文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 框架五层办公楼计算书_(1)

框架五层办公楼计算书_(1)

框架五层办公楼计算书_(1)
框架五层办公楼计算书_(1)

郑州市帝豪烟厂办公楼框架结构设计

专业:建筑工程技术

姓名:邵文凡

指导教师:魏娜

前言

毕业设计是大学本科教育培养目标实现的重要阶段,是毕业前的综合学习阶段,是深化、拓宽、综合教和学的重要过程,是对大学期间所学专业知识的全面总结。

本组毕业设计题目为《某办公楼设计》。在毕设前期,我温习了《结构力学》、《钢筋混凝土》、《建筑结构抗震设计》等知识,并借阅了《抗震规范》、《混凝土规范》、《荷载规范》等规范。在毕设中期,我们通过所学的基本理论、专业知识和基本技能进行建筑、结构设计。在毕设完成过程中,我主要主要进行手绘设计的优化,并得到老师的审批和指正,使我圆满的完成了任务,在此表示衷心的感谢。

毕业设计的三个月里,在指导老师的帮助下,经过资料查阅、设计计算、论文撰写以及外文的翻译,加深了对新规范、规程、手册等相关内容的理解。巩固了专业知识、提高了综合分析、解决问题的能力。在进行内力组合的计算时,进一步了解了Excel。在绘图时熟练掌握了AutoCAD,以上所有这些从不同方面达到了毕业设计的目的与要求。

框架结构设计的计算工作量很大,在计算过程中以手算为主,辅以一些计算软件的校正。由于自己水平有限,难免有不妥和疏忽之处,敬请各位老师批评指正。

二零一一年九月二五日

内容摘要

本设计主要进行了结构方案中横向框架2、3、7、8轴框架的抗震设计。在确定框架布局之后,先进行了层间荷载代表值的计算,接着利用顶点位移法求出自震周期,进而按底部剪力法计算水平地震荷载作用下大小,进而求出在水平荷载作用下的结构内力(弯矩、剪力、轴力)。接着计算竖向荷载(恒载及活荷载)作用下的结构内力,。是找出最不利的一组或几组内力组合。选取最安全的结果计算配筋并绘图。此外还进行了结构方案中的室内楼梯的设计。完成了平台板,梯段板,平台梁等构件的内力和配筋计算及施工图绘制。

关键词:框架结构设计抗震设计

Abstract

The purpose of the design is to do the anti-seismic design in the longitudinal frames of axis 2、3、7、8. When the directions of the frames is determined, firstly the weight of each floor is calculated .Then the vibrate cycle is calculated by utilizing the peak-displacement method, then making the amount of the horizontal seismic force can be got by way of the bottom-shear force method. The seismic force can be assigned according to the shearing stiffness of the frames of the different axis. Then the internal force (bending moment, shearing force and axial force ) in the structure under the horizontal loads can be easily calculated. After the determination of the internal force under the dead and live loads, the combination of internal force can be made by using the Excel software, whose purpose is to find one or several sets of the most adverse internal force of the wall limbs and the coterminous girders, which will be the basis of protracting the reinforcing drawings of the components. The design of the stairs is also be approached by calculating the internal force and reinforcing such components as landing slab, step board and landing girder whose shop drawings are completed in the end.

Keywords : frames, structural design,anti-seismic design

目录

第一部分:毕业设计任务书

第二部分:工程概况

第三部分:框架侧移刚度的计算

第四部分:重力荷载代表值的计算

第五部分:横向水平荷载作用下框架

结构的内力和侧移计算

第六部分:竖向荷载作用下框架结构的内力计算(横向框架内力计算)

第七部分:截面设计

第八部分:楼板设计

第九部分:楼梯设计

第十部分:设计心得

参考资料

高等教育自学考试

建筑工程专业(本科)实践环节毕业设计任务书

题目:* * * 办公楼

郑州大学土木工程学院

二〇一〇年六月

第一部分工程概况

一建筑概况

1、工程名称:* * * 办公楼。

2、建设地点:郑州市高新开发区文化大道北,场地平面示意图见附图。

3、建筑规模:本工程本工程地上五层,建筑面积5600m2,基底面积1100m2;地上五层为办公室,每层高为3.9m,室内外高差0.6m。

4、结构形式:框架结构。

5、建筑结构安全等级为二级,建筑耐火等级为二级,屋面防水等级为二级。

6、功能布置:

a.底层布置门厅、接待室、值班室、配电间、消防控制室。

b.二、三层每层各设100 m2会议室1间,60 m2间办公室2间。

c.顶层布置200 m2活动室,其余为普通办公室。

d.其它各层房间为普通办公室。

e.各层均布置男女卫生间,并设前室。

f.屋面为上人屋面。

7、建筑设备:

本办公楼采用集中空调,水、电由市政提供。

8、建筑装修及材料:

a.外墙面:外墙涂料。

b.内墙面:内墙涂料。卫生间及前室内墙面选用面砖。

c.顶棚:吊顶部分用轻钢龙骨矿棉吸音板吊顶,其余采用内墙涂料。

d.楼、地面:地板砖。

9、墙体材料:

外墙采用250厚加气混凝土砌块,内墙采用200厚加气混凝土砌块,标高-1.450以下墙体为250厚钢筋混凝土墙。

10、门窗:

a.建筑外窗抗风压性能为3级、气密性能为4级、水密性能3级、保温性能为3级、隔声性能为3级。

b.门窗制作安装应遵照《全国通用建筑标准设计》92SJ704。

二建筑参考资料

《房屋建筑制图统一标准》GB/T 50001-2001、《建筑工程设计文件编制深度规定》(2003版)、《民用建筑设计通则》GB 50352-2005、《办公建筑设计防火规范》GB 50016-2006、《05系列工程建设标准设计图集》(05YJ)、《建筑结构制图标准》GB/T 50105-2001等。

第二部分结构设计要求

一结构方案的选择

1、确定结构体系;

2、确定结构楼屋盖的类型及基本形式;

3、根据工程地质条件及上部结构形式确定基础类型及埋深;

4、确定变形缝的设置及划分;

5、确定结构其它承重构件的类型。

二结构平面布置

1、确定柱网尺寸及梁、板的平面布置;

2、确定基础平面布置;

三结构计算

1、框架计算:

(1)确定框架结构计算简图;

(2)初步确定结构构件的截面尺寸;

(3)荷载计算:注意传力途径,防止少算和漏算;

(4)竖向荷载作用下的内力计算;

(5)水平风荷载作用下的内力计算;

(6)内力组合,确定各构件控制截面上的控制内力;

2、基础设计计算

3、自选构件的设计计算

四绘制结构施工图

1、基础平面布置图及基础配筋详图;

2、结构平面布置图;

3、框架梁、柱配筋图;

4、自选构件配筋详图 五 结构设计计算书书写整理 六 结构设计部分参考资料

(1)现行国家规范、规程,主要有:

《建筑结构可靠度设计统一标准》GB 50068-2001、《建筑抗震设防分类标准》GB 50223-2004、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002、《混凝土结构设计规范》GB50010-2002、《建筑结构荷载规范》GB 50009-2001(2006年版)、《建筑抗震设计规范》GB 50011-2001、《02系列结构标准设计图集》DBJT19-01-2002、《钢筋混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》03G101-1修订版等。

(2)建筑结构综合设计手册,中国建筑工业出版社。 (3)各种教材及参考书。 七 建设场地工程地质概况

1、地形、地貌:拟建场地地貌属山前冲洪积平原。

2、地质构成:根据岩土工程勘察报告,按地层的成因、时代及物理力学性质差

异,勘探深度范围内从上到下场地地质构成如下: 1)耕土,层厚0.40~0.70m ;

2)粉质粘土,层厚3.20~3.70m ,承载力标准值160=k f kPa ; 3)粉质粘土,层厚0~2.50m ,承载力标准值170=k f kPa ; 4)粉质粘土,层厚3.60~4.60m ,承载力标准值200=k f kPa 。

3、水文概况:场地地下水类型为孔隙潜水,勘察期间测得地下水位埋深4.50m ,

场地水位年变幅1.0~1.5m 。 4、岩土工程评价

根据地质勘察结果,场地地形平坦,由于场区地基土层层面坡度均小于10%,地基土的物理力学性能差异不大,因此地基属均匀性地基。郑州地区属非自重湿陷性黄土地区。 八 建设场地附图

1

注:毕业设计题目要求一人一题,题目自命。

第一部分:工程概况

建筑地点:郑州市

建筑类型:五层办公楼,框架结构。

建筑介绍:建筑底面积约1030平方米,建筑总面积5150平方米,楼盖及屋盖均采用现浇钢筋混凝土框架结构,楼板厚度取120mm,填充墙采用空心

砖粉和加气混凝土砌块。

门窗使用:大门采用钢门,门洞尺寸为3.4m×2.7m,窗为塑钢窗,洞口尺寸为2m ×2.1m。

地质条件:根据地质勘察结果,场地地形平坦,厂区地基土层层面坡度均小于10%地基土的物理力学性能差异不大,地基属于均匀性地基。设防烈度

为Ⅶ度。

柱网与层高:本办公楼采用柱距为6.6m的柱网,边跨为6.3m,中间跨为2.1m,层高取3.9m,如下图所示:

框架结构承重方案的选择:

竖向荷载的传力途径:楼板的均布活载和恒载经次梁间接或直接传至主梁,

再由主梁传至框架柱,最后传至地基。

根据以上楼盖的平面布置及竖向荷载的传力途径,本办公楼框架的承重方案为横向框架承重方案,这可使横向框架梁的截面高度大,增加框架的横向侧移刚度。

框架结构的计算简图:

框架结构的计算简图

纵向框架组成的空间结构

横向框架组成的空间结构

本方案中,需近似的按纵横两个方向的平面框架分别计算。

梁、柱截面尺寸的初步确定:

1、梁截面高度一般取梁跨度的1/12至1/8。本方案取1/12×7200=600mm,

截面宽度取600×2/3=200mm,可得梁的截面初步定为b×h=200*600。

2、框架柱的截面尺寸根据柱的轴压比限值,按下列公式计算:

(1)柱组合的轴压力设计值N=βFg E n

注:β考虑地震作用组合后柱轴压力增大系数。

F按简支状态计算柱的负载面积。

g E 折算在单位建筑面积上的重力荷载代表值,可近似的取14KN/m2。

n为验算截面以上的楼层层数。

(2)A c≥N/u N f c

注:u N 为框架柱轴压比限值,本方案为二级抗震等级,查《抗震规范》可知取为0.8。

f c为混凝土轴心抗压强度设计值,对C30,查得14.3N/mm2。

3、计算过程:

对于边柱:

N=βFg E n=1.3×25.92×14×6=2830.464(KN)

A c≥N/u N f c=2830.464×103/0.8/14.3=247418.18(mm2)

取700mm×700mm

对于内柱:

N=βFg E n=1.25×34.56×14×6=3628.8(KN)

A c≥N/u N f c=3628.8*103/0.8/14.3=317202.80(mm2)

取700mm×700mm

梁截面尺寸(mm)

柱截面尺寸(mm)

第二部分:框架侧移刚度的计算

一、 横梁线刚度i b 的计算:

二、纵梁线刚度i b 的计算:

三、 柱线刚度i c 的计算:I=bh 3

/12 四、各层横向侧移刚度计算: (D 值法)

1、底层

①、A-2、A-3、A-7、A-8、D-2、D-3、D-4、D-7、D-8(9根) K=0.352

αc =(0.5+K)/(2+K)=0.362 Di1=αc ×12×i c /h

2

=0.362×12×12.77×1010/47002

=25112

②、A-1、A-4、A-6、A-9、D-1、D-5、D-6、

D-9 (8根)

K=3.38/12.77=0.266

αc=(0.5+K)/(2+K)=0.338

Di2=αc×12×i c/h2

=0.338×12×12.77×1010/47002

=23447

③、B-1、C-1、B-9、C-9 (4根)

K=(2.5+3.38)/12.77=0.460

αc=(0.5+K)/(2+K)=0.390

Di3=αc×12×i c/h2

=0.390×12×12.77×1010/47002

=27055

④、B-2、C-2、B-3、C-3、C-4、B-7、C-7、B-8、C-8 (9根)

K=(3.34+4.5)/12.77=0.614

αc=(0.5+K)/(2+K)=0.426

Di4=αc×12×i c/h2

=0.426×12×12.77×1010/47002

=29552

⑤、B-4、B-6、C-5、C-6 (4根)

K=(3.34+3.38)/12.77=0.526

αc=(0.5+K)/(2+K)=0.406

Di5=αc×12×i c/h2

=0.406×12×12.77×1010/47002

=28165

⑥、B-5 (1根)

K=3.34/12.77=0.262

αc=(0.5+K)/(2+K)=0.337

Di6=αc×12×i c/h2

=0.337×12×12.77×1010/47002

=23378

∑D1=25112×9+23447×8+27055×4+29552×9+28165×4+23378 =923810

2、第二层:

①、A-2、A-3、A-7、A-8、D-2、D-3、D-4、D-7、

D-8 (9根)

K=4.5×2/(12.4×2)=0.363

αc=K/(2+K)=0.154

Di1=αc×12×i c/h2

=0.154×12×12.4×1010/36002

=17681

②、A-1、A-9、D-1、D-5、D-6、D-9 (6根)

K=3.38×2/(12.4×2)=0.273

αc=K/(2+K)=0.120

Di2=αc×12×i c/h2

=0.120×12×12.4×1010/36002

=13778

③、A-5 (1根)

K=4.5/7.233=0.622

αc=(0.5+K)/(2+K)=0.428

Di3=αc×12×i c/h2

=0.428×12×7.233×1010/83002

=5392

④、A-4、A-6 (2根)

K=(4.5+3.8)/(12.4*2)=0.318

αc=K/(2+K)=0.137

Di4=αc×12×i c/h2

=0.137×12×12.4×1010/36002

=15730

⑤、B-1、C-1、B-9、C-9 (4根)

K=(2.5+3.38)×2/(12.4×2)=0.474

αc=K/(2+K)=0.192

Di5=αc×12×i c/h2

=0.192×12×12.4×1010/36002

=22044

⑥、B-2、B-3、C-2、C-3、C-4、B-7、B-8、 C-7、

C-8 (9根)

K=(3.34+4.5)×2/(12.4×2)=0.632

αc=K/(2+K)=0.240

Di6=αc×12×i c/h2

=0.240*12*12.4*1010/36002

=27556

⑦、B-4、B-6 (2根)

K=(3.34×2+4.5+3.38)/(12.4×2)=0.587

αc=K/(2+K)=0.227

Di7=αc×12×i c/h2

=0.227×12×12.4×1010/36002

=26063

⑧、C-5、C-6 (2根)

K=(3.34+3.38)×2/(12.4×2)=0.542

αc=K/(2+K)=0.213

Di8=αc×12×i c/h2

=0.213×12×12.4×1010/36002

=24456

⑨、B-5 (1根)

K=3.34×2/(12.4×2)=0.269

αc=K/(2+K)=0.119

Di9=αc×12×i c/h2

=0.119×12×12.4×1010/36002

=13663

∑D2=17681×9+13778×6+5392+15730×2+22044×4+27556

【6层】6000平米框架结构办公楼毕业设计板计算书

办公楼设计计算书 设计简介: 拟建建筑多层办公楼为永久性建筑,能满足350左右的人工作,该建筑所在地使用面积(红线面积)2 72151080m ?=位于攀枝花市区,建筑周围配有休闲广场,绿化带。 办公楼实际占地面积69.6114.4L B ?=?=,分为六层。总建筑面积为2 6000m , 采用现浇楼板,现浇框架纵横向承重,各层层高均3.3m ,在设计计算时考虑抗震设防要求。 各层楼的布局中有普通办公室、专用办公室、会议室、接待室、陈列室、卫生间和 开水房等满足使用要求。 第一部分 双向板的设计 板采用现浇整体式楼板,板厚100h mm =,采用25C 混凝土,板中钢筋采用235HPB 级钢筋,在该多层办公楼设计中,除中间两跨为单向板外其余楼板均为双向板。采用弹性理论计算的方法来计算板和支座中的内力,采用弯矩调幅法对结构按弹性理论方法所求的弯矩值和剪力值进行适当的调整,以考虑结构非弹性变形所引起的内力重分布。 一.梁的截面尺寸和板的计算跨度及荷载确定 拟定板厚100h mm =,板的保护层厚度20mm , 则板的有效高度为01002080h mm =-=。纵横向主次梁确定: 主梁高1111 ( )()(60008400)5001050128128h l mm ==?=,取700h mm =, 1111( )()7003502332323b h mm ==?=,取300b mm =。 次梁高1 111( )()60005003331281218h l mm ==?=,取500h mm =, 1111( )()500250166.72 323 b h mm ==?=,取250b mm =。 所以主梁截面尺寸为300700b h mm mm ?=?, 次梁截面尺寸为250500b h mm mm ?=?。 二.板荷载的确定 (一)荷载设计值 1.楼面的做法如图所示:

钢筋混凝土框架结构设计计算书

钢 筋 混 凝 土 框 架 结 构 设 计 计 算 书

目录 第一章前言 (5) 第二章方案论述 (6) 2.1 建筑方案论述 (6) 2.2结构设计论述 (7) 第三章结构方案设计 (9) 3.1设计总说明 (9) 3.1.1设计依据 (9) 3.1.2 设计概述 (9) 3.1.3 结构说明 (9) 3.1.4.各部分建筑构造 (9) 3.2结构方案设计 (10) 3.2.2场地条件 (10) 第四章荷载计算 (11) 4.1荷载汇集及截面尺寸的选取 (11) 4.1.1 框架柱: (11) 4.1.2 框架梁: (11) 4.1.3 材料情况: (11) 4.2荷载汇集 (11) 4.3 计算简图及层数划分 (13) 4.4 各层重力荷载代表值计算 (14) 第五章水平地震作用下的框架内力分析 (19) 5.1层间侧移刚度计算 (19) 5.1.1梁线刚度 (19) 5.1.2柱线刚度计算 (20) 5.1.3柱侧移刚度计算 (20) 5.2水平地震作用层间地震剪力和弹性位移的计算 (21) 5.2.2水平地震作用下的层间位移和顶点位移计算 (23) 5.3 水平地震作用下框架柱剪力和弯矩(采用D值法) (23) 5.4水平地震作用下梁端弯矩 (25) 5.5水平地震作用下的梁端剪力和柱轴力 (25) 5.6水平地震作用下的框架内力图 (26) 第六章风荷载作用下框架内力分析 (26) 6.1自然条件 (27) 6.2风荷载计算 (27) 6.3风荷载作用下框架柱剪力和弯矩(采用D值法,取中框架计算) (28) 6.4 风荷载作用下梁端弯矩计算 (29) 6.5风荷载作用下的梁端剪力和柱轴力计算 (30) 6.6风荷载作用下框架内力图 (30) 第七章竖向荷载作用下框架内力分析 (31) 7.1竖向荷载计算 (31) 7.1.2 恒荷载 (31)

层框架结构一榀框架手算计算书(一类建筑)

济南某培训中心综合楼计算书 1 工程概况 拟建5层培训中心,建筑面积4500m 2,拟建房屋所在地的设防参数,基本雪压S 0=0.3kN ·m 2,基本风压ω0=0.45kN ·m 2地面粗糙度为B 类。 2 结构布置及计算简图 主体5层,首层高度3.6m,标准层3.3m,局部突出屋面的塔楼为电梯机房层高3.0m,外墙填充墙采用300mm,空心砖砌筑,内墙为200mm 的空心砖填充,屋面采用130mm ,楼板采用100mm 现浇混凝土板,梁高度按梁跨度的1/12~1/8估算,且梁的净跨与截面高度之比不宜小于4,梁截面宽度可取梁高的1/2~1/3,梁宽同时不宜小于1/2柱宽,且不应小于250mm,柱截面尺寸可由A c ≥ c N f N ][μ 确定本地区为四级抗震,所以8.0=c μ,各层重力荷载近似值 取13kN ·m -2,边柱及中柱负载面积分别为7.8 6.9226.91?÷=m 2 和7.8(6.92 2.72)37.44?÷+÷=m 2. 柱采用C35的混凝土(f c =16.7N ·mm 2,f t =1.57N ·mm 2) 第一层柱截面 边柱 A C = 31.326.9113105 1702810.816.7????=?mm 2 中柱 A C = 31.2537.4413105 2276950.816.7 ????=?mm 2 如取正方形,则边柱及中柱截面高度分别为339mm 和399mm 。 由上述计算结果并综合其它因素,本设计取值如下: 1层: 600mm ×600mm ; 2~5层:500mm ×500mm 表1 梁截面尺寸(mm)及各层混凝土等级强度 层次 砼等级 横梁(b ×h) 主梁(b ×h) 次梁(b ×h) AB 、CD 跨 BC 跨 1 C35 350×500 350×400 400×700 300×450 2~5 C30 300×500 300×400 350×700 300×450

某机关办公楼结构计算书

第一章结构方案设计 一.总设计说明: 1.设计依据: (1)依据建筑工程专业2008届毕业设计任务书。 (2)遵照国家规定的现行相关设计规范。 2.设计内容、建筑面积、标高: (1)本次设计的题目为“某机关办公楼”。 (2)总建筑面积:3150m2,占地面积:895m2,本建筑为4层,层高均为3.9m。 (3)室内外高差0.450m,室外地面标高为-0.450m。 3.结构: 1)本工程为钢筋混凝土现浇框架结构。底层:外墙300mm厚空心砖墙,内墙180mm厚空心砖;其他层:外墙300mm厚空心砖,内墙180mm厚空心砖;楼梯间墙180空心砖。 2)本工程抗震设防烈度为7度,设计地震分组为第一组,计基本设地震加速度值为0.10g。 4.各部分工程构造: (1)屋面:为不上人屋面 改性沥青防水层 20mm厚1:3水泥沙浆找平层 80mm厚苯板保温板 焦渣找坡(最薄处30mm厚,最厚处210mm) 120mm厚钢筋混凝土板 20mm厚混合砂浆抹灰 (2)楼面: 20mm厚水泥砂浆地面 120mm厚钢筋混凝土板 (100mm厚 20mm厚混钢筋混凝土板)合沙浆抹灰 (3)厕所: 面砖地面 150mm厚水泥砂浆保护层 100mm厚钢筋混凝土板 防水剂(2道)

15mm厚水泥砂浆找平 120mm厚钢筋混凝土板 20mm厚混合砂浆摸灰 二.结构设计方案: 1.建筑部分: 该工程位于沈阳市东陵区白塔镇沈营公路两侧,为永久性建筑,共五层。总建筑面积:3116m2,楼内1部楼梯。建筑用地53.06 16.76㎡,柱网尺寸见建筑图。 2.结构部分: (1)自然条件:雪荷载0.30kN/m2,基本风压:0.55kN/m2. (2)地质条件:拟建场地地形平坦,土质分布具体情况见表1,Ⅱ类场地,7度设防,建筑地点冰冻深度-1.2m。 注:1、地下水稳定水位距地坪-10m;2、表中给定的土层深度从自然地坪算起。 (3)材料情况: 非重承空心砖;砂浆等级为M5; 混凝土:C25(基础、梁、板)C30(柱) 纵向受力钢筋:HRB335级;箍筋:HPB235级钢筋 (4)抗震设防要求: 设防基本烈度为7度,设计地震分组为第一组,设计基本地震加速度值为0.10g。(5)结构体系:现浇钢筋混凝土框架结构。 (6)施工:梁、板、柱均现浇。

办公楼设计计算书

目录 第1章设计总说明 ...................................................................... 错误!未定义书签。 1.1工程概况 ............................................................................ 错误!未定义书签。 1.2层面及楼面做法 ................................................................ 错误!未定义书签。 1.2.1 层面做法错误!未定义书签。 1.2.2 楼面做法错误!未定义书签。 1.3结构选型 ............................................................................ 错误!未定义书签。 1.3.1 主体结构错误!未定义书签。 1.3.2 其它结构构件选型错误!未定义书签。 1.4结构布置 ............................................................................ 错误!未定义书签。 1.5设计内容 ............................................................................ 错误!未定义书签。 1.5.1 结构布置的坚向荷载计算 6 1.5.2 结构上水平地震力计算6 1.5.3 坚向力及水平作用下的内力分析 6 1.5.4 内力组合 6 1.5.5 梁柱载面设计 6 1.5.6 基础设计 6 第2章构件尺寸初定及材料选定 .............................................. 错误!未定义书签。 2.1确定板截面尺寸 ................................................................ 错误!未定义书签。 2.2确定框架梁截面尺寸 ........................................................ 错误!未定义书签。 2.2.1 主梁截面尺寸错误!未定义书签。 2.2.2 次梁截面尺寸错误!未定义书签。 2.3确定框架柱截面尺寸 ........................................................ 错误!未定义书签。 2.4框架结构计算简图 ............................................................ 错误!未定义书签。 2.4.1 梁的计算跨度及柱高度: 错误!未定义书签。 2.4.2 确定框架结构的计算简图错误!未定义书签。 第3章荷载计算 .......................................................................... 错误!未定义书签。 3.1屋面均布恒载标准值 (10)

#五层框架结构教学楼计算书

某中学教学楼结构设计计算书 Ⅰ、构件截面尺寸选择和荷载计算 (1)设计基本资料 按设计任务规定的组别,选择开间尺寸为7200mmx9000mm ,纵向有12跨,每跨4500mm,横向有3跨,边跨尺寸7200mm ,中间跨尺寸3000mm 。按此参数和建筑设计中已经进行平面布置。 (2)主要设计参数 根据设计任务书的要求及有关规定,确定如下主要的设计参数: ①抗震设防烈度:8度;抗震设计分组:第一组;房屋高度低于30m ,可知框架的抗震等级为二级。 ②基本风压:20/5.30m kN W =,C 类粗糙度 ③雪荷载标准值:2m /.50kN S K = ④设计使用年限:50年;本建筑为一般民用建筑,安全等级二级;在抗震设计时是丙类建筑 ⑤基础顶面设计标高的确定:建筑标高±0.000,建筑绝对标高57.50m ,室外地坪标高-0.450m 。根据地质勘察报告,基础持力层可以设计在粉质粘土上,选择独立基础时,基础顶面标高可设在-1.0m —-1.6m 之间 ⑥活荷载标准值及相应系数:按房屋的使用要求,可查得教学楼露面活荷载标准值0.2=k q 2/m kN ,组合值系数7.0c =?,准永久值系数5.0=q ? (2)材料的选择 ①混凝土 除基础垫层混凝土选择C15外,基础及以上各层混凝土强度均选C25。 ②钢筋 框架梁、柱等主要构件纵向受力筋选择HRB335级钢筋,构造钢筋、板筋及箍筋选择HPB 级钢筋。 (3)结构构件截面尺寸的选择 ①结构平面布置方案 主体结构为5层,底层高度4.2m ,其余各层3.9m 。

外墙240mm ,内墙120mm ,隔墙100mm ,门窗布置见门窗洞口总表。 ②构件截面尺寸的选择 a.根据平面布置,双向板短向跨度m l 5.4=,取板厚h=150mm, 35 1 3014500150> ==l h ,满足要求。 b.框架梁 边横梁,=l 7200mm,mm b h b mm h l h 3003 1 ~21,700141~81=?==?= 取 跨中横梁,mm b mm h mm l 250,500,3000===取 纵梁,mm b mm h mm l 250,500,4500===取 次梁,mm b mm h l h mm l 250,600,18 1 ~121,7200====取 c.柱截面尺寸 当选择基础标高为-1.200m 时,则一层柱的高度为4.2m+1.2m=5.4m ,按 mm H b c 360015 ==,又框架主梁b=300mm ,则初选柱截面宽度mm b c 500=, 故中柱截面初选尺寸mm mm h b c c 500500?=? 简单验算: 假定楼层各层荷载设计值为162/m kN ,则底层中柱的轴力近似为 kN N .43110.5012.54.2716=????=7.90,8.10, 4.50.1,4.54.311000======?查表得,b l m H l m H kN N 满足要求 %,3%8.70.61959300 500 5009.1197.09.010.43110.90' 2 3' <=?==??-??=-=c c S y c S h b A mm f A f N A ρ? 边柱承受轴力较小,但承受弯矩相对较大,按轴心受压验算,取1.5N ,有 kN N 46656.50.5112.54.2716=?????=

框架结构办公楼荷载计算书非常详细.doc

某办公楼工程荷载计算书 一、楼面荷载 楼面恒载 办公室、接待室、会议室、走廊、展厅、仓储用房、配电间、照明控制、智能化控制机房:130 厚面层(地暖) 2.5 吊顶或底粉0.4 恒载: 2.9 kN/m 2 卫生间 3.0 楼面活载 办公室、接待室、会议室: 2.0 走廊:2.5 展厅:3.5 仓储用房、配电间、照明控制: 5 智能化控制机房:7 公共卫生间: 4.0,其他卫生间、清扫间: 2.5 不上人屋面 块瓦型钢板彩瓦0.13kN/ m 2 冷弯型钢挂瓦条0.5kN/ m 2 2 100 厚保温层(水泥珍珠岩)4*0.1=0.4kN/m 2 1.5mm 厚防水层0.1 kN/ m 15 厚1:3 水泥砂浆找平层20*0.015=0.3 kN/m 2 底粉或吊顶0.4 kN/ m 2 恒载: 1.83kN/ m 2*cos22=1.96 kN/ m 2 活载:0.5kN/ m 2 二、墙荷载 非承重空心砖内墙 240 厚非承重空心砖墙体12.5*0.24=3.0 kN/m 2 2 40 厚粉刷20*0.04=0.8 kN/m 合计: 3.8 kN/m 2 承重多孔砖外墙(包石材) 240 厚承重多孔砖墙体15.5*0.24=3.72 kN/m 2 外挂石材 1 kN/m2 内墙20 厚粉刷20*0.02=0.4 kN/m 2 合计: 5.12 kN/m 2 多孔砖内墙(卫生间) 2 240 厚承重多孔砖墙体15.5*0.24=3.72 kN/m

内墙40 厚粉刷20*0.04=0.8 kN/m 2 合计: 4.52 kN/m 2 多孔砖内墙(楼梯间、展厅) 2 240 厚承重多孔砖墙体15.5*0.24=3.72 kN/m 干挂石材 1.0 kN/m 2 面砖20*0.04=0.8 kN/m 2 合计: 5.32 kN/m 2 120 多孔砖墙 120 厚多孔砖墙15.5*0.12=1.96kN/m 2内墙40 厚粉刷20*0.04=0.8 kN/m 2合计: 2.66 kN/m 2 通高窗 1.0 kN/m 2,洞窗0.5 kN/m 2 外墙外挂石材 1.0 kN/m 2 门0.5 kN/m 2 1、二~三层墙荷载 700 高框梁下空心砖内墙 3.8 * (3.9-0.7)= 12.2 kN/m 750 高框梁下空心砖内墙 3.8 * (3.9-0.75)= 12.0 kN/m 600 高次梁下空心砖内墙 3.8 * (3.9-0.6)= 12.6 kN/m 650 高次梁下空心砖内墙 3.8 * (3.9-0.65)= 12.4 kN/m 950 高次梁下空心砖内墙 3.8 * (3.9-0.95)= 11.2 kN/m 120 板下空心砖内墙 3.8 *(3.9-0.12)= 14.4 kN/m 700 高框梁下承重多孔砖内墙 4.52 * (3.9-0.7)= 14.5 kN/m 750 高框梁下承重多孔砖内墙 4.52 * (3.9-0.75)= 14.3 kN/m 600 高次梁下承重多孔砖内墙 4.52 * (3.9-0.6)= 15.0 kN/m 400 高梁下120 多孔砖墙 2.66* (3.9-0.4)= 9.3 kN/m 通高承重多孔砖外墙 5.12*3.9=20 kN/m 通高窗1*3.9=3.9 kN/m B 轴外墙(3*20+4.2*3.9 )/7.2=10.6 kN/m A 轴外墙(7.12*20+5.88*3.9 )/13=12.7 kN/m E 轴外墙(4.6*20+8.4*3.9 )/13=9.6 kN/m 1 轴外墙(10.96*20+3*3.9 )/13.96=16.6 kN/m 1 轴悬挑板自重及板面荷载: 120 厚板25*0.12*0.82=2.46 kN/m 板面恒载+活载(3.0+2.0)*0.82=4.1kN/m 合计: 6.56 kN/m

四层框架办公楼结构设计计算书毕业设计

四层框架办公楼结构设计计算书毕业设计 目录 第一章设计任务及基本要求 (2) 1.1 设计原始资料 (2) 1.1.1 工程概况 (2) 1.1.2 设计条件 (2) 1.2 建筑设计任务及要求 (3) 1.3结构设计任务及要求 (4) 第二章建筑设计说明 (5) 2.1建筑平面设计 (5) 2.1.1建筑平面布置 (5) 2.1.2柱网布置 (6) 2.2剖面设计 (6) 2.2.1房间各部分高度 (6) 2.2.2屋面做法 (6) 2.2.3楼面做法 (7) 2.2.4 地面做法 (7) 2.2.5 墙体构造 (7) 2.3 立面设计 (8) 2.3.1 外墙面做法 (8) 第三章结构设计 (8) 3.1 结构方案的选择及结构布置 (8) 3.1.1 结构方案的确定 (8) 3.1.2 基础类型的确定 (8) 3.1.3 结构构件截面尺寸和材料的选择 (8) 3.1.4 结构计算简图 (11) 3.1.5 框架柱的线刚度计算 (12) 3.2 框架荷载计算 (13) 3.2.1 恒荷载计算 (13) 3.2.2 楼面活荷载计算 (17) 3.3 风荷载计算 (18) 3.3.1 风荷载标准值计算 (18) 3.3.2 风荷载作用下的位移验算 (20) 3.4 力计算 (22) 3.4.1 恒荷载作用下的力计算 (22)

3.4.2 活荷载作用下的力计算 (27) 3.4.3 风荷载作用下的力计算 (31) 3.5 力组合 (39) 3.5.1 一般规定 (39)

3.5.2 框架梁柱力组合 (42) 3.6 框架梁、柱截面设计 (74) 3.6.1 框架梁的截面设计 (74) 3.6.2 框架柱的截面设计 (81) 3.7 现浇板的结构设计 (91) 3.7.1 板的结构计算简图 (91) 3.7.2 楼面现浇板设计 (91) 3.8 楼梯设计 (97) 3.8.1 平面布置图 (97) 3.8.2 楼梯梯段斜板设计 (98) 3.8.3 平台板设计 (100) 3.8.4 平台梁设计 (102) 3.9 框架结构柱下基础设计 (103) 3.9.1 设计资料 (103) 3.9.2 基础设计 (104) 3.10 PKPM 力计算 (111) 总结 (122) 参考文献 (123) 致谢 (124) 附录任务书 毕业设计指导书 开题报告 文献综述 外文原文与翻译 实习报告

土木工程毕业设计(一榀框架计算书范例)

1 结构设计说明 1.1 工程概况 *********** 1.2 设计主要依据和资料 1.2.1 设计依据 a) 国家及浙江省现行的有关结构设计规范、规程及规定。 b) 本工程各项批文及甲方单位要求。 c) 本工程的活载取值严格按《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)执行。 1.2.2 设计资料 1 房屋建筑学武汉工业大学出版社 2 混凝土结构(上、下)武汉理工大学出版社 3 基础工程同济大学出版社 4 建筑结构设计东南大学出版社 5 结构力学人民教育出版社 6 地基与基础武汉工业大学出版社 7 工程结构抗震中国建筑工业出版社 8 简明建筑结构设计手册中国建筑工业出版社 9 土木工程专业毕业设计指导科学出版社 10 实用钢筋混凝土构造手册中国建筑工业出版社 11 房屋建筑制图统一标准(BG50001-2001)中国建筑工业出版社 12 建筑结构制图标准(BG50105-2001)中国建筑工业出版社 13 建筑设计防火规范(GBJ16—87)中国建筑工业出版社 14 民用建筑设计规范(GBJI0I8-7)中国建筑工业出版社 15 综合医院建筑设计规范(JGJ49-88)中国建筑工业出版社 16 建筑楼梯模数协调标准(GBJI0I-87)中国建筑工业出版社 17 建筑结构荷载规范(GB5009-2001)中国建筑工业出版社 18 建筑结构可靠度设计统一标准(GB50068-2001)中国建筑工业出版社 19 混凝土结构设计规范(GB50010—2002)中国建筑工业出版社 20 地基与基础设计规范(GB5007-2002)中国建筑工业出版社 21 建筑抗震设计规范(GB50011—2001)中国建筑工业出版社 22 砌体结构中国建筑工业出版社 23 简明砌体结构设计施工资料集成中国电力出版社

五层三跨框架结构内力计算任务书

五层三跨框架结构内力计算任务书 学院:土木工程与力学学院 教师:戴萍 科目:结构力学 班级:土木0901班 姓名:许和平 学号:U2

目录 1.计算任务 (3) 2.计算结构的基本数据 (3) 3.水平荷载计算 (5) 反弯矩法 (5) 反弯矩法弯矩图 (8) 反弯矩法剪力图 (9) 反弯矩法轴力图 (10) D值法 (11) 值法弯矩图…………………………………………………12. D值法剪力图 (13) D值法轴力图 (14) 结构力学求解器 (15) 结构弯矩图 (15) 结构剪力图 (16) 结构轴力图 (17) 计算结果比较 (17) 4.竖直荷载计算…………………………………………………………18. 分层法…………………………………………………………….18. 分层法弯矩图 (20) 分层法剪力图 (21) 分层法轴力图 (22) 结构力学求解器 (23) 结构弯矩图 (23) 结构剪力图 (24) 结构轴力图 (25) 计算结果比较 (26)

一、任务 1、计算多层多跨框架结构在荷载作用下的内力,画出内力图。 2、计算方法:水平荷载作用下,用反弯点法和D值法及求解器分别计算;竖向 荷载作用下,用分层法及求解器分别计算。 3、对两种方法的计算结果进行对比,分析近似法的误差。 4、把计算过程写成计算书的形式。 二、计算简图及荷载 结构(一) 1、计算简图如图1所示。 2、参考数据: E h =×107kN/m2 柱尺寸:600×600,梁尺寸(边梁):400×600,(中间梁)500×400 竖向荷载:q′=17kN/m,q=17kN/m(图2) 水平荷载:F P ,=15kN, F P =14kN(图3) 4 . 2 m 3 . 6 m 3 . 6 m 3 . 6 m 3 . 6 m 图1

办公楼结构次梁计算书

办 公 楼 次 梁 结 构 计 算 书 1、L 1计算 ()700300? (1)楼板传荷载 恒载 m KN m /29.12)25.025.021(45.3m .0kN/4322=+?-?? 活载 m KN m /5.16)25.025.021(45.3m .0kN/2322=+?-?? 梁自重 ()m KN m m KN /5.41.07.03.0/253=-?? (抹灰不算) 恒载标准值 12.29+4.5=16.79m /KN 活载标准值 6.15m /KN 可变荷载控制效应 m KN /76.2815.64.179.162.1=?+? 永久荷载控制效应 m KN /69.28.7015.64.179.1635.1=??+? L1的荷载:q=28.76KN/m (2)计算跨度: 主梁截面尺寸mm h b 800350?=?,则0l =n l =6900-100=6800mm (3)计算简图: 跨中弯矩按两端简支计算,支座弯矩按两端固支计算,因此

(4) 内力计算: 弯矩设计值:2081ql M =跨中=166.2kN ·m ,2012 1 ql M -=支座=-110.8kN ·m 剪力设计值:0max 2 1 ql V = =97.78kN (5)承载力计算 ① 正截面受弯承载力计算 梁截面按T 形截面计算。翼缘宽度取' f b =3l = 3 6800=2267 mm ,又' f b =n s b +=300+3450=3750 mm , 故' f b =2267 mm 。采用C25混凝土,c f =11.9 N/2 m m ,t f =1.27N/2 m m ,纵向钢筋采用HRB335级钢筋,y f =300N/2 m m ,箍筋采用HRB335级钢筋,y f =300N/2 m m ,保护层厚度25mm ,受力钢筋一排布置,则取 =s α35mm 0h =700-35=665mm 类型判别:)2/(' 0''1f f f c h h h b f a -=1.0x11.9x2267x100x(665-50)=1610m kN ?>=max M 166.2m kN ?, 因此属于第一类型。 (表3—6) 截面 跨中 支座 弯矩设计值 (m kN ?) 166.2 -110.8 20 1/bh f a M a c s = 0.105 0.07 ξ=s a 211--(ξb =0.550) 0.111 0.072 )211(5.0s s αγ-+= 0.944 0.964 计算配筋0 h f M A y s s γ= (mm ) 883 576 实配钢筋(2 m m ) 6φ14 S A =923 4φ14 S A =615 %2.045 .0min ==y t f f ρ 且>0.2 % 0.46% 0.31% ② 截面受剪承载力计算

办公楼结构设计手算计算书

1 结构设计说明 1、结构方案选取 选择合理的抗侧力结构体系,进行合理的结构或构件布置,使之具有较大的抗侧刚度和良好的抗风、抗震性能,是结构设计的关键。同时还须综合考虑建筑物高度、用途、经济及施工条件等因素。 1.1竖向框架承重体系选取 框架结构体系:由梁、柱构件通过节点连接而成,其具有建筑平面布置灵活、造型活泼等优点,可以形成较大的使用空间,易于满足多功能的使用要求。在结构受力性能方面,框架结构属于柔性结构,自振周期长,地震反应较小,经合理设计可具有较好的延性性能。其缺点是结构的抗侧刚度较小,在地震作用下侧向位移较大。 1.2横向框架承重体系选取 常见的横向承重体系包括:现浇楼盖、叠合楼盖、预制板楼盖、组合楼盖等。现浇楼盖可分为肋梁楼盖、密肋楼盖、平板式楼盖和无粘结预应力现浇平板楼盖等。肋梁楼盖结构具有良好的技术经济指标,可以最大限度地节省混凝土和钢筋的用量,能充分发挥材料的作用,结构整体性好,抗震性能好,且结构平面布置灵活,易于满足楼面不规则布置、开洞等要求,容易适用各种复杂的结构平面及各种复杂的楼面荷载。 1.3纵、横向混合承重体系选取 在纵、横两个方向布置主梁以承担楼面荷载,就构成了纵、横向混合框架承重方案。纵、横向混合框架承重方案具有较好的整体性,为空间受力体系。 本设计为六层的多层结构,根据功能使用性进行结构布置。经各方案比较筛选,本工程选用框架结构的纵、横向承重体系。 2、楼梯方案的选择 整体式楼梯按照结构形式和受力特点不同,可分为板式楼梯、梁式楼梯、剪刀式楼梯和圆形楼梯、螺旋楼梯等。其中,应用较为经济的、广泛的是板式楼梯和梁式楼梯,剪刀式楼梯、圆形楼梯和螺旋式楼梯属于空间受力体系,外观美

浅埋式闭合框架结构设计计算书

浅埋式闭合框架结构设计 结构计算书

一, 截面尺寸 设S 为600mm,则有h 1=S+h=600+600=1200(mm),可得 h+S/3=800≤h 1=1200, 如右图所示。 二, 内力计算 1计算弯矩M 1.1.结构的计算简图和基本结构如下图。 1.2典型方程 弹性地基梁上的平面框架的内力计算可以采用结构力学中的力法,只是需要将下侧(底板)按弹性地基梁考虑。 由图-1的基本结构可知,此结构是对称的,所以就只有X 1和X 2,即可以得出典型方程为:

系数是指在多余力x i 的作用下,沿着x i 方向的位移,△iP 是指在外荷载的作用下沿x i 的方向的位移,按下式计算: δij =δ‘ij +b ij △ij =△’iP +b ip δ’ij =ds i ∑? EJ Mj M δij ---框架基本结构在单位力的作用下产生的位移(不包括地板)。 b ij ---底板按弹性地基梁在单位力的作用下算出的切口处x i 方向的位移; △ ’iP---框架基本结构在外荷载的作用下产生的位移; b ip ---底板按弹性地基梁在外荷载的作用下算出的切口处x i 方向的位移。 1.2求δ‘ij 和△’iP ;

M 1=1×L y =3.4(kNm) M 2=1(kNm) M P 上=1/2×q 1×(L X /2)=66.15(kNm) M P 下=1/2×q 1×(L X /2)+1/2×q 2×L y 2=193.31(kNm) M1 Q 10 M2 Q 20 M P 上 M P 下 M P 下-M P 上 -3.4 0 -1 0 66.15 193.31 127.16 以上摘自excel 文件; 根据结构力学的力法的相关知识可以得到: δ’11= EI y 2 1L 2/3M =4.85235E-05 δ’12=δ’21=EI L M y 1=2.14074E-05 δ’22=EI L L 2x y +?=2.03704E-05 △’1p = EI M 3/4)M -(M L 1/3M 0.5L M 21 P P y 1y P ???+???-下)(=-0.002777183

榀框架计算书

一、设计资料 1、工程概况 上海杨浦科技园区活动中心建筑与结构设计,采用现浇混凝土 框架结构,主体结构为五层,一至五层建筑物层高分别为5m、4m、4m、3m、3m。建筑为上人屋面,楼顶有突出的小房间,层 高为3m。建筑面积约为 m2。±相当于绝对标高,室内外高差 为450mm。 2、基本参数 本设计安全等级为二级,抗震设防烈度为七度,设计基本地震加速度为,设计地震分组为一组,抗震等级为三级,轴压 比限值取。地面粗糙类别为C类,基本风压为 m2,基本雪压 为m2, 本设计均采用混凝土强度C40: f c=/mm2,f t=mm2, f tk=/mm2,普通钢筋强度采用HRB 400:f y=360N/mm2,f yk=400N /m m2。 二、结构布置和计算简图 结构平面布置图 框架梁柱截面尺寸确定 主梁跨度为l0= ,h=(1/15~1/10)l0=560~840mm 取

h=700mm,b=(1/3~1/2)h=233~350mm 取b=350mm,中间各梁调整b=300mm。 后经计算周期比不满足要求,边梁调整为h=900mm,中间各梁调整为h=800mm。 次梁跨度为l0=8m ,h=(1/18~1/12)l0=444~667mm 取h=500mm ,b=(1/3~1/2)h=167~250mm 取b=200mm 框架柱采用矩形柱,底层层高为H=5m,b=(1/15~1/10)H=333~500mm 取b=450mm,h=(1~2)b=450~900mm 取h=450mm 后经验算轴压比不合格,柱尺寸调整为700mm700mm。 结构计算简图 注(图中数字为线刚度,单位:10-3E C) AB跨梁=DE跨梁:i=2E C1/3/= BC跨梁=CD跨梁:i=2E C1/3/8= 四五层柱:i=E C1/3/3=610-3E C 二三层柱:i=E C1/3/4= 底层柱:i=E C1/3/= 三、荷载计算 1、恒荷载计算 (1)屋面框架梁线荷载标准值

办公楼结构设计计算书

摘要 本计算书按照学校土木工程专业毕业设计的要求进行编写,毕业设计的课题为榆林 办公楼。主体为五层框架,室内外高差为0.45米,本设计主要分为建筑设计和结构设计两部分。结构设计部分包括手算和电算两部分。建筑设计部分主要内容包括:在了解本工程概况、领会初步设计意图的基础上进行建筑施工图的绘制,共手绘建筑施工图12张。主体五层采用现浇钢筋混凝土框架结构,设计内容包括:结构方案选择、荷载标准值计算、水平风载作用标准值计算、竖向及水平荷载作用下内力分析及组合、框架梁柱截 面设计、板、楼梯设计和基础设计等。 关键词:底框结构、荷载内力组合、截面设计

Abstract According to this calculation on civil engineering graduate school design requirements for the preparation, Graduation to the tasks sanitary Yulin office , In the main for the five-storey frameworks, indoor and outdoor height difference of 0.45 meters, The design consists of architectural design and structural design in two parts. Structural design includes manual calculation and computer operation . The key architectural design elements include : understanding of the project profiles, understanding the intent of the preliminary design, based on the constructral plans, toelve figures were drawn. cast-in-place reinforced concrete frame structure were used in the five-storey, design elements include : structural options. Load standard values, the calculation of seismic standard values calculation,including the vertical and horizontal load under stress analysis, and portfolio section framework column design, floor and stair design,and infrastructure design. Keywords: bottom frame, the load combination of internal forces, the cross-section design

《框架结构计算书》

仅参考 第一章设计资料 1.建设地点:南方某城市。 2.工程名称:某多层综合楼。 3.水文、地质、气象原始资料: a.气温:极端最高温度+40℃,极端最低温度-14.9℃。 b.平均相对湿度76%。 c.风向、主导风向N、NE,五、六、七三个月以南风为主,其次为北至东北风。 d.风荷载:基本风压0.3KN/。C类地区:基本雪压0.4KN/m2。 4.程地质资料:根据勘测单位勘测资料,结合个岩土层的时代成因、沉积规律及工程地质性状不同,将场地勘察深度范围内岩土层分为四层,(从上至下)其特征分述如下: ①杂填土(Q ml):灰——黑——黄色,稍密,稍湿——湿,局部呈密实状,由混凝土、 沥青地板、粘性土及少量砖渣、瓦砾组成,充填时间大约20年。场区内均见分布,一般厚度0.40——3.90米,平均厚度1.73米。 ②粘土(Q2al):红——褐红——褐黄色,硬塑,湿——稍湿,K2孔呈可塑——硬塑状, 含铁、锰氧化物及其结核,下部含高岭土团块或条带,局部含少量钙质结核,且粘性较差,夹粉质粘土,该层压缩性中偏低,场区均见分布,厚度1.00——5.30米,平均数 3.47米,层顶标高42.50——45.90米。 ③层含粘土叫砾石家碎石(Q2dl+pl):红——黄褐色,中密——密实,湿,上部以角砾为 主,角砾含量达60——80%,次棱角状,砾径为5——20毫米,成人以石英砂为主,下部为角砾——碎石,碎石含量大30——50%,粒径以30——50毫米为主,最大达120毫米,棱角——次棱角壮,成份以石英及石英砂岩为主,填充少量呈沙土及粘性土,分选差,级配良好。该层压缩性低,场区内均见分布,厚度1.36——6.20米,平均厚度 4.40米,顶层标高37.20——41.80米。 ④层粘土(Q el):黄色,硬塑,稍湿——稍干,含灰色高岭土团块,由泥岩、页岩风化 残积而成,原岩结构已完成破坏,下部见少量泥岩,页岩碎屑,该层属中偏低压缩性土层,场区均见分布,一般厚度2.60——4.20米,平均厚度2.74米。顶层标高35.95——40.50米。 5、基础场地类别:Ⅱ类。 6、设防烈度:七度,近震。

框架结构设计计算书

第一章建筑设计 一、建筑概况 1、设计题目:++++++++++++ 2、建筑面积:6500㎡ 3、建筑总高度:19.650m(室外地坪算起) 4、建筑层数:六层 5、结构类型:框架结构 二、工程概况: 该旅馆为五层钢筋框架结构体系,建筑面积约6500m2,建筑物平面为V字形。走廊宽度2.4m,标准层高3.6m,室内外高差0.45m,其它轴网尺寸等详见平面简图。 三、设计资料 1、气象条件 本地区基本风压 0.40kN/㎡,基本雪压0.35kN/㎡(按你设计的城市查荷载规范) 2、抗震烈度:7度第一组,设计基本地震加速度值0.01g(按你设计的城市查抗震规范) 3、工程地质条件 建筑地点冰冻深度0.7M;(按你设计的城市查地基设计规范) 建筑场地类别:Ⅱ类场地土;(任务书如无,可按此) 场地土层一览表(标准值)(可按此选用)

注:1)地下稳定水位居地坪-6m以下; 2)表中给定土层深度由自然地坪算起。 4、屋面做法: 防水层:二毡三油或三毡四油 结合层:冷底子油热马蹄脂二道 保温层:水泥石保温层(200mm厚) 找平层:20mm厚1:3水泥砂浆 结构层:100mm厚钢筋砼屋面板 板底抹灰:粉底15mm厚 5、楼面做法:水磨石地面:或铺地砖 120㎜厚现浇砼板(或按你设计的楼板厚度) 粉底(或吊顶)15mm厚 6、材料 梁、柱、板统一采用混凝土强度等级为C30,纵筋采用HPB335,箍筋采用HPB235,板筋采用HPB235级钢筋 四、建筑要求 建筑等级:耐火等级为Ⅱ级 抗震等级为3级 设计使用年限50年 五、采光、通风、防火设计 1、采光、通风设计 在设计中选择合适的门窗位置,从而形成“穿堂风”,取得良好的效果以便于通风。 2、防火设计 本工程耐火等级为Ⅱ级,建筑的内部装修、陈设均应做到难燃化,以减少火灾的发生及降低蔓延速度,公共安全出口设有三个(按设计),可以方便人员疏散。因该为旅馆的总高度超过21m属多层建筑,因而根据《高层民用建筑设计防火规范》(2001版GB50045-95)规定,楼梯间应采用封闭式,防止烟火侵袭。在疏散门处应设有明显的标志。各层均应设有手动、自动报警器及高压灭火水枪。 六、建筑细部设计 1、建筑热工设计应做到因地制宜,保证室内基本的热环境要求,发挥投资的经济效益。 2、建筑体型设计应有利于减少空调与采暖的冷热负荷,做好建筑围护结构的保温和隔热,以利节能。

层框架办公楼结构设计计算书doc

一.工程概况 (2) 二.设计资料 (2) 三.横向框架内力计算 (3) (1)各梁柱截面尺寸确定 (3) (2)荷载计算 (3) 1)恒载计算 (3) 1)恒载计算 (3) (3)内力计算 (7) 1)恒、活荷载作用下的内力计算 (7) 2)分层法对一榀横向框架进行受力分析 (8) (4)梁截面计算 (16) 1)顶层梁截面面设计 (16) 2)中间层梁截面面设计 (18) (5)柱截面计算 (19) 四.参考资料 (21) 五.附图

一、工程概况 某企业新建办公楼,总建筑面积4581 m2,主体结构5层,无地下室。 办公楼采用框架结构形式,各层层高均为3.6m。 二、设计资料 (1)冬季采暖室外计算温度-5℃。 (2)主导风向为东北风,基本风压为0.75KN/m2。 (3)基本雪压为0.30 KN/m2。 (4)年降雨量:650mm,日最大降雨量:92mm,时最大降雨量:56mm。 (5)土壤最大冻结深度:450mm。 (6)地基土土质均匀,中压缩性,地基承载力特征值fak=160KPa。 (7)地下水稳定埋深8.5~10.8m,属潜水类型,地下水对混凝土结构不具腐蚀性。 (8)不考虑抗震设防。 图1 柱网布置图

图2横向框架立面图 三、横向框架内力计算 (1)各梁柱截面尺寸确定如下。 =(1/18~1/10)*7200=400~720mm,取h=700mm 梁(A~D轴):h=(1/18~1/10)l 01 h/b<4,取b=300mm =(1/18~1/10)*6300=350~630mm,取h=600mm 梁(1~11轴):h=(1/18~1/10)l 02 h/b<4,取b=300mm 柱截面均为 b*h=550mm*600mm 现浇楼板厚150mm。 (2)荷载计算 1)恒载计算