备 (8)

第二节施工总体进度计划 (10)

第三节任务分工及任务落实 (10)

第六章资源配置计划 (10)

第一节劳动力计划表 (10)

第二节主要施工机械设备配置计划 (11)

第三节主要材料供应计划 (12)

第七章施工技术管理 (12)

第一节前期技术准备 (12)

第二节施工过程中的技术管理 (14)

第三节工程竣工验收管理 (14)

第八章物资供应与管理 (15)

第一节物资供应管理体系 (15)

第二节管理职责 (16)

第三节物资采购控制 (17)

第四节物资现场管理 (17)

第九章工程进度计划及保证措施 (20)

第一节进度控制体系 (20)

第二节工期影响因素分析 (21)

第三节进度控制保证措施 (22)

第十章施工总平面布置 (27)

第一节布置的原则 (27)

第二节临时设施布置 (27)

第三节总平面布置 (28)

第四节力能供应 (28)

第十一章主要专业施工技术方案 (29)

第一节光伏组件及支架安装 (29)

第二节电气设备安装施工方案 (34)

第十二章质量保证体系 (43)

第一节质量目标 (43)

第二节质量管理组织机构及职责 (43)

第三节施工过程控制 (45)

第四节工程标识管理 (47)

第五节产品防护措施 (48)

第六节工程质量保证措施 (49)

第七节质量通病防治措施 (50)

第八节接受业主及国家行政机关监督的措施 (51)

第十三章安全环保文明施工措施 (52)

第一节安全生产、文明施工管理体系 (52)

第二节安全生产保证措施 (55)

第三节环境保护措施 (63)

第四节节能降耗措施 (64)

第五节安全事故应急预案 (66)

第六节文明施工措施 (67)

第十四章交工资料的编制 (70)

第一节编制依据及其份数 (70)

第二节交工资料的编制要求 (70)

第十五章质量保修标准及保修期内的维修、保养计划 (71)

第一节质量保修标准 (71)

第二节保修期内的维修、保养计划 (71)

第十六章承接本工程的优势 (71)

第一节具有综合性的技术优势 (71)

第二节具有成熟的类似电力工程施工经历和经验 (71)

第三节具有严密可行的施工组织和施工计划 (72)

第四节能够提供更优质的服务 (72)

第五节具有以较低价格承建类似工程的优势 (72)

第十七章降低工程成本的主要措施 (73)

第一节加强计划控制实施工期成本优化方案 (73)

第二节加强施工组织减少间接费用支出 (73)

第三节加强机械管理减少机械使用费 (73)

第四节加强材料管理减少材料浪费 (73)

第五节所有技术资料微机化、网络化、信息化 (73)

第一章编制依据及原则

第一节综合说明

1、编制说明

我公司仔细研讨了灵璧明升新能源科技有限公司杨疃镇10MW农光互补光伏发电项目工作总体安排和部署。参编人员反复阅读了工程安装招标文件,并经踏勘施工现场,仔细分析了初步设计文件,并依据国家、行业现行的规范、标准及有关规定,参照公司《管理手册》、程序文件和有关管理制度以及我公司的施工管理经验,精心编制了本施工组织设计。我公司力求做到施工总体部署科学合理,方案内容全面,技术先进,经济合理,措施得力,并确定公司在本工程施工中的质量、工期、安全、环保和文明施工等方面的管理目标。

我公司将继续遵循“用户第一,信誉至上”的的企业理念,发扬为用户服务的优良传统,依靠本公司在技术、管理、人才和装备上的优势,恪守合同,精心组织,以高速、优质、安全、低价圆满完成本工程建设。

2、我们的设想

2.1关于人员

我公司将在公司内统一抽调具有丰富经验的设备安装、电气等方面的技术管理人员和技术工人。

2.1关于施工机具

我公司将根据工程施工的特点,在现场配置吊车和运输汽车负责现场设备吊装和设备材料的卸车、转运工作;相应配备调试、检测、检验等仪器设备,满足本工程施工需要。

2.4关于保证措施

为了使本工程优质、高效、安全、文明地建成投产,公司将建立以公司副总经理为组长,工程部、财务部、人力资源部、质量监督站、物资设备部、后勤保卫部经理为成员的本工程保证小组,全面负责整个公司对本项目在人员、机具、材料、技术、资金、后勤、保卫等方面的协调。当项目经理部出现不能解决的问题和困难时,由保证小组进行协调、督办。

第二节编制依据

1、灵璧明升新能源科技有限公司杨疃镇10MW农光互补光伏发电项目发电—安装分包工程招标文件。

2、国家、行业现行的有关规程、施工验收规范和标准;

3、我公司多年来同类工程施工的有关技术文件和资料及施工经验;

4、江苏启安建设集团有限公司《管理手册》;

5、江苏启安建设集团有限公司《程序文件》;

6、江苏启安建设集团有限公司《管理制度》;

7、《太阳光伏电源系统安装工程施工及验收技术规范》CECS85:86;

8、《电气装置施工及验收规范》现行本。

第二章工程概况

第一节工程概况

1、工程名称:灵璧明升新能源科技有限公司杨疃镇10MW农光互补光伏发电项目安装总包工程。

2、工程规模:10兆瓦光伏发电工程

3、要求质量标准:优良。

4、工期要求:本招标工程预计2016年3月8日开工, 2016年4月30日竣工。

5、工程介绍:

灵璧明升新能源科技有限公司杨疃镇10MW农光互补光伏发电项目位于安徽省宿州市灵璧县杨团镇朱岗村东

本工程属新建性质,建设规模为10MWp,包括太阳能光伏发电系统及相应的配套上网设施

本期工程采用多支路上网的“积木式”技术方案,分块发电、集中并网方案,将系统分成若干个光伏并网发电单元,先经过升压变压器至10kV,最终实现将整个光伏并网系统接入10kV高压交流电网进行并网发电的方案。

本工程由江苏启安建设集团有限公司总承包,包括完整工程范围内的设计、工程服务、建筑工程、制造、供货、运输、安装、调试、试验和培训等。

第二节

1、本工程工期紧,因此必须进行有效组织,一环扣一环,一道工序紧扣一道工序。

2、安装交叉作业多、工程量大、安全隐患较多,因此必须明确不同队伍的安全职责划分和安全施工技术保证措施,确保现场人身和运行安全。

3、现场施工区域布置密集,因此保证安全是该工程的难点。

4、光伏组件(太阳能电池板)是太阳能发电系统中的核心部分,也是太阳能发电系统中价值最高的部分。其作用是将太阳的辐射能力转换为电能,或送往蓄电池中存储起来,或推动负载工作。太阳能电池板的质量和成本将直接决定整个系统的质量和成本;安装的方位角与倾斜角角度和精度是本工程关键点。

第三节本工程执行的施工验收规范、标准

本项目施工执行的验收标准和质量要求,按以下优先顺序:

1、业主的所有设计图纸、工程规定和技术要求;

2、业主签订的项目主合同文件(业主及专利商的各项技术要求)及其中所涉及的各类国际标准;

3、经业主批准的各类施工方案;

4、各类现行的中国国家标准:

施工及验收规范、规程及标准

《太阳光伏电源系统安装工程施工及验收技术规范》CECS85:86

《电气装置施工及验收规范》现行本

上述标准、规范及规程仅是本工程安装的最基本依据,并未包括实施中所涉及到的所有标准、规范和规程。实施中所用标准和技术规范均应为合同签订之日为止时的最新版本。

5、材料要求

(一)所有材料的质量、技术性能均须符合设计图纸要求及规范规定。

(二)材料须有出厂合格证明、试验报告、及进场复试试验报告且试验结果符合设计及规范要求。

(三)钢材、型材须有出厂合格证明和试验报告,其规格和尺寸应符合设计要求。

第三章施工组织机构、职责及人员情况

第一节机构设置

1、公司在现场设立“灵璧明升新能源科技有限公司杨疃镇10MW农光互补光伏发电项目项目部”。施工主要管理人员和技术工人按照施工组织设计和工程实际需要统一从公司组织、调遣。

2、项目经理部是公司派出的在本工程中负责项目施工全过程管理的组织机构;项目经理部严格实行项目施工管理;在公司总体领导下,全面负责项目的施工管理,组织高效精干的队伍,运用“矩阵体制,动态管理,目标控制,节点考核”的项目动态管理组织施工,实施工期、质量、成本、安全四大控制,保证切实履行合同。

3、项目经理部下设三部,主要职能如下表

部门名称职责范围

工程部计划、调度、、统计、定额、技术管理、检测、技术资料管理、物资计划、采购、检验、保管、发放、机具设备管理、计量管理

质安部质量管理、创优规划、安全、环境与文明施工管理

综合部企管、接待、党群、宣传、文件资料管理、财务、合同、预决算、劳资、成本核算、行政、后勤、消防、保卫、综合治理、医疗保健

5、项目经理部组织机构设置

第二节 岗位职责

1、项目经理

1.1 项目经理是企业法人在本项目的代理人,全面履行合同。对项目的质量、工期、成本、安全、环保及文明施工各项目标实现的全过程、全方位负责。

1.2 贯彻执行国家和上级颁发的有关方针、政策、法令、规范、规程和标准,并监督检查执行情况;

1.3负责组织建立健全项目管理保证体系,配备必要的资源;

1.4执行公司的管理方针、管理目标,结合工程实际情况,将项目的工程管理目标和计划、措施落实到班组,明确项目经理部各层次的管理责任;

1.5负责施工全过程管理措施的具体实施,掌握工程情况,召开项目管理工作会议,组织项目各项工作检查;

1.6负责职工质量意识教育,开展QC 小组活动;

1.7组织实施在带负荷联动试运转过程中的保障服务; 项目经理 项目副经理 工程部 质安监督部 综合部 设备施工 队 钢结构施工 队 电气施工 队 物 资 供应 决策层 管理层 执行层

项目总工 项目副经理

1.8布置并检查现场成品保护工作,对成品保护负责;参与工程竣工交付和服务工作,并负有执行责任;

1.9对工程施工过程中各种质量记录的准确性、及时性、齐全性负责。

2、项目副经理

2.1项目副经理在项目经理的领导下开展管理工作,全面履行岗位职责,及时向项目经理汇报工作。项目经理不在时,负责履行项目经理委托的职责。

2.2全面负责工程施工的生产调度,与建设单位协调工程进度有关问题,及时编写、调整切实可行的进度计划,保证施工顺利进展。

2.3协调各相关单位的衔接配合,使施工和谐有节奏的顺利推进。

2.4做好安全管理、文明施工,贯彻“预防为主”方针,杜绝大小工伤事故。

2.5评估及预测施工相关费用,做好现场控制方案,费用进度方案,费用预算方案。一旦发现不良倾向,及时向项目经理汇报,以便及时指导并纠正。协助现场其他活动。

3、项目总工程师

3.1在项目经理领导下,全面负责项目的技术和工程质量的管理工作,保证质量体系的正常运行,对工程质量负全责。

3.2按规定权限审批技术文件,组织编制、审核项目施工组织设计和技术方案。

3.3认真指导施工员执行现行的施工规范、标准,推广新技术、新工艺在施工中的应用。解决施工现场的技术难题,及时与建设单位施工技术人员进行协调技术问题。听取建设单位代表和工程师的意见和指令,并监督执行。

3.4深入施工现场监督、检查、协助、指导施工员正确、及时填写各类施工技术资料,并做到及时汇总,签字确认。

3.5按规定程序组织对不合格品的评审和处置,制定或审批相应的纠正和预防措施。

3.6负责项目部的内部体系审核,及时向项目经理或管理者代表汇报管理体系运行情况并提出管理体系改进意见和措施。

3.7组织制定培训计划,对所有从事质量活动的人员进行培训。

3.8组织施工员、质检员进行工程量评定,负责组织接受上级各部门对工程质量的监督、检查和问题整改。

4、专业工程师

4.1在项目总工程师的领导下,对本专业的工程实行过程控制和指导。

4.2编制或审核本专业施工方案、技术措施或作业指导书。审核本专业图纸和交工、竣工资料。

4.3处理本专业施工中的技术、质量问题。按规定编制或审核纠正预防措施,并监督措施的实施。

4.4负责审定本专业人员资格,指导工作,考核业绩,定期向总工程师汇报。

4.5参加质量分析,讨论不合格品的处理方案。

5、质量检验工程师

5.1在项目总工程师领导下,负责项目质量管理的日常业务工作。

5.2制定项目部的质量管理办法和实施细则。

5.3编制项目部的质量目标计划并监督计划的执行。

5.4监督项目部各部门的质量管理工作,及时收集和处理质量体系运行中出现的问题,定期向公司质量管理部门报告。

5.5收集各种质量信息并进行整理、分类和处理,重要信息应及时上报。

5.6参加对顾客的回访和工程(产品)的保修服务工作。

5.7监督各部门健全质量管理台帐和报表制度。及时做好质量工作分析。

5.8贯彻落实预防措施,在措施实施中予以协调、监督。

5.9领导并组织项目部的全面质量管理工作,如QC活动,经验交流活动等。

第四章项目管理目标

第一节项目指导思想

1、精心进行施工现场总平面布置和临时设施规划,合理配置人、机、料等资源,采取适宜的施工程序和施工方法,安全、准点完成安装工程施工任务;

2、以质量为本,消除质量通病,严格履行合同,向顾客提供满意的产品;

3、严格按设计图纸、施工验收规范标准、施工技术方案施工,按IS09002标准和公司《管理手册》施工,规范现场各项管理工作,做优质工程,确保优良;

4、坚持服务为本的理念,满足顾客合理的要求,树立良好的企业形象和精神风貌。

第二节项目管理目标

1、本工程质量标准必须全面达到国家和行业标准及招标文件所要求的关于本工程的所有技术质量标准。

2、确保一次并网成功。

3、保护环境,主要排放物达到国家标准。

4、杜绝施工作业和设备损坏等重大质量事故,减少一般质量事故,消除质量通病;

5、杜绝重大伤亡事故、多人事故、重大设备(机具)事故和火灾事故,消除或减少一般事故。

6、具有及时、准确、完整、美观、符合合同约定且可追溯性的竣工资料。

第五章施工总体部署

第一节施工准备

1、合同预算

1.1签订工程承包合同,明确甲、乙双方的责任。

1.2编制施工图预算。

1.3编制工程施工预算。

1.4根据施工图预算和工程施工预算,编制工程计划成本,提出公司与项目经理部的承包方案,指导项目经理部与各专业班组的承包方案。

2、技术准备

2.1认真学习施工图及有关技术资料,参加设计交底和图纸会审。

2.2编制施工组织总设计。

2.3编制各专业工程施工方案。

2.4各专业的调试、试运方案,分系统调试、调试启动运行方案待工程开工后,结合工程实际情况再行编制。

2.5针对本工程的钢种,在公司已有的焊接工艺评定中选定适用的焊接工艺评定,完成缺少的焊接工艺评定,并据此编制焊接工艺指导书或焊接工艺卡。

2.6做好施工组织总设计与施工方案、作业指导书的技术交底。

3、机具准备

3.1根据施工组织设计中的施工机具计划,凡已有的机具,组织好维护保养,确保提供完好设备。

3.2凡需从公司内调遣的机具,做好协调和运输安排,确保工程需要。

3.3凡需租赁的设备,落实好租赁单位,签订租赁合同。

3.4凡需购置的设备,由技术部门负责设备选型,设备管理部门订货采购。

4 材料准备

4.1按工程施工预算,与建设单位物资供应部门落实由我方采购的材料供应范围、领退料办法,落实好运输力量。

4.2按施工组织总设计及有关专业的施工方案,落实施工阶段用料,确保现场施工设施搭建。

4.3做好各种自供材料的准备,落实有质量保证、服务良好的供应厂商。

4.4针对工程特点制定材料验收、保管、发放、退料、色标及标志移植等制度。

4.5落实力能(氧气、乙炔气、氩气等)供应渠道,确保有足够的充装气瓶。

5、计量器具准备

5.1根据施工组织总设计或各专业施工方案,配齐经检定合格的计量器具。计量器具的精度等级和量程应满足本工程的需要,确保量值传递和施工测量的准确性。

5.2凡暂缺的计量器具,可在公司范围内调剂,并经计量中心检定合格后租赁给项目部使用。

5.3凡需购置的计量器具,由计量中心采购,经入库检定合格后给项目部使用。

6、施工力量的准备

6.1根据施工组织设计中的施工力量配置,施工技术管理力量以部为基础,管理人员和专业技术人员在公司内部统一调动,满足从施工准备开始的全施工过程的需要。

6.2各专业工种以公司的骨干力量为基础,钳工、电仪调试等专业技术工人,在公司内部统一调动,按工程网络计划进度的要求,及时投入现场施工。

6.3提前做好特殊工种(架子工、机械操作工、电工、电气仪表调试等)的培训与考试工作,确保持证上岗,满足工程需要。

7、质量检验的准备

7.1按施工组织总设计规定的质量保证体系,配齐各专业质量检查员。质检人员要认真学习图纸,熟练掌握施工验收规范和质量坪定标准。

7.2按建设施工及验收技术规范和质量评定标准的规定或相应模式,编制各专业重点部位的质量检验大纲,明确检查点、停止点的控制手段、检查方法、评定标准。

7.3按有关技术标准和施工验收规范的规定,充实现有的施工技术记录表卡,并经建设单位认可,以满足和适应本工程建设质量检验和工程资料存档的需要。

7.4配备满足工程建设所需的无损检测、理化金相分析,光谱检验、硬度测试、电仪调试等检验设备,对其进行必要的维护保养和计量检定,确保检测数据的准确可靠。

7.5针对工程中需无损检测钢种的直径、厚度,制定无损探伤工艺,明确规定各项工艺参数。

8、施工现场的准备

8.1按建设单位批准的施工现场平面布置图和施工组织总设计的要求,搭建规定的临时设施(现场办公室、仓库、工具房、厕所、露天堆场和生活设施)、施工设施(组装平台、现场加工予制棚),进行施工场地的平整铺垫以及施工用水、用电、压缩空气管(线)的安装和布点。

8.2按运输吊装方案的要求,布置机械设备。

8.3固定使用的施工机械就位,搭好防雨棚,完成电源接线和接零接地保护。

8.4施工班组的工具房,按规定位置就位并摆放整齐。

8.5按施工现场标准化管理要求,竖立大型的工程标志牌,在各施工场地悬挂安全生产警示牌,张贴保证质量、安全、进度的大幅标语。

8.6安排好施工现场的保安值班工作,配备完善的消防器材。

第二节施工总体进度计划

2016年2月15日前进场并确保206年3月1日正式施工,据施工图纸绘制详细的施工进度网络计划图。

第三节任务分工及任务落实

根据本工程的特点项目部拟成立相应施工处(司),各施工处(司)任务如下序号施工单位施工范围

1 设备施工队负责整个工程的光伏组件安装

2 电气施工队负责整个工程的电气安装工程施工

8 物资公司负责整个工程的施工材料的供应

第六章资源配置计划

第一节劳动力计划表

劳动力计划表单位:人

工种

高级管理人员 3

普通管理人员8

钳工30

焊工10

电工25

起重工 5

仪表工10

其它人员25

合计116

根据工程的实际进度,我公司可随时从公司抽调施工及技术人员以满足工程的劳动需要,确保工期进度

第二节主要施工机械设备配置计划

序号机械或设备

名称

型号规格数量

国别

产地

制造

年份

额定

功率

生产

能力

1 汽车吊QY-16 1 徐州2009 16t

2 逆变焊机ZX7-400 5 四川2009 20kw

3 交流电焊机BX3-600 5 四川2010 24kw

4 空压机V-6/8-1 1 镇海200

5 5.5KW

5 水准仪DS3 2 苏州2009

6 经纬仪J2-1 2 苏州2014

7 潜水泵4”、6” 4 济南2006

8 导线压接钳CGB-D 4 常熟2008

9 液压开孔器SYK-8 2 上海2009

10 接地电阻测试

ZC-8 2 上海2010 3.5KW

11 手持通讯器275 1 美国2010

12 真空滤油机ZY-100 1 上海2010

序号机械或设备

名称

型号规格数量

国别

产地

制造

年份

额定

功率

生产

能力

13 热电偶校验装置WJ-206 1 上海2011 0.75KW

14 热塑号码打字机DO-6 2 济南2014

15 微电脑线号印字

LM-350AII 1 上海2009

16 磨光机φ100φ

120

30 进口2010

17 手提式验钢镜34WA 1 湖州 2010

18 测厚仪LA-10 1 北京2014

19 安全型配电箱SDL-L 10 宁波2014

20 保温加工机械BJ*7 1 上海2014

21 指南针15 上海2014

第三节主要材料供应计划

本工程中的主要材料为电缆、桥架、防火材料及型钢。

电缆、桥架、防火材料开工图纸会审后,根据设计图纸定货,保证在11月15日能到现场,型钢及其他消耗性材料可在当地就地根据需求采购。

第七章施工技术管理

第一节前期技术准备

工程项目必须加强技术管理,首先要认真做好前期技术准备。

1、施工图纸会审

1.1施工图等设计文件是施工的主要根据。在施工图、设计文件到达后立即组织专业责任工程师、施工员等技术人员熟悉图纸。

(1) 领会设计意图,熟悉技术要求和图纸内容。

(2) 审查设计中可能存在的问题,特别是影响工程施工的设计要求。

(3) 核对施工图、技术说明、设备材料等是否完全正确。

(4) 审查总图和各专业图、安装图与土建图、平面图与立面图等之间是否协调一致。

1.2图纸会审后,各专业、部门根据以上几个要求,列出设计需解决的问题,由项

目总工程师或技术质量部归纳汇总,在设计交底时请设计解答,并根据设计交底会议纪要做好图纸会审记录.

2、施工技术文件编制

在熟悉图纸基础上,根据图纸、招投标文件、合同、施工规范和标准,由项目总工程师组织有关人员,进行施工技术文件编制,包括施工组织设计、施工方案、质量计划、作业指导书、技术组织措施等。

2.1施工技术文件编制要求和目的

(1) 规定最合理的施工程序,保证在合同规定的工期内将工程建成投产。

(2) 对施工现场的总平空间进行合理布置。

(3) 采用技术先进.经济合理的施工方法和技术措施,确保工程质量和安全生产。

(4) 选用有效的施工机具和劳动组织,正确地计算人力和物力,保证均衡施工。

(5) 制定正确的工程进度网络计划,找出关键项目和关键工序,确保全局。

2.2根据本工程的内容和特点,计划编制方案和措施。

3、技术方案的审批

按公司《施工组织设计(施工方案)管理办法》规定,组织编制、审核、审定和批准。审批后的技术方案应在单位工程开工前印刷、发放完毕。

4、学习、配备工程所需的施工验收规范和技术标准等

根据设计文件要求,项目技术质量部负责组织有关人员学习相关的施工验收规范和技术标准。专业工程师、施工员、质检员、专业队队长、班组长等技术人员配备所需的规范、标准。

5、组织特殊工种的培训和必要的参观学习

根据施工组织设计劳动力组织要求,及时组织特殊工种培训,并通过必要的参观学习,取长补短,切实提高施工技术和管理水平。

6、技术方案交底

根据工程进行情况,由技术质量部组织进行技术交底,未进行技术交底的工程不准开工。

6.1专业方案由责任工程师对施工员、质检员、专业队队长、班组长进行交底。

6.2其他技术交底,如工艺指导书、工艺卡等由施工员向有关人员进行交底。

6.3所有技术交底均应形成书面记录。

第二节施工过程中的技术管理

1、施工现场技术管理

1.1施工员应严格按批准的施工技术方案/措施指导班组进行施工,不经批准不得任意修改工艺。质检员应检查已批准的施工技术文件、技术管理制度的执行情况。

1.2技术人员在施工中发现某些不符合实际情况的技术组织措施需调整,应按规定的程序进行审批后方可调整。

1.3工程材料、设备、配件必须经检验且检验合格后方可使用。无材料合格证、质保书或合格证、质保书上项目不符合要求,不能用于工程施工。

1.4施工过程中要认真做好工序交接和隐蔽工程验收。

1.5对本工程中的新材料、新技术、新工艺、新机具的使用,应做重点跟踪管理。

1.6及时配合业主、监理和设计处理、解决施工中出现的技术问题。

2、施工技术资料管理

2.1施工记录管理

施工班组认真及时做好原始记录,施工员及时检查整理。施工资料应做到准确、可靠、齐全、完整、有可追溯性,且记录、评定与工程同步,并及时办理监理、监检、设计、建设单位代表等各方的确认签字。

2.2设计变更及现场签证管理

(1) 设计变更后以设计通知单为准。

(2) 材料代用应报设计单位批准后方可使用。

(3) 现场更改、增加材料、工作量更改等均需办理现场签证,现场签证由施工员负责填写工程联系单。

2.3随机资料整理

开箱验收必须会同建设单位代表或制造单位代表共同验收后做好记录,随机文件由技术部门登记造册,交工时向建设单位随同交工资料办理移交。

第三节工程竣工验收管理

1、做好“三查四定”工作

工程施工收尾阶段,技术质量人员由项目总工程师带领各专业责任工程师参加业主组织的“三查四定”(即查设计漏项、查施工质量隐患、查未完工程:对检查出来的问题定任务、定人员、定措施、定整改时间),列项并形成记录。

对于“三查四定”检查出来的问题,由项目总工程师会同技术、生产、质量等人员

落实具体措施,逐一检查完成情况,对不符合要求的项目坚决予以返工。

2、工程最终检验和试验

工程完成后,进入最终检验和试验阶段,工程最终检验和试验是检验工程质量的一个重要内容,因此需在施工方案中编制最终检验和试验的技术要求,需要时单独编制各专业的最终检验和试验措施。工程最终检验和试验应及时记录,并经各方进行记录签证。

3、中间交接和竣工验收

工程整改完毕,具备交工验收条件。由项目部书面通知业主,会同设计、施工、生产进行检查验收,验收合格,按专业办理中交手续和实物交接,双方代表签字中交。对于中交时尾项列出具体原因及一览表。

中交验收后,应尽快整理,装订交工技术文件。交工资料主要内容包括:施工过程中各种检验、试验记录和竣工图。交工资料应按合同规定的交工技术文件要求执行。竣工图由经改绘和签盖竣工章的施工图和设计修改通知单、工程联络单和材料代用单组成。交工技术文件应格式统一、编制科学、装订美观、内容正确、无漏项、漏签。

第八章物资供应与管理

第一节物资供应管理体系

项目的设备、材料管理工作对工程的质量、进度起着保证作用,为了使本工程的设备、材料、配件能及时满足施工需要,制订本工程项目的物资供应管理体系如下图:

项目经理

物资供应组

材料工程师

计配员采

员保管员

专业队及班组

第二节管理职责

1、物资供应部

1.1负责物资保质、保量、低成本及时供应工作。

1.2组织学习业主及上级相关部门的有关文件和制度要求,并及时落实到计配员、采购员、检验员和保管员。

1.3协调计配员、采购员、检验员和保管员之间关系,并对他们的工作进行指导,对工作质量进行考核。

1.4掌握工程承包合同中的材料分工约定。

1.5根据施工网络计划和工程进度,编制物资用款计划.

1.6收集、掌握市场信息,负责供方的调整、考核、评定。

1.7配合主管领导,组织业主代表和设计代表进行物资采购招标投标工作.

1.8整体规划仓库设置。

1.9审批《物资申请计划》和《物资采购计划》。

1.10负责对施工现场出库物资的管理。

2、材料责任工程师

2.1组织有关技术人员对设备及配件的开箱检验工作.

2.2组织材料的复验工作。

2.3指导材料检验员、保管员的检验、保管工作。

2.4负责待验品和不合格品的处理工作.

2.5负责物资供应过程中,质量体系运行状态检查工作,对出现的问题及时处理。

3、材料检验员

3.1负责设备、材料的检验工作。

3.2负责材料的标识工作。

3.3负责对到场材料的报验工作。

3.4负责材料在施工过程中的质量跟踪。

3.5负责质量证明文件的审查、保管,并登记台帐。项目竣工后整理、汇总与工程技术档案同时装订成册,交业主和档案室存档。

4、保管员

4.1负责到库的设备、材料数量验收和外观质量验收。

太阳能光伏发电施工组织设计

目录

第一章施工总体方案 1. 项目概况 50MW 并网光伏电站,场址位于,距离县城约5 公里。本工程共计50 个光伏发电单元,其中多晶硅光伏电池组件(固定支架安装)经串联后接入汇流箱,汇流箱经电缆汇入直流柜后,每2 台500kW逆变器形成1 个光伏发电单元。每1 个光伏发电单元与1 台1000kVA/35kV 箱式升压变组合;35kV 箱式升压变在高压侧并联,经35kV 电缆接入35kV 高压开关室,经汇集母线接入110kV升压站,通过1 回110kV 出线与金塔110kV 变电站相连。 、标的名称: 甘肃酒泉市金塔县粤水电50MW 并网光伏电站项目---土建施工、设备安装及电站运行调试

、招标范围: 1.2.1、F01~F50#固定式组件方阵(汇流箱、方阵接地、方阵至逆变室电缆敷设)施工及通电运行调试。 1.2.2、F01~F50#逆变器室内(逆变器、变压器等相关电气设备安装、逆变器室至生产楼高压室的电缆敷设)施工及通电运行调试。 1.2.3、生产楼GIS室、SVG室、接地变室、厂用变室、生产楼高低压室、中控室、二次室的相关变配电设备及控制设备安装、电缆导线敷设及连接、设备通电运行调试。 、项目所在地:甘肃酒泉市金塔县 、标的数量:50MW(具体按实际工程量为准) 资金来源 企业自筹资金。 交货地点与工期 1.6.1交付地点:甘肃酒泉市金塔县 1.6.2项目所在地:甘肃酒泉市金塔县 1.6.3计划工期:天 承包方式 总价承包 2. 工程范围 . 本合同包含的土建及安装项目(详见工程量清单)

. 电气各系统设备的到货验收、卸货、二次运输、保管、安装、试验、调试、试运行等工作。 2.2.1. 施工进度计划网络图(见附图) 2.2.2. 针对关键环节,确保工期拟采取的措施: 2.2.2.1. 加强工程管理,保证人员到位 成立“甘肃酒泉市金塔县粤水电50MW 并网光伏电站项目---土建施工、设备安装及电站运行调试”施工项目部,项目部所有工程技术管理人员,在工程正式开工前10天必须全部进入现场,专门负责本工程技术、质量、安全的工作人员,施工期间不再兼管项目部以外的其他工作。施工专业班组提前做好各项技术准备工作,熟悉图纸,在施工中出现的特殊情况及时反馈给监理、发包方,合理编排工期进度,按天、周、月及时调整,每周盘点工期,确保按计划工期完成。 2.2.2.2. 加大劳动力投入 本工程在劳动力投入方面,本着合理加大技术人员投入的原则,计划组织和挑选技术素质高,工作能力强的相关安装人员。根据工程进度提前5—10天保证各专业工种人员到位,并做好各工序前期施工安排及技术交底工作。施工投入的施工总人数应达到330人,并根据现场的实际情况,项目部随时同公司进行人员调配补充。 2.2.2. 3. 按工期进度要求合理安排各项施工工序 本次施工实行每日8小时工作方法,合理按施工组织中“施工计划网络图”计划进度要求的每道工序所需的日期完成每月的工作量,在施工准备阶段,做好施工图纸审查,对于图纸中发现的问题及时与设计、监理、

临电施工组织设计方案

一、工程概况 1)建设地点:北京市大兴区西红门便民市场 2)建筑面积:5535.54平方米 3)建筑抗震设防烈度:8度0.2g 4)建筑耐火等级为二级。 5)结构形式为门市钢结构,钢屋架,彩钢板屋面。 二、建筑概况 本工程位于大兴区西红门便民市场,占地面积为5535平方米,结构形式为,门式钢结构,钢屋架,彩钢板屋面,高度为8米。 三、临电方案编制依据 临时用电方案根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)及《建筑施工计算手册》为编制依据。 四、配电箱设置 1. 本工程临时用电按三级配电,设逐级保护,采用TN—S系统。 2. 施工现场北侧设总配电室,在此设置总配电箱一台。并在此做重复接地,要求接地电阻小于4Ω。配电室3m×4m,高3m,室内设电缆沟,总配电箱高2m,箱内母线贴编号。配电室内设照明,并设有停电标识牌,室内应配有绝缘板,沙箱,应急灯,灭火器。配电室门向外开,并配锁,门口设50cm挡鼠板。 3、在钢筋加工区设1号分配电箱,控制钢筋棚用电。 4、生活区、办公区设2号分配电箱,控制生活区用电。 5、施工现场设3号分配电箱,控制施工现场用电。 6、水电加工区设4号分配电箱,控制施工现场用电。 7、各分配电箱均设工作零、保护零端子板,至各开关箱的零线

均从端子板引出,从总箱—分箱—开关箱—设备外壳,要求保护零线不断节,不使开关,均使黄绿双色线。与电气设备相连接的保护零线使用截面不小于2.5mm2的多股铜线。 各用电设备配置各自的开关箱,保证一机一闸一漏保。 8、每个电缆的末端都做了重复接地。 9、分配电箱周围须加1.5m高的围栏,围栏刷红白相间的醒目油漆,并做接地。 五、现场临时用电的安全管理措施 1. 临时用电必须符合部颁规范的要求,要认真做好施工组织设计,建立必要的内业档案资料,要科学化、系统化、规范化。 2. 建立对现场的线路,用电器具、机电设备等定期检查制度,要求每日巡查,每星期检查一次,要有记录存档备查,建立电工管理制度和电工管理岗位责任制,并有值班记录。电气工长做好技术交底工作,且有签字。 3. 临电必须由专业电工操作执行,专业电工要经过严格专业培训,并持证上岗,劳保用品配备齐全。 4. 根据现场实际情况,正确选择各箱盘电控设备和导线型号,合理确定安装及敷设位置,画出临电系统图及现场平面布置图。 5. 严格执行有关安全操作规程,切实加强安全管理。 6. 配电线路及敷设的一般要求: ①临电线路必须按规范架设整齐,必须使用绝缘导线或电缆,不得使用裸导线或塑料软线,不得成束架空敷设,也不能沿地明敷设。 ②使用电缆穿管埋地敷设或直埋时,埋深不小于0.8m,直埋电缆时,在电缆上下均匀铺设不小于100mm厚的细砂,然后覆盖砖等硬质保护层,穿越建筑物、构筑物时加防护套管。过道路时穿钢管。 ③施工机具、车辆及人员,应与内外电线路保持安全距离,达不到规范的最小距离时,必须采用可靠的防护措施。(如立杆挂网,用竹

光伏电站施工组织设计模板

一、编制依据及说明 我公司在认真阅读了本工程招标文件和对工程所在现场认真勘察的基础上,经过充分的研究和论证,以科学、严谨的态度编写本施工实施计划。本实施计划体现了我公司对本工程的总体部署及原则性做法。在编制过程中我们对施工管理目标、施工组织部署、施工进度计划及工期保证措施、施工技术措施、施工质量目标和保证措施、文明施工和安全生产防护措施、施工机械配置、降低成本措施、工程质量通病预防措施等诸多方面进行论证,以突出实施计划的科学性、可行性。 我们将依据本实施计划及其他有关文件确定的原则和方法,严格遵循我公司技术管理标准和质量体系文件,在施工图纸会审之后,编制详细的分部分项工程施工方案,经审批的《施工方案》是指导和规范工程施工的重要技术文件之一,以确保优质、高速、低耗、安全、文明地完成本工程的建设任务。 1、编制依据 a、本项目招标文件; b、对现场和周边的踏勘情况; c、国家行业及地方现行的相关法规、规范、规程及检验标准; d、本地区相关现场安全、文明施工的各种验评标准; e、本公司质量管理体系。

2、施工质量验收规范及相关规范、标准 1)《太阳光伏电源系统安装工程施工及验收技术规范》85:96 (参考); 2)《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》50254-96; 3)《电气装置安装工程1以下配线工程施工及验收标准》50258-96; 4)《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》50150-91; 5)《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》149-90; 6)《电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》50168-92; 7)《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》50169-92; 8)《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》50171-92; 9)《建筑电气安装工程施工质量验收规范》50303-2002; 10)《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》50259-96; 11)《工程测量规范》50026-2007。 其他及本工程有关的施工及验收规范。以上规范和标准如有变化,以最新发布的为准。 3、编制原则 A、结合实际,突出重点,兼顾一般,周密部署,合理安排;

光伏发电项目施工组织设计方案

光伏发电项目施工组织设计 编制: 审核: 批准: xx公司光伏电站项目部

编制日期:2015年7月2日

目录 第一章工程概况 (1) 第二章主要工作量清单 (4) 第三章施工进度计划 (5) 第四章施工组织机构设置和劳动力计划 (6) 第五章主要施工案 (9) 第六章施工技术和物资供应计划 (23) 第七章质量管理和质量保证 (25) 第八章安全生产和文明施工 (27) 第九章编制依据 (29)

第一章工程概况 1.1.概述: (1)项目名称:光伏发电项目 (3)建设规模:本期新建容量5.24MWp。 (4)工程概况:本光伏电站站址位于 项目地位于惠农区北部,地处最北端,东临黄河,西依贺兰山。拟建厂址选在工业园区北部京藏高速公路东侧(围约 4 平公里),建设地点为园区规划工业用地,围无高大建筑,场地开阔,地势平坦。规划用地旁即为京藏高速公路,园区道路纵横,交通便利。 本工程可由站外公路引接进场,设有7m宽的泥结碎路。从站区大门至变电站区设7m宽水泥路,光伏电站设有环形道路,宽度为4m的泥结碎路,检修维护便利。 光伏电站的太阳能电池板及光伏电站的逆变器和升压变压器均可通过公路运至光伏电站。 (5)施工单位: 太阳能资源及水文气象: 1.2.1 太阳能资源 地区全年日照3083.5h,太阳总辐射值全年为6063.4MJ/m2,其中4~10月太阳辐射总量可达4261.9MJ/m2,占全年总辐射量的70.3%,6月份最强为751.6MJ/m2。惠农区属全国日照最充足的地区之一,历年平均日照数为3083.5小时,最长年份1974年为3306.8小时,最少年份1964年为2858.1小时。各年份日照总数相差不大,各月日照时数比较,6月日照最长,为303.6小时;2月最短,为221.6小时。全年日照百分率为70%,居日照百分率之冠。 1.2.2 气象条件 惠农区光热充足,昼夜温差大,春暖升温快,夏热无酷暑,秋凉天气爽,冬冷不寒,宜于各类作物生长。区年平均温度8.8℃,极端最高气温39.7℃;年降水量167.5mm,年蒸发量2443.5mm;年平均风速2.9m/s,平均最大风速为28m/s。年平均日照时

施工临时用电施工组织设计方案

施工临时用电施工方案 一、编制依据 1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—88): 2、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99); 3、《建筑施工安全检查标准实施指南》; 4、本工程实际设备用电量; 5、甲方提供的供电情况及工地实际场地情况。 二、工程概况 本工程为*******工程,地址位于******。由****公司开发建设,由******公司设计,监理单位:*****监理咨询公司,施工单位:***工程公司。 该工程楼层为地上***层,地下**层。地下负三层为车库、消防控制室、低高压配电室、消防水池、生活水池、泵房、发电房等组成,负一层为车库和商业用房,一层为商业用房,2-?层为住宅。建筑总高**m,该建筑物建筑等级为**级,防火等级为**级,抗震设防列度为**度,本工程总建筑面积为***m2。全框架剪力墙结构,基础为人工挖孔灌注桩基础。地下负三层标高为***m。桩孔直径为****米,桩深约为***米左右,共计桩***个。桩基础持力层设计为****。单轴天然抗强度为****Mpa。 三、现场勘察 本工程施工场地已进行了场平施工,场地内无地下管线和高压线路,不需做任何防护设计。小区场内设立了总配电室,设计总容量满足项目施工要求。 从现场勘察情况看,将从场内总配电室接入本项目部配电室。本方案将设计总配电室到本项目部配电室及以后线路的走向、线径、电器开

关等装置的选择。 四、用电初步设计 1、施工用电设备情况 根据本工程实际情况,为保证工程施工质量及工程进度,选用施工用电设备情况见下表。 2、本工程现场用电由小区总配电室接入,在现场设立项目部总配电室,位置为二栋建筑物南边空地处,再由项目部配电箱引至各用电设备的开关箱。焊机及手持电动工具等设备因工作地点不固定,因此设计为移动开关箱,在配电平面图中不反应其具体位置。现场照明用电设置专用照明配电箱。 3、根据《施工现场临时用电安全技术规范》的规定,本供电系统采用TN—S(三相五线制)系统供电。 4、施工现场总用电量计算。 施工主要需用机械量统计表

光伏项目施工组织设计.doc

中卫市香山Wp农光互补发电项目 施工组织设计 1.综合说明 1.1.编制依据 《中卫市香山Wp农光互补发电项目施工招标文件》、图纸及补遗文件。 国家现行的与工程施工有关的法律、法规、规范、标准及招标人有关安全施工管理的规定。 招标人对本次投标的有关规定。 现场踏勘和从现场调查、采集、咨询所获取的资料。 施工合同。 我方拥有的科技成果、工法成果、机具装备、技术水平及多年来在类似工程施工中积累的丰富施工经验。 1.2.工程概述 工程名称:中卫市香山Wp农光互补发电项目 工程地址: 工程造价: 建设单位: 设计单位: 监理单位: 计划工期: 工程规模: 1.2.1.工程内容 中卫市香山Wp农光互补发电项目(一期)施工主要工程内容为: 1)土建部分包括场地清淤及填土工程、光伏组件基础、逆变器基础、电缆沟、检修道路、清洗给水管路等。

2)安装部分包括光伏组件及支架安装、逆变器及配电柜安装、汇流箱安装、电缆敷设、逆变器室的照明通风、光伏发电组件及逆变器的接地系统、监视系统。 1.2.2.工程特点 1.2.2.1.设计技术特征 1.2.2.1.1.场地填土、平整 1)回填及硬化深度要求: 场地回填和平整后地坪面标高为+2.500米(绝对标高); 平整后地坪面以下2.5m深度范围内为回填土层、淤泥硬化层;填土层的压实系数不低于0.94,并不得直接使用淤泥用作回填土,如果需要利用淤泥用作回填必须经过炝灰处理,不适宜炝灰硬化处理的腐泥应清除。 2)填土土料选择: 优选级配良好的砂土或碎石土或粉质粘土、粉土作填料时,其最优含水量通过击实试验确定; 不得使用未经炝灰处理的淤泥、耕土、冻土、膨胀性土、液化土以及有机质含量大于5%的土作填料。 3)回填夯实要求 压实填土在铺填料前,清除或处理场地内填土层地面以下的耕土、植被土,地坪面以下2.5m深度范围外软弱土层必须硬化处理。填土分层填料的厚度、分层压实的遍数,根据所选用的压实设备通过试验确定。地基承载力特征值应根据现场原位测试(静荷载试验、静力触探等)结果确定。 压实填土的施工缝各层错开搭接,在施工缝搭接处,适当增加压实遍数。压实填土施工结束后,及时进行基础施工。 设置在斜坡上的压实填土,当天然地面坡度大于0.2时,在天然斜坡面开挖抗滑台阶,抗滑台阶水平宽度≥1.5m,相邻抗滑台阶水平间距≤10m。

分布式光伏电站施工组织设计

分布式光伏电站施工组织设计哈哈光伏发电项目 施工组织设计 审批: 2016年9月11日 目录 第一章编制讲明0

1.1编制目的0 1.2编制依据0 1.3编制原则0 第二章工程概况0 第三章施工部署0 3.1项目治理组织机构设置0 3.2 项目经理部要紧成员职责1 3.3 项目实施目标6 第四章资源配备打算及质量操纵措施7 4.1 劳动力保证措施 7 4.2 施工机械打算8 4.3 施工机械保证措施8 第五章要紧分项工程施工方案10 5.1 施工预备 10 5.2支架结构工程10 5.3太阳能并网电站要紧工序11 5.4电池板组件的安装11 5.5太阳能光伏电站工程的电缆敷设施工14 5.6逆变器安装15 5.8监控设备安装17 5.9防雷及接地安装施工18 第六章施工进度打算20 6.1 施工进度总体安排20 6.2 确保工期的技术组织措施20 第七章确保工程质量的技术组织措施22 7.1 质量目标 23 7.2 质量保证体系23 7.3 质量保证措施25 第八章成品爱护27

8.1 成品爱护组织机构27 8.2 成品爱护实施措施28 第九章季节性施工措施28 9.1 雨季施工措施29 9.2 夏季施工措施29 第十章现场文明施工治理措施29 10.1文明施工治理制度29 10.2文明施工保证措施32 10.3文明施工治理措施34 10.4施工文明技术措施36 10.5环境爱护及节能措施39 第十一章安全质保体系42 11.1安全生产监控指标42 11.2安全生产保证体系42 11.3安全人员责任制42 11.4安全生产治理岗位及职责42 11.5安全生产治理措施43 11.6现场安全治理要点44 11.7施工现场安全生产交底46 11.8现场安全生产技术措施47 第十二章专项施工方案53 12.1起重吊装施工方案53 12.2施工用电打算55 12.3施工用地打算56

光伏发电项目安全文明施工方案

一期10MW光伏发电项目安全文明施工实施细则

目录 一、工程概况 (4) 二、文明施工、安全生产工程依据 (4) 三、项目部对工程项目文明施工管理目标 (5) 四、项目部文明施工管理人员配备计划及岗位职责 (5)

五、文明施工及环境管理组织结构 (5) 六、项目部在施工阶段的文明施工的工作流程 (5) 七、项目部文明施工管理工作方法及措施 (6) 八、管理制度 (7) (一)、施工现场文明施工管理制度 (7) (二)、防火消防安全制度 (8) (三)、临时用电定期安全检查制度 (9) (四)、宿舍管理制度 (9) (五)、卫生管理制度 (10) (六)、卫生间卫生制度 (10) (七)、门卫制度 (10) (八)、治安保卫制度 (11)

一、工程概况 一期10MW并网光伏发电项目是由清源新能源有限公司投资建设的大型并网光伏电站,实际规模为10MW。本项目建设场地位于省市单县黄岗镇。选用多晶硅组件255wP 共39210块,每个发电单元由2台500kw并网逆变器、12台交流汇流箱与1台1500kVA、35kV箱式升压变电站组合而成。采用分块发电、集中并网方案。光伏组件方阵采用固定式安装。 二、文明施工、安全生产工程依据 依据和地方制定的与建设工程有关的法律法规、规规程、标准条文,公司贯彻质量、环境、职业健康安全管理体系文件,以及有关安全管理制度,对该工程进行文明施工、安全生产管理。具体文件如下: 1、《中华人民国和建筑法》 2、《中华人民国合同法》 3、《建设工程安全生产管理条例》(中华人民国国务院令第393号文) 4、《职业健康安全管理体系规》(GB/T 280011-2001) 5、《建设工程施工合同》 6、《建筑施工安全检查评分准》 7、《建筑现场临时用电安全技术规》(JGJ46-88) 8、《建筑施工高处作业安全技术规》(JGJ80-91) 9、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规》(JGJ130-210) 10、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001) 11、《建筑设计防火规》(GBJ16-87) 12、《市文明施工管理办法》

临电施工组织设计方案

WORD格式可编辑 目录 、工程概况 (2) 1.1工程概况 (2) 1.2临时用电线路布置 (2) 1.3 机械设备投入情况 (3) 1 . 4 施工现场总平面布 二、现场勘察 (4) 2 . 1 施工现场概况 (4) 2.2施工场地内地上、地下管道路径 (4) 2.3 建筑材料堆放场所及生产用临时建筑的位 … … … … … … … … … … … … … … … 4 2 . 4 用电设备布置 . 4三、.............................................. 电源进线,确定配电总用电量4四、................................................ 导线和配电器类型规格确定5 4 . 1 主干线导线确定............................ 5 4 . 2 分配电箱、开关箱内电器设备、导线截面的选择……… 五、绘制电气平面

六、安全用电技术措施 (13) 6.1 专业人员 (13) 6.2安全技术档案 (14) 6.3接地与防雷 (14) 6.4 配电室 (16) 6.5配电箱及开关箱 (17) 6.6 电缆线路 (20) 6.7施工机械与手持电动工具 (21) 6.8 照明 (23) 七、电气防火措施 (23) 八、安全用电管理制度 (24) 一、工程概况 1.1工程概况 临湘工业园区标准化厂房PPP项目工程,项目地址位于临湘工业园江南镇儒溪村 (滨江产业园区),4#~7#中厂房为3层标准厂房,其中办公部分为4层、总高度18.9 米。 10#~17#小厂房为4层标准厂房。24#邻里中心为3层建筑,内设大餐厅、包间及厨房及商铺,总高度18.3米,为本项目中的商业性质配套服务建筑。25#研发楼 为地上4层,地下1层建筑,为研发类的厂房建筑,地上总高度为18.8米,地下 室层高4.2米,主要功能为汽车库和设备用房,二标段建筑面积约111828.85卅。均为现浇钢筋混凝土框架结构,基础类型为预应力管桩基础,结构的设计使用年限为50 年。建筑结构安全等级为:二级。建筑抗震等级:4~7#T房厂房区域框架四级,办公区域框剪结构,框架四级剪力墙三级;10#~17#厂房框架四级;24#邻里中心框架四级;25#研发中心框架四级;辅助用房门卫等框架四级。建筑设计合理使用年限为50

光伏发电工程施工组织设计方案

光伏发电施工组织设计方案项目单位:XXXX

工程名称:XXXX xxxx 2019年7月

目录 、工程概况及特点7. 1.1工程概况7 . 1.2工程特点7 . 二、施工现场组织机构 2.1施工组织设计 2.1.1项目管理 2.1.2组织结构9. 2.1.3项目团队10 2.2现场组织管理.1. 0. 2.2.1项目经理11 2.2.2项目技术负责人 1. 1 2.3主要职责范围 1. 1 2.4公司本部对本项目的保障作用.1 2 三、技术方案13 3.1术语和定义13 3.2系统结构.14 . 3.2.1主系统结构.14 . 3.2.2光伏电站系统结构15 3.2.3光伏电站设备配置及要求 1. 6 3.2.4光伏电站功能要求17 3.2.5信息交换17

3.3功能和性能要求21 3.3.1总体要求21 3.3.2性能指标22 3.2.3技术指标23 3.2.4数据采集与监控24 3.2.5光伏电站功率预测27 3.2.6光伏电站有功自动控制 2.8 . 3.2.7光伏电站无功电压控制 2.9 . 四、施工方案30 4.1总则30 4.2施工流程 3.0 . 4.3施工前的准备.3. 0. 4.3.1施工工具的准备 3.0 . 4.3.2施工计划安排31 4.4到货验收31 4.4.1现场清点设备31 4.4.2签字确认31 4.5硬件组屏加电调试32 4.5.1注意事项32 4.5.2安装流程32 4.6系统配置原则.3. 3. 4.6.1应用软件配置34

5.3.2质量保证体系 ....................................................................................................... 42 ........ 5.4质量管理措施 ................................................................................................................... 42 .......... 5.4.1管理措施 42 5.4.2关键工序的质量控制 43 5.4.3工艺与质量要求 43 六、安全目标、安全保证体系及技术组织措施 4.4. 6.1安全管理目标及指导方针 44. 6.2安全管理组织机构及主要职责 (44) 6.2.1安全管理组织机构图 .................................................... 44 6.2.2安全管理部门及人员的主要职责 (45) 6.3安全管理制度及办法 ...................................................................................................... 46 ........ 4.7.2调试流程 .................................................................... 38 ........... 4.7.3编写验收资料 ................................................................ 39 ........... 4.8作业安全重点 五、质量目标、质量管理体系及技术组织措施 5.1质量方针 .................................................................... 40. 5.2质量目标 ................................................................... 40. 5.3质量管理组织机构及主要职责 .. (40) 5.3.1质量管理部门的主要职责 (40) 七、售后服务维修 (48) 4.6.2硬件参考配置 ............................................................................................................... 34 ......... 4.7整体联调 .................................................................................................................................. 36 ............ 4.7.1注意事项 ........................................................................................................................ 36 ........... .39 4.0.

附临时用电施工组织设计方案

***医附院外科楼工程 临时用电施工组织设计 审核: 编制: **省第六建筑工程公司四分公司 二三年十月二十五日

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、现场用电设备及用电量 四、用电计算 五、变压器及导线选择 六、用电位置图 七、用电安全措施 八、电气防火措施

河南**大学第一附属医院外科病房楼工程建设地点位于河南省洛阳市涧西区景华路号。本工程地上十六层,总高度为68.米,地下室一层,基础埋置深度为9.0m。工程建筑基底面积为2631m2,建筑物总建筑面积为2,其中地下室建筑面积为2。结构形式为框架剪力墙。 二、编制依据 (一)河科大一附院外科楼工程施工组织设计。 (二)施工现场临时用电安全技术规范()。 (三)建设工程施工现场供用电安全规范()。 三、现场计划设备及用电量

四、用电计算 建筑工地临时供电包括动力用电与照明用电两种。 (一)工地所用机械设备数量及用电量见现场设备及用电量计划。(二)用电计算

式中—供电设备总需要容量() —电动机额定功率() —电焊机额定功率() —室内照明容量() —室外照明容量() cos—电动机平均功率因数,() 台 台 台 台以上 、塔吊、施工电梯线路计算,距离。 、总用电量 塔吊用电量 施工电梯 ∑ 、按导线的允许电流选择 选型铜芯橡皮线:导线截面

、按允许电压降选择 、按机械强度选择 不应小于 、综合考虑选择型:×××× 、钢筋机械、生活照明线路计算,距离。 a、总用电量 钢筋机械: 生活照明 ∑ 、按导线的允许电流选择 选型铜芯橡皮线:导线截面 、按允许电压降选择 、按机械强度选择 不应小于 、综合考虑选择型:××× 、砼输送泵、现场照明线路计算,距离。 、总用电量 砼输送泵用电量 现场照明

光伏发电项目施工组织设计

实用文案 光伏发电项目施工组织设计 第一章、编制说明 第一节、编制目的 本施工组织设计是光伏发电项目第一阶段提供较为完整的纲领性文件,我们将依据设计图纸和现场施工条件编制可操作的施工组织设计,以其用来指导工程施工与管理,确保优质、高效、安全文明地完成工程施工任务。 第二节、编制说明 1、本项目位于山东聊城,不管在经济和文化上都有着自己深厚的基础和强劲的发展势头,各项基础设施已日臻完善。 拟建的光伏发电项目将改善城市及当地环境,提高城市品位将起到重要的作用。 2、严格按照国家及地方管理的有关规定,对施工现场进行管理,建立人员档案制度。 3、严格按照国家质量标准和有关规定组织施工,实施本项目的质量体系工作。 4、针对本工程的特点,结合、在工程建设施工中所积累的实践经验和在以往同类型工程施工成功经验,本着实事求是的科学态度,编制本工程的施工组织设计。 第三节、编制依据: 1、依据该项目设计图。 2、国家及地方现行的施工验收规范、规程、标准、规定等; 《太阳光伏电源系统安装工程施工及验收技术规范》 《陆地用太阳电池组件总规范》 《低压成套开关设备基本试验方法》 《低压成套开关设备》

《系统接地的型式及安全技术要求》 《低压电器基本试验方法》 《钢结构设计规范》 《中华人民共和国工程建设标准强制性条文》(电力工程部分) 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 《建筑电气工程施工质量验收规范》 第二章、工程概况 第一节、工程总体概况 1、地理条件: 该项目位于山东聊城市,交通便利、地势平坦,现场布置条件好,适宜施工。 2、建设条件: (1)丰富的太阳光照资源,保证很高的发电量; (2)便利的交通、运输条件和生活条件,为施工提供充足的运输工具; (3)建设点场地开阔、平坦,非常符合建设光伏电站; 3、工程内容: 本项目屋顶有效面积60m2,采用260Wp光伏组件24块组成,共计建设6.44KWp屋顶分布式光伏发电系统。系统采用1台6KW光伏逆变器将直流电变为220V交流电,接入220V线路送入户业主原有室内进户配电箱,再经由220V线路与业主室内低压配电网进行连接,送入电网。 第二节、项目总工期 拟计划工期为年月至年月,具体工程按合同约定执行。 第三章施工组织管理

太阳能光伏发电项目施工组织设计

施工组织设计 第一章编制说明 一、综合说明 本施工组织设计为大型土方工程的主要措施。本工程特点为施工工期短、质量标准高、施工难度大、现场困难多、公司认真学习施工图纸及相关文件,严肃、认真、细致地进行施工组织设计。我们在本工程施工过程中将与建设单位、监理单位通力合作,全力以赴,精心组织、科学管理、保证工期、保证质量、保证安全, 将该工程建设好。经认真审阅工程的设计方案, 勘察了现场; 根据本工程项目的具体实际情况, 组建了强有力的项目组织管理机构和经验丰富的施工队伍。制定周密细致的施工进度计划,投入足够的机械设备。建立完善的工程技术、质量管理保证体系和安全生产、文明施工管理保证体系; 制定了符合本工程实际的施工计划、 人力资源、工程质量、施工安全、文明施工、材料、机械设备等各项管理得到规章制度和保证措施,以满足本工程项目工期、质量、安全等各项功能的要求。 二、施工目标 1、工期目标 按建设单位对施工进度的总体要求。 2、工程质量目标 合格。 3、工程安全目标 施工期间零安全事故。 三、编制依据 《中华人民共和国建筑法》 2011年 4月版

《中华人民共和国安全生产法》 2014年 12月版《中华人民共和国消防法》2009年 5月版 《强夯地基技术规程》 YBJ 25-92 《建设工程质量管理条例》 2013年 4月版 《建设工程安全生产管理条例》 2016年 1月版 《建筑工程施工现场管理规定》 2013年 1月版 《建筑机械使用安全技术规程》 JGJ 33-2012 《测量规范》 GB 50026-2007 《建筑工程施工质量验收规范》 GB 50300-2013 《建筑施工土石方工程安全技术规范》 JGJ180-2009 我们通过对该工程项目现场查看、对招标文件仔细阅读及理解, 针对本工程所处地理位置的地形、地质、水文、气候等特点,结合类似工程的施工经验 , 我们在 编制施工组织设计时, 将突出以下原则:质量创优原则 工程质量是我公司经营管理的核心, 我公司将以 ISO 国际质量体系标准的要求, 建立完善的工程质量保证体系, 配备精干的工程管理、技术人员和经验丰富的施工队伍,以先进的施工技术、精良的设备、科学的管理,建造精品工程,施工中将认真贯彻质量方针,严格质量 管理,保证质量体系的有效运行。依靠技术进步和创新,确保本工程达到优良工程标准。 进度保证原则 根据招标文件对本工程的总工期目标要求, 编制科学的施工措施方案,施工进度计划实施网络控制,科学合理地配置资源,重点做好工序间的衔接,进度实时监控,以 确保实现工期目标。

临时用电施工组织设计方案(范例)

xx 工程 临时用电施工组织设计 xx公司 xx日

建设单位: 建设单位意见: 监理单位: 监理单位意见: 编制单位: 技术负责人: 项目技术负责人:编制人: 审核人: 编制日期:

临时用电设计方案 一、现场堪测 本工程为xx,工程位于xx,1#楼为12层,2#楼为7层,由xx设计所设计。 二、现场布置 A、总配电室 据施工现场目前情况,业主单位在考虑整个工程施工期间电力布置情况,结合现场实际,已在场内设置了配电房,我公司进场后,在征得业主单位认可的情况下,随时检查屋面防水、排水情况,防止小动物进入配电室使配电电器和母线间造成短路故障,并配备1211灭火器,防止配电房着火燃烧,造成事故。 B、根据施工现场目前布局,结合工程特殊情况,遍于对现场配电系统作安全技术管理和维护,配电箱分级设置。即在全场设总配电箱分配电箱开关箱用电设备。见分级配电示意图。

B、配电箱及开关箱的位置及线路走向 总配电箱是施工现场配电系统的总枢纽,考虑到便于电源引入,减少配电线路,缩短配电距离等因素,总配电箱设置在配电房墙面,采用铁壳配电箱(分配电箱材质相同)。动力配电箱分设在总配电箱左右两侧,为现场整洁、美观考虑,动力线路出分配电箱后,木制电杆架空敷设,平直通入用电设备开关箱。各楼层用电用五芯电缆线引向楼层,沿外墙垂直向上延伸,每一楼层设一分配电箱,作楼层施工用电(楼层照明用电采用同样方法分级设置)。场内临时用房照明,分配电箱设置在四方墙上,沿墙线穿管设置,引向各照明点。 三、施工现场电力荷载计算

1施工机具容量统计表: 2、计算施工用电总容量 合计=1.1×[k1pa+k2pb+k3pc] 其中:1.1-用电不均匀系数 Pa-全部施工用电设备额定容量之和 ∑Pa=∑p电动机+∑p电焊机 Pb-室内照明设备额定容量之和 Pc-室外照明设备额定容量之和

光伏发电工程施工组织设计方案

光伏发电工程施工组织设计 一、编制依据 1.1编制说明 编制本施工组织设计是以达到保质、保量、按期、高效完成施工任务为目的,通过对施工生产的物质组织、生产力组织、施工条件组织以及生活条件组织,使施工工作能连续、均衡、有计划的进行,编制中严格按照施工文件合同和施工图纸的有关容,和通过对施工现场的实际踏看情况,并结合我公司以往类似工程的施工经验,以高质量、高效率的施工要求为原则,通过多种方案比较后进行本施工组织设计的编制,以确保各项拟定目标的按期实现。 1.2编制依据 1、黑河水电50MWp光伏电站项目工程合同文件和会议纪要。 2、本工程设计图纸。 3、地质勘察资料。 4、引用我公司质量保证手册、有关程序文件以及相关的作业指导书。 5、施工现场实际勘察情况。 6、现行国家有关规范、规程和标准: 一、电气仪表安装工程验收规范 1、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168 - 92 2、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169 -92 3、《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254 - 96 4、《电气装置安装工程1KV及以下配线工程施工及验收规范》 GB50258 -96 5、《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》GB50259 -96

6、《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB50257 — 96 7、《爆炸危险场所电气安全规程》 二、质量检验评定标准 1、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》化GBJ300 — 88 2、《建筑采暖卫生与煤气工程质量检验评定标准》 GBJ302 — 88 3、《建筑电气安装工程质量评定标准》 GBJ303 — 88 4、《建筑工程施工质量统一标准》GB50300-2001 5、《施工现场临时用电安全规范》JGJ50194-99 6、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-99 7、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 8、《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231-2002 9、《建筑电气工程施工及验收规范》GB50303-2002 10、《太阳光伏电源系统安装工程施工及验收技术规范》(送审稿) 11、《钢结构设计规范》GB50017-2003 12、《钢结构施工验收规范》GB50205-2005 三、其他标准 1、《建筑工程施工现场供用电安全规范》 GB50194 — 93 2、《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46 — 88 3、《建筑施工安全检查评分标准》 JGJ59 — 99 4、《建筑施工高处作业安全技术规范》 JGJ80 — 91 1.3编制原则 1、科技领先原则 结合本公司在类似工程中取得的成功经验,并学习国内外优秀企业的管理机制,针对本工程的特点,用科技领先的原则指导施工。 2、管理人员优化组合原则 针对本工程的实际情况,我公司将派具有丰富施工经验的优秀工程技术人员和管理人员组

光伏发电工程项目施工组织设计方案

成都东旭建设有限公司20WMp光伏发电工程 施 工 组 织 设 计

前言 本公司通过认真细致地对合同文件以及施工设计图纸的研究和理解,接受施工文件合同和施工图纸中所提出的各项质量和技术要求,并认真细致地编制相应的技术方案和相应的各项措施。 在实际施工中,我公司将积极与业主、设计单位等有关部门密切配合,认真接受施工监理在施工全过程中的指导和帮助。

目录 一、编制依据 1.1编制说明 (7) 1.2编制依据 (7) 1.3编制原则 (9) 1. 4 使用范围 (10) 1.5 工程目标 (10) 二、工程概况 (10) 2.1工程性质 (10) 2.2工程简况: (11) 三、项目施工组织机构与人员配置 (11) 3.1项目管理组织形式 (11) 3.2项目部现场主要管理人员职责 (12) 四、总体施工部署 (16) 4.1指导思想 (16) 4.2质量方针 (16) 4.3质量、工期、安全目标 (16) 4. 4详细的施工进度计划 (17)

4.6保证施工进度的措施 (18) 五、施工组织与安排及保证措施 (25) 5.1进度计划 (25) 5.2基础施工 (26) 5.3土建施工 (26) 5. 4 装饰施工 (26) 5. 5安装施工 (26) 5. 6 文明施工 (26) 5. 7 项目管理 (27) 5. 8施工进度计划保证的具体措施 (27) 六、主要分部分项工程技术方案 (29) 6.1施工测量 (29) 6.2桩基施工 (30) 6.3土方施工 (48) 6. 4 钢筋工程 (50) 6.5 模板工程 (55) 6.6 砼工程 (61) 6.7砌体工程 (62) 6. 8装饰工程 (63) 6. 9 室外道路修筑 (69) 6. 10 安装工程施工 (70)

光伏发电施工组织设计

光伏发电施工组织设计 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

第一章编制依据 为了有效地指导呼和浩特市土左旗兵州亥光伏设施农业园区130MWp太阳能建筑一体化BIPV项目-安装工程,确保质量、安全、职业健康和环境管理等体系在该项目的持续有效运行,提高工程质量,实现创优良工程的目的,争创文明标化工地,特编写此施工组织设计。 我公司力求做到施工总体部署科学合理,方案内容全面,技术先进,经济合理,措施得力,并确定公司在本工程施工中的质量、工期、安全、环保和文明施工等方面的管理目标。 1、国家、行业现行的有关规程、施工验收规范和标准; 2、施工蓝图; 3、《太阳光伏电源系统安装工程施工及验收技术规范》cecs8596-036 4、《电气装置施工及验收规范》GB50254-2006 5、《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008 6、《低压配电设计规范》GB50054-2011 7、《系统接地的形式及安全技术要求》GB14050-2008 8、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2011

9、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 10、《钢结构高强螺栓连接的设计、施工通用验收规程》GB50017-2011 第二章工程概况 呼和浩特市土左旗兵州亥光伏设施农业园区130MWp太阳能建筑一体化BIPV项目位于内蒙古自治区中部的呼和浩特。东经110°46′--112°10′,北纬40°51′--41°8′,地处内蒙古自治区该项目中部大青山南侧,西与包头市、鄂尔多斯市接壤,东邻乌兰察布市,南抵山西省。全市总面各积17,224平方公里。该项目的装机容量为130MWp,选用多晶硅太阳能电池板。部分单块组件功率255Wp,部分单块组件功率为300Wp。本发电系统就地升压至35KV,经主线缆集中汇流后接入110KV升压站,项目采用不可逆流设计,接入主网后,由电网调配电力运输。河北建设集团天辰建筑工程有限公司承建项目界线范围为兵州亥130MW项目中S19至S25区、S42区至S70区、S72区至S75区、S77区至S78区,包括电气设备、组件、支架、电缆等。 第三章施工组织机构和人员职责 第一节项目经理部管理组织机构设置 一、施工组织机构设置原则 1、为圆满完成本工程施工,我公司按项目管理的内在规律和惯例对本工程实行项目 管理,组建精干、高效的项目经理部,并由其全权代表公司实施对工程项目的全 面管理。

光伏发电项目施工组织设计

奉新泰明渔光互补光伏电站90MW(一期工程40MW)项目 施 工 组 织 设 计

编制人: 审核人: 批准人: 江西振阳建业控股集团有限公司 奉新泰明渔光互补光伏电站90MW(一期40MW)项目编制

1.综合说明 1.1.编制依据 《奉新泰明渔光互补光伏电站90MW(一期40MW)项目施工招标文件》、图纸及补遗文件。 国家、现行的与工程施工有关的法律、法规、规范、标准及招标人有关安全施工管理的规定。 招标人对本次投标的有关规定。 现场踏勘和从现场调查、采集、咨询所获取的资料。 施工合同。 我方拥有的科技成果、工法成果、机具装备、技术水平及多年来在类似工程施工中积累的丰富施工经验。 1.2.工程概述 奉新泰明渔光互补光伏电站90MW(一期40MW)项目位于奉新县开发工业园区,宋埠镇。 1.2.1.工程内容 奉新泰明渔光互补光伏电站90MW(一期40MW)项目施工主要工程内容为: 1)土建部分包括场地平整工程、光伏组件基础、升压站、箱变器基础、电缆沟、检修道路等。 2)安装部分包括光伏组件及支架安装、逆变器及配电柜安装、汇流箱安装、电缆敷设、逆变器室的照明通风、光伏发电组件及逆变器的接地系统、监视系统。 1.2.2.工程特点 1.2.2.1.设计技术特征 1.2.2.1.1.场地填土、平整 1)回填及硬化深度要求:

平整后地坪面填土层的压实系数不低于0.94,并不得直接使用淤泥用作回填土,如果需要利用淤泥用作回填必须经过炝灰处理,不适宜炝灰硬化处理的腐泥应清除。 2)填土土料选择: 优选级配良好的砂土或碎石土或粉质粘土、粉土作填料时,其最优含水量通过击实试验确定; 不得使用未经炝灰处理的淤泥、耕土、冻土、膨胀性土、液化土以及有机质含量大于5%的土作填料。 3)回填夯实要求 压实填土在铺填料前,清除或处理场地内填土层地面以下的耕土、植被土,地坪面以下2.5m深度范围外软弱土层必须硬化处理。填土分层填料的厚度、分层压实的遍数,根据所选用的压实设备通过试验确定。地基承载力特征值应根据现场原位测试(静荷载试验、静力触探等)结果确定。 压实填土的施工缝各层错开搭接,在施工缝搭接处,适当增加压实遍数。压实填土施工结束后,及时进行基础施工。 设置在斜坡上的压实填土,当天然地面坡度大于0.2时,在天然斜坡面开挖抗滑台阶,抗滑台阶水平宽度≥1.5m,相邻抗滑台阶水平间距≤10m。 压实填土的质量以压实系数进行控制,本工程压实填土的压实系数≥ 0.94。 1.2.2.1.2.桩位技术要求 桩采用预应力砼管桩PHC。 打桩前综合分析桩位布置情况、地质情况及其他因素,根据试装情况选用锤击能量相似的打桩设备,并制定流程、计划并各方讨论确认。打桩顺序要按照审定的方案执行,打桩施工采用锤击法施工,施工前先将地下障碍物清除后再进行施工。