文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 施耐德iC65N断路器,详细功能及参数介绍!

施耐德iC65N断路器,详细功能及参数介绍!

施耐德iC65N断路器,详细功能及参数介绍!
施耐德iC65N断路器,详细功能及参数介绍!

我有商城施耐德iC65N断路器,详细功能及参数介绍!

施耐德电气能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流,并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件(包括短路条件)下的电流的开关装置。主要为全世界的客户提供完善的解决方案、全系列的产品和元器件以及周到的服务。

iC65N断路器具有以下功能:

●短路保护

●过载保护

●隔离功能

●故障断开明确指示

●正面视窗以红色指示断路器故障脱扣

iC65N技术参数

符合标准:IEC/EN 60898-1 (GB10963.1)

极数:1P、2P、3P、4P

额定电压:230V AC/1P 400V AC/2P、3P、4P

额定电流:1 ~63A

额定频率:50/60Hz

分断能力:6kA

脱扣特性:B 曲线(3~5) In

C 曲线(5~10) In

D 曲线(10~14) In

机械寿命:20,000

电气寿命:10,000

防护等级:IP20(断路器本体)

IP40(安装于配电箱内)

过电压类别(IEC 60364):IV

使用环境温度:-35°C~+70°C

储存环境温度:-40°C~+85°C

抗湿热性(IEC 60068-1):2类(温度55°C时,相对湿度95 %)

端子形式:隧道式

进线方式:上下均可

安装在35mm标准导轨上

施耐德各种开关型号

GV-AU225 GV2-G345 GV2-G445 GV2-LS22C GV2-LS14C GV2-LS16C GV2-LS20C GV2-LS07C ? K 系列断路器及施耐德漏电保护断路器DPN VIGI 10A DPNK2-K 1P+N 32A C 230V 6kA DPNK2-K 1P+N 40A C 230V 6kA C65N-K 1P 10A C 230V 6kA C65N-K 1P 16A C 230V 6kA C65N-K 1P 20A C 230V 6kA DPN-K 1P+N 10A C 230V DPN-K 1P+N 16A C 230V DPN-K 1P+N 20A C 230V

DPN vigi-K 30 mA 1P+N 10A C 230V DPN vigi-K 30 mA 1P+N 16A C 230V DPN vigi-K 30 mA 1P+N 20A C 230V NC100H / NC125H 断路器 NC100H 断路器 NC100H 1P C63A NC100H 1P C80A NC100H 1P C100A NC100H 2P C63A NC100H 2P C80A NC100H 2P C100A NC100H 3P C63A NC100H 3P C80A NC100H 3P C100A NC100H 4P C63A NC100H 4P C80A NC100H 4P C100A

NC100H 1P D63A NC100H 1P D80A NC100H 1P D100A NC100H 2P D63A NC100H 2P D80A NC100H 2P D100A NC100H 3P D63A NC100H 3P D80A NC100H 3P D100A NC100H 4P D63A NC100H 4P D80A NC100H 4P D100A NC125H 断路器 NC125H 1P C125A NC125H 2P C125A NC125H 3P C125A NC125H 4P C125A

施耐德各种开关型号

施耐德各种开关型号 Revised as of 23 November 2020

GV-AU225 GV2-G345 GV2-G445 GV2-LS22C GV2-LS14C GV2-LS16C GV2-LS20C GV2-LS07C K 系列断路器及施耐德漏电保护断路器DPN VIGI 10A DPNK2-K 1P+N 32A C 230V 6kA DPNK2-K 1P+N 40A C 230V 6kA C65N-K 1P 10A C 230V 6kA C65N-K 1P 16A C 230V 6kA C65N-K 1P 20A C 230V 6kA DPN-K 1P+N 10A C 230V DPN-K 1P+N 16A C 230V DPN-K 1P+N 20A C 230V

DPN vigi-K 30 mA 1P+N 10A C 230V DPN vigi-K 30 mA 1P+N 16A C 230V DPN vigi-K 30 mA 1P+N 20A C 230V NC100H / NC125H 断路器 NC100H 断路器 NC100H 1P C63A NC100H 1P C80A NC100H 1P C100A NC100H 2P C63A NC100H 2P C80A NC100H 2P C100A NC100H 3P C63A NC100H 3P C80A NC100H 3P C100A NC100H 4P C63A NC100H 4P C80A NC100H 4P C100A

NC100H 1P D63A NC100H 1P D80A NC100H 1P D100A NC100H 2P D63A NC100H 2P D80A NC100H 2P D100A NC100H 3P D63A NC100H 3P D80A NC100H 3P D100A NC100H 4P D63A NC100H 4P D80A NC100H 4P D100A NC125H 断路器 NC125H 1P C125A NC125H 2P C125A NC125H 3P C125A NC125H 4P C125A

施耐德高压断路器型号

施耐德高压断路器型号 ▲断路器是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。断路器按其使用范围分为高压断路器与低压断路器,高低压界线划分比较模糊,一般将3kV以上的称为高压电器。 ▲断路器可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件。目前,已获得了广泛的应用。 ▲电的产生、输送、使用中,配电是一个极其重要的环节。配电系统包括变压器和各种高低压电器设备,低压断路器则是一种使用量大面广的电器 ▲断路器应垂直安装,且在安装前应先检查断路器铭牌上所列的技术参数是否符合使用要求。 ▲通电前应人工操作几次断路器,其机构动作应灵活可靠、无阻滞现象。 ▲按下闭合按钮(黑色),电路处于接通状态;按下断开按钮(红色),电路处于断开状态。 ▲使用过程中,应对断路器进行定期检查(一般为一个月),即在断路器合闸通电状态下,拨动试验按钮(试验按钮用符号“Test”表示),断路器应可靠断开。 ▲当断路器因线路发生过载、短路故障而断开时,应先排除故障后再使断路器重新合闸。 ▲本断路器为非维护型,所以当断路器发生故障不能正常工作时,用户不得私自打开断路器进行维修。 ▲使用电流调节旋钮,须按线路实际电流调节至相应位置,请勿超负荷使用 ▲如需近一步了解施耐德接触器,ABB断路器,西门子接触器,西门子断路器,常熟开关,价格,厂家,批发,参数等。请关注科旭机电https://www.wendangku.net/doc/ec4019002.html,

施耐德NS系列塑壳断路器选型

热继电器有两种安装方式。 一种为与接触器插装的安装方式; 另一种为直接独立安装的安装方式。具体方法如下:与接触器插装单独安装 LR2-D1*** 直接插装需加附件LA7-D1064 LR2-D2*** 直接插装需加附件 LA7-D2064 LR2-D3*** 直接插装需加附件LA7-D3064 LR2-D4*** 直接插装 不能单独安装LR9-D*** 直接插装直接单独安装LR9-F5*** 需加附件LA7-F901 直接单独安装 LR9-F6*** 需加附件LA7-F901 直接单独安装LR9-F7*** 需加附件LA7-F902 直接单独安装 施耐德(SCHNEIDER)-工控产品(TE)-热继电器-TEPCP LR2热继电器分为组合安装方式与独立安装方式;1、组合安装方式:热继电器与接触器插装,最为常见的安装方式。基本原则是国产产品之间互相插装,进口产品之间互相插装(除205A以上接触器);2、单独安装方式:单一热继电器通过螺钉或导轨安装在机柜内国产D系列、KIR 系列热继电器需要另外配置背包(适配器),进口电子式F系列则可以直接采用导轨安装上或螺钉安装*安装时需注意标准紧固扭矩及导线线径:接线螺钉的拧紧力矩偏小,使导线与接线端子之间的接触电阻偏大,从而引起接线端子的温度偏高,抬高了双金属片的温度,导致提前动作。连接的导线偏细,细导线散热慢,引起接线端子的温度偏高,抬高了双金属片的温度,导致提前动作。同时连接的导线偏粗,粗导线散热快,引起接线端子的温度偏低,降低了双金属片的温度,导致不动作。 施耐德NS系列塑壳断路器选型如下: NS100 N STR22SE 1003P F FC 附件 ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨ ①Compact NSA塑壳断路器系列开关 ②5种壳架电流:100A、160A、250A、400A、630A ③N表示分断能力:N-25~45KA H-70KA L-150KA NS80只有H型 ④脱扣器类型:TM-热磁脱扣器(用于NS100、160、250)STR22SE-电子脱扣器(用于NS100、160、250)STR23SE-电子脱扣器(用于NS400、630)STR53UE-电子脱扣器(用于NS400、630) ⑤额定电流100A:16/25/32/40/50/63/80/100 160A:40/63/80/100/125/160 250A:40/63/80/100/125/160/200/250 400A:400 630A:630 ⑥极数:3P-3级4P-4级 ⑦安装方式:F-固定式P-插入式D-抽出式 ⑧联接方式:FC-板前方式RC-板后联接 ⑨附件可选代号OF:辅助触点SD:报警触点SDE:故障指示开关MX: 分励线圈MN:失压线圈MT: 电动机购ERH: 延伸旋转手柄RH:直接旋转手柄VIGI: 漏电保护模块VIGIM:绝缘监视模块IM:电流表模快

施耐德ezd系列选型

施耐德ezd系列选型 ▲断路器是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。施耐德断路器 1、断路器概述 是一种过电流保护装置,指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流,并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件(包括短路条件)下的电流的开关装置。 2、断路器分类 微型断路器 塑壳断路器 框架断路器 三种断路器在额定电流和分断能力上并无非常严格的划分,一些小型断路器在额定电流和分断能力上也可以达到塑壳断路器的低端标准,而一些塑壳断路器也可以到框架断路器的低端标准。 3、断路器简介 1.微型断路器 微型断路器的作用:短路保护、过载保护、隔离。 主要的:Acti9(取代M9):IC65、C65小型直流断路器、C60、IDPN、C120、NG125、DPN、 INT125系列隔离开关。 IC65为C65的升级产品,IDPN为DPN的升级替代产品。 E9(Easy9):EA9AN、EA9AH、EA9A45、EA9A65、EA9A47、EA9A67、EA9D 隔离开关(关合,隔离)、 Osmart系列:C32N、C65H、K系列 专为OEM市场推出的,其价格与性能估计与EASY9系列差不多,比ic65 总体要低。例如分断能力只有6KA,没有10KA及15KA的产品;没有1P+N的产品等等 选型的参数:分断能力、脱扣曲线、额定电流、极数。 分断能力:是指断路器安全切断故障电流的能力 分断能力: Q 36-50kA: 标准应用:民用住宅、零售商店、医院、学校、公共建筑、工业厂房。 Q 70-100kA: 高性能要求的应用:工业生产线、关键电力设备。 Q 150kA: 特殊应用:船舶、重工业。 脱扣曲线 B 型曲线:保护短路电流较小的负载(如电源、长电览等),瞬时脱扣范围(3~5) In C 型曲线:保护常规负载和配电线缆,瞬时脱扣范围(5~10) In D 型曲线:保护起动电流大的冲击性负荷(如电动机,变压器等),瞬时脱扣范围(10~14) In

{Z}施耐德常用断路器型号及价格0324

施耐德常用断路器型号及价格 序号系列型号极数额定电流(A )价格(元)备注 15 NSX系列 断路器NSX100N/33 16、25、32 、40、50、 63、80、100 638.87 可替代 NS系列 16NSX100N/44871.2 17NSX160N/33100、125、 160696.97 18NSX160N/44958.33 19NSX250N/33160、200、 250813.13 20NSX250N/441103.53 21NSX400N/33 250、4004181.77 22NSX400N/445633.77 23NSX630N/33 6304530.23 24NSX630N/446098 25 C65-C配 电系列 断路器C65N-C1A/1P1134 26C65N-C2A/1P1234 27C65N-C3A/1P1334 28C65N-C4A/1P1434 29C65N-C6A/1P1632 30C65N-C10A/1P11032 31C65N-C16A/1P11632 32C65N-C20A/1P12032 33C65N-C25A/1P12532 34C65N-C32A/1P13232 35C65N-C40A/1P14034 36C65N-C50A/1P15034 37C65N-C63A/1P16334 38 C65-C配 电系列 断路器C65N-C1A/2P2168 39C65N-C2A/2P2268 40C65N-C3A/2P2368 41C65N-C4A/2P2468 42C65N-C6A/2P2664 43C65N-C10A/2P21064 44C65N-C16A/2P21664 45C65N-C20A/2P22064 46C65N-C25A/2P22564 47C65N-C32A/2P23264 48C65N-C40A/2P24068 49C65N-C50A/2P25068 50C65N-C63A/2P26368 51 C65-C配 电系列 断路器C65N-C1A/3P31102 52C65N-C2A/3P32102 53C65N-C3A/3P33102 54C65N-C4A/3P34102 55C65N-C6A/3P3696 56C65N-C10A/3P31096 57C65N-C16A/3P31696

施耐德断路器选型型号

A9F18101 iC65N 1P C1A 59.1 A9F18102 iC65N 1P C2A 55.1 A9F18104 iC65N 1P C4A 51.0 A9F18106 iC65N 1P C6A 42.3 A9F18110 iC65N 1P C10A 30.9 A9F18116 iC65N 1P C16A 30.9 A9F18120 iC65N 1P C20A 30.9 A9F18125 iC65N 1P C25A 34.7 A9F18132 iC65N 1P C32A 34.7 A9F18140 iC65N 1P C40A 42.3 A9F18150 iC65N 1P C50A 51.0 A9F18163 iC65N 1P C63A 55.9 A9F18201 iC65N 2P C1A 133.0 A9F18202 iC65N 2P C2A 127.7 A9F18204 iC65N 2P C4A 117.9 A9F18206 iC65N 2P C6A 100.6 A9F18210 iC65N 2P C10A 75.7 A9F18216 iC65N 2P C16A 75.7 A9F18220 iC65N 2P C20A 75.7

A9F18232 iC65N 2P C32A 83.1 A9F18240 iC65N 2P C40A 101.9 A9F18250 iC65N 2P C50A 115.5 A9F18263 iC65N 2P C63A 123.0 A9F18301 iC65N 3P C1A 198.9 A9F18302 iC65N 3P C2A 188.3 A9F18304 iC65N 3P C4A 173.9 A9F18306 iC65N 3P C6A 149.0 A9F18310 iC65N 3P C10A 120.4 A9F18316 iC65N 3P C16A 120.4 A9F18320 iC65N 3P C20A 120.4 A9F18325 iC65N 3P C25A 130.4 A9F18332 iC65N 3P C32A 130.4 A9F18340 iC65N 3P C40A 155.1 A9F18350 iC65N 3P C50A 173.9 A9F18363 iC65N 3P C63A 186.3 A9F18401 iC65N 4P C1A 266.3 A9F18402 iC65N 4P C2A 255.3 A9F18404 iC65N 4P C4A 236.1 A9F18406 iC65N 4P C6A 198.7 A9F18410 iC65N 4P C10A 161.4 A9F18416 iC65N 4P C16A 161.4 A9F18420 iC65N 4P C20A 161.4 A9F18425 iC65N 4P C25A 173.9 A9F18432 iC65N 4P C32A 173.9 A9F18440 iC65N 4P C40A 204.9 A9F18450 iC65N 4P C50A 229.6 A9F18463 iC65N 4P C63A 248.2 A9F19101 iC65N 1P D1A 78.6 A9F19102 iC65N 1P D2A 78.6 A9F19104 iC65N 1P D4A 72.4 A9F19106 iC65N 1P D6A 52.2 A9F19110 iC65N 1P D10A 43.5 A9F19116 iC65N 1P D16A 43.5 A9F19120 iC65N 1P D20A 43.5 A9F19125 iC65N 1P D25A 49.6 A9F19132 iC65N 1P D32A 49.6 A9F19140 iC65N 1P D40A 57.2 A9F19150 iC65N 1P D50A 66.3

施耐德开关

在开关插座十大品牌中,不能不提施耐德,具品牌价值的家用开关品牌之一,近些年随着房地产及装修的火爆,这个品牌也被很多国人所熟知,成为家庭装修选用得最多的开关插座品牌之一。 施耐德开关的性能特点 ◆概念源自法国、澳洲、德国,融合安全性、功能性、装饰性三性合一的设计理念; ◆采用银镍合金触点,比纯银更优,性能比纯银或银镉金触点更好,使用寿命长,触点不变形、不扩散,钢性强,硬度高,更安全,将粗糟的银中的杂质镉筛除更干净彻底,更高分断能力; ◆开关采用跷板设计,无摩擦,着力均匀,拨动时不会出现卡位现象;按钮式开关采用永不按脱的前置式结构; ◆插座采用优质的磷青铜,带有保护门,寿命超过1万次。高回复性的形状和结构用温升小的材料,靠高持久力,弯曲变形小的形状及导电率高的材料保证其经久耐用。 一般说来,区分真假施耐德开关无外乎下面几个方法。 一、看颜色

施耐德的产品只会是两种颜色:一是乳白色,典型是丰尚和轻点系列。二是奶黄色,典型是如意系列。假货往往是雪白色,不做色母处理,这样产品刚出来很好看,过一段时间就会变色。 二、看五孔假货 一看模具,施耐德的模具都开的很精细,成本很高的,注塑出来的产品是绝对光洁的,不会有毛刺的。假货由于模具粗糙,注塑出来的产品光洁度不够,容易有毛刺。二看材料,施耐德的产品都是用新料做的,会有一点塑料的味道但是不会刺鼻,假货会用回料(回收的塑料)做,回料的最大特点就是味道重,刺鼻。 三、看防伪 从2007年起,施耐德电气在中国市场销售的低压配电及工业控制产品上开始启用防伪标签,以保护产品的真实性。此防伪标签具有三重防伪功能。 1、第一重:唯一的产品条码 每个产品对应唯一产品条码,拨打热线电话,报出产品条码可以查询产品真伪。 2、第二重:紫光灯防伪

施耐德框架断路器的型号含义

MT---------系列号 N1----------分断能力有N1 N2 50KA 、H1 65KA 、 H1b 85KA、H2 100KA、NWN1 42KA 06----------电流 06-630A 08-800A 10-1000A 12-1250A 16-1600A 20-2000A 25-2500A 32-3200A 40-4000A 50-5000A 63-6300A mic2.0------控制单元有: 基本型 mic2.0 基本保护 mic5.0 选择性保护 mic6.0 选择性保护+接地故障保护 电流表A mic2.0A 基本保护 mic5.0A 选择性保护 mic6.0A 选择+接地故障保护 mic7.0A 选择+漏电保护 电能表D mic5.0D 选择性保护 mic6.0D 选择+接地故障保护 功率表P mic5.0P 选择性保护 mic6.0P 选择+接地故障保护 mic7.0P 选择+漏电保护 谐波表H mic5.0H 选择性保护 mic6.0H 选择+接地故障保护 mic7.0H 选择+漏电保护 3P----------极数分3P 4P 2档 另外还有固定式抽屉式断路器之分。 一个完整的框架断路器包括断路器本体、控制单元、上端接线、下端接线4大基本器件。抽屉式断路器还需选配抽架

艾驰商城是国内最专业的MRO工业品网购平台,正品现货、优势价格、迅捷配送,是一站式采购的工业品商城!具有 10年工业用品电子商务领域研究,以强大的信息通道建设的优势,以及依托线下贸易交易市场在工业用品行业上游供应链的整合能力,为广大的用户提供了传感器、图尔克传感器、变频器、断路器、继电器、PLC、工控机、仪器仪表、气缸、五金工具、伺服电机、劳保用品等一系列自动化的工控产品。 如需进一步了解相关断路器产品的选型,报价,采购,参数,图片,批发等信息,请关注艾驰商城https://www.wendangku.net/doc/ec4019002.html,。

施耐德塑壳断路器nsx630n

施耐德塑壳断路器nsx630n ▲断路器是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。施耐德塑壳断路器型号 ▲断路器是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。-----制作:www 标签铭牌信息: 小型开关贴于开关左侧,大开关贴于其上端,从中可获得开关序列号和以下信息 ① MX 100/130交直流(电压等级)分闸线圈 ② XF 100/130交直流(电压等级)合闸线圈 ③ Gear Motor 100~130直流(电压等级)储能线圈 ④ MN 欠压脱扣器(有标才有该功能,我厂没有用到欠压脱扣功能,即使有也是 内部失压继电器自整为70V,外部面板没得整的) 开关内部有一CT,其二次以针脚插入控制单元中,控制单元采集其输入的二次电流变化为电压信号,用于保护和测量显示用。且以630A额定的开关其内部CT线间阻抗大概为70欧左右。 我厂低压产品控制单元采用的是Micrologic 5.0A, 该类设有3种保护类型:

1.电流设定Ir(长延时) 2.跳闸延时Tr(长延时)对应于6*Ir 3.脱扣延时Isd(短延时) 4.脱扣延时Tsd(短延时) 5.脱扣Ii(瞬时) 长延时保护 长延时保护壳防止电缆(相线和中性点)过载。该功能是基于RMS测量。 热记忆 在跳闸之前和之后,热记忆功能持续记录电缆内的热量。热记忆考虑了电缆内温度热记忆假设电缆冷却时间大约15分钟。 注意:*In:断路器额定值 短延时保护 ●防止配电系统阻抗短路。 ●跳闸延时可用于保证断路器上、下级的级联配合 ●RMS测量实现此功能 ●I2t ON和I2t OFF选择提高了断路器的级联配合。 ●短延时保护I2t曲线的应用 I2t off选择:保护采用定时限曲线 I2t on选择:保护采用反时限曲线至10Ir。高于10Ir,时间曲线为定时限。 ●区域选择性连锁(ZSI) ●短延时和接地保护确保了时间配合,延长上级开关的动作时间,从而提供了下级开关消 除故障的时间。 控制单元 2.0A、5.0A、6.0A和7.0A

施耐德cvs断路器选型

施耐德cvs断路器选型 ▲断路器是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。施耐德断路器型号系列全面概述

培训资料 培训内容:施耐德断路器 1、断路器概述 是一种过电流保护装置,指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流,并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件(包括短路条件)下的电流的开关装置。 E9(Easy9):EA9AN、EA9AH、EA9A45、EA9A65、EA9A47、EA9A67、EA9D 隔离开关(关合,隔离)、 Osmart系列:C32N、C65H、K系列 选型的参数:分断能力、脱扣曲线、额定电流、极数。 分断能力:是指断路器安全切断故障电流的能力 分断能力: Q 36-50kA: 标准应用:民用住宅、零售商店、医院、学校、公共建筑、工业厂房。 Q 70-100kA: 高性能要求的应用:工业生产线、关键电力设备。 Q 150kA: 特殊应用:船舶、重工业。 脱扣曲线 B 型曲线:保护短路电流较小的负载(如电源、长电览等),瞬时脱扣范围(3~5) In C 型曲线:保护常规负载和配电线缆,瞬时脱扣范围(5~10) In D 型曲线:保护起动电流大的冲击性负荷(如电动机,变压器等),瞬时脱扣范围(10~14) In 2.塑壳断路器

施耐德断路器型号系列全面概述[教材]

施耐德断路器型号系列全面概述[教材] 培训资料 培训内容:施耐德断路器 1、断路器概述 是一种过电流保护装置,指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流,并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件(包括短路条件)下的电流的开关装置。 2、断路器分类 微型断路器 塑壳断路器 框架断路器 三种断路器在额定电流和分断能力上并无非常严格的划分,一些小型断路器在额定电流和分断能力上也可以达到塑壳断路器的低端标准,而一些塑壳断路器也可以到框架断路器的低端标准。 3、断路器简介 1.微型断路器 微型断路器的作用:短路保护、过载保护、隔离。主要的:Acti9(取代 M9):IC65、C65小型直流断路器、C60、IDPN、C120、NG125、DPN、INT125系列隔离开关。 IC65为C65的升级产品, IDPN为DPN的升级替代产品。 E9(Easy9):EA9AN、EA9AH、EA9A45、EA9A65、EA9A47、EA9A67、EA9D 隔

离开关(关合,隔离)、 Osmart系列:C32N、C65H、K系列 选型的参数:分断能力、脱扣曲线、额定电流、极数。分断能力:是指断路器 安全切断故障电流的能力 分断能力: Q 36-50kA: 标准应用:民用住宅、零售商店、医院、学校、公共建筑、工业厂房。 Q 70-100kA: 高性能要求的应用:工业生产线、关键电力设备。 Q 150kA: 特殊应用:船舶、重工业。 脱扣曲线 B 型曲线:保护短路电流较小的负载(如电源、长电览等),瞬时脱扣范围 (3~5) In C 型曲线:保护常规负载和配电线缆,瞬时脱扣范围 (5~10) In D 型曲线:保 护起动电流大的冲击性负荷 (如电动机,变压器等),瞬时脱扣范围 (10~14) In 2.塑壳断路器 EZD、NSE、CVS、NS、NSX、Osmart塑壳(NSC、Powerpact?塑壳断路器) EZD: 额定工作电流: 15A ~ 630A, 一款经济型断路器。 一般用于民用建设 NSE: 额定工作电流: 100A ~ 630A 目前已停产

施耐德nsx断路器型号

施耐德nsx断路器型号 ▲断路器是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。施耐德的开关上的字母、符号、参数分别代表的意思及脱扣器区分 (电磁、热磁、电子)

施耐德的开关上的字母、符号、参数分别代表的意思及脱扣器区分(电磁、热磁、电子) 一、施耐德的开关上的字母、符号、参数分别代表的意思 NSX100F TM25D NSX100F TM50D NSX100F MA12.5 NSX100F MA25 NSX,表示塑壳断路器的系列 100,表示塑壳断路器的框架电流为100A F,表示塑壳断路器的分断能力为36kA(分断能力共分为F:36kA,N:50kA,H:70kA,S:100kA,L:150kA)12.5,表示脱扣器额定电流为12.5A; 25,表示脱扣器额定电流为25A; 50,表示脱扣器额定电流为50A; 二、脱扣器区分 (电磁、热磁、电子) TM..D,表示塑壳断路器的脱扣器类型为热磁保护; MA,表示塑壳断路器的脱扣器类型为磁保护,一般用于保护电动机负载; TM-D 是指对于专用于配电的塑壳而言,是热磁式脱扣器。 MA 是单磁式脱扣器,就是只有磁脱扣。 MA 适用于电动机保护的脱扣单元 TMD为热磁脱扣单元 电气上MA代表什么 电气上MA代表断路器的脱扣方式,此为磁脱扣,只带瞬时保护(脱口方式分为磁脱扣MA,热磁脱扣TM,电子脱扣MIC)。 断路器脱扣是指:断路器中,合闸后,都有一个保持的机构,通常保持机构是一个带勾状的零件卡在某个零件上。想分闸,就必须脱开这个保持机构,也就是说这个被卡住的勾状零件要脱离保持机构,所以叫脱扣机构。 电磁脱扣器与被保护电路串联。线路中通过正常电流时,电磁铁产生的电磁力小于反作用力弹簧的拉力,衔铁不能被电磁铁吸动,断路器正常运行。当线路中出现短路故障时,电流超过正常电流的若干倍,电磁铁产生的电磁力大于反作用力弹簧的作用力,衔铁被电磁铁吸动通过传动机构推动自由脱扣机构释放主触头。主触头在分闸弹簧的作用下分开切断电路起到短路保护作用。 热脱扣器与被保护电路串联。线路中通过正常电流时,发热元件发热使双金属片弯曲至一定程度(刚好接触到传动机

施耐德各种开关型号

NC100H 1P C80A GV-AU225 GV2-G345 GV2-G445 GV2-LS22C GV2-LS14C GV2-LS16C GV2-LS20C GV2-LS07C K 系列断路器及施耐德漏电保护断路器 DPN VIGI 10A DPNK2-K 1P+N 32A C 230V 6kA DPNK2-K 1P+N 40A C 230V 6kA C65N-K 1P 10A C 230V 6kA C65N-K 1P 16A C 230V 6kA C65N-K 1P 20A C 230V 6kA DPN-K 1P+N 10A C 230V 4.5kA DPN-K 1P+N 16A C 230V 4.5kA DPN-K 1P+N 20A C 230V 4.5kA DPN vigi-K 30 mA 1P+N 10A C 230V 4.5kA DPN vigi-K 30 mA 1P+N 16A C 230V 4.5kA DPN vigi-K 30 mA 1P+N 20A C 230V 4.5kA NC100H / NC125H NC100H 断路器 NC100H 1P C63A NC100H 1P C100A 断路器

NC100H 2P C80A NC100H 2P C100A NC100H 3P C63A NC100H 3P C80A NC100H 3P C100A NC100H 4P C63A NC100H 4P C80A NC100H 4P C100A NC100H 1P D63A NC100H 1P D80A NC100H 1P D100A NC100H 2P D63A NC100H 2P D80A NC100H 2P D100A NC100H 3P D63A NC100H 3P D80A NC100H 3P D100A NC100H 4P D63A NC100H 4P D80A NC100H 4P D100A NC125H 断路器 NC125H 1P C125A NC125H 2P C125A

施耐德断路器c65型号

施耐德断路器c65型号 ▲断路器是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。施耐德塑壳断路器型号 工品汇,工业品分销采购平台,与国内外上千家工业品品牌合作,如施耐德、欧姆龙、德力西、ABB、西门子等,10万余种产品,正品保障,为您节省时间和成本,提供专业的MRO采购服务!施耐德塑壳断路器被应用于很多领域,需要的型号也有所不同,工品汇拥有齐全的塑壳断路器型号和优惠的价格,如果您想采购施耐德塑壳断路器请点击施耐德进行采购。 施耐德塑壳断路器 塑壳断路器产品介绍及附件 断路器壳架等级 断路器壳架等级额定电流是指基本尺寸相同的框架和塑料外壳中能装的最大脱扣器的额定电流。 断路器额定电流是指断路器中的脱扣器能长期通过的电流,又称断路器脱扣器额定电流。 同一系列中有多种壳架等级额定电流,同一壳架等级额定电流中又有多种额定电流。例如DZ20系列中有100、225、400、630、800、1250等壳架等级额定电流,而100壳架等级额定电流中有16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A、100A额定电流;225A壳架等级额定电流中有100A,125A、160A、180A、200A、225A额定电流。DZ20-100和DZ20-225两种壳架等级中都有100A额定电流,但断路器体积外形和

分断能力不相同,因此在选用时要把型号填写完整即具体的壳架等级额定电流内的断路器额定电流。额定电流分级是按(1.25)优先系数来选择的:一方面是符合和满足最大线路和电器元件额定电流的需要; 另一方面是为了标准化,以取得最佳的使用导线及加工的效益。因此它所规定的级别是:3(6)、8、10、12.5、16,20、25、32、40、50、63、80,100、125、160、200、250、315、400A等。由于此规定,当线路计算负载为90A时,则只能选100A规格,因此在一定程度上影响它的保护性能。 脱扣器电流整定值是指脱扣器调整到动作电流值。它是指额定电流In的倍数,是动作电流值,例如:过电流整定到电流的1.2、1.3、5、10倍,就写成Ir=1.2In,1.3In、5In、10In等。现在一些电子脱扣器,它的过载长延时额定电流是可调的,所调整的电流,其实仍是额定电流,是可长期通过的最大电流。 额定工作电流是断路器在装辅助触头(附件)时触点在一定工作电压下的实际工作电流,电流为3A或6A,用于控制和保护回路。 额定绝缘电压 额定绝缘电压是设计断路器的电压值,电气间隙和爬电距离应参照此值而定。有些断路器没有明确规定额定绝缘电压,应将额定工作电压中最大值视作额定绝缘电压,在任何情况下,最大额定工作电压不超过额定绝缘电压,断路器的额定绝缘电压与工频试验电压见表1。 额定工作电压是指通断能力以及使用类别相关的电压值,塑壳断路器的额定工作电压多为50Hz、380V,但也有50Hz、600V,额定工作电压380V、50Hz的塑壳断路器,绝对不允许用到660V或1140V的电源电压上。 额定控制电源电压是塑壳断路器装分励脱扣器及电动机构附件时的电压。有交流和直流两种电压,选用时一定注明交流或直流。 额定极限短路分断能力 额定极限短路分断能力是指规定条件下的分断能力。按规定的试验程序动作之后,不考虑断路器继续承载它的额定电流。 额定运行短路分断能力是指规定条件下的分断能力。按规定的试验程序之后,须考虑断路器继续承载它的额定电流。 为了满足不同用户需要,现在国内许多断路器生产厂家,对于同一壳架等级额定电流的短路分断能力分为不同级别,例如常熟开关厂CM1-100分为C基本型(25~35kA)、L标准型(35~50kA)、M较高分断型(50~75kA)、H高分断型(85~100kA)。用户在选用时,要符合断路器的极限短路分断能力,线路预期短路

相关文档