1.1 教员机“仿真教室控制台”的使用

只有教练员机才有“仿真教室控制台”,学员机没有此功能(除此之外学员机与教练员机使用完全一样),教练员机使用如下:

1、运行桌面“仿真机教练员站”,界面如图1-1所示。

图1-1仿真教室控制台

2、首先操作“本地机仿真系统操作初始化”,然后操作“学员机仿真系统初始化”。其他功能可根据界面文字选择操作。

3、操作“隐藏本窗口”,界面显示“220kV变电站仿真机操作员站”,最大化此界面,界面如图1-2所示。

4、主界面功能如下:设备区、综自系统、五防系统、事件记录、学习园地、与教练员联系和教练员台七个部分。仿真操作主要在此界面切换。

【注意】学员机与教练员的根本区别在于学员机没有“仿真教室控制台”功能,其他功能两者完全一样。注意一个系统只能安装一台教练员机,否则仿真系统网络无法正常工作!

图1-2仿真系统主界面

图1-3教练员台的程序控制界面1.2 仿真软件各模块使用

1.2.1 教练员台的操作说明

1.教练员台的程序控制操作

启动程序后第一步是要进入“教练员台”界面调入工况(教练员机

和学员机都有“教练员台”),程序控制界面如图3-3,操作步骤如下:

1.按启动模型;

2.按运行模型;

3.调入工况,正常情况下一般选择“工况1~50”某种工况;

注:所谓“工况”即变电站运行方式,其中1~50为

软件编制者设定工况,51~100可自行设定。

4.若由一种运行工况变换成另一种工况,操作如下:

例如:由工况4→3,操作顺序,按模型退出\启动模型\运行模型

\调入工况3。

2. 故障设置清单

可设置变电站不同类型的故障和不正常工作状态,用于训练和考核学员。主要操作如下:

主界面→教练员台界面如图1-4所示,点击故障图形设置,进入故障设置界面,学员选择不同设备设置各种故障或不正常状态可以进行模拟事故处理。

图1-4 故障图形设置

【说明】故障设置有两种表现方式:1.点击本界面文字设置故障;2.点击“故障图形设置”故障。

1.2.2设备区的仿真

本软件主界面即为设备区如图2-9所示,显示变电站结构和设备的俯视图,点击具体设备可跳出界面显示电气设备的仿真模型和实物照片,对有关设备一、二部分进行可进行相应操作和监视。

1.户外设备

进入设备区,点击某一设备,可对此设备进行相应操作。例下图1-5为“220kV关巡一回(261)”设备间隔,可对此间隔断路器、隔离刀闸等设备进行巡视和操作。

图1-5 220kV关巡一回(261)设备间隔

2.继电保护室

进入设备区,点击保护室,如图1-6所示为继电保护室界面,点击某保护屏可观察各保护动作情况和进行相关操作。

图1-6继电保护室

1.2.3五防系统操作

本软件综自系统采用国电南自软件,操作界面如图1-7所示。详细开票操作遵守国电南自五防系统的准则。

图1-7 五防系统界面

下面以“220kV关巡一回(261)开关由I母运行转检修”为例说明五防系统的使用方法。

1.首先进入五防系统,点击“图形开票”,弹跳界面如图1-8所示。

图1-8 五防系统:图形开票

2.点击关巡一回(261)开关,开关自动断开,相应操作自动显示在“当前操作票的内容”,显示界面如图1-9所示,261开关由红色变成绿色表明断开状态。

图1-9 五防系统:断开261开关

3.点击断开负荷侧隔离刀闸2616,再点击断开母线侧隔离刀闸2611。

4.分别点击闭合26140和26130接地刀闸。

5.至此,五防操作完毕。再次点击“图形开票”弹跳窗口如图1-10所示。

图1-10 五防系统:开始解锁操作

6.点击图1-10窗口“开始解锁”弹跳窗口如图1-11所示。至此,五防操作结束,点击“切换到综自系统”,开始按票执行操作。

图1-11 五防系统:操作票执行

1.2.4 综自系统操作

综自系统采用国电南自软件,操作界面如图1-12所示。在综自系统进行倒闸操作之前,必须在五防系统进行正确演练。

图1-12 综自系统界面

下面以“220kV关巡一回(261)开关由I母运行转检修”为例说明综自系统的操作步骤。

(一)对“220kV关巡一回(261)间隔”,在五防系统进行相应模拟操作(按§1.2.3的操作步骤完成)。

(二)五防操作完成后,切换到综自系统,按“五防操作票”逐步执行。

1.点击“261开关”,弹跳界面如图1-13所示。

图1-13 综自系统断开261开关界面

2.再点击“遥控”键,弹跳界面如图1-14所示,须要用户输入用户名和密码(仿真软件已输入)。

图1-14 操作人用户名和密码

3.操作人输入用户名和密码后,按确认键,弹跳界面如图1-15所示,须要监护人输入用户名和密码(仿真软件已输入)。

图1-15 监护人用户名和密码

1. 监护人输入用户名和密码后,按确认键,弹跳界面如图1-16所示,再按“遥控选择”键。

图1-16 遥控选择界面

5. 按“遥控选择”键后,弹跳界面如图1-17所示,须要输入操作开关编号。

图1-17 输入遥控号:开关编号

6. 输入遥控号:开关编号后,关巡一回“261”开关断开,综自系统操作完毕,开关“261”由“红色变为绿色闪烁”。

1.2.5 事件记录

按主界面事件记录,跳出事件记录文档,其自动记录操作人员巡视和操作等行为。事件记录界面如图1-18所示。事件记录是考核学员操作的重要依据,可保存、传送和打印此记录。

图1-18 事件记录通知界面

【注意】事件记录“××.txt”文件默认保存在C:\Simu220kv\支撑\DrawSystem\events 文件夹内。文件格式如图1-19所示。

图1-19 事件记录文本

1.2.6 学习园地

学习园地的资料包括:变电站运行规程、变电站设备台帐、自动化设备运行规程、保护配置、变电站典型操作票和仿真软件操作指南等,为用户了解变电站、熟练使用软件提供尽可能的帮助。学习园地也可以为用户提供其他技术资料。学习园地界面如图1-20所示。

图1-20 学习园地

1.2.7 QQ功能

点击主界面“与教练员联系”键,弹出界面如图1-21所示界面,其类似QQ功能,方便学员与教练员的交流。

图1-21 与教练员联系界面

进入教练员机“教练员控制台”,点击“与学员联系”可与学员进行对话。对话记录保存在C盘默认目录下。

电磁场仿真软件简介

电磁场仿真软件简介 随着电磁场和微波电路领域数值计算方法的发展,在最近几年出现了大量的电磁场和微波电路仿真软件。在这些软件中,多数软件都属于准3维或称为2.5维电磁仿真软件。例如,Agilent公司的ADS(Advanced Design System)、AWR公司的Microwave Office、Ansoft公司的Esemble、Serenade和CST公司的CST Design Studio等。目前,真正意义上的三维电磁场仿真软件只有Ansoft公司的HFSS、CST公司的Mafia、CST Microwave Studio、Zeland公司的Fidelity和IMST GmbH公司的EMPIRE。从理论上讲,这些软件都能仿真任意三维结构的电磁性能。其中,HFSS(HFSS是英文高频结构仿真器(High Frequency Structure Simulator)的缩写)是一种最早出现在商业市场的电磁场三维仿真软件。因此,这一软件在全世界有比较大的用户群体。由于HFSS进入中国市场较早,所以目前国内的电磁场仿真方面HFSS的使用者众多,特别是在各大通信技术研究单位、公司、高校非常普及。 德国CST公司的MicroWave Studio(微波工作室)是最近几年该公司在Mafia软件基础上推出的三维高频电磁场仿真软件。它吸收了Mafia软件计算速度快的优点,同时又对软件的人机界面和前、后处理做了根本性的改变。就目前发行的版本而言,CST 的MWS的前后处理界面及操作界面比HFSS好。Ansoft也意识到了自己的缺点,在刚刚推出的新版本HFSS(定名为Ansoft HFSS V9.0)中,人机界面及操作都得到了极大的改善。在这方面完全可以和CST媲美。在性能方面,两个软件各有所长。在速度和计算的精度方面CST和ANSOFT成绩相差不多。值得注意的是,MWS采用的理论基础是FIT(有限积分技术)。与FDTD(时域有限差分法)类似,它是直接从Maxwell 方程导出解。因此,MWS可以计算时域解。对于诸如滤波器,耦合器等主要关心带内参数的问题设计就非常适合;而HFSS采用的理论基础是有限元方法(FEM),这是一种微分方程法,其解是频域的。所以,HFSS如果想获得频域的解,它必须通过频域转换到时域。由于,HFSS是用的是微分方法,所以它对复杂结构的计算具有一定的优势。 另外,在高频微波波段的电磁场仿真方面也应当提及另一个软件:ANSYS 。ANSYS是一个基于有限元法(FEM)的多功能软件。该软件可以计算工程力学、材料力学、热力学和电磁场等方面的问题。它也可以用于高频电磁场分析(应用例如:微波辐射和散射分析、电磁兼容、电磁场干扰仿真等)。其功能与HFSS和CST MWS类似。但由于该软件在建模和网格划分过程中需要对该软件的使用规则有详细的了解,因此,对一般的工程技术人员来讲使用该软件有一定困难。对于高频微波波段通信、天线、器件封装、电磁干扰及光电子设计中涉及的任意形状三维电磁场仿真方面不如HFSS更专业、更理想。实际上,ANSYS软件的优势并不在电磁场仿真方面,而是结构静力/动力分析、热分析以及流体动力学等。但是,就其电磁场部分而言,它也能对任意三维结构的电磁特性进行仿真。 虽然,Zeland公司的Fidelity和IMST GmbH公司的EMPIRE也可以仿真三维结构。

电力系统软件介绍

电力系统软件介绍 电力系统分析软件介绍 一、PSAPAC 简介:由美国EPRI开发,是一个全面分析电力系统静态和动态性能的软件工具。 功能: DYNRED(Dynamic Reduction Program):网络化简与系统的动态等值,保留需要的节点。 LOADSYN(Load Synthesis Program):模拟静态负荷模型和动态负荷模型。 IPFLOW(Interactive Power Flow Program):采用快速分解法和牛顿-拉夫逊法相结合的潮流分析方法,由电压稳态分析工具和不同负荷、事故及发电调度的潮流条件构成。 TLIM(Transfer Limit Program):快速计算电力潮流和各种负荷、事故及发电调度的输电线的传输极限。 DIRECT:直接法稳定分析软件弥补了传统时域仿真工作量大、费时的缺陷,并且提供了计算稳定裕度的方法,增强了时域仿真的能力。 LTSP(Long Term Stability Program):LTSP是时域仿真程序,用来模拟大型电力系统受到扰动后的长期动态过程。为了保证仿真的精确性,提供了详细的模型和方法。 VSTAB(Voltage Stability Program):该程序用来评价大型复杂电力系统的电压稳定性,给出接近于电压不稳定的信息和不稳定机理。为了估计电压不稳定状态,使用了一种增强的潮流程序,提供了一种接近不稳定的模式分析方法。 ETMSP(Extended Transient Midterm Stability Program):EPRI为分析大型电力系统暂态和中期稳定性而开发的一种时域仿真程序。为了满足大型电力系统的仿真,程序采用了稀疏技术,解网络方程时为得到最合适的排序采用了网络拓扑关系并采用了显式积分和隐式积分等数值积分法。 SSSP(Small-signal Stability Program):该程序有助于局部电厂模式振荡和站间模式振荡的分析,由多区域小信号稳定程序(MASS)及大型系统特征值分析程序(PEALS)两个子程序组成。MASS程序采用了QR变换法计算矩阵的所有特征值,由于系统的所有模式都计算,它对控制的设计和协调是理想的工具;PEALS使用了两种技术:AESOPS算法和改进Arnoldi方法,这两种算法高效、可靠,而且在满足大型复杂电力系统的小信号稳定性分析的要求上互为补充。 二、EMTP/ATP 简介: EMTP是加拿大H.W.Dommel教授首创的电磁暂态分析软件,它具有分析功能多、元件模型全和

变电站模拟图系统在变电运行中的应用要点

Y 研究与开发电力安全技术 第9卷(2007年第6期) 变电站模拟图系统 在变电运行中的应用 戴明华,王宁,周翼 (苏州供电公司,江苏苏州215004) 1概述 随着电网的迅速发展,变电站的不断改造,设 备新建和变更日益频繁,传统变电站模拟图版暴露出使用不便、维护困难、无法扩展等诸多问题,迫切需要一套能够有效辅助变电运行人员工作的微机化管理软件。变电站模拟图系统正是这样一套新开发的集模拟和防误操作于一体的综合性变电站行业软件。 变电站模拟图系统构建了图形化模拟操作平台,具有快速、高效、实用和易于操作的特点。变电运行人员可以通过模拟操作来验证倒闸操作票的正确性,加深对操作步骤的印象,防止误操作事故的发生。在一次接线图更新方面,采用实时更新的方式,变电运行人员可以将需要增加或更新的图纸预先绘制好并保存在系统中,需要使用时直接导入即可,保证了模拟图与现场的一致性。另外,该软件能自动记录操作人、操作内容、操作时间等信息,并自动生成统计台帐,以备在需要的时候查询。该软件也实现了网络互联,变电运行管理人员可以通过网络,实时共享一次、二次设备的状态,查询和掌控各个操作人员的模拟操作情况,方便考核,提高了变电运行的信息化管理水平。2变电站模拟图系统的应用 基于网络模式开发的变电站模拟图系统,由于具有完备的防误、预演功能,很好地解决了变电运行中的一些实际问题。 2.1某些变电站无预演功能的问题 由于某些新建投运变电站的防误装置未采用微机防误装置,且其后台机操作系统也没有预演功能,以致这类变电站的倒闸操作不能进行预演,具有一定的安全隐患。该变电站模拟图系统正是针对这种情况,采用基于网络模式开发,充分利用了企业内部局域网的资源优势,能提供独立的客户端进行模拟预演,解决了上述无预演功能变电站的倒闸操作预演问题。 2.2填写、审核操作票无正确性依据的问题当前,运行中填写操作票和审核操作票大多依靠变电运行人员的经验和知识,无法及时验证票的正确性,只有等到操作前的正式预演才可以验证。但某些操作由于时间要求紧迫,若正式预演时才发现操作票有误,则可能来不及重新开票,但是又不能不重新开

基于组态软件的变电站仿真软件的设计

引言 随着我国电网规模的不断扩大,电网结构日益复杂,具有高电压等级和先进自动化设备的变电站不断投入运行,对变电运行人员的技术水平提出了更高的要求。据统计,在电力系统的各种事故中,由于运行人员的误操作、误判断而造成贻误的事故约占40 %。可见,要保证电力系统的安全运行,提高运行人员的运行素质则是其中一个关键而基本的重要环节。变电站作为联系发电厂和用户的中间环节,发挥着变换和分配电能的作用,因此,变电站的安全运行则对保证电力系统的安全可靠地运行。 电力系统运行人员的岗位操作技能是影响电力系统运行安全可靠性的重要因素之一。电力系统的操作不允许随意进行,电力系统的事故又很少发生,不能将运行的系统当做试验品,不能在真实设备上进行实际操作试验,更不允许人为设置一些事故让学员观察并进行处理。这些都使运行人员难以在电力系统的正常操作和事故处理中得到充分的训练。传统采用的方法是通过书本讲授,在图纸或模拟板上练习操作和进行模拟演习,以培养运行人员的操作技能以及处理事故的能力,虽都起了一定的作用,但因缺乏真实感,培训效果不佳。一旦事故来临,因运行人员见得不多,往往手忙脚乱,不知所措,常常因处理不当,造成事故扩大。由于电力系统的特殊性,在实际运行过程中的人员培训很难在较短的时间内达到满意的效果,因此建立一个与实际变电站运行状况相同或相似的仿真环境来进行培训十分必要。 随着电力系统的发展,高电压、大容量变电站相继投入运行,在电力系统中占有重要地位,同时先进的自动化技术的应用,都对变电站运行人员的素质提出了更高的要求。为了适应这种要求,近年来国内有关科研单位和高等院校与运行单位相结合,已开发出了相应的变电站运行人员培训仿真系统。最初研制的变电站仿真系统沿用电厂仿真的模式,带硬件盘台,计算机也采用工作站,

电力系统仿真软件介绍讲解学习

电力系统仿真软件 电力系统仿真软件简介 一、PSAPAC 简介: 由美国EPRI开发,是一个全面分析电力系统静态和动态性能的软件工具。 功能:DYNRED(Dynamic Reduction Program):网络化简与系统的动态等值,保留需要的节点。 ETMSP(Extended Transient midterm Stability Program):EPRI为分析大型电力系统暂态和中期稳定性而开发的一种时域仿真程序。 二、EMTP/ATP 简介: EMTP是加拿大H.W.Dommel教授首创的电磁暂态分析软件,它具有分析功能多、元件模型全和运算结果精确等优点,对于电网的稳态和暂态都可做仿真分析,它的典型应用是预测电力系统在某个扰动(如开关投切或故障)之后感兴趣的变量随时间变化的规律,将EMTP的稳态分析和暂态分析相结合,可以作为电力系统谐波分析的有力工具。 ATP(The alternative Transients Program)是EMTP的免费独立版本,是目前世界上电磁暂态分析程序最广泛使用的一个版本, 它可以模拟复杂网络和任意结构的控制系统,数学模型广泛,除用于暂态计算,还有许多其它重要的特性。ATP程序正式诞生于1984年,由

变电站模拟图系统在变电运行中的应用

30 电力安全技术 第9卷 (2007年第6期) Y 研究与开发戴明华,王 宁,周 翼 (苏州供电公司,江苏 苏州 215004) 1 概 述 随着电网的迅速发展,变电站的不断改造,设 备新建和变更日益频繁,传统变电站模拟图版暴露出使用不便、维护困难、无法扩展等诸多问题,迫切需要一套能够有效辅助变电运行人员工作的微机化管理软件。2 变电站模拟图系统的应用 基于网络模式开发的变电站模拟图系统,由于具有完备的防误、预演功能,很好地解决了变电运行中的一些实际问题。 2.1 某些变电站无预演功能的问题 由于某些新建投运变电站的防误装置未采用微机防误装置,且其后台机操作系统也没有预演功能,以致这类变电站的倒闸操作不能进行预演,具有一定的安全隐患。该变电站模拟图系统正是针对这种情况,采用基于网络模式开发,充分利用了企业内部局域网的资源优势,能提供独立的客户端进行模拟预演,解决了上述无预演功能变电站的倒闸操作预演问题。 变电站模拟图系统 在变电运行中的应用 2.2 填写、审核操作票无正确性依据的问题 当前,运行中填写操作票和审核操作票大多依靠变电运行人员的经验和知识,无法及时验证票的正确性,只有等到操作前的正式预演才可以验证。但某些操作由于时间要求紧迫,若正式预演时才发现操作票有误,则可能来不及重新开票,但是又不能不重新开票,造成了发现问题操作票较晚的被动局面。而变电站模拟图系统的存在可以很好地解决这个问题。运行管理部门可明确要求在填写和审核操作票时,应在变电站模拟图系统上进行核对性预演,以尽早发现操作票中存在的问题,及时予以改正,从而保证操作时不慌乱,不耽搁倒闸操作,确保安全运行,防止事故发生。 虽然微机防误装置也可以进行填写和审核操作票的预演功能,但需要专门到相应的变电站去进行预演,不符合目前变电站人员工作场所固定的运行管理模式,只有基于网络的变电站模拟图系统才能真正实现此功能。 2.3 微机防误装置无失电提示的问题 目前,变电站微机防误装置大多采用输入操作人、监护人、操作设备名称、编号等提示性的信息来防止误拉合开关。但这只能防止拉错开关,对拉开开关之后母线或线路是否失电却不能起到应该有的提示作用。变电站模拟图系统则对母线或线路失电或者得电的情况都能及时给予提示,帮助运行人员判断、分析是否正确拉合开关。 2.4 一次接线图绘制和及时更新的问题 近年来,变电站的数量增加速度非常快,供电出线线路也不断增加,特别是供电量大的地区,备用间隔、新间隔不断投入,相应的一次接线图变化也很快。传统的定期编订一次接线图图册的方式已不满足生产实际要求,一次接线图必须及时更新,保持现场一致,否则将严重影响生产。变电站模拟图系统则可以直接将增加和更新的设备模拟图绘制保存于系统中,然后导出电子版的一次接线图,还可以根据需要,存储成不同类型的图片格式,最大

35kV变电站仿真软件

35kV变电站仿真软件安装 对计算机配置要求 操作系统:Windows/2000/XP 硬盘:2G以上 内存:256M以上 显示器:17寸以上彩色显示器(建议最好采用19寸方屏,采用1280×1024分辩率)。 3.1安装步骤 (说明:500kV、220kV、110kV、35kV变电站仿真软件安装界面相同!) 第一步:安装之前请先关闭其他正在运行的程序,打开光盘,找到安装文件35kVSimulator-Setup.exe,双击执行安装。 第二步:安装启动后进入安装向导,此时出现如图3-1提示,点击“下一步”。 图3-1安装向导 第三步:输入产品附带的密码,如图3-2所示,输入密码后点击“下一步”; 第四步:出现图3-3画面会提示让您选择安装类型,有两种,一种是单机版安装,另一种是教员站安装。教练员机(主机)请安装“35kV综自变电站仿真系统教员站”,学员机请安装单机版。

图3-2密码输入 图1-4 图3-3教练机和学员机的选择 第五步:选择“下一步”,提示您选择软件安装目录,系统默认路径是“C:\Simu35kV”,您也可以点击“浏览”选择您的安装路径,选择好后点击“下一步”,如图3-4所示。 图3-4安装地址

第六步:软件提示您选择桌面快捷方式,如图3-5所示,点击“下一步”至图3-6所示安装提示,然后逐步按引导安装。 图3-5快捷方式 图3-6安装提示 第七步:教练员机在安装完成后,系统还会出现下图提示,勾选“安装狗驱动程序”和“启动教练员站控制程序”,直到安装完毕,此时程序会在桌面建立快捷方式并自动启动仿真室通讯程序,如图3-7所示。

图3-7仿真控制台 如果没有看到以上窗口,您可以将 鼠标移至桌面最左端,会出现一个 小红框条目,如图3-8所示,在条目上 面点击,便可出现以上图3-7窗口。 图3-8控制台隐藏/显示条目

变电站模拟+高清解决方案

目录 变电站模拟+高清方案 (2) 系统图 (2) 设备清单 (2) 系统简述 (2) 大规模模拟+高清方案 (3) 系统图 (3) 设备清单 (3) 系统简述 (4) 主要设备参数 (4) 200万像素光纤枪机 (4) 130万像素光纤快球 (5) 单路高清编码器 (7) 单路高清解码器 (8) 视频综合平台 (10) 机箱 (13) 标清视音频输入板(BNC) (14) 高清视音输入板(光纤) (15) 高清视音频输出板卡(HDMI/DVI) (15) 混合型数字硬盘录像机 (16) 磁盘阵列 (19)

系统图 设备清单 系统简述 模拟摄像机采用电缆,高清摄像机采用光纤传输至控制中心。中心配置混合型数字硬盘录像机对模拟视频进行编码及存储,配置高清编码器对高清视频进行编码,编码后视频通过网络传输至混合型数字硬盘录像机存储。利用混合型数字硬盘录像机本地HDMI接口将模拟视频上电视墙,配置高清解码器将高清视频解码上墙。D1视频码率约2M,130万像素视频码率约4M,200万像素视频码率约8M,可根据录象路数和天数配置相应硬盘。

系统图 设备清单

系统简述 模拟摄像机通过电缆,高清摄像机通过光纤传输至视频综合平台,视频综合平台不对视频进行编码压缩,直接切换上墙实时显示,视频无损耗、无延时。当视频需要录像及远程网络访问时,视频综合平台对视频进行H.264压缩编码,支持双码流技术,高带宽主码流用于存储,低带宽子码流用于远程网络访问。利用磁盘阵列对视频进行集中存储,根据录象路数及天数选择不同盘位磁盘阵列及相应容量磁盘。注意,若需做RAID5冗余,需额外配置2块硬盘。 主要设备参数 200万像素光纤枪机 主要特性 ●采用Sony逐行扫描CCD,捕捉运动图像无锯齿 ●最高分辨率可达2M (1600×1200) ●视频信号通过单模单纤传输,传输距离可达5KM(光模块可选) ●光纤接口为SC接口 ●支持自动光圈(直流驱动) ●采用先进的电路设计,具有高画质、低失真、低噪声等特性 ●可以满足远距离、高带宽、抗干扰传输需求

电力系统分析报告仿真实验报告材料

实用文档 电力系统分析仿真 实验报告 ****

目录 实验一电力系统分析综合程序PSASP概述 (3) 一、实验目的 (3) 二、PSASP简介 (3) 三、实验内容 (5) 实验二基于PSASP的电力系统潮流计算实验 (9) 一、实验目的 (9) 二、实验内容 (9) 三、实验步骤 (14) 四、实验结果及分析 (15) 1、常规方式 (15) 2、规划方式 (23) 五、实验注意事项 (32) 六、实验报告要求 (32) 实验三一个复杂电力系统的短路计算 (34) 一、实验目的 (34) 二、实验内容 (34) 三、实验步骤 (35) 四、实验结果及分析 (36) 1、三相短路 (36) 2、单相接地短路 (36) 3、两相短路 (37) 4、复杂故障短路 (37) 5、等值阻抗计算 (38) 五、实验注意事项 (39) 六、实验报告要求 (39) 实验五基于PSASP的电力系统暂态稳定计算实验 (40) 一、实验目的 (40)

二、实验内容 (40) 三、实验步骤 (41) 四、实验结果级分析 (41) 1、瞬时故障暂态稳定计算 (41) 2、冲击负荷扰动计算 (45) 五、实验注意事项 (74) 六、实验结果检查 (74)

实验一电力系统分析综合程序PSASP概述 一、实验目的 了解用PSASP进行电力系统各种计算的方法。 二、PSASP简介 1.PSASP是一套功能强大,使用方便的电力系统分析综合程序,是具有我国自主知识产权的大型软件包。 2.PSASP的体系结构: 第一层是:公用数据和模型资源库,第二层是应用程序包,第三层是计算结果和分析工具。 3.PSASP的使用方法:(以短路计算为例) 1).输入电网数据,形成电网基础数据库及元件公用参数数据库,(后者含励磁调节器,调速器,PSS等的固定模型),也可使用用户自定义模型UD。在此,可将数据合理组织成若干数据组,以便下一步形成不同的计算方案。 文本支持环境: 点击“数据”菜单项,执行“基础数据”和“公用参数”命令,可依次

几款主流电子电路仿真软件优缺点比较

几款主流电子电路仿真软件优缺点比较 电子电路仿真技术是当今相关专业学习者及工作者必须掌握的技术之一,它有诸多优点:第一,电子电路仿真软件一般都有海量而齐全的电子元器件库和先进的虚拟仪器、仪表,十分方便仿真与测试;第二,仿真电路的连接简单快捷智能化,不需焊接,使用仪器调试不用担心损坏;大大减少了设计时间及金钱的成本;第三,电子电路仿真软件可进行多种准确而复杂的电路分析。 随着电子电路仿真技术的不断发展,许多公司推出了各种功能先进、性能强劲的仿真软件。既然它们能百家争鸣,那么肯定是在某些方面各有优劣的。下面就针对几款主流电子电路仿真软件的优缺点进行比较。 (1) Multisim 在模电、数电的复杂电路虚拟仿真方面,Multisim是当之无愧的一哥。它有形象化的极其真实的虚拟仪器,无论界面的外观还是内在的功能,都达到了的最高水平。它有专业的界面和分类,强大而复杂的功能,对数据的计算方面极其准确。在我们参加电子竞赛的时候,特别是模拟方向的题目,我们用得最多的仿真软件就是Multisim。同时,Multisim不仅支持MCU,还支持汇编语言和C语言为单片机注入程序,并有与之配套的制版软件NI Ultiboard10,可以从电路设计到制板layout一条龙服务。 Multisim的缺点是,软件过于庞大,对MCU的支持不足,制板等附加功能比不上其他的专门的软件。 (2)Tina Tina的界面简单直观,元器件不算多,但是分类很好,而且TI公司的元器件最齐全。在比赛时经常用到TI公司的元器件,当在Multisim找不到对应的器件时,我们就会用到Tina来仿真。 Tina的缺点是,功能相对较少,对TI公司之外的元器件支持较少。 (3) Proteus

110kV变电站仿真软件

华胜110kV变电站仿真系统软件使用说明 3.1 教员机“仿真教室控制台”的使用 只有教练员机才有“仿真教室控制台”,学员机没有此功能(除此之外学员机与教练员机使用完全一样),教练员机使用如下: 1、运行桌面“仿真机教练员站”,界面如图3-1所示。 图3-1仿真教室控制台 2、首先操作“本地机仿真系统操作初始化”,然后操作“学员机仿真系统初始化”。其他功能可根据界面文字选择操作。 3、操作“隐藏本窗口”,界面显示“110kV变电站仿真机操作员站”,最大化此界面,界面如图3-2所示。 4、主界面功能如下:设备区、保护室、后台机(综自系统)、五防站、教练员站、学习园地、事件窗口和会话窗口几个部分。仿真操作主要在此界面切换。

【注意】学员机与教练员的根本区别在于学员机没有“仿真教室控制台”功能,其他功能两者完全一样。注意一个系统只能安装一台教练员机,否则仿真系统网络无法正常工作! 图3-2仿真系统主界面 图3-3教练员台的程序控制界面3.2仿真软件各仿真模块使用 3.2.1教练员台的操作说明 1.教练员台的程序控制操作 启动程序后第一步是要进入“教练员台”界面调入工况(教练员机 和学员机都有“教练员台”),程序控制界面如图3-3,操作步骤如下: 1.按启动模型; 2.按运行模型; 3.调入工况,正常情况下一般选择“工况1~50”某种工况; 注:所谓“工况”即变电站运行方式,其中1~50为 软件编制者设定工况,51~100可自行设定。 4.若由一种运行工况变换成另一种工况,操作如下:

例如:由工况4→3,操作顺序,按模型退出\启动模型\运行模型 \调入工况3。 2.故障设置清单 可设置变电站不同类型的故障和不正常工作状态,用于训练和考核学员。主要操作如下: 主界面→教练员站界面如图3-4所示,点击故障图形设置,进入故障设置界面,学员选择不同设备设置各种故障或不正常状态可以进行模拟事故处理。详细说明请见第四章4-6的介绍。 图3-4 故障图形设置 3.2.2设备区的介绍 本软件主界面即为设备区如图2-9所示,显示变电站结构和设备的俯视图,点击具体设备可跳出界面显示电气设备的仿真模型和实物照片,对有关设备一、二部分进行可进行相应操作和监视。 1.户外设备 进入设备区,点击某一设备,可对此设备进行相应操作。例下图3-5为110kV 宗永线(1112)设备间隔,可对此间隔断路器、隔离刀闸进行操作和巡视。

各种电路仿真软件的分析与比较

一.当今流行的电路仿真软件及其特性 电路仿真属于电子设计自动化(EDA)的组成部分。一般把电路仿真分为三个层次:物理级、电路级和系统级。教学中重点运用的为电路级仿真。 电路级仿真分析由元器件构成的电路性能,包括数字电路的逻辑仿真和模拟电路的交直流分析、瞬态分析等。电路级仿真必须有元器件模型库的支持,仿真信号和波形输出代替了实际电路调试中的信号源和示波器。电路仿真主要是检验设计方案在功能方面的正确性。电路仿真技术使设计人员在实际电子系统产生之前,就有可能全面地了解电路的各种特性。目前比较流行的电路仿真软件大体上说有:ORCAD、Protel、Multisim、TINA、ICAP/4、Circuitmaker、Micro-CAP 和Edison等一系列仿真软件。 电路仿真软件的基本特点: ●仿真项目的数量和性能: 仿真项目的多少是电路仿真软件的主要指标。各种电路仿真软件都有的基本功能是:静态工作点分析、瞬态分析、直流扫描和交流小信号分析等4项;可能有的分析是:傅里叶分析、参数分析、温度分析、蒙特卡罗分析、噪声分析、传输函数、直流和交流灵敏度分析、失真度分析、极点和零点分析等。仿真软件如SIMextrix只有6项仿真功能,而Tina6.0有20项,Protel、ORCAD、P-CAD等软件的仿真功能在10项左右。专业化的电路仿真软件有更多的仿真功能。对电子设计和教学的各种需求考虑的比较周到。例如TINA的符号分析、Pspice和ICAP/4的元件参数变量和最优化分析、Multisim的网络分析、CircuitMaker的错误设置等都是比较有特色的功能。 Pspice语言擅长于分析模拟电路,对数字电路的处理不是很有效。对于纯数字电路的分析和仿真,最好采用基于VHDL等硬件描述语言的仿真软件,例如,Altera公司的可编程逻辑器件开发软件MAX+plusII等。 ●仿真元器件的数量和精度: 元件库中仿真元件的数量和精度决定了仿真的适用性和精确度。电路仿真软件的元件库有数千个到1--2万个不等的仿真元件,但软件内含的元件模型总是落后于实际元器件的生产与应用。因此,除了软件本身的器件库之外,器件制造商的网站是元器件模型的重要来源。大量的网络信息也能提供有用的仿真模型。设计者如果对仿真元件模型有比较深入的研究,可根据最新器件的外部特性参数自定义元件模型,构建自己的元件库。对于教学工作者来说,软件内的元件模型库,基本上可以满足常规教学需要,主要问题在于国产元器件与国外元器件的替代,并建立教学中常用的国产元器件库。

220kV变电站仿真软件

220kV变电站仿真系统软件使用说明 3.1 教员机“仿真教室控制台”的使用 只有教练员机才有“仿真教室控制台”,学员机没有此功能(除此之外学员机与教练员机使用完全一样),教练员机使用如下: 1、运行桌面“仿真机教练员站”,界面如图3-1所示。 图3-1仿真教室控制台 2、首先操作“本地机仿真系统操作初始化”,然后操作“学员机仿真系统初始化”。其他功能可根据界面文字选择操作。 3、操作“隐藏本窗口”,界面显示“220kV变电站仿真机操作员站”,最大化此界面,界面如图3-2所示。 4、主界面功能如下:设备区、综自系统、五防系统、事件记录、学习园地、与教练员联系和教练员台七个部分。仿真操作主要在此界面切换。 【注意】学员机与教练员的根本区别在于学员机没有“仿真教室控制台”功能,其他功能两者完全一样。注意一个系统只能安装一台教练员机,否则仿真系统网络无法正常工作!

图3-2仿真系统主界面 图3-3教练员台的程序控制界面3.2仿真软件各仿真模块使用 3.2.1教练员台的操作说明 1.教练员台的程序控制操作 启动程序后第一步是要进入“教练员台”界面调入工况(教练员机 和学员机都有“教练员台”),程序控制界面如图3-3,操作步骤如下: 1.按启动模型; 2.按运行模型; 3.调入工况,正常情况下一般选择“工况1~50”某种工况; 注:所谓“工况”即变电站运行方式,其中1~50为 软件编制者设定工况,51~100可自行设定。 4.若由一种运行工况变换成另一种工况,操作如下: 例如:由工况4→3,操作顺序,按模型退出\启动模型\运行模型 \调入工况3。 2. 故障设置清单 可设置变电站不同类型的故障和不正常工作状态,用于训练和考核学员。主要操作如下:

变电站运行仿真实验

变电站运行仿真实验 一、目的 熟悉变电站运行人员的岗位职能,利用全数字运行仿真系统对变电站运行人员的工作任务进行培训,逐步掌握变电站运行监视、巡检的方法、基本操作、二次回路故障分析与电网故障分析的方法,综合运用电力系统分析、电力系统继电保护、发电厂电气工程、智能变电站等专业课程所学的知识分析问题和解决问题,培养学生的职业素养和工程实践能力。 二、实验内容 生产实习设置了变电站巡检、设备异常处理、设备操作、变电所倒闸操作、操作票填写、电网故障分析、二次回路故障分析等培训内容。 三、实验步骤 双击打开软件 点击鼠标右键,选择“一键启动” 图1 启动界面 选择单机培训模式启动软件,待桌面出现“一键启动已经完成!”时软件启动完毕。 1. 运行监视培训 设备运行监视、负荷水平监视、电压水平监视等,利用计算机或人工填写各种记录、操作票。 1)观察主接线及潮流分布 双击打开主控台界面的教练台,点击复位工况之后点击运行,可观测到软件中预存了零工况(10工况)及基本运行工况(15工况),选择基本运行工况。 图2 运行工况选择 监控中心即可观看220kV智能变电站的主接线图,由主接线图可知该智能

站220kV、110kV为双母接线,35kV为单母分段接线。双击打开主控台界面的教练台,点击复位工况之后点击运行,可观测到软件中预存了零工况(10工况)及基本运行工况(15工况),选择基本运行工况即可在监控中心观测到基本运行方式下的设备运行状态、负荷水平及电压水平。 图3 运行状态显示结果 由监视图可以得到220kV I母相间电压为229.95kV、II母相间电压为229.95kV;110kVI母相间电压为109.05kV、II母相间电压为110.04kV;35kVI 母相间电压为34.62kV,II母相间电压为35.17kV。潮流分布及设备运行状态由图可得出(断路器绿色为分闸位,红色为合闸位)。 2)操作票的填写 以滨金412线路及开关由110kVⅡ母运行转线路检修及开关检修为例。 (1)打开主控台的“五防开票”软件; (2)登录后选择图形开票方法; 图4 开票方式选择结果 (3)进行开票 (3.1) 单击412断路器进行图形开票,然后右键单击412断路器选择“增加提示项”,在对话框中输入“检查滨金412开关智能终端面板上开关位置信号正

基于MATLAB的电力系统仿真

《电力系统设计》报告题目: 基于MATLAB的电力系统仿 学院:电子信息与电气工程学院 班级: 13级电气 1 班 姓名:田震 学号: 日期:2015年12月6日 基于MATLAB的电力系统仿真 摘要:目前,随着科学技术的发展和电能需求量的日益增长,电力系统规模越来 越庞大,超高压远距离输电、大容量发电机组、各种新型控制装置得到了广泛的应用,这对于合理利用能源,充分挖掘现有的输电潜力和保护环境都有重要意义。另一方面,随着国民经济的高速发展,以城市为中心的区域性用电增长越来越快,大电网负荷中心的用电容量越来越大,长距离重负荷输电的情况日益普遍,电力系统在人们的生活和工作中担任重要角色,电力系统的稳定运行直接影响着人们的日常生活。从技术和安全上考虑直接进行电力试验可能性很小,因此迫切要求运用电力仿真来解决这些问题。 电力系统仿真是将电力系统的模型化、数学化来模拟实际的电力系统的运行,可以帮助人们通过计算机手段分析实际电力系统的各种运行情况,从而有效的了解电力系统概况。本文根据电力系统的特点,利用MATLAB的动态仿真软件Simulink搭建了无穷大电源的系统仿真模型,得到了在该系统主供电线路电源端发生三相短路接地故障并由故障器自动跳闸隔离故障的仿真结果,并分析了这一暂态过程。通过仿真结果说明MATLAB 电力系统工具箱是分析电力系统的有效工具。 关键词:电力系统;三相短路;故障分析;MATLAB仿真 目录 一.前言.............................................. 二.无穷大功率电源供电系统仿真模型构建............... 1.总电路图的设计......................................

PSS在电力系统稳定性中的应用仿真开题报告

一、选题的目的及研究意义 电力系统的发展,互联电力网络变得越来越大。如此的发展趋势在给电力系统以巨大的技术和经济效益的同时,也使得稳定性破坏事故所波及的范围更加广泛,电力市场的日益开放会使运行方式更加灵活多变,对稳定性的实时性判断要求更高。与此同时,由于受到环境和经济等因素的制约,区域间联网和远距离大容量输电系统的不断出现,系统运行更加接近极限状态,这使得电力系统稳定性问题日趋严重,电力系统一旦失去稳定,往往造成大范围、较长时间停电,在最严重的情况下,则可能使电力系统崩溃和瓦解,因此,准确、快速地分析电力系统在扰动下的稳定性行为,必要时采取适当的控制措施,以保证系统稳定性的要求,是电力系统设计及运行人员最重要也是最复杂的任务之一。 从技术和安全上考虑直接进行电力试验可能性很小,迫切要求运用电力仿真来解决这些问题依据电网用电供电系统电路模型要求。因此,利用MATLAB的动态仿真软件Simulink搭建了单机—无穷大电力系统的仿真模型,能够满足电网在其可能遇到的多种故障方面运行的需要。 二、综述与本课题相关领域的研究现状、发展趋势、研究方法及应用领域等 实际上, 如何保证和提高电力系统的稳定性是从多个方面进行考虑的。在系统规划阶段应合理选择发电厂厂址, 采用合理的输电方案以及配置相应的保护和自动装置等。在运行管理方面, 控制中心对运行方式的良好安排也有助于保证电力系统的安全稳定运行。当系统遭受扰动后,施加控制是改善和提高电力系统稳定性最经济有效的方法之一, 而严重故障后的紧急控制措施可将由于安全性破坏而对系统造成的影响减小到最低程度。 目前暂态稳定分析的基本方法可分为两类:数值解法和直接法。 数值解法(时域仿真法)是暂态稳定分析基本方法,它以稳态工况或潮流解为初值,对上述方程组联立求解或交替求解,逐步求得状态量和代数量,并根据发电机的转子摇摆曲线来判定系统在扰动下能否保持同步。 目前时域仿真法主要采用的数值计算方法包括显式积分法和隐式积分法。前者包括欧拉法、龙格-库塔法和线形多步法等。后者包括改进的欧拉法和隐式积分法。欧拉法的精度低,数值稳定性较差,一般适用于简单模型和较短的暂态持续时间。龙格-库塔法拟合了泰勒级数的高阶项,具有比较高的精度,数值稳定性好。它的缺点是计算量大,计算速度慢。线形多步法精度高,运算量比龙格一库塔法小,但计算结果受初始值的影响较大,需要选择适当的起步算法来保证其精度。改进的欧拉法用隐式积分校正欧拉法的结果,精度比欧拉法有所提高。隐式梯形积分法在联立求解微分一代数方程时可以消除交接误差,具有较好的数值稳定性,可以采用较大的步长。虽然时域仿真法可以考虑电机的详细模型,而且能够得到足够准确的结果,但是随着网络规模的扩大,时域仿真法的计算量将很大,计算速度不能满足在线监测和控制的要求,并且其不能定量给出系统的稳定裕度。所以对电力系统暂态稳定研究致力于寻找一种快速、准确、实用的暂态分析算法。我国电力科学界对稳定分析的直接法与快速算法的研究大致始于80年代,其中最早发表的一篇是夏道止与Heydt等人关于分解-聚合法在线稳定的研究。随后有电力部电力科学研究院傅书逷等人关于PEBS法的研究:清华大学倪以信与美国Fouad等人对UEP法的直流输电模型与励磁系统模型的研究:1988年我国学者南京电力自动化研究院薛禹胜与比利时Pavella教授等人提出了扩展等面积法(EEAC法),将多机系统变成等值两机系统,利用等面积准则和泰勒展开式导出临界切除时间和稳定裕度的解析式,根据这一解析在注入空间定义稳态稳定域,推算联络潮流的稳定极限。近年来该法经不断完善,已扩展到动态EEAC法,使得计算精度大大提高。到了90年代,直接法与快速算法的研究尤为活跃,如哈尔滨工业大学郭志忠,柳焯等人用高阶Taylor 级数研究快速暂稳计算问题,上海交通大学刘笙等人关于PEBS法复杂模型的研究,东北电力

基于MATLAB的电力系统仿真

《电力系统设计》报告 题目: 基于MATLAB的电力系统仿学院:电子信息与电气工程学院 班级: 13级电气 1 班 姓名:田震 学号: 20131090124 日期:2015年12月6日

基于MATLAB的电力系统仿真 摘要:目前,随着科学技术的发展和电能需求量的日益增长,电力系统规模越来越庞大,超高压远距离输电、大容量发电机组、各种新型控制装置得到了广泛的应用,这对于合理利用能源,充分挖掘现有的输电潜力和保护环境都有重要意义。通过仿真结果说明MATLAB电力系统工具箱是分析电力系统的有效工具。 关键词:电力系统;三相短路;故障分析;MATLAB仿真

目录 一.前言 (4) 二.无穷大功率电源供电系统仿真模型构建 (5) 1.总电路图的设计 (5) 2.各个元件的参数设定 (6) 2.1供电模块的参数设定 (6) 2.2变压器模块的参数设置 (6) 2.3输电线路模块的参数设置 (7) 2.4三相电压电流测量模块 (8) 2.5三相线路故障模块参数设置 (8) 2.6三相并联RLC负荷模块参数设置 (9) 3.仿真结果 (9)

高级变电站值班员模拟实操答案

职业技能鉴定试卷 高级变电站值班员操作技能试卷 (模拟操作部分) 1、 首先按要求在试卷的密封处填写您的姓名、考号和所在单位的名称。 2、 请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。 3、 请用蓝色(或黑色)钢笔、圆珠笔答卷,不要在试卷内填写与答案无关的内容。 4、 考试要求:本试卷分为四个大题,其中第一、二题必须选答一题,第三、四题必须选答一题,每题50分,共计100分 一、变电站的运行管理,每小题10分,共50分) 1、变压器的正常巡视检查项目有哪些? (1)声音、油位、温度是否正常; (2)瓦斯继电器应充满油,变压器外壳是否清洁无渗漏,防爆管是否完整无裂纹; (3)套管是否清洁无裂纹、无打火放电,引线接头是否良好,无过热现象; (4)冷却系统是否正常,呼吸器是否畅通,吸潮剂有无潮解; (5)负荷是否正常,运行电压是否符合用户的要求。 2、变压器的特殊巡视检查项目有哪些? (1)过负荷时,检查油温油位是否正常,引线接头是否良好,冷却系统是否正常; (2)大风天气时,检查引线摆动情况及变压器上是否有搭挂杂物; (3)雷雨天气时,检查套管是否放电闪络,避雷器的放电记数器是否动作; (4)下雾天气时,检查套管有无放电现象; (5)下雪天气时,可根据积雪情况检查出发热部位并及时处理冰柱。 3、对变电站安全用具的使用和管理有哪些规定? (1)变电站的安全用具属于高压设备专用工具,禁止作为其它工具使用,安全用 具应存放在安全用具柜或固定地点; (2)绝缘用具(绝缘靴、绝缘手套、拉杆、绝缘板、验电器等)应编号并按规定 定期做试验; (3)各种标示牌,警示带应排列整齐,根据所需数量备足; (4)接地线均应编号,对号存放,发现地线有松股和断股的应及时修复。 4、对变电站灭火器的管理有哪些规定? (1)灭火器应设置在明显和便于取用的地方,设置点应稳固; (2)灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地方,并有防雨、防尘、防潮、防 晒、防腐蚀等措施; ( 3)一个灭火器配置场所内的灭火器不应少于2具,不宜多于5具; (4)放同一灭火器场所,选用同一类型灭火器时,宜选用操作方法相同的灭火器; (5)灭火器自出厂日起,十二个月应由具备灭火器维修资质的单位进行一次检测; (6)、各种灭火器必须严格按规定标准和年限及时予以报废,不得继续维修和备用。 5、电缆的检查项目和内容? (1)电缆外观清洁、无破损,表皮不得超过55℃; (2)电缆终端头清洁完整,无闪络放电现象; (3)电缆引线与接线端子接触良好,无过热现象; (4)接地线无松动,无断股现象。 二、变电站事故处理,每小题10分,共50分) 1、变压器的重瓦斯保护动作跳闸,应如何检查、处理? (1)收集瓦斯继电器内的气体,如无气体,应检查二次回路和瓦斯继电器的接线 培训单位:_________________ 准考证号:___________________姓名:____________ ------------------------------- 线------------------------------------ 封--------------------------------- 密-------------------- 职业技能鉴定试卷

相关文档