一、通用公共部分

1、安全生产必须坚持(“安全第一,预防为主,综合治理”)的方针,建立健全并落实(安全生产责任制)

制度和各项(安全管理)制度。

2、对新入厂的人员(包括合同工、临时工、代训工、实习人员及参加劳动的学生等)必须进行(“三级”

安全教育),经(考试合格后)方可分配工作。

3、特种作业人员,必须进行专业操作技术培训和安全规程的学习,经有政府关部门考试合格并取证后方

可上岗独立操作。对上述人员应(定期进行考核),(考核合格后)方可上岗工作。

4、汽轮机大轴弯曲,需要进行(直轴)处理的。发电机绝缘损坏,需更换损坏的(线棒或铁芯)的。布

袋除尘器布袋一次性故障损坏量达(10%以上)的。炉膛或专用压力容器、承压热力管道发生(爆炸),均计为事故。

5、具有火灾危险的场所禁止(动用明火)。确实需要时,必须事先向主管部门(办理审批手续),并采取严密的(消防措施),切实保证安全。

6、生产、办公区域的安全出口处应当设置明显的(标志),疏散通道必须保持(畅通),严禁(堆放任何

物品)阻塞通道。

7、发电厂内应划定油区。油区照明应采用(防爆)型,油区周围必须设置(围墙),其高度不低于(2m),并挂有(“严禁烟火”)等明显的警告标示牌,动火要办动火工作票。

8、卸油区及油罐区必须有(避雷)装置和(接地)装置。油罐接地线和电气设备接地线应分别装设。输

油管应有明显的(接地点)。油管道法兰应用金属导体(跨接)牢固。每年雷雨季节前须认真检查,并测量(接

地电阻)。

9、卸油时,油罐车应可靠(接地),输油软管也应(接地)。严禁将箍有(铁丝)的胶皮管或(铁管)接

头伸入仓口或卸油口。卸油过程中,值班人员应经常巡视,防止(跑、冒、漏油)。

10、生产厂房内外工作场所的井、坑、孔、洞或沟道,必须覆以与地面齐平的(坚固的盖板)。在检修工作中如需将(盖板)取下,必须设(临时围栏)。临时打的孔、洞,施工结束后,必须(恢复原状)。

11、所有升降口、大小孔洞、楼梯和平台,必须装设不低于(1050mm)高栏杆和不低于(100mm)高的护板。如在检修期间需将栏杆拆除时,必须装设(临时遮栏),并在检修结束时将栏杆立即装回。

12、门口、通道、楼梯和平台等处(不准放置杂物),以免阻碍通行。(电缆及管道)不应敷设在经常有人

通行的地板上,以免妨碍通行。

13、生产厂房内外工作场所的常用照明,应该保证(足够的亮度)。在装有水位计、压力表、真空表、温度表、各种记录仪表等的仪表盘、楼梯、通道以及所有靠近机器转动部分和高温表面等的狭窄地方的照明,尤须

(光亮充足)。在操作盘、重要表计(如水位计等)、主要楼梯、通道等地点,还必须设有(事故照明)。

14、生产厂房及仓库应备有必要的消防设备,消防设备应(定期检查和试验),保证随时可用。不准将消防工具(移作他用)。

15、生产厂房内外的电缆,在进入控制室、电缆夹层、控制柜、开关柜等处的(电缆孔洞),必须用(防火材料)严密封闭。

16、机器的转动部分必须装有(防护罩)或其他防护设备,露出的轴端必须(设有护盖),以防绞卷衣服。禁止在机器转动时,从靠背轮和齿轮上(取下防护罩)或其他(防护设备)。

17、在机器完全停止以前,不准(进行修理)工作。修理中的机器应做好(防止转动)的安全措施,如:

切断电源、风源、水源、气源,所有有关闸板、阀门等应关闭,挂警示牌。必要时还应采取可靠的(制动措施)。检修工作负责人在工作前,必须对上述安全措施进行检查,确认无误后,方可开始工作。

18、禁止在运行中清扫、擦拭和润滑机器的(旋转和移动)的部分,以及把手伸入栅栏内。清拭运转中机

器的固定部分时,不准把抹布(缠在手上或手指上)使用,只有在转动部分对工作人员没有危险时,方可允许

用长嘴油壶或油枪往油盅和轴承里加油。

19、设备异常运行可能危及人身安全时,应(停止设备运行)。在停止运行前除必须的运行维护人员外,其他清扫、油漆等作业人员以及参观人员(不准接近该设备)或在该设备附近(逗留)。

20、所有电气设备的金属外壳均应有良好的(接地装置)。使用中(不准将接地装置拆除)或对其进行任何

工作。

21、发现有人触电,应立即(切断电源),使(触电人脱离)电源,并(进行急救)。

22、遇有电气设备着火时,应立即将有关设备的(电源切断),然后进行救火。对可能带电的电气设备以及发电机、电动机等,应使用(干式灭火器、二氧化碳灭火器)灭火;对油开关、变压器(已隔绝电源)可使用干式灭火器,不能扑灭时再用(泡沫式灭火器)灭火,不得已时可用(干砂灭火);地面上的绝缘油着火,应用(干砂)灭火。扑救可能产生有毒气体的火灾(如电缆着火等)时,扑救人员应使用(正压式消防空气呼吸器)。23、砂轮必须进行(定期检查)。砂轮应无裂纹及其他不良情况。砂轮必须装有(防护罩),其强度应保证当砂轮碎裂时挡住碎块。使用砂轮研磨时,应(戴防护眼镜)或(装设防护玻璃)。用砂轮磨工具时应使(火星向下)。不准用砂轮的(侧面研磨)。

24、电气工具和用具应由专人保管,每(六个月)须由电气试验单位进行定期检查;使用前必须检查(电

线是否完好),有无(接地线);坏的或绝缘不良的不准使用;使用时应按有关规定接好(漏电保护器)和接地

线。

25、行灯电压不准超过(36V)。在特别潮湿或周围均属金属导体的地方工作时,如在汽鼓、凝汽器、加热

器、蒸发器、除氧器以及其他金属容器或水箱等内部,行灯的电压不准超过(12V)。

26、电气工具和用具的电线不准(接触热体),不要放在(湿地)上,并避免(载重车辆和重物)压在电线

上。

二、机动车辆交通部分

27、车辆行经人行横道,遇有交通信号放行行人通过时,必须(停车)或(减速让行);通过没有信号控制的人行横道时,须注意(避让来往行人)。

28、汽车库内禁止存放(汽油)及(易燃物品)并禁止(吸烟),应备有足够的(消防)器材。动火检修后

应全面检查,不得(遗留火种)。

29、机动车在(铁路道口)、(人行横道)、(弯路)、(窄路)、(桥梁)、(陡坡)、(隧道)或容易发生危险的路段,不准掉头。

30、警车及其护卫的车队、消防车、工程救险车、救护车执行任务时,在确保安全的原则下,不受行驶速

度、行驶路线、行驶方向和指挥灯信号的限制,其他车辆和行人(必须让行),(不准穿插)或(超越)。31、机动车驾驶员,有醉酒后驾驶机动车的;把机动车交给无驾驶证的人驾驶的,或挪用、转借机动车牌

证或驾驶证的,除依照《中华人民共和国治安管理处罚条例》的规定处罚外,可以并处(吊扣六个月以下驾驶

证);情节严重的,可以并处(吊扣六个月以上十二个月以下驾驶证)。

三、热力机械部分

1、每年对在用的起重机械(至少进行一次)全面检查,其中(载荷试验)可以结合吊运相当于额定起重量的

重物进行,并按额定速度进行(起升)、(回转)、(变幅)、(行走)等机构安全性能检查。

2、特种设备在投入使用前或者投入使用后(30日)内,特种设备使用单位应当向直辖市或者设区的市的特

种设备安全监督管理部门(登记)。(登记标志)应当置于或者附着于该特种设备的(显著位置)。

3、特种设备使用单位应当对在用(特种设备)、(安全附件)、(安全保护装置)、(测量调控装置)及有关附属(仪器仪表)进行定期校验、检修,并作出记录。

4、跳闸出口继电器的起动电压不宜低于直流额定电压的(50%),以防止继电器线卷正电源侧接地时因直流回

路过大的电容放电(引起的误动作);但也不应过高,以保证直流电源降低时的(可靠动作)和正常情况下的

(快速动作)。

5、危险化学品单位应当制定本单位(事故应急救援)预案,配备应急救援人员和必要的(应急救援器材)、(设备),并定期组织(演练)。

6、工作票不准任意涂改。涂改后上面应由签发人或工作许可人(签名或盖章),否则此工作票应无效。许可进行工作前,应将一张工作票发给(工作负责人),另一张保存(在工作许可人处)。全部工作结束后,工作人员退出工作地点,工作负责人和运行班长或值长应在工作票上(签字注销)。注销的工作票应送交所属单位的领导。

7、在发生故障的情况下,以及夜间必须临时检修工作时,经(值长许可)后,可以没有工作票即进行抢修,

但须由(运行班长或值长)将采取的(安全措施)和没有工作票而必须进行工作的(原因)记在运行日志内。运

行班长或值长在工作负责人将工作票注销退回之前,(不准将检修设备投入运行)。

8、与工作无关的人员,不准在运行中的垃圾吊、渣吊、汽机行车等(作业范围内)逗留。在抓抓斗活动范围

内禁止人员(通过或逗留)。

9、禁止用吊钩、抓斗载运(人员或工具)。当司机离开垃圾吊、渣吊、汽机行车时,应将(电源拉开)或将(发

动机停止);较长时间离开时,还应将驾驶室的(门上锁)。

10、进入垃圾料斗、垃圾池、沥滤液池工作时,工作人员应戴(口罩、手套),把袖口和裤脚扎好,必须使

用(安全带),安全带的绳子应缚在外面的(固定装置)上,并至少有两人在外面(进行监护),进入料斗后安

全带应由监护人一直保持在稍微拉紧的状态,工作人员应(使用梯子)上下。

11、观察锅炉燃烧情况时,须戴(防护眼镜)或用有色玻璃遮着眼睛。在锅炉升火期间或燃烧不稳时,不

可站在(看火门)、(检查门)或(喷燃器检查孔)的正对面。停炉检修时,开启锅炉的看火门、检查门、灰渣

门时,须(缓慢小心),工作人员须站在(门后),并看好向两旁(躲避的退路)。

12、在锅炉运行中,不准带压对承压部件进行(焊接、捻缝、紧螺丝)等工作。在特殊紧急情况下,需带

压进行上述工作时,必须采取(安全可靠措施),并经厂主管生产的领导(总工程师)批准,方可进行临时处理。13、检修后的锅炉,允许在升火过程中热紧(法兰、人孔、手孔)等处的螺丝。但额定汽压小于 5.884MPa 的锅炉,热紧时,汽压不准超过(0.294MPa)。热紧螺丝只许由有经验的人员进行,并必须使用(标准扳手),不准接长(扳手的手把)。

14、使用移动式吹灰设备时,工作人员应(戴手套)和(防护眼镜)。在吹灰管未插入燃烧室或烟道前,不

准(打开阀门)通入蒸汽或压缩空气。工作完毕后应先(关闭阀门),然后再取出吹灰管。

15、开启排污门可以使用专用的扳手,不准使用(套管套在扳手上)帮助开启排污门。锅炉运行中不准修

理(排污一次门)。排污系统有人正在检修时,禁止进行(排污)。

16、排污管道易被人碰触的部分,应加(保温层),以免(烫伤)工作人员。在同一排污系统内,如有其他

锅炉正在检修时,排污前应查明检修的锅炉确已和(排污系统隔断)。

17、检查液态除渣的出渣口时,工作人员必须戴上(有色防护眼镜),并应避开(通渣孔的正面),防止烫伤。如产生氢爆时,应把(水源切断),放尽存水,工作人员应带(防爆面罩),无关人员不准(在现场逗留)。

18、在燃烧室内工作需加强照明时,可由电工安设(110、220V)临时性的固定电灯,电灯及电线须(绝缘

良好),并(安装牢固),放在(碰不着人)的高处。安装后必须由检修工作负责人检查。禁止带电移动(110、220V)的临时电灯。

19、转动机械检修完毕后,工作负责人应清点(人员和工具),检查确实无(人或工具)留在机械内部后,

方可(关孔、门)。

20、转动机械检修完毕后,转动部分的(防护装置)应牢固地装复,否则不准起动。在转动机械试运行起

动时,除运行操作人员外,其他人员应(先远离),站在转动机械的(轴向)位置,以防止转动部分飞出伤人。

21、锅炉进行 1.25倍工作压力的超压试验时,在保持试验压力的时间内不准进行(任何检查),应待压力降到(工作压力)后,才可进行检查。水压试验后泄压或放水,应了解放水总管处(无人在工作),才可进;如检修人员进行操作,则须取得(运行班长)的同意。放水完毕后,须再通知(运行班长)。

22、拆卸自动主汽门、调速汽门及离心式调速器时,应根据其构造使用(专用工具)如长丝扣螺栓等,均

衡地(放松弹簧),以防弹簧弹出伤人。不准将手插入(阀门与阀座)之间。在清理端部轴封、隔板轴封或其他

带有尖锐边缘的零件时,应(戴手套)。

23、用高温给水或蒸汽冲洗冷油器时,应戴(手套、面罩、围裙)并着(长靴),裤脚套在(靴外面)。给水泵在解体拆卸螺丝前,工作负责人必须先检查进出口阀门(确已关严),然后将泵体放水门打开,放尽存水,

防止拆卸螺丝后(有压力水喷出伤人)。

24、当工作人员在凝汽器内工作时,应有专人在外面(监护),防止别人(误关人孔门),并在发生意外时

进行急救。凝汽器循环水进水口应加装(临时堵板),以防人、物落入。

25、清扫完毕后,工作负责人应清点(人员和工具),查明确实无人和工具留在凝汽器内,方可关闭人孔门,然后(报告值长)。

26、没有得到运行班长许可时,禁止进入(电缆沟)、(疏水沟)、(下水道)和井下等处工作。在开始工作

以前,工作负责人必须检查这些地点是否安全,(通风)是否良好,并检查有无瓦斯存在(应用小动物、仪器或

矿灯)检查,不准用(明火)检查。

27、在运行中的循环水池内工作时,禁止靠近循环水泵的(进水管口)。禁止进入运行中的(水沟内)工作。在水沟、水井、进水滤网及冷水塔水池周围等地点,应装设防止工作人员落入水中的(栏杆)、(盖板)等防护

装置以及必要的(照明)。喷水池四周的池壁应高出地面至少200mm,旁边应有便道。

28、进入机力通风塔内工作时,应先切断(风机电源),挂上(警告牌),并将风机叶轮(制动);如机力通风塔运行时,则须将通向风机的门(关闭上锁)。

29、在瓦斯管道上进行检修工作(如更换石棉垫、阀门、焊接支管等),应将检修的一段管道与运行中的瓦

斯管道可靠地隔断(关闭阀门并加堵板),然后用压缩空气或蒸汽通入管道(进行吹洗),将残留的瓦斯完全排出,

并用(小动物和仪器)试验,证明管道内确无瓦斯存在,始可开始工作。

30、采用气体充压对箱、罐等容器、设备找漏时,应使用(压缩空气)。经可靠的减压控制阀门控制在措施

(规定的压力下)方可进行充压。对装用过易燃介质的在用容器,充压前必须进行彻底(清洗和置换)。禁止使用各类气体的(气瓶)进行充压找漏。

31、在容器内衬胶、涂漆、刷环氧玻璃钢时,应打开(人孔门及管道阀门),并进行(强力通风)。工作场所应备有泡沫灭火器和干砂等消防工具,严禁(明火)。对这项工作(有过敏性)的人员不准参加。

32、汽、水取样地点,应有良好的(照明)。取样时应戴手套。取样时应先开启(冷却水门),再慢慢开启取样管的(汽水门),使样品温度一般保持在(30℃)以下。调整阀门开度时,应避免有蒸汽冒出,以防(烫伤)。

33、在电气设备上取油样,应由(电气指定的人员)操作,化验人员在旁指导。在运行中的汽轮机上取油

样,应取得(值班运行人员)的同意,并在其协助下操作。

34、禁止用(口尝)和正对瓶口(用鼻嗅)的方法来鉴别性质不明的药品,可以用手在容器上轻轻扇动,

在稍远的地方去嗅发散出来的气味。试管加热时不准把试管口朝向(自己或别人),刚加热过的玻璃仪器不可接

触(皮肤及冷水)。

35、每个装有药品的瓶子上均应贴上明显的标签,并分类存放。禁止使用(没有标签)的药品。不准把(氧化剂)和(还原剂)以及其他容易互相起反应的化学药品储放在相邻近的地方。

36、易爆物品、剧毒药品应用(两把锁),钥匙分别(由两人)保管。使用和报废药品应有严格的管理制度。

对有挥发性的药品亦应存放在(专门的柜内)。使用这类药品时要特别小心,必要时要(戴口罩、防护眼镜)及

橡胶手套;操作时必须在通风柜内或通风良好的地方进行,并应(远离火源);接触过的器皿应彻底清洗。

37、石灰浆制备、水处理药品工作地点应装有(自来水),并备有(毛巾和肥皂)。在进行酸碱类工作的地点,应备有(自来水)、(毛巾)、(药棉)及急救时中和用的溶液。

38、联氨在搬运和使用时,必须放在密封的容器内,不准与人体(直接接触)。如漏落在地上,应立即用水

冲刷干净。联氨管道系统应有(“剧毒危险”)的标志。联氨及其容器的存放地点,应安全可靠,禁止(无关人

员靠近)。

39、搬运密封的浓酸或浓苛性碱溶液的坛子时,应将坛子放在牢固的(木箱或框篮)内(口朝

上),并用软物塞紧。(木箱或框篮)上应有牢固的把手,由(二人搬)一个坛子,不准由(一人单

独)搬运。用车子或抬箱搬运时,必须将木箱或框篮稳固地放在车上或抬箱中,或加以捆绑。禁止

用(肩扛、背驮)或(抱住)的方法搬运坛子。搬运的道路应畅通,并在必要地点设有(水源和急

救站)。禁止在装有易燃物品的容器上或在油漆未干的结构或其他物体上进行焊接。

40、禁止在储有易燃易爆物品的房间内进行焊接。在易燃易爆材料附近进行焊接时,其最小水平距离不得

小于(5m),并根据现场情况,采取安全可靠措施(用围屏或石棉布遮盖)。

41、对于存有残余油脂或可燃液体的容器,必须打开盖子,清理干净;对存有残余易燃易爆物品的容器,

应先用(水蒸气吹洗),或用(热碱水)冲洗干净,并将其(盖口打开),方才准许焊接。

42、进行焊接工作时,必须设有防止金属熔渣飞溅、掉落引起(火灾)的措施以及防止(烫伤)、(触电)、(爆炸)等措施。焊接人员离开现场前,必须进行(检查),现场应无火种留下。

43、储存量在50个气瓶以下的仓库,与其他建筑物的距离应不少于(25m);较大的仓库与施工及生产地点

的距离应不少于(50m);与住宅和办公楼的距离应不少于(100m)。

44、储存气瓶仓库周围10m距离以内,不准堆置(可燃)物品,不准进行(锻造)、(焊接)等明火工作,

也不准(吸烟)。装有(氧气)的气瓶不准与(乙炔)气瓶或其他(可燃气体)的气瓶储存于同一仓库。

45、严禁把(氧气)瓶及(乙炔)瓶放在一起运送,也不准与(易燃)物品或装有可燃气体的容器一起运

送。

46、氧气瓶内的压力降到(0.196kPa),不准再使用。用过的瓶上应写明“空瓶”。在工作地点,最多只许

有(两个)氧气瓶:一个工作,一个备用。使用中的氧气瓶和乙炔气瓶应(垂直放置并固定)起来,氧气瓶和

乙炔气瓶的距离不得小于(5m)。

47、安设在露天的气瓶,应用帐棚或轻便的板棚遮护,以免受到(阳光曝晒)。严禁使用没有(减压器)的

氧气瓶。禁止装有气体的气瓶与(电线)相接触,在焊接中禁止将带有油迹的衣服、手套或其他沾有油脂的工

具、物品与氧气瓶(软管及接头)相接触。减压器的低压室没有(压力表或压力表)失效,一概不准使用。

48、凡在离地面(2m)及以上的地点进行的工作,都应视作高处作业。担任高处作业人员必须身体健康。

患有(精神病)、(癫痫病)及经医师鉴定患有(高血压)、(心脏病)等不宜从事高处作业病症的人员,不准参

加高处作业。凡发现工作人员有(饮酒、精神不振)时,禁止登高作业。

49、安全带、安全绳索在使用前应进行检查,并应定期(每隔6个月)进行静荷重试验;试验荷重为(225kg),试验时间为(5min),试验后检查是否有变形、破裂等情况,并做好试验记录。(不合格)的安全带应及时处理。50、高处作业应一律使用(工具袋)。较大的工具应用绳拴在牢固的构件上,不准(随便乱放),以防止从高空坠落发生事故。在进行高处工作时,除有关人员外,不准他人在工作地点的下面(通行或逗留),工作地点下面应有(围栏)或装设其他(保护装置),防止落物伤人。

51、不准将工具及材料(上下投掷),要用绳系牢后往下或往上吊送,以免打伤下方工作人员或击毁脚手架。

在(6)级及以上的大风以及(暴雨、打雷、大雾)等恶劣天气,应停止露天高处作业。

52、搭设脚手架的工作领导人应对所搭的脚手架进行(检验合格)并出具(书面证明)后方准使用。检修

工作负责人(每日应检查)所使用的脚手架和脚手板的状况,如有缺陷,须立即整修。严禁随手用(木桶、木

箱、砖)及其他建筑材料搭(临时铺板)来代替正规脚手架。

53、脚手架上禁止(乱拉电线)。必须安装临时照明线路时,木竹脚手架应加(绝缘子),金属管脚手架应

另设(木横担)。

54、悬吊式脚手架和吊篮所用的钢丝绳及大绳的直径,应根据计算决定。吊物的安全系数不小于(6),吊人的安全系数不小于(14)。悬吊式脚手架和吊篮禁止使用(麻绳),其所用的钢丝绳和其他绳索应作( 1.5倍)静荷重试验;此外吊篮还需进行动荷重试验,其试验系使吊篮装载超过工作荷重(10%)的重量以等速升降法进行,并应作出试验记录。

55、在梯子上工作时,梯与地面的斜角度为(60°)左右。工作人员必须登在距梯顶不少于(1m)的梯蹬上工作。靠在管子上使用的梯子,其上端须有(挂钩)或用绳索缚住。

56、在通道上使用梯子时,应设(监护人)或设置(临时围栏)。梯子不准放在(门前)使用,有必要时,

应采取防止(门突然开启)的措施。

57、软梯的安全系数不得小于(10)。软梯应挂在可靠的支持物上。软梯必须每(半年)进行一次荷重试验,试验时以(500kg)的重量挂在绳索上,经(5min),若无变形或损伤即认为合格,然后才准继续使用。试验结

果应作记录,由试验负责人签章。过期未作试验的软梯,(不准)继续使用。

58、安装卷扬机时,滚筒中心线必须与钢丝绳保持(垂直)。第一个转向滑车到卷扬机的距离,应至少不小于(6m)。电动卷扬机,应检查(接地线、保险丝、电线、起动装置)和(制动器)等的接头是否牢固良好。检

查前应注意电源是否(已断开)。

59、在有地下设施(如电缆、管道及埋设物等)的地方进行土方工程,必须在施工前与该项设施的主管部门

联系,查看(图纸资料),以便查明地下设施的(正确位置),且应在该项设施的主管部门的代表(监督下)进

行施工。

60、在接近地下电缆、管道及埋设物的地方施工时,不准使用(铁镐、铁撬棍)或(铁楔子)等工具进行

挖土,也不准使用(机械)挖土。

61、在可能出现瓦斯的地点工作时,应预先通告工作人员,并作好(防毒)准备,如应备有足够的防瓦斯

用具及瓦斯(检测仪器)等。在基坑、井坑、沟槽内等地方工作时,如突然发现瓦斯或有可疑现象,应立即(停止工作),撤离全部工作人员,并报告上级处理;在有害气体未彻底消除前(不准恢复)工作。

62、在基坑、井坑、地槽边缘堆置土方或其他材料时,其土方底角(或其他材料)与坑边距离不少于(0.8m),且堆置土方等物的高度不准超过(1.5m)。但当边坡为直坡或在自然坍落角(安息角)范围内的坡度时,则其与坑边的距离应根据计算确定。

四、电气部分

1、电气工作人员对工作规程应每年考试一次。因故间断电气工作连续(三个月)以上者,必须重新温习规程,并经(考试合格)后,方能恢复工作。

2、参加带电作业人员,应经(专门培训),并经考试合格、领导批准后,方能参加工作。新参加电气工作的

人员、实习人员和临时参加劳动的人员(干部、临时工等),必须经过(安全知识教育)后,方可下现场随同参

加指定的工作,但(不得单独)工作。

3、对认真遵守规程者,应给予表扬和奖励。对违反本规程者,应(认真分析),(加强教育),分别情况,

(严肃处理)。对造成严重事故者,应按情节轻重,予以行政或刑事处分。

4、发电厂和变电所的值班工作值班人员,必须(熟悉电气设备)。单独值班人员或值班负责人还应有(实际

工作经验)。

5、不论高压设备带电与否,值班人员不得(单独移开或越过)遮栏进行工作;若有必要移开遮栏时,必须(有监护人)在场,并符合安全距离。

6、雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿(绝缘靴),并不得靠近(避雷器)和(避雷针)。

7、高压设备发生接地时,室内不得接近故障点(4m )以内,室外不得接近故障点(8m )以内。进入上述范

围人员必须穿(绝缘靴),接触设备的外壳和架构时,应戴(绝缘手套)。

8、高压室的钥匙至少应有三把,由配电值班人员负责保管,按值移交。一把专供紧急时使用,一把专供值班

员使用,其他可以借给许可单独巡视高压设备的人员和工作负责人使用,但必须登记签名,当日交回。

9、倒闸操作必须根据值班调度员或值班负责人命令,受令人(复诵无误)后执行。发布命令应准确、清晰、

使用正规操作术语和设备双重名称,即(设备名称和编号)。发令人使用电话发布命令前,应先和受令人互报

姓名。值班调度员发布命令的全过程(包括对方复诵命令)和听取命令的报告时,都要(录音并作好记录)。

10、电气设备停电后,即使是事故停电,在未拉开有关隔离开关(刀闸)和做好(安全措施)以前,不得(触及设备或进入遮栏),以防突然来电。

11、在发生人身触电事故时,为了解救触电人,可以(不经许可),即行(断开有关设备的电源),但事

后必须立即报告上级。

12、所有工作人员(包括工作负责人),(不许单独)留在高压室内和室外变电所高压设备区内。若工作需要

(如测量极性、回路导通试验等),且现场设备具体情况允许时,可以准许工作班中(有实际经验的一人或几人)同时在他室进行工作,但工作负责人应在事前将有关安全注意事项(予以详尽的指示)。

13、工作负责人、工作许可人任何一方不得擅自变更工作票的(安全措施),值班人员不得变更有关检修

设备的运行(接线方式)。工作中如有特殊情况需要变更时,应(事先取得对方)的同意。

14、完成工作许可手续后,工作负责人(监护人)应向工作班人员交待现场(安全措施)、(带电部位)和

其他注意事项。工作负责人(监护人)必须(始终在工作现场),对工作班人员的安全认真监护,及时纠正违反

安全的动作。

15、工作期间,工作负责人若因故必须离开工作地点时,应(指定能胜任的人员)临时代替,离开前应将

工作现场(交待清楚),并告知工作班人员。原工作负责人返回工作地点时,也应履行同样的(交接手续)。

16、只有在同一停电系统的(所有工作票)结束,拆除所有接地线、临时遮栏和标示牌,恢复常设遮栏,

并得到值班调度员或值班负责人的(许可命令)后,方可(合闸送电)。

17、在室内高压设备上工作,应在工作地点两旁间隔和对面间隔的遮栏上和禁止通行的过道上悬挂(“止步,高压危险!”)的标示牌。严禁工作人员在工作中(移动或拆除)遮栏、接地线和标示牌。

18、禁止在转动着的高压电动机及其附属装置回路上进行工作。必须在转动着的电动机转子电阻回路上进

行工作时,应先(提起碳刷)或将(电阻)完全切除。工作时要(戴手套)或使用有(绝缘把手)的工具,穿(绝缘靴)或站在绝缘垫上。

19、电动机的引出线和电缆头以及外露的转动部分均应装设牢固的(遮栏)或(护罩)。电动机及起动装置的

外壳均应(接地)。禁止在运转中的电动机的接地线上进行工作。

20、在继电保护屏间的通道上搬运或安放试验设备时,要与运行设备保持一定(距离),防止误碰运行设备,造成保护误动作。清扫运行设备和二次回路时,要防止(振动),防止(误碰),要使用(绝缘)工具。

21、二次回路通电或耐压试验前,应通知值班员和有关人员,并派人到各现场(看守),检查回路上确(无人工作)后,方可(加压)。

22、检验继电保护和仪表的工作人员,不准对运行中的(设备)、(信号系统)、(保护压板)进行操作,但在取得值班人员许可并在检修工作盘两侧开关把手上采取(防误操作措施)后,可拉合检修开关。

23、在带电设备附近测量绝缘电阻时,测量人员和摇表安放位置,必须选择适当,保持安全距离,以免摇

表引线或引线支持物(触碰带电)部分。移动引线时,必须注意(监护),防止(工作人员触电)。

24、进电缆井前,应排除(井内浊气)。电缆井内工作,应戴(安全帽),并做好(防火)、(防水)及防止高空落物等措施,电缆井口应有(专人看守)。

25、使用携带型火炉或喷灯时,火焰与带电部分的距离:电压在10kV 及以下者,不得小于(1.5m);电压在10kV 以上者,不得小于(3m)。不得在(带电导线)、(带电设备)、(变压器)、(油开关)附近将火炉或喷灯点火。

26、在带电设备周围严禁使用(钢卷尺)、皮卷尺和线尺(夹有金属丝者) 进行测量工作。在电容器组上或进入其围栏内工作时,应将电容器逐个(多次放电并接地)后,方可进行。

27、现场工作人员都应定期进行培训,学会紧急救护法。会正确解脱(电源)、会(心肺复苏法)、会(止血、会包扎、会转移搬运)伤员、会处理(急救外伤)或中毒等。

第二部分选择题

1.《电业安全工作规程》(热机部分)规定,进入凝汽器内工作时应使用(A)行灯。

A、12V

B、24V

C、36V

2.每个装有药品的瓶子上均应贴上明显的标签,并(A)存放。禁止使用没有标签的药品。

A、分类

B、混合

C、分层

3.高压设备上工作的安全措施分( B )类

A、一

B、三

C、四

4.10KV及以下电气设备不停电的安全距离是( B )米。

A、0.35

B、0.7

C、1.5

5.使用摇表测量高压设备绝缘,至少应由( B )人担任。

A、1

B、2

C、3

6.高压试验工作应( A )。

A、填写第一种工作票

B、填写第二种工作票

C、可以电话联系

7.带电作业和在带电设备外壳上的工作,应填用( B )。

A、电气第一种工作票

B、电气第二种工作票

C、热机工作票

8.控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作,应填用( B )。

A、电气第一种工作票

B、电气第二种工作票

C、热机工作票

9.高压室内的二次接线和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电或做安全措施的工作,应填用( A )。

A、电气第一种工作票

B、电气第二种工作票

C、热机工作票

10.一个工作负责人只能同时发给( A )工作票

A、一张

B、两张

C、实际工作需要

11.建筑工、油漆工等非电气人员进行工作时,工作票发给( C )。

A、建筑工、油漆

B、许可人

C、监护人

12.对企业发生的事故,坚持( B )原则进行处理。

A、预防为主

B、四不放过

C、三同时

13.新工人的三级安全教育是指( B )、车间教育和班组教育。

A、启蒙教育

B、厂级教育

C、礼仪教育

14.接地线的截面积不得小于( B )平方毫米。

A、20

B、25

C、30

15.油断路器发生火灾时,应切断其( C )进行灭火。

A、前一级的断路器电源

B、后一级的断路器电源

C、两则前后一级的断路器电源

16.热力设备检修需要断开电源时,应在已拉开的开关、刀闸和检修设备控制开关的操作把手上悬挂“( A )”

警示牌。

A、禁止合闸有人工作

B、禁止操作有人工作

C、禁止操作

17.对严重创伤伤员急救时,应首先进行( B)。

A、维持伤员气道通畅

B、止血包扎

C、固定骨折

18.颈部伤口包扎止血后应首先密切观察病人的( B )。

A、血压、警惕休克发生

B、呼吸是否通畅,严防气管被血肿压迫而发生窒息

C、有无颈椎损伤

19.进行心肺复苏时,病人体位宜取( C )。

A、头低足高仰卧位

B、头高足低仰卧位

C、水平仰卧位

20.安全带使用时应( B ),注意防止摆动碰撞。

A、低挂高用

B、高挂低用 C与人腰部水平

21.为防止人身烫伤,外表面温度高于( C )℃,需要经常操作、维修的设备和管道一般均应有保温层。

A、30

B、40

C、 50

22.在离地高度等于或大于2m的平台、通道及作业场所的防护拦杆高度应不低于( C )m。

A、1

B、 1.05

C、 1.2

23.升降口、大小孔洞、楼梯和平台,应装设不低于( B )m的栏杆和不低于100mm高的护板.

A、1

B、 1.05

C、 1.2

24.梯子与地面应有防滑措施,使用梯子登高时应( A )。

A、有专人扶守

B、处自由状态

C、用绳子固定

25.按规定,绝缘棒、绝缘挡板、绝缘罩、绝缘夹钳应每( B )年试验一次

A、1/2

B、1

C、2

26.按规定现场操作中,氧气瓶与乙炔气瓶、明火、热源的距离应大于( B )米。

A、5

B、8

C、11

27.一经合闸即可送电到工作地点的断路器(开关)和隔离开关(刀闸)的操作把手上,每次应悬挂( A )

的标示牌。

A、“禁止合闸,有人工作”

B、“止步,高压危险”

C、“禁止操作,有人工作”

28.在室内高压设备上工作,其工作地点两旁间隔和对面间隔的遮栏上禁止通行的过道上应悬挂( B )

标示牌

A、“禁止合闸,有人工作”

B、“止步,高压危险”

C、“禁止操作,有人工作”

29.扑救可能产生有毒气体的火灾(如电缆着火等)时,扑救人员应使用( B )。

A、防毒面具

B、正压式消防空气呼吸器

C、自救空气呼吸器

30.螺旋卸煤机卸完煤后,应随即将螺旋提升至( C )。

A、底部

B、高处

C、最大高度

31.油区周围必须设置围墙,其高度不低于( B )m ,并挂有严禁烟火等明显的警告标示牌。

A、1.8 B:2.0 C、1.05

32.燃烧室及烟道内的温度在( B )℃以上时,不准入内进行检修及清扫工作。

A、45

B、60

C、50

33.制氢室着火时,立即停止电气设备运行,切断电源,排除系统压力,并用( A )灭火器灭火。

A、二氧化碳

B、1211

C、干粉

34.制氢室内和其他装有氢气的设备附近,均必须严禁烟火,严禁放置易爆、易燃物品并应设严禁烟火的标示

牌,一般储氢罐周围( A )m 以内应设有围栏。

A、10

B、15

C、20

35.在梯子上工作时,梯与地面的斜角度为( C )左右。工作人员必须登在距梯顶不少于1米的梯蹬上工作。

A、60℃

B、45 C: 60度

36.生产厂房内外工作场所的井、坑、孔洞或沟道必须覆以与地面齐平的坚固的盖板。检修工作中如需将盖板

取下,须设(B)。

A、永久性围栏

B、临时围栏

C、照明

D、标语牌

37.所有高温的管道容器等设备上都应有保温,保温层应保证完整。当室内温度在25℃时,保温层表面的温度

一般不超过(C)℃。

A、30

B、40

C、50

D、60

38.油管应尽量少用法兰盘连接。在热体附近的法兰盘,必须装(C),禁止使用塑料垫或胶皮垫。

A、照明灯

B、金属护网

C、金属罩壳

D、设备标志

39.任何人进入 (D) ,必须戴安全帽。

A、办公室

B、控制室

C、休息室

D、生产现场

40.特种作业人员必须经(A)合格后,方可持证上岗。

A、安全培训考试

B、领导考评

C、文化考试

41.生产经营单位的从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素,防范措施及事故应急救援措施,

有权对本单位的安全生产工作提出(A)

A、建议

B、批评

C、检举

42.《安全生产法》第十七条规定,生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有六个方面的职责,

其中最重要的一条是(B)

A、保证安全生产投入的有效实施

B、建立健全本单位安全生产责任制

C、及时、如实报告生产安全事故

43.《安全生产法》立法的目的是为了加强安全生产监督管理,防止和减少( A )保障人民群众生命和财产安

全,促进经济发展。

A、生产安全事故

B、火灾、交通事故

C、重大、特大事故

44.依据《安全生产法》第十六条的规定,不具备安全生产条件的生产经营单位(A)。

A、不得从事生产经营活动

B、经主管部门批准后允许生产经营

C、经安全生产监管部门批准后可从事生产经营活动

45.《安全生产法》规定,生产、经营、储存、使用危险品的车间、商店、仓库不得与( B )在同一座建筑物

内,并应与员工宿舍保持安全距离。

A、职工食堂

B、员工宿舍

C、职工俱乐部

46.安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废,应当符合国家标准或者( A )。

A、行业标准

B、地方标准

C、企业标准

47.生产经营单位对( C)应当登记建档,定期检测、评估、监控、并制定应急预案,告知从业人员和相关人

员应当采取的紧急措施。

A、事故频发场所

B、重大事故隐患

C、重大危险源

48.《安全生产法》规定,生产经营单位应当在较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上,设置明显

的(C )。

A、安全宣传标语

B、安全宣教挂图

C、安全警示标志

49.依照《安全生产法》规定,生产经营单位必须保证上岗的从业人员都经过( C),否则,生产经营单位要

承担法律责任。

A、生产教育

B、技术培训

C、安全生产教育和培训

50.生产经营单位对新录用的从业人员,要制定详实的教育培训计划,培训经费由( A )安排。

A、生产经营单位

B、从业人员

C、政府财政部门

51.《安全生产法》规定,特种作业人员必须经专门的安全作业培训。取得特种作业( A )证书,方可上岗作

业。

A、操作资格

B、许可

C、安全

52.生产经营单位应当向从业人员如实告知作业场所和工作中存在的( A )、防范措施以及事故应急措施。

A、危险因素

B、隐患程度

C、设备缺陷

53.《生产安全法》规定从业人员在安全生产方面的义务包括“从业人员在作业过程中,应当严格遵守本单位

的安全生产规章和操作规程,服从管理,正确佩戴和使用( B )。”

A、安全卫生设施

B、劳动防护用品

C、劳动防护工器具

54.发电企业( A )至少召开一次安全分析会,

A、每月

B、每季

C、每年

55.危急事件管理工作遵循“安全第一,预防为主”的方针,坚持(C)的原则。

A、防御

B、响应与救援相结合

C、防御和救援相结合

56.落实充油设备及防爆门附近电缆的隔断、封堵、阻燃措施,加强输煤、制粉等场所电缆的清扫,严格执行

动火管理制度,防止(B)的电缆火灾事故。

A、因电缆本身故障引发的

B、因外部原因引发

C、因外部原因和电缆本身故障引发的

57.单机容量为200MW及以上时,主厂房到网络控制室或主控制楼的每条电缆隧道或沟道所容纳的电缆回路

(A)。

A、不应超过1台机组的电缆

B、不宜超过2台机组的电缆

C、不宜超过3台机组的电缆

58.同侧多层支架上的排列,应按(C),宜分层由上而下。

A、弱电控制电缆、高低压动力电缆、强电控制电缆顺序

B、强电控制电缆、弱电控制电缆、高低压动力电缆顺序

C、高低压动力电缆、强电控制电缆、弱电控制电缆顺序

59.当电缆明敷时,在电缆接头两侧各(B)长的区段,以及沿该电缆并行敷设的其他电缆同一长度范围内,应

采用防火涂料或防火包带措施。

A、1~2m

B、2~3m

C、3~4m

60.在隧道、沟、浅槽、竖井、夹层等封闭式电缆通道中,不得含有可能影响环境温升持续超(C)的供热管路。

A、15℃

B、10℃

C、5℃

61.与热力管道平行时,架空敷设的控制电缆与热力管路的距离,不小于(A)

A、0.5m

B、1m

C、1.5 m

62.与热力管道平行时,架空敷设的动力电缆与热力管路的距离,不小于(B)

A、0.5m

B、1m

C、1.5 m

63.与热力管道交叉时,架空敷设的控制电缆与热力管路的距离,不小于(A)

A、0.25m

B、0.5m

C、0.75 m

64.与热力管道交叉时,架空敷设的动力电缆与热力管路的距离,不小于(B)

A、0.25m

B、0.5m

C、0.75 m

65.电缆沟阻火墙的厚度不宜小于(B)。

A、100mm

B、150mm

C、200mm

66.凡穿越楼板的电缆孔、洞的封堵厚度不应小于(A),宜与楼板厚度齐平。

A、100mm

B、150mm

C、200mm

67.防止窜烧方式,可在阻火墙紧靠两侧不少于(B)区段所有电缆上施加防火涂料、包带,或设置防火挡板等。

A、0.5米

B、1米

C、1.5米

68.电缆沟、隧道、电缆竖井、电缆架及电缆线段等的巡查,至少每(C)一次。

A、一个月

B、两个月

C、三个月

69.《电力设备典型消防规程》规定至少每(B)年考试一次。

A、1

B、2

C、3

70.现场消防系统或消防设施应按(C)划分,并指定专人负责定期检查和维护管理,保证完好可用。

A、班组

B、车间

C、区

71.《电力设备典型消防规程》规定电力企业义务消防队消防演习(B)不少于一次。

A、每季度

B、每年

C、每两年

72.电力生产设备火灾扑灭后必须(A)。

A、保持火灾现场

B、清理火灾现场

C、尽快恢复生产

73.一级动火工作的过程中,应每隔(C)测定一次现场可燃性气体、易燃液体的可燃蒸汽含量或粉尘浓度是否

合格。

A、1h

B、5h

C、2~4h

74.一级动火工作票的有效时间为( C )小时。

A、12

B、24

C、48

75.油区的一切电气设施均应选用防爆型,电力线路必须是(A),不准有架空线。

A、电缆或暗线

B、电缆或明线

C、明线

76.运煤皮带着火应立即停止皮带运行,用现场灭火器材或用水(B)向中间逐渐扑灭。

A、从着火一端

B、从着火两端

C、从着火四周

77.进入油罐的检修人员应使用电压不超过(A)的防爆灯。

A、12V

B、24V

C、36V

78.在停用的制粉系统进行动火作业,必须将此设备处积粉清除干净,并采取可靠的(C),执行动火工作票制

度。

A、降粉措施

B、降温措施

C、隔离措施

79.乙炔气瓶禁止放在高温设备附近,应距离明火(B)以上,使用中应与氧气瓶保持5m以上距离。

A、8m

B、10m

C、15m

80.电缆进入控制室、夹层、控制拒处的电缆孔洞都应用(C)堵塞。

A、混凝土

B、任何材料

C、防火材料

81.蓄电池室的门应(A)开。

A、向外

B、向内

C、中间

82.火灾使人致命的最主要原因是(B)。

A、被人践踏

B、窒息

C、烧伤

83.下列哪种灭火器不适用于扑灭电器火灾?(C)

A、二氧化碳灭火器

B、干粉剂灭火器

C、泡沫灭火器

84.如果因电器引起火灾,在许可的情况下,你必须首先(B)。

A、寻找适合的灭火器材扑救

B、将有开关的电源关掉

C、大声呼叫

85.下列哪一种气体是属于易燃气体?(B)

A、二氧化碳

B、乙炔

C、氧气

86.固体可燃物(比如木材、棉、纸等)燃烧的火灾为(A)类火灾。

A、A

B、B

C、C

87.液体(比如汽油、甲醇、柴油等)燃烧的火灾为(B)类火灾。

A、A

B、B

C、C

88.可燃气体(比如煤气、乙炔、氢气等)燃烧的火灾为(C)类火灾。

A、A

B、B

C、C

89.主厂房内架空电缆与热体管路应保持足够的距离,控制电缆不小于(A)。

A、0.5m

B、1 m

C、1.5m

90.主厂房内架空电缆与热体管路应保持足够的距离,动力电缆不小于(B)。

A、0.5m

B、1 m

C、1.5m

91.事故排油阀应设(B)钢质截止阀,

A、一个

B、两个

C、三个

92.汽机油系统事故排油阀其操作手轮应设在距油箱(C)以外的地方。

A、1m

B、3m

C、5m

93.电缆廊道内,应每(C)划分防火隔段。

A、20米

B、40米

C、60米

94.电缆竖井应每(B)划分一个防火隔段。

A、4米

B、8米

C、12米

95.应至少每(C)清扫一次输煤系统、锅炉电缆排架。

A、2个月

B、4个月

C、6个月

96.汽机油管道与蒸汽管道净距离不应小于(C)。

A、50毫米

B、100毫米

C、150毫米

97.防误闭锁装置不能随意退出运行,停用防误闭锁装置时,要经(B)批准。

A、本单位生产厂长

B、本单位总工程师

C、当班值长

98.单元制的给水系统,除氧器上应配备不少于(A)全启式安全门,并完善除氧器的自动调压和报警装置。

A、两只

B、三只

C、四只

99.汽包水位计的配置应采用(A)种以上工作原理共存的配置方式,以保证在任何运行工况下锅炉汽包水位的

正确监视

A、2

B、3

C、4

100.汽包锅炉应至少配置(A)彼此独立的就地汽包水位计和(A)远传汽包水位计。

A、2只

B、3只

C、4只

101.当一套汽包水位测量装置因故障退出运行时,一般应在(C)内恢复。

A、4小时

B、6小时

C、8小时

102.一套汽包水位测量装置退出运行时间最多不能超过(A)。

A、24小时

B、48小时

C、72小时

103.超速保护不能可靠动作时,(B)。

A、经领导同意,机组可以启动和运行。

B、禁止机组启动和运行。

C、采取措施,机组可以启动和运行。

104.转速表显示不正确或失效时,(B)。

A、经领导同意,机组可以启动。

B、禁止机组启动。

C、采取措施,机组可以启动。

105.在油质及清洁度不合格的情况下,(B)。

A、经领导同意,机组可以启动。

B、禁止机组启动。

C、采取措施,机组可以启动。

106.机组冷态启动带25%额定负荷(或按制造要求),运行(A)后方可进行超速试验。

A、3~4小时

B、4~5小时

C、5~6小时

107.汽轮机隔板最大变形量不超过轴向间隙的(B)。

A、1/4

B、1/3

C、1/2

108.机组启动时,大轴晃动值不应超过制造厂的规定值或原始值的(A)。

A、±0.02mm

B、±0.03mm

C、±0.04mm

109.机组启动时,高压外缸上、下缸温差不超过(A),高压内缸上、下缸温差不超过(A)。

A、50℃, 35℃

B、35℃, 50℃

C、50℃, 50℃

110.机组运行中,主蒸汽温度必须高于汽缸最高金属温度(C),但不超过额定蒸汽温度,蒸汽过热度不低于(C)。

A、50℃, 35℃

B、35℃, 50℃

C、50℃, 50℃

111.机组起动前连续盘车时间执行制造厂的有关规定,并不少于(B),热态起动不少于4小时。

A、1-3小时

B、2-4小时

C、3-5小时

112.水内冷或双水内冷的发电机在停机(运行)期间应保持发电机绕组温度(C)环境温度(或风温),以防止发电机内结露。

A、低于

B、等于

C、高于

113.当内冷水箱内的含氢量达到3%时报警,在(B)内缺陷未能消除或含氢量升至20%时,应停机处理。

A、60 小时

B、120小时

C、240小时

114.全氢冷发电机定子线棒出口风温差达到(B),应立即停机处理

A、5℃

B、8℃

C、10℃

115.对220KV及以上电压等级变电设备每(B)进行至少一次红外成像测温检查。

A、半年

B、一年

C、两年

116.在离地高度等于或大于2m的平台、通道及作业场所的防护拦杆高度应不低于(B)。

A、1000 mm

B、1200mm

C、1500 mm

117.外排废水应(A)进行一次采样、化验、分析。

A、每周

B、每月

C、每季度

118.(B)必须对室外电气设备外绝缘进行一次清扫。

A、每半年

B、每年

C、每两年

119.(C)必须对发电机主开关控制回路的二次电缆进行绝缘测试。

A、每季度

B、每半年

C、每年

120.厂用电备自投装置至少(B)试验一次。

A、每月

B、每季度

C、每半年

121.直流动力至少(A)试转一次。

A、每月

B、每季度

C、每半年

122.柴油机做到至少(A)试转一次。

A、每月

B、两个月

C、每季度

123.对套管及其引线接头、隔离开关触头、引线接头的温度监测,(C)应至少进行一次红外成像测温。

A、每季度

B、每半年

C、每年

124.输油管防静电接地每处接地电阻值不应超过(C)。

A、5Ω

B、10Ω

C、30Ω

125.变压器中性点应有(A)与主接地网不同地点连接的接地引下线,且每根接地引下线均应符合热稳定的要求。

A、两根

B、三根

C、四根

126.变压器自动喷淋装置必须(B)进行一次试验。

A、半年

B、一年

C、两年

127.疏水管按压力顺序接入联箱,并向低压侧倾斜(B)。

A、30°

B、45°

C、60°

128.疏水联箱的标高应(C)凝汽器热水井最高点标高。

A、低于

B、等于

C、高于

129.停机后,疏水系统投入时,控制疏水系统各容器水位正常,保持凝汽器水位(A)疏水联箱标高。

A、低于

B、等于

C、高于

130.当润滑油压降至(C)时报警。

A、0.07MPa

B、0.075MPa

C、0.08MPa

131.当润滑油压降至(B)联动交流润滑油泵。

A、0.06~0.07MPa

B、0.07~0.075MPa

C、0.075~0.08MPa

132.当润滑油压降至(A)联动直流润滑油泵,并停机投盘车。

A、0.06~0.07MPa

B、0.07~0.075MPa

C、0.075~0.08MPa

133.当润滑油压降至(A)停盘车。

A、0.03MPa

B、0.035MPa

C、0.04MPa

134.危急保安器动作值为汽轮机额定转速的(A)范围内。

A、110%±1%

B、110%±2%

C、110%±3%

135.应(B)对制氢站(供氢站)空气中含氢量进行监测(含氢量小于1%)。

A、每天

B、每周

C、每月

136.氢冷发电机运行时,应(B)一次从排烟机出口和主油箱顶取样监测氢气含量。

A、每天

B、每周

C、每月

137.制粉系统动火工作前,煤尘浓度应在(B)以下。

A、10g/m3

B、20g/m3

C、30g/m3

138.油气含量应小于(B)。

A、0.1%

B、0.2%

C、0.3%

139.油罐区内,(B)应试验一次泡沫消防泵。

A、每天

B、每周

C、每月

140.合环是指将(A)用断路器或隔离开关闭合的操作。

A、电气环路

B、电气设备

C、电气系统

141.试送是指设备检修后或故障跳闸后,经(B)再送电。

A、全面检查

B、经初步检查

C、未经检查

142.二级动火工作票由(B)批准。

A、班长

B、值长

C、总工程师

143.必须办理工作票的对外承包工作,由(A)办理工作票手续。

A、本厂监护人员

B、承包队伍的负责人

C、发包方的负责人

144.“三制”是指(A)

A、交接班制、巡回检查制和设备定期轮换与试验制

B、交接班制、巡回检查制和缺陷管理制

C 交接班制、设备定期轮换与试验制和缺陷管理制

145.巡检中如遇高压设备接地,室内不得接近故障点(B)以内,

A、2米

B、4米

C、 6米

146.巡检中如遇高压设备接地, 室外不得接近故障点(C)以内

A、4米

B、6米

C、8米

147.锅炉运行中的压力超过工作安全门动作压力的(A)构成设备事故。

A、3%

B、4%

C、5%

148.汽轮机运行中超速达到额定转速的(B)以上构成一般设备事故。

A、 1.10倍

B、1.12倍

C、1.15倍

149.运行中的发电机组因主要辅助设备、公用系统故障,造成机组降出力,或退出备用超过(B)构成二类障碍。

A、24小时

B、48小时

C、72小时

150.设备、运输工具损坏,化学用品泄漏等,经济损失达到(A)万元及以上者构成一般设备事故。

A、 10

B、 15

C、 20

151.在操作过程中要监督危险措施票的落实,(C)对执行危险点控制措施的正确性负主要责任。

A、工作班成员

B、操作人

C、监护人

152.多专业共同作业时要重点抓好(B)的危险点分析与控制,以防止出现漏洞。

A、最重要的专业

B、结合部

C、危险因素较多的专业

153.外来人员参与现场工作时,发电企业必须事先做好危险点分析与交代工作,并要求在( A )的签字栏签字。

A、安全措施

B、技术措施

C、组织措施

154.工作负责人在组织作业时,要特别重视工作人员的身体健康情况、思想情绪的异常波动,并作为(B)加以控制。

A、风险问题

B、首要的危险因素

C、组织问题

155.煤尘对人体的危害,特别是粒度为( B )um的粉尘,容易透肺叶,使工人患职业病。

A、0.6—10

B、0.5—5

C、0.1—0.3

D、10—20

156.在生产现场禁火区域内进行动火作业时,应同时执行( D )制度。

A、热力机械工作票

B、操作票

C、消缺票

D、动火工作票

157.灭火的基本方法有( A )。

A、冷却法、隔离法、窒息法三种

B、冷却法、隔离法

C、窒息法

D、消防车

158.迅速正确地进行现场紧急救护,是( A )事故的关键之一。

A、减少死亡

B、扩大事故

C、加重伤员痛苦

D、杜绝

159.触电急救法必须分秒必争,立即就地迅速用( B )进行抢救。

A、打氧气

B、心肺复苏法

C、按压心脏

D、药品

160.能引起煤尘爆炸的最低浓度叫爆炸下限,煤粉尘的爆炸下限为( B )g/㎡。

A、150

B、114.0

C、100.0

D、1000

161.运行炉过热器的“水汽腐蚀”主要原因是( A )。

A、腐蚀部位局部超温

B、停用保护不当

C、蒸汽的品质差

D、过热器较为污脏

第三部分判断题

1.“两票”是指操作票和动火工作票。(×)

2.“员工”,是指企业单位中各种用工形式的人员,包括固定工、合同工,临时聘用、雇用、借用的人员,但不包括代训工和实习生。(×)

3.《安规》规定新入厂人员需进行三级安全教育培训,但实习、代培人员除外。(×)

4.新工人的三级安全教育是指厂级教育、车间教育和班组教育。(√)

5.落实各级安全生产责任制要坚持职责分明、以责论处的原则。(√)

6.企业安全监督人员、车间安全员、班组安全员组成三级安全网。(√)

7.发电企业的主要生产车间设专职安全员;其他车间和班组设兼职安全员。(√)

8.企业每年应制定并实施两措,即:安全技术劳动保护措施计划和反事故技术措施。(√)

9.安全色规定为红、蓝、黄、绿四种颜色,其中黄色是禁止和必须遵守的规定。(×)

10.班组安全活动日由班长组织,班组安全员协助,车间领导参加并检查活动情况。(√)

11.操作中发生疑问时,可以临时更改操作票。(×)

12.厂房外墙和烟囱等处固定的爬梯,必须牢固可靠,应设有护圈。上爬梯必须逐档检查爬梯是否牢固,上下

爬梯必须抓牢,可以两手同时抓一个梯阶。(×)

13.对转动机械的检查可以概括为:看、听、嗅、摸、比较五方面。(√)

14.从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素,应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告;

接到报告的人员应当及时予以处理。(√)

15.从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时,无权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场

所。(×)

16.从业人员无权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举和控告;无权拒绝违章指挥和强令冒

险作业。(×)

17.DCS系统电源设计应有可靠的两路供电电源。(√)

18.数字电液控制系统简称DEH。(√)

19.锅炉跟随方式就是锅炉设备正常工作,机组输出功率受汽机限制时,由汽轮机调节机组输出功率,锅炉调

节主汽压力。(√)

20.电厂生产用水主要是为了维持热力循环系统的正常汽水循环所需要的补充水。(×)

21.重大人身伤亡事故是指一次事故死亡3至9人,或一次事故死亡和重伤10人及以上,未构成特大人身事故者。(√)

22.发电厂2台以上机组非计划停运,并造成全厂对外停电,构成一般设备事故。(√)。

23.集团公司规定,对重伤事故主要责任者给予行政记过或记大过处分,给予500~800元的经济处罚,并给予

内部下岗处理。(√)

24.在事故处理中积极恢复设备运行、抢救安置伤员,在事故调查中主动反映事故真相,使事故调查顺利进行

的有关事故责任人员,可酌情从宽处理。(√)

25.违章指挥、违章作业、违反劳动纪律造成的事故应该从重处理。(√)

26.事故发生后,事故单位必须迅速抢救伤员并派专人严格保护事故现场。未经调查和记录的事故现场,可以

任意变动。(×)

27.定期轮换是指运行设备与备用设备之间轮换运行。(√)

28.定期试验是指运行设备或备用设备进行动态或静态启动、保护传动,以检测运行或备用设备的健康水平。

(√)

29.定期工作结束后,如无特殊要求,应根据现场实际情况,将被试设备及系统恢复到原状态。(√)

30.定期工作开始后,要认真开展危险点分析和采取预控措施,做好事故预想,确保操作安全。(×)

31.发电企业对车间的运行、检修、试验人员以及特种作业人员,两年进行一次安全生产规程制度的考试。

(×)

32.凡在离地面 2 m 及以上的地点进行的工作都应视作高处作业。在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上

工作高度超过 1.5m 时必须使用安全带。(√)

33.各级领导人员都不准发出违反安全工作规程的命令。工作人员接到违反本规程的命令,应立即执行。

(×)

34.各种压力容器安全阀每年应进行一次排放试验。(√)

35.工作间断时,工作票仍由工作负责人执存。间断后继续工作,无须通过工作许可人。(√)

36.工作票“运行值班人员补充的安全措施”栏、“补充措施执行情况”栏内可以是空白。(×)

37.危险点控制措施可以随工作票、操作票一起保存,也可以单独保存。(×)

38.一级动火工作票由申请动火部门负责人或技术负责人签发。(√)

39.一级动火区以外的所有防火重点部位或场所属二级动火区域。(√)

40.一级动火时,动火部门负责人或技术负责人、消防队人员应始终在现场监护。(√)

41.动火工作票不得代替检修工作票,但在特殊情况下可以代替设备停复役手续。(×)

42.动火前,油气含量应小于 0.2%。(√)

43.在氢系统或氢区作业应使用钢制工具。(×)

44.二级动火时,动火部门负责人应指定人员、并和消防队员或指定的义务消防员始终在现场监护。(√)

45.消防监护人在动火工作间断、终结时不必再清理并检查现场无残留火种。(×)

46.两份工作票中的一份必须经常保存在工作地点,由工作负责人收执,另一份由值班员收执,按值移交。

(√)

47.一份操作票应由一组人员操作,监护人手中只能持一份操作票。(√)

48.夜间消缺工作时,经值长同意,生产副职或总工程师批准后,可以无票作业。(×)

49.运行的调整性操作以及程控实现的操作,可不使用操作票,按照运行规程执行。(√)

50.除严重危及人身、设备安全的情况,任何作业人员都无权无票作业。(√)

51.在煤粉浓度大的场所,经测定粉尘浓度合格后,并办理动火工作票手续,方可进行动火作业。(√)

52.在氢区动火,应用1台仪表测量氢气含量。(×)

53.在保存期内丢失、损坏、乱写、乱画的操作票,可视为合格操作票。(×)

54.已执行安全措施与必须采取的安全措施序号不对应的工作票,可视为合格工作票。(×)

55.安全措施栏中有“同左”“同上”“上述”等字样的,可视为合格工作票。(×)

56.已终结的工作票在左上角,用红色印泥盖“已执行”印章。(×)

57.只要工作地点不在一起,一个工作负责人可以发两张工作票。(×)

58.在几个电气连接部分上依次进行不停电的同一类型的工作,可以发给一张第一种工作票。(×)

59.一个班组在同一个设备系统上依次进行同类型的设备检修工作,如全部安全措施不能在工作开始前一次完

成,应分别办理工作票。(√)

60.发电机组大、小修时,可按设备、系统、专业工作情况使用一张工作票。(√)

61.值长在审查和办理工作许可手续时,不必审查与工作相应的《危险点控制措施票》。(×)

62.任何生产工作都存在着不同程度危及人身及设备安全的因素,凡进行运行、维护、检修、试验工作不必进

行危险点分析。(×)

63.危险点控制措施重点防范人身伤害的事故有高处坠落、触电、物体打击、机械伤害、起重伤害等。(√)

64.作业人员的不安全行为,技术水平及能力不能满足作业要求等可能带来的危险因素应作为危险点分析及控

制措施重点考虑。(√)

65.在作业时,工作人员的身体健康情况、思想情绪的异常波动,要作为次要的危险因素加以控制。(×)

66.高处坠落是危险点控制措施的重点,但机械伤害不是危险点控制措施的重点。(×)

67.高处作业必须有防坠落措施,不必设有安全监护人。(×)

68.作业现场,可以随意跨越和移动安全网或安全警示线。(×)

69.为防止人身伤害,严禁跨越输煤皮带,较长的皮带应装设跨越皮带桥。(√)

70.集团公司危急事件管理工作坚持防御和救援相结合的原则。(√)

71.发电企业的任何部门和个人都有参与危急事件发生后紧急救援的义务。(√)

72.危急事件管理工作主要包括危急事件的预防、报告、救援、处理及生产、生活恢复工作。(√)

73.危急事件应急预案应包括保障抢险救援的人员、资金、物资的准备等主要内容。(√)

74.发电企业运行岗位的交接必须保证生产过程的连续性。(√)

75.交接班过程要做到交接双方相互制约、相互监督。(√)

76.交接班时遇有重要操作或正在处理事故时,交班值长应领导全值人员继续操作或处理事故,接班人员应协

助交班人员进行事故处理,并服从接班值长的指挥。(×)

77.自接班人员签字时起,交班后运行工作的全部责任由接班人员负责。(√)

78.巡回检查分接班前检查、班中巡回检查、检修人员的定期检查。(√)

79.巡回检查时要配备手电筒、听针、测温仪和测振仪等必要的检查工器具。(√)

80.通畅气道的首选方法是抬颌仰头。(√)

81.心脏复苏法支持生命的三项基本措施的内容是通畅气道、口对口(鼻)人工呼吸、胸外按压。(√)

82.成人胸外心脏按压的准确部位是胸骨中下1/2交界处。(×)

83.在心脏胸外按压放松时,手掌根部与胸壁轻轻接触而不离开的目的是保持按压部位正确. (√)

84.现场创伤急救的基本要求是先抢救、后固定,再搬运。(√)

85.现场止血法有加压止血法、指压止血法、止血带止血法。(√)

86.止血带应每隔40 ----50分钟放松一次,每次放松3--5分钟时间。(√)

87.当浓酸倾洒在室内时,应先用碱中和再用水冲洗。(√)

88.当强碱溅入眼睛时,应立即送医院急救。(×)

89.当强酸、碱溅到皮肤上时,应先用大量清水冲洗,再分别用5mg/L的碳酸氢钠或10~20mg/L的稀醋酸清洗,然后送医院急救。(√)

90.氢氧化钠溅入眼内,应提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗15分钟,再用1% 稀醋酸清洗皮肤。(√)

91.任何人进入生产现场办公室、控制室、值班室和检修班组室除外,不必戴安全帽。(×)

92.生产厂房内外工作场所的井、坑、孔洞或沟道必须覆以与地面齐平的坚固的盖板。检修工作中如需将盖板

取下,须设临时围栏。临时打的孔、洞,施工结束后,必须恢复原状。(√)

93.所有楼梯、平台、通道、栏杆都应保持完整,铁板必须铺设牢固。铁板表面应有纹路以防滑跌。(√)

94.生产现场转动机械设备外露的转动部分,应设置防护罩,其上应标有齐全、正确、完整的箭头安全标识。(√)

95.机器的转动部分必须装有防护罩或其他防护设备如栅栏,露出的轴端必须设有护盖,以防绞卷衣服。可

以在机器转动时从靠背轮和齿轮上取下防护罩或其他防护设备。(×)

96.禁止在栏杆上、管道上、靠背轮上、安全罩上或运行中设备的轴承上行走和坐立,如必需在管道上坐立才

能工作时,必须做好安全措施。(√)

97.禁止在起重机吊着的重物下边停留,但可以快速通过。(×)

98.升降口、大小孔洞、楼梯和平台,应装设不低于1050mm的栏杆和不低于100mm高的护板(√)

99.在离地高度等于或大于3m的平台、通道及作业场所的防护拦杆高度应不低于1200mm。(×)

100.生产厂房及仓库应备有必要的消防设备,消防设备应定期检查和试验,保证随时可用。也可将消防工具移

作他用。(×)

101.生产厂房内应备有急救药箱,存放消过毒的包扎材料和必需的药品。(√)

102.生产场所、作业点的紧急通道和出入口,应设置有明显醒目的安全标志牌。(√)

103.电力消防工作的方针是“预防为主,防消结合”。(√)

104.电力生产场所的所有电话机近旁应悬挂火警电话号码,发现火灾,必须立即扑救并通知消防队和有关部门

领导。(√)

105.火电厂防汛工作的重点是保证灰坝、供水泵房、厂房及变电站的安全。(√)

106.电缆管理和电缆防火工作抓住可能造成大面积电缆烧损、全厂停电、主设备严重损坏等关键环节。(√)107.二氧化碳和一氧化碳都是无色有毒的气体。(×)

108.二氧化碳灭火器使用时应注意风向,逆风喷射灭火效果好。(×)

109.电瓶车可以进入油区,但机动车进入油区时应加装防火罩。(×)

110.禁止电瓶车进入油区,机动车进入油区时应加装防火罩。(√)

111.防火重点部位或场所以及禁止明火区,如需动火工作时,办理动火工作票后可以不要办理热机工作票。

(×)

112.防火重点部位或场所应有明显标志,并在指定的地方悬挂特定的牌子。(√)

113.防火重点部位是指火灾危险性大,发生火灾损失大,伤亡大,影响大的部位和场所。(√)

114.油罐区内,每年应试验一次泡沫消防泵。(×)

115.油区内一切电气设备的维修都不必停电进行。(×)

116.油区周围必须设有环形消防通道,通道尽头设有回车场,通道必须保持畅通,禁止堆放杂物。(√)117.在卸油中,如油区上空遇雷击或附近发生火警,可继续卸油作业。(×)

118.专题运行分析每月进行一次,针对某一问题进行专门深入的分析。( × )

119.电气运行规程中可以没有防误闭锁装置的操作规定。(×)

120.运行中的发电设备参数异常,超出运行规程规定的数值及时间,尚不构成紧急停机条件的,构成设备一类

障碍。(×)

121.循环水加酸处理的目的是将水中碳酸盐硬度转化为非碳酸盐硬度。(√)

122.压力容器上使用的压力表,应列为计量强制检验表计,不必按规定周期进行校检。(×)

123.一般情况下,可以在有压力的管道上进行任何检修工作。(×)

124.设有自动调整和保护装置的压力容器,其保护装置的退出经总工程师批准后可无限期恢复。(×)125.热工仪表的作用是监视和控制设备运行,分析和统计各种指标。(√)

126.溶解度只与溶质和溶液的性质有关,而与温度无关。(×)

127.不同液体在相同压力下沸点不同,但同一液体在不同压力下沸点也不同。(√)

128.火力发电厂的能量转换过程是:燃料的化学能——热能——机械能——电能。(√)

129.火力发电厂热力过程的主要被控参数有温度、压力、流量、水位等。(√)

130.金属在水溶液中,或在潮湿空气中发生的腐蚀,属于电化学腐蚀。(√)

131.滚动轴承是由内圈、外圈、保持架三部分组成。(×)

132.汽蚀严重时,水泵仍可正常工作。(×)

133.“八漏”通常指汽、水、油、粉、煤、灰、风、氢等的泄漏。(√)

134.厂房内重要辅机如送风机、引风机、给水泵、循环水泵等电动机事故按钮要加装保护罩,以防误碰造成停

机事故。(√)

135.直接安装在易燃易爆生产厂房的送风机、排风机、电动机开关可以采用普通开关。(×)

136.除尘器的出灰口,应有密封装置,以防止漏风。(√)

137.给煤机在运行中发生卡、堵时,禁止直接用手拔堵塞的煤。如必须直接用手工作,应将给煤机停下,并做

好防止转动措施。(√)

138.冲灰器可根据灰量的多少连续地或间断地工作。(√)

139.锅炉水压试验与汽机调速系统静态试验可以同时进行。(×)

140.锅炉正常运行中,可以带压对承压部件进行焊接、捻缝、紧螺丝等工作。(×)

141.灰渣泵投运前要求地角螺栓完好无松动,靠背轮螺丝齐全,安全罩完整牢固。(√)

142.灰浆泵启动合上电源开关时电流过大,必须停止启动。(√)

143.灰量和渣量占锅炉排灰渣量的百分比,与锅炉的燃烧方式无关。(×)

144.开启锅炉的看火门、检查门、灰渣门时,须缓慢小心,工作人员须站在门后,并看好向两旁躲避的退路。

(√)

145.冷段再热蒸汽管的最低点应设有疏水点。(√)

146.煤的风化自然因素很多,但主要是长期氧化作用引起的。(√)

147.挥发分含量对燃料燃烧特性影响很大,挥发分含量越高越不容易燃烧。(×)

148.挥发分和含硫量对输煤系统没有明显影响。(√)

149.灰分是煤燃烧后剩余的固体残余物,含灰量一般在20%----30%. (√)

150.煤中的灰分的多少,是衡量煤质好坏的重要指标。(√)

151.煤中的灰分越高,煤的发热量越高。(×)

152.氢是煤中发热量最高的物质。(√)

153.燃料的发热量、挥发分、灰分含量是衡量燃料质量的重要指标。(√)

154.燃煤的内部特性包括发热量、挥发分、灰分、水分、含碳量。(√)

155.燃油的物理特性为粘度、凝固点、燃点、闪点、比重。(√)

156.燃烧必须具备的三个条件是:要有可燃物、要有助燃物、要有火源。(√)

157.煤垛发生自燃现象时应及时扑灭,尽快将带有火种的煤送入输煤皮带。(×)

158.锅炉汽包水位保护在锅炉启动前和停炉前应进行实际传动校检。(√)

159.汽包水位测量系统,应采取正确的保温、伴热及防冻措施,以保证汽包测量系统的正常运行及正确性。(√)

160.汽包水位计取样管应穿过汽包内壁隔层,管口不必避开汽包内水汽工况不稳定区,在汽包内取样管口也可

以不加装稳流装置。(×)

161.工作人员进入汽包前,检修工作负责人应检查汽包内的温度一般不超过 60℃。(×)

162.燃烧室及烟道内的温度在 40 ℃以上时,不准入内进行检修及清扫工作。(×)

163.燃油金属软管着火时,应切断油源,用泡沫或黄沙进行扑救。(√)

164.在锅炉大修中,动火作业要与运行油母管保持足够的安全距离,并采取可靠的安全措施。(√)165.在锅炉汽包、凝汽器、油箱、油槽及其它金属容器内进行焊接工作,应做好防止触电的措施。(√)166.在锅炉熄火或机组甩负荷时,应及时切断减温水。(√)

167.坚持按规程要求进行危急保安器试验、汽门严密性试验、门杆活动试验、汽门关闭时间测试、抽汽逆止门

关闭时间测试。( √ )

168.冷态启动带25%额定负荷或按制造要求,运行后立即进行超速试验。 ( × )

169.机组启动前辅助油泵处于联动状态。( √ )

170.汽轮机启动、停机过程中,轴振、瓦振保护系统不必投入。 ( × )

171.机组冲转前,若盘车中断,不必重新计时。 ( × )

172.机组启动时,大轴晃动值不应超过制造厂的规定值或原始值的±0.01mm。 ( × )

173.机组起动过程中,在中速暖机之前,轴承振动超过0.03mm,可以继续升速。 ( × )

174.机组运行中当轴承振动突然增加0.05mm,可以继续运行。 ( × )

175.凝结水的精处理设备可以退出运行。 ( × )

176.品质不合格的给水可以进入锅炉、蒸汽品质不合格可以并汽。但是,要尽快查找处理缺陷。 ( × ) 177.机组油系统的设备及管道损坏发生漏油,凡不能与系统隔绝处理的或热力管道已渗入油的,应立即停机处

理。( √ )

178.汽机油系统事故排油阀应设两个钢质截止阀,其操作手轮应设在距油箱 5 m以外的地方,并有两个以上的通道,操作手轮不允许加锁,平时应加铅封,应挂有明显的“禁止操作”标志牌。( √ )

179.汽机油系统各阀门不得水平安装。( √ )

180.机组大修或调速系统检修工作结束,油应在油质合格后方能进入调速系统。( √ )

181.在油质及清洁度不合格的情况下,采取措施,机组可以启动。 ( × )

182.当机内充满氢气时,密封油不准中断,油压应大于氢压。氢冷发电机的排氢管必须接至室外,排氢管的排

氢能力应与汽轮机破坏真空停机的惰走时间相配合。( √ )

183.制氢设备中氢气纯度应不低于99.5%,氧气纯度应不大于0.5%。 ( √ )

184.疏水联箱不必按照压力等级分开设置。( × )

185.凝汽器设有高水位报警,并在停机后仍能正常投入。( √ )

186.除氧器有水位报警和高水位自动放水装置。( √ )

187.停机后,应待凝汽器真空到零,再停止轴封供汽。( √ )

188.停机后要认真监视凝汽器、高、低压加热器水位和除氧器水位,防止汽轮机进水。( √ )

189.在带电设备周围严禁使用皮卷尺和线尺进行测量工作。(×)

190.不论高压设备带电与否,值班人员不得单独移开或越过遮栏进行工作。(√)

191.为防止误操作,高压电气设备都应加装防误操作的闭锁装置。(√)

192.每张操作票只能填写一个操作任务。(√)

193.装设接地线必须先接接地端,后接导体端,且必须接触良好。(√)

194.接地线必须用专用线夹,当导体上不易挂上时,可采用缠绕的方法接地。(×)

195.高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4m以内。(√)

196.高压设备发生接地时,室外不得接近故障点4m以内。(×)

197.高压设备发生接地时,室外不得接近故障点8m以内。(√)

198.为保证人身和设备的安全,电力设备外壳应接地或接零。(√)

199.在室内高压设备上工作,其工作地点两旁间隔和对面间隔的遮栏上禁止通行的过道上应悬挂“禁止合闸,

有人工作!”标示牌。(×)

200.柴油发电机至少每季度试转一次。(×)

201.厂用备用电源自动投入装置每月进行实际传动试验。(×)

202.直流母线应采用分段运行的方式,设置在两段直流母线之间联络开关,正常运行时开关处于合上位置。

(×)

203.合环是指将电气环路用断路器或隔离开关闭合的操作。(√)

204.并列是指将发电机(或两个系统)并列运行。(×)

205.操作人员发生误合开关时,应立即拉开误合开关。( × )

206.强送是指设备故障跳闸后经初步检查即送电。(×)

207.充电是指不带电设备与电源接通,但设备没有供电(不带负荷)。(√)

208.巡检中如遇高压设备接地,如果高压设备不带电,可以移开或越过遮栏。(×)

209.电动机从电源吸收的无功功率是用来建立磁场的。(√)

210.电动机的温升就是电动机允许的最高工作温度。(×)

211.电动机的额定转速是指电动机空载时的转速。(×)

212.发电厂的厂用电率是用发电量与厂用电量的比值的百分数表示的。(×)

213.影响厂用电率高低的主要指标是变压器及电动机的经济运行。( √ )

214.低压电气设备接地装置的接地电阻,不应超过5欧姆。(×)

215.保护接零只适用于低压中性点直接接地的电网。( √ )

216.测量绝缘时,在测量绝缘前后,必须将被试设备对地放电。( √ )

217.高压验电必须戴绝缘手套。验电时应使用相应电压等级的专用验电器。( √ )

218.接用或使用临时电源时,应装有动作可靠的漏电保护器。( √ )

219.蓄电池室应使用防爆型照明和防爆型排风机,开关、熔断器、插座等可以装在蓄电池室内。(×)220.电气设备火灾时,严禁使用能导电的灭火剂进行灭火。旋转电机火灾时,还应禁止使用干粉灭火器和干砂

直接灭火。( √ )

221.采用计算机监控系统时,远方、就地操作均应具备电气闭锁功能。( √ )

222.加强蓄电池和直流系统含逆变电源及柴油发电机组的维护,以确保主机交直流润滑油泵和主要辅机小油泵供电可靠。( √ )

223.直流系统应具备过压、欠压、接地远方报警等功能。( √ )

224.UPS电源具备单极对地电压显示、报警功能。( √ )

225.防误装置所用电源可以与保护、控制回路共用电源。(×)

226.110KV以上升压站应装设微机闭锁装置。( √ )

227.操作指令分为逐项操作指令和综合操作指令。( √ )

228.解列是指将发电机或一个系统与系统解除并列运行。( √ )

229.试送是指设备检修后或故障跳闸后,经初步检查再送电。( √ )

230.冲击合闸是指新设备在投入运行时,连续操作合闸,正常后拉开再合闸。( √ )

231.自耦变压器能作为安全电压电源。(×)

232.倒闸操作必须有两人执行,其中一人对设备比较熟悉者作监护。倒闸操作中途不得换人,不得做与操作无

关的事情。( √ )

233.电气设备停电后,即使是事故停电,在未拉开有关隔离开关刀闸和做好安全措施以前,不得触及设备或进

入遮栏,以防突然来电。( √ )

234.内冷水泵、氢冷泵、交流润滑油泵等重要动力控制回路带自保持功能,在机组大小修期间,进行传动试验。( √ )

235.直流熔断器的配置应满足分级配置的要求。( √ )

236.电动工具的电源引线,其中黄绿双色线应作为相线使用。(×)

237.在雷雨时,可以在露天配电设备附近工作。(×)

238.凝结水泵水封环的作用是防止泵内的水漏出。( × )

239.计算机监控系统的基本功能就是为运行人员提供机组在正常和异常情况下的各种有用信息。( × ) 240.断路器的操动机构一般包括合闸机构和分闸机构。( √ )

241.高压隔离开关上带的接地开关,主要是为了设备检修时保证人身安全。( √ )

242.电动阀门在空载调试时,开、关位置不应留有余量。( × )

243.炉膛过剩空气系数越大,化学未完全燃烧热损失越小。( √ )

244.发电机并列后负荷不应增加太快,主要是为了防止定子绕组温度升高。( × )

245.除尘器漏风对锅炉运行没有影响。( × )

246.氢冷发电机的冷却介质由氢气置换成空气,或由空气置换成为氢气操作,应按专门的置换规程进行。

( √ )

247.油区动用明火,须经厂主管生产领导(总工程师)批准。( √ )

248.两票三制中的三制指的是岗位责任制度,交接班制度,巡回检查制度。( × )

249.调查分析事故要做到"三不放过"原则。( √ )

250.《电业安全工作规程》中规定,保证工作安全的组织措施是停电、验电、装设地线及悬挂标示牌。( × ) 251.工作结束前,如必须改变检修与运行设备的隔离方式,必须重新签发工作票。( √ )

252.发电机与系统并列运行时,增加发电机有功时,发电机的无功将改变。( √ )

253.运行中的变压器如果冷却装置全部失去时,应紧急停运。( × )

254.电压互感器故障时,必须用隔离开关断开。( × )

255.锅炉烟道漏风,不影响排烟热损失。( × )

256.进行现场急救时,如发现伤员停止呼吸,可以放弃抢救。( × )

257.安全生产中"三不伤害"的内容是:不伤害自己,不伤害他人,不被他人伤害。( √ )

258.汽轮机组参与调峰运行,由于负荷变动和启停频繁,机组要经常承受温度和压力的变化,缩短了机组的使

用寿命。( √ )

259.凝汽器运行中,当铜管结垢时,将导致循环水传热下降。( √ )

260.对于停机时间少于一周的热力设备,必须采取充氮保养措施。( × )

261.汽轮机保护动作跳闸后,将同时关闭高中压抽汽截止阀和逆止阀。( √ )

262.电气设备可以在保留主保护条件下运行,允许停用后备保护。( √ )

263.汽轮机运行中当凝汽器管板脏污时,真空下降,排汽温度升高,循环水出入口温差则减小。( √ ) 264.水泵汽化可能导致管道冲击和振动、轴窜动,动静部分发生摩擦,使供水中断。( √ )

265.汽包水位高超限会造成锅炉水循环不安全。( × )

266.液力偶合器调节泵的特点是传动平稳,转速连续可调,无级变速,能获得较好的经济效益。( √ ) 267.提高蒸汽品质应从提高凝结水、补给水的品质着手。( √ )

268.单相变压器的变比是变压器在空载时一次相电动势与二次相电动势之比。( √ )

269.汽轮机快速冷却的方法之一,是将压缩空气经电加热到所需温度,再送入汽轮机各个冷却部位进行冷却的

过程。( √ )

270.泵与风机采用变速调节可以提高运行效率。( √ )

271.大型氢冷发电机要严格控制机内氢气湿度,防止机内结露。( √ )

272.烟道内发生再燃烧时,应彻底通风,排除烟道中沉积的可燃物,然后点火。( × )

273.衡量火电厂经济运行的三大指标是:发电量、煤耗和厂用电率。( √ )

274.一个设备或部件的寿命是指在设计规定条件下的安全使用期限。( √ )

275.造成锅炉部件寿命老化损伤的因素主要是腐蚀和磨损。( × )

276.在其他条件不变的情况下,风箱与炉膛差压越低,进入炉膛内的风量就越小。( √ )

277.锅炉给水温度降低,使煤耗增高。( √ )

278.高频保护运行中两侧必须同时投入或退出运行。( √ )

279.变压器差动保护的保护范围是变压器的本身。( × )

280.强迫油循环风冷变压器的油速越快越好。( × )

281.水冷壁受热面无论是积灰、积渣或积垢,都会使炉膛出口烟气温度减小。( × )

282.大修后的锅炉启动前应做好电气、热工的各项保护实际传动试验。( √ )

283.在反时限过流保护中,短路电流越大,保护动作时间越长。( × )

284.可靠性统计状态改变的时间要以运行日志记录为准。( √ )

285.热力工作许可人应对工作负责人正确说明哪些设备有压力、高温和有爆炸的危险。( √ )

286.在室内狭小空间使用二氧化碳灭火器时,一旦火被扑灭,操作者就应迅速离开。( √ )

287.在锅炉已完全冷却的条件下,可以开启磨煤机将其内积粉排入炉内。( × )

288.汽轮发电机组甩负荷后,转速可能不变,可能上升,也可能下降。( × )

289.做真空严密性试验时,如果真空下降过快或凝汽器真空低于86kPa,应立即停止试验,开启真空泵。( √ ) 第四部分简答题

1、哪些情况必须办理热力机械工作票?

答:⑴需要将生产设备、系统停止运行或退出备用,由运行值班人员按电业安全工作规程规定采取断开电源,

隔断与运行设备联系的热力系统,对检修设备进行消压、吹扫等任何一项安全措施的检修工作。

(2)需要运行值班人员在运行方式、操作调整上采取保障人身、设备运行安全措施的工作。

2、什么情况可不填用工作票?

答:事故抢修工作可不填用工作票,但必须经值长同意。预计抢修工作时间超过 4 小时的,仍应填用工作票;夜间如找不到工作票签发人,可先开工,到第二天白班上班时抢修工作仍需进行的,则应办理工作票

手续。

3、什么时候办理动火工作票?

答:生产现场禁火区域内进行动火作业时,应同时执行动火工作票。

4、《安规》工作票的执行程序中对签发工作票有哪些规定?

答:(1)工作票签发人根据工作任务的需要和计划工作期限确定工作负责人。

(2)工作票一般应由工作票签发人填写一式两份。签发时应将工作票全部内容向工作负责人交待清楚。工作票也可由工作负责人填写,填写后交工作签发人审核,工作票签发人对工作票的全部内容确认无误后签发,并仍

应将工作票全部内容向工作负责人作详细交待。工作票应由工作负责人送交运行班长。

(3)如果几个工作班按规定填用一张总的工作票,工作负责人一栏应填入总的工作负责人姓名,各个工作负责人的姓名填在由其负责的那一项工作内容之后。

5、《热力机械工作票执行程序》中工作票终结有哪些规定?

答:(1)检修工作完工时,必须将检修设备恢复到检修前的状态。拆除由检修自理的安全措施(如堵板)。

(2)工作负责人全面检查并组织清理施工现场,确认无问题后,带领工作人员撤离。

(3)工作负责人持工作票会同工作许可人共同到现场检查验收。确认无误后双方签名并记入终结时间,加盖“已执行”印章,双方各留三个月。

(4)设备、系统变更后,工作负责人应将检修情况、设备变动情况以及运行人员应注意的事项向运行人员进行

交待清楚。

(5)工作票终结后,运行班长应将工作终结时间记录在工作票登记簿和运行日志上,并向值长汇报。

6、工作票应由哪些人签发?

答:工作票必须由分场主任或副主任签发,或由分场主任提出经企业领导批准的人员签发,其它人员签发的工

作票无效。

7、工作结束前遇到哪些情况应重新签发工作票,并重新进行许可工作的审查程序?

答:(1)部分检修的设备将加入运行时;

(2)值班人员发现检修人员严重违反安全工作规程或工作票内所填写的安全措施,制止检修人员工作并将工作票收回时;

《安全教育》之电力“安全生产”知识竞赛试题

电力“安全生产”知识竞赛试题 一填空题(每题1分,共计15分)1二00九年全国安全生产月活动的主题是。2安全生产是指为了生产过程中发生人身、设备事故,形成良好的劳动环境和工作秩序而采取的一系列和。3特种作业人员必须按照国家有关规定,经专门的培训,取得特种作业证书,方可上岗作业。4 是公民的首要权利。5劳动保护是为了保护劳动者的与。6工会依法组织职工参加本单位安全生产工作的和,维护职工在安全生产方面的。7在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作,高度超过时,应使用安全带或采取其他可靠的安全措施。8触电急救应按“”八字急救原则,根据触电者的具体情况,进行相应救治。9从本质上讲,触电是电流对人体的伤害,电流对人体的伤害可分为和两种类型,绝对多数触电死亡是造成的。10机动车行驶时驾驶人、乘坐人员应当按规定使用,摩托车驾驶人员及乘坐人员应当按规定。11穿过农烟逃生,要尽量使身体贴近,并用捂住口鼻。12单位发生火灾时应当立即实施灭火和应急疏散预案,务必做到及时,迅速扑灭,及时疏散。13安全生产中的“三违”现象是指: 。14国务院安委会确定20xx年为全国“”。15、20xx年安全生产“三项行动”指的

是: 。二:判断题(每题1分,共计30分)1、雷电时,可以进行倒闸操作和更换熔丝工作。( ) 2、在特殊情况下,工作许可人可以兼任同一项工作的工作负责人。( ) 3、所有配电箱、电表箱均应可靠接地且接地电阻应满足要求。( ) 4、跨越电力线路施工时,被跨越的线路可以不停电。( ) 5、巡线人员发现导线、电缆断落地面或悬吊空中,应设法防止行人靠近断线地点8m以内,以免跨步电压伤人。 ( ) 6、在高压配电室工作,不论线路是否停电,应先拉开低压侧刀闸,后拉开高压侧隔离开关或跌落熔断器。( ) 7、各工作班工作地段两端和有可能送电到停电线路的分支线都要验电、挂接地线。( ) 8、现场勘察应查看现场施工(检修)作业需要停电的范围、保留的带电部位及作业现场的条件、环境及其他危险点。( ) 9、在城区或人口密集区地段施工时,工作场所周围应装设遮栏(围栏)。( )10、接地线拆除,工作负责人已向工作许可人作了完工汇报,应立即认为线路带电。( )11、接地线拆除后,应即认为线路带电,不准任何人再登杆进行工作。( )12、安全带的试验周期为半年。( )13、立杆时应统一指挥,除指定人员外,其他人员应在离开杆高1.2倍距离以外。( )14、单横担的组装,直线杆应装于受电侧;分支、转角杆及终端杆应装于拉线侧。 ( )15、在带电线路杆塔上工作应填用第一种工作票。( ) 16、经本单位批准允许单独巡视高压设备的人员巡视高压设备时,可随手进行简单清扫工作,但不得移开或越过遮栏。()17、在特殊情况下,工作许可人可以兼任同一项工作的工作负责人。()18、无论高压设备是否带电,只要有同伴在场,工作人员就可以移开或越过遮栏进行工作。()19、若需变更或增设原工作票中的安全措施者应填用新的工作票。()20、在带电设备周围严禁使用钢卷尺、皮卷尺、线尺(夹有金属丝者)进行测量工作。()21、室外高压设备全部停电,应包括架空线路与电缆引入

电厂安全生产知识竞赛主持词礼仪主持

A:尊敬的各位领导、各位来宾: 下午好! A:俗话说“未雨就要绸缪”,防火需在未燃,可以说安全与我们的生活是息息相关的,他给我们带来了光明,也推动着幸福生活的车轮不断向前。 为了掀起一个“人人讲安全,处处有安全、事事保安全”的高潮,我公司工会、团委组织开展了本次全厂安全知识竞赛活动。 A:比赛开始之前我先想大家介绍一下出席今天比赛的领导,他们分别是: 让我们以热烈的掌声,向各位领导的到来表示热烈的欢迎和衷心的感谢! B:下面为大家介绍担任本次竞赛的评委会成员,他们分别是: 掌声谢谢他们! A:为了充分体现“公平、公开、公正”的原则,今天所有参赛队的台号都是事先由各队代表抽签决定的。下面给大家介绍参加此次竞赛的队伍: 1号台代表队; 2号台代表队; 3号代表队; 4号代表队; 5号代表队; 让我们以热烈的掌声,预祝各代表队赛出水平,赛出风格,取得优异成绩! A:接下来,由我们来宣布此次竞赛的注意事项,请各位选手仔细听好: 1、各队基础分值均为100分; 2、各参赛选手均不准夹带竞赛相关资料进场,比赛进行中,未答题选手要保持安静,不得影响其他队做答。违反规定者由仲裁组决定取消其竞赛资格; 3、参赛队员回答或补充回答完毕后,应说明“回答完毕”; 4、本次竞赛共三种题型,分别是必答题、抢答题和风险题,规定比赛完毕后如果有两支以上代表队积分相等而影响获奖等次评定时,积分相等的代表队进行附加赛。附加赛题型为抢答题,直到决出最后名次为止。

5、竞赛过程中要以主持人或评委裁定为准,各代表队要服从和尊重主持人及评委的裁定; 6、竞赛的具体规则在各比赛轮次中详细说明。 (各代表队对竞赛规则还有不清楚的,请举手。) 好,都清楚了,下面发电公司安全知识竞赛正式开始(合) (第一轮:必答题)。 手上有5组题,请各队1号选手在其中选取一道题来回答。 先请1号台抽取题目,(马上作答) 请问:?答: A:请2号台1选手听题 2号台1号选手请听题 请问:?答: (依次类推)—————————— A:好,竞赛第一轮的比赛进行完了。让我们看一下各代表队的得分情况: 第二轮抢答题 B:接下来,就是抢时间、抢速度的一轮比赛——抢答题。共15 题。具体规则是:每题分值为10分,在主持人出题完毕并说“开始”后,各队方可抢答,同时计时开始,限时1分3 0秒。答对加10分,答错倒扣10分。违规抢答的参赛队,扣10分,本题作废。 插入游戏二、你猜你猜你猜猜猜 最后一轮风险题。 下面请一号台选择分值和题号。(见卡片) 下面请二号台选择分值和题号。 依此类推。 各位领导,来宾朋友们,现在三轮竞赛全部进行完毕,我们今天大赛的结果马上就要出来了。下面请看一下各代表队的得分情况: 1号台分,2号台分,3号台分,4号台分,5号台分、

电厂安全知识竞赛试题

题试竞安电厂全知识赛 5 、安全检查的主要内容有哪些?1 )答:查思想、查管理、查制度、查现场、查隐患、查事故处理。(1185 、什么是“三违“?2 118答:违章指挥、违章操作、违反劳动纪律。()9 3、火灾逃生的要点有哪些?答:(1)打报警电话。及时报警是非常关键的,火警电话为119。)逃生中注意防烟。火灾中,多数人都是由于烟熏致死,所以逃生中防烟最重要,应该(2所以应该俯身行用湿毛巾之类的物品堵住口鼻。空气止层烟雾的浓度较大,一般烟气较热,进,身体应该尽量靠近地面。)保持镇静,避免挤入人流。着火后,人们往往一同涌向出口,造成出口堵塞,难以逃(3 生,因引,失火后应该镇静,不要盲目随人流行动。(4)高楼着火不是万不得已,不要向上层疏散。(5)可以用创造避难间的方法争取时间,等待救援。)如果在楼上,楼层不高,必须由窗户逃出时,应该事先向下面扔些有弹性的物品,然(6 后将绳子或床单、窗帘做成的绳子固定结实后,顺绳而下。)如果外面火势较大,室内没有燃烧,应该关紧门,用湿布之类的东西塞紧门缝,等待(7 救援。()11919 、事故处理的“四不放过“是指什么?4教训答:事故原因不查清不放过,事故责任者得不到处理不放过,整改措施不落实不放过, 122)不吸取不放过。(20 、发现有人触电应该怎样处理?5然后根据触电人具体情况,采取相答:发现有人触电时,首先要尽快地使触电人脱离电源,人触电以后出现神经麻痹、呼吸中断、心脏停跳等症状,浅表上呈现昏迷的应的急救措施。状态,此时要看作是假死,应迅速对触电人进行抢救。脱离电源越快、抢救越及时,触电人)122救活的可能性越大。(45 、对重症中署者,应如何急救?6. 答:对高温昏迷者,治疗以迅速降温为主,对循环裒竭或患热痉挛者,以调节水、电解质平 129)衡和防治休克为主。(、《建设工程安全生产管理条例》规定:建设单位应当向()提供施工现场及毗邻区域内7供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料,气象和水文观测资料,67 相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料。、设计单位A 、施工单位(137)B C、工程监理单位、《建设工程安全生产管理条例》规定,依法批准开工报告的建设工程,建设单位应当自8将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人开工报告批准之日起()内,67 民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。10 A、 137)15B、(20 C、、施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装完毕后,安装单位应当自967 检,出具(),并向施工单位进行安全使用说明,办理验收手续并签字。 A、注册商标证书 137)B、自检合格证明( C、专利权证书()应当具有《建设工程安全生产管理条例》10、规定,出租的机械设备和施工机具及配件,67 和产品合格证。)A、生产(制造)许可证(137 、商标注册证B 、专利证C模板等自提升式架设设施,必、在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、1167 须由具有()的单位承担。 1000、注册资金在万元以上A )137、相应资质(B. 1000、规模在人以上C67 12、使用钢筋切断机时,在()的情况下可以向刀口送料。 137)A、活动刀片向后退( B、活动刀片向前推进 C、以上两种情况都可以《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位的项目负责人应当由取得相应()的人13、67 担任。 137)A、执业资格( B、大学本科毕业 C、建筑专业规定,基坑支护与降水工程等危险性较大的分部门分项《建设工程安全生产管理条例》、14签字后实工程必须编制专项施工方案,并附具安全验算结果,经施工单位技术负责人和()68 施。 A、施工员 B、安全员)137C、总

2020年电力安全知识竞赛试题库及答案(共200题)

范文 2020年电力安全知识竞赛试题库及答案(共200题) 1/ 7

2020 年电力安全知识竞赛试题库及答案(共 200 题) 1、为了加强电力生产(),规范各类工作人员的行为,保证人身、()安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定本规程。 答案:现场管理电网和设备 2、作业现场的生产条件和()等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的()用品应合格、齐备。 答案:安全设施劳动防护 3、经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱,存放(),并应指定()经常检查、补充或更换。 答案:急救用品专人 4、各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的()、()及事故紧急处理措施。 答案:危险因素防范措施 5、电气作业人员的基本条件之一:具备必要的()和(),且按工作性质,熟悉安全规程的相关部分,并经考试合格。 答案:电气知识业务技能 6、电气作业人员的基本条件之一:具备必要的安全生产知识,学会(),特别要学会()。 答案:紧急救护法触电急救

7、作业人员应接受相应的()教育和()培训,经考试合格上岗。 答案:安全生产岗位技能 8、新参加电气工作的人员、()人员和临时参加劳动的人员(管理人员、非全日制用工等),应经过安全知识教育后,方可下现场参加()工作,并且不得单独工作。 答案:实习指定的 9、外单位承担或外来人员参与公司系统()的工作人员应熟悉本规程,并经(),经设备运行管理单位认可,方可参加工作。 答案:电气工作考试合格 10、外单位承担或外来人员参与公司系统的工作人员工作前,设备运行管理单位应告知现场电气设备()、()和安全注意事项。 答案:接线情况危险点 11、任何人发现有违反本规程的情况,应立即(),经()后才能恢复作业。 答案:制止纠正 12、各类作业人员有权拒绝()和强令()。 答案:违章指挥冒险作业 13、各类作业人员在发现直接危及(、)和设备安全的紧急情况时,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后 3/ 7

电厂安全学习知识题目

安全技术大比武复习题 1.安全责任制的主要内容是什么? 答:安全责任制的主要内容是:安全第一、预防为主,坚持“四不放过”原则。 3.对生产厂房内外工作场所的井、孔、洞或沟道有什么规定? 答:生产厂房内外工作场所的井、孔、洞或沟道,必须覆盖与地面齐平的坚固的盖板,在检修工作中如需将盖板取下,必须设临时围栏。临时打的孔、洞,施工结束后,必须恢复原状。 4.对生产厂房内外工作场所的常用照明有什么规定? 答:生产厂房内外工作场所的常用照明,应该保证足够的亮度。在装有水位计、压力表、真空表、温度表、各种记录仪表的仪表盘、楼梯、通道以及所有靠近机器转动部分和高温表面等的狭窄地方的照明,尤须光亮充足。在操作盘、重要表计(如水位计等)、主要楼梯、通道等地方,还必须设有事故照明。此外,还应在工作地点备有相当数量的完整的手电筒,以便必要时使用。 5.生产厂房应备有哪些必要的消防设备? 答:生产厂房应有必要的消防设备:如消防栓、水龙带、灭火器、砂箱、石棉布和其他消防工具等。消防设备应定期检查和试验,保证随时可用,不准将消防工具移作他用。 6.工作人员都应学会哪些急救方法? 答:所有工作人员都应学会触电,窒息急救法、心肺复苏法,并熟悉有关烧伤、烫伤、外伤、气体中毒等急救常识。发现有人触电,应立即切断电源,使触电人脱离电源,并进行急救,如在高空工作,抢救时,必须注意防止高空坠落的危险。 7.工作人员的工作服有什么规定? 答:工作人员的工作服不应有可能被转动的机器绞住的部分,工作时必须穿工作服,衣服和袖口必须扣好,禁止带围巾和穿长衣服,工作服禁止使用尼龙、化纤或棉化纤混纺的衣料制作,以防工作服遇火燃烧加重烧伤程度。工作人员进入生产现场禁止穿拖鞋、凉鞋,女工作人员禁止穿裙子、高跟鞋,辫子、长发必须盘在工作帽内,做接触高温物体的工作时,应戴手套和穿专用的防护工作服。 8.《安规》中对机器的转动部分有什么规定? 答:机器的转动部分必须有防护罩或其他的防护设备,(如栅栏)露出的轴端必须没有护盖,以防绞卷衣服,禁止在机器转动时,从靠背轮和齿轮上取下防护罩或其他防护设备。 9.《安规》中对清扫机器做了哪些规定? 答:禁止在运行中清扫,擦拭和润滑机器的旋转和移动部分,以及把手伸入栅栏内。擦拭运转中机器的固定部分时,不准把抹布缠在手上或手指上使用,只有在转动部分对工作人员没有危险时,方可允许用长嘴油壶或油枪往油蛊或轴承里加油。 10.生产现场禁止在哪些地方行走和坐立? 答:禁止在栏杆上、管道上、靠背轮上、安全罩上或运行中设备的轴承上行走和坐立,如必须在管道上坐立才能工作时,必须做好安全措施。 11.机房内应尽可能避免靠近和长时间停留的地方有哪些? 答:应尽可能避免靠近和长时间停在可能受到烫伤的地方,如汽、水、燃油管道的法兰盘、阀门、煤粉系统和锅炉烟道的入孔及检查孔和防爆门、安全门、除氧器、热交换器、汽鼓的水位计等处。如因工作需要,必须在这些处所长时间停留时,应做好安全措施。设备异常运行可能危及人身安全时,应停止设备运行,在停止运行前除必须的运行维护人员外,其他清扫、油漆等作业人员以及参观人员不准接近该设备可在该设备附近逗留。 12.遇有电气设备着火时,应采取哪些措施? 答:遇有电气设备着火时,应立即将有关设备的电源切断,然后进行救火。对可能带电的电气设备以及发电机,电动机等到,应使用干粉灭火器、二氧化碳灭火器或1211灭火器灭火,对油断路器、变压器(已隔离电源)可使用干粉灭火器、1211灭火器灭火,不能扑灭时再用泡沫灭火器灭火,不得已时用干砂灭火,地面上的绝缘油着火,应用干砂灭火。扑救可能产生有毒气体的火灾(如电缆着火等)时,扑救人员应使用正压或消防空气呼吸器。 13.《安规》中对在金属容器内工作时有什么规定? 答:在金属容器(如汽包、凝汽器、槽箱等)内工作时,必须使用24V以下的电气工具,否则需使用Ⅱ类工具,装设额定动作电流不大于15MA,动作时间不大于0.19的漏电保护器,且应设专人在外不间

2020年电力安全知识竞赛试题100题及答案(精华版)

2020年电力安全知识竞赛试题100题及答 案(精华版) 1.对作业现场的生产条件和安全设施有什么要求?对工作人员的劳动防护用品有什么要求? 答案:作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的劳动防护用品应合格、齐备。 2.为确保安全,对现场各类作业人员应告之其作业现场和工作岗位的什么事项? 答案:应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故紧急处理措施。 3.作业人员的基本条件之一是要求他具备必要的安全生产知识,学会什么方法? 答案:应学会紧急救护法,特别要学会触电急救。 4.各类作业人员上岗前应接受哪些教育、培训和考试? 答案:应接受相应的安全生产教育和岗位技能培训,经考试合格上岗。 5.对新参加电气工作人员、实习人员、临时参加劳动人员参加现场工作有什么规定? 答案:应经过安全知识教育后,方可下现场参加指定的工作,并且不得单独工作。 6.外单位承担或外来人员参与公司系统的工作,在开始工作前,设备运行管理单位应告知些什么? 答案:应告知现场电气设备接线情况、危险点和安全注意事项。

7.在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时,各类作业人员有权怎样做? 答案:有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。 8.在试验和推广新技术、新工艺、新设备、新材料的同时,应做哪些工作? 答案:应制定相应的安全措施,经本单位分管生产领导(总工程师)批准后执行。 9.高压电器设备和低压电气设备是怎样划分的? 答案:电压等级在1000V及以上的是高压电气设备;电压等级1000V 以下的是低压电气设备 10.电力安全工作规程适用对象是哪些人? 答案:适用于运用中的发、输、变(包括特高压、高压直流)、配电和用户电气11.设备上及相关工作场所的工作人员(包括基建安装、农电人员),其他单位和相关人员参照执行。 12.何谓运用中的电气设备? 答案:运用中的电气设备,是指全部带有电压、一部分带有电压或一经操作即带有电压的电气设备。 13.如何结合本单位实际,做到更有效的执行《电力安全工作规程》?答案:各单位可根据现场情况制定本规程补充条款和实施细则,经本单位主管生产的领导(总工程师)批准后执行。 14.由单人值班或单人操作的室内高压设备,其隔离室应符合什么条

最新电力安全常识试题及答案

电力安全常识试题及答案 1 、电气设备发生火灾时,可带电灭火的器材是哪几种? 答:1211 二氧化碳四氯化碳干粉(回答 2 种算对) 2 、按触电事故发生频率看,一年当中哪几个月份事故最集中? 答:6~9 月 3 、安全电压最高是多少伏? 答:42 伏 4 、通过人身的安全直流电流规定在多少以下? 答:50mA 5 、通过人身的交流安全电流规定在多少以下? 答:10mA 6 、触电紧急救护法时,首先应进行什么?然后立即进行什么? 答:触电解救;人工呼吸。 7 、我们厂防止直击雷的保护装置有几种? 答:避雷针;避雷网;消雷器。 8 、电线接地时,人体距离接地点越近,跨步电压越高,距离越远,跨步电压越低,一般情况下距离接地体多少,跨步电压可看成是零。 A :10m 以内 B :20m 以外 C :30m 以外 答: B 9 、低压验电笔一般适用于交、直流电压为()V 以下。 A :220 B :380 C :500 答: C 10 、施工现场照明设施的接电应采取的防触电措施为()。 A :戴绝缘手套 B :切断电源 C :站在绝缘板上

答: B 11 、被电击的人能否获救,关键在于() A :触电的方式 B :人体电阻的大小 C :触电电压的高低 D :能否尽快脱离电源和施行紧急救护 答: D 12 、消除管线上的静电主要是做好什么? 答:接地 13 、什么叫安全电压? 答:在各种不同环境条件下,人体接触到有一定电压的带电体后,其各部分组织(如皮肤、心、脏、呼吸器官和神经系统等)不发生任何损害时,该电压称安全电压。 14 、影响电流对人体伤害程度的主要因素有哪些? 答:主要因素有:电流的大小,人体电阻,通电时间的长短,电流的频率,电压的高低,电流的途径,人体状况。 15 、运行中的电动机停机后再起动,在热状态下允许热起动多少次?在冷状态下允许连续起动多少次? 答: 1 次;2~3 次 16 、施工用电动机械设备,应采用的保护措施为? 答:必须采用保护接零,同时还应重复接地。17 、电气安全措施有哪两部分? 答:组织措施和技术措施。 18 、脱离低压电源的主要方法有哪些? 答:( 1 )切断电源;( 2 )割断电源线;( 3 )挑拉电源线; ( 4 )拉开触电者;( 5 )采取相应救护措施。 采取以上措施时注意必须使用符合相应电压等级的绝缘工具。 19 、送电时投入隔离开关的顺序是什么? 答:先合母线侧、后合线路侧。 20 、动力配电箱的闸刀开关可不可以带负荷拉开。 答:不可以。 21 、在有爆炸和火灾危险场所使用手持式或移动式电动工具时,必须采用什么样的电动工

电厂安全知识竞赛题库

安全知识竞赛题库 1、发电公司的安全理念是什么? 答:安全重于一切,安全高于一切,安全先于一切。 2、什么是电源箱的“六个一”? 答:一机一闸一漏一箱一门一锁 3、电工在停电检修时,必须在闸刀处挂上什么样的警示牌?答:悬挂“正在修检,不得合闸”的警示牌。 4、“双基”建设指的是什么? 答:完善安全基础设施建设,精细安全基础管理,规范员工安全行为。 5、职业病预防、职业病防治,应贯彻什么方针? 答:预防为主,防治结合。 6、当化学品进入眼睛后,现场应采用什么处理方式? 答:用大量清水冲洗眼睛。 7、“两票”、“三制”的具体内容是什么? 答:工作票和操作票。交接班制、巡回检查制、设备定期试验轮换制。 8、许可开始工作的命令有几种? 答:①当面通知;②电话传达;③派人传达。 9、“四不伤害”是指什么? 答:不伤害自己,不伤害他人,不被他人伤害,提醒他人不

受伤害。 10、“三误”是指什么? 答:继电保护、热控等二次人员的“误碰(误动)、误整定、误接线”。 11、未经培训考试擅自进入作业区工作属于什么违章行为?答:严重违章行为。 12、无票作业属于什么违章行为? 答:严重违章行为。 13、《中华人民共和国安全生产法》第二十一条,对从业人员上岗做了明确规定,这规定是什么? 答:未经安全生产教育和培训合格的从业人员,不得上岗作业。 14、电力生产企业消防的“四会”指什么? 答:会使用消防器材,会报火警,会扑救初起火灾,会组织疏散逃生。 15、电力生产企业消防的“四懂”指什么? 答:懂得岗位火灾的危险性,懂得预防火灾的措施,懂得扑救火灾的方法,懂得逃生的方法。 16、静电的特点? 答:电压高,静电感应突出,尖端放电现象严重。 17、哪些心理现象与事故有关?

检修安全知识竞赛题目

检修安全知识竞赛题目 必答部分 1、所有检修人员必须遵守(《电业安全工作规程》),认真落实安全措施,正确着装包括在(班组工作间、休息间)。作业时精力要集中,做到安全互保,严防违章现象的发生。 2、(6)级以上大风以及暴雨、打雷、大雾等恶劣天气,应停止露天高处作业。 3、控制人身事故,做到“四不伤害”即:(不伤害自己)(不伤害他人)(不被他人伤害)(不让他人被伤害)。 4、发现有人触电,应立即(切断电源),然后进行急救。当发现触电人员呼吸和心跳均停止时,应采取(心肺复苏法)进行抢救。 5、事故处理“四不放过”是指:事故(原因)不清不放过,事故(责任者)和应受教育的人没有受到教育不放过,没有采取(防范措施)不放过,责任者没有受到(处罚)不放过。 6、使用中的氧气瓶和乙炔气瓶应垂直放置并固定起来,氧气瓶和乙炔气瓶的距离不得小于(5m)。 7、生产厂房及仓库应备有必要的消防设施和消防防护装备,如:(消防栓)、(水龙带)、(灭火器)、(砂箱)、(石棉布)和其他消防工具以及正压式消防空气呼吸器等。消防设施和防护装备应定期检查和试验,保证随时可用。严禁将消防工具移作他用;严禁放置杂物妨碍消防设施、工具的使用。 8、禁止在工作场所存储易燃物品,例如:(汽油)、(煤油)、酒精等。 9、行灯电压不准超过(36)伏。在特别潮湿或周围均属金属导体的地方工作时,如在汽鼓、凝汽器、加热器、蒸发器、除氧器以及其他金属容器或水箱等内部,行灯的电压不准超过(12)伏; 10、对于正在转动中的机器,不准(装卸和校正皮带),或直接用手往皮带上撒松香等物。 11、禁止在(栏杆上、管道上、靠背轮上、安全罩上)或运行中设备的轴承上行走和坐立,如必需在管道上坐立才能工作时,必须做好安全措施。 12、使用工具前应进行检查,(不完整)的工具不准使用。 13、电源开关外壳和电线(绝缘破损)不完整或带电部分(外露)时,应立即找电工修好,否则不准使用。 14、不准靠近或接触任何有电设备的(带电部分)。 15、从事高空作业的人员必须身体健康,安全带的挂钩或绳子应挂在(结实牢固)的构件上,或专为挂安全带用的(钢丝绳)上。禁止挂在移动或不牢固的物件上。高空作业一律使用(工具袋),较大的工具应用绳拴在牢固的构件上,不准随便乱放,防止从高空坠落发生事故。不准将工具及材料上下(投掷),要用绳系牢后往下或往上吊送,以免打伤下方工作人员或击毁脚手架。 16、发生水淹厂房,造成机组停止运行,构成(B类一般事故。) 17、设备设施或物品着火,导致机组停止运行,构成(B类一般事故。) 18、集团公司所属单位必须严格执行两票(工作票、操作票)三制(交接班制、巡回检查制、设备定期试验轮换制) 19、所有生产人员应每年进行一次(触电现场急救方法)的培训,熟练掌握 (触电现场急救方法);所有员工必须掌握(消防器材)的使用方法。

电力安全常识知识测试题及答案

电力安全常识知识测试 题及答案 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

电力安全常识知识测试题及答案1、电气设备发生火灾时,可带电灭火的器材是哪几种? 答:1211二氧化碳四氯化碳干粉(回答2种算对) 2、按触电事故发生频率看,一年当中哪几个月份事故最集中? 答:6~9月 3、安全电压最高是多少伏? 答:42伏 4、通过人身的安全直流电流规定在多少以下? 答:50mA

5、通过人身的交流安全电流规定在多少以下? 答:10mA 6、触电紧急救护法时,首先应进行什么?然后立即进行什么? 答:触电解救;人工呼吸。 7、我们厂防止直击雷的保护装置有几种? 答:避雷针;避雷网;消雷器。 8、电线接地时,人体距离接地点越近,跨步电压越高,距离越远,跨步电压越低,一般情况下距离接地体多少,跨步电压可看成是零。A:10m 以内B:20m以外C:30m以外 答:B

9、低压验电笔一般适用于交、直流电压为()V以下。A:220B:380C:500 答:C 10、施工现场照明设施的接电应采取的防触电措施为()。A:戴绝缘手套B:切断电源C:站在绝缘板上 答:B 11、被电击的人能否获救,关键在于() A:触电的方式B:人体电阻的大小 C:触电电压的高低D:能否尽快脱离电源和施行紧急救护答:D

12、消除管线上的静电主要是做好什么? 答:接地 13、什么叫安全电压? 答:在各种不同环境条件下,人体接触到有一定电压的带电体后,其各部分组织(如皮肤、心、脏、呼吸器官和神经系统等)不发生任何损害时,该电压称安全电压。 14、影响电流对人体伤害程度的主要因素有哪些? 答:主要因素有:电流的大小,人体电阻,通电时间的长短,电流的频率,电压的高低,电流的途径,人体状况。 15、运行中的电动机停机后再起动,在热状态下允许热起动多少次?在冷状态下允许连续起动多少次?

电力“安全生产”知识竞赛试题(新版)

电力“安全生产”知识竞赛试 题(新版) Without safety as a guarantee, it may be vanished in an instant! So the importance of safety is a subject that everyone must pay attention to. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0291

电力“安全生产”知识竞赛试题(新版) 一填空题(每题1分,共计15分) 1二00九年全国安全生产月活动的主题是。 2安全生产是指为了 生产过程中发生人身、设备事故,形成良好的劳动环境和工作秩序而采取的一系列 和 。 3特种作业人员必须按照国家有关规定,经专门的 培训,取得特种作业 证书,方可上岗作业。 4 是公民的首要权利。

5劳动保护是为了保护劳动者的 与 。 6工会依法组织职工参加本单位安全生产工作的 和 ,维护职工在安全生产方面的 。 7在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作,高度超过 时,应使用安全带或采取其他可靠的安全措施。 8触电急救应按“ ”八字急救原则,根据触电者的具体情况,进行相应救治。 9从本质上讲,触电是电流对人体的伤害,电流对人体的伤害可分为 和 两种类型,绝对多数触电死亡是 造成的。

10机动车行驶时驾驶人、乘坐人员应当按规定使用 ,摩托车驾驶人员及乘坐人员应当按规定 。 11穿过农烟逃生,要尽量使身体贴近 ,并用 捂住口鼻。 12单位发生火灾时应当立即实施灭火和应急疏散预案,务必做到及时 ,迅速扑灭 ,及时疏散 。 13安全生产中的“三违”现象是指: 。 14国务院安委会确定2009年为全国“ ”。 15、2009年安全生产“三项行动”指的是:

最新安全生产知识教育培训资料(30题)

安全生产知识教育培训材料 1、什么是安全(安全的定义)? 狭义的安全是指在劳动生产过程中消除可能导致人员伤亡、职业危害或设备、财产损失的因素,保障人身安全、健康和资产安全,即通常所说的安全生产。 广义的安全是指除生产安全外,还包括人们从事生产、生活的一切活动领域中的所有安全问题,如生活安全、家庭安全、公共安全、消防安全和生存安全(各种自然灾害)的防范等等 2、什么是安全生产? 安全生产是指在劳动过程中,要努力改善劳动条件,克服不安全因素,防止伤亡事故、设备事故及各种灾害的发生,保障劳动者的安全健康和生产作业过程的正常进行而采取的各种措施和从事的一切活动。 3、安全生产管理三原则是什么? 1、管生产必须管安全的原则。 2、安全具有否决权原则。 3、“三同时”原则。 4、安全生产意义 搞好安全生产工作对于巩固社会的安定,为国家的经济建设提供重要的稳定政治环境具有现实的意义;对于保护劳动生产力,均衡发展各部门、各行业的经济劳动力资源具有重要的作用;对于增加社会财富、减少经济损失具有实在的经济意义;对于生产员工的生命安全与健康,家庭的幸福和生活的质量,有直接影响。 5、什么是安全管理? 安全管理是指以国家法律、法规、规定和技术标准为依据,采取各种手段,对生产经营单位的生产经营活动的安全状况,实施有效制约的一切活动。 6、为什么要对员工进行安全教育? 对员工进行安全教育是国家法律法规的要求,对员工进行安全教育是企业生存发展的需求,对员工进行安全教育是员工自我保护的需要。 7、我国的安全生产方针是什么? “安全第一,预防为主”是我国安全是生产方针。“安全第一”,首先强调安全的重要性,要先安全后生产。也就是说,在一切生产活动中,要把安全工作放在首要位置,优先考虑。“预防为主”是指安全工作应当做在生产活动开始之前,并贯彻始终。凡事预则立,不预则废。

小学生安全知识竞赛试题及答案

小学生安全知识竞赛试题及答案 一、选择题 1.未满___的儿童,不能像大人一样到马路上骑自行车。因为马路上车很多,容易出危险。 A.10岁 B.11岁√ C.12岁 2.骑自行车时,千万不要与___抢道;不要双手撒把骑车。 √A.机动车 B.自行车 C.行人 3.火车运行途中,不要把___的任何部分伸到车窗外,也不要乱走动,以免碰伤,烫伤。√A.身体 B.物品 C.食品 4.地铁到站或启动时要留意听清___,以免造成提前下车或过站。 A.别人说话 B.收音机√C.广播 5.船在水上航行,受___条件影响较大。 A.身体 B.健康√C.气候 6.电器起火时,要先___。 A打家里电话报警√B切断电源 C用灭火器灭火 7.放烟花爆竹应该在哪里放? A人多的地方√B堆放着易燃物处 C 草地上 8.衣服着火时,需___。 A 扑在地上打滚√ B 用手拍身上的火 9. 当油起火时,应用___。 √A 泡沫灭火器 B干粉灭火器 C 1211灭火器 10. 点蚊香要在___的地方点。 A 窗口 B桌子上√C 空地上 11.足球比赛时___ . A.穿带铁钉的足球鞋√B.穿普通的足球鞋 12.上体育课时,要穿___ . √A. 运动服 B. 礼服 13.上体育课时,___ . A. 可带别针、小刀等金属硬物√ B.不带与体育课无关的物品 14.初学游泳的人___ . √A. 应准备一些防护用品 B. 可直接下水游泳 15.在单杠、双杠练习时,周围应摆放___ .

√A. 海绵垫 B. 纸张 16.要饮用___水。 √A、优质 B、自来 C、白开 D、泉 17.冷饮有___作用。 A、生病√ B、消暑 C、润喉 D、凉爽 18.食物中毒是___。 √A、非常危险 B、一般危险 C、没什么大不了 D、很可怕 19.平时要注意___的意识。 √A、自我保护 B、中毒 C、眼睛 D、身体 20.放置时间___的食品,不能吃。 A、不久√ B、过久 C、短 21.郊游乘搭交通工具时,应该 A、一拥而上 B、不着急,慢慢来 C、随便上哪个都行√ D、按计划讲次序动作快 22.火灾发生时应马上___。 √A 沿防火通道朝楼下跑 B 乘电梯逃走 C跳下窗23.郊游一般安排在什么季节较好? √A、春季 B、夏季√C、秋季 D、冬季 24.在参观生产场所时,应该 A、东摸西看 B、跟同学追打玩耍 C、不感兴趣一走了之√ D、按指示参观和操作 25.参观游览时,应该 A.随心所欲自由行动 B、好看就自己慢慢看 √C、按计划服从指挥 D、独来独往 26.千万不要到去玩耍。 A、沙滩√ B、建筑工地 C、乐园 27.在外面不能吃给的东西。 √A、陌生人 B、家人 28.千万不要被宠物,不然很危险! √A、抓伤 B、舔 29.爬高是非常危险的,一不小心就会跌伤。 A、脚趾√ B、大脑 30.千万不要到建筑施工场地去玩,那里暗藏着许多。 A、游戏 B、宝藏√ C、危险

安全教育培训基础知识(正式版)

文件编号:TP-AR-L8767 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编订:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 安全教育培训基础知识 (正式版)

安全教育培训基础知识(正式版) 使用注意:该安全管理资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 一、安全教育内容 (一)安全技能教育 1.本岗位使用的设备、安全防护装置的构造、性 能、作用、实际操作技能。 2.处理意外事故能力和紧急自救、互救技能。 3.使用劳动防护用品、用具的技能。 (二)安全知识教育 1.一般生产技术知识; 2.一般安全技术知识; 3.专业安全技术知识。 (三)安全法规教育

1.国家安全生产法律; 2.行业安全生产法规; 3.单位安全生产规章。 (四)安全思想教育 1.思想教育; 2.纪律教育。 二、安全教育的方法 (一)管理人员的安全培训 管理人员在上岗之前,必须进行安全教育。 (二)新员工三级安全教育 新员工(包括临时工、学徒工、实习生、代培人员)都必须进行三级安全生产教育。经考试合格后,进入生产岗位。(三)特殊工种教育 《特种作业人员安全技术考核管理规则》规定:电工作业,矿山提升运输作业,矿山通讯,排水作

电力与电气安全知识竞赛选择题(69道附答案)

电力与电气安全知识竞赛选择题 (69道附答案) 1.增加空气的湿度可以消除静电危害,其作用是什么? (a)减少静电荷产生(b)减少静电荷积聚(c)将静电荷中和答案:b 2.用齿轮传动代替皮带传动可以防止静电危害,其作用是什么? (a)减少静电荷的积聚(b)中和静电荷(c)消除产生静电荷的根源 答案:c 3.以下哪些措施属于石油类可燃液体灌装时的静电防护措施? (1)控制流速不超过容许流速;(2)防止液体飞散喷浅;(3)在灌装过程禁止进行取样、检尺等现场操作,待灌装停止后静置一段时间才进行。 (a)(1)、(2)、(3)(b)(1)和(2)(c)(1) 答案:a 4.发生人身触电事故,在进行救护时,首先应采取什么措施? (a)立即检查触电者是否还有心跳呼吸,如没有立即进行心肺复苏(b)立即断开电源使触电者与带电部份脱离(c)立即拨打120呼叫救护车 答案:b 5.单相三孔插座安装时,连接保护线的插孔必须朝什么方向安装?

(a)朝左或右(b)朝下(c)朝上 答案:c 6.机床的局部照明灯应使用多少伏的电源? (a)220伏(b)110伏(c)36伏以下 答案:c 7.生产车间、办公室、商店、住房的220伏照明灯具离地面的高度 一般不应低于多少米? (a)2.5米(b)2米(c)1.8米 答案:b 8.对成年触电者进行人工呼吸时,每分钟做多少次? (a)8至10次(b)10至12次(c)12至15次 答案:c 9.电力安全装置中,漏电断路器(漏电保护器)的使用是防止下列 哪一种危险事故的发生? (a)火警(b)触电(c)电荷超负 答案:b 10.手提电器工具在下列哪种情形下,是可以没有水线? (a)由电器技工使用(b)操作电压低于220V(c)双重绝缘构造 答案:c 11.下列哪一种灭火剂,是不适合扑救电器故障所引致的火警? (a)二氧化碳(b)泡剂(c)干粉剂

电力安全知识试题

1.倒闸操作中发生疑问时,应立即停止操作并向什么人报告 答:发令人。 2.高压电气设备都应安装完善的防误操作闭锁装置。防误闭锁装置不得随意退出运行,停用防误闭锁装置应经什么人批准 答:本单位总工程师批准。 3.所谓运用中的电气设备,系指什么 答:系指全部带有电压、一部分带有电压或一经操作即带有电压的电气设备。 4.用绝缘棒拉合隔离开关(刀闸)或经传动机构拉合器断路器(开关)和隔离开关(刀闸),均应采取什么安全保护措施 答:戴绝缘手套。 5.什么情况时,一般不进行倒闸操作,禁止在就地进行倒闸操作 答:雷电时。 6.电气设备停电后(包括事故停电),在什么情况下,不得触及设备或进入遮拦,以防突然来电 答:未拉开有关隔离开关(刀闸)和做好安全措施前。 7.在发生人身触电事故时,为了抢救触电人,可以不经许可,即行断有关设备的电源,但事后应立即报告哪里 答:应立即报告调度和上级部门。 8.电气设备操作后的位置检查应以什么为准 答:应以设备实际位置为准。 9.若工作负责人长时间离开工作的现场时,应由原工作票签发人变更工作负责人,履行变更手续,并告知哪些人 答:告知全体工作人员及工作许可人。 10.在原工作票的停电范围内增加工作任务时,应由工作负责人征得哪些人同意并在工作票上增填工作项目 答:征得工作票签发人和工作许可人同意。 11.在原工作票的停电范围内增加工作任务时,若需变更或增设安全措施者应如何办理答:填用新的工作票,并重新履行工作许可手续。 12.验电时,应使用相应电压等级而且合格的那种验电器在什么处所对各相分别验电 答:接触式验电器。装设接地线或合接地刀闸处对各相分别验电。 13.各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及什么措施答:事故紧急处理措施。 14.对于因平行或邻近带电设备导致检修设备可能产生感应电压时,应采取什么措施 答:加装接地线或工作人员使用个人保安线。 15.请说出拆接地线的顺序。 答:先拆导体端,后拆接地端。 16.线路的停、送电均按照什么人的指令执行 答:值班调度员或线路工作许可人的指令执行。 17.对同杆塔架设的多层电力线路进行验电时,其验电顺序是什么 答:先验低压、后验高压,先验近侧、后验远侧。 18.对同杆塔架设的多层电力线路挂接地线时,其挂接顺序是什么 答:先挂下层、后挂上层,先挂近侧、后挂远侧。 19.一张工作票中,哪三种人三者不可以互相兼任 答:工作票签发人、工作负责人和工作许可人三者不可以互相兼任。

电力安全知识竞赛必答题

第一轮:选手必答题(30题),每题10分(答题时间为60秒)。1《中华人民共和国职业病防治法》规定,职业病防治工作方针是什么? 预防为主、防治结合。 2、《中华人民共和国消防法》规定,消防工作方针是什么? 预防为主、防消结合。 3、按安全色的使用规定,黄色表示什么意思? 注意、警告 4、干粉灭火剂的主要灭火作用是什么? 化学抑制作用 5、手提式灭火器挂在墙上,其顶部离地面高度不应大于多少米? 1.5米 6、二氧化碳灭火剂主要是靠什么作用来灭火的? 窒息作用 7、扑救电气火灾可用什么灭火器? 1211灭火器、二氧化碳灭火器、干式灭火器。 8、用于扑救易燃液体、可燃气体和电气火灾可选用什么灭火器? 二氧化碳灭火器。 9、生产与安全统一的原则是什么? 在安全生产管理中要落实“管生产必须管安全”的原则。 10、安措和反措的全称是什么? 安措:安全技术劳动保护措施计划。反措:反事故措施计划。 11、企业生产“二保”原则是什么? 保人身、保设备。 12、哪些人员应对工作负安全责任? 工作票签发人、工作负责人、工作许可人。 13、发现有人触电,应采取的措施? (1)应立即切断电源; (2)使触电人脱离电源; (3)进行急救。 14、安全标志分为哪几类? 禁止标志、警告标志、指令标志、提示标志。 15、起重指挥信号有哪几种? 手势信号、旗语信号、哨笛信号 16、三级安全教育是企业安全教育的基本制度,企业的三级教育是指什么? 入厂教育,车间教育,岗位教育。 17、安全教育的主要内容包括哪三方面? 安全知识教育、安全技术教育和安全思想教育。 18、教育的对象是哪5种人,新进厂人员,实习人员、临时工、合同工、学徒工; 19、、通常所说的“两票三制”是指? 工作票、操作票;交接班制、巡回检查制、设备定期试验轮换制。 20、触电后心肺复苏法支持生命的三项基本措施是什么? 通畅气道、口对口人工呼吸、胸外按压 21、我国开展的“安全生产月”活动是从哪年开始的?今年的主题是什么? 是从1991年开始的。科学发展、安全发展。

安全知识学习材料

安全知识学习材料 一、道路交通安全常识 指挥灯信号的含义 (1)绿灯亮时,准许车辆、行人通行; (2)红灯亮时,不准车辆、行人通行; (3)黄灯亮时,不准车辆、行人通行,但已超过停止线的车辆和已经进入人行横道的行人,可以继续通行; (4)黄灯闪烁时,车辆、行人须在确保安全的原则下通行。 行人必须遵守下列规定 (1)须在人行道内行走,没有人行道的,须靠边行走; (2)横过车行道,须走人行横道。 (3)不准穿越、倚坐道口护拦。 (4)不准在道上扒车、追车、强行拦车或抛物击车。 (5)列队通过道路时,每横列不准超过2人。儿童的队列须在人行道上行进。 乘车人必须遵守下列规定 (1)乘坐公共电、汽车须在站台或指定地点依次候车,待车停稳后,先下后上。 (2)不准在车行道上招呼出租汽车。 (3)不准携带易燃、易爆等危险物品乘公共汽车、电厂、出租汽车和长途汽车。 (4)机动汽车行驶中,不准将身体任何部分伸出车外,不准跳车。 (5)乘坐货运机动车时,不准站立,不准坐在车厢拦板上。 骑自行车、电动车必须遵守下列规定 (1)转弯前须减速慢行,向左、右、后瞭望,伸手示意,不准突然猛拐。 (2)通过陡坡,横穿四条以上机动车道或途中车闸失效时,须下车推行。 (3)不准双手离把,攀扶其它车辆或手中持物。 (4)不准牵引车辆或被其它车辆牵引。 (5)不准扶身并行,互相追逐或曲折竞驶。 (6)未满12周岁的儿童,不准在道路上骑自行车、三轮车和推、拉人力车。 二、饮食卫生安全常识 1.养成吃东西以前洗手的习惯.人的双手每天干这干那,接触各种各样的东西.会沾染病菌,病毒和寄生虫卵.吃东西以前认真用肥皂洗净双手,才能减少"病从口入"的可能. 2.生吃瓜果要洗净.瓜果蔬菜在生长过程中不仅会沾染病菌,病毒,寄生虫卵,还有残留的农药,杀虫剂等,如果不清洗干净,不仅可能染上疾病,还可能造成农药中毒. 3.不吃腐烂变质的食物.食物腐烂变质,就会味道变酸,变苦;散发出异味儿,这是因为细菌大量繁殖引起的,吃了这些食物会造成食物中毒. 4.不随意购买,食用街头小摊贩出售的劣质食品,饮料.这些劣质食品,饮料往往卫生质量不合格,食用,饮用会危害健康. 5.不喝生水.水是否干净,仅凭肉眼很难分清,清澈透明的水也可能含有病菌,病毒,喝开水最安全. 三、消防安全常识 一、燃烧必须具备三个条件:有可燃物、有助燃物、有着火源。常见的火源有:明火、高温物体、火星、电火花、强光等。 二、生活中的因素引起的火灾主要包括:用火不慎、用电不慎、用油不慎、用气不慎、吸烟不慎、玩火、燃放烟花爆竹等。