文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 施工现场临建施工方案

施工现场临建施工方案

施工现场临建施工方案
施工现场临建施工方案

目录

第一节工程概况 (2)

第二节方案编制依据 (2)

第三节现场临时设施内容 (2)

一现场临时设施、管线及道路规划 (2)

1、现场临建布置 2

2、现场围挡、大门和警卫室及洗车池设置 2

3、办公区布置3

4、工人生活区设置 3

5、临时加工场、材料堆放场 3

6、现场临水、临电设置 3

7、基坑周边防护设置 3

二、办公区布置 (4)

1、食堂设计 4

2、厕所设计 4

3、现场试验室设计 4

三、工人宿舍平面布置 (5)

1、工人生活区基础及地面设计 5

2、洗漱池设置5

3、工人生活区供水、排水设计 6

4、垃圾池 6

5、临电箱围护设计 6

6、现场内硬化及排水设计7

四、环境卫生 (8)

五、质量要求及措施 (8)

1、质量要求8

2、质量措施8

六、安全施工措施 (8)

附:总平图

1

现场临建施工方案

第一节工程概况

万正·尚都16#、17#、18#楼及2#地库工程,位于呼和浩特市赛罕区如意开工区,西临东二环路,北临大学东路。建筑面积

112356㎡,为剪刀墙结构。层高为 12—25层,地下均为2层。

第二节方案编制依据

1、《工程测量规范》GB50026-93

2、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002

3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2011

4、《建筑装饰工程施工及验收规范》JGJ73-91

5、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2012

6、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012

第三节现场临时设施内容

一现场临时设施、管线及道路规划

1、现场临建布置

现场临建布置详见附图“施工现场平面布置图”。

2、现场围挡、大门和警卫室及洗车池设置

施工现场外侧围挡已由甲方设置完成,现场内部围挡采用钢管脚

手架进行搭设,采用彩板进行围护。办公区临建用地采用彩钢板进行

围挡,按照CI标准进行布置,围挡高度 1.8米,基础表面用砂浆抹

平压光,高度同基础高度,构造柱内插入钢管至基础底部,基础埋深

300mm。

现场大门按照CI标准进行制作安装,大门内侧设置警卫室,警卫室采用成品彩钢活动房。

2

3、办公区布置

办公室采用二层彩钢板房,其中一层为综合开敞式办公室及分包办公室,财务室、项目

经理办公室、生产经理办公室及会议室。

办公室内按照CI标准进行装修及设置标牌。

4、工人生活区设置

工人生活区位于施工现场东侧约350米,共设置六栋二层的彩钢板房,共设床位270个。

靠近工人宿舍附近设置淋浴间、工人食堂、厕所及洗漱池。

5、临时加工场、材料堆放场

基础施工阶段集中设置材料加工及堆放场地,在18#楼南侧设置钢筋材料加工及堆放场地,基础

施工完成后各加工场地将移至地下室顶板以上各单体附近。

材料加工堆放区场地硬化做法如下:300mm厚碎砖夯填,150mm厚

C20混凝土面层。加工区木工车间及钢筋加工场地采用ф48×3.5钢

管搭设,屋面铺设双层脚手板。

设置防雨防潮材料库,专门用于存放水泥等有防潮要求的材料。

6、现场临水、临电设置

现场临水、临电设置及管线布置详见《临水临电施工方案》。

7、基坑周边防护设置

为满足基坑安全防护要求,沿基坑周边距基坑边线1米处设置1.2米高防护栏杆,间距3000mm,水平设置三道横杆,外挂密目安全网,防护栏杆涂刷红白相间油漆,间距500mm,同时在围护栏杆上

挂设相关安全防护标识。

3

二、办公区布置

1、食堂设计

食堂包括厨房和就餐区两部分。厨房考虑设置一个操作台、两个水池(包括一个隔油池)、

一个灶台。厨房的隔壁设置供管理人员就餐的餐厅。

2、厕所设计

办公区男厕和女厕各设置一个;其中男厕所共设置2个小便斗和

3个蹲便池;女厕所设置2个蹲便池。厕所门口布置一个洗拖布池及一个洗手池。

3、现场试验室设计

施工现场设置标养室。标养室由一间活动板房组成,长4米,宽

3米,一间标养室,另一间为实验材料和设备存储室。标养室内设置试块存放架子,做法见

下图所示。

试块架加工图

4

三、工人宿舍平面布置

本工程在施工现场东侧约350米处集中设置工人宿舍区,按高峰

期300人左右考虑,共布置6栋彩钢板活动房,每间房住7个人。

工人宿舍结构设计说明

分类内容

房间数根据使用及功能要求,临时工人宿舍由二层共42间彩钢板房组成。

标准尺寸每个房间尺寸为6m×4m

承重体系每个房间由钢框架承重,上层荷载由框架传至基础。

基础独立基础

主框架采用100mm×100mm方钢焊接而成。

承重构件

地、顶面在主框架的基础上螺栓固定[8@500mm槽钢。

走廊主框架梁上焊接角钢作为支撑与立柱共同传递荷载。

走廊上方搭设1200宽雨篷,雨篷由焊接在走廊悬臂梁上

屋面

的槽钢承重。面板一侧焊接在彩钢房上。

1、工人生活区基础及地面设计

(1)工人宿舍基础

工人宿舍基础为独立基础。地面平整后素土夯实,基础具体尺寸

与板房厂家沟通之后确定,地面浇筑50厚C20混凝土。

(2)工人生活区地面硬化做法

场地平整后素土夯实,然后浇筑150厚C20混凝土。

(3)工人生活区厕所设置在区域的东南角。淋浴间设置男、女淋浴间,男淋浴间设置喷头15个,女淋浴间设置喷头5个。淋浴间地

面粘贴釉面砖。淋浴间中间设置排水沟150×150mm,排水沟上部覆盖铁篦子。

2、洗漱池设置

工人生活区在食堂附近设置洗漱池1个,总长度约8米。

5

安宜建设集团临建施工方案

3、工人生活区供水、排水设计

工人生活区设置食堂、淋浴间及洗漱池。供水管道由西侧饮用水

源引入,在生活区中部南北通长设置排水沟,在南侧与市政雨水管网连接。

4、垃圾池

垃圾池采用普通粘土砖砌筑,表面抹灰20mm,高度2.5米,宽

度3米,长度4米,基础直接建在硬化地面上。

5、临电箱围护设计

临电箱平面布置详见临电施工方案,电箱维护做法详见下图。

电箱维护立面图

6

安宜建设集团临建施工方案

电箱维护平面图

防护屋顶详图

6、现场内硬化及排水设计

基坑周边至现场围挡区域,全部进行地面硬化,硬化采用C20混凝土,厚度150mm,其中加工场地采用C20混凝土300mm厚进行硬覆

7

安宜建设集团临建施工方案

盖。硬化过程中作0.5%找坡,便于排水。

四、环境卫生

设专人对办公区及工人生活区进行打扫,将生活垃圾分类收集、集中清运。

施工现场在加工场所产生的垃圾、废屑要及时收集,存放在现场设置的固定垃圾房,统

一清运到呼和浩特市规定的垃圾集中地。

施工现场必须按工完场清和一日一清的规定执行。

食堂必须有卫生许可证,炊事人员必须持身体健康证上岗,食堂应制定相应的卫生措施。

五、质量要求及措施

1、质量要求

临时建筑多为彩钢夹芯板结构,必须达到规范规定的质量标准。

并满足防火要求。

2、质量措施

在施工中严格按照正规工程的做法来要求配属队伍,把正规工程的各个分项质量标准用

于临建,现场的责任工程师要对质量严格把关。

由于临建示意图比较粗略,是个总体布置及施工方向,现场工作

人员在施工时,发现不明确的地方要及时与技术部门联系,以进一步明确细部作法。

六、安全施工措施

1、施工前,对施工人员进行施工方案和安全交底。

2、临建安装和拆除过程中的安全施工措施

1)严格按设计要求进行临建基础施工,确保基础施工质量,待基

8

安宜建设集团临建施工方案

础混凝土强度达到设计要求后,方能进行上部彩钢房吊装。

禁止在雨天、风力大于5级时以及黑夜进行吊装。

高空焊接作业时,必须搭设安全防护脚手架,工人必须配备安全防护用品。

严禁工人酒后作业。

3、现场其它临建设施安装和拆除过程中的安全措施

临水、临电设施施工过程中的安全措施详见《现场临水施工方案》

和《现场临电施工组织设计》。食堂、冲凉房等较潮湿场所的用电,

线路敷设必须符合安全要求,电源开关必须采用漏电动作开关,电流小于30mA,动作时间小于0.1s,淋浴间采用防水性灯具。

现场钢筋加工棚搭设过程中必须搭设牢固的安装操作平台。

定期检查基坑边坡的防护栏杆,发现损坏及时修复。

4、办公区、职工宿舍、食堂及工人生活区均应配备灭火设备装置(消防铲、铁桶、灭火

器)。配电室内必须配置砂箱及灭火器。

安宜建设集团有限公司

2012 年9月6日

9

临建设施施工方案

五一广场绿化用地地下空间建设项目 主体工程 临 建 设 施 施 工 方 案 施工单位:湖南长工工程建设有限公司 五一广场绿化用地地下空间建设项目经理部 编制: 审核: 审批: 编制日期:2015年元月 一、编制依据 1、《湖南省建筑施工现场管理标准》; 2、《建筑施工现场管理标准图集》;

二、编制说明 针对该工地的实际情况,对整个施工场区的现场文明施工作整体的规划,并在项目经理部内部进行讨论,进行详细的深化。并考虑其实用性、经济可行性的同时,尽可能地使施工现场美观大方、整洁,一切按照标准化文明工地的要求来实施,做到优质工程质量与安全文明施工双向进行,齐头并进。 为保证临建工程质量和安全目标,为工人创建一个优美舒适的工作和生活环境,结合业主方要求,在经过认真研究后,特制定本方案,作为临建施工的依据。 三、工程概况 长沙市五一广场绿化用地地下空间建设项目位于长沙市五一大道与黄兴北路、南阳街交汇北侧,交通便利。建(构)筑地下室三层,地上为绿化广场;结构类型为框剪结构,首层建筑面积为:平方米,下沉广场面积为:平方米;负一层建筑面积为:平方米,下沉广场面积为:平方米;负二层建筑面积为:平方米,停车位:784位。首层与负一层为商业用地(商铺),负二层为停车场。本工程划分两个作业区:一期工程(A区)与二期工程(B 区),一期工程建筑面积约占55000平方米,二期工程约占33000平方米,根据现场情况先施工一期工程(A区),一期工程施工至主体结构完成,开始施工二期工程(B区)。临建设施暂建于二期工程(B区)区域。 四、场地总平面布置原则 有效利用场地将是本工程的重点和关键。在进行现场平面布置时,我们将遵循以下几个原则: 1、临时设施布置除满足有关文明施工现场的要求,满足业主要求,同

施工现场临时道路布置及施工方案

西铺河综合治理工程(一期) K0+600-K1+300 段临时道路施工方案 编制人:________________________________ 审核人:________________________________ 批准人:________________________________ 北京东方园林生态股份有限公司盘县项目部 2016年3月5日 目录 一、概况.................................. 二、施工道路布置............................. 三、道路结构................................. 四、施工方案................................. 1、施工准备及要求 ............................ 2、基本要求.............................. 3、路基填筑施工方法 ........................... 4、跨河段拆除 ............................. 五、计划施工工期.............................. 六、机械设备及人员安排........................... 七、安全文明施工..............................

一、概况 根据盘县政府会议要求, 4 月 5 日前完成铁路桥下游的所有工程项目。由于目前西铺河综合治理工程(一期)的施工道路出口位于西入口,施工道路从湿地部位穿过,为了保证铁路桥下游段的工程项目按时施工完成,需要将现有的施工道路进行拆除。 为了不影响铁路桥上游湿地工程和河道扩挖工程施工,需要在K0+600-K1+300段修建临 时施工道路。 该临时施工道路主要作为铁路桥上游工程的主要施工通道,同时也作为二期工程的施工便道。 二、施工道路布置 该临时施工道路起点为K0+600,与现村路连接;终点在K1+300桩号,分别与东侧堤顶 路和西侧园路相连接。每隔50m-100m设置一错车带。 便道边缘距离石油管线的最近距离不小于5m。 该临时道路总长度约830m,主要工程量:土石方填筑约6000用。 具体平面布置见附图。 三、道路结构 1 )断面形式:该道路顶宽 5 米,两侧填筑坡比1: ; 2)路基填料:路基采用石渣料填筑,填筑厚度1m; 3)路基压实:分层碾压,按道路路基施工规范要求进行施工; 4)根据实际情况,每隔50-100m设置一错车带,错车带的宽度8m长度20m 5)跨河段一处,埋设DN1000砼涵管4 排,该部位填筑高度约; 6)跨石油管线2处,均采取管线保护措施,具体结构形式见附图。 四、施工方案 1 、施工准备及要求 (1)施工准备、测量放样根据施工方案的确定,落实机械设备和人员,以满足施工要求。 测量放样:根据甲方所确定的道路的线路走向,确定中桩、边桩,确定好开挖、回填边线。并测设道路施工范围断面图或地形图。 2、基本要求 1 )放出各设计断面边桩,并校核路基工程量。 2)严格按照技术规范要求组织施工,确保路基宽度、高度、平整度、压实度、边坡坡 度等符合要求。 3)对特殊不良地质路段,要进行换填等特殊处理,确保路基的稳定可靠。 4)路基采用的石渣等填筑用料,均按照施工程序依次分层填筑碾压。

施工现场临时道路施工方案.新

石杨路小学扩建工程 现场临时道路施工方案 编制: 审核: 审批: 监理单位审批: 建设单位审批: 编制单位: 重庆黄金建设(集团)有限公司编制时间: 二0一六年一月十六日

第一章编制说明 为实现安全管理规范化、科学化,确保规范施工安全生产,根据该工程现场实际情况工程施工特点、特编制该施工方案。 一、依据国家、行业现行的设计规范、施工规范、验收标准及有关资料。 二、依据我公司对施工现场的勘察、调查资料。 三、依据我公司积累的成熟技术、科技成果、施工工艺方法及同类工程的施工经验。 四、《公路工程技术标准》(JTG B01-2003)。 五、本工程施工在实际过程中有大量土石方运出、材料进场,车辆多为大吨位运输车(如土石方工程车、钢筋车辆、混凝土车辆、河砂、碎石、砌体车辆等),且多为重型车辆,道路质量如不符合要求,将影响整个工程的进度。道路畅通成为制约整个工程工期关键,道路的畅通是保证工程正常进行的前提,重中之重。因此必须修建一条适用的施工便道才能保证土石方运出、材料供应保障工程顺利进行。 拟建临时便道处于杨石路小学大公馆立交正面,杨石路小学内,场内多为种植土壤、新近回填土层、上部较为松散,无法满足大吨位车辆的承载要求;影响道路的稳定性及强度,为了防止施工现场道路泥泞,便于施工车辆的正常运行,依据规范安全文明施工JGJ59-2011规定,施工现场道路需硬化覆盖处理。

第二章工程概况 一、工程特点: 工程名称:杨石路小学校扩建项目 建设地点:九龙坡区石坪桥五一新村51号杨石路小学校内。 工程范围:包括但不限于土建工程、安装工程、装饰工程、土石方工程、室外景观工程、绿化工程、生化池、挡墙等。 二、施工准备:对临时施工道路,先进行规划放线,确定道路走向,再勘察道路地下有无地下管线,提前做好施工准备后与各单位协商,在不影响使用功能的情况下对有地下管线存在的单位进行协商,对管线进行移迁,现已对临时便道与大公馆立交正面交接处,人行道路上已探明有直径50mm自来水管一根,深约1米、宽约0.8米线缆管沟一条,里面有大量电缆;排水井一个,针对此情况我司对自来水管进行两端用90弯头下接,然后挖掘300宽500深的沟深埋,上面浇筑300mm厚C30钢筋混凝土路面;电缆管沟深大约1米,我司决定在不影响以后管沟施工或线缆穿线,我司将在电缆沟上面铺模板浇筑300mm厚C30钢筋混凝土路面;排水井上面浇筑300mm厚C30钢筋混凝土路面;未探明地下管线在施工工程中,进行保护性施工。如发现管线及时与相关单位联系,是否正在使用以便决定迁移或拆除。

临时设施施工设计方案

电子科技大学清水河校区四号科研实验楼 光电信息学院 临 时 设 施 施 工 方 案 云南省建设投资控股集团有限公司

. 目录 第一章工程概况 (1) 第二章临时设施设置 (2) 第三章施工现场临时设施成 (3) 一、施工用房 (3) 二、施工运输设施 (8) 三、施工供水设施 (9) 四、工地临时围墙 (9) 五、施工供电设施 (11) 六、通迅设施 (11) 七、施工安全、文明设

施 (11) 第一章、工程概况 工程名称:电子科技大学清水河校区四号科研实验楼光电信息学院建设地点:成都市高新开发西区电子科技大学清水河校区 建设单位:电子科技大学 勘察单位:中国建筑西南勘察设计研究院有限公司 设计单位:中国建筑西南设计研究院有限公司 监理单位:中国轻工业成都设计工程有限公司 质监单位:成都市高新区建设工程质量监督站 施工单位:云南省建设投资控股集团有限公司 项目经理:张正桥

光电信息学院工程位于成都市高新开发西区电子科技大学清水河校区,该建筑地上五层,地下室一层,使用功能上地上部分为科研用房,实验用房及办公用房;地下部分为停车库、设备机房及人民防空地下室,采用钢筋混凝土框架结构;总建筑面积32989.89㎡,其中地上部分建筑面积:24936.17㎡,地下部分建筑面积:8053.72㎡,建筑高度为23.70m。地上建筑层高:一层:5.1m,二-五层:4.5m,地下室层高:5.4m。 本工程建筑结构使用年限为50年,建筑结构安全等级为二级,抗震设防烈度为7度,结构抗震等级为框架3级,基础形式采用钢筋混凝土柱下独立基础加抗水底板,地下室外墙和人防墙采用墙下条形基础。建筑抗震类别为标准设防。防火设计的建筑分数为二类,其耐火等级为地上二级,地下一级。地下室防水等级:地下室底板与侧壁为二级,地下室顶板室外部分为一级,防水混凝土设计抗渗等级:P6。消防给水设施:消火栓系统,生活供水方式:市政供水,防雷级别:二类防雷。 第二章、临时设施设置 1、结合施工现场具体情况,统筹安排,进行科学合理的布置; 2、结合本工程施工场地的平面布置,办公、生活区尽量避开施工区,施工区加工场地结合业主报建需要及建筑物的结构位置及建筑形状,减少材料的二次转运; 3、以经济适用为原则,合理地选择临时设施的形式; 4、符合安全文明施工和现场防火要求,同时起到美化环境的作用。

工程现场临建方案

赵县南柏舍镇中心学校河西寨学校薄弱学校改造工程 新建综合楼 临 建 施 工 方 案 编制: 审批: 审核: 石家庄市藁城区盛安建筑有限公司 二〇一六年叁月

一、编制依据 本工程施工现场临时设施及施工现场平面布置是根据《施工合同》总的要求,结合施工现场实际场地情况,以及业主关于下期工程总体开发计划进行规划。 本方案按照国家及有关部门标准、三亚市地方规定、业主规划、湛江一建海南分公司企业标准要求等要求进行编制和施工。 本工程现场平面布置根据现场各单体工程位置、工期要求以及我公司现有设备势力进行综合考虑。 二、施工总平面布置 ㈠、施工现场平面布置原则 1、按照前后兼顾的原则,合理分段,适时调整并给分包单位预留一定面积的施工与办公场地。平面布置分基础施工阶段、主体结构施工阶段和施工阶段二部分,必要时做适当调整。 2、根据现场各单体位置及结构特点,合理布置大型设备,满足施工需要,并保证施工安全,在此基础上合理设置材料堆场,尽可能避免二次搬运。 3、按生产、生活区分离的原则,确保整个施工现场整洁、有序,满足标化要求。 4、临时用电、用水的水平线路走向和垂直线路的走向布置规范、合理。 5、周围农作物、施工现场与周围用围墙隔离,实行全封闭式施工,遵守环境保护条例,避免环境污染。 6、施工现场布置要求美观,严格执行企业及万科和地方标准化管理规定,用CI标识体现企业形象,建设标化工程。 ㈡、现场平面布置总体思路 施工平面布置中,应考虑不同施工阶段的动态调整,对施工现场平面布置

如下: 1、现场平面布置本的原则,优先考虑三通,确保材料加工、堆放、调运,同时兼顾到其他的配套设施。 2、施工时布置二台塔吊,基本上覆盖三个单体工程建筑及加工场、堆场,并部分满足C1、C2栋材料运输。 3、混凝土采用预拌商品混凝土,施工阶段采用汽车泵浇筑楼板面。 4、所有材料堆放场地均进行硬化,其中钢筋、模板加工场均合理安排,周转材料堆放场地设在建筑东侧。所有材料堆场按照就近堆放的原则,同时考虑到交通运输的便利。 5、在建筑物施工区设置一台搅拌机作搅拌砌筑、装饰用的砂浆及零星混凝土的搅拌。现场材料堆场根据材料的具体品种和施工部位,合理安排布置调整材料堆场。 6、临时办公设施在施工现场的东南侧,主要设有办公室、值班室、保管房、机修房、卫生间。生产设施主要布置在拟建建筑物的东、南侧靠围墙边,主要有周转材料、安装加工用材及成品材料仓库等。 7、施工区南侧设一个大门,大门东侧设置值班室,大门侧边设置洗车场,在场内施工道路旁利用拐角处设立一个封闭式垃圾处理站,临建设施已考虑消防要求。 ㈢、施工现场临时用水布置 本工程混凝土采用商品砼,施工用水量不大,根据我单位施工经验,施工用水量和生活用水量之和不会大于消防用水量,故取消防用水量作为现场的总用水量,即Q=10L/S ; 采用下式计算供水管径:Q=10L/S ; 采用下式计算供水管径:

最新施工现场临时设施专项方案

为了更好的贯彻实施:省厅和市建委有关加强建设工程施工现场围墙和临时 设施安全管理的文件精神,切实地加强本工程施工现场的围墙及临时设施的 安全管理,从根本上加强安全管理的硬件设施,特编制本临时设施专项施工 方案。 【一】编制依据: 1、《建设工程安全生产管理条例》; 2、建筑施工安全检查标准; 3、建设工程施工现场消防安全技术规范GB50720-2011 4、消防管理条例; 5、施工现场临时建筑物技术规范JGJ/T188-2009 6、本工程总平面图,现场实际场地。 【二】工程概括 工程名称:台州湾招商服务中心EPC项目 建设单位:台州循环经济发展有限公司 设计单位:杭州千城建筑设计集团股份有限公司 施工单位:方远建设集团股份有限公司 勘察单位:浙江省工程物探勘察院 台州湾招商服务中心EPC项目工程,位于浙江省台州市集聚区管委会大楼东侧、聚海大道西侧。本工程用地面积为8308㎡,总建筑面积为15694㎡,主要为1幢招商服务中心用房(7F)及裙房(2-3F)。本工程±0.000相当于1985国家高程 4.150m。拟建物采用框架结构,桩基础采用新型静钻根 植桩工法施工。本工程重要性等级为二级,场地复杂等级为二级,地基复杂

30%。 【三】临时设施总体部署 根据本工程地理位置及施工现场的环境,项目部对施工现场进行总体优 化设计,使之符合施工展开、现场文明环境及劳保技术安全。本工程计划落 实的辅助系统有:视频监控系统,安全监管、治安防范;音响广播系统,安 全教育、业余娱乐;雨水回收系统,节能环保、综合利用。 1、场地及面积部署 根据场地条件及施工部署,设大门两个,东北角为主入口,北面西侧为 次入口。围墙采用GRC围墙,共计390米;办公区域占地面积1000平方,办公用房为集装箱板房,二层叠拼;厕所为一层砖砌结构。本工程不设职工 宿舍,办公区设于场地东北侧。场内计划办公用房两层各9间,分别有甲方、监理、土建办公室及会议室等,面积共计350平方;办公区厕所面积16平方。具体如下: 序号工程用途搭建尺寸备注 1 办公室3m*6m*15 集装箱15间,共计270平方 2 会议室9m*6m 集装箱3间,共计54平方 3 门卫3m*3m 集装箱 3 办公区厕所 4.8m*4m 砖砌 5 办公区停车场25m*5m 6 东面机动车车棚30m*5m 7 东面非机动车棚30m*3m

临时设施施工方案

临时设施施工方案 一、工程概况 芦潮港社区商贸中心项目工程位于上海市浦东新区港辉路以西,芦硕路以北,江山路南侧绿化带以南,东侧为纵二河,西侧为路漕河,占地面积为28358.2㎡,总建筑面积92044.77㎡,其中地上建筑面积71382.02㎡,地下建筑面积20662.75㎡。 建设单位:。 勘察单位:。 设计单位:。 施工单位:。 监理单位:。 二、编制依据 1、建筑总平面图; 2、现场实际情况及特点; 3、我公司内部文件、管理制度等以及质量/职业健康安全/环境管理手册和程序文件; 4、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99); 5、《消防管理条例》

三、具体部署 本工程临时设施分为生活区、办公区、施工区和围墙四大部分。 1、生活区 施工现场生产与生活区域分开,北侧设置相对独立的生活区,内设职工宿舍、食堂、厕浴、活动室、宣传栏、阅报栏等生活设施。 2、职工宿舍 场地北侧,设3排职工宿舍,每排2层,每层6 间,共36间。每间宿舍放四张双层钢床,单间最多可住8人,宿舍门口挂标牌,注明宿舍管理制度。宿舍楼内安排职工活动室,配置乒乓球桌、棋牌、29寸彩电、报纸杂志等供职工娱乐、丰富职工生活,并设专人管理。 3、厕所、浴室 办公区和工人宿舍区分别厕所、浴室。办公区男厕设3个蹲位,淋浴间设6个淋浴头;女厕设2个蹲位,淋浴间设3个淋浴头;工人宿舍区男厕设30个蹲位,淋浴间设20个淋浴头;女厕设15个蹲位,淋浴间设10个淋浴头。 4、食堂 食堂设置在现场西北角,锅炉房、灶台设置在房子外侧,便于维护食堂的整洁、干净。食堂内设电热开水壶供给开水,气温高时在施工场地内设置临时茶水棚和茶水间供应开水。餐厅兼做职工学校,对职工进行安全教育、传授有关新技术、新产品及有关法令、法规。 5、办公区

施工现场临建方案

恒大雅苑二期主体及配套建设工程 二标段临建工程专项方案 一、工程概况 恒大君鑫房地产开发有限公司恒大雅苑工程位于重庆市九龙坡区华福路东面,我公司承建的为恒大雅苑二期主体及配套建设工程。该项目功能为商品住宅楼,共分三个标段,建筑面积约36万平方米,工程结构类型为剪力墙结构。设计单位:机械工业第三设计研究院;监理单位:重庆建新建设工程监理咨询有限公司;建设单位:重庆恒大君鑫房地产开发有限公司;施工单位:重庆建工第三建设有限责任公司。本方案为二标段临建工程专项方案,该标段包括六栋高层住宅,地下层为约1.8万平方米的车库、共两栋三层的幼儿园、物管辅助用房,共计13万平方米。六栋高层中32#楼18层、33#楼25层,34、35#楼28层、36、41#楼为32层,负一楼为地下车库。 根据业主指定位置,项目部在现场西北角设置临时办公区和生活区。本工程三个标段的办公区集中布置,供三个标段管理人员、业主、监理共同使用,其中办公室28间,会议室3间;二标段生活区布置于办公区东面(详见二标段民工之家平面布置图),与一标段生活区相邻,办公区、生活区采用围墙分隔。办公区、生活区均设置彩钢板房,其中每间面积为20M2。二标段管理人员宿舍和劳务人员宿舍布置在一个生活区,做适当分隔,管理人员宿舍共9间,包括食堂、餐厅和三间民工夜校为一栋;民工宿舍共计四栋,三栋二层,一栋三层,共计59间,每间面积20M2,食堂170M2、就餐区160M2,男女卫生间、浴室约210M2。 现场施工场区硬化,各种加工棚、材料库、搅拌台及防护设施按标准搭设,塔吊、施工电梯严格按照安全要求和技术标准布置。 二、编制依据 1、《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205-2001 2、《屋面工程质量验收规范》GB50207 -2002

现场施工工地临建现场施工方法

天津地铁1号线东延至国家会展中心 项目土建施工第4合同段 临建施工方案 中铁一局集团天津建设工程有限公司 天津地铁1号线东延至国家会展中心项目 土建施工第4合同段项目经理部 天津地铁1号线东延至国家会展中心 项目土建施工第4合同段 临建施工方案 天津地铁1号线东延至国家会展中心项目 土建施工第4合同段项目经理部 目 录 一、工程概况 (3) 二、临建施工平面布置 (4) 2.1 临建布置总体原则 (4) 2.2 项目驻地及民工生活区平面设置 (4) 2.3 施工场区平面设置 (6) 三、临时用房施工方案 (6) 3.1 搭设的基本要求 (6) 3.2 搭设的加固措施 (7) 3.3 彩钢板房规格、参数 (8) 3.4 办公、生活间 (9) 3.5 厨房、餐厅 (9) 3.6厕所、洗漱、浴室 (9) 3.7 排水沟 (10) 3.8 材料堆放场和钢筋加工场 (10) 3.9 标养室 (10) 3.10 垃圾池 ......................................................................................................... 10 编 制: 审 核: 批 准: 日 期: 日 期: 日 期:

3.11 隔油池 (10) 3.12洗车台和沉淀池 (11) 3.13 配电室 (11) 3.14大门 (11) 四、主要施工要点 (11) 4.1 基层处理 (11) 4.2 地面面层面层 (12) 五、临建施工安全措施 (12) 六、安全文明建设管理措施 (13) 七、临电管理措施 (14) 7.1 临时用电管理措施 (14) 7.2 宿舍内临时用电防火制度 (14) 7.3 电工值班制度 (15) 7.4 门卫制度 (15) 八、消防安全措施 (16) 8.1 消防设施配置 (16) 8.2 消防安全应急措施 (17) 九、附图 (17)

临建设施施工实施方案

临建设施施工实施方案

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

天津市北辰区郡德花园项目(临建设施施工方案) 编制: 审核: 审批: 建建筑工程有限公司

日期:年月日 目录 一、工程概况 二、编制依据 三、临建设施总体布置原则 四、临建设施总体平面布置 1、防护设施 2、办公设施 3、卫生设施 4、生活设施 5、绿化及场地硬化设施 6、排水设施 7、其他临建设施 五、生活办公区日常管理 1、办公区管理 2、生活区管理 3、垃圾保洁管理

4、消防措施 一、工程概况 工程名称:郡德花园项目1#-13#楼、27#楼、28#楼、地下车库及幼儿 园工程项目 工程地址:天津市北辰区京津公路与小街新苑路交口 建设单位:天津双街投资发展有限公司监理单位: 施工单位: 总建筑面积61882.94㎡,其中洋房约44455.86㎡,商业约3694.05㎡,幼儿园约2250㎡,车库约11483.03㎡。结构类型为框架、剪力墙结构 二、编制依据 1、《建设工程安全生产管理条例》。 2、工程建筑总平面图。 3、现场实际情况及特点。 4、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); 三、总体部署 本工程施工场地比较大,本工程的生活区设置于围墙外侧,办公区设置于施工现场内。 根据现场条件和施工生产要求,以及综合考虑分包所需用房,办公区拟建1栋单层共12间办公室用房;工人生活区建4栋2层共56间标准用房,另设置食堂、厕所等设施。

三、临建设施总体布置原则 施工平面布置合理与否,将直接关系到施工进度的快慢和施工中的安全文明,为保证现场施工顺利进行,结合工程施工实际情况,对施工现场进行合理布置。本工程临建设施总体布置原则为: 1)充分利用现有可利用的场地,合理对临建设施进行布置; 2)在满足施工的条件下,尽量节约施工用地; 3)在满足施工需要和文明施工的前提下,尽可能减少临建搭设; 4)在平面交通上,要尽量避免土建、安装、钢结构及其它分包施工单位相互干扰; 5)符合施工现场卫生、安全技术要求和消防规范要求; 四、临建设施总体平面布置 根据施工现场办公及生活区平面布置原则及现场实际情况,施工现场临建设施总平面布置将从防护设施、办公设施、生活设施、卫生设施、水电设施、绿化及场地硬化设施、排水设施、其他临建设施等方面进行布置。 工地采用2.5m围墙与外界分隔;根据现场情况,在现场的东面开设1个大门以供车辆和人员进出,在大门处设自动洗车系统清洁出场车辆;现场排水由排水沟流进沉淀池最后进入市政排水管。 管理人员及工人生活区设消防台,确保安全。现场办公区及生活区附件场地除供车辆和人员行走作硬地坪处理外,其他区域和道路边等均做绿化。 1、防护设施 1.1大门

施工现场临建施工方案

目录 1、编制依据 (2) 1.1主要规范、标准 (2) 1.2相关法律、法规 (3) 1.3其他 (3) 2、工程概况 (4) 2.1项目概况 (4) 2.2工程建筑设计概况 (4) 2.3施工现场条件 (6) 3、现场临建设施总体部署 (6) 3.1总体布置原则 (6) 3.2现场临建总体布局设计 (6) 3.3施工进度安排 (7) 3.4施工人员、机械安排 (7) 3.5项目管理人员及管理责任 (8) 4、主要施工内容及要求 (8) 4.1现场围挡 (8) 4.2现场西大门 (8) 4.3洗车设备 (9) 4.4场地道路 (11) 4.5现场分区规划 (12) 4.6项目部办公区 (12) 4.7现场加工区 (13) 4.8现场设施效果图 (13) 5、安全文明施工管理措施 (20) 5.1安全施工措施 (20) 5.2扬尘治理措施 (21) 5.3绿色施工措施 (21)

1、编制依据 1.1主要规范、标准

1.2相关法律、法规 1.3其他

2、工程概况 2.1项目概况 2.2工程建筑设计概况

工区域为庞各庄镇市区,道路交通方便,施工水源、电力系统甲方供应完善,施工现场平整,通讯系统畅通,满足施工要求。 土方开挖、护坡工作已经完成,基底标高达到CFG桩施工条件;施工现场狭窄,尤其基础阶段施工,4#地下车库将各个住宅楼的基础连成一体,包括大小11个单位工程,基坑占整个现场80%,需要合理布置现场钢筋加工、木工加工、水电加工、仓库、材料堆放等区域,科学安排施工顺序、安排人员投入,合理安排垂直、水平运输设备十分重要。 现场东西向长度250米,南北宽度150米,与南侧五标段施工现场相连,且4#地下车库与五标段5#地下车库相连,施工组织与管理、群塔施工组织任务较重。 现场西侧建设单位分别提供2台500KVA箱变,其中南侧箱变与5标段合用;西侧场外提供DN100市政水源与5标段共用,北侧现场内DN100水源由于基坑防护施工无法使用,在基坑回填后可使用。 3、现场临建设施总体部署 3.1总体布置原则 (1)形象高标准:根据建设单位、集团公司要求,加大现场投入,按中建等央企标准建设,创建市级文明样板工地; (2)现场布置紧凑、合理:由于现场场地狭窄,尤其在基础施工阶段,基础大开挖,施工场地有限,合理布局十分重要; (3)标准化管理:现场设施按标准化图集设置; (4)企业文化:根据公司CI要求,反映本公司企业文化; (5)使用节俭:突出工地实用性,不做奢华粉饰; 3.2现场临建总体布局设计 (1)现场按项目管理办公区、施工现场区分开设置,办公区独立设置在现场西南侧,不与施

临时工程施工方案

一、编制原则 1、现场施工调查和施工生产安排; 2、方便施工、便于管理的原则,本着因地制宜、永临结合、方便施工、有利管理和缩短场内倒运距离来统一规划临时设施; 3、确保环保和文明施工的原则,按照布局合理、紧凑有序、安全生产、文明施工的要求布置,满足环保和创建标准文明工地的要求; 4、珍惜土地、保护耕地的原则,便道尽量在工程用地界内且不影响工程施工,临时工程尽量少占和不占农田,必须占用农田的临时工程,待工程结束后复垦还田。 5、避免交叉干扰的原则,根据施工方案规划临时设施,避免与正式工程之间的干扰和交叉,合理安排各区域的施工顺序,确保施工安全、工程质量和施工进度。 6、符合中铁四局集团公司下发的《关于建立完善标准化工地的通知》中的有关规定。 二、工程概况: 1.生活及生产临房 项目经理部生活及办公用房采用保温彩钢板自建临房,搅拌站、堆料场、钢筋制作场地布置在查干沐沦河大桥集通桥头线右。自建房屋以保温彩钢板搭设的活动房为主,厨房、厕所、洗漱间采用砖砌。各堆料场、拌和站、生活区场地进行硬化处理,场地四周设置排水沟,各生产生活污水经处理达到标准后,就近排入当地排水系统。 全部驻地待工程完工后予以恢复原貌,恢复植被。 2、施工便道 本标段施工交通条件好,线路右侧1.5公里处为既有公路,进入现场需修筑施工便道,全部贯通,便道总长约3.8Km。 公路至堆料场主便道路基宽度6m,采用0.5米山皮石填筑,每200m设一会车道。施工期间加强对施工便道的进行养护和维修,保持路况良好进料畅通。

查干沐沦河大桥纵向主便道宽76m,采用山皮石填筑,填筑标准为便道顶面露出河滩面1米,主河道中便道基底采用1.0米抛填片石。 3、施工及生活供水 本工程位于查干沐沦河,施工用水和生活用水采用打井取水。井点设在搅拌站,搅拌用水设3m3蓄水箱1座。铺设供水管路约1.5Km供水至生活区及施工现场。 4、施工用电 施工用电从地方电网架设高压线路至查干沐沦河大桥通辽桥台线左后,在此处设2台变压器并架设低压线路至搅拌站和生活区。查干沐沦河大桥电力线路从既有桥电气化支架上铺设。施工用电共架设电力干线4.5km,其中高压干线2km,低压干线2.5km。配备发电机2台以便在停电时保证工程正常施工。 5、混凝土搅拌站 本标段设置混凝土搅拌站1座,砼总生产能力75m3/h,采用电子自动计量系统,经标定后使用。搅拌站场地采用1.5米山皮石填筑后用25cm厚的C20砼硬化。堆料场采用红砖砌筑隔仓,分类存放。 搅拌站位置见平面布置图。 6、通讯联络 项目部由地方通信线路引入程控电话及传真机,各管理人员配备移动电话。既有线防护通信采用对讲机加移动电话。 7、其它临时设施 环保设施:为满足施工环保要求,在施工驻地设置沉淀池、垃圾坑。对施工、生活废水经过净化处理达标后排放,生活垃圾、施工废碴定点堆放在垃圾回收站内,定期运往垃圾处理场或当地环保部门指定地点处理。 交通安全设施:在各主要交通路口和施工工点设置安全警示标志,并在既有线防护范围处设置防护围栏,派专人守卫,保证施工安全。

施工现场临建施工方案37744

郑东新区节俭路等道路工程施工一标段 现 场 临 建 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:*********有限责任公司 年月日

目录 第一节工程概况 (3) 第二节方案编制依据 (3) 第三节现场临时设施内容 (4) 一现场临时设施、管线及道路规划 (4) 1、现场临建布置 (4) 2、现场围挡、大门和警卫室及洗车池设置 (4) 3、办公区布置 (4) 4、工人生活区设置 (4) 5、临时加工场、材料堆放场 (5) 二、办公区布置 (5) 1、食堂设计 (5) 2、厕所设计 (5) 三、工人宿舍平面布置 (5) 1、工人生活区基础及地面设计 (6) 2、洗漱池设置 (7) 4、垃圾池 (7) 四、环境卫生 (7) 五、质量要求及措施 (7) 1、质量要求 (7) 2、质量措施 (8) 六、安全施工措施 (8)

现场临建施工方案 第一节工程概况 节俭路、勤工路位于郑州市白沙园区中部,规划为南北向城市支路,设计速度30km/h。依据郑东新区2016年第一批基础设施类项目政府投资计划,节俭路、勤工路(杜桥路—绿博大道)段建设单位为河南东龙控股有限公司,节俭路、勤工路(绿博大道—永盛西路)段建设单位仍为郑州市郑汴开发建设有限公司。节俭路、勤工路全段南起杜桥路,北至永盛西路,全长2091.73m。本册图纸施工范围仅为节俭路、勤工路(杜桥路—绿博大道),施工起点为K0+025.5,施工终点为K1+074.73,施工长度为1049.23m。节俭路、勤工路(杜桥路—绿博大道)规划道路红线宽度为25m,为单幅路横断面形式。沿线自南向北分别为杜桥路、瑞佳路、魏庄路、忠贤路、绿博大道南辅路、绿博大道等六条道路相交,其中忠贤路、绿博大道南辅道为以设计道路,杜桥路为同期设计道路,绿博大道为现状道路,瑞佳路、魏庄路均为规划道路。现状绿博大道道路红线宽度为50m,三幅路横断面形式,沥青路面,路面状况良好。 现场布置详见附图“施工现场平面布置图” 第二节方案编制依据 1、《工程测量规范》 GB50026-93 2、《建筑地面工程施工质量验收规范》 GB50209-2002 3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2011 4、《建筑装饰工程施工及验收规范》 JGJ73-91

临时设施施工方案(新)

长乐威立雅水务有限公司 东区水厂EPC项目 施工现场临时设施规划方案 编制: 审核: 批准: 中国市政工程西北设计研究院有限公司长乐东区水厂项目部 二〇〇九年十二月二十日

施工现场临时设施规划方案 目录 一、工程概况 (1) 二、施工平面规划的主要原则是 (1) 三、场地总体规划 (1) 四、临时用地表 (3) 五、施工临时用电规划。 .......................... 错误!未定义书签。 六、施工临时用水规划 ............................ 错误!未定义书签。 七、用电量计算 .................................. 错误!未定义书签。 八、施工总平面布置 (11)

一、工程概况 长乐东区水厂工程位于长乐市东部鹤上镇云路村与洞湖村交界处峡梅路东北侧。远期规划20万吨/日,本期建设规模10万吨/日。建构筑物主要有避咸池、配水井、反应沉淀池、汽水反冲洗滤池、鼓风机房、反冲洗水泵房、清水池、吸水井、变配电间及送水泵房、加氯间、加药间、废水调节池、排泥调节池、污泥浓缩池、污泥投配泵房、脱水机房、综合楼、休息室及食堂、机修车间仓及车库、门卫等。本期工程含建构筑物的土建、水电安装及厂区总体的道路、围墙、地下管网工程。 二、施工平面规划的主要原则是 1、尽量减少施工占地,使平面布置紧凑合理。 2、合理组织材料堆放,减少二次搬运费用,保证运输畅通。 3、合理利用现场设施为施工服务,降低临时设施费用。 4、各种生产、生活设施便于参建人员生产生活。 5、满足安全消防和劳动保护的要求。 三、场地总体规划 1、施工临设布置 (1)办公、生产、生活用房 本工程施工场地较大。在已建好的场地围墙东、北两侧各设置一个6.0米宽临时大门,门扇高2.4m,门两边砌筑50*50*280cm门垛,上覆砖压顶,压顶上设150w圆形景观灯,门垛和压顶表面采用砂浆抹面,砂浆厚度20mm。由于东侧大门前为峡梅路,为保证文明施工,拟将门口外6*8m范围场地整平后铺设5cm碎石垫层,其上浇筑20cm 厚C25砼加以硬化;在大门内北侧靠围墙设置一3.4m*0.5m*0.6m的冲洗池,用以冲洗车辆。为防止雨水横流到马路上,在出口靠近峡梅路一侧设置一道9m长截水沟,截面内尺寸为0.25*0.4m,截水沟采用C20砼浇筑,壁厚200mm,上覆单块尺寸0.5*0.7m 的钢纤维雨水篦子;道路两侧砖砌截面为0.12m*0.12m道牙,道牙表面抹20mm厚砂浆。 在场地南侧设置办公用房、工人宿舍、工人食堂、厕浴等现场工作和生活设施,并建临时化粪池,形成相对封闭独立的办公区、生活区。根据实际情况,工人宿舍、办公用房采用活动房,其余采用砖混结构。生产配套用房主要考虑配电间、材料仓库、材料

办公生活区临建设施施工方案(附详细施工图纸)

XX工程 办公生活区临设专项施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 日期: XX工程XX项目部

目录 一、编制原则、依 据............................................................................... ....................................... 3 二、项目概 况............................................................................... ................................................... 3 2.1 工程概况 (3) 2.1.1 临设场地地质地 貌............................................................... (4) 2.1.2 场地平 整............................................................... (4) 2.1.3 管理人员办公区及生活区临设布 置................................................................ . 4 2.1.4 临水临电布 置............................................................... (5) 2.2 工人生活区临设布 置 (6) 2.2.1 临设场地地质地 貌............................................................... (6) 2.2.2 场地平 整............................................................... (6) 2.2.3 工人生活区临设布 置............................................................... (6) 2.2.4 临水临电布 置............................................................... (7) 2.3 临时道路及围墙布 置 (8) 2.4 门禁系统概 况................................................................................................................. 9 三、施工安 排............................................................................... ................................................. 10 四、平面布置规 划 ........................................................................................................................ 11 4.1 现场平面布置原 则 (11) 4.2 场地布置依 据 (12) 4.3 管理人员办公区、生活区布 置 (12) 4.4 工人生活区布 置 (12) 4.5 现场出入口布 置 (12)

施工现场临时设施施工方案 精

济南市南华苑6#住宅楼 施工现场临时设施规划方案 目录 一、工程概况: 二、安全生产计划方案: 三、施工现场整理情况: 四、安全防护投入情况: 一、工程概况: 本工程为济南市胶州南关房地产开发公司投资,广厦建筑安装公司承建的济南南华苑6#住宅楼工程,位于杭州路东,扬州路南。本工程建筑面积10800M2,长156M,宽12.6M。为砖混结构,六层设阁楼共8个单元。 二、安全生产计划方案: 项目部建立安全生产责任制,并对生产指挥系统生产、技术、机械、器材、后勤等部门按其职责进行分工,确定安全责任,主要工种均有相应的安全技术操作规程,如砌筑、混凝土、拌灰、木做、钢筋、机械、电气焊、起重司机、信号指挥、塔司、架子、油漆等,其安全技术操作规程列入日常安全

活动和安全教育的主要内容,施工现场配备专职安全人员及安全监管员,经常性进行安全监督检查发现隐患,及时整改。 在安全教育方面,项目部有专人负责监督,新工人上岗前必须经公司、项目部、班组三级安全教育,项目部主要教育内容为:本工种的安全操作规程、事故案例剖析、劳动纪律和岗位讲评等。当有工人变换工种时,先对其进行操作技能及安全操作知识的培训,考核合格后方准予上岗操作。 班前安全活动是行之有效的措施,我们将其形成制度,按照规定坚持执行,并设专人负责抽查、指导、管理,对于特种作业人员,积极组织参加上级有关部门进行的培训,严格执行持证上岗制度,当超越合格证规定的有效期限前,认真安排复试。 针对作业危险部位,施工现场悬挂符合GB2894-1996〈安全标志〉的安全色标,以做到防患于未然。 三、施工现场整理情况: 1、施工现场围墙设置。 在住宅楼西侧设2.0米高的槽钢瓦围挡,围挡上方设置亮化灯具,做到坚固、平稳、整齐、美观。 2、出入管理。 施工现场西侧安装了金属大门,大门两侧书写了醒目的标语,出入大门有专职门卫人员根据门卫管理制度严格执行。 为加强对出入现场人员的管理,杜绝闲杂人等进入施工现场,从而产生不安全隐患,项目部规定凡进入施工现场都必须

施工现场临建施工方案

目录 第一节工程概况 (3) 第二节方案编制依据 (3) 第三节现场临时设施内容 (3) 一现场临时设施、管线及道路规划 (3) 1、现场临建布置 (3) 2、现场围挡、大门和警卫室及洗车池设置 (3) 3、办公区布置 (4) 4、工人生活区设置 (4) 5、临时加工场、材料堆放场 (4) 6、现场临水、临电设置 (4) 7、基坑周边防护设置 (5) 二、办公区布置 (5) 1、食堂设计 (5) 2、厕所设计 (5) 3、现场试验室设计 (5) 三、工人宿舍平面布置 (6) 1、工人生活区基础及地面设计 (7) 2、洗漱池设置 (7) 3、工人生活区供水、排水设计 (7) 4、垃圾池 (8) 5、临电箱围护设计 (8) 6、现场内硬化及排水设计 (9) 四、环境卫生 (10) 五、质量要求及措施 (10) 1、质量要求 (10)

2、质量措施 (10) 六、安全施工措施 (11)

现场临建施工方案 第一节工程概况 现场布置详见附图“施工现场平面布置图” 第二节方案编制依据 1、《工程测量规范》GB50026-93 2、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002 3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2011 4、《建筑装饰工程施工及验收规范》JGJ73-91 5、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2012 6、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 第三节现场临时设施内容 一现场临时设施、管线及道路规划 1、现场临建布置 现场临建布置详见附图“施工现场平面布置图”。 2、现场围挡、大门和警卫室及洗车池设置 施工现场外侧围挡已由甲方设置完成,现场内部围挡采用钢管脚手架进行搭设,采用彩板进行围护。办公区临建用地采用彩钢板进行围挡,按照CI标准进行布置,围挡高度2.5米,采用红砖砌筑基础,基础宽度240mm,高度450mm,基础表面用砂浆抹平压光,高度同基础高度,构造柱内插入钢管至基础底部,基础埋深300mm。具体

3项目临建设施施工方案

项目临建设施施工方案 目录 第一节施工临建设施概况 一、工程总体概况 二、施工临建设施设置原则 第二节施工现场临建设施平面布置 一、管理人员办公室 二、宿舍、食堂、厕所 三、试验室、配电室 四、围墙(围挡) 五、现场其他建筑 第三节临建设施施工 一、临建设施施工安排 二、管线施工 三、彩板房搭设 第四节临建设施安全措施 第五节临建设施文明施工措施 第六节安全消防措施

第一节施工临建设施概况 一、工程总体概况 本工程位于天津市天钢柳林地区。支路一南起柳林道,桩号为K0+000,北至台儿庄南路,桩号为K0+695.773,全长695.773m,道路修筑长度为612.32m,规划路宽为12m。横断面设计人行道道路划分: (西)1.5m(人行道) +8m(车行道)+2.5m (人行道)(东)。车行道车道划分:0.25m(路缘带)+3.75m(机非混行车道)+单黄线+3.75m(机非混行车道)+ 0.25m(路缘带)=8.0m,双向两车道组织交通。道路横坡:车行道:1.5%,人行道:1%(反向)。工程主要包括:路基浅层处理,车行道沥青路面结构,路侧边部混凝土侧石铺砌,人行道彩色水泥花砖铺装结构,铺设单排排管径为d600-d1000mm雨水管道、检查井;铺设单排d400mm的污水管道、检查井;铺设单排管径为DN300mm 球墨铸铁中水管道及相关附属设施、构件及井体。 工程计划开工日期2011年4月20日,计划竣工日期2011年11月20日。 建设单位:天津市海河建设发展投资有限公司 设计单位:中交第一公路勘察设计研究院有限公司 监理单位:天津华北工程监理公司 施工单位:天津第一市政公路工程有限公司 二、施工临建设施设置原则 根据现场条件及工程的重要性,施工现场作为展现我公司形象的

相关文档
相关文档 最新文档