文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 技术标C双

技术标C双

技术标C双
技术标C双

目录

第一章投标承诺

第二章工程概况

第三章施工组织部署

第一节部署原则

第二节施工组织部署

第三节项目管理机构

第四节施工协调管理

第四章主要分部分项工程施工方案

第一节施工测量方案

第二节钻孔灌注桩工程施工方案

第三节地下室钢筋混凝土结构施工

第四节上部主体结构施工

第五节砌体工程施工

第六节屋面工程施工

第七节装饰工程施工

第八节安装工程技术措施

第九节附属道路排水工程施工技术措施

第十节绿化景观工程施工技术方案

第五章施工平面布置

第一节布置原则

第二节工地主要临时设施一览表

第六章施工进度计划及工期保证措施

第七章工程质量保证措施

第一节项目部各主要成员的质量职责

第二节争创“甬江杯优质工程奖”的主要措施第三节质量保证措施

第四节、防止质量通病措施

第五节、成品保护措施

第六节大体积混凝土质量控制措施

第八章安全生产施工措施

第一节安全制度

第二节使用安全色和安全标语

第三节布置安全标语

第四节安全生产六大纪律

第九章劳动力投入及管理

第一节劳动力投入

第二节劳动力的实施

第十章主要机械设备与物资

第十一章环境保护措施

第一节施工期内主要环境污染因素特征

第二节主要环境影响的控制措施

第十二章文明施工措施

第一节文明施工管理组织及目标

第二节文明施工规划及管理制度

第三节工完场清和文明施工责任区制度

第四节非施工区域的管理

第五节文明施工检查措施

第六节争创“市文明标化工地”主要措施

第十三章工程回访保修

第十四章附图表部分

一、拟投入本招标项目的主要施工机械设备表

二、拟配备本招标项目的试验和检测仪器设备表

三、劳动力计划表

四、计划开、竣工日期和施工进度计划网络图

五、施工总平面图

六、临时用地表

第一章投标承诺

1、工期目标:如我公司中标,我公司承诺在900日历天内完成本工程。

2、质量目标:国家验收规范一次性合格,争创“甬江杯优质工程奖”。

3、安全要求:合格,达到市文明标化工地。

4、合同目标:愿接受招标文件所有内容和合同协议条款。

第二章工程概况

1、工程名称:大榭公租房项目;

2、建设单位:宁波大榭开发区投资控股有限公司;

3、建设地点:大榭开发区榭南工业区1-2-1地块;

4、质量等级:到国家施工验收规范一次性验收合格标准;

5、安全等级:合格;

6、招标工期:900日历天;

7、项目规模:总建筑面积约12674平方米;

8、招标范围:土建、装修、安装及附属等工程施工总承包;

一、建筑设计概况:

1、墙体工程

外场地+0.15标高以下埋土墙体(不包括钢筋混凝土墙):采用240厚MU15粉煤灰烧结实心砖,M10水泥砂浆砌筑。用20厚1:2防水砂浆双面粉刷(内掺5%水泥含量的防水剂)。非埋土墙体(不包括钢筋混凝土墙)采用240厚(详标注)粉煤灰烧结多孔砖。室外场地+0.15标高以上的墙体外墙:钢筋混凝土墙详结施,其余采用240厚(详标注)粉煤灰烧结多孔砖,墙体防潮层采用20厚1:2水泥水砂浆掺3%防水剂,置于标高-0.060处,且防潮层须贯通。墙体厚度对应剪力墙厚度或梁宽度。一般内墙采用120厚(详标注)粉煤灰烧结多孔砖。

2、防水工程

半地下室防水:地下室防水等级为二级,其中本地下工程设防做法采用两道防水,迎水面钢筋混凝土结构除采用防水混凝土自防水外,还在迎水面设置防水涂料、防水卷材等防水层外防水,侧墙在防水层外设50厚挤塑板保温层+120厚混凝土实心砖。本工程地下室防水混凝土应满足抗渗等级要求,还应满足抗压、抗冻、抗侵蚀性等耐久性要求,防水混凝土抗渗等级为 P6。

屋面防水等级为Ⅱ级,防水层合理使用年限15年。

40厚C20细石砼,内配?4@200双向钢筋(分格缝纵横间距小于3m)

10厚白灰砂浆隔离层

2厚湿铺自粘橡胶沥青防水卷材

轻集料混凝土找坡层找2%坡,随抹平,最薄处为30

挤塑聚苯板(具体厚度详见节能专篇)

10厚白灰砂浆隔离层

1.5厚合成高分子防水涂料

15厚1:3水泥砂浆找平层

现浇钢筋混凝土屋面板

3、门窗工程

门窗材料、规格及框料颜色:铝合金节能门采用蓝灰色92系列断热铝合金节能平开门或120系列断热铝合金节能推拉门。铝合金节能窗采用蓝灰色60系列断热铝合金节能平开窗或92系列断热铝合金节能推拉窗,普通铝合金门采用蓝灰色或白色60系列铝合金平开门或90系列铝合金推拉门,普通铝合金窗采用蓝灰色或白色60系列铝合金平开窗或80系列铝合金推拉窗,外百叶窗为蓝灰色铝合金百叶窗(色料另定)。玻璃品种、颜色及厚度:居住建筑节能门窗玻璃采用中空钢化玻璃,玻璃厚度 6+12A+6,非节能门窗玻璃采用8+1.14PVB+8夹层玻璃或 6厚玻璃。玻璃选用详见节能专篇和门窗表。

4、装饰工程

外墙采用白色高级外墙涂料饰面、高级外墙仿石涂料饰面。

内墙采用白色内墙涂料、内墙面砖贴面,白水泥擦缝(高度至离地2.0米)。

顶棚采用白色内墙涂料、乳胶漆罩面二道、高级丙烯酸弹性外墙涂料饰面、非石棉纤维增强硅酸钙板,规格592X592。

楼地面有30厚C20细石混凝土随捣随抹光、20厚毛面花岗岩,干水泥擦缝、10厚防滑地砖,干水泥擦缝。

5、油漆工程

所有木门油漆选用栗色两度调和漆;楼梯木扶手选用栗色(调和漆或清)漆,室内外各项露明金属件的油漆为刷防锈漆2道后再做同室内外部位相同颜色的面漆两度,刷漆前应做好基层的酸洗磷化处理。

二、结构设计概况

本工程采用桩基础。

地下室基坑边坡支护和观测 ,地下水降水等 ,要另行进行专业设计。

本工程采用φ600泥浆护壁钻孔灌注桩,以6-1层为桩端持力层,桩进入持力层大于等于0.9米 ,混凝土超灌长度为1.5米;

本工程采用φ800泥浆护壁钻孔灌注桩,以8层和9层为桩端持力层,桩进入持力层大于等于1.2米 ,混凝土超灌长度为1.5米;程桩型号为φ600: ZKZ-D600-48-32(B1)-C25; 800: ZKZ-D800-72-48(B1)-C30。1#楼共计108枚桩,2#楼共计69枚桩。

三、电气工程

1、本工程为为18层二类高层居住建筑。

2、负荷分类:二级负荷:消防电梯、消防正压风机;应急疏散照明;三级负荷:住户照明、室外照明等。

3、供电电源:本工程二级负荷主、备用回路引自物业专变不同的母线段。本工程设置强电电缆井,公变电源用母线槽在竖井敷设。竖井完工后每层用防火泥作好防火封堵。

4、计量:本工程住宅一户一表,设集中计量箱(设集中抄表系统),其它公用设备设专用变压器,高压计量。

5、住宅用电指标:住宅面积面积<80的住宅:6KW/户,大于150平方米住宅:15KW/户,三相进户。本项目住宅面积<80平方米,按6KW/户设计,本工程住宅计算负荷390KW.

6、供电方式:本工程采用放射式与树干式相结合的供电方式。动力负荷采用放射式供电,住宅采用树干式供电,对消防类负荷采用双电源末端互投。

7、建筑物防雷:

(1)、本工程建筑总高51.75米,防雷建筑防雷按二类防雷建筑物设计。

(2)、接闪器:在屋顶采用φ12热镀锌圆钢组成不大于10*10米或12*8米的避雷带。

(3)、引下线:利用建筑物钢筋混凝土柱子或剪力墙内两根?16以上主筋通长焊接作为引下线,引下线间距不大于18m。如图外墙引下线在室外地面下1m处引出一根40X4热镀锌扁钢,扁钢伸出室外,距外墙皮的距离不小于1.5m。

(4)、接地网:接地极为建筑物基础底梁上的上下两层钢筋中的两根主筋通长焊接形成的基础接地网。

(5)、防雷电波侵入:低压电缆在引入时,在入户端将电缆金属外皮、金属线槽或金属保护管与接地体可靠联结。

(7)、屋顶所有金属设备,金属围栏及正常运行不带电的金属部分均应和综合接地装置有可靠连接.

(8)、引下线上端与避雷带焊接,下端与接地极焊接。建筑物四角的外墙引

下线在室外地面上0.5m处设测试卡子。

(9)、整个建筑物全部为钢筋混凝土结构,利用钢筋混凝土结构内的钢筋设置局部等电位联结端子板,并将建筑物内、外的各种竖向金属管道在顶部与底部与防雷接地装置等电位连接一次。

四、给排水工程

1、本工程的用水水源采用城市自来水,供水水压为0.16MPa。生活给水系统分区供水下行上给,进户水压大于0.35MPa减压处理,分户计量。本工程采用市政管网直供和变频供水设备加压供给形式。一至三层市政直供,四至十一层为低区,十二层以上为高区。

2、污、废水系统:卫生间采用污、废合流排水系统,厨房单排,阳台排水间接排入室外污水管网。污水排水系统:专用通气立管排水系统。水排水系统:采用单立管申顶通气。生活污水经化粪池处理后排放到市政污水管网。

3、雨水系统:采用重力流分流制排放,经室外雨水管道汇合后,分区排入市政雨水管道或渠道。

4、太阳能热水系统

项目采用集中集热,分户储热和加热半集中式太阳能热水系统,集热器面板统一安装于屋面;系统采用全玻璃真空管集热器,自动控制,温差强制循环,安全可靠;系统的辅助能源采用电作为辅助能源。统主要配置:集热面板采用全玻璃真空管集热器。本系统的集热方式:太阳能热水系统循环采用温差强制循环,集热面板为非承压式。太阳能集热系统采用集中集热、分户储热和加热的半集中式系统。

五、市政配套工程

工程范围包括:道路、室外停车位等,占地面积约4326平方米,其中沥青道路面积约1548平方米,室外车位面积约为317平方米。主道路为沥青路面结构,主路宽为6.0米,排水采用雨、污分流制。

主(支)路:

4厘米厚粗型密级配细粒式改性沥青砼(AC-13C)

沥青粘层油

8厘米厚粗型密级配粗粒式普通沥青砼(AC-25C)

沥青透层油

20厘米厚水泥稳定碎石基层(水泥含量6%)

25厘米厚塘渣上垫层(最大粒径≤15厘米)

25厘米厚塘渣下垫层(最大粒径≤20厘米)

清表、整平、路基压实、塘渣回填压实

铺装

8厘米厚植草砖

3厘米厚1:2.5干拌水泥砂浆

15厘米厚C20水泥砼基层

5厘米厚碎石找平

25厘米厚塘渣上垫层(最大粒径≤15厘米)25厘米厚塘渣下垫层(最大粒径≤20厘米)清表、整平、路基压实、塘渣回填压实

第三章施工组织部署

第一节部署原则

为了切实体现本公司施工质量目标,公司下大决心,以质量体系精神实质严格要求自己,思想上重视,组织工作落实到实处言行一致,确保本工程的顺利进行。

第二节施工组织部署

为了能够按时保质地完成本次工程,必须做好充分的准备工作,如施工机械器具、劳动力、材料的落实;施工进度的安排;对图纸事先进行查阅,来发现本次工程的重点难点,并预先想出对策;对施工现场进行合理布置等,来保证工程顺利开工及进展。

第三节项目管理机构

一、项目部组织结构

为保证决策指挥的统一和各部门管理人员能各尽其责,提高管理效率,根据项目及企业的特点,在项目部设项目经理、项目副经理及施工员、质量员、安全员、材料员等,按直线分层次的组织形式设计。

二、项目经理部各职能部门的管理职责

为实现创“优质管理、优质质量、一流速度、全面服务”的总目标,本工程的施工管理,必须自始至终坚持五化,即质量管理全面化、计划管理网络化、技术管理正规化、安全生产标准化、成本核算经常化。主要有以下几方面:㈠、质量管理

管理原则:使每个一线施工人员牢固树立“质量第一”的思想,推行全面质量管理,层层落实职责、道道把关,重点抓好施工工艺和工序质量的控制。详见工程质量保证措施。

㈡、进度控制

1、管理原则:抓好开工前准备工作和竣工扫尾,用网络技术控制工程进度,苦干、巧干争速度。

2、管理办法

⑴.抓好开工前准备工作,及时组成项目管理班子,分工负责,重点抓好临时设施及内业准备工作。

⑵.应用网络计划控制工程进度,认真细致的编好月、旬作业计划及开好施工任务单,同时编制详细材料供应、劳动力进场计划。

⑶.抓好各施工班组队伍的施工进度,在保证工人生活和确保劳动保护的前提下,适当延长每班作业时间,并在签订合同时明确正常的施工人数。

⑷.做好工序前的准备工作,在工序前由施工员负责落实各方面的准备工作,如工作面、材料、机械、技术复核和隐检等,并检查落实。

⑸.集中力量抓好竣工扫尾,做好扫尾阶段各工种的协调,增加成品保护人员,制订有效的成品保护措施,避免反工修理。

⑹.选派一专多能的机修、电工及其它机械操作工,保证现场机具能得到及时修理。

㈢、技术管理

1、管理原则:认真做好技术工作,解决技术难题,提前发现图纸中的错误,积极推广各种使用新技术新材料,保证工程质量,加快施工进度。

2、管理办法:

⑴.与设计进行全面接触,为开展各项施工管理总承包打下技术经济基础。

⑵.了解设计意图和出图情况,提出对图纸要求,迅速全面掌握设计情况。

⑶.认真制定施工规划,编制完善的施工大纲。

⑷.会同各分包单位,认真全面地编制好水、电、风及专业设备安装工艺。按施工进度,认真选择好分包队伍,解决好基础、结构、装饰、安装施工的方案。

⑸.同业主、设计单位进行协商在可能的情况下,尽可能的使用各种新技术、新工艺。

⑹.组织项目部的骨干人员成立QC小组对工程质量难点及新工艺、新技术的质量进行技术攻关。

⑺.定期组织项目部的成员对图纸的内容进行讨论,以明确下阶段施工任务的技术要求。

第四节施工协调管理

一、与业主单位间的工作协调

及时与业主单位联系,进一步了解业主对建筑是否有变更要求,已便同设计单位联系及早作出准备,有利于控制工程进度,及避免返工。

二、与设计单位间的工作协调

1、如果中标,即与设计单位取得联系,以进一步了解设计意图及工程要求,提供优质工程;

2、对施工中出现的情况,除按监理所提要求及时处理外,还应积极修正可能出现的设计错误,并会同发包方、建筑师、施工方按照总进度要求与整体效果要求,验收小样板间进行部位验收、中途质量验收、竣工验收等;

3、根据发包方指令,组织设计方参加机电设备、装潢用料、卫生洁具等的选

型选材定货,参加新材料的定样采购;

三、与监理师工作的协调

1、在施工全过程中,严格按照经业主及监理师批准的施工组织设计进行对工程的施工与质量安全管理。在班组自检和项目部专检的基础上,接受监理师的验收和检查,并按照监理要求予以整改。

2、贯彻我方已建立的质量控制、检查、管理制度,并据此对施工质量予以检控,确保产品质量达到优良标准,我方对整个工程产品质量负有最终责任,杜绝现场施工人员不服从监理工作的不正常现象发生,使监理师的一切指令得到全面执行。

四、与分包单位的协调

本工程项目的分包项目较多有消防系统、配电房高低配系统、安保系统安装及市政工程等,为了确保本工程施工的顺利进行,我方愿意根据工程实际施工进度,分阶段认真做好与分包单位的施工配合及做好对分包工程的进度计划控制。

五、与社会有关部门的协调

我方将积极主动地与当地公安、交通、街道、市政、园林、环保环卫、业主、电力公司、燃气公司等部门取得联系,向他们通报情况,听取他们的意见,了解最新管理信息,按要求办理相关手续,制定相应的管理制度,使施工行为符合政府及主管部门的管理规定,以取得当地政府及主管部门的支持、信任与配合。积极做好与周围居民的关系。

六、施工环境的协调

搞好施工环境的协调,首先要做好施工现场周围环境调查研究工作,掌握真实情况,增强工作的预见性、针对性和及时性,尽可能减少自然或人为的不利因素对施工的影响,为施工的顺利进行创造条件。

七、与供应商的协调

大型建筑工程施工用设备和材料数量大、规格品种多、质量要求高,是制约施工的关键因素之一。我方在施工前应对由我方负责采购的大宗材料的采购方式、供应渠道作出妥当的安排。

第四章主要分部分项工程施工方案

第一节施工测量方案

一、测量工程概况

本工程施工测量有其一定的特点,需要采用经纬仪、全站仪进行轴线定位。

二、测量方案

㈠、测量总则

1、根据测量顺序,在施工准备期内派测量技术人员进场,对业主、设计提供的城市坐标控制点及标高基准点引入施工现场内,然后根据施工要求设置场内临时基准点或以业主、设计提供基准点为依据,进行轴线定位投放及标高引测控制。同时对桩位进行复核。

2、由于工程范围较大,因此本工程的主要轴线控制点设置必须通盘考虑,要求必须在通视、稳固、可靠之处。根据我们的测量经验,结构轴线形成的控制网控制,标高水准测量采用“往返水准”测量法进行测量。

㈢、平面轴线控制测量

1、根据业主提供的城市坐标控制点,采用坐标计算方法定位轴线,同时在施工现场四周围墙上及场外通视、稳固、可靠之处根据单体工程角点情况纵、横向至少各设置2组轴线控制点和必需的极坐标控制点,为基础轴线及管道沟槽开挖做好准备。同时不定期对控制点进行复测和校核。

2、控制点的精确性会直接影响到整个工程的测量精度。控制点设置时满足稳定、可靠、通视三个要求,精度应控制在3mm之内,并做好明显的标志和必要的保护措施。

3、为防止发生不可预测的破坏或其他情况,另建一组辅助控制点来确保轴线投放正确。

4、考虑到工期及基坑安全性等因素,基础不可能等到挖土全部完成后再进行定位放线,故轴线投放将结合挖土施工共同开展,采取分区域投放方式即先将控制轴线投测至基坑四周的地面及围墙上,再根据基坑底垫层完成区域情况,将相关控制轴线部分(或全部)投放至垫层面,在垫层投面上放与其相关轴线,随时进行闭合封闭,对出现的偏差及时纠正,直至放出整个轴线组。若由于基坑较深影响通视,可在基坑边放置临时转站,但转站次数只能一次,由于基坑处于不稳定状态,随着时间、环境、进度的不同会产生位移,所以12小时后该转站废止,应重新测量后再使用。

㈣、垂直度控制测量

1、±000以上部分的平面测量采用内控法,即在±000层楼层上设立控制点。在一层控制点位置预埋200×200×8铁板,并刻十字丝,以此基准控制点来进行主楼的垂直控制测量。

2、在二层起每层楼面相应位置预留200×200mm的通视孔,并设置盖板,测量时打开,结束后关闭。

3、在测量时为防止高层坠物对工作人员及仪器的伤害,应在控制基准点上方设防护装置。

4、天顶准直法就是使用能测天顶方向的仪器,进行竖向投测,故也叫仰视法。把垂准经纬仪放在±0.000层,对中铁板的十字丝,向施工层投二道方向线,作出二道方向的交点,即为±0.000层控制点在施工层的投影点。楼层施工测量中,定位线主要取决于1点和2点与4点方向,以此来保证楼层的垂直度。从控制点引出辅助线,再由辅助线引出各条轴线。

㈤、高程控制测量

本工程标高控制是根据业主提供的城市等级水准点,采用往返水准测量,用水准仪引测施工基准水准点。

第二节钻孔灌注桩工程施工方案

一、施工准备

㈠、开工准备

1、场地平整,浇筑硬地坪,开排水沟,布置施工道路;

2、按照施工总体布置安装现场供电、供水设施,并接通电源;

3、搭建临时工棚,设置泥浆池,安装供排浆设备及管路,平整砂石料堆场,搭设拌和机台;

4、机械进场、调试、就位、检查,配备现场试验仪器。

㈡、技术准备

1、熟悉钻孔桩设计图纸和技术要求,向骨干和技术人员进行交底,并结合业主、监理等有关单位对本工程的特定要求,强调桩基工程质量对整个工程的重要性,提高全体施工人员的质量意识和安全文明施工意识。

2、在未正式开工前取得钢材、水泥质保书,并进复验,符合规范要求方可使用;对准备使用的砂石骨料,进行抽检试验,符合规范要求方可使用。

二、桩位放样

1、根据有关单位提供或确认的放样控制点及建筑物轴线设计坐标,将建筑的主轴线设于地面,并注意避免开挖,材料堆放、车辆通行、设备安装的影响。

2、根据主轴线及施工图建立轴线引桩控制网,注意要与土建单位统一控制。

3、采用直角坐标法(或极坐标法)测放桩位。并以水泥钉固定于硬地坪面。

4、当孔口护筒安放完毕及钻机就位以后,再次以十字法复测桩位,保证桩位准确。

三、护筒埋设

本工程钻孔孔口采用钢护筒护壁,兼起固定桩位及钻孔导向作用,护筒直径φ800,上顶高于地面20cm左右,护筒埋深1.0m左右,周围以粘性土回填夯实,避免孔口坍塌,对于第一层杂填土较厚的地方将适当增加护筒的埋设长度。

四、固壁泥浆

在施工过程中,原则上采用原土造浆,钻进过程中,产生性能较好泥浆输入沉淀池循环使用,以供上层杂填土和砂层造孔使用。

固壁泥浆控制指标;比重1.2~1.3,粘度18~25S,随不同的地层情况,灵活掌握,必要时人工用黄土粘土制浆。

五、钻孔

计划采用泥浆正循环回旋钻机造孔,钻头采用自制镶合金刀头的锥形钻头。

㈠、钻孔工艺

1、第一根桩作为试成孔力求掌握不同地层应采用合适的钻进工艺(即钻压、转速、循环液流量)便于指导以后桩的施工。

2、根据经验,在2a层、4a层(淤泥质粘土)可能会出现缩径现象,在3a层的粉砂层可能会出现坍孔现象,因此钻进时要特别注意。

㈡、孔深的测定及验收程序

1、试成桩完成以后认真编写试成桩报告,并经有关单位人员认可签字,以后所有的桩施工都以试成桩报告为标准进行施工。

2、钻孔深度以钻具的长度度量,在开钻前由我方抽检员及施工员并同现场监理人员一起度量每一台钻具的全长,并编号标注。

3、钻机工认真按照我资料员提供的开孔通知书作钻孔记录,当孔深达到设计要求时,由我方施工人员确认后,并以钻具长度计算得出终孔深度。

4、用测绳再次测孔深便于对照。

六、清孔

钻孔结束对孔底清理是保证砼灌注桩质量的一道重要工序,尤其对端承入岩桩更重要。本工程采用终孔后和砼开浇前二次正循环清孔。

1、第一次——换浆清孔。终孔后钻头提离孔底3cm左右,空钻清孔、输送不含

杂质的浓泥浆循环1小时左右,捞取排出泥浆的杂质,发现杂质含量较少时开始起钻。

2、第二次——开浇前清孔。当钢筋笼、导管安放完毕,导管加闷盖注入高压泥浆,进行二次清孔,质检员和施工员随时测定沉渣及泥浆指数,当符合设计要求即沉渣≤5cm,比重≤1.2时,由质检员会同业主及监理人员一同到现场测试,符合上述设计规范要求时开浇。

3、清孔结束,浇灌一切工序要准备到位,做到30分钟内开始浇灌,沉渣超过规范重新清孔。

七、钢筋笼制作安装

1、钢筋笼采取地面分段制作,由人工抬运至孔口利用钻机进行起吊焊接安装。

2、钢筋保护层按图纸要求设置,按设计桩顶标高及测出的机台标高准确计算吊筋长度。钻机起吊时,应避免吊钩直接吊在箍筋上。用水泥块作保护层,串在螺旋箍筋上,一节应安置两组,每组三块。

3、钢筋笼的验收

钢筋笼的验收分地面验收和安装验收,程序就是由我方质检员先验收,符合规范要求及设计要求时方可使用。

规范误差如下:

八、砼浇筑

采用直升导管法浇灌水下砼。

1、砼搅拌

采用商品混凝土。

2、每根桩由试验员测试一次坍落度,并随机做一组试块。

3、砼运输

采用砼运输车直接卸入孔口的料斗内。

4、砼浇筑

使用内径φ25cm螺纹导管,长度根据孔深由质检员与施工员配置,管底口离孔底要控制在30~50cm左右。浇灌砼时由专人测量孔内砼面上升情况,防止导管拔空或埋管质量事故。导管插入砼的长度按规范要求控制,即导管的埋深不小于2m。

5、根据桩孔直径和导管最大直径及钻孔深度,计算初灌量φ800,41m孔深钻

孔桩约1.5m3,现采用1.0 m3左右的漏斗再加后继泵送或手拉车连续供料,即可满足。

6、为保证桩顶砼质量,根据规范要求,我们按桩顶标高超灌1.5m以上。终灌高程由专人进行测量。

7、砼浇筑完毕后用钻机卷扬机拆除护筒。

九、工程质量保证措施

严格按设计要求和严格执行浙江省《建筑软弱地基基础设计规范》,《建筑桩基技术规范》等有关技术规程、规范规定施工。除按施工工艺技术措施认真组织施工外,根据施工经验和本工程特点,提出以下工程施工质量保证体系和主要工程质量保证措施,以确保施工质量达到验收标准。

㈠、成孔质量保证措施

1、保证钻孔灌注桩质量,首先是确保桩位准确尤为重要,应采取三次定位校正措施

⑴.采用经纬仪交会法定轴线,并相互复检,确认无误后,才放桩位。

⑵.桩位放好后,用经纬仪复测中心偏差,是否在允许范围内,否则予以纠正。

⑶.钻机就位后,再次检测桩位是否准确无误。

2、钻孔垂直度保证措施

⑴.钻机就位后应校正转盘的水平度,检查天车,;转盘中心桩位中心是否一致。检验办法即用水平尺检查钻盘水平、钻杆垂直。

⑵.开钻后应严格保持钻机平稳、钻杆垂直,发现钻杆倾斜应及时采取纠偏措施,回填粘土从斜孔处上0.5米重新扫孔。遇不良地质情况不能强钻,应针对具体情况采取不同的处理措施,确保成桩后的垂直度小于1%。

3、桩径及桩形保证措施

为防止坍孔和缩孔现象产生,采用优质泥浆护壁,备用膨润土、粘土造浆,及时调整泥浆性能,保持输入泥浆比重在1.2~1.3之间,粘度18~22S。

在钻孔操作过程中,根据不同地层的钻进特点,采用相应的操作技术参数。在砂性土中钻进要适当提高钻孔速度和使用性能良好的泥浆循环护壁,以防坍孔。在粘土硬塑层钻孔操作,适当提转速,放慢进尺,以防缩径。控制桩砼充盈系数在1.15~1.20之间。

4、孔底淤积厚度保证措施

⑴.采取终孔后和砼开浇前二次正循环清孔。

⑵.摩擦端承桩确保孔底沉积厚度≤5厘米。

㈡、成桩质量保证措施

1、钢筋笼质量保证措施

⑴.进场钢筋附质保书,并按批次进行复检。

⑵.电焊工必须具备上岗证书。

⑶.钢筋笼尺寸按规定进行检验,合格后方准吊运,主筋接头必须保证焊接质量。施工前取小样模拟焊接,合格后焊工方可上岗操作。

⑷.搭接长度单面焊≥10d,双面焊≥5d。

2、砼灌注质量保证措施

⑴.开工前按规定对导管进行检查、试接,进行压水试验,保证其垂直度和耐压能力。

⑵.对拌制砼的原材料进行检验,严格管理,确保各项指标符合规范要求。水泥必须具备水泥出厂质保书。

⑶.开工前对确定使用的原材料进行配合比试验。施工时进行过磅计量。

⑷.砼浇注过程中由专人进行砼面测量和浇注记录,确保导管埋入砼深度符合要求,避免发生夹泥断桩质量事故。

⑸.发现问题查明原因及时采取措施进行处理。

3、防止钢筋笼上浮措施

工程桩钢筋笼设计长度一般较短,重量轻。在水下砼灌注时,最容易被导管拉带和砼面上顶浮笼,应采取以下措施加以防止:

⑴.在安装钢筋笼时,在顶部焊接一组(主筋上对称两个)倒叉。

⑵.尽量加快灌注时间,防止砼顶层进入钢筋笼时流度过小。

⑶.当孔内砼接近钢筋笼时,应控制较小的埋深和放慢灌注速度;当砼面进入钢筋笼1~2m后应提升、拆除导管,适当减少导管埋深,增大钢筋笼在下层砼中的埋置深度。

⑷.提管时,仔细操作,密切注意导管挂笼现象。

⑸.一发现钢筋笼有上浮现象时,应及时采用快升慢放地方法上下反复拉动导管,可以将刚开始上浮的钢筋笼复位。

㈢、组织保证

1、工地组织并建立由各工种技术人员组成的技术管理小组和质量检验小组、现场试验室,实行三检制,对合格孔位的各项指标进行检查、验收。现场技术人员三班制24小时值班,使施工每一工艺环节均处于严密监控之中。

2、实行生产、技术、质量网络管理,专业工程师责任制,负责技术、质量。另外配备质检、测量、试验各类技术管理人员,对打桩实行全过程管理。

3、推行质量承包,引入竞争激励机制,对工程质量检查评比,严格考核,奖优罚劣,实施质量否决权。

第三节地下室钢筋混凝土结构施工

一、施工流程

机械挖土→人工修挖基坑土方→截桩、碎石垫层及承台地梁砼垫层→承台、地梁弹线放样→轴线尺寸技术复核→砌筑砖胎模→砖胎模内抹面→底板垫层→桩顶修整→工程桩小应变测试→(如有底板外防水施工,此处插入)绑扎承台、地梁钢筋→绑扎地下室底板钢筋→人防拉结筋,插柱、墙钢筋→安装接地电焊、预留预埋→墙板钢板止水带→柱墙板支翻口模→钢筋及安装隐蔽验收→技术复核→捣底板砼→二次抹面→保温、保湿养护→绑扎柱、墙板钢筋→人防门框安装→安装接地电焊、预留预埋→钢筋及安装隐蔽验收→柱墙板支模→技术复核→捣内柱、内墙板砼→地下室外壁,顶板梁、板支模→技术复核→绑扎顶板梁板钢筋→安装预留预埋→钢筋及安装隐蔽验收→捣顶外侧板、顶板砼→养护→拆外墙板模→外墙板结构检查验收→防水层→防水施工质量验收→回填土。

二、地下基坑支护及土方开挖

(一)、围护施工

本地下室基坑支护采用放坡加水泥搅拌桩(高压旋喷桩)重力式挡墙支护的形式,根据不同的周边环境和开挖深度布置不同的形式。中标后另外编制详细专项施工方案。

(二)、基坑排水

由于周边距离小,基坑以外采用挡水的办法,阻止水进入基坑。基坑外边不做400×300的砖砌排水沟,但隔30米左右设一个集水井800×800。基坑内的排水沟与挖土同步进行。地下室基坑内的集水井中的积水用大功率抽水泵将水抽到坑外,并在坑外挖一个沉淀池,积水经沉淀后排入市政雨水管道。对于每个承台内在做垫层时挖一个小坑,方便以后用离心泵抽出承台内的积水。

(三)、基坑土方开挖

㈠挖土技术工作

1、在土方开挖前首先会同业主、监理单位的人员一起对基坑的自然地坪标高进行复核,并进行鉴证。

2、按施工图纸画出挖土翻样图,明确开挖范围、深度。

3、安排好土的外运堆放之处,以及临时堆土的场所,临时堆土在基坑边2m以外,堆土高度不超过1.5m。

4、挖土前在基坑四周做好土坡结构位移,周围地表沉降和深层土体位移观察点。

㈡挖土机械

挖土机械配备为一大一小,即一台挖斗容量为1.2m3和一台挖斗容量为0.5m3,运土车辆为10T与5T的自卸式汽车。

㈢挖土方法和挖土顺序

挖土以机械挖土为主,人工修土为辅。应分层对称开挖。因第一阶已挖除,在第二阶开挖时,直接挖到底板底,地梁底与承台、集水井、电梯井底,在开挖时要严格控制各处的标高防止超挖。为保证土的原状性,在基坑底部留出250mm左右的土层进行人工修土。

挖土总顺序从西向东推进,挖土机按“之”字型运行。边后退边开挖,将土翻至第二阶面后由大挖机将土移至基坑外用自卸车装走。随着挖土的进行,及时清边验底,浇好素砼垫层封闭基坑,以免坑底土受雨水浸泡。垫层要做到基坑满封闭,以改善结土坡受力状态,且防止坑底面隆起及土坡位移。

㈣挖土要点

1、挖土时为保证承台、电梯井尺寸位置准确,在承台等开挖前先由施工人员撒出灰线。

2、挖土过程中,应随时校核挖土深度,以避免超挖。

3、如果到白天土方外运施工有困难,白天将土从基坑中挖出堆放在装车点附近,待夜间由挖土机及堆土机配合装车外运。

4、施工中产生的泌水及雨水会增加基坑内挖土难度,故在每阶挖土时应开一些排水沟、集水井、将水抽到地面下水道内。

5、挖土过程中打桩的泛浆应及时清除,以免影响机械操作,砼碎碴随土方同时装车外运。

6、在工程桩较密集处用小铲开挖,严禁挖土机械碰伤工程桩,工程桩高出挖土面较多时,及时将工程桩凿短,同时严禁用挖斗碰撞围护结构。

7、由于该地下室基坑深浅不一,坑中有坑,坑内统一排水较困难,在每个承台角上挖一个小孔,以便离心泵的管子能放下抽去坑内积水。

8、挖土开始后,及时对基坑进行水平位移等观测,并及时提供给有关单位,雨天加密观测次数,发现问题及时采取措施。

9、基坑开挖后,组织施工、监理、业主共同进行基坑验收,并做好记录。

(四)、安全监测及应急方案

㈠安全监测

根据支护重要性,设计单位提出监测要求,决定监测方案和委托实施单位。专业监测单位在挖土阶段进行24小时监视,如有异常情况,必须立即停止挖土,及时向有关单位汇报,并立即采取临时应急措施。待分析清楚原因,采取切实有效措施后再开始继续施工。同时认真分析监测单位提供的监测记录。如发现有异常情况,且量值较大时,应紧急会同有关单位分析原因、商量对策、采取措施。

三、钢筋工程

(一)、原材料一般要求

混凝土结构所采用的热轧钢筋、热处理钢筋、碳素钢丝、刻痕钢丝和钢绞线等的质量,应符合现行国家标准的规定。

钢筋应有出厂质量证明书或试验报告单,钢筋表面或每捆(盘)钢筋均应有标志。进场时应按炉罐(批)号及直径d分批检验。检验内容包括查对标志、外观检查,并按现行国家有关标准的规定抽取试样做力学性能试验,合格后方可使用。

钢筋在加工过程中,如发生脆断、焊接性能不良或力学性能显著不正常等现象,立即停止使用,并对该批钢筋进行化学成分检验或其他专项检验,检验合格方可在工程中使用。

对有抗震要求的框架结构纵向受力钢筋应进行检验,检验所得的强度实测值应符合下列要求:一、钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值应不下于1.25;

二、钢筋的屈服强度实测值与钢筋的强度标准值的比值,一级抗震设计时不应大于

1.25,二级抗震设计时不应大于1.4。

钢筋的代换应符合设计单位的意图,并符合GB50204-92的有关规定。

(二)、钢筋配料、制作和绑扎

对进场的所有钢筋原材料,现场必须按规范和质量管理要求由监理旁站抽样送检复验,并对钢筋对焊和电焊接头也要由监理旁站抽样送检,对抽取的试件送试验室对试件进行力学性能试验,经试验合格后,再投入使用。

钢筋的配料、制作和绑扎的思路应一致,防止制作与配料不一致,绑扎和配料制作不一致现象,影响接头位置,使接头处于不合理的受力状态或达不到施工规范的要求。

1、钢筋配料

严格按设计图纸、国家规范和平法图集的要求,编出钢筋加工清单,加工时按加工料单制作,且每批钢筋加工完后,认真做好清点、复核工作,确保钢筋加工质量。

2、钢筋制作加工

钢筋加工的形状、尺寸必须符合设计要求。

钢筋表面应洁净、无损伤、油渍、漆污和铁锈等应在使用前清除干净。带有颗粒状或片状老锈的钢筋不得使用。

钢筋应平直,无局部曲折。调直钢筋时应符合下列规定;

采用冷拉方法调直钢筋时,I级钢筋的冷拉率不宜大于4%;II III级钢筋的冷拉率不宜大于1%。

3、钢筋绑扎与安装

钢筋制作加工的对焊接头和机械接头以及安装施工的电弧焊接头必须按规定

进行抽样检验和试验,合格后再投入使用;

1、钢筋绑扎必须严格按施工图要求组织施工,钢筋绑扎尺寸、间距、位置准确,所有钢筋搭接和锚固长度必须满足设计和施工规范要求。钢筋绑扎完后,必须垫好砼保护层垫块,保证钢筋位置准确。柱、墙垫块必须预埋铅丝,用以固定在钢筋上。在钢筋施工过程中要特别清楚柱梁节点,钢筋密集处的钢筋分布情况及悬挑梁板结构的受力筋位置。

2、受力钢筋的交错排布以图纸为依据,项目部技术负责人必须对此向班组长做技术交底。钢筋绑扎必须规范,扎丝一律朝内。

3、钢筋绑扎完成必须经自检和专检,方可进行隐验。在钢筋的自检和专检中,必须认真检查受力钢筋规格、数量、位置是否正确,柱箍是否有误,各结构的有效高度是否符合设计意图,钢筋的保护层垫块固定是否可靠及厚度是否正确等。

四、模板工程

模板系统经过计算,确保具有足够的承载力、刚度和稳定性,钢管立柱支撑用水平拉杆和斜撑固定,保持其足够的稳定性,模板支撑好后必须由施工员、专职质量员检查验收,计算详见模板专项方案。

1、地下室底板、下沉承台和地梁边侧,采用砌筑120、240或370厚砖墙作为胎模。砖墙必须按承台边线砌筑,砖缝密缝,向内为正面。砖墙同围护间空隙采用含水率适宜的粘土或局部用毛石砼填实,确保砖胎模的稳定和牢固。

2、底板内集水井、电梯井部分深坑采用吊模施工方法,深坑侧模采用定制模(便于拆模),模内侧用Φ48钢管作对撑固定。坑底模拟采用九夹板底模在坑中心预留500×500以上方洞,作为混凝土浇捣时的排气孔及观察混凝土的密实度,亦可利用该洞对坑底混凝土进行振动。当混凝土浇捣至坑底面时,用事先准备的500×500夹板对该洞进行封闭。整个模板由型钢支架电焊限位稳固,并与钢筋支架形成一个

双电源管理办法

屏南县供电有限公司双电源(自备电源)管理办法 (试行) 第一条本办法对双回路供电、客户自备电源的安装以及投入运行的管理进行规定,适用于营业、用电检查受理客户申请双回路供电、安装自备电源以及投入运行的管理。 第二条供电所营业窗口负责受理客户双回路供电、安装自备电源的申请,营销部负责客户双回路供电、安装自备电源投入运行的管理。 第三条供电营业窗口按客户负荷重要性、用电容量和供电可能性,受理下列客户的双回路供电申请: (一)中断供电将会造成人身伤亡;造成环境严重污染;造成重要设备损坏,连续性生产企业长期不能恢复;造成重大的政治和社会影响的单位。 (二)重要科研单位、军工企业、医疗单位,电气化生活小区。 第四条因受电网供电条件限制,暂不可能向上列客户提供双回路供电,客户可以自备发电机组作为备用电源。 第五条营业窗口受理双回路供电或者自备发电机组 申请后,应在规定时限内通知勘测人员或用电检查人员现场勘测,双回路供电应由营销部会同生技、调度共同审查,经公司领导审批后方可实施。 第六条客户的保安电源由客户自行解决。

第七条公司应就双回路供电、自备发电机组投入运行的安全事项与用电客户签订双电源(自备电源)协议书,明确责任。协议书、副本由供电企业和用电客户各执一份。 第八条双电源(自备电源)的切换装置和接线要求。 (一)常、备用电源切换操作装置,原则上应安装于同一变电室内; (二)高压双电源供电的,电源侧的刀闸应尽量采用机械联锁装置。 (三)供电可靠性有特殊要求的,可采用电气闭锁,保证在任何情况下,只有一路电源投放运行而无误并列的可能。 (四)低压双电源供电的,应在双电源进线端(包括零线),装设四极双投刀闸,由此转换电源。如双电源的进户点距离过远,四极双投刀闸前的电源进线,应采用电缆,防止误接用电设备而造成电源倒送。 (五)自备发电机作为备用电源的,不得同时使用电网电源和自备发电机电源。如发电机装设地点较远,应采用电缆布线,严禁在双投刀闸前接用任何电器设备。如是高压供电客户,因受发电机容量限制,只能供给一部分车间或保安设备的,其线路应与由电网供电的线路严格分开架设,不得同杆架设或混接。两电源间应装设双投刀闸,由此转换电源。 第九条双电源(自备电源)的运行要求

PLC在双电源备自投控制系统中的应用

计算机控制技术与应用 课程设计 题目:PLC在双电源备自投控制系统中的应用 系别:电气工程与自动化 专业:电气工程及其自动化 姓名:荆毅 学号:B14043314

PLC在双电源备自投控制系统中的应用 内容摘要: 低压双电源各自投控制系统常采用各类继电器组合控制, 存在切换不够快速、可靠性差、维护量大,很大程度上影响着供电的连续性。而基于PLC控制的各自投控制系统,可以集成常用的明备用和暗备用双电源控制方案,其可靠性高、操作方便、动作迅速、外部接线简单,不同的方案只需通过转换开关就能方便的选择相应的控制程序, 不但能提高供电可靠性, 还可以进行故障判断和闭锁自投功能,从而提高设 备的安全运行水平。 关键词: PLC、双电源、备自投、闭锁

目录 前言 (1) 第一章双电源系统一次方案和切换要求 (2) 1.1两台变压器暗备用方式 (3) 1.2两台变压器明备用方式 (4) 第二章控制系统 (5) 2.1 变压器电压的检测 (6) 2.2 断路器的控制 (7) 2.3 进线断路器的控制接线 (8) 2.4 PLC的选择及 I/0分配 (9) 第三章逻辑框图及逻辑关系 3.1逻辑功能图 (10) 3.2梯形图 (11) 第四章结束语 (12) 参考文献 (13)

前言 随着科学技术的迅速发展和国民经济的现代化, 人们的工作生活对电能的依赖越来越高,对供电可靠性、连续性的要求越来越严。常见的双电源各自投控制系统采用各类继电器组合实现,由子元件多、接点多,其维护量大、切换不够快速、可靠性差,在一定程度上影响着人们用电的连续性。而基于PLC控制的备自投控制系统,可以集成常用的明各用和暗各用双电源控制方案,其可靠性高、操作方便、动作迅速、外部接线简单,不同的方案只需通过转換开关就能方使的选择相应的控制程序,不但能提高供电可靠性,还可以进行故障判断和闭锁自投功能,从而提高设备的安全运行水平。

科技创新成果研究应用报告(DOC)

科技创新成果研究报告 常熟市华丽坚装饰工程有限公司 二〇一六年三月

科技创新成果研究报告 1 前言 1.0.1 目前,铁艺制品在基本建设和环境美化工程中被普遍应用且扮演着重要的角色。无论是从装饰功能和实用功能上说,铁艺制品都以其独特的品味和或典雅或粗犷的格调备受广大设计人员和城建管理部门的青睐和重视。在一个不断追求现代文明和更加注重人文环境的社会发展过程中,铁艺制品更以其独具品位的艺术魅力和安全性、环保性、通透性和实用性等优点得到人们的广泛认同。 1.0.2近年来本公司承接了不少大跨度窗花铁艺工程,该类铁艺制品技术难度大,工艺复杂。针对大跨度窗花制作安装过程中的技术难题组织技术攻关,完成了大跨度窗花铁艺专项施工方案的编制,经过多个工程应用,实践证明,该专项施工方案实用价值高、技术先进,效果明显。 2 专项施工方案特点 2.0.1 本专项施工方案运用科学先进的设计、制作、安装技术,在构件尺寸精度控制、构件精确定位控制、构件拼接平整度控制等方面技术先进、工艺合理,保证了构件尺寸精确、构件定位精准、构件拼接平整,大大提高了构件制作速度,缩短了安装工期,大跨度窗花铁艺平面度得到了有效控制,技术指标达到国内领先水平。具有工艺先进、制作精确、安装方便、施工高效、经济社会效益显著的特点。

3 适用范围 3.0.1 本专项施工方案适用于铁艺制品的设计、制作和安装。 4 工艺原理 4.0.1 运用计算机辅助设计进行构件样板设计,绘制构件加工图和统一编号,根据图纸尺寸下料、加工;根据构件编号在厚钢板操作平台上对各构件进行预定位;对于构件间的焊接,利用专用定位夹持装置对构件进行精确定位及夹紧后再焊接处理,这样保证了构件间的焊接角度和成型平整度精准;加强现场安装精度的控制,从而实现铁艺制品独特的艺术魅力。 5 施工工艺流程及操作要点 5.1 施工工艺流程(图5.1-1)

计量标准考核中的建标报告

计量标准考核中的建标报告 新建计量标准申报的资料中一定要有“计量标准技术报告”,通常称为建标报告。这是建标考核材料中的核心部分。 一、计量标准的名称 目前,国内所建立的计量标准基本上有两种名称:“XX标准装置”和“XX 鉴定装置”。极少数称“XX标准器组”。 命名“标准装置”或“检定装置”没有本质上的区别。从被检的设备来看,前者范围比较广泛,后者比较单一;从被检的参数来看,前者有比较单一,而后者可能较多。 按JJF1022-1991《计量标准命名规范》: “标准装置”的前缀应为主标准器或选用的标准参量,如“一等量块标准装置”、“直流电压标准装置”、“铯原子频率标准装置”等。也可用主标准器所复现的参量命名,如“电阻标准装置”、“衰减标准装置”等。 “检定装置”的前缀加被检的计量仪器名称,如“量块检定装置”、“直流电压表检定装置”、“通用电子技术器检定装置”等。这些检定装置也都具有主标准器,其准确度等级或不确定度按所检仪器相应配置。 计量标准的命名还要符合JJG1022-1991红的“计量标准分类目录”及其给定的代码。 二、计量标准的工作原理及其组成 任何一项计量标准度包含标准器和配套设备两部分。大部分标准器只有一个。这里要求描述的不是标准其本身或每一个配套设备本身的工作原理,而是两者组合后的工作原理。

技术报告中这一部分最好用方框图示意说明。如果只进行单项鉴定,画一组方框图;如果能进行多项检定,至少画两个项目的检定框图。简单定性地叙述工作原理:对于被检的是测量仪器,要说明计量标准是如何给定准确标准量值的仪器;对于被检的是提供标准量值的仪器,要说明要说明已建标准如何测量被检的量值,并简单描述所使用的测量方法。 三、计量标准及主要配套设备 计量标准器一般是一个,也有的是多个。标准器分两种:第一种可建成发生器,第二种可建成测量仪。发生器是给出标准量值,如标准电池、标准电阻、标准量块、原子频标、频率合成器等。在“测量范围”一栏,对于发生器要填写能给出的量值范围,下一栏要表明的是这些量值的不确定度或标准器的准确度等级。不确定度的只要给k=2的扩展不确定度,用大写字母U 表示。 测量仪的标准器可能是一台或多台,也可能一台测量仪多个参数,在“测量范围”一栏要写明所测参数及其范围。下一栏只能填写“最大允许差”。当有些测量仪的测量误差与被侧量值的大小有关时,要给出误差估算公式,并注明公式中符号的含义。 最后一栏,关于检定证书,标准器一定要经过上一级计量部门检定,并且上述的一些技术指标也一定是上一级计量部门检定后的结果。 配套设备相应各栏的填写可按标准器的填写原则进行。不同的是对配套设备的检定,如能满足检定规程要求,可自行检定。 四、计量标准的主要技术指标 这里要填写的不是计量标准器的技术指标,而是与配套组合使用时整体的技术指标,包括测量参数。每一参数的测量范围,测量结果引入的不确定

电脑双电源供电方案解决方法

电脑双电源供电方案解决方法 2009-12-05 14:28 电脑硬件的迅速发展不光提高了电脑的运行速度。在运行速度加快的背后,电脑的功耗也是直线上升,在2006之前几乎所有的桌面电脑用300W的电源就可以完美解决。而在今天一张高端显卡的功耗就超过了200W,一个中高档CPU的功耗就125W。很多电脑基本都是标配400W甚至500W-800W的电源,更有高端电源输出功率都达到2000W。这让你不得不考虑买更大输出功率的电源。然而高端电源的价格并不是每个人都能接受的,一个800W的电源价格更是高达1500多元。另外很多人在购买了新配件(比如显卡等大功耗配件)升级后发现电源功率不够又得升级电源,这又是一大笔开销,另外升级换下的电源也只能闲置浪费掉。 相信很多朋友都听说过电脑双电源供电方案,其实这并不神秘,利用手头现有2个小功率电源实现1+1=2的效果,让2台电源在一起协同工作达到大功率电源的输出。今天我就告诉你如何实现双电源供电。 (1)双 ATX 电源工作原理 对于ATX电源,当用户按下机箱上的电源开关后,主板就会给 ATX电源送出一个启动信号,我们称之为PS-ON信号(一个高电平信号),在电源收到这个PS_ON信号之后,ATX的主电源电路才会开始工作并输出电流。而当我们要关机的时候,通过主板上的POWER按钮,可以让主板停止向ATX电源输出PS_ON信号,这个时候,ATX电源的主电源部分就停止工作,并截止电路的输出了。 对于双电源,我们只要将这个由主板产生的PS_ON信号,也同步输出到另一个ATX的电源的PS_ON信号端,从而同步的激活第2部ATX电源一起工作。实际上,我们需要做的事情很简单,将两台ATX电源PS_ON用一根导线连接起来,而两台 ATX 电源的“电源地”再用一根导线连接起来就可以了(如图5)。 图5 (2)实际改造过程

园林绿化项目工程方案计划标书(技术标)

| 施工投标文件 编号: 工程名称:XX绿化工程 投标文件内容:技术部分 投标人:xxx园林工程有限公司 法人代表或委托代理人:(签字或盖章)投标日期:年月日

目录 第一章编制说明及依据 第二章工程概况 第三章施工准备 第四章施工方案 第五章质量保证措施 第六章进度保证措施 第七章雨季施工措施 第八章安全生产保证措施 第九章文明生产保证措施 第十章与建设单位的配合协调措施第十一章工程验收与维修保养

第一章、编制说明及依据 一、编制说明 我公司在熟悉XX工程的设计图纸及相关资料,并对工程现场实地进行勘测后,分析了各种影响施工的不利因素和施工难点及我公司已参与前期工程施工的优势,根据图纸中有关技术要求及有关规范要求,我们组织了精干的技术人员编制了本施工组织设计。 本施工组织设计是对本工程施工的总体构思和部署,是一份对工程质量、工期、安全生产、文明施工等方面进行程序化、规范化管理的纲领性文件。 二、编制依据 1、XX工程施工图及相关资料等。 2、《建筑工程质量管理条例》及《建筑工程施工现场管理规定》。 3、中华人民共和国“建筑法”及湖北省、武汉市有关文件、规定。 4、按“项目法”管理组织施工,成立项目经理部,实行项目经理责任制。 5、实地勘测施工现场及周围环境情况。 6、依据的主要标准、规范、规程目录如下: 《城市绿化工程施工及验收规范》 《XX省园林城市绿化工程质量评定标准(试行)》 《XX省城市园林绿化植物种植技术规定(试行)》 《园林绿化树木养护技术规程规范》 第二章、工程概况 一、工程概况 XX工程位于XXXX。由XXXX公司投资建设。 主要项目包括:土方工程、苗木种植、养护工程等工程组成。

景观绿化工程技术标范本

高新NEWORLD景观工程施工投标文件 (技术标) 投标人:【】 日期:【】

目录 第一章编制总说明 (4) 1.1 编制说明 (4) 1.2 编制依据 (4) 1.3 工程概况 (6) 第二章满足总承包方要求的保证措施 (8) 2.1 与设计单位间的协调 (8) 2.2 与监理师工作的协调 (8) 2.3 与总包单位的配合与协调 (8) 2.4 与专业分包单位的配合 (9) 2.5 协调方式 (9) 第三章施工进度计划及确保计划实施的措施 (9) 3.1 工期目标 (9) 3.2 进度计划编制说明 (9) 3.3 施工进度计划 (10) 3.4 施工进度计划完成的保障措施 (10) 3.4.1 施工组织保障措施 (10) 3.4.2 选择优良施工班组,提高机械化作业水平 (10) 3.4.3 资金材料管理保障措施 (11) 3.4.4 外部环境保障措施 (11) 3.4.5 雨季施工措施 (12) 3.4.6 冬、夜施工及农忙保勤措施 (12) 第四章劳动力及机械投入计划 (13) 4.1 劳动力投入计划 (13) 4.2 机械投入计划 (14) 4.3 拟投入项目管理人员情况表 (16) 第五章施工工艺流程 (18) 5.1 主要施工工艺、本项目重点、难点分析及解决方法 (18) 5.1.1各个作业区主要施工工艺 (18) 5.1.2本项目的主要重点、难点 (21) 5.2 采用的新工艺、新材料、新设备 (24)

5.3.1 园林小品的施工方案 (25) 5.3.2 土建铺装的施工方案 (27) 5.3.3 给排水施工 (34) 5.3.4 照明电气工程 (36) 5.3.5 绿化种植施工方案 (38) 5.3.6 特殊季节的施工方案 (48) 5.3.7 养护管理期的施工方案 (52) 5.3.8 冬、夜施工及农忙保勤措施 (55) 5.3.9 园林苗木病虫害防治措施 (56) 5.3.10 应用新科技保证质量 (58) 第六章工程质量及其实施措施 (59) 6.1 质量承诺 (59) 6.2 组织保证 (59) 6.3 文件和资料控制 (59) 6.4 物资采购质量控制 (59) 6.5 施工质量技术保证措施 (59) 6.6 施工质量控制方法 (61) 6.7 质量控制措施 (61) 6.8 经济保证 (62) 6.9 质量检验仪器配置 (62) 6.10 苗木成活保证措施 (64) 6.11 草坪铺设的质量保证措施 (69) 第七章工程安全及其控制措施 (71) 7.1 安全目标 (71) 7.2 控制措施 (71) 7.3 个人保护 (73) 7.4 治安管理措施 (73) 第八章工程文明施工及其控制措施 (74) 8.1 文明施工目标 (74) 8.2 现场文明施工措施 (74)

热电偶建标技术报告样本

计量标准技术报告 计量标准名称二等铂铑10—铂热电偶标准装置建立计量标准单位 计量标准负责人 筹建起止日期

说明 1. 申请建立计量标准应填写《计量标准技术报告》。计量标准考核合格后由申请单位存档。 2.《计量标准技术报告》由计量标准负责人填写。 3.《计量标准技术报告》用计算机打印或墨水填写, 要求字迹工整。

目录 一、计量标准的工作原理及其组成………………………………( 1 ) 二、选用的计量标准器及主要配套设备…………………………( 2 ) 三、计量标准的主要技术指标……………………………………( 3 ) 四、环境条件………………………………………………………( 3 ) 五、计量标准的量值溯源和传递框图……………………………( 4 ) 六、计量标准的测量重复性考核…………………………………( 5 ) 七、计量标准的稳定性考核………………………………………( 6 ) 八、测量不确定度评定……………………………………………( 7 )

九、计量标准的测量不确定度验证………………………………( 15 ) 十、结论……………………………………………………………( 16 ) 十一、附加说明……………………………………………………( 16 )

一、计量标准的组成及其原理 (一)、概述 VST.R-992工业热电偶、热电阻自动检定系统( 以下简称VST.R-992系统) 完全按照中华人民共和国计量器具检定规程JJG160-92、JJG75-195、JJG141-83、JJG351-96、JJG229-98的要求进行自动检定工作。 ( 二) 、系统组成及工作原理 VST.R-200工业热电偶热电阻自动检定系统的组成如图所示。 1、检定热电偶如图1。 检定控制原理: 二等标准热电偶既作为检定炉的控温热电偶, 又作为检定的标准; 冷端与铜导线相接放入装有冰水混合物的冰瓶中; 铜导线的另一端接VST.R-200测温元件自动检定装置测控仪( 以下简称VST.R-200测控仪) 的标准( ±E) 输入端; VST.R-200测控仪经过检测开关把信号输送到数字万用表的测量输入端; 数字万用表经过RS-232与计算机通讯; 而计算机经过内置的D/A卡经过VST.R-200测控仪, 触发VST.R-200测温元件自动检定装置伺服器( 以下简称VST.R-200伺服器) 的可控硅输出以达到控制检定炉的温度。VST.R-200系统以计算机为中心, 在ITVS 系统软件的支持下, 整个形成一个闭环控制回路。 计算机经过内置的D/D卡控制VST.R-200测控仪的检测回路开关, 并根据测得的二等标准热电偶的热电势换算出检定炉的当前温度, 按照设定温度点的要求控制VST.R-200伺服器, 以改变检定炉的加热电流, 从而实现检定炉炉温的自动控制。 检定测量原理: 当炉温控制达到设定点要求时, 计算机控制D/D卡循环切换VST.R-200测控仪的检测开关; 每切换一个检测开关的同时, 计算机控制数字万用表及时检测一个热电偶的信号, 直到检测完所有热电偶的电势值。其循序为: 通道1→检测标准热电偶→通道2→检测被检偶一→通道3→检测被检偶二→……→通道X→检测被检偶X, ↓通道1→检测标准热电偶←通道2→检测被检偶一←通道3→检测被检偶二←……←通道X→检测被检偶X 一共往还三次; 即每支热电偶( 包括标准热电偶、被检热电偶) , 在同一个温度检定点, 至少检测六个数据; 并把所有的检测数据以文件的形式存于硬盘, 并可打印输出。 二、组成 二、选用的计量标准器及主要配套设备

功放傻瓜IC是采用双电源供电的方式

功放傻瓜IC是采用双电源供电的方式,电源电压正负电压28V-33V之间,电源变压器的功率应该在100W左右。 如果是双声道的,电源功率应该在200W,只是电流大了。 超级傻瓜王AMP200D电路典型参数指标 1、工作电压:±5V~±54V; 2、保护电压:±60V; 3、最大电流:5.8A; 4、保护电流:6A; 5、功率频响失真度:输出功率10W时,20HZ~100HZ通频带正弦平均<0.5%; 6、额定功率失真度:(8Ω/100W,4Ω/200W):平均<0.5%; 7、最大峰值功率:≥300W; 8、静态电流:<15mA; 9、静态输出失调电压:<10mV; 10电路增益:40Db; 11转换速率:±50V/us; 12温度保护:85~110℃; 13额定正弦功率时输出灵敏度:≤350mV 14噪音比:112dB 15电压频响:5HZ~600kHZ; 16功率频响:5HZ~300kHZ(在300HZ时为3W 17、型号D-100 D-150 D-200 单位 参数 最大不失真输出功率100 150 200 W 额定不失真输出功率50 75 400 W 工作电压范围25~45 45~50 45~55 V

保护峰值电压±50±55±60V 保护峰值电流 4 5 5.3 A 参数 D-100 D-150 D-200 单位 最大不失真输出功率 100 150 200 w 额定不失真输出功率50 75 400 w 工作电压范围25~45 45~50 45~55 V 保护峰值电压±50±55±60 V 保护峰值电流 4.0 5.0 5.3 A 答案补充 型号: D-200 单位 最大不失真输出功率:200 w 额定不失真输出功率:400 w 工作电压范围:45~55 V 保护峰值电压:±60 V 保护峰值电流: 5.3 A 皇后傻瓜IC使用说明 皇后傻瓜式功放集成电路,是一种新型的音响后级功放块,她与普通功放集成电路相比,除了免外接任何器件、免安装调试即能工作外,还有以下特点:首先其内部采用目前先进的,具有电子管特性的N沟及P沟绝缘栅场效应管作未级推动输出,动态频响极宽,即使普通双极型功放在标称频响能与她一致时,傻瓜IC在现场使用显得高低音格外丰富。傻瓜IC还有较宽的不失真工作电压范围,以适应以下不同工作环境,而当工作电压超出极限值时,她又会采用自身保护,自动停止输出,工作杜绝因超压而引起损坏电路。当电压正常时,能自动恢复工作。

小区景观工程技术标文件

景观工程 施工招标投标文件 项目报建编号: 36254120170313001 项目名称:建设项目 投标文件内容:技术部分 投标人:(盖章) 法定代表人或其授权的代理人:(签字或盖章) 日期: 2017 年 5 月 11 日

一、编制依据 (一)《C区景观工程施工招标文件》。 (二)建设规划处设计的《C区景观工程施工图》。 (三) C区景观工程施工现场踏勘情况。 (四)国家颁布的现行建筑安装工程施工质量验收规范,建筑工程施工质量验收统一标准,建筑安装施工工艺操作规程,建筑施工安全规程及省市对基本建设的有关规定。

二、工程概况 该工程为C区景观工程,位于内,以天然石、人造石、水景、绿化、亭台、曲径等设计元素营造一个和谐、美丽、独特的学习休闲空间。占地面积约20000M2。 本景观工程主要分为标高1232.40米和1248.60米两个平台,在1248.60米平台主要景观为带喷泉的砚池,砚池正对教学楼,砚池周围是绿化带及广场。 1232.40米平台主要景观为休闲读书广场、瀑布水池、读书广场、生态停车场四大板块,休闲读书广场主要由两座假山组成,瀑布水池两旁的梯步把1232.40米和1248.60米两个平台连接起来,喷泉、瀑布遥相呼应,即气势宏伟,又有小桥流水的闲情逸致。

三、施工部署 (一)工程目标 本工程工期要求90天,质量要求满足国家强制性标准和施工质量验收规范要求,如我公司中标,我们将以质量为核心,以进度作保障,精心组织,精心施工,为创精品工程,坚决执行本方案所制定的各项措施,保证使工程达到如下目标: 1 质量目标: 工程质量满足国家强制性标准和施工质量验收规范要求,在满足结构的质量要求上,又达到人们的视觉感观要求。 2 文明施工目标 施工现场临建设施作到标准化、规范化,力争景观化,保持施工现场清洁,根据施工现场周围环境特点,合理安排施工工序,确保施工不扰民,减少施工噪音污染,施工污水经沉淀后有组织排放,工程竣工时作到灯亮、水通、地净。 3 工期目标: 根据甲方要求和我方施工技术实力,我公司确保90日完工。 4 安全目标: 从该工程开工到竣工,无恶性治安事件发生,施工过程中杜绝重大人生伤亡和机械事故。 (二)、施工组织机构及管理方式: 1 本工程工期紧,质量要求高,为了开拓、创新、创名牌、树立信誉,我公司将本工程定为重点项目,将投入先进的机械设备和优质材料,调集优秀的管理人员及熟练的操作工人全力确保工程达到预定目标,工程将实行公司直管项目

钢卷尺测量不确定度评定报告

钢卷尺测量不确定度评定报告 1测量方法及数学模型 1.1测量依据:依据JJG4-1999《钢卷尺检定规程》 钢卷尺的示值误差:△L=L a-L s+L a*αa*Δt-L s*αs*Δt 式中:L a——被检钢卷尺的长度; L s——标准钢卷尺的长度; αa——被检钢卷尺的膨胀系数; αs——标准钢卷尺的膨胀系数; Δt——被检钢卷尺和标准钢卷尺对参考温度20℃的偏离值。 由于L a-L s很小,则数学模型: △L= L a-L s +L s*△α*Δt 式中:△α——被检钢卷尺和标准钢卷尺的膨胀系数差 1.2方差及传播系数的确定 对以上数学模型各分量求偏导: 得出:c(L a)=1;c(L s)= -1+△α*Δt≈-1;c(△α)= L s*Δt;c(Δt)= L s*△α≈0 则:u c2 =u2(△L)=u2(L s)+ u2(L a) + (L s*Δt )2u2(△α) 2计算分量标准不确定度 2.1标准钢卷尺给出的不确定度u (L s) (1)由标准钢卷尺的测量不确定度给出的分量u (L s1) 根据规程JJG741—2005《标准钢卷尺》,标准钢卷尺的测量不确定度为: U=0.02mm其为正态分布,覆盖因子k=3,自由度v=∞,故其标准不确定度: u (L s1)= 0.02∕3 =0.007 (2)由年稳定度给出的不确定度分量u (L s2) 根据几年的观测,本钢卷尺年变动量不超过0.05mm,认为是均匀分布,则:L a≤5m:u (L s2)=0.05∕31/2 =0.029mm 估计u (L s2)的不可靠性为10%,则自由度v=1/2×(0.1)-2=50 (3)由拉力偏差给出的不确定度分量u (L s3) 由拉力引起的偏差为:△=L×103×△p/(9.8×E×F)

双电源管理制度

用电客户自备、双电源管理制度 1总则 1.1 本标准规定了乌海电业局对客户双电源及自备发电机 运行管理的管理职能、管理内容与要求、检查与考核。 1.2 本标准适用于乌海电业局管辖的电网内客户双电源及 自备发电机运行管理。 2引用标准 《中华人民共和国电力法》。 《电力供应与使用条例》。 《供电营业规则》。 3术语及定义 3.1 用户双电源:双电源系指对重要用户在正常或主要供电电源以外,增设的第二电源,以作备用。第二电源分为生产备用电源和保安备用电源。该电源仅在供电设施出现故障、进行检修或主供电源中断时使用,以保证用户的部分或全部生产过程得以正常进行,但不承担保证用户生产安全的责任。 3.2 重要用户:凡中断电源后会出现下列后果之一者称为重要用户或重要负荷,可申请设置备用保安电源。

3.2.1 造成人身伤亡者; 3.2.2 造成环境严重污染者; 3.2.3 造成重要设备损坏,连接生产过程长期不能恢复者; 3.2.4 造成重大政治影响者。 3.3 备用保安电源:是指所提供的保安容量仅供给为使重要负荷供电不中断和确保人身、设备的安全而需要的最低电力。对当地供电条件不能提供备用保安电源或在电力系统瓦解时,仍需保证供电者,则由用户自备备用保安电源。 4管理职能 4.1各供电单位应对重要用户实行安全、可靠地供电,保障 双电源用户和电网的安全,防止反送电事故的发生。 4.2各供电单位要加强对双电源用户的管理。用电检查人员 定期对重要用户进行检查,即时发现和处理问题,对不利安全因素,限期抓紧整改。对违反规定用电的用户,应即时制止,并按有关规定严肃处理。 4.3 用户的供电线路计划检修停电,各供电单位应事先通知用户,如主供和备用电源同时停电。必须征得用户同意(事 故或其它紧急情况除外)。 5管理内容与要求 5.1 机构设置及工作内容

道路景观绿化工程技术标

施工组织设计 第1章工程总体概况 (4) 1.1工程概况 (4) 1.1.1投标情况介绍 (4) 1.1.2 工程概述 (4) 1.1.3 施工要领 (5) 1.2施工现场条件 (6) 1.2.1现场条件 (6) 1.2.2气候条件 (7) 1.2.3 施工用水用电 (7) 1.3工程施工特点 (7) 第2章施工部署与施工方案 (9) 2.1施工指导思想 (9) 2.2 施工管理总目标 (10) 2.3 施工组织机构组成 (12) 2.4 施工人员配备与任务分工 (13) 2.5 施工部署 (18) 2.5.1 施工工作面段施工分段的原则 (18) 2.5.2 施工阶段划分 (19) 2.5.3 施工区段具体划分 (19) 2.6 施工顺序与施工总工艺流程 (20) 2.7 主要施工方案 (21) 2.7.1置石手法: (21) 2.7.2植物造景 (21) 2.7.3种植施工 (21) 第3章施工进度计划和各阶段进度的保证措施 (22) 3.1 施工总体进度计划 (22) 3.2 各阶段施工进度保证措施 (22) 3.2.1土方(整地)施工阶段施工进度具体保证措施 (22) 3.2.2 种植施工进度保证 (23) 3.2.3施工进度控制的各项措施 (23) 3.4施工工期违约承诺 (27)

附图1:施工进度计划横道图 (29) 附图2:施工进度计划网络图 (30) 第4章劳动力和材料的投入计划及其保证措施 (31) 4.1 劳动力需要量计划表 (31) 4.2 主要材料需要量计划表 (32) 4.3劳动力投入保证措施 (32) 4.4材料投入计划保证措施 (33) 4.5 材料及花木运输计划 (34) 第5章主要机械设备与检测设备投入计划 (35) 5.1主要施工、检测设备投入计划表 (35) 5.2资金需要量计划表 (35) 5.3施工机械与设备进场落实措施 (36) 第6章绿化种植、管养技术要领 (38) 6.1铺设表土要领 (38) 6.2植草技术要点 (38) 6.3种植乔木、灌木技术要点 (39) 6.3.1种植形式 (39) 6.3.2施工要点 (39) 6.4植物的养护和管理要点 (40) 第7章施工平面布置及临时设施布置 (42) 7.1施工总平面布置原则 (42) 7.2临时设施布置 (42) 7.3材料堆放场、仓库、等布置 (43) 7.4临时排水、排污设施 (43) 7.5假植苗圃地设置 (43) 第8章关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 45 8.1施工工艺流程图 (45) 8.2施工原则及主要工序 (46) 8.2.1绿化工程施工原则及主要工序 (46) 8.3现场准备 (46) 与定点测量、放线 (46) 8.3.1定点、放线 (46)

双电源开关在电力系统中的相位选择

双电源开关在电力系统中的相位选择 我们都知道双电源自动转换开关相位有2P,3P和4P三种。那么相位是如何选择的呢?今天由上海耀亮为你讲解: 双电源自动转换开关(以下简称双电源)一般分为2P,3P和4P三种。2P开关应用于单相线路的电力系统中,而3P和4P开关应用于三相线路的电力系统中。 单相线路可分为单相二线(火线、零线)和单相三线(火线、零线、地线)两种,其中火线和零线均为配电线路AC380V中取其中一相的电压AC220V接入单相线路,地线一般为开关设备的外壳通过一定的接地装备与大地相连,实现用电的安全保护。一般单相双电源本体铜排上留有火线与零线的接入位置,而开关外壳部分安装孔位置预留接地端子,客户可以根据自己需要安全接地。单相二线与单相三线的区别在于是否接地,这里要注意,如果没有安全的设备保证接地安全,用户应不接地线,双电源采用单相二线的接线方法进行使用。 三相线路分为三相三线(A相、B相、C相)、三相四线(A相、B相、C相、零线)和三相五线(A相、B相、C相、零线、地线),同样三相五线比三相四线多了个二次接地,根据用户负载的使用情况,我们需要选用正确的电力线路,三相四线适用于三相不平衡负载 及单相线路中,家用单位可直接从三相四线线路取一条火线和一条零

线进行使用,一般用于小型电力单位(不具有完善的配电室及电工房)三相三线适用于三相平衡负载线路中(如三相电炉、三相电机),它只有三根火线,没有零线,任意相电压均为380V,线路较三相四线简单,一般用于大型的电力单位(具有完善的配电室及电工房,能独立安全的完成接地工作)。 双电源自动转换开关的选型需要根据电力线路的需要及安装用户的实际情况进行判断,实际的配电模式决定了开关的选择。 关键词:上海耀亮双电源转换开关

景观招标要求(技术标)

. 唐山中国陶瓷博览中心项目景观设计招标技术要求 二零一五年十二月十一日

正文部分 一、景观设计工作内容及目标 二、景观各阶段设计成果要求 三、合作方式 四、设计服务费 一、景观设计工作内容及目标 1.服务范围 项目全部用地范围内的整体景观范围。 (1)、施工阶段现场服务,驻场工程师,出图需提供两个版本,一个是报政府的,一个是实际施工的。 (2)、施工前贵司需协助我司确定施工单位上报的石材、小品、喷泉雕塑等及其它材料样板的确认选型工作(是否满足景观效果的的需要) (3)、配合我司去苗圃号苗(大型的或直接影响效果的苗木); (4)、招标时负责解决施工方提出的技术答疑; (5)、驻场代表必须经验丰富,能够及时解决现场技术问题,确保整体质量及效果!! (6)、设计考虑重点是主入口(突出陶瓷博览的主题),在就是次入口,其它地方简单设计,能够符合政府要求,能够交工验收即可; 2.服务内容及目标 服务内容包含现场踏勘、景观概念设计、景观方案设计、景观扩初设计、景观 施工图、施工现场设计效果全程把控。. 1)基地踏勘及项目研讨会 合同签定后,景观设计单位按项目计划赴基地进行基地踏勘和分析,明确甲 方对于项目的市场定位,与甲方探讨项目的机遇与限制,并通过现场图示方

式对项目的建筑整体规划、空间关系及不同用地之间的关系进行评估并提出 建议。 目标:评估总图,适时地为建筑规划布局提出建设和意见,确保有一个良好 的景观空间;确立景观设计方向、设计原则,风格定位等基本策略,避免设 计思路发生偏差。 2)景观概念设计阶段 在第一阶段基本达成的共识的基础上,景观设计单位进行景观概念设计。在此阶段景观设计单位会提出概念性的草图及相关意象图并与甲方讨论选择并将其中一个制作成此阶段成果。 目标:确定景观主题,空间体系,景观序列,景观特征要素及景观亮点;进行场地平面布局, 竖向关系组织,交通组织及视线组织;确定软景造景原则及手法。形成下一阶段设计的依据。 3)景观方案设计阶段 在概念设计阶段确认的原则下,景观设计单位进行整体景观方案设计。本阶段我方应与甲方共同讨论并确定各种景观空间(开放空间、半开放空间、私密空间等)内的平面布局,景观元素组织,竖向关系梳理,场地景观亮点形式(喷泉、水景、雕塑),软景布局的空间关系,软景效果意向及基调树种骨干树种。 目标:完成景观空间的特征塑造,表达概念阶段确定的设计思想;限定景观 要素的尺度、材质、色彩等清晰表达设计效果;确定场地平面尺寸及座标关系、竖向高程及排水关系、材质铺设及材料样板、初步种植定位及物种规格 数量、小品及景观构筑物详图等与效果相关的全部技术参数以及景观家具 (灯具、标识、休闲凳、垃圾筒等)布点及选型原则。 4)景观扩初设计阶段 我方在景观方案通过审查后,进行景观扩初设计。此阶段我方需与建筑师协 调有关平面、立面资料,根据最新建筑及工程相关信息,讨论相关的建筑及

(完整版)绿化养护工程技术标

技术标投标文件目录 一、施工组织设计 ●施工组织设计 ●表1:主要施工机械设备表 ●表2:劳动力计划表 ●表3:计划开竣工日期和施工进度计划表 ●表4:施工现场布置图及临时用地表 二、项目管理班子配备情况 ●表5:项目管理班子配备情况表 ●表6:项目经理简历表 ●表:7:项目技术负责人简历表 ●项目管理班子配备情况辅助说明资料 三、养护措施 ●综合养护措施 1、养护措施 2、年养护管理具体计划 3、病虫害防治办法 4、雨季养护措施 ●专项养护

施工组织设计 第一章工程概况 第二章施工方案及技术措施 第三章施工进度计划及保障措施 第四章质量保证措施和创优计划 第五章安全施工措施计划 第六章文明施工措施计划 第七章施工场地治安保卫管理计划 第八章施工环保措施计划 第九章冬季和雨季施工方案 第十章施工现场总平面布置 第十一章成品保护的管理措施 第十二章针对突发紧急情况的处理、预案及抵抗风险第十三章与招标人、监理及设计单位的配合协调 第十四章招标文件规定的其他内容

第一章工程概况 第一节综合概况 一、工程概况 1、工程名称XX绿化工程项目 2、工程地点:XXX 3、工程范围主要包括: 1)绿地的养护工作,养护面积XX平方米,一级标准养护。 2)乔木、灌木、花卉、草坪的栽植、补植和养护。 3)道路设施的维护。 4)垃圾清运及除雪等养护内容。 5)配合省、市大型活动,做好绿地及附属设施的安全运行保障工作。 6)及时回复、认真落实社会投诉工作。 7)管理公园、游园绿地的秩序,及时制止、上报辖区内非法活动、绿地占用、损毁树木等不法行为。 二、编制原则: 我公司仔细阅读了工程招标文件,对施工现场进行了认真勘察,熟悉了本工程的基本情况,在此基础上,通过对该工程进行的深入研究和组织分析,结合本工程的特点和实际需求,以我方多年成功的施工经验、科学严谨的的工作态度。且参照沈阳市园林养护一级标准,编制了本施工组织设计。 本施工组织设计为本工程施工的纲领文件,以指导本工程的施工与管理,确保各项目标得以实现,充分体现业主至上、用户第一的企业精神。 三、编制依据: (1)国家与地方颁布的有关法律、法规。 (2)施工规范、规程。 (3)公司质量体系文件、质量手册。 (4)现场踏勘测量所掌握的施工区域位置和周边环境。

企业建标技术报告-长度

计量标准技术报告 计量标准名称通用卡尺检定装置 计量标准负责人 建立计量标准单位 填写日期2011年12月31日

目录 一、建立计量标准的目的 (3) 二、计量标准的工作原理及其组成 (3) 三、计量标准器及主要配套设备 (4) 四、计量标准的主要技术指标 (5) 五、环境条件 (5) 六、计量标准的量值溯源和传递框图????????????????????????????.6 七、计量标准的重复性试验 (8) 八、计量标准的稳定性考核 (10) 九、检定或校准结果的测量不确定度评定 (12) 十、检定或校准结果的验证 (20) 十一、结论 (21) 十二、附加说明 (21)

一、建立计量标准的目的 计量标准在计量检定系统中起着传递量值承上启下的作用,是将各项计量基准复现的单位量值传递生产一线的纽带,是实现量值统一的基础。因此为了保证量值传递准确可靠建立此标准。 。 二、计量标准的工作原理及其组成 检定方法:用 5 等量块比较检定。检定时,量块工作面的长边与卡尺量爪原理框图如下: 注: 1、被检卡尺2、游标3、量块 测量面的长边应保持垂直,并使其接触时能正常滑动,检定结果按其最大误差确定。

三、计量标准器及主要配套设备 不确定度或准 制造厂及出厂 检定周期或 名称 测量范围 确度等级或最 编号 检定或校准机构 大允许误差 复校间隔 计 量块 (51.2-291.8)mm 五等 哈量 001468 信息产业部电子 1 年 602计量站 量 标 准 器 刀口尺 (0 ~ 125)mm 0 级 0074 信息产业部电子 1 年 602计量站 读数显 上海浦东 信息产业部电子 微镜 0003256 1 年 602计量站 主 表面粗糙度 (0.025~6.3)um 哈量 019 信息产业部电子 样板 1 年 602计量站 要 平面平晶 保定 6-400 信息产业部电子 1 年 602计量站 配 外径千 信息产业部电子 (0 ~ 25)mm 1 级 上量 分尺 1 年 套 602计量站 平板 (400 × 600)mm 05L40001 信息产业部电子 1 年 设 602计量站 塞尺 ( 0.02 ~ 1.00 )mm 1.0 级 锦州 07101 信息产业部电子 备 1 年 602计量站 干湿温度计 (-30 ~50) ℃ 0.5 ℃ 河间 信息产业部电子 1 年 602计量站

ABB双电源使用说明与接线图

ABB双电源自动切换装置工作原理 DPT/SE装置主要用于控制和自动切换两路带有机械和电气 联锁的低压断路器:一个4 位置转换开关用于设定四种工作模 式:- 自动模式:转换开关置于“自动 (AUTO)”位置-正 常供电模式:转换开关置于“正常 (NET)”位置- 应急供电模 式:转换开关置于“应急 (EMER)”位置- 关断模式:转换 开关置于“关断 (OFF)”位置。当系统投入运行时,需将运行开关置于“运行 (RUN)”位置,而“复位 (RESET)”按钮可使运行程序恢复到初始状态。 自动模式(自投自复):当转换开关置于“自动 (AUTO)”位置时,系统会处于自动切换方式下: ?当正常供电电源正常时,正常供电断路器闭合,而应急供电断路器断开?当正常供电失压和缺相时,柴油

发电机起动,正常供电断路器断开,在缺相时系统报警。 ?当柴油发电机或应急电源电压达到稳定状态时,则应急供电断路器会闭合 ?当正常供电恢复正常时,则应急供电断路器断开。正常供电断路器将闭合投入供电,系统发出停止柴油发电机的信号,并返回正常运行状态。 正常供电模式 当转换开关置于“正常 (NET)”位置时,系统会处于单一正常供电模式。在此模式下,系统并不考虑正常供电电压是否存在,只执行下列操作: ?如果柴油发电机还在运行,则将其停止 ?如果应急供电断路器处于闭合状态时,则将其断开 ?闭合正常供电断路器 ?当正常供电缺相时,正常供电断路器会断开,而系统会自动报警 ?当正常供电失压时,正常供电断路器会保持闭合。 应急供电模式

当转换开关置于“应急 (EMER)”位置时。系统会处于单一应急供电模式, 并不考虑实际的正常供电电压是否存在,它将执行下列操作: ?如果正常供电断路器处于闭合状态时,则将其断开。 ?起动柴油发电机。 ?当柴油发电机或应急电源电压达到稳定状态时,应急供电断路器会闭合 ?当应急供电缺相或失压时,应急供电断路器将断开。而缺相时,系统会自动报警。 关断模式 当转换开关置于“关断 (OFF)”位置时。正常供电断路器和应急供电断路器会自动断开,并停止柴油发电机的运行 (如果其处于运行状态)。 注:当正常或应急断路器因过载故障而处于脱扣位置时,DPT/SE将发出脱扣故障信号。对于S 系列断路器的控制,在故障排除后,应先将转换开关置于“关断(OFF)”位置,而断路器将在电动操作机构带动下自动运行到回扣位置,然后将转换开关旋转到所需要的工作模式。对于F 系列断路器的控制,在故障排除后,应先按下断路器面板上的SOLID STATE 按钮,然后将DPT/SE上的转换开关旋转到所需的工作模式,系统将恢复到正常工作状态。

相关文档