一.电缆桥架的安装电缆桥架必须根据图纸走向及现场建筑特性设计弯头、马鞍、长度等。电缆桥架安装必须横平竖直。

整齐精确计算出承托点受力情况。要求均匀、电缆桥架安装必须根据桥架大小,美观及牢固可靠。

(桥架吊装)

桥架角弯必须有充分的弧度,防止将电缆拆散。电缆桥架必须至少将两端加接地保护

二.线管的敷设作线缆护套,室外裸露和及PVC1.视不同场合不同用途,选用镀锌管线管和管作线管。镀锌管参照如下方法施工。天面部分,均采用PVC 页脚

页眉

2.金属管的加工要求:内壁裂缝和明显的凹凸不平,表面不应有穿孔,金属管

应符合设计文件的规定,应光滑,不允许有锈蚀。

现场加工应符合下列要求:为了防止在穿电缆时划伤电缆,管口应无刺和锐棱角。为了减少直理管在沉陷时管口处对电缆的剪切力,金属管口宜做成喇叭形。将减少线管若弯曲程度过大,金属管在弯制后,不应有裂缝和明显的凹瘪现象。的有效直径,造成穿线困难。

金属管的弯曲半径不应小于所穿入电缆的最小允许弯曲半径。镀锌管锌层剥落处应涂防腐漆,以增加使用寿命。

.金属管弯曲3直角弯头个,在敷设金属线管时应尽量减少弯头,每根金属管的弯头不宜超过3可采用对于截面较大的电缆不允许有弯头,S2个,并不应有弯出现,不应超过。内径较大的管子或增设拉线盒例如:页脚

页眉

KBG管过弯及分线)(

弯曲半径应符合下列要求:倍;46倍;只有一个弯时,可不小于管外径的明配管时,一般不小于管外径的整排钢管在转弯处,宜弯成同心圆形状。应不小于敷设于地下或混凝土楼板内时,一般不小于管外径的明配管时,6倍,倍。10管外径的

页脚

页眉

各子系统主要材料、设备安装与调试.技术准备1开工熟悉图纸和设备性能。组织主要施工人员读懂图纸、各种设备的安装说明、还要了解其他专业除了熟悉本专业外,前施工人员应对施工意图有明确的了解。确保在施工过程中不影响建

筑以便遇到问题能及时采取措施,的施工配合状况,物强度、美观和系统性能,减少与其他工种发生位置冲突。

技术规程以及制造厂提供的说明熟悉与工程有关的其他技术资料,如施工规范、书。综合技术力量及技术装备情况,在上述基础上,依据图纸并根据现场施工情况、各种电脑工作站的程序软件尽量在公司安装预调和试作出合理的动态施工计划。运行。

2.器材准备对工程中所用线缆和连接硬件设备的规格、质量、数量,应进行检查核对,如无质量保证或与设计不符的不得使用。

所有设备在安装前必须会同专业性强的特殊器材,弱电系统设备多属于精度高,建设单位,监理公司三方开箱报验。特别注意配件(附件),各种资料,合格证页脚

页眉

书的完整性,并及时填写设备开箱检查记录表。三方签章确认,如发现问题及时向供应部反映,尽快落实解决。

经开箱报验检查合格后和稳定测试的器材应做好记录和包装复原存储,对不合格的器件物料应单独存放,以备复检和退换处理。

高精尖的弱电设备,对安装专业要求较高,必须轻拿轻放,严格按设备说明书要求的步骤及施工图纸,施工安装技术手册的规定进行操作。严禁野蛮施工,为求使用者方便操作,按人体工程学原理进行安装,并做好成品保护如:防潮、防盗、防水、防火、防鼠及防划花等措施。

设备安装稳固美观、方便实用、易维护、做到不管外部明安装还是隐蔽安装都一样。产品尽量实施模块化安装。便于调试、检修、维护和产品的升级换代。务求达到调试、验收均一致通过。

例如:

(通道闸安装)(停车场设备安装)

页脚

页眉

(显示器挂墙安装)(室外枪机壁装)

(PVC线管安装)

页脚

页眉

、模块箱、控制箱(柜、台)的安装3控制室、弱电井的土建装饰工程完工后,设备安装前需要检查:设备外形完整,壁式柱或基础上时宜用膨胀螺栓固定,内表面漆层完好。箱体安装在混凝土墙、1.5米。成排箱柜安装时,排列整齐。箱体中心距离地面的高度为1.3—

水平其表面保持水平,有底座设备的底座尺寸应与设备相符;设备底座安装时,安装用的紧固牢固,度;设备及设备构件连接紧密、方向的倾斜度偏差为每米1件有防锈层;安装牢固、整齐、美观、端子编号科学易读、用途标志完整,书写安装严格按图纸规格符合设计规定;设备内主板及接线端口的型号、正确清楚,按系统设计图检查主机设备之间的连接电缆型号以及按技术说明书连线;施工、连接方式是否正确,金属外壳接地良好。例如:页脚

页眉

(室外弱电箱落地安装)

(弱电箱内设备排放)

.综合布线系统安装4页脚

页眉

工程在整个系统中占重要的对综合布线系统而言,体现的不仅仅是材料和设备,而应当地位。因为用户所购买的不仅仅是供应商综合布线系统的线缆和接插件,是整个工程。

而布线工程系统的设计很大程度上依赖于对综合布线的理解和施工管理及经验;不是一句空洞的保证,质量保证的承诺,的实施在一定程度上讲是一门经验科学。

而是有以下具体保证措施为基础的。

施工步骤1)水平子系统的布线施工采用走吊顶的镀锌水平子系统完成由接线间到工作区信息出口线路连接的功能。金属线槽的方案,线管采用镀锌钢管。为水平线系统提供机械保护和支持。

从弱电井引向各个装配式的金属线槽是一种闭合式的金属管槽,安装在吊架上,设有信息点的房间,再由不同规格的线管,将线路引到墙壁上的暗装底盒。页脚页眉

例如:

(弱电线缆的成品保护)

线槽容量的计算是很重水平线缆量较大,所以,综合布线系统的布线是星形的,要的,按照标准的线槽设计方法,应根据水平线缆的外径来确定线槽的容量。

线槽须配以相应规格的为保证线缆的转弯半径,可以根据情况选用不同的规格,分支辅件,以提供线缆线路由的弯转自如。

拉线时可先将线缆盘在吊架上的线缆出线口如果不能确定信息出口的准确位置,处,待具体位置确定后,再引到各信息出口。

90由于铺设水平线缆之前先得铺设线管,在铺设时因当注意不能有连续的两个。度的拐角,若实际情况限制则需加过线盒

)垂直干线子系统的布线施工2页脚

页眉

它的走线设本方案的垂直干线子系统,是由一连串通过开好垂直对准孔组成的,计分为两部分。

干线的垂直部分垂直部分的作用是提供弱电井内垂直干缆的通道。这部分采用预留电缆井方式,电缆井在每层楼的弱电井中留出专为综合布线大对数电缆通过的长方形地面孔,的位置设在靠近支电缆的墙壁附近,但又不妨碍端接配线架的地方。

爬架或线槽的横档上还应安装电缆爬架或线槽,在预留有电缆井一侧的墙面上,如果附近有电梯大对数电缆用紧固绳绑在上面,用于固定和承重,开一排小孔,等大型干扰源,则应使用封闭的金属线槽为垂直干缆提供屏蔽保护。

干线的水平通道部分水平通道部分的作用是,提供垂直干缆从主设备间到所在楼层的弱电井的通路,可以对电用来安放和引导电缆,这部分也应采用走吊顶的镀锌金属线槽的方案,坚固为垂直干缆提供密封,缆起到机械保护的作用,同时还提供了一个防火的,其选材算法与水平子系统设计部分的线的空间使线缆可以安全地延伸到目的地,度的拐角时,应在一处加过线盒,以槽算法一致,且若一根线管连续有两个90水平通道部分也必须保留一定的空间余与垂直部分一样,便拉线时不破坏线缆,量,以确保在今后系统扩充时不致需要安装新的管线。系统安装的工艺要求页脚

页眉

我方作为系统集成商严格遵守厂家制定的综合布线系统《安装指南》有关规定施

工,如电缆/光缆弯曲半径、电缆/光缆成端及机柜注意事项、保护接地及信号接地的有关规定。电缆在线槽中应正确排列。最多20根一束,最多每隔5米绑扎固

例如:

(桥架内线缆的绑扎)

页脚

页眉

否则将影响系统的串扰指在绑扎双绞线时用力要适度,绑扎带的张力不能太大,ELFEXT)。标(近端串扰衰减NEXT,和等效远端串扰衰减

13MM。双绞线成端时,应尽量保持双绞线的绞合,开绞长度不应超过所有的金属部件必须接保护地,以保障人身安全。弱电地(数据通信的工作地)与强电地应分开,直到建筑物的集中接地点。缆线布放前应核对型号规格、程式、路由及位置与设计规定相符。

;在同一线槽内包括绝缘在内的导线截面积总和应该不超过内部截面积的40% 缆线的布放应平直、不得产生扭绞,打圈等现象,不应受到外力的挤压和损伤;标签书写应清晰,以表明起始和终端位置及作用,缆线在布放时两端应贴有标签,端正和正确;例如:

(打标图片)

页脚

页眉

光缆及建筑物内其他弱电系统的缆线应分离布放,对绞电缆、电源线、信号电缆、各缆线间的最小净距应符合设计要求;

米,工至6缆线布放时应有冗余。在交接间,设备间对绞电缆预留和度,一般3米;有特殊要求1050.6米;光缆在设备端预留长度一般为至于作区为0.3至的应按设计要求预留长度;;缆线布放,在牵引过程中,吊挂缆线的支点相隔间距不应大于1.5M

,对光缆瞬间最大牵引力不应80%布放缆线的牵引力,应小于缆线允许张力的主要牵引力应加在光缆的加强在以牵引方式敷设光缆时,超过光缆允许的张力。芯上;处,应固定在桥架的电缆桥架内缆线垂直敷设时,在缆线的上端和每间隔1.5M处设固点。在缆线的距离首端、支架上,水平敷设时,直接部份间隔距施3~5M 处设置固定点;尾端、转弯中心点处300~500MM

槽内缆线应顺直,尽量不交叉、缆线不应溢出线槽、在缆线进出线槽部位,转弯处固定在缆线支架上,以防1.5m处应绑扎固定。垂直线槽布放缆线应每间隔支

线缆下坠;

对双绞电缆4在水平、垂直桥架和垂直线槽中敷设缆线时,应对缆线进行绑扎;光缆及其他信用电缆应根据缆线的类对或以上主干对绞电缆、根为束,以2425页脚

页眉

,扣间距应均匀、松紧1.5M型、缆径、缆线芯数为束绑扎。绑扎间距不宜大于适应;

并应符合以上有关条款要桥架、金属线槽等方式敷设缆线,在竖井内采用明配、求。

3)机柜内线缆的整理

制作电缆头前,根据连接的设备、模块考虑电缆的预留余量。电缆进入弱电箱(柜)内应用尼龙扎带等加以固定,保证横平竖直。例如:

(机柜内线缆的绑扎)

特殊工程的管理页脚

页眉

质量上并UL严格的质量检验,TSB-36,TSB-40产品标准和通常产品质量靠的是工程质量完全无多大差别,而差别最大的同时又是用户最关心的则是工程质量,依靠系统集成商,工程承包商,依靠工程承包商科学,系统化的工程管理。工程管理要有一系列的工程管理手段的保证措施。

设立专项工程组织管理施工的管理并工程的洽商、工程管理组:由具体的资料管理员负责工程的变更、协调甲方及其它施工方(如:二次装修、家具供应商等)的关系。

这主要由具体的施工主要为综合布线部分,项目实施组:按照工程实施的内容,员负责。

施工计划根据具体的工程情况,作好施工计划:本工程分为三个阶段;设计阶段:分为布线系统的概念设计和施工工艺设计第一阶段

工程实施阶段:分穿线、端接、测试第二阶段

系统认证和文档管理第三阶段

.其它系统设备软、硬件的安装5 安装工作的主要目标系统安装的主要目标包括:页脚

页眉

1)所有系统和设备能够接通并正常运转;)所有软件能够在相应平台上正常

运行;2 )对系统运行进行监控测试,保证系统优化运行。3

硬件设备的安装内容、方法和步骤)开箱验货:根据设备装箱单逐一清点所到货物。1 )准备安装:2 ——确认包装内没有遗漏的部件。——阅读安装指南。——检查安装环境是否符合要求——准备好安装必须的设备,包括防静电腕套、安装所需螺丝钉等——确保交流电源符合供电要求安装模块时只拿着边缘;要采取一些措施如带上防静电腕套;——严防静电伤害。模块没有安装时要把它放在原始的包装带内。

——加电运行系统自检程序。3)完成硬件连接:将系统的各种设备正确安装上去,联接其它外部设备。)硬件加电测试:仔细观察指示灯,如果有硬件出错,填写相应报告,对设备4 进行返修。5)填写安装调试报告。)讨论遗留问题,尽快提交解决方案。6页脚

页眉

由于编幅有限和涉及我公司的专有技术、工艺及秘密等(本段略),详见我公司施工手册。

.机房设备的布置及接地6互不相互之间连线方便、在建筑物的各管理控制中心,各类设备按照分区摆放、干扰的原则,将产生尘埃及废物的设备摆放在远离对尘埃敏感设备(如磁盘机、磁带机和磁鼓)的地方,并集中放置在靠近机房排风的地方。另外,各通讯远端毫米、800模块、交换机柜、各类服务器的摆放位置应考虑墙的距离不能小于周围要留有足够的检修操用空间。

具体布置略。保证对系统进行防我们对弱电系统的线缆采取有别于强电系统的独立接地系统,雷接地、工作接地、保护接地、防静电接地、屏蔽接地、直流接

地(信号接地、保证电子设备等措施,并使电子设备中的电子线路有一个基准电位,逻辑接地)能稳定、可靠地工作。

.系统测试与统调8 1.测试前准备8.待全部设备安装完成后,检查线路敷设和按线全部符合设计图纸要求。各设信息传输和线路敷设满足进行单机运行正常;备按系统检查,与各系统的联动、设计要求。

页脚

页眉

.弱电系统工程施工和调试使用的仪表.28 ,用于土壤电阻率、接地电阻测量;接线电阴测量仪。ZC-29(1)

万用表,有数字式、指针式多种型号,可测电阻、电压、电流。灵敏高,)(2 频率范围广,用于线路测量、系统调试;500V,用来测量和检查线路设备或线路的绝缘电阻。3)摇表。额定电压(直流电桥。用来测量精密直流电阻值。(4)PD5388A用于线测量和系统调试作信号源用。)全频电视信号发生器。(5 场强仪,用于测量电磁场强度。)(6

数字毫伏表。用于测量从低频、高频小电压。7)(示波器。用于系统调试中测量信号快速变化的波形。8)(逻辑笔。用于系统调试中测量数字电路或系统中某点的逻辑状态。)(9 ,用于打印线路编号。标筌)两用打字机TM-35E10)电脑(线号+(DKX-24用于线路查线,查断线、查短路、查绝缘等;11)数字式查线仪。(选频电频表。用于测量传输衰减、串音衰减、放大器的增益、滤波器(12)的频率衰减我特性等。,电HP背向反射仪(直观检测光纤切面),光源850(13)光纤测量设备。连接器(光纤衰减测量)。,发射光缆和带ST 功率计1300 Fluke4000测试自动与标准进行比较,并且显示14)网络电缆测

试议。(打印出报告。Fail)信息,同时有声音提示,用RS-232通过(Pass)或错误(双绞线。简易综合布线测量仪,用于测量15)UTP(分为系统在测试环境中实施,由测试经理统一负责。系统测试在测试小组开展,测试准备,系统测试实施。测试遵循测试规程进行。页脚

页眉

测试计划步骤见下表:需要时间骤项目主要内容步

测试环应用软件测试准备测试经理测试编制系统计划(包括系统测试的目的、1 1天。境、测试范围、测试人员和测试进度安排)和测试用例

检查测试环境确认测试环境(包括硬件、网络、操作系统、数据库系统软件、2 小时数据库服务器、客户机等)。2

打然后在原系统办理若干典型业务,3 原系统典型业务办理先将系统进行备份,小时4印处理结果,备份系统数据;恢复系统到正常状态。

测试经理组织测试人员按照测试计划和测试规4 测试实施新系统测试准备好后,如果完全相使用典型业务用例,完成后与原系统的处理结果进行对比。程实施。小时同,则测试通过。2

测试问题解决当测试中发现问题时,测试经理提交《测试问题报告》。组织有5 关人员分析后,进行处理。处理完成后,提交处理结果说明。测试经理组织测试回归测同时进行回归测试,确认所有问题得到解决。人员对处理结果进行检查,解决的问题将关闭测试问题报告。将提交新的测试问题报告。试中发现的问题时,小时1回归测试采用同样的测试用例。

页脚

页眉

测试经理结束测试,6 测试结束当系统测试或回归测试问题降低到一定程度时,1提交《测试分析报告》,软件、文档纳入版本管理系统。天

!眉页脚删除页。谢谢修改编ordw文档下载后可以辑。双击可以光临,欢迎您的的完善到内容充,达需要,能满足本内容单纯的课,并不学生的通过补

页脚

弱电工程施工标准

弱电工程施工标准 (一)、施工流程 施工过程可分为四个阶段:即施工准备、施工阶段、调试开通和竣工验收阶段。结合本公司的实际情况,制定本流程。 一.施工准备 1.学习掌握相关的规范和标准 严格遵守建筑弱电安装工程施工及验收规范和所在地区的安装工艺标准及当地有关部门的各项规定。本项目应遵守的规定主要有: 《有线电视系统工程技术规范》(GBJ50200-94) 《通信光缆的一般要求》(GB/T7427-87) 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》(GB50116-92) 《建筑及建筑群综合布线系统工程设计规范》(CECS72-95) 《商用建筑线缆标准》(EAI/TIA-568A) 2.熟悉和审查图纸 熟悉和审查图纸包括学习图纸,了解图纸设计意图,掌握设计内容和技术条件,会审图纸后形成纪要,由设计、建设、施工三方共同签字,作为施工图的补充技术文件。核对土建与安装图纸之间有无矛盾和错误,明确各专业之间的配合关系。 3.施工工期的时间表 详见施工进度计划表 4.技术交底 明确所承担施工任务的特点、技术质量要求、系统的划分、施工工艺、施工要点和注意事项等,做到心中有数,以利于有计划、有组织,多快好省的完成任务。二是对工程技术的具体要求、安全措施、施工程序、配制等。 5.施工预算 建筑安装工程预算,按不同的设计阶段编制的可以分为:设计概算、施工图预算、设计预算等。 《安全防范工程费用概算编制办法》(GA/T70-94)由国家公安部发布作为公共安全行业标准在全国推行,参照执行。 6.施工组织设计

二.施工阶段 配合土建工程及其他工程,注意和遵循其施工规律。 1.预留孔洞和预埋管线与土建工程的配合 在土建基础施工中,应做好接地工程引线孔、地坪中配管的过墙孔、电缆过墙保护管和进线管的预埋工作。 2.线槽架的施工与土建工程的配合 线槽架的安装施工,在土建工程基本结束以后,与其他管道(风管、给排水管)的安装同步进行,也可稍迟于管道安装一段时间,但必须解决好弱电线槽架与管道在空间位置上的合理安置和配合。 3.管线施工与装饰工程的配合 配线和穿线工作,在土建工程完全结束以后,与装饰工程同步进行,进度安排应避免装饰工程结束以后,造成穿线敷设的困难。 4.各控制室布置与装饰工程的配合

弱电施工验收步骤及相关标准

弱电施工验收标准 弱电施工往往涉及综合布线、门禁监控等方面内容,弱电工程过程中由于工程师的不注意或者线缆等的损坏,可能出现这样那样的问题。因此弱电施工验收是很有必要的。弱电施工验收标准是弱电工程质量好坏的关卡。 弱电施工验收综述 弱电验收分为隐藏工程、分项工程和竣工工程三步: 1、隐藏施工验收 弱电施工中的线管预埋、直埋电缆、接地极等都属于隐藏工程,这些工程在下道工序施工前,应由建设单位代表(或监理人员)进行隐藏工程检查验收,并认真输好隐藏工程验收手续,纳入技术档案。 2、分项工程验收 某阶段工程结束,或某一分项工程完工后,由建设单位会同设计单位进行分项验收;有些单项工程则由建设单位申报当地主管部门进行验收。 3、竣工验收 弱电工程竣工验收是对整个工程建设项目的综合性检查验收。在工程正式验收前,由施工单位进行预验收,检查有关的技术资料、工程质量,发现问题及时解决好。再由建设单位会同设计单位和由建设单位申报当地主管部门进行验收。 弱电施工验收步骤: 1、施工图的验收:图纸必须经过ISO小组、总工、总监组织各专业工程师、供应部、项目经理、施工员进行审查。经评定质量合格,填写图纸质量评审表,确认合格方可交出施工图。经多方会审通过方可用于施工。 2、进场材料单证齐备,经质检员认可并向监理填写材料报验单,获得批准方可使用。

3、分项工程:经自检合格、总监复查认可向监察院填写分项工程报检表获准,方可进行下一道工序。 4、隐藏工程:经多方检验合格,向监理填写隐藏工程报验表,合格后才可隐藏。 5、线缆敷设经各种测试合格、标色齐全,方可接入设备。 6、设备到货外观完好无损,三方会检证实配件齐全、主机统统、证书齐备,填写开箱报验表获批,并条件成熟方可安装。 7、设备安装验收按现行国家标准《电气装置工程施工及验收规范》的规定执行,并符合设计分外要求。所有线、管、槽的安装应牢靠、整齐、无破裂。 8、其他系统按照各自的标准执行。 9、系统运行验收当设备安装完毕并调试运行无误后,由乙方派支持人员进行系统联调,并向甲方提交调试报告。乙方认为所承担的工程项目全部完成后,书面通知甲方进行系统运行验收。 10、系统自检100%合格,持续试运行正常,可方作竣工验收报告。填写《智能弱电工程竣工验收证明书》。在自检合格后,我公司在竣工验收前10天,向建设单位、监理单位申报。工程竣工验收由建设单位组织进行。建设单位、监理单位(也可会同专家组)验收完毕并确认工程符合竣工标准和合同条款规定要求以后,签以“竣工验收证明书”。 11、验收合格后,建设单位操作人员经我单位上岗培训合格,方可移交建设单位使用,并发出移交通知书。 12、最后将工程资料、文件、图表等整理成册移交建设单位存档。 13、工程移交:办理“建筑安装工程施工资料移交书”,并由双方负责人签章,并附“技术资料移交明细表”。内容包括:中标通知书、竣工工程一览表、工程竣工图、施工图会审记录、工程设计变更记录、施工变更洽商记录、工程开工报告、蔽工程验收记录、系统调试记录、分项工程质量检验评定、分部工程质量检验评定、单位工程设备安装质量检验评定、系统运行记录、工程质量

弱电施工标准与技术要求

一、弱电管、线、槽施工标准及要求严格执行施工规范,按施工图,施工手册 进行施工。未经总工签名、项目经理同对施工完成部分要做好成品保护。意并向监理公司申报,不得随意改动施工方案。管槽施工必须横平竖直。吊线、格墨、打平水、拉直线(预埋管线除外)。 线、管、槽施工工艺要求板槽安装及注意事项固定支点之间的距离要垂直敷设 的线槽必须按底架安装,水平部分用支架固定。米之间。在进入接线盒、箱柜、 转弯和变形缝2根据线槽具体的负载量在1.5至毫米。底板离50两端及丁字接 头不大于0.5米。线槽固定支点间距离偏差小于处均应固定。终点50MM 不同频率的强电线应分槽敷设,或加隔离板放在同一槽内。不同电压、不同回 路、线槽与各种模块底座连接时,底座应压住槽板头。毫米。线槽螺杆高出螺母的长度少于5槽两个固定点之间的接口只允许有一个,所有接口跨接处均装上 接地铜线或线片,每层保证可靠的重复接地。 线槽交叉、转弯、丁字连接要求:平整无扭曲,接缝紧密平直无刺无缝隙,接口 位置准确,角度适宜。槽板应紧贴建筑墙面,排列整齐。 导线不得在线槽内进行接头,接线在接线盒内进行。。穿在管、槽、架内的绝 缘导线,其绝缘电压不应低于500V将在配线施工之前,管线槽架内穿线宜在建 筑物的抹灰及地面工程结束后进行,线槽内的积水和杂物清除干净。 二.电缆桥架的安装电缆桥架必须根据图纸走向及现场建筑特性设计弯头、马鞍、长度等。电缆桥架安装必须横平竖直。

整齐要求均匀、电缆桥架安装必须根据桥架大小,精确计算出承托点受力情况美观及牢固可靠。 桥架角弯必须有充分的弧度,防止将电缆拆散。接地一次,由于图电缆桥架必须至少将两端加接地保护,本工程要求每隔20M平方毫米的双色地线。纸上无明确如何接地,建议在桥架内加设一条BV16 三?线管的敷设?视不同场合不同用途,选用镀锌管线管作线缆护套,室外裸 露及天面部分,1均采用自来水管作线管。镀锌管参照如下方法施工。 2 ?金属管的加工要求:内壁表面不应有穿孔,裂缝和明显的凹凸不平,金属管应符合设计文件的规定,应光滑,不允许有锈蚀。 现场加工应符合下列要求:为了防止在穿电缆时划伤电缆,管口应无刺和锐棱角。为了减少直理管在沉陷时管口处对电缆的剪切力,金属管口宜做成喇叭形。 将减少线管不应有裂缝和明显的凹瘪现象。若弯曲程度过大,金属管在弯制后,的有效直径,造成穿线困难。 金属管的弯曲半径不应小于所穿入电缆的最小允许弯曲半径。镀锌管锌层剥落 处应涂防腐漆,以增加使用寿命。 ?金属管的切割套丝3管子切割刀或电可使用钢锯、在配管时,应根据实际需 要长度对管子进行切割。动切管机,严禁使用气割。 管子和管子连接,管子和接线盒、配线箱连接,都需要在管子端部套丝。套丝可 用管子丝板或电动套丝机使管口保持应随即清扫管口,将管口端面和内壁的毛刺用锉刀锉

弱电工程施工工艺标准大全

弱电工程施工工艺标准 网 龙 筑

筑 龙 网 ww w. zh u lo n g. co m 目 录 车库管理系统安装工艺标准 火灾自动报警系统安装工艺标准 楼宇自控系统安装工艺标准 门禁系统安装工艺标准 巡更系统安装工艺标准 有线电视共用天线系统安装工艺标准 综合布线系统安装工艺标准 广播系统安装工艺标准 电话插座与组线箱安装工艺标准 监控系统安装工艺标准 对讲系统安装工艺标准 防盗报警系统安装工艺标准

龙 网 筑 ww w. zh u lo n g. co m 车库管理系统安装工艺标准 1 适用范围 本标准适用于新建、扩建及改建的公用和民用建筑物内的车库管理系统安装工程 2 施工准备 2.1 材料 2.1.1 收费管理设备:电脑(收费管理软件)、打印机、不间断电源等。 2.1.2 出入口设备:读卡机、出票机、满位指示设备、自动闸门机、感应线圈等。 2.1.3 传输部分:分线箱、电线电缆等。 2.1.4 上述设备材料应根据设计要求选型,必须附有产品合格证、质检报告、安装及使用说 明书等。并经国家 3C 认证,具有 3C 认证标识。如果是进口产品,则需提供进口商品商检 证明。设备安装前应根据使用说明书进行全部检查,方可安装。 2.1.5 镀锌材料:镀锌钢管、金属膨胀螺栓、金属软管。 2.1.6 其它材料:塑料胀管、机螺丝、平垫、弹簧垫圈、接线端子、钻头、焊锡、焊剂、绝 缘胶布、塑料胶布、各类接头等。 2.2 机具设备 2.2.1 手电钻、冲击钻、梯子、水平尺、拉线、线坠。 2.2.2 克丝钳子、剥线钳、电工刀、电烙铁、一字改锥、十字改锥、尖嘴钳、偏口钳。 2.2.3 250V 兆欧表、500V 兆欧表。 2.3 作业条件 2.3.1 收费亭土建工程应内装修完毕,门、窗、门锁装配齐全完整。 2.3.2 系统的管、箱、盒施工完毕,各预留孔洞、预埋件的位置,线管的管径、管路的敷设 位置等均应符合设计施工要求。 3 施工工艺 3.1 工艺流程: 路 预 埋 缆 敷 设 设备安装 设备安装 系统 调试 圈安装 3.2 操作方法 3.2.1 管路预埋 3.2.1.1 参见相关管路预埋 XXX 标准内容。 3.2.2 感应线圈安装 3.2.2.1 环形线圈应在土建施工时预埋,安装前应检查预埋线圈的规格、位置是否符合设计要 求。 3.2.2.2 线圈不应与车道垫层内的金属物体接触,距离环形线圈水平 0.5m 范围内、垂直向下 0.1m 内不应有其他金属物体或任何其他的电气线缆。 3.2.2.3 两组检测线圈的距离应符合设计要求,如无特殊规定,两相邻线圈的间距宜大于 1m 。

弱电施工规范.doc

弱电工程施工流程和规范 (一)、施工流程 施工过程可分为四个阶段:即施工准备、施工阶段、调试开通和竣工验收阶段。结合本公司的实际情况,制定本流程。 一.施工准备 1.学习掌握相关的规范和标准严格遵守建筑弱电安装工程施工及验收规范和所在地区的安装工艺标准及当地有关部门的各项规定。本项目应遵守的规定主要有: 《有线电视系统工程技术规范》(GBJ50200-94) 《通信光缆的一般要求》(GB/T7427-87) 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》(GB50116-92) 《建筑及建筑群综合布线系统工程设计规范》(CECS72-95) 《商用建筑线缆标准》(EAI/TIA-568A) 2.熟悉和审查图纸 熟悉和审查图纸包括学习图纸,了解图纸设计意图,掌握设计内容和技术条件,会审图纸后形成纪要,由设计、建设、施工三方共同签字,作为施工图的补充技术文件。核对土建与安装图纸之间有无矛盾和错误,明确各专业之间的配合关系。 3.施工工期的时间表详见施工进度计划表 4.技术交底明确所承担施工任务的特点、技术质量要求、系统的划分、施工工艺、施工要点和注意事项等,做到心中有数,以利于有计划、有组织,多快好省的完成任务。二是对工程技术的具体要求、安全措施、施工程序、配制等。 5.施工预算建筑安装工程预算,按不同的设计阶段编制的可以分为:设计概算、施工图预算、设计预算等。 《安全防范工程费用概算编制办法》(GA/T70-94)由国家公安部发布作为公共安全行业标准在全国推行,参照执行。 6.施工组织设计 二.施工阶段配合土建工程及其他工程,注意和遵循其施工规律。

1.预留孔洞和预埋管线与土建工程的配合在土建基础施工中,应做好接地工程引线孔、地坪中配管的过墙孔、电缆过墙保护管和进线管的预埋工作。 2.线槽架的施工与土建工程的配合线槽架的安装施工,在土建工程基本结束以后,与其他管道(风管、给排水管)的安装同步进行,也可稍迟于管道安装一段时间,但必须解决好弱电线槽架与管道在空间位置上的合理安置和配合。 3.管线施工与装饰工程的配合配线和穿线工作,在土建工程完全结束以后,与装饰工程同步进行,进度安排应避免装饰工程结束以后,造成穿线敷设的困难。 4.各控制室布置与装饰工程的配合各控制室的装饰应与整体的装饰工程同步,弱电系统设备的定位、安装、接线端连接,应在装饰工程基本结束时开始。 三.调试开通阶段先单体设备或部件调试,而后局部或区域调试,最后整体系统调试,具体调试按系统种类而定。 四.竣工验收阶段本工程验收分为隐蔽工程、分项工程和竣工工程三项步骤进行 1.隐蔽工程验收弱是安装中的线管预埋、直埋电缆、接地极等都有属隐蔽工程,这些工程在下道工序施工前,应由建设单位代表(或监理人员)进行隐蔽工程检查验收,并认真输好隐蔽工程验收手续,纳入技术档案。 2.分项工程验收某阶段工程结束,或某一分项工程完工后,由建设单位会同设计单位进行分项验收;有些单项工程则由建设单位申报当地主管部门进行验收。 3.竣工验收工程竣工验收是对整个工程建设项目的综合性检查验收。在工程正式验收前,由施工单位进行预验收,检查有关的技术资料、工程质量,发现问题及时解决好。再由建设单位会同设计单位和由建设单位申报当地主管部门进行验收。 (二)、施工工艺在施工全过程中严格按照工程质量检验评定标准逐项检查操作质量,在工程完工后,对施工质量进行评定,并备好质量保证资料,保证交付使用的工程达到设计要求和满足使用功能。 一、电气线路敷设 A.一般规定 1.电缆(线)敷设前,做外观及导通检查,并用直流500V兆欧表测量绝缘电阻,其电阻不小于5MΩ;当有特殊规定时,应符合其规定。 2.线路按最短途径集中敷设,横平竖直、整齐美观、不宜交叉。 3.线路不应敷设在易受机械损伤、有腐蚀性介质排放、潮湿以及有强磁场和强静电场干扰的区域;必要时采取相应保护或屏蔽措施。

弱电系统施工技术要点

6.施工方法及技术措施 6.1.各系统管线施工必须综合统一设计问题 多个智能系统,管线施工进行统一的考虑和设计,设计是根据各类信息点的分布来决定。而信息点来自用户的需求、系统功能、设备的平面布置。统一的设计和施工,有利于工程的施工和管理。 建筑弱电工程,是设计、采购、制造、安装、调试、维护保养、技术服务一体化的交钥匙工程。有的弱电工程质量不高,系统开通率低下,主要原因并不是选用的设备质量不好,而把整个弱电系统当作单独的设备系统来考虑,分割成条条块块,造成许多协调上的困难。而设计和施工是十分紧密的,往往设计改变,要求施工随之而改变,施工中发现的问题要求设计改变,而设计与施工两个单位就要进行协调,往往由于各自的利益关系协调很困难,又如,系统的设备采购与安装调试分开也会造成责任分不清,当系统开始调试时一般土建、装修完工了,调试中出现设备连接不上的问题出现时,谁都不会承认是自己的问题,甚至无法解决。公司的组织结构就是设计和施工合为一体的工程公司自然解决了施工中存在的大量的界面需要协调问题,是保证施工进度和质量的有力保证。 6.2.弱电系统施工图的设计 根据系统技术要求及功能概述,将系统中原则性的软、硬件配置,按功能要求进行详细的技术分析和工程参数的计算,取得确切的技术参数后,再绘制在施工安装平面图纸上。施工图纸中应该包括以下内容:图纸目录、总体设计说明(包括全部图例及线路标号说明)、主要设备材料表、各个弱电子系统结构图、平面管线敷线图、控制室设备配置图、与其它机电设备的电气联结图、弱电机柜(非标)结构图和元件布置图、系统配线及接线端子图等内容。 在实际设计过程中,应根据整个弱电系统规模的大小,可将各个子系统绘制在一套施工平面图上,也可以分系统单独绘制施工平面图。 弱电系统施工平面图的设计以土建专业提供的各层建筑平面图为依

弱电工程施工工艺要求(2021版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 弱电工程施工工艺要求(2021 版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

弱电工程施工工艺要求(2021版) 施工方法及工艺标准 各系统的施工方法及工艺标准执行下列标准规范和要求: 《金属线槽配线安装工艺标准》(313-1998) 《钢管敷设工艺标准》(305-1998) 《安全防范工程程序要求》(GB-T75-94) 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》(GB50198-94) 《建筑电气安装分项工程施工工艺标准》(533-1996) 《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95) 《30MHz-1GHz声音和电视信号的电缆分配系统》(GB65100-86)《30MHz-1GHz声音和电视信号的电缆分配系统》(GB11318-89)《有线电视系统工程技术规范》(GB50200-94) 《有线电视广播系统技术规范》(GY/T106-92)

《民用建筑电缆电视系统工程技术规范》(GBJ) 《建筑与建筑群综合布线工程系统设计规范》(GBT/T50311-2000) 《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》(GBT/T50312-2000) 《智能建筑设计标准》(GB/T50314—2000) 施工工艺: 在施工全过程中严格按照工程质量检验评定标准逐项检查操作质量,在工程完工后,对施工质量进行评定,并备好质量保证资料,保证交付使用的工程达到设计要求和满足使用功能 一、电气线路敷设 A.一般规定 1.电缆(线)敷设前,做外观及导通检查,并用直流500V兆欧表测量绝缘电阻,其电阻不小于5MΩ;当有特殊规定时,应符合其规定 2.线路按最短途径集中敷设,横平竖直、整齐美观、不宜交叉

弱电工程施工规范表格_pdf

项目工程施工有关资料目 录 (一)前期准备阶段 (3) 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .现场勘测表 (4) 项目管理组织机构 (5) 工程施工进度计划表 (6) 设备材料供货时间表 (7) 设备材料进场检验单 (8) 工程施工预算表 (9) 工具借用清单 (10) 技术交底纪要 (11) 图纸会审记录 (12) (二)施工过程阶段 (13) 1 0. 1 1. 1 2. 1 3. 1 4. 1 5. 1 6. 1 7. 1 8. 1 9. 工程开工报告 (14) 施工日志 (15) 每周工作报告 (16) 设计变更表 (17) 工程洽商会议记录 (18) 工程实施实际进度表 (19) 设备安装记录 (20) 管道、线缆安装记录 (21) 隐蔽工程验收记录 (22) 中间交工验收证书 (23) (三)施工收尾阶段 (24) 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 工程竣工报告 (25) 工程延期说明 (26) 系统调试合格证书 (27) 系统调试及试运转记录 (28) 设备材料验收交接单 (29) 报验申请表 (30) 移交资料清单 (31) 验收报告 (32) 项目工程决算 (33) 工程总结报告 (34)

(一)前期准备阶段

1.现场勘测表 客户名称: 参加勘测人员: 勘测地点:业主负责人:补充说明:联系方式: 联系电话: 其他相关情况叙述: 设备进场存放方式:管理部门及联系方式: 估计开工时间: 工程相关情况: 备注: 1、本记录适用于工程部对现场情况的了解和熟悉,同时是项目问题分析的依据之一; 2、相关选项可根据实际情况进行调整; 3、本记录合同签订前由业务员(或项目经理)填写,合同签订后由施工现场责任人填写,分发 给项目管理部存档。

弱电施工标准及技术要求

一、弱电管、线、槽施工标准及要求 严格执行施工规范,按施工图,施工手册进行施工。未经总工签名、项目经理同意并向监理公司申报,不得随意改动施工方案。对施工完成部分要做好成品保护。管槽施工必须横平竖直。吊线、格墨、打平水、拉直线(预埋管线除外)。 线、管、槽施工工艺要求 板槽安装及注意事项 垂直敷设的线槽必须按底架安装,水平部分用支架固定。固定支点之间的距离要根据线槽具体的负载量在1.5至2米之间。在进入接线盒、箱柜、转弯和变形缝两端及丁字接头不大于0.5米。线槽固定支点间距离偏差小于50毫米。底板离终点50MM处均应固定。 不同电压、不同回路、不同频率的强电线应分槽敷设,或加隔离板放在同一槽内。线槽与各种模块底座连接时,底座应压住槽板头。 线槽螺杆高出螺母的长度少于5毫米。 线槽两个固定点之间的接口只允许有一个,所有接口跨接处均装上接地铜线或片,每层保证可靠的重复接地。

线槽交叉、转弯、丁字连接要求:平整无扭曲,接缝紧密平直无刺无缝隙,接口位置准确,角度适宜。 槽板应紧贴建筑墙面,排列整齐。 导线不得在线槽内进行接头,接线在接线盒内进行。 穿在管、槽、架内的绝缘导线,其绝缘电压不应低于500V。 管线槽架内穿线宜在建筑物的抹灰及地面工程结束后进行,在配线施工之前,将线槽内的积水和杂物清除干净。 二.电缆桥架的安装 电缆桥架必须根据图纸走向及现场建筑特性设计弯头、马鞍、长度等。 电缆桥架安装必须横平竖直。 电缆桥架安装必须根据桥架大小,精确计算出承托点受力情况。要求均匀、整齐美观及牢固可靠。

桥架角弯必须有充分的弧度,防止将电缆拆散。 电缆桥架必须至少将两端加接地保护,本工程要求每隔20M接地一次,由于图纸上无明确如何接地,建议在桥架内加设一条BV16平方毫米的双色地线。 三.线管的敷设 1.视不同场合不同用途,选用镀锌管线管作线缆护套,室外裸露及天面部分,均采用自来水管作线管。镀锌管参照如下方法施工。 2.金属管的加工要求: 金属管应符合设计文件的规定,表面不应有穿孔,裂缝和明显的凹凸不平,内壁应光滑,不允许有锈蚀。 现场加工应符合下列要求: 为了防止在穿电缆时划伤电缆,管口应无刺和锐棱角。 为了减少直理管在沉陷时管口处对电缆的剪切力,金属管口宜做成喇叭形。

弱电工程施工技术协议word版本

【××项目】弱电工程施工 技术协议 甲方: 乙方: 甲乙双方本着平等自愿,协商一致的原则,就【××项目】弱电工程施工事宜达成如下技术协议: 一.编制依据 执行的规范标准包括但不限于下列现行的规范和标准: 1.1《智能建筑设计标准》GB/T50314-2006 1.2《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》GB50172-92 1.3《电子信息机房设计规范》GB50174-2007 1.4《民用闭路电视系统工程技术规范》GB50198-94 1.5《有线电视系统工程技术规范》GB50200-94 1.6《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 1.7《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2007 1.8《综合布线系统工程验收规范》GB50312-2007 1.9《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2003 1.10《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004 1.11《安全防范工程技术规范》GB50348-2004 1.12《通信管道与通道工程设计规范》GB50373-2006 1.13《通信管道工程施工及验收规范》GB50374-2006 1.14《入侵报警系统工程设计规范》GB50394-2007 1.15《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2007 1.16《出入口控制系统工程设计规范》GB50396-2007 1.17《城市有线广播电视网络设计规范》GY50575-2005 1.18系统的施工应以乙方深化设计经甲方确认的施工图纸为依据。 二、工程概况 2.1.工程概况: 2.2.施工范围:图纸中全部内容,包括但不限于以下内容: 2.3工作界面划分:(详见附件一)

弱电技术标准和要求

重庆江北嘴金融城2号项目弱电智能化系统工程 技术标准和要求 招标人:重庆市江北嘴置业有限公司

二0一一年十一月 一总体说明 1 各投标人应认真阅读本招标文件,包括技术要求、设备配置要求、工作范围、标书编制要求及其他要求投标人应提供的资料等。 2 承包商须根据本技术的要求设计,供应完整系统,工作内容包括深化设计、设备供应、系统安装、调试及试运转。 3标书中所列的主要技术标准和规范,如未能达到国际、国内、重庆地方最新标准与相关规定时,投标方应使系统的设计、施工及选用的设备和材料应符合最新颁布的国际、国内、重庆地方标准与相关规定,并提供采用的国际、国内标准、规范和所应用的最新版本的有关技术依据资料。 4 所有智能化系统中使用的设备与功能必须符合国家法律法规和现行强制性标准的要求,并经法定机构检验或认证合格。 5 工程商所实施的部分子系统,须满足重庆当地各相关部门(如:电信运营商、公安技防办、无线电管理委员会、有线电视管理部门)的验收要求,并负责完成所有相关验收工作、取得相关许可证。 6本招标书的技术要求为最低质量标准和最少的功能要求,投标人在投标时需提交系统及配件与招标文件相吻合的有关产品说明、系统说明、性能参数说明,包括但不限于以下内容: 6.1 详细的系统原理图、网络构架图、拓扑图等深化图纸。应显示系统连接 的所有的相关细节,包括连接线缆标注。 6.2 技术性的叙述,解释系统的总体概念,系统的组成及功能,满足系统功 能要求的设备配置清单,设备的类型、容量、功能操作。 6.3 应提供主要系统设备的厂家或总代理的授权书。 7投标方提供的系统设备清单必须是一个完整的系统,不仅限于参考表中的内容。除本技术文件中所明确列出的要求外,凡系统正常运行应该具备的功能和设备及配件,均应充分考虑。如有遗漏,投标人应首先考虑系统的完整性能,将缺少的设备补齐,使系统能够正常运行。 8 特别说明:

弱电系统综合布线施工规范

弱电系统综合布线施工规范 中国农业银VMN卿心监控机房自身安防系统的布线说明: 1、VMNS中心监控机房内所有自身安防系统布线的管路全部采用金属 管材和金属线槽。 A、机房内金属线槽敷设要求:要在机房机柜所在位置的静电地板下 敷设2条标准长度的金属线槽,同时要从机柜位置敷设金属线槽到操作台下的静电地板下。 B、机房内金属管材敷设的要求:金属管材在墙面上敷设时全部预埋 暗管。管与管之间要用直通连接好,不得露线。 管的尽头露出的信号线要套上金属软管加以保护。 C、机房自身安防系统点位及路由己在图纸上标注清楚,具体要求按 图施工。 D、所有线路敷设至机柜静电地板下时,再预留2米的线长。 2、预留孔洞和预埋管线与土建工程的配合在土建基础施工中,应 做好接地工程引线孔、地坪中配管的过墙孔、电缆过墙保护管和进线管的预埋工作。预埋金属线槽、过线盒子、接线盒等表面应均匀、完整,不得变形、损坏。 3、线槽架的安装施工,在土建工程基本结束以后,与其他管道的 安装同步进行,也可稍迟于管道安装一段时间,但必须解决好弱电线槽架与管道在空间位置上的合理安置和配合。

4、管线施工与装饰工程的配合配线和穿线工作,在土建工程完全结束以 后,与装饰工程同步进行,进度安排应避免装饰工程结束以后, 造成穿线敷设的困难。 5、各控制室布置与装饰工程的配合各控制室的装饰应与整体的装饰工程 同步,弱电系统设备的定位、安装、接线端连接,应在装饰工程基本结束时开始。 中国农业银VMNSb心监控机房电气线路敷设 1、一般规定 A、线路按最短途径集中敷设,横平竖直、整齐美观、不宜交叉。 B、线路不应敷设在易受机械损伤、有腐蚀性介质排放、潮湿以及有 强磁场和强静电场干扰的区域;必要时采取相应保护或屏蔽措施。 C当线路周围温度超过65C时,采取隔热措施;位处有可能引起火灾的火源场所时,加防火措施。 D线路不宜平行敷设在高温工艺设备、管道的上方和具有腐蚀性液体介质的工艺设备、管道的下方。 E、线路的终端接线处以及经过建筑物的伸缩缝和沉降逢处,应留有 适当的余度。 F、线路不应有中间接头。 G敷设路时,不宜在混凝土土梁、柱上凿安装孔。

弱电系统工程施工规范(部分)

弱电系统工程施工规范(部分)弱电系统是现代建筑物内的综合系统工程。它包括与大楼内建筑体、变配电、供气、照明等设施有关的安全防范系统、有线电视系统、结构化综合布线系统、安保监控系统等。大楼弱电系统对建筑物来说是一个整体,从管理、控制机房、弱电管道到各个信息点或控制点都有相关的路由。这些路由要按一定的规律,合理有序、有机地通过弱电系统的综合管路安置在大楼内。综合管路系统的设计,可以合理地建立弱电系统的公共通道。 综合管路的内容包括了与整个弱电系统相关的弱电预埋管、预留孔洞、弱电竖井、桥架、管路及系统的电源供应、接地、避雷、屏蔽和机房。综合管路的设计和施工还牵涉到其他管路(如暖通、给排水和强电)和建筑功能的综合配管或调整。桥架敷设在吊顶内,并开一定数量的检修孔。 本工程弱电的垂直干线敷设在井道内采用线槽沿墙敷设方式。其他所有线路采用穿保护管暗敷设。水平线路敷设在有吊顶的场所内采用穿金属管或线槽在调顶内明敷设,无吊顶场所采用穿暗管敷设或用线槽贴梁底敷设。 配管线路过长时中间需增设过路盒。 室外管网设计 室外管线一般采用弱电电缆直埋方式。弱电电缆直接埋地敷设挖沟与强电电缆敷设要求相同,但其挖掘深度不应小于弱电管道的最小允许埋设深度,参见下表:

弱电电缆防干扰要求很高,因此,弱电电缆直埋时与其他地下管线和建筑物不应小于允许的净距,如下表所示:

进户管线设计 进户管线有两种方式:地下进户和外墙进户。 地下进户方式: 这种方式时为了美观要求而将管线转入地下。根据建筑物是否设有地下层,地下进户管线又分为两种敷设形式。第一种是建筑物设有地下层,地下进户管直接进入地下层,采用的是直进户管。 地下进户管应埋出建筑物散水坡外1m以上,户外埋设深度在自然地坪下0.8m。当进线电缆数较多时,建筑物户外应设人孔。 外墙进户方式 这种方式是在建筑物机房层和服务室的配线设备间或配线箱内。进户管应呈内高外低倾斜状,并作防水弯头,以防雨水进入管中。进户点应靠近配线设施,并尽量选在建筑物后面或侧面。这种方式适合于架空或挂墙的电缆进线。 楼房管线的引入位置应选择在便于连接楼内线路汇接集中的地方,使内外线路的长度最短。

建筑弱电技术标准及要求

四、主要技术标准和要求: 4.1. 技术性能要求 4.1.1. 环境条件 a) 海拔高度:<1000m,户内安装。 b) 环境温度:-10℃~+50℃ c) 日温差:25℃。 d) 年平均温度:+30℃。 e) 相对湿度:≤95%(+25℃)。 f) 地震烈度:7度 4.1.2. 运行条件 a) 额定运行电压 380V/220V±10% b) 额定频率 50Hz±5% c) 接地方式 TN-S d) 接地电阻: ≤1欧姆 4.2. 视频安防监控系统 设备性能参数要求: 4.2.1. 网络红外枪机 采用高性能200万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器,低照度效果好,图像清晰度高,可输出200万(1920×1080)@25fps; 支持H.265编码,压缩比高,实现超低码流传输; 内置红外补光灯,最大红外监控距离50米;支持通过IE浏览器对视频图像的亮度,对比度,饱和度,锐度,gamma进行设置(公安部检验报告证明); 支持走廊模式,宽动态,3D降噪,强光抑制,背光补偿,数字水印,适用不同监控环境,支持绊线入侵,区域入侵; 支持ROI,SMART H.264/H.265,灵活编码,适用不同带宽和存储环境; 具有黑白名单功能,黑白名单最多可添加100个IP地址,支持MAC地址访问控制功能,可添加100个MAC地址(公安部检验报告证明); 支持DC12V/POE供电方式,电压值12V,方便工程安装; 支持IP67防护等级。 4.2.2. 网络红外半球机 采用高性能200万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器,低照度效果好,图像清

晰度高,可输出200万(1920×1080)@25fps; 支持H.265编码,压缩比高,实现超低码流传输; 内置红外补光灯,最大红外监控距离50米; 支持滤光片切换功能,摄像机可在彩色/黑白模式下自动切换滤光片。(公安部检验报告证明); 支持走廊模式,宽动态,3D降噪,强光抑制,背光补偿,数字水印,适用不同监控环境,支持绊线入侵,区域入侵; 支持ROI,SMART H.264/H.265,灵活编码,适用不同带宽和存储环境;支持帧率动态控制功能,当触发报警时,视频录像帧率应自动调整至设定值。(公安部检验报告证明); 支持内置MIC; 支持DC12V/POE供电方式,电压值12V,方便工程安装; 支持IP67防护等级 4.2.3. POE光纤交换机 ★设备性能交换容量≥330G,转发性能≥51Mpps ★接口要求≥24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口,4个千兆SFP口(combo口) POE 支持802.3at/POE+供电标准,整机POE输出≥370W VLAN特性最大VLAN数(不是VLAN ID) ≥4094 ★三层路由功能支持IPv4/IPv6静态路由、RIP、ospf,提供生产厂商官网选配信息截图(加盖生产厂商投标专用章或公章) ▲端口防雷支持业界领先的10KV业务端口防雷能力,使其在比较恶劣的工作环境中也能极大的降低雷击对设备的损坏率,提供生产厂商官网选配信息截图(加盖生产厂商投标专用章或公章) 堆叠支持最大9台设备堆叠 QOS 支持Diff-Serv QoS,每个端口支持8个输出队列,支持优先级映射,支持队列调度机制,支持基于流的限速、包过滤和重定向 镜像功能支持端口镜像、流镜像 ACL 支持L2~L4包过滤功能,提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP 地址、目的IP地址、IP协议类型、TCP/UDP端口、 TCP/UDP端口范围、VLAN 等定义ACL; 支持基于时间段的ACL 支持基于硬件的IPv6 ACL和QoS ▲二层环网协议支持STP、RSTP、MSTP、ERPS功能,提供第三方检测报告证

弱电工程 综合布线施工规范

综合布线施工规范 一、强电电路部分: 1、配线:①电缆敷设前,应做外观及导通检查,可用万用表测量其通断、阻值、绝缘等。 ②配线时,相线与零线的颜色应不同;同一相线(L)颜色应统一,零线(N)宜用蓝色,保护线(PE)有条件的话尽量采用黄绿双色线,如采购困难宜采用绿色。③配线时,所用导线横截面积应满足用电设备的最大输出功率。杜绝不同线径混用或并用,例如6平方毫米的线不能与4平方毫的米线相搭配,不同位置电源端不能并用同一根零(N)线。④配线必须穿管(阻燃型PVC管材)。⑤在线路安装时,一定要严格遵守“火线进开关,零线进灯头”、“左零右火、接地在上”的规定,避免发生安全事故。⑥对未连接开关、插座等线路端,要进行处理,用胶布将线头缠绕、顺序为PE、L、N。 2、确定点位:①点位确定的依据:根据设计图纸,结合墙上的点位,用铅笔、直尺或墨斗将各点位处的暗盒位置标注出来。②暗盒高度的确定:除特殊要求外,所有暗盒距地高度30cm,开关安装距地1.2-14m,距门框15cm-20cm。①测量出配线箱到各点位端的长度,各点位出口处线的长度为20cm-30cm,配线箱内:预留线的长度为50cm。②确定标签:将各类配线按一定长度剪断后在线的两端分别贴上标签,并注明名称-房间-序号。 3、配线线径选择: 2.5平方毫米铜电源的安全截流量为28A,4平方毫米铜电源线的安全截流量为35A,6平方毫米铜电源线的安全截流量为48A,10平方毫米铜电源线的安全截流量为65A,16平方毫米铜电源线的安全截流为91A,25平方毫米铜电源线的安全截流量为120A。铝芯线线径要取铜线的1.5-2倍。 4、暗装开槽:①开槽路线根据以下原则:路线最短,不破坏原有强电,不破坏防水,不与其他线路交叉。②确定开槽宽度:根据线路走向的多少确定PVC管的多少,进而确定槽的宽度。③确定开槽深度:若选用16mm的PVC管,则开槽深度为20mm;若选用20mm的PVC管,则开槽深度为25mm。③线槽外观要求:横平竖直,大小均匀,开槽时要先用墨斗或其他方式进行线路走向标示。 5、明装:室外部分必须采用PVC管,室外布线沿墙敷设每米不少于2个固定线卡;所用附件须齐全,穿墙孔应内高外低,防止有些环境施工后雨水流入室内。室内部分可采用PVC 管和PVC线槽板,施工要求横平竖直、整齐美观,接头和转弯处要使用附件。①从如端至终端(先干线后支线)找好水平或垂直线,在线路中心弹线,然后在固定点位置进行钻孔,埋入塑料胀管或伞形螺栓。弹线时不应弄脏建筑物表面。②根据膨胀管直径和长度选择钻头,在标出的固定点位置上垂直钻孔,塑料胀管敲入后就与建筑物表面平齐为准,用半圆头自攻螺丝4mm*30mm加垫圈将线槽底板固定在塑料胀管上,两点间距离不大于1米,紧贴建筑物表面。应先固定两端,再固定中间。 6、桥架安装电缆桥架的安装主要有沿顶板安装。沿墙水平和垂直安装、沿竖井安装、沿地面安装。各种弯通及附件规格应符合工程布置条件并与金属桥架相配套。①桥架安装前,避免与大口径消防管、排水管及空调、排风设备发生矛盾。②跨距一般为2m就要进行支撑,垂直敷设时其固定点间距为1.5m。③将桥架举升到预定位置,与支架采用螺栓固定,在转弯处需仔细校核尺寸,桥架与桥架之间用连接板连接,连接采用半圆头在桥架内侧,经

弱电施工依据要求规范大全

弱电施工规范 一、管道材料选择和施工要求 (一)、水平子系统 水平子系统的走线管道由两部分构成:一部分是每层楼内放置水平传输介质的总线槽,另一部分是将传输介质引向各房间信息接口的分线管或线槽。从总线槽到分线槽或线管需要有过渡连接。 对于电缆桥架的支、吊架的配置 1、户内支、吊短跨距一般采取1.5-2m。户外立柱中跨距一般采取6m。 2、非直线段的支、吊架配置就遵循以下原则。当桥架宽度<300mm时,应在距非直线段与直线结合处300-600mm的直线段侧设置一个支、吊架。当桥架宽度>300mm时,除符合下述条件外,在非直线段中部还应增设一个支、吊架。 电缆桥架安装要求 (1)槽式大跨距电缆桥架由室外进入建筑物内时,桥架向外的坡度不得小于1/100。 (2)电缆桥架与用电设备交越时,其间的净距不小于0.5m。 (3)两组电缆桥架在同一高度平行敷设时,其间净距不小于0.6m。 (4)电缆桥架宜高出地面2.2米以上,桥架顶部距顶棚或其它障碍物不应小于0.3米,桥架宽度不宜小于0.1米,桥架内横断面的填充率不应超过50%。 (5)电缆桥架内缆线垂直敷设时,在缆线的上端和每间隔1.5米处应固定在桥架的支架上,水平敷设时, 在缆线的首、尾、转弯及每间隔3~5米处进行固定。 (6)在吊顶内设置时,槽盖开启面应保持80毫米的垂直净空,线槽截面利用率不应超过50%。 (7)布放在线槽的缆线可以不绑扎,槽内缆线应顺直,槽内缆线应顺直,尽量不交叉,缆线不应溢出线槽,在缆线进出线槽部位, 转弯处应绑扎固定。垂直线槽布放缆线应每间隔1.5米固定在缆线支架上。 (8)在水平、垂直桥架和垂直线槽中敷设线时,应对缆线进行绑扎。4对线电缆以24根为束,25对或以上主干线电缆、光缆及其它信号电缆应根据缆线的类型、缆径、缆线芯数分束绑扎。绑扎间距不宜大于1.5米,扣间距应均匀,松紧适度。 (9)桥架水平敷设时,支撑间距一般为1.5-2m,垂直敷设时固定在建筑物构体

弱电工程施工人员管理制度标准版本

文件编号:RHD-QB-K9825 (管理制度范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 弱电工程施工人员管理制度标准版本

弱电工程施工人员管理制度标准版 本 操作指导:该管理制度文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 弱电工程管理是弱电施工的重要环节,按照弱电工程质量规范要求,包括很多方面,其中较为突出的是弱电施工管理、工程技术管理和工程质量管理。 一、弱电施工管理 弱电工程施工是一种综合性很强的管理工作,关键在于它的协调和组织的作用,也包含其他专业的管理内容,其主要内容如下: 1.弱电施工的进度管理 弱电施工进度管理决定着整个施工期间施工人员的组织,设备的供应,以及弱电工程与土建工程、装

修工程的配合时机,通常必须通过建立工程进度表的方式来检查和管理。弱电施工进度表的建立是在施工顺序的基础上,其施工顺序主要包括以下几个阶段,即施工安装图设计(深化二次设计)、管线施工、设备(进货)验收、设备安装、调试、初开通和验收。 弱电施工各阶段工作如下: 1)现场安装阶段 (1)土建施工配合阶段:应依据土建专业图上标注的各系统所需预埋件,预留楼板洞、墙洞的施工,并根据各弱电工程平面管线敷设图进行暗管预埋工作。(2)机电设备安装阶段:依据各系统平面管线敷设图进行桥架、主干管、支干管等明线的敷设工作。 (3)弱电施工队应对土建专项施工单位机电设备安装单位进行弱电工程技术交底,现场安装配合,与机电设备供应商共同磋商技术衔接问题。(4)土建施工单

弱电技术要求规范

弱电技术要求 附件一 弱电系统工程设计内容及有关要求 一、楼宇管理自动化系统 总则-说明 应能满足西安市的地理环境要求,本工程楼宇自控系统中标的供货商,按照大厦的相关图纸设计要求,作出最终的楼宇自控系统的设计,并负责安装、调试、开通、验收、培训以及验收合格后的一年服务期。 设计依据 A.民用建筑电气设计规范(JGJ/T16-92) B.装置安装工程施工及验收规范(232-90.92) C.高层民用建筑设计规范(GBJ45-90.92) D.中国采暖通风与空气调节设计规范(GBJ19-87) E.中国室内给水排水热水供应设计规范(TJ15-74) F.电子计算机机房设计规范(GB 50174-93) G.工业企业通信接地设计规范(GBJ 79-85) H.智能建筑设计标准(GB/T 50314-2000) 上述技术标准和规范如有不足之处或未能达到国际最新标准时,中标单位应使系统的设计、施工及选用的设备和材料符合最新版本的国际和国家标准、规范以及所采用版本的有关技术资料。 所供应之产品,应是生产厂商之成熟,可靠和先进的产品,有关用电的产品,须符合国际标准如:ISO9000、UL、BS、IEC。 工程范围 大厦整个楼宇控制系统的设计、设备(包括现场采集设备、信号传输设备、执行机构等)供货、材料供应、设备(包括阀门等)安装、线缆敷设、进接线、相关施工、调试、开通、维护保养及保修。 说明: A.投标单位必须按照本文件的要求及有关图纸和规范来提供全新的、完整的和先进的BAS所 需的设备、材料、软件和相关附件等。 B.投标单位必须在投标书中将设备、材料、软件和相关附件按系统分项列出详细的型号、 规格、产地、单价及总价等并附上样本、技术说明以及供货期。 C.投标单位在投标文件中须包括整套的设计方案及控制点数表。 D.合同签订后规定的时间内,中标单位须在设计院图纸基础上,结合所提供设备的要求, 提供符合本工程要求的系统图、安装接线图和施工图等施工安装所必需的图纸。 E.投标单位所推荐的系统、相关附件和材料以及安装和调试均应符合国际及国家的有关规 范,也必需满足本地区的特殊要求。 F.中标单位所提供的BAS系统内的设备,应可按照业主对使用功能提出的变更要求作相应的 修改。 G.中标单位应协助业主保持与各有关部门和机构的联系和合作,使工程能顺利通过有关部 门的验收。 H.中标单位必须负责由系统正式交付业主使用后起算的十二个月的免费保修、维护和技术 咨询服务。 I.中标单位必须提供完整的技术文挡资料和对业主的管理人员和具体操作人员进行全面的 技术培训。